厦门市第一码头段岸线整治工程由厦门港口管理局任业主单位,厦门港口开发建设有限公司任代建单位,由中交第四航务工程勘察设计院有限公司勘察设计,厦门港务工程公司承包施工,广州南华工程管理有限公司监理。合同工期为36个月,合同造价1679.9253万元。本工程共划分为三个单位工程:即北段(0+0~0+149.55)单位工程;南段(0+149.55~0+293.48)单位工程;港池、调头区疏浚单位工程。本工程于2007年4月30日正式开工,至2007年10月25日,承包人已按施工合同、设计文件和规范的要求完成北段单位工程的施工。其工程质量评估如下:

一、工程概况

厦门市第一码头段岸线整治工程北起厦门市西堤改造工程南端点,南至厦门警备区一中队码头北端点,整治岸线总长293.48米。

本工程水工专业主要设计内容包括:护岸、新建部队登陆艇码头。其中0+0~0+149.55、0+268.61~0+293.48为护岸岸线,岸线总长174.42米, 0+149.55~0+268.61为登陆艇码头岸线,总长119.06米。

本次验收范围:

北段单位工程,包括0+0~0+139.48护岸以及0+0~0+130护岸后方的陆域形成。

护岸结构形成采用实心方块+浆砌块石挡墙结构。基槽开挖至粘土层或风化岩面后抛填中粗砂至-3.10米(黄零起算,下同),中粗砂振冲密实后再铺300mm厚二片石,二片石上抛1.0米厚的10~100kg块石基床,基床顶面设1%

向岸的倒坡,基床上安装C25素砼实心方块,实心方块上为M15浆砌块石墙身,顶部采用C30现浇砼压顶,护岸顶面设花岗岩栏杆。素砼方块后设抛石棱体,棱体后设混合倒滤层,然后回填中粗砂至+3.5米,砂上回填0.5开山土并碾压密实形成陆域场地。

二、监理内容和范围

1、监理内容

施工及保修阶段监理,按照《水运工程施工监理规范》(JTJ216-2000)规定,对施工阶段实施“三控、两管、一协调”监理。

2、监理范围

对厦门市第一码头段岸线整治工程施工进行全过程的监理服务。

三、监理机构组成及主要管理人员变动情况

我司是交通部核准的水运工程甲级监理单位,资质证书编号为“交监水甲第022-2006号”,我公司的监理工作得到了IS09001:2000质量认证。

本工程《监理合同》签定后,我司即开始着手施工准备期的监理工作,按照《监理合同》的要求及本工程的实际情况组建了相应的监理机构,明确了监理人员职责,建立健全了相应的监理工作制度,并按要求向厦门港口工程质量监督检测站作了监理项目申报,得到了市站的批复、备案。

1、监理组织机构如下:

2、主要管理人员变动情况

本工程自2007年4月30日正式开工以来,本监理机构人员无作调整。

四、承包商按合同完成承包内容情况

施工合同约定工程承包范围为整治岸线北起厦门市西提改造工程南端点(0+0),南至厦门警备区一中队码头北端点(0+293.48),将建成前沿底标高为-1.8米的直立式岸壁174.42米(0+0~0+149.55段和0+268.61~0+293.48段),前沿底标高为-5.1米的部队登陆艇码头岸线119.06米(0+149.55~0+268.61)。岸壁顶宽0.9米,岸壁后设抛石棱体和混合倒滤层,倒滤层后回填中粗砂至+3.5米,其上回填开山土至+4.0米,形成6605平方米的场地。

根据工程的施工内容和施工现场的实际情况,本工程共划分为三个单位工程,即北段单位工程(0+0~0+149.55)、南段单位工程(0+149.55~0+293.48)和港池、调头区疏浚工程。本次验收北段单位工程。

设计变更增加的主要内容有(1)将原大直径砂桩+塑料排水板 +

堆载预

压的软基处理方案变更为基槽开挖至粘土层或风化岩面后抛填中粗砂至3.1米的方案;(2)埋设Φ1.6米增强型缠绕管80米(含二座检查井),将原护岸上的排污口接至护岸外侧;(3)在0+130处沿东西方向增设一临时护岸;(4)面层回填土从+3.5米至+4.5米改为填至+4.0米。

本次验收的范围:

北段单位工程:即岸壁主体结构的基槽开挖、基槽回填中粗砂、振冲砂,基床形成,方块的安装,浆砌挡墙、压顶形成的岸线长139.48米(0+0~0+139.48),0+130处沿东西向构筑的长68.44米的临时护岸(+4.0标高),护岸与原护岸以及临时护岸之间回填形成的陆域5278平方米。护岸上0+5~0+9.5、0+21.25~0+27.25的水陆运输管理处趸船预埋件(拉环、搁斗),护岸上0+90~0+110的轮渡公司趸船预埋件(拉环、搁斗)等工程项目。

甩项内容:0+139.48~0+149.55的方块安装、浆砌挡墙、压顶、陆域形成。原因:按施工顺序,该段的方块需待南段0+149.55~0+158.59的方块安装后方可安装,我们认为,甩掉这10.07米的护岸仍可满足BRT项目的用地需要。

五、工程质量评价依据

1、本工程施工图纸、设计说明及其它设计文件;

2、交通部《水运工程施工监理规范》(JTJ216-2000);

3、交通部《港口工程质量检验评定标准》(JTJ221-98);

4、交通部《疏浚工程质量检验评定标准》(JTJ324-96);

5、交通部其它港口航道工程现行技术规范,如:

1)交通部《重力式码头设计与施工规范》(JTJ290-98);

2)交通部《水运工程混凝土施工规范》(JTJ268-96);

3)交通部《水运工程混凝土质量控制标准》(JTJ269-96);

4)交通部《水运工程混凝土试验规程》(JTJ270-98);

5)交通部《海港工程砼结构防腐蚀技术规程》(JTJ275-200);

6)交通部《港口工程地基规范》(JTJ250-98);

7)交通部《港口道路、堆场铺面设计与施工规范》(JTJ96-96);

8)《联锁型路面砖路面施工及验收规程》(CJJ79-98);

9)交通部《水运工程测量规范》(JTJ203-2001);

10)交通部《疏浚工程技术规范》(JTJ319-99);

11)交通部《疏浚工程土石方计量标准》(JTJ/T321-96);

12)交通部《疏浚岩土分类标准》(JTJ/T320-96);

13)交通部《码头附属设施技术规范》(JTJ297-2001);

6、适用于本工程的其它国家技术标准。

六、工程的具体监理过程

监理机构组建后,按照《监理合同》的要求编写了《监理规划》和分阶段的《监理实施细则》,并按照《监理合同》的要求全面展开监理工作。对工程施工全过程实施“三控、两管、一协调”监理,对关键部位和关键工序进行旁站监理。此外,还认真作好施工安全监理。

我公司与建设单位还签定了《廉政合同》,监理机构人员遵守国家有关法律法规及监理公司各项规章制度,做到廉洁奉公、秉公办事。

本工程于2007年4月30日正式开工。开工后,因北段地界所受到的民船干扰相对较少,施工进行的较为顺利,加之承包人施工组织的较为得当,施工至今,已按施工合同和设计图纸完成了北段单位工程的大部分施工内容,进度基本满足业主的要求。

本工程《施工合同》规定工程质量等级合格,为此监理采取“事前、事中、事后”的控制方法,全面系统地对工程质量进行有效控制。

1、施工质量事前控制

(1)施工组织设计、施工技术方案审核

对承包商编制的施工组织设计、施工技术方案进行全面审核,重点审查施工组织设计中的重要部位(构件)和关键工序的施工工艺和质量保证措施,审查施工船机的配备,审查主要原材料、构配件、设备供应商和地材产地及质量。

(2)审查承包商项目管理机构

重点审查承包商地工程质量保证体系、安全生产管理体系,并落实特殊工种人员持证上岗。

(3)施工准备工作及第一次工地例会

工程开工前监理工程师对施工准备工作进行了全面检查,对承包商进场设备、管理人员和特种作业人、分包商资质和特殊工种施工许可证进行了审查,并及时召开了第一次工地例会。

(4)设计交底和施工图会审

监理机构组建后监理人员认真熟悉设计图纸,参加了设计交底,在设计变更之后、主要分项工程开工之前,组织参建单位有关人员进行施工图会审,及时解决了图纸中的“错、漏、碰、缺”等问题,同时对设计中不合理之处提出合理化建议。

(5)测量控制点审核、复测

工程开工前监理工程师对测量控制点进行了审查和复测,从而保证了工程放线地精确度。

(6)编制监理规划、细则

进场后在充分熟悉图纸、合同后,由总监先后主持编制了《监理规划》和《监理实施细则》,并按照监理规划和细则开展监理工作。

《监理实施细则》中设置了各分项工程的质量控制点和旁站监理方案,监理人员对现浇方块、现浇压顶、现浇趸船墩座、混合倒滤层铺筑、吊装排污缠绕管,基床抛石、碾压整平、基床后倒滤层的铺筑等关键部位的施工进行旁站,对各质量控制点进行查验。

(1)认真审查专项工程施工方案

主要分项工程开工前,监理工程师要求承包商提交专项工程施工方案,对方案进行审查,主要审查施工工艺、技术人员、施工机械和质量安全保证措施等。

(2)严格进行原材料、构配件、设备质量检验

根据施工合同规定,所有建筑原材料、构配件、设备均由承包商自行采购。主要原材料、构配件、设备进场由承包商提交产品合格证或质量证明,监理工程师对其取样送检进行见证,并按规定抽取平行试验。

(3)重要部位和关键工序旁站监理

监理人员对工程施工全过程实施巡视、旁站监理,在《监理规划》和《监理实施细则》中制定方案,对重要部位和关键工序进行旁站监理。如基床抛石,虽然设计基床抛石仅1米厚,并且施工单位都选择在大潮低潮时段进行施工,施工方法较为简单,但每到施工基床抛石时,监理都一如既往地派指二人进行全程旁站,严格控制块石的大小、材质,凡不符合要求的石料一律不准使用,对基床后倒滤层的施工,则严格控制碎石料的材质、级配,丈量碎石料的厚度,使其满足设计要求。对现浇方块的施工,监理在模板就位后,查验模板平整度、标高、位置确认无误后,方同意浇砼,在整个浇砼过程中,监理进行全程旁站,重点监控下料高度、分层振捣密实,见证取砼试块留置,并按10%的比例取试块做平行试验。

(4)工程质量检验、隐蔽工程验收

工序完成之后隐蔽之前,依据《港口工程质量检验评定标准》及有关规范进行检验,经检验合格的工程签署检验意见,检验不合格的工程要求承包商整改或签发监理通知单责令整改,整改过程监理人员跟踪检查,整改后进行复验,未经监理检验合格的工程,决不允许进行下一道工序施工。

素砼方块安装后,监理即要求承包人设置沉降、位移观测点进行沉降位移的观测,截止目前为止,还未发生异常情况,观测结果,最大位移16mm,最大沉降7mm,各段方块的位移沉降情况见下表:

沉降、位移观测记录

工程名称:厦门港第一码头段岸线整治工程(北段)

观测采用基准点:S9:X=2707419.648 Y=456075.889 ;

京口岩国家二级点:X=2706408.857 Y=451450.499 ;H2=4.228(水上派出所墙角)

七、主要分项工程质量检查查收情况

1、基槽挖泥

基槽挖泥采用4方抓斗船清挖,基槽开挖严格按设计要求进行“双控”,以土质控制为主,标高进行校核。基槽开挖采用分段开挖,分段验收。各段基槽开挖至设计要求的土质后,承包人先进行自检,自检合格后上报监理。监理通过业主召集设计、地勘、质检代表与承包人联合到现场取土质鉴定,并进行基槽断面测量验收。经检查,基槽开挖质量符合设计和规范的要求。

2、基床振冲砂

基槽开挖至设计持力层并通过验收后,按施工图抛填中粗砂至-3.1米,然后进行振冲密实。振冲施工承包人聘请专业施工队进行,振冲结束后,聘请“捷航”试验检测公司对振冲区做标贯试验,试验结束表明,振冲砂的密实度达到了设计要求(N≥15击,详见试验报告)。

3、基床抛石、整平

北段单位工程基床的底标高为-2.8米,顶标高为-1.8米,基床厚1米,由10~100kg块石抛筑成。基床顶标高高于大潮低潮位,因此,承包人选择在大潮低潮时段施工基床,将反铲车开到抛石顶上分料、抛填、理平、理坡并碾压。基床施工时,监理工程师首先检查石料的材质、级配,保证石料符合要求,抛筑过程中,检查基床的顶宽、二边边坡坡度,每段基床成行后,施测基床顶标

高,检查顶面的平整度,经测量验收后,基床整平质量符合要求。

4、基床后混合倒滤层

基床后混合倒滤层的施工安排在每段基床形成后立即跟进施工,施工时先抛一层二片石,用反铲车理坡,然后再抛筑一层50厘米厚的碎石,监理工程师首先检查进场的二片石、碎石料的材质、级配,保证石料符合要求,施工中旁站二片石、碎石料的抛筑,验收时量测坡度和碎石料的厚度。经测量验收,基床后混合倒滤层的质量符合要求,验收后立即要求承包人用中粗砂覆盖倒滤层。

5、素砼方块的预制、安装

按设计图,北段单位工程共需预制、安装C25 FK1型素砼方块44件,每件方块长3.3米,宽5.2米,高1.8米。方块的预制场地设于原护岸上,预制模板采用钢结构模板,用商品砼浇注。每件方块的浇注监理均派人检查和旁站监理。并取砼试块留置做抗压试验。龄期后,所有的试件(包括监理平行试验的试件)强度均超过设计值,方块预制的质量符合要求。

方块预制后,由200t起重船乘高潮将方块吊装上驳船出运至现场,再乘中、低潮位就位安装。

方块安装质量情况

安装缝宽:所有方块的缝宽均没有超过3cm。

安装错牙:前沿线相邻错牙<3cm的共有39件,>3cm的共有2件,最大错牙为4.5cm。

6、浆砌石挡墙

按设计图,方块顶部为M15浆砌块石墙身,墙身为L型,墙身底标高为0.0米,顶标高为+3.9米,迎水面采用浆砌条石镶面,条石长度分为0.4m、

0.5m两种,按“一丁一顺”浆砌,墙身外表面呈向内弯曲的弧型,弧型曲度为R=8000mm。施工时,监理工程师首先检查进场块石的质量、材质、块体大小,尤其是临水面条石的质量、观感,保证块石料质量符合要求。审查水泥砂浆配合比报告和砂浆试件抗压报告。浆砌施工中,采用旁站、巡视的方法进行监控,重点查验砂浆施工配合比,砂浆的搅拌,块石的质量、大小和块石间的缝隙,块石间的缝隙必须用砂浆填满并敲震密室,检查预埋Φ80mm排水管的布设和畅通。施工过程中,按每50m3见证取一组砂浆试块留置,同时再按10%的频数取沙浆试块做平行试验。

每段墙身浆砌完成后,监理对墙身进行验收,重点检查标高、顶宽、坡度等几何尺寸是否符合要求,排水孔是否畅通,符合要求后,签署《浆砌墙身分项工程质量验评表》。

7、现浇C30素砼压顶

按设计图,浆砌墙身顶采用现浇C30砼压顶,压顶砼高0.6米,压顶混凝土向海侧设计成圆弧状。施工前,承包人外委制作了一套钢模板,模板制作完成后,监理对模板的尺寸、材质、断面尺寸进行检查,模板的制作符合要求,此外,还审查了C30砼的配合比设计和试块抗压报告。每段压顶浇砼前,监理重点检查模板的固定,模板的位置、标高,力求使每段压顶处在同一条线上,检查每段压顶砼之间伸缩缝的预留。在每段压顶浇砼施工中,监理均进行全程旁站,监控有无振捣密实,同时密切观察模板支架的受力情况,检查模板有无变形。砼拆模后,要求承包人定时进行洒水养护,对砼表面存在的质量缺陷,如气泡等进行修补。压顶砼浇注的质量符合要求。

8、回填中粗砂

挡墙后回填中粗砂施工采用砂船乘中、高潮抛筑,低潮后,再利用装载机分料、理平的方法逐层施工。砂源主要来自金门岛水域,进场砂的质量较稳定,含泥量及杂质量少,并经抽样检测,摩擦角均大于32°,为中粗砂,经

检查验收,棱体后回填砂的质量符合要求。

9、趸船预埋件

按设计图,在浆砌挡墙中,位处0+5~0+9.5、0+21.25~0+27.25、0+90~0+110的+2.0标高以上需现浇C40钢筋混凝土墩座,墩座上预埋趸船的搁斗钢板和拉环。施工单位采用木模施工,搁斗钢板和拉环外委加工,预埋构件进场后,监理对预埋件的尺寸、钢筋规格进行了查验,符合设计要求。在浇砼前,监理对模板、钢筋和预埋件的位置、标高、保护层厚度进行检查验收,符合要求后,方同意浇砼。在浇砼施工中,监理进行旁站,墩座浇注的质量符合要求。

八、监理见证取样及平行试验情况

施工过程中,加强对进场原材料和半成品的质量控制。钢材、水泥、土工布、缠绕管等材料选择信誉较好、质量保证的厂家供应,所进材料除必须附有厂家出厂合格证和质量检验报告外,材料进场后严格按规范要求进行见证抽样检验;同时还安排人员对块石、碎石、砂土等地料的产地进行考察、监督把关,材料进场后再按规范规定进行见证取样并送检。

从开工至今,监理对回填中粗砂、C25方块砼、浆砌挡墙砂浆、C30压顶砼、C40趸船预埋件墩座砼、钢筋和土工布等见证取样送检,并按10%的比例取样做平行试验。

见证取样及监理平行试验见下表:

九、质量事故及处理情况

本工程未出现质量事故。

十、监理工程师工程质量评价意见

1、施工单位在施工过程中按设计及施工技术标准要求组织施工,至2007年10月25日,已基本完成北段(0+0~0+149.55)单位工程的施工内容,已完成的施工内容符合验收条件;

2、工程竣工整体尺度检查结果为护岸总长139.65米,比设计总长长0.17米;护岸顶宽88cm,比设计窄2cm;前沿线顶标高与设计相差在3cm以内,前沿线位置偏差小于4cm,工程竣工后整体尺度符合要求;

3、所提交质量检验资料22项,基本齐全,详见附表;

4、分部工程共4个,分为基础分部工程、墙身分部工程、回填及面层分部工程和附属设施分部工程,其中墙身分部工程评为优良,基础、回填及面层和附属设施分部工程评为合格,优良率为25%。分项工程共22个,所有分项工程质量均为合格或合格以上,工程质量评定见附表1;

5、观感质量评定见附表2

应得分:135 实得分:111.5 得分率:82.6%

6、北段单位工程质量综合评定为合格。

广州南华工程管理有限公司

厦门市第一码头段岸线整治工程项目监理部

总监理工程师:

日期:

单位工程质量评估表监A-21

表2

护岸工程观感质量评价表

工程名称:厦门市第一码头岸线整治工程北段(0+0~0+149.55)时间:2007年10月24日

10KV电力工程质量评估报告

武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程质量评估报告 受武汉青江化工股份有限公司的委托,湖北诺琦投资集团有限公司承担武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程施工。工程开工以来,在黄冈城投公司;火车站开发区管委会;青江化工公司等相关单位的统一领导下,经设计、施工、供电局、监理等单位的共同努力,完成挖管沟、排管、包封、回填、布钢筋、浇筑井盖,电杆架设,电缆铺设,变压器,开关柜安装等施工。现武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程的施工主要汇报如下: 一、工程概况 武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程位于黄冈市火车站经济技术开发区电力管道全长2840米,架空线路1500米。 (一)参建单位 工程名称:武汉青江化工股份有限公司搬迁项目10KV电力工程建设单位:武汉青江化工股份有限公司 设计单位:黄冈市强源电力工程有限公司 施工单位:湖北诺琦投资集团有限公司 工程监理单位: (二)工程项目组成及规模 本工程有挖管沟、顶管、排管、包封、回填、布钢筋、浇筑井盖、

道路恢复、电缆铺设、杆线架设等施工 (三)工程形象进度 2013年10月01日场我单位进场并做施工前的准备 1.开工前监理对我施工单位交底。10月8日监理、城投组织同各相关单位(煤气管道、自来水、路政,园林,铁路,光缆)进行现场交底,监理交底。 2.10月10日开工。开挖:专人监护发现管线及时提醒,指挥机械避免破坏地下管线,安排人工开挖。意外情况:陈年管道年久失修埋深过线,有几处破损,及时联系相关单位抢修。 3.验槽:电力管道沟槽开挖,遇下水管道、煤气管道等,埋深不够,及时同供电局碰头解决现场问题,工井的移位部分段改为电缆沟。 4.封底、包封、布钢筋、浇筑井盖安排现场旁站监理。 5.安排交通疏导:做好安全防护、安全警示。 1、工程形象进度 (1)排管工程 (2)工作井工程

公路工程施工安全风险评估报告

施工安全风险评估报告 目录 一、编制依据 0 1、评估对象目标及范围 (1) 1.1 评估对象 (1) 1.2 评估范围 (1) 2、评估目的 (1) 二、工程概况 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2地层岩性 (2) 2.3地质构造 (3) 2.4地震动参数 (3) 2.5自然地理特征 (3) 三、评估过程和评估办法 (5) 3.1成立风险评估小组 (5) 3.2评估办法 (5) 四、公路工程风险评估 (5) 4.1总体风险评估 (5) 4.2专项风险评估 (6) 4.3风险分析 (8) 4.4安健环危害因素分析 (10) 4.5风险估测 (12) 五、活动风险源辨识 (13) 5.1活动风险等级划分 (13) 5.2风险等级判断 (15) 七、风险控制 (16) 八、评估结论 (16) 一、编制依据 (1)《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南》(中国交通部【2011.5】)。 (2)《进场公路工程施工图设计文件(全四册)》 (3)《进场公路工程施工总说明文件》

(4)梅蓄电站业主及监理要求 (5)现已提供的设计文件 (6)梅蓄电站进场公路工程I标段实施性施工组织设计 1、评估对象目标及范围 1.1 评估对象 评估的对象是XXX公路KXXX~KXXX工程X标段。 1.2 评估范围 评估范围为梅蓄电站进场公路KXXX~KXXX所属工程施工阶段的风险评估,包括对安全、工期、环境以及第三方风险进行评估。风险评估与管理必须本着安全第一的原则,环境、质量、投资、工期等都应服从于安全。尤其要重视可能导致突发性、灾害性的风险事件。 2、评估目的 对XXX公路的可行性、充分性、有效性进行评价,通过对该桥梁施工风险的识别、估计和评价,确定风险等级。合理使用多种管理方法和技术手段对项目风险实行有效控制,将各类风险降到可接受水平,达到保安全、保护环境、保证建设工期、控制投资、提高效益、实现建设项目的总目标。 二、工程概况 2.1工程概况 XXXXXX公路工程,全长XX公里进行公路新建。工程起点位于过龙凹X003线县道相接,高程约XXXm桩号为KXXX,路线基本沿XXX右岸溯河而上至下库,终点位于下库大坝肩附近,高程约417.000m桩号为K7+856。经XXX公司同意对XXX公路进行新建公路。本新建公路工程实际施工长度XX公里,采用路基、路面新建方案,主要是对路基进行开挖压实,然后重新铺筑垫层、基层和水

基础分部工程质量评估报告范文

新东旭17#、18#车间 基础分部工程质量评估报告 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位(章): 总监理工程师: 日期:二〇一四年八月十九日 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一工程概况 二评估依据 三施工合同履约情况 四工程分包情况 五法律、法规、强制性标准条文执行情况六设计单位配合情况 七工程质量监理情况 八施工质量问题及处理情况 九质量评定情况 十工程资料控制情况 十一安全及功能检测情况 十二工程质量事故处理情况 十三工程观感质量验收情况 十四验收结论

17#、18#车间基础分部工程质量评估报告 一工程概况 1项目名称: 2工程地点: 3建设规模:建筑面积约16570㎡,建筑高度23.5m,地上四层,框架结构。 4项目特点: 4.1 本工程基础埋深:为-1.60m,按7°抗震设防烈度设计,设计基本地震加 速度值0.10g(第一组),结构抗震等级为三级,场地类别为Ⅱ类,设计使用年限50年,柱下独立基础。 4.2 本工程基础根据“江苏省鸿洋岩土勘察设计有限公司”提供的《新东旭17#、 18#车间项目岩土工程勘测报告》参照进行设计,±0.000标高相当于绝对标高45.500m(黄海高程系统)。 4.3 砼强度等级:基础采用C30。 4.4 钢筋保护层的厚度:±0.000以上,梁为25,柱为30,板为15。±0.000 以下部位底板、外墙、梁、柱保护层厚度迎水面均为5cm。 5 砖砌填充墙:±0.000以下的墙体均采用强度MU10的粘土机制砖,M10水泥 砂浆砌筑。 6质量目标及合同工期 6.1根据业主与承包人签订的《建设工程施工合同》,本项目合同工期为总日历天数为280天,监理部将以此为目标进行进度控制。 6.2本工程业主与承包人签订的《建设工程施工合同》中所确定的工程质量标准为合格工程,监理部将以此为目标进行质量控制。 7本工程由江苏省鸿洋岩土勘察设计有限公司,苏州新时代建筑设计有限公司设计,南京海宁建设工程监理咨询有限公司监理,江苏巨库建设工程有限公司施工。 二评估依据

工程质量评估报告

XX工程 工程质量评估报告总监理工程师: 单位技术负责人: 乌鲁木齐铁建工程咨询有限公司 库尔勒项目监理站 年月日

XX工程 工程质量评估报告 1工程项目概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3建设单位: 1.4勘察、设计单位: 1.5施工单位: 1.6项目总投资:总投资万元(暂控) 1.7建筑规模: 1.8结构形式: 1.9工程工期:计划年月日开工,年月日竣工,总工期:天(日历日) 2质量评估的依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2002) 《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2002) 《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-2002) 《设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》TBl0424—2003 《铁路轨道工程施工质量验收标准》TBl0413—2003 《铁路路基工程施工质量验收标准》TBl0414—2003 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TBl0415—2003 《铁路隧道工程施工质量验收标准》TBl0417—2003 《铁路给水排水工程施工质量验收标准》TBl0422—2003 《铁路站场工程施工质量验收标准》TBl0423—2003 《铁路运输通信工程施工质量验收标准》TBl0418—2003

公路××施工安全风险评估报告(20210113014050)

××××工程 ××××工程项目经理部 ××××建设有限公司 2016 年 1 月 15 日 施工安全风险评估报

施工安全风险评估报告 目录 一、编制依据.................................................................................................................................................... 2.. 1、评估对象目标及范围.......................................................................................................................... 2... 1.1评估对象............................................................................................................................................. 2... 1.2评估范围............................................................................................................................................. 2... 2、评估目的................................................................................................................................................. 2.. 二、工程概况.................................................................................................................................................... 3.. 2.1工程概况 ................................................................................................................................................ 3.. 2.2地层岩性 ................................................................................................................................................ 3.. 2.3地质构造 ................................................................................................................................................ 3.. 2.4地震动参数............................................................................................................................................ 4.. 2.5.自然地理特征......................................................................................................................................... 4... 三、评估过程和评估办法 ............................................................................................................................. 5... 3.1成立风险评估小组 .............................................................................................................................. 6... 3.2评估办法 ................................................................................................................................................ 7... 四、公路工程风险评估.................................................................................................................................. 7... 4.1总体风险评估 ....................................................................................................................................... 7... 4.2专项风险评估 ....................................................................................................................................... 8... 4.3风险分析 ............................................................................................................................................. 1..1. 4.4安健环危害因素分析....................................................................................................................... 1..3. 4.5风险估测 ............................................................................................................................................. 1.. 5. 五、活动风险源辨识 ................................................................................................................................... 1..6. 5.1活动风险等级划分 ........................................................................................................................... 1.. 6. 5.2风险等级判断 .................................................................................................................................... 1..8. 七、风险控制................................................................................................................................................. 1..9.. 八、评估结论................................................................................................................................................. 1..9..

基础工程质量评估报告

工程质量评估报告 (地基与基础分部工程) 工程名称京商商贸城项目I地块消防站 建设单位合肥京商融合置地有限公司 勘察单位安徽省城建设计研究院 设计单位广东新长安建筑设计院有限公司施工单位中国建筑一局(集团)有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司

京商商贸城I地块消防站 地基与基础工程质量评估报告 编制: 审核: 审批: 中国建筑一局(集团)有限公司

京商商贸城I地块消防站 地基与基础分部工程质量评估报告 由合肥京商融合置地有限公司开发建设,广东新长安建筑设计院有限公司设计,安徽省城建设计研究院地质勘察,安徽南巽建设项目管理投资有限公司监理,中国建筑一局(集团)有限公司施工的“京商商贸城项目I地块消防站”,完成了地基与基础分部工程的施工工作,下面就该工程的地基与基础分部工程质量进行评价。 一、工程概况 1、总体概况 工程名称:京商商贸城I地块消防站 工程地点:合肥市新站区新蚌埠路与淮海大道交口 建设单位:合肥京商融合置地有限公司 勘探单位:安徽省城建设计研究总院有限公司 设计单位:广东新长安建筑设计院有限公司 监理单位:安徽南巽建设项目管理投资有限公司 施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司 政府监督单位:合肥市新站区质监站 2、工程基本概况 2.1、建筑设计概况 本工程共3层,首层6.2m,建筑高度16.15m,建筑面积2682.59平方米。混凝土采用C30混凝土,外墙采用混凝土加气块砌筑,内墙采用煤矸石多孔砖砌筑。 二、评估依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2、京商商贸城I地块地质勘探报告 3、京商商贸城I地块结构施工图和相关设计变更文件 4、国家及安徽省、合肥市现行的相关规范、规定、规程。 三、施工单位基本情况 施工单位项目部管理人员配备齐全,资质符合要求,并持证上岗,在施工管理过程中管理有效。 四、设计文件和强制性标准执行情况

光伏发电工程监理质量评估 报告

JZLB15工程质量评估报告 ************************光伏工程 监理质量评估报告 *****************************监理有限公司 二0一五年一月

批准: 年 月 日审核: 年 月 日编写: 年 月 日

目 次1工程项目概况 2质量评估范围 3质量评估依据 4施工过程质量控制综述 5工程质量监理控制概述 6分项、分部、单位工程质量核查情况 7工程质量评估结论

***********************光伏工程 监理质量评估报告 1工程项目概况 1.1工程名称:**********************光伏工程 1.2地理位置: *****************************四期20MWp并网光伏发电项目,场址位于格尔术市区东出口,距格尔木市区约25公里,位于109国道北侧约5公里,交通十分便利。站址平均海拔2800~2900m,地势较为平坦开阔,南高北低,起伏不大,占地类型为国有荒地。 1.3建设规模: *****************************四期光伏发电项目容量为 20MWp,占地面积约为630亩。由2个1.0176MW单元和18个1.0192MW单元组成。260Wp组件数量共计70560块,265Wp组件数量共计7680块,500kW 逆变器共计40台。阵列基础采用混凝土灌注桩形式,共计1956组合27384根。通过新建35kV开关站接入特变电工110kV升压站实现并网发电。开关站土建主要包括:综合配电室(单层框架结构,建筑面积348平方米,层高4.8米)、SVG室、独立避雷针一座(25米高)、柴发机房一座(砖混结构)、站区接地、照明以及道路围栏等。电气安装工程主要包括:35kV开关柜安装、所用变安装、柴油发电机安装、主控及直流设备安装、继电保护装置安装、通讯系统安装以及二次电缆敷设和接线工程,另外新建35kV电缆线路一条接至特变电工110kV升压站,线路总长6.2km。 1.4开、竣工时间 本工程于2014年5月9日开工,2014年12月26日竣工。 1.5工程质量目标 质量管理体系完善、管理责任明确,工程建设常见质量通病控制得力,工艺质量符合验收规范要求;分项、分部工程合格率100%,土建工

公路施工安全风险评估报告

第一章、评估说明 一、评估目的 本风险评估报告评估目的是为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,找出公路桥梁施工危险源,完善工程安全事故预案预控预警体系,强化施工安全监控手段,有效控制施工安全风险,减少重、特大生产安全事故发生,降低人员伤亡和经济损失,保障公路桥梁建设的安全。 为加强桥梁工程的安全管理,尽早辨识潜在风险,优化工程建设方案,完善风险控制措施,提高工程建设和运行的安全性,项目部将桥涵工程安全风险评估,桥涵工程施工组织设计进行了安全风险评估。 二、评估依据 1、国家和交通部现行有关标准、规范、规程、办法 《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95)中华人民共和国交通运输部 2、《351国道宣恩县椿木营至长潭河段改建工程施工图设计》 3、351国道宣恩县椿木营至长潭河段改建工程招投标文件 三、评估范围 本次风险评估报告对桥涵施工过程中可能造成的人员伤亡及经济损失进行了风险评估,并提出相应的安全对策措施。本次风险评估大桥371米/3座进行总体风险评估。 四、评估原则 本次评估按国家现行有关劳动安全卫生的法律、法规和标准要求,对本项目进行评价,同时遵循下列原则: (1)、严格执行国家、地方和行业现行有关劳动安全卫生方面的法律、法规和标准,保证评价的科学性与公正性。 (2)、采用可靠、先进适用的评价技术,确保评价质量,突出重点。 第二章、工程概况 一、工程规模 本工程为351国道宣恩县椿木营至长潭河段改建工程02标段,施工桩号K48+000-K53+000,设计速度40公里/小时,公路等级为二级公路,路基宽度8.5米,桥梁宽度9米,主要工程项目:路基土石方,挡土墙,涵洞工程、大桥371米/3座。 全段采用设计速度为40km/h,路基宽度8.5m,桥梁宽度9m,双向两车道建设。 合同工期:2017年9月15日开工(具体开工时间以总监理工程师下达的开工令日期为准),在2019年3月9日前全线竣工,施工总工期为18个月。 本项目总合同工作量元(清单100章-700章合计)。 路基:清理现场6080m2, 砍树挖根1848棵, 挖土(石)方237358.70m3,利用土(石)方72280.00m3, 台

桩基础工程质量评估报告

瑄园商业住宅小区工程一期一工区1#楼 桩基础工程 质量评估报告 江苏华诚项目管理有限公司 瑄园商业住宅小区项目监理部 2017年12月29日

编制:审核:审定:批准:

目录 一、................................... 工程概述3 二、设计要求 (4) 三、工程施工情况及过程简述 (4) 四、质量评估依据 (5) 五、分部工程质量评估 (6) 六、质量评估结论 (7) 瑄园商业住宅小区1#桩基础工程

质量评估报告 一、工程概述: (一)工程概况 1、瑄园商业住宅小区工程位于镇江市学府路与方家湾路交汇处; 2、本工程总建筑面积14584.00m2,其中:地下部分建筑面积2720.6 m2,地上部分建筑面积11863.4m2。建筑总高度:98.3m。 3、本工程地下2层,地上31层。建筑结构形式:主体为框架结构;建筑结构安全等级:二级;设计使用年限:50年;建筑抗震设防烈度:7度; (二)参建单位 1、建设单位:镇江良奕置业有限公司 2、施工单位:江苏溧阳建设集团有限公司 3、设计单位:上海开艺设计集团有限公司 4、勘察单位:镇江市大地勘探有限公司 5、基坑支护设计单位:镇江市土木建筑工程技术专家咨询中心 6、基坑支护监测单位:镇江市四方检测有限公司是 7、质量监督单位:镇江市工程质量监督管理站 8、监理单位: 江苏华诚项目管理有限公司 二、设计要求 1、基础:采用筏板式基础螺旋钻孔压灌桩,桩型为抗压桩。抗压桩单桩竖向承载力为:3400KN,桩直径700mm。 2、该工程桩总数:83根,其中:c35桩77根,c45桩6根。 3、钢筋:HPB235热轧钢筋,HRB335热轧钢筋,HRB400热轧钢筋。 三、工程施工情况及过程简述 1、施工流程: 基础:测量放线→检验→支护桩施工→检验→土方开挖→检验→工程桩定位放

工程质量评估报告(范本)

B9 工程 工程质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位(章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程基本情况 (一)、工程概况 1、项目特征 工程名称: 工程地址: 结构类型、层数: 建筑面积: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 开、竣工日期: 2、地质情况 本工程依据勘察设计院提供的《工程岩土工程地质勘察报告》,采用(天然/复合/桩基……)。经建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位验槽,土质符合要求。 3、建筑特点 该楼为住宅楼,地上层…… (二)施工单位基本情况 总包单位: 桩基分包单位: …… 塑钢门窗分包单位: …… 承包单位在现场项目经理部全面负责工程的施工任务,各管理层人员配备齐全,资格符合要求。施工人员各专业人员岗位证书齐全,符合要求。施工人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实。根据对总包单位、分包单位、主要

工程原材料、构配件、设备供应单位的考察确定,总包单位和各分包单位及供应单位具备完成该工程的能力。 二、评估依据 1、国家强制性技术标准,主要有: 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 《建筑工程质量检验评定标准》 《地基与基础工程施工及验收规范》 《砌体工程施工及验收规范》 《混凝土结构工程施工及验收规范》 …… 2、工程勘察设计文件 地质勘察资料 施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集 设计交底会议纪要、设计变更文件 3、合同 建设单位与监理单位签订的建设工程监理合同 建设单位与施工单位签订的建筑工程施工合同 三、质量保证体系评估 1、建筑材料、半成品、成品的准用证、质保单、复试报告等各项质量保证资料基本齐全;对于所进场的建筑材料,指定了专人负责,进行了严格管理;并对进场材料及时取样,送检测单位检验合格后方予使用,把关较严格。 2、委托检测中心出具了砂浆和混凝土的配合比,试块均在监理见证下随机抽样制作,样本数符合规定,砂浆、混凝土养护符合规范规定要求。 3、各分项、分部工程的施工,能严格把关,有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作;有较完善的质量管理体系。

公路××施工安全风险评估报告

××××工程 施 工 安 全 风 险 评 估 报 告 ××××工程项目经理部 ××××建设有限公司 2016年1月15日 施工安全风险评估报告 目录

一、编制依据 (1) 1、评估对象目标及范围 (1) 1.1 评估对象 (1) 1.2 评估范围 (1) 2、评估目的 (1) 二、工程概况 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2地层岩性 (2) 2.3地质构造 (2) 2.4地震动参数 (2) 2.5自然地理特征 (2) 2.6、交通能源与服务设施 (3) 3.1成立风险评估小组 (3) 3.2评估办法 (3) 四、公路工程风险评估 (4) 4.1总体风险评估 (4) 4.2专项风险评估 (4) 4.3风险分析 (6) 4.4安健环危害因素分析 (8) 4.5风险估测 (10) 五、活动风险源辨识 (11) 5.1活动风险等级划分 (11) 5.2风险等级判断 (13) 六、风险控制 (13) 七、评估结论 (13) 一、编制依据 (1)《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南》(中国交通部【2011.5】)。 (2)《×××二期工程施工图设计文件(全三册)》 (3)《×××二期工程施工总说明文件》 (4)×××工程业主及监理要求 (5)现已提供的设计文件 (6)×××工程实施性施工组织设计 1、评估对象目标及范围 1.1 评估对象 评估的对象是×××工程。 1.2 评估范围 评估范围为×××K1+880~K4+577所属工程施工阶段的风险评估,包括对安全、工期、环境以及第三方风险进行评估。风险评估与管理必须本着安全第一的原则,环境、质量、投资、工期等都应服从于安全。尤其要重视可能导致突发性、灾害性的风险事件。 2、评估目的 对××工程的可行性、充分性、有效性进行评价,通过对该箱涵施工风险的识别、估计和评价,确定风险等级。合理使用多种管理方法和技术手段对项目风险实行有效控制,将各类风险降到可接受水平,达到保安全、保护环境、保证建设工期、控制投资、提高效益、实现建设项目的总目标。 二、工程概况 2.1工程概况 ××东接塘栖路口,西联余杭,远期延伸至富阳,贯穿余杭区,沿线与

基础验收质量评估报告汇总

B9太仓市中医医院扩建病房楼工程工程 工程质量评估报告 (基础地下室分部) 建设单位:太仓市中医医院 设计单位:东南大学建筑设计研究院 苏州市天地民房建筑设计研究院 承包单位:五洋建设集团股份有限公司 监理单位(章):北京华兴建设监理咨询有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

目录 一、工程概况 (3) 二、评估报告依据 (4) 三、监理工作情况 (5) 四、质量控制过程 (5) 五、分项工程施工质量检查情况 (6) 六、基础、地下室分部工程质量评定 (8) 七、监理评估结论 (8)

太仓市中医医院扩建病房楼工程 基础、地下室分部质量评估报告 一、工程概况: 太仓市中医医院扩建病房楼工程,位于太仓市人民南路140号,县府街北侧,向阳路南侧,太仓市中医医院区内。本工程总建筑面积29884㎡,其中地上建筑面积24324㎡,地下建筑面积5560㎡,由主楼和外扩地下车库组成,主楼地上15层,地下一层;本工程底板置于④粉质粘土层,该土层的承载力特征值为170kpa,高层部分采用工程桩基,其他采用天然地基加抗拔桩基。地下室平时为Ⅱ类复式停车库,战时为专业队掩护部工程。 地基基础设计等级为乙级,地下混凝土构件的环境类别为二a类,高层部分基础底板、墙混凝土强度C40,抗渗等级S8,人防车库部分混凝土强度等级为C35,抗渗等级S8。 本工程质量目标:确保“姑苏杯”;文明施工目标:“市级安全文明工地”。参建单位: 建设单位:太仓市中医医院 管理公司:苏州云天建设工程项目管理有限公司 设计单位:东南大学建筑设计研究院 苏州市天地民房建筑设计研究院(人防) 勘察单位:江苏苏州地质工程勘察院 总包单位:五洋建设集团股份有限公司 桩基单位:中建六局土木工程有限公司

地基基础工程质量评估报告

地基基础工程质量评估报告 (地基基础分部) 1、工程名称: 1、工程名称:金科·世界城二期工程 2、项目地址:重庆市荣昌县城 3、建设单位:重庆市金科昌锦置业有限公司 4、设计单位:中国机械工业第三设计研究院 5、地勘单位:北京中地大地质工程勘察院 6、监理单位:重庆建渝工程建设监理有限公司 7、质监单位:重庆市荣昌县建设工程质量监督站 8、施工单位:重庆海博建设有限公司 工程 总监理工程师: 2013年8月15 日金科·荣昌世界城二25#楼地基基础工程质量监理评估报告 一、工程概况 建筑规模:建筑面积24969.98平方米,地上30层。 建筑工程设计等级为一级,合理使用年限为50年。 建筑分类:高层住宅楼。 使用功能:住宅。 主要结构类型: 框架剪力墙结构,抗震设防烈度6度。 设计防火等级:一级。

本工程24#楼基础采用人工挖孔扩底嵌岩桩,桩基基础设计等级为甲级,地基持力层为中等风化砂岩,中等风化砂岩饱和单轴抗压强度标准值为14Mpa,其地基承载力特征值为4.9Mpa, 基础梁下1米范围内桩身砼等级同地梁承台,桩身保护层为50mm,基础地梁保护层为40mm。 桩径分别为,900、800、1000以及800+500的椭圆形桩径,C30钢筋混凝土,嵌岩深度分别为,900、800、1000、1100、1200、1300、1500、1700,地梁为250*400、250*600的C30钢筋混凝土.抗渗强度P6,挡墙墙体为抗渗砼墙体抗渗等级为P6。 二、工程施工概况 (一)施工组织与管理 1、公司组成强有力的项目经理部及管理班子,落实项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 2、强化创优意识,在全体管理和施工人员中开展创优目标教育,努力使创优目标工作落到实处。 3、执行公司综合管理体系程序文件,建立项目质量保证体系和建立各级质量责任制来明确质量责任。 4、加强施工过程控制。严把原材料复试和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,每个分部、分项工程的关键工序设立质量管理点,贯彻实行自检互检和交接检制度。 5、认真做好各类计量器具及检测设备的检定工作,使其所有检测数据和检测结果更具有效性、可靠性。

房建单位工程监理质量评估报告范本

工程检验批质量检查记录表(通用)祁润波 九江培罗城制衣有限公司 宿舍工程(五层) 工程质量评估报告 彭泽县建设工程监理公司 2016年09月07日 页脚内容1

工程检验批质量检查记录表(通用)祁润波一、工程概况 1、项目名称:九江培罗城制衣有限公司宿舍楼(五层) 2、地点:彭泽县三支路 3、建设单位:九江培罗城制衣有限公司 4、监理单位: 彭泽县建设工程监理公司 5、承建单位:彭泽县浪溪建筑工程有限公司 6、设计单位:彭泽县设计室 7、勘察单位:九江建筑设计院 8、建设规模:建筑面积约5000 平方米,地上5层,地下0层;框架结构,人工挖孔桩基础;结构安全等级二级,为职工宿舍楼,设计使用年限50年。 2、工程质量监理情况 2.1、模板安装工程质量控制措施 (1)要求模板支撑及其支撑体系的承载力、刚度和稳定性必须满足设计要求及安全规范规定,模板拼缝必须严密,避免漏浆,同时要求模板接头处必须平整,保证砼成型后外观质量满足设计及规范要求。 (2)复核基础、柱轴柱垂直度是否符合规范要求,对每一施工段的梁、板、柱的截面尺寸、标高、轴线进行复核,确保砼成型尺寸符合设计要求。 2.2、钢筋制作安装工程质量控制措施 (1)督促施工单位加大自检力度,坚持跟班检查钢筋制作、安装质量,保证钢筋的锚固长度、搭接长度、钢筋接头位置等构造要求符合设计要求及施工规范规定。 (2)监理工程师不定期巡查,对钢筋的制作、安装进行严格控制,检查过程中发现问题要求施工单位及时整改,经复查符合要求后方可同意进行下道工序施工。 (3)对每一施工段柱钢筋电渣压力焊的焊接质量进行全数检查,不合格的和有质量缺陷的一律要求割除重新焊接,并按照规范规定的取样由监理工程师见证取样送样,实验结果:抗拉强度符合要求,破坏部位为原材,破坏特征为塑断,评定合格。 2.3、砼工程的质量控制措施 本工程采用现场拌制混凝土,工程开工以对现场砂、石、水泥送检到当地检测中心进行检测,并出具配合比; 每次混凝土浇筑前,监理人员都要查看混凝土设定配比于配比单吻合,监督粘稠度及做坍落度实验,确保混凝土成品质量符合设计要求。 (3)砼浇筑过程中,监理人员进行全过程旁站监理,严格控制砼供料、振捣、浇筑质量,同时要 页脚内容0

建筑节能工程质量评估报告范本

建筑节能工程质量评估报告范本

工程 节能工程 质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位(章):张家港市金界建设项目管理有限公司总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况 工程名称: 工程地点:。位于 工程概述: 主体结构已于年月日竣工验收通过,建筑节能工程于2012年月日开始施工,于2012年月日经承包单位自检合格。 二、建筑节能分部、分项和检验批的划分及建筑节能材料采用 根据GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》中有关工程分部(子分部)工程、分项工程划分,由八个分项工程构成:墙体、墓墙、门窗、屋面、地面、通风与空调、空调与采暖系统冷热源及管网、配电与照明、监测与控制。 墙体分项:采用 幕墙分项:采用干挂石材与墙体之间用30厚ZL胶粉聚苯颗粒粉刷浆体。 门窗分项:门窗采用。 屋面分项:屋面采用。 地面分项:钢筋混凝土楼板的地面采用。 通风与空调:保温材料为防火的发泡橡塑隔热材料?。 空调系统冷热源及管网:冷热源设备设置在室外。? 配电与照明:采用节能灯具。 监测与控制: 三、建筑节能分部工程特点 工期较紧,建筑节能分部施工要紧跟土建施工,穿插流水施工; 建筑节能分部的观感质量,特别是建筑节能分项和材料品种较多,内容复杂。 建筑节能分部防水要求高,设计使用年限长,对施工要求高。

四、建筑节能分部质量评估依据 设计文件:苏州广厦建筑设计院,关于本工程的施工图、施工说明及设计变更通知单、图纸会审记录等。 有关施工验收技术标准、规范、规程: 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB7107-2002) 《工程建筑标准强制性条文》2009版 监理规范:建设工程监理规范(GB50319—2000) 国家、地方现行有关建筑工程质量管理办法、规定: 建设工程质量管理条例 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法(建设部第78号令) 五、监理工作 施工准备阶段: 1、监理工作积极督促设计交底和图纸会审工作。 2、对承包单位资质、管理人员和特殊工种施工人员进行审查,督促技术质量管理体系正常远转,应督促管理层加强管理。 3、对施工组织设计各主要工序施工方案进行审核,并按批准后方案监督执行,监督施工单位严格按施工规范、设计图纸等进行施工,要求施工单位做好自检,质量评定工作。 4、对进场原材料及时检查合格证质保书,现场抽样送检,检测报告未到施工现场前不得使用,检测合格后方可在工程中使用。 实施阶段: 1、踏勘现场,了解建筑结构施工图,参与建筑节能分部工程技术交底,审核专项施工方案和施工单位的人员、机械,对每批进场的建筑原材料进行外观检查与抽样送检和质量控制资料进行检查和核对。 2、重点防治质量通病,对重点部位、关键工序加强旁站和巡视监督管理,对发现的质量问题及时通知施工单位纠正处理。

主体工程质量评估报告范本

百科鞋服物流配套产业园204#、205#厂房主体工程质量 评 估 报 告 总监理工程师: 宿州市嘉诚建设监理有限公司百科产业园监理部 年月日 主体工程质量评估报告

工程名称:百科鞋服物流配套产业园204#、205#厂房 工程地址:三八乡九里湾 建设单位:宿州市百科物资贸易有限公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司勘察单位:安徽两淮地质勘查设计研究院 施工单位:宿州市第八建筑安装工程有限公司 监理单位:宿州市嘉诚建设监理有限公司 204#、205#厂房由宿州市第八建筑安装工程有限公司承建,于2013年12月26日开工。根据宿州市第八建筑安装工程有限公司对该工程主体分部工程质量自检和报验资料,我项目部依据《监理规划》以及施工过程中的记录记录、设计图纸及说明、工程变更,按《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家现行规范、规定,对主体分部工程质量进行了客观公正的评价,现报告如下: 一、工程概况: 子项号层数 占地面建筑面耐火建筑 积(㎡)积(㎡)等级高度 结构 形式 设防 烈度 设计使 用年限 204#厂房205#厂房四 四 24729978.2 4835.4 二级 二级 20.2 20.2 钢筋混凝土 钢筋混凝土 6度 6度 50年 50年 二、质量评估依据:

1、2、3、4、5、6、设计图纸及说明、工程变更。 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。《砼结构施工质量验收规范》(GB50204-20020)。 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)。《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)。 监理在施工过程控制中形成的监理资料、数据等。 三、分项工程质量评定: 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》204#厂房和205#厂房主体分部划分为5个分项工程,现分别介绍其质量评定结果:(1)、钢筋分项工程:在此分项工程施工过程中,监理人员从源头抓起,对进场钢筋的、直径、规格,必须要符合设计要求,按规定现场见证取样进行复试,符合要求后方可允许用于工程(其 中见证取样个批次,均抽检复试合格)。在施工中,要求所有 人员持证上岗,严格检查钢筋绑扎质量,对重点部位、关键工序进行严格控制,该分项工程经监理对(204#厂房24)(205#厂房20)个检验批检查,验收合格。 (2)、模板工程:是保证钢筋砼的几何尺寸、垂直度、表面光洁至关重要的工序,在绑扎钢筋之前对模板的刚度、强度、稳定性、板缝宽度、接触面洁净及轴线、标高、截面尺寸、垂直度、平整度、预留孔洞等现场进行严格检查。但由于施工中模板个别

相关文档