文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电厂大修电气设备试验、校验记录单

发电厂大修电气设备试验、校验记录单

发电厂大修电气设备试验、校验记录单
发电厂大修电气设备试验、校验记录单

瓦斯继电器检验记录单

型号制造厂出厂号码

装设地点轻瓦斯类型重瓦斯类型接点类型一、绝缘电阻测定:(用2500伏摇表)

二、接点试验:

三、机械部份检查:

四、灵敏度校验:

五、相互动作校验

六、小结:

试验负责人:参试人员:日期:

开关跳合闸动作试验记录单

一、开关名称

型号:编号:遮断容量:

装设地点:额定电流:额定电压:

二、开关外部检查

1、导线及螺丝安装情况

2、电线外部情况

3、开关付接点接触情况

三、直流电阻测量:温度℃

五、开关部份绝缘耐压试验使用仪表

六、小结

注:⑴开关的跳合闸动作电压以冲击值为准

⑵跳合闸动作电压不应低于30%UH不应高于65%UH。

交流电动机安装检修记录卡

试验人员:使用仪表:

日期:一、整定要求值:校验人:

二、电流继电器特性校验:

三、电压继电器特性校验:

第页二次回路绝缘(交流耐压)试验

试验人员:使用仪表:

变流器及其回路检验

一、主设备名称 变流器型号 生产厂家 二、伏安特性试验 使用仪表:

三、变流器及回路接触电阻及负大测定 使用仪表: 注:电流回路中,串联表计相同时,电阻值差不得大于±10% 四、变流器10%误差计算

五、极性试验:

开关检修记录卡

三、消除缺陷

1、。

2、。

3、。

4、。

四、存在及遗留问题

工作负责人:工作班成员:日期:

变压器()卡

设备名称性质日期

4、其它

特殊项目

发现和消除缺陷尚存问题

5、工作负责人:

SN10—10Ⅲ型开关检修记录卡

设备名称性质

设备编号日期

7、发现与消除缺陷:

8、尚存缺陷:

9、工作负责人:工作成员:

变压器电气试验报告

试验日期 试验负责人 参试人员 铭牌:型号 额定容量 KV A 周波 HZ 油重 kg 芯重 kg 编号 额定电压 ± %KV 接法 总重 kg 额定电流 A 阻抗 % 出厂日期 制造厂 一、变压比和直流电阻试验 月 日 天气 油温 ℃ 环境 ℃ 备注 二、绝缘试验( 年 月 日 天气 油温 ℃ 环境 ℃) 备注 三、绝缘变更、处理简况 四、试验结果

电动机、开关、电缆电气试验报告

试验日期 年 月 日 天气 温度 ℃

试验负责人 参试人员 铭牌:

型式 编号 容量 KW 接线 电压:定子 V 转子 V 电流:定子 A 转子 A 转速 r/min 绝缘等级 周波 HZ 出厂日期 制造厂 开关型号 电缆型号 一、电动机

二、开关

三、电缆

备注:

试验日期年月日天气温度℃

试验负责人参试人员

铭牌:

型号额定电压KV 使用电压KV 额定电流 A 开断电流KA 编号出厂日期年月日制造厂

一、接触电阻测量

二、交流耐压试验

备注:

试验日期年月日天气温度℃

试验负责人试验人

铭牌:

型号编号组别周波HZ 使用电压KV 容量级时V A 级时V A 级时V A

出厂日期制造厂

一、介质损

二、交流耐压

三、试验结果

电压互感器电气试验报告

试验日期 年 月 日 天气 温度 ℃ 试验负责人 参试人员

铭牌:型号 编号 相数 组别 周波 HZ 变压比 / KV 容量 级时 V A 级时 V A 级时 V A 出厂日期 制造厂

二、极性或线组别试验

试验方法:直流脉冲法 使用仪表: 试验结果:如右表所示 实际为 三、绝缘耐压试验

四、检修及绝缘变更、处理情况:

五、试验结果:

试验日期年月日天气温度℃试验负责人

参试人员使用仪表V摇表交流电压表交流毫安表

一、励磁回路连同所联结的等设备(但不包括发电机转子和励磁机电枢

备注

二、磁场变阻器试验

试验日期天气温度℃试验

铭牌:型式编号电阻Ω出品期制造厂

10KV变电站高压试验方案

上海**************集团 10KV变电站电气试验工程 试验方案 编写:年月日 审核:年月日 批准:年月日试验负责人: 试验日期年月日时至年月日时

上海***电力工程有限公司 一、整体目标: 1、为确保上海**************集团10KV变电站安全稳定运行目 标的实现提供电气试验安全性、准确性。 2、为上海**************集团10KV变电站设备投运状态的良好, 有效的检测和测量数据,确保高压试验的技术有效性、公正性 和独立性。 3、全面贯彻电网建设公司的电气试验质量方针, 不断完善改进电 气试验质量体系,始终保持电气试验的有效性,不断采用最新 技术,提高检测、技术水平。 二、控制性目标: 1、试验设备校准合格率达100%; 2、试验安全100%; 3、标准装置周期受检率达100%; 4、杜绝各类电气设备试验时事故的发生; 电气试验方案 一、总则: 1、严格执行电气试验规程规定。 2、每个试验项目分试验前试验方法的分析、试验中遇到的问题及解决方案、试验后的结论审核。 3、对于重要试验项目,制定可行的试验方案和备用试验方案。 4、对于危险系数高的实验项目现场查勘后进行危险点分析、总结,列

举出应对措施。 二、电气试验执行规程: 10KV变电站电气设备高压试验执行规程 三、试验项目分析 1、试验过程对电气试验质量控制,试验方法控制 (1)、电气试验质量的控制:试验人员的资质的审核必须达到要求,试验过程发现的问题及时反映,及时解决。 (2)、电气试验方法控制:明确每个电气设备的检测项目,严格按照电气试验标准化作业指导书进行。 2、试验结论: 试验结论严格按照《电气设备交接和预防性试验标准》执行,由高压试验专

电气设备专项检查表

电气设备专项检查表 检查岗位: 检查时间: 检查人员: 序号检查 项目 检查标准 检 查 方 法 检查 评价 符合 不符合及 主要问题 1 配电 室高低压配电室应备有必要的安全 用具和消防器材,并保持消防器 材的完好,门窗及时关闭。配电 柜前后和配电箱前应铺设绝缘橡 皮垫。 查 现 场 2 警示 标志1、在工作人员或其他人员可能误 攀登的电杆或变压器的台架上应 挂“禁止攀登,有电危险”的标示牌。 查 现 场2、距离线路或变压器较近,有可 能误攀登的建筑物上应挂“禁止 攀登,有电危险”的标示牌。 查 现 场

序号检查 项目 检查标准 查 方 法 评价 符合 不符合及 主要问题 3、变配电室或室外单独配电柜 (箱)应有明显的带电警示标志。 查 现 场 4、在转动设备检修或清理作业 时,应切断电源并悬挂“禁止合 闸,有人工作”警示牌。 查 现 场 3 电气 试验高低压电气设备及电气安全用具 在规定的试验周期内做好各项试验。 查 记 录 4 电气 作业1、电工必须持有电工特种作业证 才能上岗,作业时,应按规定穿 戴好劳动防护用品,并正确使用 符合安全要求的电气工具。 查 记 录 查 现 场2、电气设备作业或检修前必须办 理相关票证,严格执行操作票、 工作票等制度。 查 记 录

序号检查 项目 检查标准 查 方 法 评价 符合 不符合及 主要问题 3、在高压设备、大容量低压总盘 上倒闸操作及在带电设备附近作 业时,必须由两人进行,并由技 术熟练的员工担任监护。 查 记 录 5 电气 设备 检查 1、电扇、移动电气每年使用前必 须经电工检查并贴合格标签。 查 现 场 2、班组《安全设备设施台帐》中 漏电断路器记录(数量、型号等) 与现场情况相符,且保持良好的 在用状态。 查 记 录 3、电机风叶、风罩齐全,外壳有 明显的接地接(零)保护,导线 无破损、老化现象。 查 现 场 4、易燃易爆区域的电气设备采用 防爆型设备。 查 现 场

变电所电气试验方案

天津地铁3号线供电系统安装工程第1标段 变 电 所 电 气 试 验 方 案 编制: 审核:

中铁十三局集团电务工程有限公司 天津地铁3号线供电系统安装工程第1标段项目经理部 一、编制依据 GB50150—2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》Q/TGS 1016-2007天津市电力公司企业标准2007年《电力设备交接和预防性试验规程》 GB1984 交流高压断路器 GB/T3309 高压开关设备常温下的机械试验 《保护继电器校验》 《电工调试》 《电力工程电气设备手册》 《城市轨道交通直流牵引供电系统》GB/T10411-2005 二、使用范围 本工艺规范仅限中铁十三局集团电务工程有限公司承建的天津地铁3号线供电系统安装工程的电气调试试验。 本工艺规范如有与国家行业规范、部门规范矛盾之处,请以国家 行业、部门标准规范为准。 三、试验项目 高压试验 3.1 干式变压器试验: 3.1.1 测量绕组连同套管的直流电阻; 3.1.2 检查所有分接头的变压比;

3.1.3 测量绕组连同套管的绝缘电阻吸收比或极化指数; 3.1.4 绕组连同套管的交流耐压试验; 3.1.5 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; 3.1.6 额定电压下的冲击合闸试验; 3.2 互感器试验 3.2.1 测量电流互感器的励磁特性曲线; 3.2.2 检查互感器变比; 3.3 SF6断路器试验 3.3.1 辅助和控制回路绝缘电阻及交流耐压试验; 3.3.2 导电回路电阻; 3.3.3 合、分闸时间及同期性以及合闸电阻预投入时间; 3.3.4 断口并联电容的电容量和tgδ; 3.3.5 合、分闸电磁铁的最低动作电压; 3.4 避雷器试验 3.4.1 测量绝缘电阻; 继保试验 3.1 35kV进线开关柜二次回路检查; 3.2 35kV变压器馈线柜二次回路检查; 3.3 主变压器保护屏CT二次回路检查;

变电站电气整套启动调试措施

编号:QY-DQ-002-2011 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程 2×50MW#1机组 电气整套启动调试措施 西北电力建设第一工程公司 调试试验中心 编制时间:2011年6月

科技档案审批单 报告名称: #1机组电气整套启动调试措施 编号:QY-DQ-002-2011 出报告日期:2011年6月 保管年限:长期密级:一般 试验负责人:张纪峰试验地点:奥维乾元化工有限公司热电车间参加试验人员:张纪峰、杨剑锋、李进京 参加试验单位:西北电力建设第一工程公司(调试试验中心)、陕西奥维乾元化工有限公司热电车间、北京华旭监理有限公司、江苏华能建设工程集团有限公司等 拟稿:张纪峰 审核:魏远 批准:周国强 目录 1. 编制目的 2. 编制依据 3.调试质量目标 4.系统及主要设备技术规范 5.调试范围 6.启动调试前应具备的条件 7.调试工作程序 8.调试步骤 9.组织分工 10.安全注意事项

1.编制目的 电气整套启动调试是电气设备投运前对设备性能及接线的一次全面检查,为使工作顺利进行,防止遗漏试验项目,使调试工作有序、有计划、有目的地进行,同时也为了提前做好各项准备工作,保证系统安全顺利投入运行,特编制此措施。 2.编制依据 2.1《火力发电建设工程启动试运及验收规程(2009年版)》 2.2《火电工程启动调试工作规定》电力部建设协调司建质[1996]40号 2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》电力部建设协调司建质[1996]111号 2.4《火电施工质量检验及评定标准》(电气专业篇) 2.5《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》电力工业部 2.6《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2.7《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 2.8《火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型大纲》 2.9《电力建设基本工程整套满负荷试运质量监督检查典型大纲》 2.10《电气装置安装工程·电力设备交接试验标准GB50150》 2.11《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(2000年版)》 2.12 相关厂家产品说明书及设计院资料 3.调试质量目标 符合部颁《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》中有关系统及设备的各项质量标准要求,在机组的整个整套启动试运过程中不发生任何一起恶性事故,确保#1、#2机组安全、可靠投运。 4.系统及主要设备技术规范 4.1 电气部分配置 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程2×50MW机组新建工程由华陆工程科技有限责任公司设计、江苏华能建设工程集团有限公司负责安装、西北电力建设第一工程公司调试试验中心负责调试。 本工程电气一次部分包括2台50MW发电机组、2台63MVA变压器组、构成发电机—变压器单元接线,在110KV系统中并入电网。3段10kV工作母线段、1段10kV备用段、其中10KVⅠ、Ⅲ段经过电抗器分别与2台发电机组出口支接。10kV备用段电源引自110KV 变电所内10KVⅡ段成为其他3段10kV工作母线的备用电源。2台母联开关将3段10kV

高压电气试验安全注意事项通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD687 高压电气试验安全注意事项通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高压电气试验安全注意事项通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 在电气设备上工作,除少数是在设备运行中带电进行者外,一般要在设备停电状态下进行,而且还要对停电的设备采取验电、挂地线等保证人身安全的技术措施。在停电的电气设备进行电气试验,特别是进行高压电气试验工作,除了切断设备一切可能来电的电源外,还要用试验电源给被试设备加压,使设备产生高电压,以达到试验的目的。由于给被试设备加压前后要频繁拆接线;对有较大电容的设备或有静电感应的被试设备试后还要进行放电或接地;被试设备加压一般要高于运行电压的几倍,而且试验用助导线多是裸露的;试验工作因其他班组往往是同时作业或交义作业等特点,高压电气试验工作较一般的电气设备维修正作更具有危险性,因此,既要求试验人员认真执行《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分有关保证人身安全的技术措施和组织措施还要执行电气试验工作的有关安全规定,防止试验中发生高压触电事故,保证试验人员和有关工作人员的安全。高压电气试验工作应遵守下列主要安全注意事项:

变电所电气试验及检修安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.变电所电气试验及检修安全技术措施正式版

变电所电气试验及检修安全技术措施 正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一:工程概况 根据《煤矿安全规程》规定及《煤矿电气试验规程》的要求,我单位需对主井临时变电所及主井临时提升机房高压电气设备做电气预防性试验,以确保供电安全。本次试验工作由江苏矿业建井处负责。为确保本次试验工作的安全、顺利进行,制定本措施用于指导试验工作。 为保证机电设备正常运转,保证安全生产需要,必须定期对电气设备定期进行检修,我单位将对主井临时变电所分阶段进行检修,为保证检修过程中施工安全,

特制定本措施。 二:施工组织 施工单位: 现场施工负责人: 现场安全负责人: 现场技术负责人: 现场施工人员: 三、试验内容 主井临时变电所各高压柜、变压器及主井临时提升机房的高压电气设备的继电保护调试、馈出高压电缆绝缘测试、直流耐压、泄漏试验。 四:施工前的准备工作 1. 施工前,检查工作地点处的接地线、10KV验电笔、“禁止合闸、有人工

10KV变电所预防性试验电气试验施工方案

重庆绿色智能技术研究院10KV变电所预防性试验 电气试验施工方案 编制: 审核: 批准: 二零一六年一月

目录 一.工作任务概况 二.试验人员及试验设备准备 三.试验准备 四.试验进度计划 五.技安措施及注意点

一、工作任务概况 1.1.重庆绿色智能技术研究院10KV变电所预防性试验,总容量为 8850kVA+60kVA,其1*1600kVA+5*1250kVA+1*1000kVA+2*30kVA 共变压器9台,10kV高压开关柜22台,开关及保护16套,10KV 电力电缆13根,10KV电压互感器2只,少油开关检测1只,高压避雷器21只,接地电网7处等。本次停电计划为一天,电气试验施工周期为一天,施工完成1#、2#线主变、开关、电缆试验及所有保护校验工作(包括清扫),当天下午恢复送电。 1.2.本计划编制依据 1.2.1.《电气设备预防性试验规程》(DL/T596-1996) 1.2.2.《重庆市电力设备交接和预防性试验规程》 二.试验人员及试验设备配备 2.1.试验人员 2.1.1.试验班班长(现场负责人) 2.1.2.试验班组成员: 2.2.试验设备 2.2.1.电试设备:YSKS3/JD交流耐压控制箱、试验变压器3KVA/5KVA、变压比自动测试仪、变压器直流电阻测试仪、氧化锌避雷器测试仪、直流泄露测试仪、高压电子兆欧表 2.2.2.开关试验设备:KZY-3/ZKC-1 型开关特性测试仪、回路电

阻自动测试仪、 2.2.3.继电保护试验设备:AD310B/单相继电保护试验仪、JZS-2继电器综合测试仪、大电流发生器、3KVA/5KVA调压器 三、试验准备 3.1.安全、技术准备 3.1.1.由试验班班长会同技术负责人察看现场编制作业计划书,开出(变电第一或第二种工作票)报主管部门审批以后执行 3.1.2.根据作业计划书及业主要求和现场实际情况对试验班组人员进行安全技术交底 3.1.3.根据现场具体情况,合理布置现场人员工作 3.1.4.察看现场安全工器具情况(应满足工作票安全措施要求所需安全工器具,如有损坏或不全应另带) 四.试验进度计划 一.试验进度计划 *试验日期为月日 当天月日上午 1.开具变电第一种工作票审核并送至试验现场(用户变电所值班负责人或许可人填写) 2016年 / 2.试验人员到现场开开工会、分工并做好准备工作 2016年 / 7:45----8:00 *用户值班人员应在此时间前将柜进线开关断开使设备停运并

变电站电气试验工程试验方案讲解

10KV变电站电气试验工程 试验方案 编写:年月日审核:年月日批准:年月日 试验负责人:

上海*** 电力工程有限公司 一、整体目标: 1、为确保上海************** 集团10KV变电站安全稳定运行目标 的实现提供电气试验安全性、准确性。 2、为上海************** 集团10KV变电站设备投运状态的良好, 有效的检测和测量数据,确保高压试验的技术有效性、公正性 和独立性。 3、全面贯彻电网建设公司的电气试验质量方针, 不断完善改进电 气试验质量体系,始终保持电气试验的有效性,不断采用最新 技术,提高检测、技术水平。 二、控制性目标: 1 、试验设备校准合格率达100%; 2、试验安全100%; 3、标准装置周期受检率达100%; 4、杜绝各类电气设备试验时事故的发生; 电气试验方案 一、总则: 1、严格执行电气试验规程规定。 2、每个试验项目分试验前试验方法的分析、试验中遇到的问题及解决方案、试验后的结论审核。 3、对于重要试验项目,制定可行的试验方案和备用试验方案。 4、对于危险系数高的实验项目现场查勘后进行危险点分析、总结,列

举出应对措施二、电气试验执行规程: 10KV变电站电气设备高压试验执行规程 三、试验项目分析 1、试验过程对电气试验质量控制,试验方法控制 (1)、电气试验质量的控制:试验人员的资质的审核必须达到要求,试验过程发现的问题及时反映,及时解决。 (2)、电气试验方法控制:明确每个电气设备的检测项目,严格按照电气试验标准化作业指导书进行。 2、试验结论: 试验结论严格按照《电气设备交接和预防性试验标准》执行,由高压试验专 责审核签字。

35KV变电站电气设备预防性试验合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 35KV变电站电气设备预防性试验合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

煤业有限公司35KV变电站设备预防性试验合同 合同编号: 合同名称:35KV变电站电气设备预防性试验工程 甲方:山西************ 煤业有限公司 乙方:太原********* 有限公司 二零一四年四月

甲方:山西********** 煤业有限公司 乙方:太原********** 有限公司 依照〈〈中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、白愿、公平和诚实的原则,乙方就承包35KV变电站电气设备预防性实验工程,与甲方达成如下协议: 第_条合同内容 乙方在承包期内完成***煤矿电气设备预防性试验工作,按规范完成白芦35KV变电站电气设备预防性试验等工作(详见附件一:〈〈35KV 变电站电气设备预防性试验技术附件》)。 第二条合同工期 2014年04月19日——-2014年04月31日 第三条双方权利及义务 3.1、甲方权利及义务 3.1.1甲方管理部门:机电科负责制定岗位职责和安全规程,对工作进度、质量等进行定期或不定期监督检查。 3.1.2有权检查乙方是否按设备的操作规程使用并操作设备,对违反操作规程的行为有权制止,对责任人有权按甲方的规章制度处罚。 3.2、乙方权利及义务 3.2.1乙方代表:乙方须按当地政府或管理部门的规定要求,办理工作时所需的相关手续、批准文件等并交纳费用。遵守国家、地方、行业及甲方安全等各项规章制度,杜绝死亡事故,出现事故均由乙方白行承担。服从甲方生产计划调度、完成甲方布置的相关工作并保证工作质量、保证工

变电所电气试验及检修安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 变电所电气试验及检修安全技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5396-37 变电所电气试验及检修安全技术措 施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一:工程概况 根据《煤矿安全规程》规定及《煤矿电气试验规程》的要求,我单位需对主井临时变电所及主井临时提升机房高压电气设备做电气预防性试验,以确保供电安全。本次试验工作由江苏矿业建井处负责。为确保本次试验工作的安全、顺利进行,制定本措施用于指导试验工作。 为保证机电设备正常运转,保证安全生产需要,必须定期对电气设备定期进行检修,我单位将对主井临时变电所分阶段进行检修,为保证检修过程中施工安全,特制定本措施。 二:施工组织 施工单位:

现场施工负责人: 现场安全负责人: 现场技术负责人: 现场施工人员: 三、试验内容 主井临时变电所各高压柜、变压器及主井临时提升机房的高压电气设备的继电保护调试、馈出高压电缆绝缘测试、直流耐压、泄漏试验。 四:施工前的准备工作 1. 施工前,检查工作地点处的接地线、10KV验电笔、“禁止合闸、有人工作”警示牌、绝缘手套、绝缘靴等保安用具必须完好,确保通讯完好。 2. 施工所需毛刷、红色塑料带、木凳、棉纱、风葫芦等工具以及检修中所用到的零件、配件应准备齐全。 3. 由停电工作票签发人员负责开好停电工作票。 4. 施工前,由安全负责人负责向施工人员交代施工过程中存在的安全隐患以及注意事项。

35KV变电站电气设备预防性试验合同

山西********煤业有限公司 35KV变电站设备预防性试验合同合同编号: 合同名称:35KV变电站电气设备预防性试验工程甲方:山西************煤业有限公司 乙方:太原*********有限公司 二零一四年四月

甲方:山西**********煤业有限公司 乙方:太原**********有限公司 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实的原则,乙方就承包35KV变电站电气设备预防性实验工程,与甲方达成如下协议: 第一条合同内容 乙方在承包期内完成***煤矿电气设备预防性试验工作,按规范完成白芦35KV变电站电气设备预防性试验等工作(详见附件一:《35KV 变电站电气设备预防性试验技术附件》)。 第二条合同工期 2014年04月19日——-2014年 04月31日 第三条双方权利及义务 3.1、甲方权利及义务 3.1.1 甲方管理部门:机电科负责制定岗位职责和安全规程, 对工作进度、质量等进行定期或不定期监督检查。 3.1.2有权检查乙方是否按设备的操作规程使用并操作设备,对违反操作规程的行为有权制止,对责任人有权按甲方的规章制度处罚。 3.2、乙方权利及义务 3.2.1 乙方代表:乙方须按当地政府或管理部门的规定要求,办理工作时所需的相关手续、批准文件等并交纳费用。遵守国家、地方、行业及甲方安全等各项规章制度,杜绝死亡事故,出现事故均由乙方自行承担。服从甲方生产计划调度、完成甲方布置的相关工作并保证

工作质量、保证工期。并按照国家、行业及甲方的操作规程正确使用和操作设备。 3.2.2 如实向甲方报告设备的运转状况、设备故障处理情况、停机及恢复时间。 3.2.3 乙方负责选派符合本合同工作要求的电气技术工人,与其工作人员签订书面劳动合同,并承担其工资、劳保以及国家有关规定缴纳的各项社会保险等费用,若乙方未与其工作人员签订书劳动合同或缴纳各项社会保险而引发的各种争议,由乙方负责解决并承担全部责任和费用。 3.2.4乙方所用材料必须有国家相关部门颁布的合格证或检测试验报告,否则不得使用。 3.2.5由于乙方或乙方人员的原因,造成的伤、残、亡等事故,由乙方负责并承担全部费用。 3.2.6由于乙方或乙方人员的原因给甲方或第三方造成损失的,对该部分损失由乙方负责全额赔偿。 3.2.7乙方工作人员发生工伤期间的工资和一次性就业补助金、一次性医疗补助金、一次性伤残补助金等与工伤有关的所有费用均由乙方全部承担并负责支付。 第四条合同价款及结算方式 本合同价款为各单项试验检测费下浮15%为依据,以现场实际检测项目数量为准。试验工作到期结束后,乙方向甲方提供完整的试验报告,经甲方确认无误后,乙方依据合同和发票一次性结算合同价款。

变电所电气预防性试验安全技术措施

XXXXXX集团XXXXXXX矿 安全技术措施 措施名称:35KV变电所电气预防性试验安全技术措施编制单位:保运区 持用单位:保运区 编制日期: 2017年2月1日

审批记录 主持人:措施名称:35KV变电所电气预防性试验安全技术措施 签名日期施工单位 编制人 区负责人 审批单位 安监处 安全生产信息中心 机电科 机电副总 总工程师 审批意见

35KV变电所电气预防性试验安全技术措施 一、概况: 据《煤矿安全规程》第435、436、437条的规定及《煤矿电气试验规程》的要求,每年春季需要对矿井主要供电设备和电缆做预防性试验,以确保供电安全。按照集团公司电气试验室的统一要求,计划规定于xxx年x月,对35KV变电所供电设备及电缆线路做预防性电气试验。本次试验工作由集团公司电气试验室负责,机电科和保运区积极配合试验。为确保本次工作的安全顺利进行,特制定本措施。 二、施工组织: 1、试验负责人:集团公司电气试验室 2、配合施工负责人:xxx 安全负责人:xxx 3、配合试验人员:xxxx 三、试验准备工作 1、所有参加试验人员必须提前到施工试验现场,熟悉本变电所供电运行方式及现场试验环境,并学习本措施签字后方可参加施工。 2、试验前,由保运区负责人将高压柜检查一遍,确保各柜断路器分合动作准确无误,指示准确,并将各柜的完好整定值与实际整定值校对一遍,确保整定无误。 3、由集团公司实验室负责试验的安排工作,保运区负责开关柜的停送电,电气工作票的签发及执行工作。试验前,将所用的两票全

部准备好。 4、按照集团电气试验室负责人的要求,将试验用仪器全部接通电源。 三、试验步骤 目前由35KV 3174Ⅱ回路带全矿负荷运行, 35KV 3181Ⅰ回路热备用,先对Ⅰ回路回路35KV电气设备进行预防性试。 (一)3181Ⅰ回路35KV电气设备预防性试验步骤: 1、细阅电气工作票,填写倒闸操作票 2、穿戴绝缘用具并带验电笔 3、核对断路器运行状态 4、监护人唱票,操作人复诵。 5、停1#主变6KV出线盘真空断路器并将断路器退至检修位置。 6、停1#主变35KV断路器,并将断路器退至检修位;1#变压器停运,停Ⅰ路电压互感器隔离开关。 7、对1#主变6KV出线盘验电,放电,挂三相短路接地线,挂停电牌。 8、停6KV联络开关柜,停6KV I段的所有开关柜断路器,并将断路器退至检修位置,分别验电,放电,挂合上接地刀闸,挂停电牌。 9、停I路各开关柜微机保护电源。 10、对1#主变压器、断路器、6KV出线柜断路器、6KVI段所有开关柜断路器做电气预防性试验,对该回路的互感器避雷器做电气预防性试验,对电容室电缆、下井I路电缆、地面低压配电室I路电缆做

电气设备检查表资料

电气设备(专业)安全检查表 检查人: 检查时间: 2014.12.25 目的 要求 对变、配电安全管理中可能存在的隐患、 有害危险因素、 缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为, 以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件, 以制定整改措施, 消除或控制隐患和有害与危险因素, 确保生产安全,使企业符合《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范》的要求。 按照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处或公司领导报告。 内容 见检查项目 计划 每年不少于两次检查 序号 检查项目 检查标准 检查方法(或 检查评价 依据) 符合 不符合及主要问题 1. 认真执行《电力安全作业规程》等电业法规;做好系统模拟图、二次线路图、 电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、 1 电气作业 定期清理。 查操作票证和 2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做 记录 好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严 格落实安全措施。 1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物,密闭、防火、防爆、防雨是否 符合规程要求; 2、各类保护装置的完整性、 可靠性检查, 包括继电保护装置的校验、 整定记 录、 2 变配电间 避雷针、避雷器的保护范围,技术参数,接地装置是否符合规程要求,各种保 查现场管理 管理 护接地、接零是否正确可靠,是否合格; 3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全; 4、配电柜防护是否符合安全要求;

KV变电站电气试验项目

一、主变试验 1、电力变压器试验 A、绕组直流电阻测量 B、变比测试误差测量 C、介质损失角测量 D、一分钟直流泄漏测量 E、短路阻抗测量 F、低电压空载 2、电力变压器有载分接开关试验 A、电力变压器有载分接开关切换试验 3、变压器电容式套管试验 A、绝缘电阻 B、介质损试验 4、电力变压器交流耐压试验 A、外施耐压试验 B、耐压后绝缘电阻测量 二、站用变试验 1、绝缘电阻及吸收比、极化指数测量 2、变压比误差及联结组别测量 3、绕组直流电阻测量 4、低电压空载及短路试验 5、绕组及套管的工频耐压试验 三、SF6断路器试验 1、绝缘电阻及耐压试验 2、导电回路接触电阻测试 3、操作线圈及其动作电压测试 4、机械特性时间测试 5、微水测试及密封性试验 四、35KV断路器试验 1、绝缘电阻 2、导电回路电阻、耐压 3、分合闸时间、同期测量 4、动作电压 五、110KV主变电流互感器试验 1、绝缘电阻

2、变比测试 3、二次线圈直流电阻 4、极性检查 5、励磁特性试验 6、耐压 六、110KV干式电流互感器试验 1、绝缘电阻测量及工频耐压试验 2、极性检查 3、电流比检查及二次直阻测量 4、励磁特性 5、一次直流电阻测量 七、35KV电流互感器试验 1、绝缘电阻 2、电流比检查及二次直阻测量 3、极性及一次直流电阻测量 4、励磁特性试验 5、耐压 6、局部放电测试 八、零序流变试验 1、绝缘电阻 2、电流比检查及二次直阻测量 3、极性及一次直流电阻测量 4、励磁特性试验 5、耐压 九、电磁式电压互感器试验 1、绝缘电阻、介损及交流耐压试验 2、直流电阻测量 3、极性检查 4、变比检查 5、励磁特性及空载损耗试验 十、35KV母线压变试验 1、绝缘电阻 2、一次、二次绕组直流电阻、局放 3、变比误差 4、励磁特性及空载损耗 5、工频交流耐压 十一、氧化锌避雷器试验 1、GIS

变电所电气预防性试验安全技术措施实用版

YF-ED-J2960 可按资料类型定义编号 变电所电气预防性试验安全技术措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

变电所电气预防性试验安全技术 措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、概况: 根据《煤矿安全规程》第490、491条的规 定及《煤矿电气试验规程》的要求,每年春季 需要对矿井主要供电设备和电缆做预防性试 验,以确保供电安全。按照集团公司电气试验 室的统一要求,计划规定于20xx年4月25日 至27日,对35KV变电所供电设备及电缆线路 做预防性电气试验。本次试验工作由集团公司 电气试验室负责,机电科和机运工区积极配合 试验。为确保本次工作的安全顺利进行,特制

定本措施。 二、施工组织: 1、试验负责人:集团公司电气试验室 2、配合施工负责人:王树君 安全负责人:付伯杨 3、工区现场人员:陈勇 4、配合试验人员:赵海、汤立、王萍、王元龙 三、试验准备工作 1、所有参加试验人员必须提前到施工试验现场,熟悉本变电所供电运行方式及现场试验环境,并学习本措施签字后方可参加施工。 2、试验前,由工区负责人将高压柜检查一遍,确保各柜断路器分合动作准确无误,指示准确,并将各柜的完好整定值与实际整定值校

电气设备测试、调试记录

临时用电电气设备试验、检验、调试记录 AQ-C7-6 编号C7-6-001 工程名称设备种类记录项目 5#商品住宅楼等35项(顺义区赵全营镇镇中 心区E1-03、E3-03、E3-04等地块居住、商业(配建限价商品房)(原板桥二期)项目)配电箱、ZXA-1-4 试验 √ 检验 √ 调试 √ 主要试验、检验、调试内容: 1、母线连接压接牢固。 2、隔离开关,负荷开关分、合灵活。 3、开关动触头与静触头接触良好,接触面均匀。 4、工作零线与保护零线分别压接牢固。 5、漏电开关,按试验按钮,动作灵活。 6、通电试验、检验,各种仪表、指标正常,线电压均为400V。 结论及处理意见: 经检验及通电试运行开关电气完好,符合运行规范要求同意进行下一验收程序。 2015年10月14日 参加 人员 电气技术负责人电管人员安全员试验、检验、调试人员

临时用电电气设备试验、检验、调试记录 AQ-C7-6 编号C7-6-002 工程名称设备种类记录项目 5#商品住宅楼等35项(顺义区赵全营镇镇中心区E1-03、E3-03、E3-04等地块居住、商业(配建限价商品房)(原板桥二期)项目)生活区、办公区、食堂电 气安装 试验 √ 检验 √ 调试 √ 1、选用电器材料合格。 2、日光灯选用电子起动,开关控制相线。 3、插座与照明分开敷设,选用单相220V/20A漏电开关控制。 4、开关选用按板式控制相线,距门边水平距离合格。 5、线路敷设选用PVC塑料线槽,电线为BV塑铜线。 6、送电试运行正常,测试相电压230V。 7、选用电器材料合格。 8、插座与照明分开敷设,选用220V/20A漏电开关控制。 9、开关选用防水型、控制相线,距门边水平距离合格。 10、插座选用防水型,安装高度合格。 11、线路敷设选用PVC塑料线槽,电线为BV塑铜线。 12、电器金属外壳与保护零线可靠连接。 13、控制开关分、合灵活,漏开动作正常。 14、送电试运行正常相电压230V。 结论及处理意见: 经检验及通电试运行开关电气完好,符合运行规范要求同意进行下一验收程序。 2015年10月20日 参加 人员 电气技术负责人电管人员安全员试验、检验、调试人员

110KV变电站电气试验项目

电气试验目录 一、主变试验 1、电力变压器试验 A、绕组直流电阻测量 B、变比测试误差测量 C、介质损失角测量 D、一分钟直流泄漏测量 E、短路阻抗测量 F、低电压空载 2、电力变压器有载分接开关试验 A、电力变压器有载分接开关切换试验 3、变压器电容式套管试验 A、绝缘电阻 B、介质损试验 4、电力变压器交流耐压试验 A、外施耐压试验 B、耐压后绝缘电阻测量 二、站用变试验 1、绝缘电阻及吸收比、极化指数测量 2、变压比误差及联结组别测量 3、绕组直流电阻测量 4、低电压空载及短路试验 5、绕组及套管的工频耐压试验 三、SF6断路器试验 1、绝缘电阻及耐压试验 2、导电回路接触电阻测试 3、操作线圈及其动作电压测试 4、机械特性时间测试 5、微水测试及密封性试验 四、35KV断路器试验 1、绝缘电阻 2、导电回路电阻、耐压 3、分合闸时间、同期测量 4、动作电压

五、110KV主变电流互感器试验 1、绝缘电阻 2、变比测试 3、二次线圈直流电阻 4、极性检查 5、励磁特性试验 6、耐压 六、110KV干式电流互感器试验 1、绝缘电阻测量及工频耐压试验 2、极性检查 3、电流比检查及二次直阻测量 4、励磁特性 5、一次直流电阻测量 七、35KV电流互感器试验 1、绝缘电阻 2、电流比检查及二次直阻测量 3、极性及一次直流电阻测量 4、励磁特性试验 5、耐压 6、局部放电测试 八、零序流变试验 1、绝缘电阻 2、电流比检查及二次直阻测量 3、极性及一次直流电阻测量 4、励磁特性试验 5、耐压 九、电磁式电压互感器试验 1、绝缘电阻、介损及交流耐压试验 2、直流电阻测量 3、极性检查 4、变比检查 5、励磁特性及空载损耗试验 十、35KV母线压变试验 1、绝缘电阻 2、一次、二次绕组直流电阻、局放 3、变比误差 4、励磁特性及空载损耗 5、工频交流耐压

变电站电气调试

变电站电气调试 [电气调试的定义] 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。 电气设备调整试验工作是工矿冶金企业建设中电气设备安装工作完毕后,即将投入生产运行前的一道工序。电气设备在现场按照设计单位的图纸安装完毕后不可以直接投入运行。为了使设备能够安全、合理、正常的运行;避免发生意外事故给国家造成经济损失、避免发生人员伤亡,必须进行调试工作。只有经过电气调试合格之后,电气设备才能够投入运行。其工作质量直接决定电气设备投产后的工作效率、质量,决定电气自动化的实施程度,决定工厂产品的质量、产量及经济效益。 [电气调试的范围] 所需调试的电气设备主要有:高压配电柜、高压开关、避雷器、电流互感器、电压互感器、各种测量及保护用电表、电力变压器、变压器油、母线、绝缘子及套管、电抗器、电力电容器、电力电缆、接地装置、低压配电柜、各种继电器、微机综合保护器、继电保护系统、低压断路器及隔离器、接近开关、各种传感器、各种泵及风机、各种类型机床、各种类型起重设备、各种电动机、各种变频器、各种型号PLC 、各种软启动器。 [电气调试所需的基本理论知识] 从事电气调试的工作人员应当懂得电工基本原理,明了一般电工仪器仪表、高电压试验技术、变配电系统、电力系统工程基础、高/低频率电子线路、智能仪器原理及应用、传感器知识、电控元件与电气设备的基本性能、电机与拖动知识、电气传动控制系统、工业自动化、变频器原理及应用、可编程序控制器。同时还应具有一定的机电安装与一般电气安全知识。 [电气调试的基本项目和环节] 基本的试验项目包括: 1.绝缘电阻和吸收比的测量; 2.直流耐压试验和泄露电流的测量; 3.交流工频耐压试验;

110KV变电站电气试验项目

110K V变电站电气试验项目-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

电气试验目录 一、主变试验 1、电力变压器试验 A、绕组直流电阻测量 B、变比测试误差测量 C、介质损失角测量 D、一分钟直流泄漏测量 E、短路阻抗测量 F、低电压空载 2、电力变压器有载分接开关试验 A、电力变压器有载分接开关切换试验 3、变压器电容式套管试验 A、绝缘电阻 B、介质损试验 4、电力变压器交流耐压试验 A、外施耐压试验 B、耐压后绝缘电阻测量 二、站用变试验 1、绝缘电阻及吸收比、极化指数测量 2、变压比误差及联结组别测量 3、绕组直流电阻测量 4、低电压空载及短路试验 5、绕组及套管的工频耐压试验 三、SF6断路器试验 1、绝缘电阻及耐压试验 2、导电回路接触电阻测试 3、操作线圈及其动作电压测试 4、机械特性时间测试 5、微水测试及密封性试验 四、35KV断路器试验 1、绝缘电阻 2、导电回路电阻、耐压 3、分合闸时间、同期测量 4、动作电压

五、110KV主变电流互感器试验 1、绝缘电阻 2、变比测试 3、二次线圈直流电阻 4、极性检查 5、励磁特性试验 6、耐压 六、110KV干式电流互感器试验 1、绝缘电阻测量及工频耐压试验 2、极性检查 3、电流比检查及二次直阻测量 4、励磁特性 5、一次直流电阻测量 七、35KV电流互感器试验 1、绝缘电阻 2、电流比检查及二次直阻测量 3、极性及一次直流电阻测量 4、励磁特性试验 5、耐压 6、局部放电测试 八、零序流变试验 1、绝缘电阻 2、电流比检查及二次直阻测量 3、极性及一次直流电阻测量 4、励磁特性试验 5、耐压 九、电磁式电压互感器试验 1、绝缘电阻、介损及交流耐压试验 2、直流电阻测量 3、极性检查 4、变比检查 5、励磁特性及空载损耗试验 十、35KV母线压变试验 1、绝缘电阻 2、一次、二次绕组直流电阻、局放 3、变比误差 4、励磁特性及空载损耗 5、工频交流耐压

变电站试验及运维及方法

35KV变电站运行维护实施方案 一、说明: 1.1编写依据: 本方案包含变电站试验和运维方案两部分,因缺乏明确指导性的变电站电压等级、容量、系统设备配置、数量等信 GBJ50169-2006 《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》 GBJ147-90 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GBJ50168-92 《施工现场临时用电安全技术规范》

JGJ46-88 二、运行维护管理的主要工作范围: 2.1运行中的日常巡视检查;相关数据、参数、设备运 行状况的记录及汇报。 2.2设备运行中出现的隐患、缺陷等异常情况的记录、 汇报和处理。 测温管理办法》执行。35KV站每半年至少一次;每年7月对站内设备接点进行红外线成像一次;新投运带负荷的变电站第一个月内进行一次同时,根据大负荷出现的时间特点应适当增加测温次数;发现接点发热时,缩短巡视周期,依据负荷、温度变化跟踪测温,并做好记录。

3.1.3罐式断路器、端子箱、机构箱内的防潮及封堵设施定期维护、检查,根据防潮需要及时开启。端子箱、机构箱、通风控制箱定期清理,确保干净整洁,箱门轴润滑每季进行一次;变压器本体蛇皮管、端子箱、机构箱、接地引下线除锈、防腐补漆每半年检查完善一次。 3.1.4通风冷却回路、加热防潮回路、合闸回路电源及 电进行。放到设施的检查、维护每月进行一次。 一次设备的清扫工作必须按照防污闪工作规定的要求,每三年至少清扫一次,喷涂RTV长效涂料地原则上不进行清扫。无功补偿设备每季清扫、检查一次。 3.2二次设备

3.2.1继电保护及安全自动装置的传动试验结合有关一 次设备停电工作进行。 3.2.2变电站中央信号系统的光字和音响信号必须每天 进行检测(集控站除外)。 3.2.3配有高频保护的变电站,高频通道检测每日进行 一次(无人值班变电站按巡视周期进行)。 3.3直流系统、站用系统 3.3.1蓄电池电压、比重、温度的测量按有关管理规定按期进行,补加蒸馏水,定期清擦电池外壳和瓷件,每月至少一次。同时补涂接线柱上的凡士林。 3.3.2每月对储能电容器进行一次检查、清扫,发现有

变电站电气试验方案

西安咸阳国际机场助航灯光系统安装工程 灯光变电站 电气试验方案 编制: 审核: ××××××××××公司 工程部

一、编制依据 GB50150—2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 GB1984 交流高压断路器 GB/T3309 高压开关设备常温下的机械试验 《保护继电器校验》 《电工调试》 《电力工程电气设备手册》 《民用机场目视助航设施施工质量验收规范》MH5012-2010 二、使用范围 本工艺规范仅限西安咸阳国际机场助航灯光系统的电气调试试验。 本工艺规范如有与国家行业规范、部门规范矛盾之处,请以国家 行业、部门标准规范为准。 三、试验项目 高压试验 3.1 干式变压器试验: 3.1.1 测量绕组连同套管的直流电阻; 3.1.2 检查所有分接头的变压比; 3.1.3 测量绕组连同套管的绝缘电阻吸收比或极化指数; 3.1.4 绕组连同套管的交流耐压试验; 3.1.5 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外 壳的绝缘电阻; 3.1.6 额定电压下的冲击合闸试验;

3.2 互感器试验 3.2.1 测量电流互感器的励磁特性曲线; 3.2.2 检查互感器变比; 3.3 SF6断路器试验 3.3.1 辅助和控制回路绝缘电阻及交流耐压试验; 3.3.2 导电回路电阻; 3.3.3 合、分闸时间及同期性以及合闸电阻预投入时间; 3.3.4 断口并联电容的电容量和tgδ; 3.3.5 合、分闸电磁铁的最低动作电压; 3.4 避雷器试验 3.4.1 测量绝缘电阻; 继保试验 3.1 10kV进线开关柜二次回路检查; 3.2 10kV变压器馈线柜二次回路检查; 3.3 主变压器保护屏CT二次回路检查; 3.4 线路保护屏CT二次回路检查; 3.5 CT一二次回路绝缘电阻; 3.6 CT二次回路直流电阻; 3.7 差动及过流(后备)保护CT变比、极性; 3.8 定值核对、装置刻度检查(从试验仪器向保护装置二次回路输 入电流,检查装置的电流值是否能与CT变比对应); 3.9 大电流传动(用大电流试验仪器向差动CT一次回路输入电流,

相关文档
相关文档 最新文档