文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 土钉墙支护施工安全技术交底

土钉墙支护施工安全技术交底

华旗?东郡壹号5#、6#、7#、8#楼

基坑支护

施工安全

技术交底

编制单位:西部华旗第十五项目经理部

编制:

审批:

编制日期:年月日

基坑支护施工安全技术交底

为了本工程基坑支护施工安全顺利进行,依据本工程基坑支护方案,特编制此基坑支护施工安全技术交底,要求各施工人员必须严格执行该安全技术交底进行基坑支护施工。

1 .土钉钢筋宜采U、川级钢筋,钢筋直径宜为16?32mm钻孔直径宜为70?120mm

2 .土钉墙的墙面坡度不宜大于l :01。

3 .坡面上下段钢筋网搭接长度应大于30cm。

4 .土钉墙支护适用于无地下水的沟槽。当沟槽范围内有地下水时,应在施工前采取排降措施降低地下水。在砂土、虚填土、房碴土等松散土质中,严禁使用土钉墙支护。

5 .土钉的长度宜为开挖深度的0.5?1.2倍,间距宜为1?2m与水平面夹角宜为5。?20。。

6. 喷射混凝土和注浆作业人员应按规定佩戴防护用品,禁止裸露身体作业。

7. 土钉墙施工设计中,应确认土钉抗拉承载力、土钉墙整体稳定性满足施工各个阶段施工全的要求。

8 .注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆,其强度等级不宜低于MIO。

9 .喷射混凝土面层宜配置钢筋网,钢筋直径宜为6?10mm网间距宜为15?30mm 喷混凝土强度等级不宣低于C20,面层厚度不宜小于8cm

10 .土钉墙支护,应先喷射混凝土面层后施工土钉。

11 .进入沟槽和支护前,应认真检查和处理作业区的危石、不稳定土层,确认淘槽土壁稳定

12 .喷射管道安装应正确,连接处应紧固密封。管道通过道路时,应设置在地槽内井加盖护。

13 .土钉必须和面层有效连接,应设置承压板或加强钢筋等构造措施,承压板、加强锕筋应分别与土钉螺栓、钢筋焊接连接。

14 .喷射支护施工应紧跟土方开挖面。每开挖一层土方后,应及时清理开挖面,安设骨架挂网.喷射混凝土或砂浆。并符合下列要求:

(1) 骨架和挂网应安装稳固,挂网应与骨架连接牢固。

(2) 喷射混凝土或砂浆配比、强度应符合施工设计规定。喷射过程中,应设专人随时观察土壁变化状况.发现异常必须立即停止喷射,采取安全技术措施,确认安全后,方可进行。

15. 土钉墙支护应按施T 设计规定的开挖顺序自上而下分层进行,随开挖髓支护。

16 施工中应随时观测土体状况.发现墙体裂缝、有坍塌征兆时,必须立即将施工人员撒出基坑、沟槽的危险区,并及时处理,确认安全。

17. 土钉宜在喷射混凝土终凝3h 后进行施1=,并符合下列要求:

(1) 钻孔应应连续完成。作业时,严禁人员触摸钻杆。

(2) 搬运、安装土钉时,不得碰撞人、设备。

(3) 土钉类型、间距、长度和排列方式应符合施工设计的规定。

18. 钻孔完成后应及时注浆,并符合下列要求:

(i) 作业和试验人员应按规定佩戴安全防护用品,严禁裸露身体作业。

(2) 作业中注浆罐内应保持一定数量的浆液,防止放空后浆液喷出伤人。

(3) 作业中遗洒的浆液和刷洗机具、器皿的废液,应及时清理,妥善处置,

(4) 注浆机械操作丁和浆液配制人员,必须经安全技术培训,考核合格方可上岗。

(5) 注浆初始压力不得大于O.IMPa注浆应分级、逐步升压至控制压力。填充注

浆压力宜控制在01?0.3MP&

(6) 浆液原材料中有强酸、强碱等材料时,必须储存在专用库房内,设专人管理,建立领发料制度,且余料必须及时退回。

(7) 注浆的材料、配比和控制压力等.必须根据土质情况、施工工艺l 设计要求,通过试验确定。浆液材料应符台环境保护要求。

(8) 使用灰浆泵应符合下列要求:

1) 作业后应将输送管道中的灰浆全部泵m并将泵和输送管道清洗干净。

2) 作业前应检查并确认球阀完好,泵内无干硬灰浆等物.各连接件紧固牢靠,安全阀已调到预定安全压力。

3) 故障停机时,应先打开泄浆阀使压力下降.再排除故障。灰浆泵压力未达到零时,不得拆卸空气室、安全阀和管道。

19 .施工中每一工序完成后,应隐蔽验收,确认合格并形成文件后,方可进 A 下一

工序。

20. 遇有不稳定的土体,应结合现场实际情况采取防塌措施,并应符台下列要求:

(1) 土钉支护宜与预应力锚杆联合使用。

(2) 施工中应加强现场观测,掌握土体变化情况,及时采取应急措施。

(3) 支护面层背后的土层中有滞水时,应设水平排水管,并将水引出支护层外。

(4) 在修坡后应立即喷射一层砂浆、素混凝土或挂网喷射混凝土,待达到规定强度后方可设置土钉。

21. 土钉墙的土钉注浆和喷射混凝土层达到设计强度的70%后,方可开挖下层土方。

相关文档