文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV~35kV架空电力线路施工及验收规范

10kV~35kV架空电力线路施工及验收规范

10kV~35kV架空电力线路施工及验收规范
10kV~35kV架空电力线路施工及验收规范

10kV~35kV架空电力线路施工及验收规范

第一章原材料及器材检验

一:架空电力线路工程所使用的原材料、器材,具有下列情况之一者,应重作检验:

1、超过规定保管期限者。

2、因保管、运输不良等原因而有变质损坏可能者。

3、对原试验结果有怀疑或试验代表性不够者。

二:架空电力线路使用的线材,架设前应进行外观检查,且应符合下列规定:

1、不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷。

2、不应有严重腐蚀现象。

3、钢绞线、镀锌铁线表面镀锌层应良好,无锈蚀。

4、绝缘线表面应平整、光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。绝缘线的绝缘层应

挤包紧密,且易剥离,绝缘线端部应有密封措施。

三:为特殊项目的使用的线材,除应符合本规范第2.0.2条规定外,尚应符合设计的特殊要求。

四:由黑色金属制造的附件和紧固件,除地脚螺栓外,应采用热浸镀锌制品。

五:各种连接螺栓宜有防送装置。防松装置弹力应适宜,厚度应符合规定。

六:金属附件及螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象。

螺栓与螺母的配合应良好。加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配合,其公差应符合国家标准《普通螺纹直径1-300mm公差》的粗牙三级标准。

七:金具组装配合应良好,安装前应进行外观检查,且应符合下列规定:

1、表面光洁,无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。

2、线夹转动灵活,与导线接触面符合要求。

3、镀锌良好,无锌皮剥落、锈蚀现象。

八:绝缘子及瓷横担绝缘子安装前应进行外观检查,且应符合下列规定:

1、瓷件与铁件组合午歪斜现象,且结合紧密,铁件镀锌良好。

2、瓷釉光滑,无裂纹、确釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。

3、弹簧销、弹簧垫的弹力适宜。

九、环形钢筋混凝土电杆制造质量应符合现行国家标准《环形钢筋混泥土电杆》的规定。安装前应进行外观检查,且应符合下列规定:

1、表面光洁平整,壁厚均匀,无露筋、跑浆等现象。

2、放置地平面检查时,应无纵向裂纹,横向裂纹的宽度不应超过0.1mm。

3、杆身弯曲不应超过杆长的1/1000。

十、预应力混凝土电杆制造质量应符合现行国家标准《环形预应力混凝土电杆》的规定。安装前应进行外观检查,且应符合下列规定:

1、表面光洁平整,壁厚均匀,无露筋、跑浆等现象。

2、应无纵、横向裂缝。

3、杆身弯曲不应超过杆长的1/1000.

十一、混凝土预制构件的制造质量应符合设计要求。表面不应有蜂窝、露筋、纵横向裂纹等缺陷。

十二、采用的地盘、卡盘、拉线盘,其强度应符合设计要求。

第二章电杆基坑及基础埋设

一、基坑施工前的定位应符合下列规定:

1、直线杆顺线路方向位移,35kV架空电力线路不应超过设计档距的1%:10kV及以下架空电力线路不应超过设计档距的3%。真线杆横线路方向位移不应超过50mm。

2、转角杆、分支杆的横线路、顺线路方向的位移不应超过50mm。

二、电杆基础坑深度应符合设计规定。电杆基础坑深度的允许偏差应为+100mm、-50mm。同基础坑在允许偏差范围内应按最深一坑持平。

三、双杆基坑应符合下列规定:

1、根开的中心偏差不应超过±30mm。

2、两杆坑深度宜一致。

四、电杆基坑低采用地盘时,地盘的圆槽应与电杆中心线垂直,找正后应填土夯实至底盘表面。底盘安装允许偏差,应使电杆组立后满足电杆允许偏差规定。

五、电杆基础采用卡盘,应符合下列规定:

1、安装前应将其下部土壤分层回填夯实。

2、安装位置、方向、深度应符合设计要求。深度允许偏差为±50mm。当设计无要求时,上平面距地面不应小于500mm。

3、与电杆连接应紧密。

六、基坑回填土应符合下列规定:

相关文档