审核: Reviewed by
陈伟东 日期: Date 2011-06-29 批准: Granted by
李叶来
日期: Date
2011-06-29
深圳市海鹏信电子股份有限公司
SHENZHEN HAIPENGXIN ELECTRONICS CO.,LTD.
版权所有 侵权必究
All rights reserved
2009-02-01 未经许可不得扩散 第2页,共8页Page 2 , Total8
修订记录
日期
修订版本
描述 编写 2009-02-01 V1.0 初版制订
韦耀峰 2010-08-12 V1.1 技术参数更新,添加认证 李韵晴 2010-12-10 V3.0 产品说明书版本同步 李韵晴 2011-06-29 V3.2 海拔高度和安规版本更改 曾维霞 2012-01-09 V3.3
尺寸图加标公差、更改大气压力
曾维霞
2009-02-01 未经许可不得扩散 第3页,共8页Page 3 , Total8
目 录
1 适用范围..........................................................................................................................5 2 规范性引用文件...............................................................................................................5 3 功能性能..........................................................................................................................5 3.1 简述.................................................................................................................................5 3.2 性能指标..........................................................................................................................5 4 防护原理(仅供参考).....................................................................................................6 5 结构和外观.......................................................................................................................6 5.1 端口类型..........................................................................................................................6 5.2 结构.................................................................................................................................6 5.2.1 结构尺寸....................................................................................................................6 5.2.2 附件............................................................................................................................7 5.2.3 安装............................................................................................................................7 6 适用环境与安规...............................................................................................................7 7 环保.................................................................................................................................8 8 产品标签..........................................................................................................................8 9 产品照片.. (8)
2009-02-01 未经许可不得扩散 第4页,共8页Page 4 , Total8
重要声明
技术规格(规范)书是描述本公司设计产品的受控性文件。 其作用为:
a) 品质部门检验的依据。
b) 客户确认物料及测试依据。
2009-02-01 未经许可不得扩散第5页,共8页Page 5 , Total8 1 适用范围
本浪涌保护器主要应用于低压供配电系统与用电设备的雷电或其它瞬时过电压的电涌保护。
2 规范性引用文件
GB 18802.1-2002-低压配电系统的电涌保护器(SPD)第1部分:性能要求和试验方法
GB 2828.1-2003-计数抽样检验程序
GB/T191-2008-包装储运图示标志
GB/T 2423.1-2008-电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验低温
GB/T 2423.2-2008-电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验B高温
GB/T 2423.4-2008-电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Db:交变湿热(12h+12h循环).
YD/T 1235.1:2002-通信局(站)低压配电系统用电涌保护器技术要求
YD/T 1235.2:2002-通信局(站)低压配电系统用电涌保护器测试方法
IIEC 61643-1 Edition 1.1-2005 Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems - Part 1: Performance requirements and testing methods
DIN EN 61643-11-2002+A11 Low-voltage surge protective devices - Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems; Requirements and tests
3 功能性能
3.1 简述
产品采用“3+1”防护电路,内置过热过流保护功能,可为低压供配电系统与用电设备提供C级(Ⅱ级分类试验)防雷保护。产品采用一体化底座外形设计,便于安装及维护,并带有遥信告警接口(干接点),便于远端监控。
3.2 性能指标
项目技术参数
产品型号 SPD385-40A-MH
标称工作电压-Un 230V/400V
AC
额定工作频率 48~62Hz
最大持续运行电压-Uc 385V(L-N)/255V(N-PE)
标称放电电流-In(8/20μs) 20kA(L-N;N-PE)
最大放电电流-Imax(8/20μs) 40kA(L-N;N-PE)
电压保护水平-Up(20kA 8/20μs ) ≤1.8kV(L-N)/≤1.0kV(N-PE)
限制电压-Up(5kA 8/20μs ) ≤1.3kV(L-N)/≤0.8kV(N-PE)
暂时过电压(TOV)特性-UT 385V/5sec (L-N), 400V/5sec (L-PE),
暂时过电压故障特性(TOV) 1430V/200ms(L-PE),1200V/200ms(N-PE)
耐受短路电流 25kArms
2009-02-01 未经许可不得扩散
第6页,共8页Page 6 , Total8
端子接线范围 1.5 mm 2~25mm 2(柔性)/35mm 2(刚性)
告警端口最大工作电流 250V/0.5A(AC)0.1A(DC); 125V/1A(AC)0.5(DC) 外壳阻燃等级 UL94 V-0 外壳防护等级 IP20 产品认证 CE 、TUV
4 防护原理(仅供参考)
5 结构和外观 5.1 端口类型
一端口并联防雷模块,接线座最大可以压接25mm 2(柔性) /35mm 2(刚性)电线。
5.2 结构 5.2.1 结构尺寸
65mm ±0.5
2009-02-01 未经许可不得扩散
第7页,共8页Page 7 , Total8
无
5.2.3 安装
安装:浪涌保护器应由被授权的专业人员安装与维护。本产品一般采用35mm 标准导轨卡装固定在设备的配电箱(柜)内。浪涌保护器的接线方法推荐采用凯文接线方式。也可采用一般并联接线方式,但连接导线宜采用不小于16mm 2的多股铜芯绝缘导线,且总长度L 控制在0.5m 以内(如下图)。
浪涌保护器接线方式2. 一般接线方式
浪涌保护器接线方式1. 凯文接线方式
注意:L1+L2应小于50cm 总接地连接排
浪涌保护器的告警接线端子位于浪涌保护器的下方,需远端监控时,拔下接线插头,将告警器上的导线分别插入接线插头的对应接线孔,拧紧螺丝后将插头插回原处(如下图)。接线完毕,再次检查接线正确与连接可靠性后,接通电源,即可投入使用。
远程告警接法2 正常常开、故障短路
远程告警接法1 正常常闭、故障开路
NC C NO
至告警器
至告警器
NO C NC NO C NC NO
C NC
注意事项
浪涌保护器底座安装与维护时必须断开电源,严禁带电操作,以防发生触电意外;不可将已保护的线路与未保护的线路或接地线并排(捆扎)布线;接地线的截面积、长度及接线方式必须符合相关标准,否则有可能无法提供充分的保护;浪涌保护器在正常使用时无需特别维护,只需定期检查其连接导线是否松动,模块指示窗显示是否为正常;当某防雷模块的指示窗为红色时,表示该防雷模块已失效,必须及时更换;如接有远端告警时,则告警器会发出告警信号。
6 适用环境与安规
项目
需求规格
工作温度(℃) -40℃~+70℃ 储存温度(℃) -40~+85℃℃ 相对湿度(%) 5%~95%(25℃)
大气压力(kPa) 60~106 kPa 适用海拔高度(m )
≤4000m
产品遥信告警电路与主电路的绝缘耐受电压为AC3000V ,并且满足标准EN60950-1/A1:2010的安全要求。
2009-02-01 未经许可不得扩散 第8页,共8页
Page 8 , Total8
满足欧盟RoHS 要求
8 产品标签
标签底色为银灰色。
材质为PET,,底色为亚银色。 材质为亚银PET ,底色为PANTONE351C 。
9 产品照片
产品照片仅供参考,以实物为准。