1.低压分配电箱、柜

1.1.低压分配电箱、柜生产制造总体说明

(一)包括配电柜的设计、制造、运输、安装、通电测试直至设备安全投入使用。

(二)配电柜内的所有元件、配件、布线、材料和工艺应适用于规定的使用操作条件及相关国家标

准和规范。

1.2.设计、制造、安装标准及依据

GB7251-1997《低压成套开关设备和控制设备》

GB14048-2001《低压开关设备和控制设备》

GB50171-1992《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

GB4942.2-1993《低压电器外壳防护等级》

GB4208-1993《外壳防护等级(IP代码)》

GB4728《电气图形用符号》

GB17196-1997《连接器件连接铜导线用的扁形快速连接端头安全要求》

GB17464-1998《连接器件连接铜导线用的螺纹型和无螺纹型夹紧件的安全要求》

JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》

GB50303-2002《建筑电气工程质量验收规范》

GB50254-96《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》

其他相关国家及地方标准

1.3.配电箱(柜)制造装配技术说明

1.3.1.配电箱(柜)外壳的技术说明:

(一)配电箱(柜)的外壳钣金厚度应根据柜门(指单开门电柜)的大小确定:

(1)单排PZ30照明箱钣金1.0mm,双排PZ30照明箱钣金1.2mm;

(2)门板面积<0.8m2时,柜体(边框)1.2mm,电气安装板1.2mm,柜门1.5mm;

(3)0.8≤门板面积<1.2m2时,柜体(边框)1.5mm,电气安装板1.5mm,柜门2.0mm;

(4)1.2≤门板面积<1.5m2时,柜体(边框)1.5mm,电气安装板1.5mm,柜门2.0mm;

(5)门板面积≥1.5m2时,柜体(边框)2.0mm,电气安装板2.0mm,柜门2.5mm;

(6)双开门时,柜体(边框)2.5mm,电气安装板2.5mm,柜门2.5mm;

(7)配电箱(柜)的外壳钣金厚度除满足上述要求外,还必须保证不能钣金的韧性、强度(可

采用背面焊接加强筋的形式),不能在正常运输和使用过程不得出现箱体外壳变形的状况。

(二)配电箱(柜)的外壳表面处理:

(1)配电箱(柜)的外壳必须经过除油→水洗→酸洗除油除锈→水洗→磷化→水洗→干燥

→涂塑等工艺处理;涂塑必须采用环保型环氧树脂喷涂工艺,喷涂颜色须符合要求;在设计图中的工作环境下,在正常使用的15年内不得出现涂塑脱落而导致箱体外壳生锈的状况。

(2)配电箱内的接地螺栓在喷涂过程中必须严密包覆,螺栓上(根部5mm不计)不得出现涂

层。

(3)所有门板上的开孔应整齐、美观;不得出现补孔现象。

(三)其他说明:

(1)配电箱(柜)的门,转动应灵活,转动角度不得小于100°,门在开闭过程中不应损坏防护

涂层或明显晃动现象,且开门过程中不能出现刺耳噪音。

(2)金属壳体的焊接应牢固,焊缝应光洁均匀,无焊穿、裂纹、咬边、溅渣、气孔等现象,焊

药皮应清除干净。

(3)产品内零件的边缘和开孔应平整光滑,无明显毛刺及裂口。

1.3.

2.配电箱(柜)接地说明:

(一)箱体上应设有专用接地螺栓,并有接地标记。电柜内的接地螺栓用铜制;如采用钢质螺栓,

必须经热浸锌处理或使用不锈钢材质。

(二)不论电柜柜门上是否安装元件,都必须安装接地螺栓。

(三)柜门与柜体的柔性接地导体使用镀锌屏蔽带,且屏蔽带的固定要使用倒齿垫片。端头处理使

用O型铜接头压接,不得直接将屏蔽带穿孔固定。

(四)电压互感器和电流互感器的次极绕组应单独可靠接地,接地处应设有耐久的接地标记;保护

接地不应与工作接地共用接地线和接地螺栓。

(五)每台配电箱(柜)都应有可靠接地装置,装有电器元件的面板与构架之间,以及构架与底座

之间,应可靠接地。

(六)配电箱(柜)间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5MΩ;二次回路必

须大于15MΩ。

1.3.3.配电箱(柜)内安装的技术要求:

(一)固定低压电器时,不得使电器内部受额外应力。

(二)所有元件附件应齐全、完好。

(三)低压断路器的安装应符合产品技术文件的规定,无明确要求时,宜垂直安装,其倾斜度不应

大于5°。

(四)为了使带电部分和电线在打开前门板时能完全屏蔽,所有在箱内的电线、母线等都应利用中

间门或中间保护隔板加以遮护,只有断路器操作手把和其周围的绝缘部分可突出在屏蔽和面板上。

在相与相之间和相与中性线之间须加装绝缘隔板。

(五)低压电器根据其不同的结构,可采用支架、金属板、绝缘板固定在墙、柱或其它建筑构件

上。金属板、绝缘板应平整。当采用卡轨支撑安装时,卡轨应与低压电器匹配,并用固定夹或固定螺栓与壁板紧密固定,严禁使用变形或不合格的卡轨。

(六)电器元件的安装紧固应牢固,固定方法应是可拆卸的。设备安装用的紧固件应用镀锌制品,

并应采用标准件。

(七)电器的接线应采用铜质或有电镀金属防锈层的螺栓和螺钉,连接时应拧紧,且应有防松装

置。

(八)当元件本身预制导线时,应用转接端子与柜内导线连接,不得使用对接方法。

(九)按钮操作应灵活、可靠、无卡阻。集中在一起安装的按钮应有编号或不同的识别标志,紧急

按钮应有明显标志,并设保护罩。

(一〇)柜内所有的接线、汇流排的载流量需大于断路器的额定电流值,且其载流量应是在充分考虑了配电柜内的温度及多组导线间产生涡流的不利影响后折算出来的载流量。

(一一)所有回路电线接线处(包括接地线)的接头必须经过搪锡处理;同一端子上压接的导线连接不多于两根,且垫圈下螺丝两侧压接的导线截面及应相同;导线连接处的防松动垫圈等零件应齐备。

(一二)对于在主回路中取电压信号的O型端子不应夹在主电流回路的两块导体之间。

(一三)为方便检修及施工布线,所有出线回路编号均要在断路器本体上标记清楚。

(一四)落地的配电柜需增加检修照明灯,利用行程开关判断柜门位置控制检修照明灯的开关。

(一五)对于装有接触器、变频器或电子元件的配电柜应增加散热风扇;所有变频柜要考虑进风口的有效截面积,(厂商要考虑变频控制柜的散热量并选择适合的散热风扇并附计算书);散热风扇应通过温度控制器控制,不能利用行程开关控制或手动开启的方式控制散热风扇的启停。

1.3.4.配电柜标示标牌的要求:

(一)盘、柜的正面及背面各电器、端子牌等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹

应清晰、工整、不易褪色。

(二)在每个电器元件上和近旁,应有与原理线路图相一致的元件代号。

(三)标签已在元件附近的底板和元件本体上粘贴。位置要明显易于发现,尽量不遮盖元件主要型

号为准,且不靠近人员操作位置。面板元件附近要贴上与板前铭牌一致的中文标签。

(四)对组合式元件要在其安装座和元件主体上都贴上标签,以使其在任何状态下都能起到标示作

用。

1.4.低压分配电箱主要元器件的技术要求

1.4.1.断路器、ATSE、交流接触器及热过载保护继电器的技术要求:

(一)元器件制造商对断路器、ATSE、交流接触器及热过载保护继电器等元件的生产不得另外转包

或贴牌代工生产。

(二)断路器、熔断器的Ics值和Icu值都必须不小于设计图中的IC值要求。

(三)ACB断路器的额定电流值、过载长延时电流值和短路延时值均可以调节整定,以断路器能在合

闸情况下进行调节整定为宜。

(四)断路器的附件,如辅助开关、报警触头、分励脱扣线圈、失压脱扣线圈等应具有模块化设

计;分励脱扣线圈、失压脱扣线圈宜采用宽电压设计。

(五)接触器的吸合声音应响亮清脆而不沉闷;接触器的线圈应有足够的电磁力,在运行过程中不

得产生异常噪音。

(六)接触器在正常使用条件下不得出线熔焊现象;接触器的电磁辐射应符合相关国家标准。

(七)热继电器应能准确动作,其双金属片应具有热叠加记忆功能。

(八)热继电器应具有三相热保护功能,A/B/C三相均安装双金属片;对于单相设备可采用只有两相

热保护功能热继电器,但安装时单相设备的相线和零线均必须受保护。

1.4.

2.变频器:

(一)变频应设有定限保护如限流和限压输出等及跳闸保护包括电流,过电压,失压停,过热及接

地等。

(二)变频器应能监测供电电源在暂停电及故障后自动起动,并能提供最后4次故障记录,包括故

障时的电流及频率等。

(三)变频器应动作在可调校的载波频率调频模式,使变频器及电动机能达到最佳的效能。

(四)变频器应具有电机转速跟踪功能,在电源中断时,变频器应能维持满负载输出至少15微秒。

(五)变频器在晚间运行或风机排烟功能时,可透过外接之接驳器选择8个或以上不同而预先选定

可较的运作速度。

(六)当变频器内的温度达到90℃时,变频器应能自动停止运作及关掉以避免因高热而引致的损

坏。

(七)变频器应设有内置电子电动机过载保护。

(八)变频器应设有现场操作及遥控操作二者选择,以配合大厦管理系统应用;变频器应具有参数

拷贝功能并支持中文显示及密码锁功能。

(九)每台变频器应附设两个程序调校的模拟讯号输出接驳位。

1.5.低压分配电箱的安装

(一)设备基础和构架应达到允许设备安装的强度;焊接构件的质量应符合要求,基础槽钢应固定

可靠。

(二)预埋件及预留孔的位置和尺寸,应符合设计要求,预埋件应牢固。

(三)设备型钢基础的直线度应≤1mm/m,全长的误差不大于5mm;设备型钢基础的水平度应≤

1mm/m,全长的误差不大于5mm。

(四)配电箱与基础应采用镀锌螺栓连接,且放松动零件齐全。

2.电力电缆及电线

2.1.电力电缆及电线生产总体要求

2.1.1.电力电缆及电线质量保证:

(1)电线电缆所有元件、配件、布线、材料和工艺应适用于规定的使用操作条件及相关国家标

准和规范。

(2)每一电缆在其外被覆上以不易消褪方式清楚标明制造厂的名称或简称、制造年月、电压等

级、记号、导体大小等。

2.2.设计、制造、安装标准及依据

GB3953《电工用圆铜线》

GB4005《电线电缆交货盘》

GB6995《电线电缆识别标志》

GB12666《电线电缆燃烧试验方法》

GB9330《塑料绝缘控制电缆》

GB12706《额定电压35KV以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》

GB/T18380.3-2001《成束电线或电缆的燃烧试验方法》

GB/T19216-2003《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》

GB/T19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》

GB/T17651.2-1998《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》

GB/T17650.1-1998《取自电缆或光缆的材料燃烧时释放气体的试验方法》

JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》

GB50303-2002《建筑电气工程质量验收规范》

GB50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

DGJ08-93-2002《民用建筑电线电缆防火设计规程》

GB50254-96《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》

其他相关国家及地方标准

2.3.主要设计技术指标:

2.3.1.环境条件:

(1)额定电压:电缆0.6/1kV,电线0.45/0.75kV;

(2)最高长期工作温度:电缆≤90℃,电线≤70℃;

(3)敷设温度:电缆≥-5℃,电线≥0℃;

(4)敷设方式:桥架、线槽或穿管。

2.4.电线电缆的安装技术说明:

(一)总体要求:所有的输电电线电缆和控制电缆在设备端子和分线盒之间应是整条连接无间断

的;中间无允许存在任何形式的接头,除非具体有规定的地方或得到项目工程师及施工监理的书面批准。

(二)敷设前准备:施工前要明确与其他施工要求的安全距离,并作隔离措施;施工前要明确电缆

的走向,做好各工种管线的套图工作,避免与其他施工的干扰;电缆沟敷设电缆前应加强检查,确认电缆沟内的排水及其他相应的工作是否已完成,避免返工。

(三)电线电缆的连接:

(1)接头压接要求:电线电缆的接头、接线端子必须搪锡或电镀锡处理;电缆与开关连接处必

须用配套专用端子;一般情况下,安装与一个接线端子上的压缩型接头不应多于两个,若有多根线压接在设备的某一的接线端子上,则应提供足够的线端使其成为可能,且接头处在满足负荷运

(2)电缆的标识:应在每一根电缆的首末端、中间分支处用经过批准的塑料编号系统进行标

识,明确电缆的规格型号、用途及路由。

(3)弯曲半径:任何电缆的弯曲半径不应小于制造商的推荐值,在任何情况下弯曲半径不应小

于电缆总外径的10倍。

(4)电缆的保护:必须十分注意保护电缆使其避免钢带、缠线或其他形式的变形、损坏;出现

任何形式损坏的电缆必须更换,或在向项目工程师及施工监理报告,项目工程师及施工监理在某些情况下可能批准的对损坏电缆进行修复使用,并应有书面批准材料和损坏报告(含损坏电缆的型号规格、用途、路由及损坏情况等)和修复措施的存档。

(5)电缆的固定:电缆敷设应排列整齐,水平辐射的电缆首尾两端、转弯两侧及每隔5~10米处

设置固定点;大于45°倾斜敷设的电缆每隔2米处设置固定点;垂直敷设的全塑型电缆及控制电缆应每隔1米设置固定点,其他电缆可每隔1.5米设置固定点。

(6)防火封堵:电缆在下列情况下敷设时,应采用防火封堵措施。

电缆穿越不同的防火分区;电缆沿竖井敷设穿越楼板处;

穿越耐火极限不小于1h的隔墙处;

电缆隧道、电缆沟、电缆间的隔墙处;穿越建筑物的外墙处;

至建筑无入口处,或至配电间、控制室的沟道入口处;

电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位

3.金属桥架及线槽

3.1.金属桥架及线槽生产总体说明

3.1.1.投标单位的工作内容:

包括金属桥架及线槽的现场测量、设计、制造、运输、安装直至设备安全投入使用。

3.2.设计、制造、安装标准及依据

CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》

CECS106-2000《铝合金电缆桥架技术规程》

JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》

JB/T6743-1993《户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求》

QB/T1453-2003《电缆桥架》

JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》

GB50303-2002《建筑电气工程质量验收规范》

GB50254-96《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》

其他相关国家及地方标准

3.3.主要设计技术指标:

3.3.1.主要设计技术指标要求:

(1)钢制电缆托盘、梯架的材质应采用冷轧板。其材质应符合相关国家标准的有关规定。

(2)钢制桥架、线槽钢板厚度:托盘、梯架宽度B,允许最小板厚T:

B(mm) B<100 100≤B<250 250≤B<400 400≤B<800 800≤B

T(mm) 1 1.2 1.5 2 2.3

注:连接板的厚度至少按托盘、梯架同一板厚选用;梯架横档板厚度,应按侧板要求选择;

盖板的厚度可以适当比底板的厚度低一个等级,但须保证强度。

(3)节能轻质高强托盘、梯架允许最小冷板厚度(mm) :

托盘宽度B 侧板底板盖板

B<300 ≥1.2 ≥0.7 ≥0.5 300≤B≤600 1.2~1.5 ≥0.8 ≥0.5 B>600 1.5~1.8 ≥0.8 ≥0.5

注:连接板的厚度至少按托盘、梯架同一板厚选用;梯架横档板厚度,应按侧板要求选择。

(4)托盘、梯架、支吊架的结构,应满足强度、刚度和稳定性的要求;桥架的承载能力应按

CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》第3.7.1条荷载试验的规定予以验证;桥架最初产生永久变形时的荷载除以安全系数1.5的值应不小于额定均布荷载。

(5)连接板、连接螺栓等受力附件应与托盘、梯架、托臂等本体结构强度相适应。

(6)焊缝的抗拉、屈服等机械性能应不低于本体材料的机械性能,焊缝表面应均匀,不应有漏

焊、裂纹、夹渣、浇穿、弧坑等缺陷,并应达到国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205—2001的三级要求。

(7)电缆桥架的结构要求:

防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33;

防护等级:耐火桥架户内不低于IP40 户外不低于IP44。

(8)有孔托盘底部通风孔面积,不宜大于底部总面积的40%。

(9)梯架直通横档中心间距和梯架弯通横档1/2长度处的中心间距应均为200~300mm,横档宽

度应为20~50mm。

(10)各种附件和支吊架在满足相应荷载的条件下,其规格尺寸应配合桥架系列确定。

(11)托盘、梯架几何尺寸极限偏差应负荷国家标准《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的

公差》GB/T 1804—2000的相关规定。

3.4.桥架、线槽的安装技术规范:

(一)垂直电缆梯架/托盘应在每根立管的中部用通过认可的钢托架支撑,以防摇摆、下垂、震动和

共震,避免支架或固定支架之间的拉伸或扭曲而使桥架承受压力。

(二)所有固定支架和吊架应采用足够强度的伸缩栓固定;支吊架和其他所需附件,应按工程布置

条件选择。

(三)电缆总截面积与桥架横断面面积之比:电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。

(四)在

(五)桥架系统应具有可靠的电气连接并接地,每个接头处须有一条镀锡铜带以螺栓与其相邻的托

盘/梯架连接以保证电气上的连续性;金属电缆桥架、线槽及其支架和引入或引出电缆的金属导管应可靠接地,全长不应少于2处与接地保护导体(PE)相连。

4.线路配件及其它电气设备电

4.1.一般规定

(一)所有配电设备须符合GB50259的规定。

(二)所有配电设备需的制造商提供需有关配电设备的型号及简介。

(三)所有配电设备的安装盒须有接地连接。

4.2.导电管说明:

4.2.1.电气暗配管沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,暗配管保护层不应小于15mm,消防暗配管保护层不应小于30mm。

4.2.2.有成排排列的电管进行排布时,排列要整齐。管与管之间要留有至少25mm间隙。管成排布置,排列整齐,管道有间隙。

4.2.3.支撑:所有支撑组件均应有适当的螺纹接合,接合的螺纹部分及将来可调的螺纹应清晰可见。

4.2.4.金属导线管的末端处理:金属导线管于切割,攻牙及铰光后,应予澈底清扫,所有带螺纹的套接管及管接头,应在组合之前立即以适当的无铅,导电、抗蚀,润滑剂涂抹使的防水。导线管接合完毕,应立即涂上保护的锌粉漆,以防止在扳手咬痕上腐蚀,导线管进入线盒,箱体,及设备处应使用护圈。导线管末端通至线盒而无接管者应以两锁螺帽及一护圈固定。

主板供电电路图解说明

主板供电电路图解说明 主板的CPU供电电路最主要是为CPU提供电能,保证CPU在高频、大电流工作状态下稳定地运行,同时也是主板上信号强度最大的地方,处理得不好会产生串扰 cross talk 效应,而影响到较弱信号的数字电路部分,因此供电部分的电路设计制造要求通常都比较高。简单地说,供电部分的最终目的就是在CPU 电源输入端达到CPU对电压和电流的要求,满足正常工作的需要。但是这样的设计是一个复杂的工程,需要考虑到元件特性、PCB板特性、铜箔厚度、CPU插座的触点材料、散热、稳定性、干扰等等多方面的问题,它基本上可以体现一个主板厂商的综合研发实力和经验。 主板上的供电电路原理 图1 图1是主板上CPU核心供电电路的简单示意图,其实就是一个简单的开关电源,主板上的供电电路原理核心即是如此。+12V是来自A TX电源的输入,通过一个由电感线圈和电容组成的滤波电路,然后进入两个晶体管(开关管)组成的电路,此电路受到PMW Control(可以控制开关管导通的顺序和频率,从而可以在输出端达到电压要求)部分的控制输出所要求的电压和电流,图中箭头处的波形图可以看出输出随着时间变化的情况。再经过L2和C2组成的滤波电路后,基本上可以得到平滑稳定的电压曲线(Vcore,现在的P4处理器Vcore=1.525V),这个稳定的电压就可以供CPU“享用”啦,这就是大家常说的“多相”供电中的“一相”。 单相供电一般可以提供最大25A的电流,而现今常用的处理器早已超过了这个数字,P4处理器功率可以达到70~80W,工作电流甚至达到50A,单相供电无法提供足够可靠的动力,所以现在主板的供电电路设计都采用了两相甚至多相的设计。图2就是一个两相供电的示意图,很容易看懂,其实就是两个单相电路的并联,因此它可以提供双倍的电流,理论上可以绰绰有余地满足目前处理器的需要了。 图2

弱电技术规格书

编制人: 审核人: 批准人: XXXX建筑工程有限公司

一、项目概况 1.1工程名称:XXX程建设项目弱电专业工程 1.2工程地点:XXX北路和规划路交口处 1.3建设单位:XXXX公司 1.4施工单位:XXXX工程有限公司 1.5工期要求:除预埋外的施工工期为100天。 1.6工程目标: 1、质量目标:保证本工程一次验收合格率100%,优良率95%以上。 2、安全目标:无重伤及其以上事故,月轻伤率千分之零点二以下。 3、进度目标:施工工期为100天。 4、文明施工目标:争取做到三清、六好、一保证。即现场清整、物料清楚、操作面清洁;职业道德好、工程质量好、降低消耗好、安全生产好、完成任务好、职工生活好;保证使用功能。 二、招标范围 渤海油田单身公寓工程建设项目室内弱电系统的预埋、安装、调试施工;室外弱电管网预埋施工;不含室外弱电系统安装施工。 三、施工、验收要求 1、施工、竣工验收依据(包括但不限于) 1.1 《工程测量规范》GB50026—2007 1.2 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 1.3 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50254-96 1.4 《电气装置安装工程1kV 及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 1.5 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 1.6 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 GB50303-2002 1.7 《建筑工程施工现场供电安全规程》 GB50194-2002 1.8 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 1.9 《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011 1.10 《天津市工程建设标准》 05J系列图集 上述标准及规范如有更新,采用最新版本;要求有出入则以较严格者为准。

弱电施工图纸设计说明.doc

1建筑概况 本工程位于陕西省咸阳市彬县县城。建筑面积(15316.2m2)。地上(15)层,主要为办公室、会议室、餐厅、宿舍等。2设计依据 (1)各市政主管部门对初步设计的审批意见; (2)甲方设计任务书及设计要求; (3)中华人民共和国现行有关规范: 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50312-2007;《智能建筑设计标准》;GB/T50314-2006; 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》;GB50198-2011; 其它有关的国家及地方现行规程、规范; (4)各专业提供的设计资料。 3设计范围 本设计包括以下子系统内容: (1)综合布线系统(电话、网络); (2)安全防范系统(保安监视、门禁); (3)无线网络系统 (4)会议室音响等系统(投影、扩音系统)(与专业厂家配合);(5)系统集成; (6)根据甲方要求,本工程设计时,公共场所及所有办公室的TV点位均只做预留,TV穿线管暗敷由弱电竖井经电缆桥架或线槽引至房间内,具体位置参考室内装修图纸; (7)本工程网络分界点在弱电井配线架处。 4综合布线系统 (1)综合布线系统是将语音信号、数字信号的配线,经过统一的规范设计,综合在一套标准的配线系统上,此系统为开放式网络平台,以方便用户在需要时,形成各自独立的子系统。综合布线系统可以实现世界范围资源共享,综合信息数据库管理、电子邮件、个人数据库、报表处理、财务管理、电话会议、电视会议等。本设计仅考虑布线不涉及网络设备; (2)由市政引来外线电缆,进入二层通讯机房。与外部通讯,应充分考虑安全性,有效防止外界非法入侵。通讯机房由二次深化设计,本设计仅负责总配线架以下的配线系统; (3)本工程网络和电话采用非屏蔽综合布线系统,水平选用(超6类)电缆,穿KBG管暗敷。网络垂直干线选择(六芯62.5/125μm)光纤,电话垂直干线选择(3类大对数)电缆,配线架在竖井内(挂墙机柜)明装。竖井内竖向桥架应与平面图中水平桥架连接。楼层配线间若安装网络设备,应考虑环境条件,并根据网络的

几种常见集成电路的电路结构图及说明解读

几种常见集成电路的电路结构图及说明 本文简单介绍了四种基本集成电路。 数字电路 数字电路处理的是离散的非连续的电信号(称为数字信号)。研究数字电路就是要研究数字信号的产生,放大、整形、传送、控制、记忆和计数等问题。数字电路主要有以下两个特点:第一,数字电路的工作信号是不连续的数字信号,它在电路中只表现为信号的有、无或电平的高,低。所以,数字电路中的晶体管多工作在开关状态,即晶体管要么是"饱和",要么是"截止",而"放大"只是过渡状态。由于数字电路工作时只要求能可靠地判别信号的有、无或电平的高、低两种状态,因此电路对精度的要求不高,适于集成化。第二,数字电路研究的对象是电路的输出与输入之间的逻辑关系,其处理的主要波形如下图: 模拟电路 模拟电路是研究在时间上数值大小其过程是连续的一种物理量。主要应用在完成信号放大处理的驱动终端负载等领域。主要方法是工作点的设置。工具有图解法及结算法。通过对模拟电路的设计又以完成对各种信号的处理需求:如宇宙飞船发回的信号进行数万倍的放大,其要处理波形如下图: 微分电路 电路结构如图,微分电路可把矩形波转换为尖脉冲波,此电路的输出波形只反映输入波形的突变部分,即只有输入波形发生突变的瞬间才有输出。而对恒定部分则没有输出。输出的尖脉冲波形的宽度与R*C有关(即电路的时间常数),R*C越小,尖脉冲波形越尖,反之则宽。此电路的R*C必须远远少于输入波形的宽度,否则就失去了波形变换的作用,变为一般的RC耦合电路了,一般R*C少于或等于输入波形宽度的1/10就可以了。

积分电路 电路结构如图,积分电路可将矩形脉冲波转换为锯齿波或三角波,还可将锯齿波转换为抛物波。电路原理很简单,都是基于电容的冲放电原理,这里就不详细说了,这里要提的是电路的时间常数R*C,构成积分电路的条件是电路的时间常数必须要大于或等于10倍于输入波形的宽度。

技术规范书-弱电

技术规范书 1、概述 1、1工程概况 本规范书为江苏省广电有线信息网络股份有限公司苏州分公司传输中心机房工程 招标文件得技术要求与供货要求,提供给投标方进行技术应答与报价书之用。 1、2设计依据 (1)甲方提供得设计要求资料 (2)有关专业提供得设计图纸 (3)中华人民共与国现行有关规范: 《智能建筑设计标准》 GB 50314-2015; 《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008; 《视频安防监控系统工程设计规范》 GB50395-2007; 《出入口控制系统工程设计规范》 GB50396-2007; 《安全防范工程技术规范》 GB 50348-2004; 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50343-2010; 《空调系统控制》 GJBT-57102X201-1 《电子信息系统机房设计规范》 GB 50174-2008; 1、3工程范围 本动环系统设计范围主要包括如下子系统功能模块:机房视频子系统、门禁子系统及 动力环境监控系统。 本系统中标单位统一对以上系统进行深化后方可实施;完成系统设备得安装、调测与 整个集成系统得联调测试。 3、技术要求 3、1总体要求

1、以适度得超前意识为指导原则:采用先进得系统设备及系统软件与开发工具,保证 系统在技术上领先,成熟稳定,符合今后得发展趋势。 2、开放性:系统应具备开放性与兼容性。高度模块化设计,可与未来更换扩展得设备 具有互连性与互操作性,各子系统之间留有标准通用通信接口,为子系统得扩充、集成留有 余地。 3、可扩展性:硬件系统组合结构必须保证系统功能、处理器、存储容量得扩展。各个子系统配置(硬件系统、操作系统、数据库系统)得升级不会引起系统得修改与再次开发。系统得设计开发应能保证系统功能、处理能力得扩展性。系统得逻辑结构必须保证快速、方便地增加系统新功能,保证系统可维护性。系统保证适应未来功能扩展、业务扩展得要求,系统具有良好得可扩展性。 4、软、硬件设备运行稳定,故障率低,容错性强,应采取有效措施,保证系统无故障 连续运行。布线系统能适应较复杂得空间使用环境,保证不受高频电气设备、动力设备及空 间无线电磁波辐射得干扰,并保证布线系统在传输信号时不对外产生相应得电磁辐射与干扰 信号。 5、对数据库得存储与访问应有有效得安全措施,防止数据被破坏、窃取等事故发生。 安全级别控制健全,防止截取操作,能有效审计用户操作,以便追查事故原因。重要部分需 有双机热备份、磁盘阵列要求。 6、管理功能全面,能充分满足大厦自身各种业务得管理要求。应具有完全得中文操作 环境,界面简练、友好,联机帮助功能健全有效,设有培训模式。 7、具备故障诊断与分析工具,能帮助维护人员迅速判断故障原因,并具备有效得维护 工具与系统自恢复工具,能保证及时准确排除故障。系统应具备有一定得远程诊断与维护能力。 8、在并发访问得情况下,保证响应时间不超过业界良好标准。 3、2、系统部署架构 1、系统部署架构要求具备以下架构:被控设备层、采集层、子系统管理层、传输层、 集成管理层;被控设备层(子系统):处于底层得子系统层,即为各个分系统,如:动力环 境监控子系统、安防子系统等。各个子系统均能够向上提供软件接口(比如OPC、API等标 准协议得接口),提供相应得告警、资源、事件等信息。 2、采集层:对数据中心动力、环境及安防系统中设备运行数据进行采集。采集层需对 其她厂商得硬件接入开放,应统一接入协议标准(mod-bus或SNMP等协议)。

强弱电一体化系统工程技术要求

中央空调、锅炉系统强弱电一体化系统工程 招标文件技术要求 1.工程概况 (附中央空调系统及锅炉系统自控系统图纸) 2.技术总则 2.1系统技术要求:满足图纸设计要求,实现空调、锅炉系统辅机设备的控制, 监测、运行管理等,挖掘系统节能潜力,优化系统运行,提高中央空调、锅炉系统的运行稳定性,降低能耗,方便管理。 2.2功能要求 2.2.1智能模糊控制 利用模糊推理模拟类似人脑的知识处理,实现对复杂系统的优化控制。 2.2.2系统自寻优控制 通过综合数据采集,,决定系统最佳控制模式,使系统能效利用率达到最高。 2.2.3系统能效分析控制 实现系统能耗数据动态分析,并把能效分析结果传送到中央控制器,作为智能模糊控制的一个重要参数。 2.2.4设备集中控制与管理 通过对用户设备运行数据和各种性能参数进行全自动巡回监测控制,经分析后以图文形式显示于画面,实现直观地了解设备运行状况。 2.2.5电源管理 系统能采集系统输入电源的相电压、线电压、三相电流、功率因数、电压谐波分量及电流谐波分量等数据,在能效分析控制软件上分析并

向中央控制器发送决策,保持较好的供电质量。 2.2.6监督功能 系统能进行实时预报和预警;监控设备的服务水平及节能效果;并 能发布设备管理指令,对设备进行异地或远程维护操作。 2.2.7主、备电机切换 当主电机发生故障停机时,可自动和手动切换到备用电机,保证空调系统正常运行。也可以设置为定时轮休运行。 2.2.8自检、互锁、报警 系统软件具有丰富的自检功能和软件多级电气互锁及故障自动报警功能,确保设备运行安全。 2.2.9系统故障记录 对设备的运行故障自动记录,帮助用户对运行故障进行分析 3. 系统工程设备及材料要求 设备中变频器选用ABB或西门子品牌,接触器断路器采用国内名牌。材料满足国家相关标准要求。 3.1 系统内所有模件均是固态电路,标准化、模件化和插入式结构。 3.2 为了保证设备的正常安全运行,核心部件必须采用进口配置,各模件的插 拔有导轨和联锁。 3.3 模件的种类和尺寸规格,应尽量少,以减少备件的范围和费用支出。 3.4 所有接点输入模件都有防抖动滤波处理。 3.5 模件、设备要求安装于现场,具有足够的防护等级及有效的保护措施,以 保证在恶劣的现场环境下正常工作。 3.6 I/O处理系统应“智能化”,以减轻控制系统的处理负荷。I/O处理系统应 能完成扫描、数据整定、数字化输入和输出、线性化、热电偶冷端补偿、过程点质量判断、工程单位换算等功能。 3.7 所有的I/O模件都有标明I/O状态的LED指示和其它诊断显示,如模件电源 指示等。 3.8 在系统电源丧失时,执行机构全部复位(程序设计时的初始化状 态)。

幼儿园弱电系统设计说明

幼儿园弱电初步设计说明 一、设计依据 二、设计范围 三、本设计包括以下内容: 网络电话布线系统 有线电视系统 自办节目播出系统 视频监控系统 防盗报警系统 公共广播系统 多媒体会议系统 门禁管理系统 考勤管理系统 幼儿园接送系统 交互式智能白板 显示屏 电子巡更系统 防雷接地系统 不间断电源

一、网络电话布线系统 计算机网络系统就是利用通信设备和线路将地理位置不同、功能独立的多个计算机系统互联起来,以功能完善的网络软件实现网络中资源共享和信息传递的系统。通过计算机的互联,实现计算机之间的通信,从而实现计算机系统之间的信息、软件和设备资源的共享以及协同工作等功能,其本质特征在于提供计算机之间的各类资源的高度共享,实现便捷地交流信息和交换思想。 功能特点: 计算机网络系统是由网络硬件和网络软件组成的。在网络系统中,硬件的选择对网络起着决定的作用,而网络软件则是挖掘网络潜力的工具。 ①计算机网络建立的主要目的是实现计算机资源的共享。计算机资源主要是指计算机硬件、软件与数据。 ②互连的计算机是分布在不同的地理位置的多台独立的“自治计算机”。连网的计算机既可以为本地用户提供服务,也可以为远程用户提供网络服务。 ③连网计算机之间遵循共同的网络协议。 程控电话系统是一种特殊用途的交换设备。一般由外线与分机构成。它有若干电话共用一条外线,适用于中、小型企业,也可用于住宅和秘书电话。集团电话交换机一般不需要专职的话务员和维护人员。当外线呼入时,可由任一部电话应答,并可以转给所需的被叫。它具有的功能一般有:会议电话、缩位拨号、热线服务、群呼、遇忙回叫、呼叫转移、呼出限制、呼叫等待、停电自动转移等功能。是现代化办公中常用的通讯管理手段,使电话管理者可集团性管理外线来电与内线呼出。

电力系统图解及说明

电力系统及电力网【附杆式,放射式,混合式配电图表及其他图表】 2009-08-04 17:00 电力系统 (Power System):由各种电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体。 电力网(Power Network):电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所。低压,是指1kV以下的电压。1kV及以上的电压称为高压。一般还把3、6、10kV 等级的电压称为配电电压,把高压降为这些等级电压的降压变压器称为配电变压器;接在35kV及以上电压等级的变压器称为主变压器。因此,配电网是由10kV 及以下的配电线路和配电变压器所组成的,它的作用是将电力分配到各类用户。安全:在电能的供应、分配和使用中,不应当发生人身及设备事故。 可靠:应满足电能用户对供电可靠性的地要求。 优质:应满足电能用户对电压质量和频率等方面的要求。 经济:供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 (一)电力网的电压等级 电力网的电压等级是比较多的,不同的电压等级有不同的作用。从输电的角度看,电压越高则输送的距离就越远,传输的容量越大,电能的损耗就越小;但电压越高,要求绝缘水平也越高,因而造价也越高。目前,我国电力网的电压等级主要有0.22、0.38、3、6、10、35、110、220kV共8级。 1、电网(电力线路)的额定电压:是确定各类电力设备额定电压的基本依据。 2、用电设备的额定电压:规定与同级电网的额定电压相同。 3、发电机的额定电压:规定高于同级电网额定电压的5%。

(1)一次绕组的额定电压: 当变压器直接与发电机相连时(如T1),其一次绕组的额定电压应与发电机的额定电压相同,即高于同级电网额定电压的 5%。 当变压器不与发电机相连,而是连接在线上(如T2),则可看作是线路的用电设备,因此其一次绕组的额定电压应与电网额定电压相同。 (2)二次绕组的额定电压 若变压器二次侧供电线路较长(如为较大的高压电网)时,则变压器二次侧的额定电压,一方面要考虑补偿变压器满载时内部5%的电压降,另一方面要考虑变压器满载时输出的二次电压还要高于电网额定电压5%,以补偿线路上的电压降,故它要比电网额定电压高10%(如T1)。 如果变压器二次侧线路不太长(如为低压电网或直接供电给高/低压用电设备时额定电压)时,则变压器二次侧的额定电压,只需高于电网额定电压的5%,仅考虑补偿变压器内部的5%的电压降(如T2)。 用电负荷的分类 一级负荷:中断供电将造成人员伤亡、重大政治影响者、重大经济损失、公共场所秩序严重混乱。 二级负荷:中断供电将造成较大政治影响、较大经济损失、公共场所秩序混乱。三级负荷:凡不属一级和二级负荷者。 在智能楼宇用电设备中,属于一级负荷的设备有:消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、自动灭火装置、火灾事故照明、疏散指示标志和电动的防火门窗、卷帘、阀门等消防用电设备;保安设备;主要业务用的计算机及外设、管理用的计算机及外设;通信设备;重要场所的应急照明。属于二级负荷的设备有:客梯、生活供水泵房等。空调、照明等属于三级负荷。 典型楼宇供配电系统 中大型楼宇的供电电压一般采用10kV,有时也可采用35kV,变压器装机容量大于5000kVA。为了保证供电可靠性,应至少有两个独立电源,具体数量应视负荷大小及当地电网条件而定。两路独立电源运行方式,原则上是两路同时供电,互为备用。此外,必要时还需装设应急备用发电机组。 (一)负荷分布及变压器的配置 高层建筑的用电负荷一般可分为空调、动力、电热、照明等类。对于全空调的各种商业性楼宇,空调负荷属于大宗用电,约占40%-50%。冷热源设备一般放在大楼的地下室、首层或下部。动力负荷主要指电梯、水泵、排烟风机、洗衣机等设备。普通建筑的动力负荷都比较小,随着建筑高度的增加,在超高层建筑中,

弱电设备参数

弱电设备参数表

监控系统红外摄像机:(数量15台)

半球摄像机:(数量38台)

硬盘录像机:(数量6台)

停车场管理系统 停车场管理系统 作为中国停车场管理行业的开创者和领导品牌,捷顺停车场管理系统经过研发团队 多年来不断优化,并结合国内外停车场管理需求而设计的一套高效智能的停车场管理系统。 凭借优良的品质和卓越的性能,捷顺停车场管理系统受到了数以十万计用户的青睐,被广泛应用于小区物业、商业大厦、购物中心、物流园区、大型厂矿、机场、政府机关、校园、大型场馆等领域,为大量用户解决了停车场的车辆安全、资金安全、车辆进出有序管理、车位资源合理规划和利用等停车场经营管理难题,建立了良好的行业口碑。 一、系统简介 捷顺停车场管理系统是通过非接触式卡或车牌识别来对出入停车场的车辆实施判断识别、准入/拒绝、引导、记录、收费、放行等智能管理,其目的是有效的控制车辆与人员的出入,记录所有详细资料并自动计算收费额度,实现对场内车辆与收费的安全管理。该系统集感应式智能卡技术、计算机软件与网络、视频监控、图像识别与处理、自动控制技术于一体,包括了车辆身份判断、出入控制、车辆自动识别、车位检索、车位引导、会车提醒、图像显示、车辆校对、信息发布、时间计算、费用收取及核查、语音对讲、报警联动等系列化功能,实现对停车场车辆的智能化管理。根据具体的使用环境和配置需要,捷顺停车场管理系统细分为:捷斯易、捷易通、顺易达及灵通四个停车场管理系列,满足各类型停车场管理需要。 系统控制流程 车辆入场时,司机将所持有的本车场IC/ID 卡放在入口控制机的读卡区域前读卡,如果读卡有效,道闸的闸杆自动抬起,允许车辆进入,车辆通过入口处的道闸后,闸杆自动下落,封闭入口车道。

星级酒店弱电智能化设计说明

设计说明 一、工程概述 项目名称:XXXX五星级酒店;项目地址:某省XXXX市;项目规模:整个项目总建筑面积约为3万㎡。酒店办公塔楼位于本项目东南部,办公楼层设置于5至12层,办公门厅设置于塔楼首层的南侧,面向支路。酒店入口设置于塔楼首层的西,并与宴会厅入口结合。酒店附属功能设置在1至4层,其中设置大堂吧,中餐厅,全日制餐厅,特色餐厅,游泳池,健身中心,办公中心,宴会厅等功能。 项目包括:裙楼-2至4层(4层一部分)为酒店公共区,不包含停车场及商业区域;塔楼5层至13层为湘潭XXXX集团办公场地(不在本次酒店设计范围),14-24层为酒店客房区,约有280间客房。本设计针对酒店部分弱电智能化设计。 二、设计依据 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《全国民用建筑工程设计技术措施》电气,2009 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 喜达屋智能化技术要求、会议意见等 三、设计内容 本次设计的酒店智能化系统共分为五大部分,主要有: 1、基础设施系统 2、面向酒店营运系统 3、面向住店客人系统 4、面向会议客人系统 喜来登酒店智能化系统整体包含以下子系统:综合布线系统、计算机网络系统、程控交换系统、无线对讲系统、卫星及有线电视系统、客房智能控制系统、保安视频监控系统、防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、电梯五方对讲系统、楼宇自控系统、智能照明系统、能耗计量系统、多媒体面板、电视伴音、机房工程等。 四、系统说明 1. 综合布线系统 本工程综合布线系统为数据、语音通讯布线系统,支持数据、语音、图像等多媒体信息的传输。系统采用结构化布线方式,星形网络拓扑结构。系统由工作区子系统、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统、设备间子系统、进线间子系统和管理子系统组成。 系统采用光纤+6类非屏蔽双绞线的解决方案。系统采用全星型拓扑结构,电话网络机房引出光缆和大对数电缆至各楼层配线间。按照光缆使用芯数并考虑将来其他数据业务的预留芯数,综合布线系统配置1根6芯多模光纤,弱电设备网配置1根6芯多模光纤。分别接至电话网络机房和消防控制中心。 信息点布置按照各系统需要布置,每间客房为互动电视系统(IPTV系统)预留数据点;所有水平线缆长度不应超过90米;语音和数据点水平端接均采用19"标准数据配线架端接,

道岔启动电路及表示电路说明

道岔启动电路及表示电路说明 1、道岔表示电路的技术条件 1.只能用继电器的吸起状态与道岔的正确位置相对应,分别设置道岔定位表示继电器DBJ和道岔反位继电器FBJ。 2.当室外联系线路发生混线或混入其他电源时,必须保证不致使DBJ或FBJ错误吸起。 3.当道岔在转换或发生挤岔事故、停电或断线等故障时,必须保证DBJ或FBJ失磁落 下,因此必须使用安全型继电器。 2、四线制道岔控制电路 (一)道岔启动电路 现行的道岔控制电路采用四线制控制电路,通过三级电路完成对道岔转换的控制,如图

四线制道岔控制电路图 第一级控制电路是lDQJ3_4(道岔第一启动继电器)线圈励磁电路,检查联锁条件,确定能否接收控制命令。 人工操纵道岔[选路时DCJ(定位操纵继电器)↑或FCJ(反位操纵继电器)↑,单操时KF- ZDJ有电、AJ(按钮继电器)↑或KF-ZFJ有电、AJ↑]时,lDQJ3_4线圈检查了没有办理人工锁闭[CA(道岔按钮)在定位],没有进行区段锁闭和进路锁闭[SJ(锁闭继电器)↑],又经2DQJ(道岔第二启动继电器)检查道岔需要转换后,励磁吸起。 第二级控制电路是2DQJ的转极电路,确定道岔的转换方向(向定位转还是向反位转)。 1DQJ↑后使2DQJ转极。

第三级控制电路是1DQJ1一2线圈自闭电路。接通并随时检查电动机动作电路是否正常。 1DQJ↑、2DQJ转极接通道岔动作电路:1DQJ检查电动机正常工作而自闭,道岔转换到底后 由电动转辙机的自动开闭器的动作接点切断动作电路,使动作电路复原。 (二)道岔表示电路 电路中使用了两个安全型偏极继电器,作为道岔表示继电器,使用了独立的表示变压器, 并在电路的末端设置整流元件,检查电路完整后向发送端送回直流电源,为了防止半波整流造成表示继电器抖动,在表示继电器两端并联了4μF电容器起滤波作用。 3、六线制直流双电动转辙机控制电路 当轨道线路采用12号60 kg/m AT道岔时,一台转辙机已经适应不了转换力和牵引力的 要求。所以,要采用双机牵引,在双机牵引道岔方式中,一般ZD6-E 型转辙机使用在第一牵引点,而ZD6-J型转辙机则用在第二牵引点。

改版2012-6-6A09--弱电箱技术标准及要求

A09-弱电箱技术标准及要求(改版) 1、投标方所提供的产品,必须符合国家和北京地区现行技术标准,满足北京市建设质量监督站验收标准,凡国家强制性认证产品必须有3C认证证书。 2、各种弱电箱外形尺寸和箱体结构由使用方设计,并提供外形尺寸及各种技术要求。 3、各种弱电箱采用优质冷轧钢板制造,经过打砂、除锈静电喷塑等处理措施,以防生锈腐蚀。其中暗装箱体板材厚度不小于 1.2mm,明装箱体板材厚度不小于1.5mm。 4、弱电箱应具有足够的机械强度,以满足日常维护、检修运行及故障等的需要。 5、弱电箱体内外、表面全部喷塑,喷塑厚度不小于70um,表面光滑均匀颜色一致、无漏漆、无气泡鼓包无划痕等现象;(颜色业主确认)。 6、弱电箱门应开启灵活,拆卸方便,开启角度大于90度。 7、所有弱电箱均右开门、配通用锁。箱门上标注“箱内有点,注意安全”。 8、每个弱电箱均应有固定品牌标识,名牌应牢固明显易于辨认,内容至少包括:产品名称、型号、制造厂家名称、商标、出厂日期、产品编号。 9、所有金属部件均应可靠接地,必须符合国家现行验收规范标准。 10、所有箱体制作、喷塑、组装均需本厂自己完成。(颜色待定) 11、中标厂家应预先提供各种“箱体”样品,经甲方、及使用方确认后方可成批投入生产。 12、弱电箱应禁止出现尖锐顶角、毛口、开口等问题。 13、弱电箱进场批量批次及进场时间已安装单位通知为准(每批进场箱体均应采取必要的包装防护措施,以免在运输过程中碰坏损伤箱体、漆皮等)。 14、箱体运至现场后,厂家应提供试验合格检测报告、合格证、3c认证、生产许可证等资料,并配合业主、总包、监理对设备进行抽验和验收检查。 15、弱电箱要求由弱电施工方提供。 16、防雷接地箱要求:(箱体内外、表面全部喷塑,喷塑厚度不小于70um,表面光滑均匀颜色一致、无漏漆、无气泡鼓包无划痕等现象;(颜色业主确认)。 1)卫生间局部等电位箱制作:内设母排采用六角螺钉,中心预留25×4扁钢固定位置,采用M8螺栓固定(25×4扁钢两侧各预留2个M6螺栓)。尺寸220×120×100mm,箱体下开40×4mm孔,正对铜排面板为盖螺丝固定;盖上标注“等电位箱严禁打开”-字体。 2)防雷测试点箱、箱门带接地符号、带暗锁。尺寸200×250高×100mm 3)电梯井等电位箱制作:内设25×4铜母排,母排采用六角螺钉,中心预留40×4扁钢固定位置,采用M10螺栓固定(40×4扁钢两侧各预留2个M8螺栓)。尺寸200×120×120mm。箱体下开50×4mm孔,正对铜排、带箱门。箱体带接地标志、“局部等电位箱”字体LEB符号,带暗锁。 4)总等电位箱制作:内设40×4铜母排,母排采用六角螺钉,中心(往两侧分)预留40×4扁钢4个固定位置,采用M10螺栓固定(40×4扁钢两侧各预留4个M8螺栓)。尺寸420×200×120mm。箱体下开50×4mm孔4个,正对铜排,带箱门。箱体带:接地标志、“总等电位箱”字体及MEB符号,带暗锁。 5)所有暗装箱上下(即左上角、右下角两腮处,焊接长度大于10CM)焊接-40×4镀锌扁钢以便箱体固定。

弱电施工图设计说明

弱电施工图设计说明 建筑概况 本工程位于() ()路与()路交*口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类防火建筑。建筑主体高度(m),裙房高度(m)。结构形式为(),基础为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。 2设计依据 (1)各市政主管部门对初步设计的审批意见; (2)甲方设计任务书及设计要求; (3)中华人民共和国现行有关规范: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版); 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000; 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 《人民防空工程设计防火规范》;GB50098-98; 《智能建筑设计标准》;GB/T50314-2000; 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》;GB50198-94; 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94; 其它有关的国家及地方现行规程、规范; (4)各专业提供的设计资料。 3设计范围 本设计包括红线内的以下内容: (1)楼宇自控系统; (2)综合布线系统(电话、计算机)(不涉及网络设备); (3)有线电视及卫星电视系统; (4)安全防范系统(保安监视、门禁、入侵探测); (5)同声传译系统; (6)停车场管理系统; (7)微蜂窝机站; (8)广播系统(包括背景音乐及紧急广播); (9)火灾自动报警及消防联动系统; (10)报告厅、多功能厅等的音响系统(与专业厂家配合);

弱电设计说明

弱电设计说明 一、项目概述 1、《G03609-14号宗地调整地块三(星河雅宝高科创新园一期五地块)》项目是由深圳雅宝房地产开发有限公司投资兴建,用地东西长约240米,南北宽约84米,东西向为斜坡地有6米高差,用地北向紧邻雅宝1,3,4号地块,西北向民治水库开敞,东南倚靠银湖山郊野公园、紧邻雅宝水库,用地面积为19178平方米,总建筑面积154457平方米,计容面积111732平方米,不计容面积42725平方米,其中主塔楼A座建筑高度148.2米,B座建筑高度81.6米,容积率5.5,绿地率35%。 2、本项目由A座(超高层建筑)、B座(高层建筑)二座组成,其使用功能均为办公。其中:A座地上32层,十二层和二十四层为消防避难层;B座地上18层。A、B座之间一层为架空车库。地下共3层,主要功能为车库、设备房,停车数1169辆。建筑总高度为148.2米,属一类高层建筑。项目耐火等级一级,结构选型为框架核心筒结构、框架剪力墙结构,设计使用年限为50年,建筑物抗震烈度按7度设防。 二、设计规范和标准 弱电系统的设计将按照以下国家颁布的各种相关的法律、法规以及指导性文件,国际标准、国际专业协会的设计指引作为设计依据、并融合我 司以往的工程经验: 1. 综合布线系统工程设计规范(GB/T 50311-2007) 2. 综合布线国际标准ISO/IEC11801,EIA/TIA 568A 3. 智能建筑设计标准(GB/T50314-2006) 4. 视频安防监控系统工程设计规范(GB 50395-2007) 5. 出入口控制系统工程设计规范(GB 50396-2007)

6. 民用闭路监视电视系统工程技术规范(GB50198-2011) 7. 火灾自动报警系统设计规范(GB50116-2013) 8. 中华人民共和国公共安全行业标准(GA/T70-94GA/T75-94) 9. 安全防范工程技术规范(GB 50348-2004) 10. 有线电视系统工程技术规范(GB50200-94) 11. 电子信息机房设计规范(GB50174-2008) 12. 民用建筑电气设计规范(JGJ 16-2008) 13. 建筑物防雷设计规范 ( GB50057 2010版) 14. 高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95 2005版) 15. 汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-97) 16. 建筑物电子信息系统防雷设计规范 (GB50343-2012) 17. 甲方设计任务书及设计要求 18. 各专业提供之设计资料 三、系统概要 本弱电系统将采用先进的技术理念进行设计,由以下主系统和子系统组成: 1) 通讯系统 ? 电话通讯系统 ? Internet接入 ? 室内移动通信覆盖系统(预留配套)

电气原理图识图步骤和方法

步骤和方法 电气原理图绘制一般原则 1.按标准---按规定的电气符号绘制。 2.文字符号标准---按国家标准GB7159-1987规定的文字符号标明。 3.按顺序排列---按照先后工作顺序纵向排列,或者水平排列。 4.用展开法绘制---电路中的主电路,用粗实线画在的左边、上部或下部。 5.表明动作原理与控制关系---必须表达清楚控制与被控制的关系。 6. 电气原理图中的主电路和辅助电路(主电路、辅助电路)。 电气原理图识图的步骤 1.识主电路的具体步骤 (1)查看主电路的选用电器类型。 (2)查看电器是用什么样的控制元件控制,是用几个控制元件控制。(3)查看主电路中除用电器以外的其他元器件,以及这些元件所起的作用。(4)查看电源。电源的种类和电压等级。 2.查看辅助电路的具体步骤 (1)查看辅助电路的电源(交流电源、直流电源)。 (2)弄清辅助电路的每个控制元件的作用。 (3)研究辅助电路中各控制元件的作用之间的制约关系。 电气接线图识图的步骤和方法 电气接线图绘制的基本原则

(1)按照国家规定的电气图形符号绘制,而不考虑真实。 (2)电路中各元件位置及内部结构处理。 (3)每条线都有明确的标号,每根线的两端必须标同一个线号。 (4)凡是标有同线号的导线可以并接于一起。 (5)进线端为元器件的上端接线柱,而出线端为元件的下端接线柱。 电气接线图中电气设备、装置和控制元件位置常识 (1)出入端子处理----安排在配电盘下方或左侧。 (2)控制开关位置----一般都是安排在配电盘下方位置(左上方或右下方)。 (3)熔断器处理----安排在配电盘的上方位置。 (4)开关处理----安装在容易操作的面板上,而不是安装在配电盘上。 (5)指示灯处理----安装在容易观察的面板上。 (6)交直流元件区分处理----采用直流控制的元器件与采用交流控制的元器件分开安装。 电气接线图的识图步骤和方法 (1)分析清楚电气原理图中主电路和辅助电路所含有的元器件,弄清楚每个元器件的动作原理。 (2)弄清楚电气原理图和电气接线图中元器件的对应关系。 (3)弄清楚电气接线图中接线导线的根数和所用导线的具体规格。 (4)根据电气接线图中的线号研究主电路的线路走向。 (5)根据线号研究辅助电路的走向。

弱电工程计划穿线工作技术要求

弱电工程穿线工作技术要求 智能化弱电工程设计与施工 前言: 弱电工程施工主要工作就是穿线,穿线完成之后就相当于整个工程干了一半多,并且穿线的工作的质量好坏直接关系到弱电工程的稳定性。所以要特别重视穿线工作。 一、线缆敷设要求 (1)、线缆的型号、规格应与设计规定相符。 (2)、线缆的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受到外力的挤压和损伤。 (3)、线缆两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰、端正,标签应选用不易损坏的材料。 (4)、线缆终接后,应留有余量。交接间、设备间的对绞电缆预留长度宜为0.5~1.0m,工作区预留长度宜为10~30mm;线缆布放宜盘留,预留长度宜为3~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。 (5)、线缆的弯曲半径应符合下列要求。 ①:双绞线的弯曲半径应至少为其外径的4倍。 ②:主干双绞线的弯曲半径应至少为其外径的1O倍。 ③:光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的15倍。 ④:综合布线系统的缆线必须与电磁干扰源保持一定距离,以减少电磁干扰的强度。 (6)、当综合布线区域存在的干扰低于上述规定时,可采用非屏蔽缆

线和非屏蔽配线设备进行布线;当综合布线区域存在的干扰高于上述规定或用户对电磁干扰有比较高的要求时,宜采用屏蔽线缆和屏蔽配线设备进行布线,也可以采用光缆系统;当综合布线路由上存在干扰源,且不能满足最小净距要求时,宜采用金属管线进行屏蔽。(7)、在暗管或线槽中缆线敷设完毕后,宜在通道两端出口处用填充材料进行封堵。 二、线槽和暗管敷设缆线 预埋线槽和暗管敷设缆线应符合下列规定。 (1):敷设线槽的两端宜用标志标出编号和长度等内容。 (2):敷设暗管宜采用钢管和阻燃硬质PVC管。布放多层屏蔽电缆、扁平缆线和大对数主干电缆或主干光缆时,直线管道的管径利用率应为50%~60%,弯管道的利用率应为40%~50%。暗管布放4对对绞电缆或4芯以下光缆时,管道的截面利用率应为25%~30%。 (3):地面线槽宜采用金属线槽,线槽的截面利用率不超过50%。 三、电缆桥架和线槽敷设缆线 设置电缆桥架和线槽敷设缆线应符合下列规定。 (1)、电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上,线槽和桥架顶部距上层楼板不宜小于300mm,在过梁或其他障碍物处,不宜小于50mm。(2)、槽内缆线布放应顺直,尽量不交叉,在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定,其水平部分缆线可以不绑扎。垂直线槽布放缆线应每隔5~10m处进行固定。 (3)、电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5m处应

弱电设计说明完整版

弱电设计说明 一、设计依据 1)《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 2)《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-94 3)《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004 4)《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 5)《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000 6)《建筑智能化系统设计技术规程》DBJ01-615-2003 7)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 8)《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 9)《高层民用建筑防火规范》GB50045-95;(2005年版) 10)《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98; 11)《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 12)《电子计算机房技术规范》GB50174-9 13)《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94; 14)业主提供的设计资料及要求; 15)相关专业提供的设计资料; 二、设计范围 楼宇自控系统、综合安防系统、综合布线系统、有线电视系统、会议系统、排队叫号系统、大屏幕显示系统、触摸查询系统、弱电系统接地 三、楼宇自控系统 1、系统设计 1) 整个建筑的楼宇自控系统(BAS)为完整的分布式集散控制系统,采用标 准化局域网技术和开放型现场总线对与现场多种设备,多个子系统实施集中监控、联动和管理,对不同工作站及现场控制器的控制权限的设定由网络服务器完成; 2)系统采用浏缆器/服务器(B/S)的模式(可为日后增加用户且不增加费用

预备条件,以利于系统扩展)。 3)管理层网络采用TCP/IP标准通讯协议。 4)现场层采用开放型LON或RS485总线或其他工业标准总线形式。 5)系统电源采用集中与分散相结合方式供电,各子系统设置UPS不间断电 源,并能保证持续工作不小于1小时; 6)BA系统的方案和设备的选择考虑“向上支持、向下兼容”的原则 2、系统要求 1)保证大厦生活和工作环境的舒适性; 2)确保建筑物及内部人员的安全和灾害抵御能力,提供保证生命、财产、 建筑物安全的必要措施; 3)提供最佳的系统控制及节能措施和优化运行方案,以实现合理的能源管 理,降低运行费用; 4)实现物业管理自动化。 3、设计目标 1)先进性;2)可集成性;3)安全性;4)开放性;5)互操作性;6)可靠性;7)容错性;8)经济性。 4、空调设备监控系统 1)制冷系统控制 ·冷冻站冷水机组控制:冷水机组、冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵及其它配套装置; ·冷水机组与冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵顺序控制,显示启/停状态及故障报警; ·冷水机组的运行台数,根据实际需要的冷负荷进行优化选择控制; ·通过控制冷塔及供回水旁通阀,使冷却水回水温度在允许范围之内。 ·膨胀水箱的液位控制。 2)冷冻水系统 ·冷水机组根据负荷侧的冷负荷进行冷水机组的启停; ·冷冻水系统装有实时冷量测量装置,根据冷负荷自动控制冷水机组的工作台数及出力;

电子电路识图的基本方法和技巧

电子电路识图的基本方法和技巧 对初学者来说,复杂的电子电路图上布满了密密麻麻的电路符号,根本不知从何下手识图,也不能从电子电路原理图中找出电子产品的故障所在,更不能得心应手地去设计各种各样的电子电路。其实,只要对电子电路图进行仔仔细细观察,就会发现电子电路的构成具有很强的规律性,即相同类型的电子电路不仅功能相似,而且在电路结构上也是大同小异的。任何一张错综复杂、表现形式不同的电子电路图都是由一些最基本的电子电路组合而成的,构成复杂电子电路图的最基本电路称为单元电路。只要掌握了基本单元电路,任何复杂的电路都可以看成是基本单元电路的集合。1.从基本元器件入手,为识图打下良好的基础。电子元器件是构成电子产品的基础。因此,了解电子元器件的基础知识,掌握不同元器件在电路中的电路表示符号及各元器件的基本功 能特点是进行电子识图的第一步。 2.掌握基本单元电路,为识读复杂电路打下基础。在学习基本单元电路时,要掌握好基本单元电路的工作原理、电路的功能及特性、电路典型参数、组成电路的元器件、每一个元器件在电路中所起的作用及电路调试方法等。 3.分解复杂电路。复杂电路被分解为基本单元电路后,就可以根据一个个基本单元电路的功能、特点进而分析到整个复

杂的电子电路,设计出各种各样的电路。 4.掌握基本单元电路之间的连接方法。基本单元电路之间可以直接连接起来,叫做直接耦合;通过变压器的初、次级间的磁感应来实现信号的连接,叫做变压器耦合;用电容来连接,叫做电容耦合。 5.明确各分体元器件在电子电路中所起的作用。为了方便初学者识图,现将各分体元器件在电子电路中不同的接法及与不同元器件连接所起的作用归纳如下。电阻器:在电路中主要起限流、分压的作用。 1)电阻器与电阻器在电路中并联一般是为了增大电阻器的功率。 2)电阻器与电阻器串联并从中间引出抽头,在一般情况下是为了得到电阻器上的分压。 3)电阻与稳压管串联,电阻器为稳压二极管的限流电阻器。4)电阻器与电容器串联组成微分电路,在这里电阻器为电容器的充电限流电阻器,充电常数由RC的乘积觉定。在这里如果微分电路与二极管或单向晶闸管等半导体器件并联,且电路中有电感性负载,则微分电路在电路中起阻容吸收的作用,即吸收电感器由于在开机、关机一瞬间产生的较高感应电动势,保护半导体器件不因太高的感应电动势而击穿损坏。 5)电阻器与电容器并联,在一般情况下电阻器为电容器的

相关文档
相关文档 最新文档