摘要 (1)

第1章建筑设计 (2)

1.1 设计任务和主要要求 (2)

1.1.1 设计任务 (2)

1.1.2 设计要求 (2)

1.2 建筑物所处的自然条件 (3)

1.2.1 气象条件 (3)

1.2.2 地形、地质及地震烈度 (3)

1.2.3 水文 (3)

1.3 建筑设计文件的内容及要求 (3)

第2章结构设计 (4)

2.1 设计资料 (4)

2.2 结构设计的一般原则 (4)

2.2.1 结构设计目的 (4)

2.2.2 结构设计的一般原则 (4)

2.3 结构选型 (4)

2.3.1 结构体系选型 (4)

2.3.2 框架施工方法 (5)

2.3.3 其他结构选型 (5)

2.4 框架结构计算简图及构件尺寸 (5)

2.4.1 简化假定 (5)

2.4.2 计算单元 (5)

2.4.3 计算简图 (6)

2.4.4 梁柱截面尺寸及惯性矩 (6)

2.5 荷载计算 (9)

2.5.1 恒载标准值计算 (9)

2.5.2 活荷载标准值计算 (10)

2.5.3 竖向荷载下框架受荷总图 (11)

2.5.4 竖向荷载下框架受荷总图 (13)

2.5.5 竖向荷载下框架受荷总图 (14)

2.6 荷载计算 (15)

2.6.1 恒载作用下的内力计算 (16)

2.6.2 活载作用下的内力计算 (24)

2.6.3 风荷载作用下的内力计算 (50)

2.7 框架内力组合 (51)

2.7.1 弯矩调幅 (52)

2.7.2 控制截面的选择 (52)

2.7.3 控制截面的选择 (52)

2.7.4 框架梁的内力组合 (53)

2.7.5 框架柱内力组合 (55)

2.8 梁柱截面配筋图 (56)

2.8.1 梁柱截面配筋计算 (56)

2.8.2 框架柱的配筋计算 (61)

2.9 柱下基础设计 (66)

2.9.1 基础选型 (66)

2.9.2确定基础截面尺寸及配筋 (66)

结论 (73)

结束语 (74)

参考资料 (75)

附录(英文翻译) (76)

摘要

瑞达集团办公楼位于长沙市,总共5层。建筑总高为15.6m,共5层。其中底层层高为3.6m,其余各层层高为3.0m。局部突出屋面的塔楼为楼梯间,高3.0m。

建筑部分:根据建筑的地理位置,所有的功能分区等设计依据进行平面布置、立面、剖面等方面的建筑设计,力求建筑物的实用、经济、美观。

结构部分:结构形式为框架结构,所有的梁、柱及板均采用现浇,基础采用柱下独立基础,绘出结构施工图。

关键词:框架结构现浇

Abstract

RuiDa Group locates at ChangSha in Hunan Province. It consists of five stories, 15.6m the top story, there is a stairwell 3.0m and all requisite functions and others conditions, we carry out architecture about the plane layout, vertical plane and vertical sections, etc. At this time, we try our best to make the building beautiful, economical and useful.

Structural part: The structure form is a frame structure, all of the columns, beams, and slabs are cast-in-site. Foundations are independent foundations under columns, and we finish the drawing of the structural design for the next construction at last.

Key word: Frame structure Cast-in-site

第1章建筑设计

建筑设计是在总体规划的前提下,根据任务书的要求综合考虑基地环境,使用功能,结构施工,材料设备,建筑经济及建筑艺术等问题。着重解决建筑物内部各种使用功能和使用空间的合理安排,建筑与周围环境,与各种外部条件的协调配合,内部和外表的艺术效果。各个细部的构造方式等。创造出既符合科学性又具有艺术的生产和生活环境。

建筑设计在整个工程设计中起着主导和先行的作用,除考虑上述各种要求以外,还应考虑建筑与结构,建筑与各种设备等相关技术的综合协调,以及如何以更少的材料,劳动力,投资和时间来实现各种要求,使建筑物做到适用,经济,坚固,美观,这要求建筑师认真学习和贯彻建筑方针政策,正确学习掌握建筑标准,同时要具有广泛的科学技术知识。

建筑设计包括总体设计和个体设计两部分。

1.1 设计任务和主要要求

1.1.1 设计任务

本设计的主要内容是办公楼的设计,办公楼属于行政办公建筑类。作为一个办公空间设计,要在平面规划中自始至终遵循实用、功能需求和人性化管理充分结合的原则。在设计中,既结合办公需求和工作流程,科学合理的划分职能区域,也考虑员工与领导之间、职能区域之间的相互交流。材料运用简洁,大方,耐磨,环保的现代材料,在照明采光上使用全局照明,能满足办公的需要.经过精心设计,在满足各种办公需要的同时,又简洁,大方,美观,能充分体现出企业的形象与现代感.

1.1.2 设计要求

建筑法规、规范和一些相应的建筑标准是对该行业行为和经验的不断总结,具有指导意义,尤其是一些强制性规范和标准,具有法定意义。建筑设计除了应满足相关的建筑标准、规范等要求之外,原则上还应符合以下要求:

(1)满足建筑功能要求:

(2)符合所在地规划发展的要求并具有良好的视觉效果;

(3)采用合理的技术措施;

(4)提供在投资计划所允许的经济范畴内运作的可行性。

1.2 建筑物所处的自然条件

1.2.1 气象条件

建设地区的温度、湿度、日照、雨雪、风向、风速等是建筑设计的重要依据,例如:炎热地区的建筑应考虑隔热、通风、遮阳、建筑处理较为开敞;在确定建筑物间距及朝向时,应考虑当地日照情况及主要风向等因素。

1.2.2 地形、地质及地震烈度

基地的地形,地质及地震烈度直接影响到房屋的平面组织结构选型、建筑构造处理及建筑体型设计等。

地震烈度,表示当发生地震时,地面及建筑物遭受破坏的程度。烈度在6度以下时,地震对建筑物影响较小,一般可不做抗震计算,9度以上地区,地震破坏力很大,一般应尺量避免在该地区建筑房屋,建筑物抗震设防的重点时7、8、9度地震烈度的地区。

1.2.3 水文

水文条件是指地下水位的高低及地下水的性质,直接影响到建筑物基础及地下室。一般应根据地下水位的高低及底下水位性质确定是否在该地区建筑房屋或采用相应的防水和防腐措施。

1.3 建筑设计文件的内容及要求

建筑初步设计内容:绘制“3平2立1剖”:“3平”即1个底层平面图,1个楼层平面图,加1个屋顶平面图;“2立”指1个南侧或北侧立面图,加1个东侧或西侧立面图;“1剖”必须剖到楼梯。

建筑设计文件要求:以上图纸均需达到施工图深度,弄清建筑平面、立面和剖面之间的关系,熟悉建筑施工图的表达方式及深度要求,掌握常用的建筑构造措施等。建议用2号图绘制,绘图比例、布局和张数自定,以表达清楚且符合制图习惯为原则。

第2章结构设计

2.1 设计资料

工程名称:长沙市瑞达集团办公楼

建设地点:湖南省长沙市

工程概况:建筑总高为15.6m,共5层。其中底层层高为3.6m,其余各层层高为3.0m。

局部突出屋面的塔楼为楼梯间,高3.0m。

基本风压:0.35kNm2

基本雪压:0.45kNm2

抗震设防烈度:6度,不考虑抗震设防计算。

2.2 结构设计的一般原则

2.2.1 结构设计目的

工程设计是工程建设的首要环节,是整个工程的灵魂。先进合理的设计对于改建、扩建、新建项目缩短工期、节约投资、提高经济效益起着关键作用,使项目达到安全、适用、经济、美观的要求。因而建筑结构设计的基本目的就是要在一定经济条件下赋予结构以适当的可靠度,使结构在预定的基准期内能满足设计所预期的各种功能要求。

2.2.2 结构设计的一般原则

为了达到建筑设计的基本目的,结构设计中应符合以下一般原则:符合设计规范;选择合理的结构设计方案;减轻结构自重;采用先进技术。

2.3 结构选型

2.3.1 结构体系选型

对于一般多层民用建筑,根据使用和工艺要求、材料供应情况和施工技术条件,常选用的结构形式有混合结构、钢筋混凝土框架结构和框架剪力墙结构等结构体系。

由于混合结构整体性差,难于满足大空间的使用要求,而框架剪力墙结构多用于10—25层的高层建筑。而框架结构强度高、结构自重轻,可以承受较大楼面荷载,在水平作用下具有较大的延性。此外框架结构平面布置灵活,能设置大空间,易于满足建筑功能要求。

故该五层办公楼选用框架结构。

2.3.2 框架施工方法

钢筋混凝土框架结构按施工方法不同,有现浇式、装配式和整体装配式三种。

现浇式框架的全部构件都在现场整体浇筑,其整体性和抗震性能好,能较好的满足使用要求。

故框架采用现浇施工方法。

2.3.3 其他结构选型

1. 屋面结构:采用现浇钢筋混凝土肋形屋盖,屋面板厚120mm。

2. 露面结构:采用现浇钢筋混凝土肋形楼盖,露面板厚120mm。

3. 楼梯结构:采用钢筋混凝土板式楼梯。

4. 过梁:门窗过梁均采用钢筋混凝土梁,并采用纵向框架兼做窗过梁。

5. 墙基础:因持力层不太深,承载力高,采用自乘墙基大放脚。

6. 基础:因基础持力层不太深,地基承载力高,采用钢筋混凝土柱下独立基础。

2.4 框架结构计算简图及构件尺寸

2.4.1 简化假定

建筑物是复杂的空间结构体系,要精确地按照三维空间结构来进行内力和位移分析十分困难。为简化计算,对结构体系引入以下基本假定:

(1).在正常设计、正常施工和正常使用的条件下,结构物在设计基准期内处于弹性工作阶段,其内力和位移均按弹性方法计算;

(2).楼面(或屋面)在自身平面内的刚度无限大,在平面外的刚度很小,可忽略不计。

2.4.2 计算单元

多层框架结构是由纵、横向框架结构组成的空间结构体系,在竖向荷载作用下,各个框架之间的受力影响较小。本设计中取KJ—2作为计算单元,如图2—1所示:

图2—1 结构平面布置图

2.4.3 计算简图

现浇多层框架结构设计计算模型是以梁、柱截面几何轴线来确定,并认为框架柱在基础顶面为固接,框架各节点纵、横向均为刚接。一般情况下,取框架梁、柱截面几何轴线之间的距离作为框架的跨度和柱高度。底层柱高从基础顶面算至二层楼面,基础顶面标高根据地质条件、室内外高差,定为-1.1m ,二层楼面标高为3.6m ,故底层柱高为4.7m 。其余各层柱高为楼层高3.0m 。由此可绘出框架计算简图,如图2—2所示:

图2—2 框架结构计算简图

2.4.4 梁柱截面尺寸及惯性矩

多层框架结构是超静定结构,在计算内力前必须先确定杆件的截面形状、尺寸和惯性矩。

1. 初估构件截面尺寸及线刚度

(1). 梁截面尺寸

边跨 mm l h 500~7506000121~81121~81=???? ??=???? ??=

取h=600mm mm h b 200~30060031~2131~21=???? ??=???? ??=

取b=250mm

则取边跨截面尺寸为:——验算截面以上楼层层数。

对于顶层中柱: 321.08.4 4.214105172699[][] 1.014.3

E s N c N c Fg n N A mm f f βμμ?????≥===? 如取柱截面为正方形,则其边长为416。

根据以上计算结果,并考虑其他因素,本设计中所有柱子截面尺寸都取500mm500mm 。

非计算单元的内梁截面尺寸初估方法如上,计算从略。

2. 框架梁、柱线刚度计算

由于现浇楼面可以作为梁的有效翼缘,增大梁的有效刚度,减少框架侧移。考虑这一有利因素,边框架梁取,对中框架梁取。(为梁矩形截面惯性矩)

边跨梁:33

340.250.62.0 2.09.00101212bh I m -?=?=?=?边 73

43.010910 4.50106

EI i kN m l -???===? 边 中跨梁:3

3

340.250.52.0 2.0 5.21101212

bh I m -?=?=?=?中 73

43.010 5.2110 6.51102.4

EI i kN m l -???===? 中 柱: 73

41 3.010 5.2110 3.33104.7

EI i kN m l -???===? 73425

3.010 5.2110 5.21103.0

EI i kN m l --???===? 相对线刚度: 取。则其余各杆件相对线刚度为:

框架梁、柱的相对线刚度如图2—3所示,将作为计算节点杆端弯矩分配系数的依据。

图2—3 梁柱相对线刚度图

2.5 荷载计算

2.5.1 恒载标准值计算

1. 屋面

防水层(刚性):30mm厚C20细石混凝土防水 1.00kNm2防水层(柔性):三毡四油铺小石子0.40kNm2找平层:15mm厚水泥砂浆0.01520 kNm3=0.30kNm2找坡层:平均40mm厚水泥焦渣找坡0.04014 kNm3=0.56kNm2

保温层:60mm厚1:10水泥膨胀珍珠岩0.06012 kNm3=0.72kNm2 结构层:120mm厚现浇钢筋混凝土板0.12025 kNm3=3.00kNm2抹灰层:10mm厚混合砂浆0.01017 kNm3=0.17 kNm2

合计 6.15kNm2 2. 各层楼面(含走廊)

水磨石地面(10mm厚面层,20mm厚水泥砂浆打底)0.65kNm2 结构层:120mm厚现浇钢筋混凝土板0.12025 kNm3=3.00kNm2抹灰层:10mm厚混合砂浆0.01017 kNm3=0.17kNm2 合计 3.82kNm2

3. 梁自重

E NM NJ NS NLC

3.000E+07 35 24 12 1

The Information of Members

member start end A I

1 1 5 2.500000E-01 5.210000E-03

2 2 6 2.500000E-01 5.210000E-03

3 3 7 2.500000E-01 5.210000E-03

4 4 8 2.500000E-01 5.210000E-03

5 5

6 1.500000E-01 9.000000E-03

6 6

7 1.250000E-01 5.210000E-03

7 7 8 1.500000E-01 9.000000E-03

8 5 9 2.500000E-01 5.210000E-03

9 6 10 2.500000E-01 5.210000E-03

10 7 11 2.500000E-01 5.210000E-03

11 8 12 2.500000E-01 5.210000E-03

12 9 10 1.500000E-01 9.000000E-03

13 10 11 1.250000E-01 5.210000E-03

14 11 12 1.500000E-01 9.000000E-03

15 9 13 2.500000E-01 5.210000E-03

16 10 14 2.500000E-01 5.210000E-03

17 11 15 2.500000E-01 5.210000E-03

18 12 16 2.500000E-01 5.210000E-03

19 13 14 1.500000E-01 9.000000E-03

20 14 15 1.250000E-01 5.210000E-03

21 15 16 1.500000E-01 9.000000E-03

22 13 17 2.500000E-01 5.210000E-03

23 14 18 2.500000E-01 5.210000E-03

24 15 19 2.500000E-01 5.210000E-03

25 16 20 2.500000E-01 5.210000E-03

26 17 18 1.500000E-01 9.000000E-03

27 18 19 1.250000E-01 5.210000E-03

28 19 20 1.500000E-01 9.000000E-03

29 17 21 2.500000E-01 5.210000E-03

30 18 22 2.500000E-01 5.210000E-03

31 19 23 2.500000E-01 5.210000E-03

32 20 24 2.500000E-01 5.210000E-03

33 21 22 1.500000E-01 9.000000E-03

34 22 23 1.250000E-01 5.210000E-03

35 23 24 1.500000E-01 9.000000E-03 The Joint Coordinates

joint X Y

1 .000000 .000000

2 6.000000 .000000

3 8.400000 .000000

4 14.400000 .000000

5 .000000 4.700000

6 6.000000 4.700000

7 8.400000 4.700000

8 14.400000 4.700000

9 .000000 7.700000

10 6.000000 7.700000

11 8.400000 7.700000

12 14.400000 7.700000

13 .000000 10.700000

14 6.000000 10.700000

15 8.400000 10.700000

16 14.400000 10.700000

17 .000000 13.700000

18 6.000000 13.700000

19 8.400000 13.700000

20 14.400000 13.700000

21 .000000 17.700000

22 6.000000 17.700000

23 8.400000 17.700000

24 14.400000 17.700000

The Information of Supports

IS VS

11 .000000

12 .000000

13 .000000

21 .000000

22 .000000

23 .000000

31 .000000

32 .000000

33 .000000

41 .000000

42 .000000

43 .000000

( NA= 864 ) ( NW= 2612 ) Loading Case 1

The Loadings at Joints

NLJ= 10

ILJ PX PY PM

5 .0000 -32.1400 -3.21000

6 .0000 -32.1400 .00000

9 .0000 -32.1400 -3.21000

10 .0000 -32.1400 .00000

13 .0000 -32.1400 -3.21000

14 .0000 -32.1400 .00000 17 .0000 -32.1400 -3.21000

18 .0000 -32.1400 .00000

21 .0000 -32.1400 -3.21000

22 .0000 -32.1400 .00000 The Loadings at Members

NLM= 5

ILM ITL PV DST

5 4 -6.7000 6.000000

12 4 -6.7000 6.000000

19 4 -6.7000 6.000000

26 4 -6.7000 6.000000

33 4 -6.7000 6.000000

The Results of Calculation

The Joint Displacements

joint u v phi

1 -2.382686E-2

2 -2.667818E-20 4.414504E-22

2 2.030579E-22 -2.161931E-20 -2.676478E-22

3 4.223537E-23 -4.656924E-21 -1.606508E-23

4 -7.024676E-24 7.144113E-22 6.375233E-23

5 -2.323641E-05 -1.160995E-04 -1.718702E-05

6 -1.720708E-05 -9.408402E-05 3.039597E-05

7 -1.708009E-05 -2.026624E-05 1.206740E-05

8 -1.798119E-05 3.109012E-06 6.853345E-06

9 -5.333132E-05 -1.755892E-04 -3.089900E-06

10 -5.370458E-05 -1.407653E-04 3.154348E-05

11 -5.361114E-05 -3.196914E-05 1.972461E-05

12 -5.393174E-05 4.894093E-06 1.240813E-05

13 -1.060961E-04 -2.202660E-04 -2.592907E-07

14 -1.059535E-04 -1.753747E-04 3.827134E-05

15 -1.059875E-04 -4.117914E-05 2.500053E-05

16 -1.063003E-04 6.323619E-06 1.624023E-05

17 -1.697168E-04 -2.500188E-04 3.454163E-06

18 -1.698177E-04 -1.985203E-04 4.027545E-05

19 -1.697976E-04 -4.729952E-05 2.857228E-05

20 -1.696598E-04 7.297944E-06 1.821492E-05

21 -2.481119E-04 -2.697065E-04 -3.310692E-05

22 -2.560789E-04 -2.148031E-04 6.561956E-05

23 -2.564733E-04 -5.064155E-05 3.349941E-05

24 -2.550097E-04 7.914108E-06 1.181205E-05

The Terminal Forces

member N(st) Q(st) M(st) N(en) Q(en) M(en)

1 266.78

2 -2.38

3 -4.415 -266.782 2.383 -6.784

2 216.19

3 2.031 2.676 -216.193 -2.031 6.867

3 46.569 .422 .161 -46.569 -.422 1.824

4 -7.144 -.070 -.638 7.144 .070 .307

5 -6.331 20.479 18.167 6.331 19.721 -15.895

6 -.238 -3.721 -3.033 .238 3.721 -5.897

7 .946 .718 2.490 -.946 -.718 1.817

8 214.163 -8.713 -14.593 -214.163 8.713 -11.548

9 168.053 8.123 12.061 -168.053 -8.123 12.309

10 42.130 1.607 1.583 -42.130 -1.607 3.237

11 -6.426 -1.016 -2.125 6.426 1.016 -.925

12 .392 21.187 21.126 -.392 19.013 -14.607

13 -.175 -7.694 -8.310 .175 7.694 -10.157

14 .337 1.280 4.312 -.337 -1.280 3.368

15 160.837 -8.322 -12.788 -160.837 8.322 -12.177

16 124.594 7.556 10.608 -124.594 -7.556 12.061

17 33.156 2.118 2.608 -33.156 -2.118 3.747

18 -5.146 -1.353 -2.443 5.146 1.353 -1.616

19 -.150 21.587 22.075 .150 18.613 -13.155

20 .064 -9.484 -10.344 -.064 9.484 -12.418

21 .328 1.639 5.481 -.328 -1.639 4.351

22 107.110 -8.471 -13.108 -107.110 8.471 -12.306

23 83.324 7.770 11.438 -83.324 -7.770 11.871

24 22.033 2.383 3.189 -22.033 -2.383 3.960

25 -3.508 -1.681 -2.735 3.508 1.681 -2.309

26 .106 21.813 22.865 -.106 18.387 -12.585

27 -.038 -11.166 -12.485 .038 11.166 -14.313

28 -.145 1.844 6.200 .145 -1.844 4.864

29 53.157 -8.365 -13.769 -53.157 8.365 -19.692

30 43.964 7.626 13.199 -43.964 -7.626 17.305

31 9.023 2.276 4.153 -9.023 -2.276 4.951

32 -1.664 -1.537 -2.555 1.664 1.537 -3.592

33 8.365 21.017 16.482 -8.365 19.183 -10.982

34 .739 -7.360 -6.322 -.739 7.360 -11.341

35 -1.537 1.664 6.390 1.537 -1.664 3.592 ( NA= 864 )

( NW= 2632 )

************************************** * * * 中布荷载内力计算 * * * ************************************** The Input Data

The General Information

6 .0000 -20.1600 .00000

7 .0000 -20.1600 .00000

10 .0000 -20.1600 .00000

11 .0000 -20.1600 .00000

14 .0000 -20.1600 .00000

15 .0000 -20.1600 .00000

18 .0000 -20.1600 .00000

19 .0000 -20.1600 .00000

22 .0000 -20.1600 .00000

23 .0000 -20.1600 .00000 The Loadings at Members

NLM= 0

The Results of Calculation

The Joint Displacements

joint u v phi

1 -2.035738E-23 -5.259298E-2

2 3.466494E-23

2 -1.580287E-2

3 -9.554070E-21 2.574105E-23

3 1.580287E-23 -9.554070E-21 -2.574105E-23

4 2.035738E-23 -5.259298E-22 -3.466494E-23

5 -9.448617E-07 -2.288768E-0

6 -1.911175E-06

6 -3.351784E-0

7 -4.157789E-05 -1.653077E-06

7 3.351784E-07 -4.157789E-05 1.653077E-06

8 9.448617E-07 -2.288768E-06 1.911175E-06

9 -4.048056E-07 -3.578900E-06 -2.355072E-06

10 -1.358861E-07 -6.268776E-05 -2.066730E-06

11 1.358861E-07 -6.268776E-05 2.066730E-06

12 4.048056E-07 -3.578900E-06 2.355072E-06

13 -2.652117E-07 -4.595245E-06 -2.951448E-06

14 -9.877380E-08 -7.847141E-05 -2.596843E-06

15 9.877380E-08 -7.847141E-05 2.596843E-06

16 2.652117E-07 -4.595245E-06 2.951448E-06

17 5.981009E-08 -5.269792E-06 -3.287764E-06

公司办公楼毕业设计

公司办公楼毕业设计标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

郑州大学现代远程教育 毕业设计 题目:公司办公楼结构设计 入学年月_ _2014年10月 姓名__ ____ 学号_ _ 专业___土木工程____ 联系方式__ _ 学习中心___ ___ 指导教师___ ___ 完成时间2016年_9_月_22_日 目录 摘要 (1) 关键词 (1) 正文 (2) 1绪论 (2) 工程背景 (2) 设计资料 (2) 材料 (3)

工程特点 (3) 本章小结 (3) 2结构设计 (4) 框架结构设计计算 (4) 工程概况 (4) 设计资料 (4) 梁柱截面、梁跨度及柱高度的确定 (5) 荷载计算 (7) 板的计算 (9) 设计资料 (9) 楼面板 (9) 屋面板 (12) 楼梯设计 (15) 计算简图及截面尺寸 (15) 设计资料 (15) 梯段板计算 (16) 平台板计算 (16) 平台梁计算 (17) 基础设计 (18) 设计资料 (18) 基础截面确定 (18) 基础梁内力计算 (18) 3.结论 (22) 参考文献 (23) 致谢 (24) 评审表 (25)

摘要 本设计主要进行了结构设计。在确定框架布局之后,先进行了梁柱截面、梁跨度及柱高度的确定,接着进行荷载计算(恒载及活荷载),计算配筋并绘图,后进行了板的计算。此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计,完成了梯段板、平台板、平台梁等构件的内力和配筋计算及办公楼的基础设计。 关键词 框架结构设计荷载

正文 1.绪论 工程背景 本项目位于郑州市高新开发区,为地上六层钢筋混凝土框架结构体系,占地面积约为 m2,总建筑面积约为;层高,平面尺寸为×。采用桩基础,室内地坪为±,室外内高差。 结构形式为框架结构,框架梁、柱、楼面、屋面板板均为现浇。 设计资料 自然条件 1、气温:冬季室外计算温度-9℃,夏季室外计算温度33℃。 2、年降水量:680mm,最大冻土深度300mm。 3、场区地势平坦,地层分布较为规律,Ⅱ类场地。 4、平均风速:夏季为s,主导风向:南风;冬季为s,主导风向:东北风。 5、雪载荷: kN/ m2。 6、地下水位:常年地下水位较深,水质对混凝土无侵蚀。 工程地质条件 建筑场地地形平坦,地基土成因类型为冰水洪积层。自上而下叙述如下: 新近沉积层(第一层),粉质粘土,厚度—米,岩性特点,团粒状大孔结构,欠压密。 粉质粘土层(第二层),地质主要岩性为黄褐色分之粘土,硬塑状态,具有大孔结构,厚度约米, qsk=35—40kPa。 粉质粘土层(第三层),地质岩性为褐黄色粉质粘土,具微层理,含铁锰结核,可塑状态,厚度米, qsk=30—35kPa。 粉质粘土层(第四层),岩性为褐黄色粉质粘土,具微层理,含铁锰结核,硬塑状态,厚度未揭露,qsk=40—60kPa,qpk=1500—2000kPa。 不考虑地下水。 地基土指标 自然容重cm2,液限%,塑性指数,空隙比,计算强度150kp/m2。 7度 三级 场地为1类一组Tg(s)= max 0.16 α=(表《高层建筑结构》)材料

四层办公楼教学楼宿舍楼毕业设计

办公楼、教学楼、宿舍楼、旅馆毕业设计 一、设计资料: 建设地点:南方某城市。 场地面积:长×宽=110×70m,建筑平面设计可不考虑场地周边影响。 总建筑面积:3000±10%平方米。 最高气温:41℃。 最低气温:-8℃。 主导风向:夏季东南风,冬季西北风。 基本风压:0.35KN/m2。 基本雪压:0.5 KN/m2。 最大降雨量:60mm/h。 场地地震效应:建筑物所在地区抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度为0.05m/ s2,设计地震分组为第一组,拟建场地土类型中软场地土,Ⅱ类建筑场地。 地质水文情况:场地平坦,周围无相邻建筑物。自上而下土层分布情况为: 1、填土(Qm l),褐黄色,松散,湿,以粘性土为主,局部含快石和植物根系,层厚1m,不宜作为拟建建筑物的基础持力层。 2、粉质黏土(Qa l+p l), 褐黄色,可塑,湿,含褐色铁锰氧化物结核,层厚1m,f ak=200kPa,E S =7.7Mpa。 3、粉质黏土(Qa l+p l), 褐黄色,硬塑,湿,含褐色铁锰氧化物结核,该层未穿透,f ak=200kPa, E S=7.7Mpa。场地土15m深度X围内无液化土层。 二、建筑设计功能要求: 设计题目(一):某办公楼设计 (一)、层数为不超过4层,净高为3.6米。 (二)、建筑主要组成用房: 门厅:80平方米×1 传达值班:36平方米×1 展览室(含储藏室):120平方米×1(可与门厅结合布置) 接待室:30平方米×2 保健室:20平方米×2 办公室:20平方米×40(可考虑部分为大开间办公室) 套间办公室(带接待室):40平方米×5 小会议室:40平方米×2

办公楼毕业设计开题报告

毕业设计(论文)开题报告

1 选题的背景和意义 1.1 选题的背景 建筑业是一个国家的支柱产业。中国的建筑业很大程度的解决了就业问题,同时,建筑业的增长对一个国家的GDP增长起着重要的作用。在经历的2008年的金融危机后,国家于2009年初投入4万亿的固定资产投资,而中国建筑行业占固定资产投资的60%,无疑,4万亿的投资将带动建筑行业的增长,从而希望带动整个中国经济的增长。 随着我国基本建设飞速发展及社会主义市场经济体制和法制建设的不断完善,施工组织设计的编制与审核越来越重要。用科学、合理、安全、符合规范要求的施工组织设计指导施工,能够保证施工质量、安全和进度等要求,对于安全生产具有极其重要的作用。施工组织设计包括建设项目施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部分项工程施工专项方案。以施工项目为对象进行编制,是指导建设全过程各项施工活动的重要的技术、经济、组织、协调和控制的综合性文件。编制及审核施工组织设计应与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300.按照《建设工程项目管理规范》GB/巧0326—2006,满足项目管理实施规划对施工组织设计编制内容的要求。 1.2 国内外研究现状及发展趋势 符礼明[1]认为筑工程施工组织设计的编制对象是个单项工程,其编制工作通常由施工企业自己独立进行。施工组织设计方案不仅要求具有较高的技术性,还具有一定的综合性,因此要求编制人员熟练掌握建筑工程理论基础的同时,必须具备相关的实践经验。纵观目前的整个建筑工程领域,施工组织设计存在着诸多不足之处。通常依照施工项目规模、设计阶段编制广度、设计方案的具体作用将施工组织设计划分为三种:施工组织总设计,单位工程施工组织设计,分部分项施工组织设计。编制施工组织设计方案时,一定要体现该设计方案对施工的指导作用和控制作用,这是基本要求,更是最高标准,最终实现施工效益和经济效益的“共赢”。 海智波[2]认为近年来,新加坡经济发展迅猛,工程项目建设迎来高速增长,为国外建筑承包商带来巨大商机。为保证工程项目建设的合规等,新加坡政府设立了严密的工程项目开工、竣工审批、审查程序,强化工程实施主体的开工管理、竣工管理。在施工过程中,为保障施工安全、环境及质量,新加坡政府建立了配套的监控体系。 文雪峰[3]认为在日本,日本大成建设是以一个大型企业为核心,外延连接着若干小型子公司和关联公司的企业集团。工程主要由核心企业的母公司来承包,是纵向联合的企业集团。大成建设集团是日本第二大建筑商,主要以产权控制为基础。在建筑土木施工方面,大成母公司进行工程总承包,其中每年要拿出3%分包给子公司,而

毕业设计任务书(办公楼设计)

沈阳建筑大学 继续教育学院 毕业设计任务书 题目_______ ****办公楼设计__________ 函授站点:______________ 专业班级:______________ 学生姓名:______________ 指导教师:丁春静 职称:教授 起止日期2015 年12 月____________ 日至2016 年 4 月 _____________ 日

1.毕业设计(论文)任务及要求 1.1建筑设计部分 (1)办公室10间25 —35吊; 2 (2)首层设食堂及餐厅150 —250m; (3)培训教室10-20间80 —120吊,客房每层设服务室25 —35吊 2 (4)标准间客房30间每间30m左右; (5)高级客房10间每间60吊左右,其中;里间为卧室,外间为接待室; (6)设活动室一间 (按容纳50人计); (7)—层设值班室1间30m2左右; (8)设档案室及资料室各一1间,面积60—90斥; (9)各层设卫生间(男按40人计,女按50人计) (10)除顶层外每层设会议室一间60-90 m 2;顶层会议室120-150 m2 2)设计内容 (1)建筑方案及其初步设计; (2)建筑平面、立面和剖面设计; (3)主要部位的建筑构造设计及材料作法; (4)绘制建筑施工图。 3)成果形式 (1)建筑设计论述(在毕业设计说明书中完成,约3000字左右),主要内容: ①教室及各种房间的布局,在功能、人流、交通等方面的考虑及处理; ②各房间面积、高度(层高)及采光通风方面的说明; ③主要立面、出入口的考虑; ④防火及安全等措施; ⑤主立面装饰材料作法及颜色的选用; ⑥关于建筑构造说明; ⑦本建筑设计的主要特点。 (2)绘制图纸 ①图纸目录;建筑设计说明;材料作法表;

(完整版)5层办公楼说明书毕业设计论文

目录 摘要 (1) 第1章建筑设计 (2) 1.1 设计任务和主要要求 (2) 1.1.1 设计任务 (2) 1.1.2 设计要求 (2) 1.2 建筑物所处的自然条件 (3) 1.2.1 气象条件 (3) 1.2.2 地形、地质及地震烈度 (3) 1.2.3 水文 (3) 1.3 建筑设计文件的内容及要求 (3) 第2章结构设计 (4) 2.1 设计资料 (4) 2.2 结构设计的一般原则 (4) 2.2.1 结构设计目的 (4) 2.2.2 结构设计的一般原则 (4) 2.3 结构选型 (4) 2.3.1 结构体系选型 (4) 2.3.2 框架施工方法 (5) 2.3.3 其他结构选型 (5) 2.4 框架结构计算简图及构件尺寸 (5) 2.4.1 简化假定 (5) 2.4.2 计算单元 (5) 2.4.3 计算简图 (6) 2.4.4 梁柱截面尺寸及惯性矩 (6) 2.5 荷载计算 (9) 2.5.1 恒载标准值计算 (9) 2.5.2 活荷载标准值计算 (10)

2.5.3 竖向荷载下框架受荷总图 (11) 2.5.4 竖向荷载下框架受荷总图 (13) 2.5.5 竖向荷载下框架受荷总图 (14) 2.6 荷载计算 (15) 2.6.1 恒载作用下的内力计算 (16) 2.6.2 活载作用下的内力计算 (24) 2.6.3 风荷载作用下的内力计算 (50) 2.7 框架内力组合 (51) 2.7.1 弯矩调幅 (52) 2.7.2 控制截面的选择 (52) 2.7.3 控制截面的选择 (52) 2.7.4 框架梁的内力组合 (53) 2.7.5 框架柱内力组合 (55) 2.8 梁柱截面配筋图 (56) 2.8.1 梁柱截面配筋计算 (56) 2.8.2 框架柱的配筋计算 (61) 2.9 柱下基础设计 (66) 2.9.1 基础选型 (66) 2.9.2确定基础截面尺寸及配筋 (66) 结论 (73) 结束语 (74) 参考资料 (75) 附录(英文翻译) (76)

某框架办公楼毕业设计

某框架办公楼毕业设计

连云港市查卡拉办公楼设计 专业:土木工程 学生:周泓岑指导老师:李章政 摘要 本设计主要进行了5层楼办公楼的框架结构设计。在确定框架布局之后,先进行了层间荷载的计算。接着运用D值法计算横向荷载(水平风荷载)作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力)。在进行内力组合,找出最不利的一组或几组内力组合。选取最安全的结果计算配筋并绘图。此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计。完成了平台板,梯段板,平台梁等构件的内力和配筋计算及施工图绘制。对楼板进行了配筋计算,本设计采用独立柱基础,对基础受力和配筋计算。 整个结构在设计过程中,严格遵循相关的专业规范的要求,参考相关资料和有关最新的国家标准规范,对设计的各个环节进行综合全面的科学性考虑。总之,适用、安全、经济、使用方便是本设计的原则。设计合理可行的建筑结构方案是现场施工的重要依据。 <关键词> 框架结构结构设计荷载计算内力计算计算配筋 第1页

Lianyungang City Chakra buildings design Major: Civil Engineering Students: Zhou Hong Cen Instructor: Li Zhang Zheng Abstract The design of the main five-storey office building frame structure design. In determining the frame layout.Then use d-value method for calculating transverse load (horizontal wind load) of structures (subjected, Axis forces). The combination of internal, find out the most unfavourable a set or sets of internal combination. Choose the best security results calculation reinforcement and drawing. In addition to the structural scheme of the design of interior staircase. Complete a platform plank, bench boards, such as widget platform beam and the reinforcement of the force calculation and construction drawings. On a concrete floor, this design uses independent Foundation, on the basis of calculation of the force and reinforcement. The entire structure in the design process, in strict accordance with the relevant professional requirements, refer to relevant data and information about the latest national standard specification, on various aspects of the design for 第2页

某五层框架办公楼设计(方案一)【文献综述】

毕业论文文献综述 土木工程 某五层框架办公楼设计(方案一) 毕业设计是本专业教学中最后一个重要的实践性教学环节,也是我们从理论到实践的的必要阶段。在此次毕业设计中,我们会综合地运用本学科的专业知识和技能来进行工程设计,我一定会在此次毕业设计中查漏补缺,为今后的工作打好坚实的基础。 我国的高层建筑,自20世纪50年代开始,一直是以钢筋混凝土框架结构为主。到了70年代后,高层建筑迅速发展,大量建造的10-30层高层住宅及旅游饭店,办公楼都是钢筋混凝土结构,由于建筑高度增加,在框架结构的基础上进行了改进,出现了剪力墙、框筒、筒中筒等新型结构。90年代以后,随着我国经济建设的大发展,建筑的发展又进入一个新时期。虽然建造高度加大,建筑形式新颖,在结构体系和结构材料方面也有很大发展,设计、制造、施工技术都达到了新的高度,但从数量上看,仍然以钢筋混凝土框架结构为主,但是钢结构和混合结构都有迅猛发展。[1]本次《某五层框架办公楼设计》,为钢筋混凝土框架结构体系,建筑面积约4000M2,采用桩基础,建筑层数为5层。本设计中的五层办公楼应该全面贯彻适用、安全、经济、美观的方针。满足服务功能,合理地布局,拥有必要的设施,具有良好的卫生条件,并满足保温、隔热、隔声等要求。保证结构的安全度、防火、疏散的安全度,建筑的耐久性,使用寿命。取得建筑的经济效益、社会效益和环境效益。综合处理建筑造型、室内装修、室外景观。[2] 这次设计包括了建筑设计、结构设计和设备设计。建筑设计是在总体规划的前提下,根据设计任务书的要求,综合考虑基地环境、使用功能、材料设备、建筑经济及艺术等问题,着重解决建筑物内部各种使用功能和使用空间合理安排,建筑物与周围环境、外部条件的协调配合,内部和外部的艺术效果,细部的构造方案等,创作出既符合科学性又具有艺术性的生活和生产环境,还应考虑与结构及设备专业的技术协调,使建筑物做到适用、安全、经济、美观。结构设计主要结合建筑设计选择切实可行的结构方案,进行结构计算及构件设计,完成全部结构施工图设计等。设备设计包括给水排水、电器照明、通讯、采暖、空调通风、动力等方面的设计。[2] 办公建筑应根据使用要求,结合基地面积、结构选型等情况按建筑模数选择开间和进深,合理确定建筑平面,并为今后改造灵活分隔创造条件。办公室门洞口宽度不应小于1m,高度不应小于2m。机要办公室、财务办公室、重要档案库的门应采取防

某办公楼框架结构设计毕业设计(论文)

目录 内容摘要 (4) Abstract (5) 绪言 (6) 计算书主体部分 (7) 1 设计任务书 (7) 1.1工程概况 (7) 1.2 设计的基本内容 (7) 1.3 设计资料 (8) 1.3.1气象条件 (8) 1.3.2地质条件与抗震设防 (8) 1.3.3屋面及楼面的做法 (9) 2 结构类型 (9) 3 框架结构设计计算 (11) 3.1梁柱截面、梁跨度及柱高确定 (11) 3.1.1初估截面尺寸 (11) 3.1.2梁的计算跨度 (12) 3.1.3柱的高度 (12) 3.2荷载的均布恒载 (13) 3.2.1屋面的恒载 (14) 3.2.2屋面的活载 (15) 3.2.3楼面的均布恒载 (15) 3.2.4楼面均布活荷载 (15) 3.2.5梁柱的自重 (16) 3.2.6墙体、门窗自重的计算 (16) 3.2.7各层荷载组合 (17) 3.3水平地震力作用下框架的侧移验算 (18) 3.3.1横梁的线刚度 (18) 3.3.2横向框架柱的线刚度及侧移刚度D值 (18) 3.3.3横向框架自震周期 (19) 3.3.4横向地震作用计算 (20)

3.3.5横向框架多遇水平地震作用下的抗震变形验算 (21) 3.3.6纵向框架柱的线刚度及侧移刚度D值 (22) 3.3.7纵向框架自震周期 (23) 3.3.8纵向地震作用计算 (23) 3.3.9纵向框架多遇水平地震作用下的抗震变形验算 (24) 3.4水平地震作用下横向框架的内力分析 (25) 3.4.1框架柱端剪力及弯矩计算 (25) 3.4.2梁端弯矩、剪力及柱轴力计算 (27) 3.5竖向荷载作用下横向框架的内力分析 (29) 3.5.1计算单元的选择确定 (29) 3.5.2荷载计算 (30) 3.5.3用力距二次分配法计算框架弯距 (33) 3.5.4梁端剪力及柱轴力的计算 (39) 3.6风荷载作用下框架的内力分析 (40) 3.7内力组合 (42) 3.7.1框架梁内力组合 (42) 3.7.2 框架柱内力组合 (46) 3.8截面设计 (48) 3.8.1承载力抗力调整系数 (48) 3.8.2横向框架梁截面设计 (49) 3.8.3柱截面设计 (59) 3.8.4框架梁柱节点核心节点设计 (67) 3.8.5构造要求 (67) 4 现浇板设计 (74) 4.1设计荷载 (74) 4.2四边支承板的内力及截面配筋计算(按弹性理论) (74) 4.2.1区格A (74) 4.2.2区格B (76) 4.2.3 区格C (76) 5 楼梯设计 (77) 5.1楼梯段板设计 (78)

办公楼的设计 毕业论文

第一部分建筑设计 第1章建筑设计 建筑设计是在总体规划的前提下,根据任务书的要求综合考虑基地环境,使用功能,结构施工,材料设备,建筑经济及建筑艺术等问题。 1.1 设计任务和主要要求 1.1.1 设计任务 本设计的主要内容是办公楼的设计,办公楼属于行政办公建筑类。作为一个办公空间设计,要在平面规划中自始至终遵循实用、功能需求和人性化管理充分结合的原则。在设计中,既结合办公需求和工作流程,科学合理的划分职能区域,也考虑员工与领导之间、职能区域之间的相互交流。材料运用简洁,大方,耐磨,环保的现代材料,在照明采光上使用全局照明,能满足办公的需要.经过精心设计,在满足各种办公需要的同时,又简洁,大方,美观,能充分体现出

企业的形象与现代感. 1.1.2 设计要求 建筑法规、规范和一些相应的建筑标准是对该行业行为和经验的不断总结,具有指导意义,尤其是一些强制性规范和标准,具有法定意义。建筑设计除了应满足相关的建筑标准、规范等要求之外,原则上还应符合以下要求:(1)满足建筑功能要求: (2)符合所在地规划发展的要求并具有良好的视觉效果; (3)采用合理的技术措施; (4)提供在投资计划所允许的经济范畴内运作的可行性。 1.2 建筑物所处的自然条件 1.2.1 气象条件 建设地区的温度、湿度、日照、雨雪、风向、风速等是建筑设计的重要依据,例如:炎热地区的建筑应考虑隔热、通风、遮阳、建筑处理较为开敞;在确定建筑物间距及朝向时,应考虑当地日照情况及主要风向等因素。 1.2.2 地形、地质及地震烈度 基地的地形,地质及地震烈度直接影响到房屋的平面组织结构选型、建筑构造处理及建筑体型设计等。 地震烈度,表示当发生地震时,地面及建筑物遭受破坏的程度。烈度在6度以下时,地震对建筑物影响较小,一般可不做抗震计算,9度以上地区,地震破坏力很大,一般应尺量避免在该地区建筑房屋,建筑物抗震设防的重点时7、8、9度地震烈度的地区。 1.2.3 水文 水文条件是指地下水位的高低及地下水的性质,直接影响到建筑物基础及地下室。一般应根据地下水位的高低及底下水位性质确定是否在该地区建筑房屋或采用相应的防水和防腐措施。

某框架办公楼毕业设计

2006届土木工程专业毕业设计 连云港市查卡拉办公楼设计 专业:土木工程 学生:周泓岑指导老师:李章政 摘要 本设计主要进行了5层楼办公楼的框架结构设计。李军:某办公楼框架结构设计 Lianyungang City Chakra buildings design Major: Civil Engineering Students: Zhou Hong Cen Instructor: Li Zhang Zheng Abstract The design of the main five-storey office building frame structure design. In determining the frame layout.Then use d-value method for calculating transverse load (horizontal wind load) of structures (subjected, Axis forces). The combination of internal, find out the most unfavourable a set or sets of internal combination. Choose the best security results calculation reinforcement and drawing. In addition to the structural scheme of the design of interior staircase. Complete a platform plank, bench boards, such as widget platform beam and the reinforcement of the force calculation and construction drawings. On a concrete floor, this design uses independent Foundation, on the basis of calculation of the force and reinforcement. The entire structure in the design process, in strict accordance with the relevant professional requirements, refer to relevant data and information about the latest national standard specification, on various aspects of the design for a single, integrated view of scientific consideration. In short, applicable, safety, economy, ease of use of this design principle. Design of the building structure plan is an important basis for the site construction. Keywords:frame structure architecture design design force calculation calculation of reinforcement 前言 本设计是按照重庆三峡学院建筑工程系2010年毕业设计要求编写的毕业设计。题目为“某框架办公楼结构设计”。内容包括建筑设计、结构设计两部份。 第2页

某五层框架银行办公楼毕业设计

某五层框架银行办公楼 毕业设计 目录 摘要(Abstract) (Ⅳ) 第一章建筑设计 (1) 1.1 设计的有关资料 (1) 1.2 建筑设计 (2) 第二章结构布置及有关尺寸的初步估算 (5) 2.1 结构布置及梁,柱截面尺寸的初选 (5) 2.2 荷载计算 (7) 第三章结构的线刚度与横向侧移刚度计算 (11) 3.1 结构的线刚度计算 (11) 3.2 结构的横向侧移刚度计算 (12) 第四章框架的风荷载、地震荷载集中于各楼层标高处的重力荷载代表值Gi (13) 4.1 地震荷载作用下的梁、柱、墙、门、窗重力荷载标准值 (13) 4.2 风荷载标准值计算及位移验算 (19) 第五章地震荷载与风荷载的力计算 (22) 5.1 水平地震荷载作用下的力计算 (22) 5.2 风荷载作用下的力计算 (26) 第六章竖向荷载下的框架力计算 (29) 6.1 框架结构的荷载计算 (29) 6.2 恒荷载作用下的框架力计算 (33) 6.3 活荷载作用下的框架力计算 (43) 第七章力组合 (49) 7.1 荷载调幅 (49) 7.2 力组合 (51) 第八章框架梁、柱配筋计算 (59) 8.1 框架柱配筋计算 (59) 8.2 框架梁设计 (61) 第九章楼板配筋计算 (65) 9.1 楼板配筋计算 (65) 9.2 板的配筋计算 (66) 第十章楼梯配筋计算 (71) 10.1 梯段板设计 (71) 10.2 平台板设计 (71)

10.3 平台梁设计 (72) 第十一章基础配筋计算 (74) 11.1 基础配筋计算 (74) 致谢 (76) 参考文献 (77) 毕业设计图纸目录 (78) 第一章建筑设计 1.1 设计的有关资料 一. 工程名称:威海市农业银行办公楼。 二. 工程概况:建筑面积约为4000m2,是一幢五层的现浇钢筋混凝土结构体系的建筑物,层高均为3.4m,室外高差为0.45m。 三. 设计条件: (1):气象条件: 最热月平均温度29.2度,最冷月平均温度4.2度。 夏季极端最高温39.5度,冬季极端最低-10度。 (2):相对湿度:最热月平均湿度72%。 (3)主导风向:全年为西北风夏季为东南风,基本风压w0=0.35kN/m2。 (4):雨雪条件:年最大降雨量1400mm,月最大降水强度192mm/m。基本雪压为0.45kN/m2 其他条件: (1):建筑结构的安全等级为二级,结构设计正常使用年限为50年。 (2):抗震设防烈度7度,场地为2类场地,设防烈度类别为丙类。 四. 材料使用: (1). 钢筋:纵向受力钢筋采用热轧钢筋HRB335,其余采用热轧钢筋HPB235。 (2).混凝土:梁柱板均使用C30类型的混凝土。 (3). 墙体: γ=18kN/m3,,一侧为20mm的厚抹灰层, ①、外墙全部使用300mm厚的灰砂砖, γ=17kN/m2,一侧墙体为水刷石墙面,γ=0.5kN/ m2; γ=18kN/m3,两侧均为20mm厚的抹灰层。卫生间 ②、隔墙使用300mm厚的灰砂砖,

办公楼毕业设计开题报告

办公楼毕业设计开题报 告 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

毕业设计(论文)开题报告

1 选题的背景和意义 选题的背景 建筑业是一个国家的支柱产业。 国内外研究现状及发展趋势 符礼明[1]认为筑工程施工组织设计的编制对象是个单项工程,其编制工作通常由施工企业自己独立进行。施工组织设计方案不仅要求具有较高的技术性,还具有一定的综合性,因此要求编制人员熟练掌握建筑工程理论基础的同时,必须具备相关的实践经验。纵观目前的整个建筑工程领域,施工组织设计存在着诸多不足之处。通常依照施工项目规模、设计阶段编制广度、设计方案的具体作用将施工组织

四层框架办公楼结构设计计算书毕业设计

四层框架办公楼结构设计计算书毕业设计 目录 第一章设计任务及基本要求 (2) 1.1 设计原始资料 (2) 1.1.1 工程概况 (2) 1.1.2 设计条件 (2) 1.2 建筑设计任务及要求 (3) 1.3结构设计任务及要求 (4) 第二章建筑设计说明 (5) 2.1建筑平面设计 (5) 2.1.1建筑平面布置 (5) 2.1.2柱网布置 (6) 2.2剖面设计 (6) 2.2.1房间各部分高度 (6) 2.2.2屋面做法 (6) 2.2.3楼面做法 (7) 2.2.4 地面做法 (7) 2.2.5 墙体构造 (7) 2.3 立面设计 (8) 2.3.1 外墙面做法 (8) 第三章结构设计 (8) 3.1 结构方案的选择及结构布置 (8) 3.1.1 结构方案的确定 (8) 3.1.2 基础类型的确定 (8) 3.1.3 结构构件截面尺寸和材料的选择 (8) 3.1.4 结构计算简图 (11) 3.1.5 框架柱的线刚度计算 (12) 3.2 框架荷载计算 (13) 3.2.1 恒荷载计算 (13) 3.2.2 楼面活荷载计算 (17) 3.3 风荷载计算 (18) 3.3.1 风荷载标准值计算 (18) 3.3.2 风荷载作用下的位移验算 (20) 3.4 力计算 (22) 3.4.1 恒荷载作用下的力计算 (22)

3.4.2 活荷载作用下的力计算 (27) 3.4.3 风荷载作用下的力计算 (31) 3.5 力组合 (39) 3.5.1 一般规定 (39)

3.5.2 框架梁柱力组合 (42) 3.6 框架梁、柱截面设计 (74) 3.6.1 框架梁的截面设计 (74) 3.6.2 框架柱的截面设计 (81) 3.7 现浇板的结构设计 (91) 3.7.1 板的结构计算简图 (91) 3.7.2 楼面现浇板设计 (91) 3.8 楼梯设计 (97) 3.8.1 平面布置图 (97) 3.8.2 楼梯梯段斜板设计 (98) 3.8.3 平台板设计 (100) 3.8.4 平台梁设计 (102) 3.9 框架结构柱下基础设计 (103) 3.9.1 设计资料 (103) 3.9.2 基础设计 (104) 3.10 PKPM 力计算 (111) 总结 (122) 参考文献 (123) 致谢 (124) 附录任务书 毕业设计指导书 开题报告 文献综述 外文原文与翻译 实习报告

某办公楼建筑、结构设计

一、毕业设计(论文)的内容 1.毕业设计的目的与要求 毕业设计的目的:毕业设计是在专业有关课程已修完的基础上进行的综合实践教学环节。它以实际工程为课题采用真题假做,学生在教师指导下,通过毕业设计的实践,学习贯彻“经济、适用、安全、美观”的方针,运用所学理论知识解决工程实际问题,提高分析问题和解决问题的能力,经受实际工程设计的锻炼。通过实际工程的结构设计和施工组织设计,初步掌握其设计原则、方法和步骤,并获得设计技能的基本训练。 毕业设计的要求:本工程需要进行的工作是建筑设计和结构设计。为达到上述目的,学生必须严格要求自己,充分发挥自己的积极性和主动性,在规定的时间内独立完成任务书中所规定的任务。 结构设计要满足建筑设计的要求,即要注意先进性,又要从XX的实际情况出发,贯彻因地制宜的方针。要求在满足使用要求的前提下,综合考虑安全可靠、经济合理、技术先进、施工方便以及工程所在地区当前可能条件等因素,并通过一定的分析比较确定水平承重结构和结构形式进行承重结构或构件的布置。在结构布置的过程中,结构布置要使荷载传递直接、受力明确,并按强度和刚度要求初步确定构件的截面尺寸,构件类型和尺寸规格尽可能少,在结构布置的基础上深入考虑在竖向荷载和水平荷载作用下,结构体系之间协同工作的程度,合理地确定结构或构件的计算简图。还需考虑整个建筑物在平面和竖向上是否需要采用构造措施,以保证整个建筑物及其某些薄弱部位在平面和竖向上的刚度及整体性。在结构布置的基础上,深入考虑在竖向荷载和水平荷载的作用下,结构体系之间协同工作的程度,通过必要的计算和结构处理,使结构构件及其连接的节点满足强度、刚度和裂缝宽度(或抗裂度)的要求,并符合现行设计规X、满足国家强制性条文,最终把结构布置和构件设计准确地反映到施工图中。2.设计开题、依据 根据毕业设计的要求,学生的毕业设计要作开题报告,说明毕业设计的思路、步骤、意义,建筑方案设计,对选定的承重结构体系和结构形式进行定性的分析比较,并说明所采用的结构体系,结构形式的理由。此次毕业设计的依据是指导教师提供的设计技术条件,真题摸拟训练。要求每个学生根据指导教师指定的设计条件,做到每学生一题。 3.建筑地点及拟建基地平面图 本建筑位于XX市某主要街道旁。主管部门批准的拟建平面图如图1所示。

公司办公楼毕业论文

毕业设计 题目:公司办公楼 目录 1 绪论 (1) 1.1 工程背景 (1) 1.1.1 设计资料 (2) 1.1.2 材料 (2)

1.2 工程特点 (2) 1.3 本章小结 (3) 2 结构设计 (4) 2.1 框架结构设计计算 (4) 2.1.1工程概况 (4) 2.1.2设计资料 (4) 2.1.3 梁柱截面、梁跨度及柱高度的确定 (5) 2.1.4荷载计算 (7) 2.2 板的计算 (10) 2.2.1 设计资料 (10) 2.2.2 楼面板 (14) 2.2.3 屋面板 (14) 2.3 楼梯设计 (18) 2.3.1计算简图及截面尺寸 (18) 2.3.2 设计资料 (18) 2.3.3 梯段板计算 (19) 2.3.4 平台板计算 (20) 2.3.5 平台梁计算 (21) 2.4 基础设计 (22) 2.4.1 设计资料 (22) 2.4.2基础截面确定 (23) 2.4.3基础梁力计算 (24) 3. 结论 (27) 致 (28) 参考文献 (29)

1.绪 论 1.1 工程背景 本项目为9层钢筋混凝土框架结构体系,占地面积约为960.96 m 2,总建筑面积约为8811.84 m 2;层高3.6m,平面尺寸为18.3m ×52.0m 。采用桩基础,室地坪为±0.000m ,室外高差0.6m 。 框架梁、柱、楼面、屋面板板均为现浇。 1.1.1 设计资料 1.1.1.1 气象资料 夏季最高气温42.3C ?,冬季室外气温最低9C ?-。 冻土深度25cm ,基本风荷载W 。=0.35kN/ m 2;基本雪荷载为0.2 kN/ m 2。 年降水量680mm 。 1.1.1.2 地质条件 建筑场地地形平坦,地基土成因类型为冰水洪积层。自上而下叙述如下: 新近沉积层(第一层),粉质粘土,厚度0.5—1.0米,岩性特点,团粒状大孔结构,欠压密。 粉质粘土层(第二层),地质主要岩性为黄褐色分之粘土,硬塑状态,具有大孔结构,厚度约3.0米, qsk=35—40kPa 。 粉质粘土层(第三层),地质岩性为褐黄色粉质粘土,具微层理,含铁锰结核,可塑状态,厚度3.5米, qsk=30—35kPa 。 粉质粘土层(第四层),岩性为褐黄色粉质粘土,具微层理,含铁锰结核,硬塑状态,厚度未揭露,qsk=40—60kPa,qpk=1500—2000kPa 。 不考虑地下水。 1.1.1.3 地基土指标 自然容重1.90g/cm 2,液限25.5%,塑性指数9.1,空隙比0.683,计算强度150kp/m 2。

(完整版)某办公楼框架结构设计毕业设计

目录 前言 第一章毕业设计目的及任务 第一节毕业设计目的 第二节建筑设计任务 第三节结构设计任务 第二章建筑设计 第一节建筑设计总说明 第二节平面设计 第三节立面设计 第四节剖面设计 第三章结构设计 第一节结构设计总说明 第二节结构方案选择 第三节计算简图及构件选型 第四节荷载计算 第五节竖向荷载作用下的框架内力计算 第六节风荷载作用下的框架内力及侧移计算 第七节水平地震作用下的框架内力及侧移计算

第八节框架内力组合 第九节截面设计 第十节基础设计 第十一节楼梯设计 某办公楼框架结构设计毕业设计是大学本科教育培养目标实现的重要阶段,是毕业前的综合学习阶段,是深化、拓宽、综合教和学的重要过程,是对大学期间所学专业知识的全面总结。 本组毕业设计题目为《某办公楼框架结构设计》。在毕设前期,我温习了《结构力学》、《钢筋混凝土》、《建筑结构抗震设计》等知识,并借阅了《抗震规范》、《混凝土规范》、《荷载规范》等规范。在毕设中期,我们通过所学的基本理论、专业知识和基本技能进行建筑、结构设计。本组在校成员齐心协力、分工合作,发挥了大家的团队精神。在毕设后期,主要进行设计手稿的电脑输入,并得到老师的审批和指正,使我圆满的完成了任务,在此表示衷心的感谢。 毕业设计的三个月里,在指导老师的帮助下,经过资料查阅、设计计算、论文撰写以及外文的翻译,加深了对新规范、规程、手册等相关内容的理解。巩固了专业知识、提高了综合分析、解决问题的能力。在进行内力组合的计算时,进一步了解了Excel。在绘图时熟练掌握了AutoCAD,以上所有这些从不同方面达到了毕业设计的目的与要求。

框架结构设计的计算工作量很大,在计算过程中以手算为主,辅以一些计算软件的校正。由于自己水平有限,难免有不妥和疏忽之处,敬请各位老师批评指正。 2012年5月10日 第一章毕业设计目的及任务 第一节毕业设计目的 毕业设计是重要的教学实践环节,通过多层办公楼楼设计达到下列目的: 1、获得工程师的基本训练,培奍学生运用所学的理论知识,解决实际问题的能力。 2、掌握设计的程序、方法,通过毕业设计练好基本功。 3、培养学生独立思考与独立工作的能力,为毕业后尽快适应本专业工作打下良好的基础。 第二节建筑设计任务 一、设计任务 1、新建办公楼位于郑州某大学内,该地段东西长60米,南北宽20米,北邻主干道,车辆人流干扰较大,东面靠近次干道。

XX办公楼设计毕业论文

XX办公楼设计毕业论文 目录 1 设计资料 (2) 2 楼板设计 2.1 楼面结构平面布置 (3) 2.2 荷载计算 (3) 2.3 弯矩计算···········································(XX) 2.4 截面设计···········································(XX) 2.5 板的配筋计算·······································(XX) 3 框架设计 3.1 计算简图及梁柱线刚度·······························(XX) 3.2 荷载计算···········································(XX) 3.3 风荷载作用下的位移计算·····························(XX) 3.4 力计算·············································(XX) 3.5 力组合·············································(XX) 3.6 截面设计和配筋计算·································(XX) 4 楼梯设计 4.1 设计资料···········································(XX) 4.2 梯段板设计·········································(XX) 4.3 平台板设计·········································(XX) 4.4 平台梁设计·········································(XX) 5 基础设计 5.1 设计资料···········································(XX) 5.2 中柱下基础设计·····································(XX) 5.3 边柱下基础设计·····································(XX) 参考文献··········································································································(XX) 致谢················································(XX) 附录 A···················································(XX)

相关文档
相关文档 最新文档