摘要:城市路灯是城市组成元素中最重要的一部分,除了具有道路照明功能外,还能够美化城市,改善城市环境。随着经济的发展,我国城市化步伐的不断加快,人们对基础设施的建设要求越来越高,除了考虑路灯的照明功能之外,还要考虑降低城市照明设施的能耗。因此推广节能绿色照明产品已成为城市照明发展的新趋势。

关键词:LED路灯照明;节能;改造

一、LED路灯的特点

1.1 LED路灯的优点

1.1.1 LED路灯发出的光具有单向性,没有光的漫射,通过对LED路灯进行二次光学设计,将LED路灯的光照射到所需照明的区域,进一步提高光照效率,以达到节能目的。

1.1.2 LED路的光源效率目前已达110-130lm/W,而且还有很大的发展空间,理论值达250lm/W。而高压钠灯的发光效率是随功率增加才有所增加,因此,总体光效LED路灯比高压钠灯强(这个总体光效是理论上的,大功率LED路灯优点实际上250W以上高压钠灯的光效高于LED)。

1.1.3 LED路灯的光显色性比高压钠灯高许多,高压钠灯显色指数只有23左右,而LED路灯显色指数达到75以上,

从视觉心理角度考虑,达到同等亮度,LED路灯的光照度平均可以比高压钠灯降低20%以上(参照英国道理照明标准)。

1.1.4 LED路灯的光衰小,一年的光衰不到3%,使用10年仍达到道路使用照度要求,而高压钠灯光衰大,一年左右已经下降30%以上,因此,LED路灯在使用功率的设计上可以比高压钠灯低。

1.1.5 LED路灯有自动控制节能装置,能实现在满足不同时段照明要求情况下最大可能的降低功率,节省电能。Spark 智能LED路灯可实现电脑调光,分时间段控制,光线控制,温度控制,远程控制,自动巡检等人性化功能。

1.1.6 LED是低压器件,驱动单颗LED的电压为安全电压,系列产品单颗LED功率都为1瓦,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所。

1.1.7 寿命长:能使用5万小时以上,提供三年的质量保证。不足之处就是电源的寿命得不到保证。

1.1.8 光效高:采用≥100LM以上的芯片,相对于传统高压钠灯能节能75%以上。

1.1.9 LED不含有害金属汞,不像高压钠灯或金属卤化物灯在报废时对环境造成危害。

1.2 LED路灯的缺点

1.2.1 单个LED功率低。为了获得大功率,需要多个并联使用。

1.2.2 显色指数低。在LED照射下显示的颜色没有白炽灯真实,这要从光谱分布上来分析,属于技术问题。

1.2.3 光斑。由于白光LED本身制造工艺上缺陷加上与反射杯或透镜的配合误差,容易造成“黄圈”问题。

1.2.4 LED照射均匀度问题。如果不进行二次光学设计,LED照明产品的照射是比较集中,所以一定要进行二次光学设计,使其光强分布图呈蝙蝠形。

1.2.5 LED的光衰问题。相比小功率LED,大功率LED路灯的光衰就会要好很多。但是小功率LED热量散发很小。而大功率的LED是存在散热没有办法解决的问题,而且发热后亮度会明显降低,所以功率不能做大。现在市场销售的Spark LED路灯最大的是360W。

总体而言,目前LED照明技术日趋成熟,大功率LED光源功效已经达到100lm/W以上,这使得城市路灯照明节能改造成为可能。LED路灯,特别是大功率LED路灯,正以迅猛的速度冲击传统的路灯市场。

二、LED路灯在路灯节能改造实例

我们对温州市主城区149条小街小巷进行测算,共计路灯1673盏。

光源规格

光源功率(W)

电源效率

系统功率(W)数量(个)

总功率(W)

年照明时长(h)年耗电量(度)改造前

45W节能灯

45

1

45

559

25155

3650

91816

70W高压钠灯

70

0.83

85

503

42755

3650

156056

110W高压钠灯110

0.83

133

132

17556

3650

64079

150W高压钠灯150

0.83

182

1673

304486

3650

1111374

改造后

20W LED玉米灯18

0.9

20

559

3650

40807

30W LED玉米灯30

0.9

33

503

16599

3650

60586

60W LED路灯

56

0.9

62

132

8184

3650 29872 90W LED路灯

84

0.9

92

153916

3650

561793

改造

结果

改造前合计年用电量(度)

改造后合计年用电量(度)

年合计节电量(度)

峰谷平均电价(元/度)

年节省电费(元)

折合年节省标准煤(吨)

折合年减排二氧化碳(吨)

1423325

693058

730267

0.93

679148

295

728

如上表计算所得,按照日工作10小时,年工作365天进行测算,预计改造后年可节省道路照明耗电730267度,

照明改造节能率约为47.7%,按照峰谷平均电价0.93元/度计算,折合年可节省照明电费约679148元。同时可以产生的

社会效益包括节煤295吨/年,减排二氧化碳728吨/年。

三、LED路灯在实际应用中存在的问题

LED路灯的理论数据比较突出,然而在实际使用过程中

我们发现LED路灯的很多特点并没有标称的那么明显。

4.1 虽然LED路灯的理论数据已经满足照明标准的需要。但在实测过程中,尤其是对行驶中的车辆,按照道路设计时速行驶时,驾驶员难以辨识出前方60-100米处的障碍物,LED 路灯难以达到测试要求。

4.2 LED路灯的色温过高,LED光源照射下的物体颜色明显失真。LED灯光经水泥路面反射后过于苍白耀眼,让人难

以适应。尤其对驾驶员,容易产生不适感,无法和现有的高压钠灯光源相比。

4.3 不同功率的LED路灯实际节能效果相差比较大。低

功率的LED灯具有比较好的节能效果,而在大功率上的LED

路灯相较高压钠灯而言,比如功率在250W、400W左右的,并没有明显的节能优势。

4.4 LED路灯的色温不稳定,即使同个厂家同一批次生产的LED路灯产品的色温也存在一定偏差。这就会造成一条道路上出现色温交错的现象,容易造成驾驶员视觉疲劳。

4.5 LED灯具集成化程度较高,不同于传统的高压钠灯技

术含量较低,各电器元件如灯泡、整流器等损坏后可直接更换。LED灯具技术含量较高,灯具内部集成化程度高,其损

坏之后一般的电工无法当场维修,需要将整个灯具更换掉,维修难度大而且成本高。

四、总结

总体而言,LED路灯属于节能绿色产品,其在今后的路

灯照明方面的发展应用具有巨大的潜力。但是就目前而言,LED路灯还无法完全取代传统路灯。其部分优势无法在城市

道路照明中得到完全发挥,也存在部分明显的缺陷。当然部分照明效果好、功率较低的LED路灯已经能满足使用要求。我们可以在一些照度等级偏低,照明要求相对不高的道路上,使用这类节能效果比较好的LED路灯产品进行尝试。建议路灯建设和管理单位尝试考虑在小街小巷的路灯改造,商业步行街的路灯建设,公园游步道的路灯建设等方面采用优质的LED路灯产品,为LED路灯的发展和应用积累经验,同时实

现节能减排,降低能耗的目标。

参考文献:

[1] 郑海宁. 工程造价管理是项目全过程管理的生命线[J]. 江西建材,2015,03:214.

[2] 张斌. 浅析造价工程师在建筑管理中的造价控制[J].

新疆化工,2013,11:19-21.

[3] 党胜利. 建设项目工程造价控制分析[J]. 现代商贸

工业,2014,12:115.

[4] 章惠明. 灾后重建项目造价管理与控制方法研究[J].西南财经大学,2013,10:1-56.

LED照明节能改造服务合同

LED照明节能改造服务合同(参考样本)》 为促进节能减排,降低能耗,按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,合同双方同意按“合同能源管理”模式就项目(以下简称“项目”或“本项目”)进行LED照明改造专项节能服务,并支付相应的节能服务费用。甲乙双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,达成如下协议,并由双方共同恪守。 第1节术语和定义 双方确定:本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语,其定义和解释如下: 1.1 能耗基准:甲乙双方共同确认的,甲方或用能设备、环节在实施合同能源管理项目前某一时间段内的能源消耗状况。 1.2 项目节能量:在满足同等需求或达到同等目标的前提下,通过合同能源管理项目实施,甲方(用能单位)或用能设备、环节的能源消耗相对于能耗基准的减少量。 ...... 第2节项目期限 2.1 本合同期限为,自始,至。(根据项目总目标和计划进度填写) 2.2 本项目的建设期为,自始,至。 2.3 本项目的节能效益分享期的起始日为,节能效益分享期为。(由双方参照合同能源管理相关规定约定) 第3节项目方案设计、实施和项目的验收 3.1 甲乙双方按照甲方实际使用情况制定实施方案。项目实施方案一经甲方批准,除非双方另行同意,或者依照本合同第7节的规定修改之外,不得修改。 3.2 项目实施:乙方依照本合同规定的时间,按照项目实施方案规定开始项目的建设、实施和运行。具体负责对××范围内进行LED改造,包括投融资、灯

具采购、工程实施、售后和更换灯具回收服务等。 3.3 验收标准:乙方应确保改造后的照明系统的电压、电流、功率因素须符合《电能质量公用电网谐波》(GB/T14549——93)等国家电力设计的标准要求,且满足功能性验收标准。 第4节节能效益分享方式 4.1 本项目的效益分享期为个月。能耗基准为,效益分享期内项目节能量(节电量/率)预计为,预计的节能效益为。(详见附件三)。 4.2 合同期内,甲乙双方共同分享节能效益。甲方支付给乙方的节能效益款,应能补偿乙方投资成本,并给予适当投资回报。乙方投资成本包含:。效益分享期内,乙方分享 %的项目节能效益。具体的分期分享比例如下:…… 4.3 节能效益款由甲方按4.2条的规定分期付给乙方,具体支付方式如下: (1)从项目竣工验收日起,乙方根据双方共同确认确认的节能量(节能效益金额)向甲方发出书面付款请求,叙明付款的金额、方式以及对应的节能量。 (2)甲方应在接到乙方请求之后的日内,按照相关经费使用管理规定,将相应款项划转至乙方指定的银行账户中。 开户名: 开户行: 账号: (3)乙方应当在收款后向甲方出具相应的正式发票。 4.5 如双方对任何一期节能效益的部分存在争议,该部分的争议不影响对无争议部分的节能效益的分享和相应款项的支付。 第5节甲方的义务 5.1 如根据相关的法律法规的要求,本项目的实施中涉及需要由甲方向相应的政府机构或者有关部门申请同意或者批准的事项时,甲方应当按照责任目标要求,及时向当地政府(或主管部门)申请同意或批准,并在本合同期间保持其有

LED路灯规格参数汇总和照度计算

LED路灯规格参数灯具技术指标:

单个光源技术指标: 说明:(E,e)=当灯 杆为表中的高度时(机 动车道平均照度,人行 道平均照度)(L×D×d)= 当灯杆为表中的高度时 (灯杆间距×机动车道路面宽度×人行道路面宽度)(单位米) LED路灯灯具技术要求:

(1)LED路灯采用优质铝合金材料制成,灯体表面做喷塑处理,表面应能承受机械压力和盐雾、汽车废气、及清洗剂的腐蚀等。 (2)LED路灯外壳防护等级:IP65以上。 (3)良好的蝠翼配光设计,反光系统采用立体光源或透镜导光设计,透镜须采用非成像二次光学透镜以便保证路面亮度和均匀度,加大辐射范围。 (4)LED灯具必须通过广东省LED路灯产品评价标杆体系检测机构的检验并提供检验报告(LED灯具须为投标人本次投标采用LED 产品所属生产厂家的产品) (5)LED路灯的使用环境温度应能满足-20℃~+50℃,适合广东地区使用。同时应满足具体使用地的环境温度、湿度和腐蚀性等其它特殊要求。 (6)LED灯具的功率因数:≥0.95,灯具驱动电源效率≥90%。 (7)LED路灯工作交流电压范围:85V~265V(在此电压范围内LED灯具仍能正常工作) (8)LED路灯具有浪涌抑制性能(抗雷击),输入端过电压保护,当电压恢复正常时能恢复工作。 (9)LED路灯灯具必须具备下半夜自动调节灯具功率的功能。 (10)灯具需具备仰角角度调节功能,以保证路面达到最大面积的照度效果。 4.LED光源技术要求 (1)LED光源晶片要求选用国际知名品牌,(美国科瑞 CREE、普瑞 BRIDGELUX、德国欧司朗Osram和荷兰飞利浦Philips)并且采用低热阻、散热良好、低应力的封装技术。

市政道路工程路灯照明工程施工组织设计方案

路灯照明工程施工方案 一、编制依据 1、国家相关法律、法规及以及最新的市政工程施工及验收规范,本工程拟采用的主要规范、规程及标准(规程): 《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006 《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012) 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 2、我公司施工类似工程所积累的工法成果、工艺方案以及所拥有的施工技术力量和机械设备。 3、本工程招标文件、投标文件、施工合同、施工图图纸、变更图纸、图纸会审纪要等。 二、工程概况 1、本施工方案的编制力求做到详细,具有可操作性和实施性,尽量做到能用于指导实际施工。针对本工程的施工特点,从施工组织、技术方案、质量保证措施、工期控制、成本控制、安全、环保和文明施工等方面进行具体说明。本工程为城市主干道,路灯照明工程只包括莲花路工程K0+000~K2+365段路灯照明工程。 2、本路段由城网10KV供电,设置箱式变电站2台。箱变1XB暂定在K0+560处,供电范围为K0+000-K1+260,供电半径约600m。

箱式变电站2XB暂定在K1+740处,供电范围为K1+320-K2+360,供电半径约600m。本路段路灯计算负荷为43.8KW。 3、路幅宽42m,路灯照明在两侧对称布置,单杆单挑,光源高14m,挑壁3m。仰角12°,选用LED灯,功率(150+150)W。结合行道树的布置,满足合理配光配要,标注路段灯杆间距为36m。交叉路口根据实际情况改用夹角可调双挑臂路灯或三火中杆灯,光源腔的防护等级为IP65,电气腔的防护等级为IP55。标注路段平均照度30ix,亮度2.0cd/㎡。照明功率密度值0.6w/㎡。路灯分为全夜灯和半夜灯,全夜灯和半夜灯由两个不同的回路供电,后半夜仅全夜灯运行,要求各回路负荷均匀分布在三相上,采用时钟控制及路灯所内计算机中心集中监管。 4、电缆选型及线路保护:路灯配电线路采用三相五线制,采用VV-1KV单芯电缆供电,各相回路交错接至灯具,每回路三相负荷应尽量平衡;路灯主线电缆为VV-1KV-25mm2,接线井至灯杆内检修门导线为BVR-3*2.5 mm2,检修门至灯具间导线为BVV-3*2.5 mm2。单个灯具采用熔断器保护,熔断器设置在灯杆底部的接线盒内,熔断器选用RL1-10A。 5、电缆穿管外加砼包封沿人行道埋敷,一般管顶距地面埋深≥0.7m,在每个路灯位置及交叉口设路灯接线井,交叉路口四通井1160*840mm。其他一律为700*700mm。 6、防雷及接地:采用TN-S接地系统,单灯接地电阻小于10欧。在道路两侧各敷设一根VV-1*25 mm2电缆作接地干线,从路灯专用箱引出,所以灯杆、灯具等均应与接地干线连接,隔300m左右设公用重复接地,

LED照明改造方案1EPC

LED照明节能改造工程实施方案 2012年7月 项目方案文件

1项目内容、边界条件、技术原理描述 1.1项目内容 对--XX厂区车间和办公室现有T8荧光灯进行更换,更换为LG Innotek-LED照明灯具,所选用灯具有合法生产厂家出具的合格证明,且符合国家及地区规定的相关质量标准,在使用前应先将产品提交甲方,并征得甲方同意。 本项目工程技术方案切实可行,建设条件良好。项目本身对环境不产生破坏,更换下来的的旧设备和器具亦将妥善处理,不产生有毒有害及放射性污染物。 1.2边界条件 XX有限公司厂区车间和办公场所照明。 1.3技术原理描述 LED是英文Light Emitting Diode(发光二极管)的缩写,是一种新型的用微弱电能就能发光的高效固体光源。LED的主要特点是:寿命长、能耗低、显色度高、环保、易维护、体积小、直流电驱动、驱动电压低、点亮速度快、无频闪、眩光少、耐震性佳、发热少、适合智能调光控制等特性,是近年来全球最具发展前景的高新技术领域之一。目前LED发光效率已远高于其它所有光源,在照明领域显现出明显的节能效果,一般照明节能效率均在60%以上,相比传统照明灯,LG Innotek-LED灯有如下优势: 1.3.1LG Innotek-LED灯实际照明效果经测试比目前使用的普通照明灯综合节能50% 以上; 1.3.2单一黄色的普通照明灯显色指数很低(约23),照射下物体颜色失真就非常明显。而LG Innotek -LED灯显色指数很高(高于80),接近日光(显色指数100),使得被照射物体颜色更加逼真。根据建设部《城市道路照明设计标准》有关条文,与普通照明灯相比,显色性好的白光灯光源的光谱分布有较高的蓝绿成分,因此,在照明(非明视)条件下可以产生更高的可见度。 1.3.3LG Innotek-LED灯使用寿命相比传统照明灯可延长数倍乃至十倍以上。 1.3.4LG Innotek-LED照明灯不含铅、汞等污染元素,对环境没有任何污染,从生产 过程到 使用过程直至报废几乎全无污染,实现了真正意义上的绿色环保节能照明。 1.3.5LG Innotek-LED照明灯耐冲击,抗震力强,无紫外线(UV)和红外(IR)辐射。 无灯 丝和玻璃外壳,没有传统灯管高温高压易碎裂的问题,对人体无伤害、无辐射。直流低压

LED灯具合同能源管理(EMC)服务合同

项目名称:*******照明节能改造工程 合同能源管理(EMC)服务合同 照明节能改造合同能源管理(EMC)合同 双方同意,由乙方 按“合同能源管理” 模式为甲方 在地区所管理 经营的酒店(以下 简称“项目”或“本 项目”)进行照明 系统专项节能改造 服务,并由甲方支 付相应的节能服务 费用。双方经过平 等协商,在真实、 充分地表各自意愿 的基础上,根据《中 华人民共和国合同 法》及其他相关法 律法规的规定,达 成如下协议,并由 双方共同恪守。 第1节术 语和定义 双方确定: 本合同及相关附件 中所涉及的有关名 词和技术术语,其 定义和解释如下: 1.1 合同能源管理 (energyperforma ncecontracting;E PC): 乙方与甲方

以契约形式约定节能项目的节能目标,乙方为实现节能目标向甲方提供必要的服务,甲方以节能效益支付乙方的投入及其合理利润的节能服务机制。 1.2 合同能源管理项目(energyperformancecontractingproject): 以合同能源管理机制实施的节能项目。 1.3 能耗基准(energyconsumptionbaseline): 由甲、乙双方共同确认的,甲方的照明灯具在实施合同能源管理项目前某一时间段内的能源消耗状况。 1.4 项目节能量(projectenergysavings): 在达到甲方工厂和办公区等场所在用灯具照度的前提下,通过合同能源管理项目的实施,甲方照明灯具的能源消耗相对于能耗基准的减少量。 第2节项目期限 2.1 合同的生效:本合同由甲、乙双方签字之日起生效。 2.2 合同有效期:自本合同生效日起至本合同效益分享期满、并且所有合同条款履行完毕为止。 2.3 自本合同签订之日起,项目分期合共天内(详见本合同附件D),由乙方负责、甲方配合,双方共同完成本合同项目的所有改造工程。 2.4甲、乙双方一致同意本项目第 1 期为。在第 1 期 项目完成、甲方签署本合同附件B:《节能技改工程验收报告》后的30天内,开始第2期的节能改造工程。 2.4节能效益分享起始日: 甲、乙双方所约定的每期节能改造完成,甲方签署本合同 附 件B:《节能技改工程验收报告》的次日,每期的效益分享期各为个月。 第3节项目的内容、投资、目标、实施和验收 3.1项目内容:乙方按“合同能源管理”运营模式,以“德冠”的高效LED灯具置换甲方现用的高能耗传统灯具。甲方按照合同节能服务金额,开具银行保函给乙方。因本项目的实施所节约的电费,由甲、乙双方按本合同第 4.6条规定的比例分享。 3.2项目投资:本项目改造所需的LED灯具的生产、运输、安装、维保、节能技术和改造费用全部由乙方投入。甲方只为本项目提供现用的照明场地与设施,是本项目节能照明设备的使用方。

LED路灯道路照明标准

LED路灯道路照明标准 1范围 本标准规定了道路、街路、隧道照明和其他室外公共场所照明用LED路灯的技术要求、试验方法、检验规则、标志方式、包装、运输和储存条件。 本标准适用于LED路灯。 LED路灯是指以LED作为发光器件的道路照明灯具,与高压钠灯、金卤灯为光源的传统路灯相比,具有节能、环保、长寿命等优点。 我国LED路灯市场逐年火热,但是相关的政策规范却有待进一步提高 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB7000.1-2001灯具一般安全要求与试验 GB7000.5-2005道路与街路照明灯具的安全要求 CJJ45-2006城市道路照明设计标准 EN13201-2:2003路灯-第2部分:性能要求 EN13021-3:2003路灯-第3部分:性能的计算 EN13201-4:2003路灯-第3部分:测量照明性能的方法 IEC61347-2-13:2006灯的控制装置第2-13部分:LED模组用交流或直流供电的电子控制装置的特殊要求。 IEC62031普通照明用LED模组的安全要求 IEC62384:2006LED模组用交流或直流供电的电子控制装置的性能要求 GB7247.1-2001激光产品的安全第1部分:设备分类、要求和用户指南 GB/T2423.1-2001电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温 GB/T2423.2-2001电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温 GB/T2423.3-1993电工电子产品基本环境试验规程试验Ca:恒定湿热试验方法 GB/T2423.8-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ed:自由跌落 GB/T2423.10-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fc和导则:振动(正弦) GB/T2829-2002周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) GB4208-1993外壳防护等级(IP代码) GB5080.7-86设备可靠性试验恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案

城市道路路灯照明设计说明

道路照明设计总说明 设计规范及依据 《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《城市道路设计规范》CJJ37-2012 《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012 《电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 《低压配电设计规范》GB 50054-2011 《道路与街路照明灯具安全要求》IEC 60598-2-3:2002 《广东省LED路灯地方标准》(DB44/T609-2009) 2009年7月1日起实施 《道路照明用LED灯性能要求》GB/T24907-2010 广东省人民政府粤府函【2012】113号印发广东省推广使用LED照明产品实施方案的通知 道路照明工程概况 工程范围: 本次设计为xxxxx路灯工程,路长约为xxxxm。 道路设计路面沥青路面,路幅总宽为31m。 道路标准断面为:米人行道+米道+米车行道+米人行道 设计技术标准: (1)道路等级:城市次干路 (2)路面平均亮度:Lav≮(Cd/m2)(维持值) (3)路面亮度均匀度:Lmin/Lav≮(维持值) (4)路面平均照度:Eav≮15(lx)(维持值) (5)路面照度均匀度:Emin/Eav≮(维持值) (6)眩光限制:采用半截光型配光灯具 (7)诱导性:好 道路照明设计 道路灯具布置: 本工程道路沿线机动车道照明均采用双侧对称布置方式,灯杆立于道路两侧人行道,灯杆杆中心离机动车道路边缘石,悬挑长度为。机动车道照明采用单臂双头的LED灯,灯具安装高度13m,灯源功率2×120W;人行道和非机动车道照明采用单臂单头的LED灯,灯具安装高度6m,灯源功率45W;所有灯具建议采用半截光型进口灯具,补偿后的功率因数应不小于。路灯灯杆采用钢质锥形杆,并且应该采用热浸镀锌或铝材喷涂对灯杆和灯臂表面进行防腐处理。本工程照明灯具灯杆间距原则上为30m,实施时应根据公交车站、交叉路口等分布的情况作相应的调整。LED路灯性能应满足国家标准GBT24907-2010《道路照明用LED灯性能要求》,且应当符合《广东省LED路灯地方标准》(DB44)中LED路灯参数要求。 供电设施: 本设计采用10KV电源环网供电及配电,并由路灯行业管理部门最终确定10KV电源接入点位置。10KV高压外线工程由建设单位另行委托供电部门设计。本工程设置1座露天安装方式的路灯专用箱式变电站,要求其配置温显及防凝露装置。考虑到交通信号灯及将来沿线公共照明与公共市政设施的用电要求,路灯箱变容量取120KVA。本工程设置三遥式节能型控制器1台。施工前,请先报供电部门确定高压线接入位置。 配线选型和敷设: 低压供电方式采用三相五线制,配电选用聚氯乙烯绝缘铜芯电线全线穿管埋设。保护管在人行道下采用穿电缆用PE(?63)硬塑线管埋地敷设,离人行道边线;过街处采用外套承压玻璃钢管。保护管埋设深度:人行道下,车行道下,局部地段可视具体情况作相应调整。玻璃钢管两端均设电缆检修井。 配电系统选用TN-S接地制式,每根路灯电杆须可靠接地。除接地干线始端与变压器接地连接外,每支路灯及线路的末端还需重复接地,同时采用Φ16钢筋把每支路灯相连并构成环形接线,其变压器工作接地及重复接地,电阻R≯4Ω的所有灯具均自带避雷小针,防止直击雷。配线到每个照明器的连线均采用双塑绝缘铜芯电线。 施工注意事项 本照明工程实施时,应要求灯具生产商作照度复核计算,并提供相关数据,本设计要求沿线照明效果:平均照度(维持值)不小于15lx,均匀度不小于。 本设计中机动车道单臂路灯电杆高度暂定为米、灯臂长为米,实际灯杆高度及灯臂长实施时可稍微调整。灯型必须由业主确认后方可进行调整。 灯具生产商应向灯杆制造商提供灯具安装仰角及安装口径,试灯后应进行照度实测复核。 电缆敷设时不经同意不允许开断施工,电缆对接应采用电缆附件加热压缩绝缘工艺。 路灯箱变基础应根据箱变制造商提供的基础设计图施工。 路灯箱变的最终位置确定,业主应同路灯管理部门与相关部门做好协商工作,设计已根据现场实地情况及路灯供配电要求作了相关的备用预埋管设计,业主必须在横穿管施工前落实好路灯箱变定点工作。 本工程实施所用器具和材料均应有出厂合格证明,必要时可增加工地现场的抽样实测。 本工程应实施施工招投标和施工监理制,任何对设计方案的修改都必须得到设计方的认可方能实施。 应配合桥梁于隧道施工做好电缆保护管及灯座的预埋与预制工作。 平面图中所注“A,B,C”为该路灯的接线相序。 未尽事宜应严格按照国家现行有关规程、规范执行。 光源要求及照度计算 光源要求:LED效率>90lm/W,灯具效率>88%,平均寿命>50000小时,显色指数>75。 机动车道平均照度:Eav=N*^*U*K/D*B=1x21600**30*=>15Lx,满足规范要求。 经计算,人行道平均照度:Eav=N*^*U*K/D*B=1*4050**30*=>10Lx;满足规范要求。 经计算,机动车道LPD值为:LPD=m2

银行LED灯光改造方案教材

银行LED照明节能方案

LED日光灯安装的环境,对其进行独特的造型设计,在设计阶段我们认真分析项目的需求,通过与客户的沟通,了解项目的需求关键,根据我们丰富的LED日光灯制作经验以及生产工艺部门的参与,我们制定完整的项目方案,确保该方案能够满足客户的整体要求,并具有高实用性、高可靠性、高观赏性。我们的设计原则是功能、结构、外形三位一体,协调统一。既要保证日光灯的功能完善、结构合理、外观现代、大气,同时又要与周围环境很好的融合与呼应,让整个日光灯在所安装的环境中独具匠心。 一、LED的发展趋势 由于建筑布局的原因,高层写字楼在白天也需要进行人工照明, 照明用电已成为写字楼的主要能耗之一。分析表明,大厦公共通道、地下车库、电梯厅等公共区域照明能耗占基本能耗的7.9%,大厦照明因而成为节能减排重要环节。LED 光源在通用照明方面的优势也逐步显现出来。LED被称为第四代照明光源具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,随着LED 发光效率的不断提高, 2009年,LED开始在发达国家进入主照明普及。在电费较高,使用时间较长的商业应用场所,LED灯具迅速成为市场的新宠。 LED以其固有的优越性正吸引着世界的目光。美国、日本等国家和台湾地区对LED照明效益进行了预测,美国55%白炽灯及55%的日光灯被LED 取代,每年节省350亿美元电费,每年减少7.55亿吨二氧化碳排放量。日本100%白炽灯换成LED,可减少1~2座核电厂发电量,每年节省10亿公升以上的原油消耗。台湾地区25%白炽灯及100%的日光灯被白光LED

取代,每年节省110亿度电。 LED发展历史已经几十年,但在照明领域的应用还是新技术。随着LED 技术的迅猛发展,其发光效率的逐步提高,LED的应用市场将更加广泛,特别在全球能源短缺的忧虑再度升高的背景下,LED在照明市场的前景更备受全球瞩目,被业界认为在未来10年成为最被看好的市场以及最大的市场将是取代白炽灯、钨丝灯和荧光灯的最大潜力商品。 基于LED灯具的全寿命周期的成本分析,LED照明灯具与同等效能的传统灯具相比,已经有LED球泡灯、LED射灯、LED筒灯的全周期成本都明显低于传统照明,已经具备明显的竞争优势。而LED直管灯的全寿命周期成本与传统照明基本持平,预计在2012年将显现出较为明显的成本优势,实现替代使用的推广。在户外照明灯具中,用于替代250W高压钠灯的LED灯具中,LED路灯和隧道灯的成本都要低于传统照明成本,成本差距约在30%左右,LED路灯和隧道等竞争优势已经显现。根据LED照明灯具价格不断降低、性能不断提升的发展趋势,预计在2013年前,绝大多数LED灯具的全寿命周期的综合成本将明显低于传统灯具,成为主流的照明光源。 二、LED灯具产品介绍 我公司生产的LED商用照明灯,采用国际优质LED光源,引进台湾先进的工艺制作而成。公司作为专业致力于中高档LED光电产品研发、设计、制造、销售于一体的现代化科技型企业,可为用户提供专业售前咨询、专业LED照明光源设计方案、专业售中安装指导、专业售后维护等一系列节能照明配套服务。

LED节能改造合同书(1)

LED照明节能改造合同 发包单位:(以下称甲方) 供货及施工单位:(以下称乙方) 乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,就甲方办公楼、老年活动中心LED照明节能改造事项,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则协商一致,签订合同条款如下: 一、合同承包工程范围 本改造项目范围为韶山管理局机关办公楼及老年活动中心原日光灯管、射灯、灯条、吸顶灯、灯泡、灯杯等等LED灯具更换供货及安装,具体清单详见下表: 韶山管理局照明灯具清单

备注:其中含老年活动中心吸顶灯9个,120CM日光灯管76根。家属楼楼道声控灯65个。 二、工程投入总费用(此合同价为非固定总价,实际具体总价格以甲乙双方每次交易确认的甲方物品采购定单为准) 三、合同工期: 1、预计开工时间年月日(具体进场时间以甲方工程部的书面通知为准) 2、竣工时间年月日(竣工时间为甲方代表验收合格为准,如甲方要求竣工时间延后,乙方可要求甲方支付任何形式的经济费用) 四、改造验收

1、物料验收标准:乙方施工完毕,甲方检查所有灯具点亮24小时。 2、工程验收标准:乙方施工完毕,要填写工程验收单并有甲乙双方负责人签字 工程验收单 五、双方责任 甲方责任: 1、甲方需为乙方提供大于15平方米的库房一间,合同期内使用。如出现灯具丢失等情况,由甲方负责赔偿。 2、工程改造完后,甲方需在合同约定的时间内支付费用。 3、甲方需保证正常照明回路电压稳定。由于电压突然增大造成的灯具损坏,甲方负责赔偿损坏灯具的费用。 4、工程改造验收后,甲方负责现场已安装LED灯的保管工作。如有损坏,甲方需照价赔偿。 乙方责任 1、乙方提供LED节能灯套及相应的配套设施。 2、乙方负责拆卸原正常照明的灯管到甲方指定位置,待甲方处理。

照明用LED灯具标准

LED灯具标准 一、范围 本标准适用于对公司所生产的灯具制定统一检验项目和检验的说明。本标准规定了LED灯具的技术要求、试验方法、检验规则、标志方式、包装、运输和储存条件。 LED灯具是指以LED作为发光器件的照明灯具,与高压钠灯、金卤灯为光源的传统灯具相比,具有节能、环保、长寿命等优点。 二、参考依据: 《GB7000.1-2002灯具一般安全要求与试验》 《整体式LED路灯的测量方法》 《外壳防护等级(IP代码)GB4028-93》 三、检验项目: 1、电性能参数: a) 工作电压。b) 工作电流。 c) 功率。d) 功率因素。 e) 灯具安全等级。 2、光学参数: a) 光强:光强分布曲线、等光强曲线。 b) 光通量:总光通量、有效光通量、区域光通量表格、环 带光通量表格。 c) 照度:照度分布、等照度曲线。 d) 光源:光源数量、光源型号、光源的组成、光源封装。 e) 色温。 f) 灯具发光角度。 3、结构与外观: a) 外壳结构材料。b) 灯具的类型。 c) 灯具的重量。d) 灯具的标签。 e) 灯具防护等级。 4、可靠性试验: a) 温升试验。b) 开关电试验。 c) 振动试验。d) 发光维持特性与老化试验。 e) 灯具功能检验。 四、检验说明: 1、电学参数: a) 外置电源控制的直流供电灯具:用电压、电流表测量的电压、电流。 (注意:测量电流需要测量LED单灯和单一颜色的电流记录在附表一) b) 内置电源控制的交流供电灯具:用数字功率仪测量灯具的电压、电流、功率、功率因素等参数。 c) Ⅰ类灯具必需做抗电强度、漏电电流、绝缘电阻测试。抗电强度是220V接线端与外壳1500V,1min 击穿现象。漏电电流≤1.0mA。绝缘电阻≥2MΩ。 d) 灯具的安全等级可分四种类型: 0类灯具:无地线灯具,依靠基本绝缘作为防触电保护的灯具,这意味着,灯具的易触及导电部件没有连接到设施的固定线路中的保护导体,万一基本绝缘失效,就只好依靠环境了。 Ⅰ类灯具:有地线灯具,灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,即把易触及的导电部件连接到设施的固定线路中的保护接地导体上,使易触及的导电部件在万一基

主干道路灯照明设计方案

主干道路灯照明设计方案 、设计方案 本设计方案为一个宽度为40m,包含双向6车道、双向各1非机动车道的主干道路灯照 明设计方案,道路的尺寸情况如图所示。 二、依据标注 本设计方案依据的设计标准为《CJJ 45-2006城市道路照明设计标准》。 三、方案设计理念与要点 由于道路中的车行道为双向6车道,应按照主干道的照度标准进行设计。下表为CJJ45 标准中对于主干道机动车交通道路照明标准值。 表1 CJJ45标准中主干道机动车交通道路照明标准值 级别道路类型路面亮度路面照度眩光限制 阈值增量 T1(%) 最 大初始值 环境比 SR最小 值 平均亮 度Lav (Lm) (cd/m2) 总均匀 度Uo 最小值 纵向均匀 度UL 最小值 平均照度 Eav(lx) 维持值 均匀度 U E 最小值 I 快速路、主干 路(含迎宾路 等) 1.5/ 2.0 0.4 0.7 20/30 0.4 10 0.5 为了满足更苛刻的要求,提高设计方案的适用性,又由 于道路中车行道道路宽度为23m,采用双向对称排列 设计, 宽度W eff,从而降低灯具的安装高度,降低灯杆成本和施工难度。 根据CJJ45标准中的规定,使用截光型路灯灯具进行设计。具的安 J 3 机助车庫 2S.3 5 L ------------- T ----------------------------------------------------------------- ■LU 设计过程中选用的是较高的标准参数。 以降低单个路灯作用的有效 表2所示为CJJ45标准中灯

装高度、间距要求。

表2 CJJ45标准中灯具的安装高度、间距要求 对于人行道的照度和均匀度的要求,由于本设计方案中,人行道是与车行道分开的,因此将人行道的照度水平设置在车行道照度的一半。 四、设计选择的灯具 本次的设计方案使用雷士照明的四款高压钠灯路灯灯具进行比较,四种灯具的相关参数 如下表所示,由于国内一些公司生产的灯具灯具配光曲线ies文件不好下载,淘宝等网店只 能提供报价但无法无法提供ies文件,因此选用Dialux软件提供的灯具文件进行说明,报价 方案会在最后总结中给予说明。 雷士灯具库中路灯产品为NR系列产品,该产品采用压铸铝成型外壳,经防腐蚀静电喷涂处理,内置高纯度铝阳极氧化反光器,反射率高,光学性能稳定,部分灯具产品内置耐热 硅橡胶密封圈,防护性能很高,光源腔可达IP65等级,电器腔可达IP43等级,灯罩为钢化 安全玻璃,耐高温、抗冲击。采用前开启方式安装,维修方便,灯具腔体内置活性呼吸器,光通输出高和光衰较小。适用于适合高速公路、城市主干道、高架道路、大型立交、广场等户外场所。 雷士照明四款路灯灯具的比较 表

地下停车库LED照明改造工程能源合同管理模式节能方案

地下停车库 LED 照明改造工程能源合同管理模式节 能方案 一、项目概况 为改善某高尚小区地下停车库的照明条件,降低维护成本,达到节能减排的目的,拟使用LED照明技术对地下停车库进行照明改造。双方商定,本改造项目将采用能源合同 管理模式,由节能单位提供产品、技术及服务,用能企业提供一切改造工程所需的必要支持。将地下停车库共 2633 支 T8 灯管全部进行替换。项目完成后,预计在 3 年的合同期内,将节约电费约 150 万人民币。双方同意共享由 LED照明改造带来的节能效益;由用能企业按月支付给节能单位 75%的由 LED 照明改造带来的节能费用。 二、LED照明简介 LED(Light Emitting Diode),即发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态半导体器件。LED 的核心是一个半导体晶片,当电流通过晶片时电子发生复合并以光子的 形式发出能量,亦即发光。近年来 LED 技术上的进步带来的产品质量的大幅度提升和制造成本的大幅下降,LED 正越来越广泛地被应用到照明市场。一场以节省能源和增进环保为目的的绿色照明革命正在由此而开始,LED 即将成为人类历史上的第四代光源,以取代被人类使用多年的普通白炽灯,日光灯和高压气体放电灯等传统光源技术和产品。采用 LED 作为光源的照明灯具有以下优点: 发光效率高。LED的光目前可达 100 lm/W以上。 节能,耗电量少。在同样的照明效果下,LED的耗电量是白炽灯泡的八分之一,荧光灯管的二分之一。 使用寿命长。LED灯具的使用寿命可达 5 年,大大降低灯具的维护费用。 安全环保。LED是冷光源,不含汞、钠等可能危害健康的物质,废弃物可回收,没有污染。

路灯标准1

ICS Q/HAPZ LED 路灯企业标准 黑龙江省爱普照明电器有限公司 发布

目次 前言................................................................................. II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 分类 (1) 4 技术要求........................................................... 错误!未定义书签。 5 试验方法........................................................... 错误!未定义书签。 6 检验规则........................................................... 错误!未定义书签。 7 标志、包装、运输和贮存............................................. 错误!未定义书签。

前言 本公司生产的LED路灯,经检索,目前该产品无国家标准、行业标准和地方标准。该xxx符合GB xxx的规定。 本标准按照GB/Txxxx给出的规则起草。 本标准由黑龙江省爱普照明电器有限公司提出。 本标准起草单位:黑龙江省爱普照明电器有限公司。 本标准主要起草人:XXX、XXX。

LED路灯 1 范围 本标准规定了LED路灯的分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于普通道路照明用灯具。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB7000.1-2001灯具一般安全要求与试验 GB7000.5-2005道路与街路照明灯具的安全要求 CJJ45-2006城市道路照明设计标准 EN13201-2:2003LED路灯-第2部分:性能要求 EN13021-3:2003LED路灯-第3部分:性能的计算 EN13201-4:2003LED路灯-第3部分:测量照明性能的方法 IEC61347-2-13:2006灯的控制装置第2-13部分:LED模组用交流或直流供电的电子控制装置的特殊要求。 IEC62031普通照明用LED模组的安全要求 IEC62384:2006LED模组用交流或直流供电的电子控制装置的性能要求 GB7247.1-2001激光产品的安全第1部分:设备分类、要求和用户指南 GB/T2423.1-2001电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温 GB/T2423.2-2001电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温 GB/T2423.3-1993电工电子产品基本环境试验规程试验Ca:恒定湿热试验方法 GB/T2423.8-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ed:自由跌落 GB/T2423.10-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fc和导则:振动(正弦)

路灯照明工程施工方案设计

三、照明工程 1)测量放线、定点 我公司进场后组织4人对路段的电线、电缆管位进行定位的测量放线,定出各电杆位置、电缆管线的铺设位置的起止点位。 2)管沟及检查井土方的开挖: 当测量放线完毕后,定出电线缆管沟位置,放出开挖标记线,立即组织工人进行开挖。开挖时根据开挖的深度,适当的放大开挖面,开挖时要严格按设计要求开挖,一次性挖到合格的要求。 检查井的开挖,采用人工开挖,据开挖的深度确定开挖边线,一次性挖到设计要求的尺寸。 3)电缆管的预埋: 开挖好管道沟槽后,及时铺设电缆管。管道铺设时,要求做得平滑,顺直;接头自然,无死弯、死角。在管道与手孔井及检查井部分的出口处,按设计要求包扎好接口。 4)管沟的回填 回填土时,以人工取细土分层回填、夯实。每层虚铺土层厚度宜为20-30CM 之间,保证人工夯实的质量。确保在后期不致于过多的下沉。在管侧面回填土时,应两侧面同时回填,历实时不得过行挤压管道,不得冲击管道破坏。最后表面要达到和周边的土层一致的标高和密实度。 3、电杆基础的施工方法 1)井室的砌筑施工顺序: 定点放线---人工开挖土石方---基坑修整--垫层及砼基础浇筑---预埋件的安装---养护。 2)测量定点: 施工时按设计图的要求用全站仪配合钢尺等测量工具进行放线,定出各基坑位的中心点,以及根据开挖深度计算后的开挖边线,并做好标记,在中心位置打上小木桩做好标记,并编上标记号。

3)人工开挖土石方: 施工时,按已测量放线后的开挖线,以人工方式进行开挖,一次性开挖到设计的深度。在开挖时,边挖边用尺配合水准仪进行标高的测量,并做好记录。在开挖过程中,每个操作人员,到将挖到设计位置时,应细心操作,不得超挖土石方,不得超挖后再回填夯实处理。保证基底、基坑的施工质量。 4)基坑修整 施工时以工工方式进行基坑修整,开挖时要从中间向侧边挖土,不得一次性开挖过大然后在坑边贴土补坑壁。要保证基坑的尺寸成型较好,坑壁平整。 5)基坑开挖好后,及时进行砼垫层及砼基础的浇筑。在施工前,按设计要求必需采用商品砼,因此,我公司在施砼施工前,先与砼供应商,签定好砼的供货合同,确定好供货的时间地点等,保证供应及时到位,保证施工质量。在施工时,砼严格按设计的配合比进行砼的拌制,砼的和易性应符合计计和规的要求,同时也要符合施工的需要。 浇筑时要及时,浇筑要密实,不得出现中空的砼和孔洞等现像。 6)预埋件的安装 在浇筑砼以前,我公司按设计要求,提前做好预埋件,并经监理等人员现场检验合格,才能用于现场的安装。 安装时,应在侧面边上打上固定的木桩,拉上中心线的控制线,并注明方向及偏角,同时也要标明预埋件的标高,精确到+/-1CM以。 在安装时,一定安装就位后,要求安装的标高正确,符合设计要求。安装的方向正确,不得安装放向调返的现象;同时要注意四边的平平度,确保上面的安装的电杆配配电设施就位后,偏差在允许的围。 安装后的表面应清洁,并用油漆作上基础及桩位的编号。 7)养护: 以人工浇水的方式进行养护,在养护期间,确保不得有任何的碰撞和松动。在砼强度达到设计强度的75%以上时方可进行基坑侧面的土方的回填和夯实。4、工井的施工方法

市政路灯LED_照明改造方案

市政路灯照明 节 能 改 造 方 案 厦门紫欣节能科技有限公司 厦门升光信息科技有限公司

市政路灯LED 照明改造工程 能源合同管理模式节能方案 一、项目概况 随着城市建设步伐的加快,城区涵盖面积的不断扩大,市区路灯及照明数量不断扩增。但是由于传统高压钠灯的能源消耗巨大,电费居高不下,会造成市财政不堪重负,日益猛增的路灯数量和严峻的的路灯高耗能问题迫使市区路灯节能工作必须尽早实施,预防路灯高耗能的恶性循环不断扩大。 二、LED照明简介 1、发光机制不同, LED半导体器件,其有效寿命可达50000小时(即经过50000小时后,光衰小于30%),远远高于钠灯以及金卤灯。由于LED是半导体材料,无灯丝及其它附加材料,因此它的抗震性好。 2、LED光源照明灯的显色指数可达到80以上,比较接近于自然光,人眼在此情况下更易辨别事物,有利于的行车安全; 3、传统的气体放电灯如高压钠灯在启动时有一个预热过程,既浪费能源又不利于智能化控制;而LED路灯由于在光源方面有本质上的区别,所以不存在“启动时间”的问题,随时加电可立即正常工作,能够非常方便的实现智能化节能控制。 4、由于传统的路灯光源都是采用汞蒸汽的机制来发光,因此,废旧光源的处理也是 目前全世界亟待解决的问题,同时,传统光源的发光机制决定了它会发出对人体有害的紫外线。LED光源是固态照明,没有有害物质如汞等元素,也不会发出紫外线,因此,是环保的光源。

5、在光学系统内,传统的路灯光源是全向发光,有一半的光线是需通过反射器反射出来的,而反射器是要吸收部分光线的,因此光线损失比较大。由于LED是单向发光,光线的利用率比传统的路灯高。 6、传统路灯的配光曲线是由反射器决定的,具有一定的局限性,而LED光源是一种分布式光源,可以通过各个电光源的设计,使灯具光源呈理想的蝙蝠翼形,使路面光斑呈矩形,在有效的照射范围内,获得较高的照度均匀度。 7、色彩丰富,颜色几乎可以覆盖整个光谱,可根据需求进行特殊配置,以适应不同的使用场所。 三、使用产品: LED 路灯部分图片参考如下

LED灯具标准..

LED灯具标准 1范围 本标准规定了LED灯具的技术要求、试验方法、检验规则、标志方式、包装、运输和储存条件。 本标准适用于对公司所生产的灯具制定统一检验项目和检验的说明。 LE灯具是指以LED作为发光器件的道路照明灯具,与高压钠灯、金卤灯为光源的传统灯具相比,具有节能、环保、长寿命等优点。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB7000.1-2001灯具一般安全要求与试验 IEC61347-2-13:2006灯的控制装置第2-13部分:LED模组用交流或直流供电的电子控制装置的特殊要求。 IEC62031普通照明用LED模组的安全要求 IEC62384:2006LED模组用交流或直流供电的电子控制装置的性能要求 GB7247.1-2001激光产品的安全第1部分:设备分类、要求和用户指南 GB/T2423.1-2001电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温 GB/T2423.2-2001电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温 GB/T2423.3-1993电工电子产品基本环境试验规程试验Ca:恒定湿热试验方法 GB/T2423.8-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ed:自由跌落 GB/T2423.10-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fc和导则:振动(正弦) GB/T2829-2002周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) GB4208-1993外壳防护等级(IP代码) GB5080.7-86设备可靠性试验恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案 GB17743-1999电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB17625.1-2003电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) 3术语和定义 本标准采用下列术语和定义: 3.1LED 在注入电流时能发光的包含P-N结的固态器件 3.2LED模组 由一个或多个包含诸如光学的、电气的、机械的和(或)电子的更多元器件的LED

【工程施工组织设计方案技术标】城市道路照明路灯工程施工设计方案

东三环南延(金武路-环湖路)道路照明工程施工招标 技术标 投标人:银晶光电科技发展(盖单位章) 二0一二年十月十五日

施工组织设计 目录 第一章总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 (001) 第二章施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 (003) 第三章施工进度计划和各阶段进度的保证措施 (005) 第四章各分部分项工程的完整施工方案及质量保证措施 (021) 第五章安全文明施工及环境保护措施 (031) 第六章项目管理班子的人员配备、素质及管理经验 (039) 第七章劳动力、机械设备和材料投入计划 (044) 第八章关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 (046) 第九章冬雨季施工、己有设施、管线的加固、保护等施工措施 (047) 第十章新技术、新产品、新工艺、新材料应用 (049) 第十一章大功率LED照明光源及电源等配件技术说明 (052) 第十二章有必要说明的其他容 (055) 附件: 附表一:拟投入的主要施工机械设备表 附表二:劳动力计划表 附表三:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表四:施工总平面图 附表五:临时用地表

第一章总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 第一节工程概况 工程名称:东三环南延(金武路-环湖路)道路照明工程 建设地点:省金坛市 工期:45日历天 建设单位:金坛市路灯管理所 项目围:金武路-环湖路。 第二节编制依据、编制原则 一、编制依据 本施工组织设计作为主导施工的依据,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。 本施工组织设计依据以下几项编制: 1.东三环南延(金武路-环湖路)道路照明工程施工招标文件、设计图纸及答疑。 2.本工程现场踏勘考察情况。 3.我公司施工过类似工程的技术经验资料和有关技术新成果等。 4.我公司可投入工程的施工技术力量、机械设备、资金实力。 二、编制原则 1.认真贯彻党和国家对工程建设的各项方针和政策,严格执行建设程序。 2.遵循建筑施工工艺及技术规程,坚持科学合理的施工程序和施工顺序。 3.采用流水施工方法和网络计划技术组织有节奏、均衡和连续的施工。 4.科学地安排季节性施工,保证生产的均衡性和连续性。 5.认真执行工厂加工制作与现场生产相结合的方针,提高建筑工业化程度。 6.充分利用现有机械设备,扩大机械化施工围,提高机械化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 7.尽量采用国、外先进施工技术,科学地制定施工方案,提高工程质量,确保安全文

相关文档
相关文档 最新文档