文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 检查井计算规则

检查井计算规则

检查井计算规则

一、混凝土基础、混凝土管、缸瓦管铺设,按井中至井中的中心扣除检查井长度,以延长米计算工程量。每座检查井扣除长度按下表计算。

二、管道接口分管径和作法,以实际接口个数计算工程量,也可按下式计算:

接口个数=管道总长度÷每根管长度-检查井所占的接口数

三、管道闭水试验,闭水长度按下列方法计算:

1.倒虹吸管和管径小于700mm的,全部计算闭水长度。

2.管径大于等于700mm的,按所施工长度的三分之一计算闭水长度。

3.闭水试验工程量不扣除各种井所中长度。

井点降水计算

为防止地表水流入基坑内,避免基坑积水和确保施工方便,除采取井点降水外,还在基坑面四周砌筑250×250的排水沟,四大对称角设四个钢筋笼集水井,(集水井半径500mm,深800mm),每个井内放置一个Φ100单极电动潜水泵,24小时不间断排水,并派专人进行看管。把水从集水井抽至地面沉沙坑,然后排入市政管道内。基坑降水示意图如下: 明沟、集水井排水示意图 由于该地域地下水丰富需进行井点降水,井点降水计算如下(此计算按照最大化粪池尺寸计算)。 (1) 基坑中心要求降低水位深度: 由于地下水位深度为-1.8m,基坑最大开挖深度将近6m,水位要降至基坑一下500mm,故基坑水位降深为-4.7m (2)影响半径R

注:由于地质勘测报告中未提供渗透系数K ,根据施工手册查到的K=10 m3/d (3)基坑等效半径r 0 r 0 = 0.29(a +b )=0.29*(11.8+3)=4.3 基坑涌水量: (2H – S)S (2*6.15– 4.7)*4.7 Q= 1.366K = 1.366*10* Lg(R + r) – lg r lg(73.70 +4.3)-lg4.3 =257.25m 3/d (4)单根井点管的极限涌水量: q=120π rl 3 K = 120*3.14*0.1*0.73* 10 =40.9m 3/d (5)求井点数n : n= 1.1*Q/q = 1.1*257.25/40.9 =6个 (6)井管长度: 井管全长 5.86 + 0.8 + 0.5 + 0.1*13.8/2 – 0.6 = 7.25m 井点降水平面示意图 地下自然水位 降水水面位置 井点降水剖面示意图 集水坑

最新井点降水计算实例

轻型井点降水施工方案 1 2 1、工程简介 3 着中重说明基础工程中的地质概况、地下水概况以及与降水有关的情况,即4 为什么要降水? 5 2、降水方式方法及采取的措施 6 现场井点布置,采用的设备型号,技术参数等。 7 3、降水工作中应注意的事项 8 在降水施工过程中,技术、质量、安全、环保应注意的事项 9 4、计算书(附后) 10 本节主要讨论轻型井点降水有关计算 11 轻型井点降水计算 12 一、总涌水量计算 13 1.基坑总涌水量Q(m3/d),即环形井点系统用水量,常按无压完整井井群,14 用下式计算公式: 15 (2H―s)s 16 Q=1.366K 17 lgR―lgx0 18 2.单井井点涌水量q(m3/d)常按无压完整井,按下计算公式:

19 (2H―s)s 20 q=1.366K 21 lgR―lgr 22 式中:K—土的渗透系数(m/d); 23 H—含水层厚度(m); 24 s—水的降低值(m); 25 R—抽水影响半径(m),由现场抽水试验确定,也可用下式计算:R=1.95 s√H? 26 K 27 r—井点的半径(m); 28 x0—基坑的假想半径(m,当矩形基坑长宽比小于5时,可化成假想半径x0的圆形井,按下式计算:x0=√F/π 29 30 F—基坑井点管所包围的平面面积(m2); 31 π—圆周率,取3.1416; 二、井点管需要根数 32 33 井点管需要根数n可按下式计算: 34 Q 35 n=m 36 q 37 式中 q=65π?d?l 3√K

式中: 38 39 n—井点管根数; 40 m—考虑堵塞等因素的井点备用系数,一般取m=1.1; q—单根井点管的出水量(m3/d); 41 42 d—滤管直径(m); 43 l—滤管长度(m); 44 三、井点管平均间距 45 井点管平均间距D(m),可按下式计算: 46 2(L+B) 47 D= 48 n-1 49 求出的D应大于15d,并应符合总管接头的间距(一般为80、120、160mm)50 要求。 51 式中:L—矩形井点系统的长度(m); 52 B—矩形井点系统的宽度(m); 53 54 四、例题 55 某工程基坑平面尺寸见图,基坑宽10m,长19m,深4.1m,挖土边坡1:0.5。 56 地下水位-0.6m。根据地质勘察资料,该处地面下0.7m,为杂填土,此层下面57 有6.6m的细砂层,土的渗透系数K=5m/d,再往下为不透水的粘土层。现采用

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额(工程科)

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额 轻型井点降水法施工的计算步骤是什么?降水法施工的适用条件与范围是什么? 一、轻型井点降水法施工的计算步骤为:确定井点系统的布置方式(平面布置和高程布置);计算涌水量;计算井点数量和井距;校核水位降低数值;选择水泵规格等。二、井点降水是高地下水位地区基础工程施工的重要措施之一。它能克服流砂、稳定基坑边坡、降低承压水位防止坑底隆起和加速土的固结,使位于天然地下水位以下的基础工程能在较干燥的施工环境中进行施工。基本上在任何场地都可以抽水,除一些保水性很好的土壤。降水方法和设备可根据土层的渗透系数、要求降水的深度和工程特点,经过技术经济和节能比较后确定。 井点降水施工的条件是什麽,井点降水结算需结算哪些内容,这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 井点降水施工的条件是什麽,井点降水结算需结算哪些内容,这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 、地下水位高于基底标高 、井点安拆。运输,使用天数 、使用天数内不计算,非使用天数内可计停班 一、井点降水施工的条件是什麽? 回答::当需开挖的基坑设计基坑底标高位于地下位以下时。 :定额要求“井点降水中的轻型井点、喷射井点、大口径井点的采用由施工组织设计确定。一般情况下,降水深度以内采用轻型井点,以上以内采用相应的喷射井点,特殊情况下可选用大口径井点。井点使用时间按施工组织设计确定。喷射井点子目包括两根观察孔制作,喷射井管包括了内管和外管。井点材料使用摊销量中已包括井点拆除时的材料损耗量”。 二、井点降水结算需结算哪些内容? 回答:主要内容有井点安装、拆除、使用等项目。另外可能每个地区的定额子目设置不同,主要还是按当地定额设置的子目。使用公路工程预算定额()套用定额,定额中的费用已经包括(挖排水沟及管槽,井管装配及地面试管,铺总管,装水泵,水箱,冲孔沉管理,灌砂封口,连接试帛,拔井管,拆管,清洗,整理,堆放), 三、这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗?

井点降水计算计算书

井点降水计算书 计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 2、《建筑施工计算手册》江正荣编著 3、《基坑降水手册》姚天强编著 一、水文地质资料 该计算书计算主要依据为国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》(JGJ 120-2012),同时参阅了《建筑施工手册》(第四版)和姚天强等编写的《基坑降水手册》。 三、计算过程

示意图 1、基坑等效半径 矩形基坑:r o=0.29×(A+B)=0.29×(30+40)=20.3m 2、平均渗透系数 k=∑(k i×h i )/∑h i=(1×0.8+0.1×3+3×6+12×7.488)/(0.8+3+6+17.288)=6.302m3/d 3、井点系统的影响半径R0 S d= H1+s-d w=5+0.5-0.2=5.3m S w= H1+s-d w +r o×i =5+0.5-0.2+20.3×0.15=8.345m 潜水含水层:R=2S w(kH)0.5=2×8.345×(6.302×17.288)0.5=110.641m R0=R+r o=110.641+20.3=130.941m 4、井点管的长度 H d≥H1+s+r o×i+h+l=5+0.5+20.3×0.15+0.2+1=9.745m 5、基坑涌水量计算 基坑远离边界:Q=πk(2H-S d)S d/ln(R0/r o)=3.14×6.302×(2×17.288-5.3)×5.3/ln(130.941/20.3)=1647.937m3 /d 6、单井出水量 q0=120π×r s×l×k1/3=120×π×0.025×1×6.3021/3=17.409m3/d 7、井点管数量

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额 轻型井点降水法施工的计算步骤是什么降水法施工的适用条件与范围是什么 一、轻型井点降水法施工的计算步骤为:确定井点系统的布置方式(平面布置和高程布置);计算涌水量;计算井点数量和井距;校核水位降低数值;选择水泵规格等。 井点降水施工的条件是什麽,井点降水结算需结算哪些内容,这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 井点降水施工的条件是什麽,井点降水结算需结算哪些内容,这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 1、地下水位高于基底标高 2、井点安拆。运输,使用天数 3、使用天数内不计算,非使用天数内可计停班 一、井点降水施工的条件是什麽

回答:1:当需开挖的基坑设计基坑底标高位于地下位以下时。 2:定额规定“井点降水中的轻型井点、喷射井点、大口径井点的采用由施工组织设计确定。一般情况下,降水深度6m以内采用轻型井点,6m以上30m以内采用相应的喷射井点,特殊情况下可选用大口径井点。井点使用时间按施工组织设计确定。喷射井点子目包括两根观察孔制作,喷射井管包括了内管和外管。井点材料使用摊销量中已包括井点拆除时的材料损耗量”。 二、井点降水结算需结算哪些内容 回答:主要内容有井点安装、拆除、使用等项目。另外可能每个地区的定额子目设置不同,主要还是按当地定额设置的子目。使用公路工程预算定额(JTG/T B06-02-2007)套用定额1-2-8,定额中的费用已经包括(挖排水沟及管槽,井管装配及地面试管,铺总管,装水泵,水箱,冲孔沉管理,灌砂封口,连接试帛,拔井管,拆管,清洗,整理,堆放), 三、这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 回答:轻型井点50根为一套。井点工程量按"套天"为单位计算,累计根数不足一套者按一套计算,一天按24小时计算。井管的安装、拆除工程量按根计算。

轻型井点降水设计

轻型井点降水设计例题
某厂房设备基础施工,基坑底宽 8m,长 12m,基坑深 4.5m,挖土边坡 1:0.5,基坑平、 剖面如下图所示。经地质勘探,天然地面以下 1m 为亚粘土,其下有 8m 厚细砂层,渗透系 数 K=8m/d, 细砂层以下为不透水的粘土层。地下水位标高为-1.5m。采用轻型井点法降低 地下水位,试进行轻型井点系统设计。
解:
1)井点系统的布置 根据本工程地质情况和平面形状,本基坑面积较大,轻型井点选用环形布置。为使总 管接近地下水位,表层土挖去 0.5m,则基坑上口平面尺寸为 12m×16m,布置环形井点。 总管距基坑边缘 1m,总管长度 L=[(12+2)+(16+2)]×2=64(m) 水位降低值 S=4.5-1.5+0.5=3.5(m) 采用一级轻型井点,井点管的埋设深度(总管平台面至井点管下口,不包括滤管) HA?H1 +h+IL=4.0+0.5+ ×( )=5.2(m)(环状井点 I=1/10,L 取

基坑短边) 采用 6m 长的井点管, 直径 50mm, 滤管长 1.0m。 井点管外露地面 0.2m, 埋入土中 5.8m (不包括滤管)大于 5.2m,符合埋深要求。 井点管及滤管长 6+1=7m,滤管底部距不透水层 1.70m(9-7-(0.5-0.2)=1.7) ,基坑 长宽比小于 5,可按无压非完整井环形井点系统计算。 2).基坑涌水量计算 按无压非完整井环形点系统涌水量计算公式(式 1—23)进行计算 Q=
先求出 H0、K、R、x0 值。 H0:有效带深度,按表 1-16 求出。 S——水位降低值(m) ; R——抽水影响半径(m) ; s’——井点管内水位降落值 l——滤管长度(m) ; 表 1-16 S’/(S’+l) H0 有效带的深度 H0 值 0.2 1.3(S’+l) 0.3 1.3(S’+l) 0.5 1.7(S’+l) 0.8 1.85(S’+l)
s’=6-0.2-1.0=4.8m。根据
查 1-16 表 ,求得 H0:
H0 =1.85(s?+1)=1.85(4.8+1.0)=10.73(m) (当查表得到的 H0 值大于实际含水层厚度 H 时,则取 H0=H ) 由于 H0 >H(含水层厚度 H=1+8-1.5=7.5m),取 H0=H=7.5(m) K: 渗透系数,经实测 K=8m/d R: 抽水影响半径, (m) (m)
x0: 基坑假想半径,x0 = F——环形井点所包围的面积(m2) 。 将以上数值代入式 1—28,得基坑涌水量 Q:
Q=
=1.366×8×
(m3/d)

轻型井点降水施工计算实例

轻型井点降水施工计算实例 井点降水, 实例, 施工 一、总涌水量计算 1. 基坑总涌水量Q(m3/d),即环形井点系统用水量,常按无压完整井井群, 用下式计算公式: (2H―s)s Q=1.366K lgR―lgx0 2. 单井井点涌水量q(m3/d)常按无压完整井,按下计算公式: (2H―s)s q=1.366K lgR―lgr 式中:K—土的渗透系数(m/d); H—含水层厚度(m); s—水的降低值(m); R—抽水影响半径(m),由现场抽水试验确定,也可用下式计算:R=1.95 s √H? K r —井点的半径(m); x0—基坑的假想半径(m,当矩形基坑长宽比小于 5 时,可化成假想半径x0 的圆形井,按 下式计算:x0=√F/ π F—基坑井点管所包围的平面面积(m2); π—圆周率,取 3.1416 ; 二、井点管需要根数 井点管需要根数n 可按下式计算: Q n=m q 式中q =65π?d?l 3 √K 式中: n—井点管根数; m—考虑堵塞等因素的井点备用系数,一般取m=1.1 ; q —单根井点管的出水量(m3/d);

d—滤管直径(m); l —滤管长度(m); 三、井点管平均间距 井点管平均间距D(m),可按下式计算: 2 (L+B) D= n - 1 求出的D应大于15d,并应符合总管接头的间距(一般为80、120、160mm)要求。 式中:L—矩形井点系统的长度(m); B —矩形井点系统的宽度(m); 四、例题 某工程基坑平面尺寸见图,基坑宽10m,长19m,深 4.1m,挖土边坡1:0.5 。地下水位-3.m。根据地质勘察资料,该处地面下0.7m,为杂填土,此层下面有 6.6m 的细砂层,土的 渗透系数K=5m/d,再往下为不透水的粘土层。现采用轻型井点设备进行人工降低地下水位, 机械开挖土方,试对该轻型井点系统进行计算。 解:(1)井点系统布置 该基坑顶部平面尺寸为14m×23m,布置环状井点,井点管离边坡为0.8m。要求降水深度s =4.10 -0.6 +0.5 =4.0m,因此,用一级轻型井点系统即可满足要求,总管和井点布置在 同一水平面上。由井点系统布置处至下面一层不透水粘土层的深度为0.7 +6.6 =7.3m,设井点管长度为7.2m(井管长6m,滤管 1.2m,直径0.05m),因此,滤管底距离不透水粘土 层只差0.1m,可按无压完整井进行设计和计算。 (2)基坑总涌水量计算 含水层厚度:H=7.3 -0.6 =6.7 m 降水深度:s=4.1 -0.6 +0.5 =4.0m 基坑假想半径:由于该基坑长宽比不大于5,所以可化简为一个假想半径为x0 的圆井进行 计算: x0=√F/ π=√(14+0.8 ×2)(23+0.8 ×2)/ 3.14 =11m 抽水影响半径:R=1.95 s √H? K =1.95 ×4√6.7 × 5 =45.1m 基坑总涌水量: (2H―s)s Q=1.366K lgR―lgx0

建筑工程量计算例题(详细)

【例】某工程采用预拌混凝土,已知C20混凝土独立基础85米3,独立基础模板接触面积179.1米2,用工料单价法计算工程造价(按三类工程取费,市区计取税金,预拌混凝土市场价330元/米3),其他可竞争措施项目仅计取“生产工具用具使用费”、“检验试验配合费”. 工程预算表 取费程序表 例题解析:1.其他可竞争措施项目中的其他11项费用按建设工程项目的实体项目和可竞争措施项目(11项费用除外)中人工费与机械费之和乘以相应系数计算. 2.企业管理费、规费、利润的计费基数是相同的 ,即按直接费中的人工费与机械费之和乘以相应费率,其中直接费包括直接工程费和措施费.

4.注意2012年新定额安全生产、文明施工费计算的变化. 【例】如图,计算人工挖土方、钎探、回填土、余土外运、砖基础工程量. (土质类别为二类,垫层C15砼,室外地坪-0.300) 【例】如下图所示尺寸,求混凝土带型基础模板和混凝土的工程造价. 备注:按三类工程取费,企业管理费费率为17%,利润费率为10%,规费费率为25%,税金税率为 3.48%,安全生产、文明施工 费为4.25%. 解:(1)带型基础外侧模板 S 1 =[(4.5×2+0.5×2)×2+(4.8+0.5×2)×2]×0.3=9.48 米2 (2) 带型基础内侧模板 S 2 =[(4.5-0.5×2)×2+(4.8-0.5×2)×2]×0.3×2=8.76 米2 带型基础模板工程量 S= S 1+ S 2 =18.24 米2(模板工程量3分) (3)带形基础混凝土 外墙 V=1×0.3×(4.5+4.5+4.8)×2=8.28 米 3 (混凝土工程量2分) 内墙 V=1×0.3×(4.8-1)=1.14 米3 (混凝土工程量2分) 合计:9.42 米3

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

井点降水计算书_secret

井点降水计算书 一、水文地质资料 该计算书计算主要依据为国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》(JGJ 120-99),同时参阅了《建筑施工手册》(第四版)和姚天强等编写的《基坑降水手册》。 三、计算过程 1、井点吸水高度计算: 根据所选施工机械设备的参数,井点管的最大吸水高度计算如下: H1=H v/100×10.3-Δh H V为抽水装置所产生的真空度(kPa); △h为管路水头损失(取0.3~0.5m); H1=7.89m; s w+D=1+6=7m; 根据计算得H1>=s w+D,故该设备满足降水施工要求! 2、井点布置计算: (1)、基坑等效半径的确定: r0=(A/π)1/2 A为基坑面积(m2); r0为基坑等效半径(m); (2)、井点系统影响半径的确定: R0=R+r0 R为降水井影响半径(m);

r0为环形井点到基坑中心的距离(m)。 通过计算得到R0=51.93m; 3、基坑总涌水量计算: 根据基坑边界条件选用以下公式计算: 基坑降水示意图 Q=1.366k(2H-S)×S/log[2×(b1+b2)/πr0×cos(π(b1-b2)/2(b1+b2))] Q为基坑涌水量(m3); k为渗透系数(m/d); H为含水层厚度(m); R为降水井影响半径(m); r0为基坑等效半径(m); S为基坑水位降深(m); S=(D-d w)+S w D为基坑开挖深度(m); d w为地下静水位埋深(m); sw为基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离(m); b1为基坑中心到左边水体边缘的距离(m); b2为基坑中心到右边水体边缘的距离(m); 通过以上计算得基坑总涌水量为1721.77m3。

工程量计算例题(DOC)

【例】某工程采用预拌混凝土,已知C20混凝土独立基础85m3,独立基础模板接触面积179.1m2,用工料单价法计算工程造价(按三类工程取费,市区计取税金,预拌混凝土市场价330元3),其他可竞争措施项目仅计取“生产工具用具使用费”、“检验试验配合费”。 工程预算表 取费程序表 例题解析:1.其他可竞争措施项目中的其他11项费用按建设工程项目的实体项目和可竞争措施项目(11项费用除外)中人工费与机械费之和乘以相应系数计算。 2.企业管理费、规费、利润的计费基数是相同的,即按直接费中的人工费与机械费之和乘以相应费率,其中直接费包括直接工程费和措施费。 3.价款调整包括人、材、机的价差调整,价款调整不参与取企业管理费、规费和利润。 4.注意2012年新定额安全生产、文明施工费计算的变化。 【例】如图,计算人工挖土方、钎探、回填土、余土外运、砖基础工程量。 (土质类别为二类,垫层C15砼,室外地坪-0.300)

【例】如下图所示尺寸,求混凝土带型基础模板和混凝土的工程造价。 备注:按三类工程取费,企业管理费费率为17%,利润费率为10%,规费费率为25%,税金税率为3.48%,安全生产、文明施工费为4.25%。 解:(1)带型基础外侧模板 S 1 =[(4.5×2+0.5×2)×2+(4.8+0.5×2)×2]×0.3=9.48 m2 (2) 带型基础内侧模板 S 2 =[(4.5-0.5×2)×2+(4.8-0.5×2)×2]×0.3×2=8.76 m2 带型基础模板工程量 S 1+ S 2 =18.24 m2(模板工程量3分) (3)带形基础混凝土 外墙 1×0.3×(4.5+4.5+4.8)×2=8.28 m3 (混凝土工程量2分)内墙 1×0.3×(4.8-1)=1.14 m3 (混凝土工程量2分) 合计:9.42 m3

轻型井点降水设计计算例题

轻型井点系统设计计算示例 某多层厂房地下室呈凹字形,其平面尺寸如图1-76所示,基础底面标高为-4.5m,电梯井部分深达-5.30m,天然地面标高为-0.40m。根据地质勘测资料:标高在-1.40m 以上为亚粘土,再往下为粉砂土,地下水静水位在-1.80m处,土的渗透系数为5m/d。基坑边坡采用1∶0.5,为施工方便,坑底开挖平面尺寸比设计平面尺寸每边放出0.5m。 图1—76 某地下室现场 根据本工程基坑的平面形状和深度,轻型井点选用环形布置并在凹字形中间插入一排井点,如图1-77所示。 井点管的直径选用50mm,布置时距坑壁取1.0m,其所需的埋置深度(从地面算至滤管顶部)用(公式1-54)计算,则至少为: (4.5-0.4)+0.5+17.5×0.1=6.34m 由于考虑轻型井点降水深度一般以6m为宜及现有井点管标准长度为6m,因此将总管 埋设在地面下0.6m处即先挖0.6m深的沟槽,然后在槽底铺设总管。此时井点管所需的长度: 6.34-0.6+0.20(露出槽底高度)=5.91(m),(小于6.0,可满足要求)。 电梯井处的基坑深度比其他部分要深0.8m ,所以该处井点管长度改用7m。 井点管的间距,考虑粉砂土的渗透系数不大,初步选用1.6m。

总管的直径选用127mm ,长度根据图布置方式算得: 2(67.6+2×1.0)+(46.4+2×1.0)+(46.4-2×1.8-2×1.0) = 276.2 (m) 抽水设备根据总管长度选用三套,其布置位置与总管的划分范围如图所示。 图1—36 某工程基坑轻型井点系统布置 a )平面布置图(1、2、3—三套抽水设备编号、同时表示挖土时情况); b )高程布置图 现将以上初步布置核算如下。 1)涌水量计算 按无压不完整井考虑,由于凹字形中间插有一排井点,分为两半计算:含水层的有效深度H0按表1-9求出: ,所以m H (99.10)00.194.4(85.10=+=) 基坑中心的降水深度)(2.35.08.15.4m s =+-= 抽水影响半径R 按公式(1-58)求出: )(25.46599.102.395.1m R =??= 83.00 .194.494.41'/=+=+s s

井点降水工程量怎么计算

井点降水工程量怎么计算? 井点降水工程量的计算依据是你的降水施工组织设计。在施工组织设计中,应明确井点降水的方式、井点管的布置位置及数量、井点管深度、使用天数等。若井管间距施工组织设计没有规定时,可按轻型井点管距,喷射井点管距2-3m确定。 1、制作工程量。 电渗井点阳极制作工程量以“根”计算。 其他井点管,已在安装和使用综合基价中以摊销量或一次使用量计入,不另计算制作费用。 2、安装工程量。 安装工程量,除水泥管井井点按井深以“延长米”计算外,其余均按“根”计算工程量。 3、拆除工程量。 轻型井点、喷射井点、大口径井、电渗井点阳极、水平井点等的拆除工程量,均以“根”计算。 水泥管井井点管费用已在安装综合基价中计入,不考虑拆除。 4、使用工程量。 使用工程量,按套数乘以使用天数,以“套×天”计算。 (1)井点套的确定:轻型井点,以50根为一套;喷射井点及电渗井点阳

极,以30根为一套;大口径井点,以45根为一套;水平井点,以10根为一套;水泥管井井点,以每一管井(即一个“井点”)为一套。总根数不足一套时,可按一套计算。 (2)井点管使用天数的确定:使用天以每24h为一天。使用天数应按施工组织设计规定的使用天数计算。 依据施工组织设计、办理好经济签证、按计算规则计算工程量。 如何区别轻型井点与深井井点首先判断是否采用轻型井点依据两个参数,一是土的渗透系数是否在d,二是降低水位深度是否在3-6米之间或根据井点级数确定;一般采用离心泵与潜水泵。 深井井点具有排水量大,降水深(15~50m)、不受土质限制等特点,适用于地下水丰富,基坑深(>10m),基坑占地面积大的工程地下降水;流砂地区和重复挖方地区使用这种方法,效果更佳。一般采用电动机在上面的深井泵及深井潜水泵。

电缆井工程量计算.pdf

一1号直线井3 1挖土方m32.6/6*(3.14*4.14+(3.14+ 4.94)*(4.14+ 5.94)+4.94* 5.94)53.64160.93 2填土方m30.00 3C15垫层m3 2.54*3.54*0.10.90 2.70 4砌砖m3(2.54+3.54) *2*0.37*1.88.1024.30 5C20混凝土m3 2.54*3.54*0.3*1.5 4.0512.14 6C20混凝土m32.54*3.54*0.2- 3.14*0.4^2*0.2 1.70 5.09 7钢筋12以内kg45.95137.86 8盖板(内盖铸铁)块1 1.00 3.00 9混凝土盖板Ф800块 3.14*0.4^2*0.20.100.30 10钢筋8以内kg 2.517.54 11镀锌铁构件kg2020.0060.00 12接地扁钢 13接地极 四1号 90°井2 1挖土方m32.6/6*(3.74*3.74+(3.74+ 5.54)*(4.74+5.54)+5.54* 5.54)60.70121.40 2填土方m30.00 3C15垫层m3(3.14*3.14-1.5*2)*0.10.69 1.37 4砌砖m3 (3.14+3.14) *2*0.37*1.8*1.210.0420.08 5C20混凝土m3(3.14*3.14-1.5*2) *0.3*1.5 3.09 6.17 6C20混凝土m3(3.14*3.14-1.5*1.5) *0.2-3.14*0.4^2*0.2 1.42 2.84 7钢筋12以内kg36.0772.13 8盖板(内盖铸铁)块1 1.00 2.00 9混凝土盖板Ф800块 3.14*0.4^2*0.20.100.20 10钢筋8以内kg 2.51 5.02 11镀锌铁构件kg2020.0040.00 12接地扁钢 13接地极 2号 90°井2 1挖土方m32.6/6*(7.14*7.14+(7.14+ 6.2)*( 7.14+6.2)+6.2*6.2 )115.86231.73 2填土方m30.00 3C15垫层m3(6.54*6.54-2*2)*0.1 3.887.75 4砌砖m3(6.54+6.54) *2*0.37*2*238.7277.43 电缆井工程量

井点降水计算实例

轻型井点降水施工方案 1、工程简介 着中重说明基础工程中的地质概况、地下水概况以及与降水有关的情况,即为什么要降水? 2、降水方式方法及采取的措施 现场井点布置,采用的设备型号,技术参数等。 3、降水工作中应注意的事项 在降水施工过程中,技术、质量、安全、环保应注意的事项 4、计算书(附后) 本节主要讨论轻型井点降水有关计算 轻型井点降水计算 一、总涌水量计算 1.基坑总涌水量Q(m3/d),即环形井点系统用水量,常按无压完整井井群, 用下式计算公式: (2H―s)s Q=1.366K lgR―lgx0 2.单井井点涌水量q(m3/d)常按无压完整井,按下计算公式: (2H―s)s q=1.366K lgR―lgr 式中:K—土的渗透系数(m/d); H—含水层厚度(m); s—水的降低值(m); R—抽水影响半径(m),由现场抽水试验确定,也可用下式计算:R=1.95 s√H? K r—井点的半径(m); x0—基坑的假想半径(m,当矩形基坑长宽比小于5时,可化成假想半径x0的圆形井,按下式计算:x0=√F/π F—基坑井点管所包围的平面面积(m2); π—圆周率,取3.1416; 二、井点管需要根数 井点管需要根数n可按下式计算: Q n=m q 式中 q=65π?d?l 3√ K 式中: n—井点管根数; m—考虑堵塞等因素的井点备用系数,一般取m=1.1; q—单根井点管的出水量(m3/d); d—滤管直径(m); l—滤管长度(m);

三、井点管平均间距 井点管平均间距D(m),可按下式计算: 2(L+B) D= n-1 求出的D应大于15d,并应符合总管接头的间距(一般为80、120、160mm)要求。式中:L—矩形井点系统的长度(m); B—矩形井点系统的宽度(m); 四、例题 某工程基坑平面尺寸见图,基坑宽10m,长19m,深4.1m,挖土边坡1:0.5。地下水位-0.6m。根据地质勘察资料,该处地面下0.7m,为杂填土,此层下面有6.6m的细砂层,土的渗透系数K=5m/d,再往下为不透水的粘土层。现采用轻型井点设备进行人工降低地下水位,机械开挖土方,试对该轻型井点系统进行计算。解:(1)井点系统布置 该基坑顶部平面尺寸为14m×23m,布置环状井点,井点管离边坡为0.8m。要求降水深度s=4.10-0.6+0.5=4.0m,因此,用一级轻型井点系统即可满足要求,总管和井点布置在同一水平面上。由井点系统布置处至下面一层不透水粘土层的深度为0.7+6.6=7.3m,设井点管长度为7.2m(井管长6m,滤管1.2m,直径0.05m),因此,滤管底距离不透水粘土层只差0.1m,可按无压完整井进行设计和计算。 (2)基坑总涌水量计算 含水层厚度:H=7.3-0.6=6.7 m 降水深度:s=4.1-0.6+0.5=4.0m 基坑假想半径:由于该基坑长宽比不大于5,所以可化简为一个假想半径为x0的圆井进行计算: x0=√F/π=√(14+0.8×2)(23+0.8×2)/3.14 =11m 抽水影响半径:R=1.95 s√H? K=1.95×4√6.7×5 =45.1m 基坑总涌水量: (2H―s)s Q=1.366K lgR―lgx0 (2×6.7―4)×4 =1.366×5 Lg45.1―lg11 =419 m3/d (3)计算井点管数量和间距 单井出水量: q=65π?d?l 3√ K =65 ×3.14 ×0.05×1.2 3√ 5 =20.9 m3/d 井点管数量: Q 419 n=m =1.1×=22根

井点降水计算书

井点降水计算书 计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 2、《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 3、《建筑施工计算手册》江正荣编著 4、《基坑降水手册》姚天强编著 一、水文地质资料 土层编号土层名称厚度hi(m) 渗透系数ki(m/d) 1 素填土0、5~2、5 0、346 2 粉土0、5~2、6 0、346 3 粉土4、1~13、0 0、734 4 粉质粘土0、3~7、 5 0、734 5 黏土、粉质粘土12、3~14、7 0、734 二、计算依据及参考资料 该计算书计算主要依据为国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》(JGJ 120-99),同时参阅了《建筑施工手册》(第四版)与姚天强等编写的《基坑降水手册》。 三、计算过程 边界条件基坑远离边界 降水井类型均质含水层潜水完 整井 井点管露出地面高度h(m) 0、2 降水曲线坡度i 0、15 过滤器工作长度l(m) 1 过滤器半径r s(m) 0、025 单井出水量q(m3/d) 8、247 降水影响半径R(m) 50、001 基坑形状矩形基坑基坑长度A(m) 188 基坑宽度B(m) 66 基坑开挖深度(含承台、地梁)H1(m) 6 基坑底面至降低后的地下水位距离 0、5 水位埋深d w(m) 1、9 s w(m) 含水层厚度H(m) 33、1 平均渗透系数k(m/d) 0、67 计算简图如下: 示意图

1、基坑等效半径 矩形基坑:r o=0、29×(A+B)=0、29×(188+66)=73、66m 2、平均渗透系数 k=∑(k i×h i)/∑h i=[2×0、346×2+(8、5+3、8+13、4)×0、734]/(2+2+8、5+3、8+13、4)=0、67m3/d 3、井点系统的影响半径R0 S= H1+s w-d w=6+0、5-1、9=4、6m 潜水含水层:R=2S(kH)0、5=2×4、6×(0、67×33、1)0、5=50、001m R0=R+r o=50、001+73、66=123、661m 4、井点管的长度 H d≥H1+s w+r o×i+h+l=6+0、5+73、66×0、15+0、2+1=18、749m 5、基坑涌水量计算 基坑远离边界:Q=1、366k(2H-S)S/lg(R0/r o)=1、366×0、67×(2×33、1-4、6)×4、6/lg(123、661/73、66)=1420、231m3/d 6、单井出水量 、025×1×0、671/3=8、247m3/d q=120π×r s×l×k1/3=120×π×0 7、井点管数量 n=1、1Q/q=1、1×1420、231/8、247=189、4 8、集水管总长 矩形基坑:La=2×(A+B)=2×(188+66)=508m 9、井点的间距 Ld=La/(n-1)=508/(189、4-1)=2、69m 10、校核水位降低数值 S j=H-(H2-Q/(1、366k)lg(R0/r o))0、5=33、1-(33、12-1420、231/(1、366×0、67)lg(123、661/73、66))0、5=4、6m≥S=4、6m 经验算,其水位降低数值不小于井点系统的影响半径,满足要求!

轻型井点降水施工计算实例

轻型井点降水施工计算实例 井点降水,实例,施工 一、总涌水量计算 1.基坑总涌水量Q(m3/d),即环形井点系统用水量,常按无压完整井井群, 用下式计算公式: (2H―s)s Q=1.366K lgR―lgx0 2.单井井点涌水量q(m3/d)常按无压完整井,按下计算公式: (2H―s)s q=1.366K lgR―lgr 式中:K—土的渗透系数(m/d); H—含水层厚度(m); s—水的降低值(m); R—抽水影响半径(m),由现场抽水试验确定,也可用下式计算:R=1.95s√H?K r—井点的半径(m); x0—基坑的假想半径(m,当矩形基坑长宽比小于5时,可化成假想半径x0的圆形井,按 下式计算:x0=√F/π F—基坑井点管所包围的平面面积(m2); π—圆周率,取3.1416; 二、井点管需要根数 井点管需要根数n可按下式计算: Q n=m q 式中q=65π?d?l3√K 式中: n—井点管根数; m—考虑堵塞等因素的井点备用系数,一般取m=1.1; q—单根井点管的出水量(m3/d);

d—滤管直径(m); l—滤管长度(m); 三、井点管平均间距 井点管平均间距D(m),可按下式计算: 2(L+B) D= n-1 求出的D应大于15d,并应符合总管接头的间距(一般为80、120、160mm)要求。 式中:L—矩形井点系统的长度(m); B—矩形井点系统的宽度(m); 四、例题 某工程基坑平面尺寸见图,基坑宽10m,长19m,深4.1m,挖土边坡1:0.5。地下水位-3.m。根据地质勘察资料,该处地面下0.7m,为杂填土,此层下面有6.6m的细砂层,土的 渗透系数K=5m/d,再往下为不透水的粘土层。现采用轻型井点设备进行人工降低地下水位,机械开挖土方,试对该轻型井点系统进行计算。 解:(1)井点系统布置 该基坑顶部平面尺寸为14m×23m,布置环状井点,井点管离边坡为0.8m。要求降水深度s =4.10-0.6+0.5=4.0m,因此,用一级轻型井点系统即可满足要求,总管和井点布置在同一水平面上。由井点系统布置处至下面一层不透水粘土层的深度为0.7+6.6=7.3m,设井点管长度为7.2m(井管长6m,滤管1.2m,直径0.05m),因此,滤管底距离不透水粘土 层只差0.1m,可按无压完整井进行设计和计算。 (2)基坑总涌水量计算 含水层厚度:H=7.3-0.6=6.7m 降水深度:s=4.1-0.6+0.5=4.0m 基坑假想半径:由于该基坑长宽比不大于5,所以可化简为一个假想半径为x0的圆井进行 计算: x0=√F/π=√(14+0.8×2)(23+0.8×2)/3.14=11m 抽水影响半径:R=1.95s√H?K=1.95×4√6.7×5=45.1m 基坑总涌水量: (2H―s)s Q=1.366K lgR―lgx0

井点降水计算

本次顶管工程分为两段 (1) 西下丘泵站及进水管道工程,其中D1000砼管顶管,全长800米,管道埋深6米左右;设工作井4座,接收井 5 座。 (2) 邮塘庙泵站工程,其所处土层均为亚砂土夹粉砂。 1 、工程概括 本次顶管工程分为两段 (1) 西下丘泵站及进水管道工程,其中D1000砼管顶管,全长800米,管道埋深6米左右;设工作井4座,接收井 5 座。 (2) 邮塘庙泵站工程,其所处土层均为亚砂土夹粉砂。地下水丰富具承压性,易形成流沙。工作井、接收井施工过程中,采取井点降水,以降低地下水位。因管道处于流砂层位置,所以顶管施工采用土压平衡施工工艺。 其中顶管工作井为钢板井沉井,接收井为钢板桩井(坑)。 2、沉井施工 顶管工作井下部4米深为钢板井沉井,尺寸为5.5m x 3.0m(长>宽)上部采 用砖砌护壁墙体。 2.1 施工工艺流程 2.2 沉井主要施工方法 2.2.1 基坑开挖 为保证沉井制作均匀下沉,先将井区范围的障碍物与表层土挖出。根据设 计要求,考虑沉井整体的安全性,基坑开挖深度暂设定为 2.0米?2.5米。基坑 的开挖范围比沉井外壁尺寸大 1.6米左右,边坡取值1:0.67,在基坑四周挖设排水沟,在对角基坑四周设置集水坑并配备水泵,以便及时排除坑内积水和周围来水。 2.2.1.1 开挖施工方法 1)分段开挖,合理确定开挖顺序和分层开挖深度,当接近地下水时,先开挖最低处土方,以便在最低处排水,并在基坑内设置一临时集水坑,配泵排水;

2)开挖人员每3X1米2范围布置一个,在开挖过程中应注意保证开挖面完整; 3)每阶段不得超挖,基坑底遇有不易清除的大块石,则将其凿除;4)开挖遇有不明构筑物或古迹,应严加保护,并及时与业主和有关单位联系,共同处理。 2.2.1.2 开挖施工注意事项 1)开工之前,考虑有效地排除施工场地雨水地方案; 2)作好临时防雨设施地储备; 3)排水用泵地工作状态良好,排水系统畅通; 4)检查加固临时电路,电线距地面高度在3 米以上; 5 )开挖土应尽快运出场外,除特殊情况外,一般不在基坑边堆放弃土; 2.3 井点降水 根据本工程实际地质情况,在河道附近采用井点法降低地下水位。 2.3.1 井点埋设xx H ---- 井点埋设深度(m); hl -------- 沉设井点施工的地面高程(m); h2— 基坑底面高程(m) △ h—■计地下水降至基坑底面以下深(m),取0.5m; l ----- 滤管xx (m); b――井点到基坑的水力坡降(m), —般取水平距离的0.1。 2.3.2 井点打孔xx xx 一般距滤管底1m 左右 2.3.3 抽水影响半径 R――抽水影响半径(m);

井点降水计算实例

轻型井点降水计算 本工程基坑北侧和西侧临近河道,降水方案的选择显得至关重要,采用轻型井点降水,由于基坑局部最深处达到7.7m ,降水深度需6.5米,计算过程如下: 1、基本参数选取: 根据地质勘探报告基底土质为粉质砂土 (含水层厚一般在8~15m),渗透系数K=4m/d ;基坑平面尺寸为:99×68.5m ;采用轻型井点降水,基坑等效半径r 0为: m A r 5.4699 5.680=?= = π π 式中字母含义为: r0:基坑等效半径; A:基坑面积; 基坑三面有河道,基坑中心至河边距离为70米和50米,含水层有效深度: m l H l S S 8.14885.1)S'85.1 85.02 .18.68 .6'' 0=?=+=+=+(= 降水影响半径R 为: m K H S R 10048.145.6220=???== 2、基坑总涌水量计算: ()d m g b b b b r b b S S H k Q 3 2121021390412020214.3cos 5.4614.31202L 5 .65.68.1424366.1] ) ()(2cos )(2lg[)2(366.1=?? ????? ???-?? ?=+-+-=ππ 式中字母含义为:S’:抽水深度;S ’+ L:井点管有效深度;H 0:含水层有效深度;H 含水土层厚度;b1、b2为基坑中心至河边的距离取51m 、72,其余字母含义同上。 3、、确定井管数量: 单根管极限涌水量: d m K dlS q /3.11.7052.1038.014.3657.06533=?????=?=π

井点降水管根数: 根39111 39041.11 .1=?==q Q n 井点降水管间距: )(取m m n B L D .2125.1391 ) 69160(2)64.8352(2)(2=++?+++?=+?= 计划井点降水管数量: (根) 4972.1) 69160(2)64.8352(2=++?+++? 实际单根降水管涌水量: d m n Q q 385.7497 3904 === (小于设计11m3/d ,满足要求) 根据以上的施工计算及施工经验确定采用二级环向封闭式井点降水,两排管呈梅花状布置,第一级降水管布置在土方边坡中间台阶处设置间距为1.2米,第二级基坑底部降水管布置于基础向外1.0米设置间距为1.2米,基坑中心加深部位、积水坑等低洼处另外再布置暗降水管,各井点降水机组抽出的水直接排入邻近河道内。 本工程地下室基坑三面为河道,南侧为空余场地,仅西边离建筑物比较近,降水施工期间考虑回灌,回灌井点设置在,河道西侧的绿化带内,间距为1.2m ,并设置3个地下水位观测孔,施工期间观测建筑物位置的地下水位是否受降水影响。 4、降水平面布置图

相关文档
相关文档 最新文档