一、无负压供水设备的工作原理

自来水进入调节罐,罐内的空气从真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水能够满足用水压力及水量要求时,供水设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时,系统通过压力传感器(或压力控制器、电接点压表)给出起泵信号起动水泵运行。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水,用水高峰期时,若自来水管网水量小于水泵流量时,调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入调节罐,消除了自来水管网的负压,用水高峰期过后,系统恢复正常的状态。若自来水供水不足或管网停水而导致调节罐内的水位不断下降,液位控制器给出水泵停机信号以保护水泵机组。夜间及小流量供水时可通过小型膨胀罐供水,防止水泵频繁启动。

无负压供水设备关键技术部分为智能控制系统(变频型)和调节罐的真空消除。智能控制系统核心部分采用西门子可编程控制器,程序软件的编制及设计由资深专业技术工程人员充分根据水泵的运作特点在多年变频给水工程经验基础上精心编制而成,设备具有界面直观,操作简便可靠,性能稳定,高智能化等诸多特点。调节罐的真空消除也是该项目的关键技术,管网叠加的实现完全依靠罐上真空消除器在罐内水被抽空时及时消除罐内真空,从而达到罐内外压力平稳,由此不对市政管网造成负压影响,不影响其它市政管道用户的正常用水。

二、无负压供水设备的特点

1、技术先进:无负压供水设备将真空抑制技术、流体控制技术和智能变频技术等多项先进技术进行优化融合,无负压供水设备与自来水管网直接串接,实现稳压、节能、卫生、安全可靠运行,不产生负压,不用建水池、水箱。

2、卫生无污染:设备为全密封结构,细菌和粉尘不会进入系统;避免了藻类的滋生,防止了水源二次污染及供水水质污染问题,用户使用的是符合国家卫生标准的自来水。

3、节能效果显著:全封闭结构运行,避免了渗、跑、冒、滴、漏等现象发生,无水池、水箱,节约了消毒冲洗用水。与自来水管网直接串接,可以充分利用自来水原有压力,差多少补多少,自来水满足要求时设备就停止工作。无负压供水设备大部分时间在较低频率下运行,耗电量少。采用变频技术,进一步节能,综合节能一般可达50%以上。

4、运行可靠:对自来水管网无影响,设备利用调节罐无负压自动调节,管网增压供水时不会对原管网产生负压,不影响其它用户的正常用水。

5、投资节约:无需修建蓄水池或水箱,节省了土建投资;无需从零加压,因此设备选型较,设备投资减少;水质无污染,不需要净化设备,节省投资。可充分利用自来水管网的压力,能耗小,节省日常的用电开支。没用水池、水箱,节省定期清洗消毒的费用。

6、设备电气配置灵活:电气控制部分既可采用变频恒(变)压控制,也可采用压力(BZG 气压型)直接控制。

三、无负压供水设备应用范围:

1、新建的住宅小区、办公楼、宾馆、学校等民用建筑的生活用水。

2、工矿企业的生活、生产用水。

3、各种循环用水系统。

4、自来水厂的大型供水中间加压泵站。

5、原有气压式及变频调速供水设备的改造工程。

6、低层自来水压力不能满足要求的消防用水。

7、其它一切以自来水为水源,需要增高水压供水的场合。

8、高层建筑的中、高区加压供水。

9、供水流量及供水压力可根据用户要求设计。

10、如总进水经常停水或供水不足,或用水时间过于集中,进水量小于供水量,则不宜采用无负压供水,防止水泵过于频繁启动,损坏设备,而应建贮水池采用变频供水。

四、无负压供水设备的运行环境

1、环境温度:5~50℃;相对湿度:≤90%,无凝露。

2、周围空气无腐蚀性气体、水蒸汽、粉尘等明显污染。

3、安装场所的最大海拔高度1000m。

五、无负压供水设备的功能特点

1、两种工作方式:

自动工作方式:自动方式是作为正常供水状态下的一种工作方式。一般来讲,当客户正常供水后即选定该种方式,在自动方式工作时,一切管网的不同供水要求,都将在无负压供水设备有效的控制之下,进行多种功能的适应工作。

手动工作方式:该操作方式是为自动工作方式发生故障时,为用户应急设置的一种工作方式,该工作方式完全采用最简单的启动方式,这种方式在操作面板上直接启停任何一台水泵电机,一般只有在自动失灵或调试的情况下才采用。

2、容易并入智能化管理系统,主要部件采用优质元件,整套系统具有很高的可靠性和抗干扰性,其自带的标准串行通讯口(RS485),使得系统与计算机的通信十分方便。

3、水位保护功能,当水罐水位低于设定水位,系统自动保护停机。液位控制器性能稳定可靠。

4、自动复位功能,停电后复电时或水位恢复时系统自动启动。

5、故障泵屏蔽功能,故障泵屏蔽后直接退出运作程序,由备用泵接替工作。

6、自动保护功能:有过载、过流、短路、缺相、超压、欠压及缺水停机等自动保护功能。

无负压供水设备是水源都是从蓄水池中来,这样自来水的压力就被卸掉了,而且蓄水池需要二次消毒设备。无负压给水设备系直接利用自来水管网压力的一种叠压式供水方式,卫生、节能、综合投资小。安装调试后,自来水管网的水首先进入稳流罐,并通过真空消除器将罐内的空气自动排除。当安装在设备出口的压力传感器检测到自来水管网压力满足供水要求时,系统不经过加压泵直接供给;当自来水管网压力不能满足供水要求时,检测压力差额,由加压泵差多少、补多少;当自来水管网水量不足时,空气由真空消除器进入稳流罐破坏罐内真空,即可自动抽取稳流罐内的水供给,并且管网内不产生负压。

变频恒压供水设备,既能利用自来水管道的原有压力,又能利用足够的储存水量缓解高峰用水,且不会对自来水管道产生吸力。二次加压供水设备广泛应用在自来水管网压力不足的场合。按水泵(离心式水泵,下同)与管道连接方式的不同,供水方式可分为2种:①水箱—水泵加压供水;②管道泵加压供水。

供水方式①由于水箱能有效地进行水量的吞吐,即在非用水高峰时储存水量(此时自来水管道所能提供的流量Q自大于用户所需要的水量Q用,即Q自>Q用),而在用水高峰(Q自<Q用=时释放所储存的水量,因此能有效地保障用户用水的可靠性,同时由于自来水管是通过水箱与水泵相接的,故水泵始终不会对自来水管网产生负压,但自来水管网中的原有压力无法被水泵利用,势必造成能量的浪费;供水方式②虽然在Q自>Q用时能利用管网原有的压力,但因没有蓄水装置而不能满足高峰期用水量,故无法确保用户用水的可靠性,并且在用水高峰时对自来水管网产生吸力(这是由水泵本身的性质所决定的),因而无法被广泛应用。变频供水设备在城市高层建筑供水用得比较广泛。能有效控制压力的设定,采用静水专用变频器,缓启动,缓停止,无启动电流,无水锤振动小。

无负压供水设备原理,无负压供水设备工作原理,长沙无负压供水设备原理,湖南无负压供水设备工作原理无负压供水设备原理介绍

无负压供水设备是集微电子技术、自动控制技术及多项现代建筑为一体的新技术,是在绿色环保、节能的时代潮流中出现的一颗新星,此产品已被列入国家十一五规划推广项目,经过了几年的实践,该产品正朝着集约化、系统化、标准化方向发展。

一、我国采用的楼宇给水增压系统大致经历了四个阶段:

第一阶段是采用“储水池+水泵+高位水箱”的方法,市政来水进入储水池,然后由水泵加压后送至高位水箱,由高位水箱向用户供水,蓄水池起到高峰用水时调节作用;

第二阶段是采用“储水池+水泵+压力罐”的方法,市政来水进入储水池,然后由水泵加压后送至压力罐,由压力罐向用户供水,蓄水池起到高峰用水时调节作用;

第三阶段采用“储水池+恒压变频供水系统”的方法,设定了系统的供水压力后,在控制的作用下,水泵的转速和投入运行的水泵数量随供水量的变化而改变,输出压力的恒定,一定程度上节省了电耗。

第四阶段管网叠压(无负压)供水时代,设备直接连接在市政来水管网上,不需要修储水池,充分利用了市政来水管网的压力,设备具有高效节能、环保无二次污染、自动化程度高、易维修等特性,逐步成为现代建筑的理性的供水方式。

二、无负压供水设备图及工作流程

1、无负压供水设备系统框图

标注说明:1、自来水管网 2、进水口 3、负压消除器 4、流量调节器 5、电接点压力表 6、蝶阀 7、变径短接

8、软接头 9、水泵 10、止回阀 11、远传压力表 12、电接点压力表 13、控制柜智能型管网接力升压供水

设备系统如图所示,系统设定一恒定压力值,如果管网压力高于设定压力值时,电接点压力表6将管网压力反馈给变频控制柜16,使水泵机组11处于停机状态,自来水可通过直供管路直接到达用户管网17对用户进行供水。当市政管网压力变化或用户管网用水量变化使管网压力下降时,远传压力表14将管网压力反馈给变频控制柜16中的PID控制器,通过PID控制器调整变频器的输出频率,启动水泵机组11并调节水泵转速保持恒压供水;如果不能满足供水要求时,则变频器将控制多台工频泵和变频泵的启停而达到恒压变量供水的要求。

当主管网压力在设定保护压力以上运行时, 则负压抑制系统采用智能化控制技术,根据管网要求,自动控制设备运行工况,当主管网压力在设定保护压力以下运行时,供水设备停止运行。当进水管来水量不足, 负压抑制系统出现故障,此时负压消除系统开始工作,使得流量调节器内部由负压变为常压,从而避免了设备因来水不足而对市政管网的影响。

当市政管网停水时,水泵机组11仍可工作,直到流量调节器5中的压力下降至电接

点6所设定的下限压力后自动停机,来水后自动开机。停电时,水泵机组停止工作,自来水可通过连通管路进入用户管网,来电时机组自动开机恢复正常供水。

应用范围

·新建的住宅小区或办公楼等生活用水。

·低层自来水压力不能满足要求的消防用水。

·改造原有的气压供水设备,可以充分利用原有的气压罐。

·已经建好水池的,可以采用智能型管网接力升压(无负压)设备与水池共用的供水方式。

·自来水厂的大型供水中间加压泵站。

·工矿企业的生产、生活用水等。

·各种循环水系统

系统原理

智能型管网接力升压(无负压)设备可根据用户需求设定用户供水压力,如果管网供水压力高于设定压力时,水泵机组处于停机状态,自来水可通过连通管路直接对用户供水。当市政管网供水压力低于设定压力时,设备自动进人接力升压工作状态,机组通过压力传感器,水泵及恒压变频控制柜组成闭环控制系统,随着用水量的变化,不断调整水泵转速及投入运行的水泵台数,以保持供水压力恒定。

流量调节器是密封容器,在供水管网能满足供水要求时,此设备作为供水管网与供水设备之间的缓冲装置,以消除水泵机组对管网的脉动影响。在供水管网供水量不足时,作为流量调节装置,以缓解管网用水高峰时的流量不足。

管网保护器安装在流量调节器上,当罐内压力较外界压力高时,管网保护器关闭,水泵机组叠加市政管网原有压力进行恒压供水;当罐内压力与外界平衡时,管网保护器打开与外界相通,避免了负压的形成,保证市政管网安全及其它用户正常供水。

供水管网停水时,设备自动停止运行,管网恢复供水自动开机。停电时,水泵机组停止工作,自来水可通过连通管直接进人用户管网,来电时机组自动开机恢复正常供水。

我公司(长沙中崛供水设备有限公司)还有下列改进型产品:

在设备出口处安装一只气压罐,可实现设备夜间小流量时进人休眠状态,靠压力罐维持管网压力,可进一步节能。此装置可在变频器故障时,设备自动转人由气压罐供水的方式,进一步提高设备可靠性。

可将潜水泵装人流量调节器内,这样不但可为用户节省安装空问,而且降低了设备运行时的噪声。

我公司自主开发的适用于大中型供水设备的变频,软启动控制系统,此系统真正实现了水泵无冲击软启、软停,克服了变频控制系统中水泵由变频到工频转换过程中的电器,机械冲击,避免了启停过程中的”水锤”现象。具有变频,软启控制系统的接力升压供水设备,运行平稳、节能率高、设备初投资少等优点,特别适合于城市供水系统大中型加压站。

采用触摸屏组成的控制系统,外型更加美观,元器件减少,进一步提高了可靠性

系统优点

我公司(长沙中崛供水设备有限公司)多年来从事于管网叠压供水设备的研制生产,我们的产品具有可靠性高、性能稳定、外观美观等特点。

从整体设计上,我们本着务实、求新的原则,本着为社会负责、为用户负责的精神,根据各地自来水公司的要求,设计生产供水设备。

智能型管网接力升压供水设备直接连接在自来水管网上,首先要保证供水管网的安全,尽量减少干扰周围用户。供水设备是直接为居民供水,投入运行以后,常年工作,在运行期间内基本没有维修周期,所以对可靠性要求很高。管网叠压供水设备基本上都是无人职守,要求控制系统性能好,不但能自动正常运行时,在出现可恢复故障状态时应能及时保护并在故障消除后自动恢复运行,在系统出现不可恢复故障时应能及时报警,并尽量减少停机保证设备的连续供水性。

我们(长沙中崛)的设备具有一下特点:

一、控制系统性能优越、功能齐全、可靠性高:变频控制系统的主要电器元器件配件都是进口品牌产品,我们产品的基本配置是:

1、可编程控制器(PLC)采用德国西门子产品。

2、接触器、热保护是德国西门子或者是法国施耐德产品,接触器的容量比配用电机容量提高两个档次,例如7.5KW电机额定电流 15A,我们配用32A的接触器,保证控制系统长期稳定运行。

3、变频器选用日本三垦品牌产品或者是瑞士ABB品牌变频器。

4、中间继电器选用法国施耐德产品。

5、其余辅助元器件均是国内知名品牌产品-空气开关为正泰集团产品、面板元件为上海二工集团产品。

我们(长沙中崛)的控制系统设计特点如下:

我公司(长沙中崛供水设备有限公司)是专业生产无负压供水设备的研制生产厂家,我们有一支高素质的技术人员队伍,我们的控制系统无论是性能、外观、可靠性都是国内一流水平,我们独创的无冲

击转换系统,已在许多大型设备中应用,系统权威杂志“给水排水”在2004第10期和2007年4期刊登了我公司此项技术的相关文章,此技术可以消除水泵从变频到工频转换过程的冲击,在大型设备中采用此项技术具有重要意义。

1、为了提高控制系统的可靠性,我们对控制线路和软件专门进行了可靠性设计,比如可编程控制器PLC的输入、输出端子,都采取继电器隔离措施,如果利用控制器PLC的输出端直接启动接触器,因接触器线圈的电感量比较大,长时间运行容易烧毁PLC触点,因控制器PLC中编制有控制程序,如果因故障需要更换则比较困难。采取对控制器PLC的输入、输出继电器隔离措施,可以提高PLC的可靠性,因控制器PLC是整个控制部分的核心,提高PLC的可靠对提高整机可靠性具有十分重要的意义。

2、在配有供水视窗(触摸屏)控制系统的设备中,触摸屏和变频器之间通讯采取了光电隔离措施,以保证各电器运行安全通讯可靠。

3、在配有远程语音报警系统设备中,当设备出现故障停机时,设备自动拨通预存的电话号码,通知设备管理人员进行及时维修以不影响用户用水。

4、在大中型控制系统中,设备控制通常采用的循环软启动存在着严重的缺陷,在水泵从变频到工频的转换中,会产生致命的电气和机械冲击,导致危害电路和管网安全,我公司研制的无冲击转换技术,可以做到无冲击软起、软停避免机械及电气冲击,此项技术在大中型设备中应用十分重要。

5、在大型设备供水压力要求波动比较大的设备中,可以做变压变量方式供水,控制系统根据开启的工频泵数量及变频器输出频率,估算设备流量,对设备出口压力进行补偿,以达到进一步节能的目的。

6、我公司根据客户需要可以有线监控和无线监控系统,将设备运行状态传输到监控中心进行实时的监视,监控中心也可以对设备的运行进行实时的控制。

7、我公司做的大型水厂监控系统,采用SCAD控制系统,集中检测,分散控制,系统具有较高的灵活性和可靠性。

8、我公司成功的将高压变频应用于自来水厂项目也取得很好的社会效益。

系统创新功能

一、供水视窗系统采用最新的供水视窗软件,人机界面触摸式操作方式,将现场的各泵工作状态、实时压力、变频频率、多种故障显示、修改运行参数、系统参数全部在视窗相应的画面(页数)显示出来。文字、数字及图形有机的配合,即丰富了系统的内容,又增加了系统的完整性、以利于操作人员更简便、直观、正确的掌握系统运行状态,大大提高了系统的可靠性。视窗系统上留有多种接口,以备必要时的升级及相应的通信功能。

二、语音报警系统设备可增设远程语音报警功能,当设备控制系统出现故障时,系统触发报警拨号系统拨打预先设置好的固定电话或者手机号码,语音通知管理人员设备有故障需要及时检修,以免影响正常用户用水。此控制功能需要占用一条电话线以便拨号。

三、远程控制系统设备可具备远程监控接口,利用GPRS/MODEM实现设备的有线或无线远程控制,异地实时控制各泵工作状态、实时压力、变频频率等系统参数,并对故障进行报警记忆处理。

四、多段压力供水模式

设备可根据用户用水特点设置多段供水方式,一般设置一天六时段不同压力供水即可满足用户需要。时间设置可在人机界面上操作修改,操作简单方便。设置好后由程序自动控制运行,根据预先设置好的时间自动更改出口压力恒定值。该供水方式是在原有变频恒压基础上进行的分时段供水,系统可在不同时间段内设定不同的压力值,在用水高峰期时,管网水头损失较大,为保证最不利点正常供水,出水口可设定较高压力值;在一般用水量时,管网水头损失相对减少,出水口设定压力可适当降低;在小流量时,管网水头损失较小,出水口压力可以再适当降低;该供水方式可在原有变频供水的基础上进一步降低设备的后期运行费用。

无负压供水设备原理解析管网水经过管路、过滤器及倒流防止器进入稳流补偿器,再经过稳流补偿器通过水泵加压到用户,其供水流程比较简单。在同长沙中崛技术人员及业务人员交流时了解到其核心技术部分是如何消除供水过程中的负压现象,而其核心部件又在于稳流补偿器的结构和原理。下图是其稳流补偿器的结构剖面图。通过此图我们来分析一下其设备是如何消除负压的。

这里存在几种情况:第一,当自来水供水量大于用户用水量时,可以正常供水,不会产生负压。

第二,当用户用水高峰,自来水供水量不能满足用户用水时,稳流补偿器此时可起到短时间内补充水量的作用,由于稳流补偿器水量的减少造成补偿器水位下降就会形成真空,补偿器内就会出现负压现象,此时不采取措施,势必影响自来水管网的供水压力,造成周边自来水管网压力的紊乱,针对这种情况,其他厂家利用一种称为“真空抑制器”的部件来消除真空,(其原理在此不做详述)长沙中崛则采取罐内补气的原理来消除真空,即将稳流补偿器分为两个腔体A腔、B腔。如图(2)所示。其A腔内气体为制造时焊接后预留的气体,A腔预留

无负压供水设备原理的气体起着消除负压的作用。当自来水供水量不能满足用户用水量时,补偿器(即B腔体)内水位下降出现真空,此时由于真空的负压作用形成虹吸现象。A腔内的气体就会因压力差的作用而被导入到B腔内,由此达到破除真空,消除负压的作用。当供水量足够时,随着B腔内液位不断上升,会把腔体上端浮球顶起,于是B腔体内空气又重新被压缩回A腔体内进行贮存待用。(见图3)上述过程即是长沙中崛无负压供水设备所谓“核心技术”。在此我有以下几点疑惑请业界朋友或长沙中崛的高级技术人员予以答复、澄清和交流。

第一,A腔内贮存气体是否存在有毒气体的可能性。因为A腔体内的气体是通过一次性焊接后贮存的气体,腔内气体成分大部是焊接产生的烟气。

第二,A腔预存的“有毒气体”在与B腔内水接触后被水慢慢吸收、水溶。久而久之A腔内

气体会被完全水溶吸收,重新产生真空,出现无气可补的现象,一旦B腔出现真空;A腔内又无气可补,就无法实现消除真空和负压现象。

第三,当补偿器液位下降到B腔体1/3处时,设备会出现保护性停机,此时如何来保证高层用户的用水,另外由于水位的不稳定会造成水泵的频繁开启以及用户用水压力的紊乱,如何解决?

目前,国家有关职能部门尚没有正式出台行业标准和规范,众多厂家的无负压技术各有不同。什么是真正的无负压技术不能仅凭一家之言,希望同行业的朋友能多多探讨,去伪存真,以共同推动供水事业的发展。

无负压供水设备原理介绍时间[ 2009-12-7 9:54:57]

无负压供水设备原理介绍

无负压供水设备是集微电子技术、自动控制技术及多项现代建筑为一体的新技术,是在绿色环保、节能的时代潮

流中出现的一颗新星,此产品已被列入国家十一五规划推广项目,经过了几年的实践,该产品正朝着集约化、系统化、标

准化方向发展。

一、我国采用的楼宇给水增压系统大致经历了四个阶段:

第一阶段是采用“储水池+水泵+高位水箱”的方法,市政来水进入储水池,然后由水泵加压后送至高位水箱,由高位水

箱向用户供水,蓄水池起到高峰用水时调节作用;

第二阶段是采用“储水池+水泵+压力罐”的方法,市政来水进入储水池,然后由水泵加压后送至压力罐,由压力罐向用

户供水,蓄水池起到高峰用水时调节作用;

第三阶段采用“储水池+恒压变频供水系统”的方法,设定了系统的供水压力后,在控制的作用下,水泵的转速和投入运

行的水泵数量随供水量的变化而改变,输出压力的恒定,一定程度上节省了电耗。

第四阶段管网叠压(无负压)供水时代,设备直接连接在市政来水管网上,不需要修储水池,充分利用了市政来水管网

的压力,设备具有高效节能、环保无二次污染、自动化程度高、易维修等特性,逐步成为现代建筑的理性的供水方式。

二、无负压供水设备图及工作流程

1、无负压供水设备系统框图

设备系统如图所示,系统设定一恒定压力值,如果管网压力高于设定压力值时,电接点压力表6将管网压力反馈给变频控

制柜16,使水泵机组11处于停机状态,自来水可通过直供管路直接到达用户管网17对用户进行供水。当市政管网压力

变化或用户管网用水量变化使管网压力下降时,远传压力表14将管网压力反馈给变频控制柜16中的PID控制器,通过

PID控制器调整变频器的输出频率,启动水泵机组11并调节水泵转速保持恒压供水;如果不能满足供水要求时,则变频

器将控制多台工频泵和变频泵的启停而达到恒压变量供水的要求。

当主管网压力在设定保护压力以上运行时, 则负压抑制系统采用智能化控制技术,根据管网要求,自动控制设备运行工

况,当主管网压力在设定保护压力以下运行时,供水设备停止运行。当进水管来水量不足, 负压抑制系统出现故障,此时

负压消除系统开始工作,使得流量调节器内部由负压变为常压,从而避免了设备因来水不足而对市政管网的影响。

当市政管网停水时,水泵机组11仍可工作,直到流量调节器5中的压力下降至电接点6所设定的下限压力后自动停机,来水后自动开机。停电时,水泵机组停止工作,自来水可通过连通管路进入用户管网,来电时机组自动开机恢复正常供水。

运筹帷幄是奇才

惟命是从是奴才

特立独行是怪才

循规蹈矩是庸才

学富五车是人才

横空出世是鬼才

厚积薄发是英才

自以为是是蠢才

贝多芬是天才我也是天才

可用之才栋梁之才

他和我一样吃着青菜绿菜大白菜

天生我才苦学成才

他说要做音乐

对这个世界别理睬也别去猜

什么是天才不是升官发财

进宝招财不是卡门比才小强旺财

还有谁没吃过青菜绿菜大白菜

又有谁能把音乐做得这样浓墨重彩别出心裁

我的音乐做的好做的坏不用你的理睬

需要你的MP3打开打开

然后把你的耳朵竖起来起来

如果要问我的心思你别猜别猜别猜

最好知道清源的博客地址然后上去踩一踩

就知道有多么的精彩

有一哥们儿对我说你太有才了

我只想说贝多芬是天才我也是天才

箱式变频无负压供水设备工作原理

箱式变频无负压供水设备工作原理 智能型箱式泵站主要是由密封结构水箱、增压设备、变频控制柜、稳流器及泵组组成。系统分两路进水,一路进水箱,一路进稳流器,当用水量小,自来水服务压力高时,智能型箱泵一体化泵站直接从自来水管网取水,叠压供水。当自来水服务压力低时,增压装置开始工作,将水箱内的水加压到设置的服务压力,进行差量补偿,从而达到节能、无二次污染、恒压供水的目的。对市政自来水管网没有影响,是供水领域的新一代节能产品。 智能型箱泵一体化泵功能特点 1、保持恒压压力 智能型箱式泵站实时通过压力传感器检测出口压力,将检测值和设定值进行比较运算,确定电机及水泵投入台数和变频器输出频率(反应为电机及水泵转速),以实现恒压供水的目的。当自来水管网压力波动使得压力值小于正常压力值,进水量暂时小于出水量时,系统自动将稳压装置关到适合的位置,并启动增压装置通过多点取水,进行加压,知道进水口压力口压力到达市政自来水管网正常压力值,确保设备进水口水量充足,以满足用户的用水需求。 2、高度自动化 系统能实现全自动控制,具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高低电压保护、欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水保护、不用水停车、瞬间跳闸保护等功能。另可根据用户需求配置人机界面,可视化远程调整、监测和维护。 3、卫生-过流部件均采用不锈钢等食品级材料制造,符合国际涉水卫生规范。 4、叠压运行,节省费用 系统保证管道恒压是根据用水量的变化调整投入台套数和运转速度,用水量大时投入功率大,用水量小时投入功率小。小用水量时(如夜间)系统由小功率泵变频调速恒压供水。系统一直在高效率点运行。因而大大降低了运行费用。可节约能源60%以上。-如市政管网有一定的压力,运行是只需在市政压力基础上补压即可。与传统具有蓄水池的供水设备相比达到同样的效果而从电网吸取的功率较小。及恩呢该效果十分显著。-系统全自动运行无须专人值守:又因没有蓄水池等土建贮水设施,也没有水质处理仪器,免去定期清洗、消毒等工作。故进一步降低了运行费用。 5、反冲洗功能-系智能型箱式泵站具有反冲洗控制功能,当水箱使用一段时间后,系统利用水泵的高压水定期对水箱进行冲洗,同时将含有杂质的水排放出去,确保水箱内不会产生污垢,保证用户用水洁净。 智能型箱泵一体化泵站示意图

无负压设备企业标准

无负压供水设备企业标准 1、总则 1.1为使管网叠压(无负压)供水技术在工程设计、施工及验收中,做到技术先进、经济合理、安全卫生、维护方便、确保质量,制定本规程。 1.2本规程适用于新建、扩建或改建的城镇企事业单位和居民区采用管网叠压(无负压)供水技术的生活给水工程。 管网叠压(无负压)供水技术如用于工业生产、消防等给水工程时,还应参照现行有关规范或规定执行。 1.3本规程不适用于可能对公共供水管网会造成有毒污染的相关行业(医院、医药、化工、核工业等)的管网叠压(无负压)供水工程。 1.4管网叠压(无负压)供水设计与城市供水总体规划的要求协调一致,并应根据工程的具体情况,进行必要规则和试验,做到因地制宜,力求稳妥,统一管理,确保安全。 1.5水泵直接从室外给水管网吸水供水装置应符合《管网叠压供水设备》CJ /TXXX的规定。 1.6管网叠压(无负压)供水设计、施工及验收,除执行本规程外,还应符合国家现行的有关标准、规范的要求。 2、术语 2.1管网叠压(无负压)供水 由水泵叠加市政供水管网水压,直接从市政供水管网中取水增压的供水方式。

2.2管网叠压(无负压)供水设备 由防污隔断单元、变频加压单元、压力补偿单元、压力变送器、微机控制单元和管路系统等组成,并在市政供水管网允许的条件下,通过变频水泵运行或非运行时间均能自动、连续地向给水管网供水的设备。 3、管网叠压供水设备 3.1一般规定 3.1.1用于管网叠压供水的供水设备应结构合理、占地面积小、节能、自动化程度高、管理操作简便、运行安全可靠、安装方便、易于维护。 3.1.2管网叠压(无负压)供水设备的性能、材质和卫生要求等,应满足当地行政主管部门及供水企业对供水水质、管网安全、用水管理、生产调度等方面的要求。 3.1.3管网叠压(无负压)供水设备按结构形式可分为: l)室外整体式; 2)室内整体式; 3)室内分体式。 3.1.4管网叠压供水设备按有无调节装置可分为: 1)水箱调节: 2)气压水罐调节; 3)无水箱,亦无气压水罐调节。 3.1.5水泵直接从室外给水管网吸水时,其供水装置应由下列组件组成:l)水泵机组; 2)吸水管、出水管等管道系统;

无负压设备供水原理要点

一、无负压供水设备的工作原理 自来水进入调节罐,罐内的空气从真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。 二、无负压供水设备的特点 1、技术先进:无负压供水设备将真空抑制技术、流体控制技术和智能变频技术等多项先进技术进行优化融合,无负压供水设备与自来水管网直接串接,实现稳压、节能、卫生、安全可靠运行,不产生负压,不用建水池、水箱。智能型箱式泵站主要是由密封结构水箱、增压设备、变频控制柜、稳流器及泵组组成。 4、叠压运行,节省费用 系统保证管道恒压是根据用水量的变化调整投入台套数和运转速度,用水量大时投入功

率大,用水量小时投入功率小。 智能型箱泵一体化泵站示意图 箱式无负压供水设备是在组合式不锈钢水箱和变频恒压供水的基础上开发研制的,并加装防负压、防倒流、防水质恶化等控制装置。该设备与普通的变频供水设备和无负压供水设备相比,具有节能显著、噪音低、占少、可靠性高等优点,是目前最先进的供水模式。箱式

无负压供水设备节能原理及工作原理介绍.

无负压供水设备节能原理及工作原理介绍 无负压供水设备节能原理介绍: 无负压供水设备通过改变输入到交流电机的电源频率,从而达到调节交流电动机转速的目的。根据流体力学的基本定律可知:水泵类设备均属平方转矩负载,其转速N与流量Q、压力(扬程H以及轴功率P具有如下关系: --Q1/Q2=N1/N2;(1 --H1/H2=(N1/N22;(2 --P1/P2=(N1/N23 ;(3 - Q1、H1、P1----水泵在N1转速时的流量、压力(或扬程、轴功率; --Q2、H2、P2------水泵在N2转速时的相似工矿条件下的流量、压力(或扬程、轴功率。 --.将供电频率由50HZ降为45HZ, --则P45/P50=(45/503= 0.729,即P45=0.729 P50; 将供电频率由50HZ降为40HZ,则P40/P50=(40/503= 0.512,即P40=0.512 P50。无负压供水设备水泵一般是按供水系统在设计时的最大工况需求来考虑的,而用水系统在实际使用中有很多时间不一定能达到用水的最大量,一般用阀门调节增大系统的阻力来节流,造成电机用电损失,而采用变频器可使系统工作状态平缓稳定,通过改变转速来调节用水供应,并可通过降低转速节能收回投资。 无负压供水设备工作原理介绍: 一、无负压流量控制器

采用专利技术的无负压控制器时刻监测控制市政管网及补偿罐中的压力,当自来水压力不足时,无负压控制器开始工作,保证市政管网的水压不受影响,自来水公司135号文件规定市政压力不能低于2KG,无负压流量控制器不仅保证了用户用水的安全稳定,同时确保了市政管网压力的稳定。 二、双向补偿装置 采用发明专利技术储能与释放调节装置双向补偿,可自动对自来水管网进行持续水量补偿,还可以对用户管网起到稳压补偿的作用,确保该设备对自来水管网不产生负压供水低峰双向补偿器工作,将水泵出口端的高压水引向低压腔,向低压腔补水,低压腔补满后,关闭,再向高压腔继续补水,当液面逐渐上升,带压得惰性气体被挤压回能量储存装置内,这样就完成了低峰期给罐内补水的过程,当高峰期供水或市政管网压力下降时,双向补偿装置将低压腔的水向恒压腔补水,同时能量存储装置释放能量,积挤压高压腔水向低压腔补水,汇同恒压腔的市政水一同给用水补水,这样就完成了高峰期向用户补水的过程。 三、能量储存器 采用专利技术的能量储存器,内置带压不浮于水的惰性气体,当高峰期供水时,释放能量挤压高压腔水向低压补水,充分利用能量守恒定律的原理,实现高峰期给用户补水,保证罐中的水能够最大程度的补偿到用户管网中,抑制负压产生,保证不对市政管网产生影响。 无负压供水设备节能原理与工作原理由长沙兴崛供水设备有限公司描述的比较专业。

次供水无负压供水设备验收标准

1 总则 总体要求 二次供水系统的设计参数应与市政供水管网的供水能力和用户的用水需求相匹配; 二次供水设施应独立设置,并应有建筑维护结构; 二次供水设施应具有防污染措施; 二次供水设施应具有安全运行保障措施; 二次供水设计中涉水产品应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的规定; 二次供水设施应具有就地自动和手动控制方式,可采用远程控制,实现无人值守; 本标准适用二次供水设施(含无负压供水设备)的验收标准; 引用主要标准、规范和法规(现行) 《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008) 《室外给水设计规范》(GB 50013-2006) 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T 17219-1998) 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006) 《二次供水设施卫生规范》(GB 17051-1997) 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T17219-1998) 《二次供水工程技术规程》(CJJ 140-2010) 2 术语 二次供水 当民用与工业建筑生活饮用水对水压、水量的要求超过城镇公共供水或自建设施供水管网能力时,通过储存、加压等设施经管道供给用户或自用的供水方式。 二次供水设施 为二次供水设置的泵房、水池(箱)、水泵、阀门、电控装置、消毒设备、压力水容器、供水管道等设施。无负压供水设备供水 利用城市供水管网压力直接增压的二次供水方式。 3 系统选择 一般规定 二次供水系统的设计应与城镇供水管网的供水能力和用户的用水需求相匹配。 二次供水系统的设计应满足安全使用和节能、节电、节水、节材的要求,并应符合环境保护、施工安装、操作管理、维修检测等要求。 供水方式选择 二次供水应充分利用城镇供水管网压力,并依据城镇供水管网条件,综合考虑小区或建筑物类别、高度、使用标准等因素,经技术经济比较后合理选择二次供水系统。 二次供水系统可采用下列供水方式: A 变频调速供水设备供水; B 无负压供水设备供水; 4. 技术要求 泵房要求 泵房一般规定:

无负压供水设备如何安装

目前,很多的城市采用了无负压供水这种新型的供水方式,那如何安装这设备呢?想必大家也不是特别的清楚,今天,就这个问题给大家分享一下,以便大家进行了解。 设备满足以下这些条件才能进行安装: 1、无负压供水设备输送介质:冷热清洁、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。 2、液体温度:常温型-15 °C至+70 °C热水型+70 °C至+120 °C。 3、周围环境:无水滴、蒸汽,无漂浮性尘埃及金属微粒场所。无日光照射,高温及严重落尘场所。无腐蚀、易燃性气体及液体场所。 4、无震动、保养检查容易之场所。 5、环境温度:低于+45 °C且通风良好。

当设备满足条件时,具体的安装方法是:开箱验收——设备基础验收——设备安装——设备测试和调试。如果想让设备长时间稳定运行,须选择好的设备、好的制造商和好的安装方法。 除此之外,还需要注意这些事项:1、安装前应仔细检查泵体流产内有无硬质物,以免运行时损坏叶轮和泵体。

2、安装时管路理量不允许加在泵上,以免使泵变形,影响正常运行。 3、拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能产生影响。 4、在泵的进、出口管路上安装调节阀,在泵出口附近安装压力表,以控制泵在额定工况内运行,确保泵的正常使用。 5、排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。

6、泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。 以上就是今天分享的全部内容,希望对大家有所帮助。河南上田泵业有限公司是专业从事各类给排水成套设备生产和销售的企业。产品涵盖一体化预制泵站,无负压变频箱式供水泵站,污水提升装置,油水分离装置,地埋式一体化污水处理装置,食品级不锈钢水箱,智能控制柜等,多达十多个系列一佰多个品种,广泛应用于市政,电站、水厂、建筑给排水等行业,近年来连续在市场上首先推出了全自动无人值守式远程控制智慧泵站深受广大用户的欢迎。

无负压供水机组

无负压供水机组详细介绍: 充分利用自来水管网的原有压力能源,在同样供水需求的情况下,可以选用功率相对较小的水泵及控制设备,同时在夜间小流量用水的情况下利用自来水水压直接供水而无需起动水泵。相比较于传统的带水池的供水设备可节约大量的电能运行成本及成本。 无负压增压供水设备采用水泵与自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置,采用真空消除器消除管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网的原有压力的基础上实现了供水的二次增压,该设备既实现了增加的目的(且丝毫不会影响管网其它用户水),又节省建水池,水箱的投次,在保证管网水质的同时(无二次污染),又可充分利用管网的原有水压,其节能效果极其显著,可达50%以上。全自动智能控制,具有多种保护和控制功能,可实现真正无人值守。 概述 节能减排是中国目前热门趋势,公司在变频恒压供水设备的基础上开发了无负压供水设备,无负压供水设备充分利用自来水管网的原有压力能源,在同样供水需求的情况下,可以选用功率相对较小的水泵及控制设备,同时在夜间小流量用水的情况下利用自来水水压直接供水而无需起动水泵。相比较于传统的带水池的供水设备可节约大量的电能运行成本及成本。 无负压供水设备无需建造水池、水箱,占有空间相对较少,节省设备的初期和节省了冲洗水池,给水池消毒的费用。无负压供水设备为全封闭式结构,真正消除供水二次污染,为绿色环保新型供水设备。目前通用的变频恒压供水,取消了地面水池,减少了水质的二次污染,但兴建和使用地下水池的费用和地下水池对水质的污染也是一个问题。因此,无负压供水设备将是变频恒压供水设备的发展与延伸。 无负压增压供水设备采用水泵与自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置,采用真空消除器消除管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置,采用真空消除器消除管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网的原有压力的基础上实现了供水的二次增压,该设备既实现了增加的目的(且丝毫不会影响管网其它用户水),又节省建水池,水箱的投次,在保证管网水质的同时(无二次污染),又可充分利用管网的原有水压,其节能效果极其显著,可达50%以上。无负压供水设备全自动智能控制,具有多种保护和控制功能,可实现真正无人值守。 水泵,应符合下列规定: 1应采用低噪声、节能型离心泵; 2宜设两台或两台以上; 3水泵过流部分宜采用不锈钢材质。 安装方式:

无负压给水设备施工方案

无负压给水设备施工方案 无负压给水设备施工方案-设备的选型: 无负压供水设备的选型是根据用户自来水管线、压力与流量,用户实际用水量、建筑物的高度等数据来确定的,设备表用的调节器容积是按照自来水流量满足要求的情况下估算的,计算调节器的容积,推荐公式如下: v容积=(Q出-Q进)△t Q进=一天最高用水高峰期自来水进水量 Q出=一天最高用水高峰用户用水量 t=最大用水高峰期持续时间 无负压给水设备施工方案无负压供水设备性能及优点: 1、不用建水池或水箱,与自来水管网直接联接,可充分利用自来水的原有压力。 2、自来水经设备加压后直接供到用户,密封性好,水源不易受污染,供水质量好,是环保型的供水设备。 3、直接同自来水管网相连,充分利用自来水的原有压力,自来水满足要求时,设备就停止工作,节能效果显著,可达到50%以上。 4、施工周期短,占地面积小,安装方便,工程总投资可减少60%以上,经济型好。 5、当用户单位停电时,设备可利用自来水管网压力维持部分供水,停电也不停水。

6、设备自动化程度高,具有过流、过热、缺水、缺相等多种保护功能,使用寿命长 随着我国城化水平的提高,城市人口急剧增加,居民小区不断建设且楼房层数越来越高,至使原来自来水管网压力出现不足,很多城市普遍存在着用水高峰期高层楼房上不去水的现象,导致高层居民用水难。目前,一般解决的方法是修建水池或水箱,通过水泵二次加压供水。 无负压给水设备施工方案-这种办法有如下缺点: 工程投资大。建水池,设水箱,工程投资大,施工周期长,占地面积大。 存在着水源二次污染 原本纯净的自来水都要放入水池中,而水池常常被杂物,脏物等污染物所污染,夏季水池中的水更容易变质变味,严重影响居民的生活和身体健康。为此,许多单位专门装上了消毒设备,无疑,又增加了设备投资和运行成本。 能源浪费等问题 将自来水完全放入水池或水箱,使自来水的压力完全变为零,再从零重新加压。使自来水原有的能量白白浪费掉,设备不用建水池或水箱,与自来水管网直接联接,可充分利用自来水的原有压力。 自来水经设备加压后直接供到用户,密封性好,水源不易受污染,供水质量好,是环保型的供水设备。 直接同自来水管网相连,充分利用自来水的原有压力,自来水满

无负压供水设备安装

无负压供水设备安装 施工方案 一、工程概况 工程名称:XXXX工程 工程概况:最高供水楼层33层,采用四组箱式无负压成套供水设备 二、标准及规范 1、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-98) 2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50273-98) 3、随机文件和设计图纸和资料 4、现场的施工条件 三、施工前准备工作 1、审阅出厂证明书和检验记录。

2、施工工器具准备。 3.设计及其它技术文件齐全,施工图纸已经会审,技术交底和必要的技术培训。4.材料、劳动力、机具基本齐全。 5.基础施工完毕,混凝土强度已达要求

四、施工程序

五、设备开箱和验收 1、由建设单位组织我方人员参加,清点随机出厂合格证明书、图纸及文件等技术资料。 2、应按设备装箱单清点泵的零件部件和配套件并应齐全。并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好。 3、应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。 4、移交后要妥善保管。 六、基础验收 安装施工前基础须经正式交接验收。基础施工单位应提交质量合格证明书、测量记录及其它施工技术资料: 1、基础移交时,应附有标高、外形尺寸、中心、测量记录和有关的技术资料。 2、基础复测检查: a、外观检查,不应有裂纹、缝隙、孔洞、露筋等缺陷。 b、基础中心、标高、水平度误差在允许范围内。 c、地脚螺栓预留孔,预埋地脚螺栓应符合设计要求 七、基础表面处理 1、在地脚螺栓两侧及机座的立筋及纵向中心线部位或负荷集中的地方铲出垫铁位置,用铁水平检查垫铁的水平度。 2、除垫铁位置外基础表面铲麻,以利二次灌浆结合良好。 3、配置垫铁每组垫铁(包括一对斜垫铁)不得超过4块,如果基础标高过低,则应采用较厚垫铁或预埋垫铁,以减少垫铁块数。垫铁的间距不大于500mm。 4、垫铁大小根据设备大小或技术文件要求来确定;

无负压变频供水设备的工作原理

随着二次供水加压技术的发展,箱式无负压变频供水设备从根本上解决了这些问题。据“供水设备推广中心”的资料显示,该设备不需建造水塔,投资小、占地少,采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后数年不需看管。比建造水塔节约投资70%,比建造高位水箱节约投资60%,大大节约土建投资。下面我们来了解下它的工作原理。 当公共供水管网≤0.2Mpa时(可自由设定0.2—0.4Mpa)无负压装置关闭,无负压进水装置打开,由水箱供水,反之当公共供水管网压力≥0.2Mpa时,延时10分钟(时间可调整)无负压装置打开无负压进水装置关闭,由公共供水管网供水。无负压水箱内存储的水通过智能控制每6小时循环一次确保水质新鲜、纯净。 箱式无负压供水设备的变频泵以一定的转速运行,利用自来水原有的压力实现叠加能确保用户所需的压力和压力恒定。无负压水箱变频泵的进水口与无负压装置和无负压进水装置连接,通过无负压装置的开启与停止达到自来水管网不产生负压在无负压装置起停的同时无负压进水装置会做出与无负装置相反的动作。 自来水管网停水无负压装置自动关闭,水箱的无负压进水装置自动打开由水箱供水。当水箱液位低至一定程度时,无负压进水装置自动关闭,设备自动停机,

复电时自动投入运行。 上田泵业是专业从事各类给排水成套设备生产和销售的企业。产品涵盖一体化预制泵站,无负压变频箱式供水泵站,污水提升装置,油水分离装置,地埋式一体化污水处理装置,食品级不锈钢水箱,智能控制柜等,深受广大用户的欢迎。

无负压供水设备多少钱

二次供水设备是实现高层建筑供水的一种方式,无负压供水设备更是现今使用较为广泛的供水设备之一。要知道该设备发展至今已经较为成熟,设备优点也是显而易见,所以购买的消费者也慢慢的多了起来。这时人们在购买的时候就会比较的在意其价格,毕竟购买到物美价廉的设备基本上是每一个消费者的心愿。那下面,就这个问题给大家分享一下,以便大家进行参考。 就目前市场行情而言,该设备的价格一般在6000元至上万元左右。因为它是一个工业性的机械产品,价格是不会固定的,不像其它工业品,一说产品名就会有一个固定的价格。其设备会受到原料、设备的流量,扬程,型号等一系列因素的影响,所以不同厂家生产的无负压供水设备价格差异较大。 从而选择无负压供水设备的内容如下: 1、选择配置好的供水设备。即设备的材质比较优异的,在安装使用上可以不用担心故障问题的出现,省去了售后问题的后顾之忧。 2、选择厂家直销企业。目前市场上供水设备厂家有很多,需要多问和多看,或者去实地考察供水设备厂家的实力,了解供水设备是否是厂家自己生产的,质

保期是多长,是否有自己的售后服务团队。 3、选择合适的供水设备。买东西不是越贵越好,而是越合适越好,毕竟再昂贵的供水设备,只要无法满足正常的用水要求,那它就是一文不值的。 与此同时,还需要考虑无负压供水设备的售后服务问题,大家都清楚售后是一项不可预测的开支,因此售后问题值得考虑。 以上就是今天分享的全部内容,希望对大家有所帮助。河南上田泵业有限公司是一家成集泵产品开发、给排水工程设计、变频调速恒压供水、消防成套及电气控制设备的生产、销售、服务为一体的大型现代化企业,专注于消防系统、污水系统、循环系统、二次供水系统和控制系统等民用建筑用泵及其成套设备的研发与生产。

无负压供水设备工作原理

无负压供水设备工作原理 无负压供水设备工作原理安装顺序 1、无负压供水设备工作原理整套水泵运到现场。附带底座者已装好电动机。找平底座吋可不必卸下水泵和电机。 2、无负压供水设备工作原理将底座放在地基上。在地脚螺钉附近垫楔形垫铁。将底座垫高约20?40毫米。准备找平后填充水螺浆之用。 3、无负压供水设备工作原理用水平仪检査底座的水平度。找平后扳紧地脚螺母用水泥浆填充底座。 4、无负压供水设备工作原理经3-4天水泥干固后。再检査一下水平度。 5、无负压供水设备工作原理将底座的支持平面、水泵脚、电机脚的平面上的污物洗清除;并把水泵和电机放到底座上。 6、无负压供水设备工作原理调整泵轴水平。找平后适当上紧螺母。以防走动。待调节完毕后再安装电机。在不合水平处垫以铁板,泵和联轴器之间留有一定间隙。 7、把平尺放在联轴器上。检査水泵轴心线与电机轴心线是否重合。若不重台。在电机或泵的脚下垫以薄片,使两个联轴器外圆与平

尺相平。然后取出垫的几片薄铁片。用经过刨制的整块铁板来代替铁片。并重新检査安装情况。为了检查安装的精度。在几个相反位置上用塞尺。测量两联轴器平面的间隙。联轴器平面一周上最大和最小间隙差数不得超过0.3毫米。两端中心线上下或左右的差数不得超过0.1毫米。 湖南沃尔特无负压供水设备工作原理经精心加工装配,振动小,故建议一般不采用安装隔振器,书中所注隔振器为推荐规格,一般情况下推荐采用联接板与基础直接联接方式。 无负压供水设备工作原理系统特点 1、无负压供水设备工作原理节电:优化的节能控制软件,使水泵实现最大限度地节能运行; 2、无负压供水设备工作原理节水:根据实际用水情况设定管网压力,自动控制水泵出水量,减少了水的跑、漏现象; 3、无负压供水设备工作原理运行可靠:由变频器实现泵的软起动,使水泵实现由工频到变频的无冲击切换,防止管网冲击、避免管网压力超限,管道破裂。 4、无负压供水设备工作原理联网功能:采用全中文工控组态软件,实时监控各个站点,如电机的电压、电流、工作频率、管网压力

无负压供水设备安装

无负压供水设备安装 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.

 4、垫铁大小根据设备大小或技术文件要求来确定; 图一地脚螺栓垫铁和灌浆示意图 1—基础;2—设备底座;3—螺母;4—垫圈;5—灌浆层斜面 6—灌浆层;7—成对斜垫铁;8—外模板;9—平垫铁;10—地脚螺栓;11—麻面

箱式无负压供水设备技术标准

箱式无负压供水设备技术标准 2016.8 箱式无负压供水设备技术标准 1总贝 本标准适用于11#地块项目

2、执行标准: 国家有关箱式无负压供水设备及相类工程设计、施工及验收之现行规范和规定,包括但不限于: 《建筑给排水设计规范(GB50015-2010》 《给水排水管道工程施工及验收规范(GB50278-1997》 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002> 《生活饮用水卫生标准GB5749-2007> 《箱式无负压供水设备CJ/T 302-2008》 3、供货范围: 箱式无负压供水设备的供货和安装以及技术支持。 4、设备技术要求 4.1 设备组成: 箱式无负压供水设备应包含并不限于以下基本设备: 4.1.1密闭水箱 4.1.2增压装置 4.1.3引水装置 4.1.4无负压流量控制器 4.1.5主泵机组 4.1.7稳流罐 4.1.7密闭溢流装置 4.1.8管路阀门系统 4.1.9倒流防止器 4.1.10变频控制柜 4.2 设备功能要求: 箱式无负压设备应满足并不限于以下功能要求: 4.2.1 无负压功能

设备应具备无负压功能。 422 全封闭、稳流补偿功能 整套设备全封闭无污染,并且设备在全封闭的基础上,稳流补偿器中的储备水在来水量小于用水量时应能及时补充到用户。 4.2.3 设备供水能力 额定状态下,设备每台工作泵的扬程和流量不应低于水泵标定的额定值的5%设 备的供水能力符合设备参数要求。 4.2.4 无水自动停机、有水自动开机功能 设备在水源无水时应能自动停机保护,并具有报警功能;水源水压恢复后应能自动启动。即设备应具有无水自动停机和有水自动开机功能。 4.2.5 小流量停机保压功能 设备在用水低峰或夜间小流量时应能自动切换为小流量停机保压的工作状态,即设备应具有小 流量停机保压功能。 4.2.7 压力控制误差 设备应具有自动恒压给水功能。恒压给水时,压力控制误差不应超过O.OIMPa 4.2.7 水泵自动交换功能 设备配置二台或二台以上的水泵时,水泵应能自动交换运行,且切换设定的时间 误差不应超过土30s。 4.2.8 连续运行功能 设备在额定供水流量及压力的条件下,连续运转不少于12h后,各部件不应产生 影响正常运行 的故障,且水泵运转无杂音和其它异常现象。 4.2.9 设备启、停控制功能 设备应具备手动、自动和远程操作的启动、停止功能。 4.2.10 备用泵自动投入运行功能

无负压给水设备招标技术要求

一、基本要求 1、要求配有干转保护功能、缺相保护功能、超压保护功能、手自动紧急运行功能、 水泵自动切换、随用水量自动切换及时间切换等保护和智能运行功能,能从控制柜面板上直接读取和设置水泵运行参数和功能状态,控制柜要提供楼宇控制系统的弱电干接点(具体要求与弱电配合)。 2、要求预留所有水泵的运行状态、故障报警和远程手动启停的干接点端子。 3、要求变频控制系统含有变频控制柜,水泵组含有水泵的减震基座、不锈钢管路、 电动和手动阀门、倒流防止器、压力变送器及压力表等全套设备。 4、变频控控制系统和水泵要求配套,水泵要求采用格兰富品牌的,变频器参考丹福 斯产品或同等水平变频控制系统。要求含有滤波和散热装置及抗谐波干扰能力。 5、本工程无负压给水装置为组合式,厂家负责现场安装,总包只需要完成与设备预 留的法兰连接和供电,泵组即能独立运行。 6、需配备整合式控制柜,控制柜的设计制造应符合规定的标准和规范,控制柜内电 气元件应选择进口或合资优质产品,参考产品为丹佛斯、ABB或同等档次产品。 整个装置应配备控制柜和所有控制零件包括空气主开关、起动器、隔离器、超载继电器、选择开关、指示灯、按钮及液晶显示控制面板等,所有线缆等电气产品应符合环保要求,并有3C认证。 7、泵体为球墨铸铁或铸钢材料,泵组的内连管道及管件为304不锈钢材质,在泵组 的进出口都配有压力变送器,当外管网压力小于0.2MPa时,进口处的压力变送器发送数据至控制柜,调节进口处的电动阀门,保护外管网的水压;当泵组出口压力小于或大于0.8MPa时,出口处的压力变送器发送数据至控制柜,由变频控制系统调节压力。 8、变频泵组的基本功能:维持恒压供水,根据用户的实际用水量自动投入或切断水 泵的运行,以及自动调整运行中泵的转速,以满足负荷需求。同时,所有水泵可根据时间自动切换,以使每台水泵的运行时间基本相同。 9、三台水泵都自配变频器及控制器,三台水泵均能实现变频调整控制,其中任一台 水泵及变频器出现故障不影响其它二台的正常运行,三台水泵为二用一备,互为

无负压供水设备原理图

无负压供水设备原理图【免费下载】 无负压供水设备的工作原理是:通过微机控制变频调速来实现恒压供水。首先根据实际情况设定用水点工作压力,并时刻监测市政管网压力,当压力低于用户所需压力时,微机自动控制子变频器启动,调节水泵转速提高,直到管网压力上升到用户所需压力,并控制水泵以一恒定转速运行进行恒压供水。当用水量增加时转速提高,当用水量减少时转速降低,时刻保证用户的用水压力恒定。自来水的压力越低,水泵的转速越高;自来水的压力越高,水泵的转速越低。当自来水的压力不小于用户所需的压力时,水泵停止运转。无负压供水设备在运行过程中充分利用自来水的原有压力,又保证了用户供水压力恒定。设备在运行过程中微机时刻监测市政管网和系统压力,自动控制真空抑制器及稳流补偿器来抑制负压的产生,既充分利用了市政管网的压力,又不产生负压,不对市政管网产生任何不良影响,保证了用

水的安全性。无负压供水设备既能利用自来水管网的原有压力,又能动用足够的储存水量满足高峰期用水,且不会对自来水管网产生吸力。 ① 当 Q 自> Q 用时 ( Q 自 = 自来水流量; Q 用 = 用户用水量) 此时水箱蓄水,至设计水位则浮球阀关闭 ( 真空压力表的读数为正 ) 。在自来水压力的作用下止回阀关闭,由此便构成了管道泵供水状态,此时水泵能有效地借用自来水管道原有的压力。 ② 当 Q 自< Q 用时因水泵的进水口直接与自来水管道相连接,若止回阀未打开,则水泵的进水口处便会产生负压。由于止回阀的底部压力小而上部压力大,故止回阀打开时水箱里的水在重力的作用下流向水泵入水口,此时 O 点的压力为: Po=ρg(H-Hr) 式中 H ——水箱水面到止回阀上部的高度 Hr ——止回阀在额定流量下的局部阻力水头 ρ——水的体积质量 g ——重力加速度 由于止回阀的正向阻力水头一般小于 5kPa ,因此只要 Hmin > 5 kPa ( 水箱水面到止回阀上部的最低高度,这可以在设计时得以保证 ) 就能使 O 点的最小压力始终为正值,也就保证了自来水管道在水泵对接处始终不会出现负压。

无负压供水设备技术标准

无负压供水设备技术标准 1无负压供水设备必须具有可靠的防负压、防空气污染水质的功能。 2、无负压供水设备应具有由泵吸入口压力控制的自动开停功能。吸入口压力低于 0.20Mpa时自动停泵,吸入口压力达到0.22Mpa时自动恢复运行。 3、无负压供水设备应具有自动随户内用水状态而变换的休眠和唤醒功能。 4、使用无负压供水设备时,水泵进水口前必须安装符合国家建设部CJ/T160-2002 标准要求的倒流防止器。 5、无负压供水设备应具有质量技术监督部门的检测报告、设备生产许可证及省级 卫生行政部门颁发的卫生许可批件。 6、无负压供水设备及组件,包括管材、水泵、阀门等与水直接接触的过流部件应符合相关技术质量标准和卫生防疫要求,不能对水质造成污染。 7、无负压供水设备启动时,泵吸水口压力下降值不得超过0.02Mpa。无负压供水设 备技术标准产品特点 1.无负压供水设备技术标准按辅助供水方式可分为无辅助供水、小型水泵辅助供 水、小型气压水罐辅助供水3种 无辅助供水:同型号水泵互为备用,小流量供水时效率较低; 小型水泵辅助供水:有两种以上规格的水泵(主泵和副泵),大流量条件下主泵运行, 小流量条件下启用副泵,夜间流量接近零时仍然存在能量浪费; 小型气压水罐辅助供水:小流量条件下切换到气压供水方式,避免能量浪费,隔膜式气压水罐可缓冲水锤压力波动。 2.无负压供水设备技术标准按稳流罐构造可分为气水分离、气水接触2种 气水分离:利用胶囊将水和空气隔离,空气与水无接触,卫生条件好,对水锤压力 波动有缓冲作用; 气水接触:消除负压时空气通过过滤器进入稳流罐,空气与水有接触,卫生条件取决于过滤器质量。 3.无负压供水设备技术标准按供水压力可分为恒压变量、变压变量2种 恒压变量:供水量随用水量变化,但供水水压保持设定值的供水方式。控制简单, 但节能不充分;

无负压给水设备

无负压给水设备 概述 无负压给水技术是20世纪90年代中期在国内继水箱、气压给水设备、变频调速给水设备之后发展起来的一种直接串接到市政给水管网的引入管或有压管道上加压的新型给水设备,具有全封闭、无污染、无负压、节能、占地少、安装快捷、运行可靠、维护方便等优点,已被广泛应用于新建、扩建或改建的居住区、民用建筑、公共建筑、工矿企业、城镇区域的二次加压给水系统。 1.组成及工作原理 无负压给水设备主要由稳流补偿器、真空抑制器、水泵、变频控制柜、控制仪表、管道配件等组成,并可根据需要预留加氯机或臭氧发生器接口,见图1.11—1所示。 图1.11—1无负压给水设备组成 1一稳流补偿器;2—真空抑制器;3—水泵;4—控制柜;5一压力传感器;6一负压表; 7一过滤器;8一倒流防止器(可选);9一清洗排污阀;10—小流量保压管; l1一止回阀;12一阀门;13一超压保护装置;14—旁通管 A—接市政给水管网或有压管网;B—接用户管网 无负压给水设备是利用变频调速给水技术、真空抑制与稳流补偿技术和全密闭自平衡结构设计,实现与市政供水管道直接串接加压而不产生负压,不影响其他用户用水的给水装置。设备运行时对串接处的进水压力与出水设定压力的差额进行补压,当进水压力大于等于出水设定压力时,设备自动停机,水流通过旁通管路由市政供水管道直接供水。在用水高峰期,当市政给水管网的供水管供水量瞬间小于用水量时,稳流补偿器、真空抑制器及其控制系统联合作用,稳流补偿器中的贮备水及时补充到用户中,同时抑制负压形成,且在系统运行的全过程中不与外界空气连通,全密闭运行。 稳流补偿器是连接在市政给水管网的供水管与水泵进水口的特制密闭装置,不与外界空气连通,可配合真空抑制器实现无负压、全封闭和稳流调节作用,稳流补偿器内的调节水量在进水量瞬间小于出水量时能及时补充给用户。真空抑制器则是根据稳流补偿器内的水量、水压等实现稳流补偿器内的压力平衡,使之不产生负压。 2.使用范围 可适用于直接由市政给水管网通过供水管抽水的生活、生产用水的二次加压供水系统,主要包括: (1)新建、扩建或改建的住宅楼、居住区及其配套设施的生活二次加压用水。 (2)集体宿舍、旅馆、医院、学校、公共浴室、商场、办公楼等公共建筑的生活二次加压用水。 (3)工矿企业的生产、生活二次加压用水。 (4)城乡住宅小区的二次加压供水。特别适应于下列情况: (1)市政给水管网的供水量足够,水压不能满足要求的场合。 (2)市政给水管网可资利用水压较高的场合。 (3)不适宜设置贮水设备(水池、水箱等)、防止对水质产生污染的场合。

无负压变频供水设备的作用

无负压变频供水设备是以市政管网为水源,充分利用了市政管网原有的压力,形成密闭的连续接力增压供水方式,节能效果好,没有水质的二次污染,是变频恒压供水设备的发展与延伸。 这个设备的主要作用是:(一)稳流补偿器和真空抑制器控制模式 当市政管网供水不足或用户用水量大于市政管网供给能力时,真空抑制器打开,空气进入稳流补偿器中,使原本封闭的补偿器变为断流水箱,抑制负压产生,另在稳流补偿器中设置液位控制,当低于低位时,水泵停止工作。 (二)自控限流模式 当市政管网供水不足或用户用水量大于市政管网供给能力时,通过压力传感信号的反馈,采取限制变频器,使水泵不超量取水,而当市政管网供水满足要求时,系统恢复正常。 (三)压力控制点方式 当市政管网供水不足或用户用水量大于市政管网供给能力时,直起变流量恒压供水泵,待供水满足要求后,系统恢复正常。 这个设备的优点是:

1.对市政管网供水不产生影响 直接连接到自来水管网上,通过压力传感器将管内压力反馈到变频器中,由变频器根据设置好的压力理想值和安全值控制设备水泵机组的启停和变频,因此使用无负压变频供水设备不会对周围用户造成影响。 2.节约用水:全部为密封结构,彻底杜绝管道的跑、冒、滴、漏现象;设备不设水池、水箱,节省了清洗水池、水箱的水量。 3.节省能源:设备是串联在市政管道上的,可以充分利用市政自来水压力,提升水泵只需补充相差的压力即可,设备功率小,运行费用低。 4.节省投资:可以利用管网压力,水泵选型较小,节省设备投资;不需设置水池、水箱,可以减少相应的费用;设备运行不产生二次污染,无需水处理投资。 5.杜绝二次污染:自来水经加压后直接供给用户,设备全部密封,不会有杂物进入造成污染。 6.没有水池、水箱因此占地面积小,成套出厂,安装时只需连接进出水管即可,方便快捷,施工周期短。