建筑消防设施联动检查记录
建筑消防设施联动检查记录

社会单位消防安全“四个能力”建设通用表格之十一

建筑消防设施联动检查

记录

单位名称:

XX市公安消防支队制

填表说明

一、本表根据《建筑消防设施的维护管理》(GA 587—2005)的要求制作的要求制作;

二、消防设施联动测试由消防安全管理人负责组织实施;

三、每年进行一次联动测试;

四、检查人员应认真记录,填写工整;

五、情况正常在“检查结果”栏中标注“正常”;

六、发现的问题或存在的故障应在“存在问题或故障处理情况”栏中填写,并及时处置;当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障处理登记表》,并及时向消防管理人或消防责任人报告,系统问题和故障最长不应超过10个工作日处理、解决。

七、本表放置于消防安全管理档案内;

八、公安机关消防机构检查时,应主动出示本记录表;

消防设施检测报告

消防设施检测报告 项目名称 委托单位 检测机构名称 检测机构资质 报告日期

说明 1、本报告书统一使用国际标准A4型纸,由各建筑消防设施维护保养机构按照规定的式样制作。报告书设定的栏目应逐项填写完整、准确;不需填写的,应在空白处填写“无”。 2、本报告书包含封面、《检测报告汇总表》、《检测报告记录表》及检测现场照片。每份报告书应按顺序编写页码,在“共页第页”处分别填写总页数、页码,如:“共6页第2页”。 3、本报告书由技术负责人、项目负责人、编制人审核确认,并加盖建筑消防设施检测机构印章、骑缝章。 4、《检测报告记录表》内的“检测结果”应当载明所检查测试的设施所在具体位置、名称及编号、型号、数量等,并客观记录其运行的具体数据(值)或状态,根据实测记录给予“合格”“不合格”的结论判定。 5、应在《检测报告汇总表》的检测情况汇总及结论栏内要写明《检测报告记录表》内不符合标准要求的项目和内容的编号及不符合情况描述,并对单项项目给予“合格”“不合格”判定。 6、建筑消防检测机构应如实填写各项内容,对提交材料的真实性、完整性负责,不得虚构、伪造或编造事实,否则将承担相应的法律后果。 7、建筑消防检测机构应使用甘肃省社会消防服务信息管理系统全程记录检测过程并生成消防设施检测报告唯一编码。 8、委托单位可使用甘肃省社会消防服务信息管理系统通过报告唯一编码查验报告真伪。消防设施检测报告无唯一编码或查验报告内容与纸质报告内容不一致的,均视为虚假报告。 9、本报告书一式三份,一份本机构存档,一份送委托单位,一份送公安机关消防机构备案。

项目负责人:技术负责人:编制人:

建筑消防设施定期检查记录表

建筑消防设施定期检查记录表 检测项目检测内容运行 状态 实测记录 故障及处理 故障描述 当场处 理情况 报修情况 消防供电配电消防配电试验主、备电切换功能自备发电机试验启动发电机组 储油设施核对储油量 火灾报警系统火灾报警探测器试验报警功能 手动报警按钮试验报警功能 警报装置试验警报功能 报警控制器 试验报警功能、故障报警功能、火灾优先功能、打印机打印功能、 火灾显示盘和CRT显示器的显示功能 消防联动控制器试验联动控制和显示功能 消防供水设施消防水池核对储水量 消防水箱核对储水量 消防水泵试验启泵和主、备泵切换功能管网阀门试验管道阀们启闭功能 消火栓(消防 炮)灭火系统 室内消火栓试验屋顶消火栓出水和静压

室外消火栓试验室外消火栓出水和静压消防炮试验消防炮出水 启泵按钮试验远距离启泵功能 自动喷水灭火系统报警阀组试验放水阀放水及压力开关动作信号末端试水装置试验末端放水及压力开关动作信号水流指示器核对反馈信号 泡沫灭火系统 泡沫液储罐核对泡沫液有效期和储存量 泡沫栓试验泡沫栓出水或处泡沫 气体灭火系统 瓶组与储罐核对灭火剂储存量 气体灭火控制设备模拟自动启动,试验切断空调等相关联动 机械加压送风 系统风机试验联动启动风机送风口核对送风口风速 机械排烟系统 风机试验联动启动风机 排烟阀、电动排烟窗试验联动启动排烟阀、电动排烟窗;核对排烟口风速应急照明试验切断正常供电,测量照度 疏散指示标志试验切断正常供电,测量照度 应急广扩音器试验联动启动和强制切换功能

播系统 扬声器测试音量、音质消防专用电话试验通话质量 防火分隔防火门试验启闭功能 防火卷帘试验手动、机械应急和自动控制功能电动防火阀试验联动关闭功能 消防电梯试验按钮迫降和联动控制功能 灭火器核对选型、压力和有效期 其他设施 测试人(签名):年月日测试单位(盖章):年月日消防安全责任人或消防安全管理人(签名):年月日 注1:运行情况正常的打“√”,存在问题或故障的打“×”; 注2:对发现的问题应及时处理,当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障处理记录》; 注3:本表为样表,单位可根据建筑消防设施实际情况制表。

每 消防设施检查记录表

艾山二中2017年消防设施检修、维护记录台账 消防设施未被阻挡 消火栓箱完好情况 “F ”扳手完好情况 水带及卡扣完好情况 水枪完好情况 灭火器铅封完好情况 灭火器压力表指针在绿区 灭火器筒体完好情况 灭火器喷嘴完好情况 消防设施卫生情况 检查人 备注:存在异常情况的处理情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 检查 项目 月份

消防栓检查标准 序号 检查内容 备注 1 “F ” 扳手无腐蚀、无变形能正常开启消火栓阀门。 每月检 查外观检查 2 开关手轮、丝杆、胶垫、无腐蚀、开关保持灵活。手轮螺丝不松动、手轮与螺杆不打滑、能正常开启。 3 消火栓、水带接口无腐蚀、无变形、保持紧固、胶圈完整。 4 水带、水枪、胶垫完好、接口紧固、无漏水现象、无腐蚀、无裂痕。 5 水带卡簧无变形、无脱落、无严重腐蚀、卡槽能正常使用。 6 喉管与消火栓接头不松动、无腐蚀漏水现象。 7 消防栓内的消防器材应配备完整齐全(水带、“F ”扳手、水枪)水带、水枪、消火栓型号应保持一致。 8 消防箱的安装与消火栓应匹配、不能影响接口和消防门的开启,无腐蚀、无损坏现象。 9 露天或半露天岗位中的消火栓应加装保温。 10 消火栓开启后是否有水。 11 消防箱上应有责任人标识。 12 周围环境无障碍物、消火栓干净整洁。 13 各消防箱应有拉手、开关保持灵活。 14 消防箱玻璃、门锁应完整无损、能正常开启消防箱。 15 水带接口里槽应加装铁丝固定水带,外槽加装水带卡子固定水带。(统一为16号铁丝固定两圈) 灭火器检查标准 序号 检查内容 备注 1 检查灭火器铅封是否完好。灭火器已经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求在充装。消防专业维修部门充装后应作密封试验并牢固铅封。 每月检查外观检查 2 检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,送消防专业维修部门检修后重新灌装。 3 检查可见部位防腐层的完好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验,合格者再进行防腐处理。 4 检查灭火器可见零件是否完整;有无变形、松动、锈蚀(如压杆)和损坏,装配是否合理。 5 检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通。 6 检查灭火器责任人标签张贴位置及人员是否对应。 7 检查灭火器及灭火器箱的卫生是否清洁,无尘土、污迹。 8 每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填。 每月检查 9 对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。 10 检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的保护措施是否正常

建筑消防设施检测报告范本

No.200706 (05)量认苏字(L020)号 建筑消防设施 检测报告 委托单位 建筑名称 检测类别新建/扩建/装修改造/消防整改工程 XXXXXXXXX有限公司 二ΟΟX年月

注意事项 1、报告无检测专用章、齐缝印无效。 2、报告无编制、审核、批准人签字(章)无效。 3、报告涂改、印章复印无效。 4、对检测报告若有异议,应于收到报告之日起一向检测单位提 出,逾期不予受理。 5、检测报告仅对受检时的建筑消防设施负责。 单位名称: 地址: 电话: 传真: 电子信箱: 邮政编码:

(XXXX工程名称) 建筑消防设施检测情况 受的委托,我所根据省消防条例(第三次修正)以及公安部(96)第30号令和省公安厅消防局有关文件精神,于二ΟΟ七年月日至月日对贵单位建筑消防设施进行了检测,现将检测情况汇报如下: 一、检测概况: XXX工程属多层建筑(注:建筑类别为一类高层、二类高层、多层建筑、甲、乙、丙、丁、戊类厂房[仓库]),占地面积m2,建筑总面积m2。该工程共有幢建筑组成。其中XX建筑主体层,局部层,地下层,建筑高度为m,建筑结构为框架、砖混结构。建筑物各层使用功能为:(注:若由多个单体组成,应说明各单体的建筑概况及使用功能)。该工程消防设计由设计(注:建筑与消防分开设计或由几个设计的应分别表述),由公司负责施工安装(注:由多个施工单位施工的应分别表述),本工程共设有火灾应急照明和疏散指示系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警及联动控制系统等消防设施,其中火灾自动报警及联动控制系统由公司负责调试。 防火分隔设施: 1、首先表述建筑防火分区的总体情况。 2、其次表述各防火分区的分区情况及分区设置的防火分隔设施情况、联动逻辑关系。(主要是针对设置常开防火门、防火卷帘的部位) 火灾应急照明和疏散指示系统: 1、首先表述应急照明灯具的控制式。(即是否通过消控中心直接控制,还是通过楼层配电柜或其他式控制,火灾报警联动或手动切断非消防电源后,应急照明灯具是否投入运行) 2、应急照明灯具的应急供电式(集中供电、自带电源型、子母电源型),有不同供电式的应分别表述。 3、应急照明线路的敷设式(应对楼梯间、走道、大空间、包厢等不同部位的设置情况分别说明,按照一个楼层还是几个楼层、或者垂直布线) 4、设备用房的应急照明应单独说明。(设备用房的应急照明的照度不低于正常工作照度,采用双头灯作为应急照明判不合格)。 5、参与火灾应急照明和疏散指示的不同类别灯具、EPS电源的数量等。 火灾自动报警及联动控制系统:

建筑消防设施检测主要依据和内容

消防法规关于检测的内容 新《消防法》对消防检测工作作了更加明确的规定: 一、机关、团体、企业、事业单位,要按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测,必须符合消防技术标准和管理规定。 二、消防产品质量认证、消防设施检测、消防安全监测等消防技术服务机构和执业人员,应当依法获得相应的资质、资格;依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则,接受委托提供消防技术服务,并对服务质量负责。 三、工程建设单位申请消防验收和备案抽查时要提供消防设施、电气防火技术检测合格证明文件和施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件。 四、公安消防监督机构、公安派出所对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,要检查单位建筑消防设施是否定期进行全面检测,消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织检验、维修,是否完好有效;检查电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测。 资料: 消防设施定期检查记录,自动消防设施全面检查测试报告以及维护保养的记录;消防设施、电气防火技术检测合格证明文件,施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件,有关燃气、电气检测(包括防雷、防静电)报告等记录资料。在有消防工程的竣工验收合格资料中、质检站对工程竣工验收前必须要有消防大队出具的:建筑电气设施消防安全检测报告,否则不予备案及验收。 一、《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号) 第十二条依法设立的为安全生产提供技术服务的中介机构,依照法律、行政法规和执业准则,接受生产经营单位的委托为其安全生产工作提供技术服务。 第二十九条安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录,并由有关人员签字。 第三十条生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备,以及危险物品的容器、运输工具,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格,取得安全使用证或者安全标志,方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。 涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定,报国务院批准后执行。 第六十二条承担安全评价、认证、检测、检验的机构应当具备国家规定的资质条件,并对其作出的安全评价、认证、检测、检验的结果负责。 第八十三条生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停止建设或者停产停业整顿,可以并处五万元以下的罚款;造成严重后果,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任: (六)未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的; (八)特种设备以及危险物品的容器、运输工具未经取得专业资质的机构检测、检验合格,取得安全使用证或者安全标志,投入使用的;

消防设施月年度检测记录表(全)

消防系统维护保养检测报告 项目名称:检测日期:年月日 报告类型:月检□季检查□年检□ 一、消防系统检测内容: 、火灾自动报警系统□ 、应急广播系统 □ 、消防电话 □ 、消火栓系统□ 、自动喷水灭火系统 □ 、防排烟系统 □ 、防火分隔□ 、气体灭火系统 □ 、应急照明系统 □ 、消防炮系统□ 、消防供电配电 □ 、消防供水设施 □ 、灭火器□ 、消防电梯 □ 、其他 □ 说明:实施检测内容以消防系统维护保养合同为准,并在□内打“√” 二、本周期主要维护保养内容: 三、本周期主要维修整改内容:

四、消防系统维护保养检测依据: 、《建筑消防设施地维护管理》、《建筑消防设施检测技术规程》 、《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》(年版) 、《火灾自动报警系统设计规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《气体灭火系统施工及验收规范》 建筑消防设施检测记录表(一) 系统检测项目检测内容实测部位及记录运行 情况 故障描述及处理情况 消防供电配电消防配电柜试验主、备带你切换功能;消防电源主、 备电源供电能力测试 发电机组试验发电机组自动、手动启动功能,试验 发电机启动电源充放电功能 应急电源试验应急电源充放电功能 储油设施核对储油量 联动试验试验费消防电源地联动切断功能 火灾火灾探测器试验报警功能

自动报警系统手动报警按钮试验报警功能 监管装置试验监管装置报警功能,屏蔽信息显示功 能 警报装置试验报警功能 报警控制器试验火警报警、故障报警、火警优先、打 印机打印、自检、消音等功能;火灾显示 盘和显示器地报警功能、显示功能 消防联动控制 器 试验联动控制器及控制模块地手动、自动 联动控制功能;试验控制器显示功能,试 验电源部分主、备用电源充、放电功能远程监控系统试验信息传输装置显示、传输功能;试验 监控主机信息显示、告警受理、派单、接 单、远程开锁等功能,试验电源部分主、 备电源切换,备用电源充、放电功能 消防供水设施消防水池核对储水量、自动进水阀进水功能,液体 检测装置报警功能 消防水箱核对储水量、自动进水阀进水功能、模拟 消防水箱出水,测试消防水箱供能力 稳(增)压泵及 气压水罐 模拟系统渗漏,测试稳压泵、增压泵及气 压水罐稳压、增压能力,自动启泵、停泵 及联动启动主泵地压力工况,主、备泵切 换功能

每月消防设施检查记录表

艾山二中2017年消防设施检修、维护记录台账 消防设施未被阻挡 消火栓箱完好情况 “F ”扳手完好情况 水带及卡扣完好情况 水枪完好情况 灭火器铅封完好情况 灭火器压力表指针在绿区 灭火器筒体完好情况 灭火器喷嘴完好情况 消防设施卫生情况 检查人 备注:存在异常情况的处理情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 消防栓检查标准 序号 检查内容 备注 1 “F ” 扳手无腐蚀、无变形能正常开启消火栓阀门。 每月检查外观检查 2 开关手轮、丝杆、胶垫、无腐蚀、开关保持灵活。手轮螺丝不松动、手轮与螺杆不打滑、能正常开启。 3 消火栓、水带接口无腐蚀、无变形、保持紧固、胶圈完整。 4 水带、水枪、胶垫完好、接口紧固、无漏水现象、无腐蚀、无裂痕。 检查 项目 月份

5 水带卡簧无变形、无脱落、无严重腐蚀、卡槽能正常使用。 6 喉管与消火栓接头不松动、无腐蚀漏水现象。 7 消防栓内的消防器材应配备完整齐全(水带、“F ”扳手、水枪)水带、水枪、消火栓型号应保持一致。 8 消防箱的安装与消火栓应匹配、不能影响接口和消防门的开启,无腐蚀、无损坏现象。 9 露天或半露天岗位中的消火栓应加装保温。 10 消火栓开启后是否有水。 11 消防箱上应有责任人标识。 12 周围环境无障碍物、消火栓干净整洁。 13 各消防箱应有拉手、开关保持灵活。 14 消防箱玻璃、门锁应完整无损、能正常开启消防箱。 15 水带接口里槽应加装铁丝固定水带,外槽加装水带卡子固定水带。(统一为16号铁丝固定两圈) 灭火器检查标准 序号 检查内容 备注 1 检查灭火器铅封是否完好。灭火器已经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求在充装。消防专业维修部门充装后应作密封试验并牢固铅封。 每月检查外观检查 2 检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,送消防专业维修部门检修后重新灌装。 3 检查可见部位防腐层的完好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验,合格者再进行防腐处理。 4 检查灭火器可见零件是否完整;有无变形、松动、锈蚀(如压杆)和损坏,装配是否合理。 5 检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通。 6 检查灭火器责任人标签张贴位置及人员是否对应。 7 检查灭火器及灭火器箱的卫生是否清洁,无尘土、污迹。 8 每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填。 每月检查 9 对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。 10 检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的保护措施是否正常

消防设施检测记录表

建筑消防(电气)设施检测记录表 一、汇总表检测时间:年月日至月日 甲方现场负责人:施工单位现场负责人: 电话:电话:

建筑消防(电气)设施检测记录表 二、火灾自动报警系统检测时间: 1.消防控制室□: ⑴设置地点:; ⑵防火门□/普通门□,(钢质/木质/铝合金),防火玻璃□,门开启方向□,感烟探测器□;设备房名称标识□;相关制度□;对外直拨电话□;应急灯□,照明灯具□;无关管路通过□; ⑶正常照明时的工作面照度 lx,应急照明时工作面照度 lx。 ⑷消防联动控制设备与输入/输出模块间的连线发生断路、短路故障时间秒。 ⑸火灾报警控制器(联动型):柜式//琴台式/壁挂式/单列/双列/三列。 型号:数量:台,控制器、控制箱及门接地□; 生产厂家:出厂日期: 安装距离:正面 m,后侧 m,左侧 m,右侧 m,距地: m。 火灾报警控制器绝缘电阻:对地 MΩ,相间 MΩ;接地电阻Ω。 控制器主电直接连消防电源□,。备\专用蓄电池□。 2.不同系统、电压等级、电流类别的导线是否穿在同一管内□,物理位置。 顶棚内布线穿管不到位□,未穿管□,物理位置。 3.手动火灾报警按钮□:安装高度: m, 物理位置,分区最远距离: m。 4.消防广播□: 消防广播扬声器背景噪音 dB,最远点声强 dB,物理位置,消防广播分区最远距离 m。 5.消防电话□:安装高度: m,物理位置。 6.火灾警报装置(声光报警器)□: 背景噪音 dB,声强 dB,物理位置。 7. 火灾探测器内走道安装距离□: ⑴宽度小于3m内走道顶棚设置宜居中布置,感烟间距 m;⑵距端墙距离 m。 ⑶物理位置。 注:火灾探测器安装间距见GB50116-2013/第6.2.4条“在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。” 8.电梯机房□: ⑴设置地点:, ⑵防火门□/普通门□,(钢质/木质);防火玻璃□;门开启方向□;设备房名称标识□; 应急灯□,照明灯具□;消防电话□,安装高度 m; ⑶消防电梯:型号:数量:台;载重量: kg,行驶速度: m/s; 生产厂家:出厂日期: ⑷正常照明时的工作面照度 lx,应急照明时工作面照度 lx。

建筑设施消防安全检查要点

建筑设施消防安全检查要点 建筑设施消防安全检查要点 1范围 本要点规定了建筑设施现场消防安全检查的相关事宜。 本要点适用于建筑设施的现场消防安全检查。不适用于建筑设施的消防设计、安全评价及设备设施的检测。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本要点的引用而成为本要点的条款。本要点所依据的规范性引用文件更新时,应按更新后的规范性文件相关条款要求进行检查;当相关地方标准和本企业标准严于本要点时,按相关地方标准和本企业标准相关条款要求进行检查。 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《高层民用设计防火规范》GB50045-95(2005版) 《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010 《消防控制室通用技术要求》GA767-2008 《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004 《消防产品现场检查判定规则》GA588-2012 《人员密集场所消防管理》GA654-2006 《防火门》GB12955-2008 《档烟垂壁》GA533-2005 《消防控制室通用技术要求》GA767-2008 3内容 3.1建筑防火设施 3.1.1防火门的设置应该符合下列规定: a)防火门表面应完整、均匀、平整、光滑、无破损,割角、拼缝应严实平整;钢板表面不应有凹痕或机械损伤,不应有假焊、漏焊、烧穿等现象;防火门的标志应符合《防火门》GB-12955规定;

b)防火门应能自动闭合,双扇防火门应按顺序关闭;关闭后应能从内、外两侧人为开启;c)常闭防火门开启后应能自动闭合,并处于常闭状态; d)电动常开防火门,应在火灾报警后自动关闭并向消防控制室反馈信号; e)设置在疏散通道上、并设有出入口控制系统的防火门,应能自动和手动解除出入口控制系统。 防火卷帘的设置应该符合下列规定:3.1.2. a)防火卷帘应有永久性标牌,标牌的内容应正确完整; b)防火卷帘组件应齐全完好,紧固件不应有松动现象;运行时平稳顺畅、无卡涩现象; c)现场手动启动防火卷帘内、外两侧防火卷帘控制器或手动控制装置上的控制按钮,防火卷帘上升、停止、下降等动作应正常,并向控制室消防控制设备反馈其动作信号; d)在控制室消防控制设备上手动启动防火卷帘控制装置,防火卷帘停止、下降等动作应正常,并向消防控制设备反馈其动作信号; e)用于分隔防火分区的防火卷帘,当其火灾探测器组的感烟、感温火灾探测器分别发出火灾报警信号后,防火卷帘是否由上限位一次降至下限位全闭,并向控制室消防控制设备反馈其动作信号; f)用于疏散通道、出口处的防火卷帘,当火灾探测器组的感烟探测器发出火灾报警信号后,防火卷帘应由上限位降至距地面1.8m处定位,并向控制室消防控制设备反馈中位信号。当火灾探测器组的感温探测器发出火灾报警信号后,防火卷帘应由中位降至下限位全闭,并向控制室消防控制设备反馈全闭信号。 3.1.3防火阀的设置应该符合下列规定: a)防火阀的设置应符合设计要求及竣工验收要求。 b)安装在排烟系统管道上的防火阀平时应呈开启状态。安装在排烟风机房入口处的防火阀能联锁关闭排烟风机,并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。防火阀应设有手动关闭和手动复位装置。 3.2应急疏散设施 3.2.1消防应急照明系统的设置应符合下列规定: a)消防应急灯具(含消防应急照明灯、消防应急标志灯、消防应急照明标志灯,下同)的设置应符合设计要求及竣工验收要求,运行状态正常;

建筑消防设施维保单项检查内容

建筑消防设施维保单项检查内容 一、消防供配电设施 (一)消防用电设备的电源: 1、不应装设漏电保护,当线路发生接地故障时,宜设单项接地报警装置。 2、消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换功能。 对备用电源应每季进行1-2次充放电试验,1-3次主电源和备用电源自动转换试验,其功能是否正常。具体试验方法是:切断主电源,看是否自动置换到备用电源供电,备用电源指示灯是否亮灯;4h后,再恢复主电源供电,看是否自动转换,再检查一下备用电源是否正常充电。 (二)发电机自动、手动启动试验: 消防用电的自备应急发电设施,应设有自动起动装置,并能在15s内供电。当由市电切换到柴油发电机电源时,自动装置应执行先停后送程序,并保证一定的时间间隔。在接到“市电恢复”信号后延时一定时间,再进行柴油机对市电的切换。 (三)发电机燃料检查: 查看油位计及油位,按发电机的用油量核对储油箱内储油量,数量不足的要立即填加。 二、火灾自动报警系统 (一)警报装置的警报功能: 使用数字声级计测量背景噪音的最大声强。输入控制信号,测量声警报的声强,具有光报警功能的,查看光警报。 (二)火灾报警探测器: 检查数量不小于总数的25%,主要是试验探测器的报警功能。用感烟或感温火灾探测器试验器触发火灾报警探测器,查看探测器的火警信号灯是否显示报警信号。不同类型的探测器,应当采用不同的方法进行检查、检测。 1、点型感烟探测器: (1)应在试验烟气作用下动作,采用发烟装置向探测器施放烟气,查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。 (2)消除探测器内及周围烟雾,报警控制器手动复位,观察探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。 2、点型感温探测器: 使用温度不低于54℃的热源加热,查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示;移开加热源,手动复位火灾报警控制器,查看探测器确认灯在复位前后的变化情况。 (三)手动报警按键: 检查数量不少于总数的25%。触发按钮,查看火灾报警控制器火警信号显示和按钮的报警确认灯。先复位手动按钮,后复位火灾报警控制器,查看火灾报警控制器和按钮的报警确认灯。 (四)火灾报警控制器: 1、触发自检键,对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。 2、故障报警功能:火灾探测器故障、主电源故障、备电故障、通讯故障等出现时,火灾报警控制器都会发出故障报警。分别模拟几种故障情况,检查火灾报警控制器是否发出相应指示。 3、火警优先功能:火灾报警控制器接收到火灾报警信号后,能自动消除原先可能存在其它故障报警信号,只进行火灾报警,以免引起值班人员的混淆。只有当火情排除后,人为将控制器复位,若故障仍存在才再次发出故障报警信号。采取触发火灾探测器或按下手动报警按钮等方式,模拟火灾事故报警,检查火灾报警控制器是否达到上述功能要求。 4、打印机打印功能:火灾、故障发生,自动消防设施及其联动设备的动作,都可以通过微型打印机做好文字记录。在检验其他功能的同时,可以检查打印机是否能够正常实现打印功能。 5、切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。 6、在备用直流电源供电状态下,进行断路故障报警及火警优先功能、二次报警功能检测: ⑴模拟探测器、手报警按钮断路故障,查看故障显示是否正常。 ⑵断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的热源,先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热,查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录。每个探测器检测后,只消音,不复位。

消防设施维护保养规范要求

消防设施维护保养规范 要求 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

中华人民共和国公共安全行业标准 GA 587-2005 建筑消防设施的维护管理Maintenance for fire equipment in building 2005-12-26发布2006-05-01实施 中华人民共和国公安部发布

本标准的、、、第5章、、、、第10章、第11章为强制性条文,其余为推荐性条文。 本标准的附录A为规范性附录。 本标准由公安部消防局提出。 本标准由全国消防标准化委员会第九分技术委员会(SAC/TC 113/SC 9)归口。 本标准起草单位:公安部消防局、江苏省公安厅消防局。 本标准主要起草人:李淑惠、刘激扬、丁余平。

按照国家有关法律法规和国家工程建设消防技术标准设置的建筑消防设施,是预防火灾,及时扑救初起火灾的有效措施。对建筑消防设施实施维护管理,确保其完好有效,是建筑物产权、管理和使用单位的法定职责。为引导和规范建筑消防设施的维护管理工作,确保建筑消防设施完好有效,依据国家现行消防技术标准,制定本标准。

建筑消防设施的维护管理 1 范围 本标准规定了维护管理建筑消防设施的技术要求,并提供了方法。 本标准适用于建筑消防设施的维护管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 14107 消防基本术语第二部分 GA 502 消防监督技术装各配各 GA 503 建筑消防设施检测技术规程 3 术语和定义

消防设施检测报告记录

建筑消防设施测试记录 测试时间: 检测项目检测内容实测记录 消防供电配电消防配电试验主、备电切换功能自备发电机组试验启动发电机组 储油设施核对储油量 火灾报警系统火灾报警探测器试验报警功能 手动报警按钮试验报警功能 警报装置试验警报功能 报警控制器 试验报警功能、故障报警功能、火警优 先功能、打印机打印功能、火灾显示盘 和CRT显示器的显示功能 联动控制设备试验联动控制和显示功能 消防供水消防水池核对储水量 消防水箱核对储水量 稳(增)压泵及气压水罐试验启泵、停泵时的压力工况消防水泵试验启泵和主、备泵切换功能水泵接合器试验消防车供水功能 消火栓消防炮室内消火栓试验屋顶消火栓出水及静压室外消火栓试验室外消火栓出水及静压消防炮试验消防炮出水 启泵按钮试验远距离启泵功能 自动喷水系统报警阀组试验放水阀放水及压力开关动作信号末端试水装置试验末端放水及压力开关动作信号水流指示器核对反馈信号 泡沫灭火系统泡沫液储罐核对泡沫液有效期和储存量泡沫栓试验泡沫栓出水或出泡沫 气体灭火系统瓶组与储罐核对灭火剂储存量气体灭火控制设备试验模拟自动启动 机械加压送风系统风机试验联动启动风机送风口核对送风口风速 机械排烟系统风机试验联动启动风机 排烟阀、电动排烟窗 试验联动启动排烟阀、电动排烟窗;核 对排烟口风速 应急照明试验切断正常供电,测量照度疏散指示标志试验切断正常供电,测量照度 应急广播系统扩音器试验联动启动和强制切换功能扬声器测试音量 消防专用电话试验通话质量 防火分隔防火门试验启闭功能 防火卷帘试验手动、机械应急和自动控制功能电动防火阀试验联动关闭功能 消防电梯试验按钮迫降和联动控制功能灭火器核对选型、压力和有效期 测试人(签名): 消防安全责任人或消防安全管理人(签名):

消防设施检测和年度评估要求(通用版)

消防设施检测和年度评估要求 (通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0798

消防设施检测和年度评估要求(通用版) 消防设施检测和年度评估要求 《中华人民共和国消防法》第十六条(三)规定:对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确、存档备查;《建设工程消防监督管理规定》第二十一条:建设单位申请消防验收应当提供下列材料:(五)消防设施检测合格证明文件;《消防监督检查规定》(公安部令120号)第十条:对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,应当根据单位的实际情况检查下列内容:(五)电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测;建设工程竣工后,建设单位报公安机关消防机构验收或者备案前,消防设施应当依照国家有关规定检测合格。建筑消防设施的产权单位或者使用单位应当建立和落实消防设施的管理、检查、检测、维

修、保养、建档等工作制度,对建筑消防设施、电器设备、电气线路每年至少进行一次全面检测,检测报告存档备查。 一、依法开展消防设施维护保养检测工作 (一)开展消防验收和竣工验收消防备案前的消防设施检测。各级公安消防机构在受理建设工程消防验收业务时,对受理材料应认真审查把关,严格核查检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件、消防设施检测合格证明文件。对建设单位无法提供消防设施检测合格证明文件或提供的检测证明文件综合判定结论为不合格的,应不予受理。建设单位依法进行竣工验收消防备案时,应提供《建设工程消防监督管理规定》第二十一条规定的相关材料。对于无法提供消防设施检测合格证明文件或提供的检测证明文件综合判定结论为不合格的,各级公安消防机构应当场或者在五个工作日内一次性告知需要补正的全部内容。 (二)开展消防安全重点单位消防设施维护保养。各级公安消防机构对设有自动消防设施的消防安全重点单位,应督促其委托具有相关资质的消防设施维护保养检测机构(以下简称“维护保养检

建筑消防设施检测报告

检测报告 (11)湘天消检0000号 委托检测单位:湖南新仁置业有限公司 检测建筑物及 部位、单位名称:昊天大夏 检测消防系统:1、火灾自动报警系统 2、消防电气及通讯设施 3、防火门、卷帘及消防电梯 4、防排烟及通风空调消防设施 5、消防给水系统 6、自动喷水灭火系统 7、气体灭火系统 8、泡沫灭火系统 9、防火涂料 检测类别:检测 湖南众天消防安全检测有限公司

二0一年月日

检测报告 编号:2011 第1页共8页 委托检测单位湖南新仁置业有限公司建筑高度 商住楼: 写字楼:建筑物(部位)名称昊天大夏建筑层数地上 27层、地下 13层 建筑物地址长沙市迎宾路与八一路交汇处总建筑面积56832㎡消防施工单位湖南省轻工消防安装有限公司最大层建筑面积㎡检测合同编号建筑类别一类高层建筑 监测环境温度℃检测类别竣工检测 检测日期使用性质商住楼、写字楼 检测依据建筑消防设施检测技术规程(GA503-2004)、建筑设计防火规范(GB50016--2006)、高层民用建筑设计防火规范(GB50054--95)2005年版、火灾自动报警系统设计规 范(GB50116--2008)、火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166--2007)、自动喷水灭火系统设计规范(GB50084--2001)2005年版、自动喷水灭火系统施工及验 收规范(GB50261--2005)、二氧化碳灭火系统设计规范(GB50193--93)2010年版、气体灭火系统设计规范(GB50370--2005)、气体灭火系统施工及验收规范(GB50263--2007)、泡沫灭火系统设计规范(GB50151--2010)、泡沫灭火系统施工及验收规范(GB50281--2006)、钢结构防火涂料应用技术规范(CECS24:90)、建筑钢结构防火技术规范(CECS200:2006)、混凝土结构防火涂料(GA2005-98)、湖南省建筑消防设施检测评定通用标准,消防监督部门有关建筑消防设施审核批文、 经建审后的设计图、竣工图及竣工资料等。 系统名称安装部位检测部位 火灾自动报警系统 消防电气及通讯设施 防火门、卷帘及消防电梯 防排烟及通风空调消防设施 消防给水系统

消防设施定期检查记录

项目名称:合山市人民医院业务综合楼 注:每个月月底由项目部负责人组织消防工作人员对消防设施进行检查。 合山市人民医院业务综合楼项目部 编号 设施完好情况(是否有开启 现象及是否还在有效期内) 检查结果 检查时间 检查人 01 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效

项目名称:合山市人民医院业务综合楼 注:每个月月底由项目部负责人组织消防工作人员对消防设施进行检查。 合山市人民医院业务综合楼项目部 编号 (祥施工平面图) 设施完好情况(是否有开启 现象及是否还在有效期内) 检查结果 检查时间 检查人 01 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效

项目名称:合山市人民医院业务综合楼 注:每个月月底由项目部负责人组织消防工作人员对消防设施进行检查。 金河湾8#、18#楼项目部 编号 (祥施工平面图) 设施完好情况(是否有开启 现象及是否还在有效期内) 检查结果 检查时间 检查人 01 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效

建筑消防设施定期检查重点学习的记录标准表格格.doc

蓝梦酒店消防设施定期检查记录表 消防供电配电火灾报警系统消防供水设施 运行 故障及处理 检测项目检测内容实测记录 状态 当场处 故障描述报修情况 理情况消防配电试验主、备电切换功能 自备发电机试验启动发电机组 储油设施核对储油量 火灾报警探测器试验报警功能 手动报警按钮试验报警功能 警报装置试验警报功能 试验报警功能、故障报警功能、火灾优先功能、打印机打印功能、 报警控制器 火灾显示盘和CRT 显示器的显示功能 消防联动控制器试验联动控制和显示功能 消防水池核对储水量 消防水箱核对储水量 消防水泵试验启泵和主、备泵切换功能

消火栓(消防炮)灭火系统 自动喷水 灭火系统泡沫灭火系统气体灭火系统 机械加压送 风系统机械排烟系统管网阀门试验管道阀们启闭功能 室内消火栓试验屋顶消火栓出水和静压 室外消火栓试验室外消火栓出水和静压 消防炮试验消防炮出水 启泵按钮试验远距离启泵功能 报警阀组试验放水阀放水及压力开关动作信号 末端试水装置试验末端放水及压力开关动作信号 水流指示器核对反馈信号 泡沫液储罐核对泡沫液有效期和储存量 泡沫栓试验泡沫栓出水或处泡沫 瓶组与储罐核对灭火剂储存量 气体灭火控制设备模拟自动启动,试验切断空调等相关联动 风机试验联动启动风机 送风口核对送风口风速 风机试验联动启动风机 排烟阀、电动排烟窗试验联动启动排烟阀、电动排烟窗;核对排烟口风速

应急照明 疏散指示标志 应急广 播系统 消防专用电话 防火分隔 消防电梯 灭火器 其他设施 测试人(签名): 试验切断正常供电,测量照度 试验切断正常供电,测量照度 扩音器试验联动启动和强制切换功能 扬声器测试音量、音质 试验通话质量 防火门试验启闭功能 防火卷帘试验手动、机械应急和自动控制功能 电动防火阀试验联动关闭功能 试验按钮迫降和联动控制功能 核对选型、压力和有效期 年月日测试单位(盖章):年月日

消防设施检测记录范文表.doc

资料收集于网络,如有侵权请联系网站删除只供学习与交流 一、汇总表建设单位 工程名称 建筑位置 建筑类别 建审批文号 设计单位 监理单位 施工单位 检测单位 序号建筑消防(电气)设施检测记录表 检测时间:年月日至月日 联系人 电话 /QQ 邮箱/ 总建筑面积m2 使用性质 建审日期 资质等级级 资质等级级 资质等级级***** 公司检测类别综合检测 工程概况 建筑高度建筑面积 建筑层建筑类别 ( m2) ( m ) 1 2 3 4 5

资料收集于网络,如有侵权请联系网站删除只供学习与交流 建筑内设有: 1.消防供配电系统□ 2.火灾自动报警系统□ 3.消防给水系统□ 4.消火栓灭火系统□ 建筑消防 5.自动喷水灭火系统□ 6.可燃气体报警系统□ 设施类别7.防排烟系统□8.防火卷帘及防火门系统□ 9.应急照明和疏散指示标志系统□10.应急广播系统□ 11.气体灭火系统□ (请在相关项前的“ □”内划“√”) 备注 检测员:记录员: 甲方现场负责人:施工单位现场负责人: 电话:电话: 建筑消防(电气)设施检测记录表 二、火灾自动报警系统检测时间: 1.消防控制室□ : ⑴设置地点:; ⑵防火门□ / 普通门□,(钢质 /木质 / 铝合金),防火玻璃□,门开启方向□,感烟探测器□;设备房名称标识□;相关制度□;对外直拨电话□;应急灯□,照明灯具□ ;无关管路通过□; ⑶正常照明时的工作面照度lx,应急照明时工作面照度lx。

⑷消防联动控制设备与输入/ 输出模块间的连线发生断路、短路故障时间秒。 ⑸火灾报警控制器 (联动型 ):柜式 // 琴台式 /壁挂式 / 单列 / 双列 / 三列。 型号:数量:台,控制器、控制箱及门接地□; 生产厂家:出厂日期: 安装距离 :正面m,后侧m,左侧m,右侧m,距地:m。 火灾报警控制器绝缘电阻 :对地M ,相间M ;接地电阻。 控制器主电直接连消防电源□,。备专用蓄电池□。 2. 不同系统、电压等级、电流类别的导线是否穿在同一管内□,物理位置。顶棚内布线穿管不到位□,未穿管□,物理位置。 3. 手动火灾报警按钮□ : 安装高度 : m, 物理位置,分区最远距离 : m。 4. 消防广播□ : 消防广播扬声器背景噪音dB,最远点声强dB,物理位置,消防广播分区最远距离m。 5. 消防电话□ :安装高度 : m,物理位置。 6. 火灾警报装置(声光报警器)□ : 背景噪音dB,声强dB,物理位置。 7.火灾探测器内走道安装距离□ : ⑴宽度小于 3m 内走道顶棚设置宜居中布置,感烟间距m;⑵距端墙距离m 。 ⑶物理位置。 注:火灾探测器安装间距见GB50116-2013/ 第 6.2.4 条“在宽度小于 3m 的内走道顶棚上设置点 型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安 装间距不应超过15m ;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2 。” 8.电梯机房□:

建筑消防设施多久检测一次

预防消防事故的重要设备就是消防设施,很多建筑中都配有这类设备,然而设施放久了不用难免会出现问题,如果发生火灾消防设施又只能是摆设,那么火灾的危害就会更大,所以消防设施一定要定期检查。 为了确保人们所处场所的安全问题,按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效,对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效。 建筑消防设施检测则是对建筑消防设施各系统用指定的方法检测测试建筑消防设施特定的技术性能指标,以确定建筑消防设施是否达到规范及要求规定的指标,确保建筑消防设施能够达到预期的使用效果建筑消防设施检测是政府委托具有相应资质的消防检测技术服务机构对建(构)物消防安全检查的一项重要手段。 通过设备测试,检验检测等技术手段,能够对消防安全重点单位的安全状况进行定量分析,依据国家有关消防法规和技术标准对消防安全重点单位的能源利用状况作出评价。对违反消防安全行为提出处理意见,加强政府对消防安全重点单位合的监督。

建筑消防设施检测包含的重要项目:消防栓、消防警报、烟感探测器、消防通道、消防水泵、消防喷淋等等。这些设施必须安全可靠,用时能用,平时能防。只有做到设施完备,才能确保万无一失。 同样电气消防也是很重要的,比如:电线老化、设备存在安全隐患等等一些电气安全问题,都要提到工作议事日程中来,做到有防有备。工程完工,正式送电调试完毕并运行,就可以进行电气检测了。 上述内容的介绍,相信大家对于这一问题有了一定的了解,同时想要获取更多相关问题内容,可以了解一下江苏安仕达消防技术有限公司,主要从事建筑消防设施检测、电气消防检测、钢结构防火涂料检测、消防安全评估、消防安全监测、消防技术咨询等消防安全技术服务,是一家值得信赖的检测公司。

相关文档
相关文档 最新文档