如何利用MODBUS使S7-200和S7-1200通讯

如何通过Modbus协议实现 S7-1200与S7-200通讯How to communication between S7-1200 and S7-200 with Modbus protocol

摘要 本文介绍了通过Modbus协议实现S7-1200 与S7-200的通信。

关键词Modbus协议,S7-1200,S7-200

Key Words Modbus protocol,S7-1200,S7-200

IA&DT Service & Support Page 2-28

目录

如何通过Modbus协议实现 S7-1200与S7-200通讯 (1)

1.控制系统原理 (4)

2.硬件需求 (4)

3.软件需求 (5)

4.组态 (5)

4.1 S7-1200作Modbus主站,S7-200作Modbus从站 (5)

4.2 S7-200作Modbus主站,S7-1200作Modbus从站 (16)

附录-推荐网址 (26)

IA&DT Service & Support Page 3-28

西门子S7-1200 紧凑型PLC在当前的市场中有着广泛的应用,由于其性价比高,所以常被用作小型自动化控制设备的控制器,这也使得它经常与Modbus仪表(扫描枪、打印机等设备进行通讯。因为没有第三方Modbus仪表,这里就以S7-200作为第三方的仪表为例介绍Modbus通讯。

1.控制系统原理

图1:通讯系统原理

2.硬件需求

S7-1200 PLC目前有3种类型的CPU:

1)S7-1211C CPU。

2)S7-1212C CPU。

3)S7-1214C CPU。

这三种类型的CPU最多都可以连接三个串口通信模版。

本例中使用的PLC硬件为:

1)PM1207电源 ( 6EP1 332-1SH71 )

2) S7-1214C ( 6ES7 214 -1BE30 -0XB0 )

3) CM1241 RS485 ( 6ES7 241 -1CH30 -0XB0 )

IA&DT Service & Support Page 4-28

4)CPU224XP (6ES7 214-2AD23-0XB0)

3.软件需求

1) 编程软件 Step7 Basic V10.5 ( 6ES7 822-0AA0-0YA0)

2)编程软件 STEP 7 MicroWIN; Modbus库软件选项包

4.组态

我们通过下述的实际操作来介绍如何在Step7 Basic V10.5 中组态S7-1214C 和S7-200的Modbus通信。

4.1 S7-1200作Modbus主站,S7-200作Modbus从站

S7-1200作为Modbus主站的配置步骤如下:

点击桌面上的“Totally Integrated Automation Portal V10”图标,打开如下图:

图2:新建S7 -1200项目

首先需要选择“Create new project”选项,然后在“Project name:”里输入

Modbus_Master;在“Path:”修改项目的存储路径为“C:\”;点击“Create”,这样就IA&DT Service & Support Page 5-28

创建了一个文件Modbus的新项目。创建后的窗口如下图所示:

图3:新建项目后

点击门户视图左下角的“Project View”切换到项目视图下,如下图:

图4:切换到项目视图

IA&DT Service & Support Page 6-28

打开后,在“Devices”标签下,点击“Add new device”,在弹出的菜单中输入设备名“PLC_1”并在设备列表里选择CPU的类型。选择后如下图:

图5: PLC硬件组态

插入CPU后,点击CPU左边的空槽,在右边的“Catalog ”里找到“Communication”下的RS485模块,拖拽或双击此模块,这样就把串口模块插入到硬件配置里,接下来就需要配置此RS485模块硬件接口参数,选择RS485模块,在其下方会出现该模块的硬件属性配置窗口,在属性窗口里有下面五个选项,“general”;“Port Configuration”;“Transmit message Configuration”;“Receive Message Configuration”;“IO Address/HW identify”。在“General”里包括了此模块的“项目信息”;而在“Port Configuration”里可以对端口的进行参数配置,

波特率为:9600 ;

校验方式:无;

数据位为:8 ;

停止位: 1;

硬件流控制:无;

IA&DT Service & Support Page 7-28

等待时间: 1ms

设置参数如下图:

图6: RS485端口配置

在“Transmit message Configuration”和“Receive Message Configuration”里保持默认设置,在“IO Address/HW identify”里确认一下“硬件识别号”为11。

此时,完成了硬件的组态,接下来需要编写Modbus通讯程序。

在PLC中编写发送程序。在项目管理视图下双击“Device”—》“Program block”—》“Add new block”在弹出的窗口中选择“Organizations Block(OB)”,然后在其右边的窗口里选择“Startup”,去除“Symbolic Access Only”的选项勾。如下图所示:

图7:添加启动OB块

IA&DT Service & Support Page 8-28

点击“OK”后会打开此OB块,然后在启动OB块里用MB_COMM_LOAD(注:

MB_COMM_LOAD和MB_MASTER功能块是在“Project Library”下的“Library”选项卡里,如下图所示:)

图8: Library

调用后如下图所示:

图9:调用MB_COMM_LOAD块

IA&DT Service & Support Page 9-28

在调用MB_COMM_LOAD功能块时,都会自动弹出创建相应背景数据块的界面,如下图:

图10:创建背景数据块

按上面的步骤在OB1中插入MB_MASTER功能块如下图:

图11:调用MB_MASTER块

IA&DT Service & Support Page 10-28

在插入功能块的过程,相应的生成MB_COMM_LOAD_DB和MB_MASTER_DB,两个背景数据块。然后再创建一个发送或接收的数据缓冲区,点击PLC_1项目下的“Program Block”下的“Add new block”,在弹出的窗口中选择DB类型为“Global DB”,并去掉“Symbolic access only”选项勾(这样可以对该DB块进行直接地址访问),并取名该DB 块为MB_COMM_DB。建好这个DB块后,双击打开MB_COMM_DB预先定义数据区的大小,如下图所示:

图12:数据区的定义

完成数据区的定义后,接下来就可以对MB_COMM_LOAD功能块和MB_Master功能块进行参数赋值,赋值的参数见图9和图11。在上面的编程块里需要注意的是,在

MB_MASTER功能块中的参数MB_ADDR参数是从站的Modbus的站地址。这里要读取的从站的站地址为2;关于MODE、DATA_ADDR、DATA_LEN可在下表中查看,

DATA_PTR存放发送或接收到的数据。

IA&DT Service & Support Page 11-28

表1:MB_MASTER Modbus功能表

IA&DT Service & Support Page 12-28

上面就完成了程序的编写,对项目进行编译;右击PLC_1项目在弹出的菜单里选择“Complies ALL”选项,这样就对硬件与软件进行编译,如下图:

图13:编译项目

编译且没有错误后就可以下载程序到PLC中,同样右击PLC_1项目,在弹出的菜单选择“Download to Device”。

S7-200作为Modbus从站的配置步骤如下:

点击桌面上的“V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6”图标(因为STEP 7 MicroWIN安装时并没有安装Modbus的库程序,所以Modbus的库程序是需要单独安装的,安装后才可以在库程序中调用Modbus的通讯功能块,关于库程序可以咨询西门子热线或访问西门子的官方网站),打开后并编写Modbus从站程序如下图:

IA&DT Service & Support Page 13-28

图14:S7-200 Modbus从站编程

在上面调用的是端口0的程序,所以在连接通讯线时,需要连接到端口0上,编译并下载项目到S7-200的PLC中。下载后运行PLC。

用DP电缆连接S7-1200与S7-200。

在线监控S7-200中的程序,并监控变量表,修改VB1000到VB1011的值为1到12(VB1000到VB1011对应的Modbus的地址为40001-40006)。监控到的值如下图所示:

IA&DT Service & Support Page 14-28

图15:S7-200监控变量值

在线监控 S7-1200变量表如下图:

图16:S7-1200监控变量值

IA&DT Service & Support Page 15-28

4.2 S7-200作Modbus主站,S7-1200作Modbus从站

S7-1200作为Modbus从站的配置步骤如下:

点击桌面上的“Totally Integrated Automation Portal V10”图标,打开如下图:

图17:S7-1200监控变量值

首先需要选择“Create new project”选项,然后在“Project name:”里输入

Modbus_Slave在“Path:”修改项目的存储路径为“C:\Backup file”;点击“Create”,这样就创建了一个文件Modbus_Slave的新项目。创建后的窗口如下图所示:

IA&DT Service & Support Page 16-28

图18:新建项目后

点击门户视图左下角的“Project View”切换到项目视图下,如下图:

图19:切换到项目视图

IA&DT Service & Support Page 17-28

打开后,在“Devices”标签下,点击“Add new device”,在弹出的菜单中输入设备名“PLC_1”并在设备列表里选择CPU的类型。选择后如下图:

图20: PLC硬件组态

插入CPU后,点击CPU左边的空槽,在右边的“Catalog ”里找到“Communication”下的RS485模块,拖拽或双击此模块,这样就把串口模块插入到硬件配置里,接下来就需要配置此RS485模块硬件接口参数,选择RS485模块,在其下方会出现该模块的硬件属性配置窗口,在属性窗口里有下面五个选项,“general”;“Port Configuration”;“Transmit message Configuration”;“Receive Message Configuration”;“IO Address/HW identify”。在“General”里包括了此模块的“项目信息”;而在“Port Configuration”里可以对端口的进行参数配置,

波特率为:9600 ;

校验方式:无;

数据位为:8 ;

停止位: 1;

IA&DT Service & Support Page 18-28

硬件流控制:无;

等待时间: 1ms

设置参数如下图:

图21: RS485端口配置

IA&DT Service & Support Page 19-28

图22:添加启动OB块

点击“OK”后会打开此OB块,然后在启动OB块里用MB_COMM_LOAD(注:

MB_COMM_LOAD和MB_Slave功能块是在“Project Library”下的“Library”选项卡里,如下图所示:)

图23: Library

调用后如下图所示:

图24:调用MB_COMM_LOAD块

IA&DT Service & Support Page 20-28