文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防工程施工方案

消防工程施工方案

消防工程施工方案
消防工程施工方案

消防工程施工方案

一、工程概况

本工程位于桂平市凤凰新区开发区,建筑结构为框架结构,共八层,其中地下室一层,地上七层,建筑面积为7140㎡。消防工程主要包括:消火栓系统、自动喷淋系统、自动报警系统、防排烟系统。

二、施工准备工作

(1)消防工程施工前,必须协助建设单位进行消防设施的设计审核,未经设计审核或设计审核不合格不得擅自施工。

(2)所选用的材料必须在消防部门经过登记并具有消防部门发放的准销证。

(3)认真阅读施工图纸,对设计有疑问的地方要迅速与设计单位、消防部门、监理单位联系,确保消防工程符合规范要求。

(4)施工中原则上遵循“电让水,水让风,风让设备”的顺序施工。

三、消火栓系统

1.消防给水管道安装

1. 施工程序:

施工顺序是:先地上后地下,先干线和主管,后支线或支管,每道工序施工完毕后邀请业主、监理工程师进行检评、隐蔽。然后进行下一道工序的施工。

2.主要施工方法

2.1预留预埋

(1)预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点,它主要包括屋面水箱防水套管、穿墙、穿梁钢套管,管道穿楼板孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个工程至关重要。它将直接影响给管道安装的顺利进行。

(2)施工准备期间,专业工长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现象,减少不必要的返工。

(3)所有出外墙和过楼板管道先预留钢套管,立管预留孔洞上下应竖直,预留孔洞应比相应水管径大1.5倍。

(4)隐蔽预埋的管道,试压合格并经监理验收后才可隐蔽。

(5)所有预留预埋都须进行二次复核。

2.2套管安装

(1)刚性套管安装:主体结构钢筋绑扎好后,按照给排水施工图标高几何尺寸找准位置,然后将套管置于钢筋中,焊接在钢筋网中,如果需气割钢筋安装的,安装后必须用加强筋加固,并做好套管的防堵工作。

(2)穿墙套管安装:土建专业在砌筑隔墙时,按专业施工图标高,几何尺寸将套管置于隔墙中,用砌块找平后用砂浆固定,然后交给土建队伍继续施工。

(3)给水引入管和给水管排水及通气立管,穿过地板楼板、屋面及墙处均应预留套管。套管直径比穿过管道直径大2号,管道与管道间有25mm间隙。

(4)套管材质为镀锌钢管,套管应高出地面80mm,在地板处管道与套管之间用水泥填封。在楼板处用阻火材料填封。

(5)严格按标准图集加工制作防水套管、穿墙套管,套管长度按结构施工图尺寸确定,套管管径参照下列标准:

2.3管道支架安装

(1)管道支架的选型

管道支架加工制作前应根据管道的材质、管径大小等按标准图集进行选型。支架的高度应按设计图纸并与其它专业进行协调后确定,防止施工过程中管道与其它专业的管道发生“碰撞”。

(2)管道支架制作加工

管道支架采用工厂化制作,制作质量必须符合规范要求,制作成形后进行除锈和防腐处理。管道支架必须满足管道的稳定和安全,允许管道自由伸缩并符合安装高度。

(3)给水主管安装管卡时,层高H≤5米每层设一个,层高H≥5米时每层设两个。管道水平安装时,管道架间距应符合设计或规范要求。

(4)临近阀门和其他大件管道须安装辅助支架,以防止过大的应力,临近泵接头处亦须安装支架。对于机房内压力管道及其他可把震动传给建筑物的压力管道,必须安装弹簧支架并垫橡胶垫圈以达到减震的目的。

2.4.镀锌钢管的套丝方法和使用板牙要严格按照标准操作,要求螺纹端正,光滑、无断丝、无乱丝、无乱扣、在安装时先用手拧紧,然后,再用管钳拧紧,拧至距连接件外差1-2扣时,找正位置,不准拧过头而利用倒扣来找正,丝接口的填料ф32以上采用麻丝铅油作密封填料。

2.5管道安装

2.5.1管道安装工艺要求

(1)管道安装之前要进行外观检查。清除污垢保证管内无杂物。安装期间应随时注意适当盖好口端,以防外来杂质落入管道。地面以下的管道和隐蔽暗装的管道,应在试水、冲洗、消毒并验收合格之后,才能回填或隐蔽。

(2)所有管件及各种管道构件与管道相匹配。管件材料应与管道材质一致。所有管道安装应排列整齐、美观维修方便,立管应尽量靠近梁边、柱边,并尽可能靠近主体结构。并牢靠固定以防止横向和纵向移动。

(3)金属管道应进行防腐处理,处理之前先去除管道表面铁锈及污垢,防腐层应涂刷均匀。埋地钢管采用三油两布作防腐处理。管道支架除锈后刷铁红防锈漆二道,各种管道和容器,应在试压合格后方可进行防腐等工作。

2.5.2给水管道安装

(1)干管安装。首先确定干管的位置,标高,管径,坡度坡向等,正确按图标位置,间距和标高确定支架的安装位置,支架安装完毕后,把预组装好的管子,滚落在支架上,随即用预先准备好的U型卡将管子固定并校正调直,保证整根管子水平和垂直都在同一直线上,并最后固定牢。

(2)立管安装,首先用线坠吊在管的位置上,并根据立管卡的高度确定立管卡的位置,管卡安装好后即可安装预制好的立管,上管时应两人配合,一人在下托管,一人在上端上管,上到一定程度,要注意下面支管甩口方向,以防支管甩口偏差或过头,管卡收紧时要保证主管的垂直度和离墙距墙。

(3)支管安装,首先按立管上预留的管口在墙面上画出水平支管安装位置的横线,并按图纸要求画出各分支线或给水配件的位置,根据所画好的尺寸进行预制和组装。

2.6阀门安装

(1)阀门的规格、型号、材质及品牌应按设计图纸及规范要求选用。

(2)阀门安装前,应做耐压强度试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%。如有漏裂不合格的,应再抽查20%,如仍有不合格的则须逐个试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定之压力。并做好阀门试验记录。

(3)阀门安装时,应仔细核对阀件的型号与规格是否符合设计要求。阀体上标示箭头,应与介质流动方向一致。

(4)阀门安装的位置应符合设计要求,并且便于操作。

2.7管道试压和冲洗

(1)给水管的在试验压力下,在10分钟内压力降不大于0.5MPa,然后将试验压力降至工作压力,作外观检查,以不渗不漏为合格。

(2)暗装或埋地水管,在隐蔽前必须做灌水试验。其灌水高度应不低于底层地面高度。满水15分钟后,再灌满。延续5分钟,液面不下降为合格。

(3)在竣工验收前, 管道应进行冲洗。以系统内最大设计流量为冲洗流量或不小于1.5m/s的流速连续冲洗,直到出水口处浊度、色度与入水口处冲洗水一致为合格。

3.消火栓(箱)安装

(1)室内消火栓安装,其位置应符合设计规范要求。

(2)室内消火栓其栓口应朝外,且不应与门框相碰。阀门中心距地面为 1.1米,距箱侧面为140毫米,距箱后内表面为100毫米。

(3)消火栓水龙带与快速接头连接,应用专门夹头,并根据箱内构造将水龙带挂在箱内的挂钩或水龙带盘上。

(4)消火栓必须密封严实,不得有渗透漏,且开启容易。

四、自动喷淋系统安装

本工程喷淋给水管采用热镀锌钢管,DN≤80采用丝扣连接,DN≥100采用卡箍或法兰连接。

1.喷淋系统安装流程图

安装前准备→制加工→干管安装→干管安装及过沉降缝的特殊处理→湿式报警阀安装→水流指示器安装→分段水压试验→系统水压试验→管道冲洗→喷洒头安装。

2.喷淋管道安装

2.1材料验收准备

(1)检查管材镀锌层应无起皮,脱落等缺陷。管材下料采用砂轮切割机切割,管口与管子轴线垂直。

(2)检查卡箍内槽,应保持光洁、无毛刺凹凸等缺陷.

(3)橡胶圈应粗细一致,韧性良好无伤口.

(4)钢管切割时保持管口与管中心线垂直,压槽前清除管口毛刺.

2.2、沟槽式机械配管

(1)卡箍式配管系统的安装采用专用滚槽机。

(2)卡箍为环管道自动定心式,卡箍环绕并压定垫圈,克服管道内部压力。卡箍内缘嵌入管道端部的环形沟槽之中,从而保证被连接的两根管道在卡箍之中固定。挠性卡箍嵌入管道时有一定间隙,管道连接后产生一定的偏角和位移。钢性卡箍直接锁紧管道无间隙,安装后不产生挠度。(3)垫圈的密封方式为“C”型乙丙橡胶圈,可形成三重密封。密封的原理为垫圈静态时抓住管道末端表面形成初次密封;接着卡箍锁紧时垫圈受到卡箍内空间的限制,被动压制在管道末端表面,形成二次密封;三次密封为管道内流体进入“C”型圈内腔,反作用于垫圈唇边,从而使得垫圈唇边与管壁紧密配合无间隙,及管道内流体压力越大,密封性能越好。(4)螺栓及螺母为卡箍专用,螺栓颈部为方形结构,防止旋紧螺母时打滑,螺母为垫片式,安装无须另加垫片。

(5)本配管技术采用卡箍同时还要有与卡箍配合使用的沟槽式管件,包括弯头、大小头、正三通、异径三通、大小头、正四通、法兰等。

(6)压沟槽时保持管口与沟槽平行、每道沟槽均需分多次(四-五次)进行均匀挤压,不得一次用力过多.

2.3 管道镀锌管丝扣连接安装

热镀锌钢管丝扣连接,采用套丝机加工套丝。加工套丝的润滑冷却液采用机油。DN15-20管子可一次完成螺纹加工,DN25-40分两次紧刀完成。采用套丝机加工管螺纹时,根据管径选用割刀和板牙,在使用前将套丝机作空载试运转,保证润滑液充足,管路畅通,管子上机找正后,机后管子较

长时用辅助支架托平,与旋转管子夹头保持同一轴线。大于DN50管子加工螺纹用慢档,分三次进刀完成螺纹加工,板牙头推上管端时,稍用力于进刀手轮,咬上3-4牙后,让其自然进刀。螺纹的加工长度为9-11牙,管件紧固后外露1-2牙。螺纹的加工做到端正、清晰、完整光滑,不得有毛刺、断丝,缺丝总长度不得超过螺纹长度的10%。加工好的管子不能直接摆放在地上,采用木方或支架垫起,以免粘上砂子等杂物,同时在搬运时轻拿轻放,不能让螺纹撞到硬物,根据设计图纸要求选用管件,确定标高、位置及三通、弯头的方向,安装好支架,将管端螺纹扣部分缠上麻丝或涂上管道密封胶,然后和管件连接紧固。螺纹连接时,填料采用白厚漆麻丝和生料带或管道密封胶、一次拧紧,不回拧,紧后留有螺纹2-3圈。紧固后接口处无外露油麻,管内无麻丝、镀锌管及管件的表面镀锌层没有破损,管道螺纹外露部分及管钳碰伤镀锌层的部位用樟丹防腐2道进行防腐处理。

3. 湿式报警阀与水流指示器安装

报警阀安装时,报警阀的铭牌、规格、型号应符合图纸设计要求。报警阀及其组件应完好齐全,报警阀的阀瓣启闭灵活,密封性能好,阀体内清洁无异物堵塞。系统的主要管网已安装完毕,报警阀及其组件的安装要先安装报警阀,与立管的连接应保证水流方向一致,再进行报警阀辅助管道的连接。报警阀距室内地面高度 1.2m,两侧与墙的距离不小于0.5m,正面与墙的距离不小于1.2m。安装报警阀的室内地面要有排水设施。湿式报警阀安装应确保在报警阀前后管道中能顺利充满水。水力警铃不发生误报警。水力警铃安装在地下一层或一层,水力警铃应安装检修、测试用阀门和通径20mm的滤水器,警铃和报警阀的连接采用DN20热镀锌钢管,水力警铃安装应确保其启动,警铃连接管必须畅通,无锈蚀,水轮转动灵活。每个水流指示器为一个报警分区,每个报警分区安装一个检测装置。水流

指示器安装在管道试压和冲洗合格后进行,竖直安装在水平管道上侧,动作方向和水流方向一致,水流批示器前安装y 型过滤器。安装后水流指示器浆片、膜片动作灵活,应与管壁发生碰擦

4. 喷洒头安装

喷洒头安装时,与喷头连接的支管管径不得小于DN25,并由DN25×15大小头连接,不得采用补芯。喷头安装时使用专用扳手,不能利用喷头的框架施拧。不能对喷头进行拆装、改动,严禁给喷头附加任何装饰性涂层。喷头的安装要符合设计图纸的要求。

5. 消防管道支、吊架的制作与安装

详细见3、2.5.2项。

6.管道水压试验和冲洗

6.1管道水压试验

系统全部安装完毕或部分管道安装完毕,均进行水压试验;由于系统整个管网的面积大,数量多,采取分区、分段实施,由每个班组负责。喷淋系统分区试验压力为 1.4Mpa水压试验。管道试压和冲洗合格后要及时办理汇同甲方或监理隐蔽验收或中间验收进行。其它详见3、2.7项。

6.2、管道冲洗

喷淋系统在安装喷洒头前打开末端试验阀放水对管道系统进行冲洗。冲洗湿式报警阀时,先关闭信号系统的进水阀和排水阀,开启报警阀上部水腔的排水阀,使报警阀板打开,阀腔得到冲洗。水力信号系统冲洗时,关闭报警阀上部水腔的排水阀打开试铃阀和信号系统进水阀,使水力警铃动作水力信号管道系统得到冲洗。

其它详见3、2.7项相应内容。

7.管道、支架油漆

管道每隔两米刷黄色油漆宽度为10cm的油环作标志,管道支架除锈后刷铁红防锈漆二道。

8.系统调试

喷淋系统调试主要包括水源测试、喷淋水泵性能试验和系统的联动试验等内容,要求达到:平时管网的压力达到设计工作压力。

9.系统验收

喷淋系统在联动调试完毕后,汇同其他完成的消防工程,经消防工程检测公司进行检测后再由建设单位向消防部门提出申请验收。

10. 施工难点及对策、合理化建议

10.1喷淋管路施工

10.1.1喷头和支管若与风管、灯具、探测头及建筑隔断发生矛盾时,可视情况作适当调整,但必须符合本建筑中危险等级防火要求。

10.1.2为了确保预制质量,对丝接的管件质量从严把关,不合格品严禁使用,在预制好后,还要检查三通、弯头的方向是否在同一方向上,而且其中心线连线要和管道中心线平行,如有歪斜(或偏差),属于管件内螺纹质量问题,要重新更换,属于组装紧固未到位的,要进行重新处理,最终保证将来与装修配合安装喷头立支管时不致有歪斜或喷头不在同一条直线上的现象。横向成线(即在同一根管路喷头成一线的管路)相对比较容易做到。就是在如下图所示的一段喷淋支管示意图中,管件1、3、4的上表面A、B、C要相互平行(或重合),同时A、B、C三个面的沿管轴的X 轴线须与管道中心线平行。

10.2 对纵向成线的喷淋管路

首先对喷淋主管进行安装,安装时确保成一直线主管的同心度,随时对管路进行校直,确保直线。支管的安装在主管试压合格后进行支管安装,对纵向在一条直线的喷头管路进行统一下料、统一套丝、统一安装,而后再复核喷头是否成一线,如不成一线则及时调整,同时确保施工的质量。

接件的安装,要求同前。同时管道的支吊架的安装也做到纵向、横向成线。对管段进行编号,统一下料、统一套丝、统一安装,而且先施工的最靠近主管的同一编号管段的三通口进行拉线,对有偏差的三通口的管段进行调整,偏差太大者,管道重新下料,以确保每一个喷淋头均在一直线上。然后再进行下一编号的管段及连接喷头就位管的施工

10.3 喷淋头的安装

喷淋头的安装位置在满足规范要求的同时还应满足装饰的要求,因此为确保喷头最后安装位置的准确性,喷淋就位管的下料应根据喷淋头的平面位置及安装高度确定。喷头的定位准确是施工的关键,喷头的平面位置通过装饰给出的基准线在地面弹出;喷头的安装高度以丝口不露出装饰面为准,因此接下喷头的下降管的变径底部在吊顶完成面上10mm 左右。

五.消防水泵房

5.1消防水泵房应设在一、二级耐火等级的建筑。附设在建筑内的消防水泵房,应用耐火极限不低于1h的非燃烧体墙和楼板与其他部位隔开。消防水泵房应设直通室外的出口。设在楼层上的消防水泵房应靠近安全出口。

5.2 一组消防水泵的吸水管不应少于两条。当其中一条损坏时,其余的吸水管应仍能通过全部用水量。高压和临时高压消防给水系统,其每台工作消防水泵应有独立的吸水管。消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与环状管网连接。当其中一条出水管检修时,其余的出水管应仍能供应全部用水量。出水管上宜设检查用的放水

5.3 消防水泵应保证在火警后5min内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。消防水泵宜采用自灌式引水。设有备用泵的消防泵站或泵房,应设备用动力,若采用双

电源或双回路供电有困难时,可采用内燃机作动力。消防水泵与动力机械应直接连接。

5.4 消防水泵房宜设有与本单位消防控制室直接联络的通讯设备。

六、火灾报警系统安装

1.施工准备:

1.1 图纸会审:此项工作是一步极其严肃的重要技术工作,它能减少施工图中的差错,对提高工

程质量有重要的作用。接到图纸后负责施工的专业技术人员认真阅读其内容及要求,把疑难问题整理出来,把图中存在的问题记录下来,在图纸会审和施工交底时解决,也为初期预算的准确率打下基础。

1.2 开工准备:

1.2.1 技术准备:由施工组织设计编写,以及施工现场管理人员、施工班组人员、后勤保障措施的定位等软件部分组成。现场办公室、工具房、材料房现场用电,较大型工具的准备和首批必须材料的进场等硬件部分组成。

1.2.2 安装准备:消防自动报警系统安装;各级职能部门及班组人员应在吃透图纸设计要求的基础上按照规范要求,逐级进行交底,具体表现在三个方面:Ⅰ质量要求,Ⅱ进度要求,Ⅲ安全及文明工程要求。施工人员带领班组熟悉施工现场条件,掌握土建的配合要求,及时做好用材料进场计划,按专业施工程序指导班组进入工程施工状态。

1.3.必须具备技术资料审批文件、质量体系认证证书等前置条件。

2、安装程序

3.组织施工

工程开工后,施工人员应根据现场的实际情况和特点,配合班组核对图纸给设备定位,明确线路走向,标高要求及线路在不同部位的安装方式,墙面与顶面配管的结合方式,设备接线盒的安装标高尺寸和固定方式等确保项目的交底。

3.1.穿线导管的施工:(1)镀锌的钢导管,可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;(2)当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;(3)金属线槽不做设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接。

(4)金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

(5)当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时其保护厚度大于15mm,(6)金属导管的内外壁均应防腐处理,埋设于混凝土的导管内壁应防腐处理,外

消防工程专项施工方案

****仓储一期项目 消防安装工程 专项施工方案

目录 第一章、工程基本概况及编制依据 一、编制说明 二、编制依据 三、工程基本概况 第二章、施工部署及施工准备 一、施工总体目标 二、施工准备 三、施工程序 第三章、组织机构 一、组建项目组 二、施工管理 三、工程主要管理人员 第四章、施工组织及施工计划 一、本公司管理组织机构图 二、施工现场组织图 三、施工调度 四、施工进度计划 第五章、施工方法 一、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统 二、火灾自动报警系统及联动控制系统 三、应急照明、疏散指示系统 第六章、安全管理保证措施 一、确保品质管制的技术组织措施 二、确保工程施工安全卫生及雨季技术组织措施 三、确保文明施工的技术组织措施 四、确保工期技术组织措施 五、降低成本控制措施 六、建立与土建、装饰装修单位的配合协调措施 七、主要部位质量通病及防治办法 第七章、系统主要工作流程 一、火灾自动报警系统 二、自动喷淋灭火系统 三、消火栓给水系统 四、应急照明系统、疏散指示系统 第八章、工程项目竣工验收 一、竣工验收的准备工作

二、竣工验收依据 三、竣工验收的标准 四、竣工验收的范围 五、验收程序 第九章、成品及设备的保护措施第十章、售后服务承诺 一、售后服务承诺的具体内容资源配备计划 附表

第一章工程基本概况及编制依据 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据 ,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周期材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、选用设备材料品牌优质生产厂家,降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。目前,我公司已做好了相应的技术、资源准备,我们的宗旨是对能为业主更好的服务。为实现本工程“优质、快速、安全、低耗”的施工目标 ,我们将“用我们的智慧和行动 ,实现对用户的承诺”。 二、编制依据 1 、依据**,提供的施工图。 2 、主要法规 : (1) 中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法 (2) 中华人民共和国安全生产法 (3) 中华人民共和国环境保护法 (4) 建设工程质量管理条例 3 、主要规程、规范 : (1) 火灾自动报警施工验收规范 GB50166-92 (2) 自动喷水灭火系统施工验收规范 GB50261-96 (3) 火灾自动报警系统检验规程 DB21 / T1204-2003 (4) 自动喷水灭火系统检验规程 DB21 / T1205-2003

消防工程施工组织设计方案(完整版)word版本

目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:平顶山市第二人民医院病房综合楼 建设单位:平顶山第二人民医院 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 项目地点:平顶山第二人民医院内 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目总建筑面积为58288平方米,建筑总高度为96.3米。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、电气火灾监控系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、电气火灾监控探头,电气火灾监控主机等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 在安装工程中,于一层设置消防控制室,设置有火灾报警控制器、联动控制台、火灾应急广播主机、消防专用对讲电话主机、电气监控主机等消防主控设备。 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火

消防工程施工方法及给水措施

消防工程施工方法及给水措施 消防工程使用的喷头、报警阀、压力开关、水流指示器、消火栓、水带、接扣、水枪、消火栓箱等主要系统组件应经国家消防产品质量监督检测中心检验合格的产品,并经消防部门备案登记,且准予使用的产品。 (一)、消防供水设施的安装施工 1、消防水泵及稳压泵的安装 消防水泵安装工艺:施工准备→基础施工→泵体安装→吸水管路安装→出水管路安装→单机调试。 (1).水泵安装:消防水泵、稳压泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》及《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》的有关规定。 检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高均符合工程设计要求。 泵的开箱检查应符合下列要求:应按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好;应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。 出厂时已装配、调整完善的部分不得拆卸。 电动机与泵连接时,应以泵的轴线为基准找正;电动机与泵之间有中间机器连接时,应以中间机器轴线为基准找正。 整体安装的泵,纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000mm,横向安装水平偏差不应大于0.20/1000mm,并应在泵的进出口法兰面或其他水平面上进行测量;解体安装的泵纵向和 横向安装水平偏差均不应大于0.50/1000mm,并应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上进行测量。 水泵安装允许偏差 室内给水设备安装的允许偏差 项次项目允许偏差(mm) 1静置设备坐标15 标高±5 垂直度(每米)5 2离心式水泵立式泵体垂直度(每米)0.1 卧式泵体水平度(每米)0.1

联轴器同心度轴向倾斜 (每米)0.8 径向位移0.1 (2).吸水管的安装 水泵吸水管路的基本要求是不漏气、不积气、不吸气。 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上,且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管。 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。 为保证消防水泵能够安全和及时启动,水泵的吸水方式应为自灌式。在吸水管路的安装中,应有沿水流方向连续下升的坡度,一般应大于5‰。 在吸水管如果需要安装阀门时,应安装闸阀,不能使用蝶阀。 (3).水泵的调试:水泵机组及附件安装完毕后,需进行单机试验,在有条件的情况下,应进行带负荷试验。 A、水泵的单机试验应按以下方法和步骤进行: ①检查配电柜是否符合要求,及电机接线端子是否符合产品要求。 ②将电机与水泵联轴器的键拆下,使电机与水泵脱离。 ③将电机进行点试车,检查转向及声音是否正常。 ④将电机与水泵用键连接起来,手动盘车,检查水泵转动时是否有杂音。 ⑤对水泵机组进行点试车。在水泵没有水的情况下,不易长时间启动水泵,以免损坏水泵的轴承。 ⑥将水泵的管网管路闸阀关闭,打开试验管道闸门。启动水泵机组, 观察管道上的压力表数值,并对试验管道的闸阀进行调节,用来控制管道压力,使管道压力达到水泵正常工作的压力值。 ⑦观察安全阀启动压力值,并对安全阀调节,使安全阀启动压力值为水泵工作压力值的1.1 倍。 ⑧检查各阀门及管件、焊口是否有渗漏现象。 ⑨填写水泵单机试车单。 B、泵试运转时应符合下列要求: ①各固定连接部位不应有松动。 ②转子及各运动部件运转正常,不得有异常声响和磨擦现象。

消防工程施工方案样本

消防工程施工方案

5、关键部位施工方法: 5.1、消防水系统施工方法: 1)、系统安装工序: (1)、室内消火栓系统:立管安装——环管安装——消火栓箱安装——消防泵房及消防水箱间安装——室外消防水泵结合器连接——套管洞口封堵——油漆。 (2)、自动喷淋系统安装:主管安装——报警阀——水平管网——冲洗试压、喷头安装——油漆——套管、洞口封堵。 2)、支吊架制作安装: (1)、支架按设计选国家标准图集(S161)中相应图集及技术标准制作安装。 (2)、立管支架安装,每层间高度等于或小于5m,安装一付,每层间高度大于5m,安装二付。支架离地面 1.5m—1.8m,二付以上应均称安装。 (3)、喷淋水平管道支吊架安装间距按下表: (4)、支吊架距喷头不小于300m,距末端喷头不大于750m。 (5)、自动喷水管道的吊架采用防晃吊架,吊架与喷头之间的距离应不小于300mm,距末端喷头距离不大于750mm,吊架应位于相邻喷头间的管段上,当喷头间距不大于 3.6m时,可设一个,小于 1.8m允许隔段设置。

(6)、支吊架安装应符合下列要求: A、位置正确,安装平整、牢固。水平管吊架应成一条直线,间距均等支管吊架安装应有相邻两喷头之间的管段上设吊架不少于1副;喷头间距小于1.8m时可隔断设一付,可是间距不大于3.60m. B、支架与管道接触严密,固定可靠。 C、固定在结构上的支、吊架不得影响建筑结构的安全。 D、支吊架安装要考虑管道安装的0.002—0.005的坡度,坡向排水方向。 3)、管段预制及安装: 切管:机械切割后的毛刺、飞边应处理干净,切口端不得倾斜。不允许用电旱切管。 套丝:机械套丝、人工套丝。螺纹加工要求规整,螺纹密封面应符合现行国家标准(普通螺纹的基本尺寸要求)有关规定。如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全口数的10%,连接前清除管内异物。 (1)、管道安装应横平竖直立管安装允许垂直度偏差为2/1000,5m 以上不大于8mm;水平纵横方向弯曲度允许1/1000,25m以上不大于25mm。 (2)、套管制作预埋:管道穿过墙体和楼板处应安装套管。 a、刚性防水套管规格应比主管道二号;套管长度;过墙套管两端与墙面齐平(要求美观,套管两端可不低于墙两面10mm,堵塞后让装修做外观美)。过楼板套管的上端高出装饰地面20—50mm;下端与楼板底面齐平。套管封堵要严实,材料为不燃品。 b、管网安装,报警阀后,管子公称直径小于70mm时,应采用螺纹连

消防施工方案

2017年省实业公司物业消防整改维修工程--梅州、 汕尾项目方案 施 工 方 案

消防施工方案 一、工程概况 汕尾、梅州实业大楼消防设施设备由于使用年限已久,出现大规模故障,且消防设备大部分已没有维修价值,施工工期为40天。本期工程改造范围: 主要整改维修要求 1、更换自动火灾报警系统末端设备 2、配置新的灭火器及防毒面具 二、编制依据 1、本工程设计所出施工蓝图; 2、现行的国标、消防系统施工验收规范及广东省标准; 3 、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166—92) 4、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261—96) 5、《火灾自动报警系统检验规范》(DB21/T1204/2000) 6、《自动喷水灭火系统检验规范》(DB21/T1205/2000) 7、《室内消火栓系统检验规程》(DB21/T1207/2000)

三.施工工期与施工进度计划表 见附件 四. 施工准备工作 1.技术准备 (1)消防工程施工前,必须协助甲方进行消防设施的设计审核,未经设计审核或设计审核不合格不得擅自施工。 (2)消防工程施工前必须向消防部门申报有关资料,办理消防施工进场许可证。 (3)所选用的材料必须在消防部门经过登记并具有消防部门发放的准销证。 (4)认真阅读施工图纸,对设计有疑问的地方要迅速与设计单位、消防部门、甲方联系,确保消防工程符合规范要求。 (5)施工中原则上遵循“电让水,水让风,风让设备”的顺序施工。

五.消火栓系统 1.消防给水管道安装 1. 施工程序: 施工顺序是:先地下后地上,先干线和主管,后支线或支管,每道工序施工完毕后邀请业主、监理工程师进行检评、隐蔽。然后进行下一道工序的施工。 2.主要施工方法 2.1预留预埋 (1)预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点,它主要包括屋面水箱防水套管、穿墙、穿梁钢套管,管道穿楼板孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个工程至关重要。它将直接影响给水管道安装的顺利进行。 (2)施工准备期间,专业工长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现象,减少不必要的返工。 (3)所有出外墙和过楼板管道先预留钢套管,立管预留孔洞上下应竖直,预留孔洞应比相应水管径大1.5倍。

消防工程专项施工方案模板

消防工程专项施工 方案 1

重庆嘉慧仓储一期项目 消防安装工程专项施工方案 编制人: 审批人 : 编制单位 :

目录 第一章、工程基本概况及编制依据 一、编制说明 二、编制依据 三、工程基本概况 第二章、施工部署及施工准备 一、施工总体目标 二、施工准备 三、施工程序 第三章、组织机构 一、组建项目组 二、施工管理 三、工程主要管理人员 第四章、施工组织及施工计划 一、本公司管理组织机构图 二、施工现场组织图 三、施工调度 四、施工进度计划 第五章、施工方法 一、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统 二、火灾自动报警系统及联动控制系统 三、应急照明、疏散指示系统 第六章、安全管理保证措施 一、确保品质管制的技术组织措施 二、确保工程施工安全卫生及雨季技术组织措施 3

三、确保文明施工的技术组织措施 四、确保工期技术组织措施 五、降低成本控制措施 六、建立与土建、装饰装修单位的配合协调措施 七、主要部位质量通病及防治办法 第七章、系统主要工作流程 一、火灾自动报警系统 二、自动喷淋灭火系统 三、消火栓给水系统 四、应急照明系统、疏散指示系统 第八章、工程项目竣工验收 一、竣工验收的准备工作 二、竣工验收依据 三、竣工验收的标准 四、竣工验收的范围 五、验收程序 第九章、成品及设备的保护措施 第十章、售后服务承诺 一、售后服务承诺的具体内容 资源配备计划 附表 4

第一章工程基本概况及编制依据 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据,编制时对目标工期、工程质 量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周期材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、选用设备材料品牌优质生产厂家,降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。当前,我公司已做好了相应的技术、资源准备,我们的宗旨是对能为业主更好的 5

给排水及消防施工方案

————————————给排水及消防工程施工方案 编制: 审核: 审批:

———————————

目录 1.工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------ 1 ----------- ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 2. 施工依据----------------------------------------------------------------------------------- 1 3.给排水及消防管道安装方法 ------------------------------------------------------------ 1 4.主要工程项目的施工方法与技术措施 ------------------------------------------------ 5 4.1、消防水系统----------------------------------------------------------------------- 5 4.1.1、放线、敷管 -------------------------------------------------------------- 5 4.1.2、管道支架的安装 -------------------------------------------------------- 5 4.1.3、阀门安装 ----------------------------------------------------------------- 5 4.1.4、外管敷设 ----------------------------------------------------------------- 6 4.1.5、系统管网冲洗、试压 -------------------------------------------------- 6 4.1.6、设备安装 ----------------------------------------------------------------- 7 4.1.7、系统调试 ----------------------------------------------------------------- 9 4.1.8、灭火器安装的施工方法 ----------------------------------------------- 9 4.2、各分项工程的施工顺序 ------------------------------------------------------- 9 4.2.1、施工顺序 ----------------------------------------------------------------- 9 4.2.2、分项工程施工顺序 ---------------------------------------------------- 10 4.3、消火栓箱及水成膜泡沫灭火装置的施工方案 --------------------------- 10 4.4、隧道内消火栓管道系统的施工方案 --------------------------------------- 11 5.施工安全措施 ----------------------------------------------------------------------------- 12

消防工程施工方案

济东高速公路房建工程二标段 济阳服务区 消 防 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

编制日期:

一、编制依据: (1)设计文件及有关资料:设计图纸、总说明; (2)现行规范、规程: 1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家现行规范规程 2、合理安排施工程序和顺序: 根据施工现场和工程实际进度情况组织施工,能够确保各项施工工序相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短施工工期; 3、采用流水作业法安排施工进度计划,保证各施工工序的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力、财力和各种施工设备,达到完成施工任务的目的; 4、从实际出发,做好人力、物力和机械设备的综合平衡,组织均衡施工; 5、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。

三、工程概况: 我单位所承建的济南至东营高速公路济阳服务区位于济阳县仁风镇,主要包含服务区南北区综合楼、泵房发电机房、南北区加油站、南北区汽修车间、南北区空调机房、消防水池和生活水池附属设施。济阳服务区总建筑面积5564.2平方米,绿地面积21714.24平方米,铺装地面面积3884.74平方米。服务区综合楼为框架结构,基础为独立基础,主体填充墙为加气砼砌块,楼地面为整体地面砖,外窗为氟碳铝合金窗,中空玻璃,吊顶工程为普通石膏板吊顶,屋面为坡屋面,外墙装饰为灰色毛菇砖。本工程还包括水、电、消防、空调等分项工程。附属设施泵房发电机房、汽修车间为框架结构,其余附属设施为砖混结构。 (二)、服务区南区综合楼:本建筑地上2层,一层层高4.5m,二层层高3.9m,建筑面积为2267.85平方米,建筑高度为8.04米,室内外高差为0.45米,采用钢筋混凝土框架结构,柱下独立基。 (二)、服务区北区综合楼:本建筑地上2层,一层层高4.5m,二层层高3.9m,建筑面积为2267.85平方米,建筑高度为8.04米,室内外高差为0.45米,采用钢筋混凝土框架结构,柱下独立基。 (三)、服务区泵房发电机房(主要分布在南区):本建筑地上1层,局部地下一层,层高3.3m,地下一层层高3.6m,建筑面积为110.54平方米,采用砖混结构,钢筋混凝土条形基础。地下一层为框架剪力墙结构。 (四)、服务区加油站(南北区各一座):本建筑地上1层,建筑面积为129.73平方米,建筑高度为3.9m,室内外高差为0.3米,采用砖混结构,钢筋混凝土条形基础。

消防改造工程施工组织设计最新版

七、施工组织设计 (一)特别承诺书 我公司本着“真诚合作,竭诚为用户服务的态度”来参加北镇市妇幼保健院病房楼消防改造工程投标,为体现我公司的实力和诚意,如本次消防工程由我公司中标施工,我们将按招标文件规定严格履行下列承诺: 1、工期:180天,我公司承诺确保与总包主体进度同步完成全部消防工程内容,并交付使用。实际开工日期以总包要求为准,并提前三天进场,搞好准备工作。 2、质量:我公司承诺保证本工程质量确保消防验收一次性通过。如因我方原因未能达到验收标准,愿按照招标文件规定的有关条款处罚。 3、工程管理: ①、我公司承诺本工程承接后,将由我方施工队伍自行完成,保证不转包、不分包,如有违反,业主有权中止合同,我方承担一切经济损失。 ②、我公司承诺作为分包单位,我方将保证无条件服从总包单位对质量、进度等方面的管理。 4、工程验收:我公司承诺保证本工程验收一次性合格通过,并取得消防验收合格证。 5、项目班子:我公司承诺项目经理月到位率达到80%,项目班子管理人员(除项目经理外)月到位率达到90%以上。 为此我们将采取下列措施:①、派遣目前无在建工程的管理人员; ②、严格考勤制度; ③、建立健全完善的工程管理制度; ④、开展思想教育工作,让每个拟进场人员都认识到本工程 的重要性。 6、安全生产与文明施工:我公司承诺配合总包单位争创省“文明标化工地”,杜绝重大事故,经常性搞好宣传活动,实现现场文明施工。 7、售后服务:我公司承诺工程竣工后,负责免费保修二年,并实行终身维修。无论在保修期内外,只要接到业主通知,我公司根据警情,选派人员,准备料具,4个小时内赶到现场。竣工后,免费为业主方培训专职或兼职消防操作人员,直到全部掌握消防设施操作、保养和基本维护技术。并保证每年不少于2次回访,2次综合操作演练,并实行全天候服务,出现异常问题随叫随到。 (二)施工组织设计

消防工程施工方案范本57908

北崂路1022号地块改造项目(B1楼)消防工程施工组织设计方案 建设单位:青岛中艺1688创意产业园 监理单位:青岛商业建设监理有限公司

山东恒基消防工程有限公司三盾分公司 年月日 北崂路1022号地块改造项目(B1楼)消防工程施工方案一、工程概况 北崂路1022号地块改造项目(B1楼)消防工程,××楼共××层(地下×层.地上×层).××楼消防系统包括.自动报警系统、喷淋系统、消火栓系统、应急照明系统、上述系统分别分布在××楼的地下×层.地上×层~×层.××楼高度为M.系统中的消防泵房.消防水池.消防水箱及消防控制中心均设在××楼楼内). 本工程建设单位:青岛中艺1688 设计单位:××××建筑设计研究院 施工单位:××××××××有限公司 二、编制依据 1、××××××××××××消防改造工程施工蓝图; 2、现行的国标、消防系统施工验收规范及辽宁省地方标准; (1)《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166—92) (2)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261—96) (3)《火灾自动报警系统检验规范》(DB21/T1204/2000) (4)《自动喷水灭火系统检验规范》(DB21/T1205/2000) (5)《室内消火栓系统检验规程》(DB21/T1207/2000) 三、施工范围:

(1).火灾自动报警.联动系统; (2).消防广播.通讯系统; (3).室内消火栓系统; (4).自动喷淋灭火系统; (5).消防应急照明疏散系统(不包括地下室及一层的预埋预下); (6).泵房、水箱间安装; (7).泵房、水箱间动力配电; (8).室内水泵接合器井的砌筑以及土石方工程量、电气预埋电线管工程量。 四、施工准备 1、技术准备 (1)熟悉图纸、领会设计意图、进行图纸会审、组织操作工人进行技术交底。 (2)编制施工组织设计,制定先进的施工方法和有效的组织措施,确保工程质量优良,安全文明作业和施工。 (3)按施工图纸及公司制定的质量管理细则,编制技术措施、工艺标准,保证工程质量达到预期目标。 2、劳动力的准备 根据工程进度要求,各工种人员分批进场,并且人员都要经过严格的工 种培训和安全培训,持证上岗,达到良好的操作技能。(见人员配置表、 劳动力计划表) 3、机械设备的准备 对所有的机械设备在安装使用前,都要集中维修和保养,以保持完好

消防工程施工方案

消防工程施工方案 一、工程概况 本工程位于桂平市凤凰新区开发区,建筑结构为框架结构,共八层,其中地下室一层,地上七层,建筑面积为7140㎡。消防工程主要包括:消火栓系统、自动喷淋系统、自动报警系统、防排烟系统。 二、施工准备工作 (1)消防工程施工前,必须协助建设单位进行消防设施的设计审核,未经设计审核或设计审核不合格不得擅自施工。 (2)所选用的材料必须在消防部门经过登记并具有消防部门发放的准销证。 (3)认真阅读施工图纸,对设计有疑问的地方要迅速与设计单位、消防部门、监理单位联系,确保消防工程符合规范要求。 (4)施工中原则上遵循“电让水,水让风,风让设备”的顺序施工。 三、消火栓系统 1.消防给水管道安装 1. 施工程序: 施工顺序是:先地上后地下,先干线和主管,后支线或支管,每道工序施工完毕后邀请业主、监理工程师进行检评、隐蔽。然后进行下一道工序的施工。

2.主要施工方法 2.1预留预埋 (1)预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点,它主要包括屋面水箱防水套管、穿墙、穿梁钢套管,管道穿楼板孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个工程至关重要。它将直接影响给管道安装的顺利进行。 (2)施工准备期间,专业工长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现象,减少不必要的返工。 (3)所有出外墙和过楼板管道先预留钢套管,立管预留孔洞上下应竖直,预留孔洞应比相应水管径大1.5倍。 (4)隐蔽预埋的管道,试压合格并经监理验收后才可隐蔽。 (5)所有预留预埋都须进行二次复核。 2.2套管安装 (1)刚性套管安装:主体结构钢筋绑扎好后,按照给排水施工图标高几何尺寸找准位置,然后将套管置于钢筋中,焊接在钢筋网中,如果需气割钢筋安装的,安装后必须用加强筋加固,并做好套管的防堵工作。 (2)穿墙套管安装:土建专业在砌筑隔墙时,按专业施工图标高,几何尺寸将套管置于隔墙中,用砌块找平后用砂浆固定,然后交给土建队伍继续施工。 (3)给水引入管和给水管排水及通气立管,穿过地板楼板、屋面及墙处均应预留套管。套管直径比穿过管道直径大2号,管道与管道间有25mm间隙。 (4)套管材质为镀锌钢管,套管应高出地面80mm,在地板处管道与套管之间用水泥填封。在楼板处用阻火材料填封。 (5)严格按标准图集加工制作防水套管、穿墙套管,套管长度按结构施工图尺寸确定,套管管径参照下列标准:

消防工程专项施工方案99835

合肥市图书馆多功能厅维修改造工程 消 防 工 程 专 项 施 工 方 案 安徽八方工程有限公司 2017年3月3日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、工程范围内的项目内容 (3) 四、施工准备情况 (3) 五、主要施工方法和技术措施 (4) 六、进度计划及人员安排 (8) 七、质量标准 (8) 八、安全生产及文明施工 (9)

一、工程概况 本工程为民用工程,位于合肥市亳州路,框架结构。本工程包室内消火栓系统、自动喷淋系统、自动报警及联动系统。 二、编制依据 1、《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222—2015 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2015 3、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2013 4、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 5、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2005 6、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2007 7、《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2005 8、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2007 9、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 三、工程范围内的项目内容 1、消防管道DN<100采用加镀锌钢管丝扣连接,DN≧100采用镀锌无缝钢管,卡扣连接。 2、报警系统采用耐火阻燃绝缘电缆。其他按相关规范施工。 四、施工准备情况 本公司已组织专业技术人员对图纸进行解读和熟悉,对参与施工的人员进行技术交底、安全交底、质量要求标准交底,使进场的每位人员全面熟记和掌握。在机械设备方面由电焊机二台、热熔机二台、电动套丝机一台、电锤三台、管钳五套、扳手三套、台钳二套。 由于安装工程的特点是待装修改造中原物拆除后才能进行主管及分支管安装,如拆除前安装主支管道,装修管道挡住的阴角无法进行恢复,期间按照图纸确定的内容配合其他工种施工,确保按时保质保量完成工作。 五、主要施工方法和技术措施 1、消防管道的材料及施工 本工程所用消防管材,应有省级(含省级)以上质检部门的产品合格证明和产品卫生检验合格证明,并应有有关部门的推广许可证,管材上一个标明规格、型号关系列、生产厂名或商标、生产日期;管件上应有明显的商标和规格代号,

消防工程施工组织方案范本

消防工程施工组织方案范本: 施工组织措施一、工程概况:(一) 建设单位:(二) 建设项目:(三) 设计部门:(四) 工程地点:(五) 工程简介:二、消防工程内容㈠消防系统组成1、防报警联动系统:由探测器(感温、烟感、红外感光、红外对射)、感温电缆、手动报警按钮(带电话插孔)、消防泵启动报警按钮、防火分区显示器(楼层显示器)、信号模块、联动模块、多线模块、消防电话、消防广播及消防联动报警控制器(简称主机)组成。2、消火栓系统:由消火栓泵、各种阀门及管网、远程压力表、压力触点表、压力表、消火栓泵控制柜、消火栓箱、消火栓接口、消火栓水带、消火栓枪头及启泵报警按钮组成。3、水灭火系统:(1)报警阀喷淋系统:由喷淋泵、各种阀门及管网、报警阀、压力开关、水流指示器、信号蝶阀、水力警铃、远程压力表、压力触点表、压力表、喷淋泵控制柜、喷淋头及末端试水装置组成。(2)雨淋阀水幕及水喷雾系统:由增压泵、各种阀门及管网、雨淋阀、水流指示器、信号蝶阀、、远程压力表、压力触点表、压力表、水幕及水雾喷头组成。4、排烟系统:由正压送风风机、风机控制柜、防火阀、排烟阀、送风排烟风口等组成。5、消防电源切断:由联动系统中的联动模块控制空气断路器自动断电机构。6、防火卷帘系统:由动力电动机、机械传动机构、限位器、帘体、动力控制箱及现场按钮组成。7、气体灭火系统:由灭火气体瓶、气体灭火系统管网、喷嘴、气动启瓶气体瓶、灭火气体瓶瓶头阀、气体灭火系统管网选择阀、气动启瓶气体瓶启瓶电磁阀、压力开关信号器、气体灭火控制柜、声光报警器、紧急启停按钮、气体喷洒指示灯、灭火气体储气状态指示器等组成。8、气熔胶(EBM)灭火系统:由箱体、钢球、气熔胶、气熔胶电引爆装置、电引爆控制箱、声光报警器、气熔胶引爆紧急启停按钮、气熔胶喷洒指示灯。9、可燃气体入户管道关闭:由联动系统中的联动模块控制管道上的电动阀门关闭切断可燃气体。10、消防应急电源切换:在电力系统不能正常供电时,联动系统中的联动模块立即切换到消防应急电源(EPS直流逆变应急电源或柴油发电机)。㈡工作原理:1、消防报警联动系统:当探测器、感温电缆、手动报警按钮、消防启泵报警按钮等将现场火灾信号报回主机后,主机发出报警笛声并显示报警信号所在位置(地址)。当报警点达到两点以上时,风机被消防联动模块启动,火灾现场及相邻区域(楼层)排烟阀被消防联动模块动作,打开送风排烟口送风排烟并向主机回馈信号,当火灾现场燃烧温度升高到防火阀的极限温度后,防火阀卡栓被熔断后动作使送风排烟口关闭并向主机回馈信号,避免因送风而助燃;非

给排水、消防工程施工组织设计方案

给排水、消防工程施工方案 一、工程概况 建设单位: 监理单位: 施工单位: ******大厦位于开发区***广场南侧,B座地上四层,地下二层。A座地上十九层,地下一层,共二十层,地下一层标高-5.4,一至十二层层高4.5米。十三至二十层层高4.2米。给排水专业工程分生活给排水系统、消火栓给水系统、自动喷洒给水系统。 生活给排水系统:A座地下一层至四层、B座一层至四层为低区,由市政管网直接供水;五层~十一层为中区,由地下一层生活水箱和中区变频调速给水设备联合供水,十二层-二十层为高区,由地下一层生活水箱和高区变频调速给水设备联合供水,生活水箱有效容积为36m3。排水有生活污水和雨水排水。 消火栓给水系统:B座为一个供水区域,A座地下一层至十层为低区,由室外地下消防,水池和室地下一层消防泵房低区专用室消火栓水泵联合供水,低区室消火栓管网在地下一层顶、九层顶分别设置消火栓环状管网;在屋顶设有效容积为18m 的消防高位水箱。十一层、十九层为高区十一层顶、十九层顶分别设置消火栓环状管网。室外设地下式消防水泵接合器共三套。 自动喷洒系统:B座为一个供水区域,A座地下一层至二层为低区,三层至十一层为中区,十一层至十九层为高区。有地下室水泵房供水,屋面稳压装置维持平时的系统压力。 二、编制依据 *******大厦水施图、招投标文件

《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261—2005 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002 标准图集:《室管道支架及吊架安装》03S402 、《卫生设备安装》99S304、《室消火栓安装》04S202、《室外消火栓》01S201等。 三、施工准备 (1)管道安装前,参与施工的技术人员和操作工人必须认真识读设计图纸及其技术说明文件,明确设计意图,了解设计要求。 (2)施工前,管道专业工程师根据设计图纸、施工方案、施工验收规,对参与管道工程施工的现场操作人员进行工程技术交底和质量安全交底,并办理管道施工技术交底手续。会同土建施工单位、建设单位,按设计图纸、管道施工规验收、预留孔洞、预埋件、有关的沟槽,办理同步工程报验手续,为下一步管道的安装打下良好的基础。 (3)对进场材料进行严格检查,必须符合设计要求。 (4)材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须由制造厂的合格证明书或质保书,材料在进场前提供样品提交业主、监理审批。 (5)材料运输、入库、保管过程中,实施严格的控制措施,做到每道工序均有交接制度。 (6)由于本工程涉及材料种类多,因此材料入库后要进行标识和分类、分规格堆放及管理,同时采取措施防止扭曲变形,防止受潮霉变等措施,材料出库领用时认真核对规格型号和产品质量并办理领用手续。 (7)库外堆放材料,在施工现场妥善保管,存放地点安全可靠,如材料堆放的场地可能产生积水,在下面必须垫上枕木,室外堆放的材料必须用塑料布遮拦严实,避免日晒雨淋。材料堆放要求整齐,并挂上标识牌。材料使用

消防工程施工方案.doc

5、关键部位施工方法: 5.1、消防水系统施工方法: 1)、系统安装工序: (1)、室内消火栓系统:立管安装——环管安装——消火栓箱安装——消防泵房及消防水箱间安装——室外消防水泵结合器连接——套管洞口封堵——油漆。 (2)、自动喷淋系统安装:主管安装——报警阀——水平管网——冲洗试压、喷头安装——油漆——套管、洞口封堵。 2)、支吊架制作安装: (1)、支架按设计选国家标准图集(S161)中相应图集及技术标准制作安装。 (2)、立管支架安装,每层间高度等于或小于5m,安装一付,每层间高度大于5m,安装二付。支架离地面1.5m—1.8m,二付以上应均称安装。 (3)、喷淋水平管道支吊架安装间距按下表: (4)、支吊架距喷头不小于300m,距末端喷头不大于750m。 (5)、自动喷水管道的吊架采用防晃吊架,吊架与喷头之间的距离应不小于300mm,距末端喷头距离不大于750mm,吊架应位于相邻喷头间的管段上,当喷头间距不大于3.6m时,可设一个,小于1.8m允许隔段设置。 (6)、支吊架安装应符合下列要求:

A、位置正确,安装平整、牢固。水平管吊架应成一条直线,间距均等支管吊架安装应有相邻两喷头之间的管段上设吊架不少于1副;喷头间距小于 1.8m时可隔断设一付,但是间距不大于3.60m. B、支架与管道接触严密,固定可靠。 C、固定在结构上的支、吊架不得影响建筑结构的安全。 D、支吊架安装要考虑管道安装的0.002—0.005的坡度,坡向排水方向。 3)、管段预制及安装: 切管:机械切割后的毛刺、飞边应处理干净,切口端不得倾斜。不允许用电旱切管。 套丝:机械套丝、人工套丝。螺纹加工要求规整,螺纹密封面应符合现行国家标准(普通螺纹的基本尺寸要求)有关规定。如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全口数的10%,连接前清除管内异物。 (1)、管道安装应横平竖直立管安装允许垂直度偏差为2/1000,5m以上不大于8mm;水平纵横方向弯曲度允许1/1000,25m以上不大于25mm。 (2)、套管制作预埋:管道穿过墙体和楼板处应安装套管。 a、刚性防水套管规格应比主管道二号;套管长度;过墙套管两端与墙面齐平(要求美观,套管两端可不低于墙两面10mm,堵塞后让装修做外观美)。过楼板套管的上端高出装饰地面20—50mm;下端与楼板底面齐平。套管封堵要严实,材料为不燃品。 b、管网安装,报警阀后,管子公称直径小于70mm时,应采用螺纹连接;当管子公称直径大于等于70mm时,采用沟槽式卡箍连接。 c、管网安装前应校直管子,并应清除管子内部的杂物;安装时应随时清除已安装管道内部的杂物。

消防工程施工方案及技术措施.

目录 一、施工方案与技术措施 二、质量管理体系与措施 三、安全管理体系与措施 四、环境保护管理体系与措施 五、工程进度计划与保证措施 六、资源配备计划 七、施工设备

第一章施工方案与技术措施 一、工程概况 星河国际项目1#、2#、6#栋消防工程建设地点位于岳阳白石岭路(十五中对面)星河国际项目西北角,工程建筑面积约55000㎡。 工程范围主要包括: 1、火灾自动报警及联动控制系统 室内工程:系统内消防穿线(含预埋管道、接线盒)、各楼层消火栓按钮、声光报警器、手动报警按钮、模块、总线隔离器、感温探测器、感烟探测器、报警主机(包括联动盘及联动电源、多线盘等)、消防端子箱、区域报警器等设备、安装及调试工作。 2、消火栓系统 室内工程:室内所有消火栓系统管道、消防箱(含内置配件)、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作,商铺部分的消防栓系统。 3、自动喷淋系统: 室内工程:室内所有管道、喷头、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作。 4、通风、防排烟系统: 系统内排、送风机、风管、风口、风阀采购、安装及调试工作。 5、电梯三方通话系统: 系统内的消防控制室至电梯机房设消防两部电话(含管道、接线盒)、电话线、面板、电话机在本次工程范围内。 6、负责消防配电的调试及验收工作等: 6.1、消防动力配电从消防动力配电箱出线开始到消防用电设备末梢部分

的配管、穿线等采购及安装(含消防动力箱);消防水泵等较大型设备的控制柜的安装及布线; 6.2、疏散指示及应急照明系统设备的安装调试及验收从应急照明配电箱出线开始至各灯具,含管道预埋、穿线、灯具安装,不含应急照明配电箱。 7、各栋其余为消防而设置或带有消防功能的消防设施,如防火门、防火卷帘、灭火器、消防灯具等的采购和安装; 8、在消防系统验收前或在总包单位要求下,消防施工单位应负责消防系统的预留洞的封堵,接线盒的面板安装。 9、室外消防管网(含室外消防栓)工程。 10、负责组织消防报建和组织消防验收及培训工作,并确保消防报建和消防验收在发包人规定的期限内验收合格和交付使用。 工期要求:本工程根据甲方要求确定合理的施工工期实施,甲方将根据工程实际进度情况合理安排工期,并在要求工程竣工前30日以书面形式通知乙方。 质量标准:符合国家验收标准。 二、施工组织及规划 我公司对本工程高度重视,为保证本工程达到国家验收标准并顺利完工,以树立公司良好形象,公司将对项目经理部的人员进行精心挑选,组织精干、具有理论和施工经验的工程技术人员及参与全面的项目及施工管理工作。 1、施工组织机构 为实现本招标工程建设的优质、高速、安全。文明、低耗的目标而奋斗,我们拟在工程施工中采用项目法施工的管理体制。 1.1、施工管理体制的设置原则

给排水与消防施工方案

———————————— 给排水及消防工程施工方案 编制: 审核: 审批: ———————————

目录 1.工程概况----------------------------------------------- 1 2.施工依据----------------------------------------------- 1 3.给排水及消防管道安装方法------------------------------- 1 4.主要工程项目的施工方法与技术措施----------------------- 4 4.1 、消防水系统--------------------------------------- 4 4.1.1 、放线、敷管--------------------------------- 4 4.1.2 、管道支架的安装----------------------------- 4 4.1.3 、阀门安装----------------------------------- 4 4.1.4 、外管敷设----------------------------------- 5 4.1.5 、系统管网冲洗、试压------------------------- 5 4.1.6 、设备安装----------------------------------- 6 4.1.7 、系统调试----------------------------------- 7 4.1.8 、灭火器安装的施工方法----------------------- 7 4.2 、各分项工程的施工顺序----------------------------- 8 4.2.1 、一般施工顺序------------------------------- 8 4.2.2 、分项工程施工顺序--------------------------- 8 4.3 、消火栓箱及水成膜泡沫灭火装置的施工方案----------- 8 4.4 、隧道内消火栓管道系统的施工方案------------------- 9 5.施工安全措施------------------------------------------ 10

相关文档
相关文档 最新文档