文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋架

屋架

屋架
屋架

由屋架、檩条和屋面材料等构件组成的有檩屋盖是几何可变体系。屋架的受压上弦虽然与檩条连接,但所有屋架的上弦有可能向同一方向以半波的形式鼓曲(图)

使得上弦的计算长度为屋架的跨度,承载力下降。其次,屋架下弦虽是拉杆,但侧向无联系时,会引起较大的水平振动和变位,增加杆件和连接中的受力。此外端墙传来的风荷载,仅靠屋架的弦杆承受和传递是不够的。

故支撑设置有下列的作用:

● 保证结构的空间作用

● 增强屋架的侧向稳定

● 传递屋盖的水平荷载

● 便于屋盖的安全施工

1.上弦横向支撑

?组成:

o屋架上弦、斜向杆件、檩条、系杆

?作用:

o保证屋架侧向刚度和屋盖的空间刚度,减小上弦在平面外计算长度,承受和传递端墙的风荷载。

?布置:

o端部第一或第二开间。当布置在第二开间时,端屋架需与横向支撑用系杆刚性连接,确保端屋架的稳定和风荷载传递。(有时因天窗

架从第二开间起设。)

o横向支撑间距大于60m时,中间增设。

o屋面为大型屋面板,且屋面板有三点与屋架上弦牢固连接时,可不设。但一般高空作业较难保证,还是设上弦横向支撑,大型屋面板

起系杆的作用。有天窗架时,上弦横向支撑仍需布置

2.下弦支撑

下弦支撑包括下弦横向支撑和下弦纵向支撑

?下弦横向支撑

o组成:屋架下弦杆、斜杆、系杆

o作用:山墙抗风柱的支点,承受并传递水平风荷载、悬挂吊

车的水平力和地震引起的水平力,减小下弦的平面外计算长

度,减小下弦的振动。

o布置:与上弦横向支撑布置在同一开间,形成稳定的空间体

系。

?屋架跨度大于18m时,

?屋架下弦设有悬挂吊车时,

?抗风柱支承在屋架下弦时,

?屋架下弦设通长纵向支撑时,宜设屋架下弦横向支

撑。

?下弦纵向支撑

o组成:系杆、斜杆

o作用:增加屋盖空间刚度,承受和传递吊车横向水平制动力。

o布置:屋架两边,与横向支撑形成封闭框。

?有重级工作制吊车或起重量较大的中、轻工作制吊车

时,

?有振动设备、屋架下弦有吊轨、有托架时,

?房屋跨度较大、空间刚度要求较高时,均需设置下弦

纵向水平支撑。

3.竖向支撑

?组成:系杆、斜杆

?作用:使相邻屋架形成几何不变的空间体系,保证侧向稳定。

?布置位置:设有上弦横向支撑的开间内,每隔4~5个开间布置一道。

?布置原则:

(1)梯形或平行弦屋架

无天窗,跨度l<30m,布置在屋架两端、跨中(图)。

无天窗,跨度l>30m,布置在屋架两端、跨度l/3处(图)。

有天窗、跨度l<30m,布置在屋架两端、跨中、天窗架两端(图)。

有天窗、跨度l<30m,布置在屋架两端、跨度l/3处、天窗架两端(图)。

(2)三角形屋架

跨度小于18m时,布置在屋架中间(图)。

跨度大于18m时,一般视具体情况布置两道(图)。

4.系杆

?作用:在无支撑的开间处,保证屋架的侧向稳定,减小弦杆的计算长度,传递水平荷载。

系杆分刚性和柔性

?布置:

o竖向支撑平面内设通长系杆。

o水平横向支撑设在第二开间时,端屋架需与第二榀屋架用刚性系杆连接,其余设置刚性或柔性系杆均可。

o屋脊节点、屋架支座节点设置刚性系杆。

?横向水平支撑:

端部或第二开间,横向支撑区段长度不大于60m。

?纵向水平支撑:

厂房内有较大的振动设备,厂房有较大的刚度要求时。

?系杆:

檩条可兼作系杆

?支撑一般呈平行弦桁架,受力较小,按容许长细比和构造要求是:拉杆:[λ ]=400 压杆:[λ ]=200

?当屋架下弦标高大于15m,基本风压大于0.5kN/m2时,与抗风柱连接的水平支撑承受和传递风荷载。

计算简图:

假定压杆不起作用,变为静定桁架,简化计算。

?支撑连接的构造力求简单,安装方便。一般用M20粗制螺栓连接,杆件每端至少2个螺栓。

圆钢作柔性支撑杆件时,采用花篮螺栓,将杆件张紧

轻型屋面三角形钢屋架米跨度

轻型屋面三角形钢屋架米跨度

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

钢结构课程设计 (说明书) 题目12m轻型屋面三角形钢屋架设计 指导教师付建科 学生杨朗 学号2011106143 专业材料成型及控制工程 班级20111061班 完成日期?2014年?6月19日

轻型屋面三角形钢屋架设计说明书 学 生:孟杰 学号:2011106141 指导教师:付建科 (三峡大学 机械与材料学院) 1 设计资料与材料选择 设计一位于杭州市近郊的单跨屋架结构(封闭式),要求结构合理,制作方便,安全经济。原始资料与参数如下: ①、单跨屋架总长36m,跨度12m ,柱距S =4m ; ②、屋面坡度i=1∶3,恒载0.3kN/mm 2,活(雪)载0.3k N/mm 2; ③、屋架支承在钢筋混凝土柱顶,混凝土标号C20,柱顶标高6m; ④、屋面材料:波形石棉瓦(1820×725×8); ⑤、钢材标号:Q235-B.F,其设计强度为215N∕mm 2 ⑥、焊条型号:E 43型; ⑦、荷载计算按全跨永久荷载+全跨可变荷载(不包括风荷载),荷载分项系数取: γG=1.2,γQ=1.4。 2 屋架形式及几何尺寸 对于于屋面坡度较大(i ≤1/8)的屋盖结构多用三角形钢屋架,而且三角形芬克式轻型钢屋架一般均为平面桁架式,其构造简单,受力明确,腹杆长杆受拉,短杆受压,受力较小,且制作方便,易于划分运送单元,适用于坡度较大的构件自防水屋盖。本课题采用八节间的三角形芬克式轻钢屋架。已知屋面坡度i =1∶3,即, 屋面倾角: 43.18)/31arctan(==α 3162.0sin =α 9487.0cos =α 屋架计算跨度:L 0=L-300=12000-300=11700mm 屋架跨中高度:mm i L h 19503211700 20=?=?= 上弦长度: mm L l 89.61579487.0211700 cos 200=?==α 上弦节间长度:mm l l 47.153940== 上弦节间水平投影长度:mm l a 5.14629487.047.1539cos =?=?=α 根据已知几何关系,求得屋架各杆件的几何长度如图1所示(因对称,仅画出半榀屋架)。

梯形钢屋架设计实例

梯形钢屋架设计实例 1、题号60的已知条件是:梯形钢屋架跨度为30m,长度72m,柱距6m。停车库内无吊车、无振动设备。采用拱形彩色钢板屋面,80mm厚泡沫混凝土保温层,卷材屋面,屋面坡度i=1/10。不上人屋面活荷载标准值为1.1kPa,雪荷载标准值为0.5kN/2 m,积灰荷载标准值为0.6 kN/2m。屋架铰支在钢筋混凝土柱上,上柱截面为400mm×400mm,混凝土标号为C30。钢材采用Q235B级,焊条采用E43型。要求设计钢屋架并绘制施工图。 2、屋架计算跨度: 03020.1529.7 l m m m =-?= 3、跨中及端部高度: 本例题设计为无檩屋盖方案,采用平坡梯形屋架,取屋架端部高度 02000 h mm '=,屋架的中间高度:3500 h mm =。 4、结构型式与布置 ①屋盖结构体系 a、无檩设计方案 在钢屋架上直接放置预应力钢筋混凝土大型屋面板,其上铺设保温层和防水层。这种方案最突出的优点是屋盖的横向刚度大,整体性好,所以对结构的横向刚度要求高的厂房宜采用无檩设计方案。但因屋面板的自重大,屋盖结构自重大,抗震性能较差。 b、有檩设计方案 在钢屋架上设置檩条,檩条上面再铺设轻型屋面材料,如石棉瓦、压型钢板等。对于横向刚度要求不高,特别是不需要做保温层的中小型厂房,宜采用有檩设计方案。 ②本方案采用有檩屋盖,屋架型式及几何尺寸如图1、图2所示。 图1 半跨梯形钢屋架形式和几何尺寸 图2 全跨梯形钢屋架形式和几何尺寸 根据厂房长度(72m>60m)、跨度及荷载情况,设置三道上、下弦横向水平支撑。因柱网采用封闭结合,厂房两端的横向水平支撑设在第一柱间,该水平支撑的规格与中间柱间支撑的规格有所不同。在所有柱间的上弦平面设置了刚性与柔性系杆,以保证安装时上弦杆的稳定,在各柱间下弦平面的跨中及端部设置了柔性系杆,以传递山墙

钢结构课程设计--三角形钢屋架设计

三角屋架设计 1 设计资料及说明 1、单跨屋架,平面尺寸为60m×18m,S=6m,即单跨屋架结构总长度为36m,跨度为18m,柱距为6m。 2、屋面材料:规格长尺压型钢板。 3、屋面坡度i=1:3。活(雪)载为0.35kN/m2,基本风压为0.70kN/m2。 4、屋架支承在钢筋混凝土柱顶,混凝土标号C30,柱顶标高8m。 5、钢材标号为Q235-B,其设计强度值为f=215N/mm2。 6、焊条型号为E43型。 7、荷载计算按全跨永久荷载+全跨可变荷载(不包括风荷载)考虑,荷载分项系数取:γG =1.2,γQ =1.4。 2 屋架杆件几何尺寸的计算 根据所用屋面材料的排水需求及跨度参数,采用芬克式三角形屋架。屋面坡度为i=1:3,屋面倾角α=arctg(1/3)=18.435°,sinα=0.3162,cosα=0.9487 屋架计算跨度l0 =l-300=18000-300=17700mm 屋架跨中高度h= l0×i/2=17700/(2×3)=2950mm 上弦长度L=l0/2cosα≈9329mm 节间长度a=L/6=9329/6≈1555m m 节间水平段投影尺寸长度a'=acosα=1555×0.9487=1475mm 根据几何关系,得屋架各杆件的几何尺寸如图1所示 图1 屋架形式及几何尺寸 3 屋架支撑布置 3.1 屋架支撑 1、在房屋两端第一个之间各设置一道上弦平面横向支撑和下弦平面横向支撑。

2、因为屋架是有檩屋架,为了与其他支撑相协调,在屋架的下弦节点设计三道柔性水平系杆,上弦节点处的柔性水平系杆均用该处的檩条代替。 3、根据厂房长度36m,跨度为4m,在厂房两端第二柱间和厂房中部设置三道上弦横向水平支撑,下弦横向水平支撑及垂直支撑。如图2所示。 图2屋盖支撑布置 4 荷载计算 屋架支撑0.3(kN/m2) 压型钢板015*3.16/3=0.158(kN/m2) 檩条和拉条0.13(kN/m2) 合计g k=0.588(kN/m2) 可变荷载q k=0.3(kN/m2) 檩条的均布荷载设计值q=γG g k+γQ q k=1.2×0.588+1.4×0.35=1.20kN/m2 节点荷载设计值P=qa's=1.13×1.475×6=10.62kN 5 屋架的内力计算 5.1 杆件的轴力 芬克式三角形桁架在半跨活(雪)荷载作用下,腹杆内力不变号,故只按全跨雪荷载和全跨永久荷载组合计算桁架杆件内力。根据《建筑结构静力计算手册》,对于十二节间芬克式桁架,n=17700/2950=6。先差得内力系数,再乘以节点荷载P=10.62kN,屋架及荷载是对称的,所以只需计算半个屋架的杆件轴力。计算出的内力如表1所示。

钢结构屋架设计

普通钢屋架设计 --------焊接梯形钢屋架设计 -、设计资料 1、某一单层单跨工业厂房,总长度为102m,跨度为24m。 2、厂房柱距6m,钢筋混凝土柱,混凝土的强度等级C20,柱头截面为400mm×400mm, 屋架采用梯形钢屋架,其两端铰支于钢劲混凝土柱上。 3、车间设有两台中级工作制桥式吊车,一台150T,一台30T,吊车平台标高+12.000m。 4、荷载标准值(按水平投影面计): (1)永久荷载:二毡三油(上铺绿豆砂)防水层0.4 KN/ m 水泥砂浆找平层0.4 KN/ m2 保温层0.5 KN/ m2 一毡二油隔气层0.05 KN/ m2 预应力混凝土大型屋面板 1.4 KN/ m2 屋架及支撑自重0.384KN/m2 (2)可变荷载:屋面活荷载标准值0.7KN/ m2 荷载标准值 0.35 K N/ m2 积灰荷载标准值 1.3KN/ m2 5.屋架计算跨度,几何尺寸及屋面坡度如图所示 由上图可知:屋架的计算跨度:Lo=24000-2×150=23700mm,端部高度:h=1990mm(轴线处)。 6、钢材Q235钢、角钢、钢板各种规格齐全;有各种类型的焊条和C级螺栓可供用。

7、钢屋架的制造、运输和安装条件:在金属结构厂制造,运往工地安装,最大的运输长度16m, 运输高度3.85m,工地有足够的起重安装条件。 二、设计内容 一)、屋盖的支撑系统布置 (1)屋架上弦支撑系统的具体布置 对上弦平面,横向支撑应设置在房屋两端的第一个柱间内,为了增加屋盖的刚性,两道横向支撑的间距不宜超过60m。所以在屋盖中间应设置一道横向支撑,由于屋架跨度L≤30m应在屋架中坚和两端设置垂直支撑,无垂直支撑的其他柱间的屋架点间应设纵向系杆与之相连。上弦支撑具体布置图如下 (2)下弦平面支撑系统布置 同上弦平面支撑一样,设置相应的横向支撑、垂直支撑和系杆,加之纵向支撑一般设在屋架两端的节点间处,仅当房屋的跨度和高度较大、或房屋为厂房并设有壁行吊车或有较大震动设备,因而对房屋的整体刚度要求较高时设置之,对梯形屋架一般设置在下弦平面。其具体支撑布置如下:

钢屋架计算例题

钢屋架设计计算 一、设计资料 屋面采用梯形钢屋架、预应力钢筋混凝土屋面板。钢屋架两端支撑于钢筋混凝土柱上(砼等级C20)。钢屋架材料为Q235钢,焊条采用E43型,手工焊接。该厂房横向跨度为24m,房屋长度为240m,柱距(屋架间距)为6m,房屋檐口高为2.0m,屋面坡度为1/12。 二、屋架布置及几何尺寸 屋架几何尺寸图 屋架计算跨度=24000-300=23700mm。 屋架端部高度H0=2000mm。 二、支撑布置

三、荷载计算 1、荷载 永久荷载 预应力钢筋混凝土屋面板(包括嵌缝) 1500N/m2 =1.5 KN/m2 屋架自重(120+11×24)=0.384 KN/m2 防水层 380N/m2 =0.38 KN/m2 找平层2cm厚 400N/m2 =0.40 KN/m2 保温层 970N/m2 =0.97 KN/m2 支撑自重 80N/m2 =0.08 KN/m2 小计∑3.714 KN/m2 可变荷载 活载 700N/m2=0.70 KN/m2 以上荷载计算中,因屋面坡度较小,风荷载对屋面为吸力,对重屋盖可不考虑,所以各荷载均按水平投影面积计算。 永久荷载设计值:1.2×3.714=4.457kN/m2 可变荷载设计值:1.4×0.7=0.98kN/m2 2、荷载组合 设计屋架时,应考虑以下三种荷载组合: (1)全跨永久荷载+全跨可变荷载 屋架上弦节点荷载:P=(4.457+0.98)×1.5×6=48.93kN

(2)全跨永久荷载+半跨可变荷载 屋架上弦节点荷载:P1=4.457×1.5×6=40.11kN P2=0.98×1.5×6=8.82kN (3)全跨屋架与支撑+半跨屋面板+半跨屋面活荷载 全跨屋架和支撑自重产生的节点荷载:P3=1.2×(0.384+0.08)×1.5×6=5.01kN 作用于半跨的屋面板及活载产生的节点荷载:取屋面可能出现的活载 P4=(1.2×1.5+1.4×0.7)×1.5×6=25.02kN 以上1),2)为使用阶段荷载组合;3)为施工阶段荷载组合。 四、内力计算 按力学求解器计算杆件内力,然后乘以实际的节点荷载,屋架要上述第一种荷载组合作用下,屋架的弦杆、竖杆和靠近两端的斜腹杆内力均达到最大值,在第二和第三种荷载作用下,靠跨中的斜腹杆的内力可能达到最大或发生变号,因此,在全跨荷载作用下所有杆件的内力均应计算,而在半跨荷载作用下,仅需计算近跨中的斜腹杆内力,取其中不利内力(正、负最大值)作为屋架的依据。具体计算见图屋架各杆内力组合见表。 全跨荷载布置图 全跨荷载内力图 左半跨荷载布置图

普通钢屋架设计实例

普通 1.屋架简图及几何尺寸 24m 跨度梯形钢屋架,端部高度2.0m ,跨中高度3.0m ,屋面坡度12/1=i ,屋架间距6m ,屋架两端与钢筋混凝土柱连接(房屋总长度60m )。屋架上、下弦连有横向支撑和 竖向支撑。采用大型屋面板mm m m 120,65.1?泡沫混凝土保温层、防水层及找平层。屋面雪荷载为2 /40.0m kN 。柱用混凝土强度等级为20C ,钢材为235Q ,焊条采用425E (图2-1)。 2.屋架内力计算 大型屋面板 2 /68.14.12.1m kn =? mm 20厚防水层及找平层 2 /90.075.02.1m kN =? mm 80厚泡沫混凝土保温层 2/60.050.02.1m kN =? 屋架和支撑自重 2/42.035.02.1m kN =? 屋面雪荷载 2/56.040.04.1m kN =? 图2-1 屋架内力及几何长度 屋架上弦荷载计算: kN P 88.7463]56.042.060.090.068.1[=??++++= 半跨雪荷载时的荷载组合在本屋架计算中不起控制作用,故计算从略,只计算永久荷载加全跨可变荷载的荷载组合(表2-1)。

上弦节间因屋面板 1.5m 宽,故有节间荷载引起的弯矩,端节间的正弯矩0 18.0M M =(0M 为简支梁计算出来的弯矩),其他节间的正弯矩和节点负弯矩均为016.0M M =。 节间屋面板的集中荷载为: kN P 44.3788.742 1 21=?= m kN Pd M .341.21485 .244.378.045.08.01=??=?= m kN Pd M .006.164 85 .244.376.045.06.01=??=?= 3.杆件截面的选择 上弦杆截面选择,采用相同截面,以最大内力来计算: m kN M kN N .006.16,882.5872max =-= 计算长度在屋架平面内cm l x 3010=,屋架平面外因有大型屋面板与屋架焊牢, cm l y 1510=。选用两个等肢角钢101402?L ,相并成T 形,截面几何特征: 19.6,34.4,746.54373.2722 ===?=y x i cm i cm A (节点板厚mm 12) 15039.2419 .6151,15035.6934.4301 00<===<===y y y x x x i l i l λλ 查附录 得b 类截面轴心受压构件的稳定系数956.0,755.0==y x ??。 双角钢在弯矩作用平面内最大纤维净截面模量为: 3 max 46.26973.1342cm W =?= 按照公式(2- )计算截面强度,查目录 中05.1=x γ。强度验算: 2 23 3/215/95.16310 46.26905.110160066.5474587882mm N mm N W M A N nx x x n <=???+=+γ

芬克式三角形钢屋架设计说明

芬克式三角形钢屋架设计 一、 设计资料 某厂房总长度为36m ,跨度为18m ,纵向柱矩为6m 。 初选芬克式屋架基本形状及尺寸参数如下图所示: 屋面坡度5.2:1=i ,坡角08.21arctan ==i α,3714.0sin =α,9285.0cos =α; 屋架计算长度m l 7.1715.02180=?-=;中间高度m h 54.3=; 上弦划分为4个区间,每个区间长度mm 2383; 下弦分为3个区间。区间长度分别为mm 2566,mm 2566,mm 3718; 上弦每节间设置两根檩条,檩条间设有拉条,檩条间距为mm 794。 屋架支撑布置如下图所示:

1)永久荷载 彩色钢板屋面:215.0m kN ; 保温层及灯具:255.0m kN ; 屋架及支撑自重按经验公式 20.120.011w P =+?(跨度)KN/m 计算;

檩条重量:209.0m kN ; 2) 可变荷载 屋面活载 : 27.0m kN ; 雪荷载: 235.0m kN ; 积灰荷载: 20.1m kN 二、荷载计算 1.荷载标准值计算 将沿屋面斜面分布的恒荷载换算为沿水平投影面分布的荷载,应乘以系数 077.1cos 1 =α 。 彩色钢板屋面: 2162.015.0077.1m kN =? 保温层及灯具: 2592.055.0077.1m kN =? 屋架及支撑自重: 2318.018011.012.0m kN =?+ 檩条重量: 2097.009.0077.1m kN =? 恒载合计: 2106.1m kN 屋面活载 (或雪荷载,两者中取较大值): 27.0m kN ; 积灰荷载: 20.1m kN 2、荷载组合 由《建筑结构静力计算手册》查表可知,三角形芬克式屋架的腹杆在半跨荷载下内力不变号。只按全跨荷载计算即可。 节点荷载

钢结构18m梯形屋架设计实例

钢结构课程设计任务书 一、题目 某厂房总长度90m,跨度为18m,屋盖体系为无檩屋盖。纵向柱距6m。 1.结构形式:钢筋混凝土柱,梯形钢屋架。柱的混凝土强度等级为C30,屋 面坡度i=L/10;L为屋架跨度。地区计算温度高于-200C,无侵蚀性介质,屋架下弦标高为18m。 2.屋架形式及荷载:屋架形式、几何尺寸及内力系数(节点荷载P=1.0作用 下杆件的内力)如附图所示。屋架采用的钢材、焊条为:Q345钢,焊条为E50型。 3.屋盖结构及荷载 (1)无檩体系:采用1.5×6.0m预应力混凝土屋板(考虑屋面板起系杆作用)荷载:①屋架及支撑自重:按经验公式q=0.12+0.011L,L为屋架 跨度,以m为单位,q为屋架及支撑自重,以kN/m2为单 位; ②屋面活荷载:施工活荷载标准值为0.7kN/m2,雪荷载的 =0.35kN/m2,施工活荷载与雪荷 基本雪压标准值为S 载不同时考虑,而是取两者的较大值;积灰荷载为 0.7kN/m2 ③屋面各构造层的荷载标准值: 三毡四油(上铺绿豆砂)防水层 0.45kN/m2 水泥砂浆找平层 0.7kN/m2 保温层 0.4 kN/m2(按附表取) 预应力混凝土屋面板 1.45kN/m2 附图

(a) 18米跨屋架 (b)18米跨屋架全跨单位荷载几何尺寸作用下各杆件的内力值 (c) 18米跨屋架半跨单位荷载作用下各杆件的内力值 二、设计内容 1.屋架形式、尺寸、材料选择及支撑布置 根据车间长度、屋架跨度和荷载情况,设置上、下弦横向水平支撑、垂直

支撑和系杆,见下图。因连接孔和连接零件上有区别,图中给出W1、W2和W3 三种编号 (a)上弦横向水平支撑布置图 (b)屋架、下弦水平支撑布置图 1-1、2-2剖面图 2.荷载计算 三毡四油防水层0.45 kN/m2 水泥砂浆找平层0.7kN/m2 保温层0.4kN/m2 预应力混凝土屋面板 1.45kN/m2 屋架及支撑自重0.12+0.011L=0.318kN/m2 恒荷载总和 3.318kN/m2 活荷载0.7kN/m2 积灰荷载0.7kN/m2 可变荷载总和 1.4kN/m2 屋面坡度不大,对荷载影响小,未予以考虑。风荷载对屋面为吸力,重

三角形钢屋架设计

1.设计资料 (2) 2屋架杆件几何尺寸的计算 (2) 3屋架支撑布置 (2) 4屋架的内力计算 (5) 5屋架杆件截面设计 (6) 6屋架节点设计 (10) 7.参考资料 (20)

钢屋盖课程设计 1.设计资料 1) .车间为单跨厂房,全长90m 屋架支撑在钢筋混凝土柱上,柱距为 6m 上柱截 面 尺寸为400x400mm 混凝土强度等级为 C30,车间内设有一台起重重量 300kN 的桥式 吊车。 2) .屋架跨度: 18m 3) .屋面坡度: 1 : 3 2屋架杆件几何尺寸的计算 根据所用屋面材料的排水需求及跨度参数,采用芬克式三角形屋架。屋面坡度为i=1: 3,屋面倾角 a =arctg(1/3) =18.435 ° sin a =0.3162cos a =0.9487 10 =1 — 300= 18000- 300=17700mm h= 10X1/2=17700/(2 3*2950mm L=l 0/2cos a~ 9329mm a=L/6=9329/6 ?1555 m 节间水平段投影尺寸长度 a z =acos a =1555X 0.9487=1475mm 根据几何关系,得屋架各杆件的几何尺寸如图 1所示 3屋架支撑布置 3.1屋架支撑 1 、因为屋架是有檩屋架,为了与其他支撑相协调,在屋架的下弦节点设计三道柔性 水平系杆,上弦节点处的柔性水平系杆均用该处的檩条代替。 2、根据厂房长度90m,跨度为6m 在厂房两端第二柱间和厂房中部设置三道上弦横 向水 平支撑和下弦横向水平支撑,中间设置一道垂直支撑。如图 2所示。 屋架计算跨度 屋架跨中高度 上弦长度 节间长度 图1屋架形式及几何尺寸

24米钢屋架计算书绝对实用

钢屋架设计—计算书 一、设计资料 厂房总长度120m,檐口高度15m。厂房为单跨结构,内设两台中级工作制桥式吊车。 拟设计钢屋架简支于钢筋混凝土柱上,混凝土等级为C30。柱顶截面尺寸为400mm x 400mm。钢屋架设计不考虑抗震设防。 二、选题 厂房柱距选择:6m 屋架形式:D,如图,跨度=24m。 图 荷载取值: 永久荷载

防水层(三毡四油上小石子) kN/m2 找平层(2cm厚水泥砂浆) kN/m2 保温层(8cm厚泡沫混凝土) kN/m2 一毡二油隔气层 KN/m2 预应力混凝土大型屋面板 kN/m2 钢屋架及支撑重(+×24)= kN/m2 悬挂管道: m2 小计∑ kN/m2 可变荷载 雪荷载(第三组) kN/m2 屋面活荷载 m2 积灰荷载 m2 三、钢材选择及焊接方法和焊条型号 钢材选择:Q235

焊条选择:E43型,手工焊 四、屋盖支撑系统布置图 本屋盖为无檩盖房,i=10,为平坡梯形屋架。屋架计算长度为L。=L-300mm=23700mm,端部高度,中部高度和屋盖杆件几何尺寸见施工图(跨中起拱按L/500考虑)。上、下弦横向水平支撑、垂直支撑和系杆布置见图。因连接孔和连接零件上有区别,图中分别给出了W1,W2和W3三种编号。 五、荷载计算 在荷载计算中,因屋面坡度较小,风荷载对屋面为吸力,对重屋盖可不考虑。各荷载均按水平投影面积计算。 永久荷载设计值: kN/m2 可变荷载设计值,取活载和雪荷载中的较大值:(+)=m2 荷载组合 考虑以下三种荷载组合: (1)组合一:全跨永久荷载+全跨可变荷载 屋架上弦节点荷载:F=(+)××6= (2)组合二:全跨永久荷载+半跨可变荷载 全跨永久荷载:F=××6=

18m钢结构课程设计之三角形钢屋架设计

18m三角形钢屋架设计 1 设计资料及说明 设计一位于惠州市郊区的单跨屋架结构(封闭式),主要参数如下: 1、单跨屋架,平面尺寸为36m×18m,S=4m,即单跨屋架结构总长度为36m,跨度为18m,柱距为4m。 2、屋面材料为规格1820×725×8的波形石棉瓦。 3、屋面坡度i=1:3。恒载为0.3kN/m2,活(雪)载为0.60.3kN/m2。 4、屋架支承在钢筋混凝土柱顶,混凝土标号C20,柱顶标高6m。 5、钢材标号为Q235-B.F,其设计强度值为f=215N/mm2。 6、焊条型号为E43型。 7、荷载计算按全跨永久荷载+全跨可变荷载(不包括风荷载)考虑,荷载分 项系数取:γ G =1.2,γ Q =1.4。 2 屋架杆件几何尺寸的计算 根据所用屋面材料的排水需求及跨度参数,采用芬克式三角形屋架。屋面坡度为i=1:3,屋面倾角α=arctg(1/3)=18.435°,sinα=0.3162,cosα=0.9487屋架计算跨度l0 =l-300=18000-300=17700mm 屋架跨中高度h= l0×i/2=17700/(2×3)=2950mm 上弦长度L=l0/2cosα≈9329mm 节间长度a=L/6=9329/6≈1555m m 节间水平段投影尺寸长度a'=acosα=1555×0.9487=1475mm 根据几何关系,得屋架各杆件的几何尺寸如图1所示 图1 屋架形式及几何尺寸 3 屋架支撑布置 3.1 屋架支撑 1、在房屋两端第一个之间各设置一道上弦平面横向支撑和下弦平面横向支

撑。 2、因为屋架是有檩屋架,为了与其他支撑相协调,在屋架的下弦节点设计三道柔性水平系杆,上弦节点处的柔性水平系杆均用该处的檩条代替。 3、根据厂房长度36m ,跨度为4m ,在厂房两端第二柱间和厂房中部设置三道上弦横向水平支撑,下弦横向水平支撑及垂直支撑。如图2所示。 图2 屋盖支撑布置 3.2 屋面檩条及其支撑 波形石棉瓦长1820mm,要求搭接长度≥150mm ,且每张瓦至少要有三个支撑点,因此最大檩条间距为 max 1820150 83531p a mm -= =- 半跨屋面所需檩条数 15556 112.1835p n ?= +=根 考虑到上弦平面横向支撑节点处必须设置檩条,为了便于布置,实际取半跨屋面檩条数13根,则檩条间距为: max 15556778835131p p a a mm ?===-< 可以满足要求。

屋架

由屋架、檩条和屋面材料等构件组成的有檩屋盖是几何可变体系。屋架的受压上弦虽然与檩条连接,但所有屋架的上弦有可能向同一方向以半波的形式鼓曲(图) 使得上弦的计算长度为屋架的跨度,承载力下降。其次,屋架下弦虽是拉杆,但侧向无联系时,会引起较大的水平振动和变位,增加杆件和连接中的受力。此外端墙传来的风荷载,仅靠屋架的弦杆承受和传递是不够的。 故支撑设置有下列的作用: ● 保证结构的空间作用 ● 增强屋架的侧向稳定 ● 传递屋盖的水平荷载 ● 便于屋盖的安全施工 1.上弦横向支撑 ?组成: o屋架上弦、斜向杆件、檩条、系杆 ?作用: o保证屋架侧向刚度和屋盖的空间刚度,减小上弦在平面外计算长度,承受和传递端墙的风荷载。 ?布置:

o端部第一或第二开间。当布置在第二开间时,端屋架需与横向支撑用系杆刚性连接,确保端屋架的稳定和风荷载传递。(有时因天窗 架从第二开间起设。) o横向支撑间距大于60m时,中间增设。 o屋面为大型屋面板,且屋面板有三点与屋架上弦牢固连接时,可不设。但一般高空作业较难保证,还是设上弦横向支撑,大型屋面板 起系杆的作用。有天窗架时,上弦横向支撑仍需布置 2.下弦支撑 下弦支撑包括下弦横向支撑和下弦纵向支撑 ?下弦横向支撑 o组成:屋架下弦杆、斜杆、系杆 o作用:山墙抗风柱的支点,承受并传递水平风荷载、悬挂吊 车的水平力和地震引起的水平力,减小下弦的平面外计算长 度,减小下弦的振动。 o布置:与上弦横向支撑布置在同一开间,形成稳定的空间体 系。 ?屋架跨度大于18m时, ?屋架下弦设有悬挂吊车时, ?抗风柱支承在屋架下弦时, ?屋架下弦设通长纵向支撑时,宜设屋架下弦横向支 撑。 ?下弦纵向支撑 o组成:系杆、斜杆 o作用:增加屋盖空间刚度,承受和传递吊车横向水平制动力。 o布置:屋架两边,与横向支撑形成封闭框。 ?有重级工作制吊车或起重量较大的中、轻工作制吊车 时, ?有振动设备、屋架下弦有吊轨、有托架时, ?房屋跨度较大、空间刚度要求较高时,均需设置下弦 纵向水平支撑。 3.竖向支撑 ?组成:系杆、斜杆 ?作用:使相邻屋架形成几何不变的空间体系,保证侧向稳定。 ?布置位置:设有上弦横向支撑的开间内,每隔4~5个开间布置一道。 ?布置原则: (1)梯形或平行弦屋架

梯形钢屋架设计实例

梯形钢屋架设计实例

梯形钢屋架设计实例 1、题号60的已知条件是:梯形钢屋架跨度为30m ,长度72m ,柱距6m 。停车库内无吊车、无振动设备。采用拱形彩色钢板屋面,80mm 厚泡沫混凝土保温层,卷材屋面,屋面坡度i =1/10。不上人屋面活荷载标准值为1.1kPa ,雪荷载标准值为0.5kN/2 m ,积灰荷载标准值为0.6 kN/2 m 。屋架铰支在钢筋 混凝土柱上,上柱截面为400mm×400mm ,混凝土标号为C30。钢材采用Q235B 级,焊条采用E43型。要求设计钢屋架并绘制施工图。 2、屋架计算跨度: 03020.1529.7l m m m =-?= 3、跨中及端部高度: 本例题设计为无檩屋盖方案,采用平坡梯形屋架,取屋架端部高度0 2000h mm '=,屋架的中间高度:3500h mm =。 4、结构型式与布置 ①屋盖结构体系 a 、无檩设计方案 在钢屋架上直接放置预应力钢筋混凝土大型屋面板,其上铺设保温层和防水层。这种方案最突出的优点是屋盖的横向刚度大,整体性好,所以对结构的横向刚度要求高的厂房宜采用无檩设计方案。但因屋面板的自重大,屋盖结构自重大,抗震性能较差。 b 、有檩设计方案

在钢屋架上设置檩条,檩条上面再铺设轻型屋面材料,如石棉瓦、压型钢板等。对于横向刚度要求不高,特别是不需要做保温层的中小型厂房,宜采用有檩设计方案。 ②本方案采用有檩屋盖,屋架型式及几何尺寸如图1、图2所示。 图1 半跨梯形钢屋架形式和几何尺寸 图2 全跨梯形钢屋架形式和几何尺寸 根据厂房长度(72m>60m)、跨度及荷载情况,设置三道上、下弦横向水平支撑。因柱网采用封闭结合,厂房两端的横向水平支撑设在第一柱间,该水平支撑的规格与中间柱间支撑的规格有所不同。在所有柱间的上弦平面设置了刚性与柔性系杆,以保证安装时上弦杆的稳定,在各柱间下弦平面的跨中及端部设置了柔性系杆,以传递山墙风荷载。在设置横向水平支撑的柱间,于屋架跨中和两端各设一道垂直支撑。梯形钢屋架支撑布置如图3所示。

钢结构设计实例 含计算过程

设计资料 北京地区某金工车间。采用无檩屋盖体系,梯形钢屋架。车间跨度21m,长度144m,柱距6m,厂房高度15.7m。车间内设有两台150/520kN中级工作制吊车。设计温度高于-20℃。采用三毡四油,上铺小石子防水屋面,水泥砂浆找平层,8cm厚泡沫混凝土保温层,1.5m×6.0m预应力混凝土大型屋面板。屋面积灰荷载0.6kN/m2,屋面活荷载0.35 kN/m2,雪荷载为0.45kN/m2,风荷载为0.5kN/m2。屋架铰支在钢筋混凝土柱上,上柱截面为400mm ×400mm,混凝土标号为C20。 一、选择钢材和焊条 根据北京地区的计算温度和荷载性质及连接方法,钢材选用Q235-B。焊条采用E43型,手工焊。 二、屋架形式及尺寸 无檩屋盖,i=1/10,采用平坡梯形屋架。 =L-300=20700mm, 屋架计算跨度为L =1990mm, 端部高度取H 中部高度取H=H +1/2iL=1990+0.1×2100/2=3040mm, 屋架杆件几何长度见附图1所示,屋架跨中起拱42mm(按L/500考虑)。 为使屋架上弦承受节点荷载,配合屋面板1.5m的宽度,腹杆体系大部分采用下弦间长为3.0m的人字式,仅在跨中考虑到腹杆的适宜倾角,采用再分式。 屋架杆件几何长度(单位:mm) 三、屋盖支撑布置 根据车间长度、屋架跨度和荷载情况,设置四道上、下弦横向水平支撑。因柱网采用封闭结合,为统一支撑规格,厂房两端的横向水平支撑设在第二柱间。在第一柱间的上弦平面设置刚性系杆保证安装时上弦杆的稳定,第一柱间下弦平面也设置刚性系杆以传递山墙风荷载。在设置横向水平支撑的柱间,于屋架跨中和两端共设四道垂直支撑。在屋脊节点及支座节点处沿厂房纵向设置通长的刚性系杆,下弦跨中节点处设置一道纵向通长的柔性系杆,支撑布置见附图2。图中与横向水平支撑连接的屋架编号为GWJ-2,山墙的端屋架编号为GWJ-3,其他屋架编号均为GWJ-1。

钢结构屋架设计

一丶设计资料 厂房总长60m,跨度为24m,屋架间距b=6m,端部高度H=1990mm,中部高度H=3190mm 1、结构形式:钢筋混凝土柱,梯形钢屋架。柱的混凝土强度等级为C20,屋面坡度为i=1:10;L为屋架跨度。地区计算温度高于—20℃,无需抗震设防。 2、屋架形式及荷载屋架形式、几何尺寸及内力系数(节点荷载P=1.0作用下杆件的内力)如附表图所示。屋架采用的钢材为Q235钢,焊条为E43型,手工焊 3、屋盖结构及荷载 采用无檩体系。 用1.5×6.0预应力混凝土屋板。 荷载:①屋架及支撑自重:q=0.384KN/m2 ②屋面活荷载:活荷载标准值为0.7 KN/m2,雪荷载的基本雪压标准值为 =0.7 KN/m2,活荷载标准值与雪荷载不同时考虑,而是取两者的较大值 ③屋面个构造层的恒荷载标准值: 水泥砂浆找平层0.4KN/m2 保温层 0.4KN/m2 预应力混凝土屋面板 1.6KN/m2 永久荷载总和=2.784KN/㎡,活荷载总和=0.7 KN/㎡ 4、荷载组合。一般按全跨永久荷载和全跨可变荷载计算。 节点荷载设计值: 按可变荷载效应控制的组合计算(永久荷载:荷载分项系数γg=1.2;屋面活荷载活雪荷载:γq=1.4,组合值系数φ=0.7) F=(1.2×2.7844+0.7×1.4)×1.5×6=37.2 KN 按永久荷载效应控制的组合计算(永久荷载:荷载分项系数γg=1.35;屋面活荷载活雪荷载:γq=1.4,组合值系数φ=0.7) F=(1.35×2.784+0.7×1.4×0.7)×1.5×6=38.2KN 故取节点荷载设计值为F=38.2 KN,支座反力R=8F=305.6 KN 二丶屋架形式和几何尺寸 屋面材料为大型屋面板,故采用无檩体系平破梯形屋架。屋面坡度i=1/10; =24000-300=23700mm;端部高度取H=1990mm,跨中高度取屋架计算跨度L 3190mm,下端起拱50mm。 屋架几何尺寸如图1所示:

(整理)钢屋架设计计算

钢结构课程设计 学院工程技术学院班级土木0812 姓名郭若男学号 2008987034 成绩指导老师吴开微 2011年12 月 1 日

钢屋架设计计算 一、设计资料 某单跨单层厂房,跨度L=24m,长度54m,柱距6m,厂房内无吊车、无振动设备,屋架铰接于混凝土柱上,屋面采用1.5×6.0m太空轻质大型屋面板。钢材采用Q235-BF,焊条采用E43型,手工焊。柱网布置如图1所示, 二、屋架布置及几何尺寸 屋架几何尺寸图 屋架计算跨度=24000-300=23700mm。 屋架端部高度H0=2000mm。 二、支撑布置

三、荷载计算 1、荷载 永久荷载 大型屋面板 0.534 KN/m2 屋架及支撑自重 0.15 KN/m2 防水层 0.1 KN/m2 悬挂管道0.05kN/m2 小计∑0.834 KN/m2 可变荷载 活载 0.56 KN/m2 以上荷载计算中,因屋面坡度较小,风荷载对屋面为吸力,对重屋盖可不考虑,所以各荷载均按水平投影面积计算。 永久荷载设计值:1.2×0.834=1.0008kN/m2 可变荷载设计值:1.4×0.56=0.784kN/m2 2、荷载组合 设计屋架时,应考虑以下三种荷载组合: (1)全跨永久荷载+全跨可变荷载 屋架上弦节点荷载:P=(1.0008+0.784)×1.5×6=16.0632kN (2)全跨永久荷载+半跨可变荷载 屋架上弦节点荷载:P1=1.0008×1.5×6=9.0072kN P2=0.784×1.5×6=7.056kN (3)全跨屋架与支撑+半跨屋面板+半跨屋面活荷载 全跨屋架和支撑自重产生的节点荷载:P3=1.2×0.15×1.5×6=1.62kN 作用于半跨的屋面板及活载产生的节点荷载:取屋面可能出现的活载 P4=(1.2×0.534+1.4×0.56)×1.5×6=12.8232kN 以上1),2)为使用阶段荷载组合;3)为施工阶段荷载组合。 四、内力计算 按力学求解器计算杆件内力,然后乘以实际的节点荷载,屋架要上述第一种荷载组合作用下,屋架的弦杆、竖杆和靠近两端的斜腹杆内力均达到最大值,在第二和第三种荷载作用下,靠跨中的斜腹杆的内力可能达到最大或发生变号,因此,在全跨荷载作用下所有杆件的内力均应计算,而在半跨荷载作用下,仅需计算近跨中的斜腹杆内力,取其中不利内力(正、负最大值)作为屋架的依据。具体计算见图屋架各杆内力组合见表。 全跨荷载布置图

普通钢屋架设计

普通钢屋架设计 普通钢屋架设计 一.设计资料 某车间跨度30m,长度90m,柱距6m,车间设有30/5t中级制桥式吊车,使用温度-29℃,采用1.5*6.0m预应力混凝土钢筋大型屋面板,10cm厚沥青珍珠岩保温层,卷材屋面,屋 面坡度1/10,屋架支撑在钢筋混凝土柱上,上截面400*400mm,混凝土型号C20 二.屋架形势,尺寸及支撑布局 1.据题参数使用温度为-29℃,连接方法及载荷性质,屋架钢材选用Q235,焊条选 E4303型,手工焊 2.屋面材料为预应力混凝土大型层面板,所以采用无檀层盖体系,平缓坡度形钢屋架 i=1/10.屋架计算跨度L0=L-2*150=29700mm 端部高度取h0=2000mm 所以得屋架高度比;h/l0=3485/29750≈1/8.55 3.屋架示意图 这种设计坡度平缓,适合大型面板,其外型接近弯矩图,因而弦杆内力沿跨度分布较 均匀,屋架的下弦间距做成3m,大型局面板为1.5m,为避免上弦承受局部弯矩,所以采 用再分式腹杆,将节间距做成1.5m,使屋架上弦节点受到载荷,在跨中考虑到腹杆的适宜倾角,采用再分杆式,由屋架跨度大,为避免挠度破坏,跨中拱起60mm(L/500) 三.载荷和内力计算 恒载:两毡三油防水层 0.35KN/mm2 找平层,20mm厚水泥砂浆, 20*0.02=0.4KN/mm2 保温层,100厚沥青珍珠岩 0.3KN/mm2 预应力钢筋混凝土大型层面板包括灌封:1.4KN/m2 屋架和支撑自重: g=0.117+0.011*30=0.45KN/m2 以上恒载总计为:0.35+0.4+0.3+1.4+0.45=2.9KN/m2 分项系数*1.2得3.48KN/m2 可变载荷:屋面活载荷:0.5KN/m2 积灰载荷:1.00KN/m2 总计:1.5KN/m2 分项系数*1.4得2.1KN/m2 雪载荷:0.45KN/m2

轻型屋面三角形钢屋架米跨度

钢结构课程设计 (说明书) 题目12m轻型屋面三角形钢屋架设计 指导教师付建科

轻型屋面三角形钢屋架设计说明书 学????生:孟杰 学号:2011106141 指导教师:付建科? (三峡大学?机械与材料学院) 1 设计资料与材料选择 设计一位于杭州市近郊的单跨屋架结构(封闭式),要求结构合理,制作方便,安全 2上弦长度: mm l 89.61579487.02cos 200=?==α 上弦节间长度:mm l l 47.15394 0== 上弦节间水平投影长度:mm l a 5.14629487.047.1539cos =?=?=α 根据已知几何关系,求得屋架各杆件的几何长度如图1所示(因对称,仅画出半榀屋架)。 3 屋架支撑布置 3.1屋架的支撑

①.在房屋两端第一个柱间各设置一道上弦平面和下弦平面横向支撑(如图2)。 ②.在与横向支撑同一柱间的屋架长压杆D-2和D-2′处各设置一道垂直支撑,以保证长压杆平面的计算长度符合规范要求。 ③.对于有檩屋架,为了协调支撑,在各屋架的下弦节点2和2′各设置一道通长柔性水平系杆,始、终端连于屋架垂直支撑的下端节点处。 ④.上弦横向支撑和垂直支撑节点处的水平系杆均由该处的檩条代替。 根,檩379cm 。 2αsin q p x =和αcos q p y =分力作用。 图3 槽钢檩条受力示意图 则 2/25.03162.078.0sin m kN q p x =?==α ⑵.强度验算 檩条承受双向弯曲时,按下列公式计算强度: 查表可知截面塑性发展系数05.1=x γ,20.1=y γ,故 所以满足要求。 ⑶.刚度验算

屋盖结构体系

屋盖结构体系 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

第九章单层厂房钢结构 §9-4屋盖结构体系 9.4.1钢屋盖结构的形式、组成及布置 钢屋盖结构通常由屋面、檩条、屋架、托架和天窗架等构件组成。根据屋面材料和屋面结构布置情况的不同,可屋盖结构体系和有檩屋盖结构体系。 一、无檩屋盖结构体系 无檩屋盖结构体系(图9.1.1,a)中屋面板通常采用钢筋混凝土大型屋面板、钢筋加气混凝土板等。屋架的间距应的长度配合一致,通常为6m。这种屋面板上一般采用卷材防水屋面,通常适用于较小屋面坡度,常用坡度为1:8~此常采用梯形屋架做为主要承重构件。? 无檩体系屋盖屋面构件的种类和数量少,构造简单,安装方便,施工速度快,且屋盖刚度大,整体性能好;但屋大,常要增大屋架杆件和下部结构的截面,对抗震也不利。 二、有檩屋盖结构体系 有檩屋盖结构体系(图)常用于轻型屋面材料的情况。如压型钢板、压型铝合金板、石棉瓦、瓦楞铁皮等。屋架为6m;当柱距大于或等于12m时,则用托架支承中间屋架,一般适用于较陡的屋面坡度以便排水,常用坡度为1因此常采用三角形屋架做为主要承重构件。当采用较好的防水措施用压型钢板做屋面时,屋面坡度也可做到1:12或时也可用H型钢梁做为主要承重构件。 有檩体系屋盖可供选用的屋面材料种类较多,屋架间距和屋面布置较灵活,自重轻,用料省,运输和安装较轻便的种类和数量多,构造较复杂。在选用屋盖结构体系时,应全面考虑房屋的使用要求、受力特点、材料供应情况以及输条件等,以确定最佳方案。 三、天窗架形式 四、托架形式

当钢屋盖以平面桁架作为主要承重构件时,各个平面桁架(屋架)要用各种支撑及纵向杆件(系杆)连成一个空变的整体结构,才能承受荷载。这些支撑及系杆统称为屋盖支撑。它由上弦横向水平支撑、下弦横向水平支撑、下弦支撑、垂直支撑及系杆组成(图9.4.3)。下面分别介绍各类支撑及系杆的位置、组成、形式及计算和构造。 (1)、上弦横向水平支撑上弦横向水平支撑一般布置在屋盖两端(或每个温度区段的两端)的两榀相邻屋架的上间,位于屋架上弦平面沿屋架全跨布置,形成一平行弦桁架,其节间长度为屋架节间距的2~4倍。它的弦杆即屋架杆,腹杆由交叉的斜杆及竖杆组成。交叉的斜杆一般用单角钢或圆钢制成(按拉杆计算),竖杆常用双角钢的T型截架有檩条时,竖杆由檩条兼任。 (2)、下弦横向水平支撑下弦横向水平支撑布置在与上弦横向水平支撑同一开间,它也形成一个平行弦桁架,位弦平面。其弦杆即屋架的下弦,腹杆也是由交叉的斜杆及竖杆组成,其形式和构造与上弦横向水平支撑相同。横向水间距不宜大于60m,当温度区段长度较长时,应在中部增设上下弦横向水平支撑。

(整理)18米跨度钢结构课程设计-示例.

钢结构课程设计示例 附录A 梯形钢屋架设计示例 -、设计资料 某一单层单跨工业长房。厂房总长度为120m,柱距6m,跨度为18m。车间内设有两台中级工作制桥式吊车。该地区冬季最低温度为-20℃。 屋面采用1.5m×6.0m预应力大型屋面板,屋面坡度为i=1:10。上铺120mm厚泡沫混凝土保温层和三毡四油防水层等。屋面活荷载标准值为0.7kN/㎡,雪荷载标准值为0.5kN/㎡,积灰荷载标准值为0.75kN/㎡。 屋架采用梯形钢屋架,其两端铰支于钢劲混凝土柱上。柱头截面为400mm×400mm,所用混凝土强度等级为C20。 根据该地区的温度及荷载性质,钢材采用Q235B,其设计强度f=215kN/㎡,焊条采用E43型,手工焊接。构件采用钢板及热轧钢劲,构件与支撑的连接用M20普通螺栓。 屋架的计算跨度:Lo=18000-2×150=17700mm,端部高度:h=2000mm(轴线处),h=2015mm(计算跨度处),中部高度2900mm。 二、结构形式与布置 屋架形式及几何尺寸见图A-1所示。 图A-1 屋架形式及几何尺寸

屋架支撑布置见图B-2所示。 符号说明:GWJ-(钢屋架);SC-(上弦支撑):XC-(下弦支撑); CC-(垂直支撑);GG-(刚性系杆);LG-(柔性系杆) 图A-2 屋架支撑布置图

三、荷载与内力计算 1.荷载计算 荷载与雪荷载不会同时出现,故取两者较大的活荷载计算。 永久荷载标准值 防水层(三毡四油上铺小石子)0.35kN/㎡ 找平层(20mm厚水泥砂浆)0.02×20=0.40kN/㎡ 保温层(120mm厚泡沫混凝土)0.12×6=0.70kN/㎡ 预应力混凝土大型屋面板 1.40kN/㎡ 钢屋架和支撑自重0.12+0.011×18=0.318kN/㎡ 管道设备自重0.10 kN/㎡ 总计 3.068kN/㎡ 可变荷载标准值 雪荷载0.75kN/㎡ 积灰荷载0.50kN/㎡ 总计 1.25kN/㎡ 永久荷载设计值 1.2×3.387=4.0644 kN/㎡(由可变荷载控制) 可变荷载设计值 1.4×1.25=1.75kN/㎡ 2.荷载组合 设计屋架时,应考虑以下三种组合: 组合一全跨永久荷载+全跨可变荷载 屋架上弦节点荷载P=(4.0644+1.75) ×1.5×6=52.3296 kN 组合二全跨永久荷载+半跨可变荷载 P=4.0644×1.5×6=36.59 kN 屋架上弦节点荷载 1 P=1.75×1.5×6=15.75 kN 2 组合三全跨屋架及支撑自重+半跨大型屋面板重+半跨屋面活荷载 P=0.417×1.2×1.5×6=4.5 kN 屋架上弦节点荷载 3 P=(1.4×1.2+0.75×1.4) ×1.5×6=24.57 kN 4 3.内力计算 本设计采用程序计算杆件在单位节点力作用下各杆件的内力系数,见表A-1。 由表内三种组合可见:组合一,对杆件计算主要起控制作用;组合三,可能引起中间几根斜腹杆发生内力变号。如果施工过程中,在屋架两侧对称均匀铺设面板,则可避免内力变号而不用组合三。

相关文档