文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110(66)KV—500KV架空输电线路检修规范

110(66)KV—500KV架空输电线路检修规范

110(66)KV—500KV架空输电线路检修规范
110(66)KV—500KV架空输电线路检修规范

110(66)千伏—500千伏架空输电线检修规范

国家电网公司

二○○五年三月

目录

第一章总则1

第二章引用标准1

第三章基本要求2

第四章导地线3

第五章杆塔与基础5

第六章绝缘子6

第七章金具7

第八章接地装置7

第九章附属设施8

第十章大型检修和事故抢修8

110(66)kV~500kV架空输电线路检修规范编制说明10

第一章总则

第一条为确保架空输电线路检修工作安全与质量,实现检修作业规范化,在总结我国输电线路检修工作多年经验的基础上,广泛征求各基层运行维护单位意见后,编制了本规范。

第二条本规范依据国家、电力行业相关标准及法规,并结合基层运行维护单位的现场检修经验进行编制。

第三条本规范主要内容包括:导地线、杆塔(含基础)、绝缘子、金具、接地装置和附属设施的检修,也包含了大型检修以及事故抢修。

第四条本规范适用于110(66)kV~500 kV交流架空输电线路,35kV交流架空输电线路及±500kV直流架空输电线路可参照采用。

第五条各区域电网公司、省电力公司、运行维护单位可依据本规范编制实施细则或现场作业指导书。

第二章引用标准

第六条以下为输电设备设计、制造及试验所应遵循的国家和行业的标准及规范,但不仅限于此:GBJ 233-1990 110~500kV架空电力线路施工及验收规范

GB 2337-1985 预绞丝

DL/T 683-1999 电力金具产品型号命名方法

DL/T 741-2001 架空送电线路运行规程

SDJ 226-1987 架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程

SDJ 276-1990 架空电力线外爆压接施工工艺规程

DL 409-1991 《安全工作规定》

DL 558-1994 《电业生产事故调查规程》

国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路运行管理规范》

国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路技术标准》

国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路预防事故措施》

国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路技术监督》

国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路评估分析报告》

第三章基本要求

第七条一般要求

(1) 设备检修,是架空输电线路生产管理的重要内容之一。各生产管理部门和运行维护、检修单位必须加强设备检修的管理,认真做好检修工作,使输电设备处于健康状态。

(2) 设备检修,包括“检查、修理”两项内容。检修应坚持“应修必修,修必修好”的原则,根据运行巡视、检测和在线监测等发现的设备缺陷和各类异常,进行分析、归纳、总结,及时安排线路设备的计划停电检修或带电检修,并逐步过渡到状态检修。

(3) 设备检修,应尽可能采用带电作业的方式,以减少设备停电检修的次数,提高输电设备的可用率。

(4) 设备检修,应优先采用性能优良的材料,先进的工艺、方法和检修工器具,努力提高检修质量,缩短检修工期,确保检修工作安全,以延长使用寿命和提高安全运行水平。

第八条检修准备工作

(1) 设备的各项检修均应按标准化管理规定,结合各检修项目,编制符合现场实际、可操作的作业指导书,编制组织措施、技术措施、安全措施和检修程序等。对大型、复杂和难度较大的检修作业项目,应编制本次检修项目的施工方案,经本单位生产、技术主管领导批准后实施。(2) 对较复杂的检修项目,应根据检修工作内容组织工作票签发人和工作负责人进行现场勘察,并作好记录。

(3) 现场勘察应查看检修作业现场的设备现状,作业环境、危险点及交叉跨越等,根据现场勘察结果。

第九条其他注意事项

(1) 停电检修工作中,若遇雷、雨或风力超过6级等恶劣天气时,一般不宜继续进行。

(2) 带电作业应按照线路安全工作规程的要求,在良好天气下进行。作业中遇有雷电活动或空气湿度大于80%时,应暂停进行。风力大于5级时,一般不宜进行带电作业。

(3) 从事本次检修的作业人员,必须身体健康、精神状态良好。作业前,工作负责人必须了解全体工作人员的身体健康状况和精神状态,以确保检修项目的安全、顺利完成。

(4) 在330kV及以上电压等级的带电杆塔上作业,作业人员一般应采取穿着静电防护服等防静电感应措施。必要时,220kV线路带电杆塔上作业也可采取防静电感应措施。

(5) 在停电线路上检修前,作业人员必须挂好个人保安线(即携带式单相接地线)后,才能进入导线工作。

(6) 根据不同的检修项目,应配备符合相应电压等级、机械荷载、试验合格、数量足够的设备、材料、工器具。

第四章导地线

第十条一般要求:

(1) 导地线的连接必须使用与之配套的接续管及耐张线夹。连接后的握着强度在架线施工前应进行试件试验,试件不得少于3组(允许接续管与耐张线夹合为一组试件),其试验握着强度对液压及爆压都不得小于导地线保证计算拉断力的95%。

(2) 导地线修补、切断重接后,新部件的强度和参数不得低于原设计要求。

1) 导地线切断重接工作应事先取连接试件做机电性能试验,试验合格后方可在检修施工中应用。

2) 小截面导线采用螺栓式耐张线夹及钳接管连接时,其试件应分别制作。螺栓式耐张线夹握着强度不得小于导线保证计算拉断力的90%。钳接管连接握着强度不得小于导线保证计算拉断力的95%。地线连接握着强度应与导线相对应。

(3) 不同材质、不同规格、不同绞制方向的导地线严禁在一个耐张段内连接。

(4) 在一个档距内每根导地线上只允许有一个接续管和三个补修管,当张力放线时不应超过两个补修管,并应满足下列规定:

1) 接续管或补修管与耐张线夹间的距离不应小于15m。

2) 接续管或补修管与悬垂线夹的距离不应小于5m。

3) 接续管或补修管与间隔棒的距离不宜小于0.5m。

4) 宜减少因损伤而增加的接续管。

(5) 进行导地线更换或调整弧垂时,应进行应力计算,并根据导地线型号、牵引张力正确选用工器具和设备。

(6) 导地线弧垂调整后,应满足DL/T 741-2001要求。

第十一条项目

(1) 打开线夹检查:

1) 线路发生雷害、污闪、导地线覆冰、导地线舞动等异常情况时,应对异常区段内的导地线线夹(悬垂线夹、并沟线夹、T型线夹、间隔棒等)进行重点检查;

2) 线路长期输送大负荷时,应适时打开线夹抽查;

3) 线路运行年限较长或高差较大者,应根据运行情况打开线夹检查(重点抽查)。

(2) 导线打磨处理线伤:

导线在同一处的损伤同时符合下述情况时,可不作补修,只将损伤处棱角与毛刺用0#砂纸磨光:

1) 铝、铝合金绞线单丝损伤深度小于直径的1/2;

2) 钢芯铝绞线及钢芯铝合金绞线损伤截面积为导电部分截面积的5%及以下;

3) 单金属绞线损伤截面积为4%及以下。

(3) 单丝缠绕处理导地线损伤:

1) 将受伤处线股处理平整。

2) 导地线缠绕材料应与被修理导地线的材质相适应,缠绕紧密,并将受伤部分全部覆盖,距损伤部位边缘单边长度不得小于50mm。

(4) 补修预绞丝处理导线损伤:

1) 将受伤处线股处理平整。

2) 补修预绞丝长度不得小于3个节距,并符合GB 2337-1985的规定。

3) 补修预绞丝应与导线接触紧密,其中心应位于损伤最严重处,并应将损伤部位全部覆盖。(5) 补修管修补导地线损伤:

1) 将损伤处的线股恢复原绞制状态。

2) 补修管应完全覆盖损伤部位,其中心位于损伤最严重处,两端应超出损伤部位边缘20mm以上。

3) 补修管可采用液压或爆压。其操作必须符合SDJ 226-1987、SDJ 276-1990的规定。

(6) 导线在同一处损伤符合下述情况之一时,必须切断重接:

1) 导线损伤的截面积超过采用补修管补修范围的规定时。

2) 连续损伤的截面积没有超过补修管补修的规定,但其损伤长度已超过补修管的补修范围。

3) 金钩、破股使钢芯或内层铝股形成无法修复的永久变形。

(7) 切割导线铝股时严禁伤及钢芯。导地线的连接部分不得有线股绞制不良、断股、缺股等缺陷。连接后管口附近不得有明显的松股现象。

(8) 采用钳接或液压连接导线时,应使用导电脂。

第十二条验收

导地线检修完成后,必须按GBJ 233-1990第二章、第七章、第九章、GB 2337-1985、DL/T 741-2001规定进行验收,合格后方可恢复运行。

第五章杆塔与基础

第十三条一般要求

(1) 更换、补加的杆塔部件不得低于设计值;

(2) 螺栓紧固扭矩应符合GBJ 233-1990第六章要求;

(3) 检修后杆塔的防盗、防松措施不得低于原标准。

(4) 基础修补后,其标准不得低于原设计值。

第四十条项目

(1) 混凝土电杆裂纹处理:

应根据实际情况采取打套筒(抽水灌混凝土)、加装抱箍等补强、加固措施或更换处理。

(2)混凝土电杆倾斜处理:

1) 倾斜电杆在扶正处理前必须打好临时拉线;

2) 自立式电杆的倾斜扶正必须将根部开挖后方可处理;

3) 倾斜扶正应采用紧线器具进行微调,严禁采用人(机械)拉大绳的方法。

(3) 杆塔防腐处理

1) 杆塔防腐通常采用涂刷防腐漆的办法,电杆钢圈接头的防腐也可采用环氧树脂、水泥包覆的方法处理;

2) 采用涂刷防腐漆,应严格按照“除锈、底漆、面漆”的工艺程序。

(4) 补加、更换塔材

1) 新更换或补装的铁塔零部件,其螺栓紧固应达到规定的扭矩;

2) 铁塔构件变形未超过规定限度时,可采取冷矫正方法矫正;

3) 更换铁塔主材前,应制定施工技术方案。

(5) 拉线检修

拉线检修一般为:调整、补修、更换。

1) 杆塔上有人工作时,严禁调整拉线。

2) 拉线断股未超过修补范围时应采取缠绕方法补修。

3) 杆塔拉线更换时必须事先打好可靠临时拉线、严禁利用临时拉线、非标准拉线代替永久拉线。

4)更换后拉线的机械强度不得低于原设计标准,并采取防盗措施。

(6)基础检修

1) 装配式基础、洪水冲刷严重的基础需要加固(或防腐)时,应事先打好杆塔临时拉线。

2) 修补、补强基础时,混凝土中严禁掺入氯盐,不同品种的水泥不应在同一个基础腿中同时使用。

第十五条验收

杆塔与基础检修完成后,必须按GBJ 233-1990第二章、第四章、第五章、第六章、第九章和DL/T 741-2001的规定进行验收合格后,方可恢复运行。

第六章绝缘子

第十六条一般要求

(1) 更换绝缘子片(串)时应复核导线荷载,并据此选用工器具。

(2) 带电检测瓷质绝缘子时,发现劣化绝缘子片数超过规程规定时,应立即停止检测。

(3) 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向偏移的处理,应参照DL/T 741-2001的要求。

第十七条项目

(1)检查

1) 各连接金属销有无脱落、锈蚀,钢帽、钢脚有无偏斜、裂纹、变形或锈蚀现象。

2) 瓷质(玻璃、瓷棒)绝缘子有无闪络、裂纹、灼伤、破损等痕迹。

3) 复合绝缘子有无伞裙损伤、端部密封不良等情况。

(2)清扫

1) 绝缘子清扫一般采用停电清扫和带电清扫两种方式。

2) 瓷质(玻璃)绝缘子停电清扫应逐片进行,对有污垢严重的绝缘子应使用清洗济进行擦拭。

(3)更换

1) 新更换的绝缘子应完好无损、表面清洁,瓷绝缘子的绝缘电阻宜用5000V绝缘摇表进行测量,电阻值应大于500MΩ。

2) 绝缘子串钢帽、绝缘体、钢脚应在同一轴线上,销子齐全完好、开口方向与原线路一致。

3) 复合绝缘子更换时,应用软质绳索吊装,严禁踩踏、挤压。

4) 更换绝缘子片(串)前,应做好防止导地线脱落的保护措施。

第十七条验收

绝缘子清扫、更换完成后,必须按GBJ 233-1990第二章、第七章、第九章和DL/T 741-2001的规定进行验收,合格后方可恢复运行。

第七章金具

第十八条一般要求

(1)更换后的金具应符合原设计要求,连接可靠,严禁以小代大。

(2)500kV线路检修时,应防止金具表面产生毛刺或凸起。

(3)更换导地线的连接金具前,应采取防止导地线脱落的保护措施。

第十九条项目

(1)检查

1) 金具应无变形、锈蚀、松动、开焊、裂纹,连接处应转动灵活。

2) 各种金具的销子应齐全、完好。

(2)更换

1)球头、碗头及弹簧销子更换后,应检查并确认其相互配合可靠、完好。2)检修后的悬垂绝缘子串应垂直地面。特殊情况下沿顺线路方向的偏移角不应超过7.5o。连续上山档的悬垂线夹的偏移值应符合设计要求。

3)各种金具的螺栓、穿钉及弹簧销子等穿向应符合规范要求。

4)闭口销的直径应与孔径配合,且弹力适中。

5)各种类型的铝质绞线,在与金具的线夹夹具夹紧时,除并沟线夹及预绞丝护线条外,应在铝股外缠绕铝包带。

6)绝缘避雷线放电间隙的安装距离偏差不应大于±2mm。

7)铝制引流板及并沟线夹的接触面应平整、光洁,紧固螺栓的扭矩应符合产品说明书的要求。

第二十条验收

检修完成后,必须按GBJ 233-1990第二章、第七章、第九章和DL/T 741-2001、GB 2316-1985的规定进行验收,合格后方可恢复运行。

第八章接地装置

第二十一条一般要求

(1)接地装置改造前,应实测土壤电阻率,结合地质、地形和运行经验等确定改造方案。

(2)接地装置改造后应以回填土自然沉降后所测量的接地电阻为准。

(3)垂直接地体的顶端距地面应不小于0.6米,两水平接地体间的平行距离不宜小于5米。(4)接地体之间的连接,应采用焊接,其焊接尺寸应符合有关工艺要求,并在焊接处采取防腐措施。

第二十二条项目

(1)检查:

1) 检查接地引下线与杆塔的连接情况。

2) 开挖检查接地引下线和接地体的腐蚀程度和连接情况。

(2)改造:

1) 水平接地体一般采用圆钢或扁钢。垂直接地体一般采用角钢或钢管。

2) 新敷设接地体和接地引下线的规格:圆钢不小于Ф12㎜,扁钢不小于-50×5㎜。接地引下线的表面应采取有效的防腐处理。

第二十三条验收

接地装置改造完成后,应按GBJ 233-1990第二章、第八章、第九章和DL/T 741-2001规定进行验收合格。

第九章附属设施

第二十四条一般要求

(1)附属设施一般包括:杆塔标志牌、防雷、防鸟、防洪、防外力破坏、在线监测等设施;(2)杆塔上的附属设施安装后不应影响杆塔结构强度和线路的安全运行;

(3)线路检修还应注重对附属设施的检查维护,检查附属设施是否完好、齐全,发现异常或外力破坏现象,及时进行修补。

第二十五条项目

(1)各类标志丢失、脱落、损坏时,应按原标准进行更换、补充。

(2)各类在线监测、防雷、防鸟等设施是否完好,发现问题及时处理。

(3)对损坏的防洪、防外力破坏设施应及时进行修补,并不得低于原标准。

第二十六条验收

附属设施检修完成后,应按GBJ 233-1990和DL/T 741-2001的规定进行验收合格。

第十章大型检修和事故抢修

第二十七条大型检修

(1)输电线路大型检修主要指更换导地线、重新组立杆塔等工作。

(2)大型检修应组织现场勘察,制定施工方案(含组织措施、技术措施、安全措施和检修程序、工艺要求等),经生产、技术主管领导批准后实施。

(3)更换导地线

1)更换后的导地线应满足线间距离及导线对地距离要求;

2)保证原有杆塔在更换导地线后能满足承力要求;

3)尽量采用原型号导地线(当型号发生变化时,必须重新对杆塔、金具等进行验算);

4)更换整个耐张段导地线时,330kV及以上电压等级线路必须采用张力放线;

5)孤立档导地线更换要特别注意控制过牵引。

(4)原路径上新增或更换杆塔

1)新杆塔组立前应按新塔位对两侧档距重新测量、验算,并考虑相邻杆塔的设计使用条件;2)绝缘配置应不低于原线路标准。

第二十八条事故抢修

输电线路运行中发生断线、掉线、倒杆塔等事故,应立即组织事故现场勘查,了解设备损坏情况和现场环境,确定抢修方案,按预先制定的应急预案(抢修机制)实施抢修。

(1) 必须按照抢修应急预案配置充足的通讯工具、照明设施,确保事故抢修顺利进行。

(2) 事故抢修若需外包进行时,必须按照《安全工作规定》、《事故调查规程》的有关规定,做好外包单位的施工资质审查、抢修方案的会审和安全注意事项的交底、签订安全协议,抢修时,运行单位应派专人进行现场协调,了解和掌握抢修过程。

第二十九条验收

大型检修和事故抢修完成后,必须按GBJ233-1990和DL/T 741-2001的要求,及时组织验收,合格后方可恢复运行。

110(66)kV~500kV架空输电线路检修规范编制说明

1 概述

依据国家电网公司生产输电【2004】40号文《关于印发输变电设备评估分析和管理规范制定工作会议纪要的通知》及《1999~2003年架空送电线路评估分析报告》的要求,为进一步完善线路检修技术规范化,在总结我国各地区开展输电线路检修工作多年经验的基础上,编制了本规范。

2 章节安排

(1) 由于本规范所阐述的检修工作主要是针对设备的缺陷处理和维护,为明确检修项目,合理分类,本规范编写是按输电线路设备分类进行。

(2) 近些年来,输电线路防雷、防鸟及在线监测等附属设施逐年增多,监测、维护、更新问题逐渐突出,因此将附属设施单独作为一章进行阐述。

(3) 大型检修和事故抢修作业是综合性项目,在按设备分类的各章节中无法具体描述,因此单独列一章进行阐述。

3 引用标准

所引用的标准与本规范一起构成一个整体,与本规范相关联的其他标准如产品标准、技术标准可查阅《110(66)kV~500kV架空输电线路技术标准》附录。

4 几个有关问题的说明

4.1 关于本规范适用范围:

“总则”主要从编制目的、编制依据、编制范围、编制内容四个方面进行阐述,适用范围为110(66)kV~500 kV交流架空输电线路;

鉴于35kV交流架空输电线路及±500kV直流架空输电线路在较多的基层单位负责维护,且35kV 交流架空输电线路及±500kV直流架空输电线路与110(66)kV~500 kV交流架空输电线路的检修工作有很多内容相同,因此,35kV交流架空输电线路及±500kV直流架空输电线路可参照本规范采用。

4.2 关于实施细则、作业指导书:

鉴于本规范提出的是一些技术原则,加之我国地域辽阔,各地检修作业方法有很大的差异,因此,各区域电网公司、省电力公司运行维护单位可依据本规范编制实施细则或现场作业指导书,以具体指导各单位的检修工作。

4.3 关于带电作业:

(1) 本规范涉及的作业方式有两类,一类是停电作业,一类是带电作业。

(2) 本规范鼓励开展带电作业检修,以减少设备停电检修的次数,提高输电设备的可用率。与带电作业相关的技术要求请参照《送电线路带电作业技术规范》执行。

(3) 本规范主要内容是停电检修作业,因此,本规范是按停电作业内容进行分类、安排的。

4.4关于检修工作基本要求:

本规范所阐述架空输电线路检修的“基本要求”主要包括组织措施、技术措施、安全措施三个部分。

(1) 组织措施包括

1) 检修计划的制定、审批;

2) 勘察现场并制订作业方案

3) 作业危险点分析

4) 关键工序质量控制

5) 人员安排

(2) 技术措施包括

1) 检修工作的一般技术要求

2) 较大型或较复杂检修项目应具备的施工设计方案

3) 工器具、起重牵引机具、材料、安全用具等的准备

(3) 安全措施包括

1) 检修作业方式:使用第一种工作票、第二种工作票或按口头、电话命令执行

2) 接地线保护措施

3) 天气状况因素考虑

4) 工器具、起重机具合格证及试验情况。

架空输电线路的施工工艺流程

架空输电线路的施工工艺流程 输电线路的建设工作分为:准备工作、施工安装、工程验收。施工安装是将输电线路的各个组成部分按设计图纸的要求进行安装作业,包括:土石方、基础、杆塔、架线、接地装置等五个工序,通常将这五个工序又综合成三大基本工序:基础、杆塔、架线。 准备工作 根据审定后的施工图纸及现场情况,在幵工前应做好充分准备工作,其主要 工作内容包括:现场调查(接桩),工程指挥部、材料站、施工驻点的选择,器材准备,施工机具准备、检修、障碍物处理及协议,占地赔偿,施工复测、编制施工组织设计和施工计划及施工技术设计,进行技术培训、新技术科研试验,施工图技术交底等。 1.1现场调查(接桩) 设计单位按施工断面图进行现场定位,施工单位派人现场对线路所定的里程桩、杆位桩、方向桩和辅助桩进行现场交接。现场接桩人员应进行现场调查,为的是了解现场情况以便顺利施工,现场调查的主要事项如下: ⑴了解沿线地形、地貌以及各种地形(山地、丘陵、平原、沼泽等)的分布范围。记录各杆塔所处地形能否满足组立杆塔的需要(如不能可要求设计单位移设杆塔位),以便考虑组立杆塔的吊装方法和紧线、放线区段及安放点。 ⑵对山区的各个塔位应调查其能否满足杆塔堆放与所占场地的地形,以及需要幵挖平整场地的工作量。 ⑶了解沿线杆塔位置的地质情况,以便考虑开挖基础的施工方法或采取爆破 施工的可能性。

⑷调查了解浇制混凝土基础的水源分布情况、水质情况。 ⑸调查了解沿线路交叉跨越情况,以便考虑搭设跨越架的型式和高度。 ⑹跨越河流时,应调查水流速度、水深。对季节性河流应了解涸水期、来水期等,以便考虑架线方法。 ⑺调查线路附近地上、地下障碍物情况,以便考虑土石方开挖、爆破的主要措施和放线时应防止导线磨损的措施。 ⑻调查电力线、通讯线的路径及交叉跨越电力线路停电的可能性、允许停电时间,以便与线路施工协调配合,安排施工有关工序的进度和应采取的措施。 ⑼调查线路附近需要砍伐的树木种类、高度以及需要拆迁房屋的问题和沿线青苗分布面积及杆塔占地面积,以便进行障碍物的清理和赔偿。 图地形地貌 1.2 材料点选择根据施工预算中给定的运输半径及便于施工减少二次运输的里程来选择材料点(施工驻点)。材料点的选择应靠近公路、运输方便、通讯便利、地势较高的地方,应远离村屯(考虑防盗)的地方。 图材料点 1.3 备料加工现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品

DL5168-2016-110KV-750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程

110KV?750KV架空输电线路施工质量检验 及评定规程 DL/T5168-2016 施行日期:2016 年7月1日

目录 110KV?750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程 (1) DL/T5168-2016 (1) 表2.0.1 架空输电线路工程类别划分表 (3) 表3.0.3 架空输电线路施工质量检验及评定范围划分表 (4) 表A.0.1 路径复测记录表(线记1) (6) 表A.0.2 普通基础分坑及开挖检查记录表(线记2) (7) 表A.0.3 岩石、掏挖基础分坑及开挖检查记录表(线记3) (8) 表A.0.4 施工基面及电气开方检查记录表(线记4) (9) 表A.0.5 交叉跨越检查记录表(线记5) (10) 表A.0.6 OPGW现场开盘测试记录表(线记6) (11) 表A.0.7 OPGW接头损耗测试记录表(线记7) (12) 表A.0.8 OPGW纤芯损耗测试记录表(线记8) (13) 表B.0.1 现浇铁塔基础(含插入式)检查及评定记录表(线基1) (14) 表B.0.2 杆塔拉线(含锚杆拉线)基础检查及评定记录表(线基2) (15) 表B.0.3 预制装配式基础检查及评定记录表(线基3) (16) 表B.0.4 混凝土杆预制基础检查及评定记录表(线基4) (17) 表B.0.5 现浇铁塔基础(含插入式)检查及评定记录表(线基5) (18) 表B.0.6-1 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-1) (19) 表B.0.6-2 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-2) (20) 表B.0.6-3 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-3) (21) 表B.0.7 灌注桩基础检查及评定记录表(线基7) (22) 表B.0.8 自立式铁塔组立检查及评定记录表(线塔1) (23) 表B.0.9-1 拉线铁塔组立检查及评定记录表(线塔2-1) (24) 表B.0.9-2 拉线铁塔组立检查及评定记录表(线塔2-2) (25) 表B.0.10 混凝土杆组立检查及评定记录表(线杆1) (26) 表B.0.11 钢管电杆组立检查及评定记录表(线杆2) (27) 表B.0.12导线、地线含(OPGW)展放施工检查及评定记录表(线线1) (28) 表B.0.13 导线、地线直线压接管施工检查及评定记录表(线线2) 29表B.0.14 导线、地线耐张液压管施工检查及评定记录表(线线3) 30表B.0.15导线、地线(含OPGW)紧线施工检查及评级记录表(耐张段线线4) (31) 表B.0.16导线、地线(含OPGW)附件安装施工检查及评定记录表(线线5) (32) 表B.0.17 接地装置施工检查及评定记录表(线地1) (33) 表B.0.18 线路防护设施检查及评定记录表(线防1) (34) 表C.0.1 分部工程质量评定统计表(线统 1 ) (35) 表C.0.1 分部工程质量评定统计表(线统 1 ) (36)

真空断路器检修规程

真空断路器检修规程集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

前言 本标准根据国家电力公司《电业安全工作规程》、《防止电力生产设备二十五重大事故的要点》、原水电部《发电厂检修规程》中有关规定,在原平顶山鸿翔热电有限责任公司《电气检修规程》的基础上进行修订。 本标准规定了检修人员在真空断路器大、小修,平时检修的处理方法,杜绝违章作业,保证员工在电力生产活动中的人身安全,是检修人员的工作指导书。 本标准所代替的标准于1996年发布实施,本次修订、复审、再版并发布实施。 本标准自实施之日起,所替代的原平顶山电厂企业标准《QB/PD-106-01.17-96 真空断路器检修规程》同时废止。 本标准由公司标准化办公室提出。 本标准由生产计划部归口。 本标准由检修公司电气专业负责起草。 本标准起草:孟红生 本标准审核:郭静宇张绍勇 本标准审定:张士豪 本标准批准:卢利江 本标准由生产计划部负责解释。 真空断路器检修规程 1 主题内容与适用范围

1.1 本规程规定了ZN 5-10、ZN 28-10、ZN -35真空断路器的检修周期、标准检修项目、检修工艺、质量标准、试验项目。 1.2 本规程适用于平顶山鸿翔热电有限责任公司真空断路器的检修。 2 断路器的技术参数(见表1) 表 1 真空断路器的技术参数

1、分闸弹簧; 2、合闸线圈; 3、复位弹簧; 4、静铁心; 5、拉杆; 6、导套 7、合 闸动铁心;8、抬杠; 9、支架;10、拉簧;11、掣子;12、滚子;13、拉簧;14、轴销;15、掣子; 16、滚子;17、主轴;18、合闸手柄; 19、分闸按钮;20、分闸摇臂;21、分闸电磁铁;22、主轴拐臂;23、底座;24、 绝缘子;25、绝缘支架;26、触头弹簧; 27、软连接;28、真空灭弧室;29、橡胶垫;30、上压板;31、下压板;32、上导 电夹;33、橡胶垫;34、导套; 35、下导电夹;36、联结头;37、锁紧螺帽;38、调节螺钉;39、压簧;40、带孔 销; 图 1 断路器结构图 1、基架; 2、螺栓; 3、螺栓; 4、上铝支架; 5、真空灭弧室; 6、绝缘杆; 7、下 铝支架;8、导电夹; 9、软连接;10、导杆;11、拐臂;12、活接螺栓;13、绝缘子;14、绝缘子; 15、压簧;16、缓冲器; 17、转轴;18、轴承座;19、拉簧;20、导向板; 图 2 断路器外型图 图 3 真空灭弧室结构图 3 开关检修周期及检修项目 3.1 开关检修周期

110kv输电线路注意问题(1)

输电线路设计应注意的问题 1楼输电线路设计应注意的问题 摘要:随着国民经济快速增长,电网建设迅猛发展,电网建设遇到了一些新的问题,该文从输电线路设计角度在方便施工、降低造价、利于运行等方面提出了经验和看法。 关键词:输电线路;路径;杆塔 随着国民经济快速增长,各地电网建设迅猛发展,从过去 的“几年建一条线路”到现在的“一年建几条线路”实现了跨越式发展,供电可靠性进一步提高,电网输送能力大大增强,但输电线路建设的内部环境和外部空间却越来越小。各地进行土地开发线路路径选择困难,施工占地的民事工作难以协调,线路改造停电时间短,工程建设资金短缺等是电网建设中遇到的新问题。如何应对新形势,最大限度地满足电网建设需要已成为技术部门不断研究的课题。本文从设计角度围绕方便施工、降低造价、利于运行等方面,对输电线路设计中应注意的问题进行了探讨。 1 设计中应注意的问题 1.1 路径选择 路径选择和勘测是整个线路设计中的关键,方案的合理性对线路的经济、技术指标和施工、运行条件起着重要作用。为了做到既合理的缩短路径长度、降低线路投资又保证线路安全可靠、运行方便,一条线路有时需要徒步往返3~5趟才能确定出最佳方案,所以线路勘测工作是对设计人员业务水平、耐心和责任心的综合考验。 在工程选线阶段,设计人员要根据每项工程的实际情况,对线路沿线地上、地下、在建、拟建的工程设施进行充分搜资和调研,进行多路径方案比选,尽可能选择长度短、转角少、交叉跨越少,地形条件较好的方案。综合考虑清赔费用和民事工作,尽可能避开树木、房屋和经济作物种植区。 在勘测工作中做到兼顾杆位的经济合理性和关键杆位设立的可能性(如转角点、交跨点和必须设立杆塔的特殊地点等),个别特殊地段更要反复测量比较,使杆塔位置尽量避开交通困难

(完整版)110kv-750kv架空输电线路施工质量检验及评定规程(Word版)

2基本规定 2.0.1本标准将一条或一个施工标段的架空输电线路工程定为一个单位工程;每个工程分为若干个分部工程;每个分部工程分为若干 个分部工程;每个分部工程分为若干个分项工程;每个分项工程中分为若干相同单元工程;每个单元工程中有若干检查(检验)项目。架空输电线路工程类别划分见表2.0.1。

2.0.2 检查(检验)项目应按下列原则分类: 1检查(检验)项目分为:主控项目、一般项目。 2主控项目:指影响工程性能、强度、安全性和可靠性的且不易修复和处理的项目。 3一般项目:除主控项目以外的项目。 2.0.3施工质量检验及评定应按单元工程、分项工程、分部工程、单元工程依次进行,均分为合格与不合格两个等级,具体应符合下 列规定: 1单元工程: 合格级: —主控项目检查结果,应100%合格。 —一般项目检查结果,可有一项不合格,但不影响使用。 不合格级:主控项目检查中有一项或一般项目检查结果中有两项及以上不合格。 2分项工程: 合格级:分项工程中单元工程100%合格。 不合格级:分项工程中有一个及以上单元工程不合格。 3分部工程: 合格级:分部工程中分项工程100%合格。

不合格级:分部工程中有一个及以上分项工程不合格。 4单位工程: 合格级:单位工程中分部工程100%合格 不合格级:单位工程中有一个及以上分部工程不合格。 2.0.4不合格项目及处理后的质量评定应符合下列规定: 1不合格项目,经设计同意且业主认可,处理后能满足安全运行要求者仍可评定为合格。 2经业主组织决定,确定为非施工原因造成的质量缺陷,若经修改设计或更换不合格设备、材料后,仍可参加质量评定。 3质量检验及评定范围 3.0.1工程施工及验收质量的检验评定工作应由下列人员参加: 1业主代表,包括业主委托的建设单位和运行单位代表。 2设计单位代表。 3监理单位代表。 4施工单位代表。 3.0.2施工质量检验评定方式和范围应符合下列规定: 1施工单位内部质量检验应采用三级检查及评定方式,并应符合下列规定: 施工队(班)应按单元工程进行检查及自评; 工程项目部应按分项工程进行检查及自评; 施工单位应按分部工程和单位工程组织检查或抽查并进行自评。 2监理单位应参加单元工程、分项工程、分部工程、单位工程及隐蔽工程的检查,并对施工单位的工程施工质量自评结果进行审查。3业主代表、设计单位代表参加分部工程和单位工程的检查,并应对分部工程和单位工程质量进行检验或抽样检验,对分部工程和单

真空断路器检修规程完整

真空断路器检修规程 1概述 1.1 设备概述 真空断路器是中等电压最具发展前途的开关电器之一,也是目前最能全面地满足现代化要求的电力开关,它具有体积小、重要轻、寿命长、可靠性高、不污染环境、无火灾和爆炸危险、维护简单等一系列优点,故而得到了广泛地应用。 1.2 适用围 1.3 设备主要技术性能、参数 1.3.1华电固封式VEP真空断路器技术参数 型号:VEP12T0625D22P21W

项目单位数值 额定操作顺序操作循环自动重合闸:分-0.3S-合分-180S-合分 非自动重合闸:分-0.3S-合分-15S-合分1.3.2库柏耐吉()电气 型号VN3-12E 额定电压(KV) 12 额定短时工频耐受电压 Ud(1min)[kV] 42 额定频率(HZ) 50/60 额定雷电冲击耐受电压 Up[kV] 75 燃弧时间[ms] 10~15 全开断时间 [ms] 30~65 合闸时间[ms] 35~70 额定电容器组开断电流[A] 400 储能电机额定电压 [v] AC220,DC110, DC220 额定操作电压[v] AC220,DC110, DC220 机械寿命(次) 30000/200002 制造厂家库柏耐吉()电气 1.4主要零部件 1.4.1真空灭弧室主要由气密绝缘外壳、导电电极、屏敝极、波纹管和其它零部件组成。如下图所示: 1)气密绝缘系统由玻璃、瓷或微晶玻璃制成的气密绝缘筒、动端盖板、定端盖板、不锈钢波纹管组成。 2)导电系统由定导电杆、定跑弧面、定触头、动触头、动跑弧面、动导电

杆组成。 3)屏蔽系统包括屏蔽筒、屏蔽罩及其他零件。其主要作用是:防止触头燃弧过程中产生大量的金属蒸气和液滴喷溅,污染绝缘外壳的壁,避免造成真空灭弧室外壳的绝缘强度下降或产生闪络;改善真空灭弧室的电场分布;有利于真空灭弧室外壳的小形化;吸收一部分电弧能量,冷疑电弧生成物。 1.4.2基本构成: 真空断路器主要由真空灭弧室(开关管)和操动机构组成。结构如下图所示: 1.5设备点检标准 序号点检容判定基准 点检 周期 点检状态点检方法 停车运转五感仪器其它 1 分、合位置指示指示正确,并与当时实际运行 工况相符1D √√ 2 支持绝缘子无裂痕及放电异声1D √√ 3 真空灭弧室无异常1Y √√ 4 接地完好1D √

110_220kV架空输电线路设计要点分析

TECHNOLOGY AND MARKET Vol.19No.5,2012 0引言 在国民经济飞速发展的大背景下,国家用于建设电力电网,尤其是高压输电线路的资金日益增多。输电线路的设计是输电线路建设工程的灵魂,它的好坏直接影响着整个电网的运行,如何对输电线路进行合理设计是保证电网可靠安全运行的一大关键问题。然而,由于我国幅员辽阔,各地环境气候、地质条件相差甚多,因此,所使用的输电线路也不尽相同,这种差异性使得目前的输电线路设计存在很多问题。本文结合多年的工作经验,对输电线路的设计,分析了其应注意的地方,以供相关从业人员参考。 1输电线路概述 电力系统由发电厂、输电线路、变电站和配电设备以及用电设备所构成。电厂发出的电能由输电线路输送到负荷中心,其主要任务就是输送电能,并联络各个发电厂与变电站,使之并列运行,从而实现电力系统联网。具体说来,高压输电线路是为了实现跨地区、跨流域,错开高峰,减少系统的备用容量以及增强整个系统的稳定性而存在的。 电力线路有低压、高压、超高压以及特高压线路之分。一般输送电能容量越大,线路采用的电压等级越高。目前,我国的输电线路的主要电压等级有10kV、20kV、35kV、60kV、110kV、220kV、330kV、500kV等。20kV及以下电压等级习惯上称为配电线路,35kV~220kV称为高压线路,330kV及以上电压等级称为特高压输电线路。而其中110kV~220kV输电线路是最常用的高压输电线路之一。按结构特点,输电线路可分为电缆线路和架空线路。电缆线路对电力电缆的要求高、费用昂贵,需较高的施工及检修技术,但因其受外界环境小,且对周边环境影响较小,因此,目前常用于城市稠密区及跨海输电等特殊场所。架空线路具有结构相对比较简单、施工方便、建造费用低、散热性能好、检修维护较容易以及技术要求不高等优点,从而得到广泛使用。鉴于这两点,将重点对110kV~220kV架空输电线路的设计要点提出一些看法与建议。 2110kV~220kV架空输电线路设计要点 架空输电线路是将多股裸导线用绝缘子和其他金具悬空架设在支持杆塔上。每个事物有利必有弊,架空输电线路的特点除了以上提到的几个优点,也包含以下几个缺陷:①由于其所处环境,因而容易受自然因素的影响与外力的破坏,发生事故的几率较大;②由于导线裸露在外,因此,对地面与建筑物以及其他设施都需要保持一定的安全距离,导致占地面积与空间大,影响土地的充分利用。针对架空输电线路的特点,其设计包括:选择所要使用的导线种类;设计输电线路的线路路径;杆塔设计;其他相关注意点。 2.1导线选择 导线是用于传导电流、输送电能的设施,是线路的关键部分之一。导线通常被架设于电杆上,需承受自身重量以及雨、风、日照、冰雪、以及温度的变化,因而需要导线有足够的机械强度和良好的电气性能。导线的种类多种多样,但钢芯铝绞线被应用得最多,钢芯铝绞线外部由多股铝线绞制而成,传输大部分电流,内部几股是钢线,机械强度较好。 在高压电网中,电压等级较高,输送容量大,为提高输送质量,减少电晕和对高频通讯的干扰,220kV及以上输电线路一般采用每两根或多跟导线组成的分裂导线。导线的截面选择由经济电流密度、容许电压的损耗量、发热条件以及电晕损耗来决定。对导线的一般要求有:①导线产品必须符合GB/T1179-2008的规定;②导线绞合的紧密度应满足机械张力的放线要求,绞合紧密应均匀一致;③导线表面应平滑圆整,不得有腐蚀斑点与夹杂物等。 对于110kV~220kV输电线路,如若采用400m2导线,建议设计覆冰小于10mm的地区采用LGJ-400/35钢芯铝绞线,覆冰小于15mm地区建议采用LGJ-400/50钢芯铝绞线。 2.2线路路径设计 输电线路的路径设计是整个设计的基础,该阶段设计的恰当与否直接关系着整个设计的质量,包括该工程的可行性、经济性、技术性以及系统运行的可靠性。路径设计的目的就是在保证运行的可靠性与稳定性的前提下,应尽可能地降低整个工程的造价。线路路径的设计包括两个方面,图上选线和现场选线。 1)图上选线。该部分的工作主要是收集输电线路所在地区的地形图、航测图。根据经验,将起点、终点与其中的必经点标出,并根据收集的资料(包括交通、民航、水文、地质、通信、气象以及林业等)避开一些大的设施与影响区域,同时考虑当地的交通条件等相关因素,依据线路路径最短原则,得出几个方案,将这几个方案进行技术上与经济上的比较,选出一个相对合理 110~220kV架空输电线路设计要点分析 刘鹏飞 (广西广晟电力设计有限公司,广西南宁530031) 摘要:输电线路承担着输送和分配电能的任务,是电力系统的一个重要组成部分,其设计的恰当与否直接影响整个电网运行的安全性和可靠性。文章结合多年的工程设计经验,在考虑设计方便可行、降低造价以及利于运行的角度,提出了110kV~220kV输电线路在导线选择、线路路径设计、杆塔设计等阶段的一些设计要点。 关键词:输电线路;线路路径;杆塔;施工技术 doi:10.3969/j.issn.1006-8554.2012.05.050 技术研发 92

110kV 输电线路运行检修的方法及故障预防

110kV 输电线路运行检修的方法及故障预防 发表时间:2019-07-31T10:41:17.870Z 来源:《中国电业》2019年第07期作者:邱宇航 [导读] 电力系统的组成中,输电线路十分重要。当前正处于经济快速发展的时代,针对输电线路供电可靠性的要求高。 广东电网有限责任公司潮州供电局广东潮州 521000 摘要:阐述了110 kV高压输电线路检修的重要性,总结了线路检修流程和检修方式,并提出一些故障维护措施,以保证输电线路的安全运行。 关键词:110kV;输电线路;运行;检修方法 引言 电力系统的组成中,输电线路十分重要。当前正处于经济快速发展的时代,针对输电线路供电可靠性的要求高。而因输电线路与自然环境直接接触的缘故,极易遭受外界影响、损伤,雷击便是最为主要的一个方面。根据运行状态检测数据得到的结果进行有目的的线路检修,可以提高工作效率,保证输电线路持续正常运行。 1 运行维修方式简介 1.1 可靠性 110kV 输电线路中可以结合,在线监测设备发热程度、参数指标、程序指令等资料信息进行相应的诊断检修。在实际检修中,通过结合检修,试验,调试等情况,逐步对输电线路的绝缘性能和运动状态进行检测。 1.2 预测性 传统的输电线路的检修技术都是对已经发生故障的输电线路进行相应的检测与后续的维修,大多是通过事后进行处理的方法,而新型的状态维修方法是在输电线路运行的时候对其进行检测,是一种史前的故障处理方式。该方式通过运输的相应信号对事故进行一定的预测,具有较强的预测性,该种方式可以通过技术状态监测的相应信息回馈预测事故的故障。 1.3 目的性 普通的定期维修都是较大范围的检测,不管线路检测部位是否发生故障都要求进行检测,这样使得经常盲目的开展检测工作。但是状态的维修方式是有目的的对线路整体进行检修,通过对项目的状态检修,能够对发生的状况作出处理,状态的检测可以很快地查出问题的所在,并让相关的技术人员有针对性的进行故障的处理, 2 导地线的线路检修方式 导地线是输电线路中的重要组成结构也是线路事故发生率较高的部分。输电线路状态检修的具体操作中,对导地线的检测检修的流程具体是:导地线的检修首先要确保将线夹正确的打开,然后对相应的检测仪器进行逐一排查,具体的操作过程中需要对不同的情况进行专门化的检查。导地线是110kV 输电线路的主要结构之一,也是故障发生率较高的组成部分。输电线路状态检修技术中,导地线检修流程为: 2.1 线夹处理 将线夹准确的打开,然后逐一排查,在实际的操作中,不同的情况相应采取不同的方法进行有针对性的检查。如果有一些较为重要的导地线线夹的部分必须加大检查的力度;如果有重要的自然灾害发生,加大检测的力度,一般的检查,只需要简单处理即可。 2.2 线伤处理 输电线路中多存在线路划伤的问题,在划伤的部分必须根据划伤的程度进行有效的修补,使用 0# 砂纸磨光损伤处的棱角与毛刺是较为有效的处理方法,磨光之后可以进行更换,具体的根据输电线路的实际故障进行选用。 2.3 缠绕处理 对导线的处理时,选用单丝缠绕的方法,必须严格的按照输电线路的更改技术标准,必须根据检修的标准进行输电线路的检修,如保持受损位置的平整性,适用于原材料相符合的具体修补材料,保证导线的紧密度等。 2.4 修补处理 修补处理的关键在于补修管的完成,修补的过程中,可以将线股的位置放置在原绞制的状态,确保补修管被有效盖严,从而选择补修管的具体材料。 2.5 切断处理 对于受损伤较为严重的线路部分或者质量明显降低的线路部分必须进行有效的切断处理,将坏的部分导线切断,然后将剩余导线重新进行连接,可以对导线进行有效的切断。 如果导线的损伤的范围大于补修管的维修的范围,周边材料产生的巨大损伤与变形难以修复时,这些情况下可以对导线进行一定的切断处理。 3 110 kV输电线路状态检修方式 3.1 状态检修流程 输电线路状态检修有一定的顺序和流程,首先需构建一个状态检修信息系统,该系统既能收集输电线路状态信息数据,同时还能分析这些数据,评估输电线路运行状态,预测可能发生的故障,及时制定有效的检修策略、检修计划,保证输定线路正常运行。同时还应创建一个在线实时监控体系,实时动态监控输电线路设备、运行状态及周边环境,并科学运用监控体系提供的信息数据为线路检修服务。3.2 电气监控系统 (1)雷击监控。在110 kV高压输电线路上设置雷电定位系统,该系统可以自动寻找雷击踪迹,雷击点的定位精确度高、速度快,一旦出现雷击故障,运用专业化的雷电定位系统,可以及时、准确确定雷击点的经度、纬度等,快速寻到故障点,节约大量的人力、物力,更快地发现故障点,有利于更快地消除故障,恢复线路正常运行。 (2)线路绝缘监控。110 kV高压输电线路常用瓷绝缘子和玻璃绝缘子,也有用劣质绝缘子的。线路绝缘监控的方法有超声波监控、

LW8-35六氟化硫断路器检修规范

LW8-35六氟化硫断路器检修规范 检修工区

1 适用范围 -35型六氟化硫断路器检修周期、标准项目、检修工艺,技术标准及1.1本规范规定了LW 8 试验项目。 -35型六氟化硫断路器的检修工作。 1.2本规范适用于----公司检修工区生产现场LW 8 2 开关技术参数见表1。 表 1 LW -35型六氟化硫断路器技术参数 8

3 开关的检修周期及检修项目: 3.1 检修周期 3.1.1开关解体大修正常情况下9年~10年一次。 3.1.2操作机构大修,开关常规检修三年一次。 3.1.3小修检查周期每年1次~2次。 3.1.4特殊情况下的检修。 3.1. 4.1满容量开断短路电流已达15次。 3.1. 4.2机械操作次数达5 000次。 3.1. 4.3存在有严重缺陷影响安全运行时。 3.2 检修项目 3.2.1大修项目 气体回收及处理(断路器外形图见图1)。 3.2.1.1SF 6 1、出线帽; 2、瓷套; 3、电流互感器; 4、互感器连接护管; 5、吸附器; 6、外壳; 7、底架; 8、气体管道; 9、分合指标;10、名牌;

11、传动箱;12、分闸弹簧;13、螺套;14、起吊环;15、弹簧操机构; 图 1 断路器外形(括号内为额定电流2000 A时数值) 3.2.1.2灭弧室(见图2)的解体检修。 3.2.1.3吸附剂、绝缘件的更换、去潮及处理。 3.2.1.4灭弧室装配的解体、检修。 3.2.1.5操作机构的解体、检修。 3.2.1.6开关检修后的组装与调试。 3.2.1.7检修前后的电气及机械特性试验。 3.2.2常规检修项目 气体微水测量(必要时进行)。 3.2.2.1SF 6 3.2.2.2检漏(必要时进行)。 3.2.2.3断路器的外部清扫及检查。 3.2.2.4断路器的SF 气体压力检查。 6 3.2.2.5动作电压的校验。 3.2.2.6压力开关及压力表的校验。 3.2.2.7接触电阻测量。 3.2.2.8分、合闸速度测量与调整。 3.2.2.9三相不同期的测量与调整。 3.2.2.10辅助回路,控制回路检修及绝缘电阻测量。 3.2.3 小修项目 3.2.3.1 断路器外部检查、清扫。 3.2.3.2 接触电阻测量。 3.2.3.3 辅助回路、控制回路检修及绝缘电阻测量。

架空输电线路设计试卷概要

2011 年春季学期《输电线路设计》课程考试试卷( A 卷) 注意:1、本试卷共 2 页; 2、考试时间:110分钟; 3、姓名、学号、网选班级、网选序号必须写在指定地方。 一、填空题 (每空1分,共30分) 1、 输电线路的主要任务是 ,并联络各发电厂、变电站使 之并列运行。 2、 镀锌钢绞线 1×19-12.0-1370-A YB/T5004-2001中,1×19表示 , 12.0表示 ,1370表示 。 3、 某线路悬垂串的绝缘子个数为 13片,该线路的电压等级是 kV 。 4、 线路设计的三个主要气象参数是 、 、 。 5、 输电线路设计规范规定,导线的设计安全系数不应小于 ;年平 均气象条件下的应力安全系数不应小于 。 6、 导线换位的实现方式主要有 、 、 三种。 7、 架空线呈“悬链线”形状的两个假设条件是 、 。 8、 档距很小趋于零时, 将成为控制气象条件;档距很大趋于无限 大时, 将成为控制气象条件。 9、 判定架空线产生最大弧垂的气象条件,常用方法有 和 。 10、状态方程式建立的原则是 。 11、已知某档档距为 498 m ,高差为40 m ,相同条件下等高悬点架空

线的悬挂曲线长度L h=0=500 m,则该档架空线悬挂曲线长度为______________ m。 12、孤立档的最大弧垂位于相当梁上剪力的地方,最低点位于相当 梁上剪力的地方。 13、排定直线杆塔位置时需使用____________________模板,校验直 线杆塔上拔时需使用_____________________模板。 14、在杆塔定位校验中,摇摆角临界曲线的临界条件是 _____________;悬点应力临界曲线的临界条件是_________________;悬垂角临界曲线的临界条件是________________。 15、发生最大弧垂的可能气象条件是_______ _________或_____ _________。 二、判断题(每题2分,共10分) 1、架空线上任意两点的垂向应力差等于比载与相应高差的乘积。 () 2、架空线的平均应力等于平均高度处的应力。() 3、如果临界档距,则两者中较小者对应的气象条件不起 控制作用。 ( ) 4、导线只有在最低气温时产生最大张力。() 5、在连续倾斜档紧线施工时,各档的水平应力不等,山上档比山下 档大。() 三、简答题 (共24分)

110kV架空输电线路进行防鸟刺安装维护检修

110kV架空输电线路进行防鸟刺安装维护检修 3.1鸟刺的制作及技术要求 3.1.1 鸟刺采用国标不锈钢丝加工而成,规格为Φ3.6±0.1mm,根数不得少于30根。鸟刺底座采用夹板形式,夹板至少选用Q235优质钢板,高温热处理一次冲压成型,宽度为50mm,厚度不得小于10mm,可卡在15mm厚的角钢上。上附两个螺栓固定孔,孔内套丝,固定螺栓直径不得小于16mm,为了保证连接牢固采用双螺栓,双母。 3.1.2鸟刺除不锈钢丝外其余部分应镀锌,鸟刺镀锌应符合浸镀锌件的锌层质量要求。 3.1.3鸟刺制作完成后表面焊接、镀锌应光洁、厚度均匀、耐侵蚀,鸟刺外观美观、光洁、无毛刺、无裂纹。高度不得低于800mm. 3.1.4安装鸟刺技术措施 (1)鸟刺安装后应为放射型半球状分布,能起到立体防护作用,在运行过程中不能发生鸟刺刺针倒伏现象。 (2)上下传递鸟刺和工器具时必须使用绝缘循环无头绳索从塔身内进行起吊,严禁在塔外起吊;起吊过程中为防止绳索在塔身内来回摆动,起吊人员应设摆头绳进行牵制;遇五级以上大风,雷雨、大雾天气时,应停止作业并拆除绝缘循环无头绳索;作业人员的活动范围、起吊的工具和材料及绳索与带电体的安全距离必须满足要求:。如图:

(3)鸟刺覆盖面的要求 此次加装的驱鸟装置为针刺型,加装时驱鸟器底座固定一定要牢固,底座固定完成后方可解开针刺绑扎带,加装鸟刺必须设专人监护。加装的鸟刺的位置在双回路直线塔的上线挂点处、双回路耐张塔上线有引流的挂点处,线路杆塔防鸟刺保护半径不得小于110kV1米220kV2米,防鸟刺最低处的有效高度不得小于0.5米,不足的应补加数量直至满足要求。具体安装位置如下图: 线路杆塔鸟刺安装位置及要求

架空输电线路的施工工艺流程图.docx

..... 架空输电线路的施工工艺流程 输电线路的建设工作分为:准备工作、施工安装、工程验收。施工安 装是将输电线路的各个组成部分按设计图纸的要求进行安装作业,包括:土石方、基础、杆塔、架线、接地装置等五个工序,通常将这五个 工序又综合成三大基本工序:基础、杆塔、架线。 1准备工作 根据审定后的施工图纸及现场情况,在开工前应做好充分准备工作,其主要工作内容包括:现场调查(接桩),工程指挥部、材料站、 施工驻点的选择,器材准备,施工机具准备、检修、障碍物处理及协

..... 议,占地赔偿,施工复测、编制施工组织设计和施工计划及施工技术设 计,进行技术培训、新技术科研试验,施工图技术交底等。 1.1 现场调查(接桩) 设计单位按施工断面图进行现场定位,施工单位派人现场对线路所定的里程桩、杆位桩、方向桩和辅助桩进行现场交接。现场接桩人员应进行现场调查,为的是了解现场情况以便顺利施工,现场调查的主要事 项如下: ⑴ 了解沿线地形、地貌以及各种地形(山地、丘陵、平原、沼泽 等)的分布范围。记录各杆塔所处地形能否满足组立杆塔的需要(如不能 可要求设计单位移设杆塔位),以便考虑组立杆塔的吊装方法和紧线、放线 区段及安放点。 ⑵ 对山区的各个塔位应调查其能否满足杆塔堆放与所占场地的 地形,以及需要开挖平整场地的工作量。 ⑶ 了解沿线杆塔位置的地质情况,以便考虑开挖基础的施工方法或 采取爆破施工的可能性。 ⑷ 调查了解浇制混凝土基础的水源分布情况、水质情况。 ⑸ 调查了解沿线路交叉跨越情况,以便考虑搭设跨越架的型式和高度。 ⑹ 跨越河流时,应调查水流速度、水深。对季节性河流应了解涸 水期、来水期等,以便考虑架线方法。 ⑺ 调查线路附近地上、地下障碍物情况,以便考虑土石方开挖、爆破的主要措施和放线时应防止导线磨损的措施。

架空输电线路设计课程设计

目录 情况说明书 一、问题重述 (1) 二、模型假设与符号说明 (1) 三、问题分析 (2) 四、数据预处理与分析 (3) 五、判定控制条件 (5) 六、判定最大弧垂气象 (6) 七、计算各气象条件下应力和弧垂 (7) 八、计算安装曲线 (9) 九、应力弧垂曲线与安装曲线·················错误!未定义书签。 十、感言··························错误!未定义书签。十一、参考文献·······················错误!未定义书签。十二、附录·························错误!未定义书签。

一、问题重述 问题背景 《架空输电线路设计》这门课程是输电专业大三的第一门专业课,其内容繁复,需要通过输电线路课程设计这门课来巩固相关知识。 应力弧垂曲线表示了各种气象条件下架空线应力和有关弧垂随档距的变化,而安装曲线表示了各种可能施工温度下架空线在无冰、无风气象下的弧垂随档距变化情况,此两类曲线极大方便了工程上的使用。同时,其求解过程涉及到状态方程式求解、临界档距求解、控制气象判别及降温法等主干知识,能够起到较好复习、夯实基础知识,进一步熟悉两类曲线绘制的流程。 题设条件 设计任务书给出了设计条件,具体如下: 1) 气象条件:全国典型气象Ⅵ区; 2) 导线规格:LGJ-210/50(GB1179—1983); 3) 电压等级:110KV。 需解决的问题 根据设计任务书,本文需解决如下问题: 问题1:计算临界档距,判定控制条件及其作用档距范围; 问题2:判定最大弧垂气象; 问题3:计算各种气象条件下的导线应力和弧垂,计算档距范围50——800,间隔50,必须计算有效临界档距处的值并绘制导线应力弧垂曲线; 问题4:计算导线安装曲线(考虑初伸长)。温度范围:最低气温至最高气温,间隔5o C,并绘制百米弧垂曲线。 二、模型假设与符号说明 模型假设 假设1:该设计档两悬挂点等高,即高差为零。 假设2:作用于导线的荷载沿斜档距均布。 假设3:架空线为柔性索链,即导线刚度为零。 符号说明

输电线路设施维护服务方案

施工组织设计 1.施工设计 1.1工程概况及特点 1.1.1 工程概况 110kV及以下输电线路设施维护服务。 工程内容:对输电线路设施维护服务的运行采取的维修、保养、检测、通道标志维护等非杆上作业维护。包括零星基础、零星护坡(防撞设施)维护,接地电阻测量、接地装置开挖检查及维修,通道标识牌安装,维修,线路拦河拦道,巡检便道维护,及其它辅助设施维护等;电缆管沟维护、电缆井维修,电缆设备标识维修、安装等。 项目目标:本工程质量应达到国家、地方或行业的质量检验标准、设计标准等有关规定,满足《国家电网公司生产技术改造和设备大修验收管理规定》。 南通市地处北纬31°41’06”~32°42'44”和东经120°11'47”~121°54'33”。南北最大距离114.2公里,东西最宽处为158.8公里。市境东濒黄海,南临长江,北靠盐城,西接泰州。 南通位于江海交汇处,全境为不同时期形成的河相海相沉积平原。可分为狼山残丘区、海安里下河低洼湖沉积平原区、北岸古沙嘴区、通吕水脊海河沉积平原区、南通古河汊水网平原区、南部平原和洲地、三余海积平原区、沿海新垦区等。南通全境地域轮廓东西向长于南北向,三面环水,一面靠陆,呈不规则菱形。地势低平,地表起伏较微,高程一般在2~6.5米,自西北向东南略有倾斜。平原辽阔、水网密布是其显著特征。 1.1.2 工程特点 南通海安公司2019年110kV及以下输电线路设施维护服务、南通本部2019年110kV 及以下输电线路设施维护服务。 1.2施工方案 1.2.1 施工现场组织机构 1.2.1.1挑选能打硬仗、输电线路设施检修作业素质高、吃苦耐劳的职工组织项目经理部,从人员技术素质和管理水平上来保障本项目顺利完工。发挥项目管理功能,为项目管理服务,提高项目整体工作效率,组成科学、高效的领导班子。

DLT5168-2016-110KV-750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程

110KV~750KV架空输电线路施工质量检验 及评定规程 DL/T5168-2016 施行日期:2016年7月1日

目录 110KV~750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程 (1) DL/T5168-2016 (1) 表2.0.1 架空输电线路工程类别划分表 (3) 表3.0.3 架空输电线路施工质量检验及评定范围划分表 (4) 表A.0.1 路径复测记录表(线记1) (6) 表A.0.2 普通基础分坑及开挖检查记录表(线记2) (7) 表A.0.3 岩石、掏挖基础分坑及开挖检查记录表(线记3) (8) 表A.0.4 施工基面及电气开方检查记录表(线记4) (9) 表A.0.5 交叉跨越检查记录表(线记5) (10) 表A.0.6 OPGW现场开盘测试记录表(线记6) (11) 表A.0.7 OPGW接头损耗测试记录表(线记7) (12) 表A.0.8 OPGW纤芯损耗测试记录表(线记8) (13) 表B.0.1 现浇铁塔基础(含插入式)检查及评定记录表(线基1) (14) 表B.0.2 杆塔拉线(含锚杆拉线)基础检查及评定记录表(线基2) (15) 表B.0.3 预制装配式基础检查及评定记录表(线基3) (16) 表B.0.4 混凝土杆预制基础检查及评定记录表(线基4) (17) 表B.0.5 现浇铁塔基础(含插入式)检查及评定记录表(线基5) (18) 表B.0.6-1 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-1) (19) 表B.0.6-2 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-2) (20) 表B.0.6-3 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-3) (21) 表B.0.7 灌注桩基础检查及评定记录表(线基7) (22) 表B.0.8 自立式铁塔组立检查及评定记录表(线塔1) (23) 表B.0.9-1 拉线铁塔组立检查及评定记录表(线塔2-1) (24) 表B.0.9-2 拉线铁塔组立检查及评定记录表(线塔2-2) (25) 表B.0.10 混凝土杆组立检查及评定记录表(线杆1) (26) 表B.0.11 钢管电杆组立检查及评定记录表(线杆2) (27) 表B.0.12导线、地线含(OPGW)展放施工检查及评定记录表(线线1) (28) 表B.0.13 导线、地线直线压接管施工检查及评定记录表(线线2) (29) 表B.0.14 导线、地线耐张液压管施工检查及评定记录表(线线3) (30) 表B.0.15 导线、地线(含OPGW)紧线施工检查及评级记录表(耐张段线线4) (31) 表B.0.16 导线、地线(含OPGW)附件安装施工检查及评定记录表(线线5) (32) 表B.0.17 接地装置施工检查及评定记录表(线地1) (33) 表B.0.18 线路防护设施检查及评定记录表(线防1) (34) 表C.0.1 分部工程质量评定统计表(线统1) (35) 表C.0.1 分部工程质量评定统计表(线统1) (36)

架空输电线路设计

课程设计(论文) 题目名称制作导线的应力弧垂曲线和安装曲线 课程名称架空输电线路设计(LGJ-185/45,VIII区) 学生姓名刘光辉 学号1041201185 系、专业电气工程系电气工程及其自动化 指导教师尹伟华 2013年1月6日

邵阳学院课程设计(论文)任务书 年级专业10输电线路学生姓名宁文豪学号1041201185 题目名称制作某线路导线的应力弧垂曲线和安装曲线。设计时 间 18、19周 课程名称架空输电线路设计课程编号设计地 点 一、课程设计(论文)目的 结合所学的线路设计知识,要求学生掌握线路设计中各项参数的查表发放,并结合工程实际,掌握具体线路的导线应力弧垂曲线和安装曲线做法,从中对线路设计中所涉及到的导线的比载计算,架空线弧垂、线长和应力的计算,架空线的状态方程式,临界档距,最大弧垂的判定,导线应力弧垂曲线和安装曲线做法有深刻的了解。最终加强学生的线路设计认识及动手能力 二、已知技术参数和条件 气象条件:全国线路设计气象条件汇集ⅤIII区 电压等级110kV 导线型号LGJ-185/45 三、任务和要求 a)学生应该完成课程设计说明书的内容,同时还包括导线应力弧垂曲线和安装曲线的绘 制图 b)为简明起见,各计算结果应尽量采用表格形式表示 c)每一计算过程应列出所用公式,并带入一组实际数据示范 d)各系数的取值应说明出处和理由 注:1.此表由指导教师填写,经系、教研室审批,指导教师、学生签字后生效; 2.此表1式3份,学生、指导教师、教研室各1份。

四、参考资料和现有基础条件(包括实验室、主要仪器设备等) 1、孟遂民,李光辉编著,架空输电线路设计,中国三峡出版社,2000.10 2、邵天晓,架空送电线路的电线力学计算,水利电力出版社,1987 3、周振山,高压架空送电线路机械计算,水利电力出版社,1987 4、东北电力设计院,电力工程高压送电线路设计手册,水利电力出版社,1991 五、进度安排 16周(1)查找相关资料,整理和收集数据(2)根据气象区确定气象参数计算相关比载(3)确定临界档距(4)档距的控制气象条件 17周(5)根据已知条件,利用状态方程式计算不同档距,各种气象条件下架空线的应力和弧垂值(6)按一定的比例绘制出应力弧垂曲线(7)绘制安装曲线图(8)按照有关规定,制作论文,打印成稿。 六、教研室审批意见 教研室主任(签字):年月日 七、主管教学主任意见 主管主任(签字):年月日 八、备注 指导教师(签字):学生(签字):

三峡大学高压架空输电线路施工课程设计

三峡大学 架空输电线路施工课程设计说明书 学期: 秋季 专业:输电线路工程 课程名称:架空输电线路施工 班级学号: 姓名: 指导老师: 年月号

目录 1 任务书―――――――――――――――――――――――― 1 2 组织施工方案――――――――――――――――――――― 2 2.1课题来源――――――――――――――――――― 2 2.2施工方案选择――――――――――――――――― 2 2.3现场布置――――――――――――――――――― 3 2.4组立程序――――――――――――――――――― 5 2. 5注意事项―――――――――――――――――――9 2.6力学计算―――――――――――――――――――9 3施工设备工器具需求―――――――――――――――――――3 4 施工人员需求――――――――――――――――――――――4 5 参考书目――――――――――――――――――――――――5

第二部分组织施工方案 2.1课题来源: 此次课程设计的杆塔是220KV—Z1型塔,黑龙江送变电工程公司曾经采用单抱杆分解组立,杆塔呼称高度为27m,重量5745Kg,最大段重量1048Kg,其他尺寸见杆塔示意图1如下:2.2组立方案选择: 此杆塔是输电线路中比较常见的杆塔, 组立的方法比较多,参考书目一后,先拟定 以下方案: 1)座腿式抱杆整体组立杆塔,其特点式进行 杆塔整体施工布置时使抱杆固定座落在位于上 部的两个塔腿,其抱杆根部能够随着铁塔的起 立而转动。抱杆的制造、运输、布置、拆移都 比较方便;施工设计计算简单。 2)倒落式抱杆整立杆塔,首先在地面把组装 好,然后使用倒塔式“人字形”抱杆进行起吊。 3)普通大型吊车组立杆塔。 图1 4)外拉线抱杆分解组立杆塔,可以采用冲天抱 杆、“士字形”型抱杆进行组立。 5)内拉线分解组塔,采用双吊起立,效率高。以 上方案都可以进行组立此塔,此次设计采用外拉线单抱杆组立铁塔,其大致思路如下:在抱杆头部挂有滑轮,通过穿入滑轮的钢绳可以起吊塔材,根部有以尾绳,使其能够固定在铁塔主材之上,随着塔的组装增高,抱杆也随着增高,直至整个铁塔组立完毕,再将抱杆落回地面。 2.3现场的布置 分解组立铁塔所使用的抱杆,一般采用圆木或钢管抱杆。在抱杆头部托有滑车,通过穿入滑轮的钢绳可以起吊塔材,根部有一尾绳,使其能够固定在铁塔主材之上,随着塔的组装增高,把杆也随之上升,直至整个铁塔组完,再格抱杆落回地面。 一.现场布置 外拉线抱杆分解组立铁,其现场布置都是以一根抱杆为中心心组成—个起吊系统,或用两副抱杆各自系住一个构件的两端部,同时进行起吊安装。图2为外拉线抱杆分解组立铁塔的现场布置示意图。

相关文档
相关文档 最新文档