摘要:事故照明系统是变电站安全、稳定运行的重要组成部分,当变电站发生事故、失去站内照明后,事故照明是必不可少的。能否正确、快速实现事故照明系统的切换,保证站内的事故照明,为值班、检修人员观察、分析、处理事故提供可靠的照明环境至关重要。本文介绍了一起变电站事故照明系统故障的分析及解决方案。

关键词:变电站事故照明自动投切相序继电器

1.故障现象概述

秦皇岛港电力分公司35KV2#变电站1993年投入运行,事故照明系统一直运行良好,但是,随着变电站长年运行,并且由于站内某次施工造成事故照明柜接线全部混乱,使得事故照明系统出现了严重故障:系统无法自动投切,无论变电站是否发生事故造成站内停电,事故照明始终处于开启状态,无法正常关闭。

2.故障分析及解决

事故照明系统原理图如图1所示。正常情况下,当变电站发生事故、失去站内照明时,事故照明系统交流回路A、B、C三相失电,相序继电器QXJ触点断开,时间继电器SJ失电,其常开触点SJ吸合,从而使直流接触器KM2得电吸合,控制母线带电,各路事故照明开启;当变电站恢复来电时,相序继电器QXJ 触点吸合,时间继电器SJ得电,其常开触点SJ断开,从而使直流接触器KM2失电断开,控制母线失电,各路事故照明关闭。

根据当前故障现象,事故照明系统已无法自动投切,无论变电站是否发生事故造成站内停电,事故照明始终开启,无法正常关闭。从系统原理图可以看出,对事故照明的投切起到直接控制作用的元件是的直流接触器KM2,因此,可以断定,造成故障的主要原因是直流接触器KM2失灵,主触点KM2始终处于闭合状态,进一步分析可知,造成KM2失灵的原因有以下几种可能:

(1)直流接触器主触点KM2发生机械损坏或者虚连,无法断开;

(2)直流接触器线圈KM2烧毁;

(3)时间接触器SJ损坏或者触点接错;

变电站典型案例分析

典型案例分析 一起220kV线路保护异常跳闸的分析 一、事故简述: XXXX年XX月XX日500kV某变电站(以下简称甲站)至220kV某变电站(以下简称乙站)的一条环网运行的220kV线路,因乙站侧TV断线异常,在重负荷情况下引起TV断线相过流保护动作,两侧断路器三相跳闸。 该220kV线路两侧保护配置为: 第一套保护包括:国电南自PSL602(允许式光纤纵联保护、三段式距离、四段式零序保护、)+GXC-01(光纤信号收发装置);国电南自PSL631A(断路器失灵保护)。 第二套保护包括:南瑞继保RCS931(分相电流差动保护,具备远跳功能、三段式距离、二段式零序保护);南瑞继保CZX-12R断路器操作箱。 甲站侧220kV该线路保护TA变比2500/1,乙站侧220kV该线路保护TA变比1200/5,TV断线相过流定值950A(一次值),线路全长9.14KM。931保护重合闸停用,使用602保护重合闸(单重方式)。 XX月XX日2时03分,甲站220kV线路断路器三相跳闸, 602保护装置报文显示: XXXX年XX月XX日 02时03分14秒553毫秒 000000ms距离零序保护启动 000000ms综重电流启动 000001ms纵联保护启动

000027ms 综重沟通三跳 000038ms 故障类型和测距CA相间接地401.40Km 000039ms 测距阻抗值136.529+j136.529 Ω RCS931保护装置报文如下: 启动绝对时间 XXXX年XX月XX日 02:03:14:560 动作相 ABC 动作相对时间 00001MS 动作元件远方起动跳闸 故障测距结果 0000.0kM 602保护装置“保护动作”指示灯亮、保护出口。931保护装置“TA、TB、TC”灯亮、保护出口。断路器操作箱上第一组“TA、TB、TC”灯亮。录波图显示断路器跳闸前线路负荷电流约1040A、峰值约1470A。(见甲站侧931保护故障录波图) 此次异常跳闸情况甲站侧主要有几个疑点是: (一)为什么负荷电流情况下,甲站侧保护就地判别条件成立,保护会远跳出口? (二)为什么602保护装置有测距且不正确,而931保护装置没有测距? (三)为什么602和931两套保护都动作,而断路器操作箱上只有一组跳闸灯亮。 (四)为什么602保护综重沟通三跳出口? 二、事故原因分析

变电站事故分析及处理(工程科技)

1 事故处理的主要任务 1)及时发现事故,尽快限制事故的发展和扩大,消除事故的根源,迅速解除事故对人身和设备的威胁。 2)尽一切可能确保设备继续运行,以保证对用户的正常供电。 3)密切与调度员联系,尽快恢复对已停用户供电,特别是要尽可能确保重要用户的供电。 4)调整电网运行方式,使其恢复正常。 2 处理事故的一般原则 1)电网发生事故或异常情况时,运行值班员必须冷静、沉着、正确判断事故情况,不可慌乱匆忙或未经慎重考虑即行处理,以免造成事故的发展和扩大。 2)迅速、准确地向当值调度员汇报如下情况: ①异常现象、异常设备及其它有关情况; ②事故跳闸的开关名称、编号和跳闸时间; ③保护装置的动作情况; ④频率、电压及潮流的变化情况; ⑤人身安全及设备损坏情况; ⑥若未能及时全面了解情况,可先做简单汇报,待详细检查清楚后,再做具体汇报。 3)处理事故,凡涉及到设备操作,必须得到所辖调度的命令或同意。

4)处理事故时,值长、主值、副值均应坚守岗位,不可擅自离开,随时保持通讯联系。 5)处理事故时,地调向运行人员发命令时,运行人员应立即执行,并将执行结果同时汇报地调。 6)处理事故时,除领导和有关人员外,其它无关工作人员均应退出事故现场。 7)处理事故时,值班员应迅速执行当值调度员一切指令。若值班员认为当值调度员有错误时,应予指出,当值班员仍确定自己的指令是正确的,值班员应立即执行。但直接威胁人身和设备安全的指令,任何情况下均不得执行,并将拒绝理由汇报当值调度员和上级领导。 8)处理事故时,当值班员对当值调度员的指令不了解或有疑问时,应询问明白后再执行。 9)事故处理中出现下列情况,值班员可立即自行处理,但事后应迅速汇报当值调度员: ①运行中设备受损伤威胁,应加以隔离; ②直接对人身有严重威胁的设备停电; ③确认无来电的可能,将已损坏的设备隔离。 10)交接班时发生事故,且交接班后的签字手续尚未完成,仍由交班者负责处理,接班者协助处理。事故处理告一段落或已结束,才允许交接班。 11)处理事故中,值班员必须集中精力。事故处理结束后,应详细记录事故发生原因、现象以及处理经过,并将上述情况汇报调度。

变电站安全生产管理制度

一、安全生产管理制度 1安全生产例会制度 一、安全生产例会每月召开一次,一般在每月的最后一周举行,由安全员负责召集,总结本月工作,布置下月任务,遇有特殊情况应及时开会研究处理。 二、安全生产例会的参会对象为电站安全领导小组成员。 三、会议内容: (一)传达贯彻上级有关部门的文件、讲话、会议精神; (二)报告安全生产工作月度总结,即上月例会工作任务完成情况总结,含采取措施、先进经验和典型做法等。 (三)结合本电站工作实际,通报分析安全生产形势,制定安全生产工作月度计划,研究部署下一月度安全生产工作。 四、参会人员须做到: (一)按时参加会议,做好安全生产工作汇报,提出下阶段工作建议; (二)认真听会并做好会议记录。会后要认真落实会议要求; (三)领导小组成员不得无故不参加会议,如有特殊情况应及时请假。 五、本制度自印发之日起实施。 2生产安全事故应急救援预案演练制度 一、使用对象:电站。 二、要根据国家法律、法规及有关文件要求,围绕本单位实际情况,制定详细可行的生产安全事故应急救援预案。 三、原则上每年要举行一次生产安全事故应急救援预案演练,可邀请有关部门领导和专家指导进行。 四、演练的内容应根据不同时期的要求,有重点、有针对的选择,以提高防范技能为主。 五、演练要制定切实可行的实施方案,明确分工,责任到人,将各项具体任务定时、定量地分解到相关责任人,抓好落实。 六、演练前要认真踏勘演练现场,对演练的每个环节都要仔细研究推敲。要切实加强演练人员的安全防护,确保演练成功和人员安全。

七、要认真做好有关文字、照片、录像等演练档案的收集整理工作。 八、本制度自印发之日起实施。 3安全生产台帐管理制度 一、电站负责人必须高度重视安全生产基础台帐工作,安排专人负责,落实建帐建档所需的资金,切实把台帐工作落到实处。 二、安全生产台帐工作是电站日常安全生产各项工作的真实记录体现,应做到“整齐全面、分类归档、查找方便、真实可靠”。 三、安全台帐主要内容: 1、电站的安全生产工作领导小组成员名单; 2、电站兼职安全生产管理人员和管理网络人员名单; 3、年度与上级签订的安全生产责任书; 4、电站的各项规章制度和各生产设备、生产工序的安全操作规程; 5、安全生产会议记录; 6、日常安全生产检查记录(包括上级部门单位检查)及事故隐患整改情况记录; 7、电站各类事故应急救援预案和演练记录、照片资料等; 8、电站安全生产培训记录和考核资料(包括到外单位培训); 9、特种设备有关技术资料、检验资料、使用许可证书、证件和特种设备作业人员上岗证等; 10、有关安全生产收、发文件、报告件、函件等; 11、电站安全生产工作计划、总结及月报表; 12、其它需要保存整理归档的资料。 4安全生产宣传教育培训制度 一、安全生产宣传教育培训内容包括政治思想教育、劳动纪律教育、安全方针政策教育、安全技术训练、安全管理培训、典型事故教育、法制教育等。 二、安全生产宣传教育培训形式可采取培训班、安全课、安全知识讲座、报告会、知识竞赛、图片展、书画剪贴、电视片、黑板报、广播等多种形式。 三、安全宣传教育培训要求: 1、坚持“以人为本、安全发展”的理念,建立健全安全生产宣传教育培训的长效机制,增强全员安全责任意识,提高全员安全素质和技能。

一起变电站事故照明系统故障的分析及解决

一起变电站事故照明系统故障的分析及解决 摘要:事故照明系统是变电站安全、稳定运行的重要组成部分,当变电站发生事故、失去站内照明后,事故照明是必不可少的。能否正确、快速实现事故照明系统的切换,保证站内的事故照明,为值班、检修人员观察、分析、处理事故提供可靠的照明环境至关重要。本文介绍了一起变电站事故照明系统故障的分析及解决方案。 关键词:变电站事故照明自动投切相序继电器 1.故障现象概述 秦皇岛港电力分公司35KV2#变电站1993年投入运行,事故照明系统一直运行良好,但是,随着变电站长年运行,并且由于站内某次施工造成事故照明柜接线全部混乱,使得事故照明系统出现了严重故障:系统无法自动投切,无论变电站是否发生事故造成站内停电,事故照明始终处于开启状态,无法正常关闭。 2.故障分析及解决 事故照明系统原理图如图1所示。正常情况下,当变电站发生事故、失去站内照明时,事故照明系统交流回路A、B、C三相失电,相序继电器QXJ触点断开,时间继电器SJ失电,其常开触点SJ吸合,从而使直流接触器KM2得电吸合,控制母线带电,各路事故照明开启;当变电站恢复来电时,相序继电器QXJ 触点吸合,时间继电器SJ得电,其常开触点SJ断开,从而使直流接触器KM2失电断开,控制母线失电,各路事故照明关闭。 根据当前故障现象,事故照明系统已无法自动投切,无论变电站是否发生事故造成站内停电,事故照明始终开启,无法正常关闭。从系统原理图可以看出,对事故照明的投切起到直接控制作用的元件是的直流接触器KM2,因此,可以断定,造成故障的主要原因是直流接触器KM2失灵,主触点KM2始终处于闭合状态,进一步分析可知,造成KM2失灵的原因有以下几种可能: (1)直流接触器主触点KM2发生机械损坏或者虚连,无法断开; (2)直流接触器线圈KM2烧毁; (3)时间接触器SJ损坏或者触点接错;

变电站事故处理应急预案编制导则

变电站事故处理应急预 案编制导则 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

变电站事故处理应急预案编制导则 一、事故处理原则 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电; 3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离,保证其正常运行。 二、事故处理的一般步骤 1.详细记录事故时间、光字、掉牌及有关负荷情况; 2.向主管领导和部门汇报; 3.判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4.根据检查、试验情况,按调度指令恢复送电;

5.详细记录事故处理经过。 三、编制各类事故处理预案的提纲 1.人身伤亡事故处理预案 1.1人身触电事故 根据运行方式,尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备),同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。 1. 2人身中毒事故 通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下,将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒,注意留取可疑食物进行化验。 1. 3人身遭物体打击事故 严格按急求原则进行正确的现场处理,并立即呼救。 1. 4高空坠落事故

注:以上事故预案都必须首先保证救助人员自身的安全,且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。 2.电网事故处理预案 3. 1误操作事故 误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故,应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点,使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡,主控室应根据保护动作号及当时的工作安排,速派人查看现场,启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度,根据指令进行事故处理。 2.2全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案 按照调度规程有关规定进行处理。 2.3各级电压等级的母线全停事故 2.4双回并列运行的电源进线其中一回跳闸 2. 5谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故

110千伏变电站站用电及照明施工说明

图号: 110kV**变电站新建工程站用电及照明施工设计说明

总工: 设总: 主任工程师: 室主任: 主设人: 全校人: 编写人: 目录 一、站用电系统接线 二、照明、检修、通风及消防电源 三、设备安装的一般要求 四、照明灯具安装的表达方式

五、其它

一、站用电系统接线: 站用电由接地变压器的二次绕组提供,不单独设置站用变压器。其容量为160kVA的站用变压器。正常情况下,两台站用变压器为分列运行,分别供给不同的站用电负荷,当一台故障时,可经双投刀闸进行切换,由另一台来负担全站负荷。 本站本期站用电源分别引至10kV I、II段母线。 站用电系统采用三相五线制(即TN-S系统),所有站用电柜、配电箱均需单独敷设PE线。中性线(N线)及保护线(PE线)均由站用变压器中性点引出。N线不需重复接地,PE线需在站用电柜、各配电箱处设置重复接地。PE线与设备或接地干线间应用镀锌螺栓、螺母加平垫片、弹簧垫片可靠连接。 二、照明、检修、通风及消防电源: ⒈工作电压为∽380/220V,电源引自∽380/220V站用电柜,站用电及各配电箱的结线详见站用电系统结线图和各配电箱结线图。照明灯用电压为∽220V。 ⒉事故照明网络电压为220V,正常时由交流电源供电,当交流电源断电时,自动切换至直流电源,由直流电源供电。 3. 对供电要求较高的负荷,如110kV GIS室检修配电箱、主变压器室检修配电箱、主控室内UPS、通讯电源、消防电源均从站用电Ⅰ、Ⅱ段母线各出一回电源,在负荷侧设置双电源自动转换装置,保证其供电可靠性。 三、设备安装的一般要求: ⒈各类屋内配电箱的安装高度为箱底距屋内地面1.5米。通风机控制箱安装时,控制面板面向屋外(如面向场地,上装设防雨罩),安装高度为箱底距屋外地面1.5米。

110kV变电所典型事故案例

110kV 变电所典型事故案列

第一章110kV变电所主接线 110kV变电站根据供电可靠性、经济性、环境条件等多个因素,采用了不同的主接线方 式,其中大多数采用内桥、单母线分段接线,还有少量的线变组接线。各种接线都有其特有的优缺点: 一、内桥接线: 优点:设备少、接线清晰简单,引出线的切除和投入比较方便,运行灵活性好,还可采用备用电源自投装置。 缺点:当变压器检修或故障时,要停掉一路电源和桥断路器,并且把变压器两侧隔离 开关拉开,然后再根据需要投入线路断路器,这样操作步骤较多,继电保护装置也较复杂。 、单母分段接线: I 优点:接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。 缺点:不够灵活可靠,任意元件故障或检修,均须使整个配电装置停电。单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部母线仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。 三、线变组接线:

■—- □ d n 点。 优点:具有小型化、高可靠性、安全性好、安装周期短、维护方便、检修周期长等优缺点:设备价格昂贵,一般在环境污秽条件恶劣,地价昂贵的城区等少数变电所采用。

第二章110kV 变电所主要的保护配置 一、 线路保护 线路保护的配置主要是保证在故障来临时,保护能快速、可靠、正确的切除故障, 以保证非故障设备的正常运行。 1、 10kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 2、 35kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 二、 主变保护 现代生产的变压器,在构造上是比较可靠的,故障机会较少。但在实际运行中,还 要考虑发生各种故障和异常工作情况的可能性, 因此必须根据变压器的容量和重要程度 装设专用的保护装置。 变压器的故障可分为本体故障和引出线故障两种。本体故障主要是:相间短路 ?绕 组的匝间短路和单相接地短路。 发生本体故障是很危险的因为短路电流产生的电弧不仅 会破坏绕组的绝缘,烧毁铁芯,而且由于绝缘材料和变压器油受热分解而产生大量的气 体,还可能引起变压器油箱的爆炸。 变压器的引出线故障, 主要是引出线上绝缘套管的 故障,这种故障可能导致引出线的相间或接地短路。 以下接合主接线图, 分析一下主变 保护的保护范围及动作情况: 1、 主变差动保护 作为主变压器线圈匝间短路及保护范围内相间短路和单相接地短路的主保护。 正常 保护范围为主变三侧差动 CT 之间。 2、 主变后备保护 主变常见的后备保护有复合电压闭锁过流保护、零序过电流保护、零序电压闭锁过 流保护。 (1)复合电压闭锁过流保护 可作为变压器内外部各种故障的后备保护,主要由复合电压元件 HOkVI nokvn JrHU± (负序及相间电

变电站智慧照明方案研究报告

变电站智慧照明方案研究报告 1 概述 变电站内优良的照明是保障及时发现变电站各设备缺陷、消除事故隐患、提高检修效率的有效捷径。变电站内照明的要求是灯光亮度高,光线均匀、无眩光;照明场地没有死角,方便对设备的检修;光源寿命长,维护量小;室外灯防水、防腐及防锈;安装位置应便于检修,减少高空作业。事故照明可采用蓄电池直流供电或通过逆变器交流供电,宜兼做正常照明。 照明控制主要针对光强和照度场分布要求进行控制,达到舒适或节能的目的,采用基于互联网+云管控技术和多传感器融合的精细化智能照明控制,满足变电站对照明节能、照明场所和设备监控以及照明精细控制的舒适化和便利性的要求。 智慧照明系统将互联网技术与电子技术、传感技术及通信技术相结合,使照明脱离单一开关控制的管理系统,向智能化、网络化的发展方向,在满足照明系统功能丰富化、控制灵活化、管理维护方便科学化的同时,真正做到按需照明、实现最大化的节能,将是未来照明产业发展的必然趋势。 2 变电站照明设计分析 随着能源的日趋紧张和中国在本世纪进入老龄化,以及现代智能控制技术的日趋成熟,供电公司变电站越来越趋向于无人值守,或区域监控管理,这就要求变电站越来越智能化,而现在大部分的变电站照明系统一直沿用传统照明方式,显然已经不符合未来社会的发展需求。勘察多个国网变电站发现存在以下几点问题: (1)能源浪费,人为因素无法控制 变电站普遍使用普通开关控制照明系统,只能人为干预开关电源,存在浪费能源、无法自动控制。 (2)无法及时发现照明系统故障 目前变电站电压普遍较高,变电站现场环境复杂,灯具及线路老化,损坏严重,又不能及时发现与更换,造成了很大的安全隐患。 (3)不适合未来发展需求 无人值守变电站遥视功能的普及,大量的巡视任务可由远方控制完成,而目

西安南郊变电站事故调查总报告

陕西330千伏南郊变(110千伏韦曲变) 主变烧损事故调查报告 (2016.6.20) 国网事故调查组 2016年6月18日凌晨,陕西西安330千伏南郊变(110千伏韦曲变)发生主变烧损事故。公司领导高度重视,舒印彪董事长作出重要批示,栾军副总经理作出工作部署。当日一早,公司安全副总监尹昌新、安质部主任张建功赶到现场。在初步了解事故情况后,公司决定成立以尹昌新安全副总监为组长,总部安质部、西北分部、陕西公司负责人为副组长,下设综合、电网、设备、电缆、直流、应急六个工作组的事故调查组(附件1),迅速开展事故调查工作,有关情况报告如下。 一、事故基本情况 (一)事故前运行方式 陕西电网全网负荷为1264万千瓦,西安地区负荷331万千瓦,各控制断面潮流均满足稳定限额要求。 330千伏南郊变主接线为3/2接线,共6回330千伏出线,3台容量为240兆伏安的主变(#1、#2、#3主变),110千伏主接线为双母线带旁母接线。共址建设的110千伏韦曲变有两台50兆伏安主变(#4、#5主变)及一台31.5兆伏安移动车载变(#6主变),其中#4、#5主变接于南郊变110千伏母线,#6主变接于南郊变110千伏旁母,#6主变10千伏

母线与#4、#5主变10千伏母线无电气连接。 330千伏南郊变#1、#2、#3主变负荷分别为11万千瓦、11万千瓦、10万千瓦,110千伏韦曲变#4、#5、#6主变负荷分别为1.5万千瓦、1.5万千瓦、1.2万千瓦。 (二)事故发生经过 6月18日0时25分,西安市长安区凤栖路与北长安街十字路口(距330千伏南郊变约700米)电缆沟道井口发生爆炸;随即,110千伏韦曲变#4、#5主变及330千伏南郊变#3主变相继起火;约2分钟后,330千伏南郊变6回出线(南寨I,南柞I、II,南上I、II、南城I)相继跳闸。 (三)事故处臵过程 0时28分,陕西电网调度自动化系统相继推出330千伏南寨I,南柞I、II,南上I、II、南城I线故障告警信息,同时监控系统报出上述线路跳闸信息。 0时29分,陕西省调通知省检修公司安排人员立即查找故障。 0时38分,330千伏南郊变现场人员确认全站失压,站用电失去,开关无法操作。 0时40分,西安地调汇报省调,110千伏锦业路变、文体变、瓦胡同变、长安西变、韦曲变、兰川变、葛牌变、尧柏变(用户变)共8座110千伏变电站失压。 0时55分-1时58分,西安地调陆续将除韦曲变外的7座失压变电站倒至其他330千伏变电站供电。韦曲变所供12000户用户陆续转带恢复,至12时,除700户不具备转带

220kV变电站事故照明切换培训

220kVXX变电站事故照明回路切换试验培训 一、事故照明的原理: 事故照明装置接有交流和直流两路电源,交流取自站用电,直流取自蓄电池。在正常交流供电的情况下,装置内有一个交流接触器带电吸合,此时直流回路被断开,事故照明回路没有直流电。当交流失电的时候,该接触器失电返回,其常闭接点闭合,接通直流电源回路,给站内的事故照明灯提供直流电源。事故照明灯是单独直流供电的,和正常照明灯分开,只在交流失电的情况下紧急使用。站用电恢复后,该接触器重新吸合,切断直流照明,恢复交流照明。 二、原理图

工作原理: 正常运行时,400V照明电源屏中QF事故照明交流电源进线空气开关为合位,直流系统一组馈电屏二中1110Z事故照明直流电源空气开关为合位。事故照明是由380/220V的交流电源供电。 (1)交流供电时,QF合位,C1、C2、C3交流接触器励磁,C1、C2、C3常闭触点断开,4C、5C、6C直流接触器失磁,4C、5C、6C主触头断开,此时直流电源为断开状态。同时QF合位,1C、2C、3C交流接触器线圈是接通的,1C、2C、3C交流接触器励磁,1C、2C、3C主触头闭合,此时事故照明回路为380/220V的交流电源供电。 (2)交流电源故障,任何一相失去电压时,C1、C2、C3交流接触器之一失去励磁,C1、C2、C3常闭触点闭合,4C、5C、6C直流接触器通电励磁,4C、5C、6C常闭触头断开,1C、2C、3C交流接触器失去励磁,1C、2C、3C主触头断开,此时交流电源为断开状态,同时,4C、5C、6C主触头闭合,此时事故照明回路为220V直流电源供电。 (3)当交流电源故障时,4C、5C、6C直流接触器通电励磁,4C、5C、6C辅助触头闭合,通过公用测控屏向监控后台机发“事故照明切换或交流电源消失”信号。 三、事故照明回路定期切换 1、事故照明回路切换试验周期 事故照明回路每季度切换试验一次,我站为1、4、7、10月份15日

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析(扫描版)

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析 [摘要] 在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大比例.本文通过对某地区工典型故障案例进行分析,介绍了处理方法,并对相关的知识点进行阐述,为现场运行人员正确判断和分析事故原因提供了借鉴。 [关键词]大电流接地系统;小电流接地系统;判断;分析 我国电压等级在110kV 及其以上的系统均为大电流接地系统,在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大的比例,造成单相故障的原因有很多,如雷击、瓷瓶闪落、导线断线引起接地、导线对树枝放电、山火等。线路单相接地故障分为瞬时性故障和永久性故障两种,对于架空线路一般配有重合闸,正常情况下如果是瞬时性故障,则重合闸会启动重合成功;如果是永久性故障将会出现重合于永久性故障再次跳闸而不再重合。 为帮助运行人员正确判断和分析大电流接地系统线路单相瞬时性故障,本案例选取了某地区一典型的220kV线路单相瞬时接地故障,并对相关的知识点进行分析。 说明,此案例分析以FHS变电站为主。 本案例分析的知识点: (1)大电流接地系统与小电流接地系统的概念。 (2)单相瞬时性接地故障的判断与分析。 (3)单相瞬时性接地故障的处理方法。 (4)保护动作信号分析。 (5)单相重合闸分析。 (6)单相重合闸动作时限选择分析。 (7)录波图信息分析。 (8)微机打印报告信息分析。 一、大电流接地系统、小电流接地系统的概念 在我国,电力系统中性点接地方式有三种: (1)中性点直接接地方式。 (2)中性点经消弧线圈接地方式。 (3)中性点不接地方式。 110kV及以上电网的中性点均采用中性点直接接地方式。 中性点直接接地系统(包括经小阻抗接地的系统)发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以这种系统称为大电流接地系统。采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统称为小电流接地系统。 大电流接地系统与小电流接地系统的划分标准是依据系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值X0/X1。 我国规定:凡是X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统,X0/X1>4~5的系统则属于小接地电流系统。事故涉及的线路及保护配置图事故涉及的线路和保护配置如图2-1所示,两变电站之间为双回线,线路长度为66.76km。

变电站事故处理的一般原则(终审稿)

变电站事故处理的一般 原则 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

变电站事故处理的一般原则、汇报程序及注意事项 事故处理的一般原则、汇报程序及注意事项 一、事故处理的一般原则: 1. 正确判断事故的性质和范围,迅速限制事故的发展,消除事故的根源,解除对人身和设备的威协; 2. 用一切可能的方法保持无故障设备继续运行,以保证对用户的正常供电; 3. 尽快对已停电的用户恢复供电,并优先恢复站用电和重要用户的供电; 4. 调整电力系统的运行方式,使其恢复正常运行; 5. 将损坏设备隔离,为检修工作做好安全措施,以便缩短抢修时间。二、值班人员在事故情况下可进行紧急处理的项目: 为防止事故扩大、损坏设备,值班人员在紧急情况下,可先行处理,然后报告值班调度员的操作项目: 1. 将危及人身安全和可能扩大事故的设备立即停止运行; 2. 将已损坏的设备以及运行中有受损坏可能的设备进行隔离;

3. 母线电压消失后,将连接在该所有母线上的断路器拉开; 4. 电压互感器保险熔断或二次开关跳闸时,将可能引起误动的保护退出运行; 5. 站用电和直流系统全部停电或部分停电,恢复其电源。 三、事故情况下的记录、汇报程序及注意事项: 1、事故发生后,值班长立即复归音响,指派合格的值班员对以下内容进行准确记录: 1) 事故发生的时间; 2) 断路器位置变化情况指示; 3) 主设备运行参数指示(电压、电流); 4) 操作员站全部光字牌;主要事故报文; 记录人将记录情况核对无误后,复归所有报文、光字,向值班长汇报。 2、值班长根据以上事故象征对事故性质进行综合判断,将事故简要情况汇报调度,汇报内容如下: 1)

变电所事故案例

一、事故经过 某区新建热电厂开始实施集中供热, 钢管的另一端碰触到10kv的高压线上,造成三人触电死亡。 二、事故原因分析 1、施工时施工负责人没有注意到丙家花台外面2.4m处有一10kv的电力线路。 三、事故防范措施 1、经常在电力线路附近作业的单位应制定相应的规章制度,根据情况提出电力线路附近的作业方法 2、在电力线路附近作业时,必须有确保安全的组织措施和技术措施 4、技术措施是指作业时设备和人员与电力线路应保持的安全距离 5、在易触及地区的配电线路应尽量采用绝缘导线或电缆供电。 一、事故经过 2001年5月24日9时50分,辽宁省某石化厂总变电所所长刘某,在高压配电间看到2号进线主受柜里面有灰尘,于是就找来一把笤帚打扫,造成1Okv高压电触电事故。经医生观察诊断,右手腕内侧和手背、右肩胛外侧(电流放电点)三度烧伤,烧伤面积为3%。 二、事故原因分析 刘某违章操作。 三、事故防范措施 (1)开展一次有关安全法律法规的教育,提高职工学习和执行“操作规程”、“安全规程”的自觉性,保证安全生产。 (2)在全厂开展一次电气安全大检查。 (3)提高职工队伍的整体素质,保证生产安全。 (4)进一步落实安全生产责任制,做到各级管理人员和职工安全责任明确落实。 一、事故经过 惠州供电局110kV平多线因跳线接触不良发热断线造成2座110kV电站失压。 二、事故原因分析 1、两不同型号的导线通过铝并沟线夹并采用缠绕铝包带的方法连接,长时间运行导致截 面积小的导线与并沟线夹压出现接触不良,最终发热断线。 2、由于时间安排不及时及没有采取负荷限制措施,导致缺陷恶化成事故 三、事故防范措施 1、加强线路的运行维护,定期检查导线的连接部位,发现问题及时采取处理措施。 2、应定期或利用停电机会紧固连接部位。

陕西南郊330KV变电站起火爆炸事故分析

陕西西安南郊变电站主变烧毁事故经过和反思 1、事故发生的时间:2016年6月18日凌晨0点25分 2、事故发生的地点:陕西省电力公司南郊330KV变电站、韦曲110KV 变电站(两座变电站建在一起)。

陕西省电力公司南郊330KV变电站全貌南郊变电站有3台330KV主变(1#、2#、3#),容量都是240兆伏安,有6回330千伏出线,110千伏主接线为双母线带旁母。 韦曲变电站有3台110KV主变,其中4#、5#主变容量是50兆伏安,接于南郊变110千伏母线,移动车载式6#主变容量为31.5兆伏安,接于南郊变110千伏旁母。 3、事故现场:6月18日凌晨零点25分左右,陕西省电力公司南郊330KV变电站突发大火,并伴随强烈的爆炸声和电弧声,现场出现6层楼高的大火和十多层楼高浓烟,凌晨1点20分大火才被消防人员扑灭。经初步勘查,现场过火面积有100平米左右,火灾和爆炸现场一片狼藉。

火灾和爆炸现场的视频截图

严重受损的主变 完全变形的主变

烧毁的主变 4、事故经过:整个事故过程中330KV南郊变、110KV韦曲变的二次保护设备均未动作。通过调阅相关变电站保护动作信息和数据,推断本次事故发展经过如下: 0时25分10秒,西安市区距离南郊变电站约700米的一个十字路口35KV电缆沟发生爆炸; 27秒后故障发展到韦曲变电站的110KV系统,4#、5#主变起火爆炸。 0时27分22秒(电缆爆炸132秒后)故障发展到南郊330KV变电站,1#、2#主变喷油、3#主变起火; 0时27分25秒(故障发生135秒后)330KV南郊变6回出线全部跳闸,陕西电网调度自动化系统发出故障告警信息,监控系统报出上述线路跳闸信息。从故障发生到切除,持续时间共计2分15秒。 0时29分,陕西省调通知省检修公司安排人员立即查找故障。 0时38分,南郊330KV变电站现场人员确认全站交、直流完全失压,开关无法操作。 0时40分,西安地调汇报省调,共有8座110千伏变电站失压。 0时55分---1时58分,西安市地调将另外7座失压变电站调到其他330千伏变电站供电。

变电站施工安全事故应急预案

变电站施工安全事故应急预案 1、1编制目的为贯彻落实国家有关安全事故应急救援与处理的法律、法规及 国家电网公司、省电力公司有关规定,有效防范重大安全事故的发生,及时消除各类事故隐患和事故发生后有效地避免或降低人员伤亡和财产损失,并且在第一时间充分调动各方面力量投入抢险救助工作,现结合梅钢110RV钢轧输变电工程安全施工实际情况,制定本安全事故应急预案。 1、2编制依据国家安全生产事故灾难应急预案;生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则AQ/T9002-XX;江苏省建筑施工安全事故应急救援预案管理规定;国家电网公司安全生产工作规定;国家电网公司应急预案编制规范;国家电网公司应急管理工作规定;国家电网公司电力建设工程重大安全生产事故预防与应急处理暂行规定;江苏省电力公司突发事件应急预案汇编;以及国家有关法律、法规及上级有关规定。 1、3适用范围本预案为江苏江苏江南电力有限公司梅钢llOkV钢轧输变电工程安全事故的应急预案,适用于江苏江南电力有限公司梅山分公司钢轧变项目部应对和处理项目部内发生的各类安全生产事故以及自然灾害和突发事件处置等,主要包括: 高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、起重伤害、火灾爆炸、坍塌、职业中毒及公共卫生等,可能引发人员伤亡、机械设备及车辆损坏、财产损失等事故以及对电网安全稳定有影响的事件等。 1、4工作原则 1、4、1把保障人员生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少安全生 产事故造成的人员伤亡作为首要任务。

其次应尽可能减少财产损失和环境污染,按有利于恢复生产的原则组织应 急行动。 1、4、2在项目部应急现场指挥部统一领导下,项目部各部门、单位按照各自职责和权限,负责有关安全生产事故的应急管理和应急处置工作。 各单位遵循以自救为主,坚持单位自救和社会救援相结合的原则,并接受上级单位应急组织的领导。 1、4、3贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持事故应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作,做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。 1、4、4正确分析现场情况,及时划定危险范围,阻断危险点,防止二次事故发生及事态蔓延;调集救助力量,迅速控制事态发展,果断决定采取应急行动;同时保持通讯畅通,随时掌握险情动态。 2项目部应急组织机构及职责 2、1项目部应急组织机构网络图梅钢llOkV钢轧输变电工程项目部成立应急现场指挥部,由项目经理(第一责任人) 担任应急现场总指挥,组织实施现场应急处置。 项目部应急现场指挥部事故抢险组保卫疏导组医疗救助组技术保障组物资供应组项目部应急组织机构网络图 2、2项目部应急现场指挥部现场总指挥: 顾晓明(项目经理)现场副总指挥:

箱式变电站的常见事故处理规范

变电站的各类事故处理 一、线路故障跳闸的现象及处理 1、永久性故障跳闸,重合闸动作未成功 (1)现象 1) 警铃响、喇叭叫,跳闸开关指示灯出现红灯灭、绿灯闪光,电流表、有、无功功率表指示为0 2) 控制屏光字牌“保护动作”、“重合闸动作”、“收发讯机动作”等;中央信号屏“掉牌未复归”、“故障录波器动作”等亮 3) 保护屏故障线路保护及重合闸动作信号灯亮或继电器动作掉牌,微机保护显示出故障报告,指示保护动作情况及故障相别的动作情况 4) 现场检查该开关三相均在分闸位置 (2)处理 1) 记录故障时间,复归音响,检查光字信号,表计指示,检查并记录保护动作情况,确认后复归信号 2) 根据上述现象初步判断故障性质、范围、并将跳闸线路名称、时间、保护动作情况等向调度简要汇报 3) 现场检查开关的实际位置和动作开关电流互感器靠线路侧的一次设备有无短路、接地等故障,跳闸开关油色是否变黑,有无喷油现象等;若开关机构为液压操动机构,检查液压机构各部分及压力是否正常;若开关机构为弹簧操动机构,检查压力、有无漏气;对保护动作情况进行检查分析,确定开关进行过一次重合 4) 如线路保护动作两次并且重合闸动作,可判断线路上发生了永久性短路故障 5) 将检查分析情况汇报调度,根据调令将故障线路停电,转冷备用 6) 上述各项内容记录在运行记录、开关事故跳闸记录中 二、母线故障跳闸的现象及处理 1、母线故障跳闸的现象 (1)警铃、喇叭响,故障母线上所接开关跳闸,对应红灯灭,绿灯闪光,相应回路电流、有、无功功率表指示为0 (2)中央信号屏“母差动作”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字亮,故障母线电压表指示为0 (3)母线保护屏保护动作信号灯亮 (4)检查现场母线及所连设备、接头、绝缘支撑等有放电、拉弧及短路等异常情况出现 (5)如果是低压母线或未专设母线保护的母线发生故障,则由主变后备保护断开主变(电源侧)相应开关 2、母线故障跳闸原因 (1)母线绝缘子和断路器靠母线侧套管绝缘损坏或发生闪络故障

变电站的各类事故处理

变电站的各类事故处理 2011年07月22日星期五16:55 变电站的各类事故处理 一、线路故障跳闸的现象及处理 1、永久性故障跳闸,重合闸动作未成功 (1)现象 1) 警铃响、喇叭叫,跳闸开关指示灯出现红灯灭、绿灯闪光,电流表、有、无功功率表指示为0 2) 控制屏光字牌“保护动作”、“重合闸动作”、“收发讯机动作”等;中央信号屏“掉牌未复归”、“故障录波器动作”等亮 3) 保护屏故障线路保护及重合闸动作信号灯亮或继电器动作掉牌,微机保护显示出故障报告,指示保护动作情况及故障相别的动作情况 4) 现场检查该开关三相均在分闸位置 (2)处理 1) 记录故障时间,复归音响,检查光字信号,表计指示,检查并记录保护动作情况,确认后复归信号 2) 根据上述现象初步判断故障性质、范围、并将跳闸线路名称、时间、保护动作情况等向调度简要汇报 3) 现场检查开关的实际位置和动作开关电流互感器靠线路侧的一次设备有无短路、接地等故障,跳闸开关油色是否变黑,有无喷油现象等;若开关机构为液压操动机构,检查液压机构各部分及压力是否正常;若开关机构为弹簧操动机构,检查压力、有无漏气;对保护动作情况进行检查分析,确定开关进行过一次重合 4) 如线路保护动作两次并且重合闸动作,可判断线路上发生了永久性短路故障 5) 将检查分析情况汇报调度,根据调令将故障线路停电,转冷备用 6) 上述各项内容记录在运行记录、开关事故跳闸记录中 二、母线故障跳闸的现象及处理 1、母线故障跳闸的现象 (1)警铃、喇叭响,故障母线上所接开关跳闸,对应红灯灭,绿灯闪光,相应回路电流、有、无功功率表指示为0 (2)中央信号屏“母差动作”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字亮,故障母线电压表指示为0 (3)母线保护屏保护动作信号灯亮 (4)检查现场母线及所连设备、接头、绝缘支撑等有放电、拉弧及短路等异常情况出现 (5)如果是低压母线或未专设母线保护的母线发生故障,则由主变后备保护断开主变(电源侧)相应开关 2、母线故障跳闸原因 (1)母线绝缘子和断路器靠母线侧套管绝缘损坏或发生闪络故障(2)母线上所接电压互感器故障 (3)各出线电流互感器之间的断路器绝缘子发生闪络故障 (4)连接在母线上的隔离开关绝缘损坏或发生闪络故障

变电站安全事故反思

变电站安全事故反思 为了您和他人的安全,请反思您身边的变电站安全。 下面是爱汇给大家整理的变电站安全事故反思,供大家阅读!变电站安全事故反思篇 1 今 天听了班长通读了两起事故的报告,同样作为一名营销人员,心里深有感触呀!主要以前听的 报告都是配电事故,而今天是营销人员的事故,心里不免担心起自己和同事们的人生安全。 人身伤亡事故给个人和家庭带来不可挽回的伤害,还严重打击了工作人员的士气,影响企 业的工作氛围。 所以有了生命安全才能更好的工作,不让家人和领导担心。 今天心里很是沉重,我感觉应该反省自己的过时,和保持现有的安全态度是很重要的。 每个人都有大意的时候,但是作为一个电业人员就不能有大意的心态和大意的动作。 因为我们身为一个电业工人就应该有着安全第一的信念。 不要投机取巧,不能违规作业。 往往事故的开端都是因为大意和忽视造成的。 “电给人带来了光明和方便, 但是对于电业人员来说除了保证给千家万户送去光明的同时 也要注重自身安全。 听着报告的同时我也在自己思过,回想着自己以前和现在对“安全这两个两个字到底认 识的多少,从来都是有人出事故了或者领导读报告了,心里才有了点安全意识。 为什么会这样呢?因为以往的事故报告都是配电出事故为主。 有点事不关己的心里。 而今天,我越听越害怕,因为这两起事故全是营销人员的事故。 想想要是这起事故是我呢?我能怎么做?我是不是也能像事故中的人那样马虎大意呢 ? 当 事情一直平稳发展的时候,人就开始忽视了一些重要的东西。 就拿我来说,工作三年了,以往的工作都是很注重安全的,不管干什么操作业务,都秉承 着先停电,再验电的步骤一步一步进行着。 而现在的我就有点对我自己的安全不负责了。 换电表的时候时而不停电了,看见破损表箱不知道验电就直接开箱抄表的。 开始的时候还有点后怕, 但是成为了习惯而没有出现事故以后, 就成为了自己的工作习惯。 但是通过这两个报告,我对自己所做的事情感到耻辱,为了方便而把安全抛掷脑后。 没有真真正正把安规放在我的心理,没有把安规实施到自己的工作当中,没有谨记师傅和 领导的嘱托,现在的心理只有害怕,不要以为自己针对 220V 的电就能不按规程工作,事情往 往都有小变大的,只有先注重小的事情,才不能发生大的事故。 我以后再也不能这样了,我要为我自己、家人、领导负责,不能拿生命来开玩笑。 我是一个电业人,永远都要以安全两字做自己的座右铭。 再也不能以习惯来工作,工作以前一定要按安规行事,规程办事,不要以“没有事,“这 样干活快,来工作。

110KV变电站异常运行和事故处理

110KV变电站异常运行和事故处理

异常运行及事故处理 一。一般规定: 1. 事故处理的原则: ①限制事故发展,缩小事故范围,解除对人身和设备的威胁。 ②保持正常设备的继续运行,并与故障设备迅速隔离。 ③对停电设备尽快恢复送电。 2. 发生事故时应做到: ①记录时间,停止音响信号。 ②记录仪表变化,并分别将光子牌信号与保护动作情况记录清楚,(此工作至少两人进行),核对无误后再恢复信号。 ③将事故报告市调,厂调及有关领导(只将市调调度范围内设备的事故情况报告市调)。 3. 发生下列故障时应先处理,后报领导和调度。 ①将直接对人身有威胁的设备停电。 ②对受到严重威胁的设备停电。 ③将已受损的设备隔离。 ④站用电系统的恢复。 二.事故处理:

(一).韩白T接线失压自投成功 1 警铃响喇叭响报警,首先恢复音响,观察光子牌,“137跳闸101自投”亮,“110KV I段电压断线”亮,观察101开关电流有指示,137开关跳闸。 2观察10KV各出线开关均未跳闸,10KV I II 段电压指示正常,自投成功。3将情况详细记录并报告市调和厂调。 (二).韩白T接线失压自投不成功 1警铃响,喇叭响报警,首先恢复音响,观察光子牌,“110KV I 段电压断线” 亮,“10KV I 段电压断线”“10KV II 段电压断线”亮,“10KV I 段故障”“10KV II 段故障”亮,“137 跳闸101自投”光子牌未亮,观察137开关未跳闸,101开关未合,观察138带电,电压指示正常,10KV出线各开关均未跳闸,用验电笔验110KV I 段无电压,验110KV II 段有电压。 2将情况详细记录并报告市调和厂调。 3 将101自投小开关1BZT转至手动位置,拉开137开关,断开1号主变保 护屏内的5LP 6LP 压板,合上1号主变中性点地刀111—9。 4 合上101开关冲1号主变,然后拉开1号主变中性点地刀111—9。 5 接通1号主变保护屏内5LP 6LP 压板,观察10KV I II 段电压指示正常, 手动投入成功。 (三)。1#主变本体重瓦斯动作: 1. 事故前运行方式,1#主变带全厂负荷,2#主变停电,138开关作为137开关的热备用。 2. 分析:1#主变重瓦斯动作,闭锁101自投,137,511开关掉闸,故