文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信节能减排新技术试卷

通信节能减排新技术试卷

通信节能减排新技术试卷
通信节能减排新技术试卷

通信节能减排新技术试卷

【试卷总题量:19,总分:100.00分】用户得分:60.0分,用时556秒,通过字

体:大中小|打印|关闭|

一、单选题【本题型共3道题】

1.240V直流供电系统通信设备输入端子处的正常工作电压的允许变动范围是(

A. 240V?288V

B. 204V ?288V

C. 200V?280V

D. 212V?270V

用户答案:[B] 得分:12.00

2. 一般情况下,通信机供电系统的()损耗最大

A. 高压配电环节

B. 低压配电环节

C. 电源变换环节(如48V开关电源、UPS

D. 传输馈线

用户答案:[C] 得分:12.00

3. 直流供电系统整流模块配置数量()

A.宜按近期负荷配置

B.按远期负荷配置

C.只满足通信设备负荷需求,不需要考虑蓄电池充电需求

D.应按N + 2冗余配置

用户答案:[D] 得分:0.00

二、多选题【本题型共8道题】

1. 监控模块与监控单元常用的物理接口有(

A. RS232

B. RS485/422

C. 光缆

D. 同轴电缆

用户答案:[AB] 得分:4.00

2.高压供电系统是由()及馈电线组成

A. 市电电源

B. 高压开关设备

C. 变压器

D. 直流操作电源

用户答案:[BD] 得分:0.00

3?与-48V直流相比,240V直流、336V直流具有以下哪些优点()

A. 线路损耗低

B.系统冗余度低

C.节约电力电缆铜材用量

D .减少蓄电池用量

用户答[AC] 得分: 4.00

4. 基站常用的传输方式有()

A.2M 时隙

B.2M 环

C.短信

D .GPRS

用户答案:[AB] 得分:0.00

5?与交流UPS设备相比,240V直流、336V直流设备具有以下哪些优点()

A. 可靠性更高

B. 易于维护

C. 可扩展性好

D .运行效率更高

用户答案:[CD] 得分:0.00

6. 以下属于基站基站自然冷源技术的是(

A .智能通风

B. 热管换热机组

C. 智能换热

D .模块休眠

用户答案: [ABC] 得分: 4.00

7. UPS 供电系统分为( )。

A .N+1 并联冗余供电方式

B .2N 双总线供电方式

C .3N 双总线供电方式

D. 并网运行供电方式

用户答案: [BC] 得分: 0.00

8. 属于线路雷电入侵防护的是( )

A. 光缆屏蔽层接地保护

B. 入局线缆埋地

C. 入局线缆屏蔽层接地

D .铁塔接地引下线

用户答案: [AC] 得分: 0.00

三、判断题 【本题型共 8 道题】

1.通信局站的综合防雷接地主要措施可分为外部防雷和内部防雷两个方面

Y.对

N .错

用户答案: [Y] 得分: 4.00

2. 在数据中心基地内建设太阳能电源系统和风力发电系统可作为数据中心的主用能源

使用,为数据中心提供全部电力。

Y.对

N .错

[N] 得分: 4.00

Y.对

N .错

[Y] 得分: 4.00

用户答案: 3 .通信局站的等电位连接网络结构分网型

(M 型)、星型(S 型)和星型-网状混合型接 地。

用户答案:

4?相对工频UPS,高频UPS具有体积小、重量轻、输入输出功率因数高、输入谐波分量

小、效率高等特点。

Y.对

N.错

用户答案:[Y] 得分: 4.00

5. 选用非晶合金铁心变压器可以有效降负载损耗

Y.对

N.错

用户答案:[Y] 得分:0.00

6. 太阳能控制器最大功率跟踪技术可以提高太阳能电池组件的发电效率。

Y.对

N.错

用户答案:[N] 得分:0.00

7. 市电直供不符合数据中心供电系统的发展方向

Y.对

N.错

用户答案:[N] 得分: 4.00

8. 通信局站的综合防雷接具体技术包括直击雷防护、联合接地、等电位连接、电磁屏

蔽、合理布线和协同配合的多级浪涌保护器(SPD)防护等。

Y.对

N.错

用户答案:[Y] 得分: 4.00

相关文档