文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新整理北京至石家庄客运专线工程墩台监理细则.doc

最新整理北京至石家庄客运专线工程墩台监理细则.doc

最新整理北京至石家庄客运专线工程墩台监理细则.doc
最新整理北京至石家庄客运专线工程墩台监理细则.doc

目录

一、工程概述 (1)

二、工程监理特点 (1)

三、监理工作流程 (3)

(一)承台监理工作流程 (3)

(二)桥墩监理工作流程 (4)

四、监理控制要点 (5)

1、承台开挖 (5)

2、凿桩头 (6)

3、承台垫层 (7)

4、桩基无损检测 (7)

5、钢筋施工监理控制要点 (8)

6、模板施工监理控制要点 (13)

7、砼施工监理控制要点 (16)

8、沉降观测 (21)

五、监理工作重点 (22)

1、测量 (22)

2、原材料 (22)

3、大体积砼 (23)

4、季节施工 (24)

六、监理原则与方法 (26)

1、质量监理原则 (26)

2、监理方法 (27)

七、质量工序控制点一览表 (28)

八、质量检测项目及要求 (30)

九、监理旁站部位及工序 (30)

一、工程概述

北京至石家庄客运专线第一监理标北京铁建监理站所监理的起止里程为DK0+900~DK60+500,管段内有北京永定河特大桥、岳家楼特大桥、跨西四环特大桥、跨万丰路特大桥、万丰中桥。

承台分为一级承台和二级承台(即加台),一级承台的尺寸有10.4×7.1×2,12.5×9.1×3等共10余种,二级承台的尺寸有7.6×3.6×1,9.4×4.8×1.5等十余种,承台采用C30高性能防腐蚀砼。

桥墩分为矩形桥墩和圆形桥墩,墩身高度为3~42米不等,桥墩(包括墩身、托盘和顶帽)亦采用C30高性能防腐蚀砼,墩台的支承垫石采用C40高性能防腐蚀砼。

承台和墩身均设有钢筋,一级承台的顶、底面钢筋之间设有架立钢筋,墩身的托盘和顶帽钢筋密集,承台和墩身的主筋采用Ⅱ级HRB335钢筋,其余钢筋采用Ⅰ级Q235钢筋,桩基钢筋伸入一级承台的深度,二级承台钢筋伸入一级承台的深度,墩身钢筋伸入一级承台的深度,墩身托盘和顶帽钢筋伸入墩身的深度在设计文件上均有要求。

承台和墩身均设有综合接地钢筋,其中一级承台的底部设有环形接地钢筋,环形接地钢筋同每根桩采取焊接,在承台和墩身的横向侧面的中间各布置一根接地钢筋,接地钢筋同箱梁相连接。桥梁支座为盆式支座,支承垫石施工需预留支座螺栓孔。

二、工程监理特点

1、监理管段长(60.7km),施工工点多,分散不集中,监理难度大;

2、墩台基础近邻既有铁路线(西长线并行段),多处近邻既有公路、水利设施,多处经过地下管线,稍有不慎就有可能造成对基础设施的破坏,出现安全事故,施工安全防护要求高;

3、北京永定河特大桥永定河段墩身较高,基本在30m以上,最高达42m,墩型有实心墩、空心墩,墩身施工难度大、安全风险大、工艺要求高,同时增加了监理工作的难度;

4、采用高性能砼,配合比设计、砼养护工艺要求高,设计使用寿命100年。

三、监理工作流程(一)承台监理工作流程

(二)桥墩监理工作流程

四、监理控制要点

1、承台开挖

(1)、审查承包商提交的承台施工方案:根据施工承包人提供的施工方案,承台开挖采用挖掘机和运输车配合施工,在特殊地段的承台开挖时,比如跨西四环、五环和一些因承台离地下管线、既有铁路、公路、水利设施位置很近而需采取特殊措施时,承包商应提供该承台的特殊专项承台施工围护方案及安全施工协议。

(2)、督促承包人在承台开挖时,应自上往下分级开挖,严禁掏洞取土,开挖出来的土要及时清运到指定的地方堆存,如开挖出来的土需堆存在基坑上口时,则离基坑上口的边缘的距离应满足施工安全距离要求。运土机械在运土过程中要进行遮盖满足环保要求。(3)、督促施工承包人重视和加强承台基坑的排水、防水工作,如承台基底有积水时,则应在基底设设置排水沟和集水井,并用水泵及时将积水排出。如承台基底所在地方的地下水位过高,则应采取相应的降水措施。

(4)、督促施工承包商人在开挖过程中,重视安全工作,应设专人观察承台边坡的稳定情况,一旦发现险情,及时采取措施,对开挖承台的机械和相应的操作人员加强安全教育,防止机械安全事故。(5)、督促施工承包人在基坑开挖过程中和开挖后,做好基坑周边的护栏围护工作,在基坑上口应沿承台四周设置安全护栏,在交通道路上应设施工围档,并设警示标志,在夜间应设照明设备。

(6)、督促施工承包人在基坑挖到设计标高后,及时对基坑尺寸、标高进行测量检查,对坑底土质进行检查,自检合格后向监理报验。监理到现场对承台基底进行检查验收,签认相关资料。为利于下道工序施工,要求施工单位进行必要的基底硬化,硬化高度不允许侵入承台断面。

2、凿桩头

(1)、要求施工承包人在凿桩头时,采用人工配合风镐的方式进行,注意避免风镐对钢筋的损伤,一般情况下采用人工剥筋,当桩头钢筋全部剥离混凝土后在进行桩头截除。桩头截除采用铁楔人工进行,要求截桩点高于桩顶7~10㎝(此处所说桩顶为设计伸入承台xxxx 起吊采用吊车进行,在吊桩头时千万避免因桩头太大而砸弯桩头钢筋,同时禁止对伸入承台的钢筋进行两次或两次以上的扭曲、板制,要求施工单位桩头凿出时保留伸入承台部分(xxxx层。严禁用挖机直接挖桩头,以免破坏桩基钢筋和桩基声测管。

(2)、督促施工承包人严格控制桩头的顶面高程,桩头吊出后人工将桩头凿平(截完桩头后易在桩的中心部位出现深窝),检查每个孔装的桩头质量及伸入承台锚固钢筋长度,应符合设计及验标要求。

(3)、桩头凿除后,桩顶面应清洗干净,声测管应进行注满水并加以封闭,防止坠入杂物堵塞管道。

3、承台垫层

(1)、虽然在设计文件上对承台的垫层没有做出明确的要求,但为了施工承台立模的需要,垫层应按要求设置。

(2)、垫层施工完毕后,要做到表面平整、坚硬、干燥、洁净。(3)、要求承包人控制好垫层浇筑的标高,不允许高出承台底面。(4)、承台垫层施工完成后,督促施工承包人将承台的设计尺寸在垫层上弹线做好标记,并对承台尺寸和位置进行检查。

4、桩基无损检测

(1)、每根桩基都要进行无损检测,根据业主的要求,为了保证桩基的质量,桩基的无损检测采取双控原则,即施工单位自检合格后,业主通过招投标选择第三方检测机构,对每一根桩基进行第三方检测。监理单位检查结果。

(2)、监理对施工承包单位的桩基静载试验进行见证试验。(3)、按照<铁路工程级桩检测技术规程>(TB102xxxx,对于桩径≥2m桩长大于40米或复杂地质条件的桩基应进行声波投射法检测。当现场组织试验时,其桩长标准可根据实验数据确定。

(4)、为了保证桩基检测到位,在承台施工之前,设立停工待检点,明确规定,桩基未经检测或经检测为不合格严禁进入承台施工。监理须严格按照此项要求进行审核,未见自检和第三方检测合格报告,不得同意施工承包单位进行下一道工序施工。

(5)、如经检测发现有不合格的桩基,施工承包单位不得擅自处

理,须提交有关处理方案,经监理、业主及有关各方审查同意后,方可实施处理方案,监理对处理方案进行全过程见证。

5、钢筋施工监理控制要点

1)钢筋进场

(1)、钢筋进场时,督促施工承包单位对进场的钢筋进行材料报验,并根据进场钢筋上的厂标、钢号、炉罐号、批号、直径

等标记的标牌及附有的质量证明文件进行对钢筋检查,若质量证明文件为抄件(或复印件)时,监理工程师应检查抄件人、抄件(或复印)单位是否签字盖章,是否注明原件编号及存放处。

(2)、核查钢筋的规格、品种与数量是否符合设计的要求,并对进场的钢筋进行外观检查,检查其表面是否有裂纹、结疤、折叠、生锈、油污等,钢筋应平直、无损伤,表面无裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。钢筋外观检查不符合要求的,应责令施工单位将其清退出场。(3)、以同规格、同炉号、同牌号、同一交货状态的钢筋,每60t 为一批,不足60t也按一批计,督促施工承包单位在每一批中任意选取两根钢筋做一次钢筋力学性能试验(拉伸试验和弯曲试验,其中盘条拉1根,弯2根;螺纹钢拉2根,弯2根)。应核查其屈服点、抗拉强度、伸长率、冷弯等四大技术指标是否符合标准要求,如有一项不符合标准要求,应从同一批中再取双倍数量的试样,重作试验,重作试样全部达标,则可判为符合本项要求。若仍有一项不符合标准要求,则该批钢筋为不合格产品。监理对钢筋进行见证检验,其次数分别为

施工单位检验次数的10%,但至少1次。经检验不合格的钢筋,责令承包单位将其清退出施工现场。

(4)、所配置钢筋的规格、型号、钢种、根数、直径等必须符合设计要求。不得随意使用其他强度、牌号或直径的钢筋替代设计中所规定的钢筋,如确需替代时,应由原设计单位做出变更设计,监理工程师应检查承包单位是否办理了设计变更文件。

(5)、对同品种、同规格的钢筋,发现出厂合格证与试验报告的机械性能差异较大时,应监督承包单位复验。复验不合格的钢筋不准使用,监理工程师应监督其处理过程。

(6)、钢筋降级使用或改变使用部位,以及退场情况,均应要求承包单位作出具体明确说明,并经设计单位或监理工程师认可。(7)、焊接材料除进厂时必须有生产厂家的出厂质量证明外,承包单位应按现行有关标准进行复验,做好复验检查记录。若选用国产新型焊接材料或进行焊接材料,制造单位厂应另行研究相适应的焊接工艺,并经监理工程师批准后,方可投入使用。

(8)、钢筋应针对不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家,做到分批验收、分别堆存,不得混杂,且应设立标识牌,钢筋宜堆放在钢筋棚内(或仓库),露天堆放应垫高并加遮盖,防止生锈。

2)钢筋加工

(1)、监理工程师检查钢筋的加工是否符合设计要求。当设计未提出要求时,应符合下列规定:

a)、受拉热轧光圆钢筋的末端应作xxxx径dm不得小于钢筋

直径的2.5倍,钩端应留有不小于钢筋直径3倍的直线段。

b)、受拉热轧光圆和带肋钢筋的末端,当设计要求采用直角

形弯钩时,直钩的弯曲直径d不得小于钢筋直径的5倍,钩端应

留有不小于钢筋直径3倍的直线段。

c)、弯起钢筋应弯成平滑的曲线,其弯曲半径不得小于钢筋

直径的10倍(光圆钢筋)或12倍(带肋钢筋)。

d)、用光圆钢筋制成的箍筋,其末端应作不小于90°的弯

钩,有抗震等特殊要求的结构应作xxxx钩;弯钩的弯曲直径应

大于受力钢筋直径,且不得小于箍筋直径的2.5倍;弯钩端直线

段的长度,一般结构不得小于箍筋直径的5倍,有抗震等特殊要

求的结构,不得小于箍筋直径的10倍。

e)、要求承包单位按钢筋编号各抽检10%,且各不少于3件,

监理工程师采用尺量的方法平行检验10%,且各不少于一件。(2)、钢筋加工允许偏差和检验方法应符合有关《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[20xx]160号)的规定。要求承包单位按钢筋编号各抽检10%,且各不少于3件,监理工程师抽查。

3)钢筋连接

(1)、检查承包单位的焊工是否持证上岗,对没有焊工证的不得从事钢筋焊接工作

(2)、监理工程师应检查纵向受力钢筋的连接方式是否符合设

计要求。对钢筋焊接接头进行外观检查和相应的力学性能试验。钢筋焊接接头的力学性能检验以同级别、同规格、同接头形式和同一焊工完成的每200个接头为一批,不足200个也按一批计。焊接接头做拉伸试验(三根试件),闪光对焊接头增加冷弯试验(三根试件)。督促施工承包单位对每一批钢筋连接接头进行力学性能检验,监理对钢筋进行见证取样检测,其次数分别为施工单位检验次数的20%,但至少1次。经检验不合格的钢筋焊接接头,责令承包单位重新进行钢筋连接,直到焊接合格为止。

(3)、焊接时应根据接头型式和钢筋直径选择焊接设备、焊接工艺参数,监理工程师进行检查。

(4)、钢筋接头应设置在承受应力较小处,并应分散布置。配置在“同一截面”内受力钢筋接头的截面面积,占受力钢筋总截面面积的百分率,应符合设计要求。当设计未提出要求时,应符合下列规定:

a)、焊(连)接接头在受弯构件的受拉区不得大于50%,轴心受拉构件不得大于25%;

b)、绑扎接头在构件的受拉区,不得大于25%,在受压区不得大于50%;

c)、钢筋接头应避开钢筋弯曲处,距弯曲点的距离不得小于钢筋直径的10倍;

d)、在同一根钢筋上应少设接头。“同一截面”内,同一根钢筋上不得超过一个接头。

承包单位全部检查、监理工程师抽查。

注:两焊(连)接接头在钢筋直径的35倍范围且不小于500mm以内、两绑扎接头在1.3倍搭接长度范围且不小于500mm以内,均视为“同一截面”。

(5)、对钢筋焊接的外观质量进行检查,检查钢筋焊接接头的形式、搭接长度、焊缝宽度、焊缝的饱满度、焊碴、有无焊瘤、夹碴、气孔、砂眼、裂纹、咬边、咬伤及烧伤主筋、钢筋轴线偏移量过大等现象。

(6)、对钢筋焊接Ⅰ钢筋所用焊条为结422,Ⅱ级钢筋必须使用结502或506施焊,做到钢筋材质与焊条相符合,防止Ⅱ级钢筋焊接用结422焊条施焊,造成焊缝出现细小裂纹,焊缝不合格。

4)钢筋安装

(1)、监理工程师应全部检查安装的钢筋品种、级别、规格和数量是否符合设计要求,检查钢筋骨架的几何尺寸、连接位置、钢筋间距、弯起钢筋位置、绑扎质量是否符合设计及规范要求。

(2)、在混凝土浇筑过程中安装的钢筋骨(网)架,不应妨碍浇筑工作正常进行,也不应造成施工接缝。

(3)、钢筋与模板之间的钢筋保护层厚度用的垫块强度不应低于设计的混凝土强度,在高性能砼中除特殊砂浆垫块外,一般不得采用砂浆垫块,且垫块应互相错开,分散呈梅花状布置,并不得横贯保护层的全部截面。钢筋保护层垫块的数量应符合设计要求,当设计无具体要求时,侧面和底面的垫块数量不应少于4个/m2。

(4)、多层钢筋之间应用短钢筋或使用特别的钢筋支架支撑,并且支撑不得直接支撑在模板上。

(5)、箍筋除设计有特殊要求外,应与受力钢筋垂直,箍筋弯钩叠合处,均沿受力钢筋方向错开设置。

(6)、对已生锈但生锈的程度不是很严重的钢筋督促施工承包人采取措施除锈,带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用在工程上。(7)、对于二级承台插入一级承台的钢筋、墩身钢筋插入一级承台的钢筋、托盘和顶帽插入墩身的钢筋,应严格按照设计文件要求数量、规格、型号及位置预埋好。

(8)、接地钢筋连接要求通过L型筋焊接,焊缝符合设计要求,同时检查接地钢筋连接的贯通性,是否贯通。

(9)、绑扎用的扎丝不得伸入保护层内且不允许钢筋头代替垫块保护层的做法。

(10)、钢筋安装及钢筋保护层厚度允许偏差和检验方法,应符合《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[20xx]160号)的规定。

6、模板施工监理控制要点

1)模板加工

(1)、模板的设计要保证混凝土结构和构件各部分设计形状、尺寸和相互间位置正确。承包单位应在制作模板前,向监理工程师提交模板的施工详图,必要时提交包括构件强度、刚度、稳定等内容的计算

书,监理工程师进行审查。

(2)、模板应具有足够的强度、刚度和稳定性;能承受所浇筑混凝土的重力、侧压力及施工荷载;保证结构尺寸的正确,并根据工程结构形式、地基承载力、施工设备和材料等条件进行施工工艺设计。(3)、模板加工要力求制作简单,安装方便,便于拆卸和多次使用。能与混凝土结构和构件的特征、施工条件和浇筑方法相适应。(4)、墩台使用的钢模应尽量采用大块钢模,以保证砼的施工质量和提高模板的适应性和周转率。使用的大块钢模的表面应平整,不允许模板上存在局部凹凸,表面有锈蚀、麻面现象。

2)模板安装

(1)、模板与脚手架之间不得相互连接。

(2)、模板安装必须稳固牢靠,接缝严密,不得漏浆。模板与混凝土的接触面必须清理干净并涂刷脱模剂,严禁脱模剂污染钢筋。(3)、浇筑混凝土前,模板内的积水和杂物应清理干净。

(4)、预埋件的规格、数量、尺寸、位置应符合设计要求,并安装牢固。预埋件和预留孔洞的留置除相关专业验收标准有特殊规定外,其允许偏差和检验方法应符合有关《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[20xx]160号)的规定。

(5)、模板在安装过程中,必须设置防倾覆设施,如采取设揽风绳等措施。

(6)、模板安装着重检查模板的标高、内部尺寸、轴线偏位、预留

市政工程旁站监理实施细则

市新机场市政交通工程 8标段 监理旁站细则 编制: 审核: 审批: 华城建设监理有限责任公司 2016年10月

旁站监理细则 一、工程概况 1.工程名称:新机场工作区工程(市政交通)GZQ-SZJT-002标段(监理); 2.工程地点:永定岸,市大兴区榆垡镇、礼贤镇和省市广阳区之间; 3.工程规模:道路总长约27.2km,面积约62.9万㎡;高架桥最大跨径约41m,桥梁面积约6.9万㎡;跨河桥最大跨径约30m,桥梁面积约4300㎡;给水管线,约33.3km;雨水管线约47.1km;污水管线约26.1km;再生水管线约20.1km;通信管约20525管程米;10kv 电力管井约265.27km;低压电力管线约3 4.1km;热力管线约21.31km;燃气管线约17.1km;综合管廊土建工程约3.99km;道路照明;交通工程;污水泵站;10kv开闭站;10kv电缆约17 5.6km;电力隧道约888m;能源中心工程、垃圾转运站工程、10kv监控中心等; 4.工程围:道路、高架桥、跨河桥、给水管线、雨水管线、污水管线、再生水管线、通信管、10kv电力管井、低压电力管线、热力管线、燃气管线、综合管廊、道路照明、交通工程、污水泵站、10kv 开闭站、10kv电缆、电力隧道、能源中心工程、垃圾转运站工程、10kv监控中心等设计图纸显示全部工程的监理工作。 5.工程概算投资额或建筑安装工程费:315000万元。 二、方案编制依据

1、有关工程建设的法律、法规:《建筑法》、《建设工程质量管理条例》(2016)、《建设工程监理规》GB/T50319-2013、《给排水管道工程施工及验收规》GB50268-2008、《城镇道路工程施工与质量验收规》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规》CJJ2-2008、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-200 2、《建筑工程监理规程》DB J01-41-2002、《建设工程安全监理规程》DB11/382-2006、《建设工程施工现场安全、防护、场容卫生、环境并护及保卫消防标准》DBJ01-83-200 3、《建设工程施工现场安全资料管理规程》DB11/383-2006、《混凝土结构工程施工质量验收规程》DB 01-82-2004。 2、政府为业主建设项目所下达的文件(项目审批文件)。 3、建设行政主管部门的有关文件。 4、设计、勘察系列文件。 5、现行的技术规、施工验收规规程等。主要的规、标准见表1-2。 6、业主与承建商及物资供应商签订的工程施工承包合同及物资供应合同。 7、经公司批准同意的监理规划、监理实施细则和其他图、表、文件资料等。 8、经批准的实施性施工组织设计、施工进度计划、施工方案等。 三、监理人员配备 为确保工程质量,项目监理部在工程质量监理过程中注重施工过程的质量控制(事中控制),对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工

土地整理项目监理规划范本

第一章工程概况 项目名称:xxxxxx土地整理项目工程。 项目业主:xxxx国土资源局。 建设地址:xxxxxx村、xxxxx村。 建设期限:150个日历天。 建设规模:项目区整理面积xxx亩。 主要工程容: 1、改建条石浆砌排灌渠xxxx米 2、新建U型槽排灌渠xxx米 3、蓄水池xxx口 4、改建村道、田间道xxxx米 5、新建中心村xx个、聚居点xxx个(基础建设) 第二章监理依据 1、国家和地方现行的有关工程建设及建设监理的法律、政策、规及标准; 2、政策批准的建设计划、规划许可证及其它有关文件; 3、监理合同及业主认可的其它监理工作文件; 4、正式的设计文件、图纸、说明及设计变更; 5、依法成立的与本工程有关的工程建设合同或协议。

第三章监理工作围、目标 第一节监理工作围 对土地平整工程、农田水利工程、田间道路工程、中心村聚居点工程施工阶段进行工程质量、进度、投资控制、安全生产监理、合同、信息管理及组织协调。 第二节监理工作目标 监理工作总目标:我公司将以优质的服务使本工程建设达到合同约定的质量、进度、投资、安全目标,并尽力使业主在整个建设过程中感到满意、放心。 质量目标:工程质量达到《工程施工合同》所约定的质量标准,在工程预定的投资围及预期的工期,实现最佳的质量效果。 进度目标:做好进度控制,实现7个月合同工期要求,确保项目在预定的期限交付使用。 投资目标:按照《施工图设计》确定工程量和招标单位发出的工程量变更通知所明确的工程量,严格制订现场计量及技术经济签证制度,以不突破《施工合同》中所约定的工程价款总额为投资控制目标。 安全、文明施工目标:以控制工程项目安全目标为中心任务,通过预控、规、科学、有序的管理,严格执行省、市行政主管部门对安全文明施工颁发的有关规定,实现施工无重大质量安全事故,无重大伤亡事故,创文明施工现场。 第四章项目监理组织机构

土地整治项目管理制度汇编

土地整治项目管理 制度汇编 1

甘肃省土地整治项目管理制度汇编 甘肃省国土资源厅 二○一三年十月

目录 1、甘肃省土地整治项目从业单位登记备案管理暂行办法错误!未定义书签。 2、甘肃省土地整治项目招标投标管理暂行办法 ........ 错误!未定义书签。 3、甘肃省土地整治项目监理管理暂行办法 ................ 错误!未定义书签。 4、甘肃省土地整治项目规划设计及预算编制管理暂行办法错误!未定义书签。 5、甘肃省土地整治项目规划设计变更管理暂行办法错误!未定义书签。 6、甘肃省土地整治项目竣工验收管理暂行办法 ........ 错误!未定义书签。 7、甘肃省土地整治项目移交与管护管理暂行办法 .... 错误!未定义书签。 8、甘肃省土地整治项目档案资料管理暂行办法 ........ 错误!未定义书签。 9、甘肃省土地整治重大项目监督检查暂行办法 (60) 1

甘肃省土地整治项目从业单位登记备案 管理暂行办法 第一章总则 第一条为规范甘肃省土地整治项目从业单位管理,依据国家和省的有关规定,结合我省土地整治项目从业单位管理实际,制定本办法 第二条土地整治登记备案的从业单位包括: 勘测单位,可研、规划设计与预算编制单位,招标代理单位,工程监理单位、施工单位及土地复垦方案编制单位。 第二章登记备案的条件 第三条申请从事土地整治项目的单位须是国内注册的独立法人,并在甘肃省内设立有专门的服务机构。 第四条申请单位应提供具有履行合同、项目执行保障能力承诺书;近2年内无重大质量、安全事故,无重大经济纠纷,无商业贿赂、行政处罚等不良记录的相关资料。 第五条勘测单位申请单位应具备丙级(含丙级)以上<测绘资质证书>,测绘资质的专业范围应含有包括下列之一:大地测量、工程测量或地籍测绘。 第六条可研、设计与预算编制单位: 2

市政道路工程安全文明施工监理实施细则

市政道路工程安全施工监理细则 一、适用围: 本细则适用沙湾县教育路改造工程的施工阶段安全文明监理工作。 二、工程简介 工程名称:沙湾县教育路改造工程 工程地点:沙湾县广场东路至乌鲁木齐东路 工程容及围:本次工程改造围起于广场东路至乌鲁木齐东路,全长共计1323.5米。 工程类别:市政公用 工程质量要求:合格 建设单位:沙湾县住房和城乡建设局 设计单位:中国市政工程西北 施工单位:中建设集团 三、现行与施工安全有关的主要法律、法规、规、规程 1.《中华人民全生产法》《劳动法》《建筑法》《消防法》 2.《工程建设标准强制性条文》2002年版施工安全部分 3.《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-88 4.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001

5.《建筑施工安全检查标准实施指南》 6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7.与建筑施工有关的行业安全技术规、规程、标准、规章等 四、开工前的安全文明管理工作监理 1、应检查施工现场的“三通一平”情况,落实施工场地的围护、临时设施、七牌二图等安全文明施工措施。 2、要求承包商提供如下安全管理工作资料,报监理部审查: 1)项目安全管理组织机构,从业人员资格,项目安全管理制度,施工及管理人员安全生产责任制; 2)特种作业人员书; 3)总分包单位安全管理协议(有总分包项目发生时); 4)施工组织设计包括施工现场总平面布置图; 5)专项安全施工方案(根据工程的具体特点与施工组织设计相配套): a.临时用电方案; b.工程安全施工方案、相邻建筑物的保护等; c.模板工程施工方案; e.特种作业施工方案等。 3、总监理工程师签发开工令应具备的基本安全条件: 场地三通一平、场地围护、临时设施、七牌二图等安全文明措施已完成,项目安全保证体系及组织机构已建立,人员资格符合要求并

市政道路监理细则优化

1、概况 1.1 工程概况高淳区滨湖科技产业园(道路、景观、给排水泵站)项目,项目高固路、纬十路、纬十一路及双湖路南延道路。 排水体制为雨、污分流制。 雨水管:按照就近如何的原则,排入道路沿线的河道中。雨水管径为DN300~DN1500二级钢筋混凝土管,位于道路路面下,距道路中心线5.5~9.25米,沿途预留支管。弯道部分雨水井距道路中心线2米,路宽24米部分污水井距道路中心线5.5米。 污水管:污水就近排入新区污水处理厂,污水管管径为DN300~DN800,污水管位于道路路面下,沿途预留支管。污水管只在道路两侧布置。 1.2道路结构 1.2.1路基 高填方路基(H≥60㎝),在施工前先清洗表20㎝,然后原土梨翻20㎝,翻晒、掺8%石灰,在最佳含水量下碾压密实,然后用含量6%的灰土分层回填至路面结构层下80㎝。路面结构层下0~40㎝用含量8%的灰土分层回填,40~80㎝用含量6%的灰土分层回填,以下用6%灰土回填。 低填方或挖方路段(H<60㎝),如路床下填土不足80㎝,则需要超挖至80㎝,然后原土梨翻20㎝,翻晒、掺8%石灰,在最佳含水量下碾压密实。路面结构层下0~40㎝用含量8%的灰土分层回填,40~80

㎝用含量6%的灰土分层回填,以下用6%灰土回填。路床顶面回弹模量E0≥35Mpa。 人行道路面结构层下,采用30㎝6%的灰土回填,压实度≥90%。 1.2.2路面 车行道采用沥青砼路面,路面设计以100KN轴载,设计使用年限为十五年。沥青砼路面:4㎝高性能路面改性沥青混合料(Sup13)+喷洒粘层油(0.5L/㎡)+8㎝粗粒式沥青混凝土(AC-25C)+沥青透油层(1.0L/㎡)+18㎝水泥稳定碎石上基层(含水量4%)+18㎝水泥稳定碎石下基层(含水量4%)+20㎝12%石灰土基层。 路床顶设计采用回弹模量≥35Mpa。 路面顶面设计弯沉值为28.4(1/100㎜)。 人行道:30*60*4㎝花岗岩石板+3㎝M10水泥砂浆+15㎝C20素砼垫层+20㎝8%石灰土。 1.3参建单位 1、建设单位:高淳区滨湖科技发展有限公司 2、监理单位:南京天京建筑监理工程事务所 3、施工单位:江苏博学建设工程公司 2、监理依据 2.1 《建设工程监理规范》(GB50319-2000); 2.2 《城市道路交通规划设计规范》(GB 50220-95); 2.3 《城市道路设计规范》(CJJ 37-90); 2.4 《公路路基设计规范》(JTG D30-2004);

土地整理监理细则(新版).

昆明市寻甸县联合乡北河等2村土地整治项目 监 理 实 施 细 则 内容提要: 专业工作特点 监理工作流程 安全监理控制目标及控制要点 监理的工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 云南易通工程监理咨询有限公司

目录 一、总则 二、工程概况及工程特点 三,参建单位 四,监理工作流程 五、监理工作控制要点及目标值 六、监理工作的方法与措施 一、总则

1、编写目的,为了指导监理人员有效地控制本工程质量,实现监理规划目标;同时也为施工人员了解工程施工程序及工程质量要求,相互勾通信息,减少失误而编制。 2、编写依据: (1)业主和承包签订的施工合同; (2)设计图纸、文件、资料。 (3)已批准的监理规划。 (4)施工组织设计 (5)与本工程施工内容相关的质量标准。技术条款、规程、规范,《土地开发整理施工规范》,《公路工程施工规范》GL260-98,《砌体工程施工及验收规程》GB50203-98;《水利水电建设工程验收规程》SL223-1999。《建筑工程质量评定标准》GBJ301-88等编制。 3、适用范围 本细则适用于土地整理项目工程的监理,本细则根据项目土地平整项目、及生产田间道路工程、水利设施中农渠、沟渠、涵、及机井等配套设施工程。 二、工程概况及工程特点 1、土地平整工程 项目区地形较为平坦,比较好整。按规程要求,按照“田成方、林成行、路成框、渠相连”的要求,考虑当地机械化耕作的需要,规划对项目区土地分块进行土地平整。耕作田块的长度按照耕作机械工作效率、田块平整度、灌溉均匀程度、灌排水畅通度及防止风害等要求。 2、农田水利工程 2.1农沟开挖 项目区周边均有数条排水沟存在,所以项目区内只规划排水农沟,与其周边斗沟相连,共同组成项目区的排灌体系。项目区排水开挖农沟37972 米, 2.2田间道路工程

土地整治项目管理制度汇编(9个办法).

甘肃省土地整治项目管理制度汇编 甘肃省国土资源厅 二○一三年十月

目录 1、甘肃省土地整治项目从业单位登记备案管理暂行办法 (2) 2、甘肃省土地整治项目招标投标管理暂行办法 (6) 3、甘肃省土地整治项目监理管理暂行办法 (13) 4、甘肃省土地整治项目规划设计及预算编制管理暂行办法 (27) 5、甘肃省土地整治项目规划设计变更管理暂行办法 (27) 6、甘肃省土地整治项目竣工验收管理暂行办法 (37) 7、甘肃省土地整治项目移交与管护管理暂行办法 (49) 8、甘肃省土地整治项目档案资料管理暂行办法 (55) 9、甘肃省土地整治重大项目监督检查暂行办法 (60)

甘肃省土地整治项目从业单位登记备案 管理暂行办法 第一章总则 第一条为规范甘肃省土地整治项目从业单位管理,依据国家和省的有关规定,结合我省土地整治项目从业单位管理实际,制定本办法 第二条土地整治登记备案的从业单位包括:勘测单位,可研、规划设计与预算编制单位,招标代理单位,工程监理单位、施工单位及土地复垦方案编制单位。 第二章登记备案的条件 第三条申请从事土地整治项目的单位须是国内注册的独 立法人,并在甘肃省内设立有专门的服务机构。 第四条申请单位应提供具有履行合同、项目执行保障能力承诺书;近2年内无重大质量、安全事故,无重大经济纠纷,无商业贿赂、行政处罚等不良记录的相关资料。 第五条勘测单位申请单位应具备丙级(含丙级)以上《测绘资质证书》,测绘资质的专业范围应含有包括下列之一:大地测量、工程测量或地籍测绘。 第六条可研、设计与预算编制单位: (一)申请单位应具备国家和省有关行业主管部门颁发的以下资质之一:乙级(含乙级)以上土地规划资质;工程咨询、工

市政工程安全监理细则

总则:1.施工总包单位要强化现场施工安全文明管理工作和组织管理,健全监督保证体系,成立工程施工安全生产和文明施工领导小组,并在施工生产中强化安全文明工作领导,全面贯彻安全第一、预防为主的原则,实施安全文明目标管理。 2.总包单位项目部应在现场配备专职安全员,在安全文明领导小组的领导下,开展安全文明生产工作,坚持每日现场巡视,发现问题及时整改。 3.施工前总包单位应编写好本工程安全生产、文明施工方案,画出平面布置图,报有关部门审核。 各专业工种开始施工前,施工管理人员应逐级对施工人员进行安全文明施工交底,直至施工操作人员。 4.特殊工种人员要求持证上岗,机械设备、电气装置的维修安装操作必须由相关专业人员进行,其他人员严禁私自操作。 一、工程概况: 本工程位于滨海新区上高路以南,为南港轻纺城工业园起步区市政基础设施工程,占地面积7平方公里,道路总长约15公里,路基、路宽不等;回填土面积60万平方米。根据工期要求,应该在2010年2月4日开工,2010年4月30日竣工。工期紧,质量要求高,高程控制面广。 本工程特点是在盐汪子上修路,盐汪子表面为黑淤泥下包土,下面地

质较复杂,淤泥深浅不一,区域内有各种管线,技术处理准度较大。路基施工采用排水、清淤、回填、局部挤淤,清淤标高为2.5米。施工方法,根据招标文件要求回填石料为炮渣,要求30至10厘米以上的石料占总体量的70%,严禁含土,回填石料方法为清淤后第一步回填30厘米以上石料,上部用极配良好的混合石料回填至3.5米标高。 本工程建设单位为天津滨海新区南港轻工城建设有限公司;施工总包单位为中铁十八局三公司、天津城建道桥有限公司、中铁十局天津公司、中建 六局。 二、建立安全管理体系以及:安全监理工作程序1.安全管理体系:现场的安全生产管理是一项复杂的系统工程,它贯穿于工程施工的全过程,涉及到现场的每一个人、每一个环节、每一道工序,因此,必须从一开始就建立一个安全管理体系。安全管理构架图如下: 总监项目 全 全 监 2.安全监理工作程序: 安

市政道路工程安全监理实施细则

庞公路延伸段(庞公祠路--向阳路) 道路排水工程 安全文明施工监理细则 编制: 审核: 中协成建设监理有限责任公司 2017年 1 月 25日

安全监理工作细则 一、项目工程特点 1、庞公路延伸段为庞公片区南北向主干道,本次设计起点为现状庞公路终点(庞公祠路),途中与主干道(庞鱼路、江华路、环路、向阳路)、规划次干路、支路等13条路相交,由南止于向阳路。 2、庞公路沿线路口交叉均为平交,由于交叉口通行能力小于路段,并且相交道路较多,为满足交通需求,提高交叉口通行能力,针对不同等级道路采用不同平交方式,主干路相交采用十字交叉,对路口进行扩宽渠化,次干路采取普通平交,不展宽渠化。 3、沿线有许多居民住宅区和菜地,对文明施工的要求高。 4、线路区分布少量水塘及灌溉蓄水池,含少量地表水。 5、据现场考察,道路沿线地势平坦、交通便利、水、电充足,能满足工程需要。 二、安全监理工作流程 监理部成员熟悉图纸┈以总监为组织者,各专业监理工程师分工编制安全监理细则┈监理部审核施工单位的施工组织设计、专项施工方案、安全应急救援预案┈监理部,核查施工单位的安全生产许可证,检查施工单

位的安全生产管理体系是否健全,并检查施工单位的安全规章制度、特殊工种上岗证、安全技术交底┈各专业监理工程师检查施工单位的施工机具的合格证及保养情况┈各专业监理工程师检查施工操作人员的安全教育培训资料┈监理部检查施工现场的机具布置等是否与总平面图相符┈监理部巡视检查现场施工安全工作,检查施工用电是否规,并针对情况发出联系单、通知单等及时督促施工单位整改,督促施工单位安全管理体系有效运转┈施工单位拒绝按照监理要求进行整改或停止施工的,监理部及时向当地主管部门进行报告┈整理安全资料,进行归档。 三、监理工作控制要点及目标 3.1安全管理方针 “安全第一,预防为主”。安全生产应以人的管理核心,即消除人的不安全行为,严格控制违章作业行为,施工过程中一切作业必须服从安全。 安全管理重点容:检查施工单位安全管理体系是否健全,专职安全员配置是否符合要求,审查施工单位安全管理资料是否及时、齐全、真实,施工组织设计、施工方案中安全技术措施是否可靠、可行;对施工组织设计、施工方案、施工安全技术措施、安全防护用品的使用情况进行检查,对施工中存在的安全隐患应严格按《安全生产管理条例》第十四条规定行使监理的安全职责,并应及时与施工方沟通,动之以情,晓之以理,督促施工单位整改、消除安全隐患,充分体现监理工作的预控性和协调性。 基础施工阶段施工安全控制要点:挖土机械作业安全;边坡防护安全;

云南省土地开发整理项目管理实施细则(修订稿)

云南省土地开发整理项目管理实施细则 (修订稿) 第一章总则 第一条为加强和规范云南省土地开发整理项目申报、入库审批、工程施工、竣工验收、设施管护、资金使用及管理等工作,根据《云南省土地开发整理项目管理暂行办法》、《云南省新增建设用地土地有偿使用费财务管理暂行办法》、云南省《土地开发整理项目资金管理暂行办法》、《云南省财政厅国土资源厅关于调整新增建设用地土地有偿使用费使用方式的通知》等文件精神以及有关法律、法规和政策规定,结合云南省实际情况,制定本细则。 第二条本细则适用于云南省使用中央或地方新增建设用地土地有偿使用费、耕地开垦费、土地出让金用于农业土地开发部分等省级以上财政性资金安排实施的土地开发整理项目(以下简称“项目”)的管理工作。 第三条省国土资源厅负责本省行政区域内国家和省级土地开发整理项目的入库、实施、竣工验收等行政管理工作。所属土地整理机构具体负责土地开发整理项目的组织实施,受委托进行项目踏勘复核、入库材料和规划设计初审、项目实施监督及成果初验等技术性、事务性工作。

州(市)国土资源管理部门负责本地区行政区域内土地开发整理项目的监督管理,所属相关事业单位负责项目踏勘、材料初审等技术性事务性工作。 县(市、区)国土资源管理部门负责本行政区域内土地开发整理项目的实施管理,所属土地开发整理机构是项目实施的承担单位。 第四条各级国土资源管理部门和财政部门要积极配合,认真履行职能,加强对本行政区域内土地开发整理项目申报入库、项目实施、竣工验收、设施管护、资金使用等监督管理并提供技术服务,对拟上报的基本农田面积、灌溉水田面积、项目资金安排明细等有关情况进行核查。所需经费由省财政厅会同省国土资源厅在省级收取的新增建设用地土地有偿使用费中解决,按不超过当年国家和省级项目投资预算的2%安排,不得截留、挪用、挤占项目经费。 第五条项目管理坚持下列基本原则: (一)权利、义务和责任相统一的原则; (二)公开、公平、公正的原则; (三)简化程序、提高效率的原则; (四)、实行统一组织,分级管理的原则。

土地整理项目管理制度两篇

土地整理项目管理制度两篇 篇一:土地整理项目管理制度 第一章总则 第一条为加强和规范XX省土地开发整理项目申报、入库审批、工程施工、竣工验收、设施管护、资金使用及管理等工作,根据《XX省土地开发整理项目管理暂行办法》、《XX省新增建设用地土地有偿使用费财务管理暂行办法》、XX省《土地开发整理项目资金管理暂行办法》、《XX省财政厅国土资源厅关于调整新增建设用地土地有偿使用费使用方式的通知》等文件精神以及有关法律、法规和政策规定,结合XX省实际情况,制定本细则。 第二条本细则适用于XX省使用中央或地方新增建设用地土地有偿使用费、耕地开垦费、土地出让金用于农业土地开发部分等省级以上财政性资金安排实施的土地开发整理项目(以下简称“项目”)的管理工作。 第三条省国土资源厅负责本省行政区域内国家和省级土地开发整理项目的入库、实施、竣工验收等行政管理工作。所属土地整理机构具体负责土地开发整理项目的组织实施,受委托进行项目踏勘复核、入库材料和规划设计初审、项目实施监督及成果初验等技术性、事务性工作。 州(市)国土资源管理部门负责本地区行政区域内土地开发整理项目的监督管理,所属相关事业单位负责项目踏勘、材料初审等技术性事务性工作。 县(市、区)国土资源管理部门负责本行政区域内土地开发整理项目的实施管理,所属土地开发整理机构是项目实施的承担单位。

第四条各级国土资源管理部门和财政部门要积极配合,认真履行职能,加强对本行政区域内土地开发整理项目申报入库、项目实施、竣工验收、设施管护、资金使用等监督管理并提供技术服务,对拟上报的基本农田面积、灌溉水田面积、项目资金安排明细等有关情况进行核查。所需经费由省财政厅会同省国土资源厅在省级收取的新增建设用地土地有偿使用费中解决,按不超过当年国家和省级项目投资预算的2%安排,不得截留、挪用、挤占项目经费。 第五条项目管理坚持下列基本原则: (一)权利、义务和责任相统一的原则; (二)公开、公平、公正的原则; (三)简化程序、提高效率的原则; (四)、实行统一组织,分级管理的原则。 第二章项目内容 第六条国家投资项目是指国家以增加有效耕地面积和提高耕地质量为主要目的,集中资金成规模进行耕地开发整理的项目。建设期1-3年,建设规模和新增耕地率要求如下: 土地开发:丘陵山地100-600公顷(1500-9000亩),坝区平地400-20XX公顷(6000-30000亩),新增耕地率60%以上; 土地整理:丘陵山地100-1000公顷(1500-15000亩),坝区平地400-20XX公顷(6000-30000亩),耕地率3%以上; 土地复垦:丘陵土地60-400公顷(900-6000亩),坝区平地200-1000公顷(3000-15000亩),新增耕地率40%以上。 第七条省级投资项目是指以有效改善农民生产生活条件或增加耕地面积为主要

湖北省土地整治项目土地权属调整管理办法

湖北省土地整治项目土地权属调整管 理办法

整。土地使用权调整包括土地使用权或土地承包经营权的调整、土地整治后新增耕地使用权的调整。土地她项权利调整包括土地整治过程中因土地所有权或使用权调整而产生的她项权利的调整。 第四条权属调整管理的主要内容 (一)土地权属现状调查; (二)土地权属现状调整意愿调查; (三)土地利用现状调查; (四)地籍测量; (五)土地质量评价; (六)权属调整方案编制; (七)方案公告和异议处理; (八)分配土地; (九)地籍档案整理。 第五条权属调整管理应遵循的原则 (一)公开、公平、自愿的原则; (二)参与土地整治各方原有位置基本不变的原则; (三)与农业现代化建设相适应的原则。 第六条权属调整管理的基本要求 (一)土地权属现状确认应该与土地登记、土地利用现状调查和土地变更调查、整治土地面积、地

类、地力等级、耕作状况、耕地质量及整治潜力等相结合; (二)土地权属调整应该注重对项目可行性研究、规划设计和竣工验收三个阶段土地权属调整工作的管理,确保权属调整方案的合理性与可行性; (三)土地权属调整实施过程中必须做到公告、检查和指导到位,确保土地权属调整工作的顺利开展。 第二章土地权属调整方式 第七条国有土地与集体土地之间土地所有权调整方式 (一)为使整治后的田块连片规则,应在原国有土地与集体土地之间边界不规则处,按等量或等价、并使调整范围尽可能小的原则,经双方协商后进行土地所有权调整。 (二)土地整治过程中,新建主干道路、主干沟渠建设用地应经过土地征收的方式将集体土地调整为国有土地。 第八条集体土地与集体土地之间土地所有权调整方式 (一)村界两侧,可按等量或等价原则进行调

市政工程测量监理细则

南通高新技术产业开发区金正路(金桥路— 银河西路)工程 编 号:监XZ- 施工测量监理实施细则 内容提要: 1、工程概况 2、质量控制标准 3、监理工作流程 4、质量技术要点 5、质量监控点及监理措施 6、测量作业安全监理 7、其他 监理工程师: 总监理工程师: 镇江市兴华工程建设监理有限责任公司 南通高新技术产业开发区金正路(金桥路-银河西路)工程监理部

二〇一七年六月 施工测量监理实施细则 一、工程概况与测量工作的特点 二、质量控制标准 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《城镇道路工程施工验收规范》(CJJ1-2008) 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2—2008) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008) 三、监理工作流程 3.1审查承包方的施工组织设计中关于测量技术措施的内容,或测量专项施工方案,测量方案应由技术负责人审核确认。 3.2检查测量仪器是否满足施工控制的要求,测量仪器是否经过年度鉴定.(全站仪、水准仪等一般测量仪器为一年一检) 3.3检查承包商的质量保证体系是否完善,测量放样是否有专人负责,是否有合格的自检、复核制度,测量人员是否具备相应的专业技术资质.是否采用正规记录手簿、表式. 3.4基准点的移交一般由监理工程师向承包人交桩。监理移交后应督促施工承包单位在收到上述基准数据后进行复检验算。若对该数据有异议,应在复测后及时报告监理单位,共同进行核实.核实后的数据应经设计单位确认后,监理单位重新以书面形式提供。 不符合

符合 3。5 下,应增加复测频率,一旦发生移动或损坏,承包人应立即报告监理单位,并共同协商 补设或移置。修复后的控制点必须达到原控制点的精度. 3.7监理应对承包人布设的控制网点进行100%复核,未经监理人员认可的各类水准 点、导线点不准使用,各导线点或水准点应明确标明并备有书面记录资料。?3。8检 查承包人提交的测量放样资料,监理可以使用承包人的施工控制网自行进行检查放样 测量,亦可要求承包人在监理人的直接监督下进行复核对照测量。当复测中发现有错 误时,承包人必须按照监理人指示进行修正或补测。 3.9 督促、检查承包人报验的测量资料 3。9.1平面、高程控制网测量: 1)控制网点布置图、水准测量路线图; 2)外业观测资料(观测记录)。 3)内业计算和成果资料(导线、水准平差计算) 3.9.2放样测量报验资料 1)道路中线放样报验资料. 2)桥梁桩位放样报验资料; 3)桥墩、桥台角点模板放线报验资料; 4)管道轴线放样报验资料。 3.9.3验收测量报验资料 1)各结构层标高验收资料; 2)成桩桩位验收资料; 四、质量技术要点 4。1平面、高程控制点: 4.1。1道路平面控制应按当地城市统一的坐标系统实施,沿线布设。首级控制点(交

市政工程监理实施细则(最终)

楚雄市经济开发区北片区威楚北路 跨龙川江桥工程 监理实施细则 编制人: 审核: 批准: 云南国开建设监理咨询有限公司 2017年3月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章监理工程内容 (3) 第三章桥梁施工准备监理 (5) 第四章桥梁工程分项监理实施细则 (8) 第五章施工过程监理及质量控制点 (46)

第一章工程概况 一、项目地理位置 桥梁位于楚雄市经济开发区东瓜镇车坪社区汪官山村南西 侧横跨龙川江,起点接在建的威楚北路,威楚北路施工便道位于拟建工程北约10m,与现有市政道路永兴大道,距离约300m,总体交通便利。 二、工程范围、规模 桥梁位于楚雄市经济开发区东瓜镇车坪社区汪官山村南西侧,桥梁处在规划公园大道K0+062-K0+110,起点高程1786.672m,终点高程1785.472m,长48m,宽32m,单跨,跨度32m,钢筋混凝土板拱桥,属中型桥梁,采用桩基基础,桩径1.6m。 三、气象 楚雄市属北亚热带季风气候区,冬干夏湿,气温日差较大,年差较小;冬无严寒、夏无酷暑;干湿季分明,雨热同季;日照充足,霜期较短,冬季降水偏少。年降雨量为864毫米,年均气温为15.6℃。 第二章监理工程内容 一、监理指导思想及原则 监理单位和监理人员应按照“严格监理、优质服务、科学公正、廉洁自律”的原则认真贯彻执行有关施工监理的各项方针政策、法律、法规等制定详细工作细则,明确岗位职责,严格检查制度,努力做好施工阶段监理工作。 二、监理依据 1)监理合同; 2)业主与承包人签订的正式合同、协议及附件; 3)施工设计图纸及说明; 4)工程量清单及说明; 5)施工招标文件、中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》公

土地整理监理大纲

土地整改监理大纲 第一节工程概况 1.项目名称:宿州市埇桥区大营镇镇东等(3)个村整体推进农 村土地整治重大工程工程监理 2.建设单位:宿州市埇桥区土地复垦整理开发中心 3.工程地点:宿州市埇桥区大营镇,涉及大营镇镇东村、陈李村和 南村共三个行政村 4.工程规模:项目区建设规模2153.33公顷,总投资约4000万 元。 5.工程特点: (1)本工程施工工期要求严格。因施工工期关系到本工程按时投入使用,村民及时耕种。 (2)本工程投资必须严格控制,需努力追求“功能、价格”比值的最大化。 (3)本工程的功能要求高、细部多、工序多、专业多、工种多,有工期要求的条件下,势必交叉作业多,配合协调难,成品保护难,施工难度,质量控制难度比其它建设工程更大,创无质量通病工程,对工程质量必须“严格要求,严格制度,严格管理,严格责任”。 (4)工程承包单位进场施工,施工期只能到生产间隙,时间紧,任务重,涉及各家各户承包地块的界线恢复,公用建构筑物占地分摊调补平衡,青苗补偿事项,协调配合工作量较大。

第二节监理编制依据 一、国家和地方的法律、法规和规定 1.《中华人民共和国建筑法》 2.《中华人民共和国合同法》 3.《建设工程质量管理条例》 4.《工程建设监理规定》 5.《建设工程监理规范》GB50319-2000 6.《中华人民共和国土地管理法》; 7.《中华人民共和国土地管理法实施细则》; 8.《土地开发整理编制规程》; 9.中华人民共和国城乡规划法 二、技术规程、规范及图纸 1.宿州市埇桥区土地复垦整理开发中心、安徽合普项目管理咨询有限公司编制的《宿州市埇桥区大营镇镇东等(3)个村整体推进农村土地整治重大工程项目监理招标文件》; 2.监理采用的主要技术规范及规程: (1)《灌溉与排水工程设计规范》GB50288-99; (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 三、本监理大纲支持文件: 1.项目监理工作管理规定; 2.监理人员守则; 3.项目监理文档报表管理办法; 4.建筑材料质量控制监理实施细则; 5.项目监理安全管理工作规定; 6.工程测量定位放线质量监理实施细则;

大理州土地开发整理项目管理办法

云府登331号 大政办发〔2007〕29号 白族自治州人民政府办公室关于印发州土地开发整理项目管理办法等 四个文件的通知 各县市人民政府,州级国家行政机关各委办局(司行社区): 《州土地开发整理项目管理办法(试行)》、《州土地开发整理项目施工招标投标办法(试行)》、《州土地开发整理项目资金管理办法(试行)》、《州土地开发整理项目专家库管理办法(试行)》已经州人民政府研究通过,并经省人民政府法制办公室登记(云府规登准〔2007〕30号),现予印发,请遵照执行。 二○○七年五月九日州土地开发整理项目管理办法(试行) 第一条为切实做好补充耕地工作,保护和提高粮食综合生产能力,实现耕地总量动态平衡,根据《中华人民国土地管理法》、《省土地管理条例》、《省土地开发整理项目管理暂行办法》、《省土地开发整理项目管理实施细则》等有关法律法规的规定,结合本州实际,制定本办法。 第二条本办法所称土地开发整理项目是指州级(含州本级)以下所有土地开发整理项目,包括政府投资、用地单位和个人履行耕地占补平衡或土地复垦义务以及社会投资从事土地开发整理的活动。 土地开发整理项目,包括: (一)重点项目:以增加耕地面积为主要目的,集中资金成规模进行耕地开发的土地开发整理项目; (二)补助项目:指对特定地区耕地开发给予适当资金支持的土地开发整理项目。 第三条土地开发整理项目的申报立项、评审论证、计划下达、项目实施及竣工验收,适用本办法。

第四条州级国土资源部门根据土地利用总体规划、土地开发整理专项规划、年度开发计划和土地开发整理项目库,负责组织土地开发整理项目审定、年度项目计划与项目投资编制、项目实施监督及项目初验。 县(市)国土资源部门负责土地开发整理项目的申报、实施、自查等工作。 第五条土地开发整理项目由县(市)国土资源部门于每年4月30日前集中申报。新建项目实行年度申报和审定,续建项目实行年度核定。 第六条申报土地开发整理项目应符合以下原则: (一)符合土地利用总体规划、土地开发整理专项规划,并已列入县(市)土地开发整理项目库; (二)以开发未利用土地和复垦损毁耕地为主; (三)保护和改善生态环境,防治水土流失; (四)增加有效耕地面积,经济、社会和生态效益显著; (五)土地权属清楚无争议,县乡政府和当地人民群众积极性高,后续利用措施可行; (六)项目投资标准不超过该类工程国土资源行业预算定额标准。 第七条申报土地开发整理项目应具备以下条件: (一)基础条件:项目所在区位具备土地开发整理所必需的水、电、路等配套基础设施;或已经拟定相关的道路、水利、电力工程、村庄改造等建设方案,有关措施与资金已经落实,拟同步规划、同步实施或正在实施。 (二)建设规模:土地开发整理项目实施面积原则上在20~200公顷之间,可不集中连片,单片面积不少于3公顷,片块不超过10片。 (三)项目净增耕地面积比例:土地开发净增耕地面积不低于项目区总面积的60%;土地复垦净增耕地面积不低于项目区总面积的40%。 (四)建设期限:土地开发整理项目建设期限原则不得 第八条申报土地开发整理项目的程序: (一)县(市)国土资源部门于每年4月30日前将申报项目的《项目建议书》报州级国土资源部门; (二)州级国土资源部门从州土地开发整理项目专家库中组织部分专家现场踏勘、论证和审查,根据项目条件进行筛选入库(占补库);

市政道路工程监理实施细则95213

一、工程概况: 本次工程是对重庆市江北区四条路城市对外连接道路进行路面及其附属设施改造,四条路分别为大川水岸、重庆市救助站对外连接道、鸿恩雅苑对外连接道、长新路。 二、编制依据: 1.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2.《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87; 3.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 4.《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 5.《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 7.本工程《建设监理规划》; 8.本工程《施工组织设计》; 9.本工程设计图纸及有关技术文件等。 三、主要监理内容 1.道路工程:原混凝土路面、基层拆除,原人行道砖、路缘石、路边石的拆除,土石方挖运、土石方回填、回填碾压、余方弃置、安砌预制混凝土路缘石及路边石、水泥稳定级配碎石基层、混凝土基层、改性沥青混凝土面层、人行道透水砖及盲道砖铺设、交通标示线。 2.挡护工程:土石方开挖,土石方回填,重力式挡墙。 3.管道工程:挖沟槽土石方,土方回填,聚乙烯(HDPE )双壁波纹雨、污水管,混凝土检查井,d300国标II 级钢筋混凝土管满包,雨水口。 4.电气工程:强电管沟,强电检查井,电力电缆,路灯,路灯手孔井,接地装置,配电箱等。 不同意 同意 总监委派专业监理工程师 图纸消化、细则编写、细则交底 人 上岗资质 机 机械报审 料 材料报验 法 施工方案审查 现场环境检查

签署分项工程开工令 各工序自检合格后报监理检查验收 返 工 不合格合格 签署合格证明文件、计量单 进行下道工序施工 整理监理内业资料 五、监理控制要点 1. 准备工作控制要点 熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和设计技术交底; 2. 审查承包人的施工组织设计,提出审查意见,审核、检查进度计划及质量目标 控制计划,签返《施工组织设计(方案)报审表》; 3. 审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体 系,审核其组织机构、管理制度、人员的资格证和上岗证是否能确保工程项目的施工质量; 4. 检查施工机具进场情况,审查施工机具性能和数量是否满足施工要求,签返《进 场设备报验单》; 5. 审查承包人报送的《分包单位资格报审表》和分包单位有关资质资料,符合有 关规定后,签返《分包单位资格报审表》; 6. 复核承包人报送的测量放线控制成果,检查控制桩的保护措施,审查专职测量 人员的资格及设备检定情况,符合要求后签返《施工测量放线报验单》; 7. 核查承包人各类材料的进场数量、质量(含质保书)及检测报告,签返《工程 材料/构配件/设备报审表》; 8. 检查承包人施工准备情况,批复《工程开工报审表》。 六、控制目标 1. 路基工程 1.1 土石方工程: (一)基本要求: 1)清除地表腐植土0.3米并压实,当松土厚度超过0.3米时,应翻挖土后再回

土地整治项目管理实施详尽细则

土地整治项目管理实施详尽细则

新密市土地整治项目管理实施细则 第一章总则 第一条为加强土地整治项目管理,促进土地整治工作规范、健康、持续发展,根据《中华人民共和国土地管理法》、国土资源部《关于印发土地开发整理若干意见的通知》(国土资发〔2003〕363号)、《河南省人民政府办公厅关于印发城乡建设用地增减挂钩试点暂行办法的通知》(豫政办〔2009〕124号)等法律法规及郑州市有关土地整治项目管理规定,结合我市实际,制定本细则。 第二条本细则适用于市级专项资金及乡镇政府、街道办事处自筹资金安排的土地整治项目,主要指土地综合整治项目、建设用地增减挂钩项目、土地整理复垦开发项目和使用新增费开展的基本农田整治项目(以下简称“项目”)。 第三条项目的实施在市政府的统一领导下进行,并成立由市政府领导和发展改革、国土资源、财政、城乡规划、农业农村、林业、水务、交通运输、教育体育、卫生、电业等有关部门负责人组成的土地整治领导小组,领导小组下设

办公室(以下简称“市整治办公室),办公室设在新密市国土资源局。 第四条市整治办公室、各乡镇政府、街道办事处具体负责项目管理和实施工作,市国土资源局为全市土地整治的业务主管部门,市政府有关部门按各自职能分工做好项目的资金投入、技术指导和施工管理等工作。使用新增费进行的基本农田整治项目由市国土资源局承担实施。 第五条项目的确定和管理应当遵循下列原则: (一)坚持统筹规划,合理开发利用资源,切实保护和改善生态环境; (二)坚持以土地综合整治为重点; (三)坚持土地整理复垦与新农村建设相结合; (四)坚持维护土地权利人的合法权益,充分尊重农民群众的意愿; (五)坚持依靠科技进步和创新,实现数量、质量和生态管护相统一; (六)坚持优化土地利用结构,促进经济社会和人口、资源、环境协调发展。

市政工程安全监理细则

市环湄洲湾北岸尾水排放管道工程(北侧滨海大道18km管道) 旁站监理方案 编制人: 审核人: 筑力()建设发展 年月日

总则: 1.施工总包单位要强化现场施工安全文明管理工作和组织管理,健全监督保证体系,成立工程施工安全生产和文明施工领导小组,并在施工生产中强化安全文明工作领导,全面贯彻安全第一、预防为主的原则,实施安全文明目标管理。 2.总包单位项目部应在现场配备专职安全员,在安全文明领导小组的领导下,开展安全文明生产工作,坚持每日现场巡视,发现问题及时整改。 3.施工前总包单位应编写好本工程安全生产、文明施工方案,画出平面布置图,报有关部门审核。 各专业工种开始施工前,施工管理人员应逐级对施工人员进行安全文明施工交底,直至施工操作人员。 4.特殊工种人员要求持证上岗,机械设备、电气装置的维修安装操作必须由相关专业人员进行,其他人员严禁私自操作。 一、工程概况: 1、工程名称:市环湄洲湾北岸尾水排放管道工程(北侧滨海大道18km 管道) 2、工程地点:市仙游县、城厢区、秀屿区 3、建设单位:市滨海排水 4、设计单位:市政工程设计研究总院(集团) 5、监督单位:市建设工程质量监督站 6、监理单位:筑力()建设发展 7、施工单位:安能建设 8、工程概况简述: 本标段施工围为市环湄洲湾北岸尾水排放管道工程北侧滨海大道段,敷设排放管管径为DN1000及DN1600,管材以连续缠绕玻璃钢管为主,局部

过河、过现状箱涵及转角处采用钢管,管道总长18km左右,沿滨海大道敷设,桩号AK18+880~AK1+000。同一工程围对本工程排放管影响较大管线主要为金钟水利枢纽引水配套工程的金钟引水管,该管道管径d1400,主要管材为预应力钢筒混凝土管(PCCP管),同时该管道在滨海大道桩号K19+000~K16+300围已施工完毕,管道覆土厚度在1.2~1.5m左右。 二、建立安全管理体系以及安全监理工作程序: 1.安全管理体系: 现场的安全生产管理是一项复杂的系统工程,它贯穿于工程施工的全过程,涉及到现场的每一个人、每一个环节、每一道工序,因此,必须从一开始就建立一个安全管理体系。安全管理构架图如下:

相关文档
相关文档 最新文档