消防工程调试方案

消防工程调试方案
消防工程调试方案

消防工程

施工单位:

编制时间:2014年4月23日

目录

一、工程简介 (3)

二、工程范围 (3)

三、编制依据 (3)

四、调试组织机构 (3)

五、调试计划安排 (4)

六、调试统筹部署 (4)

七、调试准备 (5)

八、系统调试步骤: (5)

九、调试内容及方法 (7)

(一)、自动报警系统调试 (7)

(二)、消防广播通信系统调试 (9)

(三)、火灾应急照明及安全疏散指示 (9)

(四)、防火卷帘门控制系统调试 (9)

(五)、防排烟系统的调试 (10)

(六)、自动喷淋系统的调试 (12)

(七)、消火栓系统的调试 (14)

(八)、气体灭火装置试运行 (15)

(九)、停非消防电源切换调试: (16)

(十)、消防喷淋水泵电柜的测试及元件测试: (16)

(十一)、消防水炮试验 (16)

(十二)、系统联合调试 (17)

十、系统验收 (18)

十一、环境保护的措施 (19)

十二、安全保证措施 (20)

一、工程简介

工程名称:。

工程地点:

质量标准要求:合格

二、工程范围

包括通关服务中心,国检库房,海关库房消防系统的调试。

三、编制依据

本工程的施工、调试、验收测试工作,将严格遵循以下的国家及地方政府颁布的有关规范标准以及相关技术文件执行。

我国现行的规程、规范、标准及图集

火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-2007

自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005

自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001

建筑电气工程施工及质量验收规范GB50303-2002

火灾自动报警系统设计规范GB50116-98

建筑电气安装工程施工及验收标准GB50303-2002

建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001

建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范CE50242-:2003

汽车库、修车库、停车场设计防火规范CE50067-:2001

建筑灭火器配置设计规范CE50140-:2005

四、调试组织机构

1. 由项目经理担任调试总指挥,下设调试小组,负责本工程消防系统调试。调试组由项目经理部专业调试人员组成。

2.调试组组长对调试工作的技术措施、调试进度、调试工作质量负责,对调试人员进行技术交底,负责与其他专业及监理工程师的进行协调,编制调试方案,审核调试资料,对重要的系统调试进行指导。质安员协助组长的工作,负责本专业调试的实施及日常调试工作的安排,在调试过程中提供技术安全指导等。

五、调试计划安排

1、编制说明

(1)、根据工程总控计划的安排,本工程的计划调试日期为2014年4月28日;

(2)、本计划的关键点为消防水池注水完成日期:2014年4月28日、

(3)、该工程的调试分为单机单系统调试及系统联合调试两个阶段。

2、系统调试计划时间表:附后。

六、调试统筹部署

1、调试计划统筹

调试小组以总控计划为依据,编制调试进度计划,报项目技术负责人,技术负责人进行汇总协调后下达给调试小组。进行调试时,由调试小组牵头组织,各专业施工员及施工班组配合实施。

2、人员统筹

调试小组负责本组内的人员调配,遇到困难或特殊情况,报项目经理进行人员调配。

3、劳动力投入计划

劳动力投入计划表

4、需配合调试的有关厂家:

(1)、配电箱厂家:

(2)、消防水泵厂家:

(3)、防火卷帘厂家:

(4)、气体灭火厂家:

(5)、消防自动报警厂家:

(6)、消防风机厂家:

5、施工配合

各施工班组应指定专人负责与调试小组的协调工作,建立有效的质量信息反馈渠道。各专业施工员亦应积极配合调试小组的工作,并派出熟悉现场安装的施工班组协助调试。

6、施工与技术协调

⑴定期由项目经理召开协调会,汇报调试进度及质量情况,及时解决调试过程中发生的技术问题和存在困难。

⑵在进行重要系统(如自动报警系统)的联动调试前,项目经理部将向监理单位发出工作函,提出具体的配合条件和要求。

七、调试准备

1、调试前,按规范要求及现场实际情况需要调整相关组件、设施的参数和检查系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路等应进行处理。

2、整理好所有施工图纸,包括各楼层平面、系统图、接线图、安装图等。

3、整理好设计变更文字记录,各种文件和与调试有关的技术资料。

4、整理好施工记录,包括隐蔽工程验收检查记录、中间验收检查记录、绝缘电阻、接地电阻的测试记录。

5、准备好各种调试记录表格等。

6、电系统:现场各终端联动设备动力、照明、应急照明电源供应正常,系统自调完毕,设备运行良好,无故障,具备联动条件。应急照明系统自动投入功能正常。

7、水系统:消防水池注满水,供水阀门打开,所有消火栓出水口关闭,室外管网畅通,室外消火栓使用正常。消防水箱具备稳压、补压功能,各种泄水口、排水沟到位,具备放水、排水条件。

8、风系统:各种消防风机调试完毕,设备运行正常,各种阀类机械开启灵活,各种无源信号反馈正常。

9、.其它:卷帘门自检自验功能正常。

八、系统调试步骤:

1、自动报警系统

(1)消防控制中心联动报警主机,主备电源自动切换正常,主机各项功能符合设计及消防施工验收规范要求。对于现场自动报警设备逐一进行通电试验,模拟报警试验;联动控制模块逐一模拟手动通电试验,模拟控制模块动作以后末端联动设备的启停信号的反馈情况是正常、及时。

(2)所有联动控制模块功能实验合格后,进行终端设备的单点启动实验,即:有关消防联动设备的电源控制柜全部转换到自动状态(消防风机、消防泵等),消防中心主机发出单点启动命令后,相应的联动

设备应能启动,并且设备启动后消防中心主机应能接收到设备的启动状态信号。然后进行其他设备(照明强切、各种风阀、预作用电磁阀、电梯迫降的启动试验。

2、消防广播通讯系统

事故广播及消防专用通讯试验:由于本工程消防广播兼顾背景音乐,在模拟报警试验时,主机收到报警信号通过值班人员手动关闭背景音乐,开启消防广播,通知报警层及上下相邻层人员进行疏散。自动时,自动切换至消防广播状态,音量要求达到洪亮、音质清晰,符合设计要求。

消防电话分机调试:各配电室、泵房内的消防电话分机和控制室进行通话时,主机应显示通话的部位,音质清晰、洪亮,用电话手柄插入手报电话插孔进行通话时,插拨灵活、通话清晰。

3、消防联动系统:

(1)各项设备功能试验合格后,再进行与之有关的联动调试试验。首先模拟探测器或手动按钮报警器报警。当某个防火分区或防火层内任意一个报警点报警后,相关联动设备动作,即:消防阀类打开,消防中控室收到反馈信号;非消防电源按防火分区(防火层)及相邻区域强行切断(包括空调风机停止运转);普通照明、电源插座断电;上述设备动作后,消防中控室均应收到反馈信号。

(2)启动相关消防联动设备,即应急照明自动投入事故照明,本防火分区(防火层)及相邻区(层)的消防广播联动;消防电梯主动投入消防运行状态等,有关区域的消防排烟风机、正压风机等启动,消防中心主机显示启动信号。根据设计要求,本工程的防火卷帘门均为防火分区隔离卷帘门,因此,当防火卷帘门附件的感烟探测器报警后,全部一步降至地面,消防中心接到信号反馈。

(3)消防中控室可以远程直接手动启停各消防风机及消防水泵。

4、自动喷洒系统

本工程消防自动喷洒系统为湿式报警和预作用报警系统,因此,本系统调试分两步:(1)当湿式报警系统末端放水后有水流通过,水流指示器动作,消防中控室接收反馈信号,同时启动压力开关,联动喷洒泵。

上述设备动作后,中控室均应收到反馈信号。

5、消火栓系统:

当按下任意一个消火栓按钮,经过消防中控室联动控制主机自动启动消防泵。水泵启动后,消火栓按钮接收启泵信号,点亮水泵运行指示灯,消防中控室同时收到反馈信号。消防中控室可以远程直接手动启停消防泵和喷洒泵。

九、调试内容及方法

(一)、自动报警系统调试

为保证火灾报警与自动灭火系统能安全可靠地投入运行,性能达到设计的技术要求,要进行一系列的调整试验工作。主要内容为线路测试,报警与灭火设备的单体功能试验,系统的接地测试和整个系统的联动开通调试。

火灾自动报警系统调试工作在建筑内部装修和系统施工结束后进行。严格按照系统设计要求的功能进行调试。调试负责人由有丰富经验及资格的专业技术人员担任。所有参与调试的工作人员职责明确,并按照调试程序进行工作。

调试人员应在系统调试前,认真阅读消防系统原理图、平面图(施工布线图)。透彻理解设计意图,了解火警设备的性能及技术指标,对有关数据的整定值、调整技术标准做到心中有数,对本工程采用的系统模式所要求达到的报警及联运控制功能要求必须完全领会,方可进行调整试验工作。

1、调试前准备

(1)按设计要求查验设备的规格、型号、数量、配件等,查验应用的仪表、仪器应经计量部门的检验合格,并在有效期内。

(2)查对各种记录的文表是否齐全;

(3)检查系统线路是否有错线、开路、虚焊、短路等。

2、调试过程

(1)线路测试及外部检查

按图纸检查各种配线情况,首先是强电、弱电是否到位,是否存在不同性质线缆共管的现象;其次是各种火警设备接线是否正确,接线排列是否合理,接线端子处标牌编号是否齐全,工作接地和保护接地是否接线正确。

(2)线路校验

先将被校验回路中的各个部件装置与设备接线端子打开进行查对。可采用数字式多路查线仪检查。检查探测回路线、通信线是否短路或开路,采用兆欧表测试回路绝缘电阻,应对导线与导线、导线对地、导线对屏蔽层的电阻进行分别测试并记录。

(3)单体调试

所谓单体调试就是对各种部位装置与设备在安装之前进行一些基本性能试验。

3、报警控制器的试验

报警控制器单机开通前,首先不接报警点,使机器空载运行,确定控制器是否在运输和安装过程中损

坏。开机后将所带上探测器进行编码,并在平面图上作详细纪录。对于与控制器未能建立正常通信状态的探测点要逐个检查,如果管线问题,则在排除线路故障后再开机测试;如果是探测器问题则更换探测器。

对带不上的报警点,首先到现场测量直流工作电压是否到位,若无电压则是线路问题,再检查回路电流以的正确性,正常情况下,平均每个报警点的监视电流大约为0.2-1mA,量出电流值,如果与报警点总电流计算值(单个报警点监视电流“×”报警点总数)相差不大(10mA以内),则说明回路各探测点工作状态不正常,则要检查是线路问题还是探测点已损坏,直至回路电流测量正常为止。如线路问题,再查看探头与底座接触是否良好。

如果这两种可能性已排除,则必须更换报警点或底座,注意新底座不能与回路中现有的报警点编码重号。

对报警控制要作如下功能检查:火灾报警自检功能,消半、复位功能,故障报警功能,火灾优先功能,报警记忆功能,电源自动转换及备用电源的自功能,备用电源的欠压、过压报警功能等。

如果通用控制器到楼层显示器联调,所有楼层显示器都带不上或通用控制器报故障,则可能是通讯线极性接反,如果某台楼层显示器挂不上,则可能是楼层显示器程序的芯片未写入层显号或显通讯口损坏,可将这台楼层显示器的程序芯片换要其他的楼层显示器上试验查了原因。

4、火灾探测器的现场检测

火灾报警系统联调结束后,应采用专用检测仪对探测器逐个检测,要求探测器动作准确无误。

对于感烟探测器可采用点型感烟探测器进行测试。对其感烟功能进行测试。一般探测器在加烟后30s 以内火灾确认灯亮。表示探测器工作正常,否则不正常。

6、报警按钮的调试:

按下手动报警器进行试验,系统应能正确收到动作报警信号。

7、讯响器的调试:

从系统发出声光讯响器的鸣响信号,其对应的设备应鸣响。

8、插孔的调试:

用手提电话机检查每一个电话插孔和每个座机电话,保证均能与消防中心保持清晰通话。

10、联动控制系统的调试开通

开通前,首先对线路作仔细检查,查看导线上的标注是否与施工图上的标注吻合,检查接线端子的压线是否与接线端子表的规定一致,排除线路故障。

对所需联动设备要在现场模拟试验均无问题后,再从消防控制中心对各设备进行手动或自动操作系统联调。

调试完毕后,将调试记录、接线端子表整理齐全完善,最后,将消防中心总电源打开进行远地手动或自动联动试验。

(二)、消防广播通信系统调试

1、消防应急广播系统

检查消防中心至各楼层的火灾应急广播音频线是否到位。

检查消防中心的CD机、功放的电源线及音频线是否正确连接。

打开CD及功放电源开关,对各楼层背景音乐作强切试验。

(三)、火灾应急照明及安全疏散指示

1、火灾应急照明及疏散指示灯的应急转换功能测试

模拟交流电源供电故障,应顺利转换为应急电源工作,转换时间不大于5s。

2、应急工作时间及充放电功能测试

转入应急状态后,用时钟记录应急工作时间,用数字万用表测量工作电压。应急工作时间应不小于90imn,灯具电池放电终止电压应不低于额定电压80%,并有过充电、过放电保护。

3、应急照明照度测试

在应急状态下使应急照明灯打开20min 用照度计在通道中心线任一点及消防控制室和发生火灾后仍需工作的房间测其照度。应急疏散照明的照度应大于0.5lx,消防控制室照度应大于50lx,消防泵房、防排烟机房、等房间照度应大于30lx,配电房照明照度应大于50lx。

4、疏散指示照度测试

用照度计在灯前1m 处的通道中心点测其照度,其值应不小于0.5lx。

(四)、防火卷帘门控制系统调试

检查各楼层的卷帘门控制器主板编码值是否与原设计的接线端子表上的编码值一致,防止在安装过程中相互颠倒。

检查各台防火卷帘门的限位开关是否调试到位。

对各台卷帘门控制器进行现场手动操作试验,确定单台控制器工作是否正常。

检查消防中心至各卷帘门控制器的动作、回授线(多线控制时)或通讯总线(总线控制时)是否短路或开路,排除线路故障。

1、帘板平均升降速度测试

用秒表测试卷帘从上始点至全闭的时间,其卷帘内幅高不超过2m 时,手动或电动启闭的平均升降速度均为2——6m/min;卷帘内幅高2——5m时,电动启闭的平均升降速度为2.5——6.5m/min,手动启闭

的平均升降速度为3——7m/min;卷帘内幅高超过5m 时,手动或电动启闭的平均升降速度均应为3——9m/min。

2、防火卷帘联动控制功能试验

用火灾探测器试验器对感烟探头加烟,报警控制器应发出慢变调声响,卷帘由上始点下降至全闭。(五)、防排烟系统的调试

1、设备单机试运转准备工作

⑴技术准备

熟悉通风系统的全部设计资料、包括图纸、设计说明和产品使用说明书,充分领会设计意图,了解各种设计参数、系统的全貌及通风设备的性能及使用方法等。搞清送(回)风系统、管井的特点,注意调节装置和检验仪表所在位置。

⑵设备及风管系统的准备

①通风机试运转前,风亭、风道及区间隧道预先冲洗干净。

②检查通风空调设备的外观和构造有无尚未修整过的缺陷。

③运转的轴承部分及需要润滑的部位,添加适量的润滑剂。

④通风管道内打扫干净,检查和调节好风量调节阀、防火阀及排烟阀动作状态。

⑤检查和调整送风口和排风口(或排烟口)内的风阀、叶片的开度和角度。

⑥检查空调器内其它部件的安装状态,使其达到正常使用条件。

⑶电气控制系统的准备

①电动机及电气箱盘内的接线应正确。

②电气设备与元件的性能应符合技术规定要求。

③继电保护装置应整定正确。

④电气控制系统进行模拟动作试验。

2、风机试运转

A. 风机试运转前要求

⑴电动机转向正确;油位、叶片数量、叶片安装角、叶顶间隙、叶片调节装置功能、调节范围均应符合设备技术文件的规定;风机管道内不得留有任何污杂物。

⑵叶片角度可调的调风机,应将可调叶片调节到设备技术文件规定的起动角度。

⑶盘车应无卡阻现象,并关闭所有入孔门。

B. 风机试运转

⑴起动时,各部位应无异常现象,当有异常现象时应立即停机检查,查明原因并应消除。

⑵滚动轴承正常工作温度不应大于70℃,瞬时最高温度不应大于95℃,温升不应超过55℃,滑动轴承的正常工作温度不应大于75℃。

⑶风机轴承的振动速度有效值不应大于6.3mm/S,轴承箱安装在机壳内的风机,其振动值可在机壳上测量。

⑷主轴承温升稳定后,连续试运转时间不应少于6h,停机后应检查管道的密封性和叶顶间隙。

C. 风机的启动与运转

⑴风机经一次启动立即停止运转,检查叶轮与机壳有无摩擦和不正常的声响。

⑵风机的旋转方向应与机壳上箭头所示方向一致。

⑶风机启动后,如发现机内有异物时,应立即停机,设法取出异物。

⑷风机启动时,应用钳型电流表测量电动机的启动电流,待风机正常运转后再测量电动机的运转电流。如运转电流值超过电机额定电流值时,应将总风量调节阀逐渐关小,直到回降到额定电流值。

⑸在风机运转过程中,应以金属棒或长柄螺丝刀,仔细监听轴承内有无噪声,以判定轴承是否有损坏或润滑油中是否混入杂物。

⑹风机运转一段时间后,用表面温度计测度轴承温度,所测量温度值不应超过设备说明书中的规定。

⑺风机经试转检查一切正常,再进行连续运转,连续运转时间为2小时。

⑻新启用的风机运行一个月后,应检查皮带的松紧程度及螺栓是否有松动现象,及时予以调整、紧固。

3、电动防火阀(70℃)、排烟阀(280℃)单体调试

⑴逐个对电控防排烟阀做动作试验,手动、电动操作应灵敏、可靠,信号输出正确,阀板关闭时应严密,脱扣钢丝的连接应不松弛,不脱落。

⑵逐个检查送风口(排烟口)与风道连接处,不应有风量泄漏。

⑶逐个检查送风口(排烟口),应牢固安装在指定位置上。

4、系统联动试运转及调试

(1) 机械排烟系统技术性能测试

地下用房、中庭排烟系统:启动机械排烟系统,使之投入正常运行,若排烟机单独担负一个防烟分区的排烟时,应把该排烟机所担负的防排烟分区中的排烟口全部打开,如一台排烟机担负两个以上的防排烟分区时,则应把最大防排烟分区及次大的防排烟分中的排烟口全开,测定通过每个排烟口

的排气量。排烟口处风速不宜大于10m/s。

⑶与火灾自动报警系统联动调试:

消防控制中心能远程启、停各消防防防排烟风机并有信号返回。

消防控制中心能远程开启各电控防排烟阀并有信号返回。

报警联动启动联动防防排烟风机1~3次;

报警联动开启防防排烟阀1~3次;

上述控制功能、信号均应正常。

(六)、自动喷淋系统的调试

1、消防水系统调试

系统调试应具备的条件:消防水池、水箱已储备设计要求的水量;系统供电正常;消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求;预作用喷水灭火系统管网内的气压符合设计要求;阀门均无渗漏;与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。

2、稳压泵调试

稳压泵应按设计要求进行调试。当达到设计启动条件时,稳压泵应立即启动;当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行;当消防主泵启动时,稳压泵应停止运行

3、报警阀性能试验:

湿式报警阀调试时,在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于O.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号

4、喷淋泵功能调试:

喷淋泵功能调试在其2小时全负荷单机试运行合格后进行,利用临时管道进行调试。

(1)调试前应确保气压罐已安装、充气合格,远传压力表安装合格,控制线连接

到位。

(2)手动启泵:关闭临时管出口处阀门,手动启动稳压泵,使临时管路系统内充

满水,并逐渐升压,当压力表升至0.55Mpa后停泵。

(3)将稳压泵调至自动工作状态。

(4)缓缓开启临时管出口处阀门,使系统降压,当压力降至压力表下限时,稳压泵

应自动启泵补水,当压力升至压力表上限时水泵停止。当满足上述要求时,继续下一项试验,否则将设备切换至检修状态,对控制系统进行调整,直至符合要求后继续进行下一项试验。

(5)将一台稳压泵切换至检修位置,重复第2-5条操作,另一台泵应能自动工作。

5、喷淋系统调试:

(1)调试前提

1)检修自动喷淋系统管路,确保喷头全部装上,喷头无损坏,无跑水隐患,管

道支、吊架,防晃支架齐全可靠,符合规范要求。

2)将系统上各湿式报警阀和水流指示器前的阀门,以及末端检验装置处的阀门

均关上。

3)水泵单机试运行已合格,稳压泵自动功能调试已完成,管路冲洗已合格。

4)正式水源已准备好。

5)联合调试前,应保证水流指示器、湿式报警阀的压力开关接线已完成,消防

中心具备调试条件。

6)调试准备阶段及检修、调整时,将各设备调至检修状态。

(2)调试步骤:

1) 水泵接合器充水试验。

2) 手动启动喷淋系统稳压泵,将本段自动喷淋系统湿式报警阀前的主干管充满

水,然后关闭稳压泵。

3) 系统充水试验。

4) 以湿式报警阀,水流指示器为准对系统进行划分,根据现场情况逐个对具备

条件的水流指示器区域进行调试。

2)喷淋系统充水试验:

①当某一水流指示器分区具备充水、调试条件后,开启该区域的末端检验装置阀门,以备充水放气。

②将该分区湿式报警阀上的各试验阀门和水力警铃阀门关闭,然后开启该湿式

报警阀前的阀门,同时手动启动稳压泵补水,将该区域水流指示器前充满水。

③开启该水流指示器前的阀门,同时手动启动稳压泵补水,一边放气,一边补

水。待该系统充满水后,将末端检验装置处阀门关闭。

④继续加压,使系统压力等于水泵扬程,然后关闭稳压泵,并将其调至自动工

作状态,保持系统压力,对该系统进行严密性试验,检查系统,确保无渗漏。

⑤严密性试验合格后,将湿式报警阀各阀门恢复至正常工作状态,开启其试验

阀门放水,水力警铃应鸣铃报警,合格后关闭其试验阀门,否则对湿式报警阀进行

维修。

⑥开启末端检验装置,对该区域功能进行检验,稳压泵应能根据系统压力情况

自动启停对系统补水,末端检验装置开启时,水力警铃应鸣响报警,符合要求后应

关闭末端检验装置并停泵,将稳压泵调至检修状态,否则对故障部位进行检查调整。

⑦其他水流指示器分区应根据现场施工情况,依次进行充水及调试,其程序相

同。

3)联合调试:

①系统充水试验完成,水流指示器、湿式报警阀的压力开关接线已完成,消防中心具备调试条件后,即可开始系统联合调试。

②根据现场施工情况,安排水流指示器分区的调试顺序。将水泵均调至自动工

作状态。

③开启第一个水流指示器分区的末端检验装置放水,稳压泵应自动启泵补水,

该湿式报警阀应鸣铃报警,消防泵启泵,同时,该湿式报警阀的压力开关和该水流

指示器均应在消防中心显示火灾并报警,并显示消防泵为自动启动状态,消防中心

也应能控制启动喷淋主泵。如能符合要求时,应关闭该末端检验装置,同时在泵房

手动停喷淋主泵。稳压泵应自动停泵。否则应对故障部位进行检查调整,直至符合

要求。

④重复上述操作,依次对所有水流指示器分区进行调试,直至完全符合要求。

⑤在消防中心对泵房稳压泵进行手动启停试验及主泵或稳压泵一台故障时的切

换试验,应能符合要求。

6、系统排水装置试验

(1)开启排水装置的主排水阀,按系统最大设计灭火水量作排水试验,并使压力达到稳定。

(2)试验过程中,从系统排出的水应全部从室内排水系统排走。

(七)、消火栓系统的调试

1、水源测试:

消火栓系统水源测试与自动喷水灭火系统水源测试相同。

2、消防水泵性能试验及稳压泵调试

与喷淋泵的性能测试要求相同。

3、屋顶消火栓试验

(1)利用屋顶水箱向系统充水,检查系统和阀门是否有渗漏现象。

(2)启动消防稳压泵,检查屋顶试验消火栓水压力及低层消火栓口压力,如果消火栓出口处静水压超

过0.5MPa时,应设减压阀减压。

(3)连接好屋顶试验消火栓水龙带及水枪,打开屋顶试验消火栓,并启动消火栓泵,此时消火栓水枪充实水柱应不小于13m。

(4)关停消火栓泵,用消防车通过水泵接合器向系统加压,水枪充实水柱应满足13m 的要求。

4、水泵的调试:

水泵机组及附件安装完毕后,需进行单机试验,在有条件的情况下,应进行带负荷试验。

水泵的单机试验应按以下方法和步骤进行:

(1)检查配电柜是否符合要求,及电机接线端子是否符合产品要求。

(2)手动盘车,检查水泵转动时是否有杂音。

(3)对水泵机组进行绝缘试验,符合要求后,进行点试车。在水泵没有水的情况下,不易长时间启动水泵,以免损坏水泵的轴承。

(4)将水泵的管网管路闸阀关闭,打开试验管道闸门。启动水泵机组,观察管道上的压力表数值,并对试验管道的闸阀进行调节,用来控制管道压力,使管道压力达到水泵正常工作的压力值。

(5)观察安全阀启动压力值,并对安全阀调节,使安全阀启动压力值符合设计要求。

(6)检查各阀门及管件、焊口是否有渗漏现象。

(7)填写水泵单机试车单。

水泵试运转时应符合下列要求:

(1)各固定连接部位不应有松动。

(2)转子及各运动部件运转正常,不得有异常声响和磨擦现象。

(3)附属系统的运转应正常;管道连接应牢固无渗漏。

(4)滑动轴承的温度不应大于70℃;滚动轴承的温度不应大于80℃;

特殊轴承的温度应符合设备技术文件的规定。

(5)泵的安全保护和电控装置及各部分仪表均应灵敏、正确、可靠。

(八)、气体灭火装置试运行

1、灭火剂充装量应符合设计要求。

2、系统模拟喷气试验:选任一防护区,进行试验。试验时,将防护区门窗打开,拆除有关灭火剂贮存容器上的联动线路,连接好万用表,打开控制柜电源并将控制开关板向“自动”或“手动”位置,用火灾探测器试验器对火灾探测器加烟、加温信号使其报警,直至启动灭火系统,万用表接收启动电压正常。灭火系统接到两个灭火指令后应能正常启动,在报警、喷射的各阶段,防护区有声、光报警信号。消防联动控制

设备接到控制指令应立即启动或关闭风机、防排烟阀、通风空调设备,切断火场电源,声光报警应按程序规定动作。用秒表测定系统延时时间应在30s 内,灭火剂释放显示灯应正常。

3、对所有气体灭火装置逐一进行调试。首先按下手动报警按纽,观察警铃、蜂鸣器和闪灯是否都正常动作,电动气阀是否动作,消防中心是否接到火警信号,再利用探测器测试,观察警铃响不响,消防中心是否接到报警信号(注意事先要确认已关闭好气体)。

(九)、停非消防电源切换调试:

通过手动报警按钮"或"两只探测器报警信发出的信号来启动非消防电源切换输出模块动作,使该模块对各层发出切断电源信号,并观察和记录动作是否准确,信号是否正常。

(十)、消防喷淋水泵电柜的测试及元件测试:

先通电,并检查面板上的指示灯是否点亮,再按上面板上的启动按钮(或在消防中心按消防水泵的启动按钮),并观察电柜内的元件动作是否准确和检查用到消防水泵的电源的电压是否正常,然后再按上面板上的急停按钮(或在消防中心按消防水泵的急停按钮),并观察电柜内的元件动作是否准确和检查用到消防水泵的电源是否切断。

(十一)、消防水泡试验

1.水泵应能提供消防水炮所需的稳态额定工作压力及水流量;

2.管道通畅,不应留有淤泥、铁屑、焊渣等工程安装杂质于管道内,导致管道阻塞,影

响系统使用;

3.确保电动阀开启/关闭正常;

4.消防电源联动控制柜应具备二次电源提供、声光报警、图象监视、远程控制、打印及

联动等功能;

5.消防水炮应能正常工作。

一、消防水炮远程手动操作

在消防控制中心的消防电源联动控制柜上,输入需要手动操作的水炮地址

后,则水炮的现场图象信号可传回控制柜上的监视器。利用控制柜上的操作遥杆/面膜按键即可对选定的水炮进行人工干预操作:改变水炮运动状态、强制射水、停止射水等。

二、消防水炮现场手动操作

利用消防水炮的现场控制器,在对控制器解码后,变可操控相应的水炮。

利用控制器上的面膜按键即可对水炮进行人工干预操作:改变水炮运动状态、强制射水、停

止射水等。

(十二)、系统联合调试

调试时,通知有关单位,主要包括:建设单位、设计单位、监理单位、各施工单位。

1、一般要求

1.1报警控制系统的调试,应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。

1)现场装修好,并且安装工程施工完毕。

2)现场探测器、模块、声光讯响器、击碎报警器、广播等设备安装完毕。

3)喷淋、防排烟等有关系统已自行调试完毕。

2、调试前的准备

1.1调试前要查验设备的型号、规格、数量、备品、备件等是否符合设计要求。

1.2按施工要求和《火灾自动报警系统施工及验收规范》检查系统的施工质量。

1.3主机及其有关的联动设备已经安装就位,消防控制室的室内环境已清洗干净。

1.4外围线路已全部放线回消防控制室,用兆欧表、万能表测试各线路是否存在错线、开路、虚焊和线间与线对地的短路现象,如发现线路故障,应及时排除,直至满足规范要求为止,随后才可进行机内接线,再进行主机自检。

3、报警控制系统的联合调试

3.1进行消防电源投切试验——当断开主电源开关,备用电源应能投入;当合上主电源开关,主电源应能恢复供电。

3.2线路测试——根据现场情况,进行线路复检,确认无故障后,进行设备开通调试工作。

1)与水灭火系统联动

用程序启动喷淋泵,或用手动启动消防栓泵,系统应能接收到泵的启动、运行或故障信号。

打开湿式报警阀旁的放水阀,延时5-90S水力警铃应鸣响,开关动作,此时,系统应接收到有关信号,再经一段延时,喷淋泵应启动。

从喷淋系统末端放水阀放水,系统将接收到水流指示器和湿式报警阀的动作信号,系统应重复前节动作。

分别揿动系统的各电动阀开关,系统应能接收到信号。

揿动系统中任何一处的碎玻璃按扭,即能启动消防栓泵。系统亦能接收到相应信号。

2)切非消防电源:从系统用程序或手动切除非消防电源。

3)防火卷帘控制:从系统用程序或手动分两级降下防火卷帘,并接收其反馈信号。

4)与消防事故广播系统联动:

5)与事故照明系统联动:

从系统用程序或手动强制起动运行事故照明系统。

6)火灾复示盘的试验:从系统用程序试验火灾复示盘的有关功能。

4、系统运行

按系统调试程序进行系统功能自检。连续无故障运行120h后写出开通调试报告。

十、系统验收

系统的竣工验收,实际上是一次加上试验次数的重复成功调试过程的过程。为保证验收一次通过,我公司从工程实施和调试等客观指标着手,在正式验收前,严格按照GB50166-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》的有关规定进行实际测试,确保系统各功能和设备准确无误。消防用电设备电源的自动切换装置,应进行3次切换试验,每次试验均应正常。

1、火灾报警控制器按下列要求进行功能抽检

(1)、火灾报警自检功能

(2)、消音复位功能

(3)、故障报警功能

(5)、火灾优先功能

(6)、报警记忆功能

(7)、电源自动转换和备用电源的自动充电功能

(8)、备用电源的欠压和过压报警功能

2、火灾探测器(包括手动报警按钮),应按下列要求进行模拟火灾响应试验和故障报警抽验:

按实际安装数量的5-10%抽验。被抽验探测器的试验均应正常。

3、自动喷水灭火系统的抽验,应在符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的条件下,抽验下列控制功能:

(1)、工作泵与备用泵转换运行1~3次。

(2)、消防控制室内操作启、停泵1~3次。

(3)、水流指示器、闸阀关闭器及电动阀等按实际安装数量的10~30%的比例进行末端放水试验。

上述控制功能、信号均应正常。

4、电动防火卷帘的抽验:

应按实际安装数量的10%~20%抽验联动控制功能,其控制功能、信号均正常。

5、通风、防排烟设备(包括风机和阀门)的抽验:

应按实际安装数量的10%~20%抽验联动控制功能,其控制功能、信号均应正常。

6、消防电梯的检验应进行1~2次人工控制和自动控制功能检验:

其控制功能、信号均应正常。

7、火灾应急广播设备的检验:

应按实际数量的10%~20%进行下列功能检验:

(1)、在消防控制室选层广播。

(2)、共用的扬声器强行切换试验。

8、消防通信设备的检验,应符合下列要求:

(1)、消防控制室与设备间所设的专用电话,应进行1~3次通话试验。

(2)、电话插孔按实际安装数量的5-10%进行通话试验。

(3)、消防控制室的外线电话与“119台”进行1~3次通话试验。上述控制功能、语音应正常。

9、事故照明系统联动功能的检验:

当切断正常照明电源后,消防电源自动投入,保证事故照明继续有电,以便疏散。

上述各项检验项目中,当有不合格者时,应及时修复或更换,并进行复验。复验不合格时,对有抽验比例要求的,应进行加倍试验。复验不合格,不能申报消防局验收。

十一、环境保护的措施

实行环保目标责任制,把环保指标,以责任的形式分到个人,列入责任岗位责任制,建立一支环保自我监控体系,项目经理是环保工作的第一责任人,加强对施工现场废水、噪声、废气的监测和监控工作。

1、严格控制人为噪声进入施工现场不行高声喊叫,无故甩打模板,乱吹哨,使用对讲机进行远距通话,车辆进场禁止鸣喇叭,最大限度减少噪声扰民。

2、严格控制作业时间,一般晚10点到次日早6点之间停止强噪声作业,确定特殊情况必须昼夜施工时,尽量采取降低噪音措施。

3、从噪声源上降低噪声

A、尽量选用低噪声设备和工艺代替高噪声设备和加工工艺,如低噪声的电锯、低噪声冲击钻等。

B、尽可能在声源处安装消声器消声。

C、电气安装工程的噪声主要来自于材料加工与开孔槽作业,因而尽可能将材料在场地外加工,非特

殊情况,不得在施工现场加工材料。

D、从传播途经上尽量控制噪声,采用吸声、隔声、隔振和阻尼等声学处理的方法来降低噪声。

4、施工过程中产生的废料要及时清理,做到工完场清。

5、现场不得随意倒污水、污物。

十二、安全保证措施

(一)、安全责任制度

坚持“管生产必须管安全。”“谁主管,谁负责。”的原则。在施工现场建立“安全生产保证体系”。制定和全面履行“安全生产责任制”。

项目经理为安全生产的第一责任人。由项目管理层、质安技术组及有相关职能部门、项目施工部质安员、施工班组兼职安全员实施安全生产管理,公司的巡检队按计划抽验项目经理部的安全生产和文明施工管理。

建立以项目经理为组长,项目各专业主管工程师(施工员)及质安员组成的现场安全文明综合治理领导小组,负责施工现场安全、文明生产的管理及综合治理工作的监督和协调工作。

(二)、安全生产巡检制度

树立“安全第一、预防为主”的方针,安全生产实行岗位责任制,责任落实到人,层层把关。安全检查监督分为日常检查监督和定期检查监督。

(三)、施工设备、机具检查验收

对所有施工机械、设备进入工地时要进行检验并合格,实行“安全操作规程”挂牌制度,严格遵守安全技术操作规程,防止设备事故或机械伤害。机械设备坚持定人、定机、定岗位的专人责任制。在设备使用期间应及时填写“机械设备运转记录”,做好设备每班例行的保养,做好例行的安全检测,如:接地测试等。机械在使用中发生故障,设备维护员应及时排除或组织修复,严禁带病运转,修复后的设备应有人验收。

消防工程施工方案样本

消防工程施工方案

5、关键部位施工方法: 5.1、消防水系统施工方法: 1)、系统安装工序: (1)、室内消火栓系统:立管安装——环管安装——消火栓箱安装——消防泵房及消防水箱间安装——室外消防水泵结合器连接——套管洞口封堵——油漆。 (2)、自动喷淋系统安装:主管安装——报警阀——水平管网——冲洗试压、喷头安装——油漆——套管、洞口封堵。 2)、支吊架制作安装: (1)、支架按设计选国家标准图集(S161)中相应图集及技术标准制作安装。 (2)、立管支架安装,每层间高度等于或小于5m,安装一付,每层间高度大于5m,安装二付。支架离地面 1.5m—1.8m,二付以上应均称安装。 (3)、喷淋水平管道支吊架安装间距按下表: (4)、支吊架距喷头不小于300m,距末端喷头不大于750m。 (5)、自动喷水管道的吊架采用防晃吊架,吊架与喷头之间的距离应不小于300mm,距末端喷头距离不大于750mm,吊架应位于相邻喷头间的管段上,当喷头间距不大于 3.6m时,可设一个,小于 1.8m允许隔段设置。

(6)、支吊架安装应符合下列要求: A、位置正确,安装平整、牢固。水平管吊架应成一条直线,间距均等支管吊架安装应有相邻两喷头之间的管段上设吊架不少于1副;喷头间距小于1.8m时可隔断设一付,可是间距不大于3.60m. B、支架与管道接触严密,固定可靠。 C、固定在结构上的支、吊架不得影响建筑结构的安全。 D、支吊架安装要考虑管道安装的0.002—0.005的坡度,坡向排水方向。 3)、管段预制及安装: 切管:机械切割后的毛刺、飞边应处理干净,切口端不得倾斜。不允许用电旱切管。 套丝:机械套丝、人工套丝。螺纹加工要求规整,螺纹密封面应符合现行国家标准(普通螺纹的基本尺寸要求)有关规定。如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全口数的10%,连接前清除管内异物。 (1)、管道安装应横平竖直立管安装允许垂直度偏差为2/1000,5m 以上不大于8mm;水平纵横方向弯曲度允许1/1000,25m以上不大于25mm。 (2)、套管制作预埋:管道穿过墙体和楼板处应安装套管。 a、刚性防水套管规格应比主管道二号;套管长度;过墙套管两端与墙面齐平(要求美观,套管两端可不低于墙两面10mm,堵塞后让装修做外观美)。过楼板套管的上端高出装饰地面20—50mm;下端与楼板底面齐平。套管封堵要严实,材料为不燃品。 b、管网安装,报警阀后,管子公称直径小于70mm时,应采用螺纹连

消防系统调试方案

邢台国泰发电有限责任公司#5、#6煤场封 闭项目消防工程 调 试 方 案

目录 一、工程简介 (3) 二、工程范围 (3) 三、编制依据 (3) 四、调试组织机构 (4) 五、、调试计划安排 (4) 六、调试统筹部署 (5) 七、调试准备 (6) 八、系统调试步骤: (7) 九、调试内容及方法 (7) 十、系统验收 (11) 十一、资料、图纸的收集和整理 (13)

一、工程简介 (1)工程项目名称:邢台国泰发电有限责任公司#5、#6煤场封闭项目 (2)工程地点:邢台电厂(邢台国泰发电有限责任公司)院内 (3)建筑面积约14651㎡, 二、工程范围 1、图纸设计范围内的:消火栓、消防炮、降尘水枪、自动报警、应急照明、应急广播系统安装调试。 三、编制依据 本工程的施工、调试、验收工作,将严格遵循以下的国家及地方政府颁布的有关规范标准以及相关技术文件执行。 (一)、我国现行的规程、规范、标准及图集 火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-2005 自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005 自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001 建筑电气工程施工及质量验收规范GB50303-2002 火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013 建筑电气安装工程施工及验收标准GB50303-2002 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范CE50242-:2003 汽车库、修车库、停车场设计防火规范CE50067-:2001 建筑灭火器配置设计规范CE50140-:2005

(二)、我国现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 建筑安装工程资料管理规程DB01-51-2003 四、调试组织机构 1. 由项目经理担任调试总指挥,下设调试小组,负责本工程消防系统调试。调试组由项目经理部专业调试人员组成。 2.调试组组长对调试工作的技术措施、调试进度、调试工作质量负责,对调试人员进行技术交底,负责与其他专业及监理工程师的进行协调,编制调试方案,审核调试资料,对重要的系统调试进行指导。质安员协助组长的工作,负责本专业调试的实施及日常调试工作的安排,在调试过程中提供技术安全指导等。 五、、调试计划安排 1、编制说明 (1)、根据工程总控计划的安排,本工程的竣工日期为2018年5月10日; 2、系统调试计划时间表:

消防系统联动调试、检测及验收方案全

消防系统联动调试方案 1 各系统调试方案本工程重点、难点部分,主要为消防系统调试控制方案。各层设备控制线路从弱电竖井由弱电线槽进入消防控制中心。自动报警系统设备采用主机智能火灾报警控制器配有CRT显 示器,联动系统采用多线手动控制盘。 一、调试应具备的条件 1、系统联动调试应在建筑物内部装修和消防报警系统施工结束后进行。 2、火灾自动报警设备应根据设计图纸的要求,对型号、数量、规格、品种、外观进行检查,并提供国家消防电子产品质量监督检测中心有效的检验合格报告,及其它有关安装接线要求的资料,同时与提供设备的单位办理进场设备检查手续。 3、消防联动有关设备必须先调试运行合格,并由设备厂家按本工程竣工图预先把报警及联动的逻辑程序编好。 二、调试具体步骤 1、调试顺序: 各个分区线路测试一消防报警控制器及其广播、通讯主机通电检测-报警设备按回路调试一报警设备按防火分区调试一消防广播、对讲电话系统调试-防火卷帘门调试一强电切换调试一风机调试一电梯系统调试一消防泵、喷淋泵调试-整体消防系统调试。 2、调试人员及时间安排:时间安排在安装工程即将完工时,进行单体调试,待单体调试完成后进行统一的联动调试。 3、调试人员应由消防设备生产厂家,消防施工单位,各联动设备厂家(电梯、防火阀、配电柜)及以上各专业的安装工程技术人员组成。 三、调试操作方法 1、调试前,施工人员应向调试人员提交竣工图、设计变更记录、施工记录(包括隐蔽工程验收记录)、检验记录(包括绝缘电阻、接地阻测试记录)、竣工报告。调试人员应按要求查验设备规格、型号、备品备件等。按火灾自动报警系统施工及验收规范的要求检查系统的施工质量。检查检验系统线路的配线、接线、线路中的绝缘电阻,接地电阻、终端电阻、线号、接地、线的颜色等是否符合设计和规范要求,发现错线、开路、短路等达不到要求的应及时处理排除故障。对属于施工中出现的问题应会同有关单位协商解决,并有文字记录。 2、先把弱电竖井内消防接线箱的平层线路与进入中控室的主线路断开,用摇表对主线进行绝缘测试,阻值必须大于20M Q,并在各竖井末端进行测试,保证无短路、断路现象。 3、由厂家技术人员检查主机内部元件及输入电源接线是否良好。如无异常现象后,通电检查主机功能。其功能检测包括:火灾报警系统应先分别对探测器、消防广播、消防电话等消防控制设备逐个进行单机通电检查试验。单机检查试验合格后进行系统调试,报警控制器通电接入系统做火灾报警自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先动能、报警记忆功能、电源自动转换和备用电源的自动充电功能、备用电源的欠压和过压报警功能等功能检查。确定所有设备均正常后,进行联合调试。在通电检查中上述所有功能都必须符合《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求。 4、进行平层探测器支路调试:先对照图纸把此支路的探测器全部摘下,检查探测器编码与图纸的编码是否一致,同时复检探测器的压线端子是否正确。用万用表测试线路绝缘值,测试线路是否有短路或断路现象,并从竖井通24V电压用万用表测量,探测器底座端子上的电压、电流测量完毕后,把探测器对号牢固地安装在底座上,此时显示探测器的编码应与现场编码一致,然后用烟枪对每个探测器吹烟试验(烟不要太浓),用电吹风对感温探测器进行加温试验,探测器有信号输出,说明此支路中线路及探测器设备均属正常。采用以上方法对每一支路进行试验合格后,把同一防火分区的支路连接在一起,压在主线上,再同主机进行调试,调试正常后,说明此防火分区探测器及报警线路的功能

消防工程施工方案及技术措施01274

目录 一、施工方案与技术措施 二、质量管理体系与措施 三、安全管理体系与措施 四、环境保护管理体系与措施 五、工程进度计划与保证措施 六、资源配备计划 七、施工设备

第一章施工方案与技术措施 一、工程概况 星河国际项目1#、2#、6#栋消防工程建设地点位于岳阳白石岭路(十五中对面)星河国际项目西北角,工程建筑面积约55000㎡。 工程范围主要包括: 1、火灾自动报警及联动控制系统 室内工程:系统内消防穿线(含预埋管道、接线盒)、各楼层消火栓按钮、声光报警器、手动报警按钮、模块、总线隔离器、感温探测器、感烟探测器、报警主机(包括联动盘及联动电源、多线盘等)、消防端子箱、区域报警器等设备、安装及调试工作。 2、消火栓系统 室内工程:室内所有消火栓系统管道、消防箱(含内置配件)、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作,商铺部分的消防栓系统。 3、自动喷淋系统: 室内工程:室内所有管道、喷头、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作。 4、通风、防排烟系统: 系统内排、送风机、风管、风口、风阀采购、安装及调试工作。 5、电梯三方通话系统: 系统内的消防控制室至电梯机房设消防两部电话(含管道、接线盒)、电话线、面板、电话机在本次工程范围内。 6、负责消防配电的调试及验收工作等:

6.1、消防动力配电从消防动力配电箱出线开始到消防用电设备末梢部分的配管、穿线等采购及安装(含消防动力箱);消防水泵等较大型设备的控制柜的安装及布线; 6.2、疏散指示及应急照明系统设备的安装调试及验收从应急照明配电箱出线开始至各灯具,含管道预埋、穿线、灯具安装,不含应急照明配电箱。 7、各栋其余为消防而设置或带有消防功能的消防设施,如防火门、防火卷帘、灭火器、消防灯具等的采购和安装; 8、在消防系统验收前或在总包单位要求下,消防施工单位应负责消防系统的预留洞的封堵,接线盒的面板安装。 9、室外消防管网(含室外消防栓)工程。 10、负责组织消防报建和组织消防验收及培训工作,并确保消防报建和消防验收在发包人规定的期限内验收合格和交付使用。 工期要求:本工程根据甲方要求确定合理的施工工期实施,甲方将根据工程实际进度情况合理安排工期,并在要求工程竣工前30日以书面形式通知乙方。 质量标准:符合国家验收标准。 二、施工组织及规划 我公司对本工程高度重视,为保证本工程达到国家验收标准并顺利完工,以树立公司良好形象,公司将对项目经理部的人员进行精心挑选,组织精干、具有理论和施工经验的工程技术人员及参与全面的项目及施工管理工作。 1、施工组织机构

消防工程施工组织设计方案(完整版)

消防工程施工组织设计方案(完整版) 目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:*******************************(B3、B4地块)消防、防排烟、通风及人防工程 建设单位:******************************* 设计单位:********************** 项目地点:*******城东片区 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目A标段为东区工程,包括地下室、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼工程。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风及防排烟系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防对讲电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、线槽、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、无机玻璃钢风管、风口、防火排烟阀、消声器、防排烟风机、正压送风机、等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统

消防系统整体调试方案

消防系统整体调试方案 消防总体调试按单系统调试、消防中心调试二步进行。消防联动相关专业(系统)、消防中心联动控制要求如下: (一)水施系统调试 1、消防水施系统调试 ⑴系统供电正常。 ⑵消防气压给水设备的水位,气压符合设计要求 ⑶湿式报警阀组前端已充满水,阀门均无泄漏 ⑷与系统配套的火灾自动报警系统处于正常工作状态。 2、消防水泵及稳压泵调试 ⑴自动或手动启动的消防水泵能在5秒内投入正常运行。 ⑵主泵与备用泵之间应互为备用,一台出故障,另一台能立即投入使用。 ⑶消防水泵控制柜均为双回路供电,主电源出现故障备用电源能立即投入使用,当主电源恢复正常时备用电源能自动停电,转入正常供电状态。 ⑷稳压泵通过试验阀放水,模拟启动条件稳压泵能立即启动,达到系统设计压力时,稳压泵能停止运转。 ⑸水泵一般有一块电接点压力表,目的是当管网压力降到一定限度值时,水泵应立即启动。 3、湿式报警阀调试 ⑴当防火区域内感烟、感温探测器报警经消控中心确认后联动湿式报警阀组开启阀门供水,或手动开启阀门供水,水流指示器能输出报警信号,压力开关报警并启动水泵。 ⑵自动喷水灭火系统在调试时,联动控制柜必须处于自动状态,压力开关报警启动水泵,警铃连续报警。 4、水施系统联动试验 在各分项检测、调试合格后,开启末端试水阀、水流指示器、压力开关、水力警铃均能在规定的延时时间内报警,及时启动水泵,同时,消控中心收到相应信号。

(二)火灾自动报警及联动控制系统调试 1、火灾自动报警系统通电前的检查 ⑴检查设备的规格、型号、数量、备品、备件等是否与设计要求及图纸一致。 ⑵检查引入控制器的电缆或导线是否配线整齐、接线正确并明确的标记。 ⑶检查引入控制器的交流220V是否按要求连接。 ⑷检查备用电池连接是否正确。 ⑸检查工作接地是否符合要求。 ①当采用独立工作接地方式时,接地电阻值应小于4Ω。 ②当采用联合接地时,其接地电阻应小于1Ω。 ③工作接地和保护接地应分开。 2、火灾自动报警控制器通电后,应按要求对报警控制器进行以下功能检查: ⑴火灾报警自检功能; ⑵消音复位功能; ⑶故障报警功能; ⑷火灾优先功能; ⑸报警记忆功能; ⑹电源自动切换和备用电源自动充电功能; ⑺备用电源的欠压和过压报警功能。 3、线路检查 ⑴线路与地之间绝缘电阻应大于20MΩ; ⑵确认系统内各探测器、模块接线正确无误; ⑶区域报警器与集中报警控制器之间通讯连接正确; ⑷串行口与计算机之间连接正确; ⑸总线之间、DC24V电源之间、总线与DC24V电源之间无短路现象; ⑹不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路不得穿过在同一管内或线槽的同一槽孔内。 4、上电登记

消防工程竣工报告

. 消防工程竣工

报 告 竣工报告 一、工程概况 工程名称:·核电··项目 工程地点:· 建设单位:·中核··公司 设计单位:·科学研究院 监理单位:· 总包施工单位:中国核工业·有限公司 消防施工单位:·有限公司 1、本工程位于··。 2、工程竣工范围:·#楼至··#楼住宅 3、建筑类别及耐火等级:··#楼至··#楼、··#楼至··#楼为18层二类高层建筑,·#、·#、·#楼为24层一类高层建筑,耐火等级均按一级设计。 4、火灾自动报警系统(采用··厂):本工程消防控制室位于··#楼一层。设有火灾自动报警主机、联动控制柜、火警专用对讲电话主机、消防水炮主机控制柜等。具体情况为:在··楼的入户大厅、电梯前室、电井、电表间、商铺等部位设置了智能型感烟探测器;在每层设置了手动报警按钮、声光讯响器、消火栓远程启

泵按钮;在疏散楼梯设置了楼层层号灯;在··楼合用前室设置了正压送风阀控制功能及启动前室加压送风机;在电梯机房设置了电梯迫降至首层和接收其反馈功能;在1层电表间设置了非消防电源切除功能;在相关层电井内设置了应急照明启动功能;消控室设置了控制室内外消火栓、喷淋系统的启、停以及其他联动设备的控制及状态显示功能。 5、火灾事故广播系统:消控室设有总线广播通讯系统,消防广播主机,总线广播分区控制盘以及CD播放器。广播主机内置消防火灾报警声,在··#楼1层入户大厅、电梯前室等部位设置了吸顶式火灾事故广播(3W),火灾确认后手动控制和广播模块自动接入火灾部位的广播系统,并持续发出警报和疏散指示。 6、消防电话系统:消控室设置有总线消防电话主机,在电梯前室手动报警按钮处设置了消防电话插孔,在··楼电梯机房设置消防对讲电话分机,在消防控制室内设置了专用对外的火警直通电话专机。 7、室内消火栓系统:地下室水泵房设有室内消火栓泵 XBD11/40-150x20x6/1(Q=40L/S,H=110m,P=75KW),一用一备,室内消火栓用水量:40L/s,火灾延续时间2h,共计288 m3。消火栓给水管网分2路供水,一路减压后在地下室形成环网后供应··楼住宅消火栓,一路不减压直接在地下室形成环网供应6#~8#楼住宅消火栓。·楼住宅均采用双栓消防箱(甲型),商铺采用单栓消防箱(甲型),消火栓为SN65消火栓,25m衬胶,水带和Ф19水枪。·楼住宅12层以下的消火栓采用减压稳压消火栓。·楼住宅18层以下的消火栓采用减压稳压消火栓,保证消火栓出口压力不大于0.49MPa,其他层的采用普通消火栓。屋面均设置了试验栓。·住宅屋顶消防水箱与6#楼消火栓环管相连。在室外··楼东面、·楼西北面2处设DN150地上式水泵接合器(组合式)各3套,与小区消防环管相接。火灾时,按动任一消火栓处启泵按钮,消火栓泵启动,且消防控制室设置有手动、自动控制消火栓泵的启、停,并显示其工

消防工程施工方案(完整版)

一、编制依据: (一)设计文件及有关资料:设计图纸、总说明; (二)现行规范、规程: 1. 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2. 《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家现行规范规程 2、合理安排施工程序和顺序: 工程施工有其自身的客观规律,按照反映这种规律的程序组织施工,能够保证各项施工活动 相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短工期; 1、用流水作业法安排施工进度计划,采用流水作业组织施工,保证施工的连续性、均衡 性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力和财力,为快、省、安全地完成施工任务; 2、贯彻多层次技术结构的技术政策,因时因地制宜地促进技术进步。同时积极采用新材料、新工艺、新设备、新技术; 3、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工; 4、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。 三、工程概况:

本项目地处山东淄博市,位于柳泉路和共青团西路交叉路口,总建筑面积为6140.00卅,为商业用途确定。本工程地下室部分耐火等级为一级;商业部分为高层建筑,耐火等级为一级;塔楼为一类高层公共建筑,耐火等级为一级;商业及汽车库内设有自动喷淋灭火系统。 室内消防: 1) .消火栓给水灭火系统: 系统为常高压供水系统由市政给水管网直接供给。 消防箱的配备及要求:室内消火栓口径DN65,直流水枪d19衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带长度L=25m,消防箱箱体材料为铝合金。 消火栓管道:当工作压力等于或小于1.2MPa时,采用普通内外热镀锌钢管当工作压力大于 1.2MPa时,采用内外热镀锌钢管接加厚钢管或内外热镀锌无缝钢管,管径小于或等于DN100 时采用丝扣连接,管径大于DN100 时采用卡箍、法兰连接。 室内消火栓按04S202安装,栓口离地面高度为1.10m= 消防水泵接合器按99S203和99(03)S203安装。 2) .自动喷水灭火系统: 系统概况: 本工程在地下室设湿式自动喷水灭火系统。地下室商铺中危U级 系统为临时高压系统。因市政压力能满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强 度,火灾前期由市政给水管供水。之后由设在地下室泵房的喷水泵供水。泵房设置2台喷淋泵(一用一备),报警阀前设环状管网,设置不少于三套水泵接合器。 系统控制: 平时水压由市给水管网压力维持,火灾时,喷头动作,水流通过水流指示器时,浆片动 作并向消防中心显示着火灾区域位置,同时报警阀处的压力开关动作自动启动喷淋水泵,向

消防工程系统联合调试方案

消防工程系统联合调试方案 调试前编制详细的调试方案,明确消防调试中涉及的各相关单位的职责和任务,调试步骤和方法,经甲方、监理审核批准后执行。调试时,通知有关单位,主要包括:建设单位、设计单位、监理单位、消防自动报警系统分包单位、消火栓系统分包单位、空调系统分包单位、电梯分包单位、强电分包单位及各系统主要供货商。 1、一般要求 1.1报警控制系统(以下简称系统) 的调试,应在建筑内部装修和系统施工结束 后进行。 1)现场装修好,并且安装工程施工完毕。 2)现场探测器、模块、声光讯响器、击碎报警器、广播等设备安装及接线完毕。3)喷淋、防排烟等有关系统已自行调试完毕。 1.2系统调试前就具备下列文件: 竣工图 设计变更文字记录 施工记录 检验记录 竣工报告 2、调试前的准备 1.1调试前要查验设备的型号、规格、数量、备品、备件等是否符合设计要求。 1.2按施工要求和《火灾自动报警系统施工及验收规范》检查系统的施工质量。 1.3主机及其有关的联动设备已经安装就位,消防控制室的室内环境已清洗干净。 1.4外围线路已全部放线回消防控制室,用兆欧表、万能表测试各线路是否存在 错线、开路、虚焊和线间与线对地的短路现象,如发现线路故障,应及时排除,直至满足规范要求为止,随后才可进行机内接线,再进行主机自检。3、报警控制系统的联动调试 3.1进行消防电源投切试验——当断开主电源开关,备用电源应能投入;当合上 主电源开关,主电源应能恢复供电。

3.2线路测试——根据现场情况,进行线路复检,确认无故障后,进行设备开通 调试工作。 1)与水灭火系统联动 用程序启动喷淋泵,或用手动启动消防栓泵,系统应能接收到泵的启动、运行或故障信号。 打开湿式报警阀旁的放水阀,延时30S水力警铃应鸣响,开关动作,此时,系统应接收到有关信号,再经一段延时,喷淋泵应启动。 从喷淋系统末端放水阀放水,系统将接收到水流指示器和湿式报警阀的动作信号,系统应重复前节动作。 分别揿动系统的各电动阀开关,系统应能接收到信号。 揿动系统中任何一处的碎玻璃按扭,即能启动消防栓泵。系统亦能接收到相应信号。 2)与防排烟系统联动: 启动相应的排烟风机、排烟阀、加压送风机等,并接收其相应的反馈信号。3)与电梯联动:从系统用程序或手动迫降电梯至首层,并能接收其反馈信号。4)切非消防电源:从系统用程序或手动切除非消防电源。 5)防火卷帘控制:从系统用程序或手动分两级降下防火卷帘,并接收其反馈信号。 6)与消防事故广播系统联动: 区域报警控制系统应设置应急广播的控制装置。 7)与事故照明系统联动: 从系统用程序或手动强制起动运行事故照明系统。 8)火灾复示盘的试验:从系统用程序试验火灾复示盘的有关功能。 4、开通调试 4.1集中系统与探测控制器的网络连接器的调试。 4.2集中系统与各区域系统的互控调试。 4.3区域系统之间的互控试验。 4.4集中系统与PC机之间的调试。 4.5集中系统与彩色显示器之间的调试。

消防工程竣工调试方案(2)

消防工程调试方案 一、工程概况 本工程建筑面积为14.6万平米,地上部分由南楼(办公)、北楼(酒店)两座塔楼组成,南楼最高楼层18层,建筑高度为78.15米;北楼最高楼层19层,建筑高度为75.15米;地下室共两层,地下一层为设备层、地下二层为车库。消防水池设在地下一层,南楼屋顶层设消防高位水箱、增压稳压设备。消防系统调试内容主要有:火灾自动报警及联动系统、自动喷淋灭火系统、消火栓灭火系统、气体灭火系统、消防防排烟系统及其他消防系统的综合调试。 二、工程资料的检查和调试准备 2.1工程设备资料及现场的检查核对 2.1.1消火栓系统 2.1.1.1消火栓箱(含水枪、水带等配件)应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.1.2水泵结合器应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.1.3消防水泵应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.1.4消防水泵控制柜应留有消防24V直流电源控制其启停的动作接点(动作电流小于 1A);同时提供其工作状态的两组(启动状态和停止状态)无源接点。消防水泵控制柜电源应具有双路互投电源。 2.1.1.5消防气压罐应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.2防排烟系统 2.1.2.1排烟阀、防火阀应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.2.2排烟风机、正压风机应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.2.3排烟风机、正压风机的控制箱应留有消防24V直流电源控制其启停的动作接点(动作电流小于1A);同时提供其工作状态的两组(启动状态和停止状态)无源接点。排烟风机、正压风机箱电源应具有双路互投电源。 2.1.2.4需控制电动排烟阀应提供消防24V直流电源控制其动作的接点,并提供一组无源反馈接点。70度防火阀需提供一组无源接点与消防系统监测其工作状态。 2.1.2.5风管保温材料应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.2.6电动正压送风口、排烟口应具有直流DC24V动作的接点和动作后的无源反馈接点。 2.1.2.7 280℃防火阀动作后应具有联锁停止风机的功能。 2.1.3应急照明和切非消防电源系统 2.1. 3.1应急照明灯应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1. 3.2应急照明箱应留有消防24V直流电源控制其启停的动作接点(动作电流小于1A);同时提供其工作状态的两组(启动状态和停止状态)无源接点。 2.1. 3.3非消防电源箱应留有消防24V直流电源控制其启停的动作接点(动作电流小于1A);同时提供其工作状态的两组(启动状态和停止状态)无源接点。同时提供一组无源反馈接点

消防工程专项施工方案

重庆嘉慧仓储一期项目 消防安装工程 专项施工方案 编制人: 审批人: 编制单位:

目录 第一章、工程基本概况及编制依据 一、编制说明 二、编制依据 三、工程基本概况 第二章、施工部署及施工准备 一、施工总体目标 二、施工准备 三、施工程序 第三章、组织机构 一、组建项目组 二、施工管理 三、工程主要管理人员 第四章、施工组织及施工计划 一、本公司管理组织机构图 二、施工现场组织图 三、施工调度 四、施工进度计划 第五章、施工方法 一、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统 二、火灾自动报警系统及联动控制系统 三、应急照明、疏散指示系统 第六章、安全管理保证措施 一、确保品质管制的技术组织措施 二、确保工程施工安全卫生及雨季技术组织措施 三、确保文明施工的技术组织措施 四、确保工期技术组织措施 五、降低成本控制措施 六、建立与土建、装饰装修单位的配合协调措施 七、主要部位质量通病及防治办法 第七章、系统主要工作流程 一、火灾自动报警系统 二、自动喷淋灭火系统 三、消火栓给水系统 四、应急照明系统、疏散指示系统 第八章、工程项目竣工验收 一、竣工验收的准备工作 二、竣工验收依据 三、竣工验收的标准 四、竣工验收的范围

五、验收程序 第九章、成品及设备的保护措施第十章、售后服务承诺 一、售后服务承诺的具体内容资源配备计划 附表

第一章工程基本概况及编制依据 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据 ,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周期材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、选用设备材料品牌优质生产厂家,降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。目前,我公司已做好了相应的技术、资源准备,我们的宗旨是对能为业主更好的服务。为实现本工程“优质、快速、安全、低耗”的施工目标 ,我们将“用我们的智慧和行动 ,实现对用户的承诺”。 二、编制依据 1 、依据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司,提供 的施工图。 2 、主要法规 : (1) 中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法 (2) 中华人民共和国安全生产法 (3) 中华人民共和国环境保护法 (4) 建设工程质量管理条例 3 、主要规程、规范 : (1) 火灾自动报警施工验收规范 GB50166-92 (2) 自动喷水灭火系统施工验收规范 GB50261-96 (3) 火灾自动报警系统检验规程 DB21 / T1204-2003

消防竣工资料(全套)

竣工资料目录 一、建设单位执业许可证 二、建设单位法人代表身份证复印件 三、建设工程消防设计备案凭证 四、建设工程竣工验收消防备案申报表 五、工程概况 六、电气线路绝缘强度测试记录 七、隐蔽工程检查验收记录 八、室内消火栓系统安装检验批质量验收记录 九、室内消火栓系统安装分项工程质量验收记录 十、消火栓管道强度和严密性水压试验记录 十一、消火栓管道系统冲洗记录 十二、消火栓系统试射试验记录 十三、消防水泵接合器安装工程检验批质量验收记录 十四、管道水压试验记录、 十五、施工单位营业执照 十六、施工单位资质等级证书 十七、检测单位营业执照及公司资质证书复印件 十八、检测员身份证及上岗证复印件 十九、消防检测报告 二十、产品合格证及相关产品检验报告

建筑消防安装工程施工质量检查验收记录 交工资料汇总表目录 1、单位(子单位)工程质量竣工验收记录---------- G.0.1-1 2、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录------G.0.1-2 3、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录----------G.0.1-3 4、 单位(子单位)工程观感质量检查记录---------G.0.1-4 消火栓系统分部工程------------------------------F.0.1 自动喷水灭火系统分部工程------------------------F.0.1 火灾自动报警系统分部工程------------------------F.0.1 通风与空调(防排烟)系统分部工程----------------F.0.1 注:分项工程的检验批划分方法说明: 1、分项工程可由一个或若干检验批组成,检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要,原则上检验批应先确定部位划分,可按系统或区段、楼层、单元及施工时间等因素考虑实施,但应注意检验批范围不宜相差过大。 2、检验批编号从0 0 1~1 9 9号。 一、消火栓系统施工质量检查验收记录用表 1、建筑消火栓系统分部工程质量验收记录----------------------------------------- -F.0.1 2、消火栓系统子分部工程质量验收记录-------------------------------------F.0.1-05-01 3、室内给水管道及配件安装分项工程质量验收记录---------------------------F.0.1-050101 4、室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录---------------------------------050101 5、室内消火栓系统安装分项工程质量验收记录----------------------------------F.0.1-050102 6、室内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录---------------------------------------050102 7、室内给水设备安装分项工程质量验收记录------------------------------------F.0.10-50103 8、室内给水设备安装工程检验批质量验收记录------------------------------------------050103 9、室外给水管网子分部工程验收记录--------------------------------------F.0.1-0506 10、室外给水管道安装分项工程质量验收记录--------------------------------------------050601 11、室外给水管道安装工程检验批质量验收记录-----------------------------------------050601 12、室外消防水泵接合器、消火栓安装分项工程质量验收记录-----------------------050602

消防工程专项施工方案

消防工程专项施工方案合肥市图书馆多功能厅维修改造工程 消 防 工 程 专 项 施 工 方 案 安徽八方工程有限公司 2017年3月3日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、工程范围内的项目内容 (3) 四、施工准备情况 (3) 五、主要施工方法和技术措施 (4) 六、进度计划及人员安排 (8) 七、质量标准 (8) 八、安全生产及文明施工 (9)

一、工程概况 本工程为民用工程,位于合肥市亳州路,框架结构。本工程包室内消火栓系统、自动喷淋系统、自动报警及联动系统。 二、编制依据 1、《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222—2015 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2015 3、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2013 4、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 5、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2005 6、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2007 7、《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2005 8、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2007 9、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 三、工程范围内的项目内容 1、消防管道DN<100采用加镀锌钢管丝扣连接,DN≧100采用镀锌无缝钢管,卡扣连接。 2、报警系统采用耐火阻燃绝缘电缆。其他按相关规范施工。 四、施工准备情况 本公司已组织专业技术人员对图纸进行解读和熟悉,对参与施工的人员进行技术交底、安全交底、质量要求标准交底,使进场的每位人员全面熟记和掌握。在机械设备方面由电焊机二台、热熔机二台、电动套丝机一台、电锤三台、管钳五套、扳手三套、台钳二套。 由于安装工程的特点是待装修改造中原物拆除后才能进行主管及分支管安装,如拆除前安装主支管道,装修管道挡住的阴角无法进行恢复,期间按照图纸确定的内容配合其他工种施工,确保按时保质保量完成工作。

消防系统调试方案28464

第一章消防系统调试方案 消防工程是作为安装工程最重要的一个环节,消防系统包括自动火灾报警、消防水系统、防排烟系统和气体灭火系统,消防系统与土建部分、机电工程和弱电工程有密切联系,其中联动部分必须机电和弱电工程单机安装完成并可以投入运行的前提下,整个消防系统才能联合调试运行;系统提交消防局验收时,其中土建部分包括消防环行道路、登高面、车道、楼梯疏散进出口、各种防火门、消防指示电源及警告牌等全部完成具备验收条件。由于本工程面积大、工期紧,各系统相对较复杂,因此本调试计划根据各系统特点制定,尽量实行分系统、分层并行调试,并注重调试的系统性,尽可能将设备及附件的单体检测与试验、能独立进行的系统试验安排在系统调试前的施工段、施工中和系统调试前进行,以保证有足够的时间进行总体调试,缩短工期,并满足调试的质量要求。在调试安排上,先进行分层并行调试,分层调试好后,与相关专业再进行联合调试。 进行调试前组建一个调试小组,会同设备供应商、甲方、监理及各单位需配合的相关人员。调试主要人员由我司具有丰富经验的人员组成,并将项目部内各专业组纳入调试小组,以便对调试进行统筹,同时在调试中遇到的问题能在最短时间内解决。 调试小组分消防报警、防排烟、消防水以及气体各设一负责人、四个组员、一个调试资料管理员、一个与厂家协调联络员、一个与其它施工单位协调联络员。调试组负责对整个工程的调试进行组织、安

排、调试计划和方案的制定,调试结果的汇总。 第一节、调试准备 调试准备工作包括人员组织、资料方案的准备以及工具备件的准备。 调试人员应由施工单位、技术工程师、技术人员及施工员、设备厂家人员、建设单位工程师、有关管理人员,监理单位工程师以及设计单位工程师,以便能够协调调试过程中可能出现的各种问题,对出现问题处理方法并互相监督,同时也有利于建设单位人员熟悉系统功能,为顺利移交打基础。工具的准备应根据调试范围确定,常用工具、备件、压力表、万用电表、对讲机、保险丝、手电筒等。 第二节、消防系统调试 一、消火拴系统试验方法 管道、消火栓设备安装完成,系统可先我司单独自检调试是否符合要求,包括水源测试、消防泵、稳压泵、稳压灌性能试验,室内、外消防栓功能试验,系统联动试验等内容,检查系统的各种联动功能是否符合设计及规范要求.通过压力表、压力控制器等检测仪表,对室内、外消防栓、消火栓配套水泵进行测试;需启动消防水泵;或通过消防车从水泵接合器处向室内管网供水、加压、验证室内的消

消防调试方案

消防工程竣工调试方案 一、工程概况 该工程的消防系统调试内容主要有:火灾自动报警及联动系统、水喷淋自动喷水灭火系统、消火栓灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、消防防排烟系统及其他消防系统的综合调试。 二、工程资料的检查和调试准备 2.1工程设备资料及现场的检查核对 2.1.1消火栓系统 2.1.1.1消火栓箱(含水枪、水带等配件)应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.1.2水泵结合器应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.1.3消防水泵应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.1.4消防水泵控制柜应留有消防24V直流电源控制其启停的动作接点(动作电流小于1A);同时提供其工作状态的两组(启动状态和停止状态)无源接点。消防水泵控制柜电源应具有双路互投电源。 2.1.1.5消防气压罐应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.2防排烟系统 2.1.2.1排烟阀、防火阀应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量

监督检验中心》有效检测报告。 2.1.2.2排烟风机、正压风机应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.2.3排烟风机、正压风机的控制箱应留有消防24V直流电源控制其启停的动作接点(动作电流小于1A);同时提供其工作状态的两组(启动状态和停止状态)无源接点。排烟风机、正压风机箱电源应具有双路互投电源。 2.1.2.4需控制电动排烟阀应提供消防24V直流电源控制其动作的接点,并提供一组无源反馈接点。70度防火阀需提供一组无源接点与消防系统监测其工作状态。 2.1.2.5风管保温材料应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.2.6电动正压送风口、排烟口应具有直流DC24V动作的接点和动作后的无源反馈接点。 2.1.2.7 280℃防火阀动作后应具有联锁停止风机的功能。 2.1.3应急照明和切非消防电源系统 2.1. 3.1应急照明灯应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1. 3.2应急照明箱应留有消防24V直流电源控制其启停的动作接点(动作电流小于1A);同时提供其工作状态的两组(启动状态和停止状态)无源接点。 2.1. 3.3非消防电源箱应留有消防24V直流电源控制其启停的动作接

自动报警系统调试方案

自动报警系统调试方案 1.消防控制中心联动报警主机: 主备电源自动切换正常,主机各项功能符合设计及消防施工验收规范要求。对于现场自动报警设备逐一进行通电试验,模拟报警试验;联动控制模块逐一模拟手动通电试验,模拟控制模块动作以后末端联动设备的启停信号的反馈情况是正常、及时。所有联动控制模块功能实验合格后,进行终端设备的单点启动实验,即:有关消防联动设备的电源控制柜全部转换到自动状态(消防风机、消防泵、喷洒泵等),消防中心主机发出单点启动命令后,相应的联动设备应能启动,并且设备启动后消防中心主机应能接收到设备的启动状态信号。然后进行其他设备(照明强切、各种风阀、预作用电磁阀、电梯迫降的启动试验。 2.消防广播通讯系统 事故广播及消防专用通讯试验:由于本工程消防广播兼顾背景音乐,在模拟报警试验时,主机收到报警信号通过值班人员手动关闭背景音乐,开启消防广播,通知报警层及上下相邻层人员进行疏散。自动时,自动切换至消防广播状态,音量要求达到洪亮、音质清晰,符合设计要求。 消防电话分机调试:各配电室、泵房内的消防电话分机和控制室进行通话时,主机应显示通话的部位,音质清晰、洪亮,用电话手柄插入手报电话插孔进行通话时,插拨灵活、通话清晰。 3.消防联动系统: 各项设备功能试验合格后,再进行与之有关的联动调试试验。首先模拟探测器或手动按钮报警器报警。当某个防火分区或防火层内任意一个报警点报警后,相关联动设备动作,即:消防阀类打开,消防中控室收到反馈信号;非消防电源按防火分区(防火层)及相邻区域强行切断(包括空调风机停止运转);普通照明、电源插座断电;相应区域内的电梯强行迫降至首层;上述设备动作后,消防中控室均应收到反馈信号。启动相关消防联动设备,即应急照明自动投入事故照明,本防火分区(防火层)及相邻区(层)的消防广播联动;消防电梯主动投入消防运行状态等,有关区域的消防排烟风机、正压风机等启动,消防中心主机显示启动信号。根据设计要求,本工程的防火卷帘门均为防火分区隔离卷帘门,因此,当防火卷帘门附件的感烟探测器报警后,分一步降和两步降至地面,消防中心接到信号反馈。 消防中控室可以远程直接手动启停各消防风机及消防水泵。 4.自动喷洒系统 本工程消防自动喷洒系统为湿式报警和预作用报警系统,因此,本系统调试分两步: 1)当湿式报警系统末端放水后有水流通过,水流指示器动作,消防中控室接