1 油气储运的火灾危险性

1.1 设备故障方面的危险性

油气储运设备的设计欠合理、操作压力波动、机械振动导致设备疲劳性损坏及管线腐蚀等因素,均可能导致泄漏与爆炸[1]。比如,在采用橡胶管或是塑料管进行气态物的输送时,很容易因为热胀冷缩、意外撞击、自然老化等原因而导致大量气体外泄,一遇火点,则会发生火灾,带来严重的后果。

1.2 不防爆设备、电器方面的危险性

在油气储运期间,一些企业未能认真做好安全预防工作,出现了不防爆设备及电器,而这些线路又未能进行安全防爆处理。若油气发生泄漏,并与这些不防爆电器及设备相遇,则可能发生火灾并引起爆炸。

1.3 违章动火作业方面的危险性

在储运设备与装置区域开展检修工作时,经常需要进行焊接、切割等作业,而这些作业很可能产生火花、火焰。因此,违章动火作业,主要包括以下几个方面。

(1)违章指挥,动火审批欠严格。一些企业只顾追求生产或是赶进度,不重视安全生产,在动火条件不达标的前提下审批动火。(2)盲目动火。一些职工对动火管理规定缺乏足够的了解,或是心存侥幸心理,贸然动火。(3)现场监护工作不到位。一些现场监护人员并未认真履行自身职责,使得工作只是流于形式未能落实到位。(4)扑救措施无法满足实际需要。由于未能配备相应的灭火器或是无人监护等,未能及时将小火扑灭,最终导致或火灾。

1.4 不重视防静电导致的危险性

在油气储运期间,油气由于具有流动性,故会和管道或是其他设备有直接性接触,并产生摩擦、静电。若未能及时、有效地处理好这些静电,电荷积累则产生火花,最终引发火灾。

2 预防对策

2.1 重视设备的维护

设备的好坏与油气储运安全密切相关。为此,企业或相关人员应定期对设备进行检查、检修与保养,保证设备的正常运行,减少设备方面的隐患,提高储运安全性。

2.2 重视防火设计与安全装置

(1)设备泄漏大多是因为设计不合理,故必须高度重视设备的防火设计。无论是设计、选材及安装等任一环节,均应严格按照相关标准进行。比如,选用的材料应具有耐压、耐腐蚀、耐高温等特点,然后再按照相关规定制作和安装。在改建、新建或是扩建方面,各种防火安全设施也应严格按照规范进行,加强防火审核,并注意考虑分隔、防爆、泄压等因素,做到严格把关,消除先天性火灾隐患。

(2)合理选择防火安装装置。目前,常用且效果较好的防火安全装置,主要包括以下几种类型:①阻火设备,如水封井、安全液封、阻火阀、单向阀等,功能是预防火焰窜入到管道或是设备中[2]。②火星熄灭器,一般是安装在易产生火星的设备及装置中,目的是预防火星将可燃物引燃。③防爆泄压设备,如放空管、安全阀、爆破片等,主要是为了降压防爆。④自动探测器,主要是对可燃气体的温度、浓度及烟雾等进行检测,一旦达到规定的值则自动报警。

2.3 加强安全培训

储运人员应相对稳定,这就要求企业应积极组织对员工的安全知识与技能培训,不断提高其综合素质和操作技能。

(1)全员安全培训:经常性开展消防安全教育,使员工树立正确的消防安全意识,并增加员工对消防安全常识的了解,促进其综合素质的提升。(2)岗位安全培训:根据岗位的不同,制定相应的安全操作规程,并加强培训,让员工能够熟练掌握岗位的安全操作流程与规定,做到持证上岗。

⑶处置事故的培训:针对工艺装置区的实际情况,企业应制定多种事故处置预案,并经常组织人员进行演练,让员工能够贴近实际,不断提升其事故处置能力。

2.4 加强储运防静电

2.4.1 注重对油品静电电位的降低

静电电流和流速为正相关关系,在油品稳流的前提下,应将油品在输送管道中的流速适当降低。不少火灾事故表明,大量的静电事故主要发生在气候干燥的季节。因此,如果能够适当增加空气的相对湿度,静电电荷则会泄漏,降低火灾发生的机率[3]。除此之外,当空气湿度较大时,空气的导电性会增加,静电电荷会发生空间泄漏。

2.4.2 注重对油品装卸作业的静电预防

油罐进油应从下部接入。油品以4.5m/s的速度接入时,从上部喷入和从下部注入的静电比例为2:1。为此,应尽可能采用下部注油的方式。在用快速接头连接两罐体时,应选择密封方式,以免空气混入到油品中。

2.4.3 注重对运输过程中的静电预防

油罐车中应安装有相应的静电接地装置与灭火器。如果用小容器承接油品,在运输期间必须注意避免或减少冲撞与晃动。汽车在行驶过程中应保持匀速低速,尽可能避免紧急停车。防止剧烈冲撞。

2.4.4 注重油品存储时的静电预防

应尽量油品的避免泄溢。如果不可避免发生泄溢,应尽可能减少流速。油罐外壁电荷属于自由电荷,故也可借助油罐的静电接地,将其直接导入到大地中,以免产生静电火花。另外,要注意避免杂物、树叶等进入到油罐内。

2.5 认真做好动火作业工作

(1)拆卸。在条件允许的前提下,拆卸禁火区中要有动火设备、附件、管道,然后将其移到安全的地方动火,待完成动火作业后再安装回原处。(2)隔离。对于动火设备、管道或附件,应注意做好隔离工作,以免易燃易爆物料或介质被带入到动火作业点。(3)清理现场。动火必须清理现场,这就要求动火前先将四周易燃易爆物品移到安全地带,然后将现场打扫干净。

3 小结

燃气易燃易爆,在储运中发生火灾的可能性较大,这就要求工作人员对火灾危险性因素进行分析,并积极采取措施加强防范,以保证油气储运的安全、稳定运行。