文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 歌舞厅扩声系统的声学特性指标与测量方法wh0301一93

歌舞厅扩声系统的声学特性指标与测量方法wh0301一93

歌舞厅扩声系统的声学特性指标与测量方法wh0301一93
歌舞厅扩声系统的声学特性指标与测量方法wh0301一93

气泡的声学特性分析

气泡的声学特性分析 2.2.1 气泡的散射特性 上世纪50年代后期,海洋学者开始意识到了气泡研究对于海洋探测的重要性,自从Urick 和Hoover 在1956年发现了气泡对于声波的散射后,气泡的散射问题就一直是水声研究领域的经典问题错误!未找到引用源。。目标对声信号的散射能力根据不同性质、大小、形状的目标而不同,同时也与声波的入射方向有关 [9]。因此,对于水声探测来说,目标散射场特性的研究尤为重要。沿x 轴方向传播的平面声波入射到半径为R 的软球边界上,观察点(,)S r θ处的声场。如图2.1所示,x 轴方向为零度方向。 ) ,(t x p i θ (,) S r θx R O 图2.1 平面声波在软球球面上的散射 入射平面声波表达式为: )cos (0)(0),(θωωkr t j kx t j i e p e p t x p --== (2-1) 其中,λ为波长,c 为介质声速,ω为角频率,λπω2==c k 为波数,),(θr 为点S 的球坐标。 根据波动方程和软球应满足的边界条件,球面上的声压为零,即 0 (r )i s R p p +== (2-2) 声场关于x 轴对称,所以取满足以x 轴对称的球坐标系的波动方程的解为 (2)0(cos )()j t s m m m m p R P h kr e ωθ∞==∑ (2-3) 其中,m R 为常数, )()2(x h m 为第二类m 阶汉克尔(Hankel )函数,为m 阶勒让德(Legendre)多项式,代表声波的传播方向为由球心向外。入射平面声波可以分解为球函数的和: ∑∞=+-=00)()(cos )12()(),,(m m m m t j i kr j P m j e p t r p θθω (2-4) 其中,)(kr j m 为m 阶球贝塞尔(Bessel )函数。将(2-2),(2-3)和(2-4)式合并,解出m a ,则s p 为:

音响系统声环境测试报告声学特性精编版

XXXXXXXXX礼堂扩声系统声学特性 测 量 报 告 测量: 审核: XXXXXXXXX 2015年10月日

受委托,对扩声系统的声学特性,按《厅堂扩声特性测量方法》国家标准,对最大声压级、传输频率特性、声场不均度、传声增益、系统总噪声级等五项声学特性指标进行了实地空场测量。并对有关建声指标混响时间,背景噪声也进行了实地空场测量。现把测量情况归纳如下: 一、XXXXXXXXX礼堂概况 该礼堂长约32m、宽约18m、高约9m,总面积576平方米,总容积5184 m3。可容纳观众470人左右,有吸音材料的软座,地面铺设塑料板,左右墙壁及后墙均装有吸声材料。 舞台宽约14.2m、深约8.5m、高约8m,容积965.6m3,墙壁为吸引材料,舞台上装有观看3D电影用的金属电影幕。 舞台口宽约16.5m、高约6m。在舞台口中线上方装有一组(两只)QSC K12 (全频)扬声器和一只KW181超重低音音箱,(每只K12全频扬声器的覆盖角度为75°圆锥形),舞台两侧八字墙下方各嵌入安装K12(全频)扬声器一只和KW181超低音音箱一只,两组之间水平间距约为15.5m。台唇处各装有三只K8(全频)扬声器(每只K8全频扬声器的覆盖角度为105°圆锥形),以用作补声,三只扬声器之间相距约3m,共计4只K12和3只K8全频扬声器及三只超低频扬声器以不同的角度覆盖观众区,使观众厅前半区的声场得到均匀的覆盖。另外在观众区中部及后部共计安装有四只K12扬声器,覆盖观众厅中后区,以满足多用途类扩声系统声学特性的要求。以上扬声器品牌均为QSC。

二、测量标准及条件 1、测量方法按GB/T4959-95《厅堂扩声特性测量方法》国家标准; 2、性能指标按GB50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》标准中多用途类 扩声系统一级指标要求; 3、测量仪器:美国TERRASONDE,TOOLBOX,ATB-PLUS型音频分析仪 及配套用的标准测量用传声器。 4、测试点位置: 按国家标准GB/T4959-95《厅堂扩声特性测量方法》声场测量点规 定应为:听众区座位的1/60。该厅堂听众区座位约为470个,测试应选 8个测量点。由于场地是对称的,按规定部分项目可以只测量中轴线一 侧的区域(4个测量点即可)。为了能够更为精确地获取测试数据,我们 共计选取了8个测量点,其分布如下图1: 图1测量点位分布图

声学超构材料术语

声学超构材料术语 1范围 本文件规定了包括声子晶体、声超材料等人工微结构的声学超构材料等相关术语的定义。 本文件适用于声学超构材料及其相关领域的活动。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T32005-2015电磁超材料术语 GB/T3947-1996声学名词术语 3基础定义 3.1超构材料metamaterials 一种特种复合材料或结构,通过对材料关键物理尺度上进行一定序构设计,使其获得常规材料所不具备的超常物理性能。 3.2声学超构材料acoustic metamaterials 具备超常声学特性的一类超构材料 3.3声子晶体phononic crystal 由两种以上具有不同弹性参数的材料按一定空间序构周期排列的复合人工介质形成的一种声学超构材料。 4分类 4.1固体弹性波超构材料solid elastic wave metamaterials 用于调控固体中弹性波的声学超构材料。 4.2水声超构材料underwater acoustic metamaterials 用于调控水中声波的声学超构材料。 4.3空气声超构材料 用于调控空气中声波的声学超构材料。 4.4次声声学超构材料infrasound metamaterials

工作频率在20Hz以下的声学超构材料 4.5超声声学超构材料ultrasonic metamaterials 工作频率在20kHz以上的声学超构材料 4.6可听声超构材料audible sound metamaterials 工作频率在20Hz-20kHz范围的声学超构材料 4.7局域共振型声学超构材料resonant acoustic metamaterials 基于局域共振原理的声学超构材料 4.8非局域共振型声学超构材料non-resonant acoustic metamaterials 不基于局域共振原理的声学超构材料 4.9线性声学超构材料linear metamaterials 具有线性动力学效应的声学超构材料 4.10非线性声学超构材料nonlinear metamaterials 具有非线性动力学效应的声学超构材料 4.11各向同性声学超构材料isotropic acoustic metamaterials 具有各向同性的声学特性的声学超构材料 4.12各向异性声学超构材料anisotropic acoustical metamaterials 具有各向异性的声学特性的声学超构材料 4.13复合声学超构材料composite acoustic metamaterials 与其他材料复合的声学超构材料 4.14可重构声学超构材料reconfigurable acoustic metamaterials 宏观或微观结构可重构的声学超构材料 4.15可编程声学超构材料programmable acoustic metamaterials 利用逻辑基元对声场进行程序化调控的声学超构材料 4.16微纳声学超构材料micro-scale acoustic metamaterials 微观结构的绝对尺度在微米或纳米级的声学超构材料 4.17多物理场耦合型超构材料multi-physical coupled metamaterials 声场与其他物理场相互耦合的声学超构材料 4.18吸声超构材料sound absorption metamaterials 能够有效控制噪声且尺寸小巧的声学超构材料。 4.19隔声超构材料sound insulation metamaterials

电阻的测量方法及原理.doc

一、电阻的测量方法及原理 一、 xx 法测电阻 1、电路原理 “xx 法”就是用电压表测出电阻两端的电压U,用电流表测出通过电阻的电流I, 再根据欧姆定律求出电阻R= U/I 的测量电阻的一种方法。 电路图如图一所示。 如果电表为理想电表,即 RV=∞,RA=0用图一(甲)和图一(乙)两种接法测出的电阻相等。但实际测量中所用电表并非理想电表,电压表的内阻并非趋近于无穷大、电流表也有内阻,因此实验测量出的电阻值与真实值不同,存在误差。如何分析其误差并选用合适的电路进行测量呢? xx一(甲)所示电路称电流表外接法,(乙)所示电路为电流 表内接法,则“ xx 法”测电阻的误差分析和电路选择方法可总结为 四个字:“大内小外”。 2、误差分析 ( 1)、电流表外接法

由于电表为非理想电表,考虑电表的内阻,等效电路如图二所示,电压表的测量值 U 为 ab 间电压,电流表的测量值为干路电流,是流过待测电阻的电流与流过电压表的电流之和,故:R测 = U/I = Rab = (Rv ∥R)= (Rv ×R)/(Rv+R) < R( 电阻的真实值 ) 可以看出,此时 R 测的系统误差主要来源于 Rv 的分流作用,其相对误差为δ外 = R/R = (R-R 测)/R = R/(Rv+R) (2 )、电流表内接法 其等效电路如图三所示,电流表的测量值为流过待测电阻和电 流表的电流,电压表的测量值为待测电阻两端的电压与电流表两端的 电压之和, 故:R测 = U/I = RA+R > R 此时 R测的系统误差主要来源于RA的分压作用,其相对误差为 : δ内 =R/R = (R 测-R)/R = RA/R 综上所述,当采用电流表内接法时,测量值大于真实值,即 " 大内" ;当采用电流表外接法时,测量值小于真实值,即“小外”。

第三章海洋的声学特性教材

第三章 海洋的声学特性 本章从声学角度讨论海洋、海洋的不均匀性和多变性,弄清声信号传播的环境,有助于海中目标探测、声信号识别、通讯和环境监测等问题的解决。 3.1 海水中的声速 声速:海洋中重要的声学参数,也是海洋中声传播的最基本物理参数。 海洋中声波为弹性纵波,声速为: s c ρβ1 = 式中,密度ρ和绝热压缩系数s β都是温度T 、盐度S 和静压力P 的函数,因此,声速也是T 、S 、P 的函数。 1、声速经验公式 海洋中的声速c (m/s )随温度T (℃)、盐度S (‰)、压力P (kg/cm 2)的增加而增加。 经验公式是许多海上测量实验的总结得到的,常用的经验公式为: 较为准确的经验公式: STP P S T c c c c c ????++++=22.1449 式中,4734221007.510822.2104585.56233.4T T T T c T ---?-?+?-=? ()()2235108.735391.1-?--=-S S c S ? 4123925110503.310451.3100279.11060518.1P P P P c P ----?-?+?+?=? ()[ ][][]T P T T P T T T P PT P P T S c STP 31021012382546214310745.110286.910391.210644.6103302.110796.21009.21096.11061.210197.135----------?-?+?-+?-?+?-+?-?-?+?--=? 上式适用范围:-3℃

韵母构音运动声学特征分析及治疗策略的制定

韵母构音运动声学特征分析及治疗策略的制定 【摘要】:我国目前对于构音运动仅限于定性描述,缺乏下颌、唇、舌构音运动客观测量,不能较好反映构音运动的精细变化。故本研究通过共振峰F1、F2、F3研究正常成人的声学特征,在此基础上比较构音异常运动的特征,从而构建韵母构音运动的治疗体系。本研究在口部运动和言语构音运动的基础上,从单一构音运动和转换运动两个角度,构建了下颌、唇、舌的构音运动模型。通过对30例正常成人的下颌韵母构音运动、唇韵母构音运动及舌韵母构音运动进行声学特征分析,确定了反映下颌、唇及舌构音运动的敏感参数,优化了韵母构音运动理论模型和声学参数模型,最终构建正常成人韵母构音运动声学评定体系,为辅助诊断下颌、唇及舌构音运动障碍提供定量的参考标准。本研究在正常成人构音运动声学特征的基础上,采用听觉感知评估、视觉运动评估以及声学客观测量三种评估方式,对构音运动异常者进行主客观评估,研究韵母构音运动异常的构音运动特征,为构音运动异常治疗方案的制定提供可靠的依据。本研究在构音运动异常特征的基础上,探讨了构音运动治疗的原则,围绕优化的韵母构音运动理论模型,从构音运动训练和构音重读治疗两个方面分别构建了下颌、唇、舌构音运动的治疗策略,大大提高了康复疗效。本文的创新之处表现在以下几方面:(1)建构了韵母构音运动模式,为构音运动的理论研究做出突破性贡献。(2)提出韵母构音运动声学参数,制定了成人韵母运动声学测量的参考标准,使得构音运动障碍的诊断更加精细量化;(3)通过

分析了韵母构音运动异常人群的声学特征,细化了韵母构音运动异常临床症状的特点。(4)制定了韵母构音运动异常的治疗策略,对临床实践指导具有较大的应用价值。本文还存在以下不足:(1)对参数的临床意义还可以深入探讨,进行适当补充。(2)被试样本数量较少,建议进一步拓展被试量。【关键词】:构音运动声学分析构音障碍治疗策略【学位授予单位】:华东师范大学 【学位级别】:博士 【学位授予年份】:2011 【分类号】:H018.4 【目录】:摘要6-7Abstract7-9第一章研究背景及思路9-23第一节构音与构音运动9-13第二节国内外研究现状13-21第三节本研究的内容与意义21-23第二章韵母构音运动模型构建23-35第一节下颌韵母构音运动模型的构建23-26第二节唇韵母构音运动模型的构建26-29第三节舌韵母构音运动模型的构建29-35第三章正常成人韵母构音运动声学特征研究35-76第一节实验方法35-39第二节下颌韵母构音运动的声学特征研究39-49第三节唇韵母构音运动的声学特征研究49-59第四节舌韵母构音运动的声学特征研究59-76第四章韵母构音运动异常的特征研究76-128第一节实验方法76-80第二节主观评估结果整体分析80-85第三节下颌韵母构音运动异常的特征研究85-105

气泡的声学特性分析

气泡的声学特性分析 221 气泡的散射特性 上世纪50年代后期,海洋学者开始意识到了气泡研究对于海洋探测的重要性,自从UriCk和HOOVer在1956年发现了气泡对于声波的散射后,气泡的散射问题就一直是水声研究领域的经典问题错误未找到引用源。。目标对声信号的散射能力根据不同性质、大小、形状的目标而不同,同时也与声波的入射方向有关[9]。因此, 对于水声探测来说,目标散射场特性的研究尤为重要。沿X轴方向传播的平面声 波入射到半径为R的软球边界上,观察点S(rc)处的声场。如图2.1所示,X轴方向为零度方向。 图2.1平面声波在软球球面上的散射 入射平面声波表达式为: P i(x,t)=p°e j(Z) = P O e j g rCO S e)(2-1)其中,,为波长,C为介质声速,「为角频率,C=二,为波数,(r,d)为点S的球坐标。 根据波动方程和软球应满足的边界条件,球面上的声压为零,即 P i P S=O (^ R) (2-2)声场关于X轴对称,所以取满足以X轴对称的球坐标系的波动方程的解为 Oel P s =Σ R m P m(CoS日)h m2>(kr)e jκt(2-3) m z0 其中,R m为常数,h r mυ(x)为第二类m阶汉克尔(Hankel)函数,「:?为m阶勒 让德(Legendre)多项式,代表声波的传播方向为由球心向外。入射平面声波可以分解为 球函数的和: Oa P i(r,8,t) =p°e j°5∑ (―j)m(2m+1)P m(cos日)j m(kr) (2-4) m =0 其中,j m(kr)为m阶球贝塞尔(BeSSe)函数。将(2-2),(2-3)和(2-4)式合并,解出a m ,则P S为:

音响系统声环境测试分析报告声学特性

精心整理XXXXXXXXX礼堂 扩声系统声学特性 测 量 报

受委托,对扩声系统的声学特性,按《厅堂扩声特性测量方法》国家标准,对最大声压级、传输频率特性、声场不均度、传声增益、系统总噪声级等五项声学特性指标进行了实地空场测量。并对有关建声指标混响时间,背景噪声也进行了实地空场测量。现把测量情况归纳如下: 一、XXXXXXXXX礼堂概况 该礼堂长约32m、宽约18m、高约9m,总面积576平方米,总容积5184m3。 (全频)75° 超低 (每只 相距约 的要求。以上扬声器品牌均为QSC。 二、测量标准及条件 1、测量方法按GB/T4959-95《厅堂扩声特性测量方法》国家标准; 2、性能指标按GB50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》标准中多用途类扩 声系统一级指标要求;

3、测量仪器:美国TERRASONDE,TOOLBOX,ATB-PLUS型音频分析仪及 配套用的标准测量用传声器。 4、测试点位置: 按国家标准GB/T4959-95《厅堂扩声特性测量方法》声场测量点规定 应为:听众区座位的1/60。该厅堂听众区座位约为470个,测试应选8 个测量点。由于场地是对称的,按规定部分项目可以只测量中轴线一侧的 气压:1012kPa 相对湿度:80% 测量人员:XXXXXXXXX; 扩声系统设计施工方:XXXXXXXXX。

四扩声系统声学特性要求: 声学特性按GB50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》标准文艺多用途类扩声系统一级指标要求如下: a)最大声压级:≥103dB; b)传输频率特性:以100Hz~6300Hz的平均声压级为0dB,在此频带内变化为 -4dB~+4dB、50Hz~100Hz和6300Hz~12500Hz允许范围见该标准规定的 c) d) e) A a) b) 化为 c)3;d) e)系统总噪声级:当扩声系统增益开到最大时,测量得到的系统总噪声级和实际测得礼堂背景噪声级一样,详见测量结果附表5。由于背景噪声较大,系统总噪声低于背景噪声,所以系统总噪声级不能测得,估计可以达到NR20的要求。B建声测量结果 a)混响时间详见测量结果附表6;

电路元件特性曲线的伏安测量法实验报告

学生序号6 ` 实验报告 课程名称:电路与模拟电子技术实验指导老师:冶沁成绩:__________________ 实验名称:电路元件特性曲线的伏安测量法实验类型:电路实验同组学生:__________ 一、实验目的和要求(必填)二、实验容和原理(必填) 三、主要仪器设备(必填)四、操作方法和实验步骤 五、实验数据记录和处理六、实验结果与分析(必填) 七、讨论、心得 一、实验目的和要求 1.熟悉电路元件的特性曲线; 2.学习非线性电阻元件特性曲线的伏安测量方法; 3掌握伏安测量法中测量样点的选择和绘制曲线的方法; 4.学习非线性电阻元件特性曲线的示波器观测方法。 二、实验容和原理 1、电阻元件、电容元件、电感元件的特性曲线 在电路原理中,元件特性曲线是指特定平面上定义的一条曲线。例如,白炽灯泡在工作时,灯丝处于高温状态,其灯丝电阻随着温度的改变而改变,并且具有一定的惯性;又因为温度的改变与流过 灯泡的电流有关,所以它的伏安特性为一条曲线。电流越大、温度越高,对应的灯丝电阻也越大。一 般灯泡的“冷电阻”与“热电阻”可相差几倍至十几倍。该曲线的函数关系式称为电阻元件的伏安特性, 电阻元件的特性曲线就是在平面上的一条曲线。当曲线变为直线时,与其相对应的元件即为线性电阻 器,直线的斜率为该电阻器的电阻值。电容和电感的特性曲线分别为库伏特性和韦安特性,与电阻的 伏安特性类似。 线性电阻元件的伏安特性符合欧姆定律,它在u-i 平面上是一条通过原点的直线。该特性曲线各点斜率与元件电压、电流的大小和方向无关,所以线性电阻元件是双向性元件。非线性电阻的伏安特 性在u-i平面上是一条曲线。 普通晶体二极管的特点是正向电阻和反向电阻区别很大。正向压降很小正向电流随正向压降的升高而急骤上升,而反向电压从零一直增加到十几伏至几十伏时,其反向电流增加很小,粗略地可视为 零。可见,二极管具有单向导电性,如果反向电压加得过高,超过管子的极限值,则会导致管子击穿 损坏。稳压二极管是一种特殊的半导体二极管,其正向特性与普通二极管类似,但其反向特性则与普 通二极管不同,在反向电压开始增加时,其反向电流几乎为零,但当反向电压增加到某一数值时(称 为管子的稳压值,有各种不同稳压值的稳压管)电流将突然增加,以后它的端电压将维持恒定,不再 随外加的反向电压升高而增大。 上述两种二极管的伏安特性均具属于单调型。电压与电流之间是单调函数。二极管的特性参数主要有开启电压V th,导通电压V on,反向电流I R,反向击穿电压V BR以及最大整流电流I F。 2、非线性电阻元件特性曲线的逐点伏安测量法 元件的伏安特性可以用直流电压表、电流表测定,称为逐点伏安测量法。伏安法原理简单,测量方便,但由于仪表阻会影响测量的结果,因此必须注意仪表的合理接法。 采用伏安法测量二极管特性时,限流电阻以及直流稳压源的变化围与特性曲线的测量围是有关系的,要根据实验室设备的具体要求来确定。在综合考虑测量效率和获得良好曲线效果的前提下,测量 点的选择十分关键,由于二极管的特性曲线在不同的电压的区间具有不同的性状,因此测量时需要合

混响 声学特性

(reverberation)混响时间的长短就是音乐厅、剧院、礼堂等建筑物的重要声学特性。声波遇到障碍会反射,所以我们这个世界充满了混响。 混响的要求 声波在室内传播时,要被墙壁、天花板、地板等障碍物反射,每反射一次都要被障碍物吸收一些。这样,当声源停止发声后,声波在室内要经过多次反射与吸收,最后才消失,我们就感觉到声源停止发声后还有若干个声波混合持续一段时间。这种现象叫做混响,这段时间叫做混响时间。 对讲演厅来说,混响时间不能太长.我们平时讲话,每秒钟大约发出2~3个单字,假定发出两个单字“物理”,设想混响时间就是3秒,那么,在发出“物”字的声音之后,虽然声强逐渐减弱,但还要持续一段时间(3秒),在发出“理”字的声音的时刻,“物”字的声强还相当大。因而两个单字的声音混在一起,什么也听不清楚了。但就是,混响时间也不能太短,太短则响度不够,也听不清楚。因此需要选择一个最佳混响时间.北京科学会堂有一个学术报告厅,混响时间为1秒。 不同用途的厅堂,最佳混响时间也不相同,一般来说,音乐厅与剧场的最佳混响时间比讲演厅要长些,而且因情况不同而不同。轻音乐要求节奏鲜明,混响时间要短些,交响乐的混响时间可以长些。难于听懂的剧种如昆曲之类,混响时间一长,就更难于听懂、节奏较慢而偏于抒情的剧种,混响时间则可以长些。总之,要有一定的、恰当的混响时间,才能把演奏与演唱的感情色彩表现出来,收到应有的艺术效果。北京“首都剧场”的混响时间,坐满观众时为1、36秒,空的时候就是3、3秒。这就是因为满座时,吸收声音的物体多了,所以混响时间缩短,上面所说的最佳混响时间就是指满座时的混响时间。高级的音乐厅或剧场,为了满足不同的要求,需要人工调节混响时间.其中一种办法就是改变厅堂的吸声情况。在厅堂内安装一组可以转动的圆柱体,柱面的一半就是反射面,反射强、吸收少;另一半就是吸声面,反射弱、吸收多.把

反流性咽喉病患者嗓音声学特征分析

反流性咽喉病患者嗓音声学特征分析 发表时间:2019-03-27T11:39:45.887Z 来源:《医药前沿》2019年2期作者:王鑫于方方 [导读] 通过DSI检测,能够反映患者病情的严重程度,对于LPRD病症的诊断可以根据RSI量表评分并结合嗓音声学分析来确定。 (青海省中医院耳鼻喉科青海西宁 810000) 【摘要】目的:用英文表示反流性咽喉病为LPRD,本文的研究目的是分析LPRD患者的嗓音声学特征。方法:本文研究的对象是在我院耳鼻咽喉科门诊接受反流性咽喉病治疗的患者,要对他们进行反流症状指数(RSI)评分,选择评分总数大于或者等于13分的反流性咽喉病患者48例和正常人42例作为本次研究的对象,48例反流性咽喉病患者称为研究的LPRD组,42例正常人称为研究的正常组。对所有研究对象进行硬管喉镜检查,然后还要检测研究对象的持续元音信号,主要利用的技术是德国XION DIVAS嗓音测试方法,计算出患者的嗓音障碍指数(DSI),并进行相关的对比和分析,然后还要分析48例反流性咽喉病患者RSI量表评分、声嘶症状评分和DSI值之间的关联性。结果:48例反流性咽喉病患者的反流症状指数的平均分为(17.5±5.35)分,对所有患者进行喉镜检查,杓状软骨区有充血、糜烂、溃疡和水肿的现象;与正常人相比,LPRD患者基频微扰(jitter)和振幅微扰(shimmer)的平均值都比较高,最长发声时间(MPT)和DIS的平均值,病患者的都比正常人要低。反流性咽喉病患者的DSI值和RSI量表评分与声嘶症状评分呈现负相关的关系。结论:反流性咽喉病患者嗓音会出现异常,可能会因为声带产生改变进而影响嗓音。 【关键词】反流性咽喉病;嗓音声学特征;嗓音障碍指数 【中图分类号】R767 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2019)02-0239-01 人的胃部内容物如果出现异常,就有可能从食管反流到上括约肌,甚至到达咽喉部位,这时人的咽喉就会产生一系列的不适,这就是本文所研究的反流性咽喉病。目前我国对反流性咽喉病的研究和报道比较少,外国曾作出相关报道,表明大多数的LPRD患者会出现声嘶症状,其嗓音会受到损害。 1.资料与方法 1.1 一般资料 在2015年3月—2016年3月于我院耳鼻咽喉科接受LPRD治疗患者中,选择RSI评分总数大于或者等于13分的LPRD患者48例和正常人42例作为本次研究的对象,48例LPRD患者称为研究的LPRD组,42例正常人称为研究的正常组。LPRD组患者生病时间在3月~7.5年之间。首先要将其他类似症状的病症患者排除在外,如呼吸道感染患者,扁桃体炎症患者等。对反流性咽喉病的诊断要以RSI量表为标准进行筛选,评分的标准主要是根据RSI量表中的9个项目来定的,包括:声嘶、清嗓、痰多、吞咽困难、吃完饭以后或者平躺时咳嗽加剧、呼吸不顺畅、咳嗽严重、咽喉有异物感、烧心、胃疼或者胸痛,规定每项的分数是0~5,0表示没有出现这些症状,分数越高症状越明显,病情越严重。正常组中有男性20人,其他为女性,这些人的发声都没有问题。所有被研究的正常人都不是专业的用嗓人员,且都没有咽喉以及上述中所提到的疾病。 1.2 检测方法 首先要对LPRD和研究的正常人进行嗓音声学检测,采用的检测系统是德国公司制定的DIVAS嗓音分析系统检测过程中要控制环境噪声不能超过40dB(A),所有被研究人员要处于舒适的站立状态,在距离话筒大约30厘米处发声检测。对研究人员进行中音域测试的步骤为:首先进行低音量采样,用平时说话的最小音调来发/a:/的音,持续3~5s,以此为标准,降低和升高音调以最小声音发音进行分别取样;然后进行低音量采样,以平时说话的最大音调发/a:/的音,以此为标准,降低和升高音调以最大的声音发音进行分别取样,获得声学参数。还要用平稳的音调发/a:/的音,坚持7~8s,取最少4s的平稳段进行分析,最后计算出基频微扰(jitter),振幅微扰的计算,还应该检测研究对象的发声时间,通过软件计算出嗓音障碍指数,最终利用公式获得振幅微扰。 1.3 观察指标 本次研究的观察指标是LPRD患者的RSI评分,声嘶症状评分,喉镜检查的结果以及两组研究对象的嗓音声学分析结果。 2.结果 2.1 LPRD患者RSI评分结果。 48例患者中RSI评分最高的是36分,最低的是12分,平均分为(17.5±5.35)分;声嘶症状的平均分为(1.91±0.84)分。 2.2 LPRD患者喉镜检查结果。 48例患者喉镜检查结果显示,有39例表现为杓状软骨区红斑或者充血,有41例表现为杓区水肿,有25例表现为糜烂或者溃疡,有29例表现为声门后区增生,有5例表现为肉芽肿,有18例表现为声带水肿或者肥厚。 2.3 正常组和LPRD组嗓音声学分析结果 LPRD组有42例患者的嗓音声学分析出现异常,其基频微扰和振幅微扰都比正常组高,而最长发声时间和嗓音障碍指数都比正常组低,如表。 表正常组和LPRD组嗓音声学分析结果 注:有统计意义(P<0.05)。 3.讨论 目前临床认为诊断LPRD的最好的方法是利用24h食管和喉咽部双探针PH,这种方法的费用非常昂贵,因此不太被患者接受。根据本文的喉镜检查结果,我们可以看到患者胃里的物质反流到了咽喉,使声带的震动和声门闭合受到影响,进而使嗓音发生异常。同时本文的研究表明多数LPRD患者RSI总评分在13分之上,这些患者的嗓音声学分析都显现异常。因此可以用这两种方法相结合来诊断LPRD,对于这

国内外声学材料的发展

国内外声学材料的发展 人类的生活不能没有声音,但是一个人在绝对安静的环境中保持3~4小时就会失去理智。但过强的的噪声又会对人们的正常生活和身体健康带来影响和危害。因此对噪声的控制在体现现代社会生活舒适度中扮演者很重要的角色。 声学材料的运用使得噪声这个难题得到了很好的解决。对噪声的控制一般体现在吸声、隔声、和消声中。声学材料中又以吸声材料和吸声结构的运用和发展为代表。 吸声材料和吸声结构的种类很多,吸声材料(或结构)通常按吸声的频率特性可分为:(1)按吸声的频率特性分:一般可分为低频吸声材料、中频吸声材料和高频吸声材料三类。 (2)按材料本身的构造分:可分为多孔性吸声材料、共振吸声材料和特殊吸声结构三类 常用的吸收材料一般包括多孔材料:本身具有良好的中高频吸收、背后留有空气时还能吸收低频如矿棉、玻璃棉、泡沫塑料、毛毡等 板状材料:吸收低频比较有效主要有胶合板、石棉水泥板、石膏板、硬纸板等 穿孔板:一般吸收中频,与多孔材料结合使用吸收中高频,背后留太空腔还能吸收低频主要有穿孔胶合板、穿孔石棉水泥板、穿孔石膏板、穿孔金属板等 膜状材料:主要有塑料薄膜、帆布、人造革。 柔性材料:内部气泡不穿通,与多孔材料不同主要靠共振有选择地吸收中频主要包括海绵和乳胶块。 吸声材料不仅是吸收减噪比用的材料,而且也是制造隔声罩、阻性消声器或阻抗复合式消声器所不可缺少的。多孔吸声材料的吸收效果较好,是应用最普遍的吸声材料,最初这类材料以麻、棉等有机材料为主,现在则以玻璃棉、岩棉为主。 多孔吸声材料的基本类型可分为以下几种基本类型 1.纤维材料 (有机纤维材料):包括动物纤维和植物纤维。动物纤维主要有毛毡和纯毛地毯,特点是吸声性能好,装修效果华丽。植物纤维材料主要有木板丝、麻绒、海草、椰子丝等。 (无机纤维材料):是目前多孔吸声材料中运用最普遍的吸声材料。从材质上主要分为玻璃棉、矿棉、无纺织物、环保纤维材料等。其中玻璃棉由于易产生可吸入物,在施工中容易对皮肤产生刺激、环保性较差。在工程中运用较少。玻璃棉价格低吸声效果好,是目前使用最多的吸声材料。 2. 颗粒材料 颗粒材料主要有膨胀珍珠岩吸声砖、陶土吸声砖、珍珠岩吸声装饰板等,此类材料主要优点是防火性能好,安装方便,但吸声效果一般。 3.泡沫材料 泡沫材料主要有泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料、泡沫玻璃和加气混凝土等这类材料的优点是容易进行形体加工,装饰效果较好,但是这类材料的吸声性能不稳定。 4金属材料 以金属粉末为原料生产的多孔吸声材料是近年出现的新型吸声材料。与一般的多孔吸声材料相比金属吸声材料具有金属的强度,适合曲面的吸声处理。 吸声结构的发展也充满变化。主要的发展包括单孔共振吸声结构

实验二放大器输入、输出电阻和频响特性的测量

实验二 放大器输入、输出电阻和频响特性的测量 一、实验目的 掌握放大器输入电阻、输出电阻和频率特性的测量原理和方法。 二、实验原理 1.放大器输入电阻R i 的测试 最简单的测试方法是“串联电阻法”。其原理如图2-1所示,在被测放大器与信号源之间串入一个已知标准电阻R i ,只要分别测出放大器的输入电压U i 和输入电流I i ,就可以求出: R i =V i /I i = n R i R U U /=R i U U ?Rn 但是,要直接用交流毫伏表或示波器测试Rn 两端的电压U R 是有困难的,因U R 两端不接地。使得测试仪器和放大器没有公共地线,干扰太大,不能准确测试。为此,通常是直接测出U S 和U i 来计算R i ,由图不难求出: R i = i S i U U U -? Rn 注:测R i 时输出端应该接上R L ,并监视输出波形,保证在波形不失真的条件下进行上述测量。 S U 图2-1放大电路输入端模型 2.放大器输出电阻R o 的测试 放大器输出端可以等效成一个理想电压源U o 和R o 相串联,如图2-3所示。 在放大器输入端加入U S 电压,分别测出未接和接入R L 时放大器的输出电压U o 和U L 值,则 L L R U U R )1( 0-= 注意:要求在接入负载R L (或R W )的前后,放大器的输出波形都无失真。

501mA β==CQ ,I , 212*c B b p E R V R R R = ++12*5.1 1.7,10 5.1 p V R ==++ 20.9p R K =Ω 2626200(1) 200(1) 1.526,1be EQ mv mv r K I mA ββ=++=++=Ω 12()//// 1.13,i b p b be R R R R r K =+=Ω 3o c R R K ==Ω

驾驶室低频噪声的声学特性分析与控制

V ol 35No.1 Feb.2015 噪 声与振动控制NOISE AND VIBRATION CONTROL 第35卷第1期2015年2月 文章编号:1006-1355(2015)01-0145-06 驾驶室低频噪声的声学特性分析与控制 朱晓东1沈忠亮2汪一峰2 1.江淮汽车股份有限公司技术中心,合肥230022 2.合肥工业大学噪声振动工程研究所,合肥230009 摘要:在某卡车驾驶室结构有限元与声学有限元计算以及驾驶室声固耦合建模的基础上,进行结构模态计算分析以及试验验证。再进行声学模态分析以及声固耦合系统模态分析。考虑声—固耦合作用,利用耦合声学有限元进行了驾驶室内部声学特性研究,识别出主要噪声频率。继而进行面板声学和模态贡献量分析,找到了峰值声压产生的主要原因,确定了贡献显著的面板。通过结构改进,提升了板件刚度,抑制了结构振动,试验结果表明,驾驶室内部噪声得到较明显下降。 关键词:声学;低频噪声;有限元法;面板贡献量;结构优化中图分类号:TB132;O422.6 文献标识码:A DOI 编码:10.3969/j.issn.1006-1335.2015.01.030 Analysis and Optimization of Acoustic Characteristics of Low-frequency Noise in a Cab ZHU Xiao-dong 1,SHEN Zhong-liang 2,WANG Yi-feng 2 (1.Center of Technology,Jianghuai Automobile Co.Ltd.,Hefei 230022,China; 2.Institute of Sound and Vibration Research,Hefei University of Technology,Hefei 230009,China ) Abstract :The structural finite element model,acoustic finite element model and the structural-acoustic coupling finite element model for a cab were established respectively.The modal analyses of the three models were carried out and verified by testing.The acoustic properties of the internal cavity of the cab were analyzed using the structural-acoustic coupling finite element model,and the main noise frequencies were https://www.wendangku.net/doc/1210613836.html,bining the panel acoustic contribution analysis method with the modal contribution analysis method,the major factors causing peak sound pressure were discovered,and the panel with significant contribution to the noise at the main noise frequencies was identified.The stiffness of the panel was raised and its vibration was controlled through the structural modification.The experimental result shows that the internal noise of the cab is reduced obviously. Key words :acoustics ;low frequency noise ;finite element method ;panel contribution ;structure optimization 驾驶室的NVH 性能是影响驾驶室乘坐舒适性的主要因素,随着生活水平的提高,人们对驾驶室乘坐舒适性有了更高的要求。当前,世界各大汽车制造商已将车内噪声控制作为提升其产品市场竞争力的一种有效途径,车内噪声的分析和控制已经渗透到整车的开发流程中。因此,对驾驶室内部低频噪声的分析与控制研究具有十分重要的意义。 车内部噪声主要包括空气噪声和结构噪声,其中空气噪声主要分布在中高频,而低频则主要以结 收稿日期:2014-06-30 作者简介:沈忠亮(1989-),男,硕士研究生,主要研究方向: 汽车NVH 与CAE 分析。E-mail:szl943192147@https://www.wendangku.net/doc/1210613836.html, 构噪声为主[1],所以对车内低频噪声分析,主要集中 在车内结构噪声。近年来,在车内部噪声分析和控制研究方面,国内外学者进行了不懈努力和探索。如Citarella R 等[2]应用边界元法研究了车内声学响应和车身板块贡献。张志飞等[3]以某商用车驾驶室为例,进行了利用阻尼材料改善驾驶室声学特性中的研究,成功降低了目标频率声压幅值。文献[4]在建立某轿车有限元与边界元模型的基础上,结合边界元法和声传递向量法,进行了车身板件声学贡献量研究。文献[5]利用声学有限元法,开展了某驾驶室声学特性分析,找到了峰值声压的主要来源。 本文针对某中卡驾驶室,在建立了驾驶室结构有限元模型和声固耦合模型,进行了驾驶室结构模

电阻的测量方法及原理.docx

电阻的测量方法及原理 一、伏安法测电阻 1、电路原理 “伏安法”就是用电压表测出电阻两端的电压U,用电流表测出通过电阻 的电流I, 再根据欧姆定律求出电阻R= U/I 的测量电阻的一种方法。 电路图如图一所示。 如果电表为理想电表,即R V=∞, R A=O用图一(甲)和图一(乙)两种接法测出的电阻相等。但实际测量中所用电表并非理想电表, 电压表的内阻并非趋近于无穷大、电流表也有内阻,因此实验测量出的电阻值与真实值不同, 存在误差。如何分析其误差并选用合适的电路进行测量呢? 若将图一(甲)所示电路称电流表外接法,(乙)所示电路为电流表内接法,则“伏安法”测电阻的误差分析和电路选择方法可总结为四个字:“大内小外”。 2、误差分析 (1)、电流表外接法 由于电表为非理想电表,考虑电表的内阻,等效电路如图二所示, 电压表的测量值U 为ab 间电压,电流表的测量值为干路电流,是流过待测电阻的电流与流过电压表的电流之和,故:R测=U/I = Rab = (RV // R)= (Rv× R)∕(Rv+R) V R(电阻的真实值)

可以看出,此时R 测的系统误差主要来源于Rv 的分流作用,其相对误差为δ 夕卜=Δ R/R = (R -R 测)∕R = R∕(Rv+R) (2 )、电流表内接法其等效电路如图三所示,电流表的测量值为流过待测电阻和电流表的电流,电压表的测量值为待测电阻两端的电压与电流表两端的电压之和,故:R 测=U/I = RA+R > R 此时R测的系统误差主要来源于RA的分压作用,其相对误差为:δ 内=Δ R/R = (R 测-R)∕R = RA/R 综上所述,当采用电流表内接法时,测量值大于真实值,即"大内";当采用电流表夕接法时,测量值小于真实值,即“小夕”。 3、电路的选择(一)比值比较法 1 、“大内”:当R >> RA 时,选择电流表内接法测量,误差更小。

第12章 材料和结构的声学特性

第12章材料和结构的声学特性 建筑声环境的形成及其特性,一方面取决于声源的情况,另一方面取决于建筑环境的情况。而建筑环境,一方面是指建筑空间,另一方面是指形成建筑空间的物质实体——按照各种构造和结构方式“结合”起来的材料以及在建筑空间中的人和物。材料和结构的声学特性是指他们对声波的作用特性。 12.1 吸声材料和吸声结构 应用场所:早前:音乐厅(一般不做吸声处理)、剧院、礼堂、录音室、播音室等。 后来:教室、车间、办公室、会议室等。 作用:1、缩短和调整混响时间 2、控制反射声 3、消除回声 4、改善音质,改变声场分布 5、用于控制噪声 12.1.1 吸声系数和吸声量 1)吸声系数 用以表征材料和结构吸声能力的基本参量通常采用吸声系数,以“α”表示,定义为: α在0到1之间,数值越大,吸声能力越好。 吸声系数与频率有关,工程上通常采用125、250、500、1000、2000、4000Hz 六个频率来表示某一种材料和结构的吸声频率特性。有时也把250、500、1000、2000Hz四个频率吸声系数的算术平均值(取为0.05的整数倍)称为“降噪系数”(NRC)。 2)吸声量 用以表征某个具体吸声构件的实际吸声效果的量是吸声量,它与构件的尺寸大小有关。A=α*S 12.1.2吸声材料和吸声结构的分类 1)吸声材料的选用原则: (1)、吸声系数高; (2)、吸声频带宽; (3)、材料的耐久性好。 (4)、材料的装饰性、防火防腐、防虫 驻、质轻、防潮等。 2)分类 吸声材料按吸声机理分为: (1)靠从表面至内吸声材料部许多细小的敞开孔道使声波衰减的多孔材料,以吸收中高频声波为主,有纤维状聚集组织的各种有机或无机纤维及其制品以及多孔结构的开孔型泡沫塑料和膨胀珍珠岩制品。 (2)靠共振作用吸声的柔性材料(如闭孔型泡沫塑料,吸收中频)、膜状材料(如塑料膜或布、帆布、漆布和人造革,吸收低中频)、板状材料(如胶合板、硬质纤维板、石棉水泥板和石膏板,吸收低频)和穿孔板(各种板状材料或金属板上打孔而制得,吸收中频)。以上材料复合使用,可扩大吸声范围,提高吸声系数。用装饰吸声板贴壁或吊顶,多孔材料和穿孔板或膜状材料组合装于墙面,甚至采用浮云式悬挂,都可改善室内音质,控制噪声。多孔材料除吸收空气声外,

相关文档