文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑节能工程中的土建分项工程

建筑节能工程中的土建分项工程

建筑节能工程中的土建分项工程
建筑节能工程中的土建分项工程

(土建部分)

编写时间:2009年10月

建筑节能工程中的土建分项工程

一、讲解说明

1、建筑节能工程现已成为单位工程的一个分部工程,(原有的是地基与基础、主体结构、装饰装修、屋面、给排水、电气安装、智能建筑、通风与空调、电梯等分部)。

其中分项工程有十个,土建方面计五个分项,分别是:

墙体节能、幕墙节能、门窗节能、屋面节能、地面节能等分项工程,规范中已明确划分。

2、2006年6月1日实施的江苏建筑节能标准有关内容与2007年10月1日实施的国家建筑节能工程施工质量验收规范有什么不同,那些方面值得借鉴,现作分析。

3、本次讨论重点:土建的墙体、门窗、屋面、幕墙工程中经常接触的方面。

二、具体内容

本人认为重点的方面现分别分析如下:

第四章墙体节能分项工程

1、规范条款4.1.3 墙体节能工程当采用外保温定型产品或成套技术时,其型式检验报告中应包括安全性和耐候性检验。

有关外保温定型产品或成套技术的安全性和耐候性(型式报告):

安全性:抗风荷载性能和抗冲击性能。

耐久性:耐候性和耐冻融性能。本地区只要耐候性即可,耐冻融性能指严寒地区。注意有效期,一般为两年或注有说明。

2、规范条款4.2.3 墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等,进场时应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检。

①保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度;

②粘结材料的粘结强度;

③增强网的力学性能、抗腐蚀性能。

有关保温材料的质量证明文件和进场复试报告:

质量证明文件:合格证(出厂的合格证)、检验报告(性能检测报告)、进口的要有商检证明、型式检验报告、复试报告。

复试报告:按江苏省建筑节能标准的要求执行比较齐全。

其中导热系数、密度、压缩程度、燃烧性能中,燃烧性能不做复试(费用很高),增加一个吸水率(南方空气湿度较大)。

复试数量:与江苏省建筑节能标准有较大的不同,规定了以2万㎡为界限,以下做三次,以上做六次。三次、六次的概念是控制总的抽查次数,根据工程量(面积)平均分次数或按层数分。注意这里指的建筑面积比较笼统,也包括地下面积,宣讲时也特别提出。

3、规范条款4.2.9 当外墙采用保温浆料做保温层时,应在施工中制作同条件养护试件,检测其导热系数、干密度和压缩强度。保温浆料的同条件养护试块应见证取样送检。

有关保温砂浆做同条件养护试件:

“保温砂浆”的全名为“胶粉聚苯颗粒保温砂浆”,一般是将胶粉料和聚苯颗粒轻骨料分别填袋包装,使用时按比例加水拌制的砂浆(施工方案或工艺说明中应有有关内容)。

每个检验批必须制作不少于3组,按宣讲教材上实际做2组:

测试干密度的同条件试块的尺寸为300×300×300mm,养护时间28d,每检验批至少做一组,每组3块,测试后的试件按规定测试导热系数。

测试压缩强度的同条件试件尺寸为100×100×100mm,养护时间28d,每检验批至少做1组,每组5块。

4、规范条款4.2.7属于强制性条文,每条作一说明。

①保温材料的厚度,属于强化控制的,为了确保达到设计要求,规范第14条要求采用钻蕊法实体检验,合格率95%以上,具体参照附录C,比较详细。

②保温板材方面,主要在采用粘结时应做板材与基层的粘结强度拉拔试验,粘结强度应满足设计要求,无设计要求的应≥0.1MPa。

③保温浆料施工,一般20mm以下的一次性抹灰压实,30~40mm应分层施工,在第一遍达到一定强度后做第二遍抹灰,施工方案中应确定其分层厚度,指出的是省标中说明每层不宜超10mm不现实,宣贯教材上说明每层不宜超30mm。

④锚固件数量、深度和拉拔力的要求,这方面在省标中说明比较清楚,按一检验批做3个拉拔力试验,通常墙体部位2处,砼上1处,如果不合格,双倍复检。注意目的是为了安全性上考虑。

5、规范条款 4.2.14 外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口四周的侧面,墙体上凸窗四周的侧面,应按设计要求采取节能保温措施。

有关外墙凸窗、线条、外墙窗四侧面的节能保温措施:

此措施主要是防止出现热桥,这些部位是围护结构的节能“软肋”,但处理常常不好,又容易产生裂缝、开裂或脱落。这方面的处理,设计未有要求时,应向设计提出,确定是否要采取措施,及其处理方法。在这方面,建设、监理、施工、设计方面要统一,最好在图纸会审或单独节能交底时明确一下。

6、规范条款4.3.2 当采用加强网作为防止开裂的措施时,加强网的铺贴和搭接应符合设计和施工方案的要求。砂浆抹压应密实,不得空鼓,加强网不得褶皱、外露。

有关外墙不同墙体处加强网的设置:

在施工方案中应明确,按省节能标准技术规程P17比较详细,如第7.2.6条要求抹灰前对墙、柱连接处缝隙应用钢丝网片加固,这方面加一条梁底与墙体交接处,在做基层处理时用1:2.5砂浆抹平、坚实,不得空鼓。

7、规范条款4.3.4 施工所产生的外墙体的缺陷,如穿墙套管、脚手眼、孔洞等,应按照施工方案采取隔断热桥措施,不得影响墙体热工性能。

如爬架、挑脚手洞,主要指孔洞等,应提出施工方案采取的措施,所采取的措施,一般修补孔洞时不能减少保温的措施,对该局部进行加强钢丝网的加强处理!(拍照)

第五章幕墙节能工程

关于幕墙节能方面,接触少(我监理的爱特大厦工程幕墙的保温就是在外墙面上粉上保温层,比较简单),主要根据宣讲教材对幕墙的主控项目中对节能材料要进行复试和检测的要求作一分析。

1、规范条款5.2.2~5.2.3中,关于幕墙节能使用材料、构件进行见证复试要求:

(1) 保温材料:导热系数和密度,两者本身就有很大关系。

(2) 幕墙玻璃:

①可见光透射性:指采光要求,此值越大,对采光越有利;

②传热系数:系数越大,节能越不利;

③遮阳系数:系数越大,夏季空调节能越不利;

④中空玻璃露点:中空玻璃的密封性能。

(3) 隔热型材:抗拉强度、抗剪强度。

因为安全问题,幕墙行业不太主张在幕墙中使用隔热型材,但已经在某些幕墙中设计应用,隔热材料一般是尼龙或发泡树脂材料等,所以从安全角度而言,型材的力学性能相当重要。

(4) 检查数量:同一厂家的同一品种抽查不少于一组。

2、规范条款 5.2.4 幕墙的气密性能应符合设计规定的等级要求。当幕墙面积大于3000M2或占建筑外墙面积50%时,应现场抽取材料和配件,在检测试验室安装制作试件进行气密性能检测,检测结果应符合设计规定的等级要求。

密封条应镶嵌牢固、位置正确、对接严密。单元幕墙板块之间的密封应符合设计要求。开启扇应关闭严密。

气密性能检测试件应包括幕墙的典型单元、典型拼缝、典型可开启部分。试件应按照幕墙工程施工图进行设计。试件设计应经建筑设计单位项目负责人、监理工程师同意并确认。气密性能的检测应按照国家有关标准的规定执行。

有关幕墙的气密性能的要求:

(1) 设计等级,常州地区:7层以下2级,7层以上3级

(2) 气密性能指标,常州地区:7层以下开启部份2.5、幕墙整体2.0,7层以上开启部份1.5、幕墙整体1.2。

(3) 幕墙面积大于3000㎡或占建筑外墙面积的50%时,应进行气密性检测。

①这方面试验在检测试验室安装制作试件进行试验,费用较高,所以对面积有一

个要求,达到一定量后进行检测,另外因为幕墙是一个特殊的产品,多大面积的幕墙需要检测三性或四性,国家标准和行业标准一直都没有规定,所以这次作了明确规定,方便执行。

②气密性检测应对一个单位工程中面积超过1000㎡的每一种幕墙均抽取一个试件进行检测。但对于组织幕墙,只需要进行一个试件的检测即可。对于不同幕墙幅面,则要求分别检测。对于面积比较小的幅面,则可以不分开对其进行检测。

第六章门窗节能工程

1、规范条款6.2.1~6.2.3中,关于门窗节能质量证明文件和复试要求

(1) 质量证明文件一般包括:

①产品合格证书;

②性能检测报告或门、窗节能标识证书;

③玻璃合格证明文件;

④型材合格证明文件。

(2) 复试内容:

本地区为夏热冬冷地区:同一厂家同一品种,同一类型的产品应各抽查3档。

①气密性:门窗的保温节能性能;

②强热系数:门窗的保温节能性能;

③玻璃遮阳系统:建筑玻璃的基本性能;

④可见光透射比:建筑玻璃的基本性能;

⑤中空玻璃露点:建筑玻璃的基本性能。

强调一下,土建上的三性能试验:抗风压性、空气渗透性(气密性)、雨水渗漏性(水密性)中,气密性这一条是统一的。

2、规范条款6.2.4 建筑门窗采取的玻璃品种应符合设计要求。

有关中空玻璃应采用双道密封:

普通的中空玻璃应采用聚硫密封胶和丁基密封胶,主要通过观察是否有两道。

3、规范条款6.2.6 严寒、寒冷、夏热冬冷地区的建筑外窗,应对其气密性做现场实体检验,检测结果应满足设计要求。

有关气密性现场实体检验:

一般做两种类型:推拉窗和凸窗或转角窗,这方面有一定的难度,上级部门应有相关措施落实,这样工程验收有两样实体检测:

①窗的气密性——封闭②窗的水密性——淋水

4、规范条款6.2.7 外门窗框或副框与洞口之间的间隙应采用弹性闭孔材料填充饱满,并使用密封胶密封,外门窗框或副框之间的缝隙应使用密封胶密封。

框与洞口之间的间隙都明确采用发泡胶+密封胶防水。

第七章屋面节能工程

说明:屋面传热约占建筑围护的6~10%,门窗25%,墙体25~30%。

1、规范条款7.2.2 屋面节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。

有关保温隔热材料的质量证明文件和复试报告:

屋面保温隔热材料用的比较广泛,目前主要有挤塑板和泡沫砼。

①质量证明文件:出厂合格证、使用证明书、产品质量检验报告、型式报告以及新产品的推广应用证明(本地区为江苏省技术推广证明)。

②复检报告:导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、(燃烧性能不做)。

③质检次数:不同厂家、不同品种的隔热保温材料都进行不少于3次复验。

2、规范条款7.2.4 屋面保温隔热层的敷设方式、厚度、缝隙填充充及屋面热桥部位的保温隔热做法,必须符合设计要求和有关标准的规定。

有关屋面热桥部位的保温隔热做法:

对于屋面热桥部位如天沟、女儿墙,伸出屋面的伸缩缝、变形缝的墙体,伸出屋面的管道等部位均要求做保温。

这方面在图纸会审或节能设计交底时提出要求以保证这方面的落实。

在宜讲材料上P95/96上都有节点详图(而目前工程实际做时做的很少)。

第八章地面节能工程

本地区做得很少,具体有要求时,对照执行即可。

附注:对少部分规范条文的理解,各人有各人的看法,对本人以上所述内容有不同的观点,大家可以多提意见到总师办,以便公司总师办再来统一一下,谢谢大家。

建筑节能专项验收报告

建筑节能专项验收报告

建筑节能工程施工质量专项验收报告 工程名称祥瑞中心花园1# 楼 建筑面积 (m2) 结构类型剪力墙工程造价(万元) 建设单位郑州市世群房地产开发有限公司 合同开、竣工日期20 年 月日 至 年 月日 实际开、竣工 日期 年月 日 至 年 月日 验收时间 年 月日 工程遗留 情况 无 验收组人 员名单 详见《验收组人员组成情况表》

对工程设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节的全面评价 河南省纺织建筑设计院有限公司有限公司受我单位委托,对祥瑞中心花园6#楼工程进行了施工图设计,图纸经过审图机构审查,设计单位依据建筑节能标准的要求进行设计以及施工图节能设计的审查,并到节能管理部门进行备案,无违反法律、法规和强制性标准条文的行为,较好的完成了设计与服务任务。 河南宏盛建筑有限公司,在节能分部施工中能按照要求对节能材料进场后进行复试、实行了见证取样制度,节能工程有专项施工方案、施工前并做施工示范样板、有节能专项验收等。能按规范、规程要求进行组织施工,各项质量控制资料齐全。 中牟县建设工程监理公司组建了以总监为核心的监理班子,编制了建筑节能监理规划和实施细则,监理工程师对节能材料进场及时进行验收签认,以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度,能认真的对建筑节能工程隐蔽工程记录、检验批、分项、分部验收,并对形象进度报表进行审核。密切配合施工单位,坚持关键部位实施旁站监理,较好地保证了工程监理任务。 建筑节能工程施工质量专项验收报告 序号分项工 程 主要验收内容及验收情况 1 墙体节 能工程 主体结构基层符合设计要求,保温材料聚苯乙烯泡沫板厚度、导热系数、密度、压缩强度及燃烧性 能、聚合物粘结强度及各构造层粘结强度、聚合物抹面砂浆拉伸粘结强度、耐碱网格布断裂应变及 单位面积质量、锚固件的单个抗拉承载力等均符合设计要求,原材料证明文件齐全,复验合格。保 温砂浆按照施工方案规定分层施工,且各层之间粘接牢固,不脱层、无空鼓和开裂现象。后置锚固 件数量、位置、锚固深度和拉拔力符合设计要求。拉拔试验合格,符合设计要求及规范规定。工程 质量控制资料齐全。 2 幕墙节/

建筑节能工程质量评估报告范本

建筑节能工程质量评估报告范本

工程 节能工程 质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位(章):张家港市金界建设项目管理有限公司总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

四、建筑节能分部质量评估依据 设计文件:苏州广厦建筑设计院,关于本工程的施工图、施工说明及设计变更通知单、图纸会审记录等。 有关施工验收技术标准、规范、规程: 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB7107-2002) 《工程建筑标准强制性条文》2009版 监理规范:建设工程监理规范(GB50319—2000) 国家、地方现行有关建筑工程质量管理办法、规定: 建设工程质量管理条例 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法(建设部第78号令) 五、监理工作 施工准备阶段: 1、监理工作积极督促设计交底和图纸会审工作。 2、对承包单位资质、管理人员和特殊工种施工人员进行审查,督促技术质量管理体系正常远转,应督促管理层加强管理。 3、对施工组织设计各主要工序施工方案进行审核,并按批准后方案监督执行,监督施工单位严格按施工规范、设计图纸等进行施工,要求施工单位做好自检,质量评定工作。 4、对进场原材料及时检查合格证质保书,现场抽样送检,检测报告未到施工现场前不得使用,检测合格后方可在工程中使用。 实施阶段: 1、踏勘现场,了解建筑结构施工图,参与建筑节能分部工程技术交底,审核专项施工方案和施工单位的人员、机械,对每批进场的建筑原材料进行外观检查与抽样送检和质量控制资料进行检查和核对。 2、重点防治质量通病,对重点部位、关键工序加强旁站和巡视监督管理,对发现的质量问题及时通知施工单位纠正处理。

新版分部分项工程划分

建筑工程分部分项工程划分序 号 分部工程子分部工程分项工程 1 地 基 与 基 础 土方工程土方开挖,土方回填,场地平整 基坑支护 排桩,重力式挡土墙,型钢水泥土搅拌墙,土钉墙与复合土钉墙,地下连续 墙,沉井与沉箱,钢或混凝土支撑,锚杆,降水与排水 地基处理 灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基,粉煤灰地基,强夯地基,注 浆地基,预压地基,高压喷射注浆地基,水泥粉煤灰碎石桩地基,夯实水泥 土桩地基,砂桩地基 桩基先张法预应力管桩,钢筋混凝土预制桩,钢桩,混凝土灌注桩 地下防水 防水混凝土,水泥砂浆防水层,卷材防水层,塑料防水板防水层,金属板防 水层,膨润土防水材料防水层;细部构造;喷锚支护,地下连续墙,盾构隧 道,沉井,逆筑结构;渗排水、盲沟排水,隧道排水,坑道排水,塑料排水 板排水;预注浆、后注浆,结构裂缝注浆 混凝土基础模板、钢筋、混凝土,后浇带混凝土,混凝土结构裂缝处理 砌体基础砖砌体,混凝土小型空心砌块砌体,石砌体,配筋砌体型钢、钢管混凝土 基础 型钢、钢管焊接与螺栓连接,型钢、钢管与钢筋连接,浇筑混凝土钢结构基础钢结构制作,钢结构安装,钢结构涂装 2 主 体 结 构 混凝土结构模板,钢筋,混凝土,预应力、现浇结构,装配式结构 砌体结构砖砌体,混凝土小型空心砌块砌体,石砌体,配筋砖砌体,填充墙砌体 钢结构 钢结构焊接,紧固件连接,钢零部件加工,钢构件组装及预拼装,单层钢结 构安装,多层及高层钢结构安装,空间格构钢结构制作,空间格构钢结构安 装,压型金属板,防腐涂料涂装,防火涂料涂装、天沟安装、雨棚安装型钢、钢管混凝土 结构 型钢、钢管现场拼装,柱脚锚固,构件安装,焊接、螺栓连接,钢筋骨架安 装,型钢、钢管与钢筋连接,浇筑混凝土 轻钢结构钢结构制作,钢结构安装,墙面压型板,屋面压型板 索膜结构 膜支撑构件制作,膜支撑构件安装,索安装,膜单元及附件制作,膜单元及 附件安装 铝合金结构 铝合金焊接,紧固件连接,铝合金零部件加工,铝合金构件组装,铝合金构 件预拼装,单层及多层铝合金结构安装,空间格铝合金结构安装,铝合金压 型板,防腐处理,防火隔热 木结构方木和原木结构、胶合木结构、轻型木结构,木构件防护

建筑节能工程质量专项验收汇报材料

芳庭潘园01#、49—52#楼工程 (建筑节能工程专项) 质 量 验 收 自 评 报 告 江苏省恒通市政建设有限公司 2013年11月4日

一、工程概况: 1、设计概况 1、建设单位:南京沿江工业开发区经济适用房住房发展中心 2、设计单位:广州南方建筑设计研究院 3、勘察单位:化学工业岩土有限公司 4、监理单位:南京苏宁建设监理有限公司 5、施工单位:江苏省恒通市政建设有限公司 6、本工程为芳庭潘园01#、49#—52#楼工程,位于南京市沿江工业开发区,总建筑面积为13646.82平方米。建筑物使用年限为50年,建筑耐火等级为二级,建筑抗震烈度为7度,建筑屋面防水等级为该二级。 01#、49#—52#楼节能概况 1、建筑节能工程: 1、外墙保温:为外墙保温,砌体采用页岩砖+砂浆找平+30mm膨胀玻化 微珠保温砂浆+抗裂砂浆,抗裂玻纤网格布; 2、上人屋面:采用100厚膨胀玻化微珠保温砂浆。 3、外窗均为塑钢窗中空5+9+5玻璃,

2、施工情况 节能工程在施工过程中,施工单位采取先检查后报验,建设、监理现场人员全面质量跟踪,对每一检验批、分项工程认真检查,检查合格后方可进入下道工序施工。本工程在设计单位、监理单位、建设单位等的大力协助下,于2013年10月31日顺利完成节能工程。 二、施工执行标准情况 《中华人民共和国节约能源法》 《建设工程质量管理条例》 《实施工程建设强制性标准监督规定》 《民用建筑节能管理规定》(2005)(建设部令第143号) 《建设工程质量检测管理办法》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《屋面工程施工质量验收规范》 GB50207-2002 《建筑外窗保温性能分级及其检测方法》GB/T8484-2008 设计图纸及变更单 三、施工质量控制情况 1、各分项工程施工前,由项目技术负责人对各施工班组进行分项工程技术交底,要求各施工班组掌握该其施工内容的技术要求,并监督检查其施工过程,履行签字手续,确保工程施工质量。 2、工程所用提供的节能材料,使用前对供应厂家进行了资格审查,用于节能工程部位的材料均有提供材料合格证及进场检测报告。 3、在施工过程中,我们严格按施工组织设计、方案要求进行工序和质量控制。着重于对进场原材、成品、半成品的检验及各分项工程的验收,保证上道工序合格后方可进入下道工序的施工,确保工程的施工质量。施工时同步做好质控资料、隐蔽验收记录、技术交底、各检验批、分项及子分部工程质量验收记录等内业资料收集、整理。

建筑节能分部工程工程自评报告

建筑节能分部工程工程 自评报告 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

京商商贸城I地块消防站 建筑节能工程质量评估报告 编制: 审核: 审批: 中国建筑一局(集团)有限公司 2016年月日 京商商贸城I地块消防站 建筑节能工程质量自评报告 一、工程概况 1、本工程位于合肥市新站区淮海大道与新蚌埠路交汇处,由合肥京商融合置地有限公司投资,广东新长安建筑设计院有限公司设计,安徽省城建设计研究院地质勘察,安徽南巽建设项目管理投资有限公司监理,中国建筑一局(集团)有限公司承建。 2、本工程共3层,首层6.2m,建筑高度16.15m,建筑面积2469平方米。混凝土采用C30混凝土,外墙采用混凝土加气块砌筑,内墙采用煤矸石多孔砖砌筑。 工程建设参建方: 工程名称:合肥京商商贸城I地块消防站 工程地点:合肥市新站区淮海大道 建设单位:合肥京商融合置地有限公司

计单位:广东新长安建筑设计院有限公司 勘查单位:安徽省城建设计研究院 监理单位:安徽南巽建设项目管理投资有限公司 施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司 二、验收评估依据 1、合肥京商商贸城I地块消防站工程项目设计文件; 2、相关工程建设的法律、法规和工程建设强制性标准; 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2014 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 5、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144—2014 6、《建筑节能质量验收规范》GB50411—2014 7、《外墙外保温建筑构造》皖2004J113 8、外墙保温工程施工合同;门窗工程施工合同。 9、建设项目所在地建设行政主管部门的相关规定。 三、法律、法规和工程建设强制性标准条文执行情况 本工程在施工过程中严格执行《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《安全法》和工程建设强制性标准和有关建筑工程施工质量及验收规范要求,强化施工过程的监督管理。 本工程的保温材料均按有关规定的要求进行见证取样检测,保温系统经有资质的检测单位现进行场拉拔实验,检测合格后方在本工程使用。现场的施工机具、临时用电符合安全生产的要求。 四、施工合同履行情况、工程质量监理情况

节能分部划分

建筑节能工程为单位建筑工程的一个分部工程。其分项工程和检验批的划分应符合下列规定: 建筑节能工程作为单位工程的一个分部工程来进行划分和验收。这样验收统一标准在原来的9个分部的基础上又增加了第10个分部。注意,没有子分部工程。 建筑节能分项工程应按照下表划分。 将节能分部工程划分为10个分项工程,给出了这10个分项工程名称及需要验收的内容。表中各个分项工程,是指“其节能性能”,其他与节能无直接关系的验收项目套用相对应的规范。这样,就基本解决了与原有建筑节能工程应按照分项工程进行验收。当建筑节能分项工程的工程量较大时,可以将分项工程划分为若干个检验批进行验收。 节能工程应按分项工程验收。由于节能工程验收内容复杂,综合性较强,验收的内容如果对检验批直接给出容易造成分散和混乱。故本规范的各项验收要求均直接对分项工程提出。当分项工程较大时,可以划分成检验批验收,其验收要求不变,此时分项验收只是一个汇总。 当建筑节能工程验收无法按照上述要求划分分项工程或检验批时,可由建设、监理、施工等各方协商进行划分。但验收项目、验收内容、验收标准和验收记录均应遵守本规范的规定。 检验批的划分不是绝对的。 建筑节能分项工程和检验批验收应单独填写验收记录,节能验收资料应单独组卷。 单独组卷是加强过程控制的一种手段。 建筑节能分项工程划分 序号分项工程主要验收内容 1 墙体节能工程主体结构基层;保温材料;饰面层等(注意,不是说有三个检验批) 2 幕墙节能工程主体结构基层;隔热材料;保温材料;隔气层;幕墙玻璃;单元式幕墙板块;通风换气系统;遮阳设施;冷凝水收集排放系统等 3 门窗节能工程门;窗;玻璃;遮阳设施等 4 屋面节能工程基层;保温隔热层;保护层;防水层;面层等 5 地面节能工程基层;保温层;保护层;面层等 6 采暖节能工程系统制式;散热器;阀门与仪表;热力入口装置;保温材料;调试等 7 通风与空气调节节能工程系统制式;通风与空调设备;阀门与仪表;绝热材料;调试等

建筑节能工程质量评估报告

建筑节能工程质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位: 日期:

1、工程概况 1.1、工程情况简介 1.1.1、工程名称: 1.1.2、工程地点: 1.1.3、工程概述: 1.1.4、工程造价: 1.1.5、质量要求: 1.2、建筑节能材料采用: 1.2.1、墙体分项: 1.2.2、门窗分项: 1.2.3、屋面分项: 1.2.4、采暖分项: 1.2.5、太阳能工程: 1.2.6、通风与空调: 1.2.7、冷热源及管网: 2、建筑节能分部质量评估依据: 2.1、设计文件:关于本工程的施工图、施工说明及设计变更通知单、图纸会审记录等。 2.2、有关施工验收技术标准、规范、规程 2.3、国家、地方现行有关建筑工程质量管理办法、规定 3、验收经过 3.1、验收日期: 3.1.1、2014年月日接施工单位申报,建筑节能分部工程已完成并自检合格,申请监理部组织验收。

3.1.2、2014年月日,监理部总监理工程师组织了施工单位的项目经理、技术质量负责人、建设单位负责人对建筑节能分部工程进行了验收。 3.2、参加验收单位:建设单位、监理单位、设计单位和施工单位。 3.3、验收情况: 3.2.1、质保资料的检查:在施工单位对质保资料自查的基础上,监理部对工程资料进行了核查,质保资料基本齐全。 3.2.2、分项工程的验收:监理部对建筑节能分部工程的各分项工程质量评定资料进行了核查,分项工程划分正确,评定符合《检验评定标准》的规定。3.2.3、现场实体质量的验收:检查建筑节能分部工程隐蔽、节能材料安装、节能材料固定等符合施工验收规范要求。 4、监理工作 4.1、施工准备阶段、 4.1.1、监理工作积极督促设计交底和图纸会审工作。 4.1.2、对承包单位资质、管理人员和特殊工种施工人员进行审查,督促技术质量管理体系正常远转,应督促管理层加强管理。 4.1.3、对施工组织设计各主要工序施工方案进行审核,并按批准后方案监督执行,监督施工单位严格按施工规范、设计图纸等进行施工,要求施工单位做好自检,质量评定工作。 4.1.4、对进场原材料及时检查合格证质保书,现场抽样送检,检测报告未到施工现场前不得使用,检测合格后方可在工程中使用。 4.2、实施阶段 4.2.1、踏勘现场,了解建筑结构施工图,参与建筑节能分部工程技术交底,审核专项施工方案和施工单位的人员、机械,对每批进场的建筑原材料进行外观检查与抽样送检和质量控制资料进行检查和核对。 4.2.2、重点防治质量通病,对重点部位、关键工序加强旁站和巡视监督管理,

最新《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

最新《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

目录 第一章总则 第二章术语(略) 第三章基本规定 第四章墙体节能工程 第五章幕墙节能工程 第六章门窗节能工程 第七章屋面节能工程 第八章地面节能工程 第九章采暖节能工程 第十章通风与空调节能工程 第十一章空调采暖系统冷热源及管网节能工程 第十二章配电与照明节能工程 第十三章监测与控制节能工程 第十四章建筑节能工程现场实体检验 第十五章建筑节能分部工程质量验收 第十六章外墙节能构造钻芯检验方法 第一章总则 【条文】 1.0.1 为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节

能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果,依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,制订本规范。 【要点说明】阐述制定本标准规范的目的和依据,以便使人们了解其意义、必要性和重要性。 【条文】1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、空调与采暖系统的冷热源及管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收。 【条文】1.0.3 建筑节能工程中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量的要求不得低于本规范的规定。 【要点说明】各项规定的“严格程度”是最低要求,最起码的要求。这也是我们监理的底线原则。 【条文】1.0.4 建筑节能工程施工质量验收除应执行本规范外,尚应遵守《建筑工程质量验收统一标准》GB 50300、各专业工程施工质量验收规范和国家现行有关标准的规定。 ※【条文】1.0.5 单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。 【要点说明】建筑节能验收是单位工程验收的先决条件,具有“一票否决权”。 相关要求:由总监理工程师组织建设、设计、施工、监理进行验收。 建筑节能分部工程资料应单独成册,资料内应出具分部工程验收合格证明文件。 2术语

建筑节能分部工程质量评估报告

建筑节能分部工程质量评估报告

大溪地现代城工程58#楼 建筑节能工程 质 量 评 估 报 告 安徽南巽建设项目管理投资有限公司二○一○年十一月三日 大溪地现代城工程58#楼 建筑节能工程质量评估报告

签字栏: 编制:日期: 审批:日期: 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 第30项目监理部 目录 一、工程概况 二、质量评估依据 三、法律、法规、工程建设强制性标准条文执行情况

四、工程分包内容、承建单位及质量管理情况 五、监理合同履约情况,工程质量监理情况 六、各相关责任主体质量行为执行情况 七、建筑节能分部工程验收主要内容及验收情况 八、质量控制资料核查、整理情况 九、综合评价 一、工程概况: 1、工程名称:合肥大溪地现代城住宅小区工程58#楼 2、建设地点:合肥市怀宁路西侧 3、建设单位:合肥百协置业有限公司 4、设计单位:无锡市都市建筑设计事务所 5、勘察单位:合肥建材地质工程勘察院 6、监理单位:安徽南巽建设项目管理投资有限公司 7、施工单位:南通南屏建筑安装公司 8、工程规模:建筑面积10617.63㎡ 9、外墙外保温系统:A型-聚苯乙烯泡沫塑料板薄抹灰外墙保温系统,二层以上为涂料饰面,一、二层为干挂石材。门窗为铝

合金门窗框,玻璃为中空玻璃。屋面采用30mm厚挤塑板保温层。 二、质量评估依据 1、委托监理合同、施工合同、设计文件、有关工程变更等;; 2、《外墙外保温工程技术规程》JGJ158-的相关条款 3、国标图集; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300; 5、《建筑装饰装修工程验收规范》GB50210-; 6、《建筑节能施工质量验收规范》GB50411-; 7、已批准的施工方案。 三、法律、法规、工程建设强制性标准条文执行情况: 本工程在开工前监理严格审查保温设计文件和建筑节能的有关标准,施工过程中无违反法律、法规等行为;建设、设计、勘察等单位无违反法律、法规等行为,各相关主体单位无违反工程建设强制性标准条文等行为。 四、工程分包内容、承建单位及质量管理情况: 本工程外墙保温工程分包单位为南通南屏建筑安装有限公司,门窗工程分包单位为苏州工业园区强生装饰有限公司。进场施工前监理审查了分包单位的企业资质及质量管理体系,经审查资质符合要求,质量管理体系基本完善。施工过程中各分包单位成立了现场管理部对质量进行控制,并接受土建总包单位的质量管理和监督。

建筑节能工程质量专项验收汇报材料

01#、49—52#楼工程(建筑节能工程专项) 质 量 验 收 自 评 报 告

一、工程概况: 1、设计概况 1、建设单位: 2、设计单位: 3、勘察单位: 4、监理单位: 5、施工单位: 6、本工程为01#、49#—52#楼工程,位于,总建筑面积为13646.82平方米。建筑物使用年限为50年,建筑耐火等级为二级,建筑抗震烈度为7度,建筑屋面防水等级为该二级。 01#、49#—52#楼节能概况 1、建筑节能工程: 1、外墙保温:为外墙保温,砌体采用页岩砖+砂浆找平+30mm膨胀玻 化微珠保温砂浆+抗裂砂浆,抗裂玻纤网格布; 2、上人屋面:采用100厚膨胀玻化微珠保温砂浆。 3、外窗均为塑钢窗中空5+9+5玻璃,

2、施工情况 节能工程在施工过程中,施工单位采取先检查后报验,建设、监理现场人员全面质量跟踪,对每一检验批、分项工程认真检查,检查合格后方可进入下道工序施工。本工程在设计单位、监理单位、建设单位等的大力协助下,于2013年10月31日顺利完成节能工程。 二、施工执行标准情况 《中华人民共和国节约能源法》 《建设工程质量管理条例》 《实施工程建设强制性标准监督规定》 《民用建筑节能管理规定》(2005)(建设部令第143号) 《建设工程质量检测管理办法》 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 《建筑外窗保温性能分级及其检测方法》GB/T8484-2008 设计图纸及变更单 三、施工质量控制情况 1、各分项工程施工前,由项目技术负责人对各施工班组进行分项工程技术交底,要求各施工班组掌握该其施工内容的技术要求,并监督检查其施工过程,履行签字手续,确保工程施工质量。 2、工程所用提供的节能材料,使用前对供应厂家进行了资格审查,用于节能工程部位的材料均有提供材料合格证及进场检测报告。 3、在施工过程中,我们严格按施工组织设计、方案要求进行工序和质量控制。着重于对进场原材、成品、半成品的检验及各分项工程的验收,保证上道工序合格后方可进入下道工序的施工,确保工程的施工质量。施工时同步做好质控资料、隐蔽验收记录、技术交底、各检验批、分项及子分部工程质量验收记录等内业资料收集、整理。

-建筑节能专项验收程序

建筑节能专项验收程序 1、开发建设单位提出验收申请; 2、节能科参加由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持的建筑节能工程验收; 3、验收内容: (1)监督验收程序,核准参加验收的必备人员; (2)对验收资料进行核查; (3)对工程实体进行验收。 4、验收合格判定: (1)分项工程应全部合格; (2)质量控制资料应完整; (3)外窗气密性现场实体检测结果应合格; (4)围护结构传热系数检测应符合设计要求; (5)建筑设备工程系统节能性能检测结果合格。 秦皇岛市建筑节能专项验收 资料范本

二O一O年月 ×××××××××楼 建筑节能专项验收资料 建设单位:×××××开发公司 设计单位:×××××设计公司 审图单位:×××××审图公司 施工单位:×××××建安公司 监理单位:×××××监理公司 二〇一〇年月 目录

建筑节能工程竣工专项验收申请书 编号: 秦皇岛市节能办: 我单位建设的工程,建筑节能分项项目(屋面、外墙、外窗、不采暖楼梯间隔墙、不采暖地下室顶板等)已全部完工,已具备竣工验收条件,特申请建筑节能工程质量验收,请予以监督。

验收组成员: 建设单位(章)签收人: 年月日 建筑节能设计文件、施工图审查报告、节能设计备案表 提示: 1、提供的设计文件为盖有审查章的施工图建筑设计总说明部分及采暖设计图总说明部分,提供蓝图、复印件均可。 2、图纸审查报告重点审查报告中建筑专业和暖通专业的节能章节,如审查中提出节能设计需

要补充修改的,必须附有该问题的图纸审查答复。 3、节能设计备案表设计内容要与图纸设计一致,不一致要有相应的设计变更文件。 河北省施工图设计文件 审查报告书 编号: 项目名称: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 审查机构: 送审时间: 审查完成时间:

建筑工程分部分项划分表.doc

序号分部工程1地基与基础2主体结构建筑工程分部工程、分项工程划分 子分部工程分项工程 无支护土方土方开挖、土方回填 排桩,降水、排水、地下连续墙、锚杆、有支护土方土钉墙、水泥土桩、沉井与沉箱,钢筋及混 凝土支撑 灰土地基、砂和砂石地基、碎砖三合土地 基,土工合成材料地基,粉煤灰地基,重锤地基处理 夯实地基,强夯地基,振冲地基,砂桩地基, 预压地基,高压喷射注浆地基,土和灰土挤 密桩地基,注浆地基,水泥粉煤灰碎石桩地 基,夯实水泥土桩地基 锚杆静压桩及静力压桩,预应力离心管桩基桩,钢筋混凝土预制桩,钢筋混凝土灌注桩 (成孔、钢筋笼、清孔、水下混凝土灌注) 防水混凝土,水泥砂浆防水层,卷材防水 层,涂料防水层,金属板防水层,塑料板防地下防水 水层,细部构造,喷锚支护,复合式衬砌, 地下连续墙,盾构法隧道;渗排水、盲沟排 水,隧道、坑道排水;预注浆、后注浆,衬 砌裂缝注浆 混凝土基础 模板、钢筋、混凝土,后浇带混凝土,混 凝土结构缝处理 砌体基础 砖砌体,混凝土砌块砌体,配筋砌体,石 砌体 劲钢(管)混凝劲钢(管)焊接,劲钢(管)与钢筋的连土接,混凝土 钢结构 焊接钢结构、栓接钢结构,钢结构制作, 钢结构安装,钢结构涂装 混凝土结构 模板,钢筋,混凝土,预应力、现浇结构, 装配式结构 劲钢(管)混凝 劲钢(管)焊接,螺栓连接,劲钢(管) 与钢筋的连接,劲钢(管)制作、安装,混土结构 凝土 砌体结构 砖砌体,混凝土小型空心砌块砌体,石砌 体,填充墙砌体,配筋砖砌体 钢结构焊接,紧固件连接,钢零部件加工,钢结构 单层钢结构安装,多层及高层钢结构安装, 钢结构涂装,钢构件组装,钢构件预拼装, 钢网架结构安装,压型金属板 木结构 方木和原木结构,胶合木结构,轻型木结 构,木构件防护

水电分部分项工程划分表

5 建筑 给水 排水 及采 暖 室内给水系统 给水管道及配件安装、室内消火栓系统安装、给水设备安装、管道 防腐、绝热 室内排水系统排水管道及配件安装、雨水管道及配件安装 室内热水供应系统管道及配件安装、辅助设备安装、防腐、绝热 卫生器具安装卫生器具安装、卫生器具给水配件安装、卫生器具排水管道安装 室内采暖系统 管道及配件安装、辅助设备及散热器安装、金属辐射板安装、低温 热水地板辐射采暖系统安装、系统水压试验及调试、防腐、绝热室外给水管网给水管道安装、消防水泵接合器及室外消火栓安装、管沟及井室 室外排水管网排水管道安装、排水管沟与井池 室外供热管网管道及配件安装、系统水压试验及调试、防腐、绝热建筑中水系统及游泳池系统建筑中水系统管道及辅助设备安装、游泳池水系统安装 供热锅炉及辅助设备安装 锅炉安装、辅助设备及管道安装、安全附件安装、烘炉、煮炉和试 运行、换热站安装、防腐、绝热 6 建筑 电气 室外电气 架空线路及杆上电气设备安装,变压器、箱式变电所安装,成套配 电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)及控制柜安装, 电线、电缆导管和线槽敷设,电线、电缆穿管和线槽敷设,电缆头 制作、导线连接和线路电气试验,建筑物外部装饰灯具、航空障碍 标志灯和庭院路灯安装,建筑照明通电试运行,接地装置安装变配电室 变压器、箱式变电所安装,成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、 照明配电箱(盘)安装,裸母线、封闭母线、插接式母线安装,电 缆沟内和电缆竖井内电缆敷设,电缆头制作、导线连接和线路电气 试验,接地装置安装,避雷引下线和变配电室接地干线敷设供电干线 裸母线、封闭母线、插接式母线安装,桥架安装和桥架内电缆敷设, 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设,电线、电缆穿管和线槽敷线,电 缆头制作、导线连接和线路电气试验 电气动力 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)及安装, 低压电动机、电加热器及电动执行机构检查、接线,低压电气动力 设备检测、试验和空载试运行,桥架安装和桥架内电缆敷设,电线、 电缆导管和线槽敷设,电线、电缆穿管和线槽敷线,电缆头制作、 导线连接和线路电气试验,插座、开关、风扇安装电气照明安装 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装, 电线、电缆导管和线槽敷设,电线、电缆导管和线槽敷线,槽板配 线,钢索配线,电缆头制作、导线连接和线路电气试验,普通灯具 安装,专用灯具安装,插座、开关、风扇安装,建筑照明通电试运 行 备用和不间断电源安装 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装, 柴油发电机组安装,不间断电源的其它功能单元安装,裸母线、封 闭母线、插接式母线安装,电线、电缆导管和线槽敷设,电线、电 缆导管和线槽敷线,电缆头制作、导线连接和线路电气试验,接地 装置安装 防雷及接地安装 接地装置安装,避雷引下线和变配电室接地干线敷设,建筑物等电 位联结,接闪器安装 7 通风 与空 调 送排风系统 风管与配件制作;风管系统安装;空气处理设备安装;部件制作; 消声设备制作与安装,风管与设备防腐;风机安装;系统调试防排烟系统 风管与配件制作;部件制作;风管系统安装;防、排烟风口常闭正 压风口与设备安装;风管与设备防腐;风机安装;系统调试

建筑节能分部工程施工质量验收报告

建筑节能分部工程施工质量验收报告 1、工程概况 1.1 概况表 1.2 本工程为办公楼、宿舍楼各一幢的6层框架结构建筑,办公楼建筑面积 为7950㎡,建筑高度为25.5米;宿舍楼建筑面积为4215㎡,建筑高度为24.8米。位于天河区元岗广州水暖厂南侧。 1.3 设计、施工及验收依据 1.3.1 本工程建筑节能施工图 1.3.2 《公共建筑节能设计标准广东省实施细则》(DBJ15-51-2007) 1.3.3 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)

1.3.4 《建筑外门窗气密,水密,抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008) 1.3.5 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB/T7107-2002) 1.3.6 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007) 1.3.7 《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》(DBJ 15-65-2009) 2、建设单位执行基本建设程序情况 2.1 已按要求进行节能设计审查、备案,详见节能设计审查、备案。 2.2 施工单位已编写了节能专项施工方案并报批,详见《建筑节能施工方案》 2.3 已按照经节能审查合格的图纸进行施工及节能设计变更通知施工; 2.4 本工程已严格按照《建筑节能工程施工质量验收规范》要求进行施工过程 的节能监督和分项工程验收,详见节能分项工程验收表。 3、建设单位对设计、施工、监理在建筑节能实施方面的评价 3.1 设计单位已按国家规范要求进行建筑节能设计,并已通过设计审查备案, 详见本工程建筑节能设计施工图及设计审查备案。 3.2 施工单位已按经审查满足规范要求的建筑节能设计施工图、国家节能规 范及地区节能规范要求完成施工,并达到质量验收规范要求。详建筑节 能验收表。施工单位:节能施工前对节能分部工程编制了施工方案,并 向施工班组进行技术交底,项目部认真执行公司“样板引路,方案先行,操作方法挂牌,质量误差上墙”的质量控制方针,分部、分项工程施工

建筑节能分部、子分部、分项工程划分

建筑节能子分部、分项工程划分 分 部 工 程 子分部工程分项工程 建筑节能分部工程01墙体节能工程 01基层;02粘贴保温板外墙外保温层;03ESP板现浇混凝土外墙外 保温层;04EPS模块现浇混凝土外墙外保温层;05EPS钢丝网架板 现浇混凝土外墙外保温层;06机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温 层;07喷涂硬泡聚氨酯外墙外保温层;08胶粉EPS颗粒保温浆料 外墙外保温层;09外墙外保温薄抹面层;10外墙外保温厚抹面层; 11外墙外保温饰面层;12粘贴保温复合式面板外墙外保温;13复 合保温夹芯板保温;14复合夹心墙保温;15轻骨料混凝土小型空 心砌块交替对孔砌筑复合墙体;16双T字型陶粒混凝土空心砌块现 浇发泡保温墙体 02幕墙节能工程01石材、金属幕墙;02玻璃幕墙 03门窗节能工程01门安装;02窗安装;03门窗玻璃安装 04屋面节能工程 01屋面隔汽层;02屋面松散材料保温层;03屋面板材保温层;04 屋面喷涂硬泡聚氨酯保温层;05复合保温夹芯板屋面;06金属板 保温夹芯屋面;07采光屋面 05地面节能工程 01地面板材保温层;02地面保温浆料保温层;03地面喷涂硬泡聚 氨酯保温层 06采暖、建筑给排水节 能工程 01采暖系统制式及散热设备;02建筑给水系统;03保温;04采暖 系统调试;05太阳能热水系统 07室外供热管网节能 工程 01保温;02安装及热力入口装置;03调试 08冷热源及辅助设备 安装节能工程 01冷热源与辅助设备性能效率及安装;02绝热保温;03热泵及辅 助设备安装 09通风与空调节能工 程 01系统制式与设备性能;02绝热;03管道制作与安装;04调试 10低压配电与照明节 能工程 01照明光源、灯具及其附属装置安装;02照明控制;03电源导体; 04节能性能检验 页脚内容

建筑节能竣工验收报告

建筑节能竣工验收报告单 注:参加验收的各单位必须签署验收是否合格的意见,并加盖单位公章。篇二:建筑节 能验收报告 江北城庄二期7#-1地块 建 筑 节 能 分 部 工 程 质 量 验 收 报 告 浙江宏展建设集团有限公司 2013年12月 江北城庄二期7#-1地块工程 建筑节能分部工程质量验收报告 一、工程概况 1、工程名称:江北城庄二期7#-1地块 2、工程地点:南至丽江东路,东至惠贞书院,西、北为规划道路 3、建设单位:宁波联合建设开发有限公司 4、设计单位:宁波市建筑设计研究院有限公司 5、监理单位: 宁波国际投资咨询有限公司 6、施工单位:浙江宏展建设集团有限公司 7、建筑面积:27721平方米 8、结构类型及层数:框架、四层 9、建筑节能材料: 墙面:蒸压砂加气混凝土砌块外墙自保温加无机轻集料保温砂浆内外保温系统; 屋面:80mm挤塑聚苯板 底面接触室外空气的架空楼板:50mm岩棉板 外窗:铝合金断桥隔热外窗、low-e中空玻璃 电线bv2.5mm2 电缆:vv4*16mm2 二、主要施工情况 本工程于2012年7月26日开工, 2013年7月18日地下室工程验收,2013 年8 月 1日进行主体结构中间验收。节能工程于2013年8月开始施工,到 2013 年 12月全部完 成。施工过程中项目部严格按照节能规范、宁波市实施细则及节能专项施工方案施工。 三、节能材料资料核查情况 1、轻质砂加气混凝土砌块 轻质砂加气混凝土砌块由浙江开元新型墙体材料有限公司提供,材料进场时进行厂方、

施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-acb201300058, xh-acb201300071),检测结果合格。 2、轻质砖粘合剂 轻质砖粘合剂由宁波市江北皖龙保温节能建材有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-acn201300034, xh-acn201300043),检测结果合格。 3、界面剂 界面剂由常州申欧建材有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-jms201300035, xh-jms201300055 ),检测结果合格。 4、保温砂浆 保温砂浆由常州申欧建材有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-jbs201300037, xh-jbs201300058),检测结果合格。 5、抗裂砂浆 抗裂砂浆由常州申欧建材有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-kls201300027,xh-kls201300044),检测结果合格。 6、耐碱网格布 耐碱网格布由余姚市华特玻纤有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-njw201300038),检测结果合格。 7、xps挤塑保温板 xps挤塑保温板由欧文斯科宁投资有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-xps201300029),检测结果合格。 8、岩棉板 岩棉板由宁波海曙工美建筑材料有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-bm201300016),检测结果合格。 9、电线电缆 电线电缆由宁波球冠电缆制造有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-dxl20130019),检测结果合格。 10、铝合金断桥隔热外窗及玻璃 型材采用上海浙东建材有限公司生产的优质隔热型材,玻璃采用宁波新曙光安全玻璃有限公司提供的6low-e+12a+6中空玻璃,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-ccr201300010,xh-jbl201300027),检测结果合格。 四、技术资料 1、隐蔽工程验收记录 隐蔽工程验收记录共 10份;隐蔽工程都由建设单位、监理单位及施工单位技术负责人、施工员及质检员按设计图纸及施工规范要求进行严格检查,验收结果符合设计要求及有关标准规定后进行下道工序施工,并做好记录。

建筑节能工程质量评估报告范本

工程 节能工程 质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位 (章):张家港市金界建设项目管理有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制 一、工程概况 工程名称: 工程地点:。位于 工程概述:

主体结构已于年月日竣工验收通过,建筑节能工程于2012年月日开始施工,于2012年月日经承包单位自检合格。 二、建筑节能分部、分项和检验批的划分及建筑节能材料采用 根据GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》中有关工程分部(子分部)工程、分项工程划分,由八个分项工程构成:墙体、墓墙、门窗、屋面、地面、通风与空调、空调与采暖系统冷热源及管网、配电与照明、监测与控制。 墙体分项:采用 幕墙分项:采用干挂石材与墙体之间用30厚ZL胶粉聚苯颗粒粉刷浆体。 门窗分项:门窗采用。 屋面分项:屋面采用。 地面分项:钢筋混凝土楼板的地面采用。 通风与空调:保温材料为防火的发泡橡塑隔热材料?。 空调系统冷热源及管网:冷热源设备设置在室外。? 配电与照明:采用节能灯具。 监测与控制: 三、建筑节能分部工程特点 工期较紧,建筑节能分部施工要紧跟土建施工,穿插流水施工; 建筑节能分部的观感质量,特别是建筑节能分项和材料品种较多,内容复杂。 建筑节能分部防水要求高,设计使用年限长,对施工要求高。 四、建筑节能分部质量评估依据 设计文件:苏州广厦建筑设计院,关于本工程的施工图、施工说明及设计变更通知单、图纸会审记录等。 有关施工验收技术标准、规范、规程: 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001)

建筑节能工程分项划分

建筑节能分项工程划分 序号分项工程主要验收内容1 墙体节能工程主体结构基层;保温材料;饰面砖等 2 幕墙节能工程主体结构基层;隔热材料;保温材料;隔汽层;幕墙玻璃;单元式幕墙板块;通风换气系统;遮阳设施;冷凝水收集排放系统等 3 门窗节能工程门;窗;玻璃;遮阳设施等 4 屋面节能工程基层;保温隔热层;保护层;防水层;面层等 5 地面节能工程基层;保温层;保护层;面层等 6 采暖节能工程 系统制式;散热器;阀门与仪表;热力入口装置;保温材料;调试等 7 通风与空调节能工程系统制式;通风与空调设备;阀门与仪表;绝热材料;调试等 8 空调与采暖系统的冷热 及管网节能工程 系统制式;冷热源设备;辅助设备;管网;阀门与仪表;绝热、 保温材料;调试等 9 配电与照明节能工程 低压配电电源;照明光源、灯具;附属装置;控制功能;调试等 10 监控与控制节能工程 冷、热源系统的监测控制系统;空调水系统的监测控制系统;通风与空调系统的监测控制系统;监测与计量装置;供配电监测控制系统;照明自动控制系统;综合控制系统等

表A.0.1 建筑节能工程进场材料和设备的复验项目 章号分项工程主要验收内容 1 墙体节能工程1.保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度; 2.粘结材料的粘结强度; 3.增强网的力学性能,抗腐蚀性能 2 幕墙节能工程1.保温材料:导热系数、密度; 2.幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点 3.隔热型材:抗拉强度、抗剪强度 3 门窗节能工程1.严寒、寒冷地区:气密性、传热系数和中空玻璃露点; 2.夏热冬冷地区:气密性、传热系数,玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点; 3.夏热冬暖地区:气密性,玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点 4 屋面节能工程保温隔热材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度 5 地面节能工程保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度 6 采暖节能工程 1.散热器的单位散热量、金属热强度; 2.保温材料的导热系数、密度、吸水率 7 通风与空调节能工程 1.风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率 2.绝热材料的导热系数、密度、吸水率 8 空调与采暖系统冷、 热源及管网节能工程 绝热材料的导热系数、密度、吸水率 9 配电与照明节能工程电缆、电线截面和每芯导体电阻值

铁路分部分项工程划分表

铁路分部分项工程划分表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

单位、分部、分项工程划分表 单位工程分部工程(子分部工程)分项工程(子分项工程) 路基工程 (LJ) 路基土石方 工程 (A) 桩号按3公里 路段为单元划 分子分部 (A01, A02……) 土方路基(A)按自然段或整公里 石方路基(B)按自然段或整公里 软土地基(C)按自然段或整公里 土工合成材料处治层(D)按自然段或整公里 排水工程 (B) 桩号按3公里 路段为单元划 分子分部 (B01,B02…..) 管道基础及管节安装(A)按自然段或整公里 检查(雨水)井砌筑(B)按自然段或整公里 土沟(C)按自然段或整公里 边沟(D)按自然段或整公里 排水沟(E) 截水沟(F)按自然段或整公里 盲沟(G)按自然段或整公里 渗沟(H)按自然段或整公里 跌水(I)按自然段或整公里 急流槽(J)按自然段或整公里 水簸箕(K)按自然段或整公里 排水泵站(L)按自然段或整公里 集水井(M) 小桥及符合 小标准的通 道、人行天 桥、渡槽工程 ( C ) 桩号每座为单 元划分子分部 (C01,C02…..) 基础及下部构造(A) 上部构造预制、安装或浇筑(B) 桥面(C) 栏杆(D) 人行道(E) 涵洞、通道 (桩号按3 公里) (D) 每座为单元划 分子分部子分 部 (D01,D02…..) 基础及下部构造(A) 上部构造预制、安装或浇筑(B) 填土(C) 总体(D) 砌筑工程 (E) 桩号按3公里 路段为单元划 分子分部 (E01,E02….) 挡土墙(A)每处为单元(自然段起止桩号) 墙背填土(B)每处为单元(自然段起止桩号) 抗滑桩(C)每处为单元(自然段起止桩号) 锚喷支护(D)每处为单元(自然段起止桩号) 锥、护坡(E)每处为单元(自然段起止桩号) 导流工程(F)每处为单元(自然段起止桩号)

相关文档
相关文档 最新文档