文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 铁道牵引变电值班员中级工理论知识合并卷

铁道牵引变电值班员中级工理论知识合并卷

铁道牵引变电值班员中级工理论知识合并卷
铁道牵引变电值班员中级工理论知识合并卷

铁道牵引变电值班员中级工理论知识合并卷

一、判断题(正确的请在括号内打“√”,错误的请在括号内打“×”每题2分,共260分)

1.>在大电流接地系统中,Y0,d接线变压器的差动保护,其Y0侧电流互感器的二次侧接成三角形,是为了防止当变压器中性点接地运行情况下发生外部接地短路时,由于零序电流的作用而使差动保护误动作。那么,?在变压器差动保护范围内高压引线上发生单相接地时差动保护也不应动作。 ( )

答案:×

2.>两个同型号和同变比的电流互感器串联使用时会使电流互感器的励磁电流减小,?从而也减小了互感器的误差。 ( )

答案:√

3.>在变压器中性点直接接地系统中,当系统发生单相接地故障时,将在变压器中性点产生很大零序电压。 ( )

答案:×

4.>断路器的刚分,刚合速度,及动静触头刚分后。刚合前10ms内的平均速度作为刚分,刚合瞬时速度。 ( )

答案:√

5.>电压互感器运行时,只要它的二次负载不超过本身的最大容量,其准确级次就能满足电能计量的要求。 ( )

答案:×

6.>用红外线测温仪测量电气设备的运行温度时,温度低时测得准,温度高时测不准。 ( )

答案:×

7.>接到变电站母线上的架空线路,就其分流作用来说,回路数越多,遭受雷电过电压造成的危害越大。 ( )

答案:×

8.>避雷针对周围高压电气设备可以产生反击过电压。 ( )

答案:√9.>电流互感器极性是指它的一次线圈和二次线圈电流方向的关系。 ( )

答案:√

10.>避雷器对任何过电压都能起限制作用。 ( )

答案:×

11.>变压器无载调压分接开关,在变压器空载运行时,可以变换分接头调压。

( )

答案:×

12.>直流双臂电桥基本上不存在接触电阻和接线电阻的影响,所以测量小电阻值电阻,可获得比较准确的测量结果。 ( )

答案:√

13.>测量15V的电压,使用0.5级刻度为150V的电压表比使用1.5级刻度为15V的电压表读数更准确。 ( )

答案:×

14.>变压器的过负荷保护接入跳闸回路。 ( )

答案:×

15.>通常兆欧表的额定电压越高,绝缘电阻的测量范围越宽,指示的绝对值越高。( )

答案:√

16.>用万用表测量二极管的正向电阻时,应使用红表笔接二极管的正极,黑表笔接负极。 ( )

答案:×

17.>110kV及以上开关,可以在带负荷的情况下手动合闸。 ( )

答案:×

18.>容量在1000kVA以上的变压器应装设瓦斯保护。 ( )

答案:×

19.>变电站的母线电压不平衡率一般要求不超过±2-3%。 ( )

答案:×

20.> "重合闸动作"光字牌试验时不亮。 ( )

答案:√

21.>正常运行时,若"电压回路断线"光字牌亮,应立即将所有距离保护停用。

( )

答案:×

22.>中性点经消弧线圈接地的运行方式称为大电流接地系统。 ( )

答案:×

23.>变压器的防爆管是为了防止变压器油位过高而装设的。 ( )

答案:×

24.>电气设备的金属外壳接地是工作接地。 ( )

答案:×

25.>测量绕组的直流电阻,可以判断出设备绝缘是否受潮。 ( )

答案:×

26.>蓄电池的放电率越高,容量越大。 ( )

答案:×

27.>在直流系统发生负极接地时,其对地电压降低,而正极对地电压升高。 ( ) 答案:√

28.>停用低频减载装置出口压板时,可以不打开重合闸放电压板。 ( )

答案:×

29.>串联谐振可获得高电压。 ( )

答案:√

30.>变压器的差动保护和瓦斯保护的作用及保护范围是相同的。 ( )

答案:×

31.>高频保护可以作为相邻线路的后备保护。 ( )

答案:×

32.>在用万用表测量电阻时,测试前应选用与被测电阻相应的欧姆数档。 ( )

答案:√

33.>反映电压降低而动作的保护称为低电压保护。 ( )

答案:√

34.>电流相位比较式母差保护它不受元件联接方式的影响,?具有较高的可靠性和

动作选择性。 ( )

答案:√

35.>电抗器的作用是为了限制短路电流,以便采用价格较便宜的轻型电器。 ( ) 答案:√

36.> "三相四线制"电路,其中线性的作用是:迫使中性点电压近于零,负载电压近于对称和不变。( )

答案:√

37.>在电路中,若发生串联谐振,在各储能元件上有可能出现很高的过电压。( ) 答案:√

38.>在电路中,若发生并联谐振,在各储能元件上有可能流过很大的电流。( ) 答案:√

39.> SF6气体在常温下其绝源强度比空气高2~3倍,灭弧性能是空气的100倍。

( )

答案:√

40.>发生单相接地短路时,零序电流的大小等于通过故障点的电流。( )

答案:×

41.>电压互感器的工作原理与变压器相同,正常运行中二次侧线圈相当于开路状态。( )

答案:√

42.>雷电流波头部分上升的速率,即为雷电流的陡度。( )

答案:√

43.>电路中,如果有储能元件,电路换路时就会发生过渡过程。( )

答案:√

44.>正弦交流量的有效值是它的最大值的13倍。( )

答案:×

45.>不允许在35KV室外配电装置的架构上装设避雷针。( )

答案:√

46.>在电力系统中,当中性点经消弧线圈接地时,能够使单相接地时,接地点电流变得很小。( )

答案:×

47.>在同一系统中的电气装置,只能采用一种接地保护方式,不能对一部分电气装

置采用保护接地,而对另一部分电气装置采用保护接零。( )

答案:√

48.>额定电压为1000伏以上的电气设备,在各种情况下,均采取保护接地,额定电压为1000伏以下的电气设备,若中性点直接接地时,应采用保护接零,若中性点不接地时,则应采用保护接地。( ).

答案:√

49.>红灯监视跳闸回路,绿灯监视合闸回路。( )

答案:√

50.>如果避雷针连接到接地网上,而要求避雷针在接地网上的引入点与变压器在接地网上连接点之间,沿地线的距离不得小于10米。( )

答案:×

51.>限流电抗器三相的三个线圈垂直安装时中间一线圈的绕向,应与上,下两相线圈的绕向相反。( )

答案:√

52.>互感器的相角误差是二次电量(电压或电流)的向量翻转180°后,与一次电量(电压和电流)向量之间的夹角。( )

答案:√

53.>在380V/220V中性点直接接地系统中,所有电气设备均采用接地保护。( ) 答案:×

54.>交流电路的电压最大值和电流最大值的乘积称为视在功率。( )

答案:×

55.>线路零序电流保护只反应线路相间短路故障。( )

答案:×

56.>可控硅整流器的触发角α=0°时,直流输出电压等于零。( )

答案:√

57.>工频耐压试验是检查电气设备相对地或相对相间的主绝缘,对匝间纵绝缘不能进行检查。( )

答案:√

58.>介质损失角试验对发现绝缘劣化受潮等缺陷效果尤为明显。( )

答案:√

59.>强迫油循环风冷变压器冷却装置投入的数量应根据变压器温度,负荷来决定。( )

答案:√60.>在断路器的动,静触头间装设并联电阻,可减小断路器的接触电阻。( ) 答案:×

61.>磁场强度的大小与介质的性质无关。( )

答案:√

62.>当电路发生串联谐振时,总阻抗达最小值电流达最大值。( )

答案:√

63.>在正弦交流电流流过电感元件时,电流为零的瞬间,电感元件两端的电压也为零。( )

答案:×

64.>当电路中有非线性元件时,就会产生非正弦电流。( )

答案:√

65.>采用三角形接线的负载不论对称与否,各相所承受的电压均为电源电压。( )

答案:√

66.>如果线路一端的高频保护停用,则另一端的高频保护可以继续运行。( ) 答案:×

67.>线路的零序保护是距离保护的后备保护。( )

答案:×

68.>高频保护是线路保护中的无时限保护。( )

答案:√

69.>当蓄电池电解液温度超过+35℃时,则蓄电池容量减少。( )

答案:√

70.>硅整流电容储能的直流电源,可采用单相桥式接线,其电容器的装设容量可比三相桥式整流的减少一半。( )

答案:√

71.>可控硅整流器的导通角越大,输出直流电压越低。( )

答案:×

72.>局部放电试验是发现瓷质绝缘沿面缺陷的较好方法。( )

答案:×

73.>氧化锌避雷器的主要特点是:无火花间隙,有极好的伏安特性。( )

答案:√

74.>电气设备的绝缘水平是根据避雷器的残压确定的。( )

答案:×

75.>电容器加装放电装置,是为了在电容器停电后,尽快地放尽电容器的残余电荷。( )

答案:√

76.> 220KV电压互感器由电感式改为电容式可以防止电磁谐振过电压。( )

答案:√

77.> 110KV少油断路器断口并联电容器的目的是防止操作过电压。( )

答案:×

78.>把一电阻负载接到直流220V,和交流U=220sinωt(V)的电源上,负载所消耗的

功率是一样的。( )

答案:×

79.>某一个电源对同一负载供电,当负载接成三角形或星形时,负载所消耗的功率

是一样的。( )

答案:×

80.>计算任何三相制电路的有功功率均可用P=3UICOSφ公式。( )

答案:×

81.>三角形接线的电源在闭合三角形回路中电动势瞬时值的代数和等于零。( ) 答案:√

82.>用三相四线制输送电能与三个单相六线输送电能,在其电压导线阻抗,线路长

度均相同的条件下,输送电能的效果相同。( )

答案:√

83.>在无衰减的串联谐振电路中,总的能量是不随时间变化。( )

答案:×

84.>电气设备热稳定电流是表明断路器在某规定时间内,允许通过的最大工作电流。( )

答案:×

85.>电气设备动稳定电流是表明断路器在最大负荷电流作用下,承受电动力的能力。( ) 答案:×

86.>直流系统发生一点接地后,如果由于某种原因,开关跳闸线圈,保护出口跳闸继电器和其它控制继电器线圈偶然再有一端接地,将导致开关误跳闸而造成严重事故。( )

答案:√

87.>电气设备发生接地时,在室内作业人员不得进入距故障点4米以内。( )

答案:√

88.>掉牌未复归信号用来提醒值班人员根据信号查找故障,不致于发生遗漏和误判。( )

答案:√

89.>在线路停送电操作时,在断路器断开后应先断母线侧隔离开关,后断线路侧隔离开关。( )

答案:×

90.>隔离开关和断路器之间加装闭锁装置是为了保证在断路器合闸前接通或在断路器拉闸之后切断。( )

答案:√

91.>隔离开关有控制和保护两方面的作用。( )

答案:×

92.>瓦斯保护是防御变压器各种故障的唯一保护。( )

答案:×

93.>变压器的铜损不随负荷的大小而变化。( )

答案:×

94.>变压器损耗,近似地与变压器所接的电压成正比。( )

答案:×

95.>变压器油枕的作用是扩大散热面积,改善冷却条件。( )

答案:×

96.>戴绝缘手套操作时,应将外衣袖口装入绝缘手套中。( )

答案:√

97.>接地线的规格要求是:不小于25mm2的多股软铜线。( )

答案:√

98.>变压器温度计反映的温度是变压器的中部油温。( )

答案:×

99.>有一交直流通用的电容器,其直流耐压为220V,可以用在交流220V的电路上。( )

答案:×

100.>任一条线路,只要对侧开关三相全断开,本侧线路电流表指示就等于零。( )

答案:×

101.>母线着色作用为:其一是增加辐射能力,有利散热,其二使工作人员便于识别相序和直流极性。( )

答案:√

102.>矩形母线平放水平排列,其优点是母线对短路时产生的电动具有校强的抗弯能力,缺点是散热条件差些。( )

答案:√

103.>距离保护在突然失去电压时要误动作。( )

答案:√

104.>变压器中的油起灭弧和绝缘的作用。( )

答案:×

105.>变压器运行时,只是由于铁芯中磁滞和涡流致使变压器发热而损耗能量。( )

答案:×

106.>两台组别不同的变压器可以并列运行。( )

答案:×

107.> Y/△-11接线表示一次侧相电压向量和二次侧相同各相电压向量之间的表示夹角为30°。( )

答案:×

108.>轻瓦斯动作,作用于信号,重瓦斯动作作用于跳闸。( )

答案:√

109.>在变电所一但有雷电活动时,禁止电气设备倒闸操作。( )

答案:√110.>电弧靠碰撞游离产生,靠热游离维持燃烧。( )

答案:√

111.>载流导体周围的磁场方向与电流方向一致。( )

答案:×

112.>变压器的二次电流增加时,一次侧电流也随之相应增加。( )

答案:√

113.>使用万用表后,应把选择开关放在交流电压最高档上。( )

答案:√

114.>电流,电压的有效值等于其振幅的1/2倍。( )

答案:×

115.>电网中的功率因数降低,使线路损耗增加,电压降增加和降低电网输送电能的能力。( )

答案:√

116.>电力载波通讯用高频阻波器和耦合电容器以及接地刀闸在正常运行中刀闸在正常运行中刀闸应合上。( )

答案:×

117.>在一个交流电路中,有电阻,电容,电感串联,接入电网电压时,如果呈现电阻电流与电网电压向量同相,电容器上的电压不可能越过电压。( )

答案:×

118.>三相四线制交流电路中,在三相平衡的负荷情况下,零线是没有电流通过的。( )

答案:√

119.>螺管线圈内电流与磁力线的方向可用右手螺旋定则来确定。( )

答案:√

120.>线圈中只要有电流流过就产生自感电动势。( )

答案:×

121.>三段式距离保护的第Ⅰ段可保护线路全长的80~85%。( )

答案:√

122.>三段式零序电流保护的第Ⅲ段可为本线路和相邻线路的后备保护。( ) 答案:√

123.>方向过电流保护是在过电流保护的基础上加一方向元件。( )

答案:√

124.>差动保护的优点是:能迅速地,有选择地切除保护范围内故障。( )

答案:√

125.>正常运行时,允许将消弧线圈同时接到两台变压器中性点上。( )

答案:×

126.>功率方向继电器只适用于双侧电源线路。( )

答案:√

127.>电压互感器的二次负载越大,变化误差和角误差就越小。( )

答案:×

128.>在小电流接地系统正常运行时,电压互感器二次侧辅助线圈的开口三角处有100V电压。( )

答案:×

129.> .在需要将电流互感器二次短路时可以使用熔丝。( )

答案:×

130.>不允许在35KV室外配电装置的架构上装设避雷针。( )

答案:√

二、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题2分,共260分)

1.>变压器进行短路试验的目的是( )。

A.求变压器短路电流

B.求变压器绕组电阻值

C.求变压器的短路阻抗和绕阻损耗答案:C

2.>在电网中消弧线圈采用欠补偿运行时,当网络发生故障和因其它原因使某些线路断开后可能( )。

A.构成串联谐振产生过电压

B.使中性点位移电压达最高值

C.影响消弧效果答案: A

3.>对220KV线路要求( )。

A.沿全线架设双避雷线

B.在山区空架设双避雷线

C.沿全线架设单避雷线答案: A

4.>当变压器一次绕组通入直流电时,其二次绕组的( )。

A.感应电势大小与匝数成正比

B.感应电势为零

C.感应电势近似于一次绕组电势答案:B

5.>并联运行的变压器,所谓经济还是不经济,是以变压器( )来衡量的。

A.运行时间的长短

B.损耗的大小

C.效率的高低答案:B

6.>变压器绕组的极性主要取决于( )。

A.绕组的绕向

B.绕组的几何尺寸

C.绕组内通过电流大小答案:A

7.>变电所中的降压变压器,其高压侧的额定电压( )电网额定电压。

A.高10%

B.高5%

C.相等答案:C

8.>当电源电压高于变压器分接头的额定电压较多时,对110KV及以上大容量的变压器的( )危害最大。

A.对地绝缘

B.相间绝缘

C.匝间绝缘答案: B

9.>容量不同的变压器,具有不同的短路电压,大容量的变压器( )。

A.短路电压较小

B.短路电压较大

C.短路电压不固定答案:B

10.>变压器空载合闸时,励磁涌流的大小与( )有关。

A.断路器合闸快慢

B.合闸初相角

C.绕组型式答案: B

11.>在Y/△接线的变压器两侧装设差动保护时,其高,低压侧的电流互感器二次接线必须与变压器一次绕组接线相反,这种措施一般叫做( )。

A.相位补偿

B.电流补偿

C.电压补偿答案:A

12.>电动机在运行中,从系统吸收无功功率,其作用是( )。

A.建立磁场

B.进行电磁能量转换

C.既建立磁场又能进行能量转换答案:C

13.>电压互感器接在空载母线上,当给母线充电时,有的规定先把电压互感器一次侧隔离开关断开,母线充电正常后再合入,其目的是( )。

A.防止冲击电流过大损坏电压互感器

B.防止全电压冲击.二次产生过电压

C.防止铁磁谐振熔断一次熔断器答案: C

14.>电压互感器在额定方式下可长期运行,但在任何情况下不得超过( )运行。

A.额定电流

B.额定电压

C.最大容量答案: C

15.>蓄电池电解液的温度升高,电化反应增强,蓄电池的容量( )。

A.增大

B.减小

C.无变化答案:A

16.>电压互感器的容量与它的准确度级相对应,一般互感器的额定容量与( )级相对应的。

A.高准确度

B.低准确度

C.中间准确度答案:A

17.> .电气设备发生绝缘击穿,外壳带电,当工作人员触及外壳时,将造成人身触电事故,为防止这种触电事故的发生,最有效最可靠的方法应采用( )。

A.保护性接地

B.保护安全距离

C.装设安全标志答案:A

18.>在中性点不接地的电力系统中,当发生单相接地后,其三相间电压( )。

A.均升高3倍

B.均不变

C.一个不变两个升高答案: B

19.>电压互感器的误差与二次负载的大小有关,当负载增加时相应的误差( )。

A.将增大

B.将减小

C.可视为不变答案:A

20.>高压断路器的稳定电流是指各部件所能承受的电动力效应,所对应的最大短路第一周波峰值,一般为额定断电流的( )。

A.2倍

B.2.55倍

C.无关答案:B

21.>按照对称分量法,一个不对称的电气量可以分解为三组对称的分量,发电机三相电流不对称时,则没有( )分量。

A.正序

B.负序

C.零序答案:C

22.>在电阻和电容组成的电路中,电容器充电,放电时间的长短与电路的( )有关。

A.结构

B.时间常数

C.容抗值答案:B

23.>在电压源和电流源等值变换中,电压源中的电动势和电流源中的电流,在电路中应保持( )一致。

A.方向

B.大小

C.内特性答案:A

24.>在电力网中,当电感元件与电容元件发生串联且感抗等于容抗时,就会发生( )谐振现象。

A.电流

B.电压

C.铁磁答案:B

25.>在电力系统中,由于操作和故障的过渡过程引起的过电压,其持续时间

( )。

A.较短

B.较长

C.时长时短答案:A 26.>用兆欧表摇测电气设备绝缘时,如果摇表转数与要求转数低得过多时,其测量结果与实际值比较( )。

A.可能偏高

B.可能偏低

C.大小一样答案:A

27.> SF6气体断路器其SF6气体的灭弧能力比空气大( )。

A.50倍

B.80倍

C.100倍答案:C

28.>电力系统发生振荡时,电气量的变化比系统中发生故障时电气量的变化

( )。

A.较快

B.较慢

C.相同答案: B

29.>某线圈有100匝,通过的电流为2A,该线圈的磁势为( )安匝。

A.100/2

B.100×22

C.2×100 答案: C

30.>任何载流导体的周围,都会产生磁场,其磁场的强弱与导体的( )有关。

A.通过电流大小

B.粗细

C.材料性质答案: A

31.>两个同频率的正弦交流电的初相角为Φ1和Φ2,若Φ1-Φ2=90°,则称这两个正弦量为( )。

A.同相

B.反向

C.正交答案:C

32.>在具有电容元件的电路中,( )电流不能通过。

A.直流

B.工频

C.高频答案:A

33.>并联电容器总电容量( )。

A.小于串联电容器总电容量

B.等于并联电容器总电容量的和

C.等于并联电容器各电容量倒数之和的倒数答案:B

34.>独立避雷针与配电装置的零间距离应不大于( )。

A.5m

B.10m

C.15m答案:A

35.>接地装置指的是( )。

A.接地引下线

B.接地体

C.接地引下线和接地体的总和答案:C

36.>在变压器的中性点装设有消弧线圈可以( )。

A.提高电网水平

B.限制变压器的故障电流

C.补偿网络接地时电容电流答案:C

37.>发生两相短路时,短路电流中含有( )分量。

A.正序和负序

B.正序和零序

C.负序和零序答案:A

38.>定时限过电流保护的整定原则是躲过( )电流。

A. 最大负荷

B.短路

C.最大负荷电流及电动机起动答案:C

39.>过流保护加装复合电压闭锁可以( )。

A.加快保护动作时间

B.增加保护的可能性

C.提高保护的灵敏系数答案:C

40.>变电站的母线上装设避雷器是为了( )。

A.防止直雷击

B.防止反击过电压

C.防止雷电进行波答案:C

41.>容量在( )及以上的变压器应装设气体继电器。

A.7500KVA

B.1000KVA

C.800KVA答案:C

42.>电流互感器的二次绕组额定电流均为5A.当两个二次绕组串联(极性端与非极

性端相连)时,二次回路的额定电流为( )。

A.5A

B.2.5A

C.10A答案:A

43.>在直接接地系统中,当接地电流大于4000A时,变电站中接地网的接地电阻不应大于( )。

A.5Ω

B.2Ω

C.0.5Ω答案:C

44.>自藕变压器的效益系数应( )。

A.大于1

B.小于1

C.等于1答案:B

45.>线圈中自感电动势的方向( )。

A.与原电流方向相反

B.与原电流方向相同

C.是阻止层磁通的变化答案:C

46.>在电力系统中使用氧化锌避雷器的主要原因是它具有( )优点。

A.造价低

B.便于安装

C.保护性能好答案:C

47.>变压器在额定电压下,二次开路时在铁芯中消耗的功率称为( )。

A.铜损

B.无功损耗

C.铁损答案:C

48.>变压器接线组别表明( )间的关系。

A.两侧线电压相位

B.两侧相电压相位

C.两侧电流相位答案:A

49.>电容器充电后,它所储存的能量是( )。

A.电场能

B.磁场能

C.热能答案:A

50.>母差保护的毫安表中出现的微小电流是电流互感器( )。

A.开始电流

B.误差电流

C.接错线而产生的电流答案:B

51.>双回路的横差方向保护装有方向元件和( )元件。

A.选择

B.起动

C.闭锁答案:B 52.>距离保护第Ⅱ段的保护范围是( )。

A.线路的80%

B.线路的全长

C.线路的全长,并延伸至相邻线路的一部分答案:C

53.>铅酸蓄电池在运行中过充电会造成( )。

A.正极板提前损坏

B.负极板硫化

C.容量增大答案:A

54.>国产强迫油循环风冷变压器空载运行时应至少投入( )组冷却器。

A.1

B.2

C.4答案:B

55.>断路器的开断容量应根据( )选择。

A.变压器容量

B.运行中的最大负荷

C.安装地点出现的最大短路电流答案:C

56.>在正常运行情况下,中性点不接地系统的中性点位移电压不得超过( )。

A.15%

B.10%

C.5%答案:A

57.>串联谐振的形成决定于( )。

A.电源频率

B.电路本身参数

C.电源频率和电路本身参数达到ωL=1/ωC答案:C

58.>在三相三线制电路中,i A加U B加U C( )。

A.等于零 B大于零 C.小于零答案:A

59.>在三相四线制电路中,中线的电流( )。

A.一定等于零

B.一定不等于零

C.不一定等于零答案:C

60.>在LC 串联电路中,当X L>X C时,U L一定( )U C。

A.大于

B.等于

C.小于答案:A

61.>电流互感器的不完全星形接线方式,在运行中。( )

A.不能反应所有的接地故障

B.对相间故障反应不灵敏

C.对反应单相接地故障灵敏答案:A

62.>电流互感器在运行中必须使( )。

A.铁芯及二次线圈牢固接地

B.铁芯两点接地

C.二次线圈不接地答案: A

63.>采用一台三相三柱式电压互感器接成Y--Y0形接线,该方式能进行( )。

A.相对地电压的测量

B.相间电压的测量

C.电网运行中的负荷电流监视答案:B

64.>采用两台单相电压互感器接成V--V形接线.该接线方式能进行( )。

A.相间电压测量

B.相电流的测量

C.相对地电压的测量答案:A

65.>变压器的瓦斯继电器,差动保护,过流保护均动作,防爆管爆破,三相电流不平衡,三相电压不平衡,这表明变压器发生了。( )

A.断线故障

B.内部相间短路故障

C.线圈匝间短路故障答案: B

66.>高压断路器的额定开断电流是指( )。

A.断路器开断的最大短路电流

B.断路器开断正常运行的最大负荷电流

C.断路器在规定条件下,能开断的最大短路电流有效值答案:C

67.>高压断路器的额定电压,是指( )。

A.正常工作电压

B.正常工作相电压

C.正常工作线电压的有效值答案:C

68.>假定电气设备的绕组绝缘等级是A级,那么它的耐热温度的最高点是( )。

A.110°

B.105°

C.100°答案:B

69.>对电力系统的稳定性干扰最严重的是( )。

A.投切大型空载变压器

B.发生三相短路故障

C.与系统内发生大型二相接地短路.答案:B

70.>电力系统在很小的干扰下,能独立地恢复到它初始运行状况的能力,称为

( )。

A.初态稳定

B.静态稳定

C.系统的抗干扰能力答案:B

71.>采取无功补偿设备调整系统电压时,对系统来说( )。

A.调整电压的作用不明显

B.即补偿了系统的无功容量,又提高了系统的电压

C.不起无功功率补偿作用答案:B

72.>用有载调压变压器的调压装置进行调整电压时,对系统来说( )。

A.起不了多大作用

B.能提高功率因数

C.补偿不了无功不足的情况答案:C

73.>在电力系统发生故障时,交流电压和电流变化规律是( )。

A.电压增大电流减小

B.电压减小电流增大

C.电压和电流都增大答案:B

74.>交流发生短路故障时,交流网络的总阻抗,会出现( )。

A.突然增大

B.突然减小

C.网络阻抗忽大忽小的变化答案:B

75.>电流互感器的误差与二次回路的阻抗有关,并伴随阻抗值的变化而变化在

( )。A.阻抗值增大时,误差也增大 B.阻抗值增大时,误差减小

C.阻抗减少时,误差随之增大答案:A

76.>电流互感器若配合使用于继电保护装置.要求该互感器的最大角误差( )。

A.一般在10度左右

B.最大不超过7度

C.一般在15度以下即可答案:B

77.>电源频率降低时,电流互感器的变比误差和角度误差( )。

A.变比误差减小角度误差增大

B.均增大

C.均减小答案: B

78.>电源频率增加时,电流互感器的变比误差和角度误差( )。

A.均减小

B.变比误差增大角度误差减小

C.均增大答案: A

79.>变压器负载增加时,将出现( )。

A.一次侧电流保持不变

B.一次侧电流减小

C.一次侧电流随之相应增加答案: C

80.>一台降压变压器,如果一次绕组和二次绕组用同一样材料和同样截面积的导线绕制,在加压使用时,将出现( )。

A.两绕组发热量一样

B.二次侧绕组的发热量较大

C.一次侧绕组的发热量较大答案: B

81.>变压器的二次侧电流增加时,变压器一次侧的电流变化情况是( )。

A.减少

B.不变

C.随之相应增加答案: C

82.>测量电流互感器极性的目的是为了( )。

A.满足负载的要求

B.保证外部接线正确

C.提高保护装置动作灵敏度答案:B

83.>摇测低压电缆及二次电缆的绝缘电阻时应使用( )的摇表。

A.500V

B.1000V

C.2500V答案:B

84.>电气设备测量绕组的直流电阻的目的是( )。

A.保证设备的温升不越过上限

B.测量绝缘是否受潮

C.判断是否断股或接头接触不良答案:C

85.>当系统频率降低时,可以通过( )的方法使频率上升。

A.增加发电机励磁.投入电容器

B.增加发电机励磁.投入备用变压器

C.增加发电机有功出力减负荷答案:C

86.> SN10-10Ⅲ型带附断路器中的灭弧触头( )。

A.合闸时先接通,分闸时先断开

B.合闸时先接通,分闸时后断开

C.合闸时后接通,分闸时先断开答案:B

87.>如果错拉了隔离开关,则( )将错拉的隔离开关再合上。

A.应立即

B.不允许

C.过一段时间答案:B

88.>断开纯电感性或纯电容性光流电路断开纯电阻性交流电路相比( )。

A.困难

B.容易

C.一样答案:A

89.>大接地电流系统,发生单相金属性接地时,中性点的电压为( )。

A.零

B.相电压

C.线电压答案:A

90.>变电所单只避雷针的地面保护范围应是( )。

A.1.5倍避雷针高度

B.2.5倍避雷针高度

C.3倍避雷针高度答案:C

91.>变压器在短路试验时,因所加的电压而产生的短路电流为额定电流时,这个电压就叫做( )。

A.理想电压

B.短路电压

C.额定电压答案:B

92.>电力系统中任何情况下( )一台消弧线圈同时接在两台变压器中性点上。

A.不允许

B.允许

C.没有规定答案:A

93.>中性点不接地系统发生单相接地时,仍可继续运行( )。

A.1~2小时

B.4小时

C.无时间限制答案:A

94.>根据电力系统的( )来计算短路,以校验继电保护装置的灵敏度。

A.一般运行方式

B.最小运行方式

C.最大运行方式答案:B

95.>电压互感器一次绕组和二次绕组都接成星形,而且中性点都接地时,一次绕组中性点接地称为( )。

A.工作接地

B.保护接地

C.防雷接地答案:A

96.>变压器的温升是指( )。

A.一.二次线圈的温度之差

B.线圈与上层油面温度之差

C.变压器上层油温与变压器周围环境的温度之差答案:C

97.>三相变压器的低压侧接成△接线,其相电流较线电流( )。

A.大√3倍

B.小3倍

C.大2倍答案:B

98.>在正弦交流电容电路中,正确地应该是( )。

A.I=V/WC

B.I=V/C

C.I=VWC答案:C 99.>变压器铁芯中的主磁通与负载电流的变化( )。

A.成正比

B.成反比

C.无关答案:C

100.> Y/Y0-12连接的变压器,中线电流不得越过压绕组额定电流的( )并且任何一相电流不得越过额定值。

A.25%

B.15%

C.50%答案:A

101.>变压器呼吸器中的硅胶在吸潮后,其颜色变为( )。

A.粉红色

B.桔黄色

C.淡蓝色答案:A

102.>对三极管的放大实质,下面说法正确的是( )。

A.三极管可把小能量放大成大能量

B.三极管可把小电流放大成大电流

C.三极管可用变化较小的电流去控制变化大的电流答案:C

103.>硅三极管两端加上正向电压时( )。

A.立即导通

B.若超过0.3V才导通

C.若越过死区电压就导通答案:C 104.>在纯电感和纯电容并联电路中,已知:纯电感电路中流过5A电流,纯电容电路中流过5A电流,内电路中总电流为( )。

A.5A

B.10A

C.0A答案: C

105.>为了消除高压断路各断口上的电压分布不均匀,改善灭弧性能,可在断路器各断口加装( )。

A.并联均压电容

B.均压电阻

C.均压环答案:A

106.>变压器的主要发热部件是( )。

A.主绝缘,纵绝缘

B.铁芯和线圈

C.金属构件和油箱答案:B

107.>电力系统正常运行情况下,35KV及以上的电压波动范围是( )V e。

A.±5%

B.±7%

C.±10.5%答案:A

108.>电压互感器二次熔电熔丝熔断,故障点可能在什么部位( )。

A.电压互感器二次线圈匝间短路

B.电压互感器二次出线端子或端子排发生短路

C.电压互感器仪表回路开路答案:B

109.>纯电感电路中,电流比电压的相位( )。

A.超前90°

B.滞后90°

C.同相答案:B

110.>两根平行布置的载流导体,在通过相同方向的电流时,两根导体呈现出

( )。

A.互相吸引

B.相互排拆

C.没有相互作用答案:A

111.>在送电线路负荷不变时,当首端电压调高时,其电流是变( )。

A.增大

B.减小

C.不变答案:B

112.>变压器过流保护,加装低电压起动元件是为了( )。

A.提高过流保护的灵敏度

B.提高过流保护的可靠性

C.提高过流保护的选择性答案:C

113.>18.电容器的电容量的大小与( )成正比。

A.极板之间的距离

B.极板面积

C.极板材料答案:B

114.>导体电阻与温度有关,当温度升高时导体的电阻应( )。

A.不变

B.变小

C.增大答案:C

115.>遇到电气设备着火时,对带电设备灭火时应使用( )。

A.干式灭火器和二氧化碳灭火器

B.泡沫灭火器

C.砂子和水答案:A 116.>铅酸蓄电池电解液的比重与温度的高低( )。

A.成正比

B.成反比

C.无关答案:B

117.> SN10-10型开关生跳闸时发和跃合不上闸其原因可能是( )。

A.辅助开关合闸接点打开晚

B.辅助开关合闸接点打开早

C.辅助开关合闸接点未接通答案:B

118.>二次回路中通常说的"常闭接点"是继电器线圈在( )时该接点是闭合的。

A.不通电

B.通电

C.无论通电还是不通电答案:A

119.> .断路器切断载流电路的时间是指( )。

A.动静头分开

B.动静触头分开产生电弧后

C.触头间电弧完全熄灭答案:120.>电压互感器的高压保险起什么作用( )。

A.保护互感器过载

B.保护内部发生匝间,层间短路

C.保护内部短路故障答案:121.>当发生误拉刀闸时,应如何处理( )。

A.刚拉开即发现误拉,就应拉开

B.刚拉开时即发现误拉,在没有造成弧光短路时,立即合上误拉的刀闸

C.应当迅速合上已拉开的刀闸答案:B

122.>开关的液压机构当分闸闭锁信号表示后有什么后果?( ) A.不能分闸,还可以合闸

B.不能分闸,也不能合闸

C.不影响开关正常运行,保护可以跳闸答案:B

123.>如果某线电流互感器变流比为600/5,那么电流表的最大刻度是300A,当互感器二次线圈流过2.5A电流时,此刻电流表的指示是多少?( )

A.300A

B.100A

C.150A答案:C

124.>国产指示仪表准确度等级分为:0.1,0.2,0.5,1.5,2.5,5.0七级数字表示意义是什么?( )

A.数字越大表示准确度越高

B.数字越小表示准确度越高

C.数字越小表示仪表准确度越低答案:B

125.> 10KV线路的过流保护是该线路的( )。

A.近后备保护

B.远后备保护

C.主保护答案:A

126.>变压器的额定电压是指变压器一次加额定电压,二次( )的电压。

A.开路

B.短路

C.带额定负荷答案:A

127.>线路过电流保护的定值是按躲过( )的值整定的。

A.线路末端短路电流

B.变压器额定电流

C.最大负荷电流答案:C 128.>某变压器满负荷运行,此时若在负荷侧投入一组电容器,主变压器电流将是( )。

A.不变

B.大于额定电流

C.小于额定电流答案:C

129.>用钳型电流表测量电流,测得I A.I B.I C都为10A,如将A.B.两线同时放钳内所测电流将是( )。

A.10A

B.20A

C.0答案:A

130.>变压器的主保护是( )。

A.差动和速断

B.瓦斯和速断

C.瓦斯和差动答案:C

铁道牵引变电值班员中级工理论知识合并卷

一、填空题(请将正确答案填在横线空白处,每题2分,共232分)

1.>隔离开关的安装工序为( )、( )和( )等。答案:外观检查安

装调整

2.>继电保护装置由( )、( )、( )三个基本环节组成。答案:测量环节比较环节执行环节

3.>端子排的顺序,应按下列回路依次排列:<1>( )回路;<2>( )回

路;<3>( )回路;<4>( )回路;<5>其它回路;<6>转接回路。答案:交流电流交流电压信号直流

4.>互感器的作用是将( )换为( ) 。答案:高电压大

电流;低电压小电流

5.>继电器的种类一般有( )、( )、( )、( )和时间继电器等。答案:过电流;低电压;瓦斯;温度

6.>接地电阻包括( )、( )、( )和( )四

部分。答案:接地导线的电阻;接地体本身的电阻;接地体与大

地间的接触电阻;大地电阻

7.>避雷器一般分为( )和( )。答案:管形避雷器;

阀型避雷器

8.>测寻电缆故障定点的方法,常用的有( )和( )两

种。答案:双线法;单线法

9.>测量绝缘电阻的仪器是兆欧表,根据被测得部件的额定电压

不同,其电压分别为( )、( )和( )。答案:

250V;500V~1000V;2500V

10.>两个同频率的正弦量在相位上的差叫( )。答案:相位差

11.>正弦交流电路中,总电压的有效值与电流的有效值的乘积

通常把它叫( )。答案:视在功率

12.>

流和电压的相位关系是( ),纯电容电路中,电流和电压的相位关系是

( )。答案:电压超前电流90°;电压滞后电流90°

13.>串联谐振也叫( )谐振,并联谐振也叫( )谐振。答案:电压电流

14.>用摇表测量主设备绝缘,应由两人担任、?测量用的导线应使用( )、其端部应( )。答案:绝缘导线有绝缘套

15.>如果是二次回路故障导致重瓦斯保护误动作,使变压器跳

闸,应将重瓦斯保护( )、将变压器( )。答案:退出

运行投入运行

16.>兆欧表测量端的符号是( )、地端符号是( )、屏蔽端符号是

( )。答案:L E G

17.>系统全部或部分停电,正常运行遭到( )、造成对用户( )、设备( )、称为系统事故。

破坏停电损坏答案:

18.>由于电气设备过负荷、电网过电压,尚未发展成故障时,

称为电网( )工作状态。答案:不正常

19.>系统正常运行时,因系统中出现过负荷,系统( )和( )短路时,不会出现零序分量。答案:振荡相间

20.>差动保护的缺点是:对变压器内部不严重的( )短路故障,反映不够( )。答案:匝间灵敏

21.>在额定电压500V以下的电路中,使用的各种( )、一般称为( )用电设备。答案:用电设备低压

22.>避雷器的引线,若采用铜导线,其( )不应小于( )mm2,若采用铝导线时,其( )不应小于( )mm2答案:截面积 16 截面积 25 23.>在发生故障时,故障设备和某些非故障设备由于通过很大短路电流而产生

( )和电动力,使设备遭到( )和损伤。答案:热效应破坏

24.>遇有电气设备着火时,应立即将( )的电源( )、然后进行

( )。答案:有关设备切断灭火

25.>变压器的分接开关接触不良,会使绕组的三相( )不平衡。答案:直流电阻

26.>系统发生故障时,系统频率会降低或( )、电流和电

压( )角也会发生变化。答案:升高相位

27.>在变压器的中性点直接接地时,故障点的( )电压最( )。答案:零序高

28.>三相对称,同名相的电流和电压同时加入功率方向继电器,继电器中的电流和

电压正好相差( )、这种接线称90°( )。答案:90°接线

29.>功率方向继电器是方向电流保护的主要元件,其作用是判

断( )功率的( )。答案:短路方向

30.>在电流互感器二次回路上工作,用于短路二次绕组的短路

线,必须是短路片或( )、严禁用( )缠绕。答案:短

路线导线

31.>电容式重合闸中的( )继电器是启动元件,( )继电器是执行元件,( )使执行元件动作,发出合闸脉冲。答案:时间中间电容器

32.>直流控制及保护回路由( )母线供电,灯光信号回路由( )母线供电;合闸回路由( )母线供电。答案:控制信号合闸

33.>平板电容器电容量的大小与( )、( )、( )

有关。答案:极板面积极板间距离介质材料

34.>对称分量法是将三相不对称的正弦量、分解为( )、( )、( )三组对称分量。

答案:正序负序零序

35.>电气设备的预防性试验分为两类试验:( )、( )。答案:破坏性非破坏性

36.>在保护盘或控制盘上工作,应将检修设备与( )设备以

明显的( )隔开。答案:运行标志

37.>中央信号白炽灯的作用是( )。答案:监视预告信号电源的完好性

38.>电力系统的稳定分为( )和( )。答案:静态稳

定动态稳定

39.>线圈的同名端也叫( )或( )。答案:对应端同极性端

40.>组成高频通道的主要部件:( )、( )和( )

波器藕合电容器结合虑波器

41.>衡量电能质量的三个参数是( )、( )、( )。答案:电压

率波形

42.>独立避雷针的接地电阻一般不大于( )。答案:10Ω

43.>消弧线圈是一个带有铁芯且铁芯具有( )的电感线圈。答案:间隙.

44.>变压器是根据( )原理工作。答案:电磁感应45.>变压器的冷却方式有自然冷却、风吹冷却、( )、( )。答案:强迫循环水冷却强迫油循环导向风吹冷却

46.>在切断空载变压器时,有可能产生( )。答案:操作过电压

47.>半导体的导电能力介于( )和( )之间。答案:导体绝缘体

48.>将交流电变为直流电的过程则称( )。答案:整流

49.>在我国电能的生产输配过程中,交流电几乎全部采用( )制。答案:三相

50.>各种物质按其导电性能,大体可分为( )、( )、( )三种。答案:导体半导体绝缘体

51.> 10%的误差曲线,是供给继电保护人员校验电流互感器的( )度用的曲线,曲线上任一点,均表明电流互感器误差10%时,一次电流下允许的二次最大负载

( )。答案:准确;阻抗

52.>继电保护反应测量的灵敏系数,是指保护的( )值与保护的( )值的比值。一般用K lm表示。答案:测量;整定

53.>并联谐振的特点是:电流最小,导纳( ),消耗功率最少,两个无功电流互

相( ),所以又叫电流谐振。答案:最小;抵消

54.>三个相同阻值的电阻,原为三角形连接,若将其变换为等效的星形连接,则三角形连接的每个电阻等于( )倍等效星形连接的( )。答案:3;电阻55.>铅蓄电池在放电过程中,其内电阻逐渐( ),而端电压逐渐( )。答案:增加;减小

56.>人体触电,按照人体接触带电体的方式分为:一相触电,( )触电,和( )触电三种情况。答案:两相;跨步电压

57.>熔断器在电路中,主要起:( )保护元件,( )保护元件两个作用。答案:过载;短路

58.>用万用表测交流电时,实际上是把交流电经过( )后,用其( )值来表示的。答案:整流;平均

59.>电流互感器二次侧功率因数降低,电流误差( )而角误差( )。答案:增大;减小

60.>电流互感器的主要作用是;( )电流,( )隔离,抽取零序电流。答案:变换;电气

61.>凡是含有非正弦周期电压,电流的( ),则称为( )交流电路。答案:

电路;非正弦

62.>当一个直流电源与一个正弦交流电源串联后,加在同一个电阻上,此时在电阻两端产生的电压,就不再是( )量.而是一个( )量。答案:正弦;非正弦63.>电气设备的接头在运行中,应无( )和严重( )情况,应不承受过大拉力和弯曲力。答案:断裂;腐化

64.>电工测量仪表由于运行中的轴承及其它的摩擦引起的( )称为仪表的( )误差。答案:误差;本身

65.>常用的电工仪表的准确度等级有:0.2级,0.5级,( )级,( )级和2.5级。答案:1.0级;1.5级

66.>电力系统中常用的电工测量仪表有:电压表,( )表,( )表,频率表等。答案:电流;功率

67.>变压器的外绝缘是指变压器套管上部对地,套管与( )之间的( )。答案:套管;绝缘

68.>变压器的主绝缘是指油箱与接地部分之间,( )与线圈之间的

( )。答案:线圈;绝缘

69.>变压器的内绝缘是处于油箱内的各部分绝缘,其又可分为( )和( )两部分。答案:主绝缘;纵绝缘

70.>变压器的绝缘部分,可分为( )和( )两部分。答案:内绝缘;外绝缘

71.>直流双臂电桥又称( )电桥,是一种测量小电阻的常用仪器,它可以测量阻值为1~10-5Ω的( )。答案:凯尔文;电阻

72.>变压器铁芯制作用的( )片,按其工艺制造不同,分为热轧硅钢片和

( )硅钢片两种。答案:硅钢;冷轧

73.>可控硅整流器的导通角大小,实际是触发脉冲( ),而触发脉冲的移相是由( )速度决定的。答案:移相;电容器充放电,

74.>电流互感器的10%误差曲线是指当变化误差在10%时,( )与( )的关系曲线。答案:一次电流倍数;二次负载

75.>利用串联谐振电路可获得( ),利用并联谐振电路可获得( )

高电压;大电流

76.>谐振电路中( )和( )的关系曲线称为谐振曲线。答案:电流;频率

77.> .断路器失灵保护的跳闸时间分为两段.时间短的跳( )断路器,时间长的跳( )断路器。答案:母联;线路和主变压器

78.>蓄电池在放电过程中,电解液的浓度减小比重下降,内阻( ),端电压

( )。答案:加大;降低

79.>为了有效地保护电气设备,中性点不接地系统的阀型避雷器的灭弧电压应

( )该处电气设备的额定电压,其工频放电电压应( )被保护电气设备的绝缘水平。答案:高于;低于

80.>互感电动势的方向不仅取决于磁通的( ),还与线圈的( )有关。答案:增减;绕向

81.>无功功率是指交流电路中电源与储能元件(电感,电容)之间( )的能力,

而不是( )。答案:交换能量;消耗的能量

82.>在直流电路中电感元件相当于( ),电容元件相当于( )。答案:短路;开路

83.>主母线的作用是( )和( )电能的。答案:汇集;分配

84.>电力电缆在运行中,应无( )现象,接地线良好,护层对地( )合格。答案:渗漏油;电阻

85.>按操纵机构不同,隔离开关可分为手动式,( ),( )和气动式。答案:电动式;液压式

86.>电力系统中性点( )和中性点( )总称为小接地电流系统。答案:消弧线圈接地;不接地

87.>直流系统绝缘监察装置由( )和( )两部分组成电桥原理构成的。答案:信号;测量

88.>电抗器是一个没有( )电感线圈,它的用途是( )。答案:铁芯;限制短路电流

89.>蓄电池的运行方式有( )和( )运行方式两种。答案:充电放电;浮充电

90.>油断路器中,电弧使( )气化而产生气体,气体沿( )的固定通道喷向电弧形成强烈的吹动。答案:油;灭弧室

91.>双母线接线比单母线接线大大增加了供电可靠性和灵活性,但线路断路器检修

时,仍需要使( )停电。答案:该回线路

92.>高压熔断器的瓷管中填充的是( ),作用是( )。答案:石英砂;熄灭电弧

93.>隔离开关不能开断( )电流,更不能开断( )电流。答案:负荷;短路

94.>根据电力系统的( )来计算短路电流,以校验继电保护装置的( )。答案:最小运行方式;灵敏度

95.>.固体介质的击穿主要有两种形式一是( ),另一种为( )。答案:电击穿;热击穿

96.>雷雨天巡视高压设备不得接近( )和( )。答案:避雷器;避雷针

97.>绝缘材料的绝缘电阻与( )和( )有关。答案:温度;湿度

98.>变压器调压方式分为( )和( )两种。答案:有载调压;无载调压

99.>装设接地线应先接( )端,后接( )端。答案:接地;导体

100.>断路器在( )禁止对断路器进行慢分,仅有在( )时才允许。答案:运行中;检修

101.>电力电容器在电力系统补偿( )功率,( )系统电压。答案:无功;提高

102.>高压设备发生接地时,室内各类人员应距离故障点( )米以外.室外

( )米以外。答案:4;8。

103.>采用无功补偿设备调整电压时,对系统来说,即补偿了系统的( ),又提高了系统( )。答案:无功容量;电压

104.>差动保护的缺点是:对变压器内部不严重的匝间短路故障反映不够( )。答案:灵敏

105.>系统发生故障时,短路点要通过很大的( ),此电流引起的电弧可能烧( )。答案:短路电流;设备

106.>由于电气设备( ),电网过电压,尚未发展成故障时,称为电网不正常

( )。答案:过负荷;工作

107.>系统发生故障时,系统频率会( )或升高,电流和电压( )也会发生变化。答案:降低;相位角

108.>磁吹断路器靠( )吹动电弧,利用( )原理将电弧熄灭。答案:电磁力;狭缝灭弧109.>.SF6气体具有优良的( )性能和( )性能。答案:灭弧;绝缘110.>电力系统中用补偿电容器的接线方式有( )补偿和( )补偿两种方式。答案:串联;并联

111.>将变压器接上电源,即使空载运行也会产生损耗,这时损耗大部分是( ),称此损耗为空载损耗,如果变压器流过负荷电流时,在线圈中产生相应的( )。答案:铁损;铜损

112.>断路器的液压机构中氮气是起储能作用.液压油是起( )作用的.答案:传递能量

113.>真空断路器熄灭时间短,当( )过零时,电弧即熄灭,灭弧触头的开距小。答案:电流

114.>断路器的操作机构,其分闸电磁铁的最低可靠动作电压不得大于( )额定电压和不得低于30%答案:65%

115.>油断路器中,油只作灭弧介质和触头开断后的极间绝缘介质而带电部分( )之间的绝缘采用电瓷或其它介质。答案:与地

116.>油断路器中的油除了作为灭弧介质外,还作为触头断开时的极间绝缘以及带电部分与接地外壳之间的绝缘介质则称为( )断路器。答案:多油

二、简答题(每题5分,共600分)

1.>运行中的变压器出现哪些异常时,应加强监视,并做好倒负荷的准备?答案:

①过负荷30%以上;

②发出异常音响;

③严重漏油使油面下降;

④油色显著变化;

⑤套管出现裂纹或不正常的电晕

⑥轻瓦斯保护动作;

⑦在油泵未停止运行的情况下,强油水冷装置断水;

⑧强油风冷装置因故障全部停止运行;

⑨引线接头严重发热。

2.>变电所交接班有哪些内容?答案:①查阅交接班记录簿,根据运行方式核对模

拟图板,检查表计、负荷情况并试验光电及音响信号装置是否正常,装有直流储能装置的变电站还应检查其储能情况;

②了解设备检修、试验、保护校验进行情况,查阅有变动的记录薄和技术档案,上一班有继电保护工作的,还应复核保护压板的位置;

③检查操作票及工作票的执行情况,了解使用中的人工接地线和短路线的数量,位置和现场安全措施布置情况;

④了解倒闸操作及异常事故处理情况,了解一次设备的变化及保护变更情况;

⑤了解直流设备和站用电系统运行方式及变化情况;

⑥检查安全用具,消防保安用具,一般工具是否完好,钥匙及测量仪表是否齐全。

3.>互感器有哪些巡视检查项目?答案:①检查瓷质部分是否清洁无破损,有无放电现象;

②检查油位是否正常,有无渗漏;

③引线接头是否牢固;

④吸潮剂是否受潮变色;

⑤检查是否有异响或异味。

4.>隔离开关有哪些正常巡视检查项目?答案:①瓷质部分应完好无破损;

②各接头应无松动、发热;

③刀口应完全合入并接触良好,试温蜡片应无熔化;

④传动机构应完好,销子应无脱落;

⑤联锁装置应完好;

⑥液压机构隔离开关的液压装置应无漏油,机构外壳应接地良好。

5.>

油现象;

②瓷瓶及套管是否清洁无裂纹,有无放电现象;

③机械分合闸指示是否正确

④有无喷油痕迹;

⑤引线接头是否接触良好,试温蜡片有无熔化;

⑥气压及液压机构的压力是否正常,弹簧储能机构的储能是否良好;

⑦断路器指示灯及重合闸指示灯是否指示正确。

6.>变压器的正常巡视检查项目有哪些?答案:①音响、油位、温度是否正常;②瓦斯继电器是否充满油,变压器外壳是否清洁无渗漏,防爆管是否完整无裂纹;

③套管是否清洁无裂纹、无打火放电,引线接头是否良好,有无过热现象;

④冷却系统是否正常,呼吸器是否畅通,吸潮剂有无潮解;

⑤负荷是否正常;有载调压装置的运行是否正常,分接开关的位置是否符合电压的要求。

7.>为什么规定用兆欧表测量绝缘电阻的摇测时间为1分钟?答案:因为在绝缘体上加直流电压后,流过绝缘体的吸收电流,将随时间的增长而下降,而绝缘体的直流电阻率是由稳态传导电流确定的,而且不同的绝缘材料,其吸收电流的衰减时间也不同。但经试验证明,绝大多数绝缘材料的吸收电流经1分钟已趋于稳定,所以规定以加压1分钟后绝缘材料的电阻值来确定其绝缘性能的好坏。

8.>为什么要测量绝缘介质的绝缘电阻?测量结果与哪些因素有关?答案:测量绝缘电阻可以检查绝缘介质是否受潮或损坏,但对局部受潮或有裂缝不一定能发现(因电压太低),这是一种测量绝缘介质的绝缘性能较为简便的手段。

绝缘介质的绝缘电阻与温度有关,吸湿性大的物质,其绝缘电阻受湿度的影响就更大。一般绝缘电阻随温度的上升而减少。由于温度对绝缘电阻影响很大,而且每次测量又难以在同一温度下进行,所以为了能把测量结果进行比较,应将测量结果换算到同一温度下的数值;空气湿度对测量结果影响也很大,当空气相对湿度增大时,由于毛细管作用,绝缘介质吸收较多的水分,致使其导电率增加,绝缘电阻降低。空气湿度对绝缘介质表面泄漏电流的影响更大。绝缘表面的污秽程度对测量结果也有一定影响,试验中可使用屏蔽方法减少因污秽引起的误差。

9.>变压器在运行中,出现油面过高或有油从油枕中溢出时,应如何处理?答案:应首先检查变压器的负荷和温度是否正常,如果负荷和温度均正常,则可以判断油面过高是因呼吸器或油标管堵塞造成的假油面,此时应经当值调度员同意后,将重瓦斯保护改接信号,然后疏通呼吸器或油标管。因环境温度过高引起溢油时,应放油处理。

10.>指示断路器位置的红、绿、灯不亮,对运行有什么影响?答案:①不能正确反映断路器的跳合闸位置,故障时易造成误判断。

②如果是跳闸回路故障,当发生事故时,断路器不能及时跳闸,会扩大事故。

③如果是合闸回路故障,会使断路器事故跳闸后不能自动重合或自投失败。

④跳、合闸回路故障均不能进行正常操作。

11.>主变差动保护和瓦斯保护有哪些区别?答案:原理不同:主变差动保护按循环

电流原理构成,而瓦斯保护的原理是变压器内部故障时产生出气体原理构成。

作用区别:瓦斯保护是反映变压器油箱内部故障,差动保护是反映变压器各侧电流互感器之间的故障。

范围不同:差动保护范围是主变各侧差动电流互感器之间的一次电气部分,瓦斯保护范围是变压器油箱内部。

12.>油断路器正常运行应满足什么要求。答案:油断器正常运行应满足下列要求:

(1)能迅速安全地切断短路电流,?空载长线路电容电流和空载变压器电感电流;

(2)有较高的热稳定性和动稳定性;

(3)在频繁的操作中,机械动作灵活、可靠;

(4)运行中有较高的绝缘强度,并能抵抗外界恶劣条件的影响。

13.>电流互感器二次侧为什么不允许开路?答案:当电流互感器二次开路时,二次电流,电源的供电电流全部用来激磁,铁心中磁感应强度剧增,引起铁芯发热,同时很大的交流磁通在二次绕组中感应产生一个很高自感电势,对设备和工作人员均有很大危险,所以电流互感器二次回路不允许开路。

14.>电压互感器的二次侧短路对运行有什么危害?答案:电压互感器的二次侧短路,流过二次侧的电流就会增大,造成熔断器熔断,影响表计的指示,还会引起保护误动。如果熔断器的容量选择不当,极容易损坏电压互感器。

15.>什么是电流速断保护?答案:电流速断保护的动作电流是按被保护线路末端发

当下一段线路首端发生短路时,保护不会误动。

16.>

保护装置选择性的要求,切断故障线路。

17.>

其电流可以分解为有功分量Iyg和无功分量Iwg两部分,其中Iyg

Iwg滞后电压90°,并联电容后,可增加一个超前于电压90°的电流分量。和Iwg方向相反,可抵消一部分Iwg,从而使负载消耗的无功减少,功率因数得到提高。

18.>试说明部分电路与全电路欧姆定律?答案:部分电路的欧姆定律:通过一段电阻的电流与加在电阻两端的电压成正比,而与电阻成反比。

全电路欧母定律:闭合回路中的电流与电源的电动势成正比,与电路中的内阻和外阻之和成正比。

19.>电动势与电压有什么区别?它们的方向是怎样规定的?答案:电动势是电场中的一种外力源反映外力克服电场力使电荷运动的概念。而电压则是电场力的一种表达方式,反映电场力推动电荷形成电流能力的概念。

电动势的正方向为电位升的方向。电压的正方向为电位降的方向。

20.>什么叫内部过电压?产生的原因如何?答案:因拉、合闸操作或事故等原因,使电力系统的稳定状态发生突然变化,在从一个稳态向另一个稳态的过渡过程中,系统内电磁能的振荡和积聚引起的过电压就叫做内部过电压。内部过电压可分为操作过电压和谐振过电压。操作过电压出现在系统操作和故障情况下,谐振过电压是由于电力网中的电容元件和电感元件参数的不利组合而产生的。

21.>高压断路器有什么作用?答案:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流,还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合,迅速切断故障电流,防止事故扩大,保证系统安全运行。

22.>变压器有哪些主要部件?答案:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、瓦斯继电器、温度计、净油器等。

23.>中央信号装置有什么作用?答案:中央信号是监视变电站电气设备运行的一种信号装置,它根据电气设备的故障特点发出音响和灯光信号,告知运行人员迅速查找,作出正确判断和处理,以保证设备的安全运行。

24.>单母线分段的接线方式有什么特点?答案:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性。当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障段,使非故障母线保持正常供电。对于重要用户,可从不同的分段上取得电源,保证不中断供电。

25.>电流互感器有什么用途?答案:电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,用以提供各种仪表和继电保护用的电流,并将二次设备与高电压隔离,它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制作简单化、标准化、因而提高了经济

效益。

26.>什么叫感抗,如何计算感抗?答案:交流电流流过电感元件时,电感元件对交流电流的限制能力叫感抗。感抗与频率和电感成正比,即

XL=ωL=2πfL

式中ω━━角速度 L━━━电感

27.>什么叫谐振?答案:用一定的连接方式将交流电源、电感线圈与电容器组合起来,在一定条件下,电路有可能发生电能与磁能相互交换的现象,此时,外施交流电源仅供给电路电阻上的能量损耗,不再与电感线圈或电容器发生能量转换,这时称电路发生了谐振。

28.>什么叫自感现象和互感现象?答案:线圈中由于自身电流的变化而产生感应电动势的现象叫自感现象。由于一个线圈中电流的变化使另一个线圈产生感应电动势的现象叫互感现象。

29.>什么叫电磁感应?答案:当磁场发生变化或导线作切割磁力线运动时,回路中就有电动势产生,这个电动势叫感应电动势,这种现象就叫电磁感应现象。

30.>直流并联电路有什么特点?答案:①各支路两端的电压相等;

②总电流等于各支路电流之和;

③总电阻的倒数等于各支路电阻倒数之和;

④流过各支路的电流与支路中电阻的大小成反比。

31.>直流串联电路有什么特点?答案:①流过各电阻的电流都相等;

②端电压等于各电阻上电压之和;

③总电阻等于各电阻之和;

④各电阻两端的电压与各电阻成正比。

32.>

表示就是I=E/(R+r0 )。

33.>

器严重漏油使油面过低,在遮断故障电流时,电弧可能冲出油面,

闸的标示牌,并向当值调度员和上级报告,听候处理。34.>在什么情况下将断路器的重合闸退出运行?答案:碰到以下情况,应将断路器的重合闸退出运行:

⑴断路器的遮断容量小于母线短路容量时;

⑵断路器故障跳闸次数超过规定,或虽未超过规定,但断路器严重喷油、冒油等,报经调度同意后;

⑶线路有带电作业,接到当值调度员的命令时;

⑷试送电时,自动重合闸应停用。

35.>在操作中发生带负荷拉、合隔离开关时应该怎么办?答案:在操作中发生带负荷拉、合隔离开关时,要做到:

⑴发生错合,已经发生电弧,不准将隔离开关再拉开,以防造成弧光短路;

⑵如果错拉隔离开关,即使弧光已熄灭也不许再合上;

⑶如果是单相隔离开关,操作一相后发现错拉,对其他两相则不应继续操作。

36.>断路器电动合闸时应注意什么?答案:断路器电动合闸时,当操作把手拧至预合位置时,绿灯应闪光,将操作把手继续拧至合闸终点位置时,应同时监视电流表,待红灯亮后再松开,把手自动复归到合闸后位置。

37.>对有载调压变压器的调压操作有哪些规定?答案:有下列规定:

⑴有载调压装置的调压操作应通过电动机构进行,按钮时间不过长;

⑵应由运行人员按调度部门确定的电压曲线或当值调度员的命令进行调压操作。

38.>变压器在运行时,若出现油面过高或者有油从油枕中溢出,应如何判断处理?答案:应首先检查变压器的负荷和温度是否正常,如果负荷和温度均正常,则可以判断是因呼吸器或油标管堵塞造成的假油面,此时应经当值调度员同意后,将重瓦斯保护改接信号,然后疏通呼吸器或油标管。如因环境温度过高引起油枕溢油时,应作放油处理。

39.>运行中的变压器着火时应如何保灭火?答案:当运行中的变压器着火时,应在断开变压器各侧的电源及冷却装置的电源后再灭火,对装有水自动灭火装置的变压器,应先启动高压水泵,将水压提高到0.7~0.9MPA,再打开电动喷雾阀门喷雾灭火。

一般的变压器用干粉灭火器及沙子灭火。如果流出的油也着火了,可以用泡沫灭火器灭火,必要时应报火警。

40.>当运行中的变压器发出过负荷信号时,应如何检查处理?答案:运行中的变压器发出过负荷信号时,值班人员应检查变压器的各侧电流是否超过规定值,并应将变压器过负荷数值报告当值调度员,然后检查变压器的油温,油位是否正常,同时

将冷却器全部投入运行,对过负荷数值及时间按现场规程中规定的掌握,并按规定时间巡视检查。

41.>变电所运行人员绝缘监督工作的任务是什么?答案:变电所运行人员绝缘监督工作的具体任务是:

⑴及时掌握所管辖高压电气设备的预试计划及完成情况;

⑵对所管辖的高压电气设备的试验结果进行纵、横分析,掌握电气设备的绝缘情况,对试验中发现的缺陷应督促处理;

⑶建立和健全变电设备绝缘监督的技术资料。

42.>更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么?答案:更换呼吸器内的吸潮剂时应注意:

⑴应先将重瓦斯保护改接信号;

⑵取下呼吸器时应将连管堵住,防止回吸空气;

⑶换上干燥的吸潮剂后,应使油封内的油过呼气嘴并将呼吸器密封。

43.>什么叫设备的完好率?答案:一、二类设备均称为完好设备。完好设备与参加评比设备在数量上的比例称为完好率。

44.>对携带型接地线有哪些规定?答案:对携带型接地线的规定有:

⑴应使用多股软裸铜线,截面应符合短路电流的要求,但不应小于25mm2;

⑵必须使用专用的线夹,用以将接地线固定在停电设备上,严禁用缠绕的方法将停电设备接地或短路,每次使用接地线前应详细检查,禁止使用不合格的接地线;

位置号必须一致。

45.>

之间的时间间隔不应大于1min

否正常,操作停按钮的时间不宜过长,防止因时间过长使重合闸不动作。

闸后重合闸未动作,应立即手动合断路器操作送电。

46.>

断路器的动作情况,如果是保护动作断路器拒绝跳闸造成越级,应在拉开拒障线路后,将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关,再将其他非故障线路送电,最后再查断路器拒绝跳闸或保护拒动的原因。

47.> .处理故障电容器时应注意哪些安全事项?答案:在处理故障电容器前,应先拉开断路器及断路器两侧的隔离开关然后验电、装设接地线,由于故障电容器可能发生引线接触不良、内部断线或熔丝熔断等,因此有一部分电荷有可能未释放出来,所以在接触故障电容器前,还应戴上绝缘手套,用短路线将故障电容器的两极短接,方可动手拆卸。对双星形接线电容器组的中性线及多个电容器的串接线,还应单独放电。

48.>10~35千伏电压互感器二次回路断线有哪些现象?怎样处理?答案:电压互感器二次回路断线时,发出预告音响信号并且电压回路断线光字牌亮,低电压继电器动作,周波监视灯熄灭,表计指示不正常,同期检定继电器有响声。处理时,首先应考虑电压互感器所带的继电保护及自动装置,防止它们误动作,再检查熔丝是否熔断。如果熔丝熔断,应立即更换新的,再次熔断时应查明原因的,不得任意更换大容量的熔丝,如果熔丝未熔断,应检查二次回路是否有断线、接头松动或切换回路接触不良,作以上检查时应先做好安全措施,保证人身安全并防止保护误动。

49.>隔离开关有哪些正常检查项目?答案:隔离开关的正常巡视检查项目有:

⑴瓷质部分应完好无破损;

⑵各接头应无松动、发热;

⑶刀口应合入并接触良好,试温腊片应无熔化;

⑷传动机构应完好,销子应无脱落;

⑸联锁装置应完好;

⑹液压机构隔离开关的液压装置应无漏油,机构外壳接地应良好。

50.>取运行中变压器的油样应注意哪些事项?答案:取运行中变压器的油样应注下列事项:

⑴取油样的瓶子应进行干燥处理;

⑵取油样一定要在天气干燥时进行;

⑶取油样时要禁止烟火;

⑷应从变压器底部截门放油,开始时缓慢松截门,防止油大量涌出,待放出一部分污油后,用棉纱将截门擦净,再放少许油冲洗截门和瓶子数次,然后才能抽油样,同时瓶塞也要用少许油清洗后再密封;

⑸取油样后应将截门关紧并将周围的油擦净。

51.>变压器的重瓦斯保动动作跳闸,应如何检查和处理?答案:变压器的重瓦斯保护跳闸后应做如下检查处理;

⑴收集瓦斯继电器内的气体并做色谱分析,如无气体,应检查二次回路各瓦斯继电器的接线柱及引线绝缘是否良好;

⑵检查油位、油温、油色有无变化;

⑶检查防爆管是否破裂喷油;

⑷检查变压器外壳有无变形,焊缝是否开裂喷油;

⑸如果经检查未发现任何异常,而确系因二次回路故障引起误动作时,可在差动、过流保护投入的情况下将重瓦斯保护退出,试送变压器并加强监视;

⑹在重瓦斯保护的动作原因没有查清前,不得合闸送电。

52.>变压器过流保护动作跳闸,应如何检查和处理?答案:应作如下检查处理:

⑴检查母线及母线上的设备是否有短路;

⑵检查变压器及各侧设备是否有短路;

⑶检查中、低压侧保护是否动作,各条线路的保护有无动作;

⑷确认母线无电时,应拉开该母线所带的线路;

⑸如系母线故障,应视该站母线设置情况,用倒母线或转带负荷的方法处理;

⑹经检查确认是越级跳闸时,应与当值调度员联系试投变压器;

⑺试送良好,逐路送出无故障线路。

53.>断路器跳闸后怎样判断是否为误跳闸?答案:⑴保护未动作,电网中无故障造成的电流、电压波动,可判断为断路器操动机构误动作;

保护误动作。可收集全部现象进行综合判断。

压波动,可判断为直流两点接地;

现电压波动、干扰脉冲等现象,使晶体管保护误动作。

路器的运行。

54.>括:

⑴过负荷时,检查油温和油位及冷却系统是否正常,各引线接头是否良好,试温蜡片有无熔化;

⑵大风天气时检查引线摆动情况及变压器上是否搭挂有杂物;

⑶雷雨天气时,检查套管是否放电闪络,避雷器的放电计数器是否动作;

⑷下雾天气时,检查套管有无放电及电晕现象,并应重点监视污秽瓷质部分有无异常;

⑸下雪天气时,可根据积雪情况检查出发热部位并及时处理冰柱;

⑹出口发生短路的故障后,检查变压器接头及有关设备有无异常。

55.>隔离开关的小修有哪些项目?答案:隔离开关的小修项目有:

(1)清除绝缘表面的污垢,检查绝缘有无破裂或机械损伤,必要时应更换;

(2)检查引线接头及接地端的连接情况,拧紧松动的螺栓,检查接头有无烧伤,弹簧有无疲劳现象;

(3)清除传动机构、操作机构外露部分的灰尘、油垢,在其主要活动部位加润滑油;

(4)进行3~5次拉合试验,隔离开关的动作应灵活、正确,接触应严密,机械联锁、电气联锁,辅助开关的触点应无卡滞或传动不到位的现象;

(5)清除个别部件的缺陷,清擦触头接触面,涂导电膏。

56.>瓷瓶在什么情况下容易损坏?答案:瓷瓶在下列情况下容易损坏:

(1)安装使用不合理。如:机械负荷超过规定、电压等级未按污秽等级选择等;

(2)因天气骤冷骤热及冰雹的外力破坏;

(3)由于表面污秽,在雷雨、雾天引起闪络;

(4)设备短路使机械应力过大。

57.>根据变压器的温度怎样判断变压器是否正常?答案:变压器在运行中铁芯和绕组中的损耗转化为热量,引起各部位发热,使温度升高。热量向周围以辐射、传导等方式扩散,当发热与散热达到平衡时,各部分的温度便趋于稳定,巡视检查变压器时,应记录环境温度、上层油温、负荷及油面高度,并与以前的数值对照、分析,如发现在同样条件下油温比平时高出10℃以上,或负荷不变但温度不断上升,而冷却装置又运行正常,温度表无误差及失灵时,则可以认为变压器内部出现了异常现象。

中级钳工理论知识试题

第十套试题 一、选择题(选择正确答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题1分,满分36分。) 1.每个尺寸链有()个封闭环。 A.1 B.2 C.3 D.4 2.装配的组织形式有固定装配法和()。 A.分组装配法 B.移动装配法 C.流水线装配法 D.定向装配法 3.测量误差对加工()。 A.有影响 B.无影响 4.用自准直仪测量较长零件直线度误差的方法属于()测量法。 A.直接 B.角差 C.间接 D.比较 5.使工件相对于刀具占有一个正确位置的夹具装置称为()装置。 A.定位 B.夹紧 C.导向 D.对刀 6.表示装配单元装配顺序的图称为()。 A.传动系统图 B.装配图 C.装配单元系统图 D.工艺过程卡 7.零件的机械加工质量包括加工精度和()两部分。 A.表面粗糙度 B.几何精度 C.表面质量 D.位置精度 8.光学平直仪由反射镜和()组成。 A.平直仪本体 B.物镜 C.目镜 D.棱镜 9.不是利用光学自准直原理制造的量仪是()。 A.水平仪 B.自准直仪 C.光学平直仪 D.测微准直望远镜 10.合像水平仪的测量范围与框式水平仪相比较,()。 A.合像水平仪大 B.合像水平仪小 C.一样大 11.钻铸铁的群钻,其后角比钻钢件的群钻()。 A.大3°~5° B.小3°~5° C.大13°~15° D.小13°~15° 12.完全定位限制了工件的()个自由度。 A.3 B.4 C.5 D.6

13.下列关于直径为φ10 mm 的孔,尺寸标注正确的是( )。 A . B . C . D . 14.水平仪主要用来测量平面对水平面或垂直面的( )。 A .尺寸偏差 B .垂直度 C .平面度 D .位置偏差 15.导轨按摩擦状态不同可分为滑动导轨、滚动导轨和( )。 A .动压导轨 B .静压导轨 C .磨削导轨 16.长径比( )且转速低的旋转件,一般只需进行静平衡,不必进行动平衡。 A .很大 B .很小 C .大于2 17.任何一种产品一般都能分成若干个( )。 A .装配工序 B .装配工步 C .装配单元 D .装配系统 18.为了减少工件的翻转次数,其垂直线可利用( )一次划出。 A .高度尺 B .游标卡尺 C .90°角尺 D .钢卷尺 E. 直尺 19.( )就是利用划线工具,使工件上有关的表面处于合理的位置。 A .找正 B .借料 C .吊线 D .拉线 20.标准群钻主要用来钻削( )和有色金属。 A .铸铁 B .碳钢 C .合金结构钢 D .黄铜 E .有机玻璃 21.通常把直径在( )mm 以下的孔称为小孔。 A .φ3 B .φ1 C. φ5 D .φ10 22.第二次划线要把( )作为找正依据。 A .主要非加工表面 B .待加工表面 C .第一划线位置 D .已加工表面 23.旋转体在径向截面有不平衡量,且产生的合力通过其重心,这种不平衡称为 ( )。 A .动不平衡 B .静不平衡 C .动静不平衡 24.静压轴承油膜压力的建立,是依靠( )来保证的。 A .负载大小 B .旋转速度 C .供油压力 D .配合间隙 25.滚动轴承在未装配之前的自由状态下的游隙是( )。 A .工作游隙 B .配合游隙 C .原始游隙 01.010-1.010-01.010-φ1.0010-φ

2019精选新版维修电工中级工考试题库500题(参考答案)

2019最新维修电工中级工考试题库500题(含答 案) 一、选择题 1.步进电动机按工作原理可分永磁式和(B )等。 A. 同步式 B. 反应式 C. 异步式 D. 直接式 2.能耗制动是在电动机切断三相电源同时,把(D ) ,使电动机迅速的停下来。 A. 电动机定子绕组的两相电源线对调 B. 交流电源通入定子绕组 C. 直流电源通入转子绕组 D. 直流电源通入定子绕组 3.双触点灭弧的灭弧原理是(A ) 。 A. 机械地拉长电弧 B. 使电弧在磁场的作用下拉长 C. 借窄缝效应使电弧迅速冷却 D. 利用栅片把电弧分成串联的短电弧 4.金属栅片灭弧的灭弧原理是(D ) 。 A. 把电弧沿它轴线拉长 B. 让电弧在磁场的作用下拉长 C. 借窄缝效应使电弧迅速冷却 D. 利用栅片把电弧分成串联的短电弧 5.低压电器按执行功能可分为(B )两大类。 A. 低压配电电器和低压开关电器 B. 有触电电器和无触点电器 C. 自动切换电器和非自动切换电器 D. 手动切换电器和非自动切换电器 6.低压电器按动作方式可分为(C )两大类 A. 低压配电器和低压控制电路 B. 低压配电电器和低压开关电器 C. 自动切换电器和非自动切换电器 D. 手动切换电器和非自动切换电器 7.交磁电机扩大机为了抵消直轴电枢去磁反应,采用在定子上加嵌(A )的方法A. 补偿绕组B. 串联绕组 C. 励磁绕组 D. 换向绕组 8.交磁电机扩大机中去磁绕组的作用是(C ) 。 A. 减小主磁场 B. 增大主磁场 C. 减小剩磁电压 D. 增大剩磁电压 9.电磁调速异步电动机采用(B )的方法进行转速调节。

铁路基本常识

铁路基本常识 1、我单位既有线正线长度为152.73米;线路总长为238.988米;共有170座道口;37座桥梁;708个涵洞;265组道岔;22台机车(12台DF4B,6台DF4DD,3台DF4DH,1台GKD110);目前有3台蒸汽机车(其中2台前进机车、1台上游机车)。 2、共有17个车站,2个交接口;其中普通装车站6个,快速装车站4个,中间站5个,卸车站2个 3、铁路线路分为正线、站线、段管线、岔线及特别用途线。 4、站线包括到发线、调车线、牵出线、货物线及站内指定用途的其他线路。 5、岔线、段管线与正线、到发线接轨时,均应铺设安全线。 6、正线是指连接车站并贯穿或直股伸入车站的线路。 8、段管线是指机务、车辆、工务、电务等段专用并由其管理的线路。 10、特别用途线分为安全线和避难线。 12、到发线是指供列车到达、出发使用的线路。 14、铁路线路由路基、轨道和桥隧建筑物组成。 15、铁路线路的作用:是专供机车车辆运行使用的特种道路,它除了承受列车的巨大重量外,还要引导列车运行方向,其状态的好坏直接关系到铁路行车的安全和运输效率。 16、路基是铁路线路的基础,路堤和路堑为常见的路基形式。 17、桥梁、隧道及涵洞统称为桥隧建筑物。18、轨道是列车运行的基础。它包括道床、轨枕、钢轨、联结零件、防爬设备和道岔等。 20、我国钢轨的标准长度有12.5m和25m两种。 21、车站:是设有配线的分界点,办理列车接发和会让,通常还办理客货运输业务的称为车站。 22、车站按技术作业可分为编组站、区段站和中间站。 23、车站按业务性质分为客运站、货运站和客货运站。 24、我国铁路普通轨枕的一般长度是2.5m。一般每公里在1520—1840根。 25、爬行:列车运行时,常常产生作用在钢轨上的纵向力,使钢轨作纵向移动,有时甚至带动轨枕一起移动,这种纵向移动,叫做爬行。26、道岔:道岔是铁路线路间连接和交叉设备的总称。 27、道岔作用:是使机车车辆由一条线路转往另一条线路的连接设备。 28、道岔的组成:道岔由转辙、连接、辙叉部分组成。 29、道岔除使用、清扫、检查或修理时,均需保持定位。 30、道岔编号方法:①从列车到达方向起顺序编号,上行为双号,下行为单号; ②尽头线上,向线路终点方向顺序编号;③每一道岔有单独的编号。 31、轨距的概念:轨距是钢轨头部顶面下16mm范围内两股钢轨作用边之间的最小距离。 32、我国铁路主要采用1435mm的标准轨距。其允许误差为+6、-2(mm)。 33、铁路信号的概念:铁路信号是指挥列车运行及调车工作的命令。 34、铁路信号设备是一个总称,它包括信号装置、联锁设备和闭塞设备三个部分。 35、铁路信号按感觉可以分为视觉信号和听觉信号两大类。

铁路基础知识

1. 现代交通运输方式有铁路、公路、水运、航空和管道,其中管道暂不适用于 旅客运输。 2. 运输业的产品是旅客和货物的空间位移,计量单位分别是人公里和吨公里; 统计周转量时,1换算吨公里=1旅客人公里=1货物吨公里。 3. 铁路线路包括路基、桥隧建筑物和轨道三大部分。 4?我国铁路线路分为三个等级:1级铁路、U级铁路和川级铁路。 5.车站线路的种类:正线,站线(到发线、牵出线、调车线、货物线、机走线和机待线 等),段管线,岔线和特别用途线(安全线和避难线)。 6?线路平面是由直线和曲线(包括圆曲线和缓和曲线)所组成。 7?线路纵断面是由平道和坡道所组成。 8?铁路基本限界有机车车辆限界和建筑物接近限界两种。 9.最常见的两种路基形式是路堤和路堑。 10?桥隧建筑物主要包括桥梁、涵洞和隧道。 11. 轨道的组成包括钢轨、轨枕、道床、联结零件、防爬设备及道岔六个主要部 分。 12. 钢轨的断面形状为工字形,有轨头、轨腰和轨底三部分。 13. 钢轨类型是用其单位长度的重量来表示的。我国现行的标准钢轨类型有75 kg/m、60 kg/m、50 kg/m、43 kg/m和38kg/m等,后两种基本已经淘汰。 14. 目前我国钢轨的标准长度有12. 5m和25m两种。 15. 轨枕按其制作材料的不同,主要有木枕和钢筋混凝土枕两种。 16. 我国铁路普通轨枕的长度为2. 5m,岔枕及桥枕长度为2.6?4.85m多种规格。 17 .每公里线路铺设轨枕的数量一般在1440?1840根之间。 18. 道岔的形式主要有:普通单开道岔、对称道岔、三开道岔及交分道岔。 19. 轨距是两股钢轨轨头顶面向下16mm范围内两股钢轨作用边之间的最小距 离。 20?我国和大多数国家一样主要采用1435mm的标准轨距。与标准轨距相对应的

电工中级理论知识试卷

电工中级理论知识试卷(七 1、考试时间:120分钟。 2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容 1.示波器工作中间因某种原因将电源切断后,不可立即再次起动仪器。( ) 2.电动系频率表示未使用时其指针指向( )。 A标度尺的最大值 B标度尺的中间值 C标度尺的最小值 D 衡状态 3.工频数字式面板表的测量范围为( )赫。 A10~30 B20~40 C45~65 D5 4.在实验室中,作为标准表使用的频率表大都采用( )测量机构。 A电磁系 B电动系 C感应系 D 5.工频数字式面板表的测量范围为( )赫。 A45~55 B、45~65 C、900~1100 D、1650 6.采用电动系测量机构的频率表,仅适用于作安装式的。( ) 7.在实验室中,作为标准表使用的频率表大都是电动系的。( ) 8.下列关于仪表的维护,( )是不正确的。 A测量仪表的指针需经常作零位调整 B仪表不使用时,应放置在干燥通C仪表应轻拿轻放 D仪表应放在强磁场周围 9.仪器仪表的维护存放,不应采取( )措施。 A轻拿轻放 B棉线擦拭 C放在强磁场周围 D

( )是否符合规定。 A准确度 B内阻 C工作条件 缘强度 18. 任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印证,或者超过检查周期以及经合格的计量器具。 ( ) 19. 仪表在使用一段时间或检修后,按规定都要对它进行校验,检查它的准确度和其他标是否符合要求。 ( ) 20. 下列关于摇表的使用,( )是不正确的。 A用摇表测试高压设备的绝缘时,应用两人进行 B测量前应对摇表进行开路,验 C测试前必须将被试线路或电气设备接地放电 D试完毕应先停止摇动摇表,再21. 下列关于万用表的使用,( )不是正确的。 A用万用表前要校准机械零位和电零位 B量前要先选好档位 C禁止带电切换量程 D不用时,切换开关应停在欧姆22. 下列关于钳形电流表的使用,( )是不正确的。 A测量前应先选择合适的量程档 B导线在钳口中时,可由大到小程 C测量时被测载流导线应放在钳口内的中心位置 D测量完毕后,把开关置于最大23. 下述仪表的检测( )正确。 A万用表带电测量保险是否熔断 B单臂电桥测开关触点接触电阻 C兆欧表测接地电阻 D500型万用表测交流电流 24. 土壤的电阻率是决定接地电阻大小的主要因素。( )

化学检验工中级工理论知识试题题与答案

职业技能鉴定理论模拟试题(中级.化学检验工) 姓名: ________________________ 学号 ______________________ (说明:技能鉴定理论考试试题共 100题,单项选择题 80题,判断题20题,每题1分) 单项选择题: 1、 下列溶液浓度的表示方法或单位正确的是( D ) (A )摩尔浓度(mol/L ) ( B )当量浓度(N ( C ) 1%酚酞 (D 物质的量浓度(C B ) 2、 0.0234x4.303x71.07/127.5 的计算结果是(C )。 A 、0.0561259 ; B 、0.056 ; C ; 0.0561 ; D 、0.05613 3、 使分析天平较快停止摆动的部件是( C )。 A 、吊耳; B 、指针; C 、阻尼器; D 、平衡螺丝 4、 甲基橙指示剂的变色范围是( A )。 A 、3.1-4.4 ; B 、4.4-6.2 ; C 、6.8-8.0 ; D 、8.2-10.0 5、 分样器的作用是(C )。 A 、破碎样品; B 、分解样品; C 、缩分样品; D 、掺合样品 6、 欲配制(1 + 5) HCl 溶液,应在10mL 试剂盐酸溶液中加水( C ) (A ) 20mL (B )30mL (C ) 50mL (D ) 60mL 7、 若HSQ 溶液的试剂瓶标签上的浓度为“ 10T 100”则表示(B )。 (A ) 10mL H 2SQ + 100mL + 水 (B ) 10mL H 2SQ +水 稀释至 100mL 12、 以下滴定操作正确的是( A ) (A ) 滴定速度应控制在开始时一般为每秒 3- 4滴 (B ) 初读数时,手执滴定管刻度处,浅色溶液应读弯月面下缘实线最低处。 (C ) 滴定前期,左手离开旋塞使溶液自行流下 (D ) 滴定完毕,管尖处有气泡 13、准确称取一定质量的基准 N32CQ,溶解于容量瓶中定容, 再从中移取一定体积的溶液标定盐酸溶液的浓 度。在此实验中需用待装溶液荡洗的仪器是( B ) (A )滴定管与容量瓶 (B )滴定管与移液管 (C )移液管与量筒 (D )锥形瓶与容量瓶 14、为了不使滤纸或微孔玻璃开始就被沉淀堵塞。采用( B )过滤。 A 、快速法; B 、倾泻法; C 、抽滤法; D 、减压法 15、韦氏天平平衡时,浮锤的金属丝浸入液面下( D )。 (B) 100mL H 2SQ + 10mL 水 8、 A 、 (D ) 10mL H.SQ 4+ 90mL 水 (B) D 校正实验 9、 A C 、 10在同样的条件下,用标样代替试样进行的平行测定叫做 空白实验 B 、 对照实验 下列基准物质的干燥条件正确的是 H2C2Q4 2H2Q 放在空的干燥器中 Na2CQ3在 105?110 C 电烘箱中 下列物质不能在烘箱中烘干的是 回收实验 (A) B D (A) 、NaCl 放在空的干燥器中 、邻苯二甲酸氢钾在 500?600 C 的电烘箱中 A 、硼砂 B 、碳酸钠 11、以下有关天平计量性能叙述正确的是( (A ) (B ) (C ) (D ) 天平灵敏度越咼越好。 天平的重心铊可根据需要随意调节。 在载荷平衡状态下,多次开关天平C 重铬酸钾 C )。 D 邻苯二甲酸氢钾 天平恢复原平衡位置的性能为示值不变性。 一般而言,温度不会影响天平的计量性能

电工中级工考试试题题库(含答案)

电工中级工考试试题题库(含答案)

电工资料 1. 已知正弦交流电压u=220sin(314t-30°)则其角频率为(D)。 A.30 B.220 C.50; D.100 2.已知正弦交流电流i=10T2sin(314t+25°)则其频率为(A)。 A.50HZ; B.220HZ C.314HZ D.100?HZ 3.已知正弦交流电流i=100 s in(100 t+?)则电流的有效值为(C)。 A.70.7 B.100. C.70.7. D.100 5.已知正弦交流电的"三要素"即可写出其解析式。答案Y 6.正弦交流电的解析式可以表明最大值与瞬时值之间的关系。答案Y 7.在正弦交流电的波形图上,若两个正弦量正交,说明这两个正弦量的相位差是(C)。 (A) 180°; B、60°; C、90°; D、0° 8.在以(ùt)为横轴的电流波形图中,取任一角度所对应的电流值叫该电流的(A)。 (A)瞬时值; B、平均值; C、有效值; D最大值 9.波形图可完整的描述正弦交流电随时间的变化规律。答案Y

10.在正弦交流电的波形图中可看出交流电的最大值、初相位和周期。答案Y 11.额定容量为100KV A的变压器,其额定视在功率应(A)。 (A)等于100KV A; B、大于100KV A; C、小于100KV A; D、不确定 12.变压器的铭牌容量是用(C)表示的。 (A)有功功率; B、功率; C、视在功率; D、无功功率 13. 在交流电路中总电压与总电流的乘积叫交流电路的(D)。 (A)有功功率(B无功功率(C) 瞬时功率; (D )视在功率 14.视在功率的单位是(B)。 (A)瓦(B)伏安(C)焦耳(D)乏 15. 三相变压器的额定容量用视在功率表示。答案Y 16. 电器设备的额定容量指的是设备的视在功率。答案Y 17. 有功功率主要是(C)元件消耗的功率。 (A)电感B.电容C.电阻D.感抗 18. 一台30KW的电动机其输入的有功功率应

铁路基础知识及标志

铁路基础知识及标志 第一节 行车设备 一、车站和列车 (一)车站 车站是在铁路线上设有配线的分界点。其功能作用:办理列车接发、交会,通常还办理客货运输业务及行车技术作业,是保证行车安全,提高线路通过能力的重要设施,也是与运输有关的客运、货运、机务、车辆、工务、电务、供电等部门协调进行生产活动的场所。 (二)列车与车辆 1、列车:必须具备有三个条件:按规定条件把车辆编成列车,并挂有牵引本次列车机车及规定的列车标志。如果不具备这三个条件,不能称为列车。 2、车辆:软(硬)座车:R(Y)Z;软(硬)卧车R(Y)W;(软)餐车(R)ZC;行李邮政车XUZ;棚车P、敞车C、平板车N、罐车G、集装箱车X、矿石车K。 一个完整的货车标记包括基本型号、辅助型号和车号。如:C62A4785930 C是基本型号,表示是货车的敞车;62是辅助型号,表示重量系列或顺序系列;A也是辅助型号,表示车辆的材质或结构;4785930是车号。 二、线路 分为区间线路、站场线路。 1、正线:连接车站并贯穿或直股伸入车站的线路(或者说,直接与区间连通的线路)。正线可以分为区间正线和站内正线,连接车站的部分为区间正线,贯穿或直股伸入车站的部分为站内正线(一般供列车通过、到发之用)。 2、站线 (1)到发线:供旅客列车和货物列车到发的线。【枢纽站段,常将客车到发

线(客场)与货车到发线(货场或列车到达场)独立分开,客车到发线用于接发旅客列车专线【客车到发线(上水等)设备完善】,常常也是货车到发线。货车到发线不能用做客车到发线【货车到发线满足不了】。 (2)调车线和牵出线:专为车列的解体、编组使用的线路。【①调车线又称编组线,供进行列车的解体、编组作业并停放车列或车组的线路。②牵出线供车列、车组转线、转场用的线路,为尽头式,其端部设有土挡。】 (3)货物线:货物装卸所使用的线路。【①供装卸作业用的线路,又称装卸线。②货物线旁要设货物站台、仓库、货场等,线路长度较短】。 (4)其它线:办理其他各种作业的线路。如站内救援列车停留线、机车走行线、机待线、机车整备线、检修线、存车线、迂回线、禁溜线等。 3、特殊用途线:为保证行车安全而设置的安全线、避难线。 4、段管线:由机务段、车辆段、工务段等专用并管辖的线路。 5、岔线:在区间或站内与铁路接轨,通往路内外单位(厂矿企业、砂石场、港湾、码头、货物仓库)的专用线路。岔线直接为厂矿企业服务。有的岔线连接大的厂矿,为取送车的方便,也设了车站,车站间还需要办理闭塞。但这些车站不办理铁路营业业务,仅为取送车服务,均不算入铁道营业车站。 三、道岔 机车车辆从一条线路转向另一条线路的轨道连接设备。 (一)道岔类型:道岔可分为单式和复式两种。每一种又有好些不同类型。 1、单开(式)道岔:单开道岔采用最广泛,是由一条直线线路,向左或向右分岔,同另一条线路连接的设备。 2、复式道岔:在站场中,当需要连接的股道较多时,可以在主线的两侧或同侧连续铺设两个普通单开道岔,如因地形长度限制不能在主线上连续铺设两个单开道岔时,可以设法把一个道岔纳入另一个道岔之内,这就组成了复式道岔。

中级焊工理论知识试题带答案

焊工 中级理论知识题库卷 一、单项选择(第1题?第80题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题 满分80分。) 1. 劳动者通过诚实的劳动, B 。 A 、 主要是为了改善自己的生活 B 、 在改善自己生活的同时,也为增进社会共同利益而劳动 C 、 不是为改善自己的生活,只是为增进社会共同利益而劳动 D 、 仅仅是为了个人谋生,而不是为建设国家而劳动 2. 焊工职业守则重要内容之一是 A 焊工工艺文件。 3. 装配图的尺寸标注与零件图不同,在装配图中不需标注 ____ D 5. 珠光体是铁素体和渗碳体的机械混合物,碳的质量分数为 B 左右 A 、% B 、% C 、% D 、% 6. D 是碳在a -Fe 中的过饱和固溶体。 A 、铁素体 B 、珠光体 C 、奥氏体 D 、马氏体 7. 低碳钢的室温组织为珠光体加 A 。 A 、铁素体 B 、渗碳体 C 、奥氏体 D 、莱氏体 8. 合金钢按 A 总量进行分类是合金钢分类方法之一。 A 、合金元素 B 、碳元素 C 、碳、铬 D 、碳、锰 9. 金属材料传导热量的性能称为导热性, C 的导热性能最好。 A 、铜 B 、铝 C 、银 D 、铁 10. 焊工应有足够的作业面积,作业面积应不小于 C 就。 A 、7 B 、6 C 、5 D 、4 C 送丝,增加了送丝距离和操作的灵活性,但焊枪和送丝机构较为 复杂 15. 焊接前焊工应对所使用的角向磨光机进行安全检查,但 ____ D __ 不必检查。 A 、有没有漏电现象 B 、砂轮转动是否正常 C 、砂轮片是否有裂纹、破损 D 、角向磨光机内部绝缘电阻值 1 分, A 、必须严格执行 B 、原则执行局部修改 C 、可创造性的发挥 D 、根据实际灵活执行 A 、规格尺寸 4. 渗碳体是铁和碳的 A 、化合物 B 、外形尺寸 A ,分子式为 B 、固溶体 C 、装配尺寸 Fe 3C ,其性能硬而 脆。 D 、所有零件尺寸 D 、机械化合物 11. CO 2半自动焊, A .拉丝式 B ?推丝式 C . 推拉式 12. 焊接烟尘的来源是由金属及非金属物质在过热条件下产生的 B 经氧化、冷凝而形成的 A 、有毒气体 B 、高温蒸气 13. 气焊 ____ B __ 时,会产生有毒的锌蒸气。 A 、紫铜 B 、黄铜 14. 施焊前,焊工应对设备进行安全检查,但 A 、机壳保护接地或接零是否可靠 C 、中温蒸气 D 、低温蒸气 C 、青铜 D 、铝合金 _C ___ 不属于设备安全检查的内容。 B 、电焊机一次电源线的绝缘是否完好 D 、电焊机输入接线柱有无防护隔离罩

中级模板工理论试题

模板工(中级)试题 一判断题 1、用1:50比例画出的图,实际长为2500mm,图形线长50mm.(√) 2、在同一图形,在特殊情况下,可以用两种比例,但必须详细注明尺寸.(√) 3、锯路的总宽度一般为锯条厚度的2.6至3倍。(√) 4、为了加强安全操作,在平刨车上木材刨制加工时,应扎紧衣袖,戴好手套。(√) 5、为了以防浇捣混凝土时漏浆,直接与混凝土接触的模板应该用干燥的木材做成。(×) 6、拼制模版的木板,应将板的侧面找平刨制,并尽可能做成高低缝,使接缝严密,防止跑浆。(√) 7、细木工带锯机在加工大而长的工件时,应该用右手导引木料,左手施加压力推木料进锯。(×) 8、带锯条是木加工带锯机的锯切刀具,其锯齿应锋利,齿深不得超过锯条宽的二分之一。(×) 9、横裁圆锯机用于对各种规格的毛料或板材进行横向截断,它分为手动进料和机械进料两类。(√) 10、搭头木用于卡住梁模、墙模的上口,以保持模板上口宽度不变。(√) 11、顶撑用于支撑梁模。顶撑由帽木、立柱、斜撑等组成。(√) 12、沿柱模高度应设柱箍,柱箍布臵应下疏上密,柱箍的间距要保证柱混凝土浇注时,柱模不鼓胀、不开缝。(×) 13、柱与梁相交时,应在柱模上端的梁柱相交处开缺口,缺口高度等于梁高,缺

口宽度等于梁宽。(√) 14、当梁底跨度大于4m时,跨中梁底应按照设计要求起拱。设计无要求时,起拱高度为梁跨度的1/1000-3/1000。主、次梁交接,主梁先起拱,次梁后起拱。(√) 15、模板支撑结构必须安装在坚实的地基上,且有足够的支撑面积。如安装在基土上,基土必须坚实并有排水措施。对湿陷性黄土必须有防水措施;对冻胀性土,必须有在冻胀土冻结和融化时能保持其设计标高的措施,防止地面产生不均匀沉陷。(√) 16、滑升模板试升的目的是观察混凝土的凝固情况,判断提升时间是否适宜。(√) 17、混凝土浇筑前,要做好混凝土配合比的试配工作。试配的混凝土,除必须满足设计要求外,还应满足滑膜施工的工艺要求,以保证模板如期滑升,且出模的混凝土具有合适的强度,即出模混凝土不流淌、不拉裂。(√) 18、当遇到雷雨、雾、雪、风力达到五级或五级以上的天气时,可以进行滑膜装臵的拆除作业。(×) 19、配料时,加工余量留的小些较好,因为这样可以降低消耗在切削加工上 的木材损失率。(×) 20、在平刨上加工短料或薄料时,操作人员一定要特别注意,应适当减慢进 料速度或更换刨刀,尽量顺纹刨削,防止发生危险。(×) 二单选题 1、在校正一直线形梁侧模板时,程序是 D A在右端第一根起,逐根拉线进行

客房服务员中级理论知识试卷 含参考答案

职业技能鉴定国家题库 客房服务员中级理论知识试卷 注 意 事 项 1、本试卷依据2001年颁布的《客房服务员》国家职业标准命制, 考试时间:120分钟。 2、请在试卷标封处填写姓名、准考证号和所在单位的名称。 3 一、单项选择题(第1题~第160题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题分,满分80分。) 1.职业道德有助于激发从业人员的( ),为企业的发展服务。 A 、自觉性、积极性和公益性 B 、主动性、积极性和创造性 C 、竞争性、积极性和创造性 D 、进取性、积极性和服务性 2.职业道德与规章制度的( )在于:道德自觉性的提高有利于贯彻执行规章制度;遵章守纪作风的形成又有助于道德修养的提高。 A 、同一性和差异性 B 、主观性和客观性 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

3.人们对职业道德的评价和衡量主要通过()作出。 A、个人信念、传统习惯和社会舆论 B、是非判断、价值观念和社会舆论 C、传统观念、社会习俗和媒体导向 D、道德理想、价值观念和自身修养 4.饭店应创建一支有理想、有道德、有文化的高素质员工队伍,实现由单纯制度管理向()的转变。 A、制度管理与质量管理、道德管理相结合 B、制度管理与文化管理、素质管理相结合 C、制度管理与文化管理、道德管理相结合 D、制度管理与标准化管理相结合 5.尊重客人的隐私权表现在()。 A、不与客人谈私人性质的话题 B、保持住宿区域安静 C、不叫不扰、随叫随到 D、减少清扫服务的进房间次数 6.饭店管理应当理顺管理体系,健全机制,避免或减少职能交叉,严格贯彻执行(),做到职责明确,各司其职,分工不分家。 A、国家旅游局颁布的星级饭店标准 B、垂直领导、逐级负责的经营管理责任制 C、操作规程和操作标准 D、岗位责任制 7.只有敬业乐业的人,才会激发出强烈的职业责任感,(),在执行操作规程中一丝不苟,勤于钻研,苦干加巧干,保质保量地完成规定的工作任务。 A、对工作任劳任怨,对服务精益求精 B、对饭店无比忠诚,对任务不挑不拣 C、对事业执着追求,对工作尽职尽责 D、对同事满腔热情,对客人谦虚有礼8.毫米的单位符号是()。 A、km B、cm C、mm D、dm

汽车中级工理论考试试题

姓名考号单位 职业技能鉴定统一试卷 《汽车维修工》中级知识题试卷 注意事项 1.请首先按要求在答题卡上填涂考生信息,在试卷上填写姓名。 2.请用2B铅笔在答题卡上涂写您的答案。 3.请勿折损答题卡,保持卡面清洁。 4.考试时间为90分钟。 一、单项选择题(第1-60题。满分60.0分): 1、汽车照明系统由()等组成。 (A)开关、灯泡,(B)灯泡、导线,(C)开关、灯泡、导线及熔断器,(D)熔断器、灯泡。 2、()型电控燃油喷射系统,明确表示是带空气流量计的。 (A)MPI型,(B)D型,(C)L型,(D)TBI型。 3、OBDⅡ发动机产生缺火故障码,甲说原因可能是点火系故障,乙说原因可能是进气真空泄漏故障。谁对?()。(A)甲对,(B)乙对,(C)甲、乙都对,(D)甲、乙都不对。 4、中央驻车制动器手制动盘与摩擦片的间隙应为()。 (A)1~1.5mm,(B)0.3~0.6mm,(C)0.8~1.2mm,(D)0.5~2mm。 5、活塞环开口间隙(端隙)过小,应采取()。 (A)互研法修理,(B)锯割法修理,(C)锉削法修理,(D)刮研法修理。 6、车辆仅需进行短时间电焊,甲说不用拆下蓄电池搭铁线,乙说要拆下蓄电池搭铁线。谁对?() (A)甲对,(B)乙对,(C)甲乙都对,(D)甲乙都不时。 7、气缸的磨损最大位置在第一道活塞环()的部位。 (A)上止点,(B)下止点,(C)中间,(D)中下部。 8、凸轮轴的凸轮磨损会使气门的升程规律改变和最大升程()。 (A)增加,(B)减小,(C)增快,(D)减慢。 9、柴油机加速时气门发出"嗒嗒"声,随发动机转速变化,响声也随着改变 节奏,最常用原因是()。 (A)喷油提前角,(B)气门间隙小,(C)气门导管松旷,(D)气门间隙过大。 10、汽车行驶时,冷却液沸腾的最可能原因是()。 (A)风扇带过紧,(B)风扇带过松、打滑,(C)混合比稀,(D) 点火不正时。

中级工理论试题

汽车修理工复习资料 一.填空题(将正确的答案写在横线上。) 1. 发动机曲轴轴承异响的主要原因:、和。 2. 鉴定零件表层或浅层的细微伤痕、裂纹等缺陷可用、和。 3. 检测气缸磨损时,主要应测出气缸和。 4. 轴和孔之间的配合可分为:配合、配合和配合三种。 5. 发动机微控制系统主要由、和组成。 6. 柴油喷油泵的出油阀上减压环带的作用是和。 7. 点火系中的分电器由、、和四大部分组成 8.汽车盘式制动器的优点有、和。 9.检测霍尔传感器,应在、和都正常的情况下进行。 10. 柴油机的燃烧过程可划分为:期、期、期和期四个阶段。 11.发动机、可导致气缸壁拉伤。 12.发动机活塞敲缸异响的原因有、、 和。 13.技术检测中的测量要素有、、和。 14.汽车离合器压盘及飞轮表面烧蚀的原因有离合器、。 15.与化油器发动机相比,电控汽油喷射发动机的优点是:性好、性好、 性好。 16. 在同步喷射发动机中,可分为:喷射、喷射和喷射三种基本类型。 17.汽油发动机相邻两高压分线插错,将会造成、和。 18.柴油发动机喷油器由、和三大部分组成。 19.膜片弹簧离合器的膜片弹簧可起和作用。 20. 起动机由、和三个部分组成。 21.检查汽缸体和汽缸盖裂纹的方法有:和。 二、选择题(将正确的选项代号填入括号中。每题2分,共20分) 22.变速器滚动轴承与承孔配合间隙的使用极限值为()。 A、0.025mm B、0.05mm C、0.075mm 23.发动机活塞环的()可导致活塞环早期折断。 A、开口间隙过小 B、漏光度过小 C、开口间隙过大 24.电控发动机控制系统中,()存放了发动机各种工况的最佳喷油持续时间。 A、电控单元 B、执行器 C、温度传感器 25.柴油机喷油泵的供油拉杆由()控制。 A、油量限制器 B、联轴器 C、调速器 26.柴油发动机不能启动,首先应从()方面查找原因。 A、空气供给 B、燃料输送 C、燃料雾化 27.游标卡尺是()测量器具。 A、标准 B、专用 C、通用 28.某零件经过修理后可以完全恢复技术要求的标准,但修理成本非常高,该件应 定为()。 A、报废件 B、待修件 C、可用件

中级智能楼宇管理师理论知识试题

中级智能楼宇管理师理论知识试题精选 1.低压电器中具有短路、过载、欠压保护的电器是(A)。 A.低压断路器 B.低压交流接触器 C.低压漏电保护器 D.低压电流继电器 2.通电延时和断电延是时间继电器的(D)。 A.主要类别 B.工作原理 C.调整参数 D.工作方式 3.电气控制中,常用的自锁控制是将被控电器元件的(A)与启动控制信号并联。 A.常开触点 B.常闭触点 C.启动按钮 D.停止按钮 4.在电气控制中,用被控电器元件各自的(D)相互封锁对方被控电器元件的线圈得电,称为互锁控制。 A.辅助触点 B.保护触点 C.常开触点

D.常闭触点 5.交流异步电动机的Y/Δ起动可以实现电动机的( B )起动。 A.全压 B.减压 C.分级 D.带载 6.排污泵应在大楼内的污水池出现(A)时启动,低液位时关闭。 A.高液位 B.超高液位 C.超低液位 D.溢流液位 7.电动机在正常运行时允许的电压偏差是(A )。 A.±5% B.±10% C.±15% D.±20% 8.高压隔离开关的分断操作必须在( C )的情况下进行。 A.无电压 B.有电压 C.无负载 D.有负载

9.TN-C-S配电系统中N表示的含义是(B)。 A.电气设备的金属外壳直接接地,与变压器的中性点是否接地无关 B.电气设备的金属外壳与变压器的中性接地点引出的零线直接相连 C.变压器中性点不接地 D.变压器中性点接地 10.接闪器、引下线、接地装置组成了(A )。 A.建筑物的固定防雷设施 B.建筑物内的防雷系统 C.引雷装置 D.接地装置 11.在智能建筑的接地装置中,联合接地装置的电阻应不大于(B )。 A.10Ω B.4Ω C.30Ω D.1Ω 12.计算机软件系统包括(D )。 A.编辑软件和连接程序 B.数据库软件和管理软件 C.程序和数据

汽车维修工中级理论知识试卷(含参考答案).

职业技能鉴定国家题库 汽车修理工中级理论知识试卷 试卷编号:O5G16O0000O一606O102OO40001 注意事项 1、考试时间:120分钟。 2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 160题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中每题0.5分,满分80分。) 1.职业道德是一种()的约束机制。 A、强制性 B、非强制性 C、随意性 D、自发性 2.为了促进企业的规范化发展,需要发挥企业文化的()功能。 A、娱乐 B、主导 C、决策 D、自律 3.职业道德通过(),起着增强企业凝聚力的作用。 A、协调员工之间的关系 B、增加职工福利 C、为员工创造发展空间

D、调节企业与社会的关系 4.在商业活动中,不符合待人热情要求的是()。 A、严肃待客,表情冷漠 B、主动服务,细致周到 C、微笑大方,不厌其烦 D、亲切友好,宾至如归 5.对待职业和岗位,()并不是爱岗敬业所要求的。 A、树立职业理想 B、干一行爱一行专一行 C、遵守企业的规章制度 D、一职定终身,不改行 6.()是企业诚实守信的内在要求。 A、维护企业信誉 B、增加职工福利 C、注重经济效益 D、开展员工培训 7.下列事项中属于办事公道的是() A、顾全大局,一切听从上级 B、大公无私,拒绝亲戚求助 C、知人善任,努力培养知己 D、原则至上,不计个人得失 8.企业生产经营活动中,要求员工遵纪守法是()。 A、约束人的体现 B、由经济活动决定的 C、人为的规定 D、追求利益的体现 9.企业生产经营活动中,促进员工之间平等尊重的措施是() A、互利互惠,加强协作 B、加强交流,平等对话 C、只要合作,不要竞争 D、人心叵测,谨慎行事 10.企业创新要求员工努力做那()。 A、不能墨守成规,但也不能标新立异 B、大胆地破除现有的结论,自创理论体系 C、大胆地试大胆地闯,敢于提出新问题 D、激发人的灵感,遏制冲动和情感 11.游标卡尺的()有0.1mm、0.05 mm和0.02 mm三种。 A、精度 B、尺寸 C、长度 D、厚度 12.工件尺寸是游标卡尺主尺读出的()+(与主尺对齐的前总游标刻度数×精度值)得出的小数值。 A、整毫米数

加工中心操作工中级工理论知识试题及答案

加工中心操作工中级工理论知识试题主题:注意事项 1.请在试卷的标封处填写Array您的工作单位、姓名和准 考证号 ,错误的 19、(×)机床参考点在机床上是一个浮动的点。 20、(×)欠定位是不完全定位。 21、(√)为了保证工件达到图样所规定的精度和技术要求,夹具上的定位基准应与工件上设计基准、测量基准尽可能重合。 22、(√)为了防止工件变形,夹紧部位要与支承对应,不能在工件悬空处夹紧。 23、(×)在批量生产的情况下,用直接找正装夹工件比较合适。 24、(√)刀具切削部位材料的硬度必须大于工件材料的硬度。 25、(×)加工零件在数控编程时,首先应确定数控机床,然后分析加工零件的工艺特性。 26、(×)数控切削加工程序时一般应选用轴向进刀。 27、(×)因为试切法的加工精度较高,所以主要用于大批、大量生产。

28、(×)数控机床的反向间隙可用补偿来消除,因此对顺铣无明显影响。 29、(×)公差就是加工零件实际尺寸与图纸尺寸的差值。 二、选择题(第1~30题。选择正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题1.0分。满分30分): 1、世界上第一台数控机床是( C )年研制出来的。 A) 1930 B) 1947 C) 1952 D) 1958 2 A. 3、 4 5、 6、C)。 7、 A 8 9 A. 10 11 12、球头铣刀与铣削特定曲率半径的成型曲面铣刀的主要区别在于:球头铣刀的半径通常( A )加工曲面的曲率半径,成型曲面铣刀的曲率半径()加工曲面的曲率半径。 A.小于等于; B.等于小于; C.大于等于; D.等于大于; 13、下列G代码中,非模态的G代码是( C )。 A、G17 B、G98 C、G60 D、G40 14、加工中心和数控铣镗床的主要区别是加工中心( A )。 A、装有刀库并能自动换刀 B、加工中心有二个或两个以上工作台 C、加工中心加工的精度高 D、加工中心能进行多工序加工 15、采用数控机床加工的零件应该是( B )。 A.单一零件 B. 中小批量、形状复杂、型号多变 C. 大批量

铁路线路工技师理论知识资源库

铁路线路工技师理论知识资源库 一、判断题,共200道。 1.(46341)( × )水准面不同于平均海水面。(1.0分) 2.(46342)( × )我国以东海平均海水面作为绝对高程的起算面。(1.0分) 3.(46343)( × )水准测量的基本原理就是利用经纬仪所提供的水平视线测得高差而计算高程的。(1.0分) 4.(46344)( √ )水准测量中转点的特点是既有前视读数又有后视读数。(1.0分) 5.(46345)( × )粗平就是使管水准器的气泡居中,使支架大致水平即竖轴大致铅垂,从而使望远镜视线的倾 斜程度在倾斜螺旋可以调节的围,为精平创造条件。(1.0分) 6.(46346)( × )水准测量粗平的操作整平过程中,气泡移动方向与右手大拇指转动脚螺旋的方向一致。(1.0 分) 7.(46347)( √ )水准测量十字丝视差存在的原因是由于目标在望远镜形成的像没有落在十字丝平面上。 (1.0分) 8.(46348)( × )水准测量十字丝视差对读数影响不大,可以不用消除。(1.0分) 9.(46349)( × )水准测量精平时,气泡左侧的影象移动方向和转动倾斜螺旋的左手拇指方向一致。(1.0分) 10.(46350)( × )距离丈量工作需两人,分工是前尺手和后尺手各一人。(1.0分) 11.(46351)( √ )距离丈量时需三人,站在丈量前进方向前端的人,是前尺手,也称前链。 (1.0分) 12.(46352)( × )在直线地段,纵断面方向是与线路中线垂直的方向。(1.0分) 13.(46353)( √ )在曲线地段,横断面方向是与线路施测点的切线相垂直的方向。(1.0分) 14.(46354)( × )经纬仪精确整平时,首先使水准管轴大致平行于两个脚螺旋的连线,两手以相反方向旋转这 两个脚螺旋,气泡移动方向与右手大拇指转动脚螺旋的方向一致。(1.0分) 15.(46355)( × )钢轨核伤,通常指钢轨部存在的黑核。(1.0分) 16.(46356)( × )钢轨核伤多数发生在钢轨轨头,是轨头纵断面裂纹。(1.0分) 17.(46357)( √ )钢轨核伤多数表现了典型的疲劳特征,危害性极大。(1.0分) 18.(46358)( √ )请输入试题正文(1.0分) 19.(46359)( √ )一般的焊缝伤损是钢轨在焊接中留下的原始缺陷发展而成。(1.0分) 20.(46360)( √ )严禁在钢轨上用钢锯锯、剁子剁痕标示曲线正矢点、道岔矢距点等及钢轨非规定围钻眼 等严重影响钢轨受力、导致钢轨断裂的有害作业。(1.0分) 21.(46361)( × )衡量钢轨疲劳、进行换轨大修的标准是累计疲劳伤损平均达2根/km。(1.0分) 22.(46362)( × )衡量钢轨疲劳、进行换轨大修的标准是累计通过总重达到《修规》规定的标准。(1.0分) 23.(46363)( √ )线路上伤损钢轨应作标记,其中轻伤有发展连续伤损标记为∣←△△→∣。 (1.0分) 24.(46364)( × )线路上伤损钢轨应作标记,其中重伤一点伤损标记为↑△△。(1.0分) 25.(46365)( × )在桥上或隧道的轻伤钢轨,应有计划的更换。(1.0分) 1/67

电工中级理论知识试题

电工中级理论知识试题 一、单项选择 1. 在正弦交流电的波形图上,若两个正弦量正交,说明这两个正弦量的相位差是( C )。 A、180° B、60° C、90° D、0° 2. 有功功率主要是( C )元件消耗的功率。 A、电感 B、电容 C、电阻 D、感抗 3. 电能的常用单位是( D )。 A、瓦 B、千瓦 C、兆瓦 D、千瓦·小时 4. 某照明用输电线两端电压为220V,通过电流是10A,10分钟内可产生热量( A )。 A、6×104J B、1×104J C、6×103J D、4×105J 5. 交流电路的功率因数Cosφ等于(B )。 A、PS/P B、P/PS C、P/PQ D、PQ/PS 6. 三相负载星形联接,每相负载承受电源的( B )。 A、线电压 B、相电压 C、总电压 D、相电压或线电压 7. 三相四线制供电系统中,线电压指的是( A )。 A、两相线间的电压 B、零对地电压 C、相线与零线电压 D、相线对地电压 8. 三相对称负载三角形联接时,线电流与相应相电流的相位关系是( C )。 A、相位差为零 B、线电流超前相电流30° C、相电流超前相应线电流30° D、同相位 9. 接地就是(A )不接地,而设备外壳接地的供电运行方式。 A、中性点 B、负载 C、电源线 D、设备 10. 纯电感电路的感抗与电路的频率( C )。 A、成反比 B、成反比或正比 C、成正比 D、无关 11. 三相电源绕组的尾端接在一起的联接方式叫( B )。 A、角接 B、星接 C、短接 D、对称型 12. 三相负载的联接方式有( C )种。 A、4 B、3 C、2 D、1 13. 我国规定的电力系统中性点接地的方式有( D )种。 A、6 B、5 C、4 D、3 14. 已知两个正弦量为i1=10sin(314t+90°)安,i2=10sin(628t+30°)安,则( D)。 A、i1超前i260° B、i1滞后i260° C、i1超前i290° D、不能判断相位差 15. 三相电路中线电压为250V,线电流为400A,则三相电源的视在功率是( B )。 A、100KVA B、173KVA C、30KVA D、519KVA 16. 若变压器的额定容量是Ps,功率因数是0.8,则其额定有功功率是( C )。 A、Ps B、1.25Ps C、0.8Ps D、0.64Ps 17. 已知变压器容量Ps,功率因数为0.8,则其无功功率是( D )。 A、Ps B、0.8Ps C、1.25Ps D、0.6Ps 18. 某电器一天(24小时)用电12度,问此电器功率为( B )。 A、4.8KW B、0.5KW C、2Kw D、2.4KW 19. 三相不对称负载星形联接在三相四线制输电系统中,则各相负载的( B )。 A、电流对称 B、电压对称 C、电压、电流都对称 D、电压不对称 20. 标明"100Ω、24W"和"100Ω、25W"的两个电阻并联时,允许通过的最大电流是( D )。 A、0.7安 B、1安 C、1.4安 D、0.4安 21 .异步电动机空载时的效率为(A)。 A 、零 B 、25 % ? 300 / 0 C 、铭牌效率的30 % D 、空载电流与额定电流之

相关文档
相关文档 最新文档