文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电所基础槽钢、扁钢安装施工技术交底

电所基础槽钢、扁钢安装施工技术交底

电所基础槽钢、扁钢安装施工技术交底
电所基础槽钢、扁钢安装施工技术交底

变电所基础槽钢安装,接地扁钢安装

交底内容:

一、变电所项础槽钢安装

各变电所在进行预埋件(主要指设备基础槽钢、基础型钢)安装前,需要对变电所的预留孔洞、预埋件进行复测,包括以下内容:

1.全面复测设备安装处结构层的标高,核对标高是否与图纸相符;

2.测量设备安装处结构层的平整度,是否满足槽钢安装的要求;应保证基础槽钢放在设计图纸规定位置时基础槽钢与结构层表面能充分接触,确保槽钢受力均匀。如果发现结构层的标高与图纸不符或不能满足基础槽钢安装的要求,应向建设单位提交书面的测量数据,协商有关单位解决;

3.当设计的结构层中预埋有预埋件时,基础槽钢安装前需要全面复测预埋件的高度,确保能符合设备安装的要求;当发现预埋件标高高出设计标高时,必须要求土建单位进行处理,最终确保基础槽钢的顶面与室内地面的高度差符合设计图纸的要求;

4.在土建单位的施工过程中,及时核查、复测变电所及其他供电设备房间内预留孔洞的数量、位置,位置不符时及时与土建施工单位联系解决,避免不必要的返工。

操作要领:

①结构层施工配合

各设备的基础槽钢直接焊接在结构层预埋件或采用膨胀螺栓直接固定在变电所房建的结构层上。

②基础槽钢制作

为保证基础槽钢的安装精度,在安装前先根据图纸尺寸在料库内的焊接平台上将基础槽钢焊接成一个整体框架,采用防腐漆处理,再经过整形后运抵施工现场安装。采用此种方法可保证槽钢的水平,减少现场的安装时间,有利于缩短工期。

③施工测量

清理出基础槽钢安装处的结构层表面,按照施工图的要求,全面复测结构层的标高,核对标高是否满足槽钢安装的要求。若有出入应及时提出,提前协调处理解决。

④基础槽钢安装

根据图纸,将各组基础槽钢框架放在结构层的相应位置用水准仪测量各组槽钢高程,调整槽钢至水平;在槽钢下加垫斜铁,在槽钢的腰上焊接固定角钢;当结构层预留有预埋件时,将槽钢直接与预埋件焊接;焊接时注意槽钢不要塌腰和变形,保持槽钢的水平,严格执行技术标准;用膨胀螺栓固定的办法先将槽钢稳定到相应的基础位置上,确定槽钢位置无误后,调整水平后牢固固定在结构层上。

⑤装修层施工配合

设备基础槽钢安装完毕后,土建单位进行装修层施工时仍需派人配合,防止外因使基础槽钢变形及移动。

二、变电所接地扁钢安装

第 1 页共3 页

第 2 页 共 3 页

1、 变电所干线、支线接地扁钢及S 型卡子都使用40*5的热镀锌扁钢 。

2、 所内干线接地扁钢沿墙敷设,扁钢底沿距装修层地面500毫米,距墙水平距离20

毫米,扁钢通过S 型卡子固定在侧墙上,S 型卡子用M12*50的膨胀螺栓固定,S 型卡子与干线接地扁钢焊接。

3、 干线接地扁钢固定点间距在水平段为1米,在转弯处为300~500毫米。

4、 干线接地扁刚穿墙时应加PVC 管保护。

5、 支线扁钢一端连接设备基础槽钢,一端连接干线接地扁钢,连接方式位搭接焊。

6、 扁钢焊接时搭接长度为扁钢宽度的2倍。

7、 支线接地扁钢与基础槽钢的焊接点按照图纸标示的位置。

8、 现场焊接时,焊接部位应进行防腐处理,先刷一遍防锈漆,在刷两边富锌漆。

(3)质量控制点:

①当设备有特殊要求时,基础槽钢标高应符合设计的相应要求。 ②槽钢与固定角钢间应焊接牢固。 ③基础槽钢安装的允许偏差,见表4-4-1。

表4-4-1

序号 项目

允许偏差(mm)

1 不直度 每m <1 全长 <5 2

水平度

每m

<1

80

干线扁钢

支线扁钢

支线扁钢与干线扁钢搭接示意图

干线扁钢 S 型卡子

焊接

S 型卡子与干线扁钢固定示意图

80

干线扁钢直线搭接示意图

基础槽钢

独立基础模板工程技术交底

交底内容: 一、概况:本工程基础底设计标高为-2.6m,独立基础高为1.65m。基础承台梁 截面几何为3000x3600mm、2500x3000mm、2700x3200 mm、2200x2600mm、2400x2800mm、2800x3400 mm,1600x1600 mm七种。 二、准备工作: 1、工程需用的模板、木方、钢管、扣件等材料必须按计划提前进场加工。 2、模板依据图纸所示基础尺寸、基础承台梁尺寸提前下料。本工程采用15mm 厚竹胶板和50x100木方配合施工。 3、木方进场后必须全数用压刨刨平,做成整齐的50x100规格料。 4、班组必须对图纸进行熟悉。 5、班组每天劳动力必须上报项目部,项目部安排计划以对进度控制。 三、施工工艺: 1、工艺流程:放样→定位钢筋→基础承台梁侧板支设、加固→自检合格→监 理验收。 2、独立基础侧模支设: 2.1 将加工好的基础板模板按照垫层所放基础边线依次摆放。 2.2 按照放出的基础边线依次立配成型的板。 2.3 侧模四周用钢管扣件加方木进行加固。 2.4 钢管安装基本完成后,拉通线校核,并检查垂直度等指标,符合要求后将 螺母拧紧。 3、基础梁模板支设: 3.1 先在基础垫层底部放好基础连梁线,底部用方木垫实,用来放置基础梁模 板和控制模板标高。 3.2 再根据梁的大小在放置定位钢筋,用来控制梁模板的位置。 3.3 把短钢管按竖直方向在螺杆边放好。 3.4 用长钢管在螺杆边按水平方向放好。 3.5用双眼卡、螺帽、扳手把钢管扣紧(不要太紧)。 3.6在短钢管上部用长钢管沿水平方向把短钢管连成整体。 3.7 再用短钢管把长钢管按1m间距对拉好。长钢管之间的距离根据梁大小来

设备基础专业技术交底

设备基础技术交底

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

灵璧杨疃镇10MWp农光互补光伏发电项目设备基础技术交底 编制: 审核: 批准: 江苏启安建设集团有限公司 灵璧杨疃项目部 2016年03月

一、作业必备条件 1、技术准备 施工人员应认真熟悉图纸及施工方案,掌握工程特点及其难点,明确施工工艺及技术质量要求,并严格按照施工方案对作业班组进行详尽的技术交底及安全、文明施工交底。 2、现场准备 2.1、劳动力组织已齐全,并已进场。 作业所有器具、仪器已准备齐全,并可投入使用。 施工用料供应计划已落实,周转材料能满足工程需要。 现场水、电、路已通。 质量、安全保证体系已建成并完善。 对工人进行了安全、技术交底。 二、作业顺序、方法及要求 2.1、作业顺序: 基础定位放线→土方开挖→基础垫层浇筑?一次找平→绑扎基础钢筋→支模板→底板混凝土浇筑→拆模→基础墙体弹线→基础墙体砌筑→二次找平→圈梁、构造柱钢筋绑扎→圈梁、构造柱混凝土浇筑→槽钢安装→养护→设备基础交安 2.2、作业内容、方法及要求 2.3、测量定位 现场测量定位采用GPS测量仪按业主提供的引测点定位,测放出设备的控制桩并引测高程控制点,并做好保护措施,再用经纬仪测放出开挖线,开挖完成后利用已有的控制桩测放出基础线。 2.4、土方工程 开挖范围:基础采用大开挖的方法。基坑开挖时,工作面按照每边300mm进行留设。由于场地开挖深度不高,基坑侧壁以不放坡开挖为主,注意不得破坏原土持力层。 2.5、钢筋工程 2.5.1、所有钢筋进场必须有质量合格证,并按规定分批抽取试样作机械性能实验,合格

独立基础技术交底

独立基础工程技术交底 一一、施工准备 (一)作业条件 1、办完地基验槽及隐检手续。 2、办完基槽验线验收手续。 3、有混凝土配合比通知单、准备好试验用工器具。 (二)材料要求 1、水泥:水泥品种、强度等级应根据设计要求确定,质量符合现行水泥标准。 工期紧时可做水泥快测。 2、砂、石子:根据结构尺寸、钢筋密度、混凝土施工工艺、混凝土强度等级的 要求确定石子粒径、砂子细度。砂、石质量符合现行标准要求。 3、水:自来水或不含有害物质的洁净水。 4、外加剂:根据施工组织设计要求,确定是否采用外加剂。外加剂必须经试验 合格后,方可在工程上使用。 5、掺合料:根据施工组织设计要求,确定是否采用掺合料。质量符合现行标准 要求。 6、钢筋:钢筋的级别、规格必须符合设计要求,质量符合现行标准要求。钢筋 表面应保持清洁,无锈蚀和油污。 7、脱模剂:水质隔离剂。 (三)施工机具 搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽、钢筋加工机械、木制井字架等。 一二、质量标准 (一)钢筋工程 (二)模板工程 (三)混凝土工程 注:(一)、(二)、(三)项具体要求请参照本书“箱型基础工程”章节中相应部分。 一三、工艺流程 清理→混凝土垫层→钢筋绑扎→相关专业施工→清理→支模板→清理→混凝土搅拌→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护→模板拆除 一四、操作工艺 (一)清理及垫层浇灌 地基验槽完成后,清除表层浮土及扰动土,不留积水,立即进行垫层混凝土施工,垫层混凝土必须振捣密实,表面平整,严禁晾晒基土。 (二)钢筋绑扎 垫层浇灌完成后,混凝土达到1.2MPa后,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋弯钩部分必须与底板筋成45°绑扎,连接点处必须全部绑扎,距底板5cm处绑扎第一个箍筋,距基础顶5cm处绑扎最后一道箍筋,作为标高控制筋及定位筋,柱插筋最上部再绑扎一道定位筋,上下箍筋及定位箍筋绑扎完成后将柱插筋调整到位并用井字木架临时固定,然后绑扎剩余箍筋,保证柱插筋不变形走样,两道定位筋在基础混凝±浇完后,必须进行更换。

独立基础施工方案(最新)

目录 1 编制依据--------------------------------------------- 1 1.1 文件 --------------------------------------------------------------- 1 1.2 施工图 ------------------------------------------------------------- 1 1.3 主要规范、规程 ----------------------------------------------------- 1 1.4 主要法规 ----------------------------------------------------------- 2 2 工程概况--------------------------------------------- 2 3 施工准备--------------------------------------------- 4 3.1材料准备------------------------------------------------------------ 4 3.2施工机具------------------------------------------------------------ 5 3.3 技术准备 ----------------------------------------------------------- 5 4 施工安排--------------------------------------------- 5 4.1施工部位及工期要求-------------------------------------------------- 5 4.2 主要施工部位工程量 ------------------------------------------------- 5 4.3劳动组织及职责分工-------------------------------------------------- 6 4.4物资、机具、劳动力安排---------------------------------------------- 7 4.5流水段划分---------------------------------------------------------- 8

独立基础模板工程技术交底.doc

交底内容:一、概况:本工程基础底设计标高为-2.6m,独立基础高为1.65m。基础承台梁截面几何为3000x3600mm、2500x3000mm、 2700x3200 mm、2200x2600mm、2400x2800mm、2800x3400 mm, 1600x1600 mm七种。 二、准备工作: 1、工程需用的模板、木方、钢管、扣件等材料必须按计划提前进场加工。 2、模板依据图纸所示基础尺寸、基础承台梁尺寸提前下料。本工程采用15mm厚竹胶板和50x100木方配合施工。 3、木方进场后必须全数用压刨刨平,做成整齐的50x100规格料。 4、班组必须对图纸进行熟悉。 5、班组每天劳动力必须上报项目部,项目部安排计划以对进度控制。 三、施工工艺: 1、工艺流程:放样→定位钢筋→基础承台梁侧板支设、加固→自检合格→监理验收。 2、独立基础侧模支设: 2.1 将加工好的基础板模板按照垫层所放基础边线依次摆放。 2.2 按照放出的基础边线依次立配成型的板。 2.3 侧模四周用钢管扣件加方木进行加固。 2.4 钢管安装基本完成后,拉通线校核,并检查垂直度等指标,符合要求后将螺母拧紧。

3、基础梁模板支设: 3.1 先在基础垫层底部放好基础连梁线,底部用方木垫实,用来放置基础梁模板和控制模板标高。 3.2 再根据梁的大小在放置定位钢筋,用来控制梁模板的位置。 3.3 把短钢管按竖直方向在螺杆边放好。 3.4 用长钢管在螺杆边按水平方向放好。 3.5用双眼卡、螺帽、扳手把钢管扣紧(不要太紧)。 3.6在短钢管上部用长钢管沿水平方向把短钢管连成整体。 3.7 再用短钢管把长钢管按1m间距对拉好。长钢管之间的距离根据梁大小来确定。 3.8再把螺母拧紧。在梁的两头拉根线,用钢管和扣件采用平拉和斜拉方法把梁模上口整直(异性梁除外),使梁成一条直线,并把梁模垂直度控制好。 4、模板的拆除: 4.1 独立基础、梁模板的拆除除满足常规要求外,还必须满足大体积混凝土散热的相关要求,具体时间以项目通知为准。 4.2 独立基础模板拆除时应该按照后支现拆的原则进行,顺序不得颠倒。 4.3 模板拆除时必须按照规定进行,不得硬砸硬翘,拆除时不得破坏混凝土的棱角。 4.4 拆除完成后各种材料应该按照规定码放成堆,及时吊走,模板、木方上的钉子必须拔除,不得出现“朝天钉”的情况。 四、质量标准:

设备安装技术交底

设备安装技术交底 编号: 序号: 中建七局安装公司 2003.2.26

设备安装技术交底 一、交底人: 二、接底人: 三、交底地点:工地会议室 四、交底时间:2003.2.26 五、交底内容: 1、工程概况 工程名称:安阳化肥工业集团年产1万吨甲胺\DMF项目工程地点:河南省安阳市西南25公里、水冶镇4公里处,工程场地在原厂址北部,占地面积2.0838公顷 工程规模:年产甲胺、DMF各1万吨 建设单位:安阳化学工业集团有限责任公司 设计单位:中国华陆工程公司、四川天一科技股份有限公司 监理单位:河南创思特工程监理咨询有限公司 施工单位:中建七局安装工程公司 2、设备安装工程量 本工程按照装置划分为10个单位工程,其中有关设备安装的单位工程及各类设备如下: ①原料气压缩装置:原料气压缩机2台; ②CO变压吸附装置:塔类设备14台、容器及换热器8台、产品气压缩机2台、置换气压缩机2台、真空泵4台、其他泵类设备5

台; ③甲胺装置:塔类设备6台、容器及换热器43台、反应器1台、转动设备27台; ④DMF装置:塔类设备3台、容器及换热器29台、过滤器2台、反应器1台、泵类转动设备24台; ⑤成品配置:容器及换热器8台、泵类设备5台; ⑥冷冻站装置:定型设备5台、容器及换热器6台。 3、本工程质量目标:达到优良工程,其中单位工程优良率90%以上,合格率100%。 4、本工程设备安装所用验收规范及质量检验评定标准: 《中低压化工设备设备施工及验收规范》HGJ209-83 《化工机器安装工程施工及验收规范》(中小型活塞式压缩机)HGJ206-92 《化工塔类设备施工及验收规范》HGJ211-85 《化工机器安装工程施工及验收规范》(通用规范)HGJ203-83 《石油化工装置设备基础工程施工及验收规范》SHJ510-88 《化工机器安装工程施工及验收规范》(化工用泵)HGJ207-83 《化工设备安装工程质量检验及评定标准》HG20236-93 5、设备安装工序: 基础检查验收→基础麻面处理→设备垫铁加工配制→设备验收→吊装机具准备→就位初平→(对转动设备:地脚螺栓孔灌浆)→精

基础工程技术交底书

基础工程技术交底书

基础工程施工安全质量技术交底 一、工程概况: 建湖县农村商业银行综合楼共22层(地下1层、地上21 层),建筑总高度98.6m,建筑总面积42855.51m2(其中地下10133.63m2、地上32721.88m2)主楼结构形式为框架剪力墙结构。 二、土方工程 本工程基坑开挖深度约为 6.0~7.6m,总挖土方量约为80000m3。依据地理环境,采用放坡开挖法施工,边坡放坡系数考虑为1:1~1:1.2放坡。一次挖至设计垫层标高以上200mm左右,余下局部挖深或变化深度部位采用人工开挖,以使坑中土方能顺利清运出坑。 1、施工准备: ①施工平面布置挖运土方基本为内部转运,内部场地存放回填土方20000m3左右,余土60000m3左右直接装车外运出现场。施工现场临时施工通道做150厚C30素砼;500厚道渣。道路边缘设置Φ300排水管道,主入口处设置一个冲洗池、沉淀池,并派专人定期清理,现场废水经多级沉淀后流入工地外污水管道,做到文明施工。 ②施工现场配备各类电箱及照明,足够的抽水设备及防台、防汛的应急材料, ③严格按照公司规定及经过审批的方案执行。

2、施工方法 ①地质情况:本工程周围环境较好,场地原为耕地无障碍物、呈长方型,拟建场地西侧为湖中路,北侧紧邻县政府办公大楼,地势较为平坦。根据业主提供的平面图及原地貌测量成果表,引测楼号角点坐标到现场,作好轴线控制的测量和校核,并有保护红色标志。将控制点延伸至挖土影响范围以外的周边适当位置,并且采取砼加固保护措施。 ②土方开挖:根据现场实际情况,本工程暂按6个分段位置采用放坡大开挖。●地下室基坑面积10133.63m2、东西向138m、南北向123m、开挖深度6.0~7.0m左右,基坑工程特点为面积大,边长长,该基坑严格遵循“分块、分段、分层、对称、平衡”的原则进行土方开挖与施工,即将大块变小块,长边变为短边的方法进行施工,由东北向西南挖起。●土挖至设计标高上200mm后,改为人工配合铲土,不得超挖。人工铲土要紧随挖机,铲除的土运至挖机有效半径内清运出场。挖土过程中应派人及时修平。在挖土整个过程中,每10m2插入一个小木桩,作为抄平标志,来控制基底标高。●挖土的同时,需在基坑四周开挖环通的明排水沟,防止因下雨等基坑内积水。排水明沟均为300×300mm,在基坑的一个角上设置一个集水坑,用不少于2台潜水泵随时抽水。●所有土堆采取加盖措施、防止粉尘污。基槽开挖后及时通知设计、勘探等有关单位验槽。●基坑施工安全应充分考虑土方的时空效应,准备足够的资源赶抢基础。基坑开挖实行分区开挖,基坑挖土到标高后人工要及时清土,在基坑开挖结束后

独立基础施工方案

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 2.1、工程概况 (2) 2.2、建筑设计概况 (3) 2.3、结构概况 (3) 第三章施工准备 (4) 3.1 材料准备 (4) 3.2 施工机具 (5) 3.3 技术准备 (5) 第四章施工安排 (5) 4.1施工部位及工期要求 (5) 4.2 主要施工部位工程量 (5) 4.3劳动组织及职责分工 (6) 4.4物资、机具、劳动力安排 (7) 第五章主要施工方法 (8) 5.1工艺操作流程 (8) 5.2 施工测量 (8) 5.3 独立基础、条形基础、集水坑等基槽开挖 (9)

5.4 基础垫层 (10) 5.5钢筋工程 (10) 5.6 混凝土工程 (10) 5.7 土方回填与外运 (11) 第六章质量要求 (11) 6.1独立基础深度要求 (11) 6.2主要工序要求 (11) 6.3 原材料质量检测 (12) 6.4 基础的检验 (14) 应注意的质量问题 (14) 6.5质量记录 (15) 第七章其他要求 (16) 7.1工期要求 (16) 7.2 保证工程进度措施 (16) 7.3安全措施 (17) 7.4环保措施 (18) 7.5安全生产,文明施工 (18) 7.6施工中注意事项 (19) 7.7意外事故处理 (19) 7.8雨天砼露天浇筑 (19)

第一章编制依据

第二章工程概况2.1、工程概况

2.2、建筑设计概况 2.3、结构概况 表2-3

本工程位于重庆市渝中区桂花园路12号。该工程基础形式为柱下独立基础,墙下条形基础,地基基础持力层为中风化基岩层。中风化基岩层地基承载力特征值为≥936KPa。 第三章施工准备 3.1 材料准备 3.1.1 水泥:水泥品种、强度等级应根据设计要求确定,进场时必须有质量合格证明书及复试报告。 3.1.2 砂石:混凝土的砂石含泥量应不大于1.5%,进场时必须有复验报告。 3.1.3 外加剂:外加剂掺量应符合有关标准规定,掺量经试验符合要求后方可使用。 3.1.4 掺合料:粉煤灰其掺量应通过试验确定,并应符合有关标准。 3.1.5 脚手管:脚手管选用外径48.3mm,壁厚3.6mm的焊接钢管。立杆、大横杆和斜杆的最大长度为6m,小横杆长度1.5m。每批钢管进场时,应有材质检验合格证,现场经项目部检查合格后方可使用。

屋面设备基础施工方案

中国建筑一局(集团)有限公司屋面设备基础施工方案-北京昌平大型旅游商业文化综合体酒店 目录 一、工程概况 (1) 二、施工依据: (1) 三、施工任务: (1) 四、施工准备 (2) 五、主要施工方案 (2) 六、质量保证措施 (7) 七、安全施工保证措施 (9) 八、现场文明施工措施 (10) 1 中国建筑一局(集团)有限公司屋面设备基础施工方案北京昌平大型旅游商业文化综合体-酒店 一、工程概况

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》、建施设计变更及业主下发的变更图纸2.:、建施、建施建施-51B-54B-55B 此图纸施工前还需与设备安装单位中建三局核对无-59B、建施-56B、建施 -60B( 误后方可进行施工) 3.酒店施工组织设计三、施工任务:日接到业主下发的设备基础平面图,要求我司组织人10年 2015月22 员进 行上述设备基础施工。1 中国建筑一局(集团)有限公司屋面设备基础施工方案北京昌平大型旅游商业文化综合体-酒店 施工难度:由于酒店屋面已完成施工,屋面设备基础施工时需破开防水,重新进行搭接,现场施工材料模板及钢筋均需人工进行搬运,混凝土浇筑时均需人工使小推车运输。即:设备基础施工全部需要人工倒运,因人工倒运导致施工降效非常明显。 四、施工准备 1、技术准备 在开工前及时做好各种技术资料,包括施工图、施工组织设计和预算、材料工本分析或成本分析等前期准备工作。组织落实作业人员进行施工图熟悉,施工图会审及技术交底工作,讨论施工部署,安排出分段分期的计划目标和措拖。 2、现场准备 2.1组织部分管理人员和劳动力按需分批进场,组织临时水电管线埋设,并进行施工现场总平面布置。 2.2就绪施工用各种机具设备,按需用顺序分批调度进场,并接通施工用电。 3、材料及施工机械准备 计划主材来源,经监理单位及建设单位考察确认后,速办订货供料合同和手续,并按施工进度计划提前进料供货,按指定地点堆放或进入仓库。 五、主要施工方案 (一)施工工艺 测量放线→切割破碎→基础范围外200mm以内剔凿砼露出钢筋及屋面防水→切割钢筋→垃圾清运→植筋打孔→孔内清理→注胶→植筋→拉拔试验→设备基础钢筋绑扎→设备基础模板→设备基础砼浇筑→砼养护→拆模→设备基础阴角抹10mm厚小圆弧阳角用角磨机磨出10mm小圆弧→卷材搭接→闭水试验→钢筋帮条焊焊接→防水保护层浇筑及养护→设备安装

重力式桥台技术交底

重力式桥台技术交底

龙山石牌至洗洛公路改建工程 重力式桥台施工技术交底 编制单位:重庆交通建设集团(有限)责任公司 龙山石牌至洗洛公路改建工程项目部 2015年7月20日

施工技术交底记录 项目名称:龙山石牌至洗洛公路改建工程合同号:A1 承包单位:重庆交通建设(集团)有限责任公司编号: 主持 人 李小红技术交底人李东日期2015.7.20 单位工程桥梁工 程 分部工程 基础 及下 部结 构 分项工程桥台 一、施工准备 1、搞好施工现场“三通一平”,并布置与既有公路接口处相关安全标识; 2、各种必备的施工机械、工具、材料全部备齐,材料全部抽检合格; 3、建设好现场各临时设施:水泥库房、砂石料堆场、水池、工人住房、钢筋原材料及半成品与成品存储棚、砼搅拌设备工作站等; 4、测量工程师对桥台位置进行精确放样。 三、施工工艺 1、基础工程 施工时首先精确放样,按设计要求和施工需要修整出施工平台,然后进行开挖轮廓线放样和基坑开挖。基坑开挖采用人工配合机械进行放坡开挖。当基坑开挖至基底0.2~0.3m时,采用人工凿除法,避免基底

承载力受损。基坑应开挖至扩大基础基地标高以下10cm,用以浇筑10cm 厚混凝土垫层。雨季施工时,在基坑作业平台外周边开挖排水沟,防止雨水倒灌;配备抽排水机具,及时排除基坑内积水。 基坑开挖好后将表面刷洗干净、检查标高、中线,核对地质,报请监理工程师验收合格后立即进行基础砼施工,避免基坑暴露过久或受地表水浸泡而影响地基承载力。基础混凝土采用在混凝土拌合站统一拌制,混凝土搅拌运输车运送。现场采用滑槽或输送泵将混凝土滑入基坑,避免造成混凝土离析。基础脱模后及早进行基坑回填。回填前将基坑内积水排出、清淤,然后再分层对称回填土,并用小型夯实机械夯实。 2、模板工程 桥台模板采用1.5×1m小型平面钢模板,用对拉螺栓进行对拉,在模板四周用槽钢背肋进行模板固定,防止砼浇筑时挠度过大。模板两侧用倒链进行对拉,保证模板具有足够的强度、刚度、稳定性,支撑牢固。模板的架立要精确,特别是模板的几何尺寸、轴线位置、顶面高程、模板牢固以及美观程度。在砼浇筑时设专人经常检查模板,确保其位置正确不发生变形,做到不跑模、不漏浆、不错位。模板内面应均匀刷脱模剂,板缝内嵌入海绵止浆带。模板支撑采用内撑外拉的固定形式,埋入混凝土的拉杆采用套管拉筋,侧面采用槽钢外加固,内撑采用钢筋。 3、混凝土工程 a、片石应选择未风化、坚硬的石料,极限抗压强度不小于设计值,片石的尺寸不应大于所浇筑部位最小宽度的1/3,并不得大于300mm,表面的石粉、污泥及水锈等在填充前用水冲刷干净。 b、片石混凝土基础浇筑时,先铺筑一层100~150mm厚混凝土打底,再铺填片石,然后摊铺砼并用插入式振捣棒振捣,每层厚度约为200~250mm。浇捣后再继续铺一层片石和混凝土,直至达到设计标高为止,片石顶面应保持有不小于100mm的混凝土覆盖面,片石掺入量不应超

桥台施工技术交底

桥台施工技术交底 XXX大桥左线0#、8#桥台,右线0#、12#桥台,均为重力式桥台,均采用C25片石混凝土扩大基础,C25片石混凝土台身及侧墙,前墙、侧墙顶面为C30钢筋混凝土,现将相关要求、技术指标及注意事项交底如下: 1、施工准备 施工前,做好材料进场计划,准备好施工所需的小型机具设备及材料等,确保开工后工作顺利开展。 2、施工放样 根据基础测量放样放出的基坑施工开挖边线,基坑底部各边尺寸应加宽,预留50cm工作面,坡度按实际开挖地质条件放坡,基坑深度根据设计图纸结合现场具体情况确定。 3、基坑开挖 根据放出的基础施工轮廓线进行基坑开挖,土质部分采用人工配合挖掘机开挖,岩石部分采用风镐破碎或风枪打眼小排炮松动爆破。开挖形式采取上部土质放坡、下部入岩部分垂直坑壁,当采用机械开挖时,挖至距设计基底标高20cm时,采用人工开挖,人工清理到设计标高。基坑内有水时,在四周设排水沟与集水井,潜水泵抽排。雨季施工时,采取排水措施,防止雨水倒灌,并及时排除基坑内积水,避免基坑长时间泡水。 4、基底处理

基底为岩层时,将岩层上松散碎石块、淤泥等清除干净,岩面凿成平面或台阶,为防止基底岩面风化,基坑要及时封闭。基底为干土时,将其湿润。过湿土地基要按照相关设计及规范要求进行换填处理。基底为碎砾石和砂卵石类地层时,基底应修整平整。粘土类地基,铲平不得用回填土夯实办法处理,修整后迅速灌注基础混凝土,开挖好的基坑不得暴露过久。基底有泉眼时,进行防渗混凝土堵塞,不得任其浸泡,无法堵塞的可在基坑底做暗沟将水引出。 此外,对土质和砂卵砾石基底应进行地基承载力试验,符合设计和规范要求后方可施工。 5、基底检验 浇筑基础混凝土前,对基底进行检查,主要为:基底平面位置、平面尺寸、标高,基底地质是否与设计相符,承载力是否满足设计要求;基底有无积水、杂物、松散土质,是否清洁、平整,自检合格报监理工程师检查,经检验合格后方可立模。 6、模板安装 a、基础模板采用定型钢模板或竹胶板,对于台身和侧墙可采用钢模板结合竹胶板,钢模采用纵横向间距50cm双排Φ50钢管进行加固,竹胶板加固采用方木、Φ50钢管及扣件进行,竖向采用方木,间距为30㎝,横向采用双排钢管,间距为50㎝,并且在模板上设置横向拉杆,拉杆可用Φ14钢筋,两端加工成螺杆,按横方向间隔70㎝设置一道,拉杆用PVC管加套,以便拆除利用,加固一定要牢固可靠,扣件一定要扭紧,防止模板跑模。

设备基础施工方案

110千伏沥窖变电站#3变扩建工程地基与基础分部工程施工方案 工程名称:110千伏沥窖变电站#3变扩建工程 工程地点:广州市海珠区沥窖村110千伏沥窖变电站内施工单位:广州市电力工程有限公司 编制单位:广州市电力工程有限公司 项目负责人: 编制人:邱玉彬编制日期:2007年12月14日审批负责人:审批日期:

目录 一、工程概况及特点 (3) 二、施工准备 (3) 三、施工总体安排 (5) 四、主要工序的施工方法 (5) 五、各项施工资源计划 (11) 六、施工质量保证措施 (11) 七、消除质量通病的具体措施 (13) 八、施工安全措施 (14)

一、工程概况及特点 1.1 工程概况 本工程地基与基础工程主要包括如下项目:避雷器支架及基础1组、电容式电压互感器支架及基础3个、隔离开关支架及基础3组、电流互感器基础1组、断路器基础1座、110kV中间构架及基础1组、旁路母线构架及基础2组、端子箱基础1个、#3主变压器基础1个、#3主变构架及基础1组、中性点支架及基础1个、母线桥支架及基础4个、#3主变防火墙1道;户外电容器基础6组、配电室1间、400*400电缆沟65m、800*800电缆沟60m、2*1200*1000电缆沟75m及部分200*200电缆沟等。 1.2工程特点 本期扩建工程均近距离带电设备,施工时应在确保安全的情况下进行施工。 工程10千伏配电室、主变基础构架及电容器设备基础采用φ500水泥搅拌桩对地基进行处理加固,其余设备基础采取换土处理,换填3:7砂石1米厚;2*1200*1000电缆沟底换填块石基础500厚;400*400电缆沟、800*800电缆沟沟底换填3:7砂石500厚。水泥搅拌桩使用的固化剂为普通硅酸盐水泥,强度等级为32.5R,掺入量为15%。具体施工方法另详水泥搅拌桩专项施工方案。 二、施工准备 2.1 技术准备 1、组织施工技术人员熟悉图纸、施工工艺及有关技术规范,了解设计要 求达到的技术标准、明确工艺流程。 2、将编制好且通过审批的《施工方案》作为作业指导书,与施工人员进

桥梁施工一级技术交底

**至**高速公路建设项目桥梁施工一级技术交底 **建设集团有限公司 **同段项目经理部 二○一七年三月二日

目录 第一章钻孔灌注桩钢筋笼制作及安装作业技术交底 (1) 1.1适用范围 (1) 1.2作业准备 (1) 1.2.1内业技术准备 (1) 1.2.2外业技术准备 (1) 1.3技术要求 (1) 1.4施工程序与工艺流程 (2) 1.4.1施工程序 (2) 1.4.2工艺流程 (2) 1.5施工要求 (3) 1.5.1钢筋储存 (3) 1.5.2钢筋的除锈钢筋的除锈 (3) 1.5.3钢筋配料整形 (3) 1.5.4钢筋下料 (4) 1.5.5钢筋的弯曲成型 (4) 1.5.6钢筋的连接接头 (6) 1.5.7钢筋笼加工成型 (6) 1.5.8钢筋笼出场报验 (7) 1.5.9钢筋笼运输与现场堆放 (7) 1.5.10钢筋笼下沉与连接 (7) 1.5.11声测管制造和安装 (8) 1.6材料要求 (8)

1.7设备机具配置 (9) 1.8质量控制及检验 (9) 1.8.1质量控制 (9) 1.8.2质量检验 (10) 钻孔灌注桩冲击钻机成孔作业指导书 (15) 钻孔灌注桩水下混凝土灌注作业指导书 (24) 第二章双柱墩施工作业技术交底 (34) 2.1 目的 (34) 2.2 编制依据 (34) 2.3适用范围 (34) 2.4 施工程序及工艺流程 (35) 2.4.1墩柱钢筋的制作与安装 (35) 2.4.2模板的拼装 (36) 2.4.3墩柱混凝土施工 (36) 第三章系梁施工作业技术交底 (38) 3.1 目的 (38) 3.2编制依据 (38) 3.3适用范围 (38) 3.4 施工方法 (38) 3.4.1 施工准备 (38) 3.4.2 施工放样 (39) 3.4.3 地系梁施工方案 (39) 3.4.4 墩系梁施工方案 (40)

空调设备安装技术交底

1、施工准备 (1)机具仪表准备:卷扬机、倒链、冲击钻、汽车吊、手电钻、扳手、麻绳、钢丝绳、卡环、钢丝绳夹、手压泵、钢丝钳、撬棍、角尺、钢直尺、卷尺、水平尺、水平仪、百分表、 千分尺、塞尺、线坠、水准仪、经纬仪等。 (2)现场条件 ①土建主体施工完毕、设备基础及预埋件的强度达到安装条件。 ②安装前检查现场,应具备足够的运输空间及场地。应清理干净设备安装地点,要求无影响设备安装的障碍物及其他管道、设备设施等。 ③设备和主、辅材料已运至现场,安装所需机具已准备齐全,且有安装前检测用的场地、水源和电源。 2、施工工艺 (1)工艺流程 设备基础验收→设备开箱检查→设备运输及转运→设备安装→检查验收 (2)设备基础验收、放线 ①设备安装前应根据设计图纸、产品说明书或设备实物,对设备基础进行全面检查,坐标、标高及尺寸应符合设备安装要求。 ②设备基础的位置、几何尺寸和混凝土强度、质量应符合设计规定,应有监理单位和安装单位的相关验收资料。设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的杂物、积水等应清除干净;预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好。 ③设备安装前应在基础表面铲出麻面,以使二次浇筑的混凝土或水泥能与基础紧密结合;放置垫铁部位的表面应凿平。 ④设备就位前,按施工图和建筑物的轴线或边缘线及标高线,划出安装基准线;确定设备找正、调平的定位基准面、线或点。 (3)设备开箱检查验收 A.风机开箱检查验收 ①设备开箱检查验收应在设备供货商代表、业主代表、监理工程师和设备安装施工单位验收人员共同参与的情况下进行,如有缺损、锈蚀严重或与设计要求不符,应及时要求设备供货商进行设备更换。 ②设备开箱检查前应检查箱号、箱数及包装情况,包装有无损坏和受潮。 ③设备开箱后应根据设计图纸、设备装箱单,认真核对设备名称、型号、机号、传动方式;叶轮、机壳和其他部位的主要尺寸;叶轮旋转方向和进出风口的位置、方向等是否符合设计要求,做好检查记录。 ④核对设备技术文件、资料(如产品说明书、合格证、随机清单、设备技术文件等)、备件及专用工具是否齐全,并妥善保管。 ⑤整体出厂的风机,进气口和排气口应有盖板遮盖,并应防止尘土、杂物进入。 ⑥检查设备有无缺陷,表面有无损坏和锈蚀等;检查风机外露部分各加工面的防锈情况;检查叶轮与外壳有无碰擦、变形或严重锈蚀、碰伤等。如有以上缺陷应会同参与验收单位研究处理。 ⑦设备经过开箱检查验收后,填写现场设备开箱检查验收记录,并会同各方签字验收,作为交接资料和设备的技术档案。 B.空调机组开箱检查验收 ①开箱前检查外包装有无损坏和受潮。开箱后认真核对设备设备及各段的名称、规格、型号、技术条件是否符合设计要求。产品说明书、合格证、随机清单和设备技术文件应齐全。逐一检查主机附件、专用工具、备用配件等是否齐全,设备表面应无缺陷、缺损、损坏、锈蚀、受潮现象。

设备基础技术交底

灵璧杨疃镇10M W p农光互补光伏发电项目 设备基础技术交底 编制: 审核: 批准: 江苏启安建设集团有限公司 灵璧杨疃项目部 2016年03月 一、作业必备条件 1、技术准备 施工人员应认真熟悉图纸及施工方案,掌握工程特点及其难点,明确施工工艺及技术质量要求,并严格按照施工方案对作业班组进行详尽的技术交底及安全、文明施工交底。 2、现场准备 、劳动力组织已齐全,并已进场。 作业所有器具、仪器已准备齐全,并可投入使用。 施工用料供应计划已落实,周转材料能满足工程需要。 现场水、电、路已通。 质量、安全保证体系已建成并完善。 对工人进行了安全、技术交底。 二、作业顺序、方法及要求 、作业顺序: 基础定位放线→土方开挖→基础垫层浇筑?一次找平→绑扎基础钢筋→支模板→底板混凝土浇筑→拆模→基础墙体弹线→基础墙体砌筑→二次找平→圈梁、构造柱钢筋绑扎→圈梁、构造柱混凝土浇筑→槽钢安装→养护→设备基础交安 、作业内容、方法及要求 、测量定位 现场测量定位采用GPS测量仪按业主提供的引测点定位,测放出设备的控制桩并引测

高程控制点,并做好保护措施,再用经纬仪测放出开挖线,开挖完成后利用已有的控制桩测放出基础线。 、土方工程 开挖范围:基础采用大开挖的方法。基坑开挖时,工作面按照每边300mm进行留设。由于场地开挖深度不高,基坑侧壁以不放坡开挖为主,注意不得破坏原土持力层。 、钢筋工程 #铁丝或绑扎钢筋专用火烧丝,一铁丝不能锈蚀和过硬。 钢筋制作→核对钢筋半成品→钢筋绑扎→绑扎垫块 钢筋均应清除油污和捶打能剥落的浮皮、铁锈,该工程部采用用新钢筋一般不会生锈,对个别放置时间长了产生锈的钢筋,采用钢丝刷或砂轮等方法进行。如生锈的钢筋表面有严重的麻坑、斑点等,已伤蚀截面的,应降低使用或剔除不用。 对局部曲折、弯曲或成盘的钢筋加以调直,钢筋调直使用钢筋调直机调直。 钢筋弯曲成形前,应根据配料表要求长度分别截断,钢筋切断采用钢筋切断机进行。切断时应将同规格干钢管根据长短搭配,统筹安排,一般先断长料,后断短料,已减少接头损耗。用短尺量长料,防止产生累计误差,应在工作台上标出尺、刻度,并设置控制短料尺寸、刻度,并设置控制短料尺寸用的挡板。切断过程中发现劈裂、缩头或严重的弯头等,必须切除,切断后的钢筋断口不能有马蹄开或起弯等现象。钢筋长度偏差不应大于±10mm。钢筋切断是保证钢筋成品质量的前提条件,所谓必须保证钢筋的切断尺寸。钢筋的弯曲成型采用弯曲机进行,钢筋弯曲时应将个弯曲点位置画出;划线尺寸应根据不同的弯曲角度和钢筋扣除钢筋弯曲调整值,划线应在工作台上进行,如无划线台面直接已尺度量划线时,应使用长度适当的木尺,不宜用短尺接量,以防横差错。第一根钢筋弯曲成型后,应与配料表直接进行复核,符合要求后再成批加工。 成型后的钢筋要求形状正确,平面上无凹曲,弯点处无裂缝。其尺寸允许偏差为:全长±10mm,弯起钢筋起弯点位移20mm;弯起钢筋的起弯高度±5mm,箍筋变长±5mm。 、模板工程 ×35mm的木方做背框,Φ48脚手钢管做围、背肋及支撑,以Φ12@600对拉螺栓对拉固定模板。相邻的基础间用脚手钢管、扣件组合成构架对称加固。基坑周边基础外侧模板及相隔较远的基础应增设发钢管桩进行加固 砼工程: 1、水泥进场以后必须有出厂合格证,并马上取样进行复检,上报原材料报审表:沙石必

机械设备安装技术交底大全

机械设备安装技术交底 SJY/JL-JS-B-2010-D 技术交底记录 工程名称江阴制钢有限公司施工单位中国十九冶集团有限公司交底部位加热炉机械设备安装交底日期 2012-8-31 交底人接收人 (签字) (签字) 交底内容: 1.机械设备安装的施工工艺流程 施工技术准备 基础验收 中心标板和基准点的埋设和测量标记 设备开箱检验 基础垫板的放置 沉降观测 主体设备的安装 管道配制 附属设备的安装 清洗吹扫 系统试压 单体试运转 无负荷联动试运转 负荷试运转 1 共13页第页

2.机械设备安装施工方法及步骤 (1)标高基准点、中心标板永久性控制点的布置埋设 认真熟悉图纸资料后,绘制设备安装中心标板、标高基准点布置图,确保设备安装定位控制所必须的主要中心线及标高基准准确可靠。 中心标板及标高基准点埋于砼基础内,并与砼内钢筋焊接牢靠,作到坚实牢固、清晰可见,便于检测。主要中心标板及基准点的埋设位置及埋深应始终容易靠近和可见,用于设备安装和检修的永久性基准点,根据工艺设备的局部连贯性,尽可能减少标高基准点,减少标高测量误差。 按技术部门下达的设备安装测量任务通知单,精确测量并投设中心标记于中心标板上,各机组间的纵向中心线为设备安装的主要依据,投此线时应考虑连贯性、一致性。各中心标板上的投设点应一次性投设,同时与纵向中心线垂直的各设备横向的中心线应严格控制测量时造成的两中心线的垂直度误差。 中心标板、标高基准点的顶面堆焊一层不锈钢后再作加工制作并制作一保护帽。 设置一辅助纵向中心线,与纵向中心线的间距按;车间实际情况确定。 (2)设备基础检查验收 ? 对土建单位交接给机械专业单位的设备基础,在设备安装前根据土建单位的基础交接验收单及施工图纸和已埋设好的中心标板、标高基准点进行检查验收。检查验收的质量要求如下: A. 基础表面的模板、地脚螺栓固定架以及外露于基础表面的钢筋等必须拆除干净。 B.基础表面的杂物应清除干净,无油污,积水、碎石和泥土,预留地脚螺栓孔应清洁。 C.基础的预埋件应符合设计要求。

设备安装技术交底

技术交底记录编号 工程名称浐灞自贸国际酒店项目分项工程名称设备安装 施工单位陕西建工第九建设集团有限公司交底日期2018年8月1日交底提要设备安装工艺与质量标准 交底内容:设备安装工艺 施工准备: 1材料及主要机具: 1.1材料:电焊条、棕绳、钢丝绳、道木、脚手竿、卡环、苫布、垫铁等。 1.2所用机具:电焊机、倒链、磁力线坠、焊帽子、水准仪、气焊工具、电焊工具、小锤、焊条烘干箱、焊条保温桶、钢丝刷、钢尺、直尺、划线规、角向磨光机、千斤顶、吊车等。 二、作业条件: 2.1施工中所需的材料及机具均已准备齐全进入现场。 2.2现场供电已由业主接出符合焊接用电要求。 2.3施工现场已清扫干净,操作平台已搭好。 三、操作工艺: 3.1工艺流程 3.1.1静止设备安装程序 设备出库验收→划出安装基线和定位线、地脚螺栓的中心线→地脚螺栓孔灌浆→设备最终找正→二次灌浆→附件、内件安装→内部清理→刷油、保温→最终检查 3.1.2机泵的安装程序 机泵出库验收→划出安装基线和定位线、地脚螺栓的中心线→地脚螺栓孔灌浆→泵最终找平找正→二次灌浆→最终调整(清洗、检查、注油)→单机试运 四、施工方法: 4.1 设备基础验收及处理 4.1.2机械、设备基础交接应由土建、安装专业人员、监理、甲方相关人员现场共同交接验收,土建施工人员应提交施工、测量记录及其它施工技术资料。 4.1.3 基础上应有明显的标高基准线,纵横中心线,建筑物上应标有坐标轴线。 4.1.4 基础外观不应有裂纹、蜂窝、孔洞及露筋等缺陷。 4.1.5 基础混凝土强度应达到设计要求,周围土方应回填、夯实、整平,地脚螺栓的螺纹部分应无损坏和锈蚀。 4.1.6预埋件平面上和螺栓孔内的碎石、泥土等杂物和积水必须清除干净。 4.2设备的安装 4.2.1机械、设备就位前,基础表面应进行修整。需二次灌浆的基础表面应铲出麻面,麻点深度一般不小于10mm,深度以每平方米内有3~5个点为宜,表面不允许有油污或疏松层;放置垫铁处的基础表面应铲平,其水平度允许偏差为2毫米/米; 4.2.2安装垫铁要求 4.2.2.1垫铁材质为普通碳钢,垫铁应平整、无氧化皮、毛刺和卷边,配对斜垫铁间应接触密实。垫铁的位置及高度,块数均应符合有关规定和要求。 4.2.2.2垫铁应布置在负荷集中的部位:地脚螺栓的两侧、垫板的四角、加强筋等部位。设备调平后,垫铁端面应露出设备底面外缘;平垫铁宜露出10~30mm;斜垫铁宜露出10~50mm。垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。 4.2.2.3垫铁直接放在基础上,与基础接触应均匀,其接触面积不小于50%。平垫铁顶面水

桥梁工程各分项工程施工技术交底全套(最全)

单位:第1页共2页 主送单位编号 工程名称桥梁工程/土袋围堰日期 内容: 质量标准: 围堰的顶宽在开挖基坑后应不小于3.5米,外侧坡度不陡于1:2,内侧坡度不陡于1:1。 技术措施: 1、测量放样,确定围堰需要填筑的位置。 2、土石填筑:用挖掘机和自卸车运送土石方至指定的位置,采用滚填法进行填筑并用装载机推平。填土出水面后用打夯机进行夯实处理。 3、堆码土袋:为了防止冲刷和渗水在桥墩基坑内外分别堆码两层土袋,土袋内装的填充物为:粘土或砂粘土。 4、钻孔桩施工:采用正循环钻成孔。 5、开挖基坑:采用挖掘机开挖,由自卸车运至弃土场。 6、排水:基坊四个角设置排水坑,先用四台8寸水泵将水抽干,少量渗水用4台2寸水泵排出,保证承台在干态下施工。 7、承台施工。 8、拆除围堰:承台施工完成后,待混凝土强度达到抵抗冲刷要求后,即可拆除围堰。拆除围堰时,用挖掘机和自卸车配合由河内方向向河岸方向依次挖除,挖除时应开挖至原河床的位置,防止因开挖不到位而淤塞河流。 编制者:审核者:批准人: 接收单位:接收负责人:

单位:第2页共2页 主送单位各工区编号 工程名称桥梁工程/土袋围堰日期 内容: 安全措施: 1、对操作人员进行安全思想教育,提高安全意识,实行持证上岗制度,不经培训或无证者,不得进行上岗操作。 2、进入施工现场必须正确佩戴好安全帽,施工操作人员应穿戴好必要的劳动防护用品。严禁疲劳作业及酒后作业。 施工进度和工期要求:满足施工组织设计关于施工进度和工期的要求。 其它要求:针对本技术交底实行三级交底制度,要落实到工班组。 采用施工图纸:厦深汕惠施(桥)- 适用起止里程:DK212+400~DK245+962.61 编制者:审核者:批准人: 接收单位:接收负责人:

室内给水设备安装技术交底

室内给水设备安装技术交底 一、适用范围适用于建筑工程中给水设备的安装。 二、施工准备 2(1 技术准备 参见"19(1 室内金属给水管道及配件安装"第19(1(2(1 条。 2(2 材料、设备要求 1( 设备 (1) 水泵的型号、规格应符合设计要求,并有出厂合格证和厂家提供的技术手册、检测报告。配件齐全,无缺损等。 (2) 水箱的规格、材质、外形尺寸、各接口等应符合设计要求。水箱应有卫生检测报告、试验记录、合格证。 (3) 稳压罐的型号、规格应符合设计要求,有厂家合格证、技术手册和产品检测报告。 2( 辅材型钢、圆钢、保温材料、垫铁、过滤网、管材、阀门等。 2(3 主要机具 1(机具: 切割机、套丝机、电气焊等。 2(工具: 倒链、滑轮、扳手、绳索、水平尺、钢卷尺、线坠、塞尺。 2(4 作业条件 1( 施工现场的环境,除机房内部装修和地面未完外,作业面具备安装条件。 2(设备基础的尺寸、坐标、标高符合设计图纸

3(作业面照明条件符合安装要求。 4(机房内的安装标高基准线已测放完毕。 三、施工工艺 3. 1工艺流程 3(2操作工艺 1(设备开箱验收 (1) 设备进场后应会同建没、监理单位共同进行设备开箱验收,按照设计文件检查设备规格、型号是否符合要求,技术文件是否齐全,并做好相关记录。 (2) 按装箱清单和设备技术文件,检查设备所带备件、配件是否齐全有效,设备所带的资料和产品合格证应完备、准确。设备的表面是否有缺损、锈蚀、受潮等现象。水泵手动盘车应灵活,无阻滞、卡住现象,无异常声音。 2(设备基础验收 (1) 基础混凝土的强度等级符合设计要求。 (2) 核对基础的几何尺寸、坐标、标高、预留孔洞是否符合设计要求,并做好相关质量汜录。 3(设备安装 (1) 设备就位 1) 复测基础的几何尺寸,地脚螺栓孔的大小、位置、间距和垂直度是否符合要 求。 2) 确定基础上的纵、横向中心线及标高,并做好标识。 3) 用水平尺测定纵、横向水平度,修整找平后,进行设备就位。 (2) 泵安装

相关文档
相关文档 最新文档