为贯彻落实《煤矿安全规程》246条规定,煤矿必须制定井上、下防灭火措施。现根据矿井实际情况,制定矿井防灭火安全技术措施如下。

一、井上防灭火措施

1、木料场距离进风井口距离120m,符合要求。

2、永久井架和井口房、以井口为中心的联合建筑,采用不燃性材料建筑。

3、矿井设有地面消防水池,主水池容量为600m3,备用水池容量300m3,符合要求。

4、井口房和通风机房附近20m不得有烟火或用火炉取暖。

5、井上必须设置消防材料库。消防材料库储存的材料、工具的品种和数量应符合有关规定,并定期检查和更换。材料和工具不得挪作它用。

6、每季度对井上消防材料库和和其它重要场所的消防器材设置情况进行一次检查,发现问题,及时解决。

7、矿井的所有的地面建筑物、煤堆、木料场等处要设有消防器材,并符合国家有关防火的规定。

二、井下防灭火措施

1、入井人员严禁穿化纤衣服和携带火种。

2、井下和井口房不得从事电气焊和喷灯焊接工作,如果必须在井下焊接,每次必须有总工程师、总经理批准的安全措施。

3、严格执行各项放炮制度,杜绝使用失效的硬化的炸药,使用好水炮弹和软硬适中的炮泥,瓦斯浓度达到0.8%时,严禁打眼放炮。

4、电器设备必须完好严禁失爆,严禁带电作业或带电搬迁设备。

5、加强矿灯维修管理,保证台台完好,井下严禁打开矿灯修理。

6、加强皮带机道管理,严禁出水煤,防止皮带打滑,及时清除皮带下散落的煤,防止皮带与散煤长时间摩擦,同时皮带必须安装“煤位保护”“烟雾报警”“防跑偏保护”等安全装置,皮带机头要按规定配备灭火器和沙箱。

7、各巷道要安设防尘兼灭火供水管路系统,皮带机道每隔50米,其他巷道每隔100米要安设三通阀门。

8、井下各地点不得存放汽油,煤油和变电器油,机电设备必须使用的油和棉丝要用专用容器密封好,并设专人保管负责,严禁乱放乱倒。

9在井下设置的消防库,消防器材的数量和要求必须执行有规定和要求。

10、井下火药库、机电硐室等要害场所地点,要在硐室进风侧按规定配备放置灭火器材,由使用单位负责保管,并定期检查、更换。

11、井下电器设备,必须严格执行《煤矿安全规程》的规定,即做到“三无、四有、两齐、三全、一坚持”。

12、加强对井下电器设备和电缆管理。下井电缆的电气设备等必须取得“MA”标志,否则不得下井使用。严格执行防爆设备检查,验收和入坑检验制度,各单位要设专人负责防爆设备的管理。同时对防爆电气设备、阻燃电缆进行鉴定,不符合防爆、阻燃性能要求时立即处理更换。否则,严禁使用。

13、严格用电审批制度,不经电气安全组批准,严禁擅自增加负荷。必须严格执行集团公司关于低压电气设备管理的有关规定。检漏继电器由使用单位每天试验一次漏电跳闸情况,并留有记录,不合格者严禁使用,严禁私自甩掉检漏继电器。

14、加强井下电缆管理。所用电缆由使用单位按标准悬挂好,严禁压埋,严禁镐刨,加强对橡套电缆修补的管理,修补后的电缆必须做载流和绝缘试验。井下总接地极和各处的局部接地极必须按规程要求设置。坚持

每月一次电气设备完好和防爆性能检查考核制度。

15、井下严禁使用变质火药和不合格电雷管。所有接触爆破材料的人员,必须穿棉布或抗静电衣服,禁止穿化纤衣服。

16、放炮员必须严格执行《煤矿安全规程》《放炮员操作规程》和作业规程及本矿制定的有关管理制度。严格执行“一炮三检”制度和放炮前、后洒水灭尘制度。严格放炮操作,坚持正向装药,装药时必须清除炮眼的岩粉,药卷之间接触严密,使用好水炮泥,并用软炮泥填满填实炮眼。掘进放炮还必须使用放炮自动喷雾装置,风筒距头不得超过规定,不准停风机放炮,放炮母线严禁有明线头等。

17、掘进作业必须严格执行“三人连锁”放炮制度。爆破地点前后30米爆破前后洒水灭尘,采掘工作面必须使用净化喷雾、放炮喷雾、挡尘帘,采煤机使用好外喷雾。

18、井下放炮必须严格执行《煤矿安全规程》和集团公司《矿井一通三防管理规定》《通风操作规程》中井下放炮防止火药爆燃必须遵守的规定。

19、井下要按规定设立消防材料库,井下爆炸材料库、机电设备和检修峒室、井底车场、使用带式输送机或液压偶合器的巷道,应备有灭火器材。器材的数量,规格和存放地点以及消防材料库的材料、工具的品种和数量,应在矿井灾害预防和处理计划中确定,并定期检查和更换,材料、工具不得挪作他用。

20、外因火灾处理措施:(1)易燃物着火现场人员迅速灭火(2)电气事故着火迅速切断电源后进行灭火(3)采掘工作面发生火灾时,现场人员用沙子、黄土、水、灭火器等灭火器材进行直接灭火,不能直接灭火时作业人员按本地区作业规程所制定的避火灾路线进行安全撤离由救护队进行灭火。

三、采掘工作面润滑油存放和管理

为进一步规井下采、掘工作面润滑油(包括黄油、机油等,以下统称为润滑油)存放,防止火灾事故发生,制定本规定,请各有关单位认真执行。

1、井下采、掘工作面使用的润滑油必须存放在盖严的铁桶,并明确专人负责,实行挂牌管理,标明润滑油的名称。

2、井下采、掘工作面使用的润滑油必须集中存放在巷道支护完好,且与电气设备距离不小于2m,与运输轨道距离不小于0.7m的安全地点。

3、采、掘工作面润滑油存放地点必须设置沙箱和灭火器,沙箱存放沙子不少于0.2m3和至少两消防锹,灭火器不少于2个。

4、采煤工作面润滑油每一种类存放量不得超过180kg;掘进工作面使用掘进机或液压装载机时存放润滑油不得超过180kg,不使用掘进机或液压装载机的掘进工作面不得存放润滑油。

5、不使用的润滑油必须及时升井。

四、因火灾防措施

根据《XXXXXXX检验报告》鉴定,我矿开采的2#煤层自燃倾向性为Ⅲ类不易自燃。但矿井必须以预防为主。为防止采空区自然发火,特制定本防措施。

1、认真执行采煤《作业规程》放顶煤的技术规定和安全措施。

2、加强上下两巷的放煤工作,工作面尽可能提高放煤效果,提高回采率,做到采空区最大限度少丢煤。

3、工作面一旦开始开采,要保持连续推进,匀速推进。

4、加强工作面设备管理,减少事故,在保证放煤效果的前提下,尽可能加大推进度。

5、采取有效措施使整个采空区顶板冒落并压实,以减少漏风。

相关文档