文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主体混凝土浇筑方案

主体混凝土浇筑方案

主体混凝土浇筑方案
主体混凝土浇筑方案

重庆广厦蓝湾共有5栋高层及1处车库。其中1号楼32F,2号楼31+1F,3号楼31+1F,4号楼29F,5号楼29F,商业门面1~2F。

5栋高层都为框架剪力墙结构。有方型柱的柱子的部位不多,在裙房及地下车库中,受力不大。主要受力构件为剪力墙和大梁。故本工程的混凝土控制重点为剪力墙和梁头的混凝土浇筑质量控制。

一、施工准备

1、准备工作

⑴、配合比在砼浇筑前半个月向中心实验室申请,并提供砼标号抗渗系数、ZY微膨胀剂参量等技术要求。砼配合比通知单要工地技术部门按实际施工需要出具体的通知单为准。申请配合比时,需提供有关砼强度等级、坍落度、初凝时间等性能要求。

⑵、砼开始浇筑前一天通知搅拌站,作好砼供应的工作协调安排。

⑶、所有机具应在浇筑前进行检查和试运转,保证砼施工正常进行。

⑷、在砼浇筑前,掌握水电供应信息,保证水、电在砼施工中不中断,并备有人工振捣工具,另外要配备发电机等设备,以防临时停电。

⑸、在砼施工前,掌握好天气的变化情况,物资部准备好防彩条布,以防天气下雨时,及时防护。

⑹、检查预埋件的规格、数量、安装位置,是否与设计相符。

⑺、水电预留、预埋必须及时与钢筋绑扎协调穿插进行,不能任意割断钢筋。

⑻、浇筑砼前,将梁板内木片、刨花、锯屑、泥土和钢筋上的锈皮杂物及其它垃圾清除干净。

⑼、钢筋工程经自检、复检合格后,及时通知监理进行钢筋工程隐蔽验收,经监理同意后,方可浇筑混凝土。并作好钢筋的隐蔽验收记录。

(10)、浇筑竖向构件前,混凝土基层必须剔毛并清理干净残渣。浇筑施工缝前,施工缝的侧面混凝土也应该剔毛。

2、砼强度等级

地下车库:

地下室挡墙及其壁柱:C30

框架柱:基顶至±0.000为C40,±0.000以上为C30

地下室挡墙、负一层板及屋面板采用微膨胀混凝土,掺入“ZY”膨胀剂,掺量为水泥量的8%。后浇带掺量为12%。

1号楼:

钢筋混凝土墙体:

基顶至标高12.000 C45

标高12.000至标高24.000 C40

标高24.000至标高36.000 C35

标高36.000至标高48.000 C30

标高48.000至标高60.000 C30

标高60.000以上 C25

2号楼:

钢筋混凝土墙体:

基顶至标高15.000 C50

标高15.000至标高30.000 C45

标高30.000至标高45.000 C40 标高45.000至标高60.000 C35 标高60.000至标高75.000 C30 标高75.000至标高90.300 C25 标高90.300至标高96.300 C30 标高96.300以上 C25 3号楼:

钢筋混凝土墙体:

基顶至标高12.000 C45 标高12.000至标高24.000 C40 标高24.000至标高36.000 C35 标高36.000至标高54.000 C30 标高54.000以上 C25 4号楼:

钢筋混凝土墙体:

基顶至标高12.000 C45 标高12.000至标高24.000 C40 标高24.000至标高36.000 C35 标高36.000至标高54.000 C30

标高 54.000以上 C25

5号楼:

钢筋混凝土墙体:

基顶至标高15.000 C45

标高15.000至标高27.000 C40

标高27.000至标高39.000 C35

标高39.000至标高48.000 C30

标高 48.000以上 C25

地下室挡墙、筏板基础、后浇带、地下通道、与土壤接触的筒体外墙采用微膨胀混凝土,掺入“ZY”膨胀剂,掺量为水泥量的8%。

1~5号楼:

梁板:

均为C25(除2号楼93.300,96.300标高采用C30),连梁(LL**)混凝土等级同墙体

构造柱,压顶,砌体中混凝土带:C20

楼梯:C25

3、总体部署

⑴、浇筑前,应考虑和编排合理的浇筑路线。在节约人工和时间的同时,满足浇筑质量要求。

⑵、本工程全部采用商品混凝土,地下车库根据施工缝留设位置,一层分两个施工段分两次浇筑。其余5栋高层塔楼以一个自然层数做一个浇筑段一次浇筑完成。裙楼的混凝土浇筑根据现场情况合理安排施工缝,一层分2~3次浇筑完成。

㈡、机械配备与布置

⑴、机械配备

场地内布置两台地泵。其泵管接口可方便接到地下车库及5栋高层住宅的浇筑面。根据现场浇筑部位及浇筑量,每个泵管出口要配备6~8根振捣棒,同时在混凝土浇筑时必须保证有备用有一定的备用施工机具。

⑵、混凝土输送泵的布置

①、混凝土泵设置处场地平整、坚实,具有重车行走条件。浇筑时派有经验的工人进行接管安装,设计合理的泵管安装路线。布置泵车时,同时要考虑罐车的路线,使罐车交替喂料而互不影响,因此,选择了在2号楼和5号楼附近各安放一台地泵,根据现场情况地泵位置可适当调整。

②、布置泵管时尽量缩短管线长度,减少弯管数量,泵管接头处要垫橡皮圈,使之结合严密,避免漏浆。管线布置要求横平竖直。泵车出口处,泵管水平长度不得小于6m。水平管不得直接支撑在钢筋、模板或预埋件上,每隔一段距离,用支架、台垫或吊具固定。接头处下面铺设旧轮胎,以便装拆清理方便。

③、布置垂直管段时,地面水平长度不得小于垂直程长度的1/4,且不宜小于15m。垂直管用预埋件或支架固定在墙、柱或楼板的预留孔处。在墙、柱上每节管不得少于一个固定点,每层楼的预留孔处均要固定。

㈢、人员配备

⑴、浇筑梁板等部位混凝土时,每台泵车后台配备1名投料人员和1名清理人员,前台配备拆卸泵管人员4~6人,摊浆人员7~9人,振捣人员5~6人,搓平收面人员3~5人。

⑵、浇筑剪力墙混凝土时,每台泵车后台配备2名人员,前台拆卸泵管4~6人,振捣人员3~4人,1人负责检查混凝土浇筑的是否密实(可通过敲击模板的方法)。

⑶、浇筑地下车库框架柱混凝土时,每台泵车后台配备1名放料人员和1名清理人员,前台配备控制吊斗人员3~5,振捣手2人,1人负责检查混凝土浇筑的是否密实(可通过敲击模板的方法)。

⑷、根据混凝土浇筑区域的大小,在施工时,现场必须有若干名钢筋工、木工值班,随时检查模板是否有变形、漏浆,预埋件和钢筋保护垫块是否跑位,发现问题及时处理并报告相关管理人员。

二、混凝土施工工艺

㈠、泵送混凝土的浇筑顺序

⑴、采用泵送混凝土,浇筑路线具体施工前确定。

⑵、在浇筑高低跨处,要先浇筑高跨,后浇筑低跨。

⑶、在同一区域的混凝土,按先竖向结构后水平结构的顺序,分层连续浇筑。

⑷、当不允许留施工缝时,区域之间、上下层之间的混凝土浇筑间歇,不得超过混凝土的初凝时间。利用塔吊加以控制。

⑸、当下层混凝土初凝后,浇筑上层混凝土时,要按留施工缝的规定处理。

㈡、泵送混凝土的布料方法

⑴在浇筑竖向结构混凝土时,泵管的出口离模板内侧面不小于50mm,并且不向模板内侧面直冲浇筑,也不得直冲钢筋骨架。

⑵、浇筑水平结构混凝土时,不得在同一处连续浇筑,要在2~3m范围内水平移动浇筑。

㈢、塔楼剪力墙、地下车库框架柱混凝土的浇筑

⑴、在钢筋混凝土墙浇筑混凝土之前,事先清除,模板底部的杂物,用水冲洗模板及钢筋骨架使之湿润,但模板内不得有积水。

⑵、浇筑剪力墙时,施工缝(凿毛)处先铺一层5mm厚与使用混凝土同配合比的水泥砂浆。砂浆要用瓢散入,不能以泵管直接送入模内。

⑶、混凝土自高处倾落的自由高度,不宜超过2m,当混凝土浇筑高度过高时,要分层浇筑,避免发生离析。

⑷、在浇筑剪力墙上的预埋管道处,要先振捣管道的底部和两侧,

待有浆冒出时,再浇筑盖面混凝土。

⑸、门窗洞口部位浇筑高差不能太大,以防止洞口模板移动。先浇筑洞口下部,再浇筑洞口四周。

⑹、必须保证混凝土浇筑的连续性,在先浇混凝土初凝之前,将后续混凝土浇筑完毕,以免产生冷缝。

⑺、振捣棒振捣时,要做到“快插慢拔、上下抽动”,同时避免振捣棒与钢筋、模板及预埋件接触禁止采用通过振捣钢筋的方法来振捣,以免钢筋移位造成漏筋。振动棒点距400mm均匀振捣,见到混凝土表面不再显著下沉,不再冒出气泡,表面泛出灰浆为止。

⑻、混凝土分层浇筑时,振动棒要插到尚未凝固的下层混凝土中50mm~100mm使上下层结合紧密。

⑼、混凝土浇筑过程中,要有木工和钢筋工专人值班,观察模板是否变形或漏浆,予埋件、钢筋及保护层垫块是否移位,并及时调整。

⑽、浇筑混凝土剪力墙墙时,由于钢筋较密,混凝土浇筑不通畅,在此部位浇筑时,振捣工人必须引起注意,要充分振捣,并派专人检查是混凝土否有漏洞及混凝土浇筑的密实度(通过敲击模板的方法)。

㈣、梁板混凝土的浇筑

⑴、有主次梁的楼板,要顺着次梁方向浇筑。

⑵、楼板的梁板浇筑方法为由一端开始用“赶浆法”推进,先将梁根据高度分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时即与板的混凝土一起浇捣,随着阶梯形的不断延长,则可继续向前推进。倾倒混凝土的

方向要与浇筑方向相反。

⑶、浇筑梁板混凝土前,必须用水湿润模板。

⑷、采用退打的方法浇筑楼板。为防止钢筋焊接网片下沉变形,要求在钢筋网片上用旧模板铺设作业通道,尽量避免施工人员直接在钢筋网片上踩踏。

⑸、在浇筑梁、柱以及主次梁交接处混凝土时,必须振捣密实,

如果钢筋太密,振捣困难,可采用人工振捣配合的方法。

⑹、作业中避免振捣棒直接与钢筋、模板及预埋件接触,并禁止采用通过振捣钢筋或模板的方法使混凝土密实,以免使模板跑位、变形,预埋件位置错移,及浇筑后产生漏筋现象。

⑺、在浇筑大断面梁时,第一层下料慢些,使梁底充分捣实后再

下第二层料。再用“赶浆法”使水泥砂浆沿梁底包裹石子前进。

⑻、浇筑墙、柱、板的结点处时,要注意待墙、柱砼浇筑完停歇45分钟后,再浇筑板的砼。

⑼、由于墙柱混凝土标号与梁板混凝土标号大部分不相同,浇筑时采用快易收口网,以保证混凝土的质量。

㈤、楼梯混凝土的浇筑

⑴、楼梯段混凝土自下而上浇筑。先振实底板混凝土,达到踏步位置与踏步混凝土一起浇筑,不断连续向上推进,并随时用木抹子将踏步上表面抹平。

⑵、楼梯混凝土要连续浇筑完成。

㈥、后浇带混凝土施工

地下车库底板设置宽度为1000mm的后浇带,在施工中,后浇带处采用快易收口网做新旧混凝土接茬处的隔离带,后浇带处的混凝土高于后浇带两侧一个等级,并内掺膨胀剂“ZY”微膨胀剂,掺量为水泥用量的12%。浇筑前后浇带处钢筋不断开。后浇带混凝土的浇筑在结构浇筑40天后一次性浇筑,用钢丝刷除锈,清除浮浆、碎石等杂物,并冲洗干净。

㈦、细部做法:

浇筑时,将泵管接到指定要浇筑的位置后,连续接三根橡皮泵管,再接一根钢泵管,再在前面接一根橡皮管。用塔吊吊起这根钢泵管,则此时可进行混凝土的浇筑,泵管可以由塔吊吊运,较灵活的左右前后进行移动,这对于浇筑桩、剪力墙这种方量小,需要移动比较频繁的部位,浇筑速度提高两倍以上,节约了大量安装,拆卸泵管的时间和人力。因此每栋楼一台泵管进行浇筑,就可以满足桩、墙、板的连续浇筑要求。出现冷缝的机会大大减少。对浇筑质量有一定的提高。此方法简单可行,且效率较高,同时节省人工。

三、混凝土质量控制措施

⑴、进行混凝土施工前必须保证混凝土配合比、强度等级正确,同时还要满足必要的坍落度,初凝时间,终凝时间等要求。

⑵、对于高标号的混凝土,由于其初凝时间较短,要求对原料进行抽查控制,使之符合规范要求。

⑶、在混凝土施工时,严禁向混凝土罐车内加水。

⑷、现场要有专人负责混凝土浇筑,对混凝土发料单进行签收。

对混凝土要进行随机抽检,检查其标号、和易性、坍落度等。发现不符和要求,及时通知搅拌站进行必要的调整。

⑸、混凝土施工时,现场必须有实验人员制作试块,试块制作标

准为每100M3一组,不足100M3时按100M3计。试块制作以后,进行标准养护。

⑹、混凝土强度质量是以标准试块的抗压极限强度来确定的。标准条件为:

①温度:20±3℃;湿度:相对湿度为90%以上的潮湿环境或水

中。

②龄期:28天。

③标准立方试块尺寸:边长为15cm的立方体。

⑺杜绝冷缝的措施:

在高强度等级砼柱的混凝土浇筑到板面后,再换成低强度等级砼浇筑梁板混凝土,故形成一段时间的间隙,为防止形成冷缝,高强度等级砼浇筑到板面后,派专人每隔一段时间振捣此部分的混凝土,延长其初凝时间,配合塔吊,如浇筑低强度等级砼间隔时间较长,用塔吊吊运一小部分高强度等级砼混凝土,覆盖在原来的高强度等级砼上,并进行振捣,杜绝冷缝的发生。

四、混凝土成品保护及成品养护

㈠、混凝土的养护

梁、板、柱、墙的混凝土养护采用自然养护。在混凝土浇筑完毕之后12小时内,派专人开始浇水养护,养护不少于14天。

㈡、混凝土成品的保护

1、混凝土终凝24小时内,禁止在混凝土上面行走。严禁在未达到强度的顶板上堆放重物,严禁在未达到强度的顶板上支设模板。

2、混凝土构件有高差的部位,要求用木方或旧模板保护起来,防止被搁置在棱角上的钢筋或钢管压坏。

3、楼梯踏步模板拆后要求用旧模板依照踏步做成保护模具,避免踏步棱角被破坏。

五、混凝土的外观质量检验

㈠、每个检查处(件)的任何一处蜂窝面积要符合下列规定:

合格:梁、柱上一处不大于1000cm2,累计不大于2000cm2;墙、板上一处不大于2000cm2,累计不大于4000cm2。

优质:梁、柱上一处不大于200cm2,累计不大于400cm2;墙、板上一处不大于400cm2,累计不大于800cm2。

检查数量:按梁、柱的件数各抽查10%,但均不少于3件;墙和板有代表性的自然间抽查10%,公共建筑按两轴线为一间,墙每4m 左右高为1个检查层,每层每面为1处,板每间1处,但均不少于3处。

检验方法:量外露石子面积及深度。

㈡、孔洞面积每个检查件(处)的任何一处孔洞,其面积均符合以下规定:

合格:梁、柱上一处不大于40cm2,累计不大于80cm2;墙、板上一处不大于100cm2,累计不大于200cm2。

优质:无孔洞。

检查数量:同上。

检验方法:凿击孔洞周围松动石子,量空洞面积及深度。

㈢、每个检查件(处)任何一根主筋露筋,其长度要符合以下规定:合格:梁、柱上露筋长度不大于10cm,累计不大于20cm;墙、板上露筋长度不大于20cm,累计不大于40cm。

优质:无露筋。

检查数量:同上。

检验方法:量钢筋外筋长度。

㈣、每个检查件(处)任何一处缝隙夹渣层,其长度和深度均要符合以下规定:

合格:梁、柱上缝隙夹渣层长度和深度均不大于5cm,墙、板上的缝隙,夹渣层长度不大于20cm,深度不大于5cm。

优质:无缝隙夹渣层。

检查数量:同上。

检验方法:凿击夹渣层,量缝隙长度及深度。

六、混凝土试块留设与养护

⑴、试块每段留置标准试块,同条件试块,每100m3 留置一组和

备用试块,不到100m3按100m3 留置和备用试块。

⑵、标养试块和同条件试块于砼从第三罐车倒入泵车后制作。

⑶、卸料过程中卸料量的1/4~3/4之间采取试件。

⑷、同条件试块置于现场,用钢筋笼保护不受外力损伤。标养试块置于标养间,温度20±3℃,湿度90%。

混凝土浇筑专项施工方案

海华·东盟公馆 混凝土浇筑专项施工方案 编制: 校核: 审核: 审定: 歌山建设集团有限公司 2010年03月22日

目录 第一节编制依据.................................................................................................. - 2 -第二节工程概况................................................................................................ - 2 -第三节施工部署................................................................................................ - 2 -第四节主要施工方案和施工方法.................................................................... - 4 -第五节主要施工管理措施................................................................................. - 7 -第六节应急救援预案 ....................................................................................... - 11 -

第一节编制依据 《广西海华·东盟公馆工程施工图纸》南宁市建筑设计院; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 《建筑工程施工质量验收规范》(GB50300-2001); 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002); 第二节工程概况 广西海华·东盟公馆工程地处广西省南宁市东盟商务区桂雅路与中缅路交叉口,小区总建筑面积102673m2,地下2层(建筑面积为27837 m2),地上23+1层, 24+1层,22+1层。先进行施工2号楼,其次施工1、6、3、4、5号楼。 本工程建设单位:广西海华置业有限公司,监理单位:浙江工程建设监理公司,施工总承包单位:歌山建设集团有限公司。 地下室底板混凝土强度等级为C35,抗渗等级为P8。地下室底板厚度为1600mm、300㎜,图纸要求:后浇带1待主体结构封顶且沉降稳定后再进行浇筑;后浇帯2待两侧混凝土养护60天后再进行浇筑。后浇帯浇灌时的温度应低于两侧混凝土浇灌时的温度。浇筑时使用比两侧混凝土高一等级膨胀率不少于0.02%的混凝土浇筑,浇筑前应将表面清理干净,整理好钢筋,浇筑后应加强养护不少于14天。 地下室采用防水混凝土,所有防水混凝土的掺合料、外加剂均应在施工前作相应实验及配合比实验,证实可靠后方可施工。所有外加剂均应符合国家或行业标准一等品及以上的质量要求。 地下室大体积混凝土应合理选择原材料(如采用低热水泥加适量粉煤灰等)和合理配合比,尽量降低水泥用量,控制混凝土浇灌温度和采用其他降低混凝土水化热和减少混凝土干缩的有效措施。采用有效的保温保湿措施,控制混凝土内外温差不超过25℃,温度陡降不超过10℃,避免产生裂缝。保湿养护时间不少于14昼夜。 第三节施工部署 1、施工顺序及总原则 地下室底板被后浇带(宽度为800mm)分为10块区域,每块区域内的桩承台、地梁、

建筑工程主体混凝土浇筑方案

混凝土浇筑方案 一、概况: 一、本工程建筑物主楼全长33.8米、宽14.7米;总高度43.5米,总建筑面积 5810平方米(含阳台半面积),阳台半面积为147.6平方米。 二、混凝土强度等级:基础垫层为C15混凝土;基础筏板为C35混凝土;基础顶—-0.080m为C35S6:-0.080m以上为C30:其他构造柱、过梁为C20混凝土。 三、工艺流程; 四、作业准备:浇筑前应将模板内的垃圾、泥土等杂物及钢筋上的油污清除干净,并检查钢筋的水泥砂浆垫块是否垫好。如使用木模板时应浇水使模板湿润。柱子模板的扫除口应在清除杂物及积水后再封闭。柱、墙根部松散混凝土已剔掉清净。 五、混凝土运输: 泵送混凝土时必须保证混凝土泵连续工作,如果发生故障,停歇时间超过45min或混凝土出现离析现象,应立即用压力水或其他方法冲洗管内残留的混凝土。 六、混凝土浇筑 在浇筑时因控制好混凝土浇筑顺序,柱与梁板分别浇筑,先浇筑柱,后浇筑梁、板、楼梯。 1、浇筑混凝土时应分段分层连续进行,浇筑层高度应根据结构特点、

钢筋疏密决定,一般为振捣器作用部分长度的l.25倍,最大不超过50cm。 2、使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍(一般为30~40cm)。振捣上一层时应插入下层5cm,以消除两层间的接缝。表面振动器(或称平板振动器)的移动间距,应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。 3、浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定,一般超过2h应按施工缝处理。 4、浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况,发现问题应立即处理,并应在已浇筑的混凝土凝结前修正完好。 5、柱浇筑前底部应先填以5~10cm厚与混凝土配合比相同减石子砂浆,柱混凝土应分层振捣,使用插入式振捣器时每层厚度不大于50cm,振捣棒不得触动钢筋和预埋件。除上面振捣外,下面要有人随时敲打模板。 6、柱高在3m之内,可在柱顶直接下灰浇筑,超过3m时,应采取措施(用串桶)或在模板侧面开门子洞安装斜溜槽分段浇筑。每段高度不得超过2m,每段混凝土浇筑后将门子洞模板封闭严实,并用箍箍牢。 7、柱子混凝土应一次浇筑完毕,如需留施工缝时应留在主梁下面。无梁楼板应留在柱帽下面。在与梁板整体浇筑时,应在柱浇筑完毕后停歇l~1.5h,使其获得初步沉实,再继续浇筑。 8、浇筑完后,应随时将伸出的搭接钢筋整理到位。 9、梁、板、混凝土浇筑: 10、梁、板应同时浇筑,浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”,即先浇筑梁,根据梁高分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯形不断延伸,梁板混凝土浇筑连续向前进行。 11、浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚,用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣,厚板可用插入式振捣器顺浇筑方向托拉振捣,并用铁插尺检

混凝土浇筑专项施工方案86600

第一章、编制依据 图纸文件 本工程建筑、结构施工图纸、图纸会审记录、设计变更。 施工组织设计及合同 经建设单位、监理单位审批的施工组织设计及双方签订的施工总承包合同。 主要规范及标准 1.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2013 2.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5.《建筑机械使用安全技术规程》( JGJ33-2012 ) 第二章、工程概况 1、工程名称:雪绒片区棚户区改造(皓顺·壹号院六期工程) 2、工程地点:信都路以东,静庵路西侧、英华大街以南 3、工程概况:本工程结构设计使用年限为50年。建筑抗震设防烈度为七度。建筑设计防火分类:为一类高层住宅,5#楼为地下2层,地上26层,标准层高,±为绝对高程,建筑高度;5-7 #商业楼为地下1层,地上2层;6#楼为地下2层,地上27层,标准层高,±为绝对高程,建筑高度;耐火等级一级。 4、建设单位:河北锦鹏房地产开发有限公司 设计单位:悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司 监理单位: 河北中基华工程项目管理有限公司

施工单位:湖北工业建筑总承包集团天华建筑工程公司 5主要材料:混凝土采用商品混凝土c40、C35、C30、C25、C20,基础垫层采用C20,外加剂按图纸设计要求执行。 本工程所有部位均采用商品混凝土,由商品混凝土搅拌站确定配合比和外加剂的用量。本工程商品混凝土场外运输均采用混凝土运输车,场内的垂直运输采用混凝土汽车泵泵送至施工部位。 三、混凝土施工工艺及方法: 施工工艺:浇水润湿→浇筑砂浆→混凝土入场检查→浇筑混凝土→混凝土振捣→养护 泵送混凝土浇筑的顺序: ①当采用混凝土输送管输送混凝土时,应由远而近浇筑; ②在同一区域的混凝土,应按先竖向结构后水平结构的顺序,分层连续浇筑; ③混凝土不能持续进行浇筑时,如果超过2h以上,应按设计要求和施工规范的规定留置施工缝。 ④当下层混凝土初凝后,浇筑上层混凝土时,应先按留施工缝的规定处理。 混凝土施工: 3.3.1浇筑混凝土时,应注意保护钢筋,一旦钢筋骨架发生变形或位移,应及时纠正。混凝土板和块体结构的水平钢筋,应设置足够的钢筋撑脚或钢支架。钢筋骨架重要节点应采取加固措施。手动布料杆应设钢支架架空,不得直接支承在钢筋骨架上。 3.3.2浇水湿润在准备浇筑混凝土之前,向准备浇筑混凝土的模板内浇水,湿润施工缝处,同时检查模板漏水情况,对于缝隙过大的部位进行修补,避免漏浆。 3.3.3浇筑竖向结构混凝土前,底部应先填以50~100mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆。 3.3.4柱混凝土浇注应连续进行,一次浇注完毕。如遇特殊情况中断,其间隔时间应尽量缩短,并应在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇注完毕。浇筑混凝土时,应注意防止混凝土的分层离析。 3.3.5梁板混凝土浇筑,先浇注梁,根据梁高分层浇注成阶梯形,当达到板底位置时再与

混凝土浇筑施工方案

混凝土工程施工方案 工程名称:安康医药项目工程 施工单位:江苏顺通建设集团有限公司 编制单位:江苏顺通建设集团有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 审批日期:年月日

混凝土工程专项施工方案目录No table of contents entries found. 混凝土工程专项方案 一、编制依据:

1、弘宇建筑设计有限公司提供的安康医药项目工程设计图纸 2、安康医药项目工程施工组织设计 3、建筑施工手册(缩微版第二版) 4、混凝土结构工程施工质量验收规 5、建筑施工高处作业安全技术规程(JGJ80-91) 6、建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003) 二、工程概况: 1、安康医药项目工程建筑总面积7328.19m2。本项目地理位置为N29°35′18.26″、E91°02′41.05″,位于西藏自治区拉萨市柳梧新区。施工车辆经现有道路及其连接便道可直接到达场地,交通较为便利。 2、本工程为框架结构和钢结构,综合楼为地上5层其余为地上1层,独立基础框架结构。1#、2#、3#仓库为地上一层,地下独立基础,地上为钢结构,门卫室地上一层,条形基础砖混结构,设备房为地上一层,独立基础框架结构。建筑的工程类别为二类,建筑物设计使用年限为50年,抗震设防烈度为8度。 砼强度等级分布一览表

三、施工安排 3.1 混凝土供应及运输方式: 本工程所用混凝土全部为商品混凝土,采用混凝土运输车运至现场,基础、主体均采用汽车泵进行浇注;零星混凝土采用塔吊进行浇筑。 3.2 流水段划分: 3.2.1 本工程为多层框架结构,基础施工时按栋号划分成多个流水段。 3.3 浇筑顺序: 3.3.1基础部分先承台,后浇基础柱;主体结构部分柱、梁、板一次浇筑成型。 四、施工准备 4.1 技术准备: 每次浇筑混凝土前,砼工长应根据现场的实际情况和施工部位,具体准备混凝土浇筑的技术交底,经技术负责人审核批准后,对施工班组进行详细的技术交底。 4.2 材料准备: 4.2.1 商品混凝土: 商品混凝土内原材料的性能必须符合国家有关规范和规程的要求。本工程的砼全部采用商砼,分包给具有相应资质的砼公司,预单要求的砼强度等级、塌落度、初凝时间、出料车温度进行配合比设计、试配、搅拌,保证砼及时、准量、保质的供应。 对商砼的材料质量监控,主要为以下几点: 水灰比:符合设计及规范要求。

混凝土浇筑施工方案74039

重庆市渝北区大盛镇顺龙水厂工程 砼 浇 筑 施 工 专 项 方 案 编号: 施工单位:四川伟联建筑工程有限公司 编制人员: 编制日期: 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、混凝土 (3)

四、混凝土施工方法 (4) 五、混凝土浇筑注意事项 (6) 六、混凝土施工过程检查 (7) 七、施工缝处理 (8) 八、养护 (8) 九、冬期施工 (8) 十、质量标准 (9) 1、保证项目 (9) 2、混凝土质量常见问题 (10) 3、允许偏差项目:见下表 (10) 十一、成品保护 (11) 十二、混凝土施工安全保障 (12) 一、编制依据 为认真贯彻落实国家、省、市的有关建设工程法规与文件有关要求,保证本工程施工工期,依据: 1、本工程施工图纸; 2、国家、省、市的有关建设工程法规与文件; 3、国家、省、市有关建设工程的施工及验收规范、标准; 4、国家、省、市有关建筑施工的安全技术规范、标准及文明施 工的规定; 5、我项目部队管理手册、程序文件、工程管理条例、作业指导 书等有关文件;

6、中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》等参考文献; 编制此施工方案。 二、工程概况 本工程位于渝北区大盛镇。改善大盛镇顺龙村和大盛村3、6、7、8、9 社;鱼塘村4、5 社及并网水厂共计16536 人饮水安全问题。供水规模为2000m3/d。 施工范围:新建管理房、配电房、提升泵房、加氯加药间、厂区挡墙、清水池、沉淀池、无阀滤池、管网等)。 计划工期:120 日历天。 三、混凝土 1、本工程中除部分次要零星构件(垫层、栏板等)及强度较低 的混凝土采用现场搅拌混凝土外其余所有混凝土全部采用商品混凝 土。 2、由商品混凝土搅拌站实验室确定配合比及外加剂用量。 3、提前签订商品混凝土供货合同,签订时由预先提供基本的供 应时间、标号、所需车辆数量及其间隔时间,特殊要求如泵送剂、超 细粉、坍落度、水泥等所需提供的资料。 4、商品混凝土要用出厂合格证,混凝土所用的水泥、骨料、外 加剂等必须符合规范及有关规定,使用前检查出厂合格证及有关试验 报告数据。 5、本工程中商品混凝土场外运输采用商品混凝土车,场内的垂 直运输采用混凝土汽车泵泵送至施工部位(商品混凝土供应商提供)。四、混凝土施工方法 混凝土要按规定留置试块,施工中要保证钢筋位置的正确,严禁 踩踏已绑扎成型的钢筋骨架,特别是重视竖向结构的保护层及板、雨 蓬等结构负弯矩部分钢筋的位置。不能随便移动预埋件及预留孔洞原 来的位置,如发现偏移,应及时校正。在浇捣过程中,严格按有关操 作规程施工,明确岗位职责,严格交接班制度,严防漏振造成蜂窝、 麻面及孔洞等现象。 1、基础垫层混凝土采用汽车泵分区浇筑,采用平板振捣器振捣,表面抹平压光。 2、基础梁混凝土用汽车泵循环浇筑,每次浇筑高度根据现场使 用振捣棒(50或30棒)而定,为其有效长度的1.25倍(50棒应为43.75cm,取40cm;30棒应为33.75cm,取30cm),下灰厚度采用尺

施工方案-码头主体混凝土施工方案

周口港区港口中作业区一期码头工程主体混凝土施工方案 编制人: 复核人: 安徽省中成建设工程有限公司 周口港区码头中作业区建设指挥部 二〇一五年五月十五日

目录 第一章工程概况及设计要求 (3) 1.1工程概况: (3) 1.2设计要求: (3) 第二章施工准备 (3) 2.1施工条件 (3) 2.2机具准备: (3) 第三章施工方案 (4) 3.1施工段的划分 (4) 3.2施工工序 (4) 3.3施工工艺 (4) 第四章砼泵送施工工艺 (6) 4.1施工布置 (6) 4.2输送泵操作: (6) 4.3泵送混凝土浇筑: (6) 4.4振捣 (7) 第五章质量要求 (7) 第六章砼拆模技术要求 (7) 第七章安全措施 (8) 第八章砼质量通病防治技术措施 (8) 8.1蜂窝 (8) 8.2麻面 (8) 8.3缝隙及夹渣 (8) 第九章人员、机具配备 (9)

第一章工程概况及设计要求 1.1工程概况: 工程名称周口港区港口中作业一期码头工程(4#、5#)港池工程地点工程位于河南省周口市后范营与前范营附近,建设场地紧靠砂颖河河道 本工程码头为2个挖入式港池,共12个500t级泊位,设计船型为500吨级货船和1000吨级货船,根据工程地点的水文、地质条件及船型,结合总平面布置及装载工艺,码头采用挖入式港池,重力式结构。码头工程主要包括码头平台、土建、道路堆场。 主要工程量包括:4#5#港池重力式挡土墙工程混凝土浇筑量400083.1m3。 1.2设计要求: (1)分部单位工程浇注混凝土的强度等级: 墙体采用C25; 压顶采用C30; 第二章施工准备 2.1施工条件 2.1.1模板的轴线位置、截面尺寸、标高、加固支撑满足设计、规范和施工要求。 2.1.2各种预埋件、预留洞、穿墙管位置、标高、尺寸正确符合设计要求。 2.2机具准备: 2.2.1汽车吊,混凝土汽车输送泵、插入式振动棒、配电设置、照明事先调试正常运转,满足施工要求。

商品混凝土浇筑施工专项方案

商品混凝土浇筑专项方案 1.工程概况 工程18+1层为现浇板框架结构,核心筒为有梁板剪力墙结构,基础垫层的混凝土标号为C15,基础及基础梁的标号为C30,基础顶~9.6m墙柱混凝土标号为C35,9.6m~39.60m墙柱混凝土标号为C30,12.6m~59.40m墙柱混凝土标号为C25。+0.000m~9.60m梁板混凝土标号为C30,12.600m~59.400m梁板混凝土的标号为C25. 2.施工部署 (1)、本工程全部采用商品砼,各施工部位采用泵送、塔吊施工。(2)、根据施工工序及工期完成安排。施工人员跟班作业,负责检查,同时做好各方面协调工作。 (3)、砼分项工程是本工程非常重要的一个分项工程,是工程质量优劣的一个重要环节,所以一定要严格按照项目部管理体系、质量控制标准进行精心施工。 (4)、主要机具准备 地泵、布料杆、平板振捣器、插入式振捣器、平尖头铁锹、胶皮管、手推车、木抹子、3m杠尺、塑料布、防火草帘、标尺杆、照明灯具3.施工准备 混凝土浇筑前做好对工人的书面安全技术交底,交底须详细说明施工过程中要注意的问题,要有针对性和可操作性。混凝土浇筑前还须对班组进行口头交底,重要强调柱与梁、梁板与剪力墙混凝土标号

的控制,振捣间距、振捣时间等。 振动器等机具设备要准备充足,应有备用的振动器,所用的机具应在浇筑前进行检查和试运转,同时配有专职技工随时检修。 在混凝土施工阶段应掌握天气的变化情况,下雨施工时采用塑料薄膜混凝土盖好,以保证混凝土连续浇筑的顺利进行,确保混凝土的质量。根据工程需要和季节施工的特点,应准备好在浇筑过程中所必须的防雨、防暑等物资。 在浇筑混凝土之前,应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸、规格、数量和位置,其偏差值应符合现行国家质量验收评定标准的规定,此外还应检查模板支撑的稳定性以及模板接缝的密合情况。模板、钢筋应分别进行预检和隐蔽验收符合要求时,方可进行浇筑。 4.主要施工方法及质量要求 ⑴振动器作业: ①.浇梁混凝土时,插入式振动器的振动方法有2种,一种是垂直振捣,即振动棒与混凝土表面垂直;另一种是斜向振捣,即振动棒与混凝土表面成一定角度,约40º~45º。 ②.振动器的操作,要做到“快插慢拔”。快插是为了防止先将表面混凝土振实而与下面混凝土发生分层、离析现象;慢拔是为了使混凝土能填满振动棒抽出时所造成的空洞。在振捣过程中,宜将振动棒上下略为抽动,以使上下振捣均匀。 ③.每一插点要掌握好振捣时间,过短不易捣实,过长可能引起混凝

建筑工程混凝土的浇筑方式

建筑工程混凝土的浇筑方式1概述 在建筑工程项目施工当中,由于其混凝土的温度裂缝容易对建筑工程结构的正常使用功能、设计承载能力、外形的美观以及设计使用年限等诸多方面造成一定程度的不利影响,因此,建筑工程的施工管理人员就应当从根本上进行混凝土工程的施工管理工作,从而防止混凝土开裂等问题的出现。另外,为了使得建筑工程混凝土中的温度裂缝宽度能够保持在合理可控的范围以内,乃至对于一些特别重要或关键的结构与构件而言甚至要根除温度裂缝的现象,就非常有必要对于建筑工程混凝土的开裂原因进行科学地分析和研究,把握其温度裂缝的特点与机理,并通过对建筑工程混凝土的内部应力及温度的分布情况来进行仔细的监测与分析,从而最终在建筑工程的设计与施工中采取有针对性的混凝土开裂的施工应对策略。 同时,混凝土的高性能化已经成为了近年来混凝土技术深化和发展的一个主要方向,由于高性能混凝土通常包含了振捣时不容易产生离析、浇筑施工方便、具有较高的早期强度、具有稳定和长期的力学性能、具有优越的抗渗性能、具有良好的水化热性能、密实性及韧性等特点,因此其在建筑工程中非常地适用。

2建筑工程混凝土温度裂缝的形成原因及其控制技术措施 在建筑工程混凝土的施工和养护期间,由于混凝土会释放大量的水化热,从而导致混凝土内部的温度骤升,使得混凝土表面突然形成较大的拉应力;而在建筑工程混凝土的后期降温过程中,又由于受到其持力结构或构件的约束,从而在建筑工程混凝土内部形成较大的拉应力。这些情况都有可能导致建筑工程混凝土开裂的出现。 为了防止温度裂缝的形成,可以在混凝土施工现场采取以下措施:改善骨料级配,用干硬性混凝土掺混合料,加引气剂或塑化剂等,减少建筑工程混凝土中的水泥用量;搅拌混凝土时加水或用水将碎石冷却,降低建筑工程混凝土的浇注温度;在炎热天气下浇注建筑工程混凝土时应尽量减少浇筑厚度,最好控制在五十厘米以内,以便于表面散热;第二层浇筑应在第一段混凝土初凝前浇筑完毕前;根据建筑工程混凝土的浇注面积,在其混凝土上中下部设置一定数量测温管,定时测定内外温度,前四天每两个小时测一次,五到七天每四个小时测一次,八到十五天每天测一次,并及时记录,确保建筑工程混凝土内外温差控制在二十五摄氏度以内,做到及时观察,出现温度超偏,可通过调整养护方式来降低温差;规定合理的拆模时间,以免混凝土表面发生温度骤变的现象,加强保温养护措施,在建筑工程混凝土浇注后可以先覆盖一层塑料薄膜,用装锯末的麻袋(厚度为八到十厘米)进行中层覆盖,最后覆盖一到两层十厘米厚的岩棉被;另外,夏季施

混凝土浇筑方案

混凝土工程施工专项方案 一、编制依据 1、长江国际花园1.1期住宅小区酒店二期施工图纸; 2、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2015); 3、《建筑工程施工质量评定标准》(GB/T50375-2006); 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GBJ50300-2001); 二、工程概况 本工程项目位于江苏省泰兴市。本期设计为混凝土框架结构,地上2层,地下1层,建筑檐口高度12.4m,总建筑面积为3552㎡。本工程结构形式为框架结构,建筑设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。本工程结构安全等级为二级。 三、材料要求 本工程垫层混凝土强度要求为C15,桩填芯C40,基础到二层墙、柱、连梁混凝土强度等级为C30,其余结构件均为C25,基础有防水要求的为抗渗混凝土。 四、施工准备 1、施工人员 安排每次浇筑确保瓦工不少于12人,钢筋工护筋1-2人,木工护模1-2人。 2、施工材料 (1)本工程采用商品混凝土,从混凝土出站到施工现场浇筑的整个过程中混凝土都在搅拌,到达施工现场后,检测其坍落度是否满足施工要求,坍落度准许偏差在±20mm。混凝土出罐时间至进入现场时间不能超过砼凝固时间。运至现场如出现分层离析,混凝土坍落度损失值不满足要求时必须退场,不允许浇筑。 (2)浇筑混凝土后需及时养护。 3、施工机具 (1)小型工具:2台插入式振捣棒、铁锹、铝合金刮杠、木抹子、小线,混凝土吊斗。 (2)垂直运输工具:塔式起重机,混凝土泵车。 4、作业条件 (1)选择好浇筑时间,根据现场所浇筑施工段混凝土方量配置相应的罐车,保证砼浇筑的连续性,使浇筑过程中不产生多于的施工缝。 (2)浇筑混凝土的模板、钢筋、顶埋件及管线等全部安装完毕,经检查符合设计要求,并办完隐、预检手续。

主体结构混凝土施工方案

1.1 主体结构混凝土施工方案 1.1.1混凝土配置 1.1.1.1 混凝土原材料、配合比准备 1.1.1.1.1配合比准备 根据本工程的设计要求混凝土配合比设计除满足强度要求外,还要考虑混凝土的刚度、控制裂缝的要求,符合设计及计算的要求。为此,本工程需要提前要求混凝土供应商——搅拌站进行配合比设计、并实测混凝土7天、14天、28天强度。 配比一经确定,搅拌站不能随意更改。试配混凝土及所用原材料复试单在施工前30天报送现场监理工程师。 1.1.1.1.2对原材料的要求 高性能混凝土原材料除满足普通混凝土的一般要求外,还应满足以下要求: 1、水泥 要求选用质量稳定、含碱量低、C3A含量少的中热硅酸盐水泥。 施工中,我们选用标号不低于42.5级的硅酸盐或普通硅酸盐水泥,其活性不低于48mpa,水泥中C3A的含量应小于8%,游离氧化钙、氧化镁的成分越少越好,水泥细度应适中,每立方米水泥用量控制在550kg以下。 2、细骨料 细骨料应选用洁净的、颗粒级配良好的天然河砂,细度模数中等偏粗,在2.3-3.0为好,或自然连续级配,含泥量≤1%,高强混凝土砂率应通过试验确定。 3、粗骨料 粗骨料的性能对高强混凝土的抗压强度及弹性模量影响很大。粗骨料宜选用坚硬密实的石灰岩、花岗岩、辉绿岩、玄武岩、火成岩等,粒形与级配合格,最大粒径≤25mm。针片状颗粒含量不宜大于8%,含泥量不应大于1%。粗骨料除进行压碎指标试验外,对碎石的岩石立方体抗压强度试验结果不应小于混凝土设计要求强度的1.5倍。

4、高效减水剂 使用高效减水剂,最需关注的问题是水泥的适应性,掺量一般为水泥的0.8%-2%,同时掺少量缓凝剂,掺量在水泥用量的0.01-0.08%之间,其作用是调整坍落度的经时损失率,弥补因掺高效减水剂而引起的混凝土坍落度损失过快的缺点,同时控制早期水化,避免水化热过分集中而引起混凝土开裂,进一步提高减水,增加后期强度。 5、掺合料 在普通混凝土掺和料的基础上还要掺加优质粉煤灰磨细矿渣,以提高水泥活性,增强混凝土强度,使用时必须通过试验鉴定。 1.1.1.1.3防裂要求及有关措施 混凝土本身的变形和收缩(早期的化学收缩和后期的干缩及荷载作用下的徐变)都将不同程度地影响着结构的质量。为避免混凝土产生有害裂缝,满足施工要求并保证混凝土质量,采取如下措施: 1、混凝土搅拌站对混凝土原材料进行选择,保证本工程中使用的原材料从开始到完工为同一产品。按要求提供满足施工要求的合格混凝土。 2、要求掺入高效减水剂,改善拌合物的和易性。 3、合理划分混凝土浇筑流水段:本工程结构超长,作业面大,流水段按施工需要划分,划分位置必须满足规范要求。 4、预防碱集料反应措施:为了预防碱集料反应对混凝土的损害,以保证结构的耐久性。骨料的选用除需满足泵送混凝土的质量要求外,选用非活性集料。水泥除满足混凝土中水泥的一般要求外,选用碱含当量小于0.6%的低碱水泥。掺加掺合料的部位选用优质粉煤灰作为掺合料。外加剂选用无碱或低碱无氯盐外加剂。混凝土按有关混凝土碱集料试验数据进行配制。 5、所有的原材料的选定和混凝土的配合比的确定都必须得到建筑师和工程师的认可。 1.1.1.2 混凝土工程施工准备

混凝土浇筑专项施工方案

一、编制依据 1.1国家颁发的现行施工规程、规范及质量验评标准。 1.2中化二建集团有限公司的质量管理体系文件、环境管理体系文件、职业健康安全管理体系文件。 1.3中化二建集团有限公司历年工程项目施工经验和公司施工综合优势、施工方法。 1.4各单位工程施工图纸。 二、工程概况: 2.1工程内容: 本工程为新疆爱迪公司20万吨/年煤焦油加氢工业示范项目一期工程,工程地点位于新疆昌吉回族自治州阜康市甘河子镇晋商工业园区。 2.2主要材料:混凝土采用商品混凝土C25、C30,基础垫层采用C20,外加剂按图纸设计要求执行。 2.3本工程所有部位均采用商品混凝土,由商品混凝土搅拌站确定配合比和外加剂的用量。本工程商品混凝土场外运输均采用混凝土运输车,场内的垂直运输采用混凝土汽车泵泵送至施工部位。 三、混凝土施工工艺及方法: 3.1 施工工艺:浇水润湿→浇筑砂浆→混凝土入场检查→浇筑混凝土→混凝土振捣→养护 3.2 泵送混凝土浇筑的顺序: ①当采用混凝土输送管输送混凝土时,应由远而近浇筑; ②在同一区域的混凝土,应按先竖向结构后水平结构的顺序,分层连续浇筑; ③混凝土不能持续进行浇筑时,如果超过2h以上,应按设计要求和施工规范的规定留置施工缝。 ④当下层混凝土初凝后,浇筑上层混凝土时,应先按留施工缝的规定处理。 3.3 混凝土施工: 3.3.1浇筑混凝土时,应注意保护钢筋,一旦钢筋骨架发生变形或位移,应及时纠正。混凝土板和块体结构的水平钢筋,应设置足够的钢筋撑脚或钢支架。钢筋骨架重要节点应

采取加固措施。手动布料杆应设钢支架架空,不得直接支承在钢筋骨架上。 3.3.2浇水湿润在准备浇筑混凝土之前,向准备浇筑混凝土的模板内浇水,湿润施工缝处,同时检查模板漏水情况,对于缝隙过大的部位进行修补,避免漏浆。 3.3.3浇筑竖向结构混凝土前,底部应先填以50~100mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆。 3.3.4柱混凝土浇注应连续进行,一次浇注完毕。如遇特殊情况中断,其间隔时间应尽量缩短,并应在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇注完毕。浇筑混凝土时,应注意防止混凝土的分层离析。 3.3.5梁板混凝土浇筑,先浇注梁,根据梁高分层浇注成阶梯形,当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯形不断延伸,梁板混凝土浇注连续向前进行。 3.3.6楼梯段混凝土自下而上浇注,先振实底板混凝土,达到踏步位置时再与踏步混凝土一起浇捣,不断连续向上推进,并随时用木抹子将踏步上表面抹平。 3.3.7混凝土浇筑应分层连续进行,一般分层厚度为振捣器作用部分长度的1.25倍,一般为30~50cm,最大厚度不超过50cm。混凝土由料斗、漏斗内卸出进行浇筑时,其自由倾落度一般不得超过2m,在竖向结构中混凝土的自由倾落高度不得超过3m,否则应采用串桶或溜槽等将混凝土导入模板内。 3.3.8混凝土振捣: 混凝土采用插入式振动棒振动浇筑,砼浇筑后必须振捣密实,振捣棒要快插慢拔,上下略为抽动,以使上下振捣均匀。插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5,控制在30~40cm,每一振动点的振捣时间控制在15-30秒之间,表现为混凝土开始泛浆和不冒气泡为准,并且在20~30min后对其进行二次复振。振捣上一层时应插入下层5cm,以消除两层间的接缝。在整个振捣作业中,不要振模振筋,不得碰撞各种预埋件。在浇注过程中,要组织木工、钢筋工及时配合混凝土的浇注以便对出现的问题及时进行修整。平板振捣器的移动间距,应能保证振捣器的平板覆盖已振捣的边缘。 在混凝土初凝前,在浇注交接处及柱、墙、梯井壁与底板交接部分的底板面上用平板式振动器进行二次振动,提高混凝土的抗裂性。 混凝土振捣后,初凝前进行混凝土的表面处理。组织瓦工班在砼浇注后,初凝前收水时,用木模子打磨压实,以闭合收水裂缝。

现浇混凝土施工方案

贵州省毕节市心缘家居博览中心 现 浇 混 凝 土 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 日期:

贵州淇铃交通建筑工程有限公司 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:毕节心缘家居博览中心编号:

施工组织设计(方案)

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工前质量控制点 四、搭设水平运输脚手架 五、施工前准备工作 六、施工过程中的质量控制点 七、浇筑混凝土的顺序 八、施工缝的留置及处理措施 九、混凝土试块的留置 十、楼(屋面)板加荷载 十一、板内暗埋PVC管线削弱混凝土局部的补强技术措施十二、安全技术措施 十三、混凝土的自然养护 十四、雨季施工防护措施

一、工程概况 本工程为贵州省毕节市心缘家居博览中心工程, 位于毕节市七星关区复烤厂对面,入口处靠近贵毕高速公路;建设单位为贵州省心缘置业有限公司,设计单位为佛山市顺德建筑设计院有限公司。 该工程为混凝土框架结构地上五层层,地下一层,建筑面积62653.28平方米,基础为独立基础,砼强度为C25,墙体采用mu10,水泥实砖,窗为塑钢窗,建筑高度地上五层,总高30.9米,本工程由毕节市建设质量监督站监督。 二、编制依据 1、毕节市心缘家居博览中心工程施工图。 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 3、《现浇钢筋混凝土楼(屋面)板及砌筑墙体的设计与施工技术规范》(DBJ13-1999) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-93) 5、《砂、石子质量标准》(JGJ 53-92) 三、施工前质量控制点 1、水泥 水泥进场时,必须持有质量证明书(出厂合格证),并应对其品种、批号、主要技术数据、包装、出厂日期等检查验收,并按规定进行取样送检,合格后方可使用。 2、砂

基础混凝土浇筑施工方案

基础混凝土浇筑施工方案 ----------有限公司

年月日 基础混凝土浇筑施工方案 一、执行标准 按设计单位提供的设计图纸。 二、适用范围 某某基础部位。 三、施工准备及材料要求 1、材料要求:水泥,宜用P.O42.5级普通硅酸盐水泥;砂为河沙的中砂或粗砂,含泥量不大于5%;石子为卵石或碎石,粒径5-31.5mm,含泥量不大于2%,且无杂物;水为地下水。 2、基础轴线尺寸、基底标高和地质情况均经过检查,并应办完隐检手续。 3、安装的模板已经过检查,符合设计要求,办完预检。

4、在模板上做好混凝土上口标高水平的标志,大面积浇筑的基础每隔3m左右钉上水平桩。 四、施工工艺 (一)工艺流程: 槽底或模板内清理→混凝土拌制→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土养护 (二)工艺方法 1、清理:在地基上清除淤泥和杂物,并应有防水和排水措施。在支模的板内清除垃圾、泥土等杂物,并浇水润湿,堵塞板缝和孔洞。 2、混凝土拌制:后台要认真按混凝土的配合比投料:每盘投料顺序为石子→水泥→砂子(掺合料)→水(外加剂)。严格控制用水量,搅拌要均匀,最短时间不少于90s。 3、混凝土的浇筑 (1)混凝土的下料口距离所浇筑的混凝土表面高度不得超过2m。如自由倾落超过2m时,应采用串桶或溜槽。 (2)混凝土的浇筑应分层连续进行,一般分层厚度为振捣器作用部分长度的 1.25倍,最大不超过50cm。

(3)用插入式振捣器应快插慢拔,插点应均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到振捣密实。移动间距不大于振捣棒作用半径的1. 5倍。振捣上一层时应插入下层5cm,以清除两层间的接缝。平板振捣器的移动间距,应能保证振动器的平板覆盖已振捣的边缘。 (4)混凝土不能连续浇筑时,一般超过2h,应按施工缝处理。 (5)浇筑混凝土时,应经常注意观察模板、支架、管道和预留孔、预埋件有无走动情况。当发现有变形、位移时,应立即停止浇筑,并及时处理好,再继续浇筑。 (6)混凝土振捣密实后,表面应用木抹子搓平。 4、混凝土的养护:混凝土浇筑完毕后,应在12h内加以覆盖和浇水,浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。 5、雨期施工时,露天浇筑混凝土应编制季节性施工方案,采取有效措施,确保混凝土的质量。 五、质量要求 1、混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关标准的规定。 2、混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理,必须符合施工规范的规定。

主体混凝土施工方案

阳光小区2#楼主体结构工程 混 凝 土 施 工 方 案 河南省鑫河建设有限公司 2014年4月

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 第一章 2.1工程简介: (3) 第二章 2.2建筑设计概况: (3) 第三章 2.3结构设计概况: (4) 三、施工部署 (4) 四、施工工艺 (5) 五、质量要求 (8) 六、质量保证措施 (10) 七、安全保证措施 (14)

一、编制依据 1.1建筑设计研究院设计的建筑、结构图纸: 1.2主要图集、标准、规程、规范: 1.3本工程《施工组织设计》。 二、工程概况第一章 2.1工程简介: 第二章 2.2建筑设计概况:

第三章 2.3结构设计概况: 三、施工部署 本工程全部采用商品混凝土,墙板采取一次浇注的措施,全部砼采用汽车泵送方式。 根据施工工序及工期安排,混凝土浇筑尽量安排在白天进行,若混凝土浇筑比较大,白天不能浇筑完成不能留置施工缝时,现场管理人员分成两班,每班12小时,各专业有关领导及施工人员跟班作业,负责检查,同时做好各方协调工作。

四、施工工艺 4.1准备工作 4.1.1钢筋的隐检工作已经完成,并已核实预埋件、线管、孔洞的位置、数量及固定情况无误。 4.1.2模板的预检工作已经完成,模板标高、位置、尺寸准确符合设计要求,支架稳定,支撑和模板固定可靠,模板拼缝严密,符合规范要求。 4.1.3由商品混凝土搅拌站试验室确定配合比及外加剂用量。 4.1.4混凝土浇筑前组织施工人员进行方案的学习,由技术部门讲述施工方案,对重点部位单独交底,设专人负责,做到人人心中有数。 4.1.5浇筑混凝土用架子、走道及工作平台,安全稳固,能够满足浇筑要求。 4.1.6混凝土浇筑前,仔细清理泵管内残留物,确保泵管畅通,仔细检查井字架加固情况。 4.1.7各流水段结合部位施工缝均采用多层板(根据钢筋保护层厚度及钢筋间距切口)分隔。 4.1.8提前签订商品混凝土供货合同,签订时由技术部门提供具体供应时间、标号、所需车辆数量及其间隔时间,特殊要求如抗渗、防冻剂、入模温度、坍落度、水泥及预防混凝土碱集料反应所需提供的资料等。 4.2主要措施 4.2.1商品混凝土供应商编制预防混凝土碱集料反应的技术措施,必须确保20年内不发生混凝土碱集料反应损害;浇筑每部位混凝土前预先上报配合比及所选用各种材料的产地、碱活性等级、各项指标检测及混凝土碱含量的评估结果。混凝土要用低活性集料配制,其混凝土含碱量不得超过5kg/m3。 4.2.2为增强混凝土的可泵性,在混凝土中掺入适量的粉煤灰和减水剂,掺量必须经过实验确定。为保证混凝土的缓凝时间到4~6小时,能够满足混凝土出机运至现场具有可泵送料条件,在混凝土中掺入适量缓凝剂。严禁在混凝土中加水。混凝土入泵坍落度控制在16~20cm。 4.2.3混凝土浇筑 4.2.3.1垫层混凝土采用汽车泵分区浇筑,采用平板振捣,表面抹平压光。 4.2.3.2底板混凝土浇筑采用汽车泵连续浇筑。在浇筑混凝土前,对模板内的杂物和

建筑工程混凝土浇筑施工技术

建筑工程混凝土浇筑施工技术 现在,我们国家建筑市场成长的状况特别好,社会上高层以及超级高层的建筑数目慢慢变多。建筑市场在不断成长的时候,社会群众对这些建筑的质量的好坏也有了更为严格的要求。现在,建筑市场的走向是绿色和生态,这个理念已经被引进建筑市场了,同时促进了建筑施工技术的优化。混凝土技术在建筑施工里面是很重要的一部分,想要达到社会群众的目标,混凝土施工技术也有所创新,在混凝土施工里面,也引进了更多的新型施工技能,这也大大提升了建筑的质量。 标签:建筑工程;混凝土浇筑;施工技术 引言 随着我国社会经济的发展,建筑行业得到了非常大的发展,建筑工程中混凝土的使用变得越来越。其中,混凝土浇筑施工技术的应用较为广泛,不过,由于混凝土浇筑质量高低会直接影响施工技术的水平。因此,本篇文章主要针对土建施工建设中的混凝土浇筑施工进行技术探讨。 1、混凝土施工技术应用的必要性 随着近年来我国经济不断进步,我国的建筑行业也在不断的向前发展。建筑行业在领导着我国经济的不断的向前。但是我国的建筑施工技术相对于发达国家的建筑来说,依然是处于比较落后的阶段。因此我们要在建筑施工的过程中引入先进的科学技术,来提高施工工艺。在建筑的施工过程中,用料最为广泛的就是混凝土。因此我们必须加强对于项目的混凝土施工技术的提高。混凝土的施工质量关系到整个建筑的整体质量。因此我们必须提高建筑施工中的混凝土技术。我们在进行项目的混凝土的技术的提高要从混凝土材料的内部施工做起。从根本上提高混凝土的质量,才能够保证混凝土施工的质量。 2、土木工程中大体积混凝土结构施工的技术解析 2.1管控气温应力 (1)减少水泥的比率 在混凝土的拌混中,我们应该尽量的减少混凝土中水泥的比例,这样能够减少混凝土在凝固过程中的水化作用。如果在混凝凝土的拌混过程中,因为混凝土的主要组成物质就是水泥,它能够保证混凝土的强度。因此我们在减少混凝土中水泥的含量的过程中,也应该加入相应的物质来保证混凝土的强度。 (2)管控浇灌气温 在混凝土的施工过程中,受到环境影响的因素非常的大。如果气温过高的话,

混凝土浇筑施工方案

混凝土浇筑施工方案 1.编制依据: 1.1施工组织设计 1.2主要规范 表1-1

2.工程概况:2.1 建筑设计简介

2.2结构简介

3.施工总体安排 3.1混凝土浇筑方案选择: 混凝土工程因场地条件、地域及质量条件所限,全部使用预拌混凝土。考虑采用混凝土泵送施工技术,以保证高层建筑施工混凝土的垂直运输。地下部分混凝土的运输采用汽车式混凝土输送泵及塔式起重机配合施工。地上部分,采用拖式混凝土输送泵及塔式起重机配合布料杆施工。 3.2施工流水段划分: 3.2.1底板混凝土按4#楼的两条沉降缝南北三个区域,每个区域采用分流水段施工。 3.2.2地下部分结构施工分为三个施工区域。流水段划分见附图。 3.2.3±0.000以上部分结构施工分为二个区域。流水段划分见附图。 3.3 施工进度及劳动力安排: 3.3.1计划进度安排: ±0.000以下部分四个月完成;2003年底以前结构封顶。

3.3.2劳动力计划安排: 3.3.2.1泵送混凝土施工中,配备混凝土输送泵司机,每台泵2名,指挥、信号联络2人,混凝土入泵车前检测坍落度1人,混凝土布料杆操作4人,机修电工2人,混凝土振捣工20至30人,抹面人员15人。混凝土输送泵司机必须经过培训,持证上岗,现场每天必须常驻1名司机,随时听从工地负责人的安排打混凝土,并保证打混凝土期间维修人员随叫随到,配备一定的维修配件,全力保证工程需要。 3.3.2.2在浇筑底板以上的每段墙和柱混凝土施工过程中,劳动力按每台班25人安排。 3.3.2.3在浇筑每段梁和板混凝土施工过程中,劳动力按每台班30人安排。 3.4混凝土施工设备选型: 根据作业面的长宽,选择合适臂长、泵送压力、运距的汽泵。混凝土输送泵输送管道主要采用3m长、直径125mm的直管和半径90cm长、90°的弯管连接而成。施工层采用一台HG12型混凝土布料杆进行布料,最大作业半径12m,施工时用塔吊吊至作业面,主要用于框架柱、梁和顶板混凝土浇筑。 4.施工准备 4.1施工前技术人员应根据施工进度需要,认真编制好泵送混凝土供应计划,与商品混凝土站提前签定合同,合同中明确供应混凝土的各项技术要求。 4.1.2混凝土坍落度控制在150mm±10mm和170mm±10mm,具体以混凝土联系单为准。 4.1.3泵送混凝土的水灰比,砂率,气泡含量,普通混凝土最小水泥用量,抗渗等级等技术指标要根据设计、规范要求预先向搅拌站做好交底。 4.1.4混凝土所使用的各种原材料要求,混凝土供应方认真做好复试,做到可追溯。 4.1.5地上结构混凝土应采用同一种粉煤灰,同一牌号、同一品种水泥,以保证外观颜色一致。

相关文档