1.总则

1.1为满足城市燃气需求,我市原有中压管网运行压力拟由0.2MPa提高至0.3MPa,而现行《城镇燃气设计规范》GB50028规定,居民用户入户压力不得大于0.2MPa。为满足规范要求,结合本市具体情况,拟推行低压入户供气工艺,特制定本指引。

1.2本指引适用于深圳市新建的居民及商业用户低压入户管道工程,改建、扩建的居民及商业用户低压入户管道工程可参照本指引。

1.3本指引适用介质为天然气。

1.4本指引规定中压管网设计压力为0.3MPa;低压管网设计压力为10KPa以下。

1.5燃气管道工程建设鼓励积极采用先进技术、工艺设备及材料,设备材料产品选型和施工工艺必须满足深圳市现行中低压燃气管道系统安全供气要求后方可

采用。

1.6建设单位在委托燃气管道工程施工图设计文件审查时,需提供供气单位出具的供气方案意见。

1.7深圳市中、低压燃气管道工程的设计、施工及验收,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2.引用标准、规范、规程

《城镇燃气技术规范》GB 50494

《城镇燃气设计规范》GB 50028

《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94

《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12

《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ 33

《城镇燃气调压器》GB27790

《城镇燃气调压箱》GB27791

《建筑设计防火规范》GB50016

《城镇燃气标志标准》CJJ/T153

3.压力级制

分为中低压一次调压、中低压二次调压:

1)中低压一次调压:一次调至用户使用压力范围,调压后低压燃气管道设计压力5KPa,运行压力结合压力降计算确定宜选为2.1~2.8KPa;调压装置的设定压力由设计根据用户情况确定。

2)中低压二次调压:中低压调压器调至10kPa以下后,再经低-低压调压器二次调压至满足用户燃具使用压力范围。一次调压后低压燃气管道设计压力不大于10KPa,运行压力结合压力降计算确定,宜选为6~8KPa。

4.使用燃气的建筑物分类

使用燃气的建筑物可按建筑型式、用途和用气量按下表分类。

使用燃气的建筑物分类

类别用气建筑项目(场所)

1 超高层指建筑高度大于100m的高层建筑

2 高层指建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的其他民用建筑

3 多层指建筑高度在高层以下的建筑

5.调压方式

分为区域调压、楼栋调压、立管调压等方式。

1)应根据小区的具体状况,合理选用楼栋调压、区域调压的供气方式。采用区域调压的方式,应根据小区总平面布置及市政管网情况,宜将区域调压柜设置在供气范围中间区域或用气量集中区域。

2)楼栋调压的方式应根据小区规模、用户类型等条件,结合楼栋调压箱最大流量的选用要求合理选用。

3)立管调压的方式宜在商业用户中合理选用。

6.供气方式

1)根据使用燃气的建筑物高度、用户类型、庭院管网敷设条件、经济性分析等,各类建筑适用供气方式需结合现场情况确定;供气系统宜按照锅炉用气、普通商业用气、民用气分别设置独立的供气系统,埋地管道宜设置为中压。

2)采用区域调压的方式,应合理设置庭院管道的管径,控制庭院管道的压损在300Pa以内,最高不宜超过500Pa(采用整体二次调压的供气方式可适当放宽)。

7.燃气系统设计

7.1管径确定

用户管道流量须结合用户特点、使用燃具负荷计算,并应考虑同时工作系数。管径的选择应保证燃具前额定压力。

7.2民用燃具燃烧器的压力确定

天然气民用燃烧器具的额定压力Pn:2000Pa;

允许的燃烧器前燃气压力波动范围:0.75Pn~1.5Pn。

7.3供气工艺的选择

根据各类建筑高度不同,结合水力计算、用气环境、用气量、安全要求等,选择适用的低压供气工艺。

应按以下原则:

1)下环上行供气的方式利于工况,应优先选用下环上行供气的方式。

2)采用一次调压、上环下行的供气方式时,建筑楼层不应超过15层。

3)为保证高楼层用户用气压力的稳定,应在超过31层(含)以上户内的户内加装低低压调压器

4)特殊情况下需选用上环下行的供气方式(楼层超过15层)或供气需求特殊的住宅,可采用整体户内加装低低压调压器的二次调压供气方式。

5)商业用户宜采用低压供气工艺,综合性商住楼等应充分考虑用气量需求,做好燃气管道预留。

6)根据不同的用户类型,设计应进行工艺的比选。

扩建、改建工程应充分考虑已有供气管道的实际运行状况,选用适宜的供气工艺。

7.4管道阻力损失

应根据调压器出口压力、燃具燃烧器额定压力及其允许的燃烧器前压力波动范围、各建筑物和室外管道的具体情况等进行室内外低压燃气管道水力计算,经技术经济比较后确定各管网管径。

1)低压燃气管道单位长度的摩擦阻力损失应按下式计算:

式中△P-燃气管道摩擦阻力损失(Pa);

λ-燃气管道摩擦阻力系数;

-燃气管道的计算长度(m);

Q-燃气管道的计算流量(m3/h);

d-管道内径(mm);

ρ-燃气的密度(kg/m3);

T-设计中所采用的燃气温度(K);

-273.15(K)。

T

2)应考虑高程差引起的燃气附加压力,立管上应设抵消燃气附加压力的措施,优先选用变径方式。燃气附加压力可按下式计算:

△H=9.8×﹙ρk-ρm﹚×h

式中:△H—燃气的附加压力(Pa);

ρk—空气的密度(kg/m3);

ρm—燃气的密度(kg/m3);

h—燃气管道终、起点的高程差(m)。

7.5高层、超高层建筑燃气立管补偿要求

高层、超高层建筑用气应考虑.地基不均匀沉降、温差变形等因素,在上升立管采取补偿措施,宜采用自然补偿。

7.6地下室、半地下室地上密闭空间用气要求

地下室、半地下室及地上密闭空间使用燃气管道供气时,需满足《城镇燃气设计规范》GB50028的相关要求。

8.调压设备选择

8.1燃气调压设备的选择

应根据使用燃气类别及压力波动范围、流量波动幅度、安装条件、工作压力和用户要求等因素确定。

8.2居民及商业用户调压装置

调压装置的选择应符合下列规定:

1)调压装置的进出口压力及最大、最小流量应满足使用要求;调压器额定流量应不低于用户高峰小时用气量的1.3倍;最小流量需满足国家相应规范规定;所选调压器应能满足最大进口压力时通过最小流量而进口压力最小时能通过最大流量。

2)调压器的稳压精度应满足供气工艺的要求。

3)调压装置应有超压防护装置,其性能和设置应符合相关标准的规定。

4)不可间断用户的调压设备宜有备用调压系统。

5)当采用中低压一级调压系统时,其进出口压力应符合下列规定:调压器前燃气管道设计压力0.3MPa,运行压力0.08~0.3MPa;

调压器后燃气管道设计压力5000Pa,运行压力结合压力降计算确定。

6)当采用中低压二级调压系统时,其进出口压力应符合下列规定:一级调压器前燃气管道设计压力0.3MPa,运行压力0.08~0.3MPa;

二级调压器前燃气管道设计压力10kPa以下,运行压力10kPa以下;

二级调压器后燃气管道设计压力5000Pa,运行压力不大于3000Pa。

8.3调压柜(箱)的选择

调压柜(箱)内部的布置,要便于管理和维修,设备布置要紧凑,管道及辅助管线力求简短。

1.区域调压柜

1)通常布置成一字形,有时也可布置成∏形及L形。

2)为保证不间断供气,需在调压柜内设备用调压路。

3)调压器及过滤器前后均应设置压力表。

4)调压柜内应预留压力远传设施接口,宜预留流量、温度远传设施接口。

2.调压箱

楼栋或立管调压时可选用壁挂式调压箱。

应采用带超压切断装置的调压器,调压器前后设压力表。

8.4调压柜(箱)的安装

1 调压箱(悬挂式)

1)调压箱的箱底距地坪的高度宜为1.0~1.2m,可安装在用气建筑物的外墙上或悬挂于专用的支架上;当安装在用气建筑物的外墙上时,调压器进

出口管径不宜大于DN50;

2)调压箱到建筑物的门、窗或其他通向室内的孔槽的水平净距不应小于

1.5m;调压箱不应安装在建筑物的窗下和阳台下方的墙上,不应安装在

室内通风机进风口墙上;

3)安装调压箱的墙体应为永久性的实体墙,其建筑物耐火等级不应低于二级;

4)调压箱上应有自然通风孔。

2 调压柜(落地式)

1)调压柜应单独设置在牢固的基础上,柜底距地坪高度宜为0.3m;

2)距其他建筑物、构筑物的水平净距应符合《城镇燃气设计规范》GB50028中表6.6.3条的规定;

3)体积大于1.5m3的调压柜应有爆炸泄压口,爆炸泄压口不应小于上盖或最大柜壁面积的50%(以较大者为准);爆炸泄压口宜设置在上盖上;

通风口面积可包括在计算爆炸泄压口面积内;

4)调压柜上应有自然通风口,可在柜体上部设4%柜底面积通风口,调压柜四周宜设护栏。

3 调压柜(箱)的安装位置应能满足调压器安全装置的安装要求。

4 调压柜(箱)的安装位置应使调压柜(箱)不被碰撞,在开柜(箱)维护时不影响交通。

8.5接地设施

调压柜(箱)内外燃气管道、调压器及其附属设备必须接地,接地电阻应符合相关规定。

9.地上管道阀门设置

在以下位置应设阀门:

1)引入管;

2)调压柜进出口;

3)调压箱进口;

4)流量表进口;调压器和流量表成套安装时,两者之前可共用1个阀门。

5)燃具前;

6)压力表前;

7)放散管;

8)从水平主干管接出分支立管时每根立管的起点处。

10.管材、管件的选用及连接方式

10.1选用要求

管材、管件应选用符合供气单位安全供气要求的产品,管材、管件的应用条件须符合相关规定,也可选用同等性能及以上的其他管材及管件。

10.2中、低压埋地管

1)宜选用燃气用埋地聚乙烯(PE)管材(GB15558.1)PE100级配料。公称外径160及以上管道采用SDR17.6系列,公称外径110及以下管道采用SDR11系列,采用定向钻等非开挖施工技术时应采用SDR11系列。管件选用燃气用埋地聚乙烯管件(GB15558.2)PE100级配料,与管材采用相应系列。

2)公称外径dn≤90mm的管道应采用全自动电熔连接,dn>90mm的管道应采用全自动热熔或电熔连接。SDR11与SDR17.6两种不同系列管材连接时,应采用电熔连接。

3)管道设计合理使用年限应按照有关规范规程的要求执行。

10.3地上中压管

1)中压管道采用无缝钢管(GB/T8163)10或20钢;管件采用钢制对焊无缝管件(GB/T12459)。

2)中压管道除必要的设备连接外,均应采用焊接连接。

3)防腐要求:应采用环氧防腐漆涂覆。

4)管道设计合理使用年限应按照有关规范规程的要求执行。

10.4地上低压管

1)地上低压管道管材、管件采用热镀锌钢管(GB/T3091 Q235A 普通壁厚管)、热镀锌螺纹管件(GB/T14383)或其它同等性能及以上的管材、管件。热镀锌钢管及管件采用螺纹连接,连接处用聚四氟乙烯胶带密封。

2)凡螺纹连接两端都受约束的设备,需在一端加活接头。

3)地下室、半地下室、地上密闭空间内管道及大于DN80管径(含)的管道采用无缝钢管(GB/T8163)10或20钢,管件采用钢制对焊无缝管件(GB/T12459),焊接连接。

4)管道设计合理使用年限应按照有关规范规程的要求执行。

10.5出地管连接方式

PE管道与钢制管道应采用钢塑过渡管件连接,中压部分采用焊接或法兰连接,低压部分采用螺纹连接;钢塑转换接头钢制端应采用牛油胶布和PVC外带进行防腐。

10.6管道安全色及警示标志

1)地上管道需涂刷色号符合劳尔色卡-RAL2000(橙黄色)且性能优质可靠的防腐自干醇酸调和漆。

2)正常视线范围内的地上燃气设施,应粘贴或涂刷白色“燃气”安全警示标志。

3)地上燃气管道应涂刷介质“流向”标志。

4)应区分中低压燃气管道的标识。

5)燃气管道设施安全色及警示标志的设置还应符合《城镇燃气标志标准》CJJ/T153及其它相关标准的要求。

附图:

燃气管道安全距离标准

燃气管道安全距离标准 燃气管道是运送天然气的管道,使人们可以更便利的使用上天然气.燃气管道安全距离标准无论南方或北方的城市,设计及施工人员都经常被这个问题搅得头疼,以下就来对燃气管道安全距离要求做一个简要分析。 城市燃气管道安装的要求以下五点做一个初步说明: 1)高压和中压A 燃气管道,应采用钢管;中压B 和低压燃气管道,宜采用钢管或机械接口铸铁管.中、低压地下燃气管道采用聚乙稀管材时,应符合有关标准的规定. 燃气管道安全距离的要求也在更加明细化。 2)专业人士提示大家地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物的下面穿越. 燃气管道安全距离要求,地下燃气管道与建筑物,构筑物基础或相邻管道之间的水平和垂直净距,不应小于有关规定. 3)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求: 埋设在车行道下时,不得小于0.9m;埋设在非车行道下时,不得小于0.6m; 埋设在庭院时,不得小于 0.3m;埋设在水田下时,不得小于0.8m(当采取行之有效的防护措施后,上述规定均可适当降低). 城市燃气管道安全距离数值一定要严格遵守。 4)地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越, 并不宜与其他管道或电缆同沟敷设.当需要同沟敷设时,必须采取防护措施. 燃气管道漏气比煤气罐漏气更严重,所以燃气管道安全距离要求一定要要严格遵守。 5)地下燃气管道穿过排水管、热力管沟、联合地沟、隧道及其他各种用途沟时, 燃气管道安全距离及相关知识更有严格要求。应将燃气管道敷设于套管内.套管伸出构筑物外壁不应小于表1K417011-1 中燃气管道与该构筑物的水平距离.套管两端的密封材料应采用柔性的防腐、防水材料密封。

燃气工程设计技术手册(第二版)

燃气管道工程技术手册 前言 为了保证设计人员的设计能力和设计水平,满足我院业务发展的需要,同时为了统一本院设计标准、规范设计内容,提高整体设计质量和工作效率特制定本手册。 本手册的编制是本着贯彻国家和地方有关方针、政策、法律、法规和强制性标准,有利于我院技术进步的原则,积极采用推荐国家强制性标准和行业标准。在严格执行现行国家及行业标准的基础上,本手册意在为设计人员提供更多必要的设计参数,在保证设计施工图的合理性、降低消耗、减少浪费方面起到一定的作用。同时结合公司发展方向,广泛征求了相关人员的意见,进行整理、分析,力求使手册更具有实用性、合理性和指导性。 此次本手册的内容主要包括了城镇中低压燃气管网、城市居民用户、商业用户及工业用户燃气工程等常规业务的设计基本知识和相关技术要求。 手册中引用了大量国家和行业标准的有关内容,这些标准、规范在引用时应注意当前的有效版本,引用的有关内容将随着标准的修订而被修改,均以最新的标准版本为准。 由于各相目公司遍布全国各地,各地区的情况和习惯做法又千差万别,所以设计人员应在严格遵守国家及行业标准、规范的前提下,对手册的内容灵活运用。在手册执行的过程中,我们诚恳地希望大家将遇到的问题及时反馈给设计分院,以便使手册的内容得到不断的补充、修改和完善。

目录 第一章基本规定3 第一节绘图基本要求及设计图例 3 一、燃气专业制图的一般规定 (3) 三、燃气专业设计制图标准 (5) 四、燃气专业设计图例见附录一。................... 错误!未定义书签。 第二节燃气管道施工图设计文件9 一、设计文件组成: (9) 二、设计文件内容: (9) 三、填写的几点要求: (10) 四、施工图上的说明内容: (10) 五、设计文件的格式规定: (10) 第三节常用技术标准11 一、国家标准 (11) 二、行业标准 (15) 三、标准应用: (16) 第二章燃气管道施工图设计18 第一节设计需收集的资料18 一、室内燃气管道施工图设计需收集的资料 (18) 二、室外燃气管道施工图设计需收集的资料 (18) 三、调压器室燃气管道施工图设计需收集的资料 (19) 四、锅炉房(直燃机)燃气管道施工图设计需收集的资料 (19) 五、燃气管道跨越工程支撑设计需收集的资料(工艺专业提供给结构专业)20 第二节管材及附件的选用20 一、室内燃气管道的管材及管件选用 (20) 二、室外燃气管道的管材及管件选用 (21) 三、聚乙烯管材、管件的使用规定 (21) 四、穿跨越工程管材的选用 (22) 第三节设计参数及计算方法23 一、燃气小时计算流量的确定 (23) 二、燃气管道摩擦阻力计算 (25) 三、低压燃气管网压降及压降分配 (27) 四、常用燃气管道规格的计算 (27) 第四节施工图设计要点31 一、室内燃气管道工程施工图设计要点: (31) (一)管线位置 (31) (二)阀门位置 (31) (三)活接头位置 (32) (四)套管的设置 (32) (五)管卡或支架(托架)的设置 (32) (六)燃气表的安装 (32) (七)燃气燃烧器具的安装 (32) (八)对燃具给排气设施和排烟设施的安装要求 (33) (九)商业用户、工业企业设计要点 (34) (十)锅炉房(直燃机)燃气管道设计要点 (34)

燃气管道施工方案很好

燃气管道施工方案 很好

一、工程概况: 1.工程简况: 1.1宝钢1800冷轧燃气管道主要包括氮气焦炉煤气(COG)、混 合煤气(MG)、转炉煤气(LOG),管径为Φ32*2.5~Φ920*7,总 计约3500米。大部分管道分布在主厂房1区--6区各列管桥上, 为酸轧、连退、热镀锌等机组服务。 2.质量目标: 质量目标:工程质量等级100%合格,质量优良率≥90%以上。 3.安全目标: 杜绝重大安全事故,月负伤率小于千分之零点四,争创“无伤工程”。 4.工期目标: 1区---6区燃气管道安装施工于 1月10日至 10月15日全部结束。 5工艺流程: 燃气管网中的焦炉煤气、混合煤气均来自煤气站经3区到2区连退、4区的1#、2#热镀锌;混合煤气除上述外还有一路经2区、6区到酸再生站。转炉煤气管道由维四路外网架桥接入,只供给酸再生站。6.实物量统计: 燃气管道实物量: 2

7.工程特点: 1.3.1施工工期短,工作量大,且点多面广。 1.3.2高空作业,施工现场条件复杂,施工难度大。 1.3.3管道焊口数量多,射线探伤拍片量大,需要边施工边进行检验。 二、施工部署: 管道施工是结合冠华黄金的整体规划,根据图纸工艺安装程序进行管道的安装。 三、施工准备: 考虑到本燃气管道属于特种设备,施工准备工作很重要,技术标准的配备、施工机具进场前的全面检查、施工用材料的提前备货、施工顺序的优化和施工方法,以保证管道安装质量。 四、技术准备 4.1技术准备 4.1.1熟悉和审查图纸,参加交底,制定施工技术措施,组织技术交底。 4.1.2了解管道的总体布置,对每个管道的规格、材质、连接形式及垫片的选用、防腐等应做到心中有数。 4.1.3选用施工及验收规范: 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 3

燃气管道工程设计

深圳市燃气管道工程设计、施工若干技术规定 1 总则 1.1 为规范统一深圳市燃气管道工程设计、施工及验收工作,积极采用先进技术、工艺、材料及设备,提高工程质量,确保安全供气,制定本规定。 1.2 本规定适用于深圳市管道燃气供气范围内新建、改建及扩建的钢管埋地燃气管道工程、聚乙烯(PE)管埋地燃气管道工程及地上燃气管道工程。凡本规定未作具体要求的,均按国家现行的有关技术规范条文执行。 1.3 埋地燃气管道设计压力为0.3MPa,液化石油气运行压力为0.07 MPa;为满足天然气调压及流量要求,庭院管道管径按照0.1 Mpa天然气核算,调压器应选用满足液化石油气及天然气的双用调压器;地上上升立管总阀后至用户调压器前为中压B级管道,设计压力为0.1 MPa,液化石油气运行压力为0.07 MPa ;用户调压器后为低压管道,液化石油气运行压力为2800Pa,天然气运行压力为2000Pa。 2 钢管埋地燃气管道工程 2.1 管径DN250以上的埋地燃气管道应选用三层结构PE涂层钢管(俗称三层PE夹克管或包覆管)。三层PE夹克管的钢管可为无缝钢管、直缝或螺旋电焊钢管,质量应符合国家有关标准要求;聚乙烯防腐层应符合《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T 4013的有关要求;三层PE夹克管的产品选型须经试用确认后方可采用。 2.2 管道距建筑物外墙2m以内不可避免的焊缝应全部进行射线照相检验。 2.3 管子与管子之间的对接焊缝应采用聚乙烯热收缩套进行防腐。热收缩套与管子两端原防腐层搭接宽度不得小于150mm。热收缩套防腐前,应将管子搭接段原防腐层进行打毛。防腐应在焊缝检验合格后的48小时内完成,其施工与检验可参照深圳市燃气集团有限公司企业标准《辐射交联聚乙烯热收缩套补口施工与验收规范》Q/SR J03.3执行。 2.4 三层PE夹克管不得煨弯,管件如弯头、大小头、三通等应采用整体预制防腐(目前推荐使用环氧液体涂料)的机制管件。弯头、大小头等管件与管子焊接处采用牛油胶布和PVC外带进行防腐;三通、法兰等异形管件与管子焊接处则先采用特制的防腐腻子填充成

江苏省城镇燃气安全检查标准(试行)(中低压燃气管道)

江苏省城镇燃气安全检查标准(试行)表9(中低压燃气管道)序 号检查单元 1防止第三方 破坏 2防腐蚀检查内容 1.1埋地燃气管道上不得有建、构筑物占压。 1.2埋地燃气管道转弯处、三通、四通、管道末端以及穿越河流等处应有路面标志,直线管段路面标志的设置间隔不大于200m,路面标志不得缺损,与实际管位应当相符,字迹应清晰可见。 1.3聚乙烯管道严禁在地上敷设。 1.4地上敷设的管道应稳固,易遭车辆或外力碰撞的管道应设置防撞设施。 1.5燃气企业应根据管道所处区域建立管道定期巡检制度,并按巡检制度巡检。 1.6发现管道沿线有工程施工,应全程不间断做好施工现场的监护工作,发现有危害管道的施工行为应及时制止。 2.1架空管道外表应涂覆防腐漆,防腐漆应完整无脱落。有条件的情况下可采用套管保护。 2.2埋地钢质管道外表面应有完好的防腐层。中压管道每5年进行1次防腐层检测,运行10年后,检测周期为3年;低压管道每8年进行1次,运行10年后,检测周期为5年。 2.3设计压力大于 0.4MPa的埋地钢制管道,或公称直径大于或等于100mm,且设计压力大于或等于

0.01MPa的埋地钢质管道应有阴极保护措施。采取阴极保护措施的管道应设置测试装置,测试装置应完好坚固,装置上的编号应清楚。阴极保护系统检测每年不少于2次。类型检查方法A 查阅巡线记录或现场抽查B 现场抽查B 现场抽查B 现场抽查A 查阅巡线记录A 查阅巡线记录和施工监护记录B 现场抽查A 查阅防腐层检测报告A 查阅阴极保护检测报告检查情况序 号检查单元 3调压装置 4运行与维护检查内容 3.1调压装置外表完好无损,无油污、无腐蚀锈迹等现象。 3.2调压装置运行正常,无喘息、压力跳动等现象,无燃气泄漏情况。 3.3过滤器能定期排污和清洗。 3.4超压自动切断系统,启动压力准确,工作正常可靠,动作迅速。 3.5调压箱、柜以及调压器应安装稳固,无倾斜、晃动现象。 3.6调压箱、柜应有明显的安全警示标志。 4.1管道应在管材的设计年限内使用,钢制管道埋设20年,应对其进行安全评价,确定继续使用年限,制定检测周期。 4.2运行压力不得超过最大允许工作压力。 4.3应制定完善的管道运行安全管理制度和操作规程,包括管道及其附属系统的运行、维护制度和操作规程,日常运行中发现问题或事故处理的报告程序,事故抢修制度和事故上报程序。 4.4应制定停气、降压、放散、通气、动火、受限空间作业等危险作业分级审批制度,落实安全措施并经审查批准后方可实施。

城镇燃气中压管道施工方案(施工组织设计)范本

XX县天然气利用工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 批准: XXX有限公司(施工单位) 二零一三年三月

一、工程概况 本工程为XX县天然气利用项目天然气中压燃气管道工程,位于XX县长新路路段,全长3359.1米,管道为PE管道和无缝钢管,为城市输配管网,管道设计压力为0.4MPA。 本工程有XX设计院设计,XX监理有限公司监理,XX安装工程有限公司施工。 二、编制的文件依据 1.1施工图 XX县天然气有限公司提供的XX县天然气城区气化工程施工图纸。 1.2国家有关的法律、法规及行业的有关规定 《中华人民共和国安全生产法》主席令第70号(2002) 《建设工程安全生产管理条例》国务院第939号(2004) 《中华人民共和国节约能源法》主席令第90号(1997) 《中华人民共和国环境保护法》主席令第22号(1989) 《中华人民共和国水土保护法》主席令第49号(1991) 《中华人民共和国防洪法》(1997) 《中华人民共和国土地管理法》(1998年8月29日) 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号(1998) 《石油天然气管道保护条例》国务院(2001) 《民用爆炸物品管理条例》国务院令第466号(2006)

交通部(78)交公路698号,石油部(78)油化管道字452号《关于石油管道和天然气管道与公路相互关系的若干规定》 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 《污水综合排放标准》(1999年局部修订)GB8978-1996 《中国石油化工集团公司安全、环境与健康》Q/HSE0001.1-2001 1.3国家和行家相关标准、规范 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 《聚乙烯燃气管道工程技术规范》CJJ63-2008 《输气管道工程设计规范》GB50251-2003 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB/50423-2007 《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2006 《输油钢制管道抗震设计规范》SY/T0405-2004 《石油天然气建设工程施工质量验收规范》电气工程SY4206-2007 《石油天然气建设工程施工质量验收规范自动化仪表工程》SY4205-2007 《管道干线标记上设置技术规定》SY/T6064-94 《石油天然气建设工程施工质量验收规范管道穿跨越工程》SY4207-2007 《石油天然气建设工程施工质量验收规范输油管道线路工程》

燃气管道施工方案

第一章工程概况 1.工程简况:此工程为唐钢汽车板主厂房5区燃气管道,轴线位置于501-531轴、列线位于5A-5C轴,共计3条管线,分别是焦炉煤气(COG)Φ820*6、Φ630*6、Φ529*6,氮气管道(N)Φ377*9、Φ273*6、Φ159*6,氢气管道(H)Φ76*4、Φ57*5、Φ32*3, Φ87*3为煤气放散管和煤气干事排水器连接管,各种管线总计约861m,其中,焦炉煤气Φ820*6 214m、Φ529*6 68m 、Φ630*6 12m,氮气管道Φ377*9 203m、Φ273*6 Φ54m、Φ159*6 12m,氢气管道Φ76*4 189m、Φ57*5 6m、Φ32*3 60m,煤气放散及煤气干事排水器连接管Φ87*3 12m。 2.质量目标:工程质量等级100%合格,质量优良率≥90%以上。 3.安全目标:杜绝重大安全事故,月负伤率小于千分之零点四,争创“无伤工程”。 4.工程特点: 1.4.1施工工期短,工作量大,且点多面广。 1.4.2高空作业,施工现场条件复杂,施工难度大。 1.4.3管道焊口数量多,射线探伤拍片量大,需要边施工边进行检验。 第二章施工准备 1、施工准备: 考虑到本工程工期短、作业面广的特点,施工准备工作很重要,技术标准的配备、施工机具进场前的全面检查、施工用材料的提前备货、施工顺序的优化和施工方法,以保证一经开工即可投入正常施工当中。 2、技术准备: 2.2.1熟悉和审查图纸,参加设计交底,同时取得各项技术资料及有关图集,制定施工技术措施,组织技术交底。 2.2.2了解管道的总体布置,对每个管道的规格、材质、连接形式及垫片的选用、防腐、保温等应做到心中有数。 2.2.3选用施工及验收规范: 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

2015-11-15 深圳市燃气管道工程低压入户供气工艺设计指引(终版)

深圳市燃气管道工程 低压入户供气工艺设计指引 深圳市燃气集团股份有限公司 深圳市燃气工程设计有限公司 深圳市燃气工程监理有限公司 2015年11月15日

主编单位:深圳市燃气工程设计有限公司 深圳市燃气集团股份有限公司 深圳市燃气工程监理有限公司 主要起草人:张琳、滕云龙、邢中礼、李玉春、梁瑛、沈清波、袁冶、孟攒、刘健、杜琳琳、李河山、谢安明、陈延林、谷凯。

目录 1.总则 (1) 2.引用标准 (1) 3.压力级制 (2) 4.使用燃气的建筑物分类 (2) 5.调压方式 (3) 6.供气方式 (3) 7.燃气系统设计 (3) 8.调压设备选择 (5) 9.地上管道阀门设置 (8) 10.管材、管件的选用及连接方式 (8)

深圳市燃气管道工程低压入户供气工艺设计指引 1.总则 1.1为满足城市燃气需求,我市原有中压管网运行压力拟由0.2MPa提高至0.3MPa,而现行《城镇燃气设计规范》GB50028规定,居民用户入户压力不得大于0.2MPa。为满足规范要求,结合本市具体情况,拟推行低压入户供气工艺,特制定本指引。 1.2本指引适用于深圳市新建的居民及商业用户低压入户管道工程,改建、扩建的居民及商业用户低压入户管道工程可参照本指引。 1.3本指引适用介质为天然气。 1.4本指引规定中压管网设计压力为0.3MPa;低压管网设计压力为10KPa以下。 1.5燃气管道工程建设鼓励积极采用先进技术、工艺设备及材料,设备材料产品选型和施工工艺必须满足深圳市现行中低压燃气管道系统安全供气要求后方可 采用。 1.6建设单位在委托燃气管道工程施工图设计文件审查时,需提供供气单位出具的供气方案意见。 1.7深圳市中、低压燃气管道工程的设计、施工及验收,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2.引用标准、规范、规程 《城镇燃气技术规范》GB 50494 《城镇燃气设计规范》GB 50028 《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94 《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ 33 《城镇燃气调压器》GB27790 《城镇燃气调压箱》GB27791

燃气管道带气接管方法与准备工作

编号:SM-ZD-59783 燃气管道带气接管方法与 准备工作 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

燃气管道带气接管方法与准备工作 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 燃气管道投入使用后,由于用户的发展,需要进行干管延伸、接装用户、管道大修更新。带气连接就是将新建燃气管道与正在使用的燃气管道连接。它需要在使用的燃气管道上切割、焊接或钻孔、攻丝,如措施不当,会发生着火与爆炸,是一项危险的作业。施工时,要制定周密的带气接管方案,掌握带气接管方法,熟悉安全技术。 一、带气接管方法 1.降压法 高、中压燃气管道管内压力高,使用阻气袋无法阻气,故需要关闭燃气阀门,将两阀门之间剩气放散并稳定到正压500~700Pa后,切割、焊接,将新建管道与原有燃气管道连接。 2.不降压法

在低压燃气管道使用不降压法,即原有的燃气管道燃气压力不降低,用气钻机在其上钻一孔,与新建管道连接。此法的优缺点与前者相反,不能得到所需要的燃气断面,但工序简单,不影响用户用气。 二、准备工作 1.对已竣工准备接管的管道,要有验收手续,证明施工质量合格。凡严密性试验超过半年的又未使用的管道,需重新进行试验。 对已使用的燃气管道,应查清停气降压时阀门关闭范围内影响调压器的数量及该调压器所供应的范围,其低压干管是否与停气范围以外的低压干管相连通。对于需停气的专用调压器,需事先与用气单位商定停气时间,以便用户安排生产与生活。高、中压管道只有采取降压措施方可带气进行割焊。降压后,管内的压力必须大于大气压力,以免造成回火事故。 对新建管道,与原有燃气管道连接的三通、管道、法兰

燃气设计手册

目录 第一章燃气设计基本规定 (2) 第一节绘图基本要求及设计图例 (2) 1.燃气专业制图的一般规定 (2) 2.设计文件标识 (3) 3.常用绘图比例: (4) 4. 燃气专业设计制图标准 (4) 5. 设计图例 (6) 第二节燃气管道施工图设计文件组成及格式规定 (6) 1、燃气管道施工图设计文件组成: (6) 2、燃气管道施工图设计文件组成的内容: (6) 3.设计文件的格式规定 (7) 第三节燃气管道施工图设计常用技术标准 (7) 1.国家标准 (7) 2.行业标准 (9) 第一节施工图设计需收集的资料 (11) 1.室内燃气管道施工图设计需收集的资料 (11) 2.室外燃气管道施工图设计需收集的资料 (11) 3.调压箱、室燃气管道施工图设计需收集的资料 (12) 4. 锅炉房燃气管道施工图设计需收集的资料 (12) 第二节施工图设计深度规定及样图 (12) 1.施工图设计深度规定 (12) 2 .各种施工图设计样图 (13) 第三节设计计算参数 (13) 1.同时工作系数表 (13) 2. 水力计算表 (14) 3. 民用庭院低压燃气管道管径选择指导性意见见表2.3-4; (14) 4.室内立管管径的确定推荐意见见表2.3-5; (16) 5. 室外常用管道规格 (17) 第四节施工图设计要点、管材附件选型及技术措施 (18) 1.调压装置燃气管道施工图设计要点及管材、设备选型: (18) 2.室内燃气管道工程施工图设计要点、管材附件选型及技术措施: (19) 3.室外燃气管道工程施工图设计要点及管材附件选型及技术措施: (22) 4.锅炉房燃气管道工程施工图设计要点及管材、设备选型: (24) 6.天然气输送管道穿越工程设计要点及管材选型: (25) 7.PE管的选用 (25) 8.牺牲阳极 (27)

天然气管道施工方案

淮安市西安路南延工程穿越西气东输天然气(武墩—金湖线)管道保护工程施工方案 施工单位:淮安市市政建设工程有限公司 西安路南延工程项目部

淮安市西安路南延工程穿越西气东输天然气 (武墩—金湖线)管道保护工程施工方案 一、编制依据: (一)《输油输气管道线路工程施工及验收规范》SY0401-98; (二) 《天然气集输管道施工及验收规范》SY0466-97; (三)《石油天然气钢质管道无损检查》SY4109/T-2005; (四)《石油天然气管道穿越施工及验收规范》SY/T4079-95; (五)《淮安市西安路南延、通甫路南延(园区段)工程施工图设计》; (六)《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); (七)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002)。 (八)《中国石油西气东输第三方施工管理作业指导书》 (九)《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 二、工程概况: 本段工程位于淮安清浦区以及正在建设的江苏淮安工业园区境内,规划的西安路南延(宁连一级公路-通海大道段)为南北向的一条城市主干道,道路规划红线宽度40m,路线全长9.502km。本标段工程实施桩号为K0+000-K4+120。 现场地势总体上较为平坦,交通便利。施工现场内考虑新建施工便道。 三、具体部位及工程设计情况

西安路南延一标段工程穿越天然气管道一次。 (一)、道路与天然气管道交叉,交叉位置桩号为K1+000,交叉角度为:1530,设计采用钢筋砼盖板涵保护管道穿越,盖板涵净空2.6*5m。 (二)、雨水管道与天然气管道交叉位置桩号为K1+000,交叉角度为1530,穿越设计采用大开挖或拖拉管施工。经实地勘察,你采用开挖施工安管的方法。 四、施工工期及安排 待施工方案审批后,开工,计划工期30日历天。 五、施工组织机构: 为确保天然气管道安全,淮安市市政建设工程有限公司高度重视,专门成立了相应的组织机构,负责西安路南延工程天然气管道安全保护管理工作,同时要求相关施工单位成立组织机构,确保天然气管道安全万无一失。 组长:孙家胜 副组长:赵见飞、缪伟国、董金虎 成员:周士军、朱国军、王志刚 六、质量目标: 达到国家和建设部现行的工程质量验收标准,单位工程一次验收合格率达百分之百。 七、施工方案 施工前,必须与天然气公司进行沟通,利用探管仪确定天然气管

室外燃气管道工程设计施工及验收标准

xxxx公司企业标准 室外燃气管道工程设计、施工及验收标准 钢质管道 Q/BC J01-2006 xxxx年xxx月1 1范围 1.0.1为规范室外燃气管道工程的设计、施工及验收工作,便于公司统一管理,提高技术水平,确保工程质量,特制定本标准。

1.0.2本标准适用于设计压力小于0.01MPa的室外燃气管道工程(小区调压箱至引入管)的设计、施工及验收。 2 引用标准 2.0.1城镇燃气设计规范 GB50028-93 2.0.2城镇燃气输配工程施工及验收规范 CJJ33-2005 2.0.3现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB50236-98 2.0.4低压流体输送用焊接钢管 GB/T3091 2.0.5输送流体用无缝钢管 GB/T8163 2.0.6石油天然气工业输送钢管交货技术条GB/T9711.1-1997 2.0.7涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB/T8923-1998 3室外燃气管道工程设计、施工及验收 3.1 设计 3.1.1 室外燃气管道宜采用聚乙烯管、钢管或钢骨架聚乙烯塑料复合管,并应符合下列要求:(1)聚乙烯燃气管应符合现行国家标准《燃气用埋地聚乙烯管材》GB15558.1和《燃气用埋地聚乙烯管件》GB15558.2的规定。 (2)钢管采用焊接钢管、镀锌钢管或无缝钢管时,应符合现行的国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091 《输送流体用无缝钢管》GB/T8163 的规定。 (3)钢骨架聚乙烯塑料复合管应符合国家现行标准,《燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管》 CJ/T125 和《燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管件》CJ/T126的规定。 3.1.2 地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物下面穿越,地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距见下表: 序号项目水平净距(m) 垂直净距(m) _ 1 0.7 建筑物的基础0.15 2 0.5 给水管0.15 3 1.0 污水、雨水排水管0.5 4 0.5 电力电缆0.5 5 0.5 通信电缆0.15 6 1.0 热力管_ 1.0 7 通讯照明电杆_ 8 0.75 树0.15 0.4 9 其他燃气管道 3.1.3 地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面与管顶)应符合下列要求:1()0.9埋设在车行道下时,不得小于m;1 (2)埋设在非车行道(含人行道)下时,不得小于0.6m; (3)埋设在庭院(绿化地及载货汽车不能进入之地),不得小于0.3m。 3.1.4 燃气管道坡向不宜小于0.003。 3.1.5 地下燃气管道的地基宜为原土层,凡可能引起管道不均匀沉降的地段,其地基应进行处理。 3.1.6 地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越,不宜与其他管道或电缆同沟敷设。 3.1.7 地下燃气管道穿越排水管、热力管沟、联合地沟、隧道及其他各种用途沟槽时,应将燃

室内燃气管道设计.doc

第四章室内燃气管道设计 室内燃气管道设计包括以下几部分: 1.引入管; 2.用户调压箱; 3.室内煤气管道设计; 4.室内煤气用具的安装; 5.煤气灶具的选用; 6.材料。 第一节引入管 引入管是指室外燃气管道与室内燃气管道的连接管。 无论是低压还是中压(即自设调压箱的用户)燃气引入管,其布置原则基本相同,一般可分地下引入法和地上引入法两种。 一燃气引入管设计原则 1 燃气引入管不得敷设在卧室、浴室、地下室,易燃或易爆品的仓库,有腐蚀性介质的房间,配电间,变电室,烟道和进风道等地方。 燃气引入管应设在厨房或走廊等便于检修的非居住房间内。 如确有困难,可以从楼梯间引入,此时阀门井宜设在室外。 2 燃气引入管进入密闭室时,密闭室必须进行改造,并设置换气口,其通风换气次数每小时不得小于3次。 3 输送湿燃气的引入管,埋设深度应在土壤冰冻线以下,并应有不低于0.01的坡向凝水缸或燃气分配管的坡度。 4 燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时,均应设置在套管中,并应考虑沉降的影响,必要时采取补偿措施。 5 燃气引入管最小公称直径,应符合下列要求: (1)当输送人工煤气和矿井气等燃气时,不应小于25mm; (2)当输送天然气和液化石油气等燃气时,不应小于15mm。 6 燃气引入管总管上应设置阀门和清扫口,阀门应选择快速式切断阀。阀门的设置应符合下列要求: (1)阀门宜设置在室内,对重要用户尚应在室外另设置阀门。 (2)地上低压燃气引入管的直径小于或等于75mm时,可在室外设置带丝堵的三通,不另设置阀门。

二、地下引入法 1如图4-1 (《建筑燃气设计手册》p96)所示,室外燃气管道从地下穿过房屋基础或厨房地面直接引入室内。在室内的引入管上,离地面0.5m处,安装一个DN20~DN25的斜三通作为清扫口。 引入管管材采用无缝钢管,套管可采用普通钢管;外墙至室内地面之管采用加强防腐层绝缘;本图若用于高层建筑时,燃气管在穿墙处预留管洞或凿洞,管洞与燃气管顶的间隙不小于建筑物的最大沉降量,两侧保留一定间隙,并用沥青油麻堵严。 2 略 3略 三、地上引入法 在我国长江以南没有冰冻期的地方或北方寒冷地区引入管遇到建筑物内的暖气管而无法从地下引入时,常用地上引入法。 燃气管道穿过室外地面沿外墙敷设到一定高度,然后穿建筑物外墙进入室内。 1 如图4-4(《建筑燃气设计手册》p99)所示,为地上引入管大样,离室外地面0.5~0.8m处引入室内。此种设计引入管可采用无缝钢管煨弯,或用镀锌钢管管件连接,但不管采用何种方式,地上部分管道必须具有良好的保护设施,确保安全。 2 如图4-5所示,为地上高立管引入管大样,燃气立管完全敷设在外墙上,以各用户支管分别进入各用气房间,或进入燃气立管。 上述仅适用于不冰冻的南方地区。 第二节用户调压箱 当燃气直接由中压管道(或由压力较高的低压管网)供给生活用户时(包括公共建筑),应将燃气压力通过用户调压器降至燃具正常工作时的额定压力。 这时常将用户调压器装在金属箱中挂在墙上,故又称调压箱或称箱式调压装置。 其典型构造如图4-6箱式调压装置(《建筑燃气设计手册》p100)所示。 在北方采暖地区,如果将调压箱装在室外,则燃气必须是干燥的或者调压箱有采暖设施。否则冬季就会在管道中形成冰塞,影响正常供气。 一用户调压器 用户调压器是属于直接作用式调压器,适用于集体食堂、饮食行业等公用建筑和用量不大的居民点。它将用户和中压燃气管道直接连接起来,便于“楼栋调压”

煤气管道安装施工方案

煤气管道安装工程 施 工 方 案 编制 审核 盖章

第一章工程概况 1、工程简况:此工程为管道安装工程,其中DN720煤气螺旋管340米,DN1020煤气螺旋管道60米。 2、质量目标:工程质量等級100%合格,质量优良率90%以上。 3、安全目标:杜绝重大安全事故,负伤率小于千分之零点四,争创“无伤工程”。 4、工程特点: 4.1施工工期短,工作量大,施工场地跨度大。 4.2髙空作业,施工现场条件复杂,施工难度大。 4.3管道焊口数量多。 4.4管廊原有煤气管道,属于易燃介质管道,需要做好防火措施。 第二章施工准备 1、施工准备: 考虑到本工程工期短、作业面广的特点,施工准备工作很重要,技术标准的配备、施工机具进场前的全面检査、施工用材料的提前备货、施工顺序的优化和施工方法,以保证一经开工即可投入正常施工当中。 2、技术准备: 2.2.1熟悉和审査图纸,参加设计交底,同时取得各项技术资料及有关图集,制定施工技术措施,组织技术交底。 2.2. 2 了解管道的总体布置,对每个管道的规格、材质、连接形式及垫片的选用、防腐、保温等应做到心中有数。 2.2. 3选用施工及验收规范: 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2017 《现场设备工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 《工业设备及管道绝热工程施工质量检验评定标准》GB50185T3 《钢结构、管道涂装技术规程>YB/T 9256-96 《建设工程防腐管材技术标准》Q/BGJ015-2002; 施工图纸及有关技术文件上的技术、质量要求; 3、劳动力配备: 3.2.1根据压力管道的工作量、拟定工期、施工进度计划、劳动生产率组织施工人员进场。 3.2.2项目经理部按计划组织劳动力遂场,满足工程进展所需的数量,特别是保证具备完成本项目所必备的技术工程人员。 3.2.3从事技术工种作业人员必须经过相应专业培训,并具有上岗证件,确保持证上岗,保证其技术素质。 3.2. 4劳动力计划: 4

低压燃气管道水力计算公式

低压燃气管道水力计算 公式 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

燃气管道输送水力计算 一、适用公式 燃气的管道输配起点压力为10KPa,按《城镇燃气设计规范》,应纳入中压燃气管道的范围。 但本设计认为,虽然成套设备的输出压力为10KPa,出站后,压力即降至10KPa以下。整个管网系统都在10KPa以下的压力状态下工作,因此,在混空轻烃管道燃气输配过程的水力计算,应采取低压水力计算公式为宜。 二、低压燃气管道水力计算公式: 1、层流状态 R e≤2100 λ=64/R e R e=dv/γ ΔP/L=×1010(Q0/d4)γρ0(T/T0) 2、临界状态 R e=2100~3500 λ=+(R e-2100)/(65 R e-1×105) ΔP/L=×106[1+( Q0-7×104dγ)/(-1×105dγ)] (Q02/d5)ρ0(T/T0) 3、紊流状态 R e≥3500 1)钢管λ=[(Δ/d)+(68/ R e)] ΔP/L=×106[(Δ/d)+(dγ/ Q0)](Q02/d5)ρ0(T/T0) 2)铸铁管λ=[(1/d)+4960(dγ/ Q0)] ΔP/L=×106[(1/d)+4960(dγ/ Q0)](Q02/d5)ρ0(T/T0)注:ΔP——燃气管道的沿程压力降(Pa) L——管道计算长度(m)λ——燃气管道的摩阻系数 Q0——燃气流量(Nm3/h) d——管道内径(mm)ρ0——燃气密度(kg/Nm3)γ——0℃和时的燃气运动粘度(m2/s) Δ——管壁内表面的绝对当量粗糙度(mm) R e——雷诺数 T——燃气绝对温度(K) T0——273K v——管内燃气流动的平均速度(m/s) (摘自姜正侯教授主编的《燃气工程技术手册》——同济大学出版社1993版P551)

燃气工程技术手册

燃气管道工程技术手册 (V1.0-2011) 设计证书编号:甲级 二0一一年八月 前言 为了保证设计人员的设计能力和设计水平,满足我院业务发展的需要,同时为了统一本院设计标准、规范设计内容,提高整体设计质量和工作效率特制定本手册。 本手册的编制是本着贯彻国家和地方有关方针、政策、法律、法规和强制性标准,有利于我院技术进步的原则,积极采用推荐国家强制性标准和行业标准。在严格执行现行国家及行业标准的基础上,本手册意在为设计人员提供更多必要的设计参数,在保证设计施工图的合理性、降低消耗、减少浪费方面起到一定的作用。同时结合公司发展方向,广泛征求了相关人员的意见,进行整理、分析,力求使手册更具有实用性、合理性和指导性。 此次本手册的内容主要包括了燃气工程制图、市政中低压燃气管网、城市居民用户、商业用户及工业用户燃气工程等常规业务的设计基本知识和相关技术要求。 手册中引用了大量国家和行业标准的有关内容,这些标准、规范在引用时应注意当前的有效版本,引用的有关内容将随着标准的修订而被修改,均以最新的标准版本为准。 由于各相目公司遍布全国各地,各地区的情况和习惯做法又千差万

别,所以设计人员应在严格遵守国家及行业标准、规范的前提下,对手册的内容灵活运用。在手册执行的过程中,我们诚恳地希望大家将遇到的问题及时反馈给设计分院,以便使手册的内容得到不断的补充、修改和完善。

目录 1 基本规定………………………………………………………………………….. 1.1制图基本规定…………………………………………………………….................. ....................................................................... 格式及装订线........................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... 1.1.9 图线............................................................ ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... 1.2常用代号和图形符号 道代号................................................................. ....................................................................... 1.2.3 常用不同用途管道图形符号......................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... 2 燃气管道施工图设计文件…………………………………………………………..

燃气管道过河施工方案

燃气管道施工方案 3.开工条件 在施工前做好正式投入施工前期准备工作,包括材料购置,存放地点,防潮措施,各施工机具摆放位置,制作,均须在施工前完成。以保证施工各环节的有序衔接,提高效率,方便操作。充分体系组织者的领导才能和施工队伍的整体素质。甲方负责提供该区域内地下情况:包括电缆、光缆走向、穿越位置。管网与燃气管道的交叉等。办理临时征地手续,协调影响工程进展的各方关系。 4.清障、修施工便道 根据施工图找出管道中心线,确定管线具体走向,用白灰作好标志,并清除管线左右两侧各6米范围内的障碍物,以保证正常施工。北灌渠河岸东侧有多年生树木,清障有一定难度。施工场地内机械运行的道路及作业面,用推土机修筑,上部夯实,泥洼处用鹅卵石作垫层,保证吊车、载重汽车等设备正常通行。吊车站位处用鹅卵石作垫层200厚,夯实,保证吊车吊装安全。 5.围堰、导流、管沟开挖。在管道中心线两侧8米及河宽2/3处作围堰,用编织袋装粘土堆成梯形拦河坝,拦截河水,堰顶宽度3米,临水面1:3放坡,背水面坡度1:2。围堰高度不小于1.5米。一切准备就绪后,进行管沟开挖,挖掘深度按图纸尺寸。河道内沟槽挖掘必然有塌方现象发生,塌方的沙石用挖掘机清理干净能够后,用麻袋装干土护坡并扎钢桩,机械清理不到的地方采用人工清理。为了保证施工时有足够的作业空间,作业坑底宽2.5m,按1:1.5的比例放坡。挖好的作业坑中放置三个柳条筐滤水,采用3台或多台DN50潜水泵在柳条筐内安放潜水泵排水。做完这一侧后,用同样办法完成另一侧(见示意图)。新开渠过河段线位与旧桥墩相撞,在围堰、导流同时,还要对旧桥进行拆除,桥墩采用凿岩机或爆破手段进行拆除。 6.管道予制 6.1管材检验 管道用的材料和管件必须具备出厂质量证明书或其复印件,各种技术指标符合现行有关标准的规定。 6.2管件及焊缝除锈 A) 除锈施工:DN300管件采用除锈机机械除锈、用电动机带动钢丝轮相对转动磨擦,将管件表面杂物清除干净。 6.3管道组装 6.3.1组对前,对内部进行清扫,不得留有杂物。 6.3.2组装前将管端200mm内的油污,铁锈等清除干净,对管端的螺旋焊缝进行补焊,长度为100mm。 6.3.3管端如有较轻度变形可用专用工具较正,不得用锤直接击管壁。校正无效,应将变形部分管段切断除,钢管组装要求见下表:序号检查项目组装规定 1 螺旋焊缝错于间距不得小于100弧长 2 相邻环缝间隙不得小于1.5倍外径 3 错边量 小于3/1000外径,且不大于2mm 4 定位焊长度(不少于6点)不小于焊道总长度的50% 5 定位焊缝厚度 不得小于2/3壁厚 6.3.4管道组对时,避免强力对口,且保护钢管绝缘层,两管组对间隙为2mm。 6.3.5管道敷设改变方向时,小于11度时用斜口。 6.3.6相邻两斜口间距在偏转角同向时,不得小于15倍管道公称直径。在偏转角异向时,不得小于30倍管道公称直径。 6.4管道焊接 6.4.1在确定钢材的焊接性能后,进行焊接工艺评定。 6.4.2焊条先进行烘干,经烘干后的焊条,放入温度为100—150℃的恒温箱内,现场用时,应放在保温筒内。

相关文档
相关文档 最新文档