内容提要:

专业工程特点

监理工作流程

监理工作要点

监理工作方法及措

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师(签字、执业印

章):

日期:

江苏省住房和城乡建设厅监制

目录

第一章工程概况

一、工程项目概况

二、工程项目特征

第二章监理细则的编制依据

第三章工程见证取样监理实施细则

一、各级人员见证监理工作职责

二、见证取样监理工作基本规定

三、工程材料/构配件/设备进场审核监理工作要点

四、工程质量试验审核检查监理工作要点

五、原材料质量控制措施和方法

第一章工程概况

一、工程概况及专业特点

1.1.工程概况

工程名称苏州市虎池路海绵改造工程

工程地点苏州市金阊新城

工程性质改建

建设单位苏州市市政建设管理处

设计单位悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司

监理单位苏州建筑工程监理有限公司

质监单位苏州市建设工程质量监督站

安监单位苏州市建设工程安全监督站

承包单位昆山市华泰市政工程有限公司

开工日期2018-5-30 竣工日期2018-11-30工期天数185天

质量目标合格中标价款约1847万

承包方式

施工总承

1.2.项目设计概况

1)工程概况

本项目为苏州市海绵城市试点建设项目,虎池路海绵改造工程位于海绵城市建设试点区内的金阊新城提标改造示范区,为金阊新城中部重要东西向贯通性主干路,是串联平江新城内部物流区、行政商务核心区的重要通道。本次改造范围为黄花泾至金湾街,全长约3817 m。

虎池路限于建设年代久远及建设理念因素,地块内存在部分绿化被破坏,基础设施布局不合理,与海绵建设理念不相符的问题。

2)工程内容

根据海绵改造方案,道路工程改造主要内容为:(1)黄花泾~金业街段两侧人行道整体降低标高与车行道共板;(2)金业街~白洋街段两侧人行道不降低,北侧人行道调整横坡坡向至外侧绿化带;(3)人行道铺装更改为透水路面结构;(4)侧分带侧石更换为排水路缘石,(5)黄花泾~金业街段人行道树穴连通为绿化带分隔带,隔离行人与非机动车。

1、平面设计

道路中心线与现状中心线一致,采用苏州独立坐标系统,按现状虎池路道路范围,拟合道路边线,人行道宽度可根据现场实际情况进行调整。

2、纵断面设计

道路纵断面设计标高为拟合现状道路设计中心线标高,高程系统为85年国家高程基准。

3、横断面设计

道路横断面分配维持现状。

(1)黄花泾~金业街段

道路现状路幅宽度50m,具体分配为:3.5m×2人行道+4m×2非机动车道+1.5m×2分隔带+11.5m×2机动车道+9m中央分隔带,两侧人行道降低至与非机动车共板,人行道坡向外侧绿化带,人行道横坡坡度采用1.5%。

(2)金业街~白洋街段

道路现状横断面标准路幅宽40米,具体分配为:3.5m×2人行道+4m×2非机动车道+1.5m×2分隔带+11m×2机动车道,两侧人行道不降低,北侧人行道坡向外侧绿化带,西侧人行道坡向车行道,人行道横坡坡度采用1.5%。

(3)白洋街~金湾街段

道路现状横断面标准路幅宽50米,具体分配为:3.5m×2人行道+4m×2非机动车道+1.5m×2分隔带+11m×2机动车道,两侧人行道不降低,两侧人行道坡向车行道,人行道横坡坡度采用1.5%。

本次设计范围内沿线桥梁人行道不降且横坡坡向维持现状坡向道路中心线,现状人行道及侧分带侧平石均翻挖新建,标高不降段人行道内侧采用平、侧石筑边,标高下降段人行道内侧采用平石筑边,人行道外侧采用侧石筑边。标高不降段人行道内侧石及侧分带侧石均净高17.5厘米,桥梁段侧石净高30厘米,人行道外侧侧石与人行道标高一致,平、侧石均采用砼材质。

4、路基处理设计

本工程为老路改造项目,路基处理范围主要为现状道路两侧人行道,现状老路沉降多年,路基已趋于稳定,老路基保留利用。

先拆除原人行道路面结构至设计路槽底,然后对原地面进行碾压,要求压实度≥87%。,以上均为重型击实标准。

人行道E0=25Mpa,土基顶面弯沉值3.08mm(若现状人行道宽度较窄且地下管线较多可不做此要求)。以上为(BZZ-100)测试标准。

取不利季节影响系数K=1.2。

5、人行道路面结构设计

5.1 人行道路面结构

本次设计范围内现状人行道结合海绵改造方案整体翻挖新建,新建路面结构总厚39厘米,即:

6cm 缝隙式透水砖

3cm 中粗砂

20cm 装配式透水基层(顶面满铺透水土工布)

10cm 级配碎石(顶面满铺双向土工格栅)

人行道铺装需与两侧已建地块广场铺装顺接,铺装坡度及范围可根据现场实际情况调整;道路与围墙距离<1m的应铺装至围墙边。

根据海绵改造方案,雨水管道改造工程改造主要内容为

(1)黄花泾~金业街段:

A、人行道往下降,人行道坡度往外坡,道路雨水顺着横坡排入道路两侧拟建生物滞留带,生物滞留带内设溢流雨水边井与雨水主管相连通。生物滞留带需避让现状绿化带内各管线的支管井等现状地面障碍物及地下管线。

B、道路外绿化带内设置生物滞留带,上口宽2米,中心线距离道路边线2米。生物滞留带内设溢流雨水边井与雨水主管连通。

C、生物滞留带外侧设雨水花园,雨水花园内设溢流雨水边井与雨水主管连通。雨水花园设置时根据现状地形设计,保留现状乔木,并通过植草沟的连通,将生物滞留带雨水顺利与雨水花园联通,使景观呈现凹凸有致,下凹式绿地不下凹景色。

D、3.5米人行道设1.5米带状绿化带,连通树穴。隔离人行道和慢车道。

E、金政街现状高架下部设雨水花园,处理高架路面水,雨水花园内设溢流雨水边井,与雨水主管相连。

F、中央绿化带局部设雨水旱溪等景观处理

(2)金业街~金湾街段:

A、人行道不往下降,坡度除了道路外侧存在绿化带的往外坡,其余维持现状。

B、1.5m宽机非分隔带设置生物滞留带消纳机动车道雨水,靠近绿化点的非机动车道及人行道雨水通过线型排水沟汇入绿化内的海绵设施消纳,外侧无绿化空间的非机动车道及人行道设置环保型雨水边井。

C、机非分隔带两侧均设置排水路缘石,可保证大雨情况下,部分机动车道雨水溢流进入环保型雨水边井及后排绿化带生物滞留带,进一步保障道路的水安全及径流污染的消除。

D、金业街现状高架下部设雨水花园,处理高架路面水,雨水花园内设溢流雨水边井,与雨水主管相连。

4、雨水管道改造设计方案:

(1)雨水主管:雨水主管均保持现状。

(2)雨水边井:黄花泾~金业街段现状雨水边井加盖密封;金业街~金湾街段与环保型雨水边井及排水沟位置有冲突的现状雨水边井废除;道路交叉口雨水边井保留。

三、设计标准

1、海绵系统标准:

年径流总量控制目标:≥60%;

综合径流系数:<0.65;

单位面积控制容积:≥85.20m3;

初期雨水径流污染物削减率(以SS计):≥50%;

2、雨水管道标准:

现状雨水主管道及雨水边井支管均保留,在施工完成后需对其进行全面疏通。现状雨水边井篦子遮蔽处理需结合现场实际情况,各道路相交路口、公交站台、及道路最低点等易积水处可适当考虑保留现有雨水篦子或新增雨水边井。

四、设计说明

1、本工程高程系统为1985国家高程基准,与道路工程一致。

2、雨水管:

(1)管材及接口:①边井支管为DN300 HDPE双壁波纹管(内径300mm)。HDPE管要求为双壁异色、双壁扩口的双壁波纹管,橡胶圈接口,环刚度须达到8kN/m2以上,技术标准参照《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第1部分:聚乙烯双壁波纹管材》

(GB/T19472.1-2004),并由制管厂家指导施工。HDPE管与检查井连接时,须设置一节短

管,并在管道与检查井连接处设置橡胶密封圈。②生物滞留带内设DN200软式透水管外径为200mm,管道连接采用配套的直通、三通接头,管材及接头须符合《软式透水管》(JC 937-2004)中的要求。

(2)管道基础:HDPE管的管基础为10cm厚碎石垫层(碎石粒径为25~38mm)上铺5cm中粗砂,满沟槽回填中粗砂至管外顶以上10cm,碎石应夯实,粗砂应洒水拍平。

(3)雨水边井:①生物滞留带及雨水花园内设溢流式雨水边井采用450X750方形铸铁溢流雨水篦座雨水边井,H=1.4米,边井支管为DN300 HDPE管,坡度大于等于0.01;②道路外侧现状无绿化的道路边井采用环保型雨水边井采用450X750方形铸铁溢流雨水篦座雨水边井,,H=1.4米,边井支管为DN300 HDPE管,坡度大于等于0.01。③排水沟采用采用成品线性排水沟与缝隙式排水沟连用。

3、海绵设施:

(1)溢流式雨水口:

溢流式雨水口设置在侧分带生物滞留带、道路外侧雨水花园内,生物滞留带内每25m左右设置一个。雨水井采用750×450×180方形铸铁溢流雨水篦子,边井支管采用DN300 HDPE管,纵坡大于等于0.01。超标雨水通过溢流式雨水口接入市政雨水管道;雨水溢流口附近铺设5cm 厚碎石或卵石,防止冲刷。

方形溢流雨水篦子示意图

(2)环保式雨水口:

环保式雨水口沿道路路缘石铺设,每25m左右设置一个。

保式雨水口通过多层的截污方式、专用的过滤料包和防堵功能的设计,可对初期雨水起到一定的净化作用。

环保型雨水口示意图

(3)侧分带(绿化带)生物滞留带:

道路侧分带设置生物滞留带,两侧设置连续排水路缘石,生物滞留带两侧设置15cm 宽卵石带,机动车道雨水由排水路缘石经过卵石带缓冲汇入侧分带生物滞留带,超过蓄渗能力的雨水通过溢流式雨水口排入市政雨水管网。

道路外侧绿化带设置生物滞留带,两侧设鹅石缓冲带,道路雨水由人行道经过鹅石缓冲带汇入绿化带生物滞留带,超过蓄渗能力的雨水通过溢流式雨水口排入市政雨水管网。

生物滞留带分为超高层、蓄水层、过滤层、过渡层、排水层。

①超高层:低于车行道10cm;

②蓄水层:考虑到行人安全,侧分带生物滞留带蓄水层取15cm;

③过滤层:即换填土层,厚度为60cm。过滤层填料渗透系数须在50—200mm/h范围

内,若不满足要求,可通过现场实验或实验室试验矫正,渗透系数过低则添加适量无角砂,渗透系数过高可添加部分软黏土。

含盐量高和有机碳含量低(<5%)的填料不能满足植物正常生长,所以不能用于生物滞留池。所用填料须结构稳定,避免填料结构破坏使渗透系数降低影响正常功能。过滤层应有合理的级配,控制粉土和黏土的比例<12%,降低结构破坏的风险。

过滤层填料有机质含量不要超过10%,含盐量应低于0.63dS/m,即441mg/l。过滤层填料PH应在6—7之间,且填料不能受到病虫害(如火蚁)。

④过渡层:即中粗砂层,厚度为15cm,过渡层填料为砂或粗砂(0.1-4mm,2mm过筛

率不小于50%)。

⑤排水层:即碎石层,厚度为25cm。碎石层粒径采用3~5cm。碎石层内设置盲管。

⑥盲管:盲管采用DN200软式透水管,管道连接采用配套的直通、三通接头,管材

及接头须符合《软式透水管》(JC 937-2004)中的要求。盲管位于碎石层中。外包透水土工布,盲管与周边溢流口相接,盲管坡度依道路纵坡布置。

(4)雨水花园:

道路外侧绿化设置雨水花园消纳非机动车道和人行道雨水。道路径流雨水通过植草沟汇入雨水花园,汇入点设置卵石带防止冲刷。

雨水花园分为超高层、蓄水层、过滤层、过渡层、排水层。其中蓄水层高度取20cm,其余结构层同生物滞留带。

(5)植草沟

本设计为转输型植草沟,转输能力满足汇水面积内5年一遇暴雨强度。场地纵坡≥5‰且与水流方向一致时,植草沟纵向坡度与场地一致;其他情况,植草沟纵向坡度为≥5‰,坡向随水流方向。

种植土一般由砂、堆肥和壤质土混合而成。其主要成分中砂子含量为60%~85%,有机成分为5%~10%,粘土含量不超过5%。

本工程植草沟具体走向及位置详见景观设计图纸。

(6)排水沟

采用成品平篦式线性排水沟与线性排水沟连用。平篦式线性排水沟沿道路路缘石铺设,线性排水沟垂直人行道铺设,末端采用平篦式线性排水沟,便于检修清通。

本项目排水沟分为连续型和间隔型设置,连续型设置时线性排水沟设于平篦式线性排水沟下游。需注意平篦式线性排水沟设置坡度,当其与道路坡向一致,且坡度≥

0.1%,则随道路坡度铺设,高度可保持32cm不变,其他情况平篦式线性排水沟按排水方

向以坡度0.1%铺设,平篦式线性排水沟保持起点高度为32cm,终点高度详见平面设计图,纵向铺设排水沟高度相应增高,雨水花园水面标高相应降低。

间隔型设置时线性排水沟设于平篦式线性排水沟中间下游,每25m左右设置一处;

排水沟出口处与植草沟、滞留池等海绵设施衔接铺设缓冲卵石。

(7)通气帽式溢流口:

本项目生物滞留池及雨水花园需设置通气帽式溢流口,主要作为清通、检修之用。做法为在盲管处通过DN200三通衔接,顶部设置通气帽,通气帽参考建筑排水的通气帽

(DE110)的形式,具体做法详见大样图及04S301《建筑排水设备附件选用安装》72页。布置原则为每个雨水花园设一个,生物滞留带每两个溢流式雨水井中间设一个。

(8)监测设备:

道路中的海绵设施有:透水铺装、植草沟、生物滞留池、雨水花园、生态树池等设施,设施的组织形式比较统一、覆盖范围大。道路海绵监测主要考虑径流信息监测和水质信息监测,径流信息监测主要内容为管道流量情况、海绵设施进、出水液位情况,可于雨水主管出水口前雨水井设置在线超声波流量计,海绵设施进、出水口设置在线液位计。水质信息监测主要内容为管道悬浮物(SS)情况、海绵设施进、出水悬浮物(SS)情况,管道悬浮物(SS)及海绵设施进、出水口通过自动取样人工监测方式。

本项目中监测设备暂不列入,但各类海绵设施内设置监测设备预留井,便于日后安装各类监测设备。监测设备预留井安装于盲管之间,预留井采用750×450方形铸铁密实盖板,便于监测、检修,具体布置见平面设计图。

(9)现状雨水边井遮蔽:

拟采用320x720钢筋砼实心盖板对现状雨水边井篦子进行更换遮蔽处理。

根据前期海绵改造方案,景观工程改造主要内容为:雨水花园的海绵植物配置以及增加卵石过滤,现状大乔尽可能保留,地面除海绵植物以外,草坪复绿。

本次海绵城市建设工程主要改变传统雨水排水方式,新建线性沟、生物滞留带,雨水花园等雨水收集、存储设施,新建环保式雨水口等雨水净化系统,同时也利用传统雨水系统进行雨水的溢流排放和错峰排放。

景观改造主要是机非隔离带,生物滞留带及雨水花园的海绵植物配置以及增加卵石过滤。

第二章监理细则的编制依据

1、国家、建设部及江苏省、苏州市建设行政主管部门发布的法规、部门规章、地方政府文件(包括但不限于):

(1)、《中华人民共和国建筑法》;

(2)、《中华人民共和国安全生产法》;

(3)、《中华人民共和国招标投标法》;

(4)、《中华人民共和国合同法》;

(5)、《中华人民共和国反不正当竞争法》;

(6)、《中华人民共和国担保法》;

(7)、《中华人民共和国公共安全行业标准》;

(8)、建设工程质量管理条例(国务院令第279号);

(9)、建设工程安全生产管理条例(国务院令第393号);

(10)、中华人民共和国工程建设标准强制性条文;

(11)、房屋建筑和市政基础设计施工招标投标管理办法(建设部令89号);

(12)、建设项目施工阶段环境保护管理办法;

2、本工程项目各项审批文件

3、与本工程项目有关的标准图纸、技术规范、工程质量检验评定标准、试验规程等(包括但不限于):

《无障碍设计规范》GB50763-2012

《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008

《土工合成材料应用技术规范》GB/T 50290-2014

《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135-2009

《透水路面砖和透水路面板》(GBT 25993-2010)

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB20268-2008

《城镇排水工程质量检验评定标准》(CJJ3-2008)

《排水检查井》(02S515)

《城镇雨水调蓄工程技术规范》GB 51174-2017

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005

《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-2012

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

《城市工程综合管线规划规范》(GB50289-2016)

本工程各专业施工图设计图纸及招投标文件

及与建设工程有关的国家现行标准、施工质量验收规范、相关专业验收规范标准及特殊行业验收规范等。

4、本工程设计文件、图纸及其说明;

5、委托监理合同文件;

6、施工合同及工程招标文件。

7、监理规划

第三章工程见证取样监理实施细则

一、各级人员见证监理工作职责

1、监理项目部见证人员工作职责

(1)、负责工程原材料、成品、半成品的见证取样和送检工作;

(2)、负责收集和统计工程材料/构配件/设备审核所需的合格证明文件和工程质量试验合格文件;

(3)、填写“工程原材料、成品、半成品审核工作台帐;

2、专业监理工程师工作职责

(1)、对工程材料/构配件/设备报审资料和工程质量试验报告进行审核,并签署审核意见;

(2)、负责处理或协调处理在监理工作中发现的不合格工程材料、工程材料的不合格使用以及不合格的工程实物,复查整改结果;

3、总监理工程师工作职责

(1)、定期检查工程材料/构配件/设备;

(2)、分部和单位工程质量验收前核查工程质量试验结果;

(3)、负责处理需要返工处理或加固的工程质量事故;

二、见证取样监理工作基本规定

1、工程材料/构配件/设备出厂质量证明和试验报告:工程材料/构配件/设备的质量必须合格,并应有出厂质量合格证明和试验单,需采取技术处理措施的应满足有关规范、标准、规定,并经有关技术负责人批准后(有批准手续)方可使用;

2、对水泥、砂、石子、商品混凝土、砂浆、预制混凝土构件、透水软管、管道和防水材料应审查材料准用证明;

3、凡使用新材料、新产品、新工艺、新技术,应有鉴定证明或生产许可证,并要有产品质量标准使用说明和工艺要求,使用前,应组织专题论证,经审定后予以签认。

三、工程材料/构配件/设备进场审核监理工作要点

1、水泥

(1)、水泥应有生产厂家的出厂质量证明书和出厂检验报告(内容包括厂别、品种、标号生产日期和试验编号);

(2)、使用前必须进行复验:

(3)、水泥复验项目:抗压强度、抗折强度和安定性。必要时应加试凝结时间等;

(4)、水泥采用快速试验单,合格判定应以标养28天强度为准;

(5)、水泥试验单要由试验结论,水泥质量有问题时,经工程技术人员书面确认降级使用条件下,应注明使用的工程项目部位和不影响该部位的质量要求;

(6)、混凝土试配单、混凝土试块试验报告单上注明的水泥品种、标号、试验编号应与水泥出厂证明或复验报告上的内容相一致。

2、钢筋

(1)、钢筋应有出厂质量证明书和试验报告单,并按相关标准的规定抽样试样作机械性能试验;

(2)、进口钢筋,应有机械性能试验、化学分析报告和可焊性试验报告;

(3)、集中加工的钢筋,应有由加工单位出具的出厂证明及钢筋出厂合格证和钢筋试验单的复印件

(4)、预应力混凝土上所用高强钢丝、钢绞线应逐批做好外观检验记录,并按有关规定抽样作机械性能试样;

(5)、钢筋试验单的项目应填写齐全,要有试验结论,第一次材料复试有问题须加倍取样,合格时两次试验报告要同时保留。

3、焊条应有出厂合格证;

4、需进行烘焙的应有烘焙记录。

5、砖、砌块、石材

(1)、应有出厂质量证明书、产品性能检测报告;

(2)、用于承重结构或对其材质有怀疑时应进行复验。

6、砂、石、石灰

(1)、应有出厂质量证明书、产品性能检测报告;

(2)、工程所使用的砂石按产地、品种、规格、批量按有关规范取样进行试验:

(3)、砂、石试验结果不符合质量标准的、原则上不应使用,采取技术措施进行处理后应有复试报告,并有书面审批手续。

7、混凝土外加剂

(1)、必须有生产厂家的质量证明,内容包括:厂名品种、包装、质量、出厂日期、性能和使用说明。使用前,新型材料应进行性能试验:

(2)、应按《混凝土外加剂》、《混凝土外加剂应用技术规范》等和有关环境保护的规定进行合格判定。

8、防水材料

(1)、防水材料应审查产品准用证;

(2)、应有产品合格证书和性能检测报告

(3)、应有出厂质量证明书,内容包括:品种、标号等各项技术指标,并应抽样检验,检验内容为不透水性、拉力;

(4)、新型防水材料的性能必须符合设计要求,应有产品鉴定书,生产许可证、出厂合格证、质量标准和施工工艺要求,并有抽样复验记录。

9、透水材料应由产品合格证书和性能检测报告。

10、管材、管件、设备、配件

(1)、应由产品合格证书;

(2)、各种管材、管件、设备、配件应有出厂合格证。合格证的内容应能说明该产品符合国家规范和设计要求;

(3)、管件在使用前应按设计要求和对其规格、材质、型号并作检查记录;

11、混凝土预制构件

(1)、钢筋混凝土结构预制构件:生产厂家除提供产品合格证明文件外应提供下列技术资料:

1)、构件混凝土强度资料:

2)、施工图纸,有设计变更的应有变更洽商文件,并在图中注明修改部位;

3)、所用钢筋和同其他材料的质量证明书和试验报告;

4)、构件质量评定资料;

(2)、施工单位应根据出厂合格证明依照现行验收标准组件检查验收填写验收记录;

(3)、一般混凝土预制构件生产厂家应提供合格证明文件,内容包括:混凝土强度及按有关规定进行抽检的技术资料。

13、压实度、灰剂量、弯沉、砼试块、砂浆试块、沥青、土工格栅等试验,监理人员

须按规范要求随机取样或见证制作。封存后送第三方检测。确保试验的代表性、准确性。

四、工程质量试验审核检查监理工作要点

1、水泥混凝土抗压、抗折、抗渗强度试验

(1)、凡结构工程混凝土上应有试配申请单和试验室签发的配合比通知单:施工中如材料有变化时,应有修改配合比的试验资料:

(2)、混凝土抗压、抗折强度试验

1)、应有按规范规定组数的28天标养试块抗压强度;

2)、有按验收评定标准进行强度统计评定资料;

3)、现浇结构混凝土应根据实际需要确定同条件养护试件的留置组数:

4)、如果强度达不到设计要求而采取实物钻芯取样试压的,应有钻芯试压报告和原试块抗压试验报告;

5)、如果强度达不到设计要求,请设计验算时,应有设计人员签署的验收资料和处理意见,并附上原试块抗压试验报告;

(3)、混凝土耐久性试验

凡设计有抗渗、抗冻要求的混凝土除必须有抗压强度试验报告外,应按有关规定组数的抗渗、抗冻试验报告单;

(4)、使用商品混凝土,应以现场制作的标养28天的试块抗压强度作为评定混凝土强度的依据(抗折、抗渗、抗冻都以同条件养护试件为准),并应在试块强度试验单上注明商品混凝土生产单位名称、合同编号;

(5)、监理工程师应审查混凝土施工记录及混凝土试件抗压、抗折、抗渗强度试验报告。

2、砂浆强度试验

(1)、砌筑用砂浆必须有按部位规定组数的强度试验报告,砌筑主要结构部位的配合比由试验室试验确定。有砂浆配比通知单;

(2)、砂浆标号以标准养护龄期28天的试块抗压试验结果为准;

(3)、有砂浆强度评定资料;

(4)、凡砂浆试块强度达不到设计要求的应有鉴定处理意见,并经设计部门签认,工程师审查同意;

(5)、监理工程师应审查砂浆施工记录及砂浆试件抗压强度试验报告。

3、钢筋焊接试验

(1)、工程开工或每批钢筋正式焊接之前,应进行现场条件下钢筋焊接性能试验,内容应包括焊工编号、钢筋型号、规格、焊接方法、焊条类型、规格并对抗弯、拉结果有明确结论;

(2)、钢筋焊接必须按规定的批量留取试件做焊接物理性能试验,并对抗弯、拉试验结果有明确结论;

(3)、监理工程师应审查焊接试验报告,并核对代表数量的符合性。

五、原材料质量控制措施和方法

1、采购质量的控制

(1)、凡由承包单位负责采购的原材料、半成品或构配件、设备等,在采购订货应向监理工程师申报;对于重要的材料还应提交样品,供试验或鉴定,经监理工程师审查认可发出书面审查认可证明后,方可进行订货采购;

(2)、对于永久性设备、器材或构配件,均按经过审批认可的设计文件和图纸组织采购订货,即设备、器材、构配件等的质量应满足有关标准和设计的要求,交货前应满足施工及安装进度安排的需要;

(3)、对于大型或重要的设备,以及大宗的器材或材料的采购应当实行招标采购的方式;

(4)、对于设备、器材和构配件的采购、订货,监理工程师制定质量保证计划,详细提出对厂方应达到的质量保证要求。质量保证计划的内容主要包括:采购的基本原则及所依据的急速规范和标准;设备或器材所用材料性能所依据的标准或规范;应进行的质量检验项目及要求达到的标准;技术协议,包括一般技术规定、技术参数、特性及保证值,以及有关技术说明、检验、试验和验收等;对设备制造过程中所使用的器材的标记、识别和追踪的要求;质量信息传递的途径、方法和要求;对于合格证或产品说明书等质量保证文件的要求,以及是否需要权威性的质量认证等;

(5)、某些材料,订货时最好一次定齐并备足货源,以免由于分批而出现花色差异质量不一;

(6)、供货厂方应提供质量保证文件,用以表面其提供的货物能够完全达到需方在质量保证计划中提出的要求,且作为竣工文件的一部分;

(7)、质量保证文件的内容主要包括:供货总说明、生产许可证、产品合格证及技术说明书:;质量检验证明:检测于试验者的资质证明:关键工艺操作人员资格及操作记

录,不合格品或质量问题的说明及证明:有关文件及技术资料:必要时,还应附有权威认证资料

2、制造质量的监督与控制

(1)、对于某些重要设备、器材或外供的构件,采取对厂方生产制造实行监造的方式,进行重点的或全过程的质量监督,以便及时了解其产品内部质量的真实情况,随时掌握与了解供货方是否严格执行其质量保证和履行订货合同,确保交货质量。

(2)、监造人员可以有建设单位方委托监理单位进行监造,或由各方组成监造组进行监造。监造的内容主要是:了解供货质量管理及保证体系,监督在生产过程中其质量、生产工艺及工序能力;监控其质量检验人员的资质,以及质量检验工作的情况和可靠性、准确性;参与产品出场前的试验与检验:监督产品包装、运输的质量保证措施和手段等。

苏州建筑工程监理有限公司

苏州市虎池路海绵改造工程监理部 2018年7月26日

见证取样监理细则

A.0.4 南邮通达学院教学及配套设施建设工程(一期)工程监理实施细则 (见证取样) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、监理现场监督抽样依据 (1) 二、见证取样的材料、部位及方法监督 (2)

本工程根据国家标准《建设工程施工质量验收统一标准》监理规划和 监理细则,结合本工程建筑物和附属构筑物设施的进行的单位工程,分部、 分项工程施工质量验收规范标准编制该工程抽样监理方案。本工程施工质 量除受质检站监督管理外,在施工全过程中在建设单位和监理单位监督下, 由施工单位取样员现场取样,并送至经总监审批确认具备相应资质的检测 部门进行检测,并出具质量检测结果。 一、监理现场监督抽样依据: (一)建设工程质量法律、法规,管理实施质量标准 1、《建筑法》 2、《合同法》 3、《建筑工程监理规范》 4、《建筑工程施工质量统一验收规范》 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 6、《砌体工程基础工程施工质量验收规范》 7、《混凝土工程施工质量验收规范》 8、《屋面工程质量验收规范》 9、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 10、《铝合金门窗安装验收规程》 涉及结构安全的试块、试件及有关材料,按规定进行见证取样检测, 根据生产连续性和生产控制稳定情况,尚可以采用调整抽样方案。 二、见证取样的材料、部位及方法监督: 本工程所有见证取样必须由施工单位和监理单位有相关资质的人员共 同在现场随机取样,并实行封样、跟踪送检制度,杜绝一切弄虚作假的现 象。每次见证取样,监理人员必须做好见证取样试验台帐的登记。 第一节水泥取样 一、引用标准 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 二、验收批 以同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。

监理见证取样细则

工程 见 证 取 样 监 理 细 则 项目监理部(章): 专业监理工程师:________________ 总监理工程师:__________________ 日期:__________________

本工程根据国家标准《建设工程施工质量验收统一标准》监理规划和监理细则,结合本工程建筑物和附属构筑物设施的进行的单位工程,分部、分项工程施工质量验收规范标准编制该工程抽样监理方案。本工程施工质量除受质监站监督管理外,在施工全过程中在建设单位和监理单位监督下,由施工单位质量检查员现场取样,并送至经总监审批确认具备相应资质的检测部门进行检测,并出具质量检测结果。 一、监理现场监督抽样依据: (一)建设工程质量法律、法规,管理实施质量标准 1、《建筑法》 2、《合同法》 3、《建筑工程监理规范》GB50201-2001 4、《建筑工程施工质量统一验收规范》GB50201-2001 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 6、《砌体工程基础工程施工质量验收规范》GB50203-2002 7、《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2002 8、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 9、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2002 10、《玻璃幕墙质量检验标准》JGJ/T139-2001 11、《铝合金门窗安装验收规程》DBJ15-30-2002 12、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 13、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 涉及结构安全的试块、试件及有关材料,按规定进行见证取样检测,根据

工程材料见证取样监理实施细则

材料见证取样监理实施细则 xxx工程咨询监理有限公司 二0一0年三月

材料见证取样监理实施细则 编制: 审批: xxx工程咨询监理有限公司 二0一0年三月

xxx材料见证取样监理实施细则 根据建设工程相关规范要求,为保证工程所用原材料、购配件和器具等产品的质量符合设计要求和国家有关标准的规定,做好原材料、购配件和器具的进场复验,特制定本方案。 一、检测单位 经业主和监理方共同考察,委托xxx建设工程质量检测中心为望漠、册亨、贞丰海事搜救中心工程材料检测单位,检测中心建设工程材料检测资质甲级。 二、见证取样范围 根据建设工程相关文件规定,工程所用的钢筋、水泥、混凝土骨料、外加剂、砌筑砂浆、砖、防水材料、水暖电气材料及其它材料。 三、见证取样方法、数量 (一)、钢筋 1、钢筋应按批进行检查和验收,每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。 冷拉钢筋应分批进行验收,每批由重量不大于20t的同级别、同直径的冷拉钢筋组成。 热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、低炭钢热轧圆盘条按进场的批次进行检查和验收,每批重量不大于60t,每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。 钢绞线和高强钢丝按同一钢号、同一规格、同一生产工艺,组成,每批数量不大于60t;

环氧涂层钢筋,直径不大于20mm的钢筋,每批按不大于2t组成,直径大于20mm的钢筋,每批按不大于4t组成; 2、取样数量:钢筋的试样数量根据其供货形式的不同而不同。 直条钢筋:每批钢筋应做2个拉伸,2个弯曲试验; 盘条钢筋:每批冷拉钢筋应做1个拉伸试验,2个弯曲试验; 冷拉钢筋:每批冷拉钢筋应做2个拉伸,2个弯曲试验; 涂层钢筋:每批应抽取1根进行涂层的厚度、连续性和可弯性进行试验; 3、取样方法 拉伸和弯曲试验的试样可在每批材料中任选两根钢筋切取。 (二)、焊接接头和螺纹连接接头 ◆电渣压力焊: 1、在一般的构筑件中,每300个同一级别、同一接头型式为一批,不足300个接头也作为一批; 2、从每批成品中切取3个接头做拉伸试验。 3、接头焊包均匀,不得有裂纹,钢筋表面无明显烧伤等缺陷。 4、接头处的钢筋轴线不得超过0.1倍钢筋直径,同时不大于2mm。 5、接头处的弯折角不得大于4°。 ◆钢筋闪光对接焊: 1、钢筋闪光对接焊接头的机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个做弯曲试验。 2、同一台班、同一焊工、同一级别的300个接头为一批,当同一

见证取样监理细则(1).docx

三门县城 A03-0107,A03-0201地块工程 见证取样 监 理 实 施 细 则 监理工程师(编制): 总监理工程师 ( 审批 ): 监理单位 日期:二○一六年六月二十五日

目录 一. 工程概况 (1) 二. 编制依据 (2) 三. 材料、构配件及设备质量监理流程和见证取样、送检制度 (2) 四. 一般要求 (3) 五. 见证取样人员及职责 (3) 六. 见证取样的程序 (4) 七. 建筑物资进场见证抽样样品 (5) 八. 本工程施工试验、检验试件成型及抽样的见证存样、送样项 5目....................................................... 九. 见证存样送样编制台账和旁站日记 (6) 十. 试验不合格处置方法 (6) 十一. 附录常用原材料及施工过程试验取样规定 (7)

见证取样监理细则 见证取样和送检是指在建设单位和工程监理单位人员的见证 下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及安全的试块、试件和 材料在现场取样,并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质 认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位(以下简称 “检测单位”)进行检测。 见证取样送检是工程建设中极为重要的环节,必须抓好,切实 保证工程材料和工序质量。 一. 工程概况 工程名称 工程地址: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 宅建筑及八幢三层低层住宅建筑、沿街商业、配套用房,六班幼儿园等设 施构成。建筑耐久年限为二级,为50 年设计标准。建筑结构的安全等级:二级。建筑抗震设防分类:幼儿园,重点设防类(乙类)。 其余建筑:标准设防类(丙类)。裂缝控制等级:三级。地基基础设 计等级:甲级。 基础:本工程采用钻孔灌注桩基础;高层住宅采用筏板基础,地下车库 及多层住宅、商业采用柱墩承台加筏板基础。多层住宅及低层商业 (无地下室时)采用桩基承台基础。地下室防水混凝土抗渗等级 P6。主体:地下车库及底层商业为框架结构 , 楼屋面板均采用现浇钢筋混凝土板 ;高层住宅为剪力墙结构,多层住宅为框架剪力墙结构,楼屋 面板均采用现浇钢筋混凝土板。墙柱混凝土强度等级采用 C30~C40;梁 板混凝土强度等级采用 C30~C35。 梁、板、柱纵筋及箍筋优先采用HRB400级钢筋。

见证取样监理细则

GD220206 XXXXXXX工程 见证取样 监理实施细则 编制: 审批: 广东创南工程管理有限公司 XXXXXXX工程监理部 20XX年X月X日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、见证取样送检的的规定及主要材料的取样方法: (3) 四、见证取样的管理制度 (10) 五、见证取样工作流程 (12)

一、工程概况 工程名称: 云埔工业区康南路及南岗西路(富贵路-康南路)道路拓宽改造工程 工程地点:广州市黄埔区云埔工业园区 业主单位:广州永和建设发展有限公司 设计单位:中国恩菲工程技术有限公司 监理单位:广东重工建设监理有限公司 施工单位:广州恒盛建设工程有限公司 云埔工业区康南路及南岗西路(富南路-康南路)道路拓宽工程;工程位于云埔工业区南岗片区范围内,包含康南路及南岗西路(富南路-康南路)共 2 条道路。康南路拓宽道路全长约2.625Km,起点南接规划南岗西路,终点接黄埔东路;道路线位呈南北走向,道路红线标准段宽度40m,为城市次干道,设计速度为50km/h,双向6 车道;南岗西(富南路-康南路)道路全长约800m,西起规划富南路,终点东至规划康南路;道路线位呈东西走向,道路红线标准段宽度40m,为城市次干道,设计速度为50km/h,双向6 车道。改造内容包括道路、桥梁、给排水、照明、电缆沟工程等(不含沥青路面工程、交通工程)。 二、编制依据 1.《建设工程监理规范(GB/T50319-2013》; 2.本工程的监理规划 3.本工程的施工图纸 4.已审批通过的施工组织设计 5.佛山市南海区建筑工程质量检测站办事指南 三、见证取样送检的的规定及主要材料的取样方法: 凡运到施工现场的原材料、半成品或构配件,必须有产品出厂合格证及技术说明书,并由

监理工程师见证取样监理细则(31页)

监理实施细则 (工程见证取样细则) 内容提要: 编写依椐 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 建筑工程见证取样监理实施细则1、编制依椐

1.1本项目工程已批准的监理规划、细则。 1.2设计图纸 1.3规范、规程: 1.3.1《建设工程监理规范》GB50319--2000 1.3.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 1.3.3工程建设标准强制性条文 1.3.4各分部工程质量验收规范如: 《工程建设强制性标准条文》房屋建设部分 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011) 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2002 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑工程质量检验评定标准》 GB50301-2002 1.3.5《江苏省建设工程质量检测见证取样送检暂行规定》 2、工程概况及专业工程特点 建设单位:苏州市阳澄湖城乡一体化建设发展有限公司 勘察单位:苏州市城市建筑设计院有限责任公司 设计单位:苏州市城市建筑设计院有限责任公司 施工单位:江苏苏兴建筑(四标)、南通华新建筑(五标) 监理单位:江苏赛华建设监理有限公司 2.1、本工程拟建建筑物为5栋一般剪力墙结构的住宅楼及一栋地下生活水箱间;±0.000相当于黄海高程 3.300。

见证取样监理实施细则

苏州市虎池路海绵改造工程 编号:A.0.4 苏 B.1.4 监理实施细则 (见证取样) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措 施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印 章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 第一章工程概况 一、工程项目概况 二、工程项目特征 第二章监理细则的编制依据 第三章工程见证取样监理实施细则 一、各级人员见证监理工作职责 二、见证取样监理工作基本规定 三、工程材料/构配件/设备进场审核监理工作要点 四、工程质量试验审核检查监理工作要点 五、原材料质量控制措施和方法

第一章工程概况 一、工程概况及专业特点 1.1.工程概况 工程名称苏州市虎池路海绵改造工程 工程地点苏州市金阊新城 工程性质改建 建设单位苏州市市政建设管理处 设计单位悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 监理单位苏州建筑工程监理有限公司 质监单位苏州市建设工程质量监督站 安监单位苏州市建设工程安全监督站 承包单位昆山市华泰市政工程有限公司 开工日期2018-5-30 竣工日期2018-11-30工期天数185天 质量目标合格中标价款约1847万 元 承包方式 施工总承 包 1.2.项目设计概况 1)工程概况 本项目为苏州市海绵城市试点建设项目,虎池路海绵改造工程位于海绵城市建设试点区内的金阊新城提标改造示范区,为金阊新城中部重要东西向贯通性主干路,是串联平江新城内部物流区、行政商务核心区的重要通道。本次改造范围为黄花泾至金湾街,全长约3817 m。

虎池路限于建设年代久远及建设理念因素,地块内存在部分绿化被破坏,基础设施布局不合理,与海绵建设理念不相符的问题。 2)工程内容 根据海绵改造方案,道路工程改造主要内容为:(1)黄花泾~金业街段两侧人行道整体降低标高与车行道共板;(2)金业街~白洋街段两侧人行道不降低,北侧人行道调整横坡坡向至外侧绿化带;(3)人行道铺装更改为透水路面结构;(4)侧分带侧石更换为排水路缘石,(5)黄花泾~金业街段人行道树穴连通为绿化带分隔带,隔离行人与非机动车。 1、平面设计 道路中心线与现状中心线一致,采用苏州独立坐标系统,按现状虎池路道路范围,拟合道路边线,人行道宽度可根据现场实际情况进行调整。 2、纵断面设计 道路纵断面设计标高为拟合现状道路设计中心线标高,高程系统为85年国家高程基准。 3、横断面设计 道路横断面分配维持现状。 (1)黄花泾~金业街段 道路现状路幅宽度50m,具体分配为:3.5m×2人行道+4m×2非机动车道+1.5m×2分隔带+11.5m×2机动车道+9m中央分隔带,两侧人行道降低至与非机动车共板,人行道坡向外侧绿化带,人行道横坡坡度采用1.5%。 (2)金业街~白洋街段 道路现状横断面标准路幅宽40米,具体分配为:3.5m×2人行道+4m×2非机动车道+1.5m×2分隔带+11m×2机动车道,两侧人行道不降低,北侧人行道坡向外侧绿化带,西侧人行道坡向车行道,人行道横坡坡度采用1.5%。 (3)白洋街~金湾街段

原材料及见证取样监理细则

鹭城广场 建筑工程原材料及见证取样 监 理 实 施 细 则 专业监理工程师: 总监理工程师: 厦门市杏林建发工程监理有限公司 2015年月日 监理实施细则交底记录

一、工程概况 1.1、建设单位:建明(厦门)房地产开发公司

1.2、监理单位:厦门市杏林建发工程监理有限公司 1.3、设计单位:厦门合道工程设计集团有限公司 1.4、勘察单位:福建岩土工程勘察研究院 1.5、施工单位:湖南望新建设集团股份有限公司 1.6、项目名称:鹭城广场 1.7、建设地点:厦门火车站东侧、湖滨东路与厦禾路交叉口处 1.8、合同工期:1288天 1.9、合同价款:/ 1.10、建筑面积:住宅面积102617.70 m2;办公面积:2973.37 m2;商业 面积445.02 m2; 1.11、工程性质、功能布局:本标段共2栋高层,1#楼59层;2#楼47层 局部24层;3#楼2层;1#楼一层为住宅电梯厅、办公电梯、分配电室、物业用房、消控室,二~九层为住宅、办公、十层以上为住宅;2#楼一层为住宅电梯厅、分配电室、物业用房等,二层及以上为住宅;3#楼一层为商业,二层为设备层,屋面为泳池;半地下室为商业、办公、车库等;底下室为地下三层汽车库(含设备用房); 1.12、质量等级:合格 1.13、建筑等级:1#、2#、3#楼为大型公建;半地下室及地下室为大型地 下工程;屋面防水等级为正置式一级,种植屋面一级,半地下室及地下室除设备用房防水等级为一级外其余防水等级为二级,地下室顶板种植屋面防水等级为一级; 1.14、设计防火分类及耐火等级:1#、2#、3#楼为一栋一类高层综合楼(其 中3#楼为1#、2#楼裙房),主体耐火等级一级;半地下室及地下室耐火等级一级;

监理见证取样送检制度

建设工程监理见证取样送检制度 一、见证取样和送检制度 见证取样和送检制度,是指在承包单位按规定自检的基础上,在建设单位、监理单位的试验检测人员见证下,由施工人员在现场取样,送至指定单位进行试验。 见证试验范围 1.用于承重结构的混凝土、砂浆试件;2.用于结构工程的主要受力钢筋;3.用于工程的主要原材料质量; 4.石材幕墙、玻璃幕墙、铝合金窗、塑钢窗材料试验;5、监理工程师和建设单位认为必要的其它试验项目。 见证要求: 1.见证试验室必须通过省(或省以上)技术监督局对计量(CMA)和质量(CMC)认证,并且有省(或省以上)质监部门颁发的乙级(含乙级)以上试验检测资质证书的试验室。2.见证人必须持有试验检测资格证书,见证人对见证样品的代表性、真实性负责。 3.试样或其包装上应作出标识、封。标识和封应标明样品名称、样品数量、工程名称、取样部位、取样日期,并有取样人和见证人签字。4.承担有见证试验的试验室,在检查确认试样上的见证标识、封无误后方可进行试验,否则应拒绝试验。 5.见证试验报告单必须由见证人签名盖章,而且加盖“见证试验”专用章。 根据长沙市建设工程施工试验实施见证取样和送检制度通知的有关规定:就见证取样和送检制度的程序明确如下: 1、见证取样和送检制度的定义:见证取样和送检制度是指在监理单位见证员见证下,对进入施工现场的有关建筑材料,由施工单位专职材料试验人员-取样员在现场取样或制作试件后,送至符合资质资格管理要求的试验室进行试验的一个程序。 (1)见证取样涉及三方行为:施工方,见证方,试验方。 (2)试验室的资质资格管理:①工程质量检测机构(有CMA章,即计量认证,1年审查一次);②工程质量检测机构具有资质证书。 2、见证人员必须取得《见证员证书》,且通过业主授权,并授权后只能承担所授权工程的见证工作。对进入施工现场的所有建筑材料,必须按规范要求实

见证取样制度细则

××××工程 见证取样和送检制度 实施细则 济南市建设监理有限公司 JINAN MUNICIP AL CONSTRUCTION SUPER VISION CO., L TD .

××工程 见证取样和送检制度 实施细则 编制: 编制日期: 审批: 审批日期:

目录 一、见证取样和送检制度----------------------------- 二、监理实施细则编制依据--------------------------- 三、各材料进场后现场监理应检查验收的事项----------- 四、建筑工程节能保温材料取样规定-------------------

××××工程见证取样和送检制度 实施细则 一、见证取样和送检制度 见证取样和送检制度,是指在承包单位按规定自检的基础上,在建设单位、监理单位的试验检测人员见证下,由施工人员在现场取样,送至指定单位进行试验。 见证试验范围 1、用于承重结构的混凝土、砂浆试件; 2、用于结构工程的主要受力钢筋; 3、用于工程的主要原材料质量; 4、钢材、地材、防水、回填土等材料试验; 5、监理工程师和建设单位认为必要的其它试验项目。 见证要求 1、见证试验室必须通过省(或省以上)技术监督局对计量(CMA)和质量(CMC)认证,并且有省(或省以上)质监部门颁发的乙级(含乙级)以上试验检测资质证书的试验室。 2、见证人必须持有见证员证书,见证人对见证样品的代表性、真实性负责。 3、试样或其包装上应作出标识、封签。标识和封签应标明样品名称、样品数量、工程名称、取样部位、取样日期,并有取样人和见证人签字。 4、承担有见证试验的试验室,在检查确认试样上的见证标识、封签无误后方可进行试验,否则应拒绝试验。 根据济南市建设工程施工试验实施见证取样和送检制度的有关规定,就见证取样和送检制度的程序明确如下: 1、见证取样和送检制度的定义:见证取样和送检制度是指在监理单位见证员见证下,对进入施工现场的有关建筑材料,由施工单位专职材料试

公路监理见证取样细则

公路监理见证取样细则

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

赤水市S208月亮田至凤凰公路改扩建工程监理见证取样细则 建设单位:赤水市国有资产投资发展有限公司 编制人: 审核人: 监理单位:云南伟德工程监理有限公司 编制日期:2016年9月日

一、工程概况 工程名称:赤水市S208亮田至凤凰公路改扩建工程 工程地点:赤水市天台镇 建设单位:赤水市国有资产投资发展有限公司 设计单位:遵义市交通勘察设计有限公司 施工单位:贵州省高原交通建筑有限公司 监理单位:云南伟德工程监理有限公司 本工程项目赤水市黄陵洞战斗遗址红色旅游基设施项目天台镇月亮田至小桥子公路工程,公路二级K0+000-K3+007.281全长3.007281KM,路基宽10m,路面宽9m,路拱横坡行车道为2%、土路肩为2%,路面设计为半刚性基层沥青路面、中桥一座70M、涵洞、挡土墙、路肩、排水沟等 二、见证取样的范围 所有用于建设工程的材料、钢筋焊接和连接件及现场制作的混凝土、砂浆试块均实行见证取样送检制度。 1、用于承重结构的混凝土试块; 2、用于承重墙体的砌筑砂浆试块; 3、用于承重结构的钢筋及连接接头试件; 4、国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 三、见证人员的职责 1、取样时见证人员必须在现场进行见证; 2、见证人员必须同施工人员一起将试块送至检测单位; 3、见证人员必须对试样进行监护; 4、有专用送样工具的工地,见证人员必须签字; 5、见证人员必须在检验委托单上签字; 6、见证人员对试样的代表性和真实性负有法定责任。 四、本工程见证取样和送检的记录填写要求 见证人员在见证和送检过程完毕后应及时填写记录,记录可按单位工程及见证内容分类填写,试验结果出来后应及时填写。记录应采用蓝黑墨水书写,填写内容要真实、准确、完整、字迹端正。

见证取样监理实施细则(定稿)

见证取样 监理实施细则 工程名称:天地源九悦香都住宅小区 编制: 审核: 编制单位:西安高新建设监理有限责任公司 天地源项目部 编制日期: 2014年2月12日 目录 一、工程概况-------------------------------------------------(2) 一、编制说明-------------------------------------------------(2) 二、本工程见证取样和送检的范围和程序及承担见证取样和送检的检测单位 -----------------------------------------------------------(2) 三、见证人员的基本要求和职责---------------------------------(2) 四、本工程见证取样和送检计划---------------------------------(4) 五、本工程见证取样和送检的试块、试件等材料的取样制作要求-----(4) 六、混凝土结构实体检验计划-----------------------------------(14) 一、工程概况 1、工程项目概况 1.1工程总体概况 307#建筑为可靠性试验中心,地上设计二层,局部地下一层,总面积5282.07m2。 设计使用年限:50年;耐火等级:地下、地上建筑均为一级;抗震设防烈度:8度。308 #建筑为综合实验室,厂房部分设计为一层,辅助用房部分为五层,总面积9926.18m2。 设计使用年限:50年;耐火等级:一级;抗震设防烈度:8度。本工程防水等级为Ⅰ级。 该工程结构类型为307#建筑现浇钢筋混凝土框架结构,308#建筑为现浇钢筋混凝土

上海市绿洲湖畔商务港工程材料管理及见证取样监理实施细则

上海市绿洲湖畔商务港工程材料管理及见证取样监理实施 细则 材 料 管 理 及 见 证 取 样 监 理 实 施 细 则 编制人: 总监理工程师: 上海市建设工程

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、监理工作流程 4、现场标准养护室的治理 5、对进场材料的要求 6、常用建材的检验项目 7、见证取样送样制度 8、取样方法及取样数量和代表批量 9、材料治理及见证取样用表格式

见证取样及材料治理工程监理实施细则 1.工程概况 绿洲湖畔商务港工程位于上海市普陀区长征镇境内的金沙江路和真北路交叉口处,北临虬江河,紧临沪宁高速公路和规划中的中环线及以麦德龙、欧倍德为首的大量仓储式零售批发企业,处于对外交流和对外贸易的有利地段,地理位置极为重要。占地面积近8万平方米。其要紧功能以商业、办公、四星级酒店、住宅为主,是一个集工商注册、年检、接待、文秘、翻译、财务、档案治理、会务中心、生活、商业消费于一体的27万m2以上的大规模商务圈,分为住宅区和商贸区两部分。 2.编制依据 2.1 建设监理合同、施工合同及招、投标文件 2.2 监理规划 2.3 施工图纸、技术说明及设计变更等 2.4 经审批的施工组织设计 2.5 执行标准、规范 ①《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) ②《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) ③《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2003) ④《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) ⑤《建设工程监理规范》(GB50319-2000)

3.监理工作流程 3.1原材料操纵程序(见下表)

见证取样监理实施细则

嘉峪关市双拥路公铁立交改建工程见证取样监理实施细则 编制: 审批:

甘肃澳华建筑规划设计有限责任公司 2016 年7 月1 日 一、编制依椐 1.本项目工程已批准的监理规划、细则。 2.设计图纸 3.规范、规程: 3.1 《建设工程监理规范》GB50319--2013 3.2 《建筑工程施工质量验收统一标准》 3.3 工程建设标准强制性条文 3.4 各分部工程质量验收规范如下: 《工程建设强制性标准条文》房屋建设部分 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑工程质量检验评定标准》GB50301-2002 3.5 《甘肃省建设工程质量检测见证取样送检暂行规定》 二、工程概况及专业工程特点 1. 工程名称:嘉峪关市双拥路公铁立交改建工程 2. 建设地点:嘉峪关市双拥路 3. 建设单位:嘉峪关市建设局 4. 设计单位:兰州铁道设计院有限公司 5. 勘察单位:兰州市铁道部勘察院 6. 施工单位:嘉峪关市市政工程公司 本项目位于嘉峪关市,道路西起双拥路,下穿嘉镜铁路站场咽喉区,东至嘉兴西路,全长1250m标准段道路红线宽22m其中地面辅导路段红线宽度39m。 本项目主要包括道路工程、给排水工程、照明工程、绿化工程及道路附属工程。 三、监理控制目标值 严格按照规范要求见证取样,使用于本工程的所有材料都为合格 产品,杜绝不合格材料流入本工地,用于本工程。 四、监理控制要点及方法措施 1. 材料进场后,督促施工单位进行材料报验,填写材料报验单,同时提供产品合格证、检验报告等,并对照材料上的标识牌进行验收,达到统一、吻合后,方予签署材料报

见证取样送检制度

见证取样送检制度

咸阳市秦都区英才学校工程见证取样送检制度 编制: 审核: 审批: 西安山河建筑有限公司 英才学校项目部 2017年3月

见证取样送检制度 一、为确保试件质量指标能实时表现建设工程质量状况及取样的随机性和真实性,依据建设部文件《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,项目监理部对建设工程中设计安全的材料、试块和试件实行见证取样检验制度。 二、见证取样和送样检测是在建设单位或监理单位见证人员的见证下,由施工单位的现场取样人员对工程中设计结构安全的试块、试件和材料在现场按规范要求进行取样,并送至建设行政主管部门对其资质认可和质量监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。三、施工单位在施工方案中必须按规范要求制定见证取样和送检计划,并上报项目监理部审核批准。项目监理部的见证人员按计划要求,对工程建设施工现场的取样和送检进行见证、取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识、封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和送样人员签字。材料进场要登记台账,见证取样送检试验记录要登记台账。 四、必须实行见证取样和送检的试块、试件和材料: 1、用于承重结构的混凝土试块; 2、用于承重墙体的砌筑砂浆试块; 3、用于承重结构的钢筋及连接接头试件; 4、由于承重墙的砖和混凝土小型砌块; 5、用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; 6、用于承重结构的混凝土中使用的掺和剂;

7、地下、屋面使用的防水材料; 8、基础回填材料以及国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 五、见证取样的程序 1、开工前以书面形式向质量监督站和检测单位递交“见证取样和人员授权书”,并通知施工单位。 2、根据见证取样的内容、部位、数量制定见证取样和送样计划。 3、施工单位按计划在见证人员旁站见证下由取样人员在现场进行原材料取样和试块制作。 4、见证人员对试样进行监护,并和施工单位取样人员一起将试件送至检测单位或采取有效的封样措施送样。 5、检测单位在接受委托任务时,需由送检单位填写委托单,见证人应在检验委托单上签名。 六、见证人员的职责: 1、取样时,见证人员必须在现场进行见证。 2、见证人员必须对试件进行监护。 3、见证人员要和施工单位取样人员一起将试件送至检测单位。 4、使用专用送检工具,见证人员必须亲自封存。 5、见证人员必须在委托单上签字。 6、见证人员应对试件的代表性和真实性负责。 七、见证取样应建立工作台帐,通过工作台账对见证员的工作进行日常管理,工作台帐反应施工全过程的质量检测情况,也便于监督检

见证取样监理实施细则定稿

见证取样监理实施细则定 稿 Newly compiled on November 23, 2020

见证取样 监理实施细则 工程名称:天地源九悦香都住宅小区 编制: 审核: 编制单位:西安高新建设监理有限责任公司 天地源项目部 编制日期: 2014年2月12日 目录 一、工程概况-------------------------------------------------(2) 一、编制说明-------------------------------------------------(2) 二、本工程见证取样和送检的范围和程序及承担见证取样和送检的检测单位---- -------------------------------------------------------(2) 三、见证人员的基本要求和职责---------------------------------(2) 四、本工程见证取样和送检计划---------------------------------(4) 五、本工程见证取样和送检的试块、试件等材料的取样制作要求-----(4) 六、混凝土结构实体检验计划-----------------------------------(14) 一、工程概况 1、工程项目概况 工程总体概况 307#建筑为可靠性试验中心,地上设计二层,局部地下一层,总面积。设计使用 年限:50年;耐火等级:地下、地上建筑均为一级;抗震设防烈度:8度。308#建筑为

综合实验室,厂房部分设计为一层,辅助用房部分为五层,总面积。设计使用年限:50年;耐火等级:一级;抗震设防烈度:8度。本工程防水等级为Ⅰ级。 该工程结构类型为307#建筑现浇钢筋混凝土框架结构,308#建筑为现浇钢筋混凝土框排架结构、屋面钢梁。 二、编制说明 1、编制说明 根据建筑工程相关法规、文件要求,以及为确保工程的施工质量,本工程的质量检测实行见证取样及送检制度。为规范本工程的见证取样及送检工作,结合本工程的实际情况,制订本《见证取样及送检计划》。 由于施工图变更等原因,本计划在实施过程中,可能会出现与现场实际及有关规定不符现象,届时,各方另行协商完善。 2、编制依据 本计划编制依据下列法规、文件的规定、精神:依据建设部《关于加强工程质量检测工作的若干意见》(建监[1996]208号)、<<房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》,《建设工程质量检测实行见证取样送检制度》,《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ190-2010),对工程中涉及结构安全和使用功能的试块、试件和材料按规定实行见证取样,送至具有见证检测资质的检测单位进行检测。 三、见证取样和送检的范围、程序及承担见证取样和送检的检测单位 1、见证取样送检的范围 涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送样的比例不得少于有关技术标准规定应取数量的30%; 按规定下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检: 1、用于承重结构的砼试块; 2、用于承重墙体的砌筑砂浆试块;

工程建设监理见证取样送检制度

一、见证取样和送检制度【最新资料,WORD文档,可编辑修改】 见证取样和送检制度,是指在承包单位按规定自检的基础上,在建设单位、监理单位的试验检测人员见证下,由施工人员在现场取样,送至指定单位进行试验。 见证试验范围: 1.用于承重结构的混凝土、砂浆试件; 2.用于结构工程的主要受力钢筋; 3.用于工程的主要原材料质量; 4.石材幕墙、玻璃幕墙、铝合金窗、塑钢窗材料试验; 5、监理工程师和建设单位认为必要的其它试验项目。 见证要求: 1.见证试验室必须通过省(或省以上)技术监督局对计量(CMA)和质量(CMC)认证,并且有省(或省以上)质监部门颁发的乙级(含乙级)以上试验检测资质证书的试验室。 2.见证人必须持有试验检测资格证书,见证人对见证样品的代表性、真实性负责。 3.试样或其包装上应作出标识、封。标识和封应标明样品名称、样品数量、工程名称、取样部位、取样日期,并有取样人和见证人签字。 4.承担有见证试验的试验室,在检查确认试样上的见证标识、封无误后方可进行试验,否则应拒绝试验。 5.见证试验报告单必须由见证人签名盖章,而且加盖“见证试验”专用章。 根据天津市建设工程施工试验实施见证取样和送检制度通知的有关规定:就见证取样和送检制度的程序明确如下:

1、见证取样和送检制度的定义:见证取样和送检制度是指在监理单位见证员见证下,对进入施工现场的有关建筑材料,由施工单位专职材料试验人员-取样员在现场取样或制作试件后,送至符合资质资格管理要求的试验室进行试验的一个程序。 (1)见证取样涉及三方行为:施工方,见证方,试验方。(2)试验室的资质资格管理:①工程质量检测机构(有CMA章,即计量认证,1年审查一次);②工程质量检测机构具有资质证书。 2、见证人员必须取得《见证员证书》,且通过业主授权,并授权后只能承担所授权工程的见证工作。 对进入施工现场的所有建筑材料,必须按规范要求实行见证取样和送检试验,试验报告纳入质保资料。 3、见证取样和送检的程序: (1)取样:施工单位:材料取样和试件制作; 见证人人员:①对材料取样和试件制作见证;②在试件或其包装上作标记;③填写《见证记录台帐》; (2)送检:取样后将试件从现场移交给试验单位的过程; (3)收件; (4)试验报告: 五点要求:①试验报告应电脑打印;②试验报告采用省统一用表;③试验报告签名一定要手签;④试验报告应有“有见证检验”专用章统一格式;⑤注明见证人的姓名。 (5)报告领取: 第一种情况:检验结果合格,由施工单位领取报告,办理签收登记。 第二种情况:检验结果不合格,试验单位通知见证人上报监督站。由见证人领取试验报告。

监理建筑材料见证取样实施细则

监理建筑材料见证取样实施细则 在施工过程中,监理人员应按照有关技术标准和规范的规定,从检验(测)材料中抽取试验样品,在试样或其包装上作出标识、封志,标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数 量,并将试样从现场移交给有检测资格的单位,现场监理见证人和施工单位取样人应在见证记录上签字。 一、见证取样送检的范围 建设工程中使用的原材料砂、石、水泥、多孔砖、结构用钢筋及焊接试件、砼试块、砌筑砂浆试块、防水材料等。 二、见证取样送样的程序 1、制定见证取样和送检计划并确定承担见证取样试验的试 验室。 2、向质监站和检测单位递交“见证取样和送检见证人备案书”。 3、施工单位取样人员在现场进行原材料取样和试块制作时 现场监理必须在旁见证。 4、取样人应填写见证记录,应有见证人签字,归入施工技 术档案。 5、见证人员应对试样进行监护,将试样送至检测单位。 6、施工单位填写检验委托单,见证人员应在委托单上签名。 7、检测报告上应加盖“见证取样检测”专用章。

三、实行见证取样和送检的项目 1、建筑工程中使用的原材料、砂、石、片石、水泥等。 2、用于承重结构的砼试块(28天标养)。 3、用于承重墙体的砌筑砂浆试块。 4、用于承重结构的钢筋和连接接头试件。 5、用于承重墙的多孔砖。 6、用于拌制砼和砌筑砂浆的水泥。 7、用于承重结构的砼中使用的掺加剂。 8、地下、屋面、厕浴间使用的防水材料。 9、用于结构实体检验的砼同条件试块。 10、外墙保温XPS板、粘结砂浆、增强网 11、建筑外窗 12、对材料质量发生争议需要进行仲裁的材料。 四、见证取样和送检计划 (一)现场搅拌砼 3 1、每拌制100盘但不超过100m的配合比砼,取样不得少于一次。 2、每工作班拌制同配合比的砼不足100盘时,取样不得少于一次。 3、对现浇结构同一楼层,同配合比的砼取样不得少于一次。 4、冬季施工砼除满足以上要求外,尚应增设不少于两组与结构同条件养护的试件。

监理见证取样和送检方案

工程见证取样和送检方案 第一条为规范工程涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样和送检工作、保证工程质量,根据建设部建建[2000]211号文件及国家有关文件的规定,制定本方案。 第二条本方案所称见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。 第三条涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。 第四条下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检。 (一)用于承重结构的混凝土试块; (二)用于承重墙体的砌筑砂浆试块; (三)用于承重结构的钢筋及连接接头试件; (四)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块; (五)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; (六)用于承重结构的混凝土中使用的掺和剂; (七)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; (八)国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料。 第五条本工程的见证取样和送检的总负责人为,见证取样和送检人员为。 第六条在施工过程中,施工单位需按照附表规定中确定的见证取样项目,由建设单位和我监理部对施工现场的取样和送检进行见证。取样人员须在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志须标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字。见证人员须制作见证记录,并将见证记录归入施工技术档案。见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责。 第七条见证取样的试块、试件和材料送检时,须由送检单位填写委托单,委托单须有见证人员和送检人员签字。见证取样和送检的检测报告必须加盖见证取样检测的专用章。

见证取样送检监理实施细则

金地褐石庄园工程 见证取样送检监理实施细则 编制:______________ 审批:______________ 审批时间:_______________ 中建工程管理

2012年12月 -、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、见证取样程序 (3) 四、见证人员的基本要求和职责 (3) 五、见证取样的主要容 (4) 六、见证取样原则与方法 (5) 七、其它需要注意事项 (6)

工程概况 1?项目名称:市金地褐石庄园项目 2?建设地点:市东湖高新技术开发区高新四路 3?建设单位:金地慧谷置业 4?地勘单位:中机三勘岩土工程 5.设计单位:市和创建筑工程设计事务所 6.施工单位:中马建设工程 省江建集团中建三局第设工程有限责任公司 7 .监理单位:中建工程管理 8.质量、安全监督单位:市东湖高新区质量、安全监督管理站 9 .工程质量目标:项目工程质量一次性验收合格。各分项、分部及单位工程均达到《建筑工程施工质量验收统一标准》之合格规定。 二、编制依据 1.《建设工程质量管理条例》; 2.建设部建建〔2000〕211号“关于印发《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知”; 3.国家及市有关验收规、标准、规定等; 4 .施工图纸及设计文件; 5.经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6.经审批的施工送检计划; 7.其他相关标准与要求。 三、见证取样程序 1.建设单位或监理单位在开工时以书面形式向本工程质量安全监督总站和该工程 的检测单位递交“见证单位和见证人员授权书”,并通知施工单位,授权书应写明本工 程委托的见证单位和见证人员及联系; 2.见证单位根据见证取样的容、部位和数量,在施工前制定见证取样和送检计划; 3.施工单位必须按见证取样和送检计划,在见证人员旁站见证下,由取样人员在现场进行原材料和试块制作;由见证人员对材料取样和试件制作见证,在试件或其包装上作标记,再填写《见证取样和送检记录》。 4.见证人员应对试样进行监护,并和施工单位取样人员一起将试样送至检测单位或采取

相关文档