文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 国家电网公司安规考试变电部分问答题

国家电网公司安规考试变电部分问答题

国家电网公司安规考试变电部分问答题
国家电网公司安规考试变电部分问答题

【问答题】作业人员必须具备哪些基本条件

答案:1)经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次);2)具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉《国家电网公司电力安全工作规程》的相关部分,并经考试合格;3)具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救;4)进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。

【简答题】按照《国家电网公司电力安全工作规程》规定,作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况需避险时,应怎样做

答案:有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。

【简答题】地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生后,如需要对设备进行巡视时,《国家电网公司电力安全工作规程》对此有何要求

答案:1)应制定必要的安全措施;2)得到设备运维管理单位批准;3)至少两人一组;4)巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。

【问答题】哪些操作项目应填入倒闸操作票内

答案:a)应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等],验电,装拆接地线,合上(安装)或断开(拆除)控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等。b)拉合设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等]后检查设备的位置。c)进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)或拉出、推入手车式开关前,检查断路器(开关)确在分闸位置。d)在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。e)设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸(装置)已拉开,接地线已拆除。

【简答题】倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做

答案:应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。

【简答题】在运用中的高压设备上工作,什么是全部停电的工作

答案:室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)的工作。【简答题】在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些

答案:a)现场勘察制度。b)工作票制度。c)工作许可制度。d)工作监护制度。e)工作间断、转移和终结制度。

【问答题】《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)对变更工作负责人有哪些规定答案:非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。工作负责人允许变更一次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。变更工作负责人,如工作票签发人和工作许可人无法当面办理,应通过电话联系,并在工作票登记簿和工作票上注明。

【简答题】怎样办理第一种、第二种工作票延期手续

答案:在工期尚未结束以前由工作负责人向运维负责人提出申请(属于调控中心管辖、许可的检修设备,还应通过值班调控人员批准),由运维负责人通知工作许可人给予办理。【简答题】专责监护人应具备哪些基本条件

答案:1)具有相关工作经验;2)熟悉设备情况和《国家电网公司电力安全工作规程》的人员。

【问答题】《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)对工作负责人规定的安全责任有哪些

答案:a)正确组织工作。b)检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充完善。c)工作前,对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知,并确认每个工作班成员都已签名。d)严格执行工作票所列安全措施。

e)监督工作班成员遵守《国家电网公司电力安全工作规程》,正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施。f)关注工作班成员身体状况和精神状态是否出现异常迹象,人员变动是否合适。

【问答题】《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)对工作班成员规定的安全责任有哪些

答案:a)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并在工作票上履行交底签名确认手续。b)服从工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守《国家电网公司电力安全工作规程》和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全。c)正确使用施工器具、安全工器具和劳动防护用品。

【简答题】在电气设备上工作,保证安全的技术措施有哪些

答案:a)停电;b)验电;c)接地;d)悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。

【简答题】《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)对电缆及电容器的接地有何要求

答案:1)当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路;2)电缆及电容器接地前应逐相充分放电;3)星形接线电容器的中性点应接地、串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电;4)装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。

【问答题】简述装、拆接地线的安全规定

答案:1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠,拆接地线的顺序与此相反;2、装、拆接地线导体端均应使用绝缘棒和戴绝缘手套;3、人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止触电。

【问答题】高压回路上的工作中,关于接地线的移动或拆除,有何规定

答案:1)严禁作业人员擅自移动或拆除接地线;2)高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,应征得运维人员的许可(根据调控人员指令装设的接地线,应征得调控人员的许可),方可进行;3)工作完毕后应立即恢复。

【简答题】高压开关柜内手车开关拉出后,应采取什么安全措施

答案:高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启,并设置“止步高压危险”的标示牌。

【问答题】在室外高压设备上工作,对装设围栏和悬挂标示牌有哪些具体要求

答案:1)在工作地点四周装设围栏,其出入口要围至临近道路旁边,并设有“从此进出”的标示牌;2)工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步高压危险”的标示牌,标示牌应朝围栏里面;3)若室外配电装置的大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备而其他设备无触及带电导体的可能时,可以在带电设备四周装设全封闭围栏,围栏上悬挂适当数量的“止步高压危险”标示牌,标示牌应朝向围栏外面。4)禁止越过围栏。

【简答题】在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时,应遵守哪些规定

答案:1)应由有经验的电工担任;2)作业人员应特别小心,不使衣服及擦拭材料被机器挂住,扣紧袖口,发辫应放在帽内;3)工作时站在绝缘垫上(该绝缘垫为常设固定型绝缘垫),不得同时接触两极或一极与接地部分,也不能两人同时进行工作。

【简答题】装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,对其通风装置的设置有何要求答案:装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设强力通风装置,风口应设置在室内底部,排风口不应朝向居民住宅或行人

【简答题】SF6设备解体检修工作的安全要求有哪些

答案:设备解体检修前,应对SF6气体进行检验。根据有毒气体的含量,采取安全防护措施。检修人员需穿着防护服并根据需要配戴防毒面具或正压式空气呼吸器。打开设备封盖后,现场所有人员应暂离现场30min。取出吸附剂和清除粉尘时,检修人员应戴防毒面具或正压式空气呼吸器和防护手套

【问答题】SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时,应如何处理

答案:SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速撤出现场,开启所有排风机进行排风。未佩戴防毒面具或正压式空气呼吸器人员禁止入内。只有经过充分的自然排风或强

制排风,并用检漏仪测量SF6气体合格,用仪器检测含氧量(不低于18%)合格后,人员才准进入。发生设备防爆膜破裂时,应停电处理,并用汽油或丙酮擦试干净。

【简答题】在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取什么措施

答案:应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时向调控中心申请,经值班调控人员或运维负责人同意,将保护暂时停用。

【问答题】在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施

答案:a) 禁止将电流互感器二次侧开路(光电流互感器除外)。b) 短路电流互感器二次绕组,应使用短路片或短路线,禁止用导线缠绕。c) 在电流互感器与短路端子之间导线上进行任何工作,应有严格的安全措施,并填用“二次工作安全措施票”。必要时申请停用有关保护装置、安全自动装置或自动化监控系统。d) 工作中禁止将回路的永久接地点断开。e) 工作时,应有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。

【简答题】高压试验工作,对试验负责人的条件和职责是如何规定的

答案:试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项,交待邻近间隔的带电部位,以及其他安全注意事项。

【简答题】安规对高压试验工作人员在全部加压过程中的安全要求是什么

答案:高压试验作业人员在全部加压过程中,应精力集中,随时警戒异常现象发生,操作人应站在绝缘垫上。

【问答题】高压试验加压前应注意什么

1)加压前应认真检查试验接线,使用规范的短路线,表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态均正确无误,经确认后,通知所有人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。2)加压过程中应有人监护并呼唱。

【简答题】简述使用钳形电流表时的安全注意事项

答案:使用钳型电流表时,应注意钳型电流表的电压等级。测量时戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其他设备,以防短路或接地。观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离

【简答题】使用绝缘电阻表测量高压设备绝缘,测量绝缘时的安全规定有哪些

答案:使用绝缘电阻表测量高压设备绝缘,应由两人进行。测量绝缘时,应将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行。在测量中禁止他人接近被测设备。在测量绝缘前后,应将被测设备对地放电。测量线路绝缘时,应取得许可并通知对侧后方可进行。

【问答题】在带电设备附近测量绝缘电阻时,有哪些安全注意事项?

答案:在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和绝缘电阻表安放位置,应选择适当,保持安全距离,以免绝缘电阻表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时,应注意监护,防止作业人员触电。

【简答题】电力电缆耐压试验前对于非加压端有何要求

答案:应设置围栏并挂上警告标示牌,如是上杆的或是锯断电缆处,应派人看守。

【问答题】电缆耐压试验前应采取哪些安全措施

答案:1、电缆耐压试验前,加压端应做好安全措施,防止人员误入试验场所。2、另一端应设置围栏并挂上警告标示牌。3、如另一端是上杆的或是锯断电缆处,应派人看守。4、应先对设备进行充分放电。

【简答题】在带电设备周围测量时使用的测量工具有何要求

答案:在带电设备周围禁止使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。【简答题】安规对机器的转动部分应采取哪些防护措施

答案:机器的转动部分应装有防护罩或其他防护设备(如栅栏),露出的轴端应设有护盖,以防绞卷衣服。

【简答题】简述电气设备着火时的紧急处理原则

答案:(遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。

【问答题】使用手持行灯时注意事项有哪些

答案:a)手持行灯电压不准超过36V。在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过12V;b)行灯电源应由携带式或固定式的隔离变压器供给,变压器不准放在金属容器或水箱等内部;c)携带式行灯变压器的高压侧,应带插头,低压侧带插座,并采用两种不能互相插入的插头;d)行灯变压器的外壳应有良好的接地线,高压侧宜使用三线插头。

【简答题】长期停用或新领用的电动工具应做哪些绝缘检查

答案:长期停用或新领用的电动工具应用500V的兆欧表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到2MΩ,应进行维修处理。

【问答题】潜水泵使用前应重点检查哪些项目

答案:潜水泵应重点检查下列项目且应符合要求:1)外壳不得有裂缝、破损;2)电源开关动作应正常、灵活;3)机械防护装置应完好;4)电气保护装置应良好;5)校对电源的相位,通电检查空载运转,防止反转。

【简答题】动火工作负责人的基本条件是什么

答案:动火工作负责人应是具备检修工作负责人资格并经考试合格的人员。

【问答题】哪些起重作业需制订专门的安全技术措施

答案:1、重量达到起重设备额定负荷的90%及以上。2、两台及以上起重设备抬吊同一物件。3、起吊重要设备、精密物件、不易吊装的大件或在复杂场所进行大件吊装。4、爆炸品、危险品必须起吊时。5、起重设备在带电导体下方或距带电体较近时。

【简答题】什么环境下不准进行起重工作

答案:露天起重工作遇有6级以上的大风时,禁止露天进行起重工作。遇有大雾、照明不足、指挥人员看不清各工作地点或起重机操作人员未获得有效指挥时,不准进行起重工作。【简答题】高处作业应采取哪些防坠措施后方可进行

答案:高处作业均应先搭设脚手架、使用高空作业车、升降平台或采取其他防止坠落措施,方可进行。

【简答题】作业人员应怎样上下脚手架

答案:上下脚手架应走斜道或梯子,作业人员不准沿脚手杆或栏杆等攀爬。

【问答题】使用梯子进行高处作业有什么安全要求

答案:1)梯子应坚固完整,有防滑措施。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。2) 硬质梯子的横档应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于40cm,并在距梯顶1m处设限高标志。使用单梯工作时,梯与地面的斜角度约为60°。梯子不宜绑接使用。人字梯应有限制开度的措施。人在梯子上时,禁止移动梯子。

电力安全工作规程变电部分试题库及答案

电力安全工作规程变电部分试题库及答案 一、单选题 【单选题】1.本规程规定了工作人员在()应遵守的安全要求。 A.检修现场 B.运维现场 C.作业现场 D.抢修现场 答案:C 【单选题】2.低[电]压:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.220V以下 B.220V及以下 C.1000V以下 D.1000V及以下 答案:D 【单选题】3.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中()的电压等级。 A.输电 B.变电 C.配电 D.用电 答案:A 【单选题】4.为加强电力生产现场管理,规范(),保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A.安全管理 B.各类工作人员的行为 C.工作流程 D.作业方法 答案:B 【单选题】5.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,(),制定本规程。 A.结合电力行业特点 B.根据工作实际 C.结合电力生产的实际 D.为满足现场需要 答案:C 【单选题】6.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 【单选题】7.作业现场的( )等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 A.办公条件和安全设施 B.办公条件和生产设施 C.生产条件和生产设施 D.生产条件和安全设施 答案:D 【单选题】8.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.技术员 B.管理员 C.单人 D.专人

2020年国家电网安规变电部分多选题题库及答案(共150题)

2020年国家电网安规变电部分多选题题库及答 案(共150题) 1. SF6气瓶应放置在( )的专门场所,直立保存,并应远离热源和油污的地方。答案:A,B,C A. 阴凉干燥 B. 通风良好 C. 敞开 D. 密闭 2. 关于工作场所的照明,以下说法中正确的是( )。答案:A,B,C,D A. 应该保证足够的亮度 B. 在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调控中心、机房、控制室等地点,还应设有事故照明 C. 现场的临时照明线路应相对固定,并经常检查、维修 D. 照明灯具的悬挂高度应不低于2.5m,并不得任意挪动;低于 2.5m时应设保护罩 3. 进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在防潮的( )上,防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。答案:A,D A. 帆布 B. 斗臂车身上 C. 地

D. 绝缘垫 4. 倒闸操作可以通过( )完成。答案:A,C,D A. 就地操作 B. 模拟操作 C. 遥控操作 D. 程序操作 5. 在带电设备周围禁止使用( )进行测量工作。答案:A,C,D A. 钢卷尺 B. 绝缘尺 C. 皮卷尺 D. 线尺(夹有金属丝者) 6. 在使用带电清扫机械进行清扫前,应确认( )。答案: A,B,C,D A. 清扫机械工况(电机及控制部分、软轴及传动部分等)完好 B. 绝缘部件无变形、脏污和损伤 C. 毛刷转向正确 D. 清扫机械已可靠接地 7. 各种起重设备的( )、试验等,除应遵守本规程的规定外,并应执行国家、行业有关部门颁发的相关规定、规程和技术标准。答案:A,C,D A. 安装 B. 应用

C. 检查 D. 使用 8. 动火作业应有专人监护,动火作业前应( )。答案:A,C,D A. 清除动火现场及周围的易燃物品 B. 要求消防监护人测定动火部位(现场)氧气含量符合安全要求 C. 采取其他有效的安全防火措施 D. 配备足够适用的消防器材 9. 工作票签发人的安全责任有( )。答案:A,B,C A. 确认工作必要性和安全性 B. 确认工作票上所填安全措施是否正确完备 C. 确认所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足 D. 对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知 10. 必须在转动着的电动机转子电阻回路上进行检修及维护工作时,应先提起碳刷或将电阻完全切除。工作时要( )。答案:A,B A. 戴绝缘手套或使用有绝缘把手的工具 B. 穿绝缘靴或站在绝缘垫上 C. 戴线手套或使用有绝缘把手的工具 D. 穿绝缘靴或使用专用工具

2017《安规》调考题库(输变配电部分)

1.工作票由()填写,也可由工作票签发人填写。 A.工作负责人 B.工作票签发人 C.调控人员 D.运维人员 答案:A 2. 工作票票面上的时间、工作地点、线路名称、( )、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。 A.设备称号 B.设备名称 C.设备称号 D.设备编号 答案:C 3. 工作票票面上的时间、工作地点、()、设备双重名称(即设备名称和编号)、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。 A.线路名称 B.设备名称 C.设备双重名称 D.设备编号 答案:A 4、配电第一种工作票,应在工作前()送达设备运维管理单位(包括信息系统送达);通过传真送达的工作票,其工作许可手续应待正式工作票送到后履行。 A.6小时 B.12小时 C.24小时 D.48小时 答案: C 5、已终结的工作票(含工作任务单)、故障紧急抢修单、现场勘察记录至少应保存()。 A.三个月 B.半年 C.一年 D.三年 答案:C 6.对()、相同安全措施的多条低压配电线路或设备上的工作,可使用一张低压工作票。 A.不同电压等级 B.同一工作日 C.同一电压等级 D.不同工作日 答案:B 7.对同一工作日、()的多条低压配电线路或设备上的工作,可使用一张低压工作票。 A.不同电压等级 B.相同安全措施日 C.同一电压等级 D.不同安全措施 答案:B 8、工作许可后,工作负责人、()应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.调控人员 D.专责监护人 答案: D 9、工作许可后,()、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.调控人员 D.工作负责人 答案: D 10、工作班成员的变更,应经( )的同意,并在工作票上做好变更记录;中途新加入的工作班成员,应由工作负责人、专责监护人对其进行安全交底并履行确认手续。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作票签发人 答案:A 11.直接接触设备的电气测量工作,至少应由( )进行。 两人 B. 四人 C. 一人 D. 三人 答案:A 12.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离( )kV为4.0m。 A. 220 B. 20、35 C. 63(66)、110 D. 10 答案:A 13.在线路带电情况下,砍剪靠近线路的树木时,工作负责人应在工作开始前,向全体人员说明:电力线路( ),人员、树木、绳索应与导线保持安规规定的安全距离。 A. 稳定 B. 危险 C. 安全 D. 有电 答案:D 14.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离10kV及以下为( )m。 A. 2.5 B. 1.5 C. 0.7 D. 1.0 答案:D 15.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离20、35kV为( )m。

安规考试题库(变电部分附答案)

《安规》考试题库 (变电部分) 一、单选题共97题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。答案:B 《变电安规:1.4.4》 A. 聘用单位 B. 设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1. 4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:B 《变电安规:1.2.1》 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防措施及( )。答案:A 《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案

D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A 《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室

2020年国家电网安规变电部分题库及答案(共120题)

2020年国家电网安规变电部分题库及答案 (共120题) 1. 在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,应去除这些地点的油漆或绝缘层,并划有( )标记。答案:C A. 红色 B. 绿色 C. 黑色 D. 白色 2. 送电合闸操作应按照( )的顺序进行。答案:D A. 断路器(开关)—电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸) B. 断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸) C. 负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关) D. 电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关) 3. 在绝缘子串未脱离导线前,带电拆、装靠近横担的第一片绝缘子时,应采用专用短接线或( )方可直接进行操作。答案:C A. 穿绝缘靴 B. 穿防电弧服

C. 穿屏蔽服 D. 穿导电靴 4. 在10kV跌落式熔断器与10kV电缆头之间,宜加装( )装置,使工作时能与跌落式熔断器上桩头有电部分保持安全距离。答案:A A. 过渡连接 B. 接地 C. 绝缘 D. 灭弧 5. 间断后继续工作,若无( )带领,作业人员不得进入工作地点。答案:B A. 工作负责人和专责监护人 B. 工作负责人或专责监护人 C. 工作负责人或工作许可人 D. 工作票签发人或专责监护人 6. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:A A. 劳动防护用品 B. 安全工器具 C. 施工机具 D. 装备 7. 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设强力通风装置,风口应设置在室内底部,排风口不应朝向( )。答案:A

国家电网变电安规考试(题库)

1、户外110kV(中性点接地系统)高压配电装置场所的行车通道上,应设置行车安全限高标志的安全距离为________米。答案:(1.65) 2、开始操作前,应先在模拟图(或微机防误装置、微机监控装置)上进行_____________,无误后,再进行操作。答案:(核对性模拟预演) 3、检修设备停电,应把各方面的电源_____________。答案:(完全断开) 4、在高压设备上工作,应至少由________进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。答案:(两人) 5、工作班成员的安全责任之一:严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,并监督《安规》的执行和________的实施。答案:(现场安全措施) 6、因故间断电气工作连续________以上者,应重新学习电力安全工作规程,并经考试合格后,方能恢复工作。答案:(三个月) 7、低压回路停电的安全措施之一:将检修设备的______________断开取下熔断器,在开关或刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。答案:(各方面电源) 8、动火工作票不准代替设备停复役手续或______________、工作任务单和事故应急抢修单。答案:(检修工作票) 9、在手车开关拉出后,应观察____________是否可靠封闭。封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用专用器具封闭。答案:(隔离挡板) 10、所有配电装置的适当地点,均应设有与接地网相连的接地端,____________应合格。答案:(接地电阻) 11、起重搬运时只能由一人统一指挥,必要时可设置________传递信号。起重指挥信号应简明、统一、畅通,分工明确。答案:(中间指挥人员) 12、________时,动火部门分管生产的领导或技术负责人(总工程师)、消防(专职)人员应始终在现场监护。答案:(一级动火) 13、二次现场工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合要求,运行设备和检修设备之间的隔离措施是否正确完成,工作时还应仔细核对______________,严防走错位置。答案:(检修设备名称) 14、许可工作前,工作许可人应会同工作负责人到现场______________安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压。答案:(再次检查所做的) 15、高压室的钥匙至少应有3把,由____________负责保管,按值移交。答案:(运行人员) 16、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,要与_____________保持一定距离。答案:(运行设备) 17、高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后________,并设置“止步,高压危险!”的标示牌。答案:(禁止开启) 18、二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者,应填用_____________。答案:(第一种工作票) 19、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂“______________”的标示牌。答案:(禁止合闸,有人工作!) 20、带电作业保护间隙的接地线其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于________mm2。答案:(25) 21、检修设备和可能来电侧的断路器、隔离开关应断开控制电源和合闸电源,隔离开关操作把手应________,

电力安规变电部分

电力安规变电部分 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

1.断路器(开关)遮断容量不满足电网要求时,应采取什么措施?如断路器(开关)遮断容量不够,应用墙或金属板将操动机构(操作 机构)与该断路器(开关)隔开,应进行远方操作,重合闸装置应停用。 2.高压室的钥匙管理有何规定? 高压室的钥匙至少应有3把,由运维人员负责保管,按值移交。1把专供紧急时使用,1把专供运维人员使用,其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还 3.脱离电源后,触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用哪些方法判定伤员有无呼吸? 触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用看、听、试的方法判定伤员有无呼吸。看:看伤员的胸、腹壁有无呼吸起伏动作。听:用耳贴近伤员的口鼻处,听有无呼气声音。试:用颜面部的感觉测试口鼻部有无呼气气流 4.用管子滚动搬运应遵守哪些规定? 应由专人负责指挥。管子承受重物后两端各露出约30cm,以便调节转向。手动调节管子时,应注意防止手指压伤。上坡时应用木楔垫牢管子,以防管子滚下;同时,无论上坡、下坡,均应对重物采取防止下滑的措施 1.变更工作负责人有哪些规定?

非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。工作负责人允许变更一次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接 2.什么是全部停电的工作? 全部停电的工作,是指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)的工作 3.紧急救护时,现场工作人员应掌握哪些救护方法? 现场工作人员都应定期接受培训,学会紧急救护法,会正确解脱电源,会心肺复苏法,会止血、会包扎、会固定,会转移搬运伤员,会处理急救外伤或中毒等 4.在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些? 现场勘察制度。b)工作票制度。c)工作许可制度。d)工作监护制度。e)工作间断、转移和终结制度

电网建设安规题库(变电部分)最终版

第二部分变电(换流)站部分 一、单选题(共28题) 1.设备、材料站内运输行驶时,驾驶室外及车厢外不得载人,时速不得超过()km/h。 A.15; B.20; C.25; D.30 2.变电站软母线安装,线盘架设应选用与线盘相匹配的放线架,且架设平稳。放线人员应站在线盘的()。 A.前方; B.后方; C.侧面; D.侧后方 3.热缩电缆头动火制作,作业场所()m内应无易燃易爆物品,通风良好。 A.0.5; B.1; C.3; D.5 4.进行高压试验时,应明确试验负责人,试验人员不得少于()人。 A.1; B.2; C.3; D.4 5.高压试验设备和被试验设备的接地端或外壳应可靠接地,接地线截面应能满足相应试验项目要求,但不得小于()mm2。 A.4; B.6; C.8; D.16 6.现场高压试验区域应设置遮拦或围栏,向外悬挂()的安全标志牌,并设专人看护,被试设备两端不在同一地点时,另一端应同时派人看守。

A.止步,高压危险!; B.禁止跨越; C.禁止入内; D.在此工作 7.试验中的高压引线及高压带电部件至邻近物体及遮拦的距离规定,试验电压500kV的安全距离应大于()m。 A.1.0; B.1.5; C.2.0; D.3.0 8.对高压试验设备和试品放电应使用接地棒,接地棒绝缘长度按安全作业的要求选择,但最小长度不得小于()mm,其中绝缘部分不得小于700mm。 A.700; B.800; C.900; D.1000 9.遇有雷电、雨、雪、雹、雾和()以上大风时应停止高压试验。 A.三级; B.四级; C.五级; D.六级 10.进行晶闸管(可控硅)低压通电试验时,试验人员应与试验带电体保持()m以上的安全距离,试验人员不得接触阀塔屏蔽罩。 A.0.35; B.0.5; C.0.6; D.0.7 11.背靠背电压直流系统一侧进行空载加压试验前,应检查另一侧换流变压器是否处于()状态。 A.投入; B.退出; C.冷备用; D.热备用 12.使用钳形电流表测量高压电缆线路的电流时,应设专人监护,钳形电流表与35kV裸露部分的最小距离是()mm。 A.500; B.600; C.700; D.800

安规题库变电部分判断题

判断题共282题 1.使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应水平固定放置。()答案:错误 2.在电焊作业或其他有火花、熔融源等的场所使用的安全带或安全绳应有隔热防磨套。()答案: 正确 3.操作票应填写设备的双重名称。()答案:正确 4.在4级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下,应停止露天高处作 业。()答案:错误 5.在工作地点应设置“从此进出!”的标示牌。()答案:错误 6.起重搬运时只能由一人统一指挥,必要时可设置中间指挥人员传递信号。()答案:正确 7.制作环氧树脂电缆头和调配环氧树脂工作过程中,应采取有效的防毒和防火措施()答案:正确 8.倒闸操作的基本条件之一:有值班调控人员、运维负责人正式发布的指令,并使用经事先审核 合格的操作票。()答案:正确 9.高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。()答案:正确 10.动火作业,尽可能地把动火时间和范围扩展到最高限度。()答案:错误 11.带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否则禁止使用。()答案:正确 12.带电水冲洗前要确知设备绝缘是否良好。()答案:正确 13.在±400kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧进行工作时,应穿着工作服。()答案:错误 14.使用钳形电流表测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相熔断器和母线 用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相间短路,同时应注意不得触及其他带电部分。()答案:正 确 15.带电作业时,非特殊需要不应在跨越处下方或邻近有电力线路或其他弱电线路的档内进行带 电架、拆线的工作。()答案:正确 16.高压回路上的工作,必须要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,如果是根据调控人

电力安规变电部分7案例题演示教学

电力安规变电部分7 案例题

七、案例题(共15题) 案例1. 吊车作业时撑脚不稳固而倾斜,压坏220千伏母线 某220kV×变电站Ⅱ段母线部分刀闸进行更换(Ⅱ母线所有开关上Ⅰ母线运行,旁路290号开关带263号开关)。1月13日上午10时19分,当在吊装拆除2632号刀闸的A相隔离开关时(没有制定专门的安全技术措施),吊车左侧脚架下沉,整体向左侧工作面倾斜,吊车臂下压至Ⅱ段管型母线的C相,致使2632号刀闸间隔管型母线支持瓷瓶断裂和母线移位。同时,吊车起吊绳在吊车整体倾斜中,触及Ⅱ段母线A相,A相管母线受力后,2632号刀闸间隔管型母线支柱瓷瓶断裂,A相管母线下落到相邻间隔 220kV2632号开关引线上,从而造成在其旁边带电运行的Ⅰ段母线短路。 试分析该起事件中的违章行为。《变电安规》17.1.5.5、17.2.3.2、17.2.3.3、17.2.1.4 1)吊车在工作前,其左侧脚架没有置于坚实的地面上,没有针对地面情况采取正确的安全措施,造成吊车在工作中发生严重倾斜。 2)在变电站邻近带电设备进行吊装作业,没有制定专门的安全技术措施。 3)吊车在起吊时没有进行试吊,没有事先发现吊车支撑受力存在的问题。 案例2. 设备由检修转运行操作中带地线送电 2009年2月27日,一座220kV变电站,35kV配电设备为室内双层布置,上下层之间有楼板,电气上经套管连接。当日进行#2主变及三侧开关预试,35kV Ⅱ母预试,35kV母联开关的301-2刀闸检修等工作。工作结束后在进行“35kVⅡ母线由检修转运行”操作过程中,21时07分,两名值班员拆除301-2刀闸母线侧地线(编号#20),但并未拿走而是放在网门外西侧。21时20分,另两名值班员执行“35kV母联301开关由检修转热备用”操作,在执行35kV母联开关301-2刀闸开关侧地线(编号#15)拆除时,想当然认为该地线挂在2楼的穿墙套管至301-2刀闸之间(实际挂在1楼的301开关与穿墙套管之间),即来到位于2楼的301间隔前,看到已有一组地线放在网门外西侧(由于楼板阻隔视线,看不到实际位于1楼的地线),误认为应该由他们负责拆除的#15地线已拆除,也没有核对地线编号,即输入解锁密码,以完成五防闭锁程序,并记录该项工作结束,造成301-2刀闸开关侧地线漏拆。 21时53分,在进行35kV Ⅱ母线送电操作,合上#2主变35kV侧312开关时,35kVⅡ母母差保护动作跳开312开关,造成带地线送电的恶性误操作事故。 试分析该起事件中的违章行为。《变电安规》5.3.6.2、5.3.6.5 1.现场操作人员在操作中未核对地线编号,误将已拆除的301-2母线侧接地线认为是301-2开关侧地线,随意使用解锁程序,致使挂在301-2刀闸开关侧的#15接地线漏拆。 2.设备送电前,在拆除所有安全措施后未清点接地线组数,也没有到现场对该回路进行全面检查,把关不严。 3.该站未将跳步密码视同解锁钥匙进行管理,致使值班员能够随意使用解锁程序,使五防装置形同虚设。 案例3. 变电站设备年检工作中人身触电死亡 2009年5月15日,×单位按计划进行10kVⅡ段部分设备年检,办理了“开关班0905004”第一种工作票,主要工作任务为: 10kV桃建线314、桃南线312、桃杰线308、桃北线306、桃天线302开关柜小修、例行试验和保护全检,桃南线312、桃杰线308、桃北线306、桃天线302开关柜温控器更换,3X24TV(电压互感器)本体小修和例行试验等工作。 8时30分,变电站工作许可人罗××与工作负责人谭××办理完成工作许可手续。 8时40分左右,工作负责人谭××召开开工会,进行任务布置与安措交底(未宣读工作票上,由工作许可人填写的“补充工作地点保留带电部分和安全措施”栏内“3X24TV后门内设备带10kV电压”安全注意事项)。工作开始后,工作负责人谭××安排易××进行312间隔检修,安排刚×进行314小车清扫,由蔡××用专用扳手打开302、306、308、312、314等5个间隔的后柜门,由张××进行柜内清扫。蔡××打开5个柜门后,把专用扳手随手放在312间隔的后柜门边的地上,随后到屏前协助易××进行312间隔检修。刚×完成314小车清扫工作后,自行走到屏后,移开拦住3X24TV后柜门的安全遮拦,用放在地上的专用扳手卸下3X24TV后柜

2020年国家电网安规配电部分考试题库及答案(共250题)

2020年国家电网安规配电部分考试题库及答案(共 250题) 1. 需要进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作时,应增填工作票份数(按许可单位确定数量),分别经( )许可,并留存。答案:A A. 变电站或发电厂等设备运维管理单位的工作许可人 B. 调度 C. 设备运维管理单位负责人 D. 变电站或发电厂负责人 2. 直接接入高压配电网的分布式电源的启停应执行( )的指令。 答案:B A. 变电运维部门 B. 电网调度控制中心 C. 营销部门 D. 线路运维部门 3. 链条(手扳)葫芦使用前应检查吊钩、链条、转动装置及制动装置,吊钩、链轮或倒卡变形以及链条磨损达直径的( )时,禁止使用。答案:B A. 0.07 B. 0.1 C. 0.15

4. 地下配电站过道和楼梯处,应设( )和应急照明等。答案:B A. 防踏空线 B. 逃生指示 C. 防绊跤线 D. 挡鼠板 5. 上树时,应使用安全带,安全带不得系在待砍剪树枝的( ) 附近或以上。不得攀抓脆弱和枯死的树枝;不得攀登已经锯过或砍过的未断树木。答案:B A. 茎部 B. 断口 C. 枝丫 D. 根部 6. 安全工器具应进行国家规定的型式试验、出厂试验和使用中的( )。答案:A A. 周期性试验 B. 电气试验 C. 机械试验 D. 外观检查 7. 测量用的仪器、仪表应保存在( )的室内。答案:C A. 明亮 B. 通风

D. 阴凉 8. 配电《安规》要求,装设、拆除接地线均应使用( )并戴绝缘手套,人体不得碰触接地线或未接地的导线。答案:C A. 绝缘绳 B. 专用的绝缘绳 C. 绝缘棒 D. 软铜线 9. 使用绝缘电阻表测量绝缘电阻前后,应将被测设备( ) 答案:A A. 对地放电 B. 充电 C. 充、放电 D. 短接 10. 攀登杆塔过程中应检查( )和金具锈蚀情况。答案:B A. 纵向裂纹 B. 横向裂纹 C. 裂纹 D. 绝缘子污染

2016版安规题库变电部分-问答题

1.高压室的钥匙管理有何规定? 答:高压室的钥匙至少应有3把,由运维人员负责保管,按值移交。1把专供紧急时使用,1把专供运维人员使用,其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还。 2.防误操作闭锁装置停用和退出有哪些规定? 答:防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经设备运维管理单位批准;短时间退出防误操作闭锁装置时,应经变电运维班(站)长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。 3.断路器(开关)遮断容量不满足电网要求时,应采取什么措施? 答:如断路器(开关)遮断容量不够,应用墙或金属板将操动机构(操作机构)与该断路器(开关)隔开,应进行远方操作,重合闸装置应停用。 4.什么是全部停电的工作? 答:全部停电的工作,是指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)的工作。 5.什么是不停电工作? 答:不停电工作是指:a)工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作。b)可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。 6.在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些? 答:a)现场勘察制度;b)工作票制度;c)工作许可制度;d)工作监护制度;e)工作间断、转移和终结制度。 7.变更工作负责人有哪些规定? 答:非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。工作负责人允许变更一次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。 8. 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应遵守哪些规定? 答:在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。 9. 第一、二种工作票如何办理延期手续? 答:第一、二种工作票需办理延期手续,应在工期尚未结束以前由工作负责人向运维负责人提出申请(属于调控中心管辖、许可的检修设备,还应通过值班调控人员批准),由运维负责人通知工作许可人给予办理。第一、二种工作票只能延期一次。 10. 工作票签发人的安全责任有哪些? 答:工作票签发人的安全责任:a)确认工作必要性和安全性;b)确认工作票上所填安全措施是否正确完备;c)确认所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。 11. 工作负责人(监护人)的安全责任有哪些? 答:a)正确组织工作;b)检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充完善;c)工作前,对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知,并确认每个工作班成员都已签名;d)严格执行工作票所列安全措施;e)监督工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施;f)关注工作班成员身体状况和精神状态是否出现异常迹象,人员变动是否合适。 12. 工作许可人的安全责任有哪些? 答:a)负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件;b)工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充;c)负责检查检修设备有无突然来电的危险;

电力安全工作规程(变电部分)试题库

电力安全工作规程(变电部分)试题库 一、单选题(300 道) 1、《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》自()年8 月1 日起在公司系统内试行。 A、2005 B、2008 C、2009 答案:C 国家电网安监〔2009〕664 号文 2、各单位可根据( )制定《安规》补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准 后执行。 B、现场情况 C、本单位实际 A、有关规定 答案:B 变规 1.8 3、在运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时,应先建立有效的()才可进行断开工作。 A、保护接地 B、旁路接地 C、永久接地 答案:B 变规 2.1.10 4、火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定 )之间保必要的安全措施,得到设备运行管理单位分管领导批准,并至少两人一组,巡视人员应与( 持通信联络。 A、有关领导 B、管理部门 C、派出部门 答案:C 变规 2.2.3 5、经批准使用解锁钥匙解除防误闭锁,钥匙使用后,应及时()。 A、归还 B、封存 C、记录 答案:B 变规 2.3.6.4 6、外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并经考试合格,经设备 ()单位认可,方可参加工作。 A、维护 B、运行管理 C、建设 D、运行 答案:B 变规 1.4.4 )的,应设有明显标志的永久性隔离7、室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰( 挡板(护网)。 A、引线部分 B、停电部分 C、有电设备 答案:C 变规 2.1.7

8、火灾、地震、台风、()、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制 定必要的安全措施,得到设备运行单位分管领导批准。 A、冰雪 答案:A 变规 2.2.3 B、暴风雪 C、雷雨 9、有一把高压室的钥匙可以借给()使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还。 A、经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人 B、来本站检查工作的领导人员 C、在本站进行检修、施工的单位负责人 答案:A 变规 2.2.6 10、高压电力电缆不需停电的工作填用()工作票。 A、第一种 答案:B 变规 3.2.3 B、第二种 C、带电作业 11、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由( 或用户单位签发。 )签发工作票的供电单位、施工单位 A、可以 答案:C 变规 3.2.6.8 B、指定 C、有权 12、持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作应() A、得到许可人的同意,并履行许可手续,在线路或电缆工作票上签名后,方能开始 B、增填工作票份数,工作负责人应将其中一份工作票交变电站或发电厂工作许可人许可工作。 C、经值班调度员许可后方能开始 答案:B 变规 3.2.7.6 13、在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应()并在工作票上增填工作项目。 A、由工作负责人通过工作许可人 作票签发人征得工作许可人同意 答案:B 变规 3.2.7.8 B、由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意 C、由工 14、工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票,并()。 A、经调度值班员同意C、重新履行许可手续 B、重新履行签发许可手续D、电话告知工作票签发人 答案:B

2018年安规考试题库(配电部分)

国家电网公司2018版电力安全工作规程习题集 (配电部分) 一、单选题(共438题) 1.任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经()后方可恢复作业。 A.上级领导同意 B.处罚 C.批评教育 D.纠正 答案:D 配电《安规》1.2 2.()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 答案:C 配电《安规》1.2 3.在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的(),经本单位批准后执行。 A.组织措施 B.技术措施 C.安全措施 D.应急措施 答案:C 配电《安规》1.3 4.配电线路系指()及以下配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备等。 A.6kV B.10kV C.20kV D.35kV 答案:C 配电《安规》1.6 5.从事配电相关工作的( )应遵守并严格执行配电《安规》。 A.运维人员 B.检修人员 C.施工人员 D.所有人员 答案:D 配电《安规》1.7 6.作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每()至少一次。 A.半年 B.一年 C.两年 D.三年 答案:C 配电《安规》2.1.1 7.作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。 A.创伤急救 B.触电急救 C.溺水急救 D.灼伤急救 答案:B 配电《安规》2.1.2 8.作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经()合格上岗。 A.培训 B.口试 C.考试 D.考核 答案:C 配电《安规》2.1.3 9.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经( )认可后,方可参加工作。

版安规题库变电部分案例分析

版安规题库变电部分案 例分析 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

案例1 高空抛掷保安线造成220kV母线失压 2015年3月17日,某750kV变电站2号主变压器、220kV III段母线停电检修,1号主变压器运行,220kV I、II、IV段母线运行,IV段母线带220kV凤阳双线和凤嘉双线运行。 18时20分,某送变电施工人员在检查220kV I、III段母线分段间隔靠III段母线侧绝缘子连接螺栓及销子时,高空作业车停放在I、III 段母线分段母线间隔,施工人员柴××向高空作业车车斗抛掷个人保安线,现场监护人员发现后立即制止,柴××不听监护人员制止,再次向高空作业车车都内抛掷个人保安线,在抛掷过程中因安全距离不够,引起IV段母线下方的凤阳一线23833刀闸动触头对分段间隔22533刀闸至III段母线的连接线放电,IV段母线差动保护动作,跳开220kV凤阳一线、二线、凤嘉一、二线,220kV昭阳变电站、嘉润变电站、嘉润电厂3各厂站全停。试分析该起事故中的违章行为。 (1)高处作业人员未使用绳索传递工具,擅自在带电设备区向高空作业车车斗抛掷个人保安线。违反变电《安规》禁止将工具及材料上下投掷,应用绳索拴牢传递,以免打伤下方作业人员或击毁脚手架”的规定。 (2)现场违章制止不力。违反变电《安规》“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业”的规定。

(3)工作负责人对作业人员安全教育和危险点交底不到位。违反变电《安规》“工作负责人(监护人):c)工作前,对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知,并确认每个工作班成员都已签名”;工作许可手续完成后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作”的规定。 案例2 误入线路侧带电的开关柜触电灼伤 2015年3月18日,某110kV变电站2号主变压器带35kV II段母线运行;35kV I段母线及电压互感器、狮桥341开关、南极347开关及线路处于检修状态,备用345开关、1号主变压器301开关、仙霞343开关处于冷备用状态,仙霞343开关柜线路侧带电。 因前一日该变电站35kV I段母线故障,造成1号主变压器301开关后备保护跳闸。3月18日上午,经变电检修人员现场检查测试后,最终确定35kV狮桥341开关柜A、B相、南极347开关柜C相及I段母线电压互感器C相共4只上触头盒绝缘损坏,并制定了检修方案。 16时00分,运维站值班人员洪××许可工作负责人曹××变电第一种工作票开工,许可人向工作负责人交代了带电部位和注意事项,说明了邻近仙霞343线路带电(仙霞343开关为冷备用状态,但手车已被拉出开关仓,且触头挡板被打开,柜门掩合)。16时10分,曹××安排章××、赵×、庶×负责35kV备用345开关柜上触头盒拆除和狮桥341开

2021年国家电网安规变电部分判断题题库及答案(共230题 )

2021年国家电网安规变电部分判断题题库及答 案(共230题) 1. 锉刀、手锯、木钻、螺丝刀等的手柄应安装牢固,没有手柄的 应小心使用。( ) 答案:错误 2. 高处作业使用的脚手架应经验收合格后方可使用。上下脚手架 应走斜道或梯子,作业人员应沿脚手杆或栏杆等攀爬。( ) 答案:错误 3. 在现场条件允许的情况下,可带负荷拉合隔离开关(刀闸)。( ) 答案:错误 4. 巡视室内设备,应随手关门。( ) 答案:正确 5. 待用间隔的隔离开关(刀闸)操作手柄、网门可不加锁。( ) 答案:错误 6. 直流系统升降功率前应确认功率设定值不大于当前系统允许的 最小功率,且不能超过当前系统允许的最大功率限制。( ) 答案:错误 7. 沿导、地线上悬挂的软、硬梯或飞车进入强电场的作业,在孤 立档的导、地线上的作业,应经验算合格,并经本单位批准后才能进行。( ) 答案:正确 8. 带电清扫作业人员应站在下风侧位置作业,应戴口罩、护目镜。( ) 答案:错误 9. 高架绝缘斗臂车在工作中车体应良好绝缘。( ) 答案:错误

10. 千斤顶下降速度应缓慢,禁止在带负荷的情况下使其突然下降。( ) 答案:正确 11. 带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否则禁止使用。( ) 答案:正确 12. 带电水冲洗前要确知设备绝缘是否良好。( ) 答案:正确 13. 在±400kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧进行工作时,应穿着工作服。( ) 答案:错误 14. 使用钳形电流表测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相 间短路,同时应注意不得触及其他带电部分。( ) 答案:正确 15. 带电作业时,非特殊需要不应在跨越处下方或邻近有电力线路 或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作。( ) 答案:正确 16. 高压回路上的工作,必须要拆除全部或一部分接地线后始能进 行工作者,如果是根据调控人员指令装设的接地线,应征得工作负责 人的许可,方可进行。( ) 答案:错误 17. 运行极的一组直流滤波器停运检修时,禁止对该组直流滤波器 内与直流极保护相关的电流互感器进行注流试验。( ) 答案:正确 18. 上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,应两手同 时抓一个梯阶。( ) 答案:错误 19. 高处作业人员在作业过程中,应随时检查安全带是否栓牢。( ) 答案:正确

电力安规变电部分题库完整

附件1 2010年《安规》抽考复习提纲(变电部分) 一、单选题共102题 1.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准规的要求,工作人员的()应合格、齐备。答案:A 《变电安规:1. 2.1》 A. 劳动防护用品 B. 工作票 C. 安全工器具 2. 各类作业人员应()相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。答案:B 《变电安规:1.4.1》 A. 参加 B. 接受 C. 学习 3. 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过()后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。答案:B 《变电安规:1. 4.3 》 A.学习培训 B.安全知识教育 C. 考试合格 4. 工作票的有效期与延期规定,带电作业工作票()。答案:A 《变电安规:3.2.8.2》 A. 不准延期 B. 可延期一次 C. 可延期二次 5. 工作票由设备运行管理单位签发,也可由经设备运行管理单位审核且经批准的( )签发。答案:C 《变电安规:3.2. 6.5》 A. 调度部门 B. 设计单位 C. 修试及基建单位

6. 工作票的使用规定:一工作票所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照( )情况,办理新的工作票。答案:B 《变电安规:3.2. 7.2》 A. 原工作票 B. 送电后现场设备带电 C. 当前现场设备带电 7. 工作负责人(监护人)应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和电力安全工作规程,经( )书面批准的人员。答案:B 《变电安规:3.2.9.2》 A. 本单位调度部门 B. 工区(所、公司)生产领导 C. 本单位安全监督部门 8. 工作票有破损不能继续使用时,应( )工作票。答案:C 《变电安规:3.2.7.11》 A. 终结 B. 收回 C. 补填新的 9 工作负责人、( )应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为。答案:B 《变电安规:3.4.1》 A. 工作票签发人 B. 专责监护人 C. 工作许可人 10. 在原工作票的停电及安全措施围增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和( )同意,并在工作票上增填工作项目。答案:C《变电安规:3.2.7.8》 A. 当值调度 B. 专责监护人 C. 工作许可人 11. ( )是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。答案:B 《变电安规:3.1 》 A. 交接班制度 B. 工作票制度 C. 操作票制度 12. 供电单位或施工单位到用户变电站施工时,工作票应由( )签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。答案:C 《变电安规:3.2.6.8》 A. 指定 B. 愿意 C. 有权

相关文档
相关文档 最新文档