文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › @钢筋分项工程施工技术交底记录

@钢筋分项工程施工技术交底记录

@钢筋分项工程施工技术交底记录
@钢筋分项工程施工技术交底记录

施工单位重庆建工第七建筑工程

有限责任公司

项目负责人卢丰

项目技术

负责人

高远

质量验收依据文件

名称及编号

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

交底内容

交底

6

箍筋、构

造筋间距

绑扎±20 连续3档取其最大值

7 钢筋弯起点位移20 全数检查

3、钢筋质量要求

钢筋工程质量要求质量要求效果图

3.1钢筋加工

1)钢筋加工严

格按设计图纸、

规范要求编制

下料单,制作尺

寸准确。

3.2钢筋安装

1)、板筋划线

摆放,板四周两

排钢筋均满绑

扎,中间可间隔

绑扎。板面负筋

必须满绑扎,并

与梁筋绑扎牢

固。

2)、墙筋设置

定位钢筋。

3)、梁、柱箍

筋及墙水平筋

画线摆放,必须

满绑扎。

施工单位重庆建工第七建筑工程

有限责任公司

项目负责人卢丰

项目技术

负责人

高远

质量验收依据文件

名称及编号

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 3.7、钢筋保护

1)、板筋垫块

(细石砼块、马

凳铁)纵横间距

不得大于800,

挑板不得大于

600。

2)、挑板筋采用

马凳铁,间距不

大于1000。

3.8焊接接头

要求

1)钢筋电弧焊

接长,焊缝应焊

平钢筋,单面焊

长度10d,双面

焊长度5d,焊缝

饱满均匀。

2)竖向钢筋电

渣压力焊接长,

焊包饱满均匀,

上下钢筋在同

一直线上,弯折

角不大于4度,

四周焊包高度

大于3mm。

塔吊基础钢筋技术交底培训资料

塔吊基础钢筋技术交 底

技术交底书 单位工程名称分项工程名称中航花园二期(三标段)分部工程塔吊QCT6013 钢筋工程交底时间

交底内容: 交底内容 一、施工范围:本工程塔吊基础钢筋加工、绑扎、安装施工。 二、质量要求:每一检验批的检查要一次性验收通过并做好各自范围内的文明施工。 三、施工准备: (一)材料及主要机具: 1钢筋:应有出厂合格证、按规定作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋为已加工成型的成品钢筋。三级钢25@180双层双向设置。 2、绑扎用20#镀锌铁丝。 3垫块:水泥砂浆垫块。水泥砂浆垫块厚度应等于保护层厚度50mm垫块的尺寸要求为: 50mm X50mm水泥砂浆垫块制作要提 前,以保证使用时,有足够的强度。 4、主要机具:钢筋钩子、撬棍、钢丝刷子、手推车、粉笔、尺子、绑扎架、手套等。 (二)作业条件: 1、钢筋进场后应检查是否有出厂证明、复试报告,并按要求放在钢筋加工区的指定位 置,按规格、使用部位、编号分别堆放。 2、钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运到绑扎部位。 3、熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 4、绑扎前,在垫层上要用墨斗在模板上弹出钢筋位置线或用粉笔画出位置线。 5、绑钢筋前先将槽内的杂物清理干净。 6、根据设计图纸及工艺标准要求,向班组进行技术交底。 四、钢筋套筒连接 本工程钢筋较短不采用搭接及焊接。 五、钢筋安装绑扎 (1)筏板钢筋绑扎安装 ①先摆板底筋,短跨方向在下,长跨方向在上。 ②将纵横向钢筋交叉点处用20#铁丝扎牢,双向板必须满扎。 六、钢筋配筋图 七、钢筋安装位置的允许偏差和检验方法如下表

基础施工技术交底

施工技术交底记录黔质监统编 施2002-11 工程名称:贵州茅台酒厂(集团)循环经济产 施工单位:中铁建设集团有限公司编号: 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。

筏板基础钢筋施工技术交底

筏板基础钢筋施工技术交底 一、工艺流程 首先根据图纸要求的间距用墨斗弹出纵横方向的钢筋位置线→根据墨线布底部钢筋→底部纵横向钢筋绑扎→钢筋马凳设置→上部钢筋位置、间距标注→上部钢筋布置→上部钢筋绑扎。 二、作业条件 1、钢筋进场后检查是否有出厂材质证明、产品合格证书,完成复试,并按指定位置、规格、使用部位、编号等进行分类堆放。 2、钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。 3、检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 4、做好抄平放线工作,弹好水平标高线、筏板基础外边线及控制线。 5、做好筏板垫层表面的清理工作。 三、施工工具 钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、粉笔、尺子等。 四、操作要点 1、绑扎前应用粉笔画好底板钢筋的分档标点线和钢筋位置线,并摆放下层钢筋。 2、钢筋的摆放顺序:底板底层钢筋:长向筋在下,短向筋在上; 底板面层钢筋:短向筋在下,长向筋在上,所有交点均应绑扎。 3、筏板底部与顶部纵筋弯钩交错12d,侧面构造封边钢筋为12@200,绑扎在筏板主筋 内侧,至少有一根侧面构造纵筋与两交错弯钩绑扎。 4、受力钢筋焊接或搭接接头位置应正确,在连接区内,纵筋可以搭接或焊接,但同一 连接区段内接头面积百分率不得大于50%。 5、基础钢筋保护层厚度:筏板底面和侧面:50mm;筏板顶面25mm;柱35mm,外墙外侧: 50mm;外墙内侧及内墙:25㎜,保护层垫块间隔-0.8m,应与钢筋绑牢,不应漏放。 五、钢筋连接施工方法 1、本工程中筏板钢筋接头形式拟采用采用闪光对焊和机械连接(直螺纹连接)以及搭接焊相结合的方式。 2、闪光对焊 (1)钢筋闪光对焊的原理是利用对焊机使两端钢筋接触,通过以低电压的强电流将电能转化为热能,再将钢筋加热至一定程度后,即施加轴向压力顶锻,使两根钢筋焊接在一起。 (2)采用预热闪光焊,包括一次闪光预热,二次闪光及顶锻等工艺过程,一次闪光是将钢筋端面闪平,预热的方法为断续闪光预热及将两钢筋端面交替的轻微接触和分

钢筋施工技术交底模板.docx

钢筋施工技术交底 工程名称:商南县东域丽柏二期工程 交底日期年月日 生产班组名称:钢筋工班 分项工程:地下室、主体、裙楼钢筋绑架 一、施工准备: 1、根据施工图纸、图纸会审及规范要求,做出配筋单,由班组提前 提出各种规格、级别的钢筋原材计划,由项目栋号钢筋主管工长审核确认后,交项目材料部门组织分批进场。 2、钢筋进场后及时按试验规定取样进行力学性能复试,复试合格后 方可加工使用。 3、施工机具准备:断钢机、弯钢机、对焊机、电焊机、电渣压力焊 机具及直螺纹机械连接套丝机具等安装就位,检查机械设备是否完 好。并在机械设备旁悬挂设备操作规程牌。 二、钢筋调直及加工: 1、本工程Ⅰ级钢筋调直机进行调直。 2、钢筋切断:切断机可切割直径小于40mm 的钢筋,按照审核后的配筋单进行切断。切断时要保证刀片与冲击刀片刀口的距离,直径 <20mm 的钢筋宜重叠1-2mm,直径≥20mm的钢筋宜留3mm 左右,以保证钢筋的下料长度。本工程Ⅲ级钢筋及机械连接钢筋采用砂轮切 割机进行切割,其他钢筋采用切断机进行切断。 3、钢筋的弯曲成型:

将切割好的钢筋按照配筋单分楼号、分层、分部位、分规格进行弯曲 成型。Ⅲ级钢筋末端做成180°弯钩时,其圆弧弯曲直径不小于钢筋直径的 2.5 倍且不应小于受力钢筋的直径,平直长度≥3 d;Ⅲ级箍筋的末端弯钩为135°,平直长度为10d;Ⅲ级钢筋采用钢筋弯曲成型机进行弯曲成型,Ⅲ级钢筋末端做成135°弯折时,其圆弧弯曲直径不应小于钢筋直径的 4 倍,平直长度应符合设计要求;钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的 5 倍。 三、钢筋的连接: 钢筋连接可采用绑扎搭接、机械连接或者焊接。受拉钢筋直径大于 25mm,受压钢筋直径大于28mm 时,不宜采用绑扎搭接接头。同一连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积百分率:梁、板≦25%,墙柱≦50%。 柱:机械连接、焊接或绑扎搭接连接。 框架梁、连梁: 框架梁:上部通长钢筋在跨中1/3 范围链接;当相邻两跨跨度相差较大时,在较长一跨连接; 当相邻两跨梁(框架梁和连梁)下部钢筋相同且竖向构件在此方向的 尺寸H满足(20 倍钢筋直径≦H≦2 倍钢筋锚固长度)时,下部钢筋不应在竖向构件内分别锚固,而应拉通设置以保障节点区域混凝土浇 筑质量,其余情况应在下部钢筋应在竖向构件内锚固和搭接。 楼板: 上部通长钢筋在跨中1/3 范围链接;当相邻两跨跨度相差较大

钢筋施工技术交底

钢筋施工技术交底 1、钢筋绑扎 ⑴施工准备 1)材料要求:成型钢筋:必须符合配料单的规格、尺寸、形状、数量;绑扎铁丝:20~22号火烧丝;垫块:采用塑料垫块;双层钢筋现浇楼板,均应加马凳。 2)主要机具:钢筋钩子、钢筋扳子、小撬棍、脚手架、钢丝刷、绑扎架、断火烧丝铡刀、粉笔、运输工具。 3)作业条件及技术准备 ①审图把关,确定控制的重点和难点,制定相应的措施,如:若钢筋过密,要提前放样,如梁柱节点、剪力墙的门窗洞口等;悬挑构件的绑扎、钢筋接头的控制等;抗震结构的要求,如加强区、箍筋加密区、边跨柱头等。根据设计图纸要求和工艺标准向班组进行技术交底;②加工配制好的钢筋,按施工平面图中指定位置,按规格、部位、编号分部加垫木堆放。 ③钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀现象。 ④熟悉图纸,按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 ⑤做好抄平放线工作注明水平标高,弹好柱、墙的轴线及外皮尺寸线。

⑥根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度。 ⑦根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶)是否符合图纸要求。 ⑧模板安装完办理预检,并清理净模内木屑及杂物。 ⑨按要求搭好脚手架。 4)钢筋的进场验收和检验 ①进场钢筋表面或每捆(盘)钢筋必须有标识,证明资料齐全,并与所用工程材料单数量及型号相符。进场钢筋由项目物资部牵头组织验收,钢筋进场检验内容包括查对标志,外观检查,力学性能检查。钢筋表面必须清洁无损伤,不得带有颗粒状或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍和漆污等,钢筋端头保证平直,无弯曲。经监理检查合格后,见证取样、送试检验合格后方可使用,否则、必须退场,禁止使用。 ②现场验收与储存:钢筋出厂合格证明上填写的内容(工程名称、部位、试验编号、钢材规格等)必须与所附原材质量证明书、原材试验报告单相对应。对经调直处理钢筋如箍筋等,应搭设棚架,集中码放,防雨淋锈蚀。其它钢筋应架空分规格码放,其架空高度不小于10cm。钢筋码放场地应平整,有良好的排水措施。码放钢筋应做好标识,标识上应注明规格 产地、日期、使用部位等。

房建工程钢筋分项工程技术交底

万州医药产业园19#、20#房建工程钢筋分项工程技术 交底 一、交底依据 1、设计图纸、图纸会审纪要及《钢筋混凝土结构施工图平面表注法》101 图集 2、有关现行规范 GB50204—2002 二、工程放样图 详见相关施工图 三、技术数据 (一)受力钢筋保护层厚度 1、基础梁为 2、各层梁为 25;柱子为 25 且不宜小于纵筋直径。 3、各层楼板、楼梯当板厚W 100时为10;当板厚〉100时为15。 4、剪力墙当墙厚W 150时为15;当墙厚〉150时为20。 5、各构件中应采用不低于相应混凝土构件强度等级的素混凝土垫块或塑料垫块来控制主筋保护层厚度。 (二)钢筋 1、钢筋采用国家规范规定范围内的I级钢[①]:fy=210N/MM2,11 级钢[①]:fy=310N/MM2。 3、当采用普通焊接接头时,焊缝宽高均应满足规范要求(详其它说明) I 级钢筋焊接用E43型焊条,II级钢筋焊接用E50型焊条,焊接质量应符合《BJG-18-65》之要求。 4、在同一构件内的多根钢筋需搭接时,搭接钢筋数量在同一截面内不得超过钢筋总数的 50%(对于柱及剪力墙)或 25%(对于梁),搭接错开的间距不少于 45d。 5、钢筋需作现场代换时,必须遵守下列原则并经设计人员同意。 ( 1 )等强度代换 (2)钢筋之间的净距必须满足规范要求。 (3)用高强度钢筋代替低强度钢筋时,除满足等强度要求外,尚应满足钢筋最大间距最少根数之要求。 6、钢筋的最小锚固长度 LaE 和搭接长度 LdE 注:1)月牙纹钢筋直径d>25mm B寸,锚固长度增加5d,螺纹钢筋直径d v25mm 时,锚固长度减少 5d。 2)I级钢筋锚固时末端加弯钩。 3)纵向受拉钢筋的锚固长度不应小于 250mm搭接长度不应小于300mm (三)楼层板屋面板 1 、双向板或异型板的板底筋,短向筋在下,长向筋在上。 2、当钢筋过长时,板面负筋应在跨中处搭接,搭接长度为42d, 板底钢筋应在支坐处搭接,搭接长度为36d 同一截面每侧钢筋搭接接头数不得超过该侧钢筋总数的50%,相邻接头截面间的最小距离为 45d。 3、各板角负筋纵横两向必须重叠设置成网格状。 4、全部单向板,双向板的支坐筋的分布钢筋,处在图上特别注明外,楼面板用① 6@25,0 屋面板及外露结构则采用① 6@ 200。 5、凡板上砌隔墙时,板底相应位置设附加钢筋(图中另有注明者除外),当板跨 L v 1500 时为 2① 14 ,当 1500V L v 2500 时为 2① 16 ,当 L> 2500 时为 2① 18。

桩基础钢筋笼施工技术交底大全

第十一章桩基础钢筋笼施工技术交底 一、编制依据 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2000) 《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003。 二、适用范围 适用于公路的桥梁桩基钢筋笼施工。 三、交底内容 1、施工准备 (1)钢筋加工场地硬化、并对原材料区、加工区、成品存放区规划区分。 (2)原材料进场、报验,试验合格后才进行使用 (3)人员设备组织,钢筋工、电焊工等人员和断筋机、电焊机、调直机等设备进场。 (4)架设电力线路。并根据现场实际情况配置变压器和发电机。 (5)制作钢筋笼加工胎具。 2、材质要求 (1)钢材的种类、型号及尺寸规格应符合设计文件的规定要求。 (2)钢材进货时,要有材质证书,并应妥善保管,防止锈蚀。 (3)钢筋进场后,应进行抽检,其力学性能测试应符合设计及规范要求。

(4)焊接用的钢材,应做可焊接质量的检测,主筋搭接接头长度、质量应符合相关规范要求。 3、施工工艺 (1)钢筋加工 ①除锈 钢筋均应清除油污和锤打能剥落的浮皮、铁锈。大量除锈,可通过钢筋冷拉或钢筋调直机调直过程中完成;少量的钢筋除锈,可采用电动除锈机或喷砂方法除锈,钢筋局部除锈可采取人工用钢丝刷或砂轮等方法进行。 如除锈后钢筋表面有严重的麻坑、斑点等,已伤蚀截面时,应降级使用或剔除不用,带有蜂窝状锈迹钢筋,不得使用 ②矫直 对局部曲折、弯曲或成盘的钢筋应加以调直。钢筋调直使用卷扬机拉直和用调直机调直。在缺乏设备时,可采用弯曲机、平直锤或人工锤击矫直粗钢筋和用绞磨拉直细钢筋。 ③下料 根据配料表要求长度将钢筋截断,直径40mm 以下的钢筋可用断筋机切割;直径12mm 以下的可用砂轮机切割。切割时要保证断料的长度准确性。 ④弯曲成型 根据图纸和配料单所表示的规格、尺寸弯曲成型,其误差应满足表3-1要求。

钢筋分项工程技术交底汇总

GD2301003□□施工单位深圳市第一建筑工程有限公司 工程名称深圳市第八高级中学工程分部工程地基与基础主体结构 交底部位钢筋分项工程日期2015.10.13 交底内容: 一、概况 本工程钢筋用量大,钢筋规格比较多,为了便于施工,所有钢筋全部在施工现场加工制作,确保钢筋及时供应,保证工程顺利进行。 材料要求: (1)钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。 (2)钢筋根据品种、规格分开堆放并进行标识,钢筋外表的厂家标记或生产厂标识必须与合格证件一致。 (3)钢筋不得出现扭曲变形、纵向裂缝、损伤、油污、颗粒状或片状老锈等不良现象。 二、施工工艺 2.1基础、底板、地梁钢筋施工 (1)流程图

工程名称深圳市第八高级中学工程分部工程地基与基础主体结构 交底部位钢筋分项工程日期2015.10.13 (2)钢筋绑扎 1)基础钢筋绑扎之前,根据结构底板钢筋网的间距,先在混凝土防水保护层上弹出黑色墨线,放出集水坑、电梯基坑、墙、柱、后浇带的位置边线。为了醒目便于日后定位插筋方便,在各边线划上红色油漆三角。墙柱拐角处各划一个红三角,并将边线延长。 为了保证基础底板钢筋位置正确、顺直,保证纵横向均为一条线,绑扎前,在砼防水保护层上每两个钢筋间距涂上一道醒目的红色墨线,按线布筋。为了保证两道墨线中间一道筋的位置正确,采用5mm厚胶合板,按钢筋间距做成带缺口的“卡具”,只要往钢筋上一卡,

工程名称深圳市第八高级中学工程分部工程地基与基础主体结构 交底部位钢筋分项工程日期2015.10.13 就能查出钢筋位置是否正确,然后做出调整,见下图: 为了保证底板、承台上层筋的标高、位置正确,保证钢筋的顺直、美观,采用马凳作为上层钢筋的临时支撑,马凳标高严格按设计要求的标高制作,确保上铁钢筋保护层厚度。 厚度较大的承台如主楼电梯基础承台,可采用Ф48钢管脚手架作为上层钢筋的临时支撑,便于施工人员操作。搭设时根据底板上层筋的底标高确定脚手架的横杆上表面标高。待底板上层筋绑扎完成后,由一端逐渐拆除脚手架。随即将上层筋平稳落在支撑马凳筋上,然后将板筋与马凳筋绑扎牢固。绑扎铁丝必须牢固,绑扎节点不得松动(不少于2圈半),相邻绑扎节点铁丝必须成“八”字状,使钢筋网格不易变形。 2)地梁钢筋的绑扎:由于地梁钢筋较密,在地梁钢筋下布设的砼保护层垫块间距要加密。在底板钢筋绑扎时,在有地梁的位置先绑扎地梁钢筋,然后绑扎底板钢筋,待地梁钢筋完成后平稳地座在底板筋上。 3)根据底板构造柱的位置,在绑扎底板钢筋时,将构造柱钢筋插在底板钢筋内,并预留一定的搭接长度。

钢筋工程技术交底内容

钢筋绑扎与安装工程技术交底 一、施工准备: 1、材料及主要机具: (1)钢筋:应有出厂合格证,按规定作力学性能复试,当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 (2)铁丝:可采用20~22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。 (3)控制混凝土保护层用的砂浆垫块、塑料卡。 (4)工具:钢筋钩子、撬棍、钢筋板子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔,尺子等。 2、作业条件: (1)按施工现场平面图规定的位置,将钢筋堆放场地进行清理、平整,准备好垫木。按不同规格型号堆放并垫好垫木。 (2)核对钢筋级别、型号、形状、尺寸及数量,是否与设计图纸及加工配料单相同。 (3)弹好标高水平线及构造柱、外砖内模混凝土墙的外皮线。 (4)圈梁及板缝模板已做完预检,并将模内清理干净。 (5)预应力圆孔板的端孔已按标准图(96G44)的要求堵好。 二、操作工艺 1、构造柱钢筋绑扎: (1)工艺流程: 预制构造柱钢筋骨架修整底层伸出的构造柱搭接筋安装构造柱钢筋骨架绑扎搭接部位箍筋 (2)预制构造柱钢筋骨架: 1)先将两根竖向受力钢筋平放在绑扎架上,并在钢筋上画出箍筋间距。 2)根据画线位置,将箍筋套在受力筋上逐个绑扎,要预留出搭接部位的长度。为防止骨架变形,宜采用反十字扣或套扣绑扎。箍筋应与受力钢筋保持垂直;箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开放置。 3)穿另外二根受力钢筋,并与固筋端头平直长度不小于10d(d为箍筋直径),弯钩角度不小于135°4)在柱顶、柱脚与圈梁钢筋交接的部位,应按设计要求加密柱的箍筋,加密范围一般在圈梁上、下均不应小于六分之一高或45㎝,箍筋间距不宜大于10㎝(柱脚加密区箍筋待柱骨架立起搭接后再绑扎)。 (3)、修整底层伸出的构造柱搭接筋:根据已放好的构造柱位置线,检查搭接筋位置及搭接长度是否符合设计和规范的要求。

钢筋施工技术交底记录

施工技术交底记录 施工单位:重庆市凤山建筑工程有限公司 工程名称:汇东2汇景雅居工程 施工班组:钢筋工、焊工班组 交底时间:2009年9 月27 日 交底内容及部位:本工程中所有构件的钢筋配料,钢筋加制作,成型,钢筋的绑扎与安装,等全部内容。 一、执行规范及规程: 1、砼结构工程施工质量验收规范:GB50204—2002。 2、高程建筑砼结构技术规程:JGJ3—2002。 3、钢筋砼构造柱多层砖房抗震技术规范JGJ/JB—2002。 4、钢筋焊接及验收规程JGJ18—2003。 5、在施工过程中框架,剪力墙、框支剪力墙结构节点应参照03G101。 二、质量标准: 1、一般规定: ①钢筋的级别和质量,焊条、焊剂的牌号,性能以及接头中使用的钢板和型钢, 均必须符合设计要求和有关标准的规定。 ②钢筋冷拉,冷拔的机械性能,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 ③钢筋的表面应保持清洁,带有颗粒状或片状老锈。经除锈后仍留有麻点的钢 筋,不得按原规格使用。 ④钢筋的规格,形状、尺寸、数量、锚固长度接头位置必须符合设计要求和施 工及验收规范的规定。 ⑤钢筋焊接接头,焊接制品的机械性能应经试验,其结果必须合符钢筋焊接及 验收的专门规定。 2、检查项目 ①钢筋网、骨架的绑扎和焊接质量 A、绑扎:缺扣,松扣的数量不得超过绑扎扣数的10%,且不能集中。 B、焊接:无漏焊,开焊,钢筋网片漏焊,开焊不超过焊点的2%,且不能 集中。 ②绑扎接头中弯钩的长度及弯钩的朝向应正确,绑扎接头应符合施工及验收规 定。 ③对箍筋的规定;用Ⅰ级钢筋制作箍筋时,除数量应符合设计要求外,其弯钩 角度和平直长度应符合施工及验收规范规定。 ④钢筋的焊点和接头的外观质量。 A、点焊接头,焊点处溶化金属均匀,无裂纹,多孔性缺陷及烧伤。焊点下加深度应符合钢筋焊接及验收的有关规定。

钢筋分项工程质量技术交底(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 钢筋分项工程质量技术交底(新 版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

钢筋分项工程质量技术交底(新版) 交底内容: 1.钢筋必须检验合格后才能使用。 2.抗震设防地区,梁柱的箍筋弯钩必须弯成1350,其平直长度要大于或等于钢筋直径10倍。 3.钢筋砼剪力墙水平钢筋宜设在纵筋的外边,并锚入暗柱内(端头设暗柱的)。如不设暗柱的要在端头增设门字形箍筋和拉钩。 4.钢筋的焊接接头要满足《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92)第3.4.7条的规定。 5.主梁应在次梁两侧支座处按设计要求设好附加箍筋。注意基本箍筋不能代替附加箍筋。 6.预埋铁件必须按设计要求埋设,且位置准确牢固,不准事后用膨胀螺栓代替。

7.设女儿墙的刚性屋面周边或突出屋面泛水处的冷拔丝必须翻入女儿墙突出屋面部位120~240,并满足设计要求。 8.上人屋面的楼梯间,出屋面部份其构造柱纵筋应伸到顶并按要求与压顶钢筋连接好。 9.压顶水平筋和箍筋应符合设计图纸要求,不得随意代替和更换,压顶纵筋应按设计位置安装,设置在压顶厚度的中部,垫好保护层垫块。 10.柱钢筋要求:采用搭接或焊接应满足设计要求和规范的规定,有抗震要求的受力钢筋接头宜优先采用焊接或机械连接。 11.柱子纵向钢筋应采取有效措施防止位移。柱子纵向筋的定位应在混凝土浇筑前,用焊接定位、模板限位、挂保护层垫块等定位方法;对构造柱纵筋,在砌大马牙搓时,将马牙端(墙头)吊垂线砌垂直。 12.构造柱或阳台、屋面女儿墙的钢筋砼小柱的纵筋要伸入钢筋砼压顶内,保证10d的水平锚固长度,并与压顶水平钢筋有可靠连接;钢筋砼压顶的水平筋与主体结构要有可靠连接,在主体工程

钢筋工程技术交底记录大全

钢筋工程技术交底 1、钢筋绑扎 ⑴施工准备 1)材料要求:成型钢筋:必须符合配料单的规格、尺寸、形状、数量;绑扎铁丝:20~22号火烧丝;垫块:采用塑料垫块;双层钢筋现浇楼板,均应加马凳。 2)主要机具:钢筋钩子、钢筋扳子、小撬棍、脚手架、钢丝刷、绑扎架、断火烧丝铡刀、粉笔、运输工具。 3)作业条件及技术准备 ① 审图把关,确定控制的重点和难点,制定相应的措施,如:若钢筋过密,要提前放样,如梁柱节点、剪力墙的门窗洞口等;悬挑构件的绑扎、钢筋接头的控制等;抗震结构的要求,如加强区、箍筋加密区、边跨柱头等。根据设计图纸要求和工艺标准向班组进行技术交底;② 加工配制好的钢筋,按施工平面图中指定位置,按规格、部位、编号分部加垫木堆放。 ③ 钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀现象。 ④ 熟悉图纸,按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 ⑤ 做好抄平放线工作注明水平标高,弹好柱、墙的轴线及外皮尺寸线。 ⑥ 根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度。 ⑦ 根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶)是否符合图纸要求。 ⑧ 模板安装完办理预检,并清理净模内木屑及杂物。 ⑨ 按要求搭好脚手架。 4)钢筋的进场验收和检验 ①进场钢筋表面或每捆(盘)钢筋必须有标识,证明资料齐全,并与所用工程材料单数量及型号相符。进场钢筋由项目物资部牵头组织验收,钢筋进场检验内容包括查对标志,外观检查,力学性能检查。钢筋表面必须清洁无损伤,不得带有颗粒状或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍和漆污等,钢筋端头保证平直,无弯曲。经监理检查合格后,见证取样、送试检验合格后方可使用,否则、必须退

基础钢筋施工技术交底

戴湖翠微园10#楼 基 础 钢 筋 工 程 技 术 交 底 编制:___________审核:___________审批:___________ 2013年月日

基础钢筋工程施工技术交底 施工单位:编号

10#楼基础钢筋工程技术交底 1 工程概况 10#位于延安二路东边,幼儿园和14#楼之间;10#楼是一般剪力墙结构,基地建筑面积为592.5m2,建筑高度为82.8m。CTL一共有四种,分别是: 地下1层是地下室、地上28层。本工程基础为预制PHC管桩,为三桩承台、双桩承台和单桩承台。承台基础梁为750×1500、1200×1600等 2 施工准备 2.1材料准备: 2.1.1钢筋根据图纸由班组报钢筋量,经器材科进货,每批钢筋进场后要先送检,检验合格后方可使用; 2.1.2铁丝:采用20~22号镀锌铁丝或绑扎钢筋专用火烧丝,铁丝不应有锈蚀和过硬情况,铁丝切断长度要满足使用要求; 2.1.3水泥砂浆垫块,50mm见方,厚度同保护层; 2.2施工机具: 2.2.1主要机械:调直用卷扬机、切断机、弯曲机、接触对焊机等; 2.2.2主要工具:钢丝刷、工作台、卡盘、钢筋板子、各种起拱板子、小撬杠、骨架绑扎架、各种钢筋钩、粉笔、墨斗、、夹具等; 2.3施工作业条件 2.3.1桩基施工已全部完成,并按设计标高、尺寸挖完土,而且办完桩基施工验收记录; 2.3.2桩填芯混凝土先浇筑,桩芯钢筋严格按照10G409图集和施工规范施工。 2.3.3应将槽底虚土、杂物等垃圾清除干净。 3 施工工艺 3.1施工工艺:定位放线→搭设地梁架子→穿地梁纵筋→绑扎地梁箍筋→拆地梁架子→穿底板下层钢筋→铺放钢筋马凳→绑扎底板上层钢筋→垫设保护层垫块→墙柱插筋→验收 3.2定位放线:根据基础梁结构平面图,用经纬仪将地梁边线进行定位,弹出墨线,放线完毕后及时进行验线复核,确认无误后进行地梁架子搭设;

钢筋工程施工技术交底记录.doc

施工技术交底记录 工程名称: 工程部位:钢筋工程 交底时间:2011 年 1 月日 交底内容: 一、钢筋加工 1、钢筋的检验: (1)外观检查:钢筋进场后先作外观检查。钢筋表面不得有裂纹,结疤和折叠,钢筋外形尺寸用游标卡尺卡量。 (2)机械性能检验:钢筋进场除有出厂合格证或检验报告外,现场应分批对各类钢筋进行抽检。在每批钢筋中任意抽取二组钢筋试件,一组作拉力试验(包括屈服点,极限抗拉强度和伸长率)。另一组作冷弯试验。如试验项目不合格,则另取双倍数量试件对不合格项目作第二次试验。如仍不合格,则该批钢筋判定不合格品,作好不合格标识或直接退货。 (3)化学成份分析:如果在使用过程中对钢筋发生怀疑(如脆断、焊接性能差或机械性能显著不正常),就要进行钢筋的化学成份分析。如不合格,则按不合格处理。 2、钢筋的切断: (1)≥φ10以钢筋采用钢筋切断机切断,<φ10以下钢筋可用切线钳切断。 (2)钢筋切断工艺 a、将同规格钢筋根据不同长度长短搭配,统筹排料断料。先断长料,后断短料。 b、切断时要量尺准确,在工作台上标出尺寸刻度线并设置控制断料尺寸用的挡板(或钉子)。 c、在切断过程中,如发现钢筋有劈裂,缩头或严重的弯头等必须切除掉再量尺断料。 (3)质量要求 a、钢筋的断口不得有马蹄形成起弯等现象。 b、断下的钢筋长度力求准确,其允许偏差符合有关规定。 3、钢筋的弯曲成型

(1)主盘的弯曲成型采用钢筋弯曲机,箍筋的弯曲成型采用手搬成型。 (2)钢筋弯曲成型工艺: a、钢筋弯曲前,用粉笔将各弯点位置划出。 (3)钢筋在弯曲成型时,中心轴直径应是钢筋直径的2.5d,成型轴加偏心轴套,以适应不同直径的钢筋弯曲需要。 (4)质量要求: a、弯好的钢筋形状正确,其平面没有翘曲不平现象。 b、钢筋弯点处不得有裂缝。 c、Ⅱ级以上的钢筋不准弯过再弯回。 d、弯曲成型后钢筋的允许偏差符合有关要求。 二、钢筋绑扎 1、扎筋顺序:先柱、墙、再梁、后楼板的顺序进行钢筋绑扎(焊接)。 2、钢筋: (1)柱扎筋顺序: 校正调直预留插筋→柱筋接入预留插筋→直螺纹套筒连接柱主筋→箍筋绑扎→预埋件安装→垫块绑扎。 (2)柱扎筋施工方法: a、按已弹放的柱边框线,将楼面上预留的柱插筋校正调直,且支撑脚手架搭设好。 b、将已加工好的各柱主筋用塔吊吊至柱位,斜靠在柱支撑架上。 c、二人一组,上下站立,将各柱每一根柱筋接入预留柱插筋上对齐后用电渣压力焊或直螺坟套筒连接。下面的人连接时,上面掌筋的人要一直掌稳,待焊接冷却后或套筒拧紧后再松手。 d、从上向下将柱子箍筋套入柱主筋,再按间距每根绑扎。 e、安装预埋铁件或预埋筋,并在柱主筋四边绑扎25mm厚带丝垫块。 (3)柱筋施工注意要点: a、柱中纵向主筋、不得在节点中切断。 b、当柱每边>4根时,应沿高度方向错位搭接(焊接),错位距离≥La(La 搭接长度),所有套接(焊接)部位的箍筋均按加密箍绑扎。

钢筋工程施工技术交底

钢筋工程施工技术 交底

施工技术交底记录(****[ ]技交号)

宜超过4 mm;替换后的钢筋总截面面职不应小于设计规定截面面积的98% ,也不应大于设计规定截面面积的103% 。 3)钢筋等级的替换不应超过一级。用高一级钢筋替换低一级的钢筋时,宜采用改变钢筋直径的方法而不宜采用改变钢筋根数的方法,部分构件应进行裂缝和变形验算。 4)以较粗的钢筋替换较细的钢筋时,部分构件应校核握裹力。 5、钢筋工程施工程序 钢筋工程施工应遵循下图程序: 钢筋工程施工程序图 6、钢筋加工要求 6.1钢筋的调直和清除污锈要求: 6.1.1钢筋的表面应洁净,使用前用将表而油渍、漆污、锈皮、鳞锈等清除干净。钢筋表面的水锈和色锈叮不做专门处理。钢筋表面有严重锈蚀、麻坑、斑点等,应经鉴定后视损伤情况确定降级使用或剔除不用。 6.1.2钢筋应平直,无局部弯折,钢筋中心同直线的偏差不应超过其全长的

1 % 。弯曲的钢筋均应矫直后使用。调直的钢筋不能出现死弯,否则要剔除不用。钢筋调直后如果有劈裂现象,作为不合格品,并要重新鉴定该批钢筋质量。 6.1.3钢筋调直后其表面不能有明显的伤痕。 6.1.4钢筋的调直要采用机械调直或冷拉方法调直。如用冷拉方法调直钢筋,则其矫直冷拉率不能大于1%。对于I级钢筋,为了能在冷拉调直的同时去锈皮,冷拉率可加大,但不能大于2%。 6.1.5钢筋除锈宜采用除锈机、风砂枪等机械除锈,钢筋数量较少时,可采用人工除锈。除锈后的钢筋应尽快使用。 6.2钢筋端头的加工规定 1)光圆钢筋的端头要符合设计要求。设计未做规定时,受拉光圆钢筋的末端做成180°的半圆弯钩,弯钩的内径不小于 2.5d。当手工弯钩时,可带有不小于3d长度的平直部分,见下图 2) II级钢筋按设计要求弯转90°时,其最小弯转直径应满足下列要求: a.钢筋直径小于16mm时,最小弯转内径为5d; b.钢筋直径大于等于16mm时,最小弯转内径为7d,见下图

全套筏板基础钢筋技术交底(通用)

工程名称河南省第二监狱住宅小区9#楼分部工程地基与基础 分项工程名称筏板基础钢筋工程交底日期年月日 一、施工准备 1、卷材防水层及防水保护层已经通过监理验收合格,各种隐、预检手续已经办理完毕。 2、钢筋进场必须有出厂合格证,且经复试合格后方可开始制作绑扎。 3、砖胎模、基坑集水井,基础梁、电梯井等尺寸已经监理验收合格,后浇带处外贴式止水带已安放完毕。 4、所有墙、柱位置线及控制轴线已全部用墨线弹在细石混凝土保护层上,并用红漆将转角处标记清楚,经项目部及监理验收合格。 5、搭设必要的进入基坑的脚手坡道。 6、核对运到现场的成品钢筋的钢号、规格尺寸、形状、数量与施工图纸、配料单是否一致,如有问题应及时解决。 7、熟悉图纸严格按照图纸和规范要求进行绑扎。 二、操作要点 1、绑扎前应用粉笔按间距尺寸画好底板钢筋的分档标点线和钢筋位置线,并摆放下层钢筋。 2、钢筋的摆放顺序:底板底层钢筋:长向筋在下,短向筋在上; 底板面层钢筋:短向筋在下,长向筋在上,所有交点均应绑扎。 3、绑扎好底层钢筋后,开始绑扎基础暗梁钢筋和摆放钢筋支架(基梁大于板厚的先绑扎基础梁),钢筋支架用B18钢筋焊成“人”字形,净高度按图纸尺寸去掉保护层厚度,之后即可绑扎上层纵横两个方向的定位钢筋,并在定位钢筋上用粉笔根据设计间距画线,然后依次摆放上层纵横钢筋,绑扎方法同底层钢筋。 4、受力钢筋焊接或搭接接头位置应正确,在连接区内,纵筋可小于16的以搭接或焊接,但同一连接区段内接头面积百分率不得大于50%。 5、筏板底部侧面构造封边钢筋为14@200,绑扎在筏板主筋内侧。

2008年 6 月02日共3页第1页

钢筋工技术交底

钢筋工技术交底 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

钢筋分项工程技术交底 一、钢筋操作安全 1、钢筋加工: (1)、机械必须设置防护装置,注意每台机械必须一机一闸并设漏电保护开关。 (2)、工作场所保持道路畅通,危险部位必须设置明显标志。 (3)、操作人员必须持证上岗。熟识机构性能和操作规程。 2、钢筋安装: (1)、搬运钢筋时,要注意前后方向有无碰撞危险或被钩持料物,特别是避免碰挂周围和上下方向的电线。人工抬运钢筋,上户卸料要注意安全。 (2)、起吊或安装钢筋时,应和附近高压线路或电源保持一定安全距离,在钢筋林立的场所,雷雨时不准操作和站人。 (3)、在高空安装钢筋应选好位置站稳,系好安全带。 3、钢筋电弧焊: (1)、焊机必须接地良好,不准在露大雨水的环境下工作。 (2)、焊接施工场所不能使用易燃材料搭设,现场高空作业必须系好安全带,按规定配戴防护用品。 二、钢筋绑扎作业安全技术措施 1) 进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动保护用具。 2) 操作人员必须身体健康,并经过专业培训考试合格,在取得有关部门颁发的操作证或特殊工种操作证后,方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。 3) 钢筋断料、配料、弯料等工作应在地面进行,不准在高空操作。 4) 搬运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其他临时电气设备,防止钢筋在回转时碰撞电线或发生触电事故。 5) 现场绑扎悬空大梁钢筋时,不得站在模板上操作,必须要在脚手板上操作;绑扎独立柱头钢筋时,不准站在钢箍上绑扎,也不准将木料、管子、钢模板穿在钢箍内作为立人板。 6) 起吊钢筋骨架下方禁止站人,必须待骨架降到距模板1m以下才准靠近,就位支撑好方可摘钩。 7) 起吊钢筋时,规格必须统一,不准长短参差不一,不准一点吊。 8) 切割机使用前,须检查机械运转是否正常,有否漏电;电源线须进漏电开关,切割机后方不准堆放易燃物品。 9) 钢筋头应及时清理,成品堆放要整齐,工作台要稳,钢筋工作棚照明灯必须加网罩。 10) 高空作业时,不得将钢筋集中堆在模板和脚手板上,也不要把工具、钢箍、短钢筋随意放在脚手板上,以免滑下伤人。 11) 雷雨时必须停止露天操作,预防雷击钢筋伤人。 12) 钢筋骨架不论其固定与否,不得在上行走,禁止从柱子上的钢箍上下。 三、钢筋成型过程 钢筋加工时应按施工顺序:地梁、承台钢筋→地下室底板钢筋→地下室墙柱钢筋→地下室梁板钢筋→转换层墙柱钢筋→二层梁板钢筋→标准层墙柱钢筋→标准层梁板及屋面梁板钢筋→屋面构架钢筋,并分部位,分规格挂牌分类堆放整齐。 四、钢筋加工 1、受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定: a、Ⅰ级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的倍,弯钩的弯后平直部分长度不应、小于钢筋直径的3倍。

技术交底10施工技术交底记录(钢筋)

市政基础设施工程 施工技术交底记录 编号:市政施管-10

(二)梁钢筋绑扎 1、在梁侧模板上画出箍筋间距,摆放箍筋。 2、先穿主梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,将箍筋按已画好的间距逐个分开;穿次梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,并套好箍筋;放主次梁的架立筋;隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固;调整箍筋间距使间距符合设计要求,绑架立筋,再绑主筋,主次同时配合进行。次梁上部纵向钢筋应放在主梁上部纵向钢筋之上,为了保证次梁钢筋的保护层厚度和板筋位置,可将主梁上部钢鞘降低一个次粱上部主筋直径的距离加以解决。 3、框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,梁下部纵向钢筋伸入中间节点锚固长度及伸过中心线的长度要符合设计要求。框架梁纵向钢筋在端节点内的锚固长度也要符合设计要求。一般大于45d。绑梁上部纵向筋的箍筋,宜用套扣法绑扎,如图2-19。 4、箍筋在叠合处的弯钩,在梁中应交错布置,箍筋弯钩采用135°,平直部分长度为10d。 5、梁端第一个箍筋应设置在距离柱节点边缘50mm处。梁与柱交接处箍筋应加密,其间距与加密区长度均要符合设计要求。梁柱节点处,由于梁筋穿在柱筋内侧,导致梁筋保护层加大,应采用渐变箍筋,渐变长度一般为600mm,以保证箍筋与梁筋紧密绑扎到位。 6、在主、次梁受力筋下均应垫垫块(或塑料卡),保证保护层的厚度。受力筋为双排时,可用短钢筋垫在两层钢筋之间,钢筋排距应符合设计规范要求。 7、梁筋的搭接:梁的受力钢筋直径等于或大于22mm时,宜采用焊接接头或机械连接接头,小于22mm 时,可采用绑扎接头,搭接长度要符合规范的规定。搭接长度末端与钢筋弯折处的距离,不得小于钢筋直径的10倍。接头不宜位于构件最大弯矩处,受拉区域内I级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩(Ⅱ级钢筋可不做弯钩),搭接处应在中心和两端扎牢。接头位置应相互错开,当采用绑扎搭接接头时,在规定搭接长度的任一区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率,受拉区不大于50%。(三)楼板和平台板钢筋绑扎 1、清理模板上面的杂物,用墨斗在模板上弹好主筋、分布筋间距线。 2、按划好的间距,先摆放受力主筋、后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。 3、在现浇板中有板带梁时,应先绑板带梁钢筋,再摆放板钢筋。绑扎板筋时一般用顺扣(图2-20)或八字扣,除外围两根筋的相交点应全部绑扎外,其余各点可交错绑扎(双向板相交点须全部绑扎)。 4、如板为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋马凳,以确保上部钢筋的位置。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。在钢筋的下面垫好砂浆垫块,间距1.5m。垫块的厚度等于保护层厚度,应满足设计要求,如设计无要求时,板的保护层厚度应为15mm。盖铁下部安装马凳,位置同垫块。 四、成品保护 1、楼板的弯起钢筋、负弯矩钢筋绑好后,不准在上面踩踏行走。浇筑混凝土时派钢筋工专门负责修理,保证负弯矩筋位置的正确性。 2、绑扎钢筋时禁止碰动预埋件及洞口模板。 3、钢模板内面涂隔离剂时不要污染钢筋。 安装电线管、暖卫管线或其他设施时,不得任意切断和移动钢筋。 五、应注意的质量问题 1、浇筑混凝土前检查钢筋位置是否正确,振捣混凝土时防止碰动钢筋,浇筑混凝土后立即修整甩筋的位置,防止拄筋、墙筋位移。 2、梁钢筋骨架尺寸小于设计尺寸:配制箍筋时应按内皮尺寸计算。 3、梁、柱核心区箍筋应加密,熟悉图纸按要求施工。 4、箍筋末端应弯成135°,平直部分长度为10d。

基础钢筋工程安全技术交底.docx

基础钢筋工程安全技术交底 AQ3.3.1.15 施工单位:中建三局一公司珠海分公司 工程名称分部分项 工程 基础底板、承台、梁 钢筋制作、绑扎 工种钢筋工 1、本工程基础工程为地下室二层,土方开挖深度达到6米,钢筋工程存在 工程量大、运输困难的特点 因塔吊尚未安装,钢筋采用人工运输至基坑底。基坑支护采用的是原有混凝土搅拌桩支护,基坑东北面采取放坡开挖,护坡采用C10混凝土抹面,基坑周边搭设了上下两道横杆1.2米高安全防护栏杆,上下基坑设置了专用楼梯通道,并设置了专用钢筋运输通道。 2、基坑施工中存在的危险因素主要有支护坍塌、护坡垮塌、高处坠落、触 电、物体打击。 3、进入作业现场,必须正确佩戴好安全帽、系好帽带,并正确使用个人防 护用具。 4、严禁穿凉鞋、拖鞋或赤脚进入作业现场。 5、进入施工现场必须遵守本工种安全操作规程和安全生产十大纪律。 钢筋制作人员必须熟悉各种钢筋制作机械的构造,性能和安全操作知识 6、每台钢筋机械必须配置专用开关箱,箱内电开关、漏电保护器应完好、有效。 7、切断机固定和活动刀口之间水平间隙控制在0.5-1㎜之间,断料时活动刀口后退,才可送 料入刀口。严禁切超过刀刃硬度的材料。使用前空载试运行正常后才能使用;

谢谢观赏8、弯曲机使用前全面检查一次,并空载运转,运转过程不能加油或抹车床。屈曲的钢筋不准用弯曲机调直。弯曲钢筋时按规定的钢筋直径、根数进行操作; 9、冷拉机的作业区警示标志、防护栏杆、两端地锚是否有效,防护罩是否牢固,钢丝绳不能有损,符合使用安全才可运作; 10、作业人员上下基坑必须走专用上下楼梯,钢筋运输必须走专用钢筋运输通道,禁止从支 护、护坡上下,防止出现摔伤、坠落事故发生 11、钢筋工在抬运钢筋时,要相互配合,注意力要集中,防止摔倒。 12、严禁从基坑上部向基坑底部扔钢筋,基坑内钢筋运输道路应铺平,不能在梁间直接跨越 13、安装绑扎钢筋时,不得碰撞电线,在深基坑或夜间施工需要使用移动式行灯照明时,注意用电安全。 14、绑扎基础钢筋时按规定摆放支架或马凳架起上部钢筋,不得任意减少,操作前应检查基坑土壁和支撑是否牢固; 15、绑扎柱钢筋,不得站在钢筋前架上操作和攀登骨架上下; 16、严禁酒后进入作业现场。 17、钢筋制做、运输、绑扎过程中,如发生人员受伤等情况,必须立即通知现场工长或安全管理员,同时保护好事故现场并配合项目营救人员对伤员进行救治。 18、当天作业完毕,钢筋制做人员必须将各种钢筋制做机械的电源切断,现场清理整齐;钢筋绑扎人员必须将各种钢筋材料清理、集中堆放,作业工具带回仓库保管。 谢谢观赏

钢筋工程施工技术交底记录大全

监理单位 交底部位钢筋工程交底日期 交底人签字接受人签字 交底内容: 一、设计要求: 1、本工程为丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构的抗震等级为: 2、保护层厚度 注:○1保护层厚度不小于钢筋的直径d。此保护层厚度从最外层钢筋算起。 ○2板、墙、侧壁的分布筋保护层为不小于上表中相应数值减10且不小于10。 ○3梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不小于15。 ○4基础按有垫层考虑。3、现浇结构的钢筋锚固长度和搭接长度:

监理单位 交底部位钢筋工程交底日期 交底人签字接受人签字 注:○1本表L a、L d值为实际长度,考虑了最小锚固(搭接)长度及相应抗震等级的修正值。 ○2当钢筋直径大于25mm时,表中的锚固长度及搭接长度应增加10%。 ○3搭接区域内受力钢筋接头面积的允许百分率为:梁、板、墙宜≤25%,柱宜≤50%。 4、纵向钢筋连接要求: 筏板钢筋<25采用闪光对焊,钢筋≥25采用机械连接;梁钢筋直径不小于28,采用机械连接, 直径16~25接长采用闪光对焊,直径小于16可采用焊接;柱钢筋(含暗柱)直径16~28采用电渣压力焊接,直径小于16可采用焊接,钢筋直径≥28采用机械连接。 5、配筋及构造详有关图纸及国标11G101-1设计要求。 二、现场施工 1、技术准备 (1)熟悉图纸,核对半成品钢筋的级别、直径、尺寸和数量是否与料牌相符,如有错漏应纠正增补。 (2)熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 (3)做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱、墙外皮尺寸线。 (4)根据设计图纸、施工组织设计及工艺标准要求,向班组进行技术交底。 2、筏板钢筋 (1)施工顺序 清扫坑底杂物→弹纵横钢筋位置线→绑扎下层钢筋及加筋→搭设辅助绑扎钢管架→绑扎上层钢筋及加筋→摆放马凳钢筋→拆除钢管架→墙体、暗柱插筋→调整、加固插筋 (2)铺放基础底板下层筋,铺完绑扎后搭设辅助绑扎钢管架,采用Ф48钢管架间距2000×2000,如下图所示:

相关文档
相关文档 最新文档