1.配电房设计

在设计10KV配电房的设计时,并不是一开始就能够获得全面的数据,而只能根据有限的数据进行分析,再在实际的施工现场进一步进行统计,在做出最终的设计所需。所以在10kV配电房设计中,所需要的公用变、配电房建设的负荷应以市政远景规划以及该地域的负荷报装情况为根据,从而满足现实需求。而专用变、配电房的建设,负荷的估算又需要按照用户方所需求的负荷为根据,内容包括用户的负荷类别、各种类别负荷的需求量大小、现有的或远景发展的负荷需求。此外当地供电部门对供电系统的设定应根据10kV负荷类型不同而设定,选用的各类设备也有所不同。

1.1变压器的选择

选择合适的变压器,按照现有电压等级以及估算负荷容量对变压器容量进行选定,并且需要考虑然电房所处环境和其他方面的等因素,最终才能确定。

1.2开关的选择

在10KV配电房当中最为重要的设备之一就是合适的开关,特别是高低压开关的选择,不过在此类开关的选择时会存在一些问题,也在对其进行保护时有着许多需要完善的地方,这也是大多数管理者在实际管理当中较为头疼的方面之一。对于配电房高低压开关的具体保护体现在以下几个方面:低压总开关和高压断路器柜的保护配合、低压总开关与高压负荷开关熔断器组合电气的保护配合以及低压开关选用的主要方法。其中低压选用方面值得注意的是,一般情况下,选用的分支线配电开关应都配用A类断路器,倘若变压器高压侧开关是断路器柜时,则可以改换使用B类断路器。此外对于一些特殊的情况也需要多家注意,比如说熔断丝熔断时间超过一百秒的两倍以上时,选用的低压总开关切记使用具有延时功能的B类总开关,从而能够有效的进行全方位的保护配合。若短路电流值有变压器低压测定电流的十倍之大时,选用的低压总开关也应当为具有延时

某厂10KV供配电系统设计

某厂10KV供配电系统设计 学院:电气工程学院

摘要 (3) 1 设计任务 (4) 1.1设计题目 (4) 1.2设计要求 (4) 1.3设计依据 (4) 1.3.1工厂总平面图 (4) 1.3.2工厂负荷情况 (4) 1.3.3供电电源情况 (5) 2 负荷计算和无功功率补偿 (5) 2.1负荷计算 (5) 2.2无功功率补偿 (9) 3 变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择 (9) 3.1年耗电量的估算 (9) 3.2变电所主变压器台数的选择 (10) 3.3变电所主变压器容量的选择 (10) 3.4变电所主接线方案的选择 (11) 4 变电所高、低压线路的选择 (11) 4.1高压线路导线的选择 (12) 4.2低压线路导线的选择 (12) 5 电气设备的选择 (13) 5.1设备的选择与校验原则 (13) 5.1.1按工作电压选择 (13) 5.1.2按工作电流选择 (13) 5.1.3按断流能力选择 (13) 5.1.4隔离开关、负荷开关和断路器的短路稳定度校验 (14) 5.2高压侧一次设备的选择 (14) 5.3低压侧一次设备的选择 (14) 5.4继电保护及二次接线设计 (14) 6 防雷与接地装置的设置 (14) 6.1直接防雷保护 (15) 6.2雷电侵入波的防护 (15) 6.3接地装置的设计 (15) 结束语 (16) 参考文献 (16)

众所周知,电能是生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供;电能的输送的分配既简单,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。电能在工业生产中的重要性,在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。若工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。因此,做好工厂供电工作对于工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。 当下供配电系统的发展趋势是: ◆提高供电电压:以解决大型城市配电距离长,配电功率大的问题,这在我 国城市已经有先例。 ◆逐步淘汰等级: 因为过细的电压分级不利于电气设备制造的发展。 ◆降低功率损耗: 扩大异步电动机的制造容量,只是由于我国在设备上还不 能全面配套而尚未推广。 ◆供配电系统自动化:借助计算机技术和网络通信技术,对配电网进行离线 和在线的智能化监控管理。做到保护、运行、管理的自动化,提高工作效率,增强供配电系统的可靠性。 关键词:电能、供配电系统、生产过程自动化

配电房托管合同

配电设备委托管理合同 委托方(以下简称甲方): 签订地点: 受托方(以下简称乙方):_______________________________ 签订时间: 根据管理合同约定,乙方为变配电设备专业管理公司,甲方经过对乙方的了解,决定将所属配电站委托乙方 管理。甲、乙双方共同遵守中华人民共和国《合同法》、《电力法》拼明确双方各自的权利和义务,本着公平公正、互惠互利、等价有偿的原则。乙方按照《关于变配电站的运行管理规程》及甲方配电站的实 际情况制定符合电业KV巡视配电站巡视要求的管理内容,经双方自愿协商同意签订本合同。 一、管理的设备及数量: 甲方所属配电站为 _________ 县 ____________ 路 _____号____ kV供电的配电站,计有_kV电压等级,变比为:10KV/0.4KV,容量为________ kVA变压器______ 台。 二、管理地址: ____ 县______ 路_____ 号。项目为: 三、管理范围: 乙方管理范围为甲方与供电部门所签订的供用电合同中责任分界点用户部份的配电站即KV进线闸刀至低压配电柜开关出线桩头(包括KV馈线开关)。进出线(电缆)均不属于委托管理范围。 四、甲、乙双方要求: 1.甲方要求: 1)甲方委托乙方管理的配电站采用的设备定期巡视方式。经双方约定为每周一次,并24小时全天候应急。 2)乙方应指派二名持有《高压电工进网作业证》且工作经验丰富的专业人员巡视,定期抄录有关仪表 数据,记录电压、电流、电量等数值,每月提供一份《变配电站运行管理月报表》给甲方有关部门。乙方联系人 ___________________ ,电话: _________ 3)乙方应负责对配电站按电业的设备运行管理标准进行规范管理,确保配电站的正常、安全运行,并保持站内环境整洁。乙方应每月根据甲方用电负荷情况提醒并协助甲方调整用电负荷,若一年内发生二次应乙方未提醒甲方调整用电负荷而造成甲方用电负荷超限,乙方将承担责任。加强力率管理,在甲方用电负荷正常的情况下,尽量保持配电站力率正常。 4)在合同期内,乙方按国家有关规定对所管理设备建立预防性电气试验计划和维护计划,甲方不再另行支付费用。

浅谈10kV箱式变电站的运行与维护

浅谈10kV箱式变电站的运行与维护 随着城市经济的发展,对于电力的供应质量和需求量都有所增加,这就对电力系统提出了更高的要求。在电力系统运行中,箱式变电站发挥了重要的作用。文章对于10kv箱式变电站的运行与维护管理进行了阐述,为电力系统的稳定运行提供了基础保障。 标签:箱式变电站;结构特性;维护 1 10kv箱式变电站及其结构特性 箱式变电站是一种把高压开关设备、配电变压器和低压配电装置按一定接线方案排成一体的工厂预制型户内、户外紧凑式配电设备。这种设备成套性强、体积小、占地少,特别适合城市负荷中心选用,并具有提高供电质量、减少损耗、停送电方便灵活,周期短,对环境适应性强,安装简单快捷,使用方便,运行安全可靠及工程投资少、见效快等一系列优点,可用于绿化区、道路交叉口、生活小区、生产厂区、房屋建筑内外等,故成为当前电网改造中的重要电器设备。 箱式站的结构主要是指作为箱式站的三个主要部分,即高压开关设备、变压器及低压配电装置的布置方式。一般来说,箱式站的总体布置主要有三种形式:拼装式、组合式和一体式。拼装式箱式站由于整体性差、组装工作量大,而且高度高、占地面积多,现在已经很少使用;组合式箱式站是将高、低压控制、保护电器设备直接装人箱内,使之成为一个整体,由于总体设计是按照免维护型考虑的,箱内不需要操作走廊,这样就减小了箱式站的体积;一体式箱式站则是变压器为主体,把熔断器及负荷开关等设备装在变压器箱体内,构成一体式布置。这种型式的箱式变体积更小,其体积近似于同容量的普通型油浸变压器,仅为同容量组合式箱式站体积的左右。 2 10kv箱式变电站运行中存在的问题及其维护 2.1 散热及增容问题 由于箱式变压器的自身结构特点决定了其体积较小,箱内结构紧凑,在有效的体积内需要容放很多的构件。在夏季高温季节,本身室外的温度就较高,加之箱内的变压器运行产生的热量,致使箱内温度过高,严重的影响到变压器的运行,缩短了变压器的使用寿命和工作效率。同时为了缓解箱内的温度,有时会在箱上开孔或者是安装风扇来降低温度,但是这种做法又不利于保护变压器,因为在风尘较多的地区,会增加灰尘的进入量,影响到变压器运行的稳定性,增加了故障的发生几率。此外,由于箱式变电站的箱的体积都比较小,而变压器会根据箱的体积来选择,此时在运行的过程中,如果要增加变压器的容量或者更换变压器,在有限的空间内就会增加难度,不利于变压器的养护与维修。 通过长期生产运行中的不断摸索,笔者认为可对箱式变电站整体结构进行改

10KV以下配电房设计参考

10KV以下配电房设计参考 一.高压柜,低压柜,变压器在配电房内允许最小净距: 1.高压柜前后最小宽度(m): 1.电房宜单层布置。当采用双层布置时,变压器应设在底层。 2.高(低)压配电房室内,宜留有适当数量配电装置的备用位置。 3.高低压室、变压器室宜采用自然通风、并适当增加排风装置。 4.高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。 5.变压器室、配电室、电容器室等应设防止雨、雪和蛇、鼠小动物从采光窗、通风扇、门、电缆沟等进入室内设施。 6.成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设两个出口、并宜布置在通道两端,当两出口超过15m时,其间尚应增加出口。 7.配电室长度超过7m时,应设两个出口门,并宜布置在配电室两端。当配电室为楼

上楼下两部分布置时,楼上部分出口应至少有一个通向该层走廊或室外的安全出口。8.配电室的顶棚、墙面及地面的建筑装修应少积尘灰和下起灰、顶棚不应抹灰(顶棚只作刷白)。 9.配电室的电费沟应采用防水和排水措施。 10.带可燃性油高压柜和油浸式变压器须单独安装。 11.不带可燃性油的高低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。按国标规定,高压开关柜台数应在6台以下。同一配电室单列布置时,当高低压配电屏顶为有裸露带电导体时,两者之间净距不小于2m,当两者顶面封闭防护等级达IP2X,可靠近布置。 12.变压器距地面最小净距不小于300 mm。 13.可燃油浸变压器室、应设置容量为100%变压器油量贮油池。 14.变压器室应装高不低于1.7米的固定遮拦,遮拦孔不应大于40*40mm。变压器外廓与遮拦净距不宜小于1.6m。 15.室内地面比室外高200mm以上。 16.配电房顶不允许装有排水管等任何物体,房顶离地高不低于4米。 三.根据供电局的要求和实际施工方便,对配电房特作如下要求: 1.配电站门上应喷上站闪电符号“”,警示语“有电危险,禁止入内”,并在配电站正面显眼处喷上站名,变压器容量,抢修电话。 2.每个配电房应配备一套合格安全器具(绝缘靴,绝缘手套,绝缘棒)和干粉灭火器4kg(高压室2个,低压室2个,高低压同室3个,变压器室3个)、消防铅桶6个。建议干粉灭火器和消防铅桶由用户自己购买。 3.操作守设备责任人及岗位职责、一次设备结线图应张贴墙上。 4.配电站应建立负荷测量录、配电站巡视录、停送电记录。 5.配电站管理要求:

配电房维保协议

合同编号:HM-SB-20160315 配电房 维护保养合同 甲方:江苏皇马农化有限公司 乙方:灌南县灌源机电设备安装有限公司 2016年3月15日

维护保养合同 甲方:江苏皇马农化有限公司 乙方:灌南县灌源机电设备安装有限公司 按照《中华人民共和国经济合同法》规定及其它有关法律、行政法规,甲乙双方现就江苏皇马农化有限公司配电房维护保养事宜,通过友好协商,本着诚实信用的原则,签订本合同,以资双方信守执行。 一、工程概况: 1.工程名称:配电房维护保养 2.工程地点:连云港皇马农化有限公司 3.承包内容:江苏皇马农化有限公司高压配电房设备及315KW电机配电设备维护保养 4.承包方式:半包模式,乙方负责全套设备的维护保养工作,保障高压配电房及315KW电机 配电设备的正常满足生产使用,维修过程产生的设备、备件费用另算。 4.1本项目维护过程所需的维护设备、工器具,由乙方提供,维修过程产生的备品备件甲方提供,小维修过程的人工费用不另计,大修过程的费用另行签订维修协议。 4.2合同总金额;人民币: 4万(肆万元整)。 二、合同有效期 合同有效期为1年2016.4.到2017.4.止。 三.双方的权力和义务 1.甲方的权力和义务 1.1甲方有权要求乙方提供相应文件,证明其资质符合甲方要求。 1.2甲方必须设置专人负责工作安排、联络和验收等。 1.3甲方在乙方进行维保时,应提供工作条件及场所,并配合各种协调事宜。 1.4甲方为乙方人员提供入场的安全培训,并向其告知甲方的相关安全规定。 1.5甲方有义务向乙方提供与协议有关的相关图纸或资料。 1.6甲方有义务提供或回答与该维保过程有关的问题。 1.7甲方对乙方的维保、安全质量有监督、指导权,乙方应服从甲方的合理指导或工作要求。 2

10kV箱式变电站技术标准规范

10kV箱式变电站技术规范

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 结构及其他要求 (2) 3 标准技术参数 (4) 4 使用环境条件表 (7) 5 试验 (8)

10kV箱式变电站技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB311.1绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB1094.1电力变压器第1部分:总则 GB1094.2电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB1094.4电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则 GB1094.5电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T1094.10电力变压器第10部分:声级测定 GB1208电流互感器 GB1984高压交流断路器 GB1985高压交流隔离开关和接地开关 GB2536电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB2900.15电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB/T4109交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208外壳防护等级(IP代码) GB/T4585交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 GB5273变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T7252变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T7354局部放电测量 GB/T7595运行中变压器油质量 GB10230.1分接开关第1部分性能要求和试验方法 GB 10230.2分接开关第2部分:应用导则 GB13499电力变压器应用导则 GB/T 13729远动终端设备 GB/T 14048.1低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 14048.2低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 16926 交流高压负荷开关熔断器组合电器 GB16847保护用电流互感器暂态特性技术要求 GB16927.1高压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB16927.2高压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 16935.1低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T17467高压/低压预装式变电站 GB/T17468电力变压器选用导则 GB 20052三相配电变压器能效限定值及能效等级

某学校10kv变电所及配电系统设计

目录1课程设计原始数据 (3) 1.1设计题目 (3) 1.2设计要求 (3) 1.3设计依据 (3) 1.4设计任务 (4) 2负荷计算及功率补偿 (4) 2.1负荷计算的方法 (4) 2.2无功功率补偿 (6) 3变电所位置和型式的选择 (6) 3.1根据变配电所位置选择一般原则: (6) 3.2变电所的型式与方案: (7) 4变电所变压器和主接线方案的选择 (7) 4.1主变压器的选择 (7) 4.2装设一台主变压器的主接线方案 (7) 5 短路电流的计算 (7) 5.1绘制计算电路 (7) 5.2确定短路计算基准值 (7) 5.3计算短路电路中个元件的电抗标幺值 (8) 5.4 K-1点(10.5K V侧)的相关计算 (8) 5.5 K-2点(0.4K V侧)的相关计算 (8) 6变电所一次设备的选择校验 (8) 6.1选择校验条件 (8) 6.210KV侧一次设备的选择校验 (9) 6.30.4KV侧一次设备的选择校验 (10) 7变压所进出线与邻近单位联络线的选择 (10) 7.110KV高压出线的选择: (10) 7.2变电所及邻近单位焦点路线的选择 (11) 7.30.4KV低压出线选择 (11) 7.4按发热条件选择 (12) 7.5校验电压损耗 (12) 7.6短路热稳定校验 (12) 设计总结 (12) 致谢 (13) 参考文献 (13) 附图 (13) ***学校课程设计 某学校10kv变电所及配电系统设计

系部:机械工程系 班级:机电10-12(1)班 学生姓名: *** 学号: *** 指导教师:何颖 完成日期: 2012年6月15日 新疆工业高等专科学校 课程设计评定意见 设计题目:某学校10kv变电所及配电系统设计 学生姓名:*** 专业机电一体化班级机电10-12(1)班 评定意见: 评定成绩: 指导教师(签名):年月日评定意见参考提纲: 1.学生完成的工作量与内容是否符合任务书的要求。 2.学生的勤勉态度。 3.设计或说明书的优缺点,包括:学生对理论知识的掌握程度、实践工作能力、表现出的创造性和综合应用能力等。 新疆工业高等专科学校 课程设计任务书

配电房工程施工合同

配电房工程施工合同 甲方: 乙方: 经甲乙双方共同协商,就安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程配电房新建工程达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。 一、工程名称:安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程 二、工程地点:盐边县安宁园区 三、工程范围:安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程(配电房)施工设计图所有工程范围,(不包含电气设备安装及设备调试)。 四、工程价款及工程结算: 乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价,合同单价为人民币:1400元/m2。合同总价:128296元,工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。 五、工程工期: 根据甲乙双方商定,乙方在2016年05月02日开始施工,2016年06月07日前完成配电房所有土建工程(含接地网)设备基础工作。在乙方施工过程中,如遇不可抗拒自然因素,工期顺延。如乙方原因造成工期延误,则相应责任方按照每月5000元人民币为标准赔偿甲方。 六、付款方式: (1)工程预付款:

在本合同签订后15天内,甲方按乙方进度支付工程预付款60%,便于乙方组织生产、生活设施及人员开支。 (2)工程进度款: 按进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格)和合同单价支付工程款,并按照比例扣去工程预付款,留足10%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收未发现质量事故并通过相关部门验收后甲方一次性结算付清给乙方。 七、双方责任: 甲方: 1、提供技术资料一套(或现场口头交待乙方),并组织乙方进行施工现场及技术交底。 2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电(有需要时)。 乙方: 1、严格按设计施工图纸及有关电力施工规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工,不得随意更改设计,若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。 2、乙方在施工期间,做好安全生产、文明施工,尊重单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系。 4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。 八、质量验收: 1、乙方在配电房施工(含接地网)设备的基础过程中,严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工,确保工程质量达到设计图纸和标准要求,接地网布置好后应自行检测是否符合设计要求,如验收时接地网不满足设计规范要求造成返工,一切费用由乙方负责。 2、配电房施工(含接地网)设备的基础单元质量检查、验收的签证单,作为工程

10KV箱变技术规范

10kV箱变技术规范书

一、概述 本部分规定了10kV欧式箱式变电站技术规范,本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方若未以书面形式对本要求提出异议,则需方可认为供方提供的产品完全满足本规范书和国家及行业现行标准的要求。 二、引用标准 GB 绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB 电力变压器第1部分:总则 GB 电力变压器第2部分:温升 GB 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 电力变压器第10部分:声级测定 GB 1208 电流互感器 GB 1984 高压交流断路器 GB 1985 高压交流隔离开关和接地开关 GB 2536 电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB 3804 ~高压交流负荷开关

GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 4585 交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 GB 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 7595 运行中变压器油质量 GB 分接开关第1部分性能要求和试验方法 GB 分接开关第2部分:应用导则 GB 13499 电力变压器应用导则 GB/T 13729 远动终端设备 GB/T 低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 16926 交流高压负荷开关熔断器组合电器 GB 16847 保护用电流互感器暂态特性技术要求 GB 高压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB 高压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T 17467 高压/低压预装式变电站 GB/T 17468 电力变压器选用导则 GB/T 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息和一般原则

配电房工程施工合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 配电房工程施工合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方: 乙方: 经甲乙双方共同协商,就安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程配电房新建工程达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。 一、工程名称:安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程 二、工程地点:盐边县安宁园区 三、工程范围:安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程(配电房)施工设计 图所有工程范围,(不包含电气设备安装及设备调试)。 四、工程价款及工程结算: 乙方的报价是根据甲方提供的工程量活单和部分设计图纸进行的报价,合同单价为人民币:1400元Zm20合同总价:128296元,工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。 五、工程工期: 根据甲乙双方商定,乙方在2016年05月02日开始施工,2016年06月07日前完成配电房所有土建工程(含接地网)设备基础工作。在乙方施工过程中,如遇不可抗拒自然因素,工期顺延。如乙方原因造成工期延误,则相应责任方按照每月5000元人民币为标准赔偿甲方。 六、付款方式: (1)工程预付款: 在本合同签订后15天内,甲方按乙方进度支付工程预付款60%便于乙方组织生产、生活设施及人员开支。 (2)工程进度款: 按进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格)和合同单价支付工程款,并按照比例扣去工程预付款,留足10%勺保修金后支付。保留金在工程竣工验收未发现质量事故并通过相关部门验收后甲方一次性结算付活给乙方。 七、双方责任: 甲方: 1、提供技术资料一套(或现场口头交待乙方),并组织乙方进行施工现场及技术交底。 2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电(有需要时)。 乙方: 1、严格按设计施工图纸及有关电力施工规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施

10KV箱式变电站设计说明

目录 摘要 (1) Abstract (2) 第一章箱式变电站简介.................................. - 1 - 1.1 供配电技术的发展............................................. - 1 - 1.2 箱式变电站的类型、结构与技术特点............................. - 1 - 1.2.1 箱式变电站的类型...................................... - 1 - 1.2.2 箱式变电站的结构...................................... - 1 - 1.2.3 箱式变电站与常规变电站的对比分析...................... - 2 - 1.3箱式变电站的技术要求与设计规................................. - 3 - 1.4本设计的主要任务............................................. - 3 - 第二章 10kV箱式变电站的总体结构设计........................ - 4 - 2.1 电气主接线的确定............................................. - 4 - 2.1.1 主接线的基本形式...................................... - 4 - 2.1.2 主接线的比较与选择.................................... - 4 - 2.1.3高压接线方式 .......................................... - 7 - 2.2 变压器....................................................... - 7 - 2.2.1 变压器容量、接线组别的确定............................ - 7 - 2.2.2 变压器的散热处理...................................... - 9 - 2.2.3 采用负荷开关—熔断器组合电器保护变压器................ - 9 - 2.3 箱式变电站总体布置.......................................... - 10 - 第三章 10KV箱式变电站一次系统设计与设备选型................. - 11 - 3.1 10kV箱式变电站一次系统设计................................. - 11 - 3.2设备选型.................................................... - 11 - 3.2.1 高低压电器设备选择的要求............................. - 13 - 3.2.2 断路器的选型......................................... - 14 - 3.2.3 高压熔断器的选择..................................... - 14 - 3.2.4 互感器的选型......................................... - 15 - 3.2.5 隔离开关的选型....................................... - 17 -

某10KV变电站电气部分设计

课程设计 课程名称:建筑供配电与照明技术课程技术设计名称:某10KV变电站电气部分的设计院(系):信息与控制工程学院 专业班级:建筑电气及智能化 姓名: 学号: 指导教师: 2013年06月22日

西安建筑科技大学课程设计(论文)任务书 专业班级:学生姓名:指导教师(签名): 一、课程设计(论文)题目 某10KV变电站电气部分的设计 二、本次课程设计(论文)应达到的目的 工厂供电课程设计是在《工厂供电》课程学完结束后的一次教学实践 环节。课程设计是实践教学环节的重要组成部分,其目的是通过课程设计 加深学生对课程基本知识的理解,提高综合运用知识的能力,掌握本课程 的主要内容、工程设计或撰写论文的步骤和方法。围绕课本内容培养学生 独立进行工业供电系统和建筑供电系统电气部分设计计算能力,包括供电 系统设计计算能力和电力设备选择能力。培养学生理论联系实际的能力, 加强供电专业知识的认识水平。锻炼和培养学生分析和解决电力供电专业 技术问题的能力和方法。 三、本次课程设计(论文)任务的主要内容和要求(包括原始数据、技术 参数、设计要求等) 1、设计依据 1)电源和环境条件: 由西王集团热电厂10KV双回路供电,正常情况下,一路工作,一路备 用。西王热电厂10kv出线母线短路容量为200MVA,该路线路长为:架空 线采用高压架空绝缘线LYJ—3ⅹ150mm2,长度1.2KM,引至厂区北边,然 后换用YJLV 型高压交联聚乙烯电缆直埋至高压配电室内。为满足部分二22 级负荷的要求,厂内设柴油发电机组一台型号为6170—300GS。(设计时应 预留一路出线与柴油发电机组相连)。西王集团热电厂10KV母线的定时限 过电流保护装置整定为1.2秒。酵母生产厂变电所内设有两台变压器,容 量待选。 2)其它条件 济南供电局要求在10KV电源进线处装设计量电费的专用仪表,要求厂 总负荷的月平均功率因数不低于0.92。 当地最热月平均最高气温为35℃`。 总配电所周围无严重粉尘和腐蚀性气体。

高低压配电房电气设备托管服务规定合同

高低压配电房电气设备托管服务合同 委托方:(下称“甲方”) 受托方: 湖北华能聚友电力工程有限公司(下称“乙方”) 在乙方具备提供高低压配电房电气设备托管服务的经营资质前提条件下,甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则,经友好协商,就乙方为甲方提供高低压配电房电气设备托管服务(“服务”)事宜签署本高低压配电房电气设备托管服务合同(“合同”),以兹双方遵照执行。 第一条服务内容(专人值守)。 《 甲方委托乙方对位于第二条所述地点的高低压配电房内相关电气设备提供全托管服务,主要包括以下内容: 1.1为托管的电气设备进行日常巡视、维护和保养,以保证正常运行。 1.2建立托管设备技术档案,每月向客户提交《月度托管报告》(详 见本合同附件一)。 1.3免人工费(材料费用由甲方承担)为托管的电气设备设施进行故 障检修。 1.4免人工费(材料费用由甲方承担)为托管的电气设备设施进行抢 修工作,重大设施安全事故除外。 1.5对电力主管部门在安全检查中提出的关于托管设备的缺陷,免人

工费(材料费用由甲方承担)进行整改。由乙方负责电力主管部门在每次安全检查中所涉及的接待费用(其它费用由甲方承担)。 1.6及时向客户反馈在托管中发现的用电问题和安全隐患问题,并向 客户提供用电建议和处理方案,以保证客户长期安全、经济用电。 1.7协助客户做好各项触电、电气火灾的安全预防工作。 1.8< 1.9向客户传递最新的用电政策,开展安全用电知识的培训。 1.10根据客户要求,为客户代办各种用电手续。 1.11根据客户要求,为客户提供用电技术咨询服务。 1.12根据客户要求,为客户提供最佳用电方案及故障应急方案。1.13配合供电公司的工作人员对设备电缆等进行定期检验的工作。 1.14其他客户需要的用电顾问咨询等服务。 1.15所有的现场值班人员必须持证上岗。值班和作业人员的配置和 相关作业须达到当地供电部门和相关国家要求。 \ 第二条服务地点: 服务范围:专变客户与供电部门产权分界点到配电房低压出线开关之间的电气设备,主要包括变压器、高低压配电柜等。 第三条服务期限: 双方确认,本合同服务有效期限为一年,双方授权代表签字并加盖公章后,于年月日起生效,至年月日终止。本合同

10kV箱式变电站技术规范书

廊坊硕日新能源科技有限公司大城县15兆瓦光伏发电项目 10kV箱式变压器 技术规范书 中国葛洲坝集团电力有限责任公司南京设计院 2016年6月 目录

第一章.总则 (3) 第二章技术规范 (5) 第三章供货范围 (21) 第四章技术资料和交付进度 (24) 第五章交货进度 (26) 第六章监造、检验/试验和性能验收试验 (27) 第七章技术服务和设计联络 (29) 第八章部件供货及外购 (32) 第九章大(部)件情况 (34) 第十章差异表 (35)

第一章. 总则 1.1本规范书适用于廊坊硕日新能源科技有限公司大城县15兆瓦光伏发电项目,采用的 10kV箱式变压器设备,它提出了该设备的功能设计、性能、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合有关工业标准和本技术规范书要求并且是功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的IEC标准。卖方应提供所使用的标准,本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.3 卖方如对本技术规范书有异议,应以书面形式明确提出,在征得招标人同意后,可对有关条文进行修改。如招标人不同意修改,仍以招标人意见为准。如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着卖方提出的产品完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都必须清楚地表示在“差异表”中。 1.4 卖方必须有权威机构颁发的ISO-9001系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。卖方(包括分包厂)应设计、制造和提供过同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或较规定的条件更严格的高质量的产品,设备应是技术先进并经过同类工程两年以上成功运行,实践证明是成熟可靠的产品及相应的商业运行经验。 1.5本技术规范书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容;卖方提供的主设备、附件、备品备件、外部油漆等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求。 1.6 1.7 在签定合同之后,买方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权力,卖方应承诺给以配合。如提出修改,具体项目和条件由买、卖双方共同商定。 1.8 中标后卖方应在一周内完成前期的方案设计包括(一次系统图、箱变外形尺寸图、地基图),及时配合生产中图纸设计修改,后期的安装调试、系统调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给招标人确认,并承担培训及其它附带服务。 1.9对属于整套设备运行和施工所必要的部件,即合同附件未列出或数目不足,卖方仍

学校10kv变电所及配电系统设计

目录 1课程设计原始数据 (1) 1.1设计题目 (1) 1.2设计要求 (1) 1.3设计依据 (1) 2负荷计算 (2) 3变电所位置和型式的选择 (4) 3.1根据变配电所位置选择一般原则: (3) 3.2变电所的型式与方案: (4) 4变电所变压器和主接线方案的选择 (5) 4.1主变压器的选择 (5) 5 短路电流的计算 (8) 绘制计算电路 (8) 6变电所一次设备的选择校验 (10) 10KV侧一次设备的选择校验 (10) 0.4KV侧一次设备的选择校验 (11) 7变压所进出线与邻近单位联络线的选择 (11) 7.110KV高压出线的选择: (11) 7.2变电所及邻近单位焦点路线的选择 (12) 7.30.4KV低压出线选择 (12) 设计总结 (13) 参考文献 (15) 附图 (16)

1课程设计原始数据 1.1设计题目 我校10KV变电所及配电系统设计 1.2设计要求 要求根据学校所能取得的电源及学校用电负荷的实际情况,并适当考虑到学校的发展,按照安全、可靠、优质、经济的供配电基本要求,分别设计学生宿舍楼、家属楼、教学楼、办公楼、食堂、实训楼配电间。要求确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路,选择继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明,绘出设计图样。 1.3设计依据 (1)学校总平面图 见附图。 (2)供电电源情况 由长沙供电局树木岭变电站10KV电源供电,电源进线为电缆线,YJV型10kv,学校原有两个箱式配电室,共有两台变压器,其中箱变1#内设有一台变压器,容量为400KVA,箱变2#内设有一台变压器,容量为630KVA。

10KV箱式变电站-技术参数

1.1一般要求 1.1.1工作内容 本章涉及城防处10kV箱式变电站、柴油发电机组、电力电缆及其安装材料等电气设备(具体如表15.1-1所示)的采购及安装。承包人应按本标书技术标准和要求所明示的设备、规格、数量、材质、技术要求、设计和制造标准,采购合格的成套产品,并完成标书规定的全部安装内容。 表15.1-1 城防处10kV变电所主要电气设备及材料表

1.2主要电气设备采购 1.2.1说明 本款仅列出了箱式变电站、柴油发电机组等与承包人有关的主要电气设备的设计、制造、验收、运输等要求,而与承包人有关的电力电缆、控制电缆、设备安装材料等采购本节没有列出(具体规格可参见商务条款《工程量清单位》)。 10kV箱变、柴油发电机组具体规格如下: (1)1座容量为500kVA,变比10/0.4kV户外预装式变电站 (2)1台DVS440S型400kW柴油发电机组。 承包人应提供具有完整功能的成套电气设备,同时详细地提供前述的相关图纸和资料,并在施工现场按设计图纸进行安装、调试。

1.2.2户外10/0.4kV预装式变电站采购 1.2.2.1参考标准 本节的有关标准不限于以下的IEC标准和相应的GB标准。若IEC标准与国家标准有不同之处,则应符合其中标准较高的一个。 GB1207-1997 《电压互感器》 GB1208-1997 《电流互感器》 GB1985-89 《交流高压隔离开关和接地开关》 GB3906-91 《3~35kV交流金属封闭开关设备》 GB7261-87 《继电器及继电保护装置基本试验方法》 GB10231-88 《保护继电器的结构型式与基本试验方法》 GB11022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB11032-89 《交流无间隙金属氧化物避雷器》 GB50150-91 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50169-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50171-92 《电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范》 GBJ147-90 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 DL5028-93 《电力工程制图标准》 IEC99 《避雷器》 IEC113 《图解、图表、表格》 IEC117 《电工技术图例》 IEC129 《交流断路器和接地开关》 IEC255 《继电器》 IEC265 《高压开关》 IEC282 《高压熔断器》 IEC446 《根据颜色和数字鉴别导线》 IEC529 《外壳防护等级》 IEC694 《高压开关设备和控制设备的通用条款》 GB/T17467 《高压/低压预装式变电站》 SD320-89 《箱式变电站技术条件》 DL/537-93 《6~35kV箱式变电站订货技术条件》 GB311-83 《高电压试验技术》 GB6450-86 《干式电力变压器》

(整理)10kv变配电工程合同.

益阳都市·中央广场住宅小区 10KV变配电工程施工承包合同书 甲方:湖南银仕投资管理(湖南)有限公司(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方在甲方与省电力公司益阳供电分公司客服中心签订的?供用电意向性协议书?(益电客字第号)及双方就工程施工承包原则已达成一致的基础上,经友好、充分协商,特就甲方的“益阳都市·中央广场”住宅小区10KV变配电系统工程承包及运营管理等承包事宜,达成如下合同条款: 1、工程概况: 1.1工程名称:益阳都市·中央广场住宅小区10KV变配电系统工程 1.2工程地点:湖南省益阳市康复北路 1.3工程范围:包括专变、公变两部分。其中,公变部分自110KV站接入至小区住宅各单体建筑“一户一表电表箱”止(含一户一表电表箱);专变部分自110KV站接入至小区商业、办公、电梯、水泵、消防等负荷的中心配电室的低压出线屏止(含低压出线屏)。 1.4工程内容:包括专变、公变两部分,含工程规划、施工图设计;设备材料供应、施工安装;市政区域电缆沟、井等路由施工;系统实验、调试与试运行;定值计量与公、专变变压器台区计量装置的安装、校验;扩容改造及维护;技术与安全培训及工程监理等。 1.5 工程实施:小区项目建设按一二期工程分步实施,且分步实施的持续时间为4年左右,该工程的施工图设计、出图、施工安装、送电运营,均按照建设单位的“开工通知”进行。 1.6 工程设计:工程规划与施工图设计,由甲方委托乙方分包给具备相应设计资质的(益阳电力勘测设计院)单位按照甲方的?设计与技术要求?文件(附后)实施,且工程设计费用已包含于本合同总价中。乙方与设计单位签订?施工图委托设计合同?后,须向甲方提供一份副本备案。 1.7 工程监理:甲方同意乙方聘请电力工程监理单位实施工程监理,且工程监理费用已包含于本合同总价中。乙方与监理单位签订?工程监理委托合同?后,须向甲方提供一份副本备案。 2、双方责任及工作内容: 2.1甲方责任及工作: 2.1.1 向乙方提供必要的图纸,包括:经当地规划部门批准的小区总平面图以及经当地审图中心审定的各单体建筑设计施工图、小区综合管网平面图等。 2.1.2 负责10KV开闭站、变配电间的土建施工及单体建筑内乙方施工所必需的预留预埋施工、配合协调。 2.1.4 负责施工图审定、认可及工程设备、主要材料品牌厂家的确定;负责施工现场的协调管理工作;参与工程竣工验收、送电试运行。 2.1.5负责向乙方提供所需的施工电源、施工场地、生活用水的来源,但施工水、

10KV箱式变电站设计

10KV箱式变电站设计

目录 摘要 (1) Abstract (2) 第一章箱式变电站简介..................................- 1 - 1.1 供配电技术的发展 ......................................... - 1 - 1.2 箱式变电站的类型、结构与技术特点.......................... - 1 - 1.2.1 箱式变电站的类型................................. - 1 - 1.2.2 箱式变电站的结构................................. - 1 - 1.2.3 箱式变电站与常规变电站的对比分析................. - 2 - 1.3 箱式变电站的技术要求与设计规范............................ - 3 - 1.4 本设计的主要任务 ......................................... - 3 - 第二章 10kV箱式变电站的总体结构设计........................- 4 - 2.1 电气主接线的确定 ......................................... - 4 - 2.1.1 主接线的基本形式................................. - 4 - 2.1.2 主接线的比较与选择............................... - 4 - 2.1.3高压接线方式..................................... - 7 - 2.2 变压器................................................... - 7 - 2.2.1 变压器容量、接线组别的确定....................... - 7 - 2.2.2 变压器的散热处理................................. - 9 - 2.2.3 采用负荷开关—熔断器组合电器保护变压器........... - 9 - 2.3 箱式变电站总体布置 .......................................- 10 - 第三章 10KV箱式变电站一次系统设计与设备选型................. - 11 - 3.1 10kV箱式变电站一次系统设计...............................- 11 - 3.2 设备选型.................................................- 11 - 3.2.1 高低压电器设备选择的要求.........................- 13 - 3.2.2 断路器的选型.....................................- 14 - 3.2.3 高压熔断器的选择.................................- 15 - 3.2.4 互感器的选型.....................................- 16 - 3.2.5 隔离开关的选型...................................- 17 -