一、红外线测温设备及管理

1. 以变电站的红外线成像仪(以下简称热像仪)为主要设备,各变电站、巡检班配备的红外线测温仪(以下简称测温枪)为辅助设备。

2. 热像仪平时在新会站保管,由新会站当值的值长负责管理。变电部制定各巡检班、变电站热像仪的使用计划时间表,各巡检班、变电站根据计划在指定时间段内向新会站借用及归还热像仪,由新会站当值值长负责交接及检查,并办理借用、归还登记手续。

二、每月定期红外线测温

1. 各变电站每月定期使用热像仪进行进行一次红外线测温,具体日期根据变电部的热像仪使用计划时间表确定。

2. 测温时利用红外线热像仪对所有设备进行扫描,无异常时不需要拍照(指定拍照点除外)。扫描重点参考《供电局红外检测工作管理规定》附件。对发现异常发热点时必须进行红外线拍照,注意记录当时流过发热点的电流及环境温度。

3. 要注意红外线扫描的次序,不能漏巡设备。对于高压场地的线路,宜从线路A架引落线夹开始,沿着电流的方向到线路刀闸、开关、CT、母线刀闸、母线T 型引落线夹。旁路刀闸带上负荷时应注意补测。特别不要遗漏10kV线路穿墙套管两侧、特别是户外侧的测温。

4. 需要对每台主变进行红外线拍照,从上(主控楼等高处)、前、后三个方向拍照三张。

5. 需要对220kV、110kV母线进行红外线拍照。每个设备间隔上的母线T型引落线夹(三相)一张;对于有两段母线的,只对设备接入运行(或热备用)的那段母线T型引落线夹拍照。另外,每组母线连接跳弓(三相)拍一张。

6. 需要对每组电抗器各拍一张红外线照片。主变电抗器因为不能开门进入的可以不拍照,但应尽量透过窗户进行红外线扫描。

7. 对设备进行拍照时,必须记录清楚设备名称、部位,以及热像仪自动生成的文件名,以便编写测温报告及检修。

8. 要注意时间性负荷的设备测温,特别是部分夜间负荷较大的10kV线路,应该选取设备负荷最大的时段进行测温扫描。

三、加强测温

1. 已经发现但未能安排停电处理的异常发热点,必须利用测温枪加强测温,测温周期根据设备发热程度具体确定,但最长不准超过七天。发热状况有变化时必须及时上报。

2. 设备新投产一个月内应该利用热像仪进行一次红外线测温,并拍照留底。具体的检测方法见《供电局红外检测工作管理规定》及其附件的要求。

3. 对于定期测温时没有带负荷的设备,例如长期热备用的电容器组、主变等,应该在设备带上负荷时利用测温枪进行补测,也可在热像仪使用空档期内向变电部借用。

4. 对于220kV变电站,由于220kV、110kV母线都是双母线,当系统运行需要将某一间隔设备由正常运行母线倒至另一段母线时,必须红外测温并进行特巡记录。

5. 所有变电站的线路、主变转旁路代路运行时,也必须进行红外线测温并进行特巡记录。

6. 设备负荷突然升高或发热故障处理后,应利用班站配备的测温枪进行测温,也可在热像仪使用空档期间向变电部申请借用。

7. 根据《供电局红外检测工作管理规定》的要求,必须对主变、避雷器等设备每半年进行一次红外线检测,详情请参阅《供电局红外检测工作管理规定》及其附件。现规定全面检测的时间为每年的4月份及10月份,对设备进行红外线检测时,每台设备都需要拍照存档。

四、测温报告

1. 每个变电站测温完毕,利用附带的笔记本电脑将该站所拍的红外线照片生成一个测温文件,测温文件为系统默认格式,文件名为“XX站yyyymmdd”,yyyy 为年份,mm为月份,dd为日期。该测温文件保存在笔记本电脑里(非PDF格式文件,以方便日后重新分析)。另外再将该文件转换为PDF格式文件,将源文件及转换后的PDF文件保存在该变电站的办公电脑里,以方便日后查阅。

2. 各变电站根据测温结果手工填写测温报告,包括如下内容:测温时的天气情况,110kV及以上主要设备的负荷电流,没有测温的设备,设备没有测温的原因,发现的设备异常发热点,结论。如果有异常发热点,还须将所有异常发热照片打印(可以只打印黑白照片)并附在测温报告里。

测温设备在变电站中的应用分析的范文

测温设备在变电站中的应用分析 摘要 :变电站高压导流设备发热,是电力系统中常见的问题,利用高科技红外成像仪对变电站高压设备进行红外测温,可以及早为变电站高压设备预警。本论文从红外成像仪在变电站的应用效果、存在的问题、测温关键环节等几个方面进行分析,以利于更好的开展红外成像测温工作。 关键词 : 变电站测温应用分析 引言 变电站高压设备导流部位发热,是电力系统中常见的问题,在高温炎热,电网方式发生改变用电负荷突增等情况下,问题尤为突出。设备过温如果不能及时发现,而任其发展下去,将会造成设备损毁,轻则造成用户供电中断,重则导致全站失压等严重后果。因此,及时发现并处理设备过热对保证电网和设备安全运行是非常重要的。 1 黄石供电公司测温方式的发展 1.1 巡视目测法 在上世纪九十年代以前,受技术条件的限制,黄石供电公司运行人员对于变电站设备过热仅仅通过巡视目测来发现问题。主要方法有:(1)雨后比较设备上雨水蒸发程度来判断设备是否发热;(2)冬季观测设备积雪融化程度来判断设备是否发热;(3)正常巡视时观测引线接头是否因为发热而变色。 这种原始的目测手段需要运行人员具有较高的工作经验和工作责任心,在发热初期往往不能及时发现设备存在的问题。即使能够确认设备过热,但其发热程度也不能通过数据来量化。 1.2试温腊片法 该方法是在电力设备最易发热的关键部位放置试温片,当设备温度超过试温

片的熔点后,试温腊片融化滴落下来。但这种测温方法具有很大的局限性,隔离开关、断路器、电流互感器、主变套管等诸多设备的引线接头、设备线夹均是发热的关键部位,若想覆盖全站所有设备的关键部位,对变电检修人员和变电站值班人员来说,劳动强度将大大增加。表1为220KV姜家垅变电站主要设备及关键发热点放置试温腊片数量的统计。 表1 220KV姜家垅变电站主要设备测温点数量统计 主要设备名称总数(台/组)腊片放置位置关键点数量(个)断路器51 断路器两侧引线线夹307 隔离开关188 隔离开关断口、两侧引线线夹1692 电流互感器51 电流互感器两侧引线接头307 主变套管9 套管引线线夹27 电容器10 电容器套管线夹30 合计2363 1.3 Reytek红外点温仪测试法 设备过温缺陷具有隐蔽性,传统手段无法控制设备过热引发的电网和设备事故。为了解决这个问题,黄石供电公司于1997年为运行人员配置了Reytek点温仪,它通过红外射线逐点测量,来查找设备过热缺陷。 Reytek点温仪的配置,使运行人员摆脱了传统的目测及试温腊片测温手段,大大提高了运行人员的巡视质量,通过点温仪显示的温度,使发热点可以通过数据来量化发热程度。 虽然点温仪测温法革新了变电值班人员的 测温手段,但和试温腊片法一样,其作用非常有 限。以一个220KV变电站为例,其各电压等级的 一次导流体均有过热的可能,而Reytek点温仪 只能逐点测量,它无法完成全站所有一次设备导

个人述职报告范文(变电站站长)

个人述职报告范文(变电站站长) 尊敬的各位领导,同事们:你们好!现在,我把自己一年来思想工作方面的情况作一汇报,请大家批评指正。 一、政治上一身正气,两袖清风本人本着“一身正气,两袖清风”的做人原则,恪守着“公生明,廉生威”的人生信条。在办事时做到公正、公平、合理,一心为公,廉洁自律,以服众人。我常常深思:“当干部为什么?”当干部最简单的就是在党和国家安排的岗位上,尽职尽责,忠于职守,多劳多得的事要干,多劳少得的事也要干,甚至是劳而不得的事,只要是工作需要更要带头干。在工作中就应该为企业着想,为大家着想,不能讲享受,更不能讲攀比,如果攀比就要攀比人之所长,人之所优,强化学习业务知识,熟练掌握管理技能。在享受方面,我总是低调处理,在用权方面,我更是如此,一切以能发挥领导的整体效能作用为前提,从不将自己的意见强加于别人头上,凡事三思而后行,带头做出表率。 二、学习上精益求精,永不知足。本人在电力主业工作期间,在变电站站长岗位上积累了一些有益的管理经验,来到电力大厦这么几年下来,对宾馆业的工作程式和管理特点也有了一定程度的了解。但是,在当今科技创新日新月异的时代,特别是随着我国经济改革的不断深入和在学习上我主要采取三种方法,来加快新知识的占有量,

一是书海知识,二用电脑充电, 三是利用电视获得知识。所谓书海知识,就是多看书。我特别喜欢看书,文学名著、专业知识、管理技能等等方面的书籍是我阅读的主要内容。若让买一件好衣服多出10元钱我舍不得,但在买书上,哪怕是几十元、几百元,只要对我工作学习有帮助的书,我都愿花这个钱。我每年花在购书方面的开支虽然没有统计过,但也肯定不是一个小数目。书就是我的良师益友,虽然现在有电脑陪伴,但书还离不开我的生活,我每天看书时间不能少于30分钟,那怕再忙,就是在临睡前我也要挤时间补上,否则真的没法睡好觉。所谓电脑充电,就是利用计算机这个最先进的电子工具去获取最新的知识和信息。有人讲:“劳动工具使人手延伸,汽车轮子使人腿延伸,电脑使人脑延伸”。这确实是真理,利用电脑是成功获取知识的捷径。还有一个形象比喻说:“二十一世纪等于电脑加因特网”,这也是至理名言,因特网和电脑把全世界连成了一个整体,人类几千年历史文化和当代科学发明创造,都通过因特网公布于世。强烈的求知意识,使我把购置维护电脑列为家庭第一投资。今年以来我光是花在电脑方面的投资就有几千元,无论是工作之余,还是休息在家,我都能以最快的方式了解当天的国内外信息。我还在因特WTT建立了属于我自己的个人主页,这些年来,我真正体会到了电子时代给我们带来的利处。利用电视获取信息,我进家门第一件事就是打开电视机,每天的新闻联播、焦点访谈等新闻知识类节目是我生活中的

变电站红外线测温制度

雁同变电站红外线测温制度 为了搞好安全运行,创造安全生产长周期,进一步规范设备带电测温工作,预防设备接头发热事故的发生,我站制定如下制度。 1红外线测温工作是防止设备接头发热事故的重要手段。能否坚持定期、规范化进行带测温直接关系到设备的安全运行,从而保证安全生产的连续性。 2各值应定期对站内的设备单元进行测温,并将所测异常点报工区,由生办安排进行复测。 3测温点类型 一类测温点,包括主变及500KV设备; 二类测温点,包括220KV与35KV断路器、隔离开关、CT以及站用变; 三类测温点,包括220KV耦合电容器、避雷器、PT与35KV避雷器及PT。 4测温周期的规定 一类测温点应每天测温一次;二类测温点应每周测温一次;三类测温点应每月测温一次。 5测温范围应包括站内下列内容: 5.1主变、开关PT、CT、阻波器、耦合电容器、电抗器的设备接线夹。 5.2刀闸的设备接线夹及刀闸闸口。 5.3站内设备单元的各种母线设备线夹。

5.4电缆出线接线头,穿墙、穿柜套管接头。 5.5站用电屏,直流屏各进出线线夹及刀闸。 5.635KV并联电抗器套管。 6导体材料的短时最高允许温度: A:铜:320℃铝:220℃钢:320℃ B:油浸纸绝缘电缆:a:铝芯10KV及以下:200℃ B:铜芯10KV及以下:250℃ C:交联聚乙稀电缆:a铜芯230℃ B:铝芯200℃ D:有中间接头的电缆:150℃ 7最高允许温度,一般不超过 +70℃,在计及太阳辐(日照)的影响时,按不超过+80℃来考虑。(环境温度为20℃) 8缺陷等级划分: 依照以上规定:导体温度(T)在80℃及以上视为缺陷。 +80℃≤T≤+150℃一般缺陷 +150℃≤T<200℃严重缺陷 T≥200℃危急缺陷 同时应考虑各种导体材料的短时最高允许温度及环境温度变化后的温度上下变化值。 9缺陷汇报 温度异常点定性后,依据缺陷管理制度统一登记在变电站缺陷记录

2019年度变电站副站长述职报告

述职述廉:_________ 2019年度变电站副站长述职报告 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

2019年度变电站副站长述职报告 今年上半年,在工区的正确领导下,我认真执行上级和工区的一系列指示精神,不断提高自身思想境界,用精神激励行动,圆满完成各项工作,并给职工做出了表率。尤其在工作上紧密配合站长抓安全、抓管理,贯彻安全第一,预防为主的方针,坚持以人为本,使我站的各项工作都取得了比较好的成绩,现将半年来思想建设情况和在本职岗位上的工作、学习向各位领导汇报如下: 一、思想建设 作为一名基层党员干部,为进一步提高自已勤政廉洁的工作作风,我做到持续深入学习十七大报告精神,学习《廉政准则》及xx书记在第一届党代会上的重要讲话,学习有关党风廉政建设和反腐败工作的文件、领导讲话材料等,认真领会其重要精神,提高认识,增强了自身的廉洁自律意识和廉洁勤政工作的自觉性。党在我心目中的地位更加确定。中国共产党是中国工人阶级的先锋队,是中国各族人民利益的忠实代表,是中国社会主义事业的领导核心。党的最终目标,是实现共产主义的社会制度。中国共产党忠实地履行自己的诺言,将一个贫穷落后的旧中国改造和建设成为富强、民主、繁荣、文明的社会主义强国,为世人所钦佩。可以说,没有中国共产党,就没有中国的今天;没有中国共产党的坚强领导,就没有中国在世界格局中愈益重要的影响。 其次,作为一名中国共产党党员,更应是一种责任的升华。在这半年里,我对这一点更有切身的体验。中国共产党党员永远是劳动人民的普通一员。除了法律和政策规定范围内的个人利益和工作职权以外,所有共产党员都不得谋求任何私利和特权。可见,入党,首先就意味着我 第2页共7页

红外线测温在变电站设备巡视中的应用

红外线测温在变电站设备巡视中的应用 发表时间:2017-12-15T09:21:22.173Z 来源:《电力设备》2017年第24期作者:王辉宋丹丹[导读] 摘要:在变电站巡视设备中,设备发热是亟待解决的问题。 (国网河南省电力公司新安县供电公司河南新安 471800) 摘要:在变电站巡视设备中,设备发热是亟待解决的问题。红外热成像技术,能够及时发现出现故障的设备或者说故障点,节省了工作人员寻找故障点的时间,节省了工作量,提高了工作效率。而且,从某种程度上来说红外热成像技术有一定的预见性,能预防变电站设备的损害变大,具有潜在的保护性。 关键词:变电站;红外测温;应用管理 在变电站巡视设备中,设备发热是一个很让人很头疼的问题。因为热效应通常会导致电力设备的损坏和电力系统的瘫痪,在某个程度上来说,它是一个罪魁祸首。也就是说,诸多问题都与它相关。而且,热效应是一个很难避免的问题,只要电流通过,就很容易产生热效应。我们要想办法解决由于热效应所带来的潜在威胁。红外测温技术成功的解决了这个问题。对于电力设备的温度,红外测温技术具有强大的检测能力。远程监控也是一个可以实现的方向。红外测温技术能迅速发现电力设备的缺陷,帮助运维人员提高工作效率。 一、红外成像测温技术 1、红外诊断技术,在变电站中的应用也越来越广泛。红外诊断技术不需要物体的直接接触,只需要对物体工作状态下的辐射能量进行感知,换句话说,物体所辐射的能量具有传递信息的作用。因为辐射能量与温度的联系很大。辐射能量与温度的四次方成正比。通过辐射能量的感知,可以检测出温度,从而对物体的工作状态进行判断。这是一种便捷而且准确性比较高的诊断技术,对于变电站的设备完善工作贡献很大。 2、红外热成像技术。红外热成像技术也是一种先进的技术,能对变电站的设备的检测有很大作用。通过红外热成像技术,能够及时发现出现故障的设备或者说故障点,节省了工作人员寻找故障点的时间,节省了工作量,提高了工作效率。而且,从某种程度上来说红外热成像技术有一定的预见性,能预防变电站设备的损害变大,具有潜在的保护性。 二、红外测温技术的应用效益 1、具有预测性。技术是有一定的科学依据的。对于工作人员来说,设备巡视时,通常采用目测的方法。因为对 于工作人员来说,目测已经是最好的方法。因为目测省时又方便。但是,目前是有误差的。而且目测有一定的局限性。设备的发热过程是一个缓慢的过程,需要时间,目前的过程很短暂,不能进行长时间的监控。这也就是在说,在一定程度上,目测不能预防变电站设备的危险性。红外测温技术可以轻松有效的解决这个问题。它可以实现24小时的监控,对变电站设备进行广泛的检测,而且频率很高。这大大减轻了工作人员的负担。尤其是在放假时,工作人员也需要休息,需要放松。这时候,红外测温设备解决了人们所忧心的问题。它能够替代工作人员进行工作,而且效率高,甚至比工作人员还让人放心。因为,红外测温技术的预测性很强,它能够根据辐射能量估计温度,从而对变电站设备进行诊断,预测出发生故障的位置或者设备。对于变电站来说,这是一个很大的进步。 2、优点众多。作为一门先进的技术,红外测温技术 的优点的确很多。首先,它的工作稳定可靠。它具有一定的编制程序,相对于工作人员来说,技术高级娴熟,避免了人为的误差其次,它的存储功能强大,因为红外测温技术能够进行24小时的监控,采集的数据自然而然也就相当庞大。所以说,存储功能的强大是必要的,有利于数据的储存,并且,对于以后的分析讨论工作做好了铺垫。毕竟,就客观的来说,红外测温技术也可能存在误差的,数据的记录相当重要。红外测温技术的应用条件也是我们所需要注意的。红外测温技术的要求也是有的。要想应用好红外测温技术,就必须了解它的技术要求,掌握好它的应用规范。红外测温技术虽然先进,技术还是有待改进的。工作人员还是要进行适当的检测。 三、远程红外测温监控视频系统 1、精确度和效率性。远程监控的实际作用是很大的。通过远程监控能够时刻关注到变电站设备的工作状态,了结它的状态是否正常。工作人员对于变电站设备进行巡护时是不可能做到24个小时的工作的,即使在巡视的过程中,也不能进行360角度的观察和检测,误差在所难免的。红外测温监控视频系统可以解决这个问题。所谓红外测温监控视频系统,跟普通的监控系统最大的区别就是,它具有高精度的数字云台,还具有红外测温仪。这些保证了系统工作的精确度和效率,具有即时敏捷的特点。 2、自动性。如前文所说,红外测温技术有强大的存储功能,它能自动将数据储存下来并且进行传送。数据被传 送到监控中心以后,提高了工作人员的工作效率。 四、应用与管理 1、定期进行红外线测温。定期利用热像仪进行红外线测温是针对新设备的,新设备的安全问题一定要重视。安 全是变电站成功与否的一个关键目标。如果安全有问题,变电站就无法进行正常的工作。测温完了以后,还需要拍照留底。 2、编写测温报告及检修。编写测温报告及检修时,要注意所编写的对象。注意报告对象的设备类型或者名字。 对于热像仪自动生成的英文名也要注意。除此之外,应该在合适的时间段进行扫描,记录下测温结果。 随着社会的发展,变电站的设备需要完善发展,变电站设备的巡护是一个很重要的工作。红外测温技术的应用更占据着相当重要的地位。变电站设备的质量必须满足电力系统而需求。换句话说,作为电力系统中的关键部分,变电站设备的巡护质量需要红外线测温技术的支撑,它是强大的动力。我们需要意识到红外测温技术的重要性,并极力推广,这是很有意义的。

中石化站长述职报告.doc

第一篇中石化站长述职报告 《加油站经理述职报告》 篇一加油站经理述职报告 各位领导,同事们大家好 我叫xx,现任油站站长工作,在2011年4月我从计量的岗位竞聘为中心站站长。回忆过去的一年,对于我来说,就像是一本厚厚的书,书中所有的故事都是那么让我回味无穷。当我回过头来,看看走过的这一年,虽然在这一年里有过许许多多,酸甜苦辣和不如意不顺心的事。但是,我知道人正是在经历了这些之后才能够茁壮成长成熟。所以我告诉自己我的选择无怨无悔,我会更加的努力工作,开创新的局面。一年来,我在公司的各级领导下,紧紧围绕公司的经营理念,开拓市场,促进销量。同时也受到全站员工的大力支持和共同帮助,使我尽心、尽职、尽责的完成好每一项工作任务。现在我把近一年来的学习、工作和体会,等各个方面的情况汇报一下。 一.加强学习,注重思想和业务素质提高:

自从2008年竞聘为和平站站长助理之后,深感自己肩上的职责,确认自己该怎么做,在这短短的几年期间,在分公司的严格要求下帮助指导下,无论在政治上还是在思想上都有很大的提高,明确了一个奋斗目标,一个如何打开市场,搞好经营理念的目标。我作为一名加油站管理人员,以身作则积极投身到,加油站如何加强安全管理,提高经济效益中去,我时刻严格要求自己,以高度的政治责任感,认真履行工作职责,积极向老党员老员工学习,要带头学,主动学充分利用业余时间刻苦学习安全管理和消防知识,油品知识,不断完善自己,使自己成为一名合格的加油站站长, 二.尽职,尽责,努力工作 抓住安全教育,抓好安全管理。加油站是经营易燃易爆场所,要是员工的安全意识不强,操作不正确都可能有危险,因此我在平时的管理中,十分重视安全工作,一是要提高员工的安全意识,时刻注意互相提醒,每月要消防演练培训并教育。二是每位员工在上班之前要有警惕心,不能疏忽车辆不熄火加油,顾客在站内打手机和塑料桶加油等;三是检查上,要做到勤检查,勤保养,杜绝隐患,发现加油机和加油枪有渗漏及时处理。对设备保养一定要达到重维护,保养,维修并检测做好每一项安全工作。 采取灵活性的手段抓经营工作。去年4月我刚接上站上的重任,我就紧紧的抓住优质服务,努力争取更多的顾客,要求员工要对每一位来站的顾客,来有迎声,走有送声,做到热情周到微笑服务,对于有困难的顾客一定要帮助。努力实

变电站红外线测温工作标准

变电站红外线测温工作标准 一、红外线测温设备及管理 1. 以变电站的红外线成像仪(以下简称热像仪)为主要设备,各变电站、巡检班配备的红外线测温仪(以下简称测温枪)为辅助设备。 2. 热像仪平时在新会站保管,由新会站当值的值长负责管理。变电部制定各巡检班、变电站热像仪的使用计划时间表,各巡检班、变电站根据计划在指定时间段内向新会站借用及归还热像仪,由新会站当值值长负责交接及检查,并办理借用、归还登记手续。 二、每月定期红外线测温 1. 各变电站每月定期使用热像仪进行进行一次红外线测温,具体日期根据变电部的热像仪使用计划时间表确定。产品名称:表面红外温度计 型号:TES-1326S 检测项目:表面温度测定 检测样品:各类食品、食品包装、食品生产环境 产品简介: 本产品为一只手携式、使用简单,设计坚实之红外线温度计,并附有雷射指标点,此产品不但有显示器背光阅读功能,并有自动读值锁定功能及自动开机功能。红外线温度计可用于测量那些不适合使用传统接触式测量方法来测量舞台的表面温度(例如移动舞台,带电表面和难接触到的物体) 适用范围:a、高压危险区域。b、高温不可接触的物体。 c、量测物距离遥远。 d、转动中或运动中的物体。 产品规格 2-1一般规格: 显示器:LCD数位显示有背光功能。 自动关机:大约15秒。 资料记忆容量:50笔(可直接于LCD上读取)。 超过测量范围指示:“OL”或“-OL”。 电池电力指示:当电池电压不足时,将显示“”。 电源:单个9V电池,006P或IEC6F22或neda1604。 电源寿命:约100小时(雷射指标及显示器背光灯均不使用时)。 (碱性电池) 操作温湿度: 0℃至50℃(32℉至122℉)低于80%RH。 储存温度:-10℃至60℃(14℉至140℉)低于70%RH。 尺寸: 172(长)*118(宽)*46(高)mm。 重量:约220公克。 附件:说明书,9V电池。 2-2电器规格: 温度量测范围:-35℃至500℃(-31℉至932℉)。 解析度: 0.1℃/0.2℉

准确度:±2%读值或±2℃或±4℉(以误差较大者为准且操作环 境温度在 18℃至28℃范围内)。 温度系数:操作环境温度>28℃或<18℃时,每增减1 ℃须增加0.1 倍的误差。 反应时间: 0.5秒。 感应光谱:约6至14um 距离与目标比: 12:1;25mm最小点尺寸。 照准:单束雷射光 <1豪瓦特(class2)。 侦测感应器:热电堆。 特点 1、可选择℃/℉单位。 2、背光显示。 3、雷射指示测量位置。 4、自动锁定读值功能。 5、最大、最小读值记录功能。 6、测试资料记忆存储及读取功能。 7、自动关机功能。 品牌:天迈生物 产地:杭州

电力局副经理的述职报告正式版

For the things that have been done in a certain period, the general inspection of the system is also a specific general analysis to find out the shortcomings and deficiencies 电力局副经理的述职报告 正式版

电力局副经理的述职报告正式版 下载提示:此报告资料适用于某一时期已经做过的事情,进行一次全面系统的总检查、总评价,同时也是一次具体的总分析、总研究,找出成绩、缺点和不足,并找出可提升点和教训记录成文,为以后遇到同类事项提供借鉴的经验。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 尊敬的各位领导,同事们: 你们好! 现在,我把自己一年来思想工作方面的情况作一汇报,请大家批评指正。 一、政治上一身正气,两袖清风 本人本着“一身正气,两袖清风”的做人原则,恪守着“公生明,廉生威”的人生信条。在办事时做到公正、公平、合理,一心为公,廉洁自律,以服众人。我常常深思:“当干部为什么?”当干部最简单的就是在党和国家安排的岗位上,尽职尽责,忠于职守,多劳多得的事要干,

多劳少得的事也要干,甚至是劳而不得的事,只要是工作需要更要带头干。 本人在电力主业工作期间,在变电站站长岗位上积累了一些有益的管理经验,来到电力大厦这么几年下来,对宾馆业的工作程式和管理特点也有了一定程度的了

变电站日常管理

变电所(站)运行管理制度与日常工作实务 第一章变电所(站)的运行管理制度 第一节变电所运行管理工作变电所的运行管理工作,是一项围绕安全生产,完善生产流程,提高生产效率的基础工作;是长期安全生产,不断改革创新的生产实践经验的积累和科学管理的总结;是实施岗位职责和设备分工负责制,严格执行“两票”、“三制”为核心的常规工作。它包括:健全变电所的基本制度、加强设备管理,加强人员培训,科学安排运行生产工作,做好变电运行技术管理(图纸、资料、报表等)和安全管理;监督实施各项规章制度,及时指正运行工作中存在的问题,严格考核制度,推广先进的运行经验,表扬好人好事等。运行管理工作的好坏,反映了变电所安全生产的成败,是衡量一个变电所生产好坏的关键。只有搞好运行管理,才能保证变电所安全、优质、可靠的供电,才能正确地向规范化、标准化方向发展。变电运行管理的任务是:保证变电所的安全运行,健全各项规章制度,制定明确的生产工作标准,科学安排运行生产常规工作,做好设备、缺陷管理、人员培训、安全管理和变电所技术管理(图纸、资料、报表等)工作,建立奖惩考核制度,推广先进运行经验,确保向用户提供安全、可靠、合格的电能。变电运行管理的基本内容:认真执行电力系统的“两票”、“三制”为核心的规章制度,进行日常化的科学管理,主要有:建立、健全运行人员岗位责任制,建立正常的工作秩序;制定、健全和严格变电运行管理制度,制定明确的工作标准,使管理工作规范化、标准化和科学化;(#)加强运行设备的管理、维护和保养,制定明确的设备巡视路线和缺陷管理流程图,图示各类设备的修试周期、评级和日常维护、保养内容,确保设备处于完好状态; 第一章变电所(站)的运行管理制度(1)加强变电所运行技术管理,做到图纸、资料存放整齐、齐全易查,报表及时准确,建立科学、文明的生产秩序;(2)加强安全管 理,健全安全网和各级人员安全职责,确保安全运行;(3)建立职工培训制度,建 立职工培训档案,提高职工政治、技术素质和操作及事故处理能力。第二节变电 所的主要管理制度一、值班制度变电所运行值班工作是电力生产的第一线,是确 保电力设备安全运行的有力措施,值班人员必须树立高度的工作责任感,自觉遵守 值班纪律,精心工作,一丝不苟,为此特制定本制度。(1)运行人员上岗前,必须 按部颁《电业生产人员培训制度》的规定学习,考试合格后方能正式担任值班工作。 (2)值班班次应按所批准的值班方式和时间进行。未经主任同意不得私自调换班 次,不得连值两班(特殊情况经主任同意)。值班人员应自觉遵守劳动纪律,不得 迟到、早退。值班人员请假应及早提出,并得到主任同意。(3)值班人员当值期间 是设备安全运行的直接责任者,有权处理设备的异常问题,但必须按照正确的程序 进行。(4)当值期间应服从调度命令(严重威胁设备和人身安全的情况除外),听 从指挥。(5)当值期间要坚守岗位,需要就餐应轮流进行,严禁饮酒,任何情况下 控制室内不得少于两人(一名正值、一名副值)。(6)当值期间要严格执行有关规 章制度,认真监视各种信号和指示,准时抄表,认真分析,定期进行各种检查和试 验,对不正常的情况应加强监视。(7)各种数据要按规定记人各种记录簿中,要做 到字迹清楚、工整、内容正确、齐全无误。(8)要认真执行安全工作规程,严格执 行“两票三制”,严格把关。(12)当值期间不许会客,非当值人员未经许可不得进 入控制室和室外高压区。(9)按规定要求仔细巡视设备(包括特巡),不得走马看 花,漏查项目,认真填写巡视记录,评价设备状况。(10)发生异常和差错,要如 实反映情况,从中吸取教训,不得弄虚作假,隐瞒真相。 第二章变电所(站)运行管理制度与日常工作实务(1)当值期间应衣着整洁,佩戴值班标志,夏季男同志不准穿背心、短裤,女同志不准留长发、穿裙子,室外巡视、操

2021年电力企业个人述职报告

电力企业个人述职报告 尊敬的各位领导,同事们: 你们好! 现在,我把自己一年来思想工作方面的情况作一汇报,请大家批评指正。 本人本着“一身正气,两袖清风”的做人原则,恪守着“公生明,廉生威”的人生信条。在办事时做到公正、公平、合理,一心为公,廉洁自律,以服众人。我常常深思:“当干部为什么?”当干部最简单的就是在 ___安排的岗位上,尽职尽责,忠于职守,多劳多得的事要干,多劳少得的事也要干,甚至是劳而不得的事,只要是工作需要更要带头干。在工作中就应该为企业着想,为大家着想,不能讲享受,更不能讲攀比,如果攀比就要攀比人之所长,人之所优,强化学习业务知识,熟练掌握管理技能。在享受方面,我总是低调处理,在用权方面,我更是如此,一切以能发挥领导的整体效能作用为前提,从不将自己 ___强加于别人头上,凡事三思而后行,带头做出表率。 本人在电力主业工作期间,在变电站站长岗位上积累了一些有益的管理经验,来到电力大厦这么几年下来,对宾馆业的工作程式和管理特点也有了一定程度的了解。但是,在当今科技创新日新月异的时

代,特别是随着我国经济改革的不断深入,为了企业的生存和发展和自身素质提高的需要,必须时刻注意加快自己知识的更新,以适应时代的需要,否则就有被时代抛弃的危险。在学习上我主要采取三种方法,来加快新知识的占有量,一是书海知识,二用电脑充电,三是利用电视获得知识。我还在因特网上建立了属于我自己的个人主页,这些年来,我真正体会到了电子时代给我们带来的利处。利用电视获取信息,我进

变电站遥视与红外测温系统技术方案

变电站远程红外测温系统 技术方案 河北恒泽电力科技有限公司 2011年12月

目录 1.系统概述 (3) 2.总体设计 (3) 2.1.系统设计原则 (3) 3.设计依据 (4) 3.1.系统设计遵循标准 (4) 3.2.环境条件设计依据 (5) 3.3.系统抗震设计依据 (5) 3.4.系统设备设计依据 (5) 3.5.机柜设计依据 (6) 4.系统组网与监测点分布 (6) 4.1.主控室监控 (8) 4.2.开关室监控 (8) 4.3.设备区监控 (8) 4.4.典型设备安装示意图 (8) 5.系统功能与特点 (9) 6.系统特点及特殊工艺 (11) 6.1.系统的先进性、成熟性 (11) 6.2.系统的可靠性 (11) 6.3.系统的开放性与兼容性 (11) 6.4.系统的合理性 (11) 6.5.系统的扩展性 (12) 7.产品技术指标和性能的详细描述 (12) 7.1.选用设备说明 (12) 7.1.1.监控中心设备 (12) 7.1.2.网络组网设备 (12) 7.2.设备技术指标说明 (13) 7.2.1.室外型红外测温仪 (13) 7.2.2.室内型红外测温仪 (14)

1.系统概述 近年来,随着电力系统管理体制不断深化改革,变电站的综合自动化技术不断进步。目前很多变电站,特别是110KV以下变电站已实现无人值守。遥视系统已逐步成为无人值班变电站必有的自动化项目。变电站红外测温系统正是结合遥视系统,利用数字云台、红外测温仪、网络视频服务器及监控软件等实现对变电站运行设备的远程测温。 本系统的最大特点是在变电站遥视系统中加入高精度的数字云台和红外测温仪,组成了视频、温度远程自动检测系统。当前变电站工作人员利用热成像仪,定期的对供电设备进行温度巡回检测,一是费时费力,并且不能及时发现设备的隐患;二是成本高,一套热成像仪动辄数十万元;三是受人为的因素影响大,很容易漏测。针对以上情况研发的变电站远程红外测温系统,能自动根据预定时间完成对设备的温度巡测,并通过网络将温度和现场图像实时传到监控中心。对于预置点的温度检测可设置高温和低温越限报警。系统将自动保存每次温度巡检的记录,并可同时进行视频录像。一旦系统检测到温度异常就会通过监控屏幕的闪烁和报警声音提示监控工作人员。显示、报警、预置、记录查询等都在监控中心实现。这样。即保证了测量的及时性,又减轻了人力、物力的消耗。 2.总体设计 随着音视频处理技术、数字传输技术和宽带网络技术的进一步发展,目前的嵌入式全数字网络硬盘录像机已经达到了接近工业级视频监控的技术要求,能够提供廉价、开放、性能良好和功能齐全的服务,其各方面性能指标和系统功能也完全可以满足变电站遥视系统要求。本系统完全以遥视系统为依托,红外测温仪通过站端的数字网络硬盘录像机与传输设备实现数据的采集、编码、传输,到达监控中心后,通过软件实现对站内设备远程测温的功能。 2.1.系统设计原则

红外测温仪使用说明书

红外测温仪及二次表现场使用 说明书

双波长红外测温仪 为了解决温度的测量问题,温度的自由选择问题,以及长期稳定的校准需要等,威廉姆森设计了双波长高温计,这使得威廉姆森温度的测量上远远超过了业界的其它测温产品,显示出威廉姆森显著的优势 传感器概述: 相对与单波长温度传感器,双波长红外测温仪的主要优点在于: ●对于难测量的物体(如灰色金属表面),红外测温仪采用自动 补偿的方法从而增加准确度。 ●目标大小小于传感器目标直径,如电线,或移动的目标等,它 也可以准确无误的测量。 ●目标在部分受到阻挡镜头模糊时,或干预媒体,如烟雾,灰尘, 和/或水喷雾,双波长红外测温仪仍然可以准确和可靠的测量

williamson 有两种类型的高温计的设计。双波长及双色彩设计。这两种温度测量技术是基于相同的物理原理主要涉及测量红外能量 在两个相邻的波长之间计算的比例通过这两项测量,确定温度。两者的设计不同点在于:双色彩设计采用了两个层次的红外探测器被称为“夹心探测器” ,而双波长技术采用“单一探测器”的设计(见图) 。 基于其独特的技术测量红外能量,双波长红外测温仪设计提供了一些优势。 一, 在恶劣的环境下更高的稀释信号因子。提高了传感器的控制能力,使它可以穿过脏的窗口或水喷淋,喷雾油,烟,和尘埃等。从而也提高了测量精度这使得它对被测物体表面的氧化物,熔融金属,有光泽的金属(低辐射)等都不会受到影响 ,包括应用目标大小小于传感器目标直径,如电线,或移动的目标等,它也可以准确无误的测量。 双波长 双色彩

二、可根据需要定制温度范围,测量目标的温度可以低至300 C 以 下 三、长期稳定的校准过程监测与控制等方面的应用,使得测量结果准 确无误。 红外测温仪现场连接方式按现场接线图连接 工作正常时LCD上应显示LO TEMP 红外测温仪工作基本原理

变电站红外测温通讯稿 (13页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 变电站红外测温通讯稿 篇一:检修通讯稿 主变体检 为了进一步提高供电设备的健康水平,保证徐闻片区春节期间电网安全稳定运 行和供电可靠性,1月7日湛江供电局安排了110kV曲界变电站和35kV前山变 电站全站停电,对全站设备进行隐患排查和设备消缺的大修体检工作。 设备安全和检修质量是检修工作的重中之重,本次检修停电时间短、任务繁重,维护的设备多,范围广。为了全面、高效、高质、按期完成1月7日110kV曲 界变电站和35kV前山变电站全站停电的大修工作,单位领导非常重视这次的检修工作,组织了一支由检修一班、检修二班、吴川继保检修班、雷州继保检修班、廉江继保检修班组成的强大技术工作队的检修队伍去支援徐闻继保检修班 工作,使他们成为此次大检修的一支骨干力量。为确保这次工作能按时顺利完成,此次检修工作分成两大组,分别在两个站,两个站中再细分为各小组,每 小组分别负责不同的工作任务。同时选派技术水平高,工作经验丰富,责任心 强的工作人员担任各检修小组监护人,除此之外,单位领导更是亲自到检修一 线全程指导工作,把安全关,把质量关,随时协调处理现场遇到的问题。 在计划工作当天,在现场交底完成之后,技术人员在清晰明白自己的职责和相 关安全细节之后便开始了工作。在曲界站和前山站的每一个间隔、每一个设备 上都能看到我们检修人员的身影。他们灵活地使用着身边工具袋里的各种型号 的工器具和他们亲手制作的盛油小器具。 在不远处可以看到我们在刀闸上作业的技术员们,高空中腰身系安全带的他们 为了配合每个部件的拆卸,不断小心地变换着他们的动作。这体现了高空作业 的难度之高。他们在扭开机组螺丝或和螺母之前,都会给这些螺母和螺丝喷上 除锈剂,以除去固件之间的腐蚀部分,便于取出螺母与螺丝。检修人员在扭开 各个螺母后便开始对这些螺母进行检查和除锈。在一轮地细心打磨和喷漆除锈 之后,紧接着就是给齿轮加黄油、在连接的地方加机油,不断借助齿轮和连接 部分的来回转动,让润滑油均匀地分布。部分的检修人员将拆下的刀闸连杆移 至地上并对连杆进行了相应的护理工作。在刀闸部件全部保养工作完成后,检 修人们齐心合力将刀闸部件重新组装起来。每一个起吊都小心翼翼,每一个动 作都井然有序。在组装完后,检修人员对刀闸以及其开关机构进行了调试,直 到开关从分到合过程中的每一动作都符合相关要求。

变电站土建结构监理实施细则样本

3-1、变电工程《监理实施细则》样本 (一)

kV 变电站工程 监理实施细则 (建筑结构篇) 安徽省电力工程监理有限责任公司 kV 工程项目监理部 200 年月

审批:日期:编制:日期: 目录

1. 前言 ....................................................................................................................................................... 1 2. 工程概况................................................................................................................................................ 1 3. 编制依据................................................................................................................................................ 1 4. 监理工作流程........................................................................................................................................ 2 5. 监理工作目标........................................................................................................................................ 25.1工期目标............................................................................................................................................... 25.2质量目标............................................................................................................................................... 35.3投资目标............................................................................................................................................... 35.4 安全目标、文明施工和环境保护控制目标 ...................................................................................... 35.4.1 安全目标........................................................................................................................................... 3 5.4.2 文明施工和环境保护控制目标....................................................................................................... 3 6. 监理工作方法与措施............................................................................................................................ 46.1 工程进度控制...................................................................................................................................... 46.2 工程投资控制...................................................................................................................................... 46.3 安全文明施工控制.............................................................................................................................. 4 6.4 质量控制.............................................................................................................................................. 5 7. 工艺流程监控........................................................................................................................................ 67.1 场地平整.............................................................................................................................................. 67.2 基坑土方开挖工程............................................................................................................................ 77.3 土方回填............................................................................................................................................ 87.4 模板工程............................................................................................................................................ 97.5 钢筋工程.......................................................................................................................................... 117.6 砼工程............................................................................................................................................ 137.7 毛石砌体.......................................................................................................................................... 197.8 砖砌体.............................................................................................................................................. 207.9 卷材屋面施工.................................................................................................................................. 237.10 室内建筑电气施工........................................................................................................................ 267.11 建筑室内给排水施工 .................................................................................................................. 297.12 站区给排水管网施工.................................................................................................................. 317.13钢构架吊装..................................................................................................................................... 337.14 钢管砼构架吊装............................................................................................................................ 347.15 厂区道路工程................................................................................................................................ 36 7.16 质量检查表.................................................................................................................................... 37 8 安全文明施工控制............................................................................................................................. 41

相关文档