第一章:在图1-1中,各断路器处均装有继电保护装置P1~P7。试回答下列问题: (1) 当k1点短路时,根据选择性要求应由哪个保护动作并跳开哪个断路器?如果6QF 因失灵而拒动,保护又将如何动作?

(2) 当k2点短路时,根据选择性要求应由哪些保护动作并跳开哪几个断路器?如果此时保护3拒动或3QF 拒跳,但保护P1动作并跳开1QF ,问此种动作是否有选择性?如果拒动的断路器为2QF ,对保护P1的动作又应该如何评价?

图1-1网络图

答:(1)当k1点短路时,根据选择性要求保护P6动作应跳开6QF ,如果6QF 拒动,由近后备保护P3、P5动作跳开3QF 、5QF ,或由远后备保护P2、P4的动作跳开2QF 、4QF 。 (2)当k2点短路时,根据选择性要求应由保护P2、P3动作跳开2QF 、3QF ,如3QF 拒动,保护1动作并跳开1QF ,则保护P1为无选择性动作,此时应由保护P5或保护P4动作,跳开5QF 或4QF 。如果是2QF 拒动,则保护P1动作跳开1QF 具有选择性。

第二章:

1. 1. 电流互感器的极性是如何确定的?常用的接线方式有哪几种?

答:(1)电流互感器TA 采用减极性标示方法,其一次绕组L1-L2和二次绕组K1-K2引出端子极性标注如图2-1(a )所示,其中L1和K1,L2和K2分别为同极性端。如果TA 的端子标志不清楚,可用图2-1(b )所示接线测定判定出同极性端,如果用图2-1(b )中实线接法U =1U -2U ,则电压表U 所接测定判断出同极性端,如虚线接法,则U =1U +2U ,电压表U 所接两个端子为异极性端。

(2)电流互感器TA 常用的接线方式有完全星形接线、不完全星形(两相V 形)接线、两相电流差接线和一相式接线。

2.电流互感器的10%误差曲线有何用途?怎样进行10%误差校验?

答:电流互感器额定变比TA K 为常数,其一次电流1I 与二次电流2

I ,在铁芯不饱和时有2I =TA K I 1的线性关系,如图2-2(a )中直线1所示。但当铁芯饱和时,2I 与1I 不再保持

线性关系,如图2-2(a )中曲线2表示。继电保护要求在TA 一次电流1I 等于最大短路电流时,其变化误差要小于或等于10%,因此可在图2-2(a )中找到一个电流)(101m I b 自b I 1点

做垂线与直线1和曲线2分别交于B 、A 点,且BA =0.1)(111

TA K I I I 。如果TA 一次电流b I I 11,则TA 变比误差就不会超过10%。 由于TA 变比误差与其二次负荷阻抗有关,为便于计算,制造厂对每种TA 都提供了在10m 下允许的二次负荷al Z ,曲线)(m 10al Z f 就称为TA 的10%误差曲线,用10%误差曲线也可方便的求出TA 在满足误差不超过10%的最大允许负荷阻抗。如图2-2(b )所示,已知1-10m 后,可以从曲线上查出允许负荷阻抗1al Z 大于实际负荷阻抗L Z 则误差满足要求。

3.电流互感器的准确度有几级?和二次负荷有什么关系?

答:电流互感器准确度级有0.2、1.0、3.0、10、B 级,由于TA 误差与二次负荷有关,故同一台TA 在使用不同准确度级时有不同的额定容量,或者说带负荷越大,其准确度级越低。

4.电流互感器在运行中为什么要严防二次侧开路?电压互感器在运行中为什么要严防二次侧短路?

答:(1)TA 正常运行时,二次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流很小,铁芯中总磁通很小,二次绕组感应电动势不超过几十伏,如果二次侧开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全转变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组匝数很多,根据电磁感应定律可知二次绕组两端产生很高电压,可达数千伏。不但要损坏二次绕组绝缘,而且将严重危及人身安全。再者由于铁芯中磁通密度剧增,使铁芯损耗加大,严重发热,甚至烧坏绝缘。因此TA 二次绕组不允许开路,故在TA 二次回路中不能装设熔断器,二次回路一般不进行切换,若要切换应先将二次绕组短接。

(2)电压互感器是一个内阻极小的电压源,正常时负荷阻抗很大,相当于开路状态,二次侧仅有很小负荷电流,当二次侧短路时,负荷阻抗为零,将产生很大短路电流,将电压互感器烧坏,因此,TV 二次侧不允许短路。

5.电流互感器二次绕组的接线有哪几种方式?

答:TA 二次绕组接线方式有:①完全星形接线;②不完全星形接线;③两相电流差接线;④三角形接线;⑤一相用两只电流互感器串联或并联接线。

6.某一电流互感器的变比为600/5。其一次侧通过三相短路电流5160A ,如测得该电流互感器某一点的伏安特性为2U =150V ,N I =3A ,试问二次接入3Ω负荷阻抗(包括电流互感器二次漏抗及电缆电阻)时,变比误差能否超过10%?

答:TA 等值电路如图2-3所示,已知TA 励磁电流N I =3A ,2U =150V ,故障电流折算到TA 二次侧为

A K I TA 43120

5160

I 11

又 3Z L ,V Z I I L N 1203)343()(U 12 ,而实际伏安特性V 150U 2 ,N I =3A ,现在V 120U 2 ﹤V 150U 2 ,N I ﹤3A 。现在N I 按

3A 计算则A I I I N 4034312 。此时变比误差%98.6%1004340

-43I% ﹤

10%合格。

图2-3 TV 等值电路图

7.何谓电流互感器零序电流接线?

答:用三只同型号相同变比的TA 二次绕组同极性端子连接后再接入零序电流继电器KAZ ,如图2-4所示,则流入继电器中电流为

)(131)()(I 0r mC

mB mA TA

TA TA mC mB mA C B A c b a I I I K K I K I I I I I I I I I

当三相对称时,0I =0,即0I A C

B I I ,则r I 为unb m

C mB mA TA

I I I I K )(1I r 式中unb I

为不平衡电流是由三个TA 励磁特性不同引起的。当发生单相接地或两相接地短路故障时,可获得零序电流,因此这种接线也成为零序电流滤过器的接线。

图2-4用三个TA 构成零序电流滤过器

8.用向量图分析负序电压过滤器通入正序电压时输出电压大小。(113X R 、223

1X R )

答:

9.用向量图分析负序电流过滤器通入正序电流时输出电压大小。(K n R l 3 )

答:

由以上分析可知:)3()(11111K n R

I I I jK R I n U l

A C

B A l mni

???

??

=0

由以上分析可知:?????

?

222222)3()(1A l

l A C B A l mni

I n R K n R I I I jK R I n U

第三章:

1.比较电流电压保护第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的灵敏系数,哪一段保护的灵敏系数最高和保护范围最长?为什么?

答:电流电压保护第Ⅰ段保护即无时限电流速断保护,其灵敏系数随运行方式变化而变化,灵敏系数和保护范围最小。第Ⅱ段保护即带时限电流速断保护,其灵敏性有所提高,保护范围延伸到下级线路一部分,但当相邻线路阻抗很小时,其灵敏系数也可能达不到要求。第Ⅲ段保护即定时限过电流保护,其灵敏系数一般较高,可以保护本级线路全长,并作为相邻线路的远后备保护。

2.相间短路电流、电压保护中第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段各有什么办法提高其灵敏系数?为什么可以提高灵敏系数?

答:相间短路电流保护第Ⅰ段无时限电流速断的灵敏系数受系统运行方式影响很大,运行方式变化大,则灵敏系数可能不满足要求。可采用第Ⅱ段带时限电流速断保护提高其灵敏系数,但是当相邻线路阻抗很小时,灵敏系数也可能不满足要求。可采用电流电压连锁速断保护提高其灵敏系数,但是当运行方式改变较大时,灵敏系数也要减小。第Ⅲ段过电流保护的灵敏系数一般能够满足要求,但是在长距离、重负荷的输电线路上往往不能满足要求。

3.如图3-1所示电网中,线路WL1与WL2均装有三段式电流保护,当在线路WL2的首端k 点短路时,都有哪些保护启动和动作,跳开哪个断路器?

答:在WL2首端k2点发生短路,三段过流保护都启动,只有保护2动作,跳开2QF 。

图3-1 网络图

4.电流保护采用两相三继电器接线时,若将C 相电流互感器极性接反,如图3-2(a )所示,试分析三相短路及A 、C 两相短路时继电器1KA 、2KA 、3KA 中电流的大小。

答:两相三继电器接线在C 相TA 极性接反时,发生三相短路时和A 、C 两相短路时电流分布如图3-2和图3-3所示。

(1)三相短路时从图3-2(a )中可知电流继电器1KA 和2KA 通过电流互感器二次侧相电流值,而3KA 中通过电流为相电流值的3倍。

(2)A 、C 两相短路时(如图3-3所示),1KA 、2KA 通过电流互感器二次侧相电流值,

而3KA 中通过电流为c a I I ,由于a c I I ,所以c

a I I =0,即3KA 中通过电流为零。

图3-2电流互感器TA接线及电流分布

(a)三相短路时的电流分布;(b)电流向量图

图3-3TA接线及AC两相短路时电流分布

(a)两相短路时的电流分布;(b)电流向量图

6.如图电网,已知保护1采用限时电流速断保护,保护2采用电流速断保护,且Z DZ2=0.8Z BC;试计算保护1整定计算所用的最小分支系数K fzmin和最大分支系数K fzmax。

答:K fzmin =1.2*14/(14+14)=0.6 K fzmax=1

7.如图电网,已知保护1采用限时电流速断保护和定时限过电流保护,保护2采用电流速断保护,且Z DZ2=0.8Z BC;试计算保护1整定计算所用的最小分支系数K fzmin和最大分支系数K fzmax。

答:Kfzmin =(1.2x18)/(18+18)=0.6 Kfzmax=1

8.保护1拟定采用限时电流速断保护,设K k′=1.25;K k″=1.1;试计算该保护的动作电流、动作时间、并校验保护的灵敏度。

答:IⅡDZ=1.1*1.25*310=426.3A K L=690/426.3=1.62>1.3 动作时间取0.5S。

9.保护1拟定采用定时限过电流保护,设K k=1.2 K zq=1.5 K h=0.85;保护2定时限过电流保护动作时间为2.5秒;流过保护1的最大负荷电流为90A;试计算保护1的动作电流、动作时间、并校验保护的灵敏度。

答:IⅡI DZ=1.2*1.5*90/0.85=190.6A

K L=690/190.6=3.62>1.5

K L=300/190.6=1.57>1.2

tⅡ=2.5+0.5=3S

10.保护1拟定采用定时限过电流保护,设K k=1.2 K zq=1.5 K h=0.85;保护2和3定时限过电流保护动作时间分别为2秒和2.5秒;流过保护1的最大负荷电流为151A;试计算保护1的动作电流、动作时间、并校验保护的灵敏度。

答:Idz=(1.2*1.5*151)/0.85=320A

Klm=1100/320=3.44>1.5

Klm=465/320=1.45>1.2

t=2.5+0.5=3.0s

11.保护1拟定采用限时电流速断保护,设K k′=1.25;K k″=1.1;试计算该保护的动作电流、动作时间、并校验保护的灵敏度。

答:IⅡDZ=1.1*1.25*520=715A K lm=1100/715=1.54>1.3 动作时间取0.5S。

12.保护1拟定采用限时电流速断保护,设K k′=1.25;K k″=1.15;试计算该保护的动作电流、动作时间、并校验保护的灵敏度。

答:IⅡDZ=1.15*1.25*1820=2616.3A K lm=0.866*4700/2616.3=1.56>1.3 动作时间取0.5S。

13.保护1拟定采用电流速断保护,已知电流互感器变比为400/5;K k′=1.25;电流保护采用两相星型接线方式;试计算该保护的动作电流和电流继电器的动作电流。

答:IⅠDZ=1.25*5300=6625A IⅠdz=1*6625/ 80=82.8A

14.保护1采用定时限过电流保护,设K k=1.2 K zq=1.5 K h=0.85;保护2和3定时限过电流保

护动作时间分别为2秒和2.5秒;流过保护1的最大负荷电流为300A ;短路电流已折算到电源侧。试计算保护1的动作电流、动作时间、并校验保护灵敏度。

答: Idz=(1.2*1.5*300)/0.85=635.3A

Klm=0.866*4700/635.3=6.4>1.5 Klm=0.866*1700/635.3=2.3>1.2

Klm=(0.866*770/1.732)/635.3=0.61<1.2 t =2.5+0.5=3.0s

第四章:

1.试分析 90接线时某相间短路功率方向元件在电流极性接反时,正方向发生三相短路时的

动作情况。

答:分析接线时,某相间短路功率方向元件,电流极性接反时,正方向发生三相短路时,继

电器的输入电压r U 与输入电流r

I 的相位角为m r

180,从图4-1中可见,r I 落在继电器的动作区外,所以该继电器不能动作。

2.画出功率方向继电器

90接线,分析在采用

90接线时,通常继电器的 角取何值为好? 答:功率方向继电器

90接线,如图4-2所示,通常功率方向继电器内角取

30~

45,其功率方向继电器接线方式如图4-2所示

90接线图

图4-2 功率方向继电器

3.在方向过流保护中为什么要采用按相启动?

答:在电网中发生不对称短路时,非故障相仍有电流流过,此电流称为非故障相电流,非故障相电流可能使非故障相功率元件发生误动作。采用直流回路按相启动接线,将同名各项电流元件和同名功率方向元件动合触点串联后,分别组成独立的跳闸回路(图4-3),这样可以消除非故障相电流影响,因为反相故障时,故障相方向元件不会动作(2KW、3KW不动作),非故障相电流元件不会动作(1KA不动作),所以保护不会误跳闸。

4.为什么方向过流保护在相邻保护间要实现灵敏系数配合?

答:在同方向的保护,它们的灵敏系数应相互配合。方向过流保护通常作为下一个线路的后备保护,为保证保护装置动作的选择性,应使第一段线路保护动作电流大于后一段线路保护的动作电流,即沿同一保护方向,保护装置动作电流,从距离电源最远处逐级增大,这称为与相邻线路保护灵敏系数配合。

5.当零序Ⅱ段的灵敏系数不能满足要求时,应如何解决?

答:(1)使零序Ⅱ段保护与下一条线路的零序Ⅱ段相配合;

(2)保留0.5 s的零序Ⅱ段,同时再增加一个按(1)项原则整定的保护;

(3)从电网接线的全局考虑,改用接地距离保护。

6.零序电流速断保护的整定原则有哪些?

答:

(1)躲开下一条线路出口处单相或两相接地短路时可能出现的最大零序电流;

(2)躲开断路器三相触头不同期合闸时所出现的最大零序电流;

(3)当线路上采用单相自动重合闸时,躲开在非全相运行状态下又发生系统振荡时,所出现的最大零序电流。

7.绝缘监视装置的构成原理是什么?如何实现?

答:绝缘监视装置是利用接地后出现的零序电压,带延时动作于信号。可用一过电压继电器接于电压互感器二次开口三角形的一侧。只要本网络中发生单相接地故障,都将出现零序电压,该装置则可以动作。

8.用向量图分析中性点非直接接地电网中发生单相接地故障时零序电压、电流的特点。

答:

第五章:

1.用向量图分析中性点非直接接地电网中发生单相接地故障时零序电压、电流的特点。答:

2.如图中性点非直接接地电网中发生A相接地故障时,分析故障点处零序电压、零序电流并写出数学表达式。

答:

3. 当零序Ⅱ段的灵敏系数不能满足要求时,应如何解决? (1)使零序Ⅱ段保护与下一条线路的零序Ⅱ段相配合;

(2)保留0.5 s 的零序Ⅱ段,同时再增加一个按(1)项原则整定的保护; (3)从电网接线的全局考虑,改用接地距离保护。

4.零序电流速断保护的整定原则有哪些?

(1)躲开下一条线路出口处单相或两相接地短路时可能出现的最大零序电流; (2)躲开断路器三相触头不同期合闸时所出现的最大零序电流;

(3)当线路上采用单相自动重合闸时,躲开在非全相运行状态下又发生系统振荡时,所出

现的最大零序电流。

5.绝缘监视装置的构成原理是什么?如何实现?

绝缘监视装置是利用接地后出现的零序电压,带延时动作于信号。 可用一过电压继电器接于电压互感器二次开口三角形的一侧。

只要本网络中发生单相接地故障,都将出现零序电压,该装置则可以动作。

6.中性点不接地系统零序电流保护是按什么原理构成的?其动作电流整定原则是什么? 零序电流保护是利用故障线路的零序电流大于非故障线路的零序电流的特点来实现有选择性地发出信号. 或动作于跳闸。保护装置的起动电流,按照大于本线路的对地电容电流整定。

第六章:

1. 以三相短路为例说明0°接线阻抗继电器测量阻抗的大小。

由于三相短路是对称的,三个继电器的工作情况相同,因此以AB 两相阻抗继电器为例:

?? A AB U U — ?B U l Z I A 1?—l Z I B 1?=(A I ?—l Z I B 1)?

?

?

?

B

)

3(I -A AB j

I U Z =l Z 1

2. 2. 什么是方向性继电器的死区?

当在保护安装地点正方向出口处发生相间短路时,保护安装处木县的残压将降低为零。例如,在三相短路时AB U ?

=BC U ?

=CA U ?

=0。此时,任何具有方向性的继电器

将因加入的电压为零而不能动作,从而出现保护装置的“死区。”

3.什么是阻抗继电器的精确工作电流 ?

继电器的起动阻抗J dz Z ,=0.9zd Z ,即比整定阻抗值缩小了10%时所加入阻抗继电器的电流。当J I 〉Jg I 时,就可以保证起动阻抗的误差在10%以内。

4.距离保护第Ⅱ段的整定原则是什么? 1)与相邻线路的距离I 段配合;

2)按躲过线路末端变压器低压母线短路整定;

3)动作时间:s t t t I

II

5.021

5. 距离保护第Ⅲ段的整定原则是什么? 1)按躲过输电线路的最小负荷阻抗整定。

2)考虑外部故障切除后,电动机自启动时,距离保护III 段应可靠返回。 3)动作时间按阶梯时限原则整定。

6. 在阻抗复平面上分析并写出幅值比较方式方向阻抗继电器的动作方程。

幅值比较原理方程:zd zd J Z Z Z 2

1

21 ,阻抗形式表示的动作方程,两边同乘J I .,且

J J J U Z I .. ,所以zd J zd J J Z I Z I U .

..2

121 ,这也就是电压形式表示的动作方程。

7. 在阻抗复平面上分析并写出相位比较方式方向阻抗继电器的动作方程。

90arg

270 zd

J J

Z Z Z 分子分母同乘以I J ,

90arg

270.

.

.

zd

J J J Z I U U

8. 在阻抗复平面上分析并写出相位比较方式全阻抗继电器的动作方程。

90arg

270 zd J zd

J Z Z Z Z 分子分母同乘以I J ,

90arg 270.

?

?

?

?

zd

J J zd J J Z I U Z I U

9. 在阻抗复平面上分析并写出幅值比较方式全阻抗继电器的动作方程。。

幅值比较原理:zd J Z Z 阻抗形式表示的动作方程,两边同乘J I .,且J J J U Z I .

. , 所以zd J J Z I U .

.

,这也就是电压形式表示的动作方程。 10.画出用幅值比较原理实现的全阻抗继电器的比较电压回路接线。

11. 画出用相位比较原理实现的全阻抗继电器的比较电压回路接线。

12. 画出用幅值比较原理实现的方向阻抗继电器的比较电压回路接线。

13. 画出用相位比较原理实现的方向阻抗继电器的比较电压回路接线。

第七章

1.什么是输电线路的纵联保护?

输电线的纵联保护,就是用某种通信通道将输电线两端的保护装置纵向联结起来,将各端的电气量传送到对端,将两端的电气量比较,以判断故障在本线路范围内还是在线路范围之外,从而决定是否切断被保护线路。

2.影响输电线纵联差动保护正确工作的主要因素有哪些?

1)1)电流互感器的误差和不平衡电流;

2)2)导引线的阻抗和分布电容;

3)3)导引线的故障和感应过电压。

3.高频闭锁方向保护的工作原理是什么?

利用非故障线路靠近故障点一端保护发出闭锁该线路两端保护的高频信号,将非故障线路两侧保护闭锁;而对于故障线路,其两端保护则不发高频闭锁信号,保护动作于跳闸。

4.构成高频通道的主要元件及作用是什么?

阻波器:高频信号被限制在被保护线路的范围以内;(2分)

连接滤过器和结合电容器:使所需频带的高频电流能够通过;

高频收、发信机:发出或接收高频信号。

第八章

1.电力变压器可能发生的故障和不正常工作状态有哪些?

答:变压器的故障可分为油箱内部故障和油箱外部故障。内部故障有绕组的相间短路、绕组的匝间短路、直接接地系统侧的接地短路。外部故障有油箱外部绝缘套管、引出线上发生相间短路或一相接地短路。

变压器不正常工作状态有过负荷、外部短路引起的过电流、外部接地引起的中性点过电压、绕组过电压或频率降低引起的过励磁、变压器油温升高和冷却系统故障等。

2.差动保护时不平衡电流是怎样产生的?

答:(1)变压器正常运行时的励磁电流引起的不平衡电流。

(2)变压器各侧电流相位不同引起的不平衡电流。

(3)由于电流互感器计算变比与选用变比不同而引起的不平衡电流。

3.变压器励磁涌流有哪些特点?变压器差动保护中防止励磁电流影响的方法有哪些?

答:当变压器空载投入和外部故障切除电压恢复时,可能出现数值很大的励磁涌流,这种暂态过程中出现的变压器励磁电流成为励磁涌流。励磁涌流可达6~8倍的额定电流。历次涌流的特点如下:

(1)(1)包含有很大成分的非周期分量,约占基波的60%,涌流偏向时间轴的一侧。

(2)(2)包含有大量的高次谐波为主,约占基波的30%~40%以上。

(3)(3)波形之间出现间断角,间断角可达80°以上。

根据励磁涌流的特点,目前变压器查动保护中防止励磁涌流影响的方法有:(1)(1)采用具有速饱和铁芯的差动继电器。

(2)(2)利用二次谐波制动而躲开励磁涌流。

(3)(3)按比较间断角来监督内部故障和励磁涌流的差动保护。

4.变压器比率制动的差动继电器制动绕组的接法原则是什么?

答:BCH-1型差动继电器的制动绕组应接于哪一侧,遵循的原则是要保护外部短路的制动作用最大,而内部短路的制动作用最小。据此,对双绕组变压器,制动绕组应接于无电压或小电源侧。对三绕组变压器,当三侧都有电源时,一般将继电器制动绕组接于穿越性短路电流最大的一侧,使外部故障时,制动绕组有最大的制动作用。对于单侧或双侧电源的三绕组变压器,制动绕组一般节余无电源侧以提高变压器内部故障的保护灵敏性。

5.为什么差动保护不能代替瓦斯保护?

答:因为差动保护不能保护所有内部故障,如变压器油面下降,匝间短路等,因此采用瓦斯保护作为变压器主保护。变压器内部故障全面保护,瓦斯保护接线比差动保护接线简单,灵敏性高。

6.变压器后备保护可采取哪些方案,各有什么特点?

答:变压器的相间短路后备保护既是变压器的后备保护,又是相邻母线或线路的后备保护,故可采用:

(1)(1)过流保护。低电压启动的过流保护,比过流保护灵敏性高。

(2)(2)复合电压启动的过电流保护,适用于升压变压器和系统联络变压器及过流保护灵敏系数达不到要求的降压变压器。

(3)(3)负序电流及单相式低电压启动的过电流保护,可以反映不对称短路和三相

短路故障。负序电流保护不对称短路和三相短路故障。负序电流保护的灵敏系数较高,但整定计算复杂,通常用于63MVA及以上升压变压器的保护。

7.对变压器中性点可能接地或不接地运行时,为什么要装设两套零序保护?

答:变压器中性点接地运行时应采用零序电流保护,而中性点不接地运行时除装设零序电流保护外,还应装设零序过电压保护。因为在有部分变压器中性点接地的电网中,当发生保护外部接地故障时,中性点接地的变压器将先被其零序电流保护切除,而中性点不接地的变压器将继续运行,此时可能电网回产生间歇性电弧,产生危及变压器绝缘的过电压,因此,变压器中性点可能接地或不接地运行时,要装设两套零序保护,一套零序电流保护,一套零序电压保护。

8.为什么复合电压启动的过电流保护灵敏系数比一般的过流保护高?为什么大容量变压器上采用负序电流保护?

答:复合电压启动就是灵敏负序电压和线电压元件共同启动组成的保护装置,它可以有效提高反映不对称短路的灵敏系数,它带低电压启动的过流保护相比有如下优点:

第九章:

1.发电机为什么要装设负序电流保护?

答:电力系统发生不对称短路或者三相不对称运行时,发电机定子绕组中就有负序电流,这个电流在电动机气隙中产生反向旋转磁场,相对于转子为两倍同步转速。因此在转子部件中出现倍频电流,该电流使得转子上电流密度很大的某些部位造成转子局部灼伤。严重时可能使护环受热松脱,使发电机造成重大损坏。另外100Hz的振动。为了防止上述危害发电机的问题发生,必须设置负序电流保护。

2.发电机失磁后,机端测量阻抗会如何变化?

答:发电机正常运行时,向系统输送有功功率和无功功率,功率因数角为正,测量阻抗在第一象限。失磁后,无功功率由正变负,角逐渐由正值向负值变化,测量阻抗向第四象限过度,发电机失磁后进入异步运行时,机端测量阻抗将进入临界失步圆内,并最后在x轴上落到(-x’d)至(-xd)范围内。

3. 3.为什么大容量发电机应采用负序反时限过流保护?

答:负荷或系统的不对称,引起负序电流流过发电机定子绕组,并在发电机空气隙中建立负序旋转磁场,使转子感应出两倍频率的电流,引起转子发热。大型发电机由于采用了直接冷却式(水内冷和氢内冷),使其体积增大比容量增大要小,同时基于经济和技术上的原因,大型机组的热容量裕度一般比中小型机组小。因此,转子的负序附加发热更应该注意,总的趋势是单机容量越大,A值越小,转子承受负序电流的能力越低,所以要特别强调对大型汽轮发电机受负序保护。发电机允许负序电流的持续时间关系式为A=I22t,I2越大,允许的时间越短,I2越小,允许的时间越长。由于发电机对I2的这种反时限特性,故在大型机组上应采用负序反时限过流保护。

第十章

1. 双母线固定连接的母线完全差动保护接线如图所示,当Ⅱ母线上K点故障时,画出电流分布并说明保护的动作情况。

答:

1KD中流过不平衡电流,不动作; 2KD和3KD均流过所有短路电流都动作,将5QF、3QF、4QF跳开。

2.双母线同时运行时,母线保护可以依据哪些原理来判断故障母线?

答:双母线同时运行时,母线保护可以依据原固定连接的双母线安全电流差动保护原理和母线电流相位比较式母线差动保护原理来判断故障母线。

3.断路器失灵保护的作用是什么?

答:断路器适龄保护又称为后备接线。在故障元件的继电保护装置动作而断路器拒绝动作后,后备保护接线起作用,它能以较短时限切除同一发电厂或变电所内其他有关断路器,以便尽快的把停电范围限制到最小。断路器失灵保护通常在断路器却有可能拒动的200kVj及以上电网中设置。

4. 4.单母线分段的主接线,为保证有选择性的切除任一段母线上发生的故障,该母线保

护应如何实现?保护的整定计算基本原则是什么?

答:每一段母线各装一套安全电流差动保护或电流比相式母线保护,前者的整定原则:

(1) 躲过外部短路时出现的最大不平衡电流。

(2) 在电流互感器二次回路断线时出现的最大负荷电流下不动作。

5. 5.元件固定连接的双母线电流差动保护,当元件固定连接破坏后,母线保护如何动

作?

答:固定连接方式破坏时由于差动保护的二次回路不能随着一次元件进行切换,

《继电保护原理》第二次作业答案

《继电保护原理》第二次作业答案 一、单项选择题。本大题共20个小题,每小题 2.0 分,共40.0分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.电磁型电流继电器的动作条件是( C ) A.M ≥M m dc B.M ≥M th dc C.M ≥M m+ M th dc D.M ≥ M m+2M th dc 2.电流继电器返回系数是指返回电流和动作电流的比值。为保证电流保护较 高的动作( C ),要求有较高的返回系数。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 3.电流保护进行灵敏度校验时选择的运行方式为系统( B ) A.最大运行方式 B.最小运行方式 C.正常运行方式 D.事故运行方式 4.灵敏度过低时,则在最不利于保护动作的运行方式下,可能使保( B )。 A.误动 B.拒动 C.速动性受影响 D.可靠性受影响 5.Y/ -11变压器后( D )相故障时, 三继电器方式动作灵敏度提高1倍。 A.BC B.ABC C.CA D.AB 6.电流速断保护定值不能保证( B )时,则电流速断保护要误动作,需要 加装方向元件。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性

D.可靠性 7.大电流接地系统单相接地短路时保护安装处的零序电流、电压之间的相位 差由其( B )零序阻抗角决定,与故障点位置无关。 A.线路的 B.背侧的 C.相邻变压器的 D.相邻线路的 8.一般零序过电流(零序III段)保护的动作时间( A )单相重合闸的非同期 时间,因此可以不考虑躲非全相运行时的最大零序电流。 A.大于 B.小于 C.等于 D.接近 9.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要 接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( C )的后果。 A.拒动 B.误动 C.正向故障拒动或反向故障误动 D.损坏 10.距离 III 段的灵敏度校验应按分支系数K fz 为最大的运行方式来确定,目的是为了保证保护的( C )。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 11.反应接地短路的阻抗继电器,如果U J =U A ,则 I J =( C )。 A.I A B.I A -I C.I A -K3I D.3I 12.对于三段式距离保护,当线路故障且故障点位于保护 I 段范围内时,阻 抗元件的启动顺序是( C )。 A.Ⅰ段→Ⅱ段→Ⅲ段 B.Ⅲ段→Ⅱ段→Ⅰ段 C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段同时 D.任意顺序 13.对于双侧电源系统,由于故障时两侧电流的相位不同,如果故障点的短路 电流 I d 超前流过保护的电流 I d1 ,则保护的( C )。

2020继电保护作业模拟题库(含答案)【2020年最新】

第1题、【判断题】|发电厂、变电站的电气系统按其作用分为一次系统和和二次系统。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】一般将定时限过电流保护动作时间整定原则称为阶梯时限原则。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】一般把继电保护动作值、动作时间的计算和灵敏度的校验称为继电保护的整定计算。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第4题、【判断题】三段式电流保护中定时限过电流保护构成线路的后备保护。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第5题、【判断题】三段式电流保护中瞬时电流速段保护及限时电流速段保护构成线路的主保护。 A、正确

B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】三段式电流保护加装功率方向元件后即可构成三段式方向 电流保护。A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】三段式电流保护对双侧有电源的线路或环网线路通过动作 电流、动作时限整定任何时候都不能保证保护的选择性。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第8题、【判断题】三段式零序电流保护中第III段为限时零序电流速断保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第9题、【判断题】三段式零序电流保护中第II段为零序过电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第10题、【判断题】三段式零序电流保护中第I段为瞬时零序电流速断保护。 A、正确 B、错误 正确答案:A

第11题、【判断题】三段式零序电流保护加装正序功率方向元件后构成三段式零序方向电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第12题、【判断题】上下级定时限过电流保护按照选择性要求上级线路比下级线路动作时间大。 正确答案:A 第13题、【判断题】上下级定时限过电流保护灵敏度配合时上下级动作电流整定值相等。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】不同原理的微机保护可以采用通用的硬件。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第15题、【判断题】中央事故音响信号利用“不对应”原则起动即断路器合闸相应的控制开关在“合闸后”位置时启动事故音响。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第16题、【判断题】中央事故音响信号利用“不对应”原则起动即断路器跳闸

继电保护原理试题及答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系 统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近 确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻 抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的 影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的 方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A )1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解 决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限 过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判 别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆 阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 430m Z =∠?Ω时,该继电器处于 ( A )状态。

国网考试电力系统继电保护 习题库

欢迎阅读 第一章绪论 习题 1-1在图1-1所示的网络中,设在d点发生短路,试就以下几种情况评述保护1和保护2对四项基本要求的满足情况: (1)保护1按整定时间先动作跳开1DL,保护2起动并在故障切除后返回; (2)保护1和保护2同时按保护1整定时间动作并跳开1DL和2DL; (3)保护1和保护2同时按保护2整定时间动作并跳开1DL和2DL; (4)保护1起动但未跳闸,保护2动作跳开2DL; )、 dz·J K lm(1)、 被 =1.5, zq 3种 t10=2.5s。 1 求电流I段定值 (1)动作电流I’dz I’dz=K’k×Id·B·max=1.3×4.97=6.46(kA) 其中Id =E S/(X s+X AB)=(37/3)/(0.3+10×0.4)=4.97(kA) ·B·max (2) 灵敏性校验,即求l min l min = 1/Z b×((3/2)·E x/ I’dz-X s,max) = 1/0.4×( (37/2) / 6.46 -0.3)=6.4 (km)

l min % = 6.4/10 ×100% = 64% > 15% 2 求电流II段定值 (1) 求动作电流I’’dz 为与相邻变压器的瞬动保护相配合,按躲过母线C最大运行方式时流过被整定保护的最大短路电流来整定(取变压器为并列运行)于是 =E S/(X s+X AB+X B/2)=(37/3)/(0.3+4+9.2/2)=2.4(kA)Id ·C·max I’’dz=K’’k·Id·C·max=1.1×2.4=2.64(kA) 式中X B=U %×(U2B / S B)=0.075×(352/10)=9.2(Ω) d (2)灵敏性校验 K’’lm=Id·B·min / I’’dz=3/ 2×4.97/2.64=1.63 > 1.5满足要求(3 t’’ 3 (1) I 式中 (2) K lm (1) 考虑C 4. (1) Ig 取n1=400/5 (2)继电器动作电流 I段I’dz·J=K jx×I’dz/ n1=6.46×103/80 = 80.75(A) II段I’’dz·J =2.64×103/80 = 33(A) III段I dz·J = 523 / 80 = 6.54(A) 5 求当非快速切除故障时母线A的最小残压 非快速保护的动作区最靠近母线A的一点为电流I段最小保护范围的末端,该点短路时母线A的残余电压为

《继电保护原理》(高起专)2 在线作业答案教学文案

《继电保护原理》(高起专)2在线作业答 案

《继电保护原理》(高起专)2 在线作业答案 一、单选题(共 25 道试题,共 50 分。) 1. 对于两相电流差突变量选相元件而言,发生单相接地短路时,下列说法正确的是()。 正确答案:A 满分:2 分 2. 变压器差动保护差动继电器内的平衡线圈消除哪一种不平衡电流()。 正确答案:C 满分:2 分 3. 距离保护的振荡闭锁装置中的故障判断元件不包括()。 正确答案:D 满分:2 分 4. 零序功率方向原理的小电流接地装置就是利用在系统发生单相接地故障时,故障与非故 障线路( ),由零序功率继电器判别故障与非故障电流。 正确答案:B 满分:2 分 5. 过电流保护的两相不完全星形连接,一般保护继电器都装在()。 正确答案:D 满分:2 分 6. 在装置后端子上或屏上端子由于接触不良造成的断线会使得()。 正确答案:A 满分:2 分 7. 为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护是 ()。 正确答案:C 满分:2 分 8. 完全配合(逐级配合)是指( )均配合,即指需要配合的两保护在保护范围和动作时间上 均能配合,即满足选择性要求。 正确答案:B 满分:2 分 9. 一般来说,变压器()时,励磁涌流最大。 正确答案:A 满分:2 分 10. 继电器按其结构形式分类,目前主要有()。 正确答案:C 满分:2 分 11. 母线保护动作、失灵保护动作后,对闭锁式保护作用于纵联保护();对允许式保护 作用于纵联保护()。母线保护动作后,线路重合闸应()。 正确答案:C 满分:2 分 12. 在高频闭锁方向保护中,当发生外部短路时两端发信机将()。

继电保护原理第二次作业答案

继电保护原理第二次作 业答案 Revised as of 23 November 2020

《继电保护原理》第二次作业答案 一、单项选择题。本大题共20个小题,每小题分,共分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.电磁型电流继电器的动作条件是( C ) A.M ≥M m dc B. C.M dc≥M th? D.M dc?≥M m+ M th E.M dc≥ M m+2M th 2.电流继电器返回系数是指返回电流和动作电流的比值。为保证电流保护较高的 动作( C ),要求有较高的返回系数。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 3.电流保护进行灵敏度校验时选择的运行方式为系统( B ) 4. A.最大运行方式 B.最小运行方式 C.正常运行方式 D.事故运行方式 5.灵敏度过低时,则在最不利于保护动作的运行方式下,可能使保( B )。 A.误动 B.拒动 C.速动性受影响 D.可靠性受影响 6.Y/-11变压器后( D )相故障时, 三继电器方式动作灵敏度提高1倍。 7. A.BC B.ABC C.CA D.AB 8.电流速断保护定值不能保证( B )时,则电流速断保护要误动作,需要加装 方向元件。 9.

A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 10.大电流接地系统单相接地短路时保护安装处的零序电流、电压之间的相位差由 其(B)零序阻抗角决定,与故障点位置无关。 A.线路的 B.背侧的 C.相邻变压器的 D.相邻线路的 11.一般零序过电流(零序III段)保护的动作时间( A )单相重合闸的非同期时 间,因此可以不考虑躲非全相运行时的最大零序电流。 A.大于 B.小于 C.等于 D.接近 12.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错 极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器(C )的后果。 A.拒动 B.误动 C.正向故障拒动或反向故障误动 D.损坏 13.距离 III 段的灵敏度校验应按分支系数K fz为最大的运行方式来确定,目的是 为了保证保护的(C)。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 14.反应接地短路的阻抗继电器,如果U J =U A,则 I J=(C )。 A.I A B.I A-I0 C.I A-K3I0 D.3I0 15.对于三段式距离保护,当线路故障且故障点位于保护 I 段范围内时,阻抗元 件的启动顺序是(C)。 A.Ⅰ段Ⅱ段Ⅲ段 B.Ⅲ段Ⅱ段Ⅰ段 C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段同时

西安交大继电保护试题及答案

二、多选题(共 5 道试题,共 20 分。) 1. 关于电流保护的接线方式,说法正确的是(AC ) A. 指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式 B. 指保护中电流继电器与电流互感器一次线圈之间的连接方式 C. 分为三相星形接线和两相星形接线两种 D. 分为三相三角接线和两相三角接线两种 2. 辅助继电器可分为(ABC ) A. 中间继电器 B. 时间继电器 C. 信号继电器 3. 关于距离保护的说法,正确的是(ABCD ) A. 它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性 B. 距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性 C. 距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85% D. 接线复杂,可靠性比电流保护低 满分:4 分 4. 影响距离保护正确工作的因素包括(ABCD ) A. 短路点过渡电阻 B. 电力系统振荡 C. 电压回路断线 D. 串联电容补偿 满分:4 分 5. 影响输电线纵联差动保护正确工作的因素有(A BC) A. 电流互感器的误差和不平衡电流 B. 导引线的阻抗和分布电容

一、单选题(共 20 道试题,共 80 分。) 1. 发电机的负序过流保护主要是为了防止(B) A. 损坏发电机的定子线圈 B. 损坏发电机的转子 C. 损坏发电机的励磁系统 2. 中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后(A ) A. 电感电流大于电容电流 B. 电感电流小于电容电流 C. 电感电流等于电容电流 3. 谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因是(B) A. 为了提高差动保护的动作速度 B. 为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动 C. 保护设置的双重化,互为备用 4. 下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,错误的是(B) A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁 B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁 C. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题 5. 瓦斯保护的动作要求是(A ) A. 当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器 B. 当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器 C. 当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸 6. 电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是(C) A. 电流速断保护 B. 限时电流速断保护

继电保护题库

●()系统发生接地短路时产生很大的短路电流,要求继电保护必须及时动作切除故障,保证 设备和系统的安全。中性点直接接地系统 ●4|采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由差动元件、二次谐波制动、()及TA 断线检测等部分构成。差动速断元件 ●安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于()学时;每年再培训的时间不得少于()学 时。48,16 ●安装接线图包括()、屏背面接线图及端子排图。屏面布置图 ●安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图及()。端子排图 ●安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图及端子排图。对 ●按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各 功能子系统通讯的方式称为分布式变电站自动化系统。对 ●按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各 功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。错 ●备用电源自动投入的一次接线方案按照备用方式可以分为明备用和()方式。暗备用 ●备用电源自动投入装置保证在工作电源故障退出后能够继续获得电源,使变电所的所用 电正常供电。对 ●备用电源自动投入装置动作时,通过合工作线路断路器或备用变压器断路器实现备用电 源的投入。错 ●备用电源自动投入装置动作时间应考虑故障点有一定的去游离和恢复绝缘时间。对 ●备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障 点的绝缘恢复时间。错 ●备用电源自动投入装置动作时间主要考虑故障点去游离时间为原则,以减少电动机的自 起动时间。错 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到持续性故障,备用电源断路器将()。加速 断开 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到持续性故障上,备用电源断路器将加速断 开。对 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到故障时,继电保护应不动作。错 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源只能投入一次。对 ●备用电源自动投入装置工作时,当备用电源无压时,备自投装置应迅速动作。错 ●备用电源自动投入装置工作时,当电压互感器二次断线时,自投装置应不动作。对 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,()均应投入。备用电 源 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,备用电源均应投入。 对 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,工作变压器均应投 入。错 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线失压时,自投装置应不动作,发出异常信号。错●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线失压时,自投装置应正确动作。对 ●备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,备用电源才能投入,这样可以防止()。将 备用电源投入到故障上 ●备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,工作线路才能投入。错 ●本线路的零序电流II段保护动作电流的整定原则为()。与本线路零序电流I段保护配合●本线路的零序电流II段保护动作电流的整定原则为与下级线路零序电流I段保护配合。

电力系统继电保护题目答案

电力系统继电保护网上作业题 第一章绪论 一. 填空题 1.对继电保护装置的四项基本要求是( )性、( )性、( )性和( )性。 2.继电保护装置组成部分一般包括(),(),()。 3.电力系统发生故障时,继电保护装置应将()部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应()。 4.继电保护的可靠性是指保护在应动作(),不应动作时()。 5.输电线路的短路可分为()、()两类。 6.电力系统的三种运行状态()、()、()。 7.按继电保护所起的作用可分为( )保护、( )保护,其中后备保护又可分为( )保护和( )保护。 8.能满足系统稳定及设备安全要求,有选择性地切除被保护设备和全线故障的保护称为( ).若主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护称为( )。 9.保护装置的灵敏性,通常用()来衡量,灵敏系数越大,则保护的灵敏度就越()。 10.最常见的不正常运行状态是(),最常见的故障类型是()。 11.继电保护装置有按反应电流增大原理而构成的( )保护,有按反应电压降低原理而构成的( )保护,有按反应电流与电压比值及相角变化原理而构成的 ( )保护等。 12.反应于变压器油箱内部故障时所发生气体而构成( )保护;反应于电动机绕组的温度升高而构成( )保护。 二.选择题 1.当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护( )的体现. A.速动性 B. 选择性 C. 灵敏性 2.为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有(). A.速动性 B. 选择性 C. 灵敏性 三.问答题 1.什么是继电保护装置? 2.对继电保护有哪些要求?各项要求的定义是什么? 3.继电保护装置的基本任务是什么? 4.什么是主保护?什么是后备保护? 5.何谓近后备保护、远后备保护? 电力系统继电保护网上作业题参考答案 第一章绪论 一. 填空题 速动性选择性灵敏性可靠性 测量部分、逻辑部分、执行部分 故障发出信号 不拒动,不误动 相间短路,接地短路 正常状态不正常状态故障状态 主保护后备保护近后备远后备 主保护后备保护 灵敏系数高 过负荷单相接地故障 过电流低电压差动 瓦斯过负荷 二.选择题 1. B , 2. A 三.问答题 1.继电保护装置,就是指反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2.电力系统继电保护的基本性能应满足四个基本要求,即选择性、速动性、灵敏性、可靠性。 选择性:是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。速动性:短路时快速切除故障,可以缩小故障范围,减轻短路引起的破坏程度,减小对用户工作的影响,提高电力系统的稳定性。 灵敏性:是指对于保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 可靠性:是指在规定的保护范围内发生了属于它应该动作的故障时,它不应该拒绝动作,而在其他不属于它应该动作的情况下,则不应该误动作。 3.基本任务:(1)发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭受破坏,保证非故障部分迅速恢复正常运行。(2)对不正常运行状态,根据运行维护条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸,且能与自动重合闸相配合。 4.所谓主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。 5. 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。 第二章电网的电流保护

(全)继电保护模拟考试题库附答案

继电保护模拟考试 1、【判断题】变压器低电压起动的过电流保护,电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压升高时动作。(×) 2、【判断题】当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点闭合。(√) 3、【判断题】合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自己情况的安全生产规章制度。(×) 4、【判断题】工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(×) 5、【判断题】低电压保护用于反应电动机供电电压降低。(√) 6、【判断题】当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。(√) 7、【判断题】电动机运行时,电压互感器一次或二次发生断线时,低电压保护瞬时跳闸。(×) 8、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。(√)

9、【判断题】在二次回路中设备之间的所有连接线均需要标号,标号采用数字与文字组合,表明回路的性质与用途。(√) 10、【判断题】电动机堵转保护采用正序电流构成。(√) 11、【判断题】微机保护中将模拟量转换为数字量称为模数转换。(√) 12、【判断题】隔离开关是将电气设备与电源进行电气隔离或连接的设备。(√) 13、【判断题】按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。(×) 14、【判断题】对于容量在400kVA及以上的并列运行变压器或企业中的重要变压器应装设纵差动保护。(×) 15、【判断题】定时限过电流保护在外部故障切除后应可靠返回。(√) 16、【判断题】备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障点的绝缘恢复时间。(×) 17、【判断题】变压器电流速断保护利用动作时间保证保护的选择性。(×) 18、【判断题】变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量,波形偏向时间轴的一侧。(√) 19、【判断题】线路上发生线路倒杆等永久性故障,当使断路器重新合闸时保护将动作再次跳闸。(√)

继电保护试题库(选择,判断题)

继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电抗器等电气元件正常运行均应有( C ); 若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A)高频保护; (B)后备保护; (C)快速保护; (D)过流保护 2、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为( C )。 (A)线路全长85%; (B)线路全长; (C)线路全长及下一线路的30%~40%; (D)线路全长及下一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是( B )。 (A)可实现同期合闸; (B)不能实现同期合闸; (C)可能能实现同期合闸; (D)也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压器,这时变压器的差动保护( C )。 (A)立即动作; (B)延时动作; (C)不应动作; (D)视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A)电流差动保护; (B)电流速断保护; (C)距离保护; (D)零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态,温度设为( C )℃,应控制继保室 内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体和灰尘侵入。 (A)15; (B)20; (C)25; (D)30 7、零序电流的大小,主要取决于( B )。 (A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目; (C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。 8、只有发生( C ),零序电流才会出现。 (A)相间故障; (B)振荡时; (C)接地故障或非全相运行时; (D)短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护的灵敏度; (D)延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压( B )。 (A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高; (C)与故障点距离无关; (D)距离故障点越近就越低。 12、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流等于通过故障点电流的( C )。 (A)2倍; (B)1.5倍; (C)1/3倍; (D)1/5倍。 13、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是( C )。 (A)两相短路; (B)三相短路; (C)两相短路接地; (D)与故障类型无关。 14、电力系统发生振荡时,各点电压和电流( A )。 (A)均作往复性摆动;(B)均会发生突变;(C)电压摆动,电流不变;(D)均不变。 15、快速切除线路与母线的短路故障,是提高电力系统的( A )的最重要的手段。 (A)暂态稳定;(B)静态稳定;(C)动态稳定;(D)热稳定。 16、对电力系统的稳定性干扰最严重的是( B )。 (A)投切大型空载变压器; (B)发生三相短路故障; (C)系统内发生二相接地短路; (D)发生单相接地。 17、快速切除线路任意一点故障的主保护是( C )。 (A)距离保护;(B)零序电流保护;(C)纵联保护;(D)相间过流保护。 18、主保护拒动时,用来切除故障的保护是( A )。

2019年继电保护作业安全生产模拟考试题库及答案

2019年继电保护作业安全生产模拟考试题库及答案 微信也可以搜索小程序或者公号“安全生产模拟考试一点通””进行全部题库练习和模拟考试,错题练习,成绩测评。 第1题、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。A、正确B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护,零序电流取自变压器中性点电流互感器二次侧。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护通常采用三段式零序电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第4题、【判断题】中性点经小电阻接地系统进行短路电流计算时,零序网络按接入3倍中性点电阻计算。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第5题、【判断题】中性点经消弧线圈接地的主要目的是减小单相接地故障电流,促进电弧自行熄灭,避免发展成相间短路或烧断导线。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】中性点采用电阻接地时可以避免中性点接消弧线圈带来的谐振过电压。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】中间继电器一般带有多付触点,且触点容量较大。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第8题、【判断题】中间继电器可增大保护固有动作时间,避免避雷器放电造成保护误动。

正确答案:A 第9题、【判断题】中间继电器可用于增加触点容量、接通断路器的跳闸回路。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第10题、【判断题】中间继电器在继电保护中主要实现动作信号。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】中间继电器的文字符号表示为KT。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第12题、【判断题】为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第13题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用动作圆特性。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用比率制动特性。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第15题、【判断题】为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要大于限制值。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第16题、【判断题】为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要小于限制值。

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

[全考点]继电保护模拟考试题库.附答案

继电保护 1、【判断题】电流继电器在继电保护装置中作为测量和起动元件,反应电流增大超过定值而动作。(√) 2、【判断题】变压器纵差动保护或电流速断保护动作后跳开变压器各侧断路器。(√) 3、【判断题】变电站自动化系统按系统结构可分为主从式、分布式和分散式三种类型。(×) 4、【判断题】电力系统短路中发生单相短路的几率最大。(√) 5、【判断题】电流互感器一次绕组和二次绕组的极性通常采用加极性原则标注。(×) 6、【判断题】断路器控制回路中,操作电源电压为48V及以下称为弱电控制。(√) 7、【判断题】变压器电流速断保护的灵敏度按照保护安装处短路时的最大短路电流校验。(×) 8、【判断题】变电站有载调压变压器可以在带负载情况下切换分接头位置,改变变压器变比。(√)

9、【判断题】电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。(×) 10、【判断题】电火花、电弧的温度很高,不仅能引起可燃物燃烧,还能使金属熔化、飞溅,构成危险的火源。(√) 11、【判断题】直流系统的绝缘监察主要是对地绝缘监视。(√) 12、【判断题】电流继电器在继电保护装置中作为测量和起动元件,反应电压增大超过定值而动作。(×) 13、【判断题】从屏背面看,屏内安装设备接线所需的各类端子排列,表明屏内设备连接与屏顶设备、屏外设备连接关系的图纸为端子排图。(√) 14、【判断题】变压器相间短路的后备保护作为变压器差动保护或电流速断保护和气体保护的后备保护。(√) 15、【判断题】微机保护硬件结构由数据采集系统、开关量输入/输出系统、软件算法组成。(×) 16、【判断题】电动机运行中被过热保护跳闸后,随着散热使积累热量减小到过热积累闭锁电动机再起动定值时,电动机禁止再起动回路解除,电动机可以再起动。(√) 17、【判断题】变电站主接线图一般用单线图表示。(√) 18、【判断题】继电保护动作时将故障部分切除,使非故障部分继续运行,停电范围尽可能小,这是指保护具有较好的可靠性。(×)

继电保护作业答案

继电保护作业答案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

习题一 1、 在下图所示电网中,已知kV E 3/121=,Ω=8m in ,s X ,Ω=10max ,s X , Ω=401L X ,Ω=202L X ,A I fh 150max ,2,=,自启动系数8.1=Zq K ,1L 装有三段式电流保护,过电流保护的动作时限为s 1.2,开关3处的过电压保护动作时限为2.6s ,试求: (1)2L 相间电流速断保护的dz I ; (2)2L 相间限时电流速断保护的dz I 、lm K 和动作时限; (3)2L 过电流保护的dz I 、lm K 和动作时限及接线方式。 解: (1))(495.2))208/()3/121()/(2min .max .kA X X E I L s db =+=+= ∴)(994.2495.22.1''max .2kA I K I db k dz =?=?= (2))(027.1))40208/()3/121()/(12min .max .kA X X X E I L L s dc =++=++= ∴)(233.1027.12.1''max .1kA I K I dc k dz =?=?= )(4796.1233.12.1'""12kA I K I dz k dz =?=?= ∵ )(017.2)2010/()3/121()2/3()/()2/3(2max .min .kA X X E I L s db =+?=+?= ∴363.14796.1/017.2"/2min .===dz dB lm I I K 电流速断保护动作时限s t 1.0'1=,s t t t 6.05.01.0'"12=+=?+= (3)取可靠系数15.1'''=k K ,返回系数85.0=h K

[全考点]继电保护作业模拟考试题库及答案

继电保护作业模拟考试题库及答案第1题、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护,零序电流取自变压器中性点电流互感器二次侧。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护通常采用三段式零序电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第4题、【判断题】中性点经小电阻接地系统进行短路电流计算时,零序网络按接入3倍中性点电阻计算。 A、正确 B、错误 正确答案:A

第5题、【判断题】中性点经消弧线圈接地的主要目的是减小单相接地故障电流,促进电弧自行熄灭,避免发展成相间短路或烧断导线。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】中性点采用电阻接地时可以避免中性点接消弧线圈带来的谐振过电压。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】中间继电器一般带有多付触点,且触点容量较大。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第8题、【判断题】中间继电器可增大保护固有动作时间,避免避雷器放电造成保护误动。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第9题、【判断题】中间继电器可用于增加触点容量、接通断路器的跳闸回路。 A、正确 B、错误

正确答案:A 第10题、【判断题】中间继电器在继电保护中主要实现动作信号。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】中间继电器的文字符号表示为KT。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第12题、【判断题】为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第13题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用动作圆特性。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用比率制动特性。

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

继电保护试题(含答案).docx

继电保护试题(含答案) 一、填空题 : 1、对继电保护装置的四项基本要求是选择性、速动性、灵敏性和可靠性。 2、电力系统发生短路故障时,通常伴有电流增大,电压降低,以及电流与电压间相位改变等现象。 3、CT的二次绕组按三相三角形接线,它的接线系数是√3 。 4、线路发生单相接地时,零序电流滤过器的输出电流,在大接地电流系统中为本线路的三相零序电流之和(或故障相电流),在小接地电流系统中为所有非故障线路的接地电容电流之和。 5、当PT有三个绕组时,第三绕组开口三角电压在大接地电流系统为 100V,,在小接地电流系统为 100/3V 。 6、在电力系统中,采用快速保护、自动重合闸装置、低周减载装置都是保证系统稳定的重要措施。 7、变压器励磁涌流中含有很大的非周期分量,且波形之间出现间断角。 8、在主变差动保护中,由于CT的变比不能选的完全合适所产生的不平衡电流,一般用差动继电器中的平衡线圈来解决。 9、整流式仪表反映系统交流电量的平均值,但其表盘是按交流电量的有效值刻度的。 10、正常情况下,两个电流同时工作,当任一电流母线断开时,由另一电源带全部负荷,这种备用方式称为暗备用。 11、自动重合闸的起动方式有不对应起动方式和保护起动方式两种。 12、当系统中发电机发出的总功率大于负荷总功率时,发电机转速加快,系统频率升高。 13、电力电缆和控制电缆敷设在同一沟道时,要分别装在沟道的两侧,如果分不开时,则控制电缆应敷设于电力电缆的下面。 14、兆欧表有三个接线柱,其标号分别为G、L、E,使用时G接屏

蔽线,L接被测品,E接地。 15、在电流相位比较式母线差动保护装置中,一般利用差动继电器作为启动元件,相位比较继电器作为选择元件。 16、对负序电压继电器,用单相法模拟三种两相短路时,其刻度值为试验电压的 1/√3 倍。 17、在系统振荡过程中,系统电压最低点叫振荡中心,它位于系统综合阻抗的 1/2 处。 18、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩短。 19、对系统二次电压回路通电时,必须可靠断开至PT二次侧的回路,防止二次反充电。 20、现场工作结束后,现场继电保护工作记录本上应记录整定值变更情况、二次回路更改情况、已解决及未解决的问题及缺陷、运行注意事项设备能否投运等项内容。 21、由变压器重瓦斯保护启动的中间继电器,应采用较大功率的中间继电器,不要求快速动作,以防止直流正极接地时误动作。 22、保护用的CT变比误差不应大于 10% ,角误差不应超过 7°。 23、分局规定对投入运行的主变本体和有载瓦斯继电器应 4 年进行一次全部检验。 二、选择题: 1、两只变比相同、容量相同的CT,在二次绕组串联使用时( C )。 A、容量和变比都增加1倍。 B、变比增加1倍,容量不变。 C、变比不变,容量增加1倍。 2、对于采用不对应接线的断路器控制回路,控制手柄在“跳闸后”位置而红灯闪光,这说明( A )。 A、断路器在合闸位置。 B、断路器在跳闸位置。 C、断路器合闸回路辅助触点未接通。 3、方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是( B )