文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基础施工技术要求

基础施工技术要求

基础施工技术要求
基础施工技术要求

中环孝感固废处置中心改造项目

设备基础施工技术要求

1、设计标准依据《动力机器基础设计规范》(GB50040-96)

2、基坑开挖应遵照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2012)和《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)的相关规定进行。

3、本工程基坑开挖时,对临近现有建筑、设备设施及管线有影响时,应由施工单位进行相关保护设计及施工。

4、基坑应采取人工开挖。

5、设备基础采用现浇的素混凝土

6、设备基础垫板的埋设,其高程偏差不超过 -3 mm ~ 0 mm,中心和分布位置偏差一般不大于5 mm,水平偏差不大于1 mm/m。

埋设部件安装后应加固牢靠。埋设部件与混凝土结合面,应无油污和严重锈蚀。

7、混凝土强度等级由施工单位根据基础图所提供的承载能力确定,混凝土强度等级不低于C20。

9、基础应根据设计要求的预埋件均不得遗漏。以避免后续返工剔凿基础混凝土

10、基础浇筑后的成品保护要求:

10.1、要保证预埋件位置正确,不得撞碰预埋件。

10.2、不得用重物冲击模板,不准在吊帮的模板上支搭脚手板,保证模板的牢固和严密。

10.3、侧面模板应在混凝土强度能保证其棱角不因拆模受损时,方可拆模。

10.4、在已浇筑的混凝土强度未达到1.2MPa时,不可在混凝土上来往行走或进行上部施工。

10.5、夜间施工时,应合理安排施工顺序,要配备足够的照明,防止混凝土配合比过磅不准,防止碰撞各种管线、模板、预埋件等及现场设施等。

11、轨道安装好后的二次灌浆要求

11.1、轨道安装好后,在基础表面铲出一些麻面(放垫铁的地方除外),为使二次灌浆时,浇灌的混凝土或水泥砂浆能与基础紧密地结合。11.2、铲麻面的方法用手工进行,铲麻面的标准是每100cm2以内,应有5~6个直径为10~20mm的小坑。

11.3、灌浆时,灌浆部位应清理干净,灌浆用的碎石混凝土或水泥砂浆,其标号应比混凝土基础高一级,并认真捣实。

11.4、灌浆前应安设外模板,而外模板距轨道外缘的距离应大于

100mm,其长度约等于轨道长度,其高度应约等于轨道顶面至轨道基础的距离。(将二次灌浆的高度长度及高度确定一下)。

12、基础混凝土的养护:混凝土浇筑搓平后,应在12h 左右加以覆盖和洒水,浇水的次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。养护期不少于7 昼夜。

13、当混凝土养护期满,强度达到75%时,由施工单位向业主提出书面资料进行交接,并由施工单位书面提出可进行设备安装的最早时间。

房屋建筑地基基础工程施工技术研究 伊祖国

房屋建筑地基基础工程施工技术研究伊祖国 发表时间:2019-12-25T10:18:08.780Z 来源:《建筑细部》2019年第15期作者:伊祖国 [导读] 科学选择地基基础类型等要点,为我国建筑工程中的地基基础建设提供支持。 山东国宏建工有限公司山东淄博 256400 摘要:在我国进入21世纪以来,我国的综合国力在不断的发展,社会在不断的进步,人们的生活水平日益提高。房屋是每个人生活所必须的,其安全保障必须排在第一位。目前,人们对于房屋质量的施工要求日益提高,其中地基基础施工是房屋质量保证的关键。因此,为更好的保障人们的生命财产安全,必须要保证房屋质量。文章通过分析房屋建筑中地基基础工程的特点,并分别从完善地基基础施工技术、合理设计地基施工方案、提升地质勘探的准确性、科学选择地基基础类型等要点,为我国建筑工程中的地基基础建设提供支持。 关键词:房屋质量;地基基础;施工技术 引言 21世纪以来,国民经济获得良好的发展形势,尤其是作为重要国民经济基础的建筑行业,其建设数量与规模得到持续增长,随之建筑施工的质量问题,也得到了人们的关注与重视。地基基础工程是房屋建筑结构的重要构成部分,其稳定与坚固的程度将会对建筑上部结构的安全性与受力能力造成直接的影响,同时地基基础的施工技术也会起到丰富建筑种类的作用。因此,地基基础工程在房屋建筑施工中有着至关重要的地位,建筑施工人员应严格按相关施工要求来进行地基工程的技术操作,以确保地基的稳定性,获得整体房屋建筑质量的保证。由此来看,展开对房屋建筑地基基础施工技术的研究,具有非常现实的意义。 1建筑地基基础工程施工特点及其重要性分析 我国地域广阔,不同区域的水文、地质、地形、地貌等条件都存在差异,而且各具特色,这种情况就造成建筑地基基础工程施工技术较为复杂。由于建筑地基基础工程施工工艺流程较为复杂,各个工艺、步骤之间的衔接较为紧密,需要对前一步工序进行合理质量控制才能开展后续施工,若不能有效管控,必然会造成一系列的质量、安全问题,最终引发一系列的工程事故。由于建筑地基基础工程需要进行基坑作业,所涉及的技术内容较多,安全标准较复杂,若不能合理管控,并选择有效的结构形式,必然会对建筑工程整体产生影响。在建筑地基基础工程施工过程中经常由于工程设计或现场施工存在问题造成一系列问题或后果,建筑地基基础持力层与下卧层构成建筑结构地基,这部分地基需要应对可能出现的各类地质灾害,因此,必须结合现场实际情况选择科学的施工方案。 2房屋建筑地基基础工程施工技术 2.1施工布置要点 在进行地基基础工程的施工布置中,主要分为三项主要任务分别是用水、用电与排水的布置。在施工用水、排水的布置中,相关人员就需要先对施工过程的各类用水途径进行分类,诸如消防用水、机械用水、生活用水与施工用水等,由此明确所需水的大致总量。之后再进行用水计算,从而得到用水总量的具体数据,通过对施工用水量与预计完成的工作量等数据的计算,求出相关的用水系数与用水定额,并基于此来对施工用水进行切实分配、布置。并在完成相关环节后,选择切实的供水管径,以确保供排水的效率能够满足相关需求。同时,在相关的水源接驳点进入施工现场时,还应在接驳点附近增添集水池与水泵来进行加压供水。而在用电布置时,也需要先对相关的用电量进行设计,从而为供配电线路的设计打下基础,并经由对施工各处的用电量不同,采取不同的保护措施,以确保供电的持续、稳定。并且对于相关的配电箱、接地装置、防火措施等也要进行切实设计,并需在设计过程按照相关制度要求,避免安全隐患的出现。如在配电箱的设计中就应符合JGJ46-2019《施工现场临时用电安全技术规范》中的相关要求,以保证配电工作的规范性与安全性。而且在电力布置中也要注重做好诸如防火、防雷、防水等预防工作。 2.2保证土方开挖的质量 土方开挖是地基基础施工的第一个技术环节,其存在诸多的开挖技术要点。保证土方开挖的质量,能更好地加快地基施工进度。根据地质勘察采集的信息,科学编制土方开挖方案,严格规范土方开挖技术。对开挖工程的施工人员与机械设备进行合理调配,并采取相应的开挖顺序进行正式的土方开挖工作。要控制在5米之上的开挖深度,结合房屋建筑对地基工程的具体要求,来确定土方开挖的深度。在开挖土方的过程中,要由专门监督人员进行现场的监管,一旦发现开挖操作与执行标准存在偏差,就需要立即进行整改,以有效保证地基施工质量。 2.3选择合理的基础处理技术 当前,建筑地基基础处理技术有多种类型,这里分析粉煤灰水泥粉喷桩、碎石桩及强夯2种地基基础处理技术。当采用粉煤灰水泥粉喷桩及碎石桩进行地基处理技术时,可以有效提升地基固结能力,促使地基呈现复合型特点,通过地基侧面较强的约束作用来充分发挥出粉煤灰水泥粉喷桩及碎石桩高强度载荷能力。建筑地基基础上部可以采用碎石桩改善基坑形变能力,提升地基抗剪能力,避免粉煤灰水泥粉喷桩及碎石柱施工过程中对已固结基础造成破坏。不管是使用粉喷桩及粉煤灰水泥碎石柱,还是使用粉煤灰水泥粉喷桩和碎石柱,都要严格依照建筑工程标准规范及设计要求开展工作,确保提升地基基础混凝土的均匀性、密实性,进而提高建筑工程地基基础的施工质量。当采用碎石桩及强夯地基处理技术时,为提升地基基础稳定性和承载力,必须采用排水固结与挤密措施改善地基基础结构,然后在此基础上选择碎石桩填土层,结合地基基础现场施工环境,选择合适的地基强夯点,通过强喷压作用,将碎石桩击散到地基基础当中,将桩径融入周边土层当中,碎石桩与硬壳层形成地基复合层,从而大大提升地基基础稳定性和承载能力。在采用强夯法进行地基基础处理时,要结合工程现场地基土壤条件、厚度、属性等内容,控制好相应的夯击次数、深度、夯沉量,确保现场施工夯击效果能够充分展现出来。 2.4重视基坑支护工作 基坑支护工作,也是房屋地基基础工程必须重视的环节,逆作法便是经常应用的基坑支护施工技术。此项技术经过多年的应用实践,已有相对成熟的应用经验。可以根据建筑施工实际情况,预留出混凝土灌注桩等操作所需的空间区域,或者通过排桩支护的施工技术,利用钢桩或灌注桩等部件,设置基坑支护结构,从而发挥对基坑支护的作用。此过程中的排桩支护结构,会涉及如拉锚式或悬臂式等支护形式,还会运用到灌注桩技术。要想提高施工灌注桩质量,就需加强养护工作,保障支护结构质量,才能进一步确保房屋建筑的安全性。

变压器基础施工技术措施

变压器基础施工技术措 施 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

土建部分 1 工程概况 35kV乌力吉变电站316站、和屯池变电站316站用变改造工程 2 编制依据 《变压器基础及防火墙施工图》F122ⅡS-T0434 《电力施工质量检验及评定标准》(土建工程篇) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 3 施工准备 施工队伍的合理选择安排,人员数量确定。 电源由A列外的二级电源盘引接,施工机械、材料的布置落实。 周转工具、模板、脚手管及其附件提前准备。 方案考虑,图纸会审,钢筋委托等。

施工前从厂区控制桩引测,做控制桩,使用前对控制桩的精度进行复查,确保控制桩的精度。 4 主要施工方案 施工顺序:测量放线→土方开挖(破桩)→验槽→垫层施工→钢筋绑扎→支模板→浇筑混凝土→拆模板→回填。 测量定位: 根据甲方提供的坐标控制点进行测量放线,标识开挖深度并进行验收。 高程引自业主指定的高程控制点; 仪器级别为S3,每公里往返测量中误差为±3mm; 纵横向作好轴线; 作好控制桩的保护工作,保证控制桩在挖方过程中的安全完好; 土方开挖: 考虑到现场空冷柱的施工,因场地原因,决定采用分部施工、分部开挖的施工方案。第一次开挖变压器承台及防火墙基坑,待变压器承台和防火墙基础完成后回填至池壁标高,再开挖周圈池壁基槽,施工池壁。变压器承台及防火墙基础底标高为,总共开挖土方量共计约1000m3。开挖工作须做好边坡放坡、安全警示等安全防卫工作,修坡时应用脚手管搭设下坑通道,方便施工人员通行,并做好安全防卫等工作。开挖按预先撒好的

水利水电工程基础处理施工方法及应用

水利水电工程基础处理施工方法及应用 发表时间:2019-08-15T17:02:17.080Z 来源:《建筑实践》2019年第09期作者:李彤 [导读] 对水利水电工程基础处理施工技术进行更深一步研究和探索,确保在施工的过程中能够使用到更加科学先进的施工技术。 摘要:随着我国经济的发展和社会的进步,水利水电工程已经成为社会中不可或缺的一项大工程,在工程建设领域占有相当重要的地位,水利水电工程在人们的生活中发挥着重要的作用,基于这一特殊的性质,必须要高标准的做好我国水利水电工程建设,要想保证每一个水利水电工程能安全够稳定的运行,就需要保障其安全性和可靠性,避免出现事故。从各方面处理,采用合理的施工方案,做好整个水利水电工程基础的设计、施工,确保整个基础的安全性和牢固性,保证每一步施工和处理都有其存在的价值和作用。还需要对水利水电工程基础处理施工技术进行更深一步研究和探索,确保在施工的过程中能够使用到更加科学先进的施工技术。 关键词:水利水电工程;基础处理;施工方法 1水利水电工程基础处理施工的作用 1.1提升结构稳定性 在很多水利水电工程施工中,施工场地的地质环境比较复杂,软土地基比较常见,软土地基的土壤孔隙率表达,土体结构稳定性交叉。如果土体结构承载的负荷量比较大,则会造成土体塌落,导致基础结构发生不均匀沉降,影响整个水利水电工程稳定性。对此,只有妥善做好水利水电工程基础处理施工,才能够保证基础结构稳定性。 1.2保证基础防渗效果 通常情况下,水利水电工程项目是在水域中建设的,对于基础结构的防渗性能要求较高。在基础施工中,如果防渗处理不当,则容易造成水利水电基础结构发生裂缝、变形或者坍塌。对此,只有对基础结构采取有效的防渗处理措施,才能够保证水利水电工程的安全性。 1.3延长工程使用寿命 水利水电工程属于民生工程,建设规模和范围逐渐扩大,施工工序复杂,如果某一项施工环节出现偏差,则会对整个项目的建设质量造成不良影响,尤其是基础结构对于水利水电工程使用寿命的影响比较大。对此,在水利水电工程施工中,必须采用先进的基础处理施工技术,这样才能够延长工程使用寿命。 1.4避免出现基础不均匀沉降 水利水电工程的主体结构施工材料为钢筋混凝土,而基础结构上层所承受的负荷比较大,如果基础质量控制不当,则容易造成地基发生不均匀沉降,进而造成整个水利水电工程产生变形、裂缝等病害。 2水利水电工程基础施工的特点 水利水电工程基础施工技术的特点是涉及面广,覆盖占地面积较大,工程量大,技术要求高,地质条件复杂,基础处理大多属于隐蔽性工程。在施工时,由于施工现场的地质、岩层以及土质等各方面的因素和不利的条件都会对施工质量造成不同程度的影响,在基础施工时,很容易受到这些不利因素的影响。在不同的地域环境和自然条件下均能受到干扰,不同程度的影响着基础施工的效果,针对不同的地质条件、不同的施工环境和不同的技术质量要求,要采取不同的处理措施和先进技术两者相互结合,这样才能保证水利工程基础处理达到预期的效果。 3水利水电工程基础处理施工技术的应用 3.1锚固技术在岩石基础处理应用 锚固技术包括预应力锚固技术和普通的锚固技术,预应力锚固技术主要用于深层锚固,普通锚固技术用于浅层锚固。锚固技术不会破坏岩体结构,主动承载,结合灌浆固结技术,两者共同作用,使破碎、发育不完整的岩体和胶凝材料进行结合,提高了围岩的整体性能和内在抗力,增加了强度,增强围岩的稳定性,使预应力同围岩共同受力,提高了岩石的承载力,提高了岩石的抗压抗剪强度,有利于结构的稳定。锚固技术还有助于降低基础处理的工作量,有效的降低了工程成本,同时锚固技术的应用具有较强的针对性,需要对整个水利水电工程项目的外界环境因素进行综合分析,才能制定出准确的锚固技术措施、实施方案。 3.2灌浆技术在基础中的应用 灌浆技术在水利水电工程基础处理中广泛应用,主要目的用来改善岩体节理、裂隙、破碎带等发育不完整岩石的结构力学性能,提高岩体的整体性与均质性,提高基础面的承载力、提高岩体的抗压强度与弹性模量,减少岩体的变形与不均匀沉降、处理基岩底部及深层的渗漏等问题,以确保结构稳定和整个水利工程的正常运行。灌浆技术种类较多,如基础固结灌浆,接触灌浆,化学灌浆、回填灌浆、帷幕灌浆、高压旋喷、劈裂灌浆等多种方式,灌浆技术可以把胶凝材料和不良的地质有效的粘合在一起,提高地基的承载力和岩石的完整性,提高了各类地质的抗渗作用,同时还能够很好的预防水流在地层内部的渗透现象,针对基础的渗漏问题,帷幕灌浆技术很好的解决了这一问题,通过深层灌浆,再结合地质条件,采用不同的浆液的浓度,调整水泥的细度,在特定的条件下进行化学灌浆,在地下形成防水幕墙,降低了底层的透水性,降低了坝体的渗透压力,减少了渗流量,防止产生机械式的管涌等一系列的渗漏问题。 3.3桩基技术在基础处理中的应用 桩基处理技术,目前是我国水利水电工程建设中常见的、公认的技术手段和方法,这种技术的应用具有明显的优势,能够提高基础的承载力,利用桩的侧向承载能力来加固边坡,增加边坡的抗滑稳定性,在建筑物中起承载的作用。桩基的整体在穿过可液化土时,会借助本身的支撑作用,从而稳定的固定在基岩上,即使在面对地震对其造成损坏时,桩基凭靠深部稳固土层仍具有足够的抗压与抗拔承载力,将上部结构的荷载传至地下较深的密实或低压缩的土层中,以满足承载力和沉降的要求,桩基的基础可以用来承受上拔力,水平力等多种外力荷载的单一作用或共同作用,从而确保建筑物的稳定,且不产生过大的沉陷与倾斜。桩基可以依据其荷载传递的特点分为四种:摩擦端承桩、摩擦桩、端承摩擦桩和端承桩。随着科技进步,桩基类型不断的增多,目前常用桩型有:高强预应力管桩、挖孔桩、钻孔灌注桩、夯扩桩、粉喷桩、振冲桩等类型,结合基础处理的需要在水利水电工程中大量的使用。 3.4桩基础的使用范围较广 (1)基础持力层较深,不适合做浅层基础,就建筑物地基承载力与变形不满足设计要求时。(2)软弱地基,采用加固、换填、排水固结等措施在技术上或经济上不合理时。(3)地基土性特殊时;如液化、湿陷性黄土、膨胀土等条件时的应用。(4)不良地质条件的处理方法在施工过程中,会面对很多地质条件极差的施工。如果处理不当,将会影响工程的质量和施工的顺利开展。基于这种比较差的地质

基础工程施工技术

基础工程施工技术 一、桩基础施工 根据受力情况分:端承桩、摩擦桩; 按施工方法分:预制桩、灌注桩; 按成孔方法不同分:钻、挖、冲孔灌注桩、沉管灌注桩、爆破桩;(一)钢筋混凝土预制桩 钢筋混凝土预制桩常用的断面有方形实心桩和管桩。方桩边长为200—450mm,管桩直径为300—500mm。 1、桩的制作、运输、堆放 (1)桩的制作。长度在10m以下的短桩,多在工厂预制;较长的桩,通常在打桩场现场制作。 重叠法预制时,待下层桩的混凝土强度达到设计的30%后 进行,重叠层数不超过7h。 (2)运输、堆放。钢筋混凝土预制桩达到设计强度的70%后才可起吊;100%后才能运输和打桩。 堆放时应设置垫木,垫木的位置与吊点的位置相同。堆放层数 不宜超过 2、打桩 (1)打桩机的选择。打桩机包括:桩锤、桩架、动力装置三部分。 桩锤:施加冲击力;桩架:吊装、导向;动力装置:包括驱动桩锤及卷扬机用的动力设备。

选择打桩机时:应根据地基土壤性质、工程大小、桩的种类、施工期限、动力供应条件、现场情况确定。 常用的桩锤有:落锤、单动汽锤、双动汽锤、柴油桩锤、振动桩锤。 (2)打桩前的准备工作。管线清理、场地平整压实、放线。 (3)确定打桩顺序。 应综合考虑:桩的密集程度、基础的设计标高、现场地形条件、土质情况等; 长后短; (4)打桩施工。桩架垂直平稳,桩顶放弹性垫层;桩帽上放置垫木;做好记录。 (5)桩及桩头处理。空心管桩,桩尖以上1—1.5m范围内用细石混凝土填实,其余可用细砂填实。 3、压桩 即静压桩; (1)压桩顺序。预制管桩一般采用分段压入、逐段接长的方法; (2)接桩方法。可用焊接法或浆锚法; 4、振动沉桩 借助固定于桩头上的振动箱所产生的振动力,以减小桩与土壤的摩擦力,使桩在自重与机械力作用 下沉入土中。

基础工程的施工技术措施

基础工程的施工技术措施 基础工程的施工技术措施提要:基础底板厚250mm,顶标高为-。承台、独立柱基及基梁垫层、砖模施工完后,进行基础底板下的回填土施工。考虑须回填处均是小面积及缝隙 更多精品自报告 基础工程的施工技术措施 A区住宅及B区办公部分采用桩基、承台筏板基础,c区车库部分采用独立柱基加基础底板。A、B、c区基础底板厚均为250mm,顶标高为-。两种不同的基础,分段进行施工。 (1)大直径扩底桩 本工程A区住宅及B区办公均为桩基础,总计174根桩,四种桩型、14种扩头尺寸: 序号桩 型桩身直径d(mm)扩头直径D(mm)A区数量B区数量 合计174根10668 基坑验槽完毕后,利用坑外的控制点在坑底测放出各轴线,定出桩位中心线,进行人工挖土扩孔。 考虑桩布置较密(最小中心距只有),桩扩头尺寸又大(扩大头直径最大),为避免人工挖孔时扰动塌方,采取间隔施工的办法,必须等桩砼浇筑完毕后才能开始周边相邻桩的挖扩孔。桩施工顺序见图12: 桩采用人工挖土成孔扩底。挖土时先找准中心线,然后自上而下

逐层用锹镐进行,遇坚硬土层用锤、钎破碎。挖土次序为先挖中间部分后挖周边,允许尺寸误差5cm,扩底部分采取先挖桩身圆柱体,进入粗砂持力层经有关人员共同鉴定符合设计要求后再按扩底尺寸从上到下削土修成大头锅底形。在孔上口安支架,用手摇辘轳提升钢丝箩筐把桩内弃土吊至地面上后,塔吊吊运至坑上运出。 为防止坍孔和保证操作安全,事先制作部分钢套筒。钢套筒的构造见附图13:高1m,每节由三片组装而成,使用螺栓进行现场连接。面板使用2mm厚钢板,内横向焊接三道L50角钢肋,纵向焊接二道L50加强肋。如土质不好或遇软弱土质、夹砂层时,就安装一节钢套筒护壁,螺栓连接固定好后再继续向下挖土,够一米高后马上安装第二节钢套筒护壁,循环进行支护,直到穿过软弱土质或夹砂层为止,避免人员伤亡。 在扩大头端开挖遇坍方时,可边挖边用500mm高同扩头尺寸的钢筋密肋圈加五彩布支护,木方支顶,随挖随进行支护,并随时注意观察土质的情况变化。 桩身开挖时,在上口设十字控制点,吊大线坠作中心线,用水平尺杆找圆周。 桩孔挖完后,立即对桩中线、桩深、桩尺寸和持力层等进行验收,桩径允许偏差±50mm,桩位允许偏差≤50mm,垂直度允许偏差为≤1/200,桩端进入○13层中砂持力层不小于800mm。合格后立即进行桩底碎石投放及注浆管的安装埋设,要求ZH-4安装4根注浆管,ZH-3安装3根注浆管,ZH-1、2安装2根注浆管。注浆管底铺20cm厚碎

地基与基础工程施工技术交底

灰土地基 1 范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑的基坑、基槽、室内地评、管沟、室外台阶和散水等灰土地基(垫层)。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 土:宜优先采用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂物,使用前应先过筛,其粒径不大于15mm。含水量应符合规定。 2.1.2 石灰:应用块灰或生石灰粉;使用前应充分熟化过筛,不得含有粒径大于5mm的生石灰块,也不得含有过多的水分。 2.1.3 主要机具有:一般应备有木夯、蛙式或柴油打夯机、手推车、筛子(孔径6~10mm和16~20mm两种)、标准斗、靠尺、耙子、平头铁锹、胶皮管、小线和木折尺等。 2.2 作业条件: 2.2.1 基坑(槽)在铺灰土前必须先行钎探验槽,并按设计和勘探部门的要求处理完地基,办完隐检手续。 2.2.2 基础外侧打灰土,必须对基础,地下室墙和地下防水层、保护层进行检查,发现损坏时应及时修补处理,办完隐检手续。现浇的混凝土基础墙、地梁等均应达到规定的强度,不得碰坏损伤混凝土。 2.2.3 当地下水位高于基坑(槽)底时,施工前应采取排水或降低地下水位的措施,使地下水位经常保持在施工面以下0.5m左右,在3d内不得受水浸泡。 2.2.4 施工前应根据工程特点、设计压实系数,土料种类、施工条件等,合理确定土料含水量控制范围。铺灰土的厚度和夯打遍数等参数。重要的灰土填方其参数应通过压实试验来确定。 2.2.5 房心灰土和管沟灰土,应先完成上下水管道的安装或管沟墙间加固等措施后,再进行。并且将管沟、槽内、地坪上的积水或杂物、垃圾等有机物清除干净。 2.2.6 施工前,应作好水平高程的标志。如在基坑(槽)或管沟的边坡上每隔3m钉上灰土上平的木撅,在室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上钉好标高控制的标准木桩。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: →→→→ → 是块灰闷制的熟石灰,要用6~10mm的筛子过筛,是生石灰粉可直接使用;土料要用16~20mm筛子过筛,均应确保粒径的要求。 3.3 灰土拌合:灰土的配合比应用体积比,除设计有特殊要求外,一般为2∶8或3∶7。基础垫层灰土必须过标准斗,严格控制配合比。拌合时必须均匀一致,至少翻拌两次,拌合好的灰土颜色应一致。 3.4 灰土施工时,应适当控制含水量。工地检验方法是:用手将灰土紧握成团,两指轻捏即碎为宜。如土料水分过大或不足时,应晾干或洒水润湿。 3.5 基坑(槽)底或基土表面应清理干净。特别是槽边掉下的虚土,风吹入的树叶、木屑纸片、塑料袋等垃圾杂物。 3.6 分层铺灰土:每层的灰土铺摊厚度,可根据不同的施工方法,按表2-l选用。 各层铺摊后均应用木耙找平,与坑(槽)边壁上的木撅或地坪上的标准木桩对应检查。 3.7 夯打密实:夯打(压)的遍数应根据设计要求的干土质量密度或现场试验确定,一般不

建筑基础工程施工知识

建筑基础工程施工知识 建筑基础工程施工知识提要:地下连续墙可以用作深基坑的支护,也可以既作为深基坑的支护又用作建筑物的地下室外墙。1.地下连续墙的方法分类与优缺点 建筑基础工程施工知识 一、地基加固处理 土木工程的地基问题,概括地说,可包括以下四个方面: (1)强度和稳定性问题。 (2)压缩及不均匀沉降问题。 (3)地基的渗漏量超过允许值时,会发生水量损失导致发生事故。 (4)地震、机器以及车辆的振动、波浪作用和爆破等动力荷载可能引起地基土,特别是饱和无粘性土的液化、失稳和震陷等危害。 当结构物的天然地基存在上述四类问题之一即须采用相应的地基处理。 (一)砂桩、碎石桩和水泥粉煤灰碎石桩 该类桩具有挤密、置换、排水、垫层和加筋等加固作用。 水泥粉煤灰碎石桩(简称cFG桩)的承载能力来自桩全长产生的摩阻力及桩端承载力,桩越长承载力愈高,适用于多层和高层建筑地基。 (二)土桩和灰土桩

土桩和灰土桩挤密地基适用于处理地下水位以上,深度5-15m的湿陷性黄土或人工填土地基。地下水位以下或含水量超过25%的土,不宜采用。 除了上述土桩和灰土桩外,还有单独采用石灰加固软弱地基的石灰桩。 (三)深层搅拌法施工 深层搅拌法适宜于加固各种成因的饱和软粘土,如淤泥、淤泥质土、粘土和粉质粘土等,用于增加软土地基的承载能力,减少沉降量,提高边坡的稳定性和各种坑槽工程施工时的挡水帷幕 一、桩基础施工 桩基础根据其在土中受力情况不同,可分为端承桩和摩擦桩。按施工方法的不同,桩身可分为预制桩和灌注桩两大类。 (一)钢筋混凝土预制桩施工 钢筋混凝土预制桩常用的断面有方形实心桩与管桩两种。方形桩在尖端设置桩靴。管桩在工厂内用离心法制成。 1.桩的制作、运输和堆放 (1)桩的制作。长度在10m以下的短桩,一般多在工厂预制,较长的桩,在打桩现场附近露天预制。 实心桩宜采用工具式木模或钢模板支在坚实平整的场地上,用间隔重叠的方法预制。上层桩的浇灌,待下层桩的混凝土达到设计强度的30%以后进行,重叠层数不超过三层。完成后,应洒水养护不少于7D。

房屋建筑地基基础工程施工技术研究 吴成怀

房屋建筑地基基础工程施工技术研究吴成怀 发表时间:2019-09-18T14:19:27.380Z 来源:《建筑细部》2019年第4期作者:吴成怀[导读] 在房屋建筑工程中,地基基础工程施工是非常重要的内容。吴成怀 北海市建筑工程公司广西北海市 536000 摘要:在房屋建筑工程中,地基基础工程施工是非常重要的内容。随着我国科技水平不断提高,工程技术的进步在一定程度上对房屋建筑地基基础施工具有一定推动作用。本文将从基础工程施工的主要特点入手,同时对其重要性进行分析,并且指出在施工过程中主要涉及的技术要点,根据要点提出相应保障工程质量的具体措施。 关键词:技术要点;建筑地基;基础工程;解决措施 引言 随着我国经济的不断发展,人们的整体生活水平日趋提升,同时对住宅及生活质量的要求也不断提高,其中房屋建筑工程中的工程质量备受国人关注。房屋建筑工程的工期较长,其建筑要求也较高。地基工程在房屋建筑工程占据着基础地位,施工单位需要就地基基础展开着力性的工程维护,努力提升施工水平,强化地基工程的质量控制,确保房屋建筑工程的总体质量。 1房屋建筑地基基础工程施工技术概况地基是房屋建筑工程的基础,并且在一定程度的影响着建筑项目整体的质量。房屋建筑地基基础工程因各个区域地质条件的不同,因而要采取不同的施工技术来开展施工活动。为了地基工程的建设质量可以更好的、有效的提升,这就需要利用一定的处理措施改进并完善施工技术工艺。就现有的房屋建筑地基基础工程施工技术来说,压缩性、剪切性、透水性是其自身的基本特征。目前,若想使建筑结构的安全性能够整体的提升,地基一定要有最强的承载能力。假如地基自身承载能力与施工要求不符,建筑结构就会直接出现失稳的现象以及剪切性的破坏,这就需要地基施工技术要有很好的抗剪能力。还有房屋建筑的施工过程中也会出现沉降性,这就需要当前的施工技术要有很好的压缩性。地基施工过程中受很多因素的影响会出现渗漏的问题,因而施工部门要对基础工程施工技术进行合理的应用,还要全面的控制这些常见问题的出现。 2地基基础工程施工中存在的问题在房屋建筑地基基础工程施工过程中合理的应用各种施工技术能够有效的提高地基基础工程的质量,然而受众多因素影响,当前阶段的地基基础工程施工存在问题,施工技术的应用难以保证科学、合理,技术优势发挥备受局限。较为常见的地基基础工程施工技术问题主要包括如下几种:第一,在地基基础施工中未对施工工作进行全面、有效的检查。有效检查地基基础工程施工现场的水文条件有利于建筑施工企业更好的了解施工需求以及施工过程中可能遭遇的各种问题,并积极采取措施对施工设计进行调整。然而就现阶段的实际情况而言,很多施工企业人员并没有到实地进行勘探的思想认知,数据资料准备不充分,这使得施工过程比较被动,进而容易诱发各种工程问题。其次,工程设计不科学。工程设计不科学的原因主要是房建企业方面的设计人员未能充分的考虑施工地的实际情况,在施工的过程中盲目参考自身的设计经验,进而诱发设计图纸不科学问题。设计不科学会影响后期的具体施工,也会给地基基础工程的质量产生不利影响。第三,未能很好的把握地基基础工程类型。地基基础工程类型决定了地基的实际承受力,在实际的地基基础工程中可选择的地基基础工程类型很多,建筑企业方面需要很好的把握建筑地基类型选择,要尽可能的消除可能会影响地基承受能力的不确定因素,否则可能会导致地基失稳进而诱发安全事故。 3现阶段房屋建筑地基工程施工技术要点措施为了保证地基基础工程施工质量,建筑施工企业方面需要基于实际情况合理引进先进的施工技术,以提高地基基础工程施工的安全性和稳定性。 3.1地质勘探的准确性要严格把控 对建筑地基的地质勘测需要在房屋建筑地基基础工程建筑之前进行,还要对施工区域周边环境及水文情况进行详细的了解,形成地质勘察报告。想要提高地基基础施工质量,需要对周围地质环境及使人环境进行全面掌握,需要相关部门进行勘查任务,根据地址特征进行分析,在根据建筑需求进行判定,利用钻孔深度值进行分析,查看钻孔深度值能否满足设计要求,钻孔及深空中的缺少不点会导致反应,涂层出现不均等现象,在弟弟建设之后,房屋就会出现相应的开裂及弯折等现象,从而使受到房屋工程安全威胁。 3.2对设计方案进行合理设计 在施工方案制定过程中,应当对现场的地质环境进行考察,切实了解施工情况,才能设计方案。在设计过程中,工作人员应当将勘察数据作为参考条件,对其中涉及到的数据进行认真分析,仔细计算出地质承载力,防止日后出现塌方问题。 3.3地基基础工程检测技术 地基基础针对性检测是指科学分析地基工程中所有的建筑数据,基于建筑地基诸多勘测点及某些重点的位置所做的记录,对部分边基点、坡度及开挖深度问题进行分析,保证地基基础的稳定性。如果在建设过程中出现地基支撑过于薄弱、地基支护变形等现象,则应当及时采取对应措施加以补救。此外,应当严控检测时长,每天至少检测一次支护点或施工过程,并通过检测结果合理调整建设进度和建设方案。通过对施工现场实际环境的检测,针对温度及气候进行相应的调整。如某地区下雨频繁,则该地区的地基基础工程应当增设排水管道,避免因积水而对工程质量造成影响。 3.4完善施工管理措施 地基基础施工属于房建施工,必然会对施工地周遭的居民生活产生不利影响。为了保证地基基础施工顺利开展,企业方面需要积极完善施工管理措施,要尽可能的对施工工作进行合理规划,努力将不良影响降到最低。施工噪音、施工废物、施工垃圾等都应该有与之相对应的合理处理途径。与此同时,企业方面应该加大对优质技术设备的引入力度,还要加大相关技术的研究力度,要努力提高地基工程的承重能力,合理使用复合实基础科学解决地基沉降、地基不稳等问题。 3.5基础工程施工技术与措施

基础施工技术交底

施工技术交底记录黔质监统编 施2002-11 工程名称:贵州茅台酒厂(集团)循环经济产 施工单位:中铁建设集团有限公司编号: 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。

土方开挖及地基处理施工技术措施

一、工程概况..................... 错误!未指定书签 二、编制依据.................... 错误!未指定书签 三、作业前的准备和条件要求 ....... 错误!未指定书签 四、土方开挖及地基处理施工方案……错误!未指定书签 五、质量保证措施................. 错误!未指定书签 六、安全保证措施.................. 错误!未指定书签 七、成品保护..................... 错误!未指定书签

土方开挖及地基处理施工技术措施 一、工程概况 1.工程特点 土建工程:全站总平面布置以北侧为35出线方向,围墙内平面形式为矩形:南北长34. 0m,东西宽16.4m。围墙内用地面积0.0558h m2010配电装置室布置在变电站南侧。主变压器设备基础布置在35配电装置室与10配电室之间。主变压器运输道路直对进站道路,由变电站南侧引接。 电气安装工程:本工程站址位于山西省吕梁市孝义市南阳乡白石崖村工业广场处,就近有340省道经过。本站站区布置基本呈长方形,半户内布置,南北方向长34米,东西方向长16.4米,总占地面积675川。35、20和10配电室、主控室、电容器室均采用箱式配电箱柜布置在站区,主变压器户外布置,35进线向北,20和10出线向南。 电气总平面布置及配电装置:站区布置基本呈长方形,半户内布置,南北方向长34米,东西方向长16.4米,总占地面积675川。 35和主控室联合箱柜布置在站区北部、20和10、及电容器联合箱柜布置在站区南部,主变压器布置在站区中部,35进线向北,20和10出线向南。 本设计推荐35配电装置采用61-40.5(Z)型屋内移开式金属封闭开关柜,单列布置;20配电装置采用24(Z)型屋内移开式金属封闭开关柜,单列布置;10 配电装置采用28-12(Z)型屋内移开式金属封闭开关柜,单列布置;20和10及电容器均为电缆出线。 二、编制依据 《建筑地基与基础施工质量验收规范》( 50202 - 2002) 《建筑工程质量验收统一标准》( 50300 - 2001) 《混凝土结构工程质量验收规范》( 50204 —2002) 《砌体工程施工质量验收规范》( 50203 —2002) 《钢筋机械连接通用技术规程》(107-2003新) 《钢筋焊接及验收规程》(18—2003新) 《建设工程施工现场供用电安全规范》( 50194-93 ) 《工程测量规范》(50026 —2007)

土建独立基础施工工艺要点【最新版】

土建独立基础施工工艺要点 独立基础是土建工程施工的基础环节,其质量对施工技术的要求比较高,只有在准备工作充分和技术方法得当的前提下才能够有效避免独立基础施工质量的缺陷问题,施工质量得到保障。 一、土建独立基础的施工技术要点 1.施工准备阶段。工程开工动土之前,必须要具备现场的地质的调研资料,以备做好施工图的审查工作以及施工技术方案的编制依据,组织安排好施工工艺流程和安全技术指标及措施,对现场存在的隐患应制定相关的预警处理方案,避免或减少在施工过程中的安全质量问题。 同时,根据现场环境检查“三通一平”及临时设施的准备情况,掌握现场周边区域内的地下管线和构筑物等分布情况。据施工现场的便利情况和工程量计划配置施工机械设备的型号和数量,并保证机械设备具有相关的鉴定合格证明。施工材料的选购及进场需严格控制质量,从源头上把关。 2.施工过程阶段。独立基础的施工顺序按:基础大开挖→基坑修整→素砼垫层→基础承台→基础梁柱→回填土。浇筑顺序“先运后进”。

(1)土方开挖及边护。土方开挖前,先放好基础边线和土方开挖线,并将其引到基坑以外不会被破坏的地方,开挖时注意底局部预留200 mm厚土层,待验槽后浇筑垫层时挖除以防止因基底长时间暴露而受扰动。 开挖基坑时如发现土层与地质报告不符或发现不良地基,如暗沟、暗升、暗塘、墓穴及人防施等,应立即通知建设单位地质勘探部门、设计院等有关部门人员到现场研究解决。土方开挖时,施工测量人员严格控制标高,严禁超挖。土方工程采用大开挖,自然放坡,雨水或地表水经排水汇集于集水井内,再用潜水泵排出坑外。 (2)基础垫层施工。地基验槽完成后,清除表层浮土及扰动土,不留积水,立即进行垫层混凝土施工,垫层混凝土必须振捣密实,表面平整,严禁晾晒基土。浇捣C10砼垫层时,需留置标养试块一组,做试块时请监理公司人员旁边监督,送试验室养护。 在垫层浇筑前要对土方进行修整,应用竹签对基坑的标高进行标志。先用竹签订在基坑的中,然后用水准尺对其进行测定标高。在素砼浇筑过程中,将以这些竹签的顶为基准,进行总体标高测定。在砼具体施工时,测量员应对全程进行控制施工。

探究水利水电工程基础处理施工技术 丁亮

探究水利水电工程基础处理施工技术丁亮 发表时间:2019-09-10T09:08:28.563Z 来源:《基层建设》2019年第18期作者:丁亮[导读] 摘要:近些年,我国经济建设发展迅速,水利水电工程也在快速发展。 桐庐县林业水利局浙江省杭州市 311500 摘要:近些年,我国经济建设发展迅速,水利水电工程也在快速发展。水利水电工程在施工过程中要尤为注重其基础处理,使水利水电工程能够发挥其应有的功能。本文从水利水电基础处理的具体要求出发,分析了基础处理中存在的影响因素,并就不良地质对基础处理的不利影响,分析了具体的施工处理技术,有利于保证水利工程的施工质量。 关键词:水利水电工程;基础处理;施工技术引言 随着我国经济的发展和社会的进步,水利水电工程已经成为社会中不可或缺的一项大工程,在工程建设领域占有相当重要的地位,水利水电工程在人们的生活中发挥着重要的作用,基于这一特殊的性质,必须要高标准的做好我国水利水电工程建设,要想保证每一个水利水电工程能安全够稳定的运行,就需要保障其安全性和可靠性,避免出现事故。从各方面处理,采用合理的施工方案,做好整个水利水电工程基础的设计、施工,确保整个基础的安全性和牢固性,保证每一步施工和处理都有其存在的价值和作用。还需要对水利水电工程基础处理施工技术进行更深一步研究和探索,确保在施工的过程中能够使用到更加科学先进的施工技术。 1水利水电工程基础施工技术特点分析与传统工程相比,水利水电工程具有一定的特殊性,它所涵盖的领域较为广泛,并且需要多个部门共同协作才能完成项目的达成。具体施工过程还有多个细节,其主要的功能特点分为以下几个层面:第一,施工现场情况复杂。水利水电工程多数需要修建水库、湖泊等水流充足的区域,借助湍急的水流进行电力获取。每个施工环境都需要根据条件进行任务分配,比如:哪种程度的地基能满足后续的结构稳定和安全使用要求;第二,施工范围广泛。作为一项方便民生的天然电力获取工程,其涉及范围广,工程量大,工期长,所以在施工阶段,需要处理的基础工作较多。比如:大型水电站、大坝、近水建筑、泄水建筑等基础工程;第三,技术升级速度较快。为了实现现代化,也为了确保在短时间内完成预期的施工任务,技术的不断革新以及材料的更新换代,都对工程进度起着决定性的影响;第四,工程细节严谨。大型的水利水电工程需要注重细节化,小的差错将对整体的质量造成严重的影响,不容忽视。施工阶段应注重工具的使用和保养,对具体的细节部分更要严格把控,做到安全第一,质量为主,让细节决定成败。 2影响水利水电工程基础质量的主要因素 2.1地基稳定性 地基稳定性对于水利水电工程的整体施工质量具有极为重要的影响,地基稳定性是影响工程安全性、耐久性的基础,并且决定着工程施工的安全与稳定。因此,在基础处理中,要注重对地基稳定性的处理,降低施工风险,减少施工安全事故的发生,提高整体工程结构在施工与投入使用后的安全性。 2.2地基渗漏 防渗漏一直是水利工程中的重要施工作业环节。不良地基的发生会使混凝土的内在结构发生变化,产生气泡或孔隙,从而降低地基的防渗漏效果,长此以往将会威胁到水利水电建筑物的安全性。 2.3基础沉降 由于水利水电工程的施工环境各有不同,尤其是施工现场地质条件的复杂性,使得工程的基础沉降成为其必须要考虑的一个重要问题。这种基础沉降的问题是基于地质条件的复杂性与多变性而产生的。因此,就必须对施工现场不良的地质条件等加以改进,采用一定的技术手段来控制基础沉降,避免由于沉降现象所造成的工程质量下降、结构性变形等,使得工程运行面临极大的威胁。 3水利水电工程基础处理技术 3.1锚固技术 锚固技术包括预应力锚固技术和普通的锚固技术,预应力锚固技术主要用于深层锚固,普通锚固技术用于浅层锚固。锚固技术不会破坏岩体结构,主动承载,结合灌浆固结技术,两者共同作用,使破碎、发育不完整的岩体和胶凝材料进行结合,提高了围岩的整体性能和内在抗力,增加了强度,增强围岩的稳定性,使预应力同围岩共同受力,提高了岩石的承载力,提高了岩石的抗压抗剪强度,有利于结构的稳定。锚固技术还有助于降低基础处理的工作量,有效的降低了工程成本,同时锚固技术的应用具有较强的针对性,需要对整个水利水电工程项目的外界环境因素进行综合分析,才能制定出准确的锚固技术措施、实施方案。 3.2水泥土技术 在水利水电工程基础处理施工中应用水泥土施工技术,能够有效提升基础结构的强度和稳定性。在水泥土基础处理施工中,水泥浆制作和灌浆均至关重要。为了充分发挥水泥土施工技术的额应用优势,保证基础结构施工强度以及稳定性,必须对水泥土施工参数进行有效控制,根据施工现场实际情况合理选择原材料,并根据配合比设计要求制作水泥浆,利用高压灌浆施工技术将水泥浆灌注至基础结构缝隙中,提升地基结构的牢固性,避免其受到外界环境因素的影响,提高水利水电工程使用效率,延长水利水电工程使用寿命。 3.3粉喷桩技术 粉喷桩技术同样在水利水电工程中意义重大。具体的注意事项为:第一,做好前期准备工作。该项技术的施工环境要干净整洁,施工表面平整光滑,为满足施工条件,可以事先将地面用整平机进行辅助处理;第二,桩位的选择。工作人员要根据施工要求,对实际的施工环境进行数据核准,然后按照施工进程选择桩位位置。将可变的动态数据调整为静态的准确数值,尽可能降低具体位置确定的难度。位置选择后要进行数据确认以及桩位标信息回收,为后续的原桩位复位提供数据帮助;第三,桩顶与桩底高度的选择。通常设置的高度为距离地面半米左右,而这不能满足动态建筑需求。所以在排除干扰后,为降低实际施工误差,在施工时尽可能进行动态的高度选择,以提升整体施工质量;第四,桩身垂直度的确定。确定桩身垂直,可避免出现倾斜误差。一旦桩身倾斜,也要控制在1.5%之内;第五,合理使用外加剂。工作人员需要总结之前的建筑数据材料,然后对具体的外加剂用量进行分析,并重新选择所使用的种类。通常将石膏粉与水泥混合,提高水泥土质量,缩短或延长凝固时间。 3.4预应力管桩

土建基础施工方案

四、施工方案及技术措施 (一):气柜基础及其它土建工程主要技术方案 (1)工程测量 1.1 工程测量定位:根据设计图纸总平面控制方格网采用“坐标定位”的方法或根据建设单位给定的参引点来进行轴线控制。 1.1.1垂直部分采用经纬仪和激光铅垂准仪控制。 1.1.2 水准采用往返“精密水准”测量。 1.1.3 测量仪器的选用:序号仪器名称厂牌型号精度 (1) 经纬仪索佳 010B 2" (2)光学水准仪南京 NA2 U=2.1" K=2 以上仪器经鉴定合格,均在使用的有效期内;其它辅助仪器有:---50m,30m 钢卷尺---垂直目镜、棱镜、光标、塔尺等。 (2)平面轴线控制网 1 平面轴线控制测量 ---基准平面控制网的设置 ---基准平面控制网的设置以业主提供基础的中心坐标及进气管方位为依据确定基础坐标。其基准点精度应控制在2mm 以内。基准点的精确程度将直接影响到整个工程的测量精度。 ---基准控制网是建立在基准点的基础上的。设置时要求同时满足稳定、可靠和通视三个要素。同时,还需附加一些保证措施,建立一个控制副网或设置方位汇交点等方法来防止基准控制网遭到不可预见事件的破坏。

---标高以业主提供的水准点为基础。 (2 )轴线控制测量 ---利用基准平面控制网中的某一点作为测站(满足通视和方便的要求),采用平面坐标测量法测量轴线,原则上应一次测量到位。 ---轴线坐标控制点投测完毕之后,互相之间应进行校核。同时可检验偏差情况,以及时纠正。 ---垫层施工完毕将测量网分别对各轴线的汇交点对号入座,投设到垫层上,弹线,做上红漆标志后方可实施。 (3) 高程控制测量 基准水准点的建立 ---根据建设单位提供的城市等级水准点,采用往返水准或闭合水准测量。用精密水准仪引测施工基准水准点,测量精度按二等水准精度测设。 ---施工基准水准点应布置在受施工环境影响小且不易遭破坏的地方。 ---以基准水准点控制点为依据,用精密水准仪采用闭合水准测量的方法,将高程引测至基坑边的临时水准点处。 ---在基坑边寻找一个可垂直传递高程处,搭设一固定支架,将钢尺一端固定在支架挂钩上用重锤垂吊而下。 ---采用两台水准仪一上一下同时测量。上面的一台水准仪将临时水准点的高程传递至钢尺上。下面的一台水准仪将钢尺上的高程传递至施工层上。 (4)沉降观测测量 ---在挖土施工阶段,主要控制基坑边5m 左右范围的地基沉降。确保施工

相关文档