1、某发电机采用自动准同期并列方式与系统进行并列,系统的参数为已归算到以发电机额定容量为基准的标么值。一次系统的参数为:发电机交轴次暂态电抗 ' ' q X 为 0.128;系统等值机组的交轴次暂态电抗与线路之和为 0.22;断路器合闸时间为 s t QF 4. 0=,它的最大可能误差时间为 QF t 的 %20±;自动并列装置最大误差时间为 s 05. 0±;待并发电机允许的冲击电流值为 GE h I i 2' ' max . =。求允许合闸相角差ey δ、允许滑差sy ω与相应的脉动电压周期。

2、同步发电机等值电路如下,试绘制其矢量图。

3、在某电力系统中,与频率无关的负荷占 25%,与频率一次方成比例的负荷占40%,与频率二次方成比例的负荷占 15%, 与频率三次方成比例的负荷占 20%。当系统频率由 50Hz 下降到 48Hz 时,系统 KL*值为多少?

4、某电力系统用户总功率为 Pfhe=2500MW,系统最大功率缺额 Pqe=800MW,负荷调节效应系数 KL*=1.8。自动减负荷装置接入后,期望恢复频率为 ffh=48 Hz。试计算:

5、 AB 两电力系统由联络线相连。已知 A 系统 Hz MW K GA /800=, Hz MW K LA /50=,

MW P LA 100=?; B 系统 Hz MW K Hz MW K LB G B /40, /700==MW P LB 50=?。求在下列情

况下系统频率的变化量△ f 和联络线功率的变化量△ P ab 。 (1两系统所有机组都参加一次调频;

(2 A 系统机组参加一次调频,而 B 系统机组不参加一次调频;

(1 残留的频率偏差标幺值Δf fh* (2 接入减负荷装置的总功率 P JH (3 在图中标出 P fhe 及 P qe 位置和大小

I G

X d

(3两系统所有机组都不参加一次调频;

6、仍按第 5题中已知条件, 计算下列情况下的频率变化量△ f 和联络线上流过的功率△ P ab 。

(1 AB 两系统所有机组都参加一次、二次调频, A 、 B 两系统机组都增发 MW 50; (2 AB 两系统机组均参加一次调频, A 系统机组参加二次调频,增发 MW 60; (3 AB 两系统机组均参加一次调频, B 系统机组参加二次调频,增发 MW 60; 7、有 n 台发电机组共同承担负荷,它们的耗量特性分别为:

(n k c P b P a F k

k k k k k , 2, 12=++=

试推导耗量微增率λ与 P L 的关系式(L P f =λ以及λ与 P k 的关系式 (k P f

=λ(忽略网络损耗和各机组的功率限额。

8、如下图所示,变压器参数及负荷功率均为已知数据。变压器高压侧最大负荷时的电压为 110kV , 最小负荷时的电压为 114kV 。相应负荷母线允许电压范围为6~6.6kV。试选择变压器分接头。

9、如下图所示,变压器变比为 110±2×2.5% /11 kV,励磁支路和线路对地电容均被忽略。送端电压为 120 kV且保持不变,受端电压要求保持为 10.5 kV。采用电容器进行无功功率补偿,试确定其补偿容量。

10、如下图所示的简单系统,各支路有功功率的测量值均已标在图中。忽略线路功率损耗,

求各支路有功功率的最佳估计值。

U 1=120kV

S max =15+j12MVA

S min =10+j8 MVA

U 2

110~114kV

S max =30+j15MVA S min =12+j7 MVA

S N =31.5MVA

110±2×2.5% / 6.3 kV

T T

计算分析题答案

==================================================

1、解:

1允许合闸相角差ey δ=2arcsin'

' max . h i ( '

' q X +Xx /2x1.8q E " 2

=2 arcsin2x1x(0.128+0.22/ 2x1.8x2x1.05

=2 arcsin0.09206=10.56(° =0.184(rad

2 ΔtQF =0.4x0.2=0.08s

Δtc=0.05s

允许滑差sy ω=ey δ/(ΔtQF+Δtc= 0.184/(0.08+0.05=1.42 rad/s 3 Ts=2π/sy ω=2π/1.42=4.42s

2、解:同步发电机矢量图

3、解:略

4、解:

d

P x I Q

I P 1=90

P 4=22

P 5=42

P 6=50

P 3=26

P 2=66

4(1. 66804

. 08. 1104

. 025008. 18001

2(04. 0502*

*

***分分 MW

f K f P K P P f f f fh L fh fhe L qe JH N fh =?-??-=

?-?-=

==?=?

5、解:

⑴两系统都参加一次调频时

△ f =0.09434 Hz △ P ab =-19.8 MW

⑵ A 系统参加一次调频, B 系统不参加一次调频时

△ f =0.16854 Hz △ P ab =43.26 MW

⑶两系统都不参加一次调频时

△ f =1.6667 Hz △ P ab =-16.6667 MW

6、解:

⑴两系统都参加一次、二次调频,两系统都增发 50MW 时

△ f =0.03145 Hz △ P ab =-23.27 MW

⑵两系统都参加一次调频, A 系统参加二次调频并增发 60MW 时△ f =0.0566 Hz △ P ab =8.1132 MW

⑶两系统都参加一次调频, B 系统参加二次调频并增发 60MW 时△ f =0.0566 Hz △ P ab =-51.887 MW

7、解:

由(L P f =λ得:????

??+???

???=∑∑=-=n

k k k L n k k a

b P a

11

121

λ 由(k P f =λ得:??????+=k k k k a

b P a 22λ

8、解:

6. 653. 6 719. 2114(25

. 1073. 6

2(0. 610. 6 036. 6110(25. 1073

. 625. 107 2(64. 107 22. 10606. 109(21

(2122. 1063. 66

. 6719

. 2114

3(06. 1093. 66136

. 6110719. 2114

40

75. 212

3(136. 611040

155. 230min

2max 21min 1max 112min 2min min 1min 12max 2max max 1max 1min 1min min min max 1max max max <=-?=>=-?===+=+=

=?-=?-==?-=?-==?+?=+=?=?+?=+=?U U U U U U kV

U U U U U kV U U U U U kV

U X Q R P U kV U X Q R P U t t t t N t t N t t T t t T t t 分的分接头

取分分分

9、解:

2(57. 425. 1025. 1025. 1015. 101505. 10 2(25. 1011

25

. 10725. 107

2(62. 112115

. 105. 107

2(5. 107120

150

83010120

2(25. 101120150

1230151202

2'

max 2max 2max

212min 2'

min 21min 1min 11'

min 21max 1max 11' max 2分分的分接头,那么取分分分 =?????-=???

??

?-=

====?===?+?-=+-

==?+?-=+-

=k k U U X

U Q k U kV U U U U kV U X Q R P U U kV U X Q R P U U c c C t N t 10、解:

(

(((((

(((((((((

(((

(

((

2(49?42?91?23?26?65?

1(050??222??222?2 1(050??226?290??2 1(022??266?290??2???

2(50??42??22?26?66?90??50?42?22?26?66?90? 3(?????????6

514

3

2

434244

433323422322 4

322

4

3

2

4

2

2

4

2

3

2

2

2

3

2

2

6

25242322214

36542321分 , , 代入数学模型得:, , 解以上三式得:分分分求偏导,得:、、上式分别对分分由系统结构可以得到:

=======-++----=??=-++-+-+=??=--+-+-+=??-++--+-+-+-+-+=-+-+-+-+-+-

=?????+=+=+=P P P P

P P P P P P P P J P P P P P P J P P P P P P J P P P P P P P P P P P P

P P P P P P J P P P P P P P P P

经典之-发电机同期并列原理详解

第六章同期系统 将一台单独运行的发电机投入到运行中的电力系统参加并列运行的操作,称为发电机的并列操作。同步发电机的并列操作,必须按照准同期方法或自同期方法进行。否则,盲目地将发电机并入系统,将会出现冲击电流,引起系统振荡,甚至会发生事故、造成设备损坏。 准同期并列操作,就是将待并发电机升至额定转速和额定电压后,满足以下四项准同期条件时,操作同期点断路器合闸,使发电机并网。 (!)发电机电压相序与系统电压相序相同; (")发电机电压与并列点系统电压相等; (#)发电机的频率与系统的频率基本相等; ($)合闸瞬间发电机电压相位与系统电压相位相同。自同期并列操作,就是将发电机升速至额定转速后,在未加励磁的情况下合 闸,将发电机并入系统,随即供给励磁电流,由系统将发电机拉入同步。自同期法的优点:!合闸迅速,自同期一般只需要几分钟就能完成,在系统 急需增加功率的事故情况下,对系统稳定具有特别重要的意义;"操作简便,易于实现操作自动化。因为在发电机未加励磁电流时合闸并网,不存在准同期条件的限制,不存在准同期法可能出现的问题;#在系统电压和频率因故降低至不能使用难同期法并列操作时,自同期方法将发电机投入系统提供了可能性。 自同期法的缺点是:未加励磁的发电机合闸并入系统瞬间,相当一个大容量的电感线圈接入系统,必然会产生冲击电流,导致局部系统电压瞬间下降。一般自同期法使用于水轮发电机及发电机—变压器组接线方式的汽轮发电机。在采用自同期法实施并列前,应经计算核对。 发电厂发电机的并列操作断路器,称为同期点。除了发电机的出口断路器之外在一次电路中,凡有可能与发电机主回路串联后与系统(或另一电源)之间构成唯一断路点的断路器,均可作为同期点。例如,发电机—变压器组的高压侧断路器,发电机—三绕组变压器组的各侧断路器,高压母线联络断路器及旁路断

发电机非同期并列的危害及预防正式样本

文件编号:TP-AR-L6733 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 发电机非同期并列的危 害及预防正式样本

发电机非同期并列的危害及预防正 式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 摘要:在发电厂的生产过程当中,发电机组与系 统的并列是一项非常重要的操作。由于各种原因在并 列过程中发生事故的现象时有发生,这种事故对电力 生产和电气设备造成的损失和损害都是非常严重的, 因此我们有必要对发电机组在并列过程中所发生的故 障,进行认真的分析提高认识,找出发生故障的原因 并加以解决,以利于以后的安全生产。 同期系统是小型水电站电气操作回路的重要组成 部分,对于发电机组安全并网起着及其重要的作用。 准同期是目前普遍采用的一种并网方式。同期装置对

待并两例电源电压的相序、频率、相位等进行准确的检测和判断,当待并两侧电源电压各参数基本相同时,自动或手动完成并网操作。但是,往往因系统接线有误,运行人员误操作,会造成非同期并列的严重后果。 所谓非同期并列是指凡不符合准同期条件下进行并列,就是说将带励磁机发电机并入电网。非同期并网是发电厂电气操作的恶性事故之一。 发电机并入电网分为准同期并列和自同期并列。准同期并列就是在并列操作前,调节发电机励磁,当发电机的电压相位,频率,幅值分别与并列点系统的电压,相位,频率,幅值相接近时,将发电机断路器合闸,完成并列操作。自同期并列就是先将励磁绕组经过一个电阻闭路,在不加励磁的情况下,当待并发电机频率与系统频率接近时,合上发电机断路器,紧

1某发电机采用自动准同期并列方式与系统进行并列,系统的参数为已

计算分析题 =================================================== 1、某发电机采用自动准同期并列方式与系统进行并列,系统的参数为已归算到以发电机额定容量为基准的标么值。一次系统的参数为:发电机交轴次暂态电抗''q X 为0.128;系统等值机组的交轴次暂态电抗与线路之和为0.22;断路器合闸时间为s t QF 4.0=,它的最大可能误差时间为QF t 的%20±;自动并列装置最大误差时间为s 05.0±;待并发电机允许的冲击电流值为GE h I i 2''max .=。求允许合闸相角差ey δ、允许滑差sy ω与相应的脉动电压周期。 2、同步发电机等值电路如下,试绘制其矢量图。 3、在某电力系统中,与频率无关的负荷占25%,与频率一次方成比例的负荷占40%,与频率二次方成比例的负荷占15%,与频率三次方成比例的负荷占20%。当系统频率由50Hz 下降到48Hz 时,系统KL*值为多少? 4、某电力系统用户总功率为Pfhe=2500MW ,系统最大功率缺额Pqe=800MW ,负荷调节效应系数KL*=1.8。自动减负荷装置接入后,期望恢复频率为ffh=48 Hz 。试计算: 5、AB 两电力系统由联络线相连。已知A 系统Hz MW K GA /800=,Hz MW K LA /50=, MW P LA 100=?;B 系统Hz MW K Hz MW K LB G B /40,/700==MW P LB 50=?。求在下列情 况下系统频率的变化量△f 和联络线功率的变化量△P ab 。 (1)两系统所有机组都参加一次调频; (2)A 系统机组参加一次调频,而B 系统机组不参加一次调频; (1) 残留的频率偏差标幺值Δf fh* (2) 接入减负荷装置的总功率P JH (3) 在图中标出P fhe 及P qe 位置和大小 I G X d

发电机的自动并列仿真_电气提高班_钱斌

电气与电子工程学院 07级 《电力系统自动化》 ——发电机的自动并列仿真 班级:电气提高0701班 学号:U200712212 姓名:钱斌 指导老师:谢荣军

一机——无穷大系统仿真设计图: 版本Matlab2010a Mechanical power Ref_Frequence Continuous pow ergui Vf (pu) V&I_abc In1Out1 Time Delay A B C a b c Three-phase Transformer 210 MVA 13.8 kV / 230 kV com A B C a b c Three-Phase Breaker A B C a b c Three-Phase V-I Measurement1 abc A B C a b c Three-Phase V-I Measurement Subsystem Power Generation: 20 MVA Synchronous generator Mechanical engine (turbine) -K- v ref v d v q v stab Vf Excitation System1 50.01 50 BREAKI_abc A B C 5 MW A B C 10,000 MVA, 230 kV source double double double double double double double double double double double double double double double double double double double double

同步发电机准同期并列实验步骤

同步发电机准同期并列实验 一、实验目的 1.加深理解同步发电机准同期并列原理,掌握准同期并列条件; 2.掌握微机准同期控制器及模拟式综合整步表的使用方法; 3.熟悉同步发电机准同期并列过程; 4.观察相关参数。 二、实验项目和方法 (一)机组启动与建压 1.检查调速器上“模拟调节”电位器指针是否指在0位置,如不在则应调到0位置; 2.合上操作电源开关,检查实验台上各开关状态:各开关信号灯应绿灯亮、红灯熄。调速器面板上数码管显示发电机频率,调速器上“微机正常”灯和“电源正常”灯亮; 3.按调速器上的“微机方式自动/手动”按钮使“微机自动”灯亮; 4.励磁调节器选择它励、恒UF运行方式,合上励磁开关; 5.把实验台上“同期方式”开关置“断开”位置; 6.合上系统电压开关和线路开关QF1,QF3,检查系统电压接近额定值380V; 7.合上原动机开关,按“停机/开机”按钮使“开机”灯亮,调速器将自动启动电动机到额定转速; 8.当机组转速升到95%以上时,微机励磁调节器自动将发电机电压建压到与系统电压相等。 (二)手动准同期 将“同期方式”转换开关置“手动”位置。在这种情况下,要满足并列条件,需要手动调节发电机电压、频率,直至电压差、频差在允许范围内,相角差在零度前某一合适位置时,手动操作合闸按钮进行合闸。 观察微机准同期控制器上显示的发电机电压和系统电压,相应操作微机励磁调节器上的增磁或减磁按钮进行调压,直至“压差闭锁”灯熄灭。 观察微机准同期控制器上显示的发电机频率和系统频率,相应操作微机调速器上的增速或减速按钮进行调速,直至“频差闭锁”灯熄灭。 此时表示压差、频差均满足条件,观察整步表上旋转灯位置,当旋转至0o位置前某一合适时刻时,即可合闸。观察并记录合闸时的冲击电流。 具体实验步骤如下: (1)检查调速器上“模拟调节”电位器指针是否指在0位置,如不在则应调到0位置; (2)合上操作电源开关,检查实验台上各开关状态:各开关信号灯应绿灯亮、红灯熄。调速器面板上数码管显示发电机频率,调速器上“微机正常”灯和“电源正常”灯亮; (3)按调速器上的“模拟方式”按钮按下,使“模拟方式”灯亮。合上原动机开关,按下“停机/开机”按钮,开机指示灯亮;

发电机的启动、并列和解列

一、发电机与系与统并列: 1、接到值长令与汽机值班员联系。 2、检查发电机出口开关在“备用”位置。 3、插上发电机测量PT 小车的二次插头。 4、将发电机测量PT 小车由“试验”摇至“工作”位置; 5、插上发电机测量PT 小车的二次小开关及控制保险; 6、插上发电机保护PT 小车的二次插头; 7、将发电机保护PT 小车由“试验”摇至“工作”位置; 8、插上发电机保护PT 小车的二次小开关及控制保险; 9、查发电机出口601 开关在“分闸”位置; 10、插上发电机出口601 开关的二次插头; 11、将发电机出口601 开关由“试验”摇至“工作”位置; 12、插上发电机出口601 开关的二次小开关及控制保险; 13、查发电机出口联跳灭磁开关的保护压板在“退出”位置; 14、查发电机失磁保护压板在“退出”位置; 13、待发电机转速升至额定值(3000 转/分)后,合上灭磁开关MK。10、检查励磁输出下限指示灯亮,选择开关在手动位置,按下启磁按钮。11、手动调节可控硅输出,缓慢升高发电机定子电压至额定值,在升压过程中应注意监视发电机定子电压上升平稳并与励磁电流增加值对应,且三相静子电流指示均为零。12、将同期控制方式开关扭至“就地”位置。13、将发电机同期开关扭至“投入”位置。14、将同步检查开关扭至“允许”位置。15、将同期方式开关扭至“自动”位置。16、调整发电机频率、电压与系统的一致。17、将发电机主开关扭至闪光位置。18、待同步表指针按顺时针方向缓慢(3 转/分)接近红线约5?左右,合上发电机主开关(此时应监视发电机三相静子电流表指示基本平衡,确证开关已合上)。19、通知汽轮机发电机已并列。 20、按值长命令接待有、无功负荷。21、断开发电机同期开关。22、断开发电机准同期开关。23、断开发电机同期闭锁开关。24、投入励磁柜内主开关联动灭磁开关压板和失磁及空载过压压板。25、投入失磁保护出口压板。26、操作完毕,汇报值长。27、发电机并列操作结束后,切换发电机励磁为自动(选择开关扭至自动位置)。二、发电机解列操操作:1、得值长令与汽机值班员联系。2、断开励磁柜内主开关联动灭磁开关压板和失磁及空载过压压板。3、断开发电机失磁保护出口压板。4、将发电机励磁由“自动”切换为“手动”运行。5、降低发电机有、无功负荷均为零,发电机定子电流为零。6、断开发电机主开关(此时应注意发电机三相静子电流表指示均为零,确证发电机主开关已断开)7、降低“手动”输出使发电机定子电压指示为零,至感应调压器输出下限指示灯亮。8、断开灭磁开关。9、通知机、炉发电机已解列。10、将#1 发电机出口601 开关由“工作”摇至“试验”位置。11、操作完毕,汇报值长。

发电机准同期并列

准同期并列 将同步发电机并入电力系统的合闸操作通常采用准同期并列方式。准同期并列要求在合闸前通过调整待并机组的电压和转速,当满足电压幅值和频率条件后,根据“恒定越前时间原理”,由运行操作人员手动或由准同期控制器自动选择合适时机发出合闸命令,这种并列操作的合闸冲击电流一般很小,并且机组投入电力系统后能被迅速拉人同步。根据并列操作的自动化程度不同,又分为手动准同期、半自动准同期和全自动准同期三种方式。 正弦整步电压是不同频率的两正弦电压之差,其幅值作周期性的正弦规律变化。它能反映两个待并系统间的同步情况,如频率差、相角差以及电压幅值差。线性整步电压反映的是不同频率的两方波电压间相角差的变化规律,其波形为三角波。它能反映两个待并系统间的频率差和相角差,并且不受电压幅值差的影响,因此得到广泛应用。 手动准同期并列,应在正弦整步电压的最低点(相同点)时合闸,考虑到断路器的固有合闸时间,实际发出合闸命令的时刻应提前一个相应的时间或角度。 自动准同期并列,通常采用恒定越前时间原理工作,这个越前时间可按断路器的合闲时间整定。准同期控制器根据给定的允许任差和允许频差,不断地检查准同期条件是否满足,在不满足要求时闭锁合闸并且发出均压均频控制脉冲。当所有条件均满足时,在整定的越前时刻送出合闸脉冲。 自同期并列 自同期也是一种并列操作过程,但它不同于准同期其操作过程是这样的:先将水轮 发电机组转动起来,当转速上升至稍低于机组的额定转速时,就将断路器闭合,这时电力 系统给发电机定子绕组送进三相冲击电流形成旋转磁超然后励磁系统再给发电机转子 绕组送进直流电流产生磁超使电力系统将发电机拉入同步运行状态 在并列过程中,发电机因有冲击电流而受到一定的损伤是自同期的缺点优点是并 列过程比较迅速,特别是在电力系统中发生事故或系统电压、频率发生剧烈波动时,采用 准同期费时间多而且很困难,甚至不可能实现并列,但采用自同期方式就有可能较迅速地 实现并列

第二章--《同步发电机自动并列》练习参考答案

第二章《同步发电机的自动并列》练习参考答案 二、单项选择题 1.准同步并列的方法是,发电机并列合闸前( C),当( )时,将发电机断路器合闸,完成并列操作。 A.未加励磁,发电机电压与并列点系统侧电压的幅值、频率、相位接近相等;B.未加励磁,发电机转速接近同步转速; C.已加励磁,发电机电压与并列点系统侧电压的幅值、频率、相位接近相等;D.巳加励磁,发电机转速接近同步转速。 2.自同步并列操作的合闸条件是( B )。 A.发电机已加励磁、接近同步转速; B.发电机未加励磁、接近同步转速; C.发电机已加励磁、任意转速; D.发电机未加励磁、任意转速。 3.滑差是( B)之差。 A.发电机电压频率与系统电压频率; B.发电机电压角频率与系统电压角频率; C.发电机电压周期与系统电压周期; D.发电机转速与系统等值转速。 4.发电机并列合闸时,如果测到滑差周期是10s,说明此时( D)。 A.发电机与系统之间的滑差是10rad; B.发电机与系统之间的频差是10Hz; C.发电机与系统之间的滑差是0.1rad; D.发电机与系统之间的频差是0.1Hz。 5.发电机准同步并列后立即带上了无功负荷(向系统发出无功功率),说明合闸瞬间发电机与系统之间存在( A)。 A.电压幅值差,且发电机电压高于系统电压; B.电压幅值差,且发电机电压低于系统电压; C.电压相位差.且发电机电压超前系统电压; D.电压相位差,且发电机电压滞后系统电压。 6.发电机并列后立即从系统吸收有功功率,说明合闸瞬间发电机与系统之间存在( D)。 A.电压幅值差,且发电机电压高于系统电压; B.电压幅值差,且发电机电压低于系统电压; C.电压相位差,且发电机电压超前系统电压; D.电压相位差,且发电机电压滞后系统电压。 7.发电机准同步并列后,经过了一定时间的振荡后才进入同步状态运行,这是由于合闸瞬间( B)造成的。 A.发电机与系统之间存在电压幅值差; B.发电机与系统之间存在频率差; C.发电机与系统之间存在电压相位差; D.发电机的冲击电流超过了允许值。 8.正弦整步电压( D)。

第二章 《同步发电机的自动并列》练习参考答案

第二章 《同步发电机的自动并列》练习参考答案 一、名词解释 1.并列操作 答:将发电机并入电力系统参加并列运行的操作。 2.准同步并列 答:发电机在并列合闸前已加励磁,当发电机电压的幅值、频率、相位分别与并列点系统侧电压的幅值、频率、相位接近相等时,将发电机断路器合闸,完成并列操作。 3.自同步并列 答:将未加励磁、接近同步转速的发电机投入系统,随后给发电机加上励磁,在原动转矩、同步力矩作用下将发电机拉人同步,完成并列操作。 4.同步点 答:可以进行并列操作的断路器。 5.滑差、滑差频率、滑差周期 答:滑差:并列断路器两侧发电机电压电角速度与系统电压电角速度之差,用S ω表示,即X G s ωωω-=; 滑差频率:并列断路器两侧发电机电压频率与系统电压频率之差,用f s 表示,即X G s f f f -=; 滑差周期:并列断路器两侧发电机电压与系统电压之间相角差变化3600所用的时间。 6.越前时间、恒定越前时间、恒定越前时间自动准同步装置 答:越前时间:相对于?=0δ提前(越前)的时间; 恒定越前时间:相对于?=0δ提前(越前)的时间,且这一时间不随频差(或滑差)、压差变化;

恒定越前时间自动准同步装置:由恒定越前时间脉冲发出合闸脉冲命令的自动准同步装置。 7.越前相角、恒定越前相角、恒定越前相角式自动准同步装置 答:越前相角:相对于?=0δ提前(越前)的相角; 恒定越前相角:相对于?=0δ提前(越前)的相角,且这一相角不随频差(或滑差)、压差变化; 恒定越前相角自动准同步装置:由恒定越前相角脉冲发出合闸脉冲命令的自动准同步装置。 8.整步电压、正弦整步电压、线性整步电压 答:整步电压:包含同步条件信息的电压; 正弦整步电压:与时间具有正弦函数关系的整步电压,表达式 2t sin 2s m zb ωU u = 线性整步电压:与时间具有线性函数关系的整步电压,表达式 ??? ????<

发电机升压并列和解列操作

发电机升压并列和解列操作 一、发电机与系与统并列: 1、接到值长令与汽机值班员联系。 2、检查发电机出口开关在“备用”位臵。 3、插上发电机测量PT小车的二次插头。 4、将发电机测量PT小车由“试验”摇至“工作”位臵; 5、插上发电机测量PT小车的二次小开关及控制保险; 6、插上发电机保护PT小车的二次插头; 7、将发电机保护PT小车由“试验”摇至“工作”位臵; 8、插上发电机保护PT小车的二次小开关及控制保险; 9、查发电机出口601开关在“分闸”位臵; 10、插上发电机出口601开关的二次插头; 11、将发电机出口601开关由“试验”摇至“工作”位臵; 12、插上发电机出口601开关的二次小开关及控制保险; 13、查发电机出口联跳灭磁开关的保护压板在“退出”位臵; 14、查发电机失磁保护压板在“退出”位臵; 13、待发电机转速升至额定值(3000转/分)后,合上灭磁开关MK。 10、检查励磁输出下限指示灯亮,选择开关在手动位臵,按下启磁 按钮。 11、手动调节可控硅输出,缓慢升高发电机定子电压至额定值,在 升压过程中应注意监视发电机定子电压上升平稳并与励磁电流增加值对应,且三相静子电流指示均为零。

12、将同期控制方式开关扭至“就地”位臵。 13、将发电机同期开关扭至“投入”位臵。 14、将同步检查开关扭至“允许”位臵。 15、将同期方式开关扭至“自动”位臵。 16、调整发电机频率、电压与系统的一致。 17、将发电机主开关扭至闪光位臵。 18、待同步表指针按顺时针方向缓慢(3转/分)接近红线约5o左 右,合上发电机主开关(此时应监视发电机三相静子电流表指示基本平衡,确证开关已合上)。 19、通知汽轮机发电机已并列。 20、按值长命令接待有、无功负荷。 21、断开发电机同期开关。 22、断开发电机准同期开关。 23、断开发电机同期闭锁开关。 24、投入励磁柜内主开关联动灭磁开关压板和失磁及空载过压压 板。 25、投入失磁保护出口压板。 26、操作完毕,汇报值长。 27、发电机并列操作结束后,切换发电机励磁为自动(选择开关扭 至自动位臵)。 二、发电机解列操操作:

发电机自动准同期并列不成功原因的初步分析详细版

文件编号:GD/FS-7614 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________ (解决方案范本系列) 发电机自动准同期并列不成功原因的初步分析详细 版

发电机自动准同期并列不成功原因 的初步分析详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 8月24日3:13运行人员准备发电机采用D-AVR自动升压,发电机自动准同期并列,当操作执行第26步在DCS上将“ASS START/STOP”按钮选择在“ON”位置和第27步在DCS上将“CONFIRM”按钮选择“ON”位置,即将发电机自动准同期装置投入后,自动准同期装置开始自动检同期,经过一段时间后,自动准同期装置发出告警信号,装置闭锁,发电机自动准同期并网失败。 5:10发电机采用D-AVR自动升压,发电机手动准同期并列成功。 原因初步分析

发电机自动准同期装置发出的告警信号为“滑差太小”。根据发电机自动准同期装置内部特性,当发电机与系统之间滑差<0.02Hz、时间大于30秒后,装置将发出闭锁,本次同期并网失败告警。 根据特性,当发电机的频率与系统的频率不一致时,装置将自动向DEH发出增速或减速信号,发出的信号脉冲宽度与发电机与系统频差大小相反,即发电机与系统频差越大,增、减速信号脉冲宽度越宽,相反,发电机与系统频差越小,增、减速信号脉冲宽度越小。而DEH接受的最小信号宽度为200ms,即当发电机与系统频差小于一定值以后,自动准同期装置向DEH发出的最小信号宽度将小于DEH接受的最小信号宽度,使汽轮机不能增、减转速,最终使发电机自动同期失败。 防范措施

同步发电机自动准同期并列综述(行业二类)

同步发电机自动准同期并列综述 任治坪 (新疆大学电气工程学院,新疆乌鲁木齐 830008) 摘要:本文介绍的是同步发电机的自动准同期并列基本原理,其中包含了同期并列的基本基本条件,模拟式自动准同期装置的原理,微机型自动准同期装置的原理等内容。 关键字:同期并列整步电压恒定越前时间周期法解析法DFT类算法 Parallel synchronous generator automatic synchronizing Summary Ren Zhiping (Electrical Engineering College,Xinjiang University,Urumqi,Xinjiang 830008) Abstract:This article describes a synchronous generator automatic synchronizing the basic principles of a tie, which contains the basic fundamental conditions for the same period in parallel, analog principle of automatic synchronizing devices, computer-based automatic synchronizing device principle and so on. Key word: Juxtaposition;Lockout V oltage;Echizen time constant;Cycle approach;Resolve approach;DFT-like algorithm 0、引言 随着工业社会的不断发展电力行业显得越来越重要,而同期并列是电力系统中经常进行的一项十分重要的操作。不恰当的并列会对发电机和系统产生巨大的冲击损坏电气设备影响电力系统的稳定性造成成本升高甚至造成人员伤亡。本文即针对发电机同期并列的原理及过程进行了阐述。 1、准同期装置的发展 电力系统中的同期并列方式主要有自同期并列和准同期并列两种,其中自同期并列主要用于水轮发电机组,作为处理系统事故的重要措施之一。但是由于自同期的使用不可避免地会出现较大的冲击电流并伴随母线电的下降,因此所使用的场合不多,相反应用最广泛的是准同期并列,我国是世界上微机准同期装置最早研制的国家之一,1982年在安徽陈村水电站成功投入了第一台微机同期装置。八十年代中期又陆续推出了一些类似装置。目前国内有许多科研、制造单位都在进行微机自动准同步装置的研制。准同期装置的发展经历了如下三代

发电机的并列运行

发电机的并列运行 ??一、发电机并列运行的条件 ?1.待并发电机的电压有效值Uf与电网的电压有效值U相等或接近相等,允许相差±5%的额定电压值。 列。 ?2./秒以内。 ??? 时, ???3.待并发电机电压的相位与电网电压的相位相同,即相角相同。 ???在发电机并列时,如果两个电压的相位不一致,由此而产生的冲击电流可能达到额定电流的20~30倍,所以是非常危险的。冲击电流可分解为有功分量和无功分量,有功电流的冲击不仅要加重汽轮机的负担,还有可能使汽轮机受到很大的机械应力,这样非但不能把待并发电机拉入同步,而且可能使其它并列运行的发电机失去同步。

在采用准同期并列时,发电机的冲击电流很小。所以,一般应将相角差控制在10o 以内,此时的冲击电流约为发电机额定电流的0.5倍。 ???4.待并发电机电压的相序必须与电网电压的相序一致。 ???5.待并发电机电压的波形应与电网电压的波形一致。 ??? ???? ???1.发电机升压操作正常后,需要根据发电机及电力系统具体运行状况,将待并同期点的同期开关(控制屏5KP的“联络线同期开关”TK/或者是6KP的“发电机同期开关”TK)右转至“投”的位置,使同期母线带电。 ???2.将发电机同期闭锁开关STK置于“闭锁”位置,其1、3接点断开。与此同时,同步检查继电器TJJ进入闭锁状态。

???3.将6KP的“手动准同期开关”1STK左转至“粗调”位置,6KP的组合式三相同期表S就有了电压和周波的指示。此时,通过调整发电机的电压及频率,使之与电网的电压及频率相近或基本一致。 ???4.当发电机周波与电网周波相差在1.0周/秒以内时,将“手动准同期开关”1STK 右转至“细调”位置,则组合式三相同期表S的线圈得电,指针开始缓慢地顺时针 时101) ???5.

经典之-发电机同期并列原理详解

第六章同期系统 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 第六章同期系统 将一台单独运行的发电机投入到运行中的电力系统参加并列运行的操作,称为发电机的并列操作。同步发电机的并列操作,必须按照准同期方法或自同期方法进行。否则,盲目地将发电机并入系统,将会出现冲击电流,引起系统振荡,甚至会发生事故、造成设备损坏。 准同期并列操作,就是将待并发电机升至额定转速和额定电压后,满足以下四项准同期条件时,操作同期点断路器合闸,使发电机并网。 (!)发电机电压相序与系统电压相序相同; (")发电机电压与并列点系统电压相等; (#)发电机的频率与系统的频率基本相等; ($)合闸瞬间发电机电压相位与系统电压相位相同。自同期并列操作,就是将发电机升速至额定转速后,在未加励磁的情况下合 闸,将发电机并入系统,随即供给励磁电流,由系统将发电机拉入同步。自同期法的优点:!合闸迅速,自同期一般只需要几分钟就能完成,在系统 急需增加功率的事故情况下,对系统稳定具有特别重要的意义;"操作简便,易于实现操作自动化。因为在发电机未加励磁电流时合闸并网,不存在准同期条件的限制,不存在准同期法可能出现的问题;#在系统电压和频率因故降低至不能使用难同期法并列操作时,自同期方法将发电机投入系统提供了可能性。 自同期法的缺点是:未加励磁的发电机合闸并入系统瞬间,相当一个大容量的电感线圈接入系统,必然会产生冲击电流,导致局部系统电压瞬间下降。一般自同期法使用于水轮发电机及发电机—变压器组接线方式的汽轮发电机。在采用自同期法实施并列前,应经计算核对。 发电厂发电机的并列操作断路器,称为同期点。除了发电机的出口断路器之外在一次电路中,凡有可能与发电机主回路串联后与系统(或另一电源)之间构成唯一断路点的断路器,均可作为同期点。例如,发电机—变压器组的高压侧断路器,发电机—三绕组变压器组的各侧断路器,高压母线联络断路器及旁路断

经典之发电机同期并列原理详解

第六章同期系统将一台单独运行的发电机投入到运行中的电力系 统参加并列运行的操作,称为发电机的并列操作。同 步发电机的并列操作,必须按照准同期方法或自同期 方法进行。否则,盲目地将发电机并入系统,将会出现 冲击电流,引起系统振荡,甚至会发生事故、造成设备 损坏。 准同期并列操作,就是将待并发电机升至额定转速和额定电压后,满足以下四项准同期条件时,操作同期点断路器合闸,使发电机并网。 (!)发电机电压相序与系统电压相序相同; (")发电机电压与并列点系统电压相等; (#)发电机的频率与系统的频率基本相等; ($)合闸瞬间发电机电压相位与系统电压相位相 同。自同期并列操作,就是将发电机升速至额定 转速后,在未加励磁的情况下合

闸,将发电机并入系统,随即供给励磁电流,由系统将发电机拉入同步。自同期法的优点:!合闸迅速,自同期一般只需要几分钟就能完成,在系统 急需增加功率的事故情况下,对系统稳定具有特别重要的意义;"操作简便,易 于实现操作自动化。因为在发电机未加励磁电流时合闸并网,不存在准同期条 件的限制,不存在准同期法可能出现的问题;#在系统电压和频率因故降低至不能使用难同期法并列操作时,自同期方法将发电机投入系统提供了可能性。 自同期法的缺点是:未加励磁的发电机合闸并入系统瞬间,相当一个大容量的电感线圈接入系统,必然会产生冲击电流,导致局部系统电压瞬间下降。一般自同期法使用于水轮发电机及发电机—变压器组接线方式的汽轮发电机。在采用自同期法实施并列前,应经计算核对。 发电厂发电机的并列操作断路器,称为同期点。除了发电机的出口断路器之外在一次电路中,凡有可能与发电机主回路串联后与系统(或另一电源)之间

发电机并列分析

电力系统自动化课程设计 课题名称:发电机并网模型的建立与并网过程的仿真分析学院名称:信息科学与工程学院 专业班级:电气工程及其自动化1003班 学号: 0909102008 学生姓名:徐扬 指导老师:孙妙平

目录 摘要 (3) 前言 (3) 设计任务及要求 (3) 1发电机并网条件分析 (4) 发电机并入系统时的冲击电流 (5) 电压相位差分析 (6) 初相位差分析 (7) 频率滑差分析 (8) 电压幅值差分析 (9) 分析结论 (10) 2仿真模型建立 (10) 3仿真结果分析 (11) 4理论分析与仿真结果对比 (16) 5心得体会 (17) 参考资料 (17)

摘要 发电机并网要求满足准同期条件,并网要求准确、快速。准确可以保障安全和减少并网对发电机引起的冲击,而快速则能够减小发电机的空载损耗。借助工程计算软件Matlab强大的绘图功能对并网条件进行分析,用Simulink和PSB建立仿真模型对不同条件下的并网过程进行了动态仿真,并取得了满意的仿真结果。 本文探讨了发电机安全并入电网所需的条件,借助工程计算软件Matlab 强大的绘图功能对不同条件下的并网过程进行了仿真分析,从而得出了一些重要的结论。这些结论为自动准同期装置的研制提供了理论根据。 关键字:发电机并网simulink 仿真。 前言 发电机并网是电力系统的一项经常、重要操作,不恰当的并列可能造成电气设备的损坏并对系统的稳定产生影响[。过去对发电机并列的工程培训和研究, 一般需要动模机组和多种传感器、录波器等昂贵设备。成本高且数据读取和计算复杂、繁琐,输出结果不理想。而利用数字仿真只需要有计算机和相应的软件即可实现, 不但成本低, 还可以很方便地得到各种所需数据、波形等结果, 对数据的处理也更方便。 MATlAB是高性能数值计算和可视化软件产品。它由主包、Simulink 及功能各异的工具箱组成。从版本开始增加了一个专用于电力系统分析的PSB(电力系统模块,Power system blockset )。PSB中主要有同步机、异步机、变压器、直流机、特殊电机的线性和非线性、有名的和标么值系统的、不同仿真精度的设备模型库单相\三相的分布和集中参数的传输线单相、三相断路器及各种电力系统的负荷模型、电力半导体器件库以及控制和测量环节。再借助其他模块库或工具箱,在Simulink环境下, 可以进行电力系统的仿真计算, 并可方便地对各种波形进行图形显示。本文以一单机一无穷大系统为模型, 在环境下使用GUI、Simulink、m语言等创建一发电机并网过程分析与仿真系统。该系统可以对多种情况下的发电机并网过程进行仿真分析, 并将仿真结果显示于GUI界面。 本文探讨了发电机安全并入电网所需的条件,借助工程计算软件Matlab强大的绘图功能对不同条件下的并网过程进行了仿真分析,从而得出了一些重要的结论。这些结论为自动准同期装置的研制提供了理论根据。 设计任务及要求 一、课程设计的目的 通过发电机并网模型的建立与仿真分析,使学生掌握发电机并网方法和Matlab/Simulink中的电力系统模块(PSB),深化学生对发电机并网技术的理解,培养学生分析、解决问题的能力和Matlab软件的应用能力。 二、课程设计的内容

发电机的并列运行实用版

YF-ED-J7516 可按资料类型定义编号 发电机的并列运行实用版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

发电机的并列运行实用版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、发电机并列运行的条件 1.待并发电机的电压有效值Uf与电网的 电压有效值U相等或接近相等,允许相差±5% 的额定电压值。 待并发电机的电压有效值Uf,与电网的电 压有效值U之间的压差ΔU,若在允许范围内, 所引起的无功冲击电流是允许的。否则ΔU越 大,冲击电流越大,这个过程相当于发电机的 突然短路。因此,必须调整两者间的电压,使 其接近相等后才可并列。 2.待并发电机的周波ff应与电网的周波

f相等,但允许相差±0.05~0.1周/秒以内。 若两者周波不等,则会产生有功冲击电流,其结果使发电机转速增加或减小,导致发电机轴产生振动。如果周波相差超出允许值而且较大,将导致转子磁极和定子磁极间的相对速度过大,相互之间不易拉住,容易失步。因此,在待并发电机并列时,必须调整周波至允许范围内。通常是将待并发电机的周波略调高于电网的周波,这样发电机容易拉入同步,并列后可立即带上部分负荷。 3.待并发电机电压的相位与电网电压的相位相同,即相角相同。 在发电机并列时,如果两个电压的相位不一致,由此而产生的冲击电流可能达到额定电流的20~30倍,所以是非常危险的。冲击电流

小型同步发电机自动并列控制系统设计

电信学院毕业设计(论文)任务书 题目小型同步发电机自动并列控制系统设计 学生姓名班级学号 题目类型工程设计指导教师张晓英、吕斌系主任 一、毕业设计(论文)的技术背景和设计依据: 随着社会的发展,对电能质量和供电可靠性的要求越来越高。现在的同步发电机都是采用与大电网并联的方式供电。在电力系统中,同步发电机的并列操作是经常进行的。发电机要并入电网,必须满足一定的条件,只有同期条件满足时,发电机才能被并入电网,否则会造成很大的电流冲击,严重时会损坏发电机甚至使系统瓦解。因此,为了保证安全快速地将同步发电机并入电网,必须使用自动并列。 二、毕业设计(论文)的任务 1、熟悉题目要求,查阅相关科技文献 2、熟悉发电机并网的原理、准同期的条件 3、系统硬件电路设计 4、系统软件设计 6、撰写设计说明书,绘制图纸 7、完成指定内容的外文资料翻译 三、毕业设计(论文)的主要内容、功能及技术指标 主要内容、功能: 1、测量并显示以下参数:发电机电压U G、系统电压U S、发电机频率f G、系统频率f S、 电压差ΔU、频率差Δf、相角差Δδ; 2、对待并发电机自动调压、调频,以恒定越前时间发出合闸脉冲,完成并列操作; 3、允许频率差、电压差及合闸相角差等参数可在线修改; 4、输出信号:增速、减速、升压、降压、合闸、故障6个接点信号; 5、各控制继电器动作时,相应指示灯亮; 6、升压与降压、增速与减速的输出脉冲信号,减优先; 7、提供标准的RS-485串行通信接口与其它计算机系统通讯; 主要技术指标: 1、额定直流电压为220V 2、额定交流电压100V,50HZ (1)交流电压允许偏差-15%~+10%; (2)频率允许偏差±0.2HZ; 3、开关量输入信号电平Vp=24V,由装置内部提供

同步发电机准同期并网实验

第1讲 实践教学目标 1.加深理解同步发电机准同期并列原理,掌握准同期并列条件; 2.掌握微机准同期控制器及模拟式综合整步表的使用方法; 3.熟悉同步发电机准同期并列过程; 4.观察、分析有关波形。 实践教学内容 同步发电机准同期并列实验 [实践项目1] 手动准同期实验 1.按准同期并列条件合闸 将“同期方式”转换开关置“手动”位置。在这种情况下,要满足并列条件,需要手动调节发电机电压、频率,直至电压差、频差在允许范围内,相角差在零度前某一合适位置时,手动操作合闸按钮进行合闸。 观察微机准同期控制器上显示的发电机频率和系统频率,相应操作微机调速器上的增速或减速按钮进行调速,直至“增速减速”灯熄灭。 此时表示压差、频差均满足条件,观察整步表上旋转灯位置,当旋转至0o位置前某一合适时刻时,即可合闸。观察并记录合闸时的冲击电流。 2.偏离准同期并列条件合闸 实验分别在单独一种并列条件不满足的情况下合闸,记录功率表冲击情况: (1)电压差相角差条件满足,频率差不满足,在fF>fX和fFVX和VF

发电机-变压器组与系统并列操作规程(新版)

发电机-变压器组与系统并列操作规程(新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0159

发电机-变压器组与系统并列操作规程(新 版) 1、并列条件: a.频率相等 b.电压相等 c.相位相同 d.相序相同 2、并列操作采用自动准同期法(正常方式)具体方式如下: 3、当采用远方同期时,由DCS发出请求信号,此时只有自动同期,存在同期合闸及无压合闸2种方式。其余都是由PLC和同期装置自动完成的。 4、当采用就地同期时,存在2种同期方式: 手动同期,存在无压合闸及手动合闸2种合闸方式,需手动选

择同期点看同期表,手动合闸。 自动同期,存在无压合闸及同期合闸2种合闸方式,需手动发出请求信号,其余与远方自动同期一致,都是由PLC和同期装置自动完成的。 5、并列操作注意事项 5.1.同期表指针旋转过快、指针旋转速度不均匀、指针已越过同步点、指针在同步点上以及逆时针方向旋转时不得合闸并列。 5.2.同期表投入时间一般不得超过20分钟。 5.3.禁止同时进行两项及以上的操作。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改