气体灭火/火灾报警控制器RP-1002F

用户手册

版本:C

日期:2008-7-29

火灾报警系统的局限性

火灾报警系统能降低保险费用,但它不能替代火灾保险!

自动火灾报警系统典型的组成包括:感烟探测器、感温探测器、手报、告警设备和具有远程通知能力的火灾报警控制设备,它能提供早期的火灾报警。一个系统不能确保火灾发生时的生命及财产安全。

尽管火灾报警系统为早期火灾报警而设,但它不能确保预报准确或防止火灾。由于各种原因,火灾报警系统可能不能提供及时或适当的告警,甚至不能工作。

感烟探测器也许不能探测到的火灾区域:灯罩、墙、屋顶、紧闭的门的另一边。感烟探测器不能探测到建筑物另一楼层的火灾。

火灾中的燃烧微粒或“烟”不能被房间感烟探测器探测到的原因:

●探测器被遮挡,例如紧闭或部分关闭的门、墙、

灯罩将制约微粒或烟的扩散。

●烟微粒变“冷”凝结,不能扩散到安装了探测器的

天花板或墙上。

●风将烟微粒吹得远离探测器。

●在扩散到探测器之前,烟微粒融合在空气中。●出现的“烟”量不能使感烟探测器报警。

感烟探测器被设计为有多种级别的感烟灵敏度。如果探测器的灵敏度级别不能被发生的火灾触发,探测器将不会处于报警状态。

感烟探测器即使工作正常,其灵敏度也受到限制。光电感烟探测器探测阴燃火灾的能力优于明火火灾,它具有少量烟的探测能力。离子感烟探测器探测明火火灾的能力优于阴燃火灾。因为火灾发生的途径不同而且经常不可预知其发展,所以一种探测器无法满足所有需求,只用一种探测器在火灾发生时可能不能提供适时的报警。

感烟探测器不能及时报警的火灾原因有:纵火、小孩玩火(尤其是在卧室)、躺在床上抽烟及爆炸(如煤气、存贮的易燃原料等)引起的火灾等。

感温探测器不能探测燃烧微粒,并且只在其温度上升速率超过预定速率或温度值超过预定值时报警。升温速率型感温探测器在使用时间很长后可能灵敏度会降低。基于这个原因,升温速率型探测器每年至少要经过一次有资质的专门机构的测试。感温探测器设计用于保护财产而不是生命。

安装火灾报警控制器的房间也必须装有感烟探测器,否则火灾报警控制器在自身发生火灾时不会得到告警,并且可能会导致整个系统被破坏。

声音告警设备例如警铃。如果这些设备安装在紧闭或部分紧闭的门的一边或安装在建筑物另一层楼上可能不会给人们告警。

火灾报警系统没有电源将不能工作。如果交流失效,系统只能用备用电池工作一定时间,并且电池要适当维护,请及时更换。

系统应用的设备可能与控制器不兼容。因此,必须使用控制器所列出的兼容设备。

线路需要从预定的监控点到中心监控站传送火警信号。它可能损坏或暂时无法工作,为此,建议提供一套无线传输系统作为备用设备。

火警故障多数情况下是由于维护不当引起的。要保持火灾报警系统优良的工作状态,必须按每一个制造商推荐的要求维护。高粉尘或高空气流速的环境需要经常维护。维护计划必须由本地设备制造商或代表审核。维护必须定期或按照及本地消防法规进行,并且只能由权威认可的消防专业人员完成。全部检查记录必须保留。

安装规

按如下所述安装将有助于减少问题产生并增加长期可靠性

火灾报警控制器可能连接一些不同的电源。在维护前断开所有电源。在运行的状态下插拔卡、模块或连接电缆将可能损坏控制单元和关联设备。在未阅读和理解安装手册前,请勿进行安装、维修或操作。

在软件变化后,系统应进行重新测试。为了保证系统的正常运行,在任何编程操作或软件细节有所变化后该系统必须进行测试。

所有被修改影响的部分(包括电路、系统操作方式、软件的功能)必须进行100%的测试;为了确认其操作没有受到修改的影响,必须对至少10%(最多50台)的触发设备(这些设备通常不会受到其它组件修改的影响)也进行测试,系统的运行必须正常。

确认回路线及连接外设设备的线径,大多数设备的线路压降不容许超过标称电压的10%。

象所有的固态电子装置那样,当受到雷电感应的瞬间,该系统可能运行紊乱或者被损害。虽然没有系统能够完全免除雷电感应或干扰,正确的接地将降低敏感系数。由于会增加对附近雷击的易感性,不推荐使用高架的或户外的天线。如果预计或遇到任何问题,请向技术性服务部门资讯。

在拆除或者插入电路板之前应断开交流电和电池,否则会损坏电路。

任何钻孔、锉、扩孔或在敲击之前应拆除全部电路板。如有可能,使全部电缆从旁边或者背后进入。在机械操作之前,检查它们是否和电池,变压器和印制电路板冲突。

别把端子上的螺丝拧得太紧。太紧会损害螺纹,造成减少终端的接触压力和螺钉拆卸困难。

虽然设计为多年使用,但系统元件会可能会失效。该系统包含有静电敏感元件。在接触任何线路板前必须戴好防静电护腕,确保身体上的静电完全释放。任何拆下的电路板必须放入防静电包装。

遵照安装、操作、编程手册中的指示。火灾报警控制器的工作和可靠性取决于专业人员的正确安装

目录

第1章综合信息 (1)

1.1 关于本手册 (1)

1.1.1 信息、注意、警告 (1)

1.1.2 字体约定 (1)

1.2 标准规 (1)

第2章安装调试 (2)

2.1 特性 (2)

2.2 电器参数 (2)

2.3 接线端子 (3)

2.3.1 一般事项 (3)

2.3.2 控制盘电路板 (3)

2.3.3 功能及接线 (4)

2.3.3.1 有源输出 (4)

2.3.3.2 继电器输出 (5)

2.3.3.3 监视输入 (6)

2.4 RFI的防护 (7)

2.5 安装注意事项 (8)

2.6 延时时间设定 (8)

2.7 系统功能设置 (8)

2.8 机箱尺寸 (9)

第3章操作 (10)

3.1 显示操作面板 (10)

3.1.1 液晶屏 (11)

3.1.2 功能键 (11)

3.1.3 状态指示灯 (11)

3.2 显示画面 (12)

3.2.1 系统上电 (12)

3.2.2 首火警 (13)

3.2.3 两个火警 (13)

3.2.4 气体喷洒反馈 (14)

3.3 气体灭火操作 (14)

3.3.1 手动/自动模式 (14)

3.3.2 手动启动 (15)

3.3.3 手动停止 (15)

3.4 时钟设定 (15)

第4章其它 (17)

4.1 运输及储存 (17)

4.2 维护注意事项 (17)

4.3 故障速查表 (17)

第1章综合信息

1.1关于本手册

1.1.1信息、注意、警告

手册中包含信息、注意和警告以提醒读者相关容,各项含义如下:

信息:指提供的与容相关的信息,一般做补充说明。

注意:指容易忽视的地方,但不会导致严重的后果。

警告:指错误操作或忽视的后果比较严重,一般会导致损坏。

1.1.2字体约定

手册中使用的有关字体约定如表 1-1:

字体含义举例【黑体字】控制面板上的按键按下【消音】键

斜体字文档名称RP-1002F用户手册

表 1-1手册中的排字规

1.2标准规

RP-1002F的设计遵循以下标准:

?GB16806—2006 消防联动控制系统----气体灭火控制器

?GB4717—2005 火灾报警控制器

第2章安装调试

RP-1002F是一个用于SYSTEMSENSORR消防报警控制系统的火灾报警控制器及气体灭火控制器,它带有一个气体灭火分区,适用于不同规模建筑的火灾报警工程。

2.1特性

?20*4字符型LCD,支持背光

?LED状态指示灯

?轻触式按键

?本地扬声器,可提醒火警、故障及喷洒信号

?灯检、本地消音等功能

?记录首火警、启动信号、喷洒反馈时间

?延时倒计时指示

?时间/日期显示

?可配接两路传统探头

?可配接远程启动设备NBG-1002

?可配接扩展继电器卡4XZM-PLUS

2.2电器参数

?环境温度:0~50℃

?相对湿度:5%~95%(无凝结)

?AC电源: 220VAC,50HZ,1A

?电池: 7AH,铅酸电池,两节

?最大充电电流:1.5A

?最大充电电压:27.5VDC

?最大电池容量:15A H

2.3接线端子

2.3.1一般事项

打开包装后,请检查RP-1002F控制盘及其配件是否完整。控制盘安装的环境应在允许的环境温度和相对湿度下,并且无震动。建议将控制盘安装在离地1.5米的墙壁上,门装配在左边,并注意预留开门的空间。

2.3.2控制盘电路板

RP-1002F提供六路带线路监视的有源输出,可用于气体灭火的警铃控制、声光报警器控制、瓶头阀和选择阀控制以及其他设备的控制;八路输入监视两区的火灾报警、紧急停止、手动启动、手动/自动等状态;此外,RP-1002F还提供板上的六路继电器输出及扩展的七路继电器输出,将控制盘的状态输出给其他控制设备,如火灾报警控制系统等。

图 2-1 系统端子2.3.3功能及接线

2.3.3.1有源输出

本机提供六路有源输出,每路的参数如下:

?工作电压:24VDC

?最大允许线路压降:2VDC

?每路输出最大电流:1.35A

?所有输出总电流:3.0A

?终端电阻:4.7K, 1/2W

各路输出的功能说明如下:

?OUT1:警铃输出,带线路监视。探测区A或探测区B报警时,该输出端动作。

?OUT2:声光输出,带线路监视。探测区A和探测区B同时报警或手动启动信号有效时,该输出端动作。

?OUT3:控制设备1输出,带线路监视。探测区A和探测区B同时报警或手动启动信号有效时,该输出端动作。

?OUT4:控制设备2输出,带线路监视。延时时间到时,该输出端动作。

?OUT5:选择阀输出,带线路监视。探测区A和探测区B同时报警或手动启动信号有效时,该输出端动作。

?OUT6:瓶头阀输出,带线路监视。延时时间到时,该输出端动作。

图 2-2 有源输出线路接线图

2.3.3.2继电器输出

为了使火灾报警控制系统或其他系统能够监视气体灭火控制盘的工作状态,RP-1002F控制盘提供六路继电器输出。继电器的额定参数为:2A/30VDC和0.25A/220VAC。

?RLY7:系统火警信号。常开触点,探测区A或探测区B报警时,闭合。

?RLY8:系统故障信号。常闭触点,控制器有故障时,闭合。

?RLY9:延时信号。常开触点,开始延时,闭合。

?RLY10:喷洒启动信号输出。常开触点,OUT6(瓶头阀控制输出)有效时,闭合。

?RLY11:手动状态信号。常开触点,控制盘处于手动模式时,闭合。

自动状态信号。常闭触点,控制盘处于自动模式时,闭合。

图 2-3 继电器输出线路接线图

另外扩展卡上还提供七路继电器输出。继电器的额定参数为:2A/30VDC和0.25A/220VAC。

?RELAY1:控制设备1输出信号。常开触点,OUT3(控制输出1)有效时,闭合。

?RELAY2:控制设备2输出信号。常开触点,OUT4(控制输出2)有效时,闭合。

?RELAY3:选择阀输出信号。常开触点,OUT5(选择阀)有效时,闭合。

?RELAY4:瓶头阀输出信号。常开触点,OUT6(瓶头阀)有效时,闭合。

?RELAY5:气体喷洒信号。常开触点,收到气体管路压力开关动作信号时,闭合。

?RELAY6:启动信号。常开触点,有启动信号时,闭合。

?RELAY7:系统屏蔽信号。常开触点,有系统屏蔽时,闭合。

2.3.3.3监视输入

本机提供八路监视输入,每路的参数如下:

?工作电压:24VDC

?报警电流:最小20mA

?报警区静态电流:2 mA

?监视电流:5 mA

?最大线阻:200

?终端电阻:4.7K, 1/2W

各路输入的功能说明如下:

?IN1:探测区A输入,带线路监视。接兼容的感烟或感温探测器。

?IN2:探测区B输入,带线路监视。接兼容的感烟或感温探测器。

?IN3:启动信号输入,带线路监视。接联动控制系统输出。

?IN4:气体喷洒输入,带线路监视。接气体管路压力开关。

?IN5:手动启动输入,带线路监视。接手动启动按钮,机箱的手动启动按钮已接入。

若有多个手动启动按钮,可并入该输入。

?IN6:手动停止输入,带线路监视。接紧急停止按钮,机箱的紧急停止按钮已接入。

若有多个紧急停止按钮,可并入该输入。

?IN7:手动状态输入,带线路监视。接手动模式开关,机箱的手动模式开关已接入。

若有多个手动模式开关,可并入该输入。

?IN8:自动状态输入,带线路监视。接自动模式开关,机箱的自动模式开关已接入。

图 2-4 监视输入线路接线图

2.4 RFI 的防护

尽管控制盘是按照防护标准进行设计和制造的,并且经过严格的测试,但在某些环境中,RFI 可能超过控制盘的测试标准,从而有影响控制盘正常操作的可能性。测试表明,按下列步骤使用随机提供的磁环可提高防RFI 和电源电压波动的能力。

下图表示在AC 电源线上适当安装磁环。AC 电源线直接穿过磁环,不需要环绕。

下图表示在每个输入回路上适当安装磁环。回路线必须至少环绕磁环三圈。

面板

交流电输入

地 零线

火线

交流电输入

磁环

磁环

2.5 安装注意事项

? 安装随机提供的前面板时,螺钉应使该面板可靠地连接机箱,避免表面涂层的绝

缘效应。 ? 保证系统可靠接地,接地电阻小于4欧姆。 ? 开关电源时,应把灭火气瓶保险栓拉上。 ? 电池必须装入机箱。

? 避免在控制器前面使用无线对讲机,尤其是在机箱门打开的情况下。

2.6 延时时间设定

主板右下角提供两个十六进制旋钮,DELAY1用于设定延时时间,DELAY2备用。

2.7 系统功能设置

在RP-1002F 主板上的8位拨码开关SW2用于对系统功能进行设置。

O N 1

2

3

5

4

6

7

8

? 位1是对“探测区A ”进行屏蔽,拨到“ON ”时开启屏蔽功能,默认为“OFF ”。 ? 位2是对“探测区B ”进行屏蔽,拨到“ON ”时开启屏蔽功能,默认为“OFF ”

延时时间:

最大设定值F 即15,表示75秒延时。延时设定的步长为5秒。

?位3是对“警铃”进行屏蔽,拨到“ON”时开启屏蔽功能,默认为“OFF”。

?位4备用。

?位5备用。

?位6备用。

?位7、位8同时拨到“ON”后复位主机,进入配置模式,出厂默认设置为“OFF”。

用户在设置完成后,按主板上的复位开关执行功能改变。在屏蔽功能开启时,面板上相应的被屏蔽设备的指示灯变为橙色。

信息:拨码开关必须在对系统进行硬复位后才能生效。

注意:在位1或位2设置为“ON”时,即屏蔽相应的探测区。被屏蔽的探测区将不响应系统中的任何事件,包括火警、故障等。

2.8机箱尺寸

第3章操作

第一次使用RP-1002F前,应先进行人机接口测试,检查液晶屏、功能键、状态指示灯是否都正常工作(见3.1节);并设定延时时间(见2.6节)和系统时间(见3.3节)。

3.1显示操作面板

RP-1002F操作面板采用薄膜面板工艺,配备轻触式按键,外型美观,操作方便。见图 3-1:

图 3-1 RP-1002F操作面板液晶屏

状态指示灯

功能键

3.1.1液晶屏

液晶屏每行显示20个字符,可显示4行,用于显示延时倒计时、首火警、启动信号输入时间及气体喷洒反馈时间。

3 0 0 7 - 0 3 - 2 8 1 6 : 1 5 : 1 0

3.1.2功能键

操作面板包括六个功能按键:【复位】、【警铃启/停】、【声光启/停】、【手动/自动】、【消音|设置】、【自检|+/-】。在正常工作模式下,各键功能如下:

【复位】:系统复位按钮。

【警铃启/停】:警铃启/停状态切换按钮。

【声光启/停】:声光报警器启/停状态切换按钮

【手动/自动】:手动/自动状态之间切换按钮。

【消音|设置】:系统消音按钮。

【自检|+/-】:面板灯自检按钮。

信息:【警铃启/停】以及【声光启/停】功能为切换警铃和声光报警器状态。即,如果警铃处于报警状态时,按下【警铃启/停】键后,警铃关闭;如果警铃处于正常状态时,按下【警铃启/停】键后,开启警铃。同【声光启/停】。

3.1.3状态指示灯

液晶屏下面有多排LED状态指示灯。它们在不同情况下被点亮,具体功能描述见表 3-1:状态灯硬件选型说明

主电源绿、黄双色主电源正常时,绿色点亮;故障时,黄色点亮。

备电绿、黄双色备电正常时,绿色点亮;故障时,黄色点亮。

火警红色火警时点亮。

延时红色延时开始时点亮;延时结束时灭。

屏蔽黄色有屏蔽时点亮。

故障黄色故障时点亮。

CPU故障黄色CPU故障时点亮。

消音黄色消音键按下时黄色点亮,复位后灭。

探测区A 红、黄双色探测区A报警时红色点亮;线路故障时黄色点亮。

探测区B 红、黄双色探测区B报警时红色点亮;线路故障时黄色点亮。

启动信号红、黄双色有启动信号时红色点亮;线路故障时黄色点亮。

手动状态绿、黄双色手动状态时绿色亮,线路故障时黄色点亮。

自动状态绿、黄双色自动状态时绿色亮,线路故障时黄色点亮。

手动启动红、黄双色有手动启动信号时,红色点亮;故障时,黄色点亮。

手动停止红、黄双色有手动停止信号时,红色点亮;故障时,黄色点亮。

气体喷洒红、黄双色有气体喷洒信号时,红色点亮;故障时,黄色点亮。

警铃红、黄双色警铃输出时红色点亮;线路故障时黄色点亮。

声光报警器红、黄双色声光报警器输出时红色点亮;线路故障时黄色点亮。

控制输出1 红、黄双色控制设备1输出时红色点亮;线路故障时黄色点亮。

控制输出2 红、黄双色控制设备2输出时红色点亮;线路故障时黄色点亮。

选择阀红、黄双色选择阀输出时,红色点亮;故障时,黄色点亮。

瓶头阀红、黄双色瓶头阀输出时,红色点亮;故障时,黄色点亮。

启动喷洒红色启动喷洒后,红色点亮。

手报红、黄双色手报报警时,红色点亮;故障时,黄色点亮

表 3-1 LED功能列表

3.2显示画面

3.2.1系统上电

上电前,需详细检查所有接线是否正确,特别是电源部分,保证一切无误后再上电。

上电后系统首先对所有硬件设备进行自检,包括液晶屏、LED状态指示灯、蜂鸣器等,此时需检查各设备是否都工作正常。自检完成后液晶屏显示:

3 0 0 7 - 0 3 - 2 8 1 6 : 1 5 : 1 0

?第四行左侧两位显示延时时间。延时开始后此处显示倒计时时间。

?第四行其余部分显示当前日期和时间。

此时LED状态指示灯会根据此时系统状态亮灯或灭灯,具体信息参照表 3-1 LED功能列表3.2.2首火警

当探测区A或探测区B任意一个区报火警即有首火警时:

?点亮火警指示灯和对应区域火警指示灯;

?启动蜂鸣器发出火警报警声,蜂鸣器可消音;

?启动警铃并点亮指示灯,警铃可以手动消音也可以单独手动启动(警铃线路有故障时不可启动,所有输出有线路故障时都不会启动输出)。

同时液晶屏显示:

?第一行显示首火警的触发时间及触发区域,“A”表示探测区A报警。

3.2.3两个火警

当探测区A和探测区B同时报火警时:

?点亮对应区域火警指示灯;

?启动蜂鸣器发出火警声,蜂鸣器可消音;

?启动警铃并点亮指示灯,警铃可以手动消音也可以单独手动启动;

?启动声光报警器并点亮指示灯,声光报警器可以手动消音也可单独手动启动;

?启动控制输出1、选择阀,点亮相应指示灯;

?进入延时倒计时,点亮延时指示灯,延时阶段可手动停止所有输出。

同时液晶屏显示:

?第二行显示第二个火警触发时间,同时第四行倒计时开始。

3.2.4气体喷洒反馈

当延时倒计时结束且没有紧急停止输入信号时:

?点亮喷洒指示灯并锁定直至控制器复位;

?启动控制输出2、瓶头阀并点亮相应指示灯;

?等待气体喷洒反馈信号,当收到反馈信号时,点亮气体喷洒指示灯,启动蜂鸣器发出气体喷洒声。

此时液晶屏显示:

1 6 : 1 5 :

2

3 A

1 6 : 1 5 : 4 3

1 6 : 1 6 : 1 3

0 0 0 7 - 0 3 - 2 8 1 6 : 1 6 : 0 0

?第三行显示气体喷洒反馈时间。

3.3气体灭火操作

3.3.1手动/自动模式

RP-1002F控制盘有手动和自动两种操作模式,分别由手动模式开关和自动模式开关选择。控制盘的当前工作模式由面板上的相应状态指示灯显示,控制器上电后默认为手动模式。

手动模式下,控制盘的功能:

?监视火灾报警状态,并点亮面板上的相应指示灯,鸣响蜂鸣器;

?探测A区或B区报警时,启动端OUT1(警铃);

?探测A区和B区同时报警时,启动端OUT1(警铃);

?手动启动按钮按下后,启动OUT2(声光报警器)、OUT3(控制1)和OUT5(选择阀),开始延时,显示延时倒计时画面,点亮延时指示灯;

?延时时间到时,启动OUT4(控制2)和OUT6(瓶头阀);

?延时期间,紧急停止按钮可中止延时并停止所有输出。如再有手动启动信号将重新开始手动启动程序。

信息:在手动模式下,用户按下手动喷放按钮后,进入气体喷放程序,即执行用户事先设定的延时时间后喷放。根据消防产品标准规定,在操作人员按下手动喷放按钮后,需要经过30秒的延时,才能喷放。

探测器同时报警时,控制盘不会自动开始延时计时,即不会自动启动气体喷洒控制过程。

自动模式下,控制盘的功能:

?监视火灾报警状态,并点亮面板上的相应指示灯,鸣响蜂鸣器;

?探测A区或B区报警时,启动OUT1(警铃);

?探测A区和B区同时报警时,启动OUT1(警铃)、OUT2(声光)、OUT3(控制1)和OUT5(选择阀);

?探测A区和B区同时报警时,开始延时,显示延时倒计时画面,点亮延时指示灯;

?延时时间到时,启动OUT4(控制2)和OUT6(瓶头阀);

?延时期间,紧急停止按钮可中止延时并停止所有输出。如再有手动启动信号将重新开始手动启动过程。

注意:主机在手动模式下有报警时,操作人员再设置为自动模式后,自动将失效。

3.3.2手动启动

当有手动启动输入时:

?点亮手动启动指示灯并锁定直至控制器复位或有手动停止输入;

?启动蜂鸣器发出火警声,蜂鸣器声可消音;

?启动声光报警器、控制输出1、选择阀,点亮相应指示灯;

?进入延时阶段,点亮延时指示灯。

?声光报警器可单独被停止或启动,延时阶段可手动停止所有输出。

?延时结束时,点亮启动喷洒指示灯并锁定直至控制器复位,启动控制输出2、瓶头阀并点亮相应指示灯。

3.3.3手动停止

当有手动停止输入时:

?点亮手动停止指示灯;

?中止控制盘的延时倒计时;

?停止所有输出。

3.4时钟设定

1. 将拨码盘7、8位拨到“ON”进入配置模式,此时液晶屏显示:

2.短按【消音|设置】将使光标在年、月、日、时、分、秒之间切换;

3.短按【自检|+/-】键修改参数;

4.设置完成后短按【复位】键提示是否需要保存,此时液晶屏显示:

5.短按【自检|+/-】键在YES和NO之间切换;

6.短按【消音|设置】确认;

图书管理系统用户手册

目录 1引言 (2) 1.1编写目的 (2) 1.2背景 (2) 1.3定义 (2) 1.4参考资料 (2) 2用途 (2) 2.1功能 (2) 2.2性能 (3) 2.2.1精度 (3) 2.2.2时间特性 (3) 2.2.3灵活性 (3) 2.3安全保密 (3) 3运行环境 (3) 3.1硬设备 (3) 3.2支持软件 (3) 3.3数据结构 (4) 4使用过程 (5) 4.1安装与初始化 (5) 4.2输入 (6) 4.2.1输入数据的现实背景 (6) 4.2.2输入格式 (6) 4.2.3输入举例 (6) 4.3输出对每项输出作出说明 (6) 4.3.1输出数据的现实背景 (6) 4.3.2输出格式 (7) 4.3.3输出举例 (7) 4.4文卷查询 (7) 4.5出错处理和恢复 (7) 4.6终端操作 (7)

用户手册 1引言 1.1编写目的 编写用户手册的主要目的是为了给使用者提供一个使用指南,以便为首次使用该系统的用户说明使用方法,以及给已经使用过或者正在使用的用户在使用过程中遇到问题时提供解决问题的方法。 1.2背景 a.本项目的名称:中小学图书管理系统 b.本项目的提出者:河北省任丘市教育体育局电教站 c.本项目的开发者:由张德轩本人独立设计、开发 d.本项目的使用者:中小学图书室、图书管理员 1.3定义 图书模板:为了能使用户批量导入图书信息,系统内置的储存有部分图书信息的Excel文档。超级用户:系统内置的管理员帐号,初始密码为admin。 1.4参考资料 《Visual C++开发技术大全》(第二版),刘锐宁梁水宋坤编著,人民邮电出版社,2009年10月第2版 《实战突击Visual C++项目开发案例整合》(第四版),孙秀梅李鑫等著,电子工业出版社,2011年9月第1版 2用途 2.1功能 该系统主要有三个大的模块:图书借阅管理、读者信息管理、图书信息查询,其中每个模块的主要功能如下: 图书借阅管理:根据读者提供的借书证号或借书卡号进行图书的借阅、图书归还操作。 读者信息管理:对读者进行注册登记、注销读者、查阅借阅记录等操作。

容灾备份系统

产品概述 ——集数据库备份、文件备份、操作系统备份于一体的综合实时备份系统。 针对Windows、Linux、Unix平台下的各类数据库、文件、操作系统进行智能备份的CDP 灾备系统。具有实时备份、任意回退、业务接管、异地容灾、集中备份、异构备份、集中管理、中转备份、信息报警等功能。 支持全系列32位和64位的Windows操作系统(包括IA安腾系列的CPU);支持HP-UX、Saloris、AIX等Unix操作系统;支持Redhat、Redflag、SUSE、Ubuntu、中标麒麟等Linux系统;支持MSSQL、Oracle、SyBase、DB2、MySQL、InterBase、Informix、人大金仓、神通等数据库;完美支持Oracle RAC ASM存储设备。 产品背景 随着电子化进程的飞速发展和信息技术的广泛应用,数据越来越成为企业、事业单位日常运作中不可缺少的部分和领导决策的依据。但是,计算机的使用有时也会给人们带来烦恼,那就是计算机数据非常容易丢失和遭到破坏。有专业机构的研究数据表明:丢失300MB的数据对于市场营销部门就意味着13万元人民币的损失,对财务部门意味着16万的损失,对工程部门来说损失可达80万。而丢失的关键数据如果15天内仍得不到恢复,企业就有可能被淘汰出局。随着计算机系统越来越成为企业不可或缺的数据载体,如何利用数据备份来保证数据安全也成为我们迫切需要研究的一个课题。 数据遭到破坏,有可能是人为的因素,也可能是由于各种不可预测的因素,主要包括以下几个方面: (1)计算机硬件故障。计算机是一个机器,其硬件是整个系统的基础。由于使用不当或者计算机产品质量不佳、配件老化等原因,计算机的硬件可能被损坏而不能使用。例如,硬盘的磁道损坏。 (2)计算机软件系统的不稳定。由于用户使用不当或者系统的可靠性不稳定等原因,计算机软件系统有可能瘫痪,无法使用。 (3)误操作。这是人为的·事故,不可能完全避免。例如,在使用DELETE句的时候,不小心删除了有用的数据。 (4)破坏性病毒。病毒是系统可能遭到破坏的一个非常重要的原因。随着信息技术的发展,各种病毒也随之泛滥。现在,病毒不仅仅能破坏软件系统,还可能破坏计算机的硬件系统,例如当前流行的每月26日发作的CIH病毒,就是一个典型的破坏计算机硬件系统的病毒。 (5)自然灾害,例如大火、洪水、地震等。这是一种人力几乎无法抗拒的原因。 也许有人想象不到,一场小小的机房火灾,就可能使一个跨国企业的的信息系统全部坍塌。全球数十个生产中心的采购数据,数万个供应商和分销商的订单,几十亿元的存货信息,十几万员工的的全年工作计划,都可能在一分钟内就化为乌有。因此,以往只有银行和电信商等财务数据密集型的企业才使用的数据安全体系,正越来越成为各类企业不得不未雨绸缪采取的预防措施。摩根斯坦利的死而复生,正是一个活生生的例子。 摩根斯坦利作为一家大型投资银行,像中国电信一样,拥有特别密集的数据,在其业务运行的过程中不允许有任何时间的间断,任何数据的丢失都可能造成重大的经济损失。2001年9月11日,当纽约世贸中心许多大公司的商务数据一瞬间“灰飞烟灭”时,该中心最大

horizon view桌面虚拟化解决方案

桌面虚拟化解决方案 目录 一、需求分析 (2) 二、Vmware View桌面虚拟化解决方案 (2) 三、瘦客户机优点 (6) 四、配置选型: (6) 五、案例介绍――-特鼎金属工业(昆山)有限公司 (7) 1.需求概述: (7) 2.方案概述: (8) 3.方案拓扑图: (8) 六、飞鸟优势 (9) 1.发展历程 (9) 2.公司资质 (9) 3.典型客户 (10) 4.实验室 (10)

一、需求分析 此次项目需求客户端预计在30个左右 客户端设计要求服务器能对客户端提供高可用、持续的桌面应用服务 桌面应满足日常的办公,满足AUTOCAD软件需求 方案要求能够对数据安全提供有效的保护保护。 二、Vmware View桌面虚拟化解决方案 ? 2.1方案优点 VMware View桌面虚拟化构建基于服务器的桌面解决方案,不仅可以解决PC桌面面临的各种难题,还能优化可用性、可管理性、总体拥有成本和灵活性。借助View桌面虚拟化,在使用VMware ESX软件虚拟化的服务器上运行的虚拟机中,可以构建完整的桌面环境-操作系统、应用程序和配置。管理员可使用VMware vCenter集中管理环境中的所有虚拟机。最终用户可使用远程显示软件,从PC或瘦客户端(Thin Client)访问其桌面环境。 利用VMware ESX 的功能和vCenter Server 的管理功能,View桌面虚拟化实现了标准化的虚拟硬件,并为物理VMware ESX 主机硬件提供了严格筛选的硬件兼容性列表(HCL),有效减少了设备驱动程序不兼容的问题。借助VMware ESX 可扩展的CPU 调度功能以及VMware Distributed Resource Scheduler (DRS) 的多主机平衡功能,性能波动现象也明显减少。VMware ESX 可以直接暂停并重新调度虚拟机,而无需考虑客户操作系统内部的线程活动。这使得资源共享更加确定,可显著改善用户在View桌面虚拟化环境中的体验。 与基于Terminal Server 的集中式计算不同,View桌面虚拟化可为每位用户提供一个独立的虚拟机来进行桌面计算。单独运行Citrix、Terminal Server 或任何多用户操作系统都算不上View桌面虚拟化。通过为每位用户提供自己的操作系统,View桌面虚拟化提供了企业部署集中式桌面所需的稳定性和性能管理功能。 VMware View是一个企业级桌面虚拟化解决方案,它与VMware vSphere 5协同工作,可提供一个完整的端到端View桌面虚拟化解决方案,此解决方案不仅能增强控制能力和可管理性,简化虚拟桌面的管理、调配和部署;还可以提供令用户备感亲切的桌面体验,用户能够通过View Manager安全而方便地访问虚拟桌面,升级和修补工作都从单个控制台集中进行,因此可以有效地管理数百甚至数千个桌面,从而节约时间和资源。数据、信息和知识财产将保留在数据中心内。该方案具有下列优势: 集控制能力和可管理性于一身 由于桌面在数据中心运行,因此管理员可以更轻松地对其进行部署、管理和维护。 令最终用户备感亲切的体验 用户可以灵活访问与普通PC 桌面功能相同的个性化虚拟桌面。 集成VMware vSphere 5 View桌面虚拟化集成了VMware vSphere 5 的备份、故障切换和灾难恢复功能,并将这些优势扩展到桌面。 降低总体拥有成本(TCO) View桌面虚拟化可以降低管理和能源成本并延长终端的使用寿命,因而可以实现较低的总体拥有成本。

网站管理系统使用手册

网站管理系统使用 手册

前言: 本手册适用于师友网站群管理系统V3.0版本,根据客户需求,各模块的功能略有不同,所提供的界面图片仅供参考。 第一部分:常见操作 一、系统登录 从网站前台点击“管理登录”进入后台登录页面或直接从前台登录窗口,输入帐号和密码,点击“登录”进入系统。后台登录界面如下图示(图片仅供参考): Web方式登录窗口 二、系统界面

三、修改密码和个人资料 从系统操作主界面顶部右侧导航区点击“修改密码”和“个人资料”,打开修改密码窗口和修改个人资料的窗口。修改密码必须提供正确的原始密码。 修改登录密码界面 五、退出登录 从系统操作主界面顶部右侧的导航区点击“退出”,即可注销用户的登录信息并返回登录界面。 第二部分网站管理 一、站点管理

站点管理主要包括站点的创立、修改、删除、审核和站点的栏目管理。站点管理的主界面如下图所示: 1、创立新站点 从“站点管理”模块,点击“创立新网站”,打开创立新站点的编辑窗口。如下图所示: 站点包括“主站”和“班级”网站两种类型,创立“班级”网站前,必须事先在系统管理的“班级设置”模块设置好学校的班级。 创立新站点需要指定网站的名称、网址、网站目录,选择该网站的管理员。各项目指定的内容及说明详见窗口的“使用说明”。

“本站是系统门户”只有系统管理员能够指定,而且整个系统中只能指定一个网站为“门户”,被指定为门户的网站能够接受其它网站的投稿。 “管理员”能够管理本站点下的所有栏目内容,而且能够进行站点栏目的管理。 2、修改站点信息 参见“创立新站点”功能。 3、发布与取消发布 只有发布的站点才能够接受投稿和管理。管理员能够根据需要对网站进行开通与关闭。 4、站点的删除 删除某一个站点,该站点下面的所有栏目及所有内容都将同时被删除,而且不能够恢复。请慎用此功能。对于已经有内容的站点,在不需要的时候能够先设置为“不发布”。 二、栏目管理 普通用户能够从导航菜单“网站管理”—“栏目管理”进入栏目管理主界面,在该界面会列出当前用户有管理权限的所有站点(在“站点管理”模块被指定为“管理员”的站点)。栏目管理主界面如下图所示:

数据中心容灾备份方案完整版

数据中心容灾备份方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

数据保护系统 医院备份、容灾及归档数据容灾 解决方案 1、前言 在医院信息化建设中,HIS、PACS、RIS、LIS 等临床信息系统得到广泛应用。医院信息化 HIS、LIS 和 PACS 等系统是目前各个医院的核心业务系统,承担了病人诊疗信息、行政管理信息、检验信息的录入、查询及监控等工作,任何的系统停机或数据丢失轻则降低患者的满意度、医院的信誉丢失,重则引起医患纠纷、法律问题或社会问题。为了保证各业务系统的高可用性,必须针对核心系统建立数据安全保护,做到“不停、不丢、可追查”,以确保核心业务系统得到全面保护。 随着电子病历新规在 4 月 1 日的正式施行,《电子病历应用管理规范(试行)》要求电子病历的书写、存储、使用和封存等均需按相关规定进行,根据规范,门(急)诊电子病历由医疗机构保管的,保存时间自患者最后一次就诊之日起不少于15 年;住院电子病历保存时间自患者最后一次出院之日起不少于 30 年。

2、医院备份、容灾及归档解决方案 针对医疗卫生行业的特点和医院信息化建设中的主要应用,包括:HIS、PACS、RIS、LIS 等,本公司推出基于数据保护系统的多种解决方案,以达到对医院信息化系统提供全面的保护以及核心应用系统的异地备份容灾 数据备份解决方案 针对于医院的 HIS、PACS、LIS 等服务器进行数据备份时,数据保护系统的备份架构采用三层构架。 备份软件主控层(内置一体机):负责管理制定全域内的备份策略和跟踪客户端的备份,能够管理磁盘空间和磁带库库及光盘库,实现多个客户端的数据备份。备份软件主服务器是备份域内集中管理的核心。 客户端层(数据库和操作系统客户端):其他应用服务器和数据库服务器安装备份软件标准客户端,通过这个客户端完成每台服务器的 LAN 或 LAN-FREE 备份工作。另外,为包含数据库的客户端安装数据库代理程序,从而保证数据库的在线热备份。 备份介质层(内置虚拟带库):主流备份介质有备份存储或虚拟带库等磁盘介质、物理磁带库等,一般建议将备份存储或虚拟带库等磁盘介质作为一级备份介质,用于近期的备份数据存放,将物理磁带库或者光盘库作为二级备份介质,用于长期的备份数据存放。

后台管理系统使用手册

新疆勇成信息科技有限公司 易缴通办公系统使用手册 易缴通后台管理系统 1、系统组成:交易查询、交易管理、财务管理、商户系 统、系统维护、系统管理 1.1操作方法:输入网址 http://192.168.102.5:9527/EasyToPayServ/client/loginAction_showmain. action进入程序,输入工号、密码、点击登录。 输入工号 输入密码

1.2易缴通后台管理系统——交易查询模块:分为成功交易、商品成功交易两个子模块 1.2.1成功交易:查询用户的成功缴费明细,输入用户号码,查询用户缴费金额,缴费时间及其缴费终端号码。 例如:在付费号处输入“182*****268”点击查询,即可显示此用户的缴费时间,地点,及交易金额。

1.2.2商品成功交易:查询用户购买商品的成功记录。输入付费手机号、订单号码、或是终端机号码,查询用户购买业务、交易金额、及其交易时间。 例如:输入终端号码“B9910179001 ”点击查询,就会显示在此终端机上成 功交易的商品信息记录。 终端号码输入

1.3易缴通后台管理系统——交易管理模块:分为失败交易、交易监控两个子模块 1.3.1失败交易:是对系统中由于各种原因未能成功的交易记录。 输入号码即可查询用户缴费类型,缴费失败时间、缴费地点及其缴费失败原因。

1.3.2交易监控:显示当前系统中的待发和正在发送的联通、移动、腾讯业务交易信息 1.4易缴通后台管理系统——财务管理模块:终端结账模块 1.4.1终端结账:分为四种状态: 未结账:对终端内资金的反映。在未收取状态下均显示未结账。在此查看结账信息 由此查看正在交易的数据

数据中心容灾备份方案

数据保护系统 医院备份、容灾及归档数据容灾 解决方案

1、前言 在医院信息化建设中,HIS、PACS、RIS、LIS 等临床信息系统得到广泛应用。医院信息化HIS、LIS 和PACS 等系统是目前各个医院的核心业务系统,承担了 病人诊疗信息、行政管理信息、检验信息的录入、查询及监控等工作,任何的系统停机或数据丢失轻则降低患者的满意度、医院的信誉丢失,重则引起医患纠纷、法律问题或社会问题。为了保证各业务系统的高可用性,必须针对核心系统建立数据安全保护,做到“不停、不丢、可追查”,以确保核心业务系统得到全面保护。 随着电子病历新规在 4 月 1 日的正式施行,《电子病历应用管理规范(试行)》要求电子病历的书写、存储、使用和封存等均需按相关规定进行,根据规范,门(急)诊电子病历由医疗机构保管的,保存时间自患者最后一次就诊之日起不少于15 年;住院电子病历保存时间自患者最后一次出院之日起不少于30 年。

2、医院备份、容灾及归档解决方案 针对医疗卫生行业的特点和医院信息化建设中的主要应用,包括:HIS、PACS、RIS、LIS 等,本公司推出基于数据保护系统的多种解决方案,以达到对医院信息化系统提供全面的保护以及核心应用系统的异地备份容灾 2.1 数据备份解决方案 针对于医院的HIS、PACS、LIS 等服务器进行数据备份时,数据保护系统的备份架构采用三层构架。 备份软件主控层(内置一体机):负责管理制定全域内的备份策略和跟踪客户端的备份,能够管理磁盘空间和磁带库库及光盘库,实现多个客户端的数据备份。备份软件主服务器是备份域内集中管理的核心。 客户端层(数据库和操作系统客户端):其他应用服务器和数据库服务器安装备份软件标准客户端,通过这个客户端完成每台服务器的LAN 或LAN-FREE 备份工作。另外,为包含数据库的客户端安装数据库代理程序,从而保证数据库的在线热备份。

云桌面建议方案

XX单位虚拟桌面解决方案建议书

目录 1 现状与需求分析........................................错误!未定义书签。 现状分析......................................错误!未定义书签。 用户需求分析..................................错误!未定义书签。 任务型用户............................... 错误!未定义书签。 知识型用户............................... 错误!未定义书签。 交付方式选型..................................错误!未定义书签。 任务型用户............................... 错误!未定义书签。 知识型用户............................... 错误!未定义书签。 方案目标与收益................................错误!未定义书签。 2 虚拟桌面方案总体概述..................................错误!未定义书签。 虚拟桌面交付架构总体介绍......................错误!未定义书签。 虚拟桌面交付技术介绍..........................错误!未定义书签。 流桌面................................... 错误!未定义书签。 独占桌面................................. 错误!未定义书签。 虚拟桌面交付产品介绍..........................错误!未定义书签。 桌面虚拟化............................... 错误!未定义书签。 服务器虚拟化............................. 错误!未定义书签。 3 详细设计..............................................错误!未定义书签。 逻辑架构设计..................................错误!未定义书签。 数据中心逻辑架构设计..................... 错误!未定义书签。 用户接入逻辑架构设计..................... 错误!未定义书签。 详细架构设计..................................错误!未定义书签。 数据中心详细架构设计..................... 错误!未定义书签。 用户接入详细架构设计..................... 错误!未定义书签。

(完整版)CRM会员管理系统用户手册定稿

CRM会员管理系统用户手册 一、系统简介 CRM会员管理系统用于客户关系管理,利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互,从而提升其管理方式,向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。系统完整记录客户历史信息,随时可以进行调用、查询;通过短信群发、邮件群发等功能,大幅度提升工作效率。 二、开发背景 随着市场的开放,各个企业之间的竞争逐渐加剧,并且也从独立的企业与企业之间的竞争发展成为了一个个群集之间的竞争。企业的客户资源才会是最重要的资源。在21世纪,会员管理得到了网络技术的充分支持。此时客户也有条件要求企业尊重他们,并对服务的质量和及时性等方面提出更高要求。网络时代到来,使得顾客可以有更大的选择权,市场由原来的供方主导转变为顾客主导。企业在处理与客户的关系时,被动地处理顾客的抱怨、解答顾客的问题,顾客服务并未成为整体服务产品的核心。在这种情况下,企业越来越感觉到没有信息技术支持的会员关系管理系统(CRM)力不从心。于是CRM 系统便应运而生。并将成为21世纪企业竞争获胜的通行证。何谓会员关系管理,会员关系管理是企业赢得顾客的高度满意,建立起与客户的长期良好关系所开展的工作。

三、系统概述 在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代,企业面临着如何发展潜在客户,如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。在上述背景下,客户关系管理系统应运而生,系统以客户为中心,实现市场、销售、服务协同工作的管理平台。系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制,服务于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户有关的环节。本系统符合中小企业客户管理的实际需求,能快速有效管理公司客户,巩固客户关系,监督管理营销进程,推动企业的快速成长。系统使用了全新的客户关系管理理念,系统从完善的基础信息到客户信息维护,强大的数据查询,基本能够满足中小型企业的需要。提高客户忠诚度和保有率,实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场,从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。 四、基本操作部分 1、系统的登录及主界面 如下图:

UPM备特佳容灾备份系统用户手册

一、前言 (2) 二、产品功能特点 (4) 三、系统要求 (8) 四、安装及运行 (9) 4.1软件安装 (9) 4.2启动服务 (10) 4.3数据库备份的配置 (10) 4.3.1主站的配置及运行 (10) 4.3.2从站的配置及运行 (19) 4.4文件备份的配置 (27) 4.4.1主站的配置及运行 (27) 4.4.2从站的配置及运行 (30) 五、接管 (34) 5.1接管的配置 (34) 5.2启动接管 (37) 六、数据回退及恢复 (39) 6.1数据回退 (39) 6.2数据恢复 (43) 6.2.1数据恢复主站设置 (43) 6.2.2数据恢复主站设置 (46) 七、常见问题 (50)

一、前言 信息化技术的全面发展使得更多企业和组织的运营越来越依赖于IT 系统,而基于IT 系统运营所产生的大量信息就成为了企业最为宝贵的一项资源。在国内,财务软件、进销存软件、ERP、CRM、HIS、LIS等一系列管理软件应用使得企业的效率得到了大幅的提高,但随着使用的不断深入,其产生的大量数据也就成为了一项蕴涵企业命脉的资源。而诸如系统瘫痪、硬盘损坏、病毒侵害等危机,却时时威胁着企业数据的安全。对于国内大公司来说,数据丢失所造成的数百万损失大概还可以承担,但是对于一些中小企业,客户资料的丢失、以往资源的湮灭则意味着破产。 随着企业级用户对数据备份需求的增长,一些防毒、杀毒、硬盘恢复、甚至数据库也携带了备份功能应运而生,但这并不能从根本上解决问题,比如说无法选择数据的备份目录,不支持异地备份,更做不到实时备份,数据的安全隐患依然存在。针对以上情况,北京和力记易科技有限公司推出的“UPM备特佳容灾备份系统”以惊人的性价比、超强的备份功能,满足了广大企业对数据库备份的需求,真正使这些企业数据库级的重要数据得到了实时、安全的备份保护。 当灾难事件发生时: Ⅰ)无数据备份的系统会发生:当系统瘫痪导致数据丢失时给个人或企业造成重大损失。

水电表管理系统用户手册教学内容

水电表管理系统 用 户 手 册

目录 第一章运行环境 (2) 第二章水电表管理系统安装、卸载及登陆 (2) 一、安装前的准备工作 (2) 二、安装 (2) 三、卸载 (2) 四、登陆 (3) 第三章各模块功能详解 (4) 一、系统维护 (4) 1.部门设置 (5) 2.用户组定义 (5) 3.用户定义 (6) 二、房间信息管理 (10) 2. 房间管理 (13) 3.购水电管理 (14) 4.现金购水电管理 (14) 5.补水电管理 (15) 6.退水电管理 (15) 7.信息修正 (16) 8.换表管理 (17) 三、制作功能卡 (17) 1.制作授权卡 (17) 2.制作功能卡 (18) 3.读授权卡信息 (19) 4.读功能卡信息 (19) 5.读写卡模式设置 (20) 四、综合查询 (20)

第一章运行环境 运行平台:Windows 2000 第二章水电表管理系统安装、卸载及登陆 一、安装前的准备工作 (1)SQL SERVER 2000光盘、水电表管理软件、读卡器。 (2)将读卡器连接到PC机上。 (3)本系统可以配合[综合收费系统]、[两层一卡通系统]、[三层一卡通系统]使用,也可脱离以上环境运行。根据系统环境的不同,系统会自动在原有系统上创建本系统所需的数据库结构。与[综合收费系统]和[两层一卡通系统]配合时,直接连接主数据库“Accdb”;与[三层一卡通系统]配合时,连接到第三方本地库“LocalCost”(注意:必须先创建第三方本地库LocalCost,然后再运行电控系统)。 二、安装 安装盘为自解压文件,双击后如下图,点击“接受”进行下一步,选择某磁盘根目录后,点击“安装”,即可安装电控软件。安装完成后将在桌面和开始菜单建立“水电表管理系统”的快捷方式。 三、卸载 本系统为绿色软件,将安装目录和快捷方式删除即可完全卸载。

桌面虚拟化解决处理办法

第1章项目需求 1. 办公桌面虚拟化:支持120个用户,主要是OA,邮件,Office ,杀毒软件:Trends : 2. 图形桌面虚拟化:8个用户; 3.希望每个桌面能够接入研发网/互联网(OA网),OA可以打印,发邮件。 第2章系统整体技术框架 2.1设计遵循的原则 2.1.1安全性 集中控制、保护和维护知识产权可以极大地降低数据丢失和被盗的风险。采用XenDesktop数据在没有得到特别授权的情况下不会离开数据中心,满足了合规性和安全要求。 2.1.2及时性 在任何地方都能以最快的速度为所有用户交付桌面。 2.1.3持续性和高可靠性 应用负载管理、服务器自动恢复和故障转移实现了高可用性,带来了“永远在线”的用户体验。 2.1.4高效性 XenDesktop大大降低了网络带宽需求,缓解了网络延时,这是由于在服务器上虚拟化应用以后,只有鼠标操作、键盘敲击和屏幕更新等数据经网络传输。

2.2XenDesktop技术原理 ●验证-采用虚拟化技术,用户几乎可通过任何设备(PC,笔记本,智能手持设备)访问其虚拟桌面。用 户只要输入认证信息,就会获得与办公室桌面设备一致的虚拟桌面。 ●代理和桌面置备-身份验证通过后,桌面交付控制器(DDC)就可识别用户身份,然后动态置备虚拟桌 面。用户尝试连接前,系统就开始桌面配置了,从而确保用户能及时访问虚拟桌面,同时有效利用能源、托管式基础架构以及简化的集中化桌面管理。 ●桌面交付-一旦确认用户身份,系统就会通过ICA协议为其交付桌面环境。作为用户验证阶段的一部分, 系统将应用用于控制用户环境的策略,例如,如果用户通过家用PC建立连接的话,用户上传文件的能力就会受到限制。此外,XenDesktop还可利用单一桌面镜像以流技术将虚拟桌面经局域网交付到标准化PC或桌面设备,该镜像由系统管理员在数据中心集中管理,真正实现了简单的集中化桌面管理。此外,即使出现自然或人为灾害,用户也能在任何地方远程访问其公司桌面和虚拟应用,从而确保了业务连续性。 2.3系统具备的功能 由于本方案基于XenDesktop自身提供的功能构建,所以应用系统应具备的所有功能都是XenDesktop中自有功能。本节列出每个功能类型和所对应的功能。

Citrix桌面虚拟化解决方案

目录 第1章解决方案整体构架 (2) 1.1. 思杰虚拟桌面解决方案简介 (2) 第2章基于VM的托管VDI桌面方式 (4) 2.1. VDI方式的技术原理如下图所示: (4) 2.1.1.1. VDI方式带来很多好处,包括: (4) 2.1.2. VDI方式构架示意 (5) 2.1.3. 用户体验 (6) 2.2. VDI方式容量估算及方案所需软硬件列表 (7) 2.2.1. 容量估算 (7) 2.2.2. 软硬件配置列表 (7) 2.2.2.1. Citrix软件清单 (7) 2.2.2.2. 其他软件 (8) 2.2.2.3. 硬件清单 (9) 第3章使用无盘工作站方式 (9) 3.1. 本地流桌面(无盘工作站)原理 (9) 3.2. 无盘方式总体结构 (11) 3.3. 服务器配置及其他硬件需求 (12) 3.4. Citrix软件清单 (12) 3.5. 其他软件 (13)

第1章解决方案整体构架 整体解决方案的思路是,将前端传统的PC替换成易于集中管理的瘦客户端和无盘工作站,数据集中乃至所有的操作系统和应用全部集中存储于后台服务器上。要达到这样的效果,桌面虚拟化是理想的解决方案。 通过桌面虚拟化,能够快速、安全地向整个企业交付单个应用或完整桌面。用户可使用任何设备随时访问他们的桌面,获得良好的用户体验。 利用桌面虚拟化,IT部门只需管理操作系统、应用和用户配置文件的单一实例,动态地加以组合,提高业务灵活性并简化桌面管理。 1.1.思杰虚拟桌面解决方案简介 思杰是桌面虚拟化解决方案领域中的领导者。不同岗位上的员工需要不同类型的桌面。有些员工要求简洁实用和标准化的桌面,有的员工则看重卓越性能和个性化。 思杰的XenDesktop桌面虚拟化结合了思杰特有的FlexCast?交付技术,可通过单一解决方案满足各种要求。利用FlexCast,IT部门能够交付各种虚拟桌面–每种桌面都经过专门定制,可满足每位用户的性能、安全性和灵活性要求。 思杰的虚拟桌面的FlexCast技术,包含了以下几种技术,用户可以根据其自身需求,选择合适的技术: 托管共享桌面(即发布共享的Windows服务器的桌面)可提供封闭、经过简化的标准环境,提供一组核心应用,适合不需要–或者不允许–个性化定制的任务型员工。这种模式最多可在一台服务器上支持500位用户,与任何其他虚拟桌面技术相比都可以大大节约成本。 基于VM的托管VDI桌面提供个性化Windows桌面体验,通常适用于办公室工作人员–能够通过任何网络安全地交付给任何设备。这种方案结合了集中管理和全面用户个性化定制的优点,每台服务器一般能支持60到70个桌面。

后台管理系统用户手册

后台管理系统用户手册

目录 1、登录后台管理系统 (3) 2、系统模块介绍 (2) 2.1栏目管理 (2) 2.2用户列表 (4) 2.3导师风采 (5) 2.4机构设置 (7) 2.5新闻管理 (9) 2.6活动剪影 (11) 2.7下载资源管理 (13) 2.8静态资源管理 (15) 2.9研究生处人员管理 (16) 2.10学位点字典 (18) 2.11院系所字典 (19) 2.12关于 (20) 3、照片处理使用方法 (21)

1、登录后台管理系统 点击研究生教育网站首页左侧信息管理栏目下的〖后台管理〗按钮进入后台管理页面,如图所示: 首先在下拉链表中选择用户类型(根据自己的权限选择类型,默认为:任课教师)、输入登录名、密码后,点击〖登录〗登入系统。进入系统后可见下图:

导航上有进行管理的项目. 2、系统模块介绍 本系统共分六个模块,其中栏目管理下有:栏目编辑;用户管理下面有:用户列表; 内容管理下有:导师风采、机构设置、新闻管理、活动剪影、下载资源管理、静态资源管理、研究生处人员管理;字典维护下有:学位点字典、院系所字典;关于。下面将对每个模块的使用方法做一个详细介绍。 2.1栏目管理 点击〖栏目管理〗下的“栏目编辑”按钮进入栏目编辑页面,列表中为现有栏目,可翻页查看。选择一级栏目名称,可进行查询。其具有的功能有:删除、编辑、上传。 2.1.1点击〖删除〗按钮可删除已有新闻记录.(点击删除按钮弹出确认对话框,确定表示 删除、取消表示不删除) 2.1.2点击〖编辑〗按钮可见下图: 可更新记录:1.选择一级栏目名称2.填入二级栏目名称3.选择栏目类型4.选择角色名称5.选择标签编号6.选择时间7.写入创建人和栏目排序号最后提交。

容灾备份-解决方案方法

容灾备份系统 2010-8-11 项目背景 随着计算机技术的快速发展,每个企业都在大量的使用计算机处理自己的核心数据,这些数据往往是企业生产经营必不可少的部分。依赖这些数据的计算机系统的停机往往会造成企业生产经营活动的停顿,给企业造成巨大的损失。所以,可以说,这些数据是企业的生命核心。

企业的IT 管理员为了保证生产经营活动的持续运行,不断的加强对系统和数据的保护,如使用基于双机的高可用技术,磁盘阵列系统的RAID 技术等。然而,人们依然无法 回避由于磁盘故障,人为失误,应用程序的逻辑错误,自然灾害等原因带来的系统停机或者 数据丢失。所以,数据备份作为数据保护的最后一道屏障,必不可少。 二、功能介绍 实时保护:连续捕获、实时备份数据变化,全过程保护数据安全。实现真正的持续性 数据保护(CDP),无需设置任何备份时间点,居国内外同类产品领先地位。 完善备份:同一软件可实现“数据库双机热备+接管”、“本地实时灾备” 、“异 地实时灾备” ,全方位保证数据库安全。 任意回退:可按任意操作步数或时间点进行数据回退。主数据库遭到破坏时,备份数 据库可将主数据库回退到损坏前最后时刻的状态,且能保证事件的完整性。 快速恢复:主数据库或表损坏,从站自动检测,提示回退的步数。恢复1个G数据 库在3-5分钟。 增量备份:只备份变化部分,在保障备份数据安全的同时减少备份的工作量。 错峰机制:在系统负荷极大时暂停备份以免系统瘫痪,当系统负荷下降时备份暂停 期间的数据,并重新开始实时备份。 低耗资源:对主数据库压力小,系统采用消息机制,只有灾数据库发生变化时才触 发,只传数据库的变化部分,不同于文件拷贝,和数据表的轮询。 操作简单:自主开发设计,着重考虑国内用户使用习惯,安装、设置非常简单。维护 方便:启动或连接中断后重连时,自动校验主从站数据,保证数据准确。 加密传输:底层通讯采用自主研发的通讯平台,所有数据都是用加密数据包进行数据 交换,充分保证数据安全。 高性价比:在各项性能领先的同时,价格远远优于国外软件。当选择不接管的热 容灾备份方式时,从站可采用低档Server 或高稳定性的PC(有足够的存储空间即 可),从而实现极低的总体成本。 通用性好:不对数据库中的应用做任何修改。与数据库中表的结构无关,且无任 何限制。对数据库备份完整:如TABLES(表)、DIAGRAM(S关系图)、VIEWS(视图)、USERS(用户)、ROLES、RULES等。

人事管理系统用户手册

河南经贸职业学院·信息管理系 《人事管理系统》用户使用手册 班级:07微机七班 学号:207120767 姓名:王佳佳

目录 1文档介绍 (3) 1.1 文档目的 (3) 1.2 文档范围 (3) 1.3 读者对象 (3) 1.4 参考文档 (3) 2运行环境说明 (4) 2.1系统安装 (4) 2.2 数据库管理系统安装与配置 (4) 3操作说明 (5) 3.1高级用户角色 (5) 3.1.1 用户登陆功能简介 (5) 3.1.2 部门管理 (6) 3.1.3员工管理 (6) 3.1.4加班信息管理 (7) 3.1.5考勤信息管理 (8) 3.1.6人事调动信息管理 (9) 3.1.7用户信息管理 (10) 3.2 普通用户角色 (10) 3.2.1部门信息查询 (10) 3.2.2员工信息查询 (11) 3.2.3加班信息查询 (12) 3.2.4考勤信息查询 (12) 3.2.5人事调动信息查询 (12) 3.3系统管理员角色 (13) 3.3.1高级用户信息管理 (13) 3.3.2权限管理 (13) 3.3.3用户组管理 (14)

1文档介绍 1.1 文档目的 《系统用户手册》主要对人事管理系统的使用方法的操作流程做了详细说明,旨在使用权用户通过阅读手册了解人事管理系统的特性和操作流程。解决用户在使用过程中的疑难问题。 1.2 文档范围 本文档主要包含以下几部分: 0.文档 1.系统简介 2.系统安装与配置 3.浏览器端功能操作说明 1.3 读者对象 本文档的读者主要有: 所有施用本人事管理系统的高级用户和普通用户 1.4 参考文档 [1]张庆华https://www.wendangku.net/doc/1012221187.html, 2.0 完全自学手册机械工业出版社2006-3-5 [2]周建国Photoshop CS2 人民邮电出版社2005-05-13 [3]王锦Dreamweaver MX 2004 机械工业出版社2005-08-26 [4]周力SQL Server 2000 大连理工出版社2004-05-07

桌面虚拟化项目实施方案(修改版)

桌面虚拟化项目实施方案 一、目前办公PC使用现状 1、网络病毒 由于外网开放,且员工自带U盘随意使用,使得目前办公局域网内病毒泛滥,关键数据得不到有效隔离和保护,等到系统崩溃后想恢复全部数据困难重重。 2、权限管理 目前所有部门的网络都是可以相互访问的,所有用户权限都是放开状态,缺乏管控,同时,USB接口可以随意使用,为内部机密资料外泄提供可能。 3、企业关键数据无法完全受到保护 目前数据资料主要存储在台式机或者笔记本中,这种个人PC设备的硬件安全性无法得到足够保障,同时,病毒随时可以破坏操作系统及数据文件完整性。 ¥ 4、PC需要更新换代,维护成本高 目前信息化时代高速发展,主流PC电脑3-4年一个淘汰周期,被淘汰的电脑由于性能上的问题无法再被利用,而可以继续使用的主板、硬盘、及电源部件被白白浪费。PC 硬件故障点很多,且系统需要经常升级维护,而实际上目前的办公环境需要多人维护才能使每个员工的电脑达到最佳使用状态。 二、虚拟桌面相比传统桌面优势 桌面虚拟化技术是所有虚拟化技术中,当前发展最快、最具应用前景的技术。桌面虚拟化依赖于服务器虚拟化,在数据中心的服务器上进行服务器虚拟化,生成大量的独立的桌面操作系统形成虚拟桌面池,同时根据专有的虚拟桌面协议发送给终端设备。用户只需要记住用户名和密码及相关信息,即可随时随地的通过网络访问虚拟桌面池中自己的桌面系统。相比传统桌面,虚拟桌面有如下优点: 1、更灵活的访问和使用 桌面虚拟化技术实质上是将用户使用与系统管理进行了有效的分离。用户对桌面的访问就不需要被限制在具体设备、具体地点和具体时间。我们可以通过任何一种满足接入要求的设备,访问我们的windows桌面。 2、更广泛与简化的终端设备支持

系统管理员用户操作手册

中国交通建设股份有限公司 生产经营数据采集及辅助决策系统用户操作手册 中国交通信息中心有限公司 二零一五年一月

目录 目录 (1) 1. 前言 (1) 1.1系统简介 (1) 1.1.1系统介绍 (1) 1.1.2系统主要功能简介 (2) 1.2使用系统前的配置 (2) 1.2.1系统运行环境 (2) 2. 用户登录 (5) 2.1登录系统 (5) 2.2修改密码及注销登录 (5) 2.3切换组织机构 (6) 3. 首页 (7) 3.1通知 (7) 3.2报表待办 (8) 3.3下载区 (9) 3.4帮助 (9) 3.5上报情况展示 (9) 3.6访问量统计 (10) 3.7项目组联系方式 (10) 4. 系统管理 (10) 4.1个人信息维护 (10) 4.1.1功能介绍 (10)

4.1.2主要操作介绍 (10) 4.2组织机构管理 (11) 4.2.1 功能介绍 (11) 4.2.2 主要操作介绍 (11) 4.4部门管理 (19) 4.4.1 功能介绍 (19) 4.4.2 主要操作介绍 (20) 4.5人员管理 (24) 4.5.1 功能介绍 (24) 4.5.2 主要操作介绍 (24) 4.3新用户及权限管理 (28) 4.3.1 功能介绍 (28) 4.3.2 主要操作介绍 (29) 5. 操作指引 (35) 5.1访问系统 (35) 5.2管理员操作指引 (35) 5.2.1新增及修改机构 (35) 5.2.2新增部门 (39) 5.2.4新增人员 (42) 5.2.4新用户及权限管理 (46) 5.2.5特殊用户权限调整 (50)

容灾备份管理制度

容灾备份管理制度 第一节总则 第一条为规范备份管理工作,合理存储历史数据及保证数据的安全性,特制定本管理制度。 第二条备份管理工作应由信息中心安排专人负责。备份管理人员负责制订备份、恢复策略,组织实施备份、恢复操 作,指导备份介质的取放、更换和登记工作。日常备份 操作可由备份管理人员或机房值班人员完成。 第三条本制度适用范围为信息中心所有关键系统的备份管理工作。 第二节备份策略 第四条备份频率: 一.对于与业务相关的各种业务、财务、OA系统数据须 每天进行备份; 二.对于GIS数据、电子影像数据须每周进行备份; 三.数据被大规模更新前后,须对数据进行备份; 四.在操作系统和应用程序发生重大改变前后,须对系统 和应用程序进行备份。 第五条备份数据保留时间: 各种业务数据须永久保存。 第六条备份存储和备份介质管理: 一.对数据、操作系统以及程序的备份,须保存在两份介 质中,一份存放在本地,另一份存放在异地;

二.备份介质,无论是存放在本地还是异地,须确保存放 场所的安全,保证只有授权人员可以访问; 三.在备份介质上,须有唯一标识,标明备份的内容和日 期; 四.在本地和异地建立一份备份介质目录清单,用以记录 备份介质的位置、内容和数据保留期限等。 第七条备份恢复测试: 备份介质中的数据须至少每个月进行恢复测试,以确保 备份的有效性和备份恢复的可行性。 第八条备份截至销毁: 一.备份介质销毁必须经过相关管理人员授权后才可执 行,并由专人对该销毁行为进行记录; 二.若备份介质中存放机密数据,在销毁之前,须对备份 介质进行处理,使备份介质中的数据处于不可读取状 态; 三.备份介质销毁后,须在《备份介质登记表》中注明已 销毁。 第三节备份操作管理 第九条备份申请及备份策略的制定需要经过申请部门填写《数据备份申请表》,提出具体的备份要求,包括备份内容、 备份周期等,交由申请部门负责人及信息中心相关负责 人审批后方可执行。 第十条信息中心如需下属各站点配合备份工作,需要填写《数据备份通知表》,提出具体的备份要求,包括备份内容、 备份周期等,在信息中心门相关负责人审批后,以通知

相关文档