1、正确使用地勘报告,基础选型由自己定,而不能地勘报告建议什么基础型式就用什么型式,总的来说,结构设计人员对地基基础设计比地勘人员内行。

2、冲击振动沉管灌注桩慎用:缩颈现象较普遍。

3、人工挖孔桩:在砂夹卵石层内施工(特别是扩孔)跨孔的可能性较大,施工有危险。桩太短(如小于6m),不能按桩算,应按墩算。

4、地基处理:换填、振冲、CFG桩(应算沉降,地基处理规范9.1.3条)。

5、地下室底板不按筏板设计,而采用所谓“抗水板”,其厚度不宜小于300,除地下水浮力,还有地基反力,应计算其配筋及裂缝宽度不应大于0.2mm(地下工程防水技术规范GB 50108-2001第4.1.6条2款)。

6、伸缩缝、抗震缝处可不必设沉降缝。笔者见有一砌体结构6层住宅,设有100mm宽抗震缝兼沉降缝,因此抗震缝两边的条形基础为大偏心基础,极为不妥。

7、地下室底板下的垫层应采用C15混凝土(地下工程防水技术规范4.1.5条)。

8、地下室墙竖筋及水平筋应注意最小配筋率ρmin。

9、地下室墙应有水平施工缝。

10、超长地下室只留后浇带不能解决使用期间的温度及混凝土收缩问题,应采取加强配筋、加防裂剂、采用预应力混凝土等措施。地下室

外墙、底板、顶板的钢筋间距不宜大于150mm。

11、沉降观测点应布置并应有观测点大样,观测方法应有说明,不能只说按某规范。

12、地基软弱下卧层验算:可用《地基基础设计规范GB 50007-2002》5.2.7条简化公式(应力扩散角θ),但Es1/Es2<3时查不到θ,也可用基底应力公式计算。

13、桩基(包括桩身质量、单桩承载力)检测,应有检测方法、检测数量等说明,不能只说按某规范。

14、无上部结构的纯地下室在地震区应不应该进行抗震设计?这个问题本来规范已有明确说法,如《建筑抗震设计规范GB 50010-2002》第6.1.3条3款规定“……地下室中无上部结构的部分,可根据具体情况采用三级或更低等级”,《高层建筑混凝土结构技术规程JGJ 3-2002》第4.8.5条也规定“……地下室中超出上部主楼范围且无上部结构的部分,其抗震等级可根据具体情况采用三级或四级。9度抗震设计时,地下室结构的抗震等级不应低于二级。”众所周知,地震发生时,地震作用(能量)是以地震波的形式由地面传播的,而不是由空气传播的,地表以下也都会出现破坏现象,如“滑坡、崩塌、液化(喷砂)、震陷”和地表撕裂等,说明地表以下仍然存在地震的破坏作用,所以基础工程也会受到破坏。

基础工程课程作业

基础工程课程作业_A 交卷时间:2018-08-29 11:20:33 一、单选题 1. (6分)墙厚240mm,墙下条形基础的宽度为900mm,若台阶宽高比为1()1.25,则刚性基础的高度至少应大于()mm ? A. 250 ? B. 412.5 ? C. 330 ? D. 264 纠错 得分:0 知识点:第四章(筏型基础) 展开解析 答案B 解析 2. (6分)高层建筑应控制的地基主要变形特征为() ? A. 沉降差

? B. 沉降量 ? C. 整体倾斜 ? D. 局部倾斜 纠错 得分:0 知识点:第三章(柱下条形基础) 展开解析 答案C 解析 3. (6分)地基基础设计中,必须满足()? A. 强度条件 ? B. 变形条件 ? C. 尺寸要求 ? D. 强度条件及变形条件纠错 得分:0 知识点:第一章(地基基础设计原则) 展开解析 答案D

4. (6分)表示地震本身强度大小的指标是() ? A. 地震震级 ? B. 地震烈度 ? C. 基本烈度 ? D. 设防烈度 纠错 得分:0 知识点:第八章(地震区的地基基础) 展开解析 答案A 解析 5. (6分)上部结构为柔性结构且基础本身刚度较小的条形基础,其基础梁纵向内力计算方法应选择() ? A. 静定分析法 ? B. 倒梁法 ? C. 弹性地基梁法 ? D. 有限元法

得分:0 知识点:第四章(筏型基础) 展开解析 答案C 解析 6. (6分)下列哪种情况下不能考虑桩基承台下地基的承载力作用()? A. 大面积堆载使桩周土压密 ? B. 软土层中的摩擦桩 ? C. 桩距较大的短桩 纠错 得分:0 知识点:第六章(桩基础) 展开解析 答案A 解析 7. (6分)下列基础形式中,不可能采用刚性基础形式的是() ? A. 柱下独立基础

1地基处理设计方案

1 工程概况 (1)工程名称:中外运天竺空港物流中心改扩建项目 (2)工程位置:北京天竺空港经济开发区A区12号,北侧为天纬三街,东侧为天柱东路。 (3)工程描述:本工程勘察单位为建设综合勘察研究设计院有限公司。本工程±0.0=29.677m,勘察时假定高程50m(北侧传达室台阶上)=28.277m(相对标高-1.4m)。 拟建建筑物结构特征及复合地基技术要求见下表: 拟建建筑物结构特征及复合地基技术要求表1 2 岩土工程条件 根据建设综合勘察研究设计院有限公司提供的《中外运天竺空港物流中心改扩建项目岩土工程详细勘察报告》(2013YT1148),拟建场地工程地质条件分述如下。 2.1拟建场地地质背景及地形地貌 北京市市区处于华北台地北缘,市区西、北及东北三面环山,东、东南为广阔的华北平原,第四纪以来受构造运动的影响,山区部分不断抬升,平原不断下降,并接受巨厚的河流相沉积物。自西北部的山前地带向东南部平原区河流相沉积物逐渐增厚,地貌单元由冲洪积扇过渡为冲积平原,地层岩性由以卵石类土、砂类土为主渐变为以粉土、粘性土为主的交互地层。 拟建场地地处北京市区东北部,主要受温榆河冲积扇影响,沉积土层为互层状粘性土、粉土和细砂。根据有关资料,场区第四系覆盖层厚度约300m。本次勘察范围内钻孔孔口处地面标高在49.86m~50.58m之间,现场地开阔,地形基本平坦,局部存在混凝土基础及地下管沟。 2.2场区气象条件 北京市平原区属暖温带半湿润、半干旱大陆性季风气候,年平均气温11~12℃。1 月份气温最低,月平均气温-4~-5℃;7 月份气温最高,月平均气温25~26℃。标准冻深为0.8m,年平均降水量550~660mm,且集中在雨季7~9 月份,年平均风速2~3m/s,最大风速可超过20m/s。 2.3场地地层构成 拟建场地钻孔揭露25m 深度范围内,表层为人工填土层,其下为新近沉积 层和一般第四纪沉积地层。现从上至下分别描述如下: 填土层 ①粘质粉土素填土:黄褐色,湿,以粘质粉土为主,局部为粉质粘土,夹少量砖渣、灰渣等杂质,无层理,结构松散。夹①1 杂填土。本层揭露的厚度为2.00~3.80m,层底标高为46.17~48.58m。①1 杂填土:杂色,稍湿,主要为混凝土块,含少量灰渣、砖块等,部分为混凝土和钢筋混凝土面层,夹少量粘质粉土,结构松散,无层理。本层揭露的最大厚度为2.40m。 新近沉积地层 ②粘质粉土、砂质粉土:褐黄~黄褐色;湿~很湿;中密~密实;中高压缩性,含云母、氧化铁;土质不均,局部夹粉质粘土薄层,本层揭露的厚度为0.40~2.30m,层底标高为45.03~47.08m。 一般第四纪地层 ③粉、细砂:褐黄~黄褐色;湿~饱和;中密;含云母、石英,砂质不均,局部夹砂质粉土、粉质粘土薄层或透镜体。本层揭露的厚度为3.00~7.00m,层底标高为39.59~42.68m。 ④细砂:褐灰~浅灰色,饱和,中密~密实,含云母、石英及少量有机质等,砂质不均,夹粘质粉土、粘土薄层或透镜体,夹④1 重粉质粘土、粘土。本层揭露的厚度为1.50~13.00m,层底标高为 29.58~39.87m。 ④1 重粉质粘土、粘土:灰色;很湿;可塑;含云母、氧化铁和少量有机质;土质不均,局部夹粉质粘土薄层,中~中高压缩性。本层分布不均,在场地东北部的厚度较厚,揭露的最大厚度为4.40m。 ⑤重粉质粘土、粘土:褐灰~灰色;很湿;可塑;含云母、氧化铁和少量有机质;土质不均,局部夹粉质粘土薄层或透镜体,中~中高压缩性。夹⑤1 粘质粉土、砂质粉土,部分钻孔未揭穿该层,揭露的厚度为0.50~3.30m,层底标高为26.54~29.95m。 ⑤1 粘质粉土、砂质粉土:褐灰色;含云母、氧化铁及少量有机质;湿;密实;中~中低压缩性。土质不均,局部夹粉细砂薄层。本层揭露的最大厚度为3.20m。 ⑥细砂:褐灰~黄灰色,饱和,密实,含云母、石英及氧化铁等,本层未揭穿,揭露的最大厚度为3.30m。 地层结构详见工程地质剖面图。

地基基础学习知识基本概念及其地勘的作用

第二部分地基基础基本概念及地勘的作用一、地基、基础及地勘的概念 铁塔通过基础最终落于地基上,靠地基来支撑。故地基的稳固与否直接影响铁塔的稳固性和长久性。 基础落在地基上示意图 地基受力范围示意图

岁月在不同的土层中更迭 一般地下的土是经过多年一层一层沉积、压缩后逐渐形成,其成分、承载力、压缩性质等都会产生差异。下面是实际的土层实例。 较常见的山地土层示意 地质勘探的目的,就是查明地下各层土的情况,提

供地基承载力、压缩性、地下水位等情况及相应的滑坡、溶洞等等地质隐患,设计单位根据地勘报告的情况,把基础落在适宜的土层上,并根据地勘数据选择合适的基础形式、确定基础大小、埋深,并避免地质隐患。 二、基础所处地基应满足的两个主要要求 1、承载力满足要求:传至基础底面的力总体应小于 该层地基的承载能力,即: N≤Fa×A N--传至基础底面上的总压力 A--基础底面积 Fa--地基承载力(每平方米地基承受荷载的能力,如150KN/M2表示每平方米能承受150KN重量,即15吨重量) 本次勘察技术规范要求:3.10、查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性、分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。

2、地基变形满足要求:土在受相应力情况下压缩变 形等满足要求,否则会产生沉降和不均匀沉降。 3.11、对需进行沉降计算的建筑物,提供地基变 形计算参数,预测建筑物的变形特征。 三、常见的地基土及其适宜性 回填土:较松散、承载力不高、压缩性大,不适宜作天然地基 根植土:夹植物根系、结构松散、不稳定,不适宜作天然地基

淤泥及淤泥质土:含水量高、变形大、承载力低,不适宜作天然地基 密实砂土:达到一定密实程度的是较好天然地基。 粘土:较好的天然地基

地基基础设计规范

《地基基础设计规范》G B50007-2011【28条】3.0.2 根据建筑物地基基础设计等级及长期荷载作用下地基变形对上部结构的影响程度,地基基础设计应符合下列规定: 1 所有建筑物的地基计算均应满足承载力计算的有关规定; 2 设计等级为甲级、乙级的建筑物,均应按地基变形设计; 3 设计等级为丙级的建筑物有下列情况之一时应作变形验算: 1) 地基承载力特征值小于130kPa ,且体型复杂的建筑; 2) 在基础上及其附近有地面堆载或相邻基础荷载差异较大,可能引起地基产生过大的不均匀沉降时; 3) 软弱地基上的建筑物存在偏心荷载时; 4) 相邻建筑距离近,可能发生倾斜时; 地基内有厚度较大或厚薄不均的填土,其自重固结未完成时。 4 对经常受水平荷载作用的高层建筑、高耸结构和挡土墙等,以及建造在斜坡上或边坡附近的建筑物和构筑物,尚应验算其稳定性;

5 基坑工程应进行稳定性验算; 6 建筑地下室或地下构筑物存在上浮问题时,尚应进行抗浮验算。 3.0.5 地基基础设计时,所采用的作用效应与相应的抗力限值应符合下列规定: 1 按地基承载力确定基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数时,传至基础或承台底面上的作用效应应按正常使用极限状态下作用的标准组合;相应的抗力应采用地基承载力特征值或单桩承载力特征值; 2 计算地基变形时,传至基础底面上的作用效应应按正常使用极限状态下作用的准永久组合,不应计入风荷载和地震作用。相应的限值应为地基变形允许值; 3 计算挡土墙、地基或滑坡稳定以及基础抗浮稳定时,作用效应应按承载能力极限状态下作用的基本组合,但其分项系数均为1.0。 4 在确定基础或桩基承台高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度时,上部结构传来的作用效应和相应的基底反力、挡土墙土压力以及滑坡推力,应按承载能力极限状态下作用的基本组合,采用相应的分项系数。当需要验算基础裂缝宽度时,应按正常使用极限状态作用的标准组合; 5 基础设计安全等级、结构设计使用年限、结构重要性系数应按有关规范的规定采用,但结构重要性系数(γo) 不应小于1.0 。

建筑地基基础设计规范(GB50007-2011)最新版本

1 总则 1.0.1 为了在地基基础设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑(包括构筑物)的地基基础设计。对于湿陷性黄土、多年冻土、膨胀土以及在地震和机械振动荷载作用下的地基基础设计,尚应符合国家现行相应专业标准的规定。 1.0.3 地基基础设计,应坚持因地制宜、就地取材、保护环境和节约资源的原则;根据岩土工程勘察资料,综合考虑结构类型、材料情况与施工条件等因素,精心设计。1.0.4 建筑地基基础的设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 地基Subgrade, Foundation soils 支承基础的土体或岩体。 2.1.2 基础Foundation 将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。 2.1.3 地基承载力特征值Characteristic value of subgrade bearing capacity 由载荷试验测定的地基土压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值,其最大值为比例界限值。 2.1.4 重力密度(重度)Gravity density, Unit weight 单位体积岩土体所承受的重力,为岩土体的密度与重力加速度的乘积。2.1.5 岩体结构面Rock discontinuity structural plane 岩体内开裂的和易开裂的面,如层面、节理、断层、片理等,又称不连续构造面。2.1.6 标准冻结深度Standard frost penetration 在地面平坦、裸露、城市之外的空旷场地中不少于10年的实测最大冻结深度的平均值。 2.1.7 地基变形允许值Allowable subsoil deformation 为保证建筑物正常使用而确定的变形控制值。 2.1.8 土岩组合地基Soil-rock composite subgrade 在建筑地基的主要受力层范围内,有下卧基岩表面坡度较大的地基;或石芽密布并有出露的地基;或大块孤石或个别石芽出露的地基。 2.1.9 地基处理Ground treatment, Ground improvement 为提高地基强度,或改善其变形性质或渗透性质而采取的工程措施。 2.1.10 复合地基Composite subgrade,Composite foundation 部分土体被增强或被置换,而形成的由地基土和增强体共同承担荷载的人工地基。 2.1.11 扩展基础Spread foundation 为扩散上部结构传来的荷载,使作用在基底的压应力满足地基承载力的设计要求,且基础内部的应力满足材料强度的设计要求,通过向侧边扩展一定底面积的基础。2.1.12 无筋扩展基础Non-reinforced spread foundation 由砖、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土和三合土等材料组成的,且不需配置钢筋的墙下条形基础或柱下独立基础。 2.1.13 桩基础Pile foundation

桩基础知识

桩基础知识 一般性规定 一、《建筑地基基础设计规范》 1、摩擦型桩的中心距不宜小于桩身直径的3倍;扩底灌注桩的中心距不宜小于扩底直径的1.5倍;当扩底直径大于2m时桩端净距不宜小于1m。在确定桩距时尚应考虑施工工艺中挤土等效应对邻近桩的影响。 2、扩底灌注桩的扩底直径不应大于桩身直径的3倍。 3、桩底进入持力层的深度根据地质条件荷载及施工工艺确定宜为桩身直径的1~3倍。在确定桩底进入持力层;深度时尚应考虑特殊土、岩溶以及震陷液化等影响。嵌岩灌注桩周边嵌入完整和较完整的未风化、微风化、中风化硬质岩体的最小深度不宜小于0.5m。 4、布置桩位时宜使桩基承载力合力点与竖向永久荷载合力作用点重合。 5、预制桩的混凝土强度等级不应低于C30,灌注桩不应低于C20,预应力桩不应低于C40。 6、桩的主筋应经计算确定,打入式预制桩的最小配筋率不宜小于0.8%,静压预制桩的最小配筋率不宜小于0.6%,灌注桩最小配筋率不宜小于 0.2%~0.65%(小直径桩取大值)。 7 、配筋长度: 1) 受水平荷载和弯矩较大的桩配筋长度应通过计算确定; 2)桩基承台下存在淤泥淤泥质土或液化土层时配筋长度应穿过淤泥淤泥质土层或液化土层; 3) 坡地岸边的桩8度及8度以上地震区的桩抗拔桩嵌岩端承桩应通长配筋; 4) 桩径大于600mm的钻孔灌注桩构造钢筋的长度不宜小于桩长的2/3。8、桩顶嵌入承台内的长度不宜小于50mm,主筋伸入承台内的锚固长度不宜小于钢筋直径(I级钢)的30倍和钢筋直径(II级钢和III级钢)的35倍。对于大直径灌注桩当采用一柱一桩时可设置承台或将桩和柱直接连接桩和柱的连接可按本规范第8.2.6条高杯口基础的要求选择截面尺寸和配筋柱纵筋插入桩身的长度应满足锚固长度的要求。 9、在承台及地下室周围的回填中应满足填土密实性的要求。 二、《公路桥涵地基与基础设计规范》 5.1.1桩可按下列规定分类。

地基基础设计规范2011

地基基础设计规范 1 总则 1.0.1 为了在地基基础设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑(包括构筑物)的地基基础设计。对于湿陷性黄土、多年冻土、膨胀土以及在地震和机械振动荷载作用下的地基基础设计,尚应符合国家现行相应专业标准的规定。 1.0.3 地基基础设计,应坚持因地制宜、就地取材、保护环境和节约资源的原则;根据岩土工程勘察资料,综合考虑结构类型、材料情况与施工条件等因素,精心设计。 1.0.4 建筑地基基础的设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 地基 Subgrade, Foundation soils 支承基础的土体或岩体。 2.1.2 基础 Foundation 将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。 2.1.3 地基承载力特征值 Characteristic value of subgrade bearing capacity 由载荷试验测定的地基土压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值,其最大值为比例界限值。 2.1.4 重力密度(重度) Gravity density, Unit weight 单位体积岩土体所承受的重力,为岩土体的密度与重力加速度的乘积。 2.1.5 岩体结构面 Rock discontinuity structural plane 岩体内开裂的和易开裂的面,如层面、节理、断层、片理等,又称不连续构造面。2.1.6 标准冻结深度 Standard frost penetration 在地面平坦、裸露、城市之外的空旷场地中不少于10年的实测最大冻结深度的平均值。 2.1.7 地基变形允许值 Allowable subsoil deformation 为保证建筑物正常使用而确定的变形控制值。 2.1.8 土岩组合地基 Soil-rock composite subgrade 在建筑地基的主要受力层范围内,有下卧基岩表面坡度较大的地基;或石芽密布并有出露的地基;或大块孤石或个别石芽出露的地基。 2.1.9 地基处理 Ground treatment, Ground improvement 为提高地基强度,或改善其变形性质或渗透性质而采取的工程措施。 2.1.10 复合地基 Composite subgrade,Composite foundation 部分土体被增强或被置换,而形成的由地基土和增强体共同承担荷载的人工地基。 2.1.11 扩展基础 Spread foundation 为扩散上部结构传来的荷载,使作用在基底的压应力满足地基承载力的设计要求,且基础内部的应力满足材料强度的设计要求,通过向侧边扩展一定底面积的基础。2.1.12 无筋扩展基础 Non-reinforced spread foundation 由砖、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土和三合土等材料组成的,且不需配置钢筋的墙下条形基础或柱下独立基础。

地基基础方案的选择知识交流

东方有限公司的检验及办公楼地基基础方案的选择 刘贵土木六班 1 工程概况 东方有限公司拟建的检验及办公楼为四层砖混结构,设计地坪标高470.1,荷载300kN/m。 2 场地环境与工程地质条件 2.1 自然地理及气象 拟建物场地原为拆迁空地和耕地。场地经平整,场地开阔、地形有一定的起伏。场地标高(以钻孔孔口标高为准)468.36~472.28m,相对高差3.92m。 场地属亚热带季风型气候,其主要特点是:四季分明、气候温和、雨量充沛、夏无酷署、冬少冰雪。主导风向为NNE向,常年平均风速为1.2米/秒,年平均风压140Pa,最大风压约250Pa,年平均降雨量为900~1000mm,七、八月份雨量集中,易形成暴雨。 2.2 场地环境 1、在拟建物场地范围内未发现对工程安全造成影响的不良地质作用和地质灾害。 2、勘察期间,场地属于空地,勘察过程中未发现埋藏的河道、浜沟、墓穴、防空洞等对工程不利的埋藏物。 3、从场地内及场地附近的环境地质条件分析,未发现有对地基土和地下水的污染源。 2.3 场地工程地质条件 经勘察查明,场地内土层由第四系全新统素填土(Q4ml),第四

系中下更新统冰水沉积层(Q1+2fgl)的粘土和含粘土卵石组成。现分述如下: 1、第四系全新统人工填土层(Q4ml) (1)素填土①:黄灰色;由近期场地整平回填粘土组成。松散,属于欠固结土层。据调查,回填时仅经过运土的重车碾压过,未进行专项分层碾压或夯实处理,结构紊乱,均匀性差,承载力低,未经处理不能选作拟建物的基础持力层,最大回填厚度达4.50m。 (2)素填土②:黄灰、灰色;由粘土混少量砖、瓦碎块及植物根系等组成。分布较连续,结构紊乱,均匀性差,承载力低,未经处理不能选作拟建物的基础持力层。局部地段分布,最大达2.0m。场地人工填土层分布较连续,最大厚度5.0m。 2、第四系中下更新统冰水沉积层粘土(Q1+2fgl) (1)粘土:灰黄、黄褐、棕红色。硬塑,局部坚硬。含铁锰质氧化物斑痕及其结核;缓倾裂隙较发育,隙间充填灰白色粘土矿物。分布不连续,厚度变化大,为中等压缩性土。粘土具较高承载力,是场地良好的天然地基土。场地内大部分地段分布,该层最大厚度5.4m。 (2)含粘土卵石:灰黄色。主要由卵石组成,卵石成分系岩浆岩及变质岩类岩石组成,多呈圆形~亚圆形,一般粒径5~10cm,部分粒径大于15cm,可见最大粒径达20cm,混少量漂石,中等~强风化,部分强风化呈砂粒状。充填物为粘土,含量约25~40%,粘土含铁锰质氧化物斑痕及其结核。分布连续,压缩性中等,具一定承载力,是场地良好的基础持力层和下卧层,埋深0.00~7.00m。

地基基础知识点总结

地基基础知识点总结 地基基础知识点总结 1.2.3.4.5.6.7.8.9. 土的组成:固态,液态,气态 土中的水:结合水(强结合水和弱结合水)自由水(重力水和毛细水)土中的气体:自由气体和封闭气体。 粘性土由于其含水率的不同分:固态,半固态,可塑状态,流动状态。土的结构:是指土粒(或团粒)的大小,形状,互相排列及联接的特征。土的结构分为:单粒结构,蜂窝结构,絮状结构。 流土:是指在向上渗流作用下,局部土体表面隆起,或者颗粒群同时移动而流失的现象。管用:是指在渗流作用下土体中的细颗粒在粗颗粒形成的孔隙道中发生移动并被带走的现象 地基沉降量:指在地基土压缩变形达固结稳定的最大沉降量,或是指地基土在外荷载作用下,变形完全稳定时基底处的最大塑向位移。 10.11. 土的抗剪强度影响因素:摩擦力,粘聚力 抗剪强度的试验方法:直接剪切试验,三轴压缩试验(三周剪切试验),无侧限抗压试验,十字板剪切试验,抗剪强度指标和选择。、 12.13.14. 土的破坏性态:整体剪切破坏;局部剪切破坏;冲切破坏 挡土墙的分类:重力式,悬臂式,扶壁式,支撑式,锚定式,板桩式,加筋式,柱板式,框架式。

影响土压力的因素:土的性质;挡土墙的位移方向;挡土墙的形状墙背的光滑程度和结构形式;墙后填土的性质,包括填土的中毒,含水率,内摩察角和粘聚力的大小;挡土墙的性质。 15.刚性基础:当基础圬工具有足够的截面使材料的容许应力大于由地基反力产生的弯曲拉应力和剪应力某一断面不会出现裂缝,这时基础内不需配置受力钢筋,这种基础称为刚醒基础。 16.柔性基础:基础在基底反力作用下载某一断面产生的弯曲拉应力和剪应力若超过了基础圬工的强度极限,为防止基础在某一断面开裂甚至断裂,可将刚性基础尺寸重新设计,并在基础中配置足够数量的钢筋,这种基础称为柔性基础。 17.18. 浅基础的类型:刚性扩大基础,单独和联合基础,条形基础,法板和箱形基础,天然地基上的浅基础的施工程序:施工准备测量放线基坑排水基地检验与处理模板工程钢筋工程混凝土工程拆模,养生,基坑回填。 19.20.21. 基坑排水:明沟法排水,井点发降水 按土对桩的支撑性状分为端承桩和摩擦桩;按桩的施工方法分类:灌注桩和预制桩。 桩基础的优缺点:优点:承载力高,沉降量小,能承受一定的水平荷载和上拔的力稳定性好,可以提高地基处的刚度改变其自震频率,可以提高建筑物的抗震能力,便于实现基础工程机械化和工业化。缺点:造价高,容易偏,纠偏能力复杂,施工难度大。

地基基础设计内容和一般步骤

地基基础设计内容和一般步骤: (1)选择基础的材料、类型,确定平面布置; (2)选择基础的埋置深度,即确定地基持力层; (3)确定地基承载力特征值; (4)根据传至基础底面上的荷载效应和地基承载力特征值,确定基础底面积; (5)根据传至基础底面上的荷载效应进行相应的地基验算(变形和稳定性验算); (6)根据传至基础底面上的荷载效应确定基础构造尺寸,进行必要的结构计算; (7)绘制基础施工图。 浅基础的设计方法 ?常规设计方法 ?常规设计方法的缺陷 ?合理的设计方法 ?常规设计方法可行的条件 (1)沉降较小或较均匀。 (2)基础刚度大。对连续基础通常还要求地基、荷载分布及柱距较均匀。 基础工程设计原则 (1)对防止地基土体剪切破坏和丧失稳定性方面,应具有足够的安全度。对于高层建筑而言,满足稳定性要求时应考虑所承受的水平荷载的作用。 (2)应控制地基的特征变形量,使之不超过建筑物的地基特征变形允许值,以免引起基础和上部结构的损坏、或影响建筑.物的使用功能和外观; (3)基础的型式、构造和尺寸,除应能适应上部结构、符合使用需要、满足地基承载力(稳定性)和变形要求外,还应满足对基础结构的强度、刚度和耐久性的要求。 基础工程设计方法 常规的设计方法合理的设计方法应准备的资料 设计步骤 收集资料→ 选择方案→ 确定地基承载力→ 确定埋深→ 计算地基变形、沉降等→ 基础设定、对基础强度验算→ 绘制施工图 第二章刚性基础和独立柱基础设计 刚性基础是具有较高的抗压强度,而抗拉强度很低. 应用于多层混合结构 独立柱基础就是抗弯、抗剪、抗冲切的性能良好,被广泛的应用于多层框架结构和单层厂房结构中. 基础埋置深度的选择 基础的埋置深度一般是指从室外设计地面至基础底面的距离。 基础埋置深度的大小,对建筑物的安全及正常使用、工程的造价、施工技术以及施工工期都有密切的关系。 影响建筑物基础埋置深度的因素 1)建筑物自身的条件 建筑物的用途是选择基础埋深首先要考虑的问题。 如有地下室、设备基础和地下设施等,基础的埋置深度就需要整体或局部加深,使基础低于它们。若采用基础局部加深方案,应将基础做成台阶形,逐渐由浅至深,其台阶宽高比一般为1:2,地基条件较好的可为1:1。一般情况,上部结构荷载愈大,愈需将基础埋在较好的土层上,埋深一般较深;对于承受较大水平荷载的基础,为了保证结构的稳定,也常将埋深加大;承受上拔力的构筑物(如水塔、烟囱、输变电塔、电视塔等)也要加大埋深,以提供足够的抗拔阻力;对于地震区或有振动荷载的基础,不宜将基础浅埋或放在易液化的土层上,应加大基础埋深、将基础放在不液化的土层上。 建筑物通过其墙、柱作用将荷载传至基础,基础将上部结构传来的荷载扩散到地基上。荷载的大小对于不同地基而言是相对的,同一荷载作用在较好的土层上,可认为荷载相对较小,基础埋深可能较浅;对于较差的土层,则认为荷载相对较大,基础埋深可能较深。 2)工程地质和水文地质条件 对于一般性的建筑场地,地质构成不外乎下列五种情况:

土力学地基基础复习知识点汇总

第一章土的物理性质及工程分类 1、土:是由岩石,经物理化学风化、剥蚀、搬运沉积,形成固体矿物、液体水和气体的一种集合体。 2土的结构:土颗粒之间的相互排列和联接形式。 3、单粒结构:粗矿物颗粒在水或空气中在自重作用下沉落形成的结构。 4、蜂窝状结构:颗粒间点与点接触,由于彼此之间引力大于重力,接触后,不再继续下沉,形成链环单位,很多链环联结起来,形成孔隙较大的结构。 5、絮状结构:细微粘粒大都呈针状或片状,质量极轻,在水中处于悬浮状态。悬液介质发生变化时,土粒表面的弱结合水厚度减薄,粘粒互相接近,凝聚成絮状物下沉,形成孔隙较大的结构。 6、土的构造:在同一土层中的物质成分和颗粒大小等都相近的各部分间的相互关系的特征。 7、土的工程特性:压缩性高、强度低(特指抗剪强度)、透水性大 8、土的三相组成:固相(固体颗粒)、液相(土中水)、气相(土中气体) 9、粒度:土粒的大小 10 粒组:大小相近的土颗粒合并为一组 11、土的粒径级配:土粒的大小及其组成情况,通常以土中各个粒组的相对含量,占土粒总质量的百分数来表示。

12、级配曲线形状:陡竣、土粒大小均匀、级配差;平缓、土粒大小不均匀、级配好。 13、不均匀系数:6010 曲率系数: d30210*d60 d10(有效粒径)、d30、d60(限定粒径):小于某粒径的土粒含量为10%、 30%和60%时所对应的粒径。 14、结合水:指受电分子吸引力作用而吸附于土粒表面成薄膜状的水。 15、自由水:土粒电场影响范围以外的水。 16、重力水:受重力作用或压力差作用能自由流动的水。 17、毛细水:受水与空气界面的表面张力作用而存在于土细孔隙中的自由水。 14、土的重度γ:土单位体积的质量。 15、土粒比重 (土粒相对密度):土的固体颗粒质量与同体积的4℃时纯水的质量之比。 16、含水率w:土中水的质量和土粒质量之比 17、土的孔隙比e:土的孔隙体积与土的颗粒体积之比 18、土的孔隙率n:土的孔隙体积与土的总体积之比 19、饱和度:土中被水充满的孔隙体积与孔隙总体积之比 20、干密度:单位土体体积干土中固体颗粒部分的质量 21、土的饱和密度:土孔隙中充满水时的单位土体体积质量 22、土的密实度:单位体积土中固体颗粒的含量。

地基与基础复习知识要点

地基与基础 我们将受建筑物影响在土层中产生附加应力和变形所不能忽略的那部分土层成为地基。 当地基由两层以上土层组成时,通常将直接与基础底面接触的土层称为持力层。 在地基范围内持力层以下的土层称为下卧层(当下卧层的承载能力低于持力层的承载能力 时,称为软弱下卧层) 我们将埋入土层一定深度的建筑物下部承重结构称为基础。 岩石经历风化、剥蚀、搬运、沉积生成土,而土历经压密固结、胶结硬化也可以生成岩石。 划分粒组的分界尺寸称为界限粒径。 工程上常以土中各个粒组的相对含量(即各粒组占土粒总重的百分数)表示土中颗粒的组成情况,称为土的颗粒级配。 土的颗粒级配直接影响土的性质,如土的密实度、土的透水性、土的强度、土的压缩性。 粒径分布的均匀程度由不均匀系数Cu表示: Cu 愈大,土愈不均匀,也即土中粗、细颗粒的大小相差愈悬殊。 土一般分为单粒结构、蜂窝结构和絮状结构三种基本类型。 土的构造:层理结构、分散结构、裂隙结构、结合状构造。 土的三个基本物理指标:土的重度、土的含水量、土粒比重(土粒相对密度) 土的饱和度反映土中孔隙被水充满的程度。当土处于完全干燥状态时,Sr=0:;当土处于完全饱和状态时,Sr=100%。砂土根据饱和度Sr的指标值分为稍湿、很湿、与饱和三种湿度状态。 砂土的密实度判别方法: 1、用相对密实度Dr来判别:1≥Dr>0.67 密实的 0.67≥Dr>0.33 中密实的 0.33≥Dr>0 松散的 2、用天然孔隙比e来评定其密实度。但矿物成分、级配、粒度成分等各种 因素对砂土的密实度都有影响,并且在具体的工程中难于取得砂土原状土 样,因此,利用标准贯入试验、静力触探等原为测试方法来评价砂土的密 实度。 粘性土由一种状态转到另一种状态的分界含水量,叫做界限含水量。 土由半固态转到可塑状态的界限含水量叫做塑限(也称塑性下限含水量)。

重庆市建筑地基基础设计规范

重庆市建筑地基基础设计规范 第一节、术语 地基 subgrade,foundation soils 承受建筑物基础传来的各种作用的岩土体。 基础 foundation 将结构所随的各种作用传递到地基上的结构组成部分。 土岩组合地基 soil-rock composite subgrade 由土与岩石(或大块弧石)组成的地基 填土地基 fill-foundation soil 由人工填土组成的地基洞穴地基foundation with cavern 地基受力层范围内存在着洞穴的地基 地基承载力特征值 characteristic value of subgrade bearing capacity 具有一定安全储备的地基承载能力代表值 扩展基础 spread foundation 底部截面扩大的基础。分为无筋扩展基础和有筋扩展基础两类 刚性下卧层 rigid sub-layer 相对上方持力层而言其压缩模量或变形模量很大的土层或岩层 桩基础 pile foun dati on 由柱或桩与连接于桩顶的承台所组成的基础 嵌岩桩 rock-socketed piles 端部嵌入基岩不小于1倍桩径的桩 基坑支护结构 support ing of foun dati on pit

为保持基坑稳定、控制基坑变形而兴建的结构 第二节、基本规定 1、根据地基基础损坏造成建筑物破坏后果(危及人的生命,造成的经济损失、社会环境影响及修复的可能性)的严重性,将建筑物分为三个安全等级,按表3.0.2选用。 2、岩土的分类及工程特性指标应由工程地质勘察报告提供。 岩体分类有:1.岩石根据坚硬程度分为坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩及极软岩。 2.岩石根据风化程度分为强风化、中等风化、和微风化。 3、岩层根据单层厚度分为巨厚层(H>1.0)、厚层(1.0>H>0.5)、中厚层(0.5>H>0.1)和薄层(H<0.1) 4、按岩体结构类型分为整体状结构、块状结构、层状结构、碎裂结构、和散体结构。 5、按岩体裂隙发育程度分为不发育、较发育、发育。 6、按岩体完整程度分为完整、较完整、较不完整、不完整、和极不完整。 7、粒径大于2mm勺颗粒含量超过全重的50%勺土应定名为碎石土。

地基基础方案评价

地基基础案评价 1、天然地基上的浅基础 设计为六层住宅楼,砖混结构,拟采用天然地基上的浅基础,最大线荷载 F K=300kN/m。根椐场地地质条件对浅基础进行评价: ①、属先确定持力层,根椐场地地质条件,第②层可做为基础的持力层,其承载力特征值f ak=150kPa。基础埋深d=2.0m。 ②、求持力层修正后的承载力特征值f a(深度修正): 根椐5.2.4公式:f a=f ak+ηdγm(d-0.5) 式中:f ak---持力层承载力特征值=150kPa ηd=1.6, (根椐基底下土的类别,查表5.2.4:e=0.821, I L=0.35)若为湿陷性黄土或新近堆积黄土(Q42)应按GBJ25-90规表3.0.4确定。 γm-----基础底面以上土的加权平均重度=16.5kN/m3, d----基础埋深=2.0m 代入计算为:f a=150+1.6×16.5×(2-0.5)=.6kPa。 ③、计算基础宽度b: 根椐基础面积计算公式代入计算:

A=Lb≥= m 取2.2m 式中: F K---基础顶面的竖向力=300kN/m f a----修正后的地基承载力特征值=.6kPa L、b---基础的长度和宽度(条基时,L取1.0米) γ---基础及上伏土的平均重度=20.0kN/m3 ④、求基底压力P K: 根椐5.2.2-1 公式 式中:F k=300kN/m G k=L b dγ=1×2.2×2.0×20=88kN A=1×2.2m 将参数代入计算后得p k=176.4kN/m2(kPa) ⑤、根椐5.2.1-1式:f a≥p k判定地基强度是否滿足要求。以上计算的f a=.6kPa, p k=176.4kPa, 滿足5.2.1-1式f a≥p k ,地基强度滿足要求。 ⑥、验算下卧层的承载力 ⒈已知下卧层的f ak=100kPa

地基与基础工程施工-习题答案

项目1 地基与基础工程施工基础知识 1.房屋施工图包含哪几个组成部分? 答:房屋施工图是用以指导施工的一套图纸,它由建筑施工图、结构施工图和设备施工图三部分组成。 1)建筑施工图(简称建施):主要表示房屋的建筑设计内容,包括总平面图、平面图、立面图、剖面图和构造详图等。 2)结构施工图(简称结施):主要表示房屋的结构设计内容,包括结构平面布置图、构件详图等. 3)设备施工图(简称设施):主要表示给水排水、采暖通风、电气照明等设备的布置及安装要求,包括平面布置图系统图和安装图等。 2.什么是基础平面布置图和基础详图?其图示方法如何? 答:基础平面布置图是用一个假想的水平剖切平面沿房屋底层室内地面附近将整幢房屋剖开,移去剖切平面以上的房屋和基础四周的土层,向下作正投影所得到的水平剖面图。 基础详图是用铅垂剖切平面沿垂直于定位轴线方向切开基础所得到的断面图。它主要反映了基础各部分的形状、大小、材料、构造及基础的埋深等情况。为了表明基础的具体构造,不同断面不同做法的基础都应画出详图。 基础平面布置图图示方法:图线、绘制比例、轴线、尺寸标注、剖切符号。 基础详图图示方法:图线、绘制比例、轴线、图例、尺寸标注、文字说明 3.土是由哪几部分组成的?土中水具有哪几种存在形式? 答:一般情况下,天然状态的土是由固相、液相和气相三部分组成。土中的水按存在方式不同,分别以固态、液态、气态三种形式存在。 4.土的物理性质指标有几个?哪些是直接测定的? 答:土的物理性质指标包括实测指标(如土的密度、含水率和土粒比重)和换算指标(如土的干重度、饱和重度、浮重度、孔隙比、孔隙率和饱和度等)两大类。 5.土如何按其工程性质分类,各类土划分的依据是什么? 答:土的工程分类目的是为判断土的工程特性和评价土作为建筑场地的可用程度。把土性能指标接近的划分为一类,以便对土体做出合理的评价和选择合适的地基处理方法。土的分类方法很多,不同部门根据研究对象的不同采用不同的分类方法。 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)将作为建筑地基的岩土,分为岩石、碎石土、砂土、粉土、黏性土和人工填土六大类,另有淤泥质土、红粘土、膨胀土、黄土等特殊土。 在建筑施工中,根据土的开挖难易程度,将土分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石等八类。 6.工程地质勘察的任务有哪些,分哪几个阶段? 答:工程地质勘察的任务可归纳为: 1)査明建筑场地的工程地质条件,选择地质条件优越合适的建筑场地; 2)查明场区内崩塌、滑坡、岩溶、岸边冲刷等物理地质作用和现象,分析和判明它们对建筑场地稳定性的危害程度,为拟定改善和防治不良地质条件的措施提供地质依据; 3)查明建筑物地基岩土的地层时代、岩性、地质构造、土的成因类型及其埋藏分布规律。测定地基岩土的物理力学性质; 4)査明地下水类型、水质、埋深及分布变化; 5)根据建筑场地的工程地质条件,分析研究可能发生的工程地质问题,提出拟建建筑物的结构形式、基础类型及施工方法的建议;

GB 地基基础设计规范

《地基基础设计规范》GB 50007-2011 【28条】 根据建筑物地基基础设计等级及长期荷载作用下地基变形对上部结构的影响程度,地基基础设计应符合下列规定: 1 所有建筑物的地基计算均应满足承载力计算的有关规定; 2 设计等级为甲级、乙级的建筑物,均应按地基变形设计; 3 设计等级为丙级的建筑物有下列情况之一时应作变形验算: 1) 地基承载力特征值小于130kPa ,且体型复杂的建筑; 2) 在基础上及其附近有地面堆载或相邻基础荷载差异较大,可能引起地基产生过大的不均匀沉降时; 3) 软弱地基上的建筑物存在偏心荷载时; 4) 相邻建筑距离近,可能发生倾斜时; 地基内有厚度较大或厚薄不均的填土,其自重固结未完成时。 4 对经常受水平荷载作用的高层建筑、高耸结构和挡土墙等,以及建造在斜坡上或边坡附近的建筑物和构筑物,尚应验算其稳定性; 5 基坑工程应进行稳定性验算; 6 建筑地下室或地下构筑物存在上浮问题时,尚应进行抗浮验算。 地基基础设计时,所采用的作用效应与相应的抗力限值应符合下列规定: 1 按地基承载力确定基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数时,传至基础或承台底面上的作用效应应按正常使用极限状态下作用的标准组合;相应的抗力应采用地基承载力特征值或单桩承载力特征值; 2 计算地基变形时,传至基础底面上的作用效应应按正常使用极限状态下作用的准永久组合,不应计入风荷载和地震作用。相应的限值应为地基变形允许值; 3 计算挡土墙、地基或滑坡稳定以及基础抗浮稳定时,作用效应应按承载能力极限状态下作用的基本组合,但其分项系数均为。 4 在确定基础或桩基承台高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度时,上部结构传来的作用效应和相应的基底反力、挡土墙土压力以及滑坡推力,应按承载能力极限状态下作用的基本组合,采用相应的分项系数。当需要验算基础裂缝宽度时,应按正常使用极限状态作用的标准组合; 5 基础设计安全等级、结构设计使用年限、结构重要性系数应按有关规范的规定采用,但结构重要性系数(γo) 不应小于。 高层建筑基础的埋置深度应满足地基承载力、变形和稳定性要求。位于岩石地基上的高层建筑,其基础埋深应满足抗滑稳定性要求。

新手必看:地基基础设计的问题与对策

新手必看:地基基础设计的问题与对策 1 地基基础设计中的问题分析 1.1 地基基础设计中的问题 1.1.1 地下渗水,土坡滑动,地基不稳或是变形 地下水的流动与冲击,或是地基渗水,致使建筑土坡滑动,造成地基不稳固,甚至可能存在倾斜现象,地基一旦变形,为后期施工带来极大难题,造成不可估量的重大影响。 1.1.2 特殊土地加固措施不完善 我国东部和南方很多建筑工程都是在软土等特殊土体上进行的,在地基的施工过程中,由于对土体有进行特殊的加固处理,很容易导致地基基础问题。 1.2 地基基础设计中问题存在的原因 1.2.1 缺乏对地质情况的全面了解 建筑工程需要因地制宜,施工之前对建筑地形和施工场地进行深入的勘测、研究与分析,是一切建筑工作顺利进行的前提与重点所在。在地基基础中存在的很多问题,都是工程前期勘查工作不到引起的,比如:施工前的工程勘测和地址勘察不到,有按照相关要求和规定进行合理科学的勘察,由于地质条件相对复杂恶劣有进行深入的探讨和研究。在以往的建筑工程中,由于对地质情况缺乏全面了解和深入研究导致的地基基础问题,其教训是惨痛的。 1.2.2 地基基础设计方案不合 设计方案不合理,存在两种情况。一种是设计人员在进行数据的

计算中产生失误,如低估建筑工程的实际荷载量,实际建设中地基承重能力无法满足施工要求,或是地基的沉降计算不合理,地基沉降过大,地基基础建设失控,导致工程事故和地基基础问题。另外一种情况就是设计人员有根据建筑物地基基础的承重能力、建筑物高度、平面布置以及施工场地的地质条件要求选择适用的地基基础形式,使得地基基础建设存在问题。 1.2.3 施工质量和环境变化对地基产生的影响 在设计方案的施工过程中,在建设过程中偷工减料,施工标准经验收之后不达标或是不服从施工质量监理的管理,都会为施工质量带来很大问题。另外,如果有按照图纸进行规范化施工,基础平面的置与尺寸等参数出现误差,很容易产生地基基础的问题。 2 如何加强地基基础设计 2.1 对地质进行勘探,做好地基基础设计方案 岩石与土体在长期的形成过程中,经历了很多复杂的地质作用,地质构成和地质条件都发生了很大的变化,不同区域内的建筑工程地下土质存在着很大的差异,我国地域面积广阔,个地区受气候与地形的影响,存在很多特殊地质,如软土、冻土等。 做好地基基础设计,避免问题的发生,首要的是在进行设计方案的制定之前,对地基所在的地形与地质构成进行勘探,避免将已有的地质报告作为一的参考依据,还需要将理论与当地的实际相结合,避免目设计和弄虚作假。根据建筑场地的特点,确定工程勘探的目标与任务,对建筑工程的水文条件与地质条件进行全面了解;之后根据对场地地形

《建筑地基基础设计规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除《建筑地基基础设计规范 篇一:建筑地基基础设计规范 关于发布国家标准《建筑地基基础设计规范》的通知 建标[20xx]46号 根据我部《关于印发的通知》(建标[1997]108号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《建筑地基基础设计规范》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为gb50007—20xx,自20xx年4月1日起施行。其中,3.0.2、3.0.4、5.1.3、5.3.1、5.3.4、5.3.10、6.1.1、6.3.1、6.4.1、7.2.7、 7.2.8、8.2.7、8.4.5、8.4.7、8.4.9、8.4.13、8.5.9、8.5.10、 8.5.18、8.5.19、9.1.3、9.1.6、9.2.8、10.1.1、10.1.6、10.1.8、10.2.9为强制性条文,必须严格执行。原《建筑地基基础设计规范》gbj7—89于20xx年12月31日废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 20xx年2月20日

第1章总则 第1.0.1条为了在地基基础设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用,技术先进,经济合理,确保质量,保护环境.制定本规范. 第1.0.2条地基基础设计,必须坚持因地制宜,说地取材,保护环境和节约资源的原则;根据岩土工程勘察资料,综合 考虑结构类型,材料情况与施工条件等因素,精心设计. 第1.0.3条本规范适用于工业与民用建筑(包括构筑物)的地基基础设计.对于湿陷性黄土,多年冻土,膨胀土以及在地震和机械振动荷载作用下的地基基础设计,尚应符合现行有关标准,规范的规定. 第1.0.4条采用本规范设计时,荷载取值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》gb50009的规定;基础的计算尚应符合现行国家标准>gb50010和>gb50003的规定.当基础处于侵蚀性环境或受温度影响时,尚应符合国家且行的有关强性规范的规定,采取相应的防护措施. 第2章术语和符号 2.1术语 第2.1.1条地基subgradefoundationsoils为支承基础的土体或岩体. 第2.1.2条基础foundation 将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部

相关文档
相关文档 最新文档