文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室内空气质量的部分参考标准

室内空气质量的部分参考标准

室内空气质量的部分参考标准
室内空气质量的部分参考标准

石油大厦室内空气质量

的参考标准、控制策略及数据集成界面

(代实施方案)

一、室内空气质量的控制标准

收集整理有关室内空气质量的控制标准,如:CO2浓度、PM2.5含量、TVOC 浓度,以及温度、相对湿度五项国内外标准限值,旨在指导石油大厦在健康标准下节能运行,极大的满足人们对身心健康及环境舒适度方面的需求。

1、室内空气中的CO2浓度的各类标准限值:

○1由美国空军Armstrong试验室推荐的标准,并采用为美国空军最低警戒水平的室内空气中的CO2浓度限值≤1080mg/m3(约550ppm,相当于0.055%);目前国际组织(如USAF)推荐的标准规定的室内空气中的CO2浓度限值≤0.055%(550ppm约1080mg/m3,1h平均);此标准限值可代表更高舒适度的室内空气中CO2浓度水平和更优异的室内环境。室内空气中的CO2浓度≤0.055%时,能保证所有人(包括各种健康状况的敏感人群、老人和儿童)长期居住或停留人群都感到空气清新、舒适、环境优异,室内空气质量评价为特优。

○2澳大利亚国际健康建筑有限公司(HBI)建议标准规定的室内空气中的CO2浓度限值≤0.07%(700ppm约1375mg/m3,1h平均);室内空气中的CO2浓度≤0.07%时,能保证所有人长期居住或停留时人体感觉良好,室内空气质量评价为优。

○3世界卫生组织(WHO)和美国加热、制冷和空调工程师协会(ASHREA)推荐标准规定的室内空气中可以接受的CO2浓度限值≤0.09%(900ppm约1800mg/m3,1h平均);室内空气中的CO2浓度≤0.09%时,能保证所有人长期居住或停留时健康不受危害,室内空气质量评价为良。

○4国家现行标准(GB/T18883)规定的室内空气中的CO2浓度限值≤0.1%(1000ppm约1964.3mg/m3,1h平均);目前正在修订的国家标准(征求意见稿)规定的室内空气中的CO2浓度调整为限值≤0.09%(900ppm约1800mg/m3,1h 平均);室内空气中的CO2浓度达到0.1%时,个别敏感者有不舒适感,室内空气质量评价为中;室内空气中的CO2浓度≤0.09%时,能保证所有人长期居住或停留时健康不受危害,室内空气质量评价为良。

○5石油大厦现行运行标准,依据“毒理学和流行病学的研究结果”确定的室

内空气中的CO2浓度限值≤0.07%(700ppm约1375mg/m3,1h平均);毒理学和流行病学的研究结果表明:“室内空气中的CO2浓度在0.07%时,各类人群人体感觉良好;室内空气中的CO2浓度达到0.1%时,个别敏感者有不舒适感,人们长期居住在这样的室内,就会感到难受、精神不振,甚至影响健康,┈┈”。

2、空气中PM2.5含量的各类标准限值:

○1世界卫生组织(WHO)“准则值”标准和澳大利亚控制标准规定的空气中PM2.5含量≤25μg/m3(24h平均);该标准被视为维护人类健康的最低限值,全世界最终期望实现这一标准限值。

○2国家一级控制标准(GB3095—2012)和美国、日本控制标准规定的空气中PM2.5含量≤35μg/m3(24h平均);国家一级控制标准目前适用于自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域。

○3国家二级控制标准(GB3095—2012)规定的空气中PM2.5含量≤75μg/m3(24h平均);国家二级控制标准目前适用于居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区。

○4国家室内车内环境及环保产品质量监督检验中心规定室内和车内PM2.5测试评价标准为PM2.5含量≤35μg/m3(24h平均);

○5石油大厦现行运行标准,采用室内空气中PM2.5含量≤35μg/m3(24h平均);

上述第○1、○2、○3条标准通常是指室外空气质量标准,第○4条标准是专门指室内空气质量的评价标准。

3、室内空气中TVOC浓度的各类标准限值:

○1国家绿色奥运建筑评估体系(GOBAS)一级评价标准和美国标准(US-EPA 〔1996〕)规定的室内空气中总挥发性有机物TVOC浓度≤0.2mg/m3(约117ppb,8h平均);此标准指一个高要求的高档、舒适、优良的室内环境,能保证所有人长期居住或停留都感到愉快、舒适,能保护易感人群和普通人群健康。

○2国家绿色奥运建筑评估体系(GOBAS)二级评价标准和德国标准(Seifert 〔1990〕)规定的室内空气中总挥发性有机物TVOC浓度≤0.3 mg/m3(约176ppb,8h平均);此标准指一个可广泛接受的良好的室内环境,能保证所有人长期居住或停留时健康不受危害,能保护易感人群的健康,包括老人和儿童。

○3国家绿色奥运建筑评估体系(GOBAS)三级评价标准和国家现行标准(GB/T18883)规定的室内空气中总挥发性有机物TVOC浓度≤0.6 mg/m3(约352ppb,8h平均);此标准指一个较低要求的可接受的室内环境,能保护普通人群的健康。

○4石油大厦现行运行标准,拟采用室内空气中总挥发性有机物TVOC浓度≤0.3mg/m3(约176ppb,8h平均);

4、室内空气温度的标准限值

○1国家现行标准(GB/T18883)规定的室内空气温度范围:夏季空调22~28o C,冬季采暖16~24o C;

○2石油大厦现行运行标准,按设计标准确定的室内空气温度范围:夏季空调22~26o C,冬季采暖20~24o C;

5、室内空气相对湿度的标准限值

○1国家现行标准(GB/T18883)规定的室内空气相对湿度范围:夏季空调40~80%RH,冬季采暖30~60%RH;经测定,专家认为室内空气最佳相对湿度范围:居室环境为40~70%RH(室内人的体感最舒适点为50%RH左右);最有利的防病、治病环境为40~55%RH;图书、文物保管环境为40~60%RH;棉毛织品存放环境为40~60%RH;糖果、点心存放环境为50~60%RH;蔬菜、水果存放环境为50~70%RH;粮食存放环境为50~70%RH。

○2石油大厦现行运行标准,综合了设计标准和专家认为的室内最佳相对湿度标准,确定的室内空气相对湿度范围:夏季空调45~55%RH(按50%RH控制),冬季采暖40~50%RH(按45%RH控制);

二、室内空气质量的控制策略

针对影响用户群体健康和环境舒适度的CO2浓度、PM2.5含量、TVOC浓度,以及温度、相对湿度五项参数如何进行管控,特制订了以下与室内空气质量相关的空调运行控制策略。

1、室内空气中TVOC浓度和CO2浓度的调控

对于室内空气中的多种挥发性有机化合物气体污染VOCs,可以利用室内空气自循环的过程,让室内空气以回风的方式集中通过空调机组净化段的活性炭滤网吸附过滤净化,祛除室内空气中的多种挥发性有机化合物气体污染VOCs,以降低空气中总挥发性有机物TVOC浓度。若通过回风循环吸附净化,室内空气的TVOC浓度还不达标,即可继续采取新风置换的方法进行通风稀释,增加新风量直到室内空气的TVOC浓度达标。

对于室内空气中的CO2浓度,一般也主要是通过新风置换的方法进行通风稀释,调整新风量直到室内空气的CO2浓度达标。

室内空气中TVOC浓度和CO2浓度指标关系到驻厦员工的身心健康,必须都要从严控制。由于这两个指标具有一定的相关性,又都能通过新风置换的方法进行通风稀释,因此可以采用TVOC浓度和CO2浓度两个参数联合调控空调的新风量,将TVOC浓度≤0.3mg/m3(约176ppb,8h平均)和CO2浓度≤0.07%(700ppm 约1375mg/m3,1h平均)两个指标共同作为空调送风系统的新风比例的调控依据,以确保室内空气中的TVOC浓度和CO2浓度同时达标。

2、细颗粒污染物PM2.5净化装置的运行控制

室内空气中细颗粒物PM2.5污染的控制,主要是通过对室内循环风和室外引人新风两级高压静电除尘净化,以降低室内空气中的PM2.5含量。室内循环空气净化用高压静电除尘净化装置,可以祛除室内自污染产生的PM2.5细颗粒物80%以上。室内循环风和室外引人新风两级净化用高压静电除尘净化装置配套使用,可祛除室外引入新风中的PM2.5细颗粒污染物95%以上。经综合测试检验,大厦室内空气通过两级净化和其它配套措施治理,其净化水平完全可以达到室内空气中的PM2.5细颗粒物含量≤35μg/m3(24h平均)的标准。

高压静电除尘装置运行的电场电压应能随着积尘板吸附灰尘的程度和高压电离丝的钝化程度自动调整,以确保设备的除尘效率稳定,当电压调整到规定值时,为了继续确保空气净化器的正常运行和保持一定的过滤效率,每个净化模块都应带有设备故障及需要清洗的报警装置,并能将报警信号自动传输至中控室,提醒运维人员及时维护和清洗,以恢复其使用性能。

为了进一步降低高压静电除尘装置的电能消耗和延长其使用寿命,设备应能根据需要自动启停,能停运时则停运。对于用于室内空气循环净化的高压静电除尘装置原则上随着层间空调机组的运行状态启停,只要空调机组运行,室内回风就需要净化,高压静电除尘装置也就必须配套开启运行。当空调机组所管辖楼层无人工作时,该空调机组即停运,高压静电除尘装置也随之关闭。对于用于室外引人新风净化的高压静电除尘装置,除了随着屋面新风机组的运行状态而启停外,即使因通风要求新风机组需要运行,还要根据室外大气或室内空气的污染程度决定高压静电除尘装置的启停。当室外空气中的PM2.5含量>75μg/m3(24h平均)或室内空气中的PM2.5含量>35μg/m3(24h平均)时,说明引入新风不再需要两级净化(一级净化即可达标),此时安装在屋面新风机组内的高压静电除尘装置应当自动关闭,反之则自动开启。

3、室内空气的温度和相对湿度的控制

室内空气温度的调节控制。主要是通过系统变风量、变水量、调整送风温度和调节冷热源的供给量等方法综合调控,使室内空气的实际温度逐步逼近温控面板的需求设定值;用户对室内空气温度需求的温控面板设定值,夏季应控制在设计标准22~26o C范围内,冬季应控制在设计标准20~24o C范围内。

室内空气的相对湿度的调节控制。夏季空调系统采用除湿模式运行,通过降

低送风温度(低温送风工艺可降到露点以下)和适当减少送风量的方法,既能提高除湿效率,又能满足室内温度的舒适度(不致使室内体感温度过凉),直到室内最不利位置的空气相对湿度参数达到空调运行标准(45~55%RH)为止;冬季空调系统通过调整干蒸汽或高压微雾加湿设备的加湿量来调节室内空气的相对湿度,直到室内最不利位置的相对湿度参数达到空调运行标准(40~50%RH)为止。

三、室内空气质量监测参数的采集与集成

室内空气质量监测参数的采集位置必须具有代表性,能充分反映建筑内最不利区域的空气质量情况。数据的集成展示界面应分为位置的瞬时动态数据展示和周期统计报表两种形式,以方便各类人员查询。

1、室内空气质量监测参数采集的代表性

有了室内空气质量的判别标准和调控策略,只要采集到室内空气质量的实时监测数据,与判别标准值相比较,再采用相应的调控策略指导运行,室内空气质量就一定能够达标。

问题是采集到的室内空气质量实时监测数据是否具有代表性,也就是说选择参与调控对比的监测数据,应是整个空气调节单元中最不利的数据,使用这个最不利的参数去调控空调机组的运行,方能使整个空气调节单元的室内空气质量全面达标。石油大厦典型的空气调节单元管辖6个楼层,建筑面积约1万多平方米,办公室数十间,要想让这么大的区域的室内空气质量全面达标,一定要保证用于参照对比的现场采集数据具有代表性,真正找到用于空气质量调控的最不利的现场实时监测数据。

拟在每层空气质量最不利区域选择有代表性的典型房间、装修装饰和家具配置复杂的空间、有氧运动空间、其他重要空间或人员密度高(人均面积<3.6m2)的场所(距地面0.9m~1.8m高处),配置少量CO2浓度、细颗粒物(PM2.5)含量、多种可挥发性有害物质(TVOC)浓度,以及空气的温度和相对湿度等多参数在线空气品质监测仪,对室内空气质量实时监测,并通过WiFi或以太网将监测数据传输到中控室,将整个空气调节单元内采集到的十几组CO2浓度、细颗粒物(PM2.5)浓度、多种可挥发性有害物质(TVOC)浓度、相对湿度(RH)等数据分类加以比较后,选择最不利数据,分别用于实时调控空调系统的新风(包括回风和排风)比例调节阀、空气净化器的运行状态、加湿器和空调系统其它相关的运行参数。

还存在一个问题,大厦在室内装修时,按照传统的规格化作法,设计施工将温控面板与照明控制面板、窗帘控制面板都统一集中安装在房间出入口附近,对于开敞办公、大会议室、餐厅等大空间,造成被控的变风量末端与采集室温的传感器(温控面板)异地设置,不能按照末端当地的环境温度与用户需求温度的关系调整改变风量,形成室温不均衡且满足不了变风量末端就地用户的需求。对于

这部分空间,如果已增配了多参数在线空气品质监测仪,建议安装在空间的中部地带,将其采集的温度数据与多处(若一处设置两个以上的温控面板,只能取这处所有面板采集温度的平均值)面板采集的温度数据平均后的室温,替代BOX 控制程序中温控面板采集的室温数据,再用于变风量末端风门开度的调控计算,以减少大空间的温度的不均衡性和尽量满足空间内不同位置用户的需求。

室内空气质量标准编制说明

. 《室内空气质量标准》编制说明 一、制定标准的目的和意义 室内空气污染不仅破坏人们的工作和生活环境,而且直接威胁着人们的身体健康。这主要是因为:(1)人们每天大约有80%以上的时间是在室内度过的,所呼吸的空气主要来自于室内,与室内污染物接触的机会和时间均多于室外。(2)室内污染物的来源和种类日趋增多,造成室内空气污染程度在室外空气污染的基础上更加重了一层。(3)为了节约能源,现代建筑物密闭化程度增加,由于其中央空调换气设施不完善,致使室内污染物不能及时排出室外,造成室内空气质量的恶化。室内空气污染包括物理、化学、生物和放射性污染,来源于室内和室外两部分。室内来源主要有消费品和化学品的使用、建筑和装饰材料以及个人活动。如(1)各种燃料燃烧、烹调油烟及吸烟产生的CO、NO、SO、可吸入颗粒物、甲醛、多环芳烃(苯并[a]芘)等。(2)建筑、装饰材料、22家具和家用化学品释放的甲醛和挥发性有机化合物(VOCs)、氡及其子体等。(3)家用电器和某些办公用具导致的电磁辐射等物理污染和臭氧等化学污染。(4)通过人体呼出气、汗液、大小便等排出的CO、氨类化合物、硫化氢等内源性化学污染物,呼出气中排出的苯、甲苯、苯乙烯、氯仿等2外源性污染物;通过咳嗽、打喷嚏等喷出的流感病毒、结核杆菌、链球菌等生物污染物。(5)室内用具产生的生物性污染,如在床褥、地毯中孳生的尘螨等。 室外来源主要有(1)室外空气中的各种污染物包括工业废气和汽车尾气通过门窗、孔隙等进入室内。(2)人为带入室内的污染物,如干洗后带回家的衣服,可释放出残留的干洗剂四氯乙烯和三氯乙烯;将工作服带回家中,可使工作环境中的苯进入室内等。 目前我国对于住宅和办公建筑物室内空气质量缺乏系统的标准,为了控制室内空气污染,切实提高我国的室内空气质量,在借鉴国外相关指标、标准的基础上,结合我国的实际情况,参考国内现有的标准,特制定《室内空气质量标准》。 二、本标准中条文的依据 (一) 室内空气质量标准依据 表1 室内空气质量标准依据 据依污染物名称标准值 3二氧化硫GB 3095-1996 《环境空气质量标准》SO 1h 0.50 mg/m2 3NO二氧化氮GB 3095-1996 《环境空气质量标准》0.24 mg/m1 h 2 3CO GB 3095-1996 《环境空气质量标准》一氧化碳10 mg/m1 h

第4讲:室内空气质量标准(PPT)--综合部培训资料

STT-YNZK-ZHZLGL 2020-04-061 STT-YNZK-ZHZLGL 2020-04-062

v1.GB 50325-2001 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 v2.GB/T 11737-1989 《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法气相色谱法》 v3.GBT 18204.26-2000 《公共场所空气中甲醛测定方法》 v4.HJ 533-2009 《环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法》v5.GB/T 18883-2002 《室内空气质量标准》附录C 室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的检验方法 STT-YNZK-ZHZLGL 2020-04-063 STT-YNZK-ZHZLGL 2020-04-064

三、定义 v1.室内环境 indoor environment v室内环境是指人们工作、生活、社交及其它活动所处的相对封闭的空间,包括住宅、办公室、学校教室、医院、候车(机)室、交通工具及体育、娱乐等室内活动场所。 v2.室内空气质量参数 indoor air quality parameter v指室内空气中与人体健康有关的物理、化学、生物和放射性参数。 v3.总挥发性有机化合物 Total Volatile Organic Compounds, TVOC v利用Tenax GC或Tenax TA采样,非极性色谱柱(极性指数小于10)进行分析,保留时间在正己烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物。 STT-YNZK-ZHZLGL 2020-04-065 四、室内空气质量要求: 1.室内空气应无毒、无害、无异常 臭味。 2.室内空气质量应符合规定的标准 限值(见表:室内空气质量标准)。 STT-YNZK-ZHZLGL 2020-04-066

以色列环境空气质量标准

Abatement of Nuisances Regulations (Air Quality), 1992 - Summary Ambient standards for air pollutants are set out in these regulations. Part A. -- Gasses Pollutant Chemical Formula Concentration Time period (in milligrams per cubic meter) ?Ozone - O3 - 0.230 0.5h; 0.160 24 hours ?Sulfur Dioxide SO2 - 0.500 0.5h; 0.280 24 hours; 0.060 1 year ?1,2 Dichloroethane CH2ClCH2Cl - 6.0 0.5 hour; 2.0 24 hours ?Dichloromethane CH2Cl2 - 6.0 0.5 hour; 3.0 24 hours ?Toluene C7H8 - 10.0 24 hours ?Tetrachloroethylene C2Cl4 - 5.0 24 hours ?Trichloroethylene C2HCl3 - 1.0 24 hours ?Hydrogen Sulfide H2S - 0.045 0.5 hour; 0.015 24 hours ?Styrene C8H8 - 0.100 0.5 hour ?Formaldehyde CH2O - 0.100 0.5 hour ?Carbon Monoxide CO - 60.0 0.5 hour; 11.0 8 hour ?Nitrogen Oxides(as NO2) NOx - 0.940 0.5 hour; 0.560 24 hours Part B -- Suspended Particulate Matter Pollutant Chemical Formula Concentration Time period (in milligrams per cubic meter) ?Suspended Particulate Matter - 0.300 3 hours; 0.200 24 hours; 0.075 1 year ?Respirable Particulate Matter - 0.150 24 hours; 0.060 1 year ?Vanadium (in Suspended Particulate Matter) - V 0.001 24 hours ?Sulfate Salts SO4 - .025 24 hours

室内空气质量标准

《室内空气质量标准》编制说明 一、制定标准的目的和意义 室内空气污染不仅破坏人们的工作和生活环境,而且直接威胁着人们的身体健康。这主要是因为:(1)人们每天大约有80%以上的时间是在室内度过的,所呼吸的空气主要来自于室内,与室内污染物接触的机会和时间均多于室外。(2)室内污染物的来源和种类日趋增多,造成室内空气污染程度在室外空气污染的基础上更加重了一层。(3)为了节约能源,现代建筑物密闭化程度增加,由于其中央空调换气设施不完善,致使室内污染物不能及时排出室外,造成室内空气质量的恶化。 室内空气污染包括物理、化学、生物和放射性污染,来源于室内和室外两部分。室内来源主要有消费品和化学品的使用、建筑和装饰材料以及个人活动。如(1)各种燃料燃烧、烹调油烟及吸烟产生的CO、NO2、SO2、可吸入颗粒物、甲醛、多环芳烃(苯并[a]芘)等。(2)建筑、装饰材料、家具和家用化学品释放的甲醛和挥发性有机化合物(VOCs)、氡及其子体等。(3)家用电器和某些办公用具导致的电磁辐射等物理污染和臭氧等化学污染。(4)通过人体呼出气、汗液、大小便等排出的CO2、氨类化合物、硫化氢等内源性化学污染物,呼出气中排出的苯、甲苯、苯乙烯、氯仿等外源性污染物;通过咳嗽、打喷嚏等喷出的流感病毒、结核杆菌、链球菌等生物污染物。(5)室内用具产生的生物性污染,如在床褥、地毯中孳生的尘螨等。 室外来源主要有(1)室外空气中的各种污染物包括工业废气和汽车尾气通过门窗、孔隙等进入室内。(2)人为带入室内的污染物,如干洗后带回家的衣服,可释放出残留的干洗剂四氯乙烯和三氯乙烯;将工作服带回家中,可使工作环境中的苯进入室内等。 目前我国对于住宅和办公建筑物室内空气质量缺乏系统的标准,为了控制室内空气污染,切实提高我国的室内空气质量,在借鉴国外相关指标、标准的基础上,结合我国的实际情况,参考国内现有的标准,特制定《室内空气质量标准》。 二、本标准中条文的依据 (一) 室内空气质量标准依据 表1 室内空气质量标准依据 污染物名称标准值依据 二氧化硫SO2 mg/m31h GB 3095-1996 《环境空气质量标准》 二氧化氮NO2 mg/m3 1 h GB 3095-1996 《环境空气质量标准》 一氧化碳CO10 mg/m3 1 h GB 3095-1996 《环境空气质量标准》 二氧化碳CO2室外浓度以上 1260 mg/m3 8 h ASHREA 62-1999 氨NH3 mg/m3 1 h前苏联工业企业设计卫生标准(CH245-71)

室内环境检测方案

室内环境检测方案 2017年8月2号 衡阳市科建工程检测有限公司

一、检测项目 室内环境污染物浓度检测项目为:氡、氨、甲醛、、苯和总有机挥发物TVOC五项。 二、检测依据及标准 1.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010 ; 2.《环境空气质量标准》GB 3095-2012; 3.《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002; 三、仪器设备和检测方法: 1.空气中氡的检测 1.1测试方法及依据 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。 1.2检测仪器: 1027型电子氡气检测仪 1.31027型环境氡检测仪 1027型环境氡检测仪以闪烁室法为基础,用气泵将含氡的气体吸入闪烁室,氡及其子体发射的α粒子使闪烁室内的ZnS(Ag)柱状体发光,光电倍增管再把这种光讯号变成电脉冲。由单片机构成的控制、测量电路,把探测器输出的电脉冲放大、整形,进行定时计数。单位时间内的脉冲数与氡浓度成正比,从而确定空气中氡的浓度。 2.空气中的游离甲醛的检测 2.1测试方法及依据 2.1.1 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 2.1.2 GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》 2.2 检测仪器: HL-2B型恒流采样器、上海舜宇科学仪器有限公司生产的7230G 可见分光光度计 2.3 基本原理: 用大气采样器将空气中的甲醛吸收与酚试剂反应生成嗪,嗪在酸

性溶液中被高铁离子氧化形成蓝绿色化合物,根据着色深浅,比色定量。 3.空气中氨的检测 3.1测试方法及依据 3.1.1 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 3.1.2GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》 3.2检测仪器: HL-2B型恒流采样器、上海舜宇科学仪器有限公司生产的7230G 可见分光光度计 3.3基本原理: 空气中的氨吸收在稀硫酸中,在亚硝基铁氰化钠及次氯酸钠存在下,与水杨酸生成蓝绿色的靛酚蓝染料,根据着色深浅,比色定量。 4.空气中苯的检测 4.1 测试方法及依据 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》附录F。 4.2检测仪器: HL-2B型恒流采样器、TP-2030型热解吸装置、BTJ-Ⅲ型热解吸装置、湖北方圆公司生产的FYGC-2000B型气相色谱仪。 4.3基本原理: 空气中的苯用活性炭管吸附采集,然后经热解吸提取出来,经气相色谱仪由毛细管柱分离,用氢火焰离子化检测器检测。以保留时间定性,峰面积定量,计算出空气中苯的含量。 5.空气中TVOC的检测 5.1 测试方法及依据 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》附录G。 5.2 检测仪器: HL-2B型恒流采样器、TP-2030型热解吸装置、BTJ-Ⅲ型热解吸装置、湖北方圆公司生产的FYGC-2000B型气相色谱仪。 5.3 基本原理: 空气中的TVOC用Tenax-TA吸附管吸附采集,经热解吸提取出来,

室内空气质量标准(GBT 18883-2002)

室内空气质量标准(GB/T 18883-2002) 1、范围 本标准规定了室内空气质量参数及检验方法。 本标准适用于住宅和办公建筑物,其它室内环境可参照本标准执行。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 9801 空气质量一氧化碳的测定非分散红外法 GB/T 11737 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法气相色谱法 GB/T 12372 居住区大气中二氧化氮检验标准方法改进的Saltzman法 GB/T 14582 环境空气中氡的标准测量方法 GB/T 14668 空气质量氨的测定纳氏试剂比色法 GB/T 14669 空气质量氨的测定离子选择电极法 GB 14677 空气质量甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定气相色谱法 GB/T 14679 空气质量氨的测定次氯酸钠-水杨酸分光光度法 GB/T 15262 环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法GB/T 15435 环境空气二氧化氮的测定 Saltzman法 GB/T 15437 环境空气臭氧的测定靛蓝二磺酸钠分光光度法 GB/T 15438 环境空气臭氧的测定紫外光度法 GB/T 15439 环境空气苯并[a]芘测定高效液相色谱法 GB/T 15516 空气质量甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法 GB/T 16128 居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法甲醛溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 GB/T 16129 居住区大气中甲醛卫生检验标准方法分光光度法 GB/T 16147 空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法 GB/T 17095 室内空气中可吸入颗粒物卫生标准 GB/T 18204.13 公共场所空气温度测定方法 GB/T 18204.14 公共场所空气湿度测定方法 GB/T 18204.15 公共场所风速测定方法 GB/T 18204.18 公共场所室内新风量测定方法 GB/T 18204.23 公共场所空气中一氧化碳测定方法 GB/T 18204.24 公共场所空气中二氧化碳测定方法 GB/T 18204.25 公共场所空气中氨测定方法 GB/T 18204.26 公共场所空气中甲醛测定方法 GB/T 18204.27 公共场所空气中臭氧测定方法 3、术语和定义 3.1 室内空气质量参数 indoor air quality parameter 指室内空气中与人体健康有关的物理、化学、生物和放射性参数。

室内空气质量检测标准

室内空气质量检测标准 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002 一、室内空气应无毒、无害、无明显异味、臭味。 二、空气质量标准见表其中: 室内空气的质量参数(indoor air quality parameter) 指室内空气中与人体健康有关的物理、化学、生物和放射性参数。 可吸入颗粒物(particles with dimeters of less,PM10) 指悬浮在空气中,空气动力学当量直径小于或等于10的颗粒物。 总挥发性有机物(Total Volatile Organic Compounds TVOC):利用Tenax Gc或(Tenax TA)采样,非极性色普柱(极性指数小于10)进行分析,保留时间在正乙烷和正十六烷之间的挥发性有机物。 标准状态(normal state):指温度为273K,压力为101.325时的干物质状态。 室内空气质量标准—— 1、新风量要求≥标准值,除温度、相对湿度外的其他参数要求≤标准值 2、行动水平即达到此水平建议采取干预行动以降低室内氡浓度

民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2001(2006) 1.01为了预防和控制民用建筑工程中建筑材料和装修材料产生的室内环境污染, 保障公众健康,维护公共利益,做到技术先进、经济合理,制定本规范。1.02本规范适用于新建、扩建和改建的民用建筑工程室内环境污染控制,不适 用于工业建筑工程、仓储性建筑工程、构筑物和有特殊净化卫生要求的房 间。 1.03本规范控制的室内环境污染物有氡(Rn-222)、甲醛、氨、苯和总挥发性有 机物(TVOC)。 1.04民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求,划分为以下两类: ①Ⅰ类民用建筑工程:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用 建筑工程; ②Ⅱ类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书 馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。 1.05民用建筑工程所选用的建筑材料和装修材料必须符合本规范的规定。 1.06民用建筑工程室内环境污染控制除应符合本规范规定外,尚应符合国家现 行的有关强制性标准的规定。 1、民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于 5%,并不得少于3间。 2、当房间内有2个及2个以上检测点时,应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。 3、民用建筑工程验收时,环境污染物浓度现场检测点应距内墙不小于0.5m、距楼地面高 度0.8~1.5m。检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。 4、民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机物浓度检测时,对采用集中 空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭状态下进行。放射性氡浓度检测时应在对外门窗关闭24小 时后进行。 5、室内环境质量验收不合格的民用建筑工程,严禁投入使用。

环境空气质量标准GB3095-1996.

环境空气质量标准 Ambient air quality standard GB 3095-1996 1主题内容与适用范围 本标准规定了环境空气质量功能区划分、标准分级、污染物项目、取值时间及浓度限值,采样与分析方法及数据统计的有效性规定。 本标准适用于全国范围的环境空气质量评价。 2引用标准 GB/T 15262 空气质量二氧化硫的测定--甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法 GB 8970 空气质量二氧化硫的测定--四氯汞盐副玫瑰苯胺分 光光度法 GB/T 15432 环境空气总悬浮颗粒物测定--重量法 GB 6921 空气质量大气飘尘浓度测定方法 GB/T 15436 环境空气氮氧化物的测定--Saltzman法 GB/T 15435 环境空气二氧化氮的测定--Saltzman法 GB/T 15437 环境空气臭氧的测定--靛蓝二磺酸钠分光光度法 GB/T 15438 环境空气臭氧的测定--紫外光度法 GB 9801 空气质量一氧化碳的测定--非分散红外法

GB 8971 空气质量苯并[a]芘的测定--乙酰化滤纸层析荧光分光光度法 GB/T 15439 环境空气苯并[a]芘的测定--高效液相色谱法GB/T 15264 空气质量铅的测定--火焰原子吸收分光光度法GB/T 15434 环境空气氟化物的测定--滤膜氟离子选择电极法GB/T 15433 环境空气氟化物的测定--石灰滤纸氟离子选择电极法 3 定义 3.1总悬浮颗粒物(TSP):指能悬浮在空气中,空气动力学当量直径≤100μm的颗粒物。 3.2 可吸入颗粒物(PM10):指悬浮在空气中,空气动力学当量直径≤10μm的颗粒物。 3.3 氮氧化物(以NO2计):指空气中主要以一氧化氮和二氧化氮形式存在的氮的氧化物。 3.4铅(Pb):指存在于总悬浮颗粒物中的铅及其化合物。 3.5苯并[a]芘(B[a]P):指存在于可吸入颗粒物中的苯并[a]芘。 3.6氟化物(以F计):以气态及颗粒态形式存在的无机氟化物。 3.7年平均:指任何一年的日平均浓度的算术均值。 3.8 季平均:指任何一季的日平均浓度的算术均值。 3.9月平均:指任何一月的日平均浓度的算术均值。 3.10日平均:指任何一日的平均浓度。

环境空气质量监测规范试行

环境空气质量监测规范 (试行) 第一章总则 第一条为防治空气污染,规范环境空气质量监测工作,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》和《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》的有关规定,制定本规范。 第二条本规范规定了环境空气质量监测网的设计和监测点位设置要求、环境空气质量手工监测和自动监测的方法和技术要求以及环境空气质量监测数据的管理和处理要求。 本规范适用于国家和地方各级环境保护行政主管部门为确定环境空气质量状况,防治空气污染所进行的常规例行环境空气质量监测活动。 第三条国务院环境保护行政主管部门负责国家环境空气质量监测网的组织和管理,各县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门可参照本规范对地方环境空气质量监测网进行组织和管理。 第二章环境空气质量监测网 第四条设计环境空气质量监测网,应能客观反映环境空气污染对人类生活环境的影响,并以本地区多年的环境空气质量状况

及变化趋势、产业和能源结构特点、人口分布情况、地形和气象条件等因素为依据,充分考虑监测数据的代表性,按照监测目的确定监测网的布点。 监测网的设计,首先应考虑所设监测点位的代表性。常规环境空气质量监测点可分为4类:污染监控点、空气质量评价点、空气质量对照点和空气质量背景点。 第五条国家根据环境管理的需要,为开展环境空气质量监测活动,设置国家环境空气质量监测网,其监测目的为:(一)确定全国城市区域环境空气质量变化趋势,反映城市区域环境空气质量总体水平; (二)确定全国环境空气质量背景水平以及区域空气质量状况; (三)判定全国及各地方的环境空气质量是否满足环境空气质量标准的要求; (四)为制定全国大气污染防治规划和对策提供依据。 第六条各地方应根据环境管理的需要,按本规范规定的原则,设置省(自治区、直辖市)级或市(地)级环境空气质量监测网(以下称“地方环境空气质量监测网”),其监测目的为:(一)确定监测网覆盖区域内空气污染物可能出现的高浓度值; (二)确定监测网覆盖区域内各环境质量功能区空气污染物的代表浓度,判定其环境空气质量是否满足环境空气质量标准的

室内空气质量检测方案

室内空气质量检测方案 检测项目 甲醛的检测 总挥发性有机化合物(TVOC)的检测 氡气的检测 α射线、β射线的检测 检测地点(4个):生化楼实验室、食堂等 检测所需仪器和试剂 甲醛测定 ·仪器:蒸馏水、注射器、洗耳球、空气采样器(附有吸收管)、小烧杯、具塞25ml比色管(1支)。(外出采样需携带) 具塞25ml比色管(7支)、水浴锅、移液管(1ml、2ml、5ml、10ml)、分光光度计、1000ml容量瓶2个。(测定要用到) ·试剂:乙酰丙酮(乙酸胺、冰乙酸、乙酰丙酮、蒸馏水) 甲醛标准溶液(甲醛溶液(内含甲醛36%--38%)、蒸馏水) 总挥发性有机化合物(TVOC)的测定 ·仪器:TVOC测定仪(使用方法参读说明书) 氡气的测定 ·仪器:测氡仪(使用方法参读说明书) α射线、β射线 一、甲醛的测定 特性 无色刺激性气体,能引起流泪、喉部不适 主要危害 可引起恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、哮喘甚至肺气肿;长期接触低剂量甲醛,可以引起慢性呼吸道疾病、女性月经紊乱、妊娠综合症,引起新生儿体质降低、染色体异常,引起少年儿童智力下降;致癌促癌 主要来源 夹板、大芯板、中密度板和刨花板等人造板材及其制造的家具,塑料壁纸、地毯等大量使用粘合剂的环节

相关标准(GB50325-2001) 《室内空气质量标准》规定I类民用建筑工程甲醛浓度小于或等于0.08mg/m3;II类民用建筑工程甲醛浓度小于或等于0.12mg/m3 取样 A、带蒸馏水,注射器,洗耳球,具塞25ml比色管 B、用5ml注射器分两次,共加入10ml蒸馏水到吸收管中(缓慢加入) C、接上取样机电源,再按开启仪器;先按(开启/调整)键,再控制流速为0.5L/min,调速幅度要小,以防蒸馏水被仪器吸入仪器中,然后再按(X10)键六次,保证吸收气体的时间为一个小时,一个小时后,待一起停止后,关闭仪器电源,将吸收管中的吸收液缓慢倒入比色管中,不要洒出来。再用少量(不大于10ml)蒸馏水润洗吸收管,将润洗液也倒到比色管中,并盖上塞子,待测。 测定原理: 在过量胺盐存在下,甲醛与乙酰丙酮生成黄色化合物,于414nm处进行分光光度测定。 试剂配制 A、乙酰丙酮:将50g乙酸胺,6ml冰乙酸及0.5ml乙酰丙酮试剂溶于100ml水中 B、甲醛标准溶液:吸取2.8ml甲醛溶液(内含甲醛36%--38%),用水稀释至1000ml,摇匀,此时的溶液为每毫升约含1mg甲醛。从容量瓶中取该溶液10ml用水稀释至1000ml,即此时标准溶液浓度为10.0μg/ml。 标准曲线的绘制: 取数支25ml具塞比色管,分别加0.00,0.20,0.50,1.00,3.00,5.00,8.00ml甲醛标准溶液,加水至25ml,加入2.5ml乙酰丙酮溶液,摇匀。于45--60℃水浴中加热30min,取出冷却,用10mm比色皿,在波长414nm处,以水为参比测量吸光度,减去空白实验所测的吸光度,以吸光度和对应的甲醛含量绘制标准曲线。 测定 将采回来的样品及空白加水稀释至25ml,再加入2.5ml乙酰丙酮摇匀。于45--60℃水浴中加热30min,取出冷却,用10mm比色皿,在波长414nm处,以水为参比测量吸光度,减去空白实验所测的吸光度,得出样品的吸光度,对照标准曲线,求出样品中甲醛的含量。 计算 c=m/v(mg/m3) 式中:c----空气中甲醛的含量(mg/m3) m---标准曲线上查得的样品含甲醛量(μg/ml) v---空气的含量(L) 11、实验数据记录

中华人民共和国国家标准环境空气质量标准

中华人民共和国国家标准环境空气质量标准 添加时间:[2004-05-27]创建人:管理员 GB 3095-1996 (代替GB 3095-82) 国家环境保护局1996-01-18批准1996-10-01实施 前言 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,为改善环境空气质量,防止生态破坏,创造清洁适宜的环境,保护人体健康,特制订本标准。 本标准从1996年10月1日起实施,同时代替GB3095-82。 本标准在下列内容和章节有改变: -标准名称; -3.1-3.14(增加了14种术语的定义); -4.1-4.2(调整了分区和分级的有关内容); -5.(补充和调整了污染物项目、取值时间和浓度限值); -7.(增加了数据统计的有效性规定)。 本标准由国家环境保护局科技标准司提出。 本标准由国家环境保护局负责解释。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了环境空气质量功能区划分、标准分级、污染物项目、取值时间及浓度限值,采样与分析方法及数据统计的有效性规定。 本标准适用于全国范围的环境空气质量评价。 2 引用标准 GB/T 15262空气质量二氧化硫的测定──甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法 GB 8970空气质量二氧化硫的测定──四氯汞盐副玫瑰苯胺分光光度法

GB/T 15432环境空气总悬浮颗粒物测定──重量法 GB 6921空气质量大气飘尘浓度测定方法 GB/T 15436环境空气氮氧化物的测定──Saltzman法 GB/T 15435环境空气二氧化氮的测定──Saltzman法 GB/T 15437环境空气臭氧的测定──靛蓝二磺酸钠分光光度法 GB/T 15438环境空气臭氧的测定──紫外光度法 GB 9801空气质量一氧化碳的测定──非分散红外法 GB 8971空气质量苯并[a]芘的测定──乙酰化滤纸层析荧光分光光度法 GB/T 15439环境空气苯并[a]芘的测定──高效液相色谱法 GB/T 15264空气质量铅的测定──火焰原子吸收分光光度法 GB/T 15434环境空气氟化物的测定──滤膜氟离子选择电极法 GB/T 15433环境空气氰化物的测定──石灰滤纸氟离子选择电极法 3、定义 1.总悬浮颗粒物(Total Suspended Particicular,TSP):指能悬浮在空气中,空气动力学当量直径≤100微米的颗粒物。 2.可吸入颗粒物(Particular matter less than 10 μm,PM10):指悬浮在空气中,空气动力学当量直径≤10微米的颗粒物。 3.氮氧化物(以NO2计):指空气中主要以一氧化氮和二氧化氮形式存在的氮的氧化物。

《室内空气质量标准》的编制说明(doc

《室内空气质量标准》的编制说明(doc 9页)

表1 室内空气质量标准依据 污染物 名称 标准值依据 二氧化硫SO20.50 mg/m3 1h GB 3095-1996 《环境空气质 量标准》 二氧化氮NO20.24 mg/m3 1 h GB 3095-1996 《环境空气质 量标准》 一氧化碳CO 10 mg/m3 1 h GB 3095-1996 《环境空气质 量标准》 二氧化碳CO2室外浓 度以上 1260 mg/m3 8 h ASHREA 62-1999 氨NH30.20 mg/m3 1 h 前苏联工业企业设计卫生标 准(CH245-71) 臭氧O30.1 6mg/m3 1 h GB 3095-1996 《环境空气质 量标准》 表1 室内空气质量标准依据(续) 甲醛HCHO 0.10mg/ m3 1h 香港地区办公室及公共场所 室内空气质量管理指南 -2000

苯C6H60.11mg /m3 1 h 香港地区办公室及公共场所 室内空气质量管理指南 -2000 甲苯0.20mg/ m3 1h 结合我国具体情况,等效采 用前苏联工业企业设计卫生 标准(CH245-71)中二甲苯 的标准 二甲苯0.20mg/ m3 1h 前苏联工业企业设计卫生标 准(CH245-71) 苯并(a) 芘B(a)P 1ng/m3 24 h WS/T182-1999《室内空气中 苯并(a)芘卫生标准》 可吸入0.15 24 h GB/T17095-1997《室内空气总挥发 性有机物TVOC 0.60 mg/m3 8 h 香港地区办公室及公共场所 室内空气质量管理指南 -2000 细菌2500 cfu/m3 依据 仪器 定 参照前苏联、我国公共场所 卫生标准、我国人防工事空 气中细菌卫生标准制定。

《室内空气质量标准》的汇编说明

《室内空气质量标准》编制讲明 一、制定标准的目的和意义 室内空气污染不仅破坏人们的工作和生活环境,而且直接威胁着人们的躯体健康。这要紧是因为:(1)人们每天大约有80%以上的时刻是在室内度过的,所呼吸的空气要紧来自于室内,与室内污染物接触的机会和时刻均多于室外。(2)室内污染物的来源和种类日趋增多,造成室内空气污染程度在室外空气污染的基础上更加重了一层。(3)为了节约能源,现代建筑物密闭化程度增加,由于其中央空调换气设施不完善,致使室内污染物不能及时排出室外,造成室内空气质量的恶化。 室内空气污染包括物理、化学、生物和放射性污染,来源于室内和室外两部分。室内来源要紧有消费品和化学品的使用、建筑和装饰材料以及个人活动。如(1)各种燃料燃烧、烹调油烟及吸烟产生的CO、NO2、SO2、可吸入颗粒物、甲醛、多环芳烃(苯并[a]芘)等。(2)建筑、装饰材料、家具和家用化学品释放的甲醛和挥发性有机化合物(VOCs)、氡及其子体等。(3)家用电器和某些办公用具导致的电磁辐

射等物理污染和臭氧等化学污染。(4)通过人体呼出气、汗液、大小便等排出的CO2、氨类化合物、硫化氢等内源性化学污染物,呼出气中排出的苯、甲苯、苯乙烯、氯仿等外源性污染物;通过咳嗽、打喷嚏等喷出的流感病毒、结核杆菌、链球菌等生物污染物。(5)室内用具产生的生物性污染,如在床褥、地毯中孳生的尘螨等。 室外来源要紧有(1)室外空气中的各种污染物包括工业废气和汽车尾气通过门窗、孔隙等进入室内。(2)人为带入室内的污染物,如干洗后带回家的衣服,可释放出残留的干洗剂四氯乙烯和三氯乙烯;将工作服带回家中,可使工作环境中的苯进入室内等。 目前我国关于住宅和办公建筑物室内空气质量缺乏系统的标准,为了操纵室内空气污染,切实提高我国的室内空气质量,在借鉴国外相关指标、标准的基础上,结合我国的实际情况,参考国内现有的标准,特制定《室内空气质量标准》。 二、本标准中条文的依据 (一) 室内空气质量标准依据 表1 室内空气质量标准依据 污染物名称标准值依据

两种室内空气检测标准主要区别GB50325GBT18883

一、两个标准的介绍: 两种室内空气检测标准(GB50325、GBT18883) 目前室内空气质量标准有两个: GB/T18883《室内空气质量标准》和GB50325《民用建筑工程室内环境污染控制规范》一、两个标准的数据 18883的数据: 室内空气质量标准 ①新风量要求≥标准值,除温度、相对湿度外的其它参数要求≤标准值; ②行动水平即达到此水平建议采取干预行动以降低室内氡浓度。

50325的标准: 表6.0.4 民用建筑工程室内环境污染物浓度限量 I Ⅱ类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、体育馆、公共交通候车室、理发店等民用建筑工程。 二、两个标准的区别: 深度分析关于室内空气质量、室内环境污染物质检测的18883标准和50325标准的区别——颁布机构不同,目标不同、检测条件不同、动机不同。老百姓怎么办? 主要区别在于: (1)性质不同 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002是推荐性标准,是自愿实施的。 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001是强制性标准. (2)适用范围不同 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002规定了室内空气质量参数,适用于住宅和办公建筑物内部的室内环境质量评价。 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001适用于民用建筑工程(包括土建和装修)的建筑工程质量验收。该标准中涉及的室内环境污染系指由建筑材料和装修材料产生的室内环境污染。 (3)规定指标不同 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002中规定的参数指标共19项,包括物理性指标、化学性指标、生物性指标和放射性指标。 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001中规定的参数指标共5项。(4)封闭时间不同 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002要求检测之前封闭12小时。 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001要求:对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h后进行。 颁布机构不同,目标不同、检测条件不同、动机不同。 1、18883是卫生部颁布的,50325是建设部颁布的。 2、18883是一个人居环境健康的最低标准,50325是建筑工程环境污染物控制规范。 3、18883标准涉及19项指标,50325规范只涉及5项指标。 4、18883要求检测前关闭门窗12小时,是出于让检测条件尽量接近日常居住状态的考虑,即居住者一般能够保障一天有两次机会开窗通风。50325检测条件(甲醛、苯、氨、tvoc四项)是关闭门窗1小时后进行,显然,50325标准更多地考虑的是令建筑商和装修商可以比较容易地过关,室内环境污染问题只要不是太不象话就行啦,在实际房屋中对比12小时和1小时的检测,结果往往要差2~3倍,也就是说,50325检测达标的房屋,按18883检测就很可能不达标,也就不符合健康人居环境的最低标准。

室内环境空气质量标准

一、制定标准的目的和意义 室内空气污染不仅破坏人们的工作和生活环境,而且直接威胁着人们的身体健康。这主要是因为: (1)人们每天大约有80%以上的时间是在室内度过的,所呼吸的空气主要来自于室内,与室内污染物接触的机会和时间均多于室外。 (2)室内污染物的来源和种类日趋增多,造成室内空气污染程度在室外空气污染的基础上更加重了一层。 (3)为了节约能源,现代建筑物密闭化程度增加,由于其中央空调换气设施不完善,致使室内污染物不能及时排出室外,造成室内空气质量的恶化。室内空气污染包括物理、化学、生物和放射性污染,来源于室内和室外两部分。室内来源主要有消费品和化学品的使用、建筑和装饰材料以及个人活动。如(1)各种燃料燃烧、烹调油烟及吸烟产生的CO、NO2、SO2、可吸入颗粒物、甲醛、多环芳烃(苯并[a]芘)等。(2)建筑、装饰材料、家具和家用化学品释放的甲醛和挥发性有机化合物(VOCs)、氡及其子体等。(3)家用电器和某些办公用具导致的电磁辐射等物理污染和臭氧等化学污染。 (4)通过人体呼出气、汗液、大小便等排出的CO2、氨类化合物、硫化氢等内源性化学污染物,呼出气中排出的苯、甲苯、苯乙烯、氯仿等外源性污染物;通过咳嗽、打喷嚏等喷出的流感病毒、结核杆菌、链球菌等生物污染物。 (5)室内用具产生的生物性污染,如在床褥、地毯中孳生尘螨等。室外来源主要有(1)室外空气中的各种污染物,包括工业废气和汽车尾气通

过门窗、孔隙等进入室内。(2)人为带入室内的污染物,如干洗后带回家的衣服,可释放出残留的干洗剂四氯乙烯和三氯乙烯;将工作服带回家中,可使工作环境中的苯进入室内等。 目前我国对于住宅和办公建筑物室内空气质量缺乏系统的标准,为了控制室内空气污染,切实提高我国的室内空气质量,在借鉴国外相关指标、标准的基础上,结合我国的实际情况,参考国内现有的标准,特制定《室内空气质量标准》。 二、本标准中条文的依据 (一) 室内空气质量标准依据 表1 室内空气质量标准依据 污染物名称标准值依据 0.50 mg/m3 1h GB 3095-1996 《环境空气质量标准》二氧化硫SO 2 0.24 mg/m3 1 h GB 3095-1996 《环境空气质量标准》二氧化氮NO 2 一氧化碳CO 10 mg/m3 1 h GB 3095-1996 《环境空气质量标准》 1260 mg/m3 8 h ASHREA 62-1999 二氧化碳CO 2 0.20 mg/m3 1 h 前苏联工业企业设计卫生标准 氨NH 3 (CH245-71) 臭氧O 0.1 6mg/m3 1 h GB 3095-1996 《环境空气质量标准》 3 甲醛HCHO 0.10mg/m3 1h 香港地区办公室及公共场所室内空气 质量管理指南-2000

室内空气质量检测报告

WORD 格式 .分享 检测报告 报告号 受检单位: 项目名称: 检测类别: **检测公司制 **年** 月** 日

说明 1、本报告无 ** 检测公司检测专用章及骑缝章无效。 2、报告内容需齐全、清楚,涂改无效,无编制人,审核人,批准人签字无效。 3、本报告只对本次检测现场和样品结果负责。 4、未经 ** 检测公司书面批准,不得部分复制本报告内容或应用于仲裁、诉讼等场合的凭证。 5、本报告一式两份,一份交被检测单位,一份由检测单位存档。 通讯地址: 邮编: 联系电话:

检测报告 样品编号:362001~362006样品接收日期: 2016 年 08 月 26 日样品受理号: ** 卫检【 2016】第 362 号检测完成日期: 2016 年 08 月 27 日报告书编号: ** 卫检【 2016】第 362 号报告日期:2016 年 08月 27日 第 1 页共 2 页样品名称室内空气采样时间2016年 8月 26日样品来源现场采样检测类别委托检测 规格/ 数量 6 份性状及包装大型气泡吸收管× 6检测部门检测室采样/ 送检** 人 **** 被检单位及地址 执行标准GB 18883-2002GB/T 18204.2-2014 检测项目及检测结果 样品编号采样地点检测项目检测结果标准限量 33(mg/m)( mg/m) 362001主卧0.089 362002客厅甲醛0.179≤0. 10 362003儿童房0.240 362004主卧0.040 362005客厅氨0.035≤0. 20 362006儿童房0.033 以下空白 编制人:审核人: 签发人:签发日期:年月日

精装修室内空气检测标准

室内空气检测标准 一、检测标准依据 目前我们国家有两个检测标准,一个是《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010(2013版),国家的强制性标准。此标准适用于开发商、建筑商、装修公司对建筑进行的新建、改建工程及装修后的室内空气质量验收。另一个是《室内空气质量标准》GB/T18883-2002,国家的推荐性标准。这个标准参考世界卫生组织对室内甲醛浓度的限定标准,适用于检验人居环境是否符合健康居住。 主要区别在于: 1、性质不同 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002是推荐性标准,是自愿实施的。 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010是强制性标准。 2、适用范围不同 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002规定了室内空气质量参数,适用于住宅、办公室等建筑内部的室内环境质量评价。 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》适用于民用建筑工程(土建和装修)的建筑工程质量验收,该标准中涉及的室内环境污染系指由建筑材料和装修材料产生的室内环境污染。 3、规定指标不同 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002中规定的参数指标共19项,包含物理性指标、化学性指标、生物性指标和放射性指标。 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010中规定的参数指标共5项。 4、封闭时间不同 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002要求检测之前室内封闭达到12小时,是出于让检测条件尽量接近日常居住状态的考虑。

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010要求:对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行,对采用自然通风的民用建筑工程,检查应在对外门窗关闭1小时后进行。 注:同样的场所不同的检测结果可能相差几倍,所以一定要弄清楚检测标准。 二、室内空气检测方法 室内空气检测和质量已经成为现代人们关注的重点,特别是室内甲醛含量的检测,目前检测室内空气中甲醛的方法主要来源国家标准GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物》,一般分为:酚试剂分光光度法和电化学传感器法两类。 酚试剂分光光度法,适用于甲醛浓度较低的环境。检测的基本原理是通过采气泵将空气抽到特定吸收液里,通过颜色的深浅变化来测量空气中甲醛浓度的高低。该方法测量结果准确,但过程比较复杂,需要专业工作人员操作,现场采样,再通过分光光度计分析,出具检验结果。 电化学传感器法,适用于甲醛浓度较高的环境。检测的基本原理是将含有甲醛的空气以一定的速度通过电压型扩散电化学传感器技术来确定大气中甲醛的浓度,用泵抽入的采样气通过电化学传感器,它由两根贵金属电极及一种特殊的电解质组成,受扩散和吸收控制的甲醛气体分子在适当的电极电压下发生氧化还原反应,产生一个大小和采样气中甲醛浓度成正比的电流信号,该信号经过放大和数字处理电路而显示出甲醛的浓度,该方法检测速度快。但是电化学传感器既金贵又娇贵,不但身价高,还很脆弱,即便这样,使用寿命也不长,需要定期更换、维护。 据有关媒体报道,近日上海市场监管部门网购抽查了总计41批次的网红甲醛检测仪,价格主要集中在几十元到一千元之间,涉及近20个品牌。公布的检测结果显示:无一批次甲醛检测仪产品示值误差符合技术要求!无一批次甲醛检测仪在设定的检测环境条件下的重复性符合要求! 当然精准度较高的检测仪器也有,例如通过国家技术监督局CPA、CE认证的美国nterscan 4160系列甲醛直式检测仪,但是因为属于进口精密仪器,价格不菲。 室内空气检测是一项非常严谨的工作,专业的室内空气检测师傅会在现场测量环境进行合理布点,选择合适的测量高度,避开通风口、通风道,还要考虑环境温度、湿度等微小气候和环境中可能影响检测结果的干扰因素等等。