文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › SmartEx SEG环网柜样本 2013

SmartEx SEG环网柜样本 2013

SmartEx SEG环网柜样本 2013
SmartEx SEG环网柜样本 2013

一款小型化环网柜介绍

XGN□-12小型化开关柜 及VLP-12系列固封极柱隔离真空断路器优势和特点V L P-12系列断路器的研制成功。是引进消化吸收与再创新之路-我们是站在巨人肩膀上的再创新!在充分分析了国产V S1断路器、西门子的Z N12;Z N65断路器、日本东芝的V K断路器及德国A B B公司的V D4断路器的优缺点;结合中国的实际国情。遵循着优化组合科技攻关、实验验证、工程实践和推广应用的的科学规律,数十次专题和综合试验,研制成功的最新一代V L P-12系列固封极柱隔离真空断路器。 V L P-12系列固封极柱隔离真空断路器 特点1:功能组合化 将两种及其以上功能产品有机地组合为一体化产品,不但使结构更趋于合理、紧凑,更重要的能减少零部件的数量,提高产品的可靠性。因此我们的产品不但具有真空断路器的功能,还具有三工位隔离/接地开关的功能,两者之间的操作程序,由完善的电气及机械闭锁(凸轮滑块实现)来保证。在传统的开断、保护功能的基础上增加了隔离开关隔离电源功能。隔离真空断路器本体,采用A P G环氧树脂注射工艺的真空灭弧室固体封装绝缘结构。真空灭弧室选用内阻低、温升低、开断电容性负载重击穿极低的B O V型产品。断路器配备采用结构简单、性能可靠的弹簧操动机构。 特点2:操作机构模块化 机构由五个模块构成:箱体模块;储能模块;合闸模块;分闸模块;大轴模块;各模块之间通过销钉定位,螺栓连接。组成整体机构模块 特点3:高寿命、高可靠、机械寿命三万次 在调试过程中具备慢分、慢合性能; 本机构输入力矩与输出力矩比值大,机构效率高,储能结束后推进棘爪能自动抬起,各部件之间都有可靠定位; 机构部份出厂调试后,不需再调整,能达到十年不检修的要求。 储能电机采用永磁式急转式储能,互逆超越离合器的使用,可实现电动、手动储能自动离合,而且互不影响;

固体绝缘柜HSM6-12-630

固体绝缘环网柜固体绝缘环网柜是一种集外固封,绝缘母线及组合单元小型化三种技术于一体,开关与高压带电部件采用环氧树脂进行整体浇注,以环氧树脂固封作为带电体对地及相间绝缘的新型配电设备。固体绝缘环网柜不排放任何有毒物质,无漏气爆炸与内部燃弧的隐患,具有绝缘性能高,整体强度高,免维护等特点。 固体绝缘环网柜根据不同的配置,可实现开断负荷电流、开断短路电流、双电源进线手动与自动切换、电流速断保护、小电流接地系统的单相接地保护、通信等功能。 固体绝缘环网柜分为:V单元(断路器单元)、C单元(负荷开关单元),F单元(组合电器单元),每个单元可以单独使用也可自由扩展,其结构分为仪表室,操作机构,一次部份。仪表室可配备微机保护装置(控制器),机构为专用的弹簧操作机构,一次部份采用APG 自动凝胶工艺,将开关和灭弧室完全固封在环氧树脂中,并有专用接头和母线相连。 灭弧室的设计开关选用的灭弧室采用专用的铜铬触头材料,R 型纵磁场触头,以及完全一次封排工艺,该灭弧室开断短路电流能力及稳定性、电寿命、温升以及绝缘水平都教之前的灭弧室(铜铝触头材料、杯状纵磁场触头结构、以及不完全一次封排工艺)有了明显提高。 操动机构的设计机构采用与开关配合一体的弹操机构 即隔离

开关和主开关弹操机构为一整体、可方便实现互锁,切机构零件少 减少了不必要的传动环节,可靠性高且可根据用户需要配手动、电动操作。 一次部分工艺设计开关一次部分采用APG自动凝胶工艺、将导电回路完全固封在环氧树脂中、并且三相分体式、这种设计充分考虑了国家标准和残酷环境下使用的有关要求、配合防洪型可触摸专用插头、及微机保护真正实现全密封、全绝缘、免维护、小型化、智能化的配电要求。 固体绝缘环网柜实现了绿色环保,无污秽,体积小,安全可靠并与智能化结合的免维护的新一代产品,其单个单元宽400MM,深750MM,高1140MM,可单独使用也可并柜,是真空技术与绝缘技术的完美结合,在灭弧和绝缘性能上完全取代了SF6气体,符合国家提昌的电气产品减少废气污染的要求。 发展趋势:固体绝缘环网柜全面取代SF6环网柜。 红苏电气固体绝缘环网柜主要技术参数:

12kV固体环网柜通用技术规范

12kV固体环网柜通用技术规范 国家电网公司物资采购标准 (开关柜卷环网柜册) 12kV固体绝缘环网柜 通用技术规范 (编号:1016006-0010-A0) 国家电网公司 二〇一二年五月

对应的专用技术规范名目 采购标准技术规范使用讲明 1、本物资采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分和标准技术规范专用部分。 2、项目单位按照需求选择所需设备的技术规范。技术规范通用部分条款、专用部分标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更换。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表6 项目单位技术偏差表”,并加盖该网、省

公司物资部(招投标治理中心)公章,与辅助讲明文件随招标打算一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值范畴; ③按照实际使用条件,需要变更污秽等级、海拔高度、耐受地震能力、压力开释能力、环境温度等要求。 经招标文件审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术偏差表”,放入专用部分表6中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1标准技术参数表”、“2项目需求部分”和“3投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人还应对项目需求部分的“项目单位技术偏差表”中给出的参数进行响应。“项目单位技术偏差表”与“标准技术参数表”和“使用条件表”中参数不同时,以偏差表给出的参数为准。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“表7 投标人技术偏差表”外,必要时应提供证明参数优于招标人要求的有关试验报告。 5、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 6、技术规范范本的页面、标题等均为统一格式,不得随意更换。 7、各专业要求(如有)

固体绝缘环网柜的电气标准、产品结构及技术

固体绝缘环网柜的电气标准、产品结构及技术 摘要:固体绝缘环网柜是我国电气设备中的一项重要组成部分,在社会经济的建设和发展过程中发挥了重要的作用。在电力设备中,SF6是一种优异的灭弧和绝缘介质,应用比较广泛。但是,在SF6的应用的过程中因为是温室气体,所以会受到环境因素的影响。我国电力行业的迅速发展和电力技术的不断进步,促进了固体绝缘开关柜技术的发展。 关键词:固体绝缘;环网柜;电气标准;产品结构;技术 固体绝缘开关柜的主要的绝缘介质是固体绝缘材料,属于电力设备开关柜的一种。在我国电力技术的过程中,固体绝缘开关柜是一种具备全绝缘和全密封性的模块,可以再次进行组合或者扩展。主要的组成部分是真空灭弧室、隔离开关、电导连接、主母线和分支母线和接地开关等,单一的主导回路或者组合的回路应用固体绝缘介质包覆封装而成,具有一定的功能。这种固体绝缘环网柜,最大程度的保证了人身安全,具有紧凑的尺寸、较强的环境适应能力和环保等优点。 1 固体绝缘环网柜的电气标准 1.1 固体绝缘环网柜的发展现状 按照我国电力技术的规定,对固体绝缘环网柜具有一定的限制,额定电压等级必须保证是12 kV。另外,固体绝缘环网柜的额定电流等级也被规定为630 A 和1 250 A。目前,我国电力市场中应用的固体绝缘开关柜设备,大部分都是12 kV的额定电压等级,630 A的额定电流。近些年,固体绝缘开关柜设备的研究技术不断的提高,日本的东芝公司对固体绝缘开关柜设备的研究获得了明显的效果,固体绝缘开关柜的开发已经达到了36 kV的电压等级。从这种情况来看,这种固体绝缘开关柜仍然具有一定的市场, 随着固体绝缘开关柜技术参数等级的不断升高,人们不断的研究和探索,固体绝缘环网柜的应用技术不断的完善,发挥更好的应用效果,在以后的电气市场中具有良好的市场前景。 1.2 固体绝缘环网柜的结构形式 目前,按照布置方式的不同,固体绝缘开关柜可以分为两种。区分的主要依据,是按照三相正面的布置方式划分。目前,第一种固体绝缘开关柜,是我国电力设备市场中的主流方式,属于左中右的方式,布置的时候按照三相左中右。这种布置方式,具有良好的效果,得到了广泛的应用。在我国的电力设备市场中,第二种固体绝缘开关柜,是按照开关三相前中后布置的,应用相对来说比较少,属于前中后方式。按照固体的绝缘开关柜中的三相是否分离对固体绝缘开关柜进行划分,也可以划分为两种。第一种是分相式,可以避免故障,最大程度的保护了固体绝缘开关柜中内部燃弧的安全;第二种固体绝缘开关柜是整体式,主要的

10KV户外固体绝缘环网柜

山东省电力集团有限公司成武县城南新区10KV电缆工程 10kV户外固体环网柜 设计单位:红苏电气科技有限责任公司 2019年2月

货物需求一览表

货物需求一览表

1. 总则 1.1本技术规范仅限用于成武县滨河新区10kV 户外环网柜1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合相关最新版本标准和本技术规范的产品。本规范书所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 招标技术要求,它包括本体及其驱动装置,柜内设备的结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。详见10kV 环网柜主要设备配置接线图。 1.3如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的产品完全满足本技术规范书的要求。 1.4供方必须具有权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。 1.5供方应提供高质量的产品,并经过同类工程三年以上运行经验。 1.6本技术规范书经供、需双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.7本技术规范书中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件中《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。 1.8本技术规范书未尽事宜,由需方和供方双方协商确定。 2. 设备所遵循的标准(应符合下列标准的最新版本): 2.1 质量标准 所提供的产品,其相应的各组成单元符合以下标准

GB11022-89 《高压开关设备通用技术条件》 JB3855-1996 《3.6~40.5KV户内交流高压真空断路器订货技术条件》 GB/T11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》 DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 GB1984-1989 《交流高压断路器》 DL/T403-2000 《12~40.5KV高压真空断路器订货技术条件》 GB1985-1989 《交流高压隔离开关和接地开关》 DL/T448-2000 《电能计量装置技术管理规程》 GB3906-1991 《3~35KV交流金属封闭开关设备》 IEC298(1990) 《额定电压1KV以上及52KV以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 IEC694(1996) 《高压开关设备和控制设备共用条款》 2.2 检验报告要求有省级及以上部门出具的固体绝缘开关检验报告、开关柜检验报告、燃弧实验报告三者不全将导致废标。 3. 使用环境条件: 3.1安装环境:户外 3.2海拔高度:1600m以下 3.3气象: 最高日平均气温 +40℃

固体绝缘环网柜立项报告

固体绝缘环网柜立项报告 一. 项目概述 1. 项目名称:固体绝缘环网柜及关键技术研发 2. 主要产品:固体绝缘环网柜 3. 建设时间:2014年4月8日至2015年12月8日止 4. 研发投入资金:120万元 二.立项的目的意义及主要容易。 1.立项的目的和意义 当今世界各国为了应对气候变化、能源安全等,日益重视清洁能源的发展和提高能源利用效率,世界能源呈清洁化、低碳化、高效化的发展态势。 采用固封极柱技术,将真空灭弧室、隔离开关、主导电回路、绝缘支撑等有机结合为一整体,实现全绝缘、全密封、免维护结构。这就是固体绝缘开关柜(SIS)。固体绝缘开关柜选用环氧树脂作为主要的绝缘材料,它体积小,结构紧凑,扩展灵活,符合环保要求,是开关柜制造行业的发展方向。 2.立项的主要内容 本项目是在公司现有厂区进行的投资项目,通过新建必要的生产厂房、研发中心及配套公用设施,新增固体环网柜生产的冲压、机械加工、装配、试验和检测设备及研发软硬件,形成年产2000套固体绝缘环网柜的生产能力。主

要内容如下: (1)新建主要生产车间、研发中心,建筑面积1499㎡; (2)新增各类设备245台/套; (3)配套建设部分公用动力配套设施; (4)完善部分厂区道路、绿化等。 三.项目产品的特性和市场前景分析 1.项目产品的特性 (1)本项目采用了新型环保技术,将真空灭弧室和隔离刀采用先进的APG环氧树脂固封技术浇注为一体的带隔离的可视化固封极柱,确保绝缘裕度与操作可靠性。 (2)本项目具备智能化操作系统,可进行四遥操作,即“遥测、遥信、遥调、遥控”,符合智能电网对配网自动化产品的功能要求。通过控制系统对固体绝缘环网柜开关本体进行远程控制,进行开关复合;也可以通过配备GSM卡等,进行远程短信控制操作。 (3)采用电压型时限顺送事故区间隔离系统,可根据设定的技术参数与变电站的保护参数相配合,自动切除单项接地故障和相间短路故障,执行二次重合闸,完成线路故障检测、隔离和非故障区域恢复供电功能。 (4)本产品采用了最新工艺和成熟的密封结构技术,密

固体绝缘环网柜

浅谈固体绝缘环网柜的结构及优缺点浙江红苏电气科技有限责任公司(浙江柳市325604)刘辉腾一、引言 环网柜(即环网供电单元,RMU)是近几年一种新兴的、发展较快的智能电网配电设备,主要用于放射性、干线式和环网供电的开闭站、终端配电站以及户外箱式配电站等配电设备中。 环网柜的绝缘介质经历了空气绝缘、空气和SF6气体混合绝缘、SF6气体全绝缘,直到现在以环氧树脂和真空绝缘为主的固体绝缘。 固体绝缘环网柜,是采用固体绝缘材料作为主绝缘介质的环网柜,将真空灭弧室及其导电连接、隔离开关、接地开关、主母线等主导电回路单一或组合后用固体绝缘介质包覆封装为一个或几个具有一定功能,并可再次组合和扩展的具备全绝缘、全密封性能的模块,人可触及的表面涂覆有导电或半导电屏蔽层并可直接可靠接地的环网柜。 二、固体绝缘环网柜的特点 固体绝缘环网柜的结构设计是从符合和适应现代坚强智能电网的要求出发,具备全绝缘、全密封、模块化、小型化等主要特点。主回路部分采用单相模块设计,一方面在运行时可以完全避免相间短路故障的发生,另一方面在极大提高维修效率的同时降低维护成本。 固体绝缘环网柜从原理结构上完全取消了SF6气体以及相应的气箱零部件,彻底解决了由于气箱内部开关短路时因压力上升而引起爆炸所造成的事故,完全避免了SF6气体分解、泄漏而造成的有害气

体的排放,真正成为社会所需要的环境友好型开关产品。 固体绝缘环网柜比SF6环网柜具有更突出的抗恶劣环境的能力,在严寒、高原、潮湿、强风沙等恶劣环境下,适应性更强、更明显。同时,固体绝缘环网柜还具备绝缘、温升、机械特性等方面的在线检测功能,以满足国内坚强智能电网的要求。 三、固体绝缘环网柜的结构 目前国内外均有多家企业在研究开发固体绝缘环网柜,有的已通过型式试验,并在各地挂网运行数年。从市场上的固体绝缘环网柜可以看出,目前,固体绝缘环网柜的结构主要有以下几种: 1)只有主回路真空断路器的固体绝缘开关,如美国H&W公司。 2)真空断路器+空气绝缘的三工位隔离、接地开关,如红申电气、沈阳期沃、北京双杰等。 其中,红申电气和沈阳期沃采用的一次方案是:上隔离、上接地+真空断路器,且隔离、接地采用的是螺旋直动式结构;

浅谈固体绝缘环网柜及未来市场发展前景

浅谈固体绝缘环网柜及未来市场发展前景 摘要:由于可持续发展战略的提出,环保节能成为当前发展的主题,人们对配电设备的要求也是越老越高。在保障技术可靠性的同时,如何使绝缘环网柜更为符合节能减排的要求,成为了当下电网行业的主要议题,固体绝缘环网柜的出现是未来配电设备走向环保化、智能化、科技化的代表。本文根据固体绝缘环网柜的特点以及发展情况,阐述了固体绝缘环网柜的优势以及未来发展前景。 关键词:集中供热工程;供配电系统;设计 一、前言 现在我们的国家越来越多的提倡要节能环保,要更多的注意我们的的节能问题。特别是在一些能源领域,更是需要我们提高注意。主要就是国家电网中,需要我们注意的问题就比较多。但是现在出现了固体绝缘环网柜这样的一个产品,就能极大的改善现在的情况,能够让电网的发展更加的节能环保。让我们的电网发展更多的去关注固体绝缘环网柜的发展和使用,更多的让固体绝缘环网柜为电网节能发展做出贡献。 二、固体绝缘环网柜的简介 1.绝缘柜发展现状 现在所运行中压全密封环网柜90%以上都依靠SF6气体作为绝缘介质,这种气体在充气、运行、回收中不可避免地会存在泄漏和排放,成为大气环境中的一大污染源。随着科学技术的不断进步,人类对配电产品的要求越来越高,环保、节能、智能、免维护、高可靠性和低成本等成为环网柜的发展方向,在这种背景下,固体绝缘环网柜应运而生。 据测算,排放在大气中的SF6气体其自然降解周期约有3400年,温室效应是等量CO2气体的约23900倍。已被列入全球十大污染之一,是京都协议书禁止排放的6种气体之一。这种气体主要用于电力设备,大约占SF6生产总量的80%之多。SF6的减排如此迫切,而首当其冲就是电力系统来减排,减少SF6的使用是电网行业很重要的一个任务。 随着人们对环保要求的提高,早在2007年,国内企业以自主品牌的形式率先推出了固体绝缘环网柜。从电压等级看,走在行业前列的新概念电气,其通过型式试验的固体绝缘环网柜的最高电压等级已达40.5千伏。 固体绝缘环网柜相比SF6气体环网柜,最显著的优点就是安全环保,还具有突出的抗恶劣环境能力,在高低温(-50~+50摄氏度)、高湿、高污染等恶劣环境下,适应性优势明显。固体绝缘环网柜采用固封极柱技术,利用环氧树脂和硅橡胶绝缘,实现环网柜全绝缘与全封闭,解决了传统环网柜中采用SF6气体作为绝缘介质而易造成环境污染,以及引发设备事故的问题。

固体绝缘环网柜特点

固体绝缘环网柜特点 固体绝缘环网柜是一种集外固封,绝缘母线及组合单元小型化三种技术于一体,开关与高压带电部件采用环氧树脂进行整体浇注,以环氧树脂固封作为带电体对地及相间绝缘的新型配电设备。固体绝缘环网柜不排放任何有毒物质,无漏气爆炸与内部燃弧的隐患,具有绝缘性能高,整体强度高,免维护等特点。 固体绝缘环网柜根据不同的配置,可实现开断负荷电流、开断短路电流、双电源进线手动与自动切换、电流速断保护、小电流接地系统的单相接地保护、通信等功能。 固体绝缘环网柜分为:V单元(断路器单元)、C单元(负荷开关单元),F单元(组合电器单元),每个单元可以单独使用也可自由扩展,其结构分为仪表室,操作机构,一次部份。仪表室可配备微机保护装置(控制器),机构为专用的弹簧操作机构,一次部份采用APG 自动凝胶工艺,将开关和灭弧室完全固封在环氧树脂中,并有专用接头和母线相连。 灭弧室的设计开关选用的灭弧室采用专用的铜铬触头材料,R 型纵磁场触头,以及完全一次封排工艺,该灭弧室开断短路电流能力及稳定性、电寿命、温升以及绝缘水平都教之前的灭弧室(铜铝触头材料、杯状纵磁场触头结构、以及不完全一次封排工艺)有了明显提高。 操动机构的设计机构采用与开关配合一体的弹操机构 即隔离开关和主开关弹操机构为一整体、可方便实现互锁,切机构零件少

减少了不必要的传动环节,可靠性高且可根据用户需要配手动、电动操作。 一次部分工艺设计开关一次部分采用APG自动凝胶工艺、将导电回路完全固封在环氧树脂中、并且三相分体式、这种设计充分考虑了国家标准和残酷环境下使用的有关要求、配合防洪型可触摸专用插头、及微机保护真正实现全密封、全绝缘、免维护、小型化、智能化的配电要求。 固体绝缘环网柜实现了绿色环保,无污秽,体积小,安全可靠并与智能化结合的免维护的新一代产品,其单个单元宽400MM,深750MM,高1140MM,可单独使用也可并柜,是真空技术与绝缘技术的完美结合,在灭弧和绝缘性能上完全取代了SF6气体,符合国家提昌的电气产品减少废气污染的要求。 发展趋势:固体绝缘环网柜全面取代SF6环网柜。 固体绝缘环网柜主要技术参数:

固体环网柜通用技术规范

固体环网柜通用技 术规范 1

( ) 国家电网公司物资采购标准 (开关柜卷环网柜册) 12kV固体绝缘环网柜 通用技术规范 (编号:1016006-0010-A0) 国家电网公司 二〇一二年五月 2

对应的专用技术规范目录 1

采购标准技术规范使用说明 1、本物资采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分和标准技术规范专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范。技术规范通用部分条款、专用部分标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写”项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分”表6 项目单位技术偏差表”,并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值范围; ③根据实际使用条件,需要变更污秽等级、海拔高度、耐受地震能力、压力释放能力、环境温度等要求。 经招标文件审查会同意后,对专用部分的修改形成”项目单位技术偏差表”,放入专用部分表6中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、投标人逐项响应技术规范专用部分中”1标准技术参数表”、”2项目需求部分”和”3投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的”招标人要求值”一栏填写相应的投 2

标人响应部分的表格。投标人还应对项目需求部分的”项目单位技术偏差表”中给出的参数进行响应。”项目单位技术偏差表”与”标准技术参数表”和”使用条件表”中参数不同时,以偏差表给出的参数为准。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写”表7 投标人技术偏差表”外,必要时应提供证明参数优于招标人要求的相关试验报告。 5、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 6、技术规范范本的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。 7、各专业要求(如有) 3

10kV环网柜二次核相孔检测装置

10kV环网柜二次核相孔检测装置 发表时间:2019-07-15T15:51:27.747Z 来源:《河南电力》2018年23期作者:周龙舟阮家鑫[导读] 核相是输电线路转供电之前进行接地、断电及两侧相位一致性检测的必要步骤,而目前,随着10kV配网在电力系统中应用推广,环网的增加,新建或改建的10kV环网柜二次核相频率增加,这其中,可能会遭遇核相取孔异常问题(广东电网有限责任公司佛山禅城供电局广东佛山 528000)摘要:核相是输电线路转供电之前进行接地、断电及两侧相位一致性检测的必要步骤,而目前,随着10kV配网在电力系统中应用推广,环网的增加,新建或改建的10kV环网柜二次核相频率增加,这其中,可能会遭遇核相取孔异常问题,针对此,文章将结合核相的原 理,融合双通道微型示波器,利用蓝牙/Wifi通讯方式,与智能终端设备相连,由此设计一种便携式的核相孔检测装置,便于运维人员实时监测二次核相孔的电压波形,确保供电安全。 关键词:核相孔;示波器;10kv环网柜;二次核相引言 近年来,随着输配电网的改造,电力系统中的10kV配网的应用日渐深化,且为优化供电可靠性,多数进行了配网合环转供电工程改造,环网供电已经成为主流的供电模式,核相作为合环转供电操作中的重要环节,面临的10kV线路核相工作逐渐增多,传统的一次侧核相,线路倒闸操作繁杂且工作量大,会增加停电范围,且面对“一进多出”或“多进多出”的环网柜,增加了核相工作的复杂度,也影响配电线路的运行安全。而采用二次核相可有效规避上述问题,但是却面临核相孔取电异常,无法准确核相的问题,为攻克这一难题,设计一款可以实时检测核相孔运行状态的装置势在必行,而针对传统核相仪无法观测电压、电流、相位差等多参数,不能准确排查核相孔的问题,文章引入了一种广适性的双通道微型示波器,将采集的核相孔状态数据,并搭载Andriod系统的终端,观测、分析检测数据,以便及时进行运维管理。 1 10kV环网柜二次核相的原理 10kV环网供电模式的供电系统中,相与相之间存在一个存在不变的120°相位差,要实现两个或两个以上电网的并列运行,前提是确保电网的相位抑制,否则将无法实现电网的并列运行,甚至引致发供电设备的损害。但实践中,因为配电网限度和设备的相位并无法直接观测获取,需依赖于核相器测量10kV环网柜多路进、出线之间的相位和压差,此即为核相操作,10kV环网柜本体自带的二次核相孔是实现核相操作的装置。 通常在以下情况下,需要进行核相:(1)电网并行运行需求或电源、电缆线路接线改动或方向变动后,投运之前; (2)电源系统或设备完成运维或改造之后,投之前; (3)新建、扩建配电系统或更换、大修变压器变压器、电压互感器设备后,为确定系统或设备符合相位排列要求,投运之前需进行核相。 10kV环网柜二次核相操作,目前,核相通常会选用450v或500v的交流电压表,进行相位检测信号的采集和显示,并依照图1的方法进行测量。 图1 10kV环网柜二次核相的原理核相时首先将交流电压表第一端接入固定至“电源1”的一相,而另一端则分别对“电源2”的三相进行测试,而后,再将交流电压表的第一端接入固定在“电源1”的第二项,而另一端侧分别对“电源2”的三相进行测试,如此反复,进行9次,所得测试电压U≈0的两端表示相位一致,也即同相,测试电压U≈线电压的表示相位不一致,也即异相。 2 10kV环网柜二次核相孔异常问题 核相是合环转供电安全的基础和前提,目前,10 kV环网供电线路的核相通常会采用一次核相,但这将增加线路倒闸操作的工作量,给电缆线路带来安全隐患,并引致停电规模的扩展,而二次核相虽能保证一次相序、相位的准确、可靠性,却面临着核相孔取电异常问题,影响了正常的核相测试,根据实践经验,核相孔取电异常通常会因为取电电压低于核相仪启动电压,或是核相孔从一次取电后经过整流二次原件等原因形成,并引发如下核相异常问题:(1)单侧电源二次核相异常单侧电源送点值10kV环网柜,利用二次核相孔进行核相而发生异常时,也即出现与“同相电压差为0,异相电压差约为100V”条件不一致时,则预示着环网柜本体一次或二次接线错误,为此,需要重新检验接线正确与否,而后重核。 (2)异侧电源供电二次核相异常异侧电源向环网柜的开关线路侧送电时,运用二次核相孔进行核相操作出现异常情况时,则表明两异侧电源异相,为此,可将其中一路进线作为基准,调相另一进线电缆,并在核相时测试当下的电压、线电压,而后,再结合所得结果勾画出对应的向量图,以对进线电缆进行针对性调相。

10KV高压开关柜原理

10KV高压开关柜原理 1、环网柜概述 1.1什么叫环网柜 环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。 实际上,如果柜型按照开关设备分类,有负荷开关柜、断路器柜、GIS等,并无环网柜。环网柜是一个约定俗成的叫法,原指的是负荷开关柜用于环网式供电,现在经常被人当作负荷开关柜的代名词,而不管是否被用于环网式供电,如有些线路要合环运行(俗称手拉手),或有可能进行负荷割接(将一条线上的负荷切换到另一条线上)实现这些功能的配电柜就叫环网柜。故环网柜是一种能实现环网供电的开关设备,常用于环网供电系统,故俗称环网柜,也称“户外箱式环网柜”、“开闭器”。 负荷开关柜可以用于环网式供电、中压分界室派接、中压末端变电室供电,各地区供电部门对允许使用负荷开关加熔断器保护的变压器的规格要求不一,象北京一般要求变压器容量不大于1000KVA,深圳地区可能是1600KVA。负荷开关柜构造简单,成本较低,体积较小,多数可以靠墙安装,一般只有熔断器保护而无继电保护。负荷开关柜主母线载流量一般小于等于630A,负荷开关额定开断电流一般小于等于630A(少数达到1700A),变压器柜(出线柜)额定电流(熔断器)一般不大于125A,高档负荷开关的转移电流可以达到2800A。部分负荷开关柜可以安装专用真空断路器、SF6 断路器或采用压气等灭弧方式,短路分断能力接近或达到开关柜水平。 环网柜用于分合负荷电流,开断短路电流及变压器空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。 环网柜根据气箱结构分为共箱式与单元式;根据整体结构分为美式与欧式;根据绝缘材料分为固体绝缘式、空气绝缘式与SF6气体绝缘式;根据户内外分户内环网和户外环网。

一二次融合技术(环网柜)

环网柜一二次融合技 术方案 二零一九年十二月

目录 1 前言 (3) 1.1 总体思路和目标 (3) 1.1.1 总体推进思路 (3) 1.1.2 总体目标 (3) 3 环网柜一二次成套技术方案 (4) 3.1 一二次成套化方案 (4) 3.2 一二次成套技术要求 (5) 3.2.1 开关柜典型分类和组成 (5) 3.2.2 成套设备应用技术要求 (6) 3.2.2.1 成套设备整体要求 (6) 3.2.2.2 抗凝露要求 (7) 3.2.3 开关柜技术要求 (7) 3.2.4 互感器及DTU技术要求 (9) 3.2.4.1 互感器技术要求 (9) 3.2.4.2 控制单元技术要求 (10) 3.2.5 接口要求 (12) 3.2.5.1 操作电源的配置 (12) 3.2.5.2 电缆及接线端子 (12) 3.2.6 通信 (13)

1 前言 1.1 总体思路和目标  1.1.1 总体推进思路  通过提高配电一、二次设备的标准化、集成化水平,提升配电设备运行水平、运维质量与效率,满足线损管理的技术要求,服务配电网建设改造行动计划。  为了稳妥推进一、二次融合技术,协调传统成熟技术的可靠性与新技术不确定性之间矛盾,本技术方案分两个阶段推进:第一阶段为配电设备的一二次成套阶段,主要工作为将常规电磁式互感器(零序电压除外)与一次本体设备组合,并采用标准化航空插接头与终端设备进行测量、计量、控制信息交互,实现一二次成套设备招标采购与检测。第二阶段为配电设备的一二次融合阶段,结合一次设备标准化设计工作同步开展,主要工作为将一次本体设备、高精度传感器与二次终端设备融合,实现“可靠性、小型化、平台化、通用性、经济性”目标。  1.1.2 总体目标  (1)一二次成套阶段方案(第一阶段) 该阶段目标为实现一二次设备接口标准化和成套化招标采购与检测,满足线损采集、就地型馈线自动化、单相接地故障检测的要求。

一二次融合环网柜的试验分析

一二次融合环网柜的试验分析 我国目前运行的一二次融合环网柜的一次设备和二次设备大多数采用的分开招标的模式购买,在使用前鲜有进行过联合运行测试,且不同厂家生产的一二次设备规格、质量不一,其兼容性、功能扩展性和互换性差,导致一二次融合网柜线功能性和安全性无法得到保障,出现线损难以计算、单相接地故障等多种问题。为了符合国家电网对一二次设备提出的新要求,对一二次融合网柜的结构和试验进行分析是有必要的。 1 基本概述 1.1 一二次融合的含义 一次回路是指设备的主要回路,即该设备为了实现其功能的回路;二次回路是指对一次回路设备进行保护、控制、测量的设备按照一定顺序连接构成的回路;一二次融合就是将一次回路和二次回路通过合理的方式连接到一起,以提高设备的效率、可控性和安全性。 1.2 环网柜概述 环网柜根据其结构分为空气绝缘、SF6绝缘。其中SF6负荷开关具有独特的优势,在使用上可以实现接通、断开和接地。而且抗压能力较强,适用于在城乡电网中应用。其实,环网柜属于一组电气设备,它是由多个装在非金属绝缘体中的输配电气设备采用间隔拼装方式组成环网供电单元。它以负荷器和熔断器为核心,具有造价便宜、工艺简单、体积小、维护廉价的优点,作用是提高供电参数、供电性能和供电安全。被广泛应用于城市住宅区和工业区的配电站及箱式变电站中。 2 环网柜的基本结构 环网柜由三个单元及相应辅助结构构成。三个单元为:断路器单元、负荷开关单元、带隔离开关的母线电压互感器单元。辅助结构包括底座、站所终端和航插电缆。三个单元分别固定在底座上,相互之

间有一定间隔。环网柜的体积不易过大,加上底座高度应小于等于180cm,为了便于运输,环网柜底座需留有叉车插槽以及整体吊装的吊柱。站所终端通常置于环网柜侧面,不固定在底座上。断路器单元和负荷开关单元各自配置1只26芯航空插座,母线电压互感器单元配置2只26芯、1只20芯和1只4芯航空插座。航空接插插头、插座采用螺旋纹结构锁紧,防止误插,插针和导线的端接采用焊接方式,保证其稳定性。 3 一二次融合环网柜试验内容 3.1 结构及外观检查 主要检查环网柜的结构是否完整,包括电压互感器、电流互感器、配电终端、各类接口是否符合处于正确的位置,是否有损坏,航插电缆是否密封;带电显示器、警示标志、各类示意图、气压指示器等外在标志是否清晰。 3.2 功能试验 功能试验包括4个部分:(1)绝缘试验,主要测试绝缘电阻是否有效,是否能承受对工频电压和雷电冲击。(2)准确度试验,先分别运行一次设备和二次设备,检查设备独立运行准确度,无误后,进行成套试验。(3)配套电源能力试验,测试配套电源是否能够独立满足配电终端线损模块、配套通信模块、正常开关机模块的同时运行。(4)传动功能试验,测试其基本功能、远程控制功能和远程通信功能。 3.3 故障与安全性试验 检查各类参数配置是否正确,是否有接地故障、短路故障和功能故障。并试验其保护装置在故障发生时的运行状况,能否满足应急要求。最后对整体结构进行抖动试验、高温环境试验、低温环境试验。 4 一二次融合环网柜试验中的问题 4.1 结构及外观检查方面的问题 大多数厂家和用户更看重设备结构的完整性,反而在一定程度上忽略了其外在的标志的完整性,在使用过程中形成了一种潜在的危险。很大一部分环网柜出厂时未配置带电显示器,未粘贴警示标志和各类

建筑知识-10kV配电环网柜详解

10kV配电环网柜详解 一、环网柜概述1.1什么是环网柜?环网柜是一套将高压开关设备安装在钢板金属柜内或制成组装式间隔环网柜供电单元的电气设备。其核心部分采用负载开关和熔断器,结构简单,体积小,价格低廉,可以提高电源参数和性能,改善电源. 一、环网柜概述 1.1什么是环网柜 环网柜是一组将高压开关设备安装在钢板金属柜内或制成组装式间隔环网供电单元的电气设备。其核心部分采用负载开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低廉、电源参数和性能提高、供电安全等优点。 其实如果按开关柜分类的话,有负荷开关柜、断路器柜、GIS等。而且没有环网柜。环网柜是一个常规名称,原指用于环网供电的负荷开关柜。现在经常被认为是负载开关柜的代名词,不管是用于环网供电。比如有些线路需要封闭(俗称手拉手),或者有可能进行负荷割接(将一条线路上的负荷切换到另一条线路上)来实现这些功能,称为环网柜。所以环网柜是一种可以实现环网供电的交换设备,在环网供电系统中经常使用,所以俗称环网柜,也叫“室外箱式环网柜”和“交换机”。 负荷开关柜可用于环网供电、中压分界室调度和中压终端变电站供电。不同地区的供电部门对允许负载开关和熔断器保护的变压器规格有不同的要求。和北京一样,变压器容量不超过1000KVA,深圳可能是

1600KVA。负荷开关柜结构简单,成本低,体积小,大多可以靠墙安装。一般只有熔断器保护,没有继电保护。负荷开关柜主母线载流量一般小于等于630A,负荷开关额定分断电流一般小于等于630A(少数达到1700A),变压器柜(出线柜)额定电流(熔断器)一般不大于125A,高档负荷开关转移电流可达2800A.部分负荷开关设备可配备专用真空断路器、SF6断路器或压缩空气等灭弧方法,短路分断能力接近或达到开关设备水平。 环网柜用于开关变压器的负载电流、短路电流和空载电流,以及一定距离的架空线和电缆线的充电电流,起到控制和保护的作用。它是环网供电和终端供电的重要开关设备。 1.2分类 环网柜根据气箱结构分为普通箱式和单元式;按整体结构分为美式和欧式;根据绝缘材料的不同,可分为固体绝缘型、空气绝缘型和SF6气体绝缘型。根据户内户外内环网和户外环网。 1.2.1美国环网柜 户外设计,体积小,免维护。 坚固的内壳和外壳,具有很强的抗外力和防爆能力,外壳采用不锈钢或绿盒制作。 进出电缆易于安装,通过全封闭预制电缆连接器连接可靠。电缆附件可以是美国的,也可以是欧洲的。 美国传统共箱设计,一箱多进多出,结构紧凑,可靠性高。

环网柜的作用和原理

环网柜的作用和原理 为了提高供电可靠性,使用户可以从两个方向获得电源,通常将供电网连接成环形。这种供电方式简称为环网供电。在工矿企业、住宅小区、港口和高层建筑等交流10KV配电系统中,因负载容不大,其高压回路通常采用负荷开关或真空接触器控制,并配有高压熔断器保护。该系统通常采用环形网供电,所使用高压开关柜一般习惯上称为环网柜。 环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。这样的好处是,每一个配电支路既可以同它的左侧干线取电源,又可以由它右侧干线取电源。当左侧干线出了故障,它就从右侧干线继续得到供电,而当右侧干线出了故障,它就从左侧干线继续得到供电,这样一来,尽管总电源是单路供电的,但从每一个配电支路来说却得到类似于双路供电的实惠,从而提高了供电的可靠性。所谓“环网柜”就是每个配电支路设一台开关柜(出线开关柜),这台开关柜的母线同时就是环形干线的一部分。就是说,环形干线是由每台出线柜的母线连接起来共同组成的。每台出线柜就叫“环网柜”。实际上单独拿出一台环网柜是看不出“环网”的含义的。这些环网柜的额定电流都不大,因而环网柜的高压开关一般不采用结构复杂的断路器而采取结构简单的带高压熔断器的高压负荷开关。也就是说,环网柜中的高压开关一般是负荷开关。环网柜用负荷开关操作正常电流,而用熔断器切除短路电流,这两者结合起来取代了断路器。当然这只能局限在一定容量内。这样的开关柜也完全可以用到非环网结构的配电系统中,于是随着这种开关柜的广泛应用,“环网柜”就跳出了环网配电的范畴而泛指以负荷开关为主开关的高压开关柜了。 环网柜出现的时间不算长,但近年以来却得到了广泛的使用,这主要是由于新发展起来的工业企业和事业单位的建筑物,从供配电的角度来看,以中,小型容量为大多数其配电变压器一般不超过1250KVA,长期稳定供电,高压开关不频繁操作。对于这类用户,环网柜的性能虽不是最完美的,但却是足够的,可以胜任的。随着大规模的城市建设,大量大型高层建筑物拔地而起,变配电所往往就设在楼下,根据消防要求,变配电设备必须“无油化”,根据建设面积的合理使用,变配电设备应该“小型化”,于是环网柜或真空断路器,干式变压器,干式互感器就进入了幢幢大楼。环网柜结构简单,运行可靠且安全,维修量很小,运行费用低,比起装有断路器的开关柜,优势很突出。环网柜要求负荷开关具有更高的性能和更小的体积,新型的负荷开关应运而生,这又反过来带动了环网柜的技术进步,当今的环网柜不但性能优良而且系列化了,这更扩展了环网柜的使用范围。

相关文档