大唐巴彦淖尔新能源有限公司

全场停电应急预案

1 总则

遵循“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件过程处理的快捷准确为核心,以全力保证人身、电网和设备安全为目标,以建立危急事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危急事件造成的损失和影响降低到最低程度。

2 概况

2.1全场对外停电事故是指风电场向电网输送的有功功率为零。

2.2图古日格风电场、那仁宝力格风电场电气主系统为单母线接线方式,均处于电网末端,正常运行需要电网提供正常可靠的电源。

2.3由于公司风场处于电网末端,存在诸多的不稳定性,如果电网发生波动,将导致风机跳闸,对风机的稳定运行受到直接影响。

3 应急预案内容

3.1应急指挥机构及其职责

3.1.1机构

总指挥:乔子彬

副总指挥:于崇慧

成员:李德才、金文豪、吴国云、高建华、宋强、徐祥、公司机关及风电场各职工。

3.1.2成立各专业应急小组

生产运行应急组:(由安全生产部负责);

设备抢修应急组:(由安全生产部负责);

物资保障组:(由发展计划部、财务管理部负责);

后勤、医疗保障组:(由综合部负责);

安全保障组:(由安全生产部负责);

保安救援组:(由工程管理部负责);

通讯保障组:(由安全生产部负责)

3.1.3职责

(1)全场停电发生后,根据事故报告立即按本预案规定的程序,组织全场力量赶赴现场进行事故处理,使损失降到最低限,迅速恢复机组稳定运行。同时要根据网络及运行方式的变化及时修改预案,修改后的方案仍需上报批准。

(2)负责向上级报告事故风电场的情况和事故处理进展情况。

(3)各应急小组在事故发生后,应立即按职责分工,赶赴现场组织事故处理,首先,要按照保设备的原则,保证设备不受损坏,避免重大设备损坏事故;其次,要尽快与调度联系恢复系统稳定运行,防止事故扩大。

(4)事故处理期间,要求各岗位尽职尽责,联络渠道要明确畅通;联络用语规范,认真做好有关情况的记录工作。

(5)全场所有生产单位,对事故发生的现象、设备损坏情况和事故

处理经过要记录清楚,等待备查。

(6)事故应急处理的终止:风电机组全部恢复正常运行。

(7)组织和提供事故恢复所需要的备品备件。组织事故恢复所必需的生产车辆。组织实施事故恢复所必须采取的临时性措施。

(8)完成对外停电事故(发生原因、处理经过、设备损坏和经济损失情况)调查报告的编写和上报工作。

(9)对所定预案进行定期组织进行演练。

3.1.各组成员受上一级主管领导的指挥,负责各预案的审核和运作。

3.1.5组织定期演练:每年组织进行一次演练。

3.2危急事件的预防

3.2.1设备掉闸的原因就是设备故障、保护误动、人员误操作、自然灾害的影响。

3.2.2防止同时掉闸事故的措施:

3.2.2.1高度重视升压站内设备的安全运行问题,认真执行巡回检查制度,发现缺陷及时处理,异常天气要增加检查次数。

3.2.2.2运行人员要按照检查卡认真逐项检查。

3.2.2.3检修人员在处理缺陷时要认真分析危险点,做到安全可靠。

3.2.2.4认真做好每年的春、秋检预试工作。

3.2.2.5各风场运行人员保证不误走间隔,不误操作,加强对运行设备检查维护工作。

3.2.2.6各风场运行人员严格执行两票三制,操作票做到四审无误,工作票要严格进行危险点分析,做好安全防范措施。

3.3应急预案的启动

3.3.1各风场发生全场停电时,值班长马上汇报调度、风场场长,由风场场长汇报公司主管领导、安全生产部。

3.3.2公司主管总经理(副)宣布启动全场对外停电应急预案。

3.3.3运行人员按照事件的预案进行处理。

3.3.4各应急小组在接到应急预案启动命令后按照自己的管辖区域进入生产现场进行应急工作。

3.3.5当全风场机组恢复正常运行方式后由公司总经理(副)宣布危机行动结束。

3.4危急事件的应对

3.4.1全风场所有工作人员必须知道该事件启动后自己的工作岗位;

3.4.1.1风场运行值班岗位:值班长、主值、值班员。

3.4.1.2管理岗位:公司领导、各部门负责人和专责工程师、风场场长、风场专责工程师。

3.4.2危机预案的处理及要点。

(1)值班长应急处理要点:

立即向调度汇报,根据故障现象与继保显示判定故障设备,运行人员及时将故障设备隔离,向调度请示迅速恢变电站可运行的设备。

(2)运行人员应急处理要点

本着“保人身、保电网、保设备”的原则,对事故进行处理,应做到故障判断准确、故障处理及时,防止事故扩大。

(3)风电机组处理要点

如果电网侧(变电站)发生波动,风力发电机组可能自动跳闸,当电网侧电源恢复正常后,风力发电机组又可自行启动。如果电网侧故障,变电站短时间无法恢复运行时,风力发电机组要按生产场家要求处理。

3.4.3 通讯、车辆的保证:

责任单位做好通讯保障工作,合理安排好车辆,做好交通应急和安全工作。

3.5 生产、生活维持或恢复方案

3.5.1各风场生产人员在全场停电事故发生后,在人身安全不受危害的情况下要坚守本职岗位,使生产、生活正常进行。

3.5.2根据实际情况保证生活区的供水供电,值班长、风场场长做好联系工作,确保尽快恢复风场的正常生产和生活。

3.5.3思想政治工作部要及时做好宣传工作,总经部采取必要的措施保障生活用品的供应,计划部做好设备修复所需配件的供应工作。

工厂停电应急预案

工厂停电应急预案 1.0 目的 为应对公司突发性停电事故,迅速有序地组织和恢复供电,确保人生安全和减少设备财产损失,促进应急工作的制度化和规范化,依据国家相关法律法规,结合我司实际情况,制定本预案 2.0 适用范围 公司电气人员 3.0 职责 做好日常安全供电工作,落实安全生产责任制,防范事故停电发生,发生停电事故时,及时做好停电事故应急工作,尽快恢复供电。 4.0应急程序 4.1计划性停电应急程序 4.1.1值班人员在接到供电公司通知停电的电话或以其他形式的停电通知时,必须问清楚停电的时间,停多长时间及停电原因,做好记录,如不在本班次,应在交接班时交接清楚,并向上级领导汇报。 4.1.2 工程部在确认停电信息后,电话或者EMAIL通知经营计划部,由经营计划部向各个部门发通知。 4.1.3各部门接到停电通知后,根据部门制定的停电预案,做好停电、切电工作。 4.2 事故停电应急程序 4.2.1遇突然停电,首先应查明是高、低压开关跳闸,还是市电停电,

如是开关跳闸,则查明原因,排除故障后恢复送电,如是市电停电,按事故停电应急程序执行。 4.2.2 市电外供电线路发生事故造成停电,这种停电分大面积停电无法恢复和瞬间闪断两种 4.2.3 值班人员发现停电后要第一时间询问供电部门(95598)停电原因,及时通知各车间负责人及相关值班岗位。 4.2.3.1工程部在确认停电原因后,电话或者EMAIL通知经营计划部,告诉故障排除需要的预计时间,由经营计划部向各个部门发通知。4.2.3.2故障排除后,电话或者EMAIL通知经营计划部,由经营计划部向各个部门发通知,恢复生产。 4.2.4 工程部查明原因后要立刻采取措施确定处理预案。 4.2.4.1瞬间闪断停电是由于故障较小没有形成跳闸造成瞬间失压,这种停电情况按正常停、送电倒闸操作规程进行恢复送电。 4.2.4.2送电完毕要电话查询闪断故障原因,了解详细后在值班记录上进行记录交接。 4.2.5 如连续闪断超过两次要停止送电,待供电部门查明原因处理完毕后再进行恢复。

风电场全场停电应急预案(措施)

全场停电应急预案

前言 本预案根据国务院安全生产委员会颁发的《关于加强安全生产事故应急预案监督管理工作的通知》的相关要求及《国家处置电网大面积停电事件应急预案》(国家安全生产监督管理总局2006年1月14日发布)《中国***电力集团公司重大事故预防措施》编制而成。 ***新能源(***)风能有限公司装机容量49.6MW,为有效预防、及时控制、妥善处理本公司全场停电事故,进一步建立健全全场停电事故应急工作机制,提高本公司对全场停电事故的处理能力,力争把全场停电事故所造成的损失控制在最小范围,根据有关法律、法规,特制定本预案。 本预案由***新能源风能有限公司******风电场负责解释。 本预案起草单位: 本预案起草人: 本预案审核人: 本预案审定人: 本预案批准人:

全场停电应急预案 1 适用范围 本预案适用于龙源(长岭)风力发电有限公司(以下简称龙源长岭)全场停电事故。 2 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《国家处置电网大面积停电事件应急预案》 《中国***电力集团公司事故调查规程》(修订版) 《中国***电力集团公司重大事故预防措施》 《中国***电力集团公司处理重大突发性事件应急预案》 《风电场设备运行规程》Q/JLY-103.001-2008 《风电场检修规程》Q/JLY-103.002-2008 3 3定义 全场停电:指全厂对外有功负荷降到零和厂用电源消失。 4 预案内容 4.1 工作原则 (1)以“安全第一、预防为主、综合治理”为方针,以“保人身、保设备、保电网” 为原则,坚持“以人为本”的安全生产管理理念,为防止全场停电事故的发生和扩大,减少人员伤亡和设备损坏,一旦发生全场停电事故,能及时得到紧急救援,结合本公司生产实际制定本预案。 (2)建立健全公司统一领导,加强部门之间协同与合作,提高快

工厂紧急停电应急预案

工厂紧急停电应急预案 全厂停电事故应急预案【1】 1 总则1.1编制目的 为提高公司值班人员处置全厂停电中断时的应急能力,正确、有效和快速地处理厂用电中断,并最大程度地缩短厂用电恢复所用时间,使各动力设备及时投入运行,恢复正常生产,最大限度减少事故造成的损失和影响,保障全司员工的人身安全和设备财产安全,制定本预案。 1.2适用范围 本预案适用于全厂停电事故的应急。 1.3引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本程序,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《关于特大安全事故行政责任追究的规定》 《电力事故调查规程》 《电业安全工作规程》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局第17号令) 《广东省安全生产监督管理局<生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则》 《电力企业应急预案管理办法》(电监安全﹝2009﹞61号) 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 (AQ/T9002-2006) 国家其它相关的法律法规省、市政府其它相关的法规和规定 1.4应急处置基本原则 1.4.1 以人为本,安全第一:把保障职工的生命安全和身体健康、最大限度地预防和减少自然灾害事故造成的人员伤亡作为首要任务,切实加强应急救援人员的安全防护。 1.4.2统一领导,分级负责:认真履行安全生产责任主体的职责,在公司安委会领导下,按照统一协调、各负其责的原则建立安全生产应急预案和应急机制。 1.4.3完善体系,快速响应:建立与完善安全生产事故应急组织机构、救援队伍、指挥体系和响应程序,一旦发生事故,按照事故等级划分逐级启动应急预案,快速响应,实施救援。 1.4.4居安思危,预防为主:贯彻落实安全第一,预防为主的方针,坚持事故应急与预防工作相结合,重视事故应急预案编制和管理,切实做好预防、预测、预报和预警工作,做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。

【应急预案】术中突然停电应急预案

术中突然停电应急预案 (一)在手术过程中,如果突然遇到意外停电、跳闸等紧急情况时,医务人员应采取补救措施,以保证手术的顺利进行。 (二)如果是一个手术间停电,立即检查是否跳闸或保险丝有问题,针对相应问题进行解决。 (三)如果是全科停电,立即启用各仪器的备用蓄电池暂维持功能,同时通知电力维护技术员班、总务科等相关科室进性发电,若无蓄电池装置的仪器,可行手工操作。 (四)停电期间,本手术间护士不得离开手术间,并密切观察患者的病情变化,以便随时处理紧急情况。 (五)将各用电仪器关闭,以免突然来电时损坏仪器。 (六)来电后,打开手术所用仪器,并重新调整参数。 (七)护理人员将停电经过、时间、原因及患者的特殊情况,准确的记录于巡回记录单上,或书写报告交有关科室。 (八)每位护士应熟悉电力维护技术员班的电话及各手术间线路走行情况。 (九)仪器蓄电池应保持长期备用状态,专人负责,定期检查,以保持应急使用。 【程序】 查找原因→启用蓄电池维持→观察病情→关闭各仪器参数→来电后重新调整各参数→记录停电过程及患者情况并上报→蓄电池充电备用

一制定目的 为应对医院突发性大面积停电事故,迅速有序地组织和恢复供电,确保病人生命安全和减少财产损失,保证医院用电畅通,促进事故应急工作的制度化和规范化,依据国家相关法律法规,结合我院实际情况,制定本预案。 二适用范围 本预案所称“突发性大面积通电事故”(下称“大面积停电事故”)是指因严重自然灾害重要设施损坏或遭受破坏等原因造成突发性的全院大面积电力系统安全防线失效,电网发生大面积瓦解或崩溃的事故。 三应急原则 大面积停电事故处理工作贯彻“预防为主,常备不懈”的方针,遵循“统一领导,完善机制,明确责任,加强合作,快速发应,措施果断”的原则。 四组织机构 医院成立大面积停电事故应急领导小组,下设应急抢修队。 1医院大面积停电事故应急领导小组 组长:总经理 副组长:院长 成员:人事行政部经理 后勤主管 电维修工

厂区停电应急预案

停电应急预案 一、目的和适用范围 1.目的 为应对车间突发性停电事故,迅速有序地组织和恢复供电,确保人身安全和减少设备财产损失,促进应急工作的制度和规范化,依据国家相关法律法规及公司的各项规章制度,结合车间和各作业区的实际情况,制定本预案。 2.适用范围 选矿车间 二、组织管理 1.选矿二厂停电事故应急小组组成: 组长: 副组长: 成员:电气作业区所有成员车间调度 2.停电事故应急小组主要职责: 做好日常安全供电工作,落实安全生产责任制,防范事故停电发生,发生停电事故时,及时做好停电事故应急工作,尽快恢复供电。 3.应急小组分工: 组长:组织、指挥车间停电故障的应急处置工作。 副组长:协助组长负责应急处置的具体组织、指挥工作,负责分析故障原因及评估故障损失。 成员:负责停电故障现场的抢修恢复工作,执行组长、副组长下达的工作任务。 三、停电事故报告制度 1.凡是停电事故问题无法短时间内及时恢复供电的,应在最短的时间以最快的方式向应急处理小组报告,同时做好事故现场的保护工作。应急处置小组获悉后,应立即赶往事故现场,并视现场情况及时了解事故发生过程及事故严重程度初步评估。 2、应急处理小组再向上级汇报时,均可采用口头电话报告方式,随后立即用书面形式正式报告,应包括以下内容:

事故发生的时间、地点、在场人员及事故类别。 事故情况:简要概括事故经过、时间节点及事故造成的后果。 事故原因的初步判断及判断依据。 采用应急处置的初步措施及处理问题所需时间。 是否需要有关部门协助工作。 报告人的姓名、职务及联系电话。 四、停电事故处理预案 突然遇到停电时,首先应查明是高低、压开关跳闸还是变电站停电。若是车间高、低压开关跳闸,则查明原因,排除故障后恢复供电。若是变电站停电,则按事故停电应急程序执行。 调度值班人员发现停电后第一时间询问总调停电原因,及时通知车间各作业负责人和应急小组领导。 查明原因后要立刻采取措施并确定应急预案。 若只有一段停电,则进行合环操作。将配电室联络柜小车摇到工作位置,通知调度准备送电,待调度和岗位确认可以送电以后,将联络柜合闸。合闸后观察进线柜和的负载情况。 若两段都没有电,则调度人员通知各岗位禁止操作设备 五、停电事故应急小组成员联系方式

全场停电事故应急预案

全场停电事故应急预案 1总则 1.1编制目的 为提高对各种人为或自然灾害等因素所造成的全站停电事故的应急、应变处置能力,在发生全站停电事故时,能够做到准确、有序、迅速的处置,保证机组安全停运,避免设备损坏,将事故造成的损失降到最低程度,制订本预案。 1.2编制依据 《电网调度管理条例》 《发电企业典型突发事件应急预案范本》 《电力企业应急预案管理办法》 《电力企业专项应急预案编制导则》 《突发事件总体应急预案》(如东海上风力发电有限公司) 1.3 适用范围 本预案规定了公司各部门在发生全站停电或部分停电事故应急处理工作原则、组织体系、技术措施、应急响应、后期处置、应急保障、培训与演练等内容。本预案适用于本公司各部门应对突发全站停电事件的处置。 2 应急处置基本原则 2.1 坚持“保人身,保设备,保电网”原则,当事故灾害中有人员和设备受到威胁时,应当首先抢救人员。 2.2 坚持“快速响应”原则,加强应急队伍建设,提高应急响应的速度和能力。确保重要设备的电源,防止重大设备损坏事故。 2.3 坚持“集中领导,统一指挥,分级响应”原则,应在现场指挥部的统一指挥下,各专业应急小组紧密配合,分级响应,协同作战。 3 事件类型和危害程度分析 3.1 受地理、气候及其次生、衍生灾害的影响,主要发电设备损坏,人员重大误操作,故意破坏,电网稳定破坏等因素的影响,任何时候公司的发电生产有可能面临停电的威胁。全站停电会引起以下后果: 3.1.1 全站停电为重大设备事故。

3.1.2 造成较大社会负面影响。 3.1.3 人员重大误操作引起的全站停电,可能引起电网事故,造成事故扩大。 3.1.4 可能造成人身伤害。 4 事件分级 4.1 按照全站停电范围的严重程度,由高到低划分为:将事件分I级(特别重大)、Ⅱ级(重大)、Ⅲ级(一般)三个等级,并依次采用红色、橙色、蓝色来加以表示。 4.2 红色等级(I级):机组全部跳闸,停止对外送电,高、低压站用电中断,直流电源、通信系统尚能维持; 4.3 橙色等级(Ⅱ级):机组全部跳闸,停止对外送电,高、低压站用电中断,保安、直流电源、通信系统尚能维持; 4.4 蓝色等级(Ⅲ级):机组全部跳闸,停止对外送电,高、低压站用电正常。 5 应急指挥机构及职责 5.1应急指挥机构 5.1.1 应急领导小组 组长:总经理 副组长:分管副总经理 组员:生产部经理、安质部经理、综合部经理、财务部经理。 5.1.2 应急现场指挥部 总指挥:总经理 副总指挥:分管副总经理 成员:生产部经理、安质部经理、综合部经理、财务部经理。 5.1.3 专业应急小组 综合协调组:综合协调组由生产部人员组成,生产部经理担任组长。 运行操作组:运行操作组由风电场运行人员组成,风电场场长任组长。 应急救援组:应急救援组由检修工区人员组成,生产部经理担任组长。 安全保卫组:安全保卫组由安质部人员组成,安质部经理担任组长。 后勤保障组:后勤保障组由综合部成员组成,综合部经理担任组长。 5.2 应急指挥机构职责

工厂突然停电应急预案

工厂突然停电应急预案 电是发展所需,是人们们生活公布工作不可或缺的,以下是小编整理的工厂突然停电应急预案, 1 总则1.1编制目的 为提高企业值班人们员处置全厂停电中断时的应急能力,正确、有效和快速地处理厂用电中断,并最大程度地缩短厂用电恢复所用时间,使各动力设备及时投入运行,恢复正常生产,最大限度减少事故造成的损失和影响,保障全司人们员的人们身安全和设备财产安全,制定本预案。 1.2适用范围 本预案适用于全厂停电事故的应急。 1.3引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本程序,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《中华人们民共和国安全生产法》 《中华人们民共和国职业病防治法》 《中华人们民共和国消防法》 《关于特大安全事故行政责任追究的规定》 《电力事故调查规程》 《电业安全工作规程》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局第17号令)《广东省安全生产监督管理局1.4应急处置基本原则 1.4.1 以人们为本,安全第一:把保障职工的生命安全和身体健康、最大限度地预防和减少自然灾害事故造成的人们员伤亡作为首要任务,切实加强应急救援人们员的安全防护。

1.4.2统一领导,分级负责:认真履行安全生产责任主体的职责,在企业安委会领导下,按照统一协调、各负其责的原则建立安全生产应急预案和应急机制。 1.4.3完善体系,快速响应:建立与完善安全生产事故应急组织机构、救援队伍、指挥体系和响应程序,一旦发生事故,按照事故等级划分逐级启动应急预案,快速响应,实施救援。 1.4.4居安思危,预防为主:贯彻落实安全第一,预防为主的方针,坚持事故应急与预防工作相结合,重视事故应急预案编制和管理,切实做好预防、预测、预报和预警工作,做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。 1.5与其他专项预案关系 本预案为企业应急预案体系的专项应急预案。在企业《突发事件总体应急预案》的基础上制定,可以单独使用,也可以配合《突发事件总体应急预案》使用。 2.应急指挥机构及职责 2.1应急指挥机构 总指挥:总经理 副总指挥:生产副总经理及其他副总经理 成员:各部门行政正职、当值值长 2.2 应急指挥机构职责 2.2.1贯彻落实国家有关应急救援与处理的法规、规定,统一领导企业应急相关工作。 2.2.2迅速了解企业职工伤亡及电力设施、设备危机状况,确定应急工作规模;分析应急资源需求,评估现有应急能力。 2.2.3启动应急预案,发布应急通知,组织、协调各部门工作,确保各项工作按应急程序进行。 2.2.4组织、协调企业内人们力、物力,研究重大应急决策和部署,首先确保机组安全停运,待条件许可后尽快恢复电力供应。 2.2.5及时了解掌握事态发展状况及趋势,解决好应急各项工作。

突然停电应急预案

鲁北海生生物有限公司 突然停电应急预案 临近夏季雨季,为确保各生产单位熟练应对突发断电事故,并保证恢复供电后及时投入生产。停电期间,各车间务必要严格遵守调度指令,积极协调和组织车间必要设备运转,保障系统稳定和供电恢复后能够及时投入生产。特制订以下停电应急预案: 一、鲁北海生生物有限公司突发停电事故调度指挥小组 组长:崔瑞刚 副组长:杜建豹冯元柱郭庆阳 成员:李宝西王军田张树文三班调度及各车间主任 二、相关科室及车间职责 调度指挥小组:总负责指挥停电期间生产流程、设备运转、电力、水、汽的协调组织。 当班调度:负责协调突发停电后的应急处理工作,倒电后的流程液量平衡、各车间设备启动关停的协调工作;查明停电原因;确定送电时间,保证保安电源正常供电;恢复正常供电后工艺流程的打通及液量的平衡,工艺指标的调整恢复。 电器:总负责线路倒换、全厂电器设备的启动和关停等相关事宜。尤其是做好保安电源使用期间,突发断电事故的处理预案。 各车间:严格按照调度指令、操作规程和突发停电应急方案执行;恢复供电后联系调度,组织工段流程的打通和工艺指标的调整恢复。

安环设备工艺科室:负责停电期间设备操作的职工安全保障措施到位和现场安全工作;负责停电期间核实现场设备运转情况及配合调度指挥小组完成相应工作。 三、倒换保安电源后各车间保持开启运转的设备 因保安电源负载功率有限,各车间在停用正常电,投用保安电源后只能开启重要设备,基本维持系统运转。各车间开启设备必须经由电器车间负责人、调度同意方可投运。严禁私自开启设备,以免引起电压波动造成再次跳停事故。 各车间主要设备如下: 1、原料车间: 倒电后保持2个矿浆槽搅拌,2个缓冲槽搅拌正常运转,停用泵类设备机封水全部关闭。 2、溶出车间: 倒电后,打循环,停用泵类设备机封水全部关闭。 3、沉降车间: 倒电后,保证6个沉降槽浓密机,1个赤泥外排槽搅拌,软水泵房1台软水泵能够正常运转,2个底流泵可以间断性开启。停用泵类设备机封水全部关闭。 4、分解车间: 倒电后,保证投用的分解槽搅拌,1个锥形槽下底流泵,2个晶种槽搅拌正常运转,此外,事故槽泵和搅拌,泵群化清泵、立盘小母液泵视情况开启。停用泵类设备机封水全部关闭。

全场停电应急预案

大唐巴彦淖尔新能源有限公司 全场停电应急预案 1 总则 遵循“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件过程处理的快捷准确为核心,以全力保证人身、电网和设备安全为目标,以建立危急事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危急事件造成的损失和影响降低到最低程度。 2 概况 2.1全场对外停电事故是指风电场向电网输送的有功功率为零。 2.2图古日格风电场、那仁宝力格风电场电气主系统为单母线接线方式,均处于电网末端,正常运行需要电网提供正常可靠的电源。 2.3由于公司风场处于电网末端,存在诸多的不稳定性,如果电网发生波动,将导致风机跳闸,对风机的稳定运行受到直接影响。 3 应急预案内容 3.1应急指挥机构及其职责 3.1.1机构 总指挥:乔子彬 副总指挥:于崇慧

成员:李德才、金文豪、吴国云、高建华、宋强、徐祥、公司机关及风电场各职工。 3.1.2成立各专业应急小组 生产运行应急组:(由安全生产部负责); 设备抢修应急组:(由安全生产部负责); 物资保障组:(由发展计划部、财务管理部负责); 后勤、医疗保障组:(由综合部负责); 安全保障组:(由安全生产部负责); 保安救援组:(由工程管理部负责); 通讯保障组:(由安全生产部负责) 3.1.3职责 (1)全场停电发生后,根据事故报告立即按本预案规定的程序,组织全场力量赶赴现场进行事故处理,使损失降到最低限,迅速恢复机组稳定运行。同时要根据网络及运行方式的变化及时修改预案,修改后的方案仍需上报批准。 (2)负责向上级报告事故风电场的情况和事故处理进展情况。 (3)各应急小组在事故发生后,应立即按职责分工,赶赴现场组织事故处理,首先,要按照保设备的原则,保证设备不受损坏,避免重大设备损坏事故;其次,要尽快与调度联系恢复系统稳定运行,防止事故扩大。 (4)事故处理期间,要求各岗位尽职尽责,联络渠道要明确畅通;联络用语规范,认真做好有关情况的记录工作。 (5)全场所有生产单位,对事故发生的现象、设备损坏情况和事故

全公司停电事故专项应急预案

全公司停电事故专项应急预案 1 事故风险分析 1.1 主接线运行方式:110kV I、II母线并列运行。 1.2由于电网系统故障、本公司出线开关故障、110kV保护动作、公司内主辅设备故障、人为误操作、地震、暴风雨、雷电、洪水、冰雹或人力不可抗拒因素均可能导致发生全公司停电瓦解事故。尤其是当出线侧有一回检修时,出现全公司停电事故的几率较高。 1.3全公司停电可能导致人员受伤、死亡;设备损坏、报废;财产损失等 1.4全公司停电造成的主要危害: 1.4.1恢复公司用电操作不当,发生误操作事故时,可造成人身伤害。 1.4.2若直流油泵不能可靠投入,将造成汽机轴瓦烧损事故。 1.4.3转子静止后,由于顶轴油泵无法启动,手动盘车困难,若盘车不及时,可造成大轴弯曲事故。 1.4.4公司用电中断,给水泵无法启动,锅炉供水中断,可能造成受热面变形。 2 组织机构及职责 2.1应急组织机构网络图

图2-1 生产安全事故应急组织机构网络图 2.2 指挥机构及职责 2.2.1 应急指挥中心及职责 2.2.1.1 人员组成见生产安全事故应急组织机构网络图(图2-1)。 2.2.1.2 职责 (1)应急指挥中心职责 1)全面负责本公司应急工作,在公司范围内积极调用各类物资、设备、人员和场地占用等; 2)根据事故灾害情况,有危及周边单位和人员的险情时,组织人员和物资疏散工作; 3)负责现场急救的指挥工作,根据事故发生情况,统一部署应急预案的实施工作,并对应急救援工作中发生的争议采取积极处理措施;。 4)负责突发生产安全事故的上报和应急实施情况的通报,配合上级部门进行事故调查处理工作; 5)参加山东省及地方政府应急工作,调动部署本公司应急工作,参加社会支援; 接受政府的指令和调动,负责实施应急预案、协调事故现场有关工作,指挥、调度本公司的应急队伍和资源配置,包括抢险救灾、医疗救护、保卫和应急处置物资等各方面工作; 6)批准本预案的启动和终止。 (2)总指挥职责 1)主要负责事故应急行动期间各单位的运作协调,部署应急策略和事故现场指挥者协同工作,保证事故应急工作的顺利完成。 2)根据生产安全事故现场的危险等级、潜在后果、现有资源和紧急控制情况,决定相应的应急程序行动和报警级别。

水泵房停电停水事故应急预案

水泵房停电停水事故应急预案 〈一〉领导组织总指挥:白班;夜班:值班干部 一、副总指应急救援的组成及职责副总指挥: 组员: 〈二〉职责 1、总指挥:负责组织指挥全厂的应急救援; 2、副总指挥:负责协助总指挥做好应急救援的具体指挥工作; 3、组员:在指挥部统一指挥下进行工作,各工段长在事故应急救援中的职责是: 1. 炼钢工长:负责炼钢工段现场指挥工作; 3. 连铸工长:负责连铸工段现场指挥工作; 4. 机修工长:协助总指挥负责抢险抢修工作的现场指挥; 5. 电修工长:协助总指挥负责抢险抢修工作的现场指挥;

6 外围工长:协助总指挥负责抢险抢修工作的现场指 挥; 7. 工程师:负责抢险抢修现场的技术指导; 二、应急通讯:在处理事故时,所有参与抢险抢修人员需保持通讯畅通,若发现信号不稳定或中断时,应立即运用厂内固定电话或手机及时与总指挥取得联系,并明确说明所处位置。 三、事故处理预案: 1、当发生停电事故时,水泵房主控工不要慌张,要镇定,南区安全水塔可以提供大约15 分钟的水源,在这期间内主控工完全可以送电后重新启动水泵; 2、北区在正常情况下,柴油机在停电后可以自动启动,水泵房主控工只要到控制箱操作面板上按下结合离合器的按纽,然后按住升速按纽,直到在速度仪表上显示的转速不能再上升为止; 3、如果柴油机没有自动启动,可先按一下复位按 钮。 若再不行,就把转换开关打在手动位置,这时只要手指按下启动按钮,柴油机就可启动

4、当成功启动柴油泵以后,水泵房主控工应立即将情况汇报当班调度长,并通知转炉主控室及连铸主控室。 5、转炉主控室接到水泵房的报警电话后,应立即提枪停止冶炼,,并立即将该情况通知当班调度,由当班调度长向上级进行汇报。 6、连铸主控室接到水泵房报警电话后,应密切关注二冷水量,在条件允许的情况下尽量将在浇钢包内的钢水拉宀 完。 7、水泵房主控工在柴油机启动完毕后,可适当调节入口处的手动阀门来增加或减少水的压力,以达到设备所需的安全用水。 四、预防措施与考核 1、水泵房主控工在平时的工作中要密切监视安全水塔的水位高度,如有异常情况要立即报告当班调度长,便于及时处理以消除隐患; 2、安全水塔的出水管的手动阀门要随时观察、以防有人误动; 3、每班人员要巡视柴油机的操作箱面板的各开关、指示灯的指示情况。如:选择开关要打在自动位置;电源的

水厂停电应急预案演练实施方案

铁西水厂全厂停电应急预案演练 实施方案 一、演练安排 演练时间:2014年8月20日上午8:40开始。 演练地点:铁西水厂高压配电室 二、演练人员安排 (一)科目一演练人员: 第一组:王文玲、李秀敏、张镭、靳晓芳 第二组:朱晓华、杨磊、杨丽杰、陈晓广 第三组:王华、谢锟、赵广军、李坤 第四组:杨丽芳、贾振强、陈英英、李海彬 (二)科目二演练人员: 全体泵电工、调度员、巡检工、药剂工。 解说词:欢迎莅临铁西水厂2014年全厂停电演练现场。铁西水厂担负着邯郸市二分之一的生活供水任务。为了确保城市供水安全、畅通,提高水厂在发生突发停电后的应急处置和协调能力,特组织本次演练。 参加现场演练观摩的有:公司副经理及相关科室,马头水厂、

三堤水厂等相关人员。 参加演练的人员为:4个供水班班长及全体泵电工、当班(滤站)检测工、当班药剂工、水厂调度室调度员、维修班组等。 本次演练分为: (一)备用电源的验电、将进线柜叉车推进就位。 (二)在用高压进线突然断电,备用电源正常,按规程完成停电及送电程序两个科目。 目的是:检验泵电工和其他配合演练人员熟练掌握突发全厂停电后的应对措施、以及检验泵电工送电恢复流程,培养全体员工针对突发停电事件的处置、分析、总结及应变能力。 演练即将开始请各位领导、各位嘉宾耐心等候。 首先演练的是科目一:备用电源的验电、将进线柜叉车推进就位。 三、演练实施步骤 厂长(刘荣松):演练现在开始。 解说词:演练时,供水班泵电工以班组为单位分成4个演练小组,由班长带队分别进行实际操作演练,要求安全操作、动作

迅速、准确到位。维修电工派两人监护、配合。 具体演练实施由副厂长赵建组织 副厂长(赵建):第一组开始 第一组:王文玲、李秀敏、张镭、靳晓芳 (验电,三相分别验电,正常后,将进线叉车推进就位) 验电完毕后 王文玲:报告赵副厂长,备用电源正常,已将进线柜叉车推进就位。 (报告完毕后随即将进线叉车拉出) 副厂长(赵建):第二组开始 第二组:朱晓华、杨磊、杨丽杰、陈晓广 (验电,三相分别验电,正常后,将进线叉车推进就位) 朱晓华:报告赵副厂长,备用电源正常,已将进线柜叉车推进就位。 (报告完毕后随即将进线叉车拉出) 副厂长(赵建):第三组开始

应急预案(停电事故)

应急预案(停电事故)

中部粮油主食产业园B区 停 电 应 急 救 援 预 案 审批: 审核: 编制: 濮阳市中房建筑工程有限公司 2015年11月

停电事故应急预案 为了积极应对可能发生的停电事故,高效、有序地组织开展事故处理及预防工作,最大限度地减少损失,避免对后续施工造成影响,维护正常的生产秩序,结合我项目部实际情况,制定停电事故应急预案。 一、停电事故应急领导小组 组长:李金红 副组长:温万卿赵登行 成员:马双军王凯周晓河赵丽辉 作业队负责人陈刚 二、停电事故应急领导小组的职责。 1、组织有关部门制定应急预案并按照应急预案迅速开展抢险救援工作,力争将损失降到最低程度。 2、根据停电事故发生情况,统一部署应急预案的实施工作,并对应急工作中发生的争议采取紧急处理措施。 3、根据停电事故情况,快速组织对可能造成的影响后果进行处理。 4、配合业主及监理进行事故调查处理工作。 5、作好稳定现场秩序和事故应急处理工作。 6、停电事故处理完后发布通报,将事故原因,责任及处理意见上报业主及监理。

7、定期组织预案的演练,根据情况的变化,及时对预案进行调整、修订和补充。 三、停电事故应急领导小组组成成员职责。 (一)组长职责 1、负责统一组织对停电事故原因及事故处理的统一安排。 2、与业主、监理单位及供电局联系,对停电原因进行调查处理。(二)副组长职责 1、负责停电事故的原因调查,并对事故应急处理工作进行直接安排、督促; 2、组织事后对停电事故原因、事故责任、处理意见的收集、整理、汇报工作。 (三)成员职责 1、负责对应急预案的编制及审核及监督执行; 2、负责按照应急预案及领导安排对事故的进行应急处理及人员安排,参加停电事故调查及事后对事故原因、处理意见的整理工作; 3、负责事故处理的后勤保障工作。 4、负责及时把应急物资和设备运送到事故现场; 5、负责施工的处理过程中的安全工作。 6、负责总控制箱空气开关的开、关工作; 四、停电事故报告和现场保护 (一)、停电事故发生后,事故现场负责人或其他管理人员必须以最快捷的方法,立即将所发生停电事故的情况上报应急领导小组组长、

突发停电应急预案培训课件

突发停电应急预案 一、在接到停电通知的情况下,各停车场(库)管理处工作人员应做好停电前的应变工作。 二、在没有接到任何通知,突然发生停电管理处工作人员应立即确认是内部故障停电还是外部停电。若系内部故障停电,应立即派人查找原因采取措施;若系外部停电,一方面要防止突然来电引发事故,一方面致电电力局查询停电情况,了解何时恢复供电,并将了解的情况通知管理处主任。 三、配备有发电机组的停车场(库)要及时起动发电机组的运行工作。 四、管理处主任要安排人员到各主要出入口维持秩序,加强安全措施,严防有人制造混乱,浑水摸鱼。 五、详细记录停电事故始末时间、发生原因、应对措施以及造成的损失。 六、根据实际情况,如有必要关闭停车扬(库)时必须上报公司管理部. 七、突发停电的预防措施: 1.管理处应经常检查应急照明确保正常; 2.管理处应按规定做好对发电机组进行维护保养工作; 3.除配置巡逻、检修用的电筒外,还应配置手提式应急照明灯,并时 时充电保养,保持完好。 停电状态 一、事故停电 1、配电值班人员接到或发现停事故停电后立刻到事故现场确定事故原因、事故造成停电面积,影响区域。

2、如停电面积影响较小要及时通知使用部门做好停电后的各项应急准备工作。 3、如停电面积较大要及时上报部门、通知使用部门、通知大堂副理,夜间发生问题要及时通知值班经理,详细说明停电原因、影响面积、处理情况以及应急措施。 4、立刻对事故现场进行处理首先要确定故障点,断开故障点将故障范围降到最小,减少影响营业区面积。 5、要尽量采取临时线路保障营业区用电和必要的设备用电供应。 6、对事故处理情况要及时与使用部门沟通,说明事故处理进展情况,让使用部门做好各项应急准备工作。 7、事故处理完毕要要及时恢复用电并通知部门、使用部门、夜值经理及相关岗位。 8、供电正常后要对事故点进行监督跟踪防止故障再次发生。 9、事故处理完毕运行正常后要对事故发生原因进行分析总结,找出发生故障原因从管理或即使角度对设备或线路进行相关改造,并整理文件备档作为培训教案使用。 二、计划停电 1、计划停电是指供电部门对线路进行计划检修。计划检修前两天会同通知使用部门到供电部门办理工作票。 2、值班室接到通知后要立刻报部门领导,并通知酒店领导。书面通知各部

突发停电事故应急预案

突发停电事故应急预案 Prepared on 22 November 2020

突发停电事故应急预案 一、总则 1、编制目的 为了提高项目施工的综合抗灾能力,保障项目工程的安全生产和职工的人身安全,当施工现场遇到突然停电时避免发生混乱,造成人员伤亡和事故扩大,以最低限度降低危害影响程度,制订科学有效大范围停电预案;开展停电救援和紧急处置演习,提高各级工程管理人员对现场大面积停电事故时的应变、指挥、处理和应急救援综合处置能力。 2、编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》(国务院令302号)和公司的要求制定本预案。 3、适用范围 本预案适用于沈空沈阳干部生活基地施工现场发生停电或主要区域、主要设备停电的情况下,启动本预案。 4、工作原则 保护人身安全为原则 居安思危,增强忧患意识,做好应对突发性事件的各项准备工作,防患于未然。 预防为主、以人为本的方针 坚持安全第一、预防为主,坚持因地制宜、全面部署、加强施工现场供电设备、设施的定期检查、检修、提高电气设备的可靠性。落实事故预防和隐患控

制措施,有效防止现场范围大范围停电事故发生;制订科学有效的现场供电恢复预案,避免发生混乱,造成人员伤亡和事故发生。 项目经理负责制; 坚持统一领导、统一指挥、统一调度;分工负责、各司其职、协调合作,共同完成大面积停电事故的处理、人员撤离、抢险救援和恢复供电工作。 二、应急指挥体系及职责 1、沈空沈阳干部生活基地建设工地停电应急救援领导小组: 组长:高福军 副组长:吴江、王金柱 成员:李春城、吴长利、范祥继、房柏亮、李广清 2、指挥部设在项目办公室 主任: 高嵩 联系电话: 负责指挥部交办的有关事项、应急救援工作的组织协调,及时了解、掌握、报告事故抢险进展情况。. 3、应急处理指挥部的职责 (1)制定和修定施工现场大面积停电应急处理预案; (2)决定所发生的事故是否需要实施应急救援; (3)组建应急处理队伍,组织实施人员训练和预案演习,督促、检查事故的预防措施和应急处理的各项准备工作; (4)发布和解除应急救援令,组织指挥应急队伍和救援行动,现场处理突发事件;

全厂停电应急预案演练方案

全厂停电应急预案演练 演习策划:代志学 参演人员:付小龙、姜学达、庞彦辉、韩仔田、吴雨轩(共计6人) 演练时间:2013年04月25日 演练地点:220kV PT处 演练目的: 为了提高员工反应速度和应急救援时应变能力。使员工熟练掌握接报警和全场停电后处理能力技能以及和其它部门的协调配合能力,确保其他人身及设备的安全。 演练内容: 西乌旭日风电场依据《国家电网公司应急管理工作规定》、《北京协合运维公司2013年应急预案演练计划》,于04月25日上午8:30在变电站现场进行反事故演习,题目为:220kV PT线接头发热导致全厂停电的事故。项目经理代志学任总指挥,现场负责人为运行值长:付小龙。 2013年04月25日上午8:30在变电站现场一班组运行人员姜某在主控室看到PT断线告警,220kV母线201断路器跳闸全场停电,运行人员去220kV设备区现场进行巡视,发现220kV PT线接头有变色的痕迹,按照全场停电的事故预案,现场人员进行如下工作: 1.全场运行人员在事故发生的第一时间投入工作,值长汇报调度现场情况,运行人员姜某在主控室监盘发现后台报故障,220kV进线201断路器跳闸,全场停电,现场进行巡视,发现220kV PT线接头发热,写好操作票,审核后进行操作,退出站用变投入备用变,拉开220kV 219隔离开关,合上220kV PT2197接地刀闸,观察接头处发热情况,进行现场处理,经汇报领导和现场的分析可投入运行,但出力不能超过10MW,等备品备件到来进行更换,再进行全场检查无别处故障点,汇报调度全场恢复送电。

演练步骤: 1、总指挥宣布演练开始。 2、运行值长付小龙向总指挥报告:220kV PT线接头发热导致全厂停电。 3、总指挥发布启动应急预案命令。全体应急小组成员立即赶到事故现场。 4、总指挥分派救援任务: ①运行人员查看主控室监盘报出的故障,进入继保室从故障录波器调出报文进行分析,进行220kV设备区的现场巡视发现220kV PT发热。 ②汇报调度现场情况,开出操作票投入备用变,断开相关的电源防止反送电及保证人身设备的安全。 ③开出第一种工作票,处理220kV PT线接头发热,经分析可以小负荷进行运行,购买备品备件再进行更换。 ④终结第一种工作票,确认工作已结束,标识牌已收回,人员撤离。 ⑤汇报调度进行送电,开出操作票,全场恢复送电,出力控制在10MW 以内,观察220kV PT线接头发热处有无变化,用红外线测温枪进行测试接头处温度变化,加强220kV PT线接头的巡视。 总指挥宣布演练结束并做演练评价: 通过本次反事故演习,演习过程中,参演人员沉着冷静、快速反应,锻炼了班组协调联动,提高了公司运行人员在全场停电发生异常及事故时的心理素质和应急应变能力,掌握了全场停电和设备故障处理能力,提高其分析、判断、处理事故的实际工作能力及综合能力。充分肯定了演习的故障设置、演习的组织及各参演人员的表现,同时对演习中所暴露出的问题提出了改进要求。为今后在实际工作中正确、快捷处理事故提供了思路,

公司停电应急预案

停电应急预案 1.目的:遵循安全生产“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件 过程处理的快捷准确为核心,以全力保证员工人身安全、电路设 备安全和公司生产机器设备安全为目标,以建立危急事件的长效 管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,结 合公司可能出现的不定期停电情况,将危急事件造成的损失和影 响降低到最低程度,特制定公司停电处理应急预案。 2.范围:公司所有部门与员工均属之。一旦有停电突发事件发生,立即启动应急处理预案,按照统一指挥,分级负责,各司其职的原则, 及时控制局面,努力将事故危害降到最低程度。 3.职责: 3.1 总经理办公室:批准紧急处理方案,批准调查处理结果报告。 3.2 各部门:发生紧急情况后及时上报,协助管理人员的资源调 配、员工解释工作。 3.3 电气工程部:负责紧急情况处理,人员的工作安排与调动,定期 对公司电器、线路等进行检查,避免因自身因素出 现的意外停电事故。定期组织演练:每年组织至少 进行一次演练。 4.定义: 4.1事故停电:事故停电是指外供电线路发生事故造成停电,这种停电 分大面积停电无法恢复和瞬间闪断两种。 4.2计划停电:计划停电是指供电部门对线路进行计划检修。计划检修 前两天会通知公司人事行政部,由人事行政部通知相关 部门。 5.内容: 5.1 事故停电 5.1.1 事故停电由于属于突发事件,所以情况一般都非常紧急,需要各 部门协调工作。 5.1.2 配电值班人员发现停电后要第一时间询问供电部门停电原因,及 时通知人事行政主管、夜间要通知值班管理人员,异常情况下须 通知总经理。 5.1.3 查明原因后要立刻采取措施确定处理方案。

停电应急预案

突然停电应急预案 为确保公司各生产单位熟练应对突发断电事故,并保证回复供电后及时投入生产。停电期间,各车间务必要严格遵守调度指令,积极协调和组织车间必要设备运转,保障系统稳定和供电恢复后能够及时投入生产。特制订一下停电应急预案: 一、 ***制药有限公司突发停电事故调度指挥小组 组长:季明志 副组长:赵庆明 XXX XXX 成员:XXX CXXX XXX 三班调度(监控)及各车间主任 二、相关科室及车间职责 调度指挥小组:总负责指挥停电期间生产流程、设备运转、电力、水、汽的协调组织。 当班调度:负责协调突发停电后的应急处理工作,各车间设备启动关停的协调工作;查明停电原因;确定送点时间,保证保安电源正常供电;恢复正常供电后水、电、汽恢复,生产调整恢复。 电器:总负责线路倒换、全厂电器设备的气动和关停等相关事宜。尤其是做好保安电源使用期间,突发断电事故的处理预案。 各车间:严格按照调度指令、操作规程和突发停电应急预案执行;恢复供电后联系调度,组织工段流程的打通和工艺指标的调整恢复。 安环设备工艺科室:负责停电期间设备操作的职工安全保障措施到位和现场安全工作;负责停电期间核实现场设备运转情况及配合调

度指挥小组完成相应工作。 三、倒换保安电源后各车间保持开启运转的设备 因保安电源负责功率有限,各车间在停电用正常电,投用保安电源后只能开启重要设备,基本维持系统运转。各车间开启设备必须经由电器车间负责人、调度同意方可投运。严禁私自开启设备,以免引起电压波动造成再次跳停事故。 各车间主要设备如下: 1、原料车间: 倒电后保持2个矿浆槽搅拌,2个缓冲槽搅拌正常运转,停用泵类设备机封水全部关闭。 2、溶出车间: 倒电后,打循环,停用泵类设备机封水全部关闭。 3、沉降车间: 倒电后,保证6个沉降槽浓密机,1个赤泥外排槽搅拌,软水泵房1台软水泵能够正常运转,2个底流泵可以间断性开启。停用泵类设备机封水全部关闭。 4、分解车间: 倒电后,保证投用的分解槽搅拌,1个锥形槽下底流泵,2个晶种槽搅拌正常运转,此外,事故槽泵和搅拌,泵群化清泵、立盘小母液泵视情况开启。停用泵类设备机封全部关闭。 5、焙烧车间: 倒电后,保持1个A11料浆槽搅拌正常运转。停用泵类设备机封

突然停电应急预案

突遇停电应急预案 事故处理原则: 一、突遇停电,值班人员立即组织生产班组人员将现场设备退出运 行状态。 二、若医院变电所内部供电系统有问题,经检修短时间内能恢复送 电的,等检修结束后恢复送电。 三、工艺路线上阀门,根据工艺要求进行操作。 四、来电后,按有关操作规程及时开启设备,恢复运行。 事故处理: 一、电源突然失电: 1、首先应拉开电源开关,然后对配电室内部设备及进线端巡视检查一遍,确认断电原因。 2、突然停电(外线)措施: 1)生产运营班立即组织人员将现场设备退出运行状态。立即拉掉厂内的所有负荷开关,防止突然来电后对设备的损坏。 2)及时与医院联系,弄清停电原因和供电时间。 3)送电时,要选择单台逐级送电,避免启动负荷过大。 3、站区内部原因引起突然停电措施: 1)生产运营班立即组织人员将现场设备退出运行状态。 2)电力维修组及时查清原因,并向领导汇报。 3)电力维修组及时安排人员检修。 4)经检修短时间内能恢复送电的,待检修结束,确认修复正常后恢复送电。 5)来电后,生产运营班按有关操作规程及时开启设备,恢复运行。

二、主变故障 如确是系统运行中变压器内部故障,保护动作造成跳闸,则应使该主变立即停用,组织人员查明故障点,消除故障后,恢复送电,并及时向供电局和有关领导汇报。 三、其它故障 (1)真空开关处理 当真空开关操作过电压或真空室破坏时,应拉开相关真空开关,检修正常后,恢复使用。 (2)电压互感器、电流互感器处理 A、电压互感器一次熔丝熔断,需更换相应型号的熔丝,若更换熔丝后,仍发生熔断现象,应详细检查二次回路,消除故障后,更换熔丝。 B、电压互感器冒烟时,应待初级熔丝熔断后,方可拉开电源闸刀。 C、电流互感器二次回路开路时有异声,可先移去负荷后停电处理。 四、紧急情况下限负荷顺序及负荷分配情况 1、根据供电部门计划的限负荷通知,值班人员必须认真执行。 2、限负荷及避峰顺序必须根据污水处理站用电计划通知规定执行。 3、值班人员应详细记录通知限负荷,避峰情况(包括电话发话人、避峰时间等)。 五、医院提前通知停电(外线)措施 1、提前做好停电对设备及工艺影响的预想。 2、在停电前15分钟,通知医院减少或停止向站里输送污水,并将情况通知业主、环保局等相关部门。 3、在停电前15分钟,生产运营组织人员将现场设备退出运行状态。拉掉厂内的所有负荷开关,防止突然停电时对设备的损坏。 5、送电时,要选择单台逐级送电,避免启动负荷过大。

相关文档