深基坑工程总结

工程概况

本工程位于武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司拟在中央商务区进行泛海城市广场商业综合体项目,该项目位于武汉王家墩中央商务区北面,东临303路,西临101路,南临202路,北临301路。拟建建筑物由1幢36层酒店、1幢22层办公楼及5-6层商业楼体及地下满铺三层地下室组成,建筑面积298494平方米,地下室面积约34000平方米。该项目由中南建筑设计院设计,武汉华中岩土工程有限责任公司承担岩土工程勘察工作,武汉京冶地基基础工程有限公司施工。

本工程设计±0.000=21.40m,场区周边标高约19.88~21.27m,整平地面标高约20.50m(-0.90)。地下室底板面标高-14.70m,板厚900mm。基础梁截面尺寸400mm×800mm,单桩、双桩承台厚度1200mm,其它承台厚度1600mm,酒店主楼筏板厚2400mm,办公楼筏板厚2000mm。

基坑周长约800m,开挖深度14.80~16.20m,基坑面积约39000m2。

地下结构标高与±0.00标高、自然地面深度及绝对标高的相互关系:

场地岩土工程条件

一、周边环境状况

表2

二、工程地质条件

拟建场地地处武汉市青年路以西,建设大道以北,发展大道以南,汉西路以东,为待建设区域,地势平坦、开阔。地貌属长江一级阶地。

根据勘察报告,场区土层除上部填土层外,其下主要由第四系全新统冲洪积的粘性土、淤泥质粉质粘土及砂层组成。

三、水文地质条件

根据勘察报告,场地内的地下水有上层滞水和孔隙承压水二种类型。

1.上层滞水主要赋存于①填土层,无统一自由水面,大气降水渗入是其主要的补给来源。基础施工过程中,是基坑内积水的主要来源,必须予以处理。

2.孔隙承压水为赋存于④粉砂夹粉土层及以下的砂层中,水量丰富,具承压性,与长江水有一定水力联系。武汉市承压水位年变幅为3-4m,抽水试验孔中测得场区承压水水头16.28m,渗透系数为8.38米/天,影响半径为200米。

3.基坑特点

(1)基坑平面形状大致呈矩形,尺寸262m×147m,面积达38500 平方米,地下室三层,基坑开挖深度14.9~15.9m,属超大超深基坑。施工中将会遇到支护、降水、土方开挖、结构施工及相互交叉施工的各种复杂问题。

(2)基坑侧壁地层主要为①填土;②可塑状态粘土;③-1、③-2流~软塑状态淤泥质粉质粘土、淤泥质粉质粘土夹粉土层;④粉砂夹粉土;⑤-1粉细砂层,坑侧壁上部土层均较软弱,③-1、③-2层淤泥质粉质粘土承载力65-70kPa,强度很差,故基坑开挖后边坡极易发生滑移、失稳、坍塌事故。

基坑开挖深度14.8-16.0m,坑底落在⑤-1粉细砂上,⑤-1粉细砂层属强透水层,若不采取降水措施,坑底高承压水将会产生突涌,故需要疏干降水,将地下水降低至基坑底部下不少于1.0m。

(3)地下室轮廓线距用地红线7-10m,红线外为商务区规划道路(其中西侧101道路已形成),西侧规划地铁U6线清江路站距地下室红线水平距离约37m。在距用地红线7-10m区间内,支护设计时可考虑对边坡上部土体采取一定宽度和高度的放坡卸载。

4.基坑重要性等级

根据基坑所处环境条件、工程地质与水文地质条件和基坑开挖深度,依据湖北省地方标准《基坑工程技术规程》(DB42/159-2004),本工基坑边坡重要性等级划分为一级。基坑工程设计有效期

为一年半。

支护形式

本工程场地位于汉口地质条件较差的王家墩一带,从地质剖面看,基坑开挖深度范围内主要由松散的人工填土、可塑的粘土层、流~软塑淤泥质粉质粘土、松散~稍密的粉砂、粉细砂层等组成,坑底位于稍密粉细砂层中。基坑开挖深度大,基坑周边环境有一定的放坡卸载空间可利用。

根据场地地质和环境条件,本基坑支护需严格控制支护结构的变形,以免影响周边道路、地铁的建设和安全,影响基坑的开挖等。需采取合理的降水措施,确保基坑开挖期间基坑底部不产生突涌,无水,不影响地下室正常施工。本基坑主要采用排桩+内支撑支护,上部采用放坡挂网喷砼支护。支护桩为钻孔灌注桩,支护桩顶设冠梁;支撑为钢砼支撑,支撑节点处设立柱。

桩撑支护

桩排+内支撑是控制边坡侧向变形最有效的手段之一,在开挖较深且狭长的基坑中经济性较好。

①优点

桩撑支护刚度大,边坡变形小,可有效保护基坑环境安全,特别适宜变形控制十分严格的基坑工程。

②缺点

a内支撑结构,对土方开挖会造成一定干扰,会对工期造成一定的影响。

b立柱会引起基础防水问题。

c支护拆除时需采取换撑等措施,相应增加工程成本。

本工程的场地工程地质条件、周边环境及经济合理等因素,本基坑支护形式选择排桩+内支撑支护方案。

⑵地下水控制方案选择

本场地地下水主要为分布于①填土层中的上层滞水,赋存在④层以下砂土地层中的孔隙承压水,②粘土和③淤泥质粉质粘土层属隔水层。

上层滞水主要赋存于填土中,土方开挖后,上层滞水将以间歇方式渗出,对于上层滞水,可采取利用排水沟、集水井汇集集中抽排等明排方式,坡面采取喷射砼止水护坡。

基坑开挖深度14.9-15.9m,坑底落在⑤-1粉细砂上,⑤-1粉细砂属强透水层,若不采取降水措施,坑底高承压水将会产生突涌,故需要提前进行管井疏干降水,将地下水降低至基坑底部下不少于

1.0m。根据武汉市超深基坑工程的施工降水经验,本次基坑降水拟采取中深井降水技术进行降水。

另外,为防止基坑施工过程中基坑侧壁出现流土流砂,需在支护桩外侧设置竖向止水帷幕,坑内采用中深管井疏干降水。

支护结构及地下水控制

一、支护结构

1、设计参数

根据《岩土工程勘察报告书》和湖北省地方标准《基坑工程技术规程》(DB42/159-2004),结合地区经验,确定场地与基坑支护设计相关的土层参数,如表4所示:

基坑支护设计土层参数表4

2、计算模式

⑴基坑设计开挖范围:以地下室承台外边线外扩0.5m为坡脚线。

⑵计算剖面:根据周边地层分布情况及基坑开挖深度分段计算,共分13个段面。基坑设计开挖深度:按周边连梁底标高-15.9m深度约15.0m考虑,并考虑距离坑边较近承台挖深,按坑中坑情况计算。

⑶场地地层变化详见地层概化剖面图。

⑷坡顶周边超载按15kPa考虑。

⑸土压力分布模式,按朗肯土压力理论。

⑹计算软件:“天汉V2005.1”软件。

⑺本基坑采取钻孔灌注桩+二道钢筋砼支撑。

3、支护设计计算

支护形式:钻孔灌注桩+二道钢筋砼支撑。

⑴上部边坡(高度3.0m)设计:

①西侧因考虑保护艺术围墙,在边坡顶部设置水泥土挡墙保护;

②其它段对顶部高约3.0m,宽3-6m土体卸荷,边坡坡比1:1,对坡顶挂钢筋网喷射砼支护。

⑵下部采用钻孔灌注桩+二道钢筋砼支撑。

钻孔灌注桩桩顶标高:-4.60m,冠梁截面尺寸1400mm×1200mm(宽×高)

第一层、第二层支撑中心轴线标高分别为:-4.15m、-8.9m。

钻孔灌注桩、冠梁及第一层、第二层支撑砼强度:C30

桩身砼伸入冠梁100mm,主筋伸入锁口梁35d

各段桩撑计算、支撑构件验算结果见表5、表6、表7和计算书。

桩撑计算结果表5

支护桩表6

支撑表7

⑶立柱结构:立柱为由钢格构与钻孔灌注桩组合形式。下段采用钻孔灌注桩。

主对撑梁下立柱桩桩径φ1000mm,有效桩长38.5m;其它支撑梁下立柱桩桩径φ800mm,有效桩长32m。桩顶标高-16.5m。配筋:主筋16Φ18(HRB335),加强筋16@2000(HRB335), 箍筋φ8@200(HRB235),砼强度C30。

第一层支撑梁与第二层支撑梁间立柱钢格构采用4×1L160×16角钢钢格构组合构件,第二层支撑梁与底板间立柱钢格构采用4×2L160×16角钢钢格构组合构件。钢格构伸入钻孔灌注桩为5.0m。钢构截面b×h=430×430mm,材质为A3钢。

4、换撑与拆撑

⑴拆除第二道支撑前应做的工作:

①基坑周边开挖到基底, 浇筑第三层地下室底板砼,在支护排桩与第三层地下室底板间

的空隙用C15素砼填实;

②浇筑第二层地下室底板及第三层地下室侧墙砼,在第二层地下室底板标高处, 楼板与支护桩间用C15素砼填实(第二层地下室底板下侧墙与支护桩间空隙可用C15素砼填实);

③在第二层地下室底板砼、第三层地下室侧墙砼及回填C15素砼养护达80%强度后,可拆除第二道支撑。

⑵拆第一道支撑前应做的工作:

①浇筑第一层地下室底板及第二层地下室侧墙砼,在第一层地下室底板标高处, 楼板与支护桩间用C15素砼填实(第一层地下室底板下侧墙与支护桩间空隙可用C15素砼填实);

②在第一层地下室底板砼、第二层地下室侧墙砼及回填C15素砼养护达80%强度后,可拆除第一道支撑。

⑶拆撑施工注意事项:

①拆撑前必须先应进行换撑;

②拆撑时,应先拆辅撑,再拆主撑;

③拆撑过程中应加强监测。

二、地下水控制

1.上层滞水控制

上层滞水主要贮存在上部填土层中。

⑴设置坡顶排水沟,排水沟尺寸为300×300。排水沟用1/2红砖砌筑,水泥砂浆抹面。对坡顶反坡层之外地面采用C15砼作地面硬化处理防止地表水下渗。沿基底边缘设置一道简易排水沟和集水坑,坑内集水通过抽水泵抽到坡顶排水沟流入市政下水道。坡顶排水沟、地面硬化、抽排坑内积水工作宜由土建单位统一布置,统一施工。

⑵在基坑开挖前,对已查明的废弃管道均应进行封闭,在基坑开挖过程中,密切观察地下水渗漏情况,及时查清其来源并进行必要的封堵处理。

⑶为对上层滞水进行有效疏导,对挂网放坡坡面设置若干泄水孔,一般按3m左右安装一个,根据坡面出水量适当加密。

2.承压水控制

孔隙承压水赋存在④层及以下砂土地层中,②粘土和③淤泥质粉质粘土层为相对隔水顶

板。

本基坑开挖深度14.8-16.2m,坑底落在⑤-1粉细砂上,⑤-1粉细砂属强透水层,若不采取降水措施,坑底高承压水将会产生突涌,故需要提前进行管井疏干降水,将地下水降低至基坑底部下不少于1.0m。

根据武汉市超深基坑工程的施工降水经验,本次基坑降水拟采取中深井疏干降水技术进行降水。对基坑侧壁采取二排三头搅拌桩隔渗,防止出现流土、流砂。

⑵基坑涌水量计算

基坑开挖面长约262m,宽约147m,基坑面积约38500㎡,概化半径R

=(F/3.14)1/2=110m。

承压水初始水头取18m,目标降深至坑底下1.0m(绝对标高2.85m),水位降深S=15.15m,承压含水层渗透系数K按经验取15.0m/d,影响半径R=200m,突涌时坑底处渗透系数概化值

K

=8.5m/d。

按大井法估算基坑涌水量Q=89000m3/d。

⑶降水井数量计算

取单井流量q=1920 m3/d计,布井数量n=1.2Q/q=56眼,后增加了5口。

⑷承压水位降深及地面沉降预测

某观测点水位降深为群井在该点水位降深的叠加,单井流量q=1920m3/d,承压含水层渗透系数K=15.0m/d,影响半径R=200m,承压水自然水位取18.0m,含水层厚取36.0m。利用Duplit公式计算56眼中深井同时干扰抽水情况下的承压水水位降幅满足设计要求,均满足基坑降水设计要求。

基坑开挖及降水后,承压水位降低将使基坑周边土层产生附加荷载而导致相应的地面沉降,对周边建筑物及管线设施等会构成不同程度的危害。故对可能发生的危害程度做出正确的评估是非常必要的。根据相关规定,估算因降水而引起的地面最大沉降量可以按下式计算:

δΔ

n

i

Esi

hi wi

Ms

Sw

=

=

式中Sw

?--为承压水水位下降引起的地面最大沉降量;

Ms--取经验值0.1~0.9;

wi

δ--为承压水下降引起土层的附近应力(kPa);

--为土层厚度(cm);

hi

Esi--为土层的压缩模量(MPa);

经计算,降水导致基坑周边100m范围内地面沉降量20~24mm,不均匀沉降系数小于规范允许值4?。

基坑开挖过程中,应根据挖土程序、地下室施工进度和水位动态的监测情况,合理调整降水井的开启数量,减小基坑周边水位降幅。

⑸场区降水井布置考虑的几个原则

a、必须保证基坑内每一点降水深度特别是电梯井处满足设计要求;

b、根据裙楼、主楼承台开挖深度不一的要求,合理布置;

c、尽量避开承台、地梁的位置;

d、不影响基坑及地下室结构施工,便于铺设排水管;

e、尽量减少因基坑内抽水对周边环境的不利影响。

⑹中深井结构

根据有关规范,结合成功工程经验,为满足设计降深要求,降水井必须满足以下要求,井结构详见设计大样图。

①中深降水井井深35.0m, 管径Φ300,井径Φ600;

②实管与滤管同径,0~20m设壁厚δ=4mm钢质实管,20~34m 设滤管,34~35m采用钢质实管作为沉淀管;

③滤管采用穿孔、钢骨架垫层、三层包网缠丝过滤器;

④井外0~18m用粘土球封填,18~35m管外环填Φ1-3mm圆砾作为反滤层;

⑤单井抽水量为80m3/h,开泵30分后含砂量1/5万,长期运行1/10万。

⑺水位观测井

①本基坑内设置8个观测孔,孔深35.0m, 管径Φ300,井径Φ600;

②实管与滤管同径,0~20m设壁厚δ=4mm钢质实管,20~34m 设滤管,34~35m采用钢质实管作为沉淀管;

③滤管采用穿孔、钢骨架垫层、包网缠丝过滤器;

④井外0~18m用粘土球封填,18~35m管外环填Φ1-3mm圆砾作为反滤层。

⑻封井措施

中深井降水完毕后,采取有效的措施封堵井孔,避免地下承压水沿井孔和井壁上涌,其措施为:

a.承台底板施工时,在管壁加焊两层止水环;

b.降水工作完成后,采取“以砂还砂,以土还土”的原则,封堵井孔,并加焊封口板。

⑼基坑侧壁隔渗

为防止基坑施工过程中基坑侧壁出现流土流砂,在支护桩外侧设置二排三头搅拌桩竖向止水帷幕。三头搅拌桩桩径450mm,桩间距325mm,桩排间距325mm,桩长18.0m,桩顶标高-3.9m。

⑽其它

承压水控制的总体原则是尽量减少降深和缩短抽水时间,降水井的启动应根据土方开挖、基础施工和水位观测情况确定。

从基坑内抽出的地下水将通过排水支管流入市政下水管道。

土方开挖、运输、工况要求及施工注意事项

一、测量放线要求

根据施工定位图上给定的坐标和标高,建立施工现场的测量控制网。

二、土方开挖施工要求

1、在土方开挖前施工支护桩、立柱桩、高压旋喷桩和降水井,支护桩、立柱桩砼养护达到70%强度要求。

2为确保支护体系施工质量,加快施工进度,要求土层开挖与支护施工相互配合。

3土方开挖分三次进行,土方需对称均匀开挖。第一次土方开挖深度4.0m(标高-4.90m),进行上部边坡支护和锁口梁及第一道支撑梁施工;第二次土方开挖至深度9.2m处(标高-10.1m),进行第二道支撑梁施工;第三次土方开挖至基底,进行基础施工工作。

4土方开挖宜采取机械开挖和人工开挖相结合方式,一般情况下采取机械开挖,桩间土及周边基础承台、连梁,采取人工掏挖方式,并及时砌筑砖模,确保工程桩的安全。基坑开挖至距坑底30cm时宜改为人工清理坑底,严禁超挖。开挖过程中严禁碰撞基坑支护体系。

5严格按设计的要求进行土方开挖,土方随挖随运,不得随意堆置在基坑周边,引起基坑边坡超载。

6在坡顶或坡底设置排水沟,做好坡面、坡底的排水防水工作。

7开挖后期,基坑边坡顶面禁止堆载。开挖至坡底后应尽快开展基础施工,以减少基坑暴露时间。

8开挖过程中及时抽排坑底积水。

三、锁口梁、钢筋混凝土支撑梁要求

1、锁口梁及支撑梁砼强度等级采用C30,主筋通长配置,锁口梁分段施工时应保持其整体性,分段面宜设置在弯矩和剪力均较小的位置。

2、锁口梁钢筋绑扎质量,模板制作质量应符合有关规范要求。

3、锁口梁砼浇筑时,应振捣密实。

4、未尽事宜按有关规范、规定执行。

四、挂网喷射砼支护要求

1、施工按照放线→开挖→护坡→开挖…顺序逐层分段开挖分层挂网喷砼施工流程作业,支护工艺流程为:开挖→挂网→喷射砼厚50~80mm。

2、喷射砼强度为C20,水泥:砂:石子=1:2:2。采用32.5级普硅水泥,水灰比0.45~0.5。

3、挖土必须与挂网喷射砼相结合,分层开挖,分层支护,严禁超挖。

4、钢筋网绑扎必须牢靠,喷射砼必须达到设计要求。

五、降水井要求

1.降水井位置必须由专门测量人员施放,误差小于10mm。

2.严格按《供水管井设计施工及验收规范》要求进行水井施工。

3.钻机定位后,要求安装稳正,钻孔开凿应正、直,安装井孔管时采用扶正器下管,使井孔管位于钻孔中心。

4.水井采用水压法施工,用清水作冲洗液,清水钻进。

5.滤料选用圆砾,要求冲洗干净,采用动水投料,投料至设计标高,保证不架空,用计算法和测量深度双重控制。

6.单井试抽检验出水量、含砂量两项指标,应做到施工一口验收一口,水井抽水含砂量

不大于1/5万,长期运行(至少3个月以上)的含砂量应小于1/10万。

7.降水井施工完毕后,应进行群井试抽,以检查降水系统准备情况。

8.降水系统正式启动前,应制定降水运转和水位观测计划。

9.降水系统正式启动后,按有关要求测量水位,并指导降水工作。

10.在地下室底板施工时,及时对降水井及观测孔焊接止水环。

11.降水工程结束后,应按有关规定进行井孔回填处理。

六、路面硬化及排水要求

基坑开挖后应立即在坡面及坡顶作表面硬化处理,并在坡顶外侧施工排水沟,顶面硬化层宜做成反坡,排水沟应不漏水,排水沟做成后可方便坑内向外排水。

路面硬化及排水沟宜由土建施工单位根据其施工安排统一完成。

七、注意事项

1.所有支护桩、立柱桩、高压旋喷桩、降水井必须在基坑开挖前完成。

2.严把质量关,作好三材检验工作。

3.采取信息法施工,严格施工管理,加强监测工作。

4.对于现场出现的复杂情况和问题,会同业主和技术人员及时研究处理。

监测要点

为保证工程安全和周边建筑物及地下管线安全,施工严格按照“信息法”施工,加强监测,根据监测结果及时修改设计并采取防范措施。

一、监测内容

1.基坑边坡水平位移及沉降观测。

2.相邻建(构)筑物、道路、围墙等沉降观测。

3.基坑边坡深部测斜观测。

4.内支撑梁应力监测

二、监测点布置

为及时掌握基坑支护结构变形及对周围建筑物的影响,在基坑边坡上设置20个水平位移及沉降观测点;周边道路设置22个沉降观测点;设置12个测斜观测点;锁口梁上设置20个水平位移监测点;内支撑梁上设置89个应力监测点。观测基准点2个,设置在开挖影

响范围之外。基本要求详见基坑周边环境及监测点平面布置图。

三、监测要求

基坑开挖工作开始之后,按有关规范、规程进行监测。监测频率不得少于3天一次。当暴雨阶段或出现异常情况时应增加监测次数,监测结果(包括图表)及时反馈给设计、监理等有关各方。

基坑开挖后,施工人员必须每天对现场情况进行目测检查,当出现险情及时报告给有关各方,以便采取维护加固措施。

应急抢险措施

在支护结构和基坑开挖及以后基础施工过程中,对万一出现的险情准备充分的应急措施。

一、人员组织:成立工程抢险领导小组,项目经理担任组长,技术负责和工程负责人担任副组长。首先在思想上重视,“防患于未然”,树立“质量第一、安全第一”的思想,每个管理人员要坚守岗位,发现隐患及时报告,以便争取时间,把险情消除在萌芽状态。

二、抢险物资:充分考虑可能发生的一些险情,制定多种抢险方案,备足抢险设备和物资,如反铲、塔吊、钢管、型钢、编织袋等。

三、抢险方案:

1.基坑局部出现位移变形、沉降过大,迅速在此区域内进行坑底反压回填,并采用有效措施对其进行加固处理,如增设型钢支撑。

2.基坑侧壁局部出现析水、流土,迅速采用止水材料缩小范围,埋管引流,注浆封堵,必要时迅速在此区域内采取反压回填的补救措施,并查明水源,采取相应措施止水,设置引水管或盲管将水集中排出,在基坑内集中抽排。

3.基底局部出现涌水、涌砂时,应根据情况,设置中粗砂混碎石反压过滤层,或用土袋砌筑围堰、盲管疏排等。必要时应及时反压回填,并采取相应的措施,注浆(双液注浆)封堵、疏导与封堵相结合。

简述深基坑支护形式

简述深基坑支护形式 深基坑支护方案的选择应综合全面的考虑,深基坑支护是一种施工临时性辅助结构物。 这周的施工工艺课我们班参观了学校的深基坑实训基地。 (一)土钉墙支护结构 最开始看到就是土钉墙支护结构,土钉墙支护是在开挖边坡表面铺钢筋网喷射细石砼,并每隔一定距离埋设土钉,使边坡土体形成复合体,共同工作,从而有效提高边坡稳定的能 力,增强土体的延性。土钉墙支护为一种边坡稳定式支护结构,适用于淤泥、淤泥土质、 黏土、粉质黏土、粉土等基地,地下水位较低,基坑开挖深度在12m以内时采用。 施工工艺方法:按设计要求自上而下分段、分层开挖工作面T修整坡面(平整度允许偏差土20mm)T埋设喷射砼厚度控制标志T喷射第一层砼T钻孔、安设土钉T注浆、安设链接件T绑扎钢筋网,喷射第二层砼T设置坡顶、坡面和坡脚的排水系统。如土质较好,也可采取如下顺序:开挖工作面、修坡T绑扎钢筋网T成孔T安设土钉T注浆T安设连接件T喷射砼面层。

(二)重力式支护结构 深层搅拌水泥挡土墙是以深层搅拌机就地将边坡土和压入的水泥浆强力搅拌形式连续 搭接的水泥土桩挡墙。依靠抗弯强度和水平抗力进行挡土和保持坑壁稳定。具有良好的抗渗透性能(渗透系数w 10~7cm/s),能止水防渗,起到挡土防渗双重作用。适用于软黏土地区开挖深度在6m左右的基坑工程。有的水泥搅拌桩内插有H型钢,使之成为既能受力又能抗渗两种功能的支护结构围护墙,下图就是插有H型钢的连续支护结构围护墙。可用于较 深(8~10m)的基坑支护,水泥渗入比为20%,这种桩称为劲性水泥土搅拌桩。 (三)桩(板)式支护结构 型钢桩横档板支护是沿挡土位置先设型钢桩到顶定深度,然后边挖方边将挡土板塞进两 型钢桩之间,组成型钢桩与挡土板复合而成的挡土壁。和下图有些像。型钢施工也可采用打 入法,也可采用预先用螺栓钻或普通钻机在桩位处形成孔后,再插入型钢桩的埋人桩法。但不能止水,且易导致周边地基产生下沉。适用于土质较好,地下水位较低,开挖深度6m。 挡土灌注桩支护作用:挡土适用:粘性土,面积大,深度6m。 排桩内支撑支护作用:挡土不能止水适用:松软土层,软土地基。 挡土灌注桩与深层搅拌水泥土桩组合支护作用:挡土止水 (四)锚固支护结构 我们在基地看到的是钢花管锚固支护,由两部分组成,即钢花管锚固和喷射钢筋砼面层。 (五)平台 我们在基地中间看到的是四个平台,分别是人工挖孔桩及平台;预应力管桩及承台;钢筋砼灌注桩排桩支护和机械挖灌注桩。 (六)其他 基坑四周设有阻水坑和防护栏杆排水沟及排水收集井。护坡高度3m,最大护角75 °

地铁车站深基坑毕业设计(含外文翻译)

摘要 毕业设计主要包括三个部分,第一部分是上海地铁场中路站基坑围护结构设计;第二部分是上海地铁场中路站基坑施工组织设计;第三部分是专题部分,盾构施工预加固技术研究。 在第一部分基坑围护结构设计中,根据场中路站基坑所处的工程地质、水文地质条件和周边环境情况,通过施工方案的比选,确定采用地下连续墙作为基坑的围护方案,支撑方案选为对撑,从地面至坑底依次设四道钢管支撑,并进行围护结构及支撑的内力计算、相应的强度和地连墙的配筋验算以及基坑的抗渗、抗隆起和抗倾覆等验算。 第二部分的施工组织设计,根据基坑围护方案、施工方法和隧道周边的环境情况,对施工前准备工作,施工场地布置,围护结构施工、基坑开挖与支撑安装等进行设计,并编制了工程进度计划,编写了相应的质量、安全、环境保护等措施。 第三部分专题内容是盾构施工中的预加固技术研究。针对工程施工中的地质条件和施工工况,总结了盾构施工中的土体预加固的技术措施和相关的参考资料,提出在盾构施工中土体预加固的技术措施。 关键词:基坑;地下连续墙;施工组织;支撑体系;盾构预加固技术 目录 第一部分上海地铁场中路站基坑围护结构设计 1 工程概况 (1) 1.1工程地质及水文地质资料 (1) 1.2工程周围环境 (2) 2 设计依据和设计标准 (4) 2.1 工程设计依据 (4) 2.2 基坑工程等级及设计控制标准 (4)

3 基坑围护方案设计 (5) 3.1基坑围护方案 (5) 3.2基坑围护结构方案比选 (6) 4 基坑支撑方案设计 (8) 4.1支撑结构类型 (8) 4.2支撑体系的布置形式 (8) 4.3支撑体系的方案比较和合理选定 (10) 4.4基坑施工应变措施 (10) 5 计算书 (12) 5.1 荷载计算 (12) 5.2 围护结构地基承载力验算 (14) 5.3 基坑底部土体的抗隆起稳定性验算 (14) 5.4抗渗验算 (15) 5.5抗倾覆验算 (16) 5.6整体圆弧滑动稳定性验算 (17) 5.7围护结构及支撑内力计算 (17) 5.8 支撑强度验算 (21) 5.9 地下连续墙配筋验算 (23) 6 基坑主要技术经济指标 (25) 6.1 开挖土方量 (25) 6.2 混凝土浇筑量 (25) 6.3 钢筋用量 (25) 6.4 人工费用 (25) 第二部分上海地铁场中路站基坑施工组织设计 1 基坑施工准备 (25) 1.1 基坑施工的技术准备 (25) 1.2 基坑施工的现场准备 (25) 1.3 基坑施工的其他准备 (27) 2 施工方案 (29) 2.1 概况 (29) 2.2 施工方法的确定 (29) 2.3 施工流程 (32) 2.4 质量控制 (35) 2.5 施工主要技术措施 (36) 2.6关键部位技术措施 (38) 3施工总平面布置 (40)

南京某深基坑毕业设计

一般设设计部分 1 工程地质及水文地质资料 1.1工程概况及工程地质 1.1.1工程地质 南京地铁珠江路综合楼工程位于中山路吉兆营路路口东南角,占地面积南北长约70m,东西宽约50m。综合楼主楼26层,高约100m,采用钢结构体系;裙楼高6层,采用框架结构体系。综合楼设三层地下室,基坑开挖深度分为17.86m。 本工程地质条件与珠江路车站北段基本类似,地面实测标高在10.46m左右。建址范围内自上向下土层构成分别为: (1)①杂填土:褐黄色,松散~稍密,由碎砖、碎石及粉质粘土混填; (2)①-2b2-3素填土:褐黄~褐灰色,软~可塑,主要由粉质粘土填积,夹少量碎砖; (3)②-1b3粉质粘土:灰黄~褐灰色,软塑,局部夹粉土; (4)②-2b3-4粉质粘土:灰色,软~流塑,夹淤泥质粘土; (5)③-1-1b1-2粉质粘土:灰黄~绿灰色,可~硬塑; (6)③-1-1b2粉质粘土:灰黄~褐黄色,可塑; (7)③-1-2b3-4粉质粘土:褐黄~褐灰,软~流塑; (8)③-2-1b2-3粉质粘土:褐黄~褐灰,可~软塑; (9)③-2-2b3-4粉质粘土:褐灰~灰色,软~流塑,夹薄层粉砂; (10) ③-3-1b2粉质粘土:褐灰~灰色,可塑; (11) ③-3-2b2粉质粘土:灰黄~绿灰色,可塑,夹少量粉细砂及卵砾石; (12)③-3-3d2中粗砂:灰~灰黄色,中密,局部分布; (13) ③-4e粉质粘土混粗砂卵砾石:灰黄色~紫红色,可塑,卵砾石含量一般为5~30%,粒径1~8cm,局部含量达60%,粒径大于10cm。 1.1.2水文地质 场区内地下水主要为浅层孔隙潜水和微承压水。浅层孔隙潜水直接由大气降水和地表水的渗入补给,地下水位埋深约1.0~1.4米。我们取地下水位为1米,高程为9.46米。 深层微承压水主要分布在第③-3-3d2层2.0m厚的粗砂混砾石土层中,地下水位埋深约32m左右。该层地下水的补给来源和径流条件较复杂。

学习、归纳深基坑常见支护形式

学习、归纳深基坑常见支护形式 作用,在地下挖出窄而深的沟槽,并在其内浇注适当的材料而形成一道具有防渗(水)、挡土和承重功能的连续的地下墙体。 分类 1. 按成墙方式可分为:①桩排式;②槽板式;③组合式。 2. 按墙的用途可分为:①防渗墙;②临时挡土墙;③永久挡土(承重)墙;④作为基础用的地下连续墙。 3. 按墙体材料可分为:①钢筋混凝土墙;②塑性混凝土墙;③固化灰浆墙;④自硬泥浆墙;⑤预制墙;⑥泥浆槽墙(回填砾石、粘土和水泥三合土);⑦后张预应力地下连续墙;⑧钢制地下连续墙。 4. 按开挖情况可分为:①地下连续墙(开挖);②地下防渗墙(不开挖)。适用范围 地下连续墙施工震动小、噪声低,墙体刚度大,防渗性能好,对周围地基无扰动,可以组成具有很大承载力的任意多边形连续墙代替桩基础、沉井基础或沉箱基础。对土壤的适应范围很广,在软弱的冲积层、中硬地层、密实的砂砾层以及岩石的地基中都可施工。初期用于坝体防渗,水库地下截流,后发展为挡土墙、地下结构的一部分或全部。房屋的深层地下室、地下停车场、地下街、地下铁道、地下仓库、矿井等均可应用。 主要用处 1. 水利水电、露天矿山和尾矿坝(池)和环保工程的防渗墙

2. 建筑物地下室(基坑) 3. 地下构筑物(如地下铁道、地下道路、地下停车场和地下街道、商店以及地下变电站等) 4. 市政管沟和涵洞 5. 盾构等工程的竖井 6. 泵站、水池 7. 码头、护案和干船坞 8. 地下油库和仓库 9. 各种深基础和桩基 优点 地下连续墙之所以能得到如此广泛的应用和其具有的优点是分不开的,地下连续墙具有以下一些优点: 1. 施工时振动小,噪音低,非常适于在城市施工。 2. 墙体刚度大,用于基坑开挖时,可承受很大的土压力,极少发生地基沉降或塌方事故,已经成为深基坑支护工程中必不可少的挡土结构。 3. 防渗性能好,由于墙体接头形式和施工方法的改进,使地下连续墙几乎不透水。 4. 可以贴近施工。由于具有上述几项优点,使我们可以紧贴原有建筑物建造地下连续墙。 5. 可用于逆做法施工。地下连续墙刚度大,易于设置埋设件,很适合于逆做法施工。

工程基坑支护专家论证汇报

XXX小区 基坑支护工程 专家论证汇报 XXXXXXXXXXX项目部 二零一一年十月

尊敬的各位领导、各位专家: 您们好! 由我公司建设的XXXX工程,在各级领导和专家的关心指导下,在各兄弟单位的积极配合下,经过近两个月时间的紧张施工,已完成该工程基坑支护的施工。今天,在座的各位领导和专家在百忙之中,抽出宝贵时间来我项目部,对紫云溪小区基坑支护工程进行验收、检查,借此机会,请允许我代表西安西湖置业有限公司向你们表示衷心的感谢! 现就本工程基坑支护情况向你们作简要汇报。 第一节地理位置及环境 XXXX开发的XXXX小区工程位于XXXXXX。为XXX经济适用房建设项目工程。施工现场地势较为平坦、宽敞,有利于工程施工。现场“三通一平”已具备,交通方便。 第二节工程概况 1、参与建设各单位

2、建筑概述

包括商业建筑、管理用房、幼儿园、地下车库部分,总建筑面积约20万平方。2000多户。 第三节工程施工特点 桩基:1#楼采用灌注桩 2#~9#楼采用CFG桩,素土挤密桩消除失陷性。 土方开挖特点: 1、各栋楼大部分基坑开挖深度小于5米,故我工程基坑边坡小于5米的部位采用无支护边坡,放坡系数大于0.33。 2、9#楼北面、2#楼西面基坑深度均为9米、地下车库西面,基坑深度为5米,采用土钉墙加预应力锚杆进行支护;4#楼西面基坑深度为12.5米,采用土钉墙加预应力锚杆背槽钢进行支护。 第四节依据 建筑地基处理技术规范JGJ79-2002 建筑基坑支护技术规程JGJ120-99 岩土工程勘察报告 土层锚杆实际施工规范CECS22-90 基坑土钉支护技术规范CECS96-97 深基坑工程设计施工手册

深基坑开挖支护设计毕业论文

毕业设计(论文) 题目西安地铁枣园站基坑 开挖支护设计 专业城市地下空间工程 班级城地 081 学生张鹏飞 指导教师范留明教授

2012 年

摘要 基坑工程是指在地表以下开挖的一个地下空间及其配套的支护体系。而基坑支护就是为保证基坑开挖,基础施工的顺利进行及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁以及周边环境采用的支挡,加固与保护措施。 基坑支护体系是临时结构,安全储备较小,具有较大风险,基坑工程具有很强的区域性。不同水文,工程地质环境条件下基坑工程的差异很大。基坑工程环境效应复杂,基坑开挖不仅要保证基坑本身的安全稳定,而且要有效的控制基坑周边地层移动以及保护周围环境。 本文先介绍了枣园站的工程概况,包括水文地质和周围环境,然后通过结合对现有基坑开挖支护工法和车站实际情况的比较选择出了适合本站的开挖支护方案。下来通过土压力的计算、结构内力的计算,配筋、验算、支撑设计、变形估算等对基坑的开挖支护作了理论上的数据分析,最后通过施工组织说明了各个工序施工的工法和应注意的问题。 关键词:支护方案,地下连续墙,支撑,施工组织设计

Abstract Foundation Pit is the excavation of an underground space below the surface and a coordinated support system. Bracing of foundation pit is to ensure that excavation and foundation construction for the smooth and safe environment Foundation Pit and used the pit retaining wall reinforcement and protection. Bracing of Foundation Pit structure is the structural safety of temporary reserves are smaller, more risk. Foundation pit structure has a strong regional. Excavation works under different hydrological environmental and geological conditions are vastly. Effects complex excavation, excavation pit is not only necessary to ensure their own safety,but also to effectively control the pit surrounding strata. First,the paper introduces the general engineering situation of Zaoyuan Station,Including hydrological geology and the environment,Then,based on the existing foundation pit excavation method and station actual situation select the suitable for the station of the excavation and support scheme。And then, through the soil pressure calculation, structure calculation, reinforcement, checking, support design, deformation estimation ,then made a theoretical analysis of the data for the excavation of foundation pit supporting。Finally , through the construction organization describes the construction process of the method and the problem which should be noted. KEY WORDS: Supporting scheme, the Underground continuous wall, Support, Construction organization design

岩土工程论文:岩土工程中深基坑支护常见问题及防治措施

岩土工程论文:岩土工程中深基坑支护常见问题及防治 措施 摘要文章主要分析了岩土工程施工中深基坑支护存在的常见问题及其防治措施,并对支护技术的发展趋势进行了展望。 关键词岩土工程;深基坑支护;常见问题;防治措施;展望 1深基坑支护施工中存在的常见问题 1.1施工过程与施工设计的差异大 深基坑支护工程施工中,深层搅拌桩的水泥掺量常常不足,这就会影响水泥土的支护强度,进而使得水泥土发生裂缝。深基坑开挖是一个空间问题,传统的深基坑支护结构的设计是按平面应变问题处理的,在未能进行空间问题处理前而需按平面应变假设设计时,支护结构的构造要适当调整,以适应开挖空间效应的要求。这点在设计与实际施工相差较大,也需要引起高度的重视。 1.2边坡修理达不到设计、规范要求 实际的深基坑施工中常存在超挖和欠挖的现象,都是由于受到施工管理人员不到位以及机械操作手的操作水平等多种影响因素的影响,而人工修理时又由于条件的限制不可能作深度挖掘,故经常性的会出现挡土支付后出现超挖和欠挖现象,这是深基坑支护工程施工中较为常见的不足之处。

1.3成孔注浆不到位、土钉或锚杆受力达不到设计要求 深基坑支护所用土钉或锚杆钻孔直径为1004150的钻杆成孔,孔深少则五、六米,深则十几米,甚至二十多米,钻孔所穿过的土层质量也各不相同,钻孔如果不认真研究土体情况,往往造成出渣不尽,残渣沉积而影响注浆,有的甚至成孔困难、孔洞坍塌,无法插筋和注浆。再者注浆时配料随意性大、注浆管不插到位、注浆压力不够等而造成注浆长度不足、充盈度不够,而使土钉或锚杆的抗拔力达不到设计要求,影响工程质量,甚至要做再次处理。还有一些其他的原因,比如:施工过程与设计的差异太大、工程监理不到位、施工监测不力等。 2岩土工程深基坑支护工程的防治措施 2.1转变传统深基坑支护工程设计理念 近年来,岩土深基坑支护结构的实际设计和施工方法仍处于摸索和探讨阶段,而且,目前我国还没有统一的支护结构设计的相关规范和标准。土压力分布还按库伦或朗肯理论确定,支护桩仍用“等值梁法”进行计算。这些陈旧的计算理论所计算出的结果与深基坑支护结构的实际受力悬殊较大,既不安全也不经济。因此,深基坑支护结构的施工工程设计不应该再采用以往传统的“结构荷载法”,而应彻底改变传统的设计观念,逐步建立以施工监测为主导的信息反馈动态设计体系。

深基坑基坑支护 毕业设计

基坑开挖与支护结构设计 1. 设计优选 1.1 设计依据 1、毕业设计参考资料; 2、中华人民共和国国家标准《岩土工程勘察规范》 (GB50021-2001); 3、中华人民共和国国家标准《混凝土结构设计规范》 (GB50204); 4、中华人民共和国国家标准《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2002); 5、中华人民共和国行业标准《建筑基坑支护技术规范》 (JGJ120-99); 6、《基坑工程手册》。 1.2 基坑支护方案优选 基坑围护结构型式有很多种,其适用范围也各不相同,根据上述设计原则,结合本基坑工程实际情况有以下几种可以采取的支护型式:(1)悬臂式围护结构 悬臂式围护结构依靠足够的入土深度和结构的抗弯能力来维持整体稳定和结构安全。悬臂结构所受土压力分布是开挖深度的一次函数,其剪力是深度的二次函数,弯矩是深度的三次函数,水平位移是深度的五次函数。悬臂式结构对开挖深度很敏感,容易产生较大变形,对相临的建筑物产生不良的影响。悬臂式围护结构适用于土质较好、开挖深度较浅的基坑工程。 (2)水泥土重力式围护结构 水泥土与其包围的天然土形成重力式挡墙支挡周围土体,保持基坑边坡稳定,深层搅拌水泥土桩重力式围护结构,常用于软粘土地区开挖深度约在6.0m

以内的基坑工程,水泥土的抗拉强度低,水泥土重力式围护结构适用于较浅的基坑工程。 (3)拉锚式围护结构 拉锚式围护结构由围护结构体系和锚固体系两部分组成,围护结构体系常采用钢筋混凝土排桩墙和地下连续墙两种。锚固体系可分为锚杆式和地面拉锚式两种。地面拉锚式需要有足够的场地设置锚桩,或其他锚固物;锚杆式需要地基土能提供锚杆较大的锚固力。锚杆式适用于砂土地基,或粘土地基。由于软粘土地基不能提供锚杆较大的锚固力,所以很少使用。 (4)土钉墙围护结构 土钉墙围护结构的机理可理解为通过在基坑边坡中设置土钉,形成加筋土重力式挡墙,起到挡土作用。土钉墙围护适用于地下水位以上或者人工降水后的粘性土、粉土、杂填土及非松散砂土、卵石土等;不适用于淤泥质及未经降水处理地下水以下的土层地基中基坑围护。土钉墙围护基坑深度一般不超过18m,使用期限不超过18月。 (5)内撑式围护结构 内撑式围护由围护体系和内撑体系两部分组成,围护结构体系常采用钢筋混凝土桩排桩墙和地下连续墙型式。内撑体系可采用水平支撑和斜支撑。当基坑开挖平面面积很大而开挖深度不太大时,宜采用单层支撑。内撑常采用钢筋混凝土支撑和钢管(或型钢)支撑两种。内撑式围护结构适用范围广,可适用于各种土层和基坑深度。 经过多个方案的比较分析,本基坑充分考虑到周边地层条件,选择技术上可行,经济上合理,并且具有整体性好、水平位移小,同时便于基坑开挖及后续施工的可靠支护措施。该建筑12层组成,地下室与上部结构构成整体,基坑面积相对较小,但是地层相对较复杂,要求严格进行支护设计和组织施工,以保证基坑的安全。经分析采用单排钻孔灌注桩作为围护体系,关于支撑体系,如果采用内支撑的话,则工程量太大,极不经济,同时,如果支撑拆除考虑在内的话,工期过长,且拆除过程中难以保持原力系的平衡。根据场地的工程地质和水文地质条件,最后决定采用潜水完整井,支护结构采用土钉墙等。

深基坑支护结构类型

深基坑支护结构类型 摘要:基坑是建筑工程中的一个重要部分,其发展与建筑业的发展有着密切的关系,同时,深基坑支护的选型都是工程施工的技术难点,以下介绍了几种常用的深基坑支护结构的类型,以及它们的特点和适用范围。 关键字:深基坑、支护结构、围护墙、支撑体系。 众所周知,,近年来随着我国城镇建设中高层及超高层建筑的大量涌现,以及大型市政设施建设工程的高速发展及大量地下空间的开发,必然会有大量的深基坑工程产生。然而无论是高层建筑还是其他设施的深基坑工程,由于都是在城市中进行开挖,基坑周围通常存在交通要道、已建建筑或管线等各种构筑物,加上密集的建筑物、基坑周围复杂的地下设施使得放坡开挖基坑这一传统技术不再能满足现代城镇建设的需要,因此,深基坑支护的选型都是工程施工的技术难点,深基坑开挖与支护引起了各方面的广泛重视。 同时,深基坑支护工程是一种特殊的工程构筑物,它具有复杂性、可变性和临时性的特点。无论采用何种支护结构,对支护结构的强度、嵌入深度、支护受力及构造都必须进行设计和详细计算,一定要做到结构可靠、经济合理、确保安全。 支护结构的种类很多,合理地选择支护结构的类型应根据场地地质条件、周围环境要求、工程功能、当地的常用施工工艺设备以及经济技术条件综合考虑而因地制宜地选择围护结构类型,那么常见的支

护结构类型主要有: 1、深层搅拌水泥土挡墙,将土和水泥强制拌和成水泥土桩,结硬后成为具有一定强度的整体壁状挡墙,用于开挖深度3~6m的基坑,适合于软土地区、环境保护要求不高,施工低噪声、低振动,结构止水性较好,造价经济,但围护挡墙较宽,一般需3~4m。 2、钢板桩,主要有两种(槽钢钢板桩和热轧锁扣钢板桩),用槽钢正反扣格接组成,或用U型、H型和Z型截面的锁口钢板桩。用打入法打入土中,相互连接形成钢板桩墙,既用于挡土又用于挡水,用于开挖深度3~10m的基坑。钢板桩具有较高的可靠性和耐久性,在完成支挡任务后,可以回收重复使用;与多道钢支撑结合,可适合软土地区的较深基坑,施工方便、工期短。但钢板桩刚度比排桩和地下连续墙小,开挖后绕度变形较大,打拔桩振动噪声大、容易引起土体移动,导致周围地基较大沉陷。 3、型钢横挡板,型钢横挡板围护墙亦称桩板式支护结构。这种围护墙由工字钢桩和横挡板组成,再加上围檩、支撑等则形成一种支护体系。施工时先按一定间距打设工字钢或H型钢桩,然后在开挖土方时边挖边加设横挡板。施工结束拔出工字钢或H型钢桩,并在安全允许条件下尽可能回收横挡板。另外,横档板长度取决于工字钢桩的间距,而厚度由计算确定,多用厚度60mm的木板或预制混凝土薄板。型钢横挡板围护墙多用于土质较好、地下水位较低的地区。 4、钻孔灌注桩挡墙,常用桩径直径600~1000mm,桩长15~30m,组成排桩式挡墙,顶部浇筑钢筋混凝土圈梁,多用于开挖深度为7~

基坑支护专家论证报告

编号:2019-东部产业园标准化厂房及配套用房员工/专家住宅楼、配套用房工程深基坑支护专项施工方案 论 证 报 告 2019年3月22日

东部产业园标准化厂房配套用房工程《深基坑支护专项施工方案》 论证审查意见书 工程概况 工程名称东部产业园标准化厂房配套用房 地下室基坑支护工程工程地点益阳市东部产业园 龙塘路西侧 建设单位益阳市东创投资建设有限公司监理单位湖南华顺建设项目管理有限公司施工单位湖南省第三工程有限公司 建筑面积 上部结构: 37925.65㎡ 地下室: 14610.18㎡ 结构 形式 上部为装配式结构;地下室为现浇钢筋混凝土结 构;基础采用高强预应力管桩。 层数地下室(1F);员工住宅楼、专家住宅楼(1+17F);配套用房(2+10F)。 本工程设计地坪标高:住宅楼、配套用房设计±0.000高程为68.0m。 地下室底板面标高:消防水池为61.70m(-6.30m)、其他为62.60m(-5.40m)。 基坑底标高:专家住宅楼和员工住宅楼为61.80m、其他为62.00m。 根据《东部产业园标准化厂房及配套用房岩土工程详细勘察报告》中钻孔ZK313至ZK362柱状图,本地下室基坑土层为粉质粘土(Q 4 el)②。 基坑支护的设计方案为放坡+土钉墙形式。根据该工程周边环境条件及基坑支护深度的不同,将基坑分为AB、BC、CD、DE、EF、FG、GH、HK、KL、LM、MN、NP及PA共13段,支护方案分别为:⑴BC、CD、DE、GH、HK、MN段边坡:长度约378米,最大坡高约4.5米,放坡空间充足,采用土钉支护;⑵ EF、FG、KL、LM段边坡:长约47米,最大坡高约8.2米,上部有道路且放坡空间不足,采用锚杆支护;⑶ BA段边坡:长度约41米,坡高约4.5米-5.8米,放坡空间充足,采用土钉支护;⑷ AP段边坡:长度约48米,坡高约5.8米-7.4米,放坡空间充足,采用土钉支护;⑸ PN段边坡:长度约44米,坡高约7.4米-9.0米,放坡空间充足,采用土钉支护。 深基坑开挖支护方案:本工程地下室底板面积约14600㎡,坡道约870㎡。土方开挖边坡底面周长约550米,边坡顶面周长约570米。基坑开挖底标高专家住宅楼和员工住宅楼部位按地下室底板以下0.50m,其他部位按地下室底板以下0.3m进行设计;现基坑顶地面标高为67.0-72.80m,开挖深度按5.0m -8.5m计算(原始地面以下)。

深基坑支护设计中常见的问题解析

深基坑支护设计中常见的问题解析 发表时间:2017-11-06T09:51:38.793Z 来源:《基层建设》2017年第19期作者:赵光明1 赵新辉2 [导读] 摘要:随着高层建筑体系在我国建筑行业内的不断推广,相关的高层建筑施工项目也随之增多。 1.华电重工股份有限公司郑州分公司河南郑州 450000; 2.机械工业第六设计研究院有限公司河南郑州 450007 摘要:随着高层建筑体系在我国建筑行业内的不断推广,相关的高层建筑施工项目也随之增多。但在当下的建筑行业体系内,高层建筑的基础施工仍然是建筑施工施工过程中的难点问题所在。原因在于在当下的建筑市场行情中,高层建筑的设置往往是由于建筑占地面积有限,整体用地容积率较高的情况。而这些情况,往往是由于高层建筑所在地位于城市的中心地带所造成的。在本文中,笔者将根据自身的工作经验,对当下建筑行业中深基坑的支护模式设计及其中常见的相关问题进行详细的分析,以期能为相关的工作人员提供借鉴。 关键词:深基坑;支护设计;问题 前言: 在一线城市的规划中,中心城区往往由于城市建筑的高度集中而被迫选择高层建筑作为城市区域的主体建筑模式。但在高层建筑的施工过程中,由于基坑过深,整体的施工有三点难度:1)基坑所在位置位于城市的高层建筑较为密集的场所,在这些区域中,基坑的挡土板壁一般区域要经受更大的荷载。2)基坑深度的增加同时也加大了周边建筑沉降的危险性。3)支护板的整体质量要求更高。在这三个技术难点下,深基坑的支护技术在实际的运用过程中出现了许多问题。因此,在建筑行业不断发展的当下,未来的高层建筑将会越来越多,因此,在当下对深基坑技术进行整体的分析与探究,成为了建筑行业向前发展的主要方向。 1 深基坑支护系统 在城市建筑建设中,由于建筑物密度太大,在建筑深基坑开挖过程中,没有多余地方供边坡放坡之用,所有经常依靠于支护手段来确保基础工程的正常开展。需要支护的结构大致有以下几种形式: 1.1经深层搅拌或高压喷射而形成的水泥墙。这种支护适用于开挖深度小于 6m 的基坑,此方法施工过程中噪声较小,且抗渗能力较强,能够提高人工降水的效果。 1.2钢筋混凝土的支护桩。目前这种类型的支护应用非常广泛,在加设锚杆的情况下可以用于较深的基坑护坡。 1.3拱圈式增体结构。这种方法合理利用了拱式结构受力均匀的特点,可适于开挖深度在 10m 左右的基坑。 1.4地下连续墙和沉井结构。这种结构的水平刚度相对较大,并且对周围环境影响小,而且对土层条件适应性强,可以适用于各种深度基坑的开挖,而且还可以做主体结构。 1.5纤维织物袋装土迭垒、土钉墙等方法。 对于支护结构的选择必须根据基坑周边环境、开挖深度、水文地质与工程地质条件等多因素综合考虑。水平方向上的土压力是作用在支护结构上的主要承载,另外土压力大小的确定现在仍沿用以前的土压力理论来确定,但是由于理论的工程实际与假设条件存在有一定的差别,实现主动以及被动土压力都与支挡物的位移有直接的关系,且它大小对试验参数影响也是非常敏感的,所以,要想精准的确定支护系统结构上土压力的大小是非常困难。 2 设计方案常遇见的问题 2.1 设计依据不够恰当 在当前的设计方案中,有很大一部分设计方案在设计依据一栏中经常发现一部分已废止或不恰当的规范仍在延用,此外还有一些地方法规或地方标准的,必须按地方设计标准执行,其中《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 次之。规范之间的内容或有存在相互矛盾的地方,另外对于设计方案如果能通过之后,现场监理有可能会按照设计依据上提及到的不同规范来要求施工企业,即是从严要求。一个比较完整的设计方案必须包括诸如:设计的方案总体描述(设计参数以及采用的什么支护结构等),必须把有可能出现的问题提及到。这既是设计单位技术的体现又是对自己的保护。 2.2 深基坑的安全等级 基坑的安全等级是衡量支护结构和周边环境对变形的适应能力以及基坑工程对周边环境可能造成的危害程度的量度,对于一个基坑而言,必须根据周边环境,将整个工程合理的分成多个区进行分区处理,然后再根据每个区块的情况,将基坑侧壁分为多个安全等级,力争做到对基坑规划做到更加合理经济。 2.3 确保基坑周围环境足够完善 当前有许多基坑周边环境的条件不够完善,尤其是周边建筑物(构筑物)的基础型式,距离基坑的距离、管线的类型、走向、埋深等。 2.4 基坑设计中技术与经济问题 基坑设计方案没有绝对的对错之分,基坑设计只有越接近极限平衡状态越好。任何设计方案只是一个失效概率问题,没有绝对的最佳方案。这就要求我们设计人员在方案设计中高度重视基坑支护检测结果,监测单位不断反馈的数据,就能积累到一些经验。基坑支护方案往往做不到技术、经济同时兼顾,如果工程没有资金方面的压力的话,对于任何一个工程单位来说都能够做,对于临时工程(基坑工程)来说,业主是非常重视资金方面的投入,经常不愿意投过多的资金,很多业主把基坑支护设计做到“摇而不倒”的境界,虽然这是不可能做到,但是业主必须得深刻地认识到基坑支护工程的重要性与必要性。根据基坑工程安全等级,选用合理的系数来进行计算。 3 计算书中常遇见的问题 3.1 水泥土重力式格挡墙 水泥土重力式挡墙在深基坑围护工程中,是一种较为经济的方案,该支护结构形式具有工程造价低、工期短、止水性好等优点,不需要另外设置止水帷幕。但是是泥土重力式格挡墙的缺点也存在,其要求基坑开挖深度不能太大,否则就会降低其经济效益。在地下水位较高的软土地区,用水泥土支护墙的基坑开挖深度一般不宜超过 7m。当基坑开挖深度在 5m 以下时,才能获得比较好的技术经济效果。 3.2 土钉墙 (1)土钉墙的设计参数与实际操作无法实施或者参数超规范,例如土钉墙喷射混凝土的厚度不大于 80mm,内力折减系数不大于0.8,水灰比不小于 0.5,再或者最下面一排的土钉距离基坑底部小于了 0.5m。这些都属于设计参数超规范,造成实际操作无法实现,

基坑支护毕业设计

淮阴工学院 毕业设计说明书(论文) 作者:蒋云鹏学号:10 系 (院):建筑工程学院 专业:土木工程(单招) 题目:淮安金色阳光地下室 基坑支护设计 指导者: 评阅者:

2016年5月 毕业设计说明书(论文)中文摘要

毕业设计说明书(论文)外文摘要

目录 1 引言 (1) 支护结构设计的内容 (1) 深基坑支护主要支挡方法、技术类型 (1) 基坑工程对周边环境的影响 (3) 2 淮安金色阳光地下室基坑支护设计方案综合说明 (4) 工程概况 (4) 设计依据 (4) 场地地质条件 (5) 支护方案选择 (7) 监测方案 (8) 基坑支护的结构设计计算 (8) 3 基坑支护方案的设计计算书 (8) 支护结构设计计算的参数 (8) 分区段计算 (9) 4 基坑降水设计 (19) 基坑降水、排水要求 (19) 5 基坑开挖监测方案 (20) 监测内容 (21) 监测要求 (21) 监测报警界限 (21) 备注.......................................................................... (22) 6电算结果 (22) ABC、YZ段支护结构剖面计算 (22) CDEFG、TU、VA段支护结构剖面计算 (26) GH段支护结构剖面计算 (30) HI段支护结构剖面计算 (36) IJ段支护结构剖面计算 (39) JKL、RS段支护结构剖面计算.......................................................................... . (48) LMN段支护结构剖面计算..........................................................................

毕业论文(深基坑支护技术研究)

毕业设计(论文)评语及成绩

毕业设计(论文)任务书

毕业设计(论文)开题报告

深基坑支护技术研究 Research on supporting technology of deep foundation pit 2010届土木工程专业 学号 201001032 学生王鑫 指导教师严任苗 完成日期 2014年 8月20日

摘要 近年来,随着经济的发展,我国的各类地下工程的飞速发展,地下空间与地铁等日益受到人们的关注,与之相关的深基坑问题相继出现。在施工过程中,怎样保证经济合理地处理好地基沉降和基坑支护等方面的问题在整个建筑工程中占有重要地位。在基坑支护方面,地下连续墙及刚支撑由于施工振动小,噪音低,非常适于城市施工而得到广泛使用。 本次毕业论文的设计容为市7号线地铁车站基坑设计与分析。设计容包括土压力结构力计算、基坑稳定性分析、支撑设计、基坑变形估算以及控制降水设计;设计中首先根据本基坑的勘查报告和基坑周围的环境情况对将要采取的方案做出初步的估计,然后根据相关规要求对上述方案做出修改和优化。降水井的设计包括井点类型的选择,井深,井径及基坑周围总井数的确定;支护结构设计包括支护结构的选型,边坡稳定性验算等以及在设计上部结构荷载作用下复合地基承载力和沉降量 的验算。 设计中包括对所选择的降水井方案,支护结构方案及地下连续墙支护处理方案在具体施工过程中的各个工序的施工流程编制,每道工序在整个施工顺序中的合理安排,以及施工过程中应该注意的事项等。为保证按期优质完工,必须合理的编制施工计划,并严格按照计划进行施工。 关键词:深基坑;地连墙;地铁;沉降;深基坑设

基坑支护、降水、工程设计与施工方案(毕业设计,非常详细)

顺义区望泉家园A区基坑支护、降水 工程设计与施工方案 编制: 审核: 审批: 北京日中天地基基础工程有限 公司 二00六年九月

目录 一、工程概况及特点 (2) 1.1.工程简介 (2) 二、工程水文地质条件 (2) 三、方案编制依据 (3) 四、基坑支护与降水设计方案 (4) 4.1.基坑支护设计方案 (4) 4.2.基坑降水设计方案 (5) 4.2.1、降水工程分析 (5) 4.2.2、降水方案选择 (5) 4.2.3、降水工程设计 (6) 五、项目经理部的组成 (10) 5.1.项目组织机构图 (10) 5.2.项目主要组成人员构成 (11) 5.3.项目主要人员岗位职责 (11) 六、基坑支护与降水施工工艺选型与简介 (14) 6.1.降水井 (14) 6.2.土钉墙支护施工 (18) 七、施工技术要求 (19) 7.1.降水井施工技术要求 (19) 7.2.土钉墙施工技术要求 (19) 八、施工部署及进度安排 (21) 8.1.临建布置及场地安排 (21) 8.2.施工准备工作 (22) 九、质量保证措施 (24) 十、安全保证措施 (25) 10.1.安全生产保证措施 (26) 10.2.施工防火安全措施 (26) 10.3.地下管线及其它地上设施的安全及加固措施 (27)

十一、文明施工及环保措施 (27) 十二、基坑监测方案 (29) 十三、雨天施工方案 (30) 十四、主要施工机械设备清单 (31) 十五、附件 (32) 一、工程概况及特点 1.1.工程简介 拟建工程为北京市顺义区望泉家园A区工程,位于顺义区沙井村内,包括A区住宅楼及地下车库,基坑挖深按7.075m计算。 基坑采用大开挖方式。 二、工程水文地质条件 详细见地勘报告

地铁深基坑各种常见支护形式

地铁深基坑各种常见支护类型施工总结 中铁一局第五工程有限公司陈国康 1 前言 1.1深基坑支护的作用 深基坑不论何种支护形式,它的作用主要是为了挡土、截水、保证坑底稳定的作用,同时可以承担必要的施工荷载、控制土体变形、保证基坑周边已有建筑物在施工过程中的安全,同时为在建地下结构工程施工提供起码的施工条件。 1.2深基坑支护形式的选择 随着我国城市建设的规模越来越大,地铁和高层建筑基础设计越来越深,对深基坑支护要求越来越高,基坑开挖支护项目愈来愈多,而基坑支护技术具有技术复杂、综合性强的特点,它与水文地质勘察、支护计算、开挖作业方式、施工质量要求、监控和现场管理等诸多因素有密切关联,同时对工程工期、造价、和临近建筑物又有举足重轻的影响,而深基坑支护工程大多为临时性工程,设计院一般会综合考虑支护结构的安全、经济性、便利性及参考业主意见,合理选择支护方式。 2 地铁深基坑常见的几种支护方式 地铁基坑支护应综合考虑场地工程地质与水文地质条件、基坑开挖深度、降排水条件、基础类型、周边环境对基坑侧壁变形控制的要求、基坑周边荷载、施工季节及施工条件、支护结构使用期限等因素,做到因地制宜、因时制宜,基坑支护常见方式:1、放坡开挖+喷锚支护、土钉墙、钢筋混凝土板桩、槽钢钢板桩、SMW工法桩、深层搅拌水泥土围护墙、地下连续墙、钻孔围护桩+旋喷桩止水帷幕+钢支撑(锚索)等。 3 各种支护形式的适用范围和施工方法 3.1放坡开挖+喷锚(短钉)支护 3.1.1适用范围

本支护形式适用于周围场地开阔,周围无重要建筑物,地质条件主要以回填土、粘土、亚粘土、少量砂卵层及强风化岩层,只要求稳定,位移控制无严格要求,不适用于粉砂层厚和周边有承压水的基坑,本支护方式是价钱最便宜,回填土方较大。 我公司施工的长沙地铁项目西广场明挖地铁区间和出入段线明挖地铁区间使用的本 支护方式。 3.1.2施工方法 ⑴开挖施工 基坑采用挖掘机配合自卸车开挖,预留0.2m的边坡保护层人工刷坡,开挖作业高度确定每层挖深为1.5m~2m左右,分段开挖长度根据混凝土喷射机的生产能力确定纵向100m左右。 ⑵刷坡 边坡预留的0.2m保护层采用人工刷坡,使岩面形成平整而规则的坡面,并清除坡面松土。 ⑶喷射第一层混凝土 开挖形成平整坡面后立即喷射第一层混凝土,厚度为50mm左右。 ⑷施工短钉 为保证坡面稳定,放坡开挖边坡上一般设计挂网,挂网用短土钉固定,短钉一般长度为1~3m,钢筋直径一般为22mm左右,当封闭层喷射混凝土达到设计强度70%后,及时施打短土钉,土体内的短和岩层短钉选用小型钻孔机具即可,然后逐孔注浆锚固。 ⑸挂网 当锚杆水泥净浆达到设计强度的70%后,即可挂网,并使其紧贴坡面,钢筋网与锚杆焊接在一起。 ⑹喷射第二层混凝土

基坑支护本科毕业设计

基坑支护毕业设计 摘要 本设计是作者根据武广客运专线新长沙站西端明挖区基坑工程的实习,通过搜集到的现场资料、参考相关的规范规程完成的。设计的核心内容为基坑支护方案论证、设计计算、施工组织设计以及工程预算书。根据场地的工程水文地质条件和周边环境,在满足变形和稳定的前提下,结合经济和技术约束因子,确定了以土钉墙、锚杆和放坡共同组成的复合支护方案。设计计算参考了当地同类工程的经验和各种规程规范提供的计算方法,经北京理正软件验算,各设计参数满足稳定和变形的要求。根据建设方的工期要求,制定了一个详细、科学的施工组织设计。预算得到的工程总造价为6996402.44元,单位造价为710.6元/m2. 关键词:基坑;土钉墙;锚杆;方案论证;预算

Design of New ChangSha Station Western Foundation Pit Engineering for Wuhan-Guangzhou Passenger Dedicated Line Abstract According to the practice experience in construction site of the western foundation pit engineering of new ChangSha station of Wuhan-Guangzhou passenger dedicated line,the project of foundation excavation is designed by collecting local information and consulting related rules. The core parts of this design includes: foundation pit project argument , design and account, construction and organization design, engineering budget. Considering engineering geologic conditions and hydrogeological conditions, also precedents in the requirement of deformation and stability,connecting with the ingredient economy and technique, the author chosen a compound retaining methods of soil nailing wall ,soil anchor and sloping.Refering to experiment of local analogous engineering and account method providing by various rules while designing and accounting ,via examing by BeiJing Lizheng software, each design coefficient was content with the requirement of stability and deformation. According to the requirement of erector, the author established a detail and scientific construction organization design.The total construction cost of the project budget is 6996402.44 yuan ,the unit construction cost of the project budget is 710.6 yuan per square meter. Key words: foundation pit ; soil nailing wall; soil anchor ; project argument; budget

相关文档