文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 网络综合布线复习题

网络综合布线复习题

网络综合布线复习题

1. 双绞线电缆长度一般预留3-6M

2. n 根4 对双绞线电缆,拉力为4n+5KG

3. 超五类电缆的导体线规24AWG

4. 光缆的连接器件ST 接头SC 接头Fc 接头

5. 光缆的三种安装方式管道敷设直埋敷设架空敷设

6. 工作区子系统所指的范围信息插座到用户终端

7. 信息终端的缩略词TE

8. 由600 宽900 深2000 高的机柜,共有42 u 的安装空间。

9. 信息插座与电源插座的间距不小于10cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持20cm的距离。

10. 干线光缆,电缆布线的交接不应多于2 次

11. 双绞线线序:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕

12. 综合布线中的常见的缩略词

双绞线UTP 非屏蔽双绞线STP. 屏蔽双绞线

CD建筑群配线设备,BD建筑物配线设备,FD楼层配线设备,TO信息插座模块,CP集合点,TE终端设备,IP因特网协议,dB电信传输单元:分贝,OF 光纤,SC光纤连接器,SFF小型连接器,ACF衰减串音比,ELFEXT等电平远端串音衰减,FEXT损耗,IL插入损耗,PSNEXT 近端串音功率和,PSACR ACF功率和,PS ELFEXT ELFEXT衰减功率和,RL回波损耗

13. 综合布线系统包括7 个子系统,分别是工作区子系统,水平子系统,垂直子系统,管理间子系统,设备间子系统,建筑群子系统,进线间子系统

综合布线定义

指用数据和通信电缆、光缆、各种软电缆及有关连接硬件构成的通用布线系统,它能支持语音、数据、图像和其他信息技术的标准应用系统。

综合布线设计步骤

(1)分析用户需求(2)获取建筑物平面图(3)进行系统结构设计

(4)进行布线路由设计(5)作可行性论证(6)绘制综合布线系统施工图(7)编制综合布线系统概预算。

双绞线的优缺点?优点:优异的抗电磁干扰、体积小、衰减低、安全度高。缺点:价格高、需要较多的工人在发射端和接收端进行的光电、光电转换对信号

的衰减很厉害,所以必须在传输中加入高增益多级放大器,还要保证电路能稳定工作。

非屏蔽双绞线的优点?

(1)无屏蔽外套,直径小,节省所占用的空间;(2)重量轻,易弯曲,易安装;(3)将串扰减至最小或加以消除;(4)具有阻燃性;(5)具有独立性和灵活性,适用于结构化综合布线。(6 )非屏蔽双绞线,安装简单,实际使用效果好。

非屏蔽双绞线的缺点?除组成双绞线线对的两条绝缘铜导线要按要求进行扭绕外,标准双绞线电缆中的线对之间也要按逆时针方向进行扭绕。否则将会引起电缆电阻的不匹配,限制了传输距离。

光缆的优缺点?优点:(1)频带较宽;(2)电磁绝缘性能好;(3)衰减较小;(4)中继器的间隔较大,因此可以减少整个通道中继器的数目,可降低成本。缺点:(1)质地脆, 机械强度差.(2)切断和接续需要一定的工具、设备和技术.(3)分路、耦合不灵活.(4)有供电困难问题.

综合布线设计步骤?

(1)分析用户需求。(2)获取建筑物平面图。(3)系统结构设计。(4)布线路由设计。(5 )可行性论证。(6)绘制综合布线施工图。(7 )编制综合布线用料清单。

双绞线电缆和光缆的优缺点

光缆传输的优缺点:(1)、传输距离长,(2)、传输容量大,(3)、传输质量高,(4)、抗干扰性能好,(5)、主要缺点是造价较高,施工的技术难度较大。

综合布线的测试内容有哪些1)信息插座到楼层配线架的连通性测试(2)主干线连通性测试(3)跳线测试(4)电缆链路性能测试(5)光缆链路性能测试。综合布线的测试及其分类和区别

验证测试和认证测试验证测试指施工人员在施工过程中使用简单测试仪器对刚完成的连接的连通性进行测试,检查电缆连接是否正确,如果发现问题及时解决,以保证线对安装正确。认证测试是对安装好的布线电缆通道或链路依照某个验收标准(如GB/T50311-2007)的电气性能指标要求进行逐项测试比较,以确定电缆及相关连接件的质量和安装工艺是否达到规范和设计要求。

综合布线验收内容?(1)环境检查(2)器材及测试仪表工具检查(3)设备安装检验(4)缆线敷设和保护方式检验(5)缆线终接(6)工程电气测试(7)管理系统验收(8)工程验收

综合和布线测试方法

以太网测试,ATM网络测试,BERT ATM BERT测试,ADSL测试,布线系统测试,

1. 综合布线系统的定义?综合布线系统就是用数据和通信电缆、光缆、各种软电缆及有关链接硬件构成的通用布线系统,是能支持语音、数据、影像和其他控制信息技术的标准应用系统。

2. 双绞线的优缺点?优点:优异的抗电磁干扰、体积小、衰减低、安全度高。缺点:价格高、需要较

多的工人在发射端和接收端进行的光电、光电转换对信号的衰减很厉害,所以必须在传输中加入高增益多级放大器,还要保证电路能稳定工作。

3. 非屏蔽双绞线的优点?(1)无屏蔽外套,直径小,节省所占用的空间;(2)重量轻,易弯曲,易安装;(3)将串扰减至最小或加以消除;(4 )具有阻燃性;(5)具有独立性和灵活性,适用于结构化综合布线。(6)非屏蔽双绞线,

安装简单,实际使用效果好。非屏蔽双绞线的缺点?除组成双绞线线对的两条绝缘铜导线要按要求进行扭绕外,标准双绞线电缆中的线对之间也要按逆时针方向进行扭绕。否则将会引起电缆电阻的不匹配,限制了传输距离。

4. 光缆的优缺点?优点:(1)频带较宽;(2)电磁绝缘性能好;(3)衰减较小;(4)中继器的间隔较大,因此可以减少整个通道中继器的数目,可降低成本。缺点:(1)质地脆, 机械强度差.(2)切断和接续需要一定的工具、设备和技术.(3)分路、耦合不灵活.(4)有供电困难问题.

5. 综合布线设计步骤?(1)分析用户需求。(2)获取建筑物平面图。(3)系统结构设计。(4)布线路由设计。(5)可行性论证。(6)绘制综合布线施工图。(7)编制综合布线用料清单。

6. 综合布线测试内容?(1 )fluke 测试,线路的连接情况,衰减等(2)跳线的测试(3)链路整体的测试(4)配线架到信息插座的测试(5)设备的设置测试

7. 综合和布线测试方法以太网测试,ATM网络测试,BERT ATM BERT

测试,ADSL测试,布线系统测试。

8. 综合布线验收内容?(1)环境检查(2)器材及测试仪表工具检查(3)设备安装检验(4)缆线敷设和保护方式检验(5)缆线终接(6)工程电气测试(7)管理系统验收(8)工程验收。(1)综合布线系统就是用数据和通信电缆、光缆、各种软电缆及有关连接硬件构成的通用布线系统,它能支持语音数据影像和其他控制信息技术的标准应用系统。

(2)综合布线系统是集成网络系统的基础,它能满足数据、语音及

其视频图像等的传输要求,是智能大厦的实现基础。

(3)在GB 50311—2007《综合布线系统工程设计规范》国家标准中规定,在智能建筑工程设计中宜将综合布线系统分为基本型、增强型、综合型三种常用形式。

(4)综合布线系统包括7 个子系统,分别是工作区子系统,水平子系统,垂直子系统,管理间子系统,设备间子系统,建筑群子系统,进线间子系统。(5)在工作区子系统中,从RJ—45 插座到计算机等终端设备间的跳线一般采用双绞线电缆,长度不宜超过5m。

(6)安装在墙上或柱上的信息插座应距离地面30cm 以上。

(7)水平子系统主要有信息插座,水平缆线,配线架等组成。

(8)水平子系统通常由4 对非屏蔽双绞线组成,如果有磁场干扰时可用屏蔽双绞线。

(9)垂直子系统负责连接管理间子系统到设备间子系统,实现主配线架与中间配线架的连接。

(10)管理间子系统就是连接垂直子系统和水平干线子系统的设备,其配线对数

由管理的信息点数来决定。

填空题一1.综合布线系统工程宜按下列七个部分进行设计,这七个部分分别

为:工作区、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统、设备间、进线间、管

理。2 .光纤信道分为OF-300、OF-500 和OF-2000 三个等级,各等级光纤

信道应支持的应用长度不应小于300m、500m、2000m。3 .综合布线系统水

平缆线与建筑物主干缆线及建筑群主干缆线之和所构成信道的总长度不应大于

2000m。4 .综合布线区域内存在的最磁干扰场强高于3V/m 时,宜采用屏蔽

布线系统进行防护。5 .数据中心从功能上可以分为计算机房和其他支持空

间。6 .目前光缆的安装方式主要有三种,分别是管道敷设、直埋敷设、架空

敷设。

填空题(1)GB 50311 —2007 《综合布线系统工程设计规范》规定的名词术

语中, 布线是指: 能够支持信息电子设备相连的各种缆线、跳线、接插软线和连

接器件组成的系统。(2)国家标准规定的综合布线系统里没有交换机、路由

器等有电源设备, 因此我们常说”综合布线系统是一个无源系统. (3)在

建筑群子系统中, 干线缆线一般采用光缆, 配线架一般采用光缆配线架。

(4) GB50311 —2007 《综合布线系统工程设计规范》规定的缩略词中,BD

代表建筑物配线设备,TO 代表信息插座模块。(5)常用的光缆连接器件有

ST 接头、SC接头、FC接头等.(6)光纤适配器是将两对或一对光纤连接器件

进行连接的器件,业界也称为光纤耦合器(7)一根4 对UTP 双绞线, 共有

8 根芯线. (8)工程实际应用中, 信息插座通常为双口插座, 其中一口为网络

插口一口为语音插口。(9)信息点数量统计表目的是快速准确的统计建筑物

的信息点, 信息点包括数据信息点和语音信息点. (10) {X} 代表网络设备和

配线设备, 左右两边的竖线代表网络配线架.

1 填空题二(1)目前,在综合布线工程中常用的传输介质有双绞线, 大

对数双绞线, 光缆等.

(2)双绞线电缆是综合布线工程中常用的传输介质.

(3)(3)双绞线是由两根具有绝缘保护套的铜导线组成, 其英文缩写是TP.

(4)目前, 常用的双绞线电缆一般分

为两大类, 第一大类为非屏蔽双绞

线,简称UTP 网线,第二大类为屏蔽双绞线,简称为STP.

(5)五类, 超五类双绞线的传输速率

能达到100Mbps, 六类双绞线的传

输速率能达到250Mbps, 七类双绞线的传输速能达到620Mbps.

(6)在双绞线的制作工艺中, 首先将铜棒拉制成直径为0.50 —0.55mm 的铜

导线.

(7)在综合布线标准中规定,双绞线直流电阻不得大于19.2 Q ,每对间的差异

不能太大小于(0.1 Q ),否则表示接触不良?

(8)衰减串扰比(ACR)是反映电缆性能的另一个重要参数,较大的ACR 值

表示对抗干扰的能力更强,系统要求至少大于10 dB .

(9)G B 50311 -2007《综合布线工程设计规范》中对双绞线电缆类型

的命名方法规定U为非屏蔽层、F为铝箔屏蔽、S为丝网屏蔽。.

(10)屏蔽双绞线比非屏蔽双绞线, 更能防高频干扰双绞线,光缆, 以避

免数据传输速率降低.

1. 填空题三(1)墙面安装的插座一般为86 系列,插座为正方形,

长86mm 宽86mm.。

(2)地面安装的插座也称为“地弹插座”,常见的插座分为正方形和圆形两

种,正方形长120mm,宽120 mm,圆形直径为150mm (3)在新建的建筑物

中安装信息插座底盒时一般采用暗装方式。

(4)信息模块按照实际用途区分为数据模块和语音模块等。

(5)在墙面安装的信息插座距离地面高度为30cm。

(6)GB50311 规定,信息插座与计算机等终端设备的距离宜保持在5M 范围内。

(7)若计算机为六类网卡时,则信息插座必须安装六类模块,跳线也要选择六类

跳线。

(8)在信息插座附近必须设置电源插座, 减少设备跳线的长度。为

了减少电磁干扰,电源插座与信息插座的距离应大于0.15M。

(9)在光缆布线系统必须使用配套的光缆跳线,光缆跳线使用室内光纤, 没有铠

装层和钢丝, 比较柔软。国际电联标注规定橙色为多模跳线,黄色为单模跳线。

(10)(10 )GB503112007规定,信息中心的场地面积在3~5叶之间;办

公区域的面积在5 —10M2之间。

填空题四1 水平子系统指从楼层配线间至工作区用户信息插座的部分,在

GB50311 国家标准中也称为配线子系统。2 综合布线中水平子系统是计算机

网络信息传输的重要部分,一般由4对UTP线

缆构成, 如果有磁场干扰或是信息保密时, 可用屏蔽双绞线, 高宽带应用时, 可

用光缆。3 在水平布线方式中, 地面线槽方式适用于大开间或需要打隔离的场

合。4 新建建筑物优先考虑在建筑物梁和力柱中预埋穿线管, 旧楼改造或者装修

时考虑在墙面刻槽埋管或者墙面明装线槽。5 为了保证水平缆线最短原则,一般

把楼层管理间设置在信息点居中位置,保证水平缆线最短。6 按照GB50311

国家标准规定,铜缆双绞线电缆的信道长度不找过100 m,水平缆线

长度不超过90 m。7 需要平行走线时,应保持一定的距离,一般非屏蔽网络双绞

线电缆与强电电缆距离大于30cm ,屏蔽网络双绞线电缆与强点电缆距离大于7

cm。8 水平布线子系统最常见的是星型拓扑结构, 即每个信息点都必须通过

一根独立的线缆与管理子系统的配线架连接。9 如果在水平布线系统施工中,

需要增加CP 集合点时,同一个水平电缆上只允许一个CR集合点,而且CP

集合点与FD配线架之间水平的长度应大于15m。10在水平布线系统中,缆线

必须安装在线槽或者线管内,在建筑物墙或者地面内暗设布线时,一般选择线管;

在建筑物墙明装布线时,一般选择线槽。

(1). 管理间子系统也称为电信间或者配线间. (2). 配线架端口数量应该大

于信息点数量, 保证全部信息点过来的缆线全部端接在配线架中. (3). 管理

间子系统使用色标来区分配线设备的性质, 标明端接区域,物理位置,编号,容

量,规格等.以便维护人员在现场一目了然地加以识别. (4).GB 50311-2007 中

规定管理间的使用面积不应小于5m2. (5). 管理间安装落地式机柜时, 机柜前

面的净空不应小于800mm后面的净空不应小于600mm,方便施工和维修.安装壁

挂式机柜时, 一般在楼道安装高度不应小于1.8m (6). 管理间内温度应为10

—30 °C相对湿度宜

为20%—80%. (7).110A 配线架有100 对和300 对两种规格,110P 配线架

有300 对和900 对两种配线规格. (8). 光纤管理器件根据光缆布线场合要

求分为两类, 即光纤配线架和光纤配线箱, 光纤配线架适用于规模较小的光纤互

连场合, 而光纤接线箱适用于光线互连较密集场合. (9). 光纤配线架又分为机

架式光纤配线架和墙装式光纤配线架. (10). 常见的光纤接头有两类:ST 型和

SC 型.

填空题五1 垂直子系统也称干线子系统由设备间子系统与管理间子系统的引入口

之间的布线组成

2 垂直子系统一般使用的传输介质是大对数电缆或光纤

3 垂直子系统的任务是通过建筑物内部的传输电缆, 把各个服务接线间的信号传

送到设备间直到传送到最终接口,再通往外部网络。

4 垂直子系统的布线方式有垂直型的, 也有水平型的, 这主要根据建筑的结构

而定。

5 在新的建筑物中,通常利用竖井通道敷设垂直干线

6 在竖井中设垂直干线一般有两种方式向下垂放电缆和向上牵引电缆

7 在垂直子系统中, 语音和数据往往用不同种类的缆线传输, 语音电缆一般使用

大对数电缆数据一般使用光缆但是在基本型综合布线系统中也常常使用电缆

8 计算机网络系统的主干线缆可以选用4 对双绞线电缆或者25 对打对数电缆

或者光纤,电话语音系统的主干电缆可以选用3 类大对数双绞线电缆,有线电视

系统的主干电缆一般采用75Q同轴电缆

9 目前垂直型的干线布线路由主要采用电缆孔和电缆井两种方法。对于单层平

面建筑物水平型的干线布线路由主要用金属管道和电缆托架两种方法。

10 垂直子系统设缆线时,应对线缆进行绑扎。绑扎间距不宜大于

1.5M 间距应均,防止线缆因重量产生拉力造成线缆变形,不宜绑扎过紧或使缆线

受到挤压。

填空题六1 设备间子系统是一个集中化设备区, 连接系统公共设备, 并通过垂直

子系统连接至管理间子系统.

(2)设备间子系统一般设在建筑物中部或在建筑物的一、二层,避免设在顶层,

位置不应远离电梯,而且要为以后的扩展留下余地.

(3)设备间室内环境温度应为10—35C, 相对湿度应为20%—80%,并应有良

好的通风.

(4)设备间最小使用面积不得小于20m2.

(5)为了保证工作人员的身体健康, 设备间内的噪声应小于70dB.

(6)设备间的安全分为3 个类别,分别是A 类、B 类、C 类.

(7)为了方便敷设电缆线了电源线, 设备间的地面最好采用抗静电活动地板,

其接地电阻应在0.11M —1000M Q之间.

(8)6A UTP 线缆敷设通道填充率不应超过40%.

(9)屏蔽布线系统只需要在配线架端接地

填空题七(1)建筑群子系统由电缆、光缆和入楼处线缆上过流过压的电气保护

设备等相关硬件组成。

(2)建筑群子系统的地埋管道穿越园区道路时,必须使用钢管或者抗压PVC

管。

(3)建筑群子系统一般使用光缆进行敷设。

4 进线间一般应该设置在地下或者靠近外墙,以便于缆线引入,并且应与垂直竖

井连通。

5 进线间应设置防有害气体措施和通风装置,排风量按每小时不小

5 次容积计算。

(6)建筑群的干线电缆、主干光缆布线的交接不应多于两次。

(7)从每幢建筑物的楼层配线架到建筑群设备间的配线架之间只应

通过一个建筑物配线架。

(8)一般来说,计算机网络系统常采用光缆作为建筑物布线线缆, 在网络工程中,

经常使用多模光纤,户外布线大于2KM 时可选用单模光纤。

(9)电话系统常采用3 类大对数电缆作为布线线缆。

(10)有线电视系统常用同轴电缆或光缆作为干线电缆。

填空题八1.在综合布线工程施工过程中,绝大部分工程都是以屏蔽双绞线

(STP)或非屏蔽双绞线(UTP)作为配线子系统缆线、以大对数电缆或光

缆作为干线子系统缆线进行施工. 2. 信道指从网络设备跳线到工作区跳线间端

到端的连接. 3. 衰减是指光沿光纤传输过程中光功率的减少. 4.OTDR 测量的

是反射的能量而不是传输信号的强弱.

(1)招标人是指提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。(2)

项目招标主要涉及三方面人员,一是项目建设单位, 二是招标工作人员和评审人

员, 三是投标公司的工作人员。(3)竞争性谈判般在用户

有紧急需要,或者由于技术复杂而不能规定详细规格和具体要求是采用。(4)招

标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 日内,

按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。(5)监理人应

忠实的执行发包人与承包人签署的施工合同,无权修改合同,监理

人不是合同的第三方。(6)依据合同的适用范围,合同可以分为依

通用合同和专用合同两大类。

填空题九(1)施工现场是指施工活动所涉及的施工场地以及项目各部门和施工人

员可能涉及的一切活动范围.(2)当施工现场发生紧急事件时,应按照企业的

事故应急预案进行处理.(3)对于路

线和其他专业的通信工程,物资管理人员还应按照施工组织设计的要求进行进货

检验,并填写相应的检验记录.(4)审查施工图设计的程序通常分为自审、会审

两个阶段(5)技术交底应在合同交底的基础上进行, 主要依据有施工合同、

施工图设计、工程摸底、设计会审纪要、施工规范、各项技术指标、管理体系

要求、作业指导书、业主或监理工程师的其他书面要求等.(6)对于材料

消耗特

别大的工序,由项目经理直接负责.(7)施工现场实行逐级防火责任制, 施工单

位应明确一名施工现场负责人为防火负责人, 全面负责施工现场的消防安全管理

工作, 根据工程规模配备消防员和义务消防员.(8)临时用电和带电作业的安全

控制措施应在《施工组织设

计》中予以明确。(9)机房内施工电源切割时,应注意所使用工具的绝缘防护,

检查新装设备, 在确保新设备电源系统无短路丶接地等故障时, 方可以进行电源

切割接工作, 以防止发生设备损坏丶人员伤亡事故.(10)高空作业人员必须经过

专门的安全培训,取得资格证书后方可上岗作业.CD建筑群配线设备,BD建筑

物配线设备,FD 楼层配线设备,TO信息插座模块,CP集合点,TE终端设备,

IP因特网协议,dB电信传输单元:分贝,OF光纤,SC光纤连接器,SFF小

型连接器, ACR 衰减串音比, ELFEXT 等电平远端串音衰减, FEXT 损耗,IL 插

入损耗,PSNEXT近端串音功率和,PSACR ACR功率和,PSELFEXT

ELFEXT衰减功率和,RL回波损耗

实训第一部分-综合布线实训项目指导书讲课讲稿

网络综合布线实训指导书 沈阳工程学院 信息工程系 网络工程教研室

目录 实训项目一网络综合布线系统工程常用器材和工具认识 (1) 实训项目二RJ-45水晶头端接和跳线制作及测试实训 (5) 实训项目三网络模块原理端接实训 (6) 实训项目四RJ-45网络配线架端接实训 (7) 实训项目五110型通信跳线架端接实训 (8) 实训项目六基本永久链路实训 (9) 实训项目七复杂永久链路实训 (10) 实训项目八网络插座的安装实训 (11) 实训项目九水平布线系统-PVC线管的布线工程技术实训 (13) 实训项目十水平布线系统-PVC线槽的布线工程技术实训 (15)

实训项目一网络综合布线系统工程常用器材和工具认识 (讲解1学时,认识1学时) 在网络综合布线系统工程施工中,会用到不同的网络传输介质、网络布线配件和布线工具等。在实训项目一中将详细介绍网络综合布线系统工程常用器材和工具。 1.线槽规格、品种和器材 在综合布线系统中使用的线槽主要包括金属线槽和塑料线槽。 a.金属槽 金属槽由槽底和槽盖组成,每根糟一般长度为2米,槽与槽连接时使用相应尺寸的铁板和螺丝固定。槽的外型如图1.1所示。 图3-9 线槽外形 b.塑料槽塑料槽的外状与图 1.1类似,但它的品种规格更多。与PVC槽配套的附件有:阳角、阴角、直转角、平三通、左三通、右三通、连接头、终端头、接线盒(暗盒、明盒)等。 c.金属管 金属管是用于分支结构或暗埋的线路,它的规格也有多种,以外径mm为单位。管的外形如图1.1所示。 d.塑料管 塑料管产品分为2大类:即PE阻燃导管和PVC阻燃导管。 与PVC管安装配套的附件有:接头、螺圈、弯头、弯管弹簧;一通接线合、二通接线合、三通接线合、四通接线合、开口管卡、专用截管器、PVC粗合剂等。 图1.1 线槽外形和线管外形 2. 桥架 桥架分为普通型桥架、重型桥架、槽式桥架。在普通桥架中还可分为普通型桥架,直边普通型桥架。桥架的外形如图1.2所示。 在普通桥架中,有以下主要配件供组合: 梯架、弯通、三通、四通、多节二通、凸弯通、凹弯通、调高板、端向联结板、调宽板、垂直转角联接件、联结板、小平转角联结板、隔离板等。 在直通普通型桥架中有以下主要配件供组合:梯架、弯通、三通、四通、多节二通、凸弯通、凹弯通、盖板、弯通盖板、三通盖板、四通盖、凸弯通盖板、凹弯通盖板、花孔托盘、花孔弯通、花孔四通托盘、联结板垂直转角联接扳、小平转角联结板、端向联接板护扳、隔离板、调宽板、端头挡板等。

网络综合布线考试试题及答案

专业:网络科目:网络综合布线 一、单项选择题 1.设备间里的最高温度不能超过摄氏()度。 A.30 B.20 C.40 D.35 答案:A 2.根据设计等级估算,对于基本型设计方案每()平方米设置一个信息插座A.40 B.30 C.20 D.10 答案:B 3.六类双绞线电缆最高频率带宽为() A.250MHz B.200MHz C.600MHz D.100MHz 答案:D 4.综合布线的拓扑结构为() A.树型 B.环型 C.星型 D.总线型 答案:C 5.“3A”智能建筑3A指的是()

A.BA CA OA B.FA BA DA C.BA CA FA D.MA OA TA 答案:A 6.有线通信是利用()来充当传输导体的 A.红外线 B.铜缆或光缆 C.卫星 D.电磁波 答案:B 7.有线通信是利用()来充当传输导体的。 A.电磁波 B.卫星 C.红外线 D.铜缆或光缆 答案:D 8.六类双绞线电缆最高频率带宽为() A.100MHz B.200MHz C.600MHz D.250MHz 答案:A 9.综合布线系统中用于连接楼层配线间和设备间的子系统是()A.干线子系统 B.水平子系统 C.管理子系统

D.工作区子系统 答案:A 10.常见的125μm多模光纤中的μm指的是()A.纤芯外径 B.包层后外径 C.包层厚度 D.涂覆层厚度 答案:A 11.双绞线电缆型式代码表示法中最后一位表示的是()A.绝缘代号 B.护套代号 C.派生代号(频率/阻抗) D.导体代号 答案:C 12.双绞线电缆根据是否有屏蔽层分为() A.FTP UTP B.STP-a FTP C.FTP ScTP D.STP UTP 答案:D 13.10Base2中,10代表() A.10MHZ B.10Mbps C.10小时 D.10Mp 答案:B 14.常见的125μm多模光纤中的μm指的是()

综合布线及网络设备技术要求

1技术要求 1.1项目概况 根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》(2010-2020年)、《教育信息化十年发展规划》(2011-2020年)、教育部办公厅《关于“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作的指导意见(征求意见稿)》(教技厅函【2015】76号)的相关要求,结合西南大学附属中学初中部的实际情况,西南大学附属中学将建设满足学校教育教学改革需要的基础数字校园,并在数字化校园基础上逐步实现智慧校园。 本次数字校园项目以数字化IP技术为基础,以实现全校师生“人人通”为关键,建设整个数字校园。本项目包括覆盖全校的综合布线系统、基础网络系统、数字监控系统、IP广播(含主要功能室音箱)系统。各系统既相对独立,又能够按照学校需要实现灵活互通,在保障各系统未定运行的同时,满足学校安全管理的需要。 各系统的主要功能、要求如下。 1.2技术经济性能要求 适用性:满足业主使用要求、满足设计图纸要求、满足本用户需求书的要求; 持续性:各系统必须满足不间断连续工作的基本要求;系统运行保持24小时全天候连续工作。

可靠性:满足规范和设计的安全要求,系统运行、产品质量、售后服务、备品备件的供应等方面必须可靠、及时。局部故障不能影响整个系统的运作; 经济性:同等性能条件下,选择技术主流方案,达到最高性价比。 成熟性:系统和产品、技术和工艺应经过实践证明为成熟可靠,而且有工程成功应用的经验,以保证将来系统能发挥作用。 先进性:在经济合理的前提下,应尽量采用先进可靠的技术和设备,并考虑系统向未来更高、更新技术的平滑过渡。 扩展性:系统应具备在现有基础上进一步扩展、满足潜在的功能需求的能力。根据学校的使用特性,应考虑相应的线路通道和其他外部条件。 1.3产品选型 为了确保各投标公司选择的产品档次基本一致,同时考虑对各设备供应商的公平竞争原则,基本上每个子系统提供两个以上参考品牌,投标方可参照相应系统产品选型进行投标。参考品牌的排名不分先后。 未指定品牌的设备和材料须选择业界知名品牌。 投标方认为有充分理由时,可以不按照本标书的设备材料选型推荐品牌表进行投标。但所选择的产品档次、技术指标等不得低于本用户需求书的要求,并提供详细的相关证明资料供专家、业主审核,若采用推荐品牌外的设备投标,证明材料未获得专家、业主认可,投标人的投标文件可能被拒绝。

网络综合布线实训题

项目三综合布线实训题 第一部分技能部分 本赛项总分100分,总分乘以30%即为整个竞赛的单项累积分数,竞赛时间为1小时。设计竞赛需使用Microsoft VISIO或AUTOCAD软件,根据组委会提供的工程需求环境,结合国标GB50311-2007规范进行相关设计。竞赛试题内容由参赛队三位选手自行分工完成。所有图纸需要在右下角适当位置注明设计者(参赛队和选手编号组成)。 综合布线案例需求 项目名称:某大楼综合布线系统工程 项目需求信息: 某大楼分三层;楼长50m,楼宽25 m,楼层高4 m。现需对大楼综合布线系统进行设计,采用的布线系统性能等级为6类非屏蔽(UTP)系统。其中一层60个信息点,二层50个信息点,三层16个信息点。 1、工作区:全部采用6类信息模块,每个信息点采用双口信息面板设计,其中左边为网络点,右边为语音点。安装方式采用明装底盒固定。工作区网络跳线采用2米六类跳线,语音跳线采用2米2芯RJ11跳线。 2、配线子系统:水平电缆为4对六类UTP双绞线、安装方式为明装PVC线槽布线。 3、干线子系统:语音采用25对大对数电缆,数据采用6芯多模室内光缆。 4、设备间/配线间:水平配线架(语音、数据)全部选择六类24口配线架,语音垂 直干线配线架选用100对110型配线架,数据垂直干线配线架采用ST 24口光纤配线架。 5、布线产品品牌为“VCOM”。 6、设备间(BD)位于二楼离电缆井5米,一楼设置配线间(FD)离电缆井5米,三楼采用无主干设计。 7、垂直干线线缆的计算方法:每层垂直线缆长度(m)=(距BD的楼层数×层高+电缆井至BD距离+端接容限(光纤10 m,双绞线6 m))×每层需要根数,总垂直干线线缆长度等于各楼层垂直线缆长度之和。

综合布线技术课后习题参考答案

课程入门 ?一.填空题 (1)综合布线系统宜按七个子系统组成,即工作区、配线子系统、干线子系统、 建筑群子系统、设备间、进线间、管理。 (2)“3A”智能建筑是指大厦具有建筑自动化(BA)、通信自动化(CA)、办公自动化(OA)的特性。 (3)“线务员”是指从事通信线路维护和工程施工的人员。本职业共设五个等级:国家职业资格五级(初级)、国家职业资格四级(中级)、国家职业资格三级(高级)、国家职业资格二级(技师)、国家职业资格一级(高级技师)。 (4)我国现行的综合布线标准是《综合布线系统设计规范》(GB 50311-2007)。 (5)配线子系统是由工作区的信息插座模块、信息插座模块至电信间配线设备(FD)的配线电缆和光缆、电信间的配线设备、设备缆线和跳线等组成的系统。 (6)综合布线系统应为开放式网络拓扑结构,应能支持语音、数据、图像、多媒体业务等信息的传递。 ?二.单项选择题 (1)综合布线系统中直接与用户终端设备相连的子系统是A 。 A.工作区子系统 B.配线子系统 C.干线子系统 D.管理 (2)综合布线系统中用于连接两幢建筑物的子系统是D 。 A.管理子系统 B.干线子系统 C.设备间子系统 D.建筑群子系统 (3)综合布线系统中用于连接楼层配线间和设备间的子系统是 C 。 A.工作区子系统 B.配线子系统 C.干线子系统 D.管理子系统 (4)综合布线系统中用于连接工作区信息插座与楼层配线间的子系统是 B 。 A.工作区子系统 B. 配线子系统 C.干线子系统 D.管理子系统 ?二.多项选择题 (1)综合布线系统是针对计算机与通信的配线系统而设计的,以下属于综合布线系统功能的是:ABCDE A.传输模拟与数字的语音 B.传输电视会议与安全监视系统的信息 C.传输数据 D.传输传真、图形、图像资料 E.传输建筑物安全报警与空调控制系统的信息 (2)为综合布线系统制定的一系列标准的主要内容有:ABCD A.民用建筑线缆标准 B.民用建筑通信和空间标准 C.民用建筑中有关通信接地标准 D.民用建筑通信管理标准 ?三.思考题 (1)与传统的布线技术相比,综合布线系统具备哪些特点? 综合布线系统具有以下六大特点: (1)兼容性 (2)开放性 (3)灵活性 (4)可靠性 (5)先进性

网络综合布线技术要求(专业文档)

(一)综合布线系统和网络设备架设系统 1.系统基本要求 本系统是一个综合化、高标准的布线系统和网络设备架设系统,必须达到国标《智能建筑设计标准》中的甲级标准和《建筑和建筑群综合布线系统工程设计规范》中的综合布线配置标准。 综合布线系统和网络设备架设系统产品必须为成熟产品并有成功项目案例,并充分考虑将来网络结构改变、扩容及配合新技术发展的需要而达到平滑过渡的可行性。 济南军区总医院保健楼结构化综合布线系统各包含三套网络系统,即:内网(军字1号网)、军事综合信息网、外网,各网络系统物理隔离,包含语音网(电话),语音网需保证每个房间至少一条线路。 济南军区总医院保健楼结构化综合布线系统中的内、外网数据、语音点为六类星型拓扑结构。 1.1 工作区子系统 (1) 内、外网、军事综合信息网数据信息模块、语音模块采用六类原厂产品,支持六类定义的所有使用;可重复安装,能用工具反复压接,连续使用;具有多种颜色的模块以便信息识别管理。 (3) 选择六类模块和国标单口或双口面板(86*86)来组成工作区信息插座,信息插座上有明显的标识以区分各种不同使用。 (3) 六类数据点配用六类标准原装跳线,分为5M、3M、2M三种,在合同总跳线数量不变原则下,三种跳线数量配比在弱电总包方完成水平子系统施工后由济南军区总医院信息科给定。 (4) 地面信息插座采用铜制或不锈钢材质。 1.2 水平子系统 (1) 水平子系统线缆采用六类4对PVC护套(低烟无卤)非屏蔽双绞线。 (2) 水平电缆配线距离不超过90米。

(3) 产品技术要求: 双绞线、接插件(配线架、信息插座、尾线)、光纤要求使用同一厂家产品,不得混用。为了和医院弱电系统完全配套,本次产品选择和门诊楼、内科楼相同型号产品:康普。 1.3 干线子系统(以楼为单位) (1)语音主干采用25对大对数电缆,从语言总配线间分别引至各分配线间,每层配线间敷设几根25对大对数电缆以深化设计为准并留有余量。 (2)保健楼内各层弱电间至保健楼一层弱电机房敷设一根12芯千兆多模光缆。 1.4 管理子系统 (1) 水平部分的数据及语音均采用24口/48口六类快接式配线架端接;光纤配线架用于端接数据光纤主干,110卡接式配线架用于端接楼内垂直语音主干电缆; (2) 所有的配线架应预留一定的余量,以供今后扩展。 (3) 每个IDF设置网络机柜用于保护PDS设备和网络交换机。弱电井内的IDF 采用标准(宽度600mm,深度600mm)的网络机柜,每个分配线间的网络机柜数量根据实际线路的多少设置。 (4) 机柜上所有跳线应一律走跳线管理环,不允许散乱在理线环外。机柜上空余部分(未上配线架或管理环)需有档板遮盖。 (5) 所有光缆中的每芯光纤都应和光纤配线架端接。 (6) 机柜内光纤配线架、交换机、网络配线架、语音配线架必须配置相应理线器。 1.5 设备间子系统 (1) 总配线间(设备间)配用机架式光纤配线箱,语音配线架、光纤跳线等; (2) 设备间子系统是综合布线系统的总配线机构,是整个系统的核心。设备间子系统采用19″机柜落地式安装(安装在由龙骨支撑起的防静电地板上)。 跳线:

网络综合布线模拟试题(五)及答案

综合布线 一:填空题 1.光纤主要用于高质量信息传输及主干连接,按信号传送方式可分为多模光纤和单模光纤两种,在水平连接上主要使用多模光纤,在垂直主干上主要使用单模光纤。 2.UTP中文称为非屏蔽双绞线。 3.STP/ScTP中文称为屏蔽双绞线。 4.T568B的线序排列1白橙2 橙3白绿4 蓝5白蓝6绿7白棕8 棕。 5.光纤分为多模光纤和单模光纤。 6.随着网络传输速率的不断提高,布线系统出现了五类100MHz产品,网络接口也逐渐向RJ45统一,用于端接传输数据线缆的配线架采用19英寸英寸RJ45口110配线架,此种配线架背面进线采用110端接方式,正面全部为RJ45口用于跳接配线,它主要分为24口,36口,48口,96口几种,全部为19英寸机架/机柜式安装 7.目前,结构化布线设计一般采用国际标准的结构化布线系统,将语音、数据的配线统一在一套布线系统中。系统设计一般按六个子系统进行设计: 1.工作区子系统: 2. 水平配线子系统: 3. 垂直干线子系统: 4. 设备间子系统5. 管理子系统: 6. 建筑群子系统 8.为便于今后的升级、电缆更换以及与表面压力和周围环境相隔离,铺设管道是一个较好的方法。9.路由总长度(不仅仅指楼间)——大楼间采用室外级的局域网双绞线电缆,其总长度要限制在90米之内。如果铺设的距离在100米到300米之间,则应该选择光缆。 10.线槽内布放电缆应平直,无缠绕,无长短不一。如果线槽开口朝侧面,电缆要每隔1米绑扎固定一次. 11.两台HUB或者交换机互联时应使用交叉网线. 12.综合布线的设计等级有基本型综合布线和增强型综合布线。 13.TIA/EIAT568A 标准的排列线序:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。 14.UTP链路标准定义两种链路的性能指标,永久链路(Permanent Link)和通道(Channel) 二:名词解释 1.EMC 是指:欧洲电磁兼容性标准 2.FTP 双绞线是指:铝箔屏蔽双绞线 3.STP 双绞线是指:轻型薄膜屏蔽双绞线 4.NEXT 是指:近端串音 5.TIA/EIA 568A是指什么标准:北美综合布线标准 三:选择题 1.双绞线的有效传输范围是: A.500米 B.300米 C.100米 D.50米 2.具有很强异种网互联能力的广域网络设备是。 A、路由器 B、网关 C、网桥 D、桥路器 3.使用网络时,通信网络之间传输的介质,不可用_________。 A、双绞线 B、无线电波 C、光缆 D、化纤 4.一座办公大楼内各个办公室中的微机进行联网,这个网络属于_______。 A、WAN B、LAN

网络综合布线理论测试题-3 (答案)

网络综合布线技术理论测试题ZHT-3 组别姓名成绩 一、单项选择题 1. 在垂直干线布线中,一般不使用线缆类型是( )。(C) A. 超5类4对双绞线 B. 光纤 C. 同轴电缆 D. 6类双绞线 2. 多模光纤传输1Gbit/s网络的最长传输距离是( )。(B) A. 500m B. 550m C. 2000m D. 5000m 3. 综合布线系统的六类线,在满足各项指标的情况下,传输带宽可达到( )。(C) A. 100MHz B. 200MHz C. 250MHz D. 300MHz 4. 无线局域网的标准802. 11 中制定了无线安全登记协议,简称( )。(C) A. MAC B. HomeRF C. WEP D. TDMA 5. 1000BASE~LX表示( )。(B) A. 1000兆多模光纤 B. 1000兆单模长波光纤 C. 1000兆单模短波光纤 D. 1000兆铜线 6. 水晶头,专业术语为连接器。(C) A. RJ11 B. RJ23 C. RJ45 D. RJ49 7. 综合布线系统设计中,大对数主干电缆的对数应在总需求线对的基础上至少预留( )备用线对。(B) A. 5% B. 10% C. 20% D. 50% 8.有线传输介质是指在两个通信设备之间实现的( )连接部分。(A) A.物理 B. 数据 C. 光纤 D. 理论 9. 根据TIA/EIA568A 规定,信息插座引针1、2 脚应接到( )。(C) A. 线对1 B. 线对2 C. 线对3 D. 线对4 10. 根据TIA/EIA568B 规定,信息插座引针1、2 脚应接到( )。(B) A. 线对1 B. 线对2 C. 线对3 D. 线对4 11. 光纤规格62. 5/l25 中的62. 5 表示( )。(A) A. 光纤芯的直径 B. 光纤包层直径 C. 光纤中允许通过的光波波长 D. 允许通过的最高频率 12. “62. 5/125μm多模光纤”的62. 5/125μm指的是( )。(A) A. 光纤内外径 B. 光纤可传输的光波波长 C. . 光缆内外径 D. 光缆可传输的光波波长 13. 影响光纤熔接损耗的因素较多,影响最大的是( )。(A) A. 光纤模场直径不一致 B. 两根光纤芯径失配 C. 纤芯截面不圆 D. 纤芯与包层同心度不佳

《网络综合布线技术》课程教学大纲

《网络综合布线技术》课程教学大纲 适用专业:网络/软件工程专业 总学时:(讲授/理论30学时,实验/技术/技能0学时,上机/课外实践30 学时) 先修课程:计算机网络基础,计算机操作系统 (一)本课程地位、性质和任务: 《网络综合布线技术》课程是网络技术专业必修的专业技能课程。本课程的主要任务是以综合布线系统的国际标准和国家标准为依据,从综合布线工程技术的基本概念出发,阐述综合布线工程的设计技术、施工技术、施工工程管理技术、网络测试技术、工程验收和管理维护等内容,围绕工程实践中的具体案例进行分析,突出学生网络布线工程设计和工程施工等实践能力的培养。学习本课程之前应当具有电工电子基础知识、计算机网络原理和计算机操作系统的预备知识。 (二)课程教学的主要内容及基本要求: 第1章综合布线技术概论 1.教学内容: 1.1概述 1.2综合布线系统在现代建筑物中的地位 1.3综合布线技术的标准和等级 2. 教学目的及要求: 了解综合布线系统的概念、发展过程 掌握综合布线的特点,综合布线系统的结构和组成 熟悉综合布线的应用 了解综合布线系统标准,最新进展 3. 教学重点及难点: 综合布线系统的结构 分析综合布线的组成 智能建筑组成 第2章综合布线技术相关的通信知识 1.教学内容: 2.1信道的主要传输特性 2.2宽带接入技术

2.3综合布线其他相关通信技术 2.4网络的拓扑结构 2. 教学目的及要求: 了解有线传输介质 掌握双绞线、同轴电缆、光纤和光缆相关传输介质 掌握网络常见的拓扑结构 3. 教学重点及难点: 综合布线通信技术 网络的拓扑结构:星型网络、环形网络、总线型、树型、网状型第3章综合布线的材料与设备 1.教学内容: 3.1布线线缆 3.2布线连接器件 3.3布线配套器材 3.4布线连接的网络设备 3.5布线性能测试仪器 3.6布线设计工具软件 2. 教学目的及要求: 了解综合布线器材 掌握线管、线糟、桥架、机柜、面板和底盒等 熟悉电工工具、五金机械工具、线缆安装工具、布线测试工具等 3. 教学重点及难点: 布线连接器件、布线配套器材 验证测试工具和专业电缆测试工具的使用 第4章综合布线系统建设 1.教学内容: 4.1概述 4.2综合布线系统的总体规划 4.3综合布线系统的设计 4.4综合布线系统的施工 4.5综合布线系统的竣工验收 2. 教学目的及要求: 了解工程施工基本要求 掌握综合布线系统的设计和施工

综合布线实训日记

计算机网络技术1101网络1105320111戴泽楠 综合布线工程设计与实施 1号实训楼-A507综合布线实验室 12.24-01.06 包金锋、王如荣

今天是综合布线实习的第一天,一大早来到教室,老师叫我们先自由分成4组,自己组推选出“项目经理”和“项目副经理”。/选好之后,老师教我们先写一个五天实训的计划,因为做什么事之前都先要有个计划才能有条理的去完成我们的任务。 大家都投入了激烈的讨论中,首先我们把我们五天应该完成的任务列举了出来,因为我们是第一次做这种任务表格,所以我们只是简单的把任务大致的列举了出来。结果我们去老师那里打印我们的任务表格时遭到了我们包老师的强烈批评,他说我们的任务列举的太空,太大了。一个任务做半天,怎么能做好!他指导我们应该把每个任务每个步骤详细的列举出来。然后再把每个步骤安拍时间。他又强调我们的计划步骤安排的时间不能和别人组的时间重合起来。因为我们的实验器材有的只有一两套。经过老师的指点,我们终于了解了怎么制定计划。最后我们一共列举了13的步骤。 因为一个上午我们的时间都花在了安排计划上。所以我们的实验任务是从下午开始的。 下午我们一来就来到实验室。当然我们综合布线首先做的是把干线子系统铺设起来,就是把设备间和管理间的大多数电缆、光缆铺设起来。铺好以后,我们开始把设备间、管理间的配线间和理线架安装好,我们组有11个人,我们分成三组安装配线间和理线架,分别负责一楼的设备间、二楼的设备间还有总管理间。

不知不觉一天就过去了,我感觉很充实。 实训第二天了。 今天我们的任务是把每一层的设备间到工作区的线缆铺设起来,还要把工作区的数据和语音模块打好,还要安装面板并进行随工测试。可以说任务有点繁重。 当我们开始铺线的时候才发现我们还没有穿线器,于是赶紧到别的组拿了一个,我们先试着穿了101房间到设备间的,穿完后要立即穿标签,防止线太多搞混了。可我们穿102、103的时候发现我们选的线都太短了,不够穿到设备间。于是项目经理立即安排了两个人去分线,我被安排到了这个光荣的任务。 我和另外一个同学在实验室外分线,可我们分线没有标尺啊。老师笑话我们说要什么标尺啊,地上铺的瓷砖每块是60厘米,你们对着量不就行了。我们量线时发现我们长的线很少,因为穿到工作区和设备间的线都要留一段距离方便打模块和配线架是用。所以我们需要的双绞线的长度都要6、7米,可我们的线大多数都是5米左右的,房间103,104根本不够用。我们只好先放下这两个房间,铺其他5个

网络综合布线期末考试试题

一?填空题( 20 分) 1、在敷设金属管时应尽量减少弯头。每根金属管的弯头不应超过 __________, 个,直角弯头不应超过 __________, 个,并不应有 __________, 弯出现。 2、常用双绞线线芯规格为 __________, 一箱标准的 UTP 双绞线长 __________ 米 , 表示线缆长度的单位还有 __________ ,它和米的换算公式是: __________ 。 3、说出以下槽式桥架连接件的名称:图 1__________ 、图 2__________ 、 图 3__________ 。 图 1 图 2 图 3 4、如果接线图不正确,可能是开路、短路、 __________ 、 __________ 和 __________ 串扰线对等 6 种情况。 5、从信息插座到配线间的配线架间双绞线布线最长距离是 __________ ;基本链路测试最长距离是 _________ 。 6、对 4 线对的 UTP 进行认证测试时,测出的传输时延有(几个) __________ 结果,衰减有(几个)__________ 结果。 NEXT 有(几个) __________ 结果。 7、在 UTP 线缆施工时,布放一根 4 对线电缆最大允许的拉力为 __________ ,布放 12 根线缆拉力为__________ 。 二、选择题(多选或单选, 20 分) 1、TIA/EIA 标准规定的 6 类综合布线系统中最大带宽为 ( ) A , 100MHz B , 250MHz C , 200MHz D , 600MHz 2、FLUKE 公司的认证测试仪有:() A , FLUKE DSP-100 B , FLUKE DSP-4300 C , FLUKE 620 D , FLUK E DTX 1800

《网络综合布线》课程标准

《网络工程与综合布线技术》课程标准 课程学分:4 总学时:64 适用专业:计算机应用技术专业 一、前言 1、课程性质 网络工程与综合布线技术是高职高专计算机应用技术专业的主干课程,旨在提高学生综合布线施工技术,加深对综合布线规范的理解,掌握综合布线工程的设计方法,熟悉综合布线工程中设计、施工、工程管理、测试验收各环节的技术要素,并通过实践,使学生能综合运用网络知识,对网络传输设备的使用和配置,布线系统的构成及设计等涉及综合布线系统的知识有一个全面的了解,并对计算机网络的建设、网络安全、资源共享等计算机网络方面的知识有一个具体的认识。 2、设计思路 本课程将以工作任务为逻辑主线(综合布线系统结构、系统设计、设备安装、项目管理岗位、工程监理岗位)来组织课程,将完成工作任务必需的相关理论知识构建于项目之中,学生在完成具体项目的过程中学会完成相应工作任务,训练职业能力,掌握相应的理论知识。 在教学中,根据校内外实训实习资源情况贯彻模拟网络工程项目(校内实训室)或承担真实网络工程(工程现场)的教学策略,并根据工程情况设计教学过程。 本课程融合了综合布线技术员职业资格相应的知识与技能要求,教学效果评价采取过程评价与结果评价相结合的方式,通过理论与实践相结合,重点评价学生的职业能力。 二、课程目标 通过完成以项目为载体的工作任务,使学生掌握网络系统结构和综合布线系统结构,熟悉综合布线产品,熟悉综合布线的相关标准,熟悉设计方式和规范,掌握安装规范和技术,熟悉综合布线从设计到施工安装到测试验收的工作流程,具备项目管理能力,能承担综合布线系统设计、现场安装施工、现场项目管理、测试验收等工作任务。 专业技术能力培养目标: 1、能设计中小型综合布线系统方案; 2、能绘制各种综合布线图; 3、能对材料和设备正确选型,并能做出预算方案; 4、能根据技术规范完成从楼宇子系统到工作区子系统的安装任务;

综合布线实训报告

综合布线实训报告 摘要: 计算机网络的发展几乎与计算机的发展一同起步。近年来,随着数字化城市和智能化建筑的快速发展和普及,网络综合布线系统已经成为每栋建筑物的重要组成部分。相关技术标准不断完善,大力促进了综合布线技术的发展和应用。 网络综合布线是一门新发展起来工程技术,它涉及许多理论和技术问题,是一个多学科交叉的新领域,也是计算机技术、通信技术、控制技术与建筑技术紧密结合的产物。 综合布线是自20世纪90年代初传入我国的,随着我国政府大力加强基础设施的建设,市场需求在不断的扩大,庞大的市场需求促进了该产业的快速发展。特别是2007年10月1日开始实施的GB50311-2007《综合布线系统工程设计规》和GB50312-2007《综合布线系统工程验收规》两个中国标准,对综合布线系统工程的设计、施工、验收、管理等提出了具体要求和规定,大力促进了综合布线系统在中国的应用和发展。 综合布线系统指用数据和通信电缆、光缆、各种软电缆及有关连接硬件构成的通用布线系统,它能支持语音、数据、影像和其他信息技术的标准应用系统。 综合布线是集成网络系统的基础,它能够支持数据、语音及其图像等的传输要求,为计算机网络和通信系统的支撑环境。同时,作为开放系统,综合布线也为其它系统的接入提供了有力的保障。

关键字:布线网络配置技术标准施工

第一章需求分析 (1)公司简要需求: 本期项目的目标是建立如下系统: 1.构造一个既能覆盖总公司又能与外界、子公司进行网络互通、共享信息、展示企业的计算机企业网。 2.选用技术先进、具有容错能力的网络产品,在投资和条件允许的情况下也可采用结构容错的方法。 3.具有较好的可扩展性,为今后的网络扩容作好准备。 4.采用OA办公,做到集数据、图像、声音三位一体,提高企业管理效率、降低企业信息传递成本 5.整个公司计划采用100M光纤接入到运营商提供的Internet。每日17点前必须完成当日的订单数据床送,数据容量大约在10G以上。集团统一一个出口,便于控制网络安全 6.设备选型上必须在技术上具有先进性,通用性,且必须便于管理,维护。应具备未来良好的可扩展性,可升级性,保护公司的投资。设备要在满足该项目的功能和性能上还具有良好的性价比。设备在选型上要是拥有足够实力和市场份额的主流产品,同时也要有好的售后服务. (2)具体用户需求: 1.网络设备配置配备网络交换设备,实现楼宇间的千兆光纤连接,保证未来各应用系统的实施以及满足集团各种计算机应用系统的大信息量的传输。 2.网管系统设计提供可以对整个网络系统进行管理的中文图形界面工具,使系统维护人员可以集中控制网络的所有设备。

网络综合布线考试题复习课程

一填空题 1从设计的角度,综合布线系统一般分为工作区、设备间、进线间、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统、管理7个部分。 2干线子系统缆线的两端分别端接于设备间BD和电信间FD的配线架。 3 进线间是建筑物外部通信和信息管线的入口部位,并可作为入口设施和建筑群配线设备的安装场地。 4在对绞电缆内,不同线对具有不同的扭绞长度,这样可以抵消相邻线对之间的电磁干扰和减少串音。 5对绞电缆按其包缠的是否有金属屏蔽层,可以分为屏蔽对绞电缆和非屏蔽对绞电缆两大类。在目前的综合布线系统中,除了某些特殊场合,通常都采用非屏蔽对绞电缆。 6光纤由3部分组成,即纤芯、包层和涂覆层。 7按传输模式分类,光纤可以分为单模光纤和多模光纤。 8常用的招标方式有公开招标和邀请招标两种形式。 9国家标准规定,配线子系统的对绞电缆最大长度为90m 。 10、配线子系统的网络拓扑结构一般采用星形拓扑结构。 11、设备间中应有足够的设备安装空间,一般设备间的面积不应小于10平方米。 12、对绞电缆一般以箱为单位订购,每箱对绞电缆的长度为305m 13、电缆管理标记通常有电缆标记、插入标记和场标记三种。 14、在不同类型的建筑物中,电缆管理常采用单点管理和双点管理两种管理方式。 15、干线子系统的接合方法有点对点端接法和分支递减端接法两种。 16 在敷设管道时,应尽量减少弯头,每根管得弯头不应超过2个,并不应有S 形弯出现。 17.由于通讯电缆的特殊结构,电缆在布放过程中承受的拉力不要超过电缆允许张力的80%。 18. 对绞电缆预留长度:在工作区宜为3~6m,电信间宜为0.5~2m,设备间宜为3~5m;光缆布放路由宜盘留,预留长度宜为3~5m ,有特殊要求的应按设计要求预留长度。

综合布线系统招标文件技术规格及要求

1.1.综合布线系统通用技术规格及要求 1.1.1.系统总体技术要求 1.1.1.1.********工程综合布线系统要求符合ISO/IEC 11801:2002 6类UTP最新的国际标准,系统整体信道带宽性能要求能够支持至少250MHz以上的数据传输。其应用能够充分保证整个航站区及配套设施高速、可靠的信息传输要求,适应现在和将来的技术发展。保证********工程综合布线系统是一套先进的、完整的、规范化的布线系统。 1.1.1. 2.********工程的计算机网络系统主干采用万兆以太网技术,因此,综合布线系统主干线要求按照万兆光纤布线标准进行设计,符合基于光缆的10G以太网标准IEEE ;水平布线要求支持千兆以太网需求,支持基于铜缆的千兆以太网标准IEEE 。 1.1.1.3.投标人所提供的综合布线系统配线架、跳线、信息模块、线缆等主要产品元件以及由其构成的整个永久链路须提供传输特性测试报告,以证明其传输特性符合本规格书中提出的所有技术指标。 1.1.1.4.综合布线系统要求采用开放式结构,适用于主流网络拓扑结构,并能适应不断发展的网络技术的需求,能支持综合信息传输和连接(计算机数据通信处理、话音通讯、图像传输、视音频传输以及各种控制信号的通信等多种应用类型)。 1.1.1.5.综合布线系统采用模块化结构,保证系统能很容易的扩充和升级。系统中任何一个信息点都能够连接不同类型的计算机设备和其它信息设备。对任一个分支单元的改动都不会影响系统的其它单

元。能在设备布局和需要发生变化时实施灵活的线路管理。 1.1.1.6.要求综合布线系统保证实现信息安全、可靠地传输。 1.1.1.7.综合布线系统需提供较强的系统管理能力,可以有效地进行系统管理、系统维护、系统故障的排除。 1.1. 2.产品认证 1.1. 2.1.投标人所提供的布线产品须经过具有合法性、独立性和权威性的中国权威测试机构(如:信息产业部数据通讯产品质量监督检验中心、信息产业部光通信产品质量监督检验中心、国家电线电缆检测中心等等)进行测试认证,并出具该机构发出的认证证明。 1.2.系统各功能子系统技术规格及要求 1.2.1.综述 1.2.1.1.********工程综合布线系统根据相关标准及规范,主要分为六个部分: 1) 建筑群子系统 2) 设备间子系统 3) 干线子系统 4) 配线(水平)子系统 1)工作区子系统 2)管理子系统

综合布线实训

《综合布线实训》课程大纲 适用专业:计算机应用与维修 开设时间:第一学年第2学期 课时数:40学时 制订:审定: 一、课程性质 本课程为中技计算机组装与维修专业的基础必修课。网络综合布线,被专业人员广泛使用,是网络技术人员、网络组建及管理人员必备的课程。通过本课程的学习,使学生了解综合布线系统,综合布线系统中的传输介质,综合布线工程的设计与施工等内容,分析典型的网络工程与综合布线项目,学会网络工程与综合布线项目的设计、施工与管理.为走上相应职业岗位奠定基础。 二、课程目标 实训一、参观校园网、熟悉机房布线、拓扑结构及网络设备的认识 【实验目的】: 熟悉校园网、熟悉机房布线、拓扑结构及网络设备 【实验内容】: 网络工程和综合布线所涉及的内容。 用户需求分析、网络系统设计、布线系统设计等涉及的内容。【实训设备】: 学院网络中心机房所有设备 【实训要求及成绩评定】: 1、了解用户需求分析、网络系统设计、布线系统设计等涉及的内容。 2、评定办法:根据结果现场评定。

A+:掌握所有内容;A:掌握要求的内容;A-:基本完成情况较好 实训二、用VISIO 或AUTOCAD绘制布线图 【实验目的】: 掌握用VISIO 绘制综合布线拓朴图、路由图、信息点分布图【实验内容】: 用VISTO绘制网络拓扑图 用VISTO绘制各种路由图 用VISTO绘制信息节点分布图 【实训设备】: Office 办公软件 【实训要求及成绩评定】: 1、熟练运用VISTO绘制结构图 2、评定办法:A+:掌握所有内容;A:掌握要求的内容;A-:基本完成情况较好 实训三、综合布线工程方案设计实训 【实验目的】: 通过实训掌握综合布线总体方案和各子系统的设计方法,熟悉一种施工图的绘制方法(AUTOCAD 或VISIO ),掌握设备材料预算方法、工程费用计算方法。设计内容符合国家《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范GBT-T-50311-2000 》 【实验内容】: 1、工作区子系统设计 2、水平子系统设计

网络综合布线模拟试题(四)及答案

I填空题 (1)“3A”智能建筑是指智能大厦具有_____________ 、____________ 和_________ 功能。 答案:建筑自动化或楼宇自动化(BA),通信自动化(CA ),办公自动化(OA) (2)工作区子系统是指___________ 到____________ 的范围 答案:终端设备、信息插座 (3)水平布线子系统也称作水平子系统,其设计范围是从工作区用得________ 到 _______ 。 答案:信息插座,配线架 (4)管理子系统由_____________ 组成 答案:配线架、理线器、路由器,交换机 (5)对于建筑物的综合布线系统,一般根据用户的需要和复杂程度,可分为三种不同系统设 计等级,他们是 ___________ 、_________ 和_________ 答案:基本型、增强型、综合型 (6)在双绞线电缆内,不同线对具有不同的扭绞长度,这样作用是______________ 。 答案:抑制串扰 (7)双绞线电缆的每一条线都有色标,以易于区分和连接。一条4对电缆有四种本色,即、、、。 答案:蓝,橙,绿,棕 (8)按照绝缘层外部是否有金属屏蔽层,双绞线电缆可以分为________________________ 和 _________ 两大类。 目前在综合布线系统中,除了某些特殊的场合通常都采用_______________________ 。 答案:屏蔽线,非屏蔽线,屏蔽线 (9)五类UTP电缆用来支持带宽要求达到 _____________ 的应用,超五类电缆的传输频率为______________ 六类双绞线电缆支持的带宽为 _____________ ,七类电缆支持的带宽可以高达_______________ 。 答案:100M/S 250MHZ, 1000M/S (10)光纤由三部分组成,即:_______ 、 _________ 禾口_______ 。 答案:纤芯,包层,涂覆层 (11)按传输模式分类,光缆可以分为_______________ 和______ 两类。 答案单模光缆和多模光缆 (12)单模光缆一般采用__________ 为光源,一般采用和波长。光信号可以沿着光纤 的轴向传播,因此光信号的损耗很小,离散也很小,传播距离较远。多模光缆一般采用的光源是,一般采用和波长。 答案:激光,1310 nm, 1550nm 发光二极管850nm1300nm (13)室外光缆主要适用于综合布线系统中的__________________ 子系统。 这类光缆主要有 __________ 、_________ 和_________ 三种。 答案:建筑群, (14)光纤配线架具有____________ 、__________ 、 ________ 和__________ 等功能。 答案:光缆端接,光纤配线,尾纤收容,调线分配 (15)设备间中应有足够的设备安装空间,一般设备间的面积不应小于__________ 。 答案:5 m2 (16)我国通信行业标准规定,配

网络综合布线模拟试题及答案

Ⅰ填空题 (1)“3A”智能建筑是指智能大厦具有、和功能。 答案:建筑自动化或楼宇自动化(BA),通信自动化(CA),办公自动化(OA) (2)工作区子系统是指到的范围 答案:终端设备、信息插座 (3)水平布线子系统也称作水平子系统,其设计范围是从工作区用得到。 答案:信息插座,配线架 (4)管理子系统由组成 答案:配线架、理线器、路由器,交换机 (5)对于建筑物的综合布线系统,一般根据用户的需要和复杂程度,可分为三种不同系统设计等级,他们是、和 答案:基本型、增强型、综合型 (6)在双绞线电缆内,不同线对具有不同的扭绞长度,这样作用是。 答案:抑制串扰 (7)双绞线电缆的每一条线都有色标,以易于区分和连接。一条4对电缆有四种本色,即、、、。 答案:蓝,橙,绿,棕 (8)按照绝缘层外部是否有金属屏蔽层,双绞线电缆可以分为和两大类。目前在综合布线系统中,除了某些特殊的场合通常都采用。 答案:屏蔽线,非屏蔽线,屏蔽线 (9)五类UTP 电缆用来支持带宽要求达到的应用,超五类电缆的传输频率为,六类双绞线电缆支持的带宽为,七类电缆支持的带宽可以高达。 答案:100M/S 250MHZ,1000M/S (10)光纤由三部分组成,即:、和。 答案:纤芯,包层,涂覆层 (11)按传输模式分类,光缆可以分为和两类。 答案单模光缆和多模光缆 (12)单模光缆一般采用为光源,一般采用和波长。光信号可以沿着光纤的轴向传播,因此光信号的损耗很小,离散也很小,传播距离较远。多模光缆一般采用的光源是,一般采用和波长。 答案:激光,1310nm,1550nm 发光二极管 850nm1300nm (13)室外光缆主要适用于综合布线系统中的子系统。 这类光缆主要有、和三种。 答案:建筑群, (14)光纤配线架具有、、和等功能。 答案:光缆端接,光纤配线,尾纤收容,调线分配 (15)设备间中应有足够的设备安装空间,一般设备间的面积不应小于。 答案:5㎡

综合布线技术要求及相关规范

综合布线技术要求及相关规范

综合布线技术要求及相关规范 1、综合要求 1.1.本项目包括:A、电脑网络布线; B、电视点布线; C、电话点布线; D、闭路电视监控布线。 1.2.电源布线不在综合布线的范围之内,电脑网络布线作备份布点,电话和电 视不作备份布点。 1.3.电脑网络布线如有室外部分,则用光纤布线,电话和电视的室外部分均由 施工方施工。 1.4.工程必须符合国家有关综合布线、电气安全标准等规范。 1.5.充分考虑所采用线材与用户相关设备的阻抗匹配、传输距离及线间电容、 串扰、回波、损耗等因素。 1.6.充分考虑整体布线工程的防雷及接地并为布线系统建设一个独立的接地 网,必须提供完整、可行的防雷接地方案。 2、其他要求 2.1 系统的测试和验收 本系统的测试和验收参照整个系统应按下列标准的最新修订本进行设计与验收测试中国工程建设标准化协会标准《建筑与建筑群综合布 线系统工程施工及验收规范》(CECS 89:97)进行。 2.1.1整个系统应按下列标准的最新修订本进行设计与验收测试。 1)国家电气规范与国家电气安全规范。 2)BS7430----接地 3)EIA/TIA568B及569标准 4)ISO/IEC DIS 11801(2002)建筑与建筑群综合布线系统工程国际标 准。 5)CECS72:92建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范。

2.1.2设备安装、测试、开通 1)测试工具采用FLUKE DSP4300 电缆测试仪进行验收测试,所有电脑网络 信息点(含备份点)按TIA/EIA568B信道测试模型100%通过测试。 2)设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由施工方提供。 3)设备的机械结构应作抗震加固。 2.1.3移交测试 1)移交测试的条款应与技术规范一致。基于以上要求,施工方应提供测试条件、方法和过程的草案,谈判后,最终测试文件由双方共同拟定。2)移交测试是在用户方督导人员在场的情况下由施工方的人员进行的。3)如果移交测试没有满足测试文件的要求,要重新进行系统测试。 2.1.4试运行验收测试 1)试运行是考察整个网络的可靠性的重要步骤,试运行将在移交测试后进 行,试运行期为三个月。 2)当主要指标(可靠性,稳定性)在试运行验收满足要求后,最终验收才 能进行。 如果上述条件不满足,要另加三个月的试运行期。 系统设计及产品技术要求 设计原则 实用性 -实施后的计算机布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展。模块化 - 布线系统中,除去固定于建筑内的线缆外,其余所有的接插件都应是模块化的标准件,以便管理和使用。 扩充性 - 布线系统尽可能一次性考虑投资到位,但不排除是可扩充的,将来有更大的发展时,很容易将设备进行扩展。 经济性 - 在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。 灵活性 - 信息点能方便地与多种类型设备(如电话、计算机、检测器件以及传真等)进行连接。 可靠性 - 在网络主干线的传输介质上提供容错功能,保证未来现代化系统的可靠运行。

相关文档