浅谈火力发电厂电气一次部分设计【摘要】在火力发电厂里,电气部分最关键的就是一次接线。本文通过对电气主接线,短路电流计算,变压器保护设计以及厂用电设计等方面对火力发电厂电气的一次部分设计进行了详细的阐述。

【关键词】一次部分;主接线;短路电流;设计

1 前言

发电厂是电力系统的重要组成环节,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。发电厂的主接线是保证电网的安全可靠、经济运行的关键,是电气设备布置、选择、自动化水平和二次回路设计的原则和基础。

2 电气主接线

电气主接线是发电厂(或变电站)中的一次设备按照设计要求连接起来,表示生产、汇聚和分配电能的电路。主接线不仅是电气设计的关键,而且使电力系统的重要组成环节,确定主接线直接能够影响变电所电气设备的选择与布置,还可以影响供电的可靠性和经济性。

2.1 电气主接线的设计原则

设计原则要根据发电厂在电力系统所处的地位和作用来确定。规划容量、本期建设规模、输送电压等级、进出线回路数、供电负荷的重要性、保证供需平衡、电力系统线路容量、电气设备性能和周围环境及自动化规划与要求等条件是用来确定设计方案参考依

3×100 MW火力发电厂电气一次部分设计

第三章火力发电厂主要设备 一、发电机 发电机是电厂主要设备之一,它同锅炉和汽轮机称为火力发电厂三大主机,目前电力系统中电能几乎都是由同步发电机发出。根据电力系统设计规程,在125MW 以下发电机采用发电机中性点不接地方式,本厂选用发电机型号为QFN—100—2及参数如下: 型号含义:2-----------------2极 100-------额定容量 N------------氢内冷 F-------------发电机 Q------------汽轮机 P =100MW;U=10.5;I=6475A;eee〞?=0.183 X cos =0.85;d??=100000KV A/0.85=117647.059 KV A S=P/ cos= P / cos e3030二、电力变压器选择 电力变压器是电力系统中配置电能主要设备。电力变压器利用电磁感应原理,可以把一种电压等级交流电能方便变换成同频率另一种电压等级交流电能,经输配电线路将电厂和变电所变压器连接在一起,构成电力网。

ⅰ、厂用电压等级:火力发电厂采用3KV、6 KV和10KV作为高压厂用电压。在满足技术要求前提下,优先采用较低电厂,以获得较高经济效益。 由设计规程知:按发电机容量、电压决定高压厂用电压,发电机容量在 100~300MW,厂用高压电压宜采用6 KV,因此本厂高压厂用电压等级6 KV。ⅱ、厂用变压器容量确定 由设计任务书中发电机参数可知,高压厂用变压器高压绕组电压为10.5KV,故高压厂用变压器应选双绕组,6 KV高压厂用变压器低压绕组电压为而由ⅰ知,变压器。 ⅲ、厂用负荷容量计算,由设计规程知: 给水泵、循环水泵、射水泵换算系数为K=1; 其它低压动力换算系数为K=0.85; 其它高压电机换算系数为K=0.8。 厂用高压负荷按下式计算:S=K∑P g K——为换算系数或需要系数 ∑P——电动机计算容量之和 S =3200+1250+100+(180+4752+5502+475×2+826.667+570+210) ×0.8 g =?KV A 低压厂用计算负荷:S=(750+750)/0.85=? KV A d厂用变压器选择原则: (1)高压厂用工作变压器容量应按高压电动机计算负荷110℅与低压厂用电计算 负荷之和选择,低压厂用工作变压器容量留有10℅左右裕度; (2)高压厂用备用变压器或起动变压器应与最大一台(组)高压厂用工作变压器容量相同。 根据高压厂用双绕组变压器容量计算公式: S≥1.1 S+ S=1.1×8379.333+1764.706=?KV A dBg由以上计算和变压器选择规定,三台厂用变压器和一台厂用备用变压器均选用SF7---16000/10型双绕组变压器 ①)变压器 (双绕组10KV厂用高压变压器:SF7---16000/10 为三相风冷强迫循环双绕组变压器。SF7---16000/10注:①电气设备实用手册P181 2、电力网中性点接地方式和主变压器中性点接地方式选择: 由设计规程知,中性点不接地方式最简单,单相接地时允许带故障运行两小时,供电连续性好,接地电流仅为线路及设备电容电流,但由于过电压水平高,

发电厂电气部分课程设计

目录摘要……………………………………………...................... 第1章设计任务……………………………..................... 第2章电气主接线图………………………........................ 2.1 电气主接线的叙述…………………………….. 2.2 电气主接线方案的拟定..................................... 2.3 电气主接线的评定.................................................. 第3章短路电流计算………………………..................... 3.1 概述.................................................................. 3.2 系统电气设备电抗标要值的计算................. 3.3 短路电流计算.................................................. 第4章电气设备选择………………………..................... 4.1电气设备选择的一般规则………………………. 4.2 电气选择的技术条件……………………………. 4.2.1 按正常情况选择电器………………………....... 4.2.2 按短路情况校验……………………………........ 4.3 电气设备的选择…………………………………. 4.3.1 断路器的选择………………………………. 4.3.2 隔离开关的选择……………………………. 第5章设计体会及以后改进意见…………........................ 参考文献………………………………………....................... 摘要

热力站工艺设计

张家口市桥东区集中供热工程 党校换热站设计 第一节 换热器的选择与计算 根据设计原则及该换热站的情况 ,选择板式换热器。 计算热负荷: ∑=Q Q 1.1)-(1.05j α?=∑∑F Q 其中 j Q —计算热负荷,W ; ∑Q —累计热负荷,W ; ∑F —采暖建筑面积,2 m ; α—面积热指标,2/m W 。 党校区换热站供热范围内建筑均为非节能建筑,根据采暖通风空调设计手册,面积热指标党校办公楼按802/m W 计算,面积为12000m 2,其他均为民用建筑,面积热指标按602/m W 计算。 12000807785460 5.63 W Q M ∑=?+?= 调查可知该站伦比小区以地暖形式供暖,面积为28400m 2 ,其余均以散热器形式供暖。 散热器计算热负荷为 14945460960000 3.93 W Q M ∑=?+= 地暖计算热负荷为 22840060 1.70 W Q M ∑=?= (散热器)纯逆流情况对数平均温差: C 27.23607085 130ln ) 6070()85130(ln 0min max min max =-----=???-?= '?t t t t t m 根据管壳式换热器进行修正: 00.8823.2720.48C m m t t ?'?=?=?= (地暖)纯逆流情况对数平均温差: C 76.39507060 130ln ) 5070()60130(ln 0min max min max =-----=???-?= '?t t t t t m

根据管壳式换热器进行修正: C 99.3476.3988.00=?='?=?m m t t φ 该换热站散热器所需板式换热器换热面积: 6 2Q 3.9310F 1.4 1.479.02K 340020.48m m t ?===?? 地暖换热器面积为: 26 2099 .343400107.14.1K Q 1.4F m t m =??=?= 可选用四台换热器,两套换热机组,每组两台,互备互用。 散热器区备用换热器面积为: 2 1F 79.020.755.31m =?= 地暖区备用换热器面积为: 2147.020F m =?= 选用BBR 板式换热器四台。 第二节 水泵的选择与计算 1、循环水泵总流量 h g j t t Q G -? =8604.1 式中 G — 循环水泵的总流量 ,h t / j Q — 负担建筑物的总供热量,MW g t — 回水温度,C 0 h t — 供水温度,C 0 散热器区循环水量为: 1860 3.93 G 1.4189.3/8560 t h ?=? =- 互用互备: h t t t Q G h g j /5.1327.060 8593 .38604.18604.1=?-?? =-? = 地暖区循环水量为: 2860 1.7 G 1.4204.7/6050 t h ?=? =- 互用互备h t G /3.1437.07.204=?=

发电厂电气部分课程设计题目

发电厂电气部分课程设计题目 题目: 300MW 火力发电厂电气部分设计 原始资料: 1. 发电厂情况 装机四台,容量2 x 100MW ,2x50MW, 发电机额定电压10.5KV ,功率因数分别为cos φ=0.85,cos φ=0.8,机组年利用小时数4800h ,厂用电率7%,发电机主保护时间0.05s ,后备保护时间3.9s ,环境条件可不考虑。 2. 接入电力系统情况 (1)、 10.5KV 电压等级最大负荷10MW ,最小负荷8MW ,cos φ=0.8,架空线路6回,二级负荷。通过发电机出口断路器的最大短路电流:''40.2I KA = 238.6S I KA = 438.1S I KA = (2)、 剩余功率送入220KV 电力系统,,架空线路4回,系统容量1800MW ,通过并网断路器的最大短路电流:''17.6I KA = 216.5S I KA = 416.1S I KA = , 题目:400MW 火力发电厂电气部分设计 原始资料: 1. 发电厂情况 装机两台,容量2x200MW ,发电机额定电压15.75KV ,cos φ=0.85,机组年利用小时数5500h ,厂用电率5.5% ,发电机主保护时间0.05s ,后备保护时间3.9s ,环境条件可不考虑。 2. 接入电力系统情况 发电厂除厂用电外, 剩余功率送入220V 电力系统,架空线路4回,系统容量2500MW ,通过并网断路器的最大短路电流:''26.5I KA = 229.1S I KA = 429.3S I KA = 3、厂用电采用6kv 及380/220三级电压

题目: 500MW 火力发电厂电气部分设计 原始资料: 1. 发电厂情况 装机四台,容量2 x 50MW ,2x200MW ,发电机额定电压分别为10.5KV 、15.75KV ,功率因数分别为cos φ=0.8,cos φ=0.85,机组年利用小时数5800h ,厂用电率6% 发电机主保护时间0.05s ,后备保护时间3,8s ,环境条件可不考虑。 2. 接入电力系统情况 (1) 10.5kv 电压等级最大负荷12MW, 最小负荷10MW ,cos φ=0.8,电缆馈线4回,二级 负荷。 通过发电机出口断路器的最大短路电流:''39.1I KA = 236.5S I KA = 435.8S I KA = ( 2) 剩余功率送入220KV 电力系统,架空线路4回,系统容量3500MW ,通过并网断路器的最大短路电流:''21.3I KA = 219.8S I KA = 418.5S I KA = 3、厂用电采用6kv 及380/220三级电压 题目:600MW 火力发电厂电气部分设计 原始资料: 1. 发电厂情况 装机两台,容量2 x 300MW ,发电机额定电压20KV ,cos φ=0.85,机组年利用小时数6000h ,厂用电率5%,发电机主保护时间0.05s ,后备保护时间3.9s ,环境条件可不考虑。 2. 接入电力系统情况 发电厂除厂用电外,全部送入220KV 电力系统,,架空线路4回,系统容量4000MW , 通过并网断路器的最大短路电流:''31.2I KA = 229.1S I KA = 428.2KA S I = 3、厂用电采用6kv 及380/220三级电压

火电厂电气部分设计

发电厂电气部分课程设计 设计题目火力发电厂电气主接线设计 指导教师 院(系、部) 专业班级 学号 姓名 日期

课程设计标准评分模板课程设计成绩评定表

发电厂电气部分 课程设计任务书 一、设计题目 火力发电厂电气主接线设计 二、设计任务 根据所提供的某火力发电厂原始资料(详见附1),完成以下设计任务: 1. 对原始资料的分析 2. 主接线方案的拟定 3. 方案的经济比较 4. 主接线最终方案的确定 三、设计计划 本课程设计时间为一周,具体安排如下: 第1天:查阅相关材料,熟悉设计任务 第2 ~ 3天:分析原始资料,拟定主接线方案 第4天:方案的经济比较 第5 ~ 6天:绘制主接线方案图,整理设计说明书 第7天:答辩 四、设计要求 1. 设计必须按照设计计划按时完成 2. 设计成果包括设计说明书(模板及格式要求详见附2和附3)一份、主接线方案图(A3)一张 3. 答辩时本人务必到场 指导教师: 教研室主任: 时间:2013年1月13日

设计原始数据及主要内容 一、原始数据 某火力发电厂原始资料如下:装机4台,分别为供热式机组2 ? 50MW(U N = 10.5kV),凝汽式机组2 ? 300MW(U N = 15.75kV),厂用电率6%,机组年利用小时T max = 6500h。 系统规划部门提供的电力负荷及与电力系统连接情况资料如下: (1) 10.5kV电压级最大负荷23.93MW,最小负荷18.93MW,cos?= 0.8,电缆馈线10回; (2) 220kV电压级最大负荷253.93MW,最小负荷203.93MW,cos?= 0.85,架空线5回; (3) 500kV电压级与容量为3500MW的电力系统连接,系统归算到本电厂500kV母线上的电抗标么值x S* = 0.021(基准容量为100MV A),500kV架空线4回,备用线1回。 二、主要内容 1. 对原始资料的分析 2. 主接线方案的拟定 (1) 10kV电压级 (2) 220kV电压级 (3) 500kV电压级 3. 方案的经济比较 (1) 计算一次投资 (2) 计算年运行费 4. 主接线最终方案的确定

2×100MW发电厂电气部分设计毕业设计

2×100MW发电厂电气部分设计毕业设计 引言 随着高速发展的现代社会,电力工业在国民经济中的作用已为人所共知,它不仅全面的影响国民经济其他部门的发展,同时也极大的影响人民的物质与文化水平的提高,影响整个社会的进步,其中发电厂在电力系统中起着重要的作用.我国正在飞速发展,经济快速的增长使得对电能的需求量在不断提高,各类发电厂的数量随之而增加,特别是火力发电厂依然十分重要。 我本次设计的题目为“2 100MW发电厂电气部分设计”,设计的主要内容为:确定电气主接线图;选择主变压器的型号;对主接线上的短路点进行短路电流计算;设备选型及校验;发电机保护整定计算;防雷接地计算;屋外配置设计。 在佈仁图老师的认真辅导下使我在此次的毕业设计中对发电厂等方面的知识有了更多的了解,真是受益匪浅.

第一章绪论 随着我国经济发展速度的不断加快,特别是伴随西部大开发和振兴东北老工业基地的力度加大,我国的电力需求猛增。为了提高国家电力工业的效益,促进相关工业的技术水平的提高,增加新的经济增长点。近期的重点是:发展大容量、高效低污染的常规火电机组,积极开发洁净煤发电新技术,解决提高燃煤发电机组的效率和改善环境污染两大关键问题;开发水电站老机组的改造技术,提高机组效益和对水利资源的的效利用;加强电网关键技术的开发研究,积极推进跨大区电网互联,优化资源配置,建立有效电力市场体系;大力开发和推广节能降耗技术,加速对中小机组、老机组、城市和农村电网的技术改造,降低损耗,提高效益。 我国电力的发展将朝向“大机组、超高压、大电网、新能源”方向发展。 火力发电中的主要环节是热能的传递和转换,将初参数提高到超临界状态,提高了可用能的品位。使热能转换效率提高,这是大容量火电机组提高效率的主要方向。与同容量亚临界火电机组比较,超临界机组可提高效率2-2.5%,超临界机组可提高效率约5%。大型超临界机组的开发与应用,可以有效的改变我国电力工业目前能耗高和环境污染及依赖进口设备的局面,具有现实的经济、社会效益。 由于空冷电站的耗水量仅为湿冷电站的1/3,适合于我国富煤缺水的“三北”地区建设大型坑口电站,变输煤为输电。对减轻铁路运煤压力、促进“三北”及相邻地区的经济发展具有非常重要的现实意义。 设计为(2 100)MW发电厂电气部分设计,要任务是电气主接线,厂用电设计、短路计算、主要设备的选择和校验、防雷与接地装置设计、发电机保护的整定计算、配电装置设计。技术要求主接线可靠、灵活、经济、便于扩建。所有设计过程均需要考虑国家电力部门的技术规程和规范。

热力站设计的常见问题及改进对策

热力站设计的常见问题及改进对策 目前在热力站设计工作中,仍然存在一些问题与不足,主要体现在排水沟、不凝性气体、凝结水回收管道、补水箱液位测量等方面。为应对这些问题,今后应该有针对性的采取改进对策,提高排水沟、不凝性气体、凝结水回收管道、补水箱液位测量的设计水平,并增强设计人员综合素质、严格遵循相关技术规范要求。 标签:热力站;设计;排水沟;不凝性气体;凝结水回收管道 引言 热力站在城市供热,满足人们采暖需要等方面具有重要作用。为促进其作用的充分发挥,首先就得做好设计工作,对各项设施进行科学合理规划,提高设计水平和设计质量。但一些设计单位的技术水平较低,设计人员责任心不强,导致在设计过程中难以有效提高设计水平,对热力站以后的运行产生不利影响。因此,结合热力站设计实际情况,探讨分析常见问题,并提出改进和完善对策无疑具有重要现实意义。下面将以汽-水热力站为例,探讨设计中存在的不足,并有针对性的提出改进措施,希望能够为实际工作提供启示和借鉴。 1 热力站设计的常见问题 尽管很多设计单位和设计人员认识到设计工作在推动热力站施工建设,促进热力站更好运行和工作方面的重要作用,但由于一些设计人员的技术水平较低,相关管理制度不完善,导致设计中仍然存在一些问题与不足。具体来说,这些问题主要体现在以下几个方面。 1.1 排水沟存在的问题 热力站换热机组多数实现自动化控制,工作人员在监控室开展各项操作时,监控室与换热机组通过通信电缆传输控制信号。但由于施工质量不到位,监理工作被忽视,或者后期出现工后沉降现象,导致排水沟内积水向电缆沟内渗流。当积水过多或湿度过大时,对热力站各项设备的安全运行产生负面影响,并且一旦出现渗流现象,进行处理是十分困难的工作。 1.2 不凝性气体排除存在的问题 供回水管道最高处都设置自动排气阀,一般设置一个就能排除管内不凝性气体,但在供暖初期或中途检修后,管道最高处聚集大量不凝性气体,并且在回水管道最高处积聚最多。在这种情况下,一个自动排气阀难以及时排除不凝性气体,容易导致管网压力和电动机电流急剧波动,影响管道和电气设备安全运行。 1.3 凝结水回收管道存在的问题

浅谈工厂电气设计要点

浅谈工厂电气设计要点 的建设数量也开始逐渐增多。电气设计作为工厂厂房设计中重要的一环,在确保工业生产能够进行,工厂经营能够有效开展方面,有着重要的作用。本文就主要对工厂的电气设计进行简单的探讨。 关键词:工厂电气设计厂房设计防雷接地 供电质量的好坏,对于工厂能够持续稳定的运行有着重要的影响。如果没有合理的供电设计,则无法确保供电的顺利和通畅,进而影响工厂持续稳定的运行。工厂的产区和车间两个部分是用电量最大的区域,因此,在工厂电气设计中,厂区和车间的供电是需要着重加强的两个方面。 1、厂区供电 根据负荷计算及对二三期负荷的预测,全厂的变压器安装容量约8000kV-A左右;鉴于附近电力部门的10kV系统已经没有容量及备用的回路,且当地的市政线路以35kV为主;故经甲方与供电局协商,在厂区内建一个35kV降压站,内设两台容量为4500kV A/35kV/10kV的主变压器。《供配电设计规范》(GB50052-95)第4.0.4条明确规定:正常情况下,用电设备端子处电压偏差允许值(以额定电压的百分数表示)宜符合下列要求:(1)电动机为5%;(2)照明:在一般工作场所为5%,对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为+5%,-10%,应急照明、道路照明和警卫照明等为+5%,-10%;(3)其它用电设备当无特殊规定时为5%。《10kV及以下变电所设计规范》

(GB50053-94)第2.0.1条明确规定:变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定,即:接近负荷中心;进出线方便。 2、车间照明及配电设计 2.1车间照明分类及供电方式 鉴于《机械工厂电力设计规范》(JBJ6-96)规定,我们在进行车间的照明设计时,一般采用以下几种供电方式:(1)当厂房内只设一台变压器且采用变压器干线式配电系统而又无低压联络线时,照明电源宜接自低压侧总开关进线端;当有联络线时,照明电源宜接自低压侧总开关出线端。应急照明电源应与正常照明的供电干线自变电所低压屏(或母线上)。 (2)当车间变电所低压侧采用放射式(或放射式与干线式相结合的方式,即较常用的配电方式)时,车间的照明电源宜接自低压配电屏的照明回路上;应急照明(值班照明)电源宜接自低压配电屏的应急照明回路上。 (3)当厂房内无变压器,电源从附近引来时,动力配电回路宜与照明回路分开;在建筑物电源进线处,应急照明电源与正常照明回路分开,且接在正常照明回路总开关上口。 2.2车间照明的控制及电能计量 根据《机械工厂电力设计规范》我们在对该工厂进行车间内照明设计时,首先按跨及工段进行分区供电,在变电所低压出线屏内装设电度表,对每路照明及应急照明进行计量。其次,在车间内便于操作的距离范内,安装照明及应急照明配电箱,出线采用一灯一控方案。这样,看起来虽然配电箱多一些,配电箱中的开关也多一些,但从长远来看,可以节约大量的电能;同时,每个配电箱控制的范围不大,便于操作。

火力发电厂电气部分设计

毕业设计论文 论文题目:300MW机组火力发电厂电气部分设计

摘要 由发电、变电、输电、配电用电等环节组成的电能生产与消费系统它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能,再经过输、变电系统及配电系统将电能供应到各负荷中心。 电气主接线反映了发电机、变压器、线路、断路器和隔离开关等有关电气设备的数量、各回路中电气设备的连接关系及发电机、变压器与输电线路、负荷间以怎样的方式连接,直接关系到电力系统的可靠性、灵活性和安全性,直接影响发电厂、变电所电气设备的选择,配电装置的布置,保护与控制方式选择和检修的安全与方便性。而且电能的使用已经渗透到社会、经济、生活的各个领域,而在我国电源结构中火电设备容量占总装机容量的75%。本次设计是针对一台300MW机组火力发电厂电气部分的设计。在本次毕业论文设计当中介绍了有关发电厂的一些电气设备如发电机、变压器、断路器、电压互感器、电流互感器和电动机等以及介绍了主变的选择和短路电流的计算条件,最后介绍防雷的重要性以及防雷的有效措施。因此,我们在电厂以后的工作当中一定要时刻保持安全和认真的态度。 本文对发电厂的主要一次设备进行了选择,并根据短路电流计算,通过电器设备的短路动稳定、热稳定性对主要设备进行了校验。在主接线设计中,我们把两种接线方式在经济性,灵活性,可靠性三个方面进行比较,最后选择双母线接线方式。 关键词:电气设备,发电机,变压器,电力系统, ABSTRACT By power、generation、substation,、transmission and distribution of electricity, electricity production and consumption system, its functio n is the nature of primary energy into electricity by electric power equipment, after losing, substation and power distribution system will be power supply to the load center. Reflects the main electrical wiring generators, transformers, lines, the number of circuit breaker and isolating switch and related electrical equipment, electrical equipment in each circuit connection relationship and generator, transformer and transmission lines, in which way the load between connections, is directly related to reli ability, flexibility and security of power system, directly affect the choice of the electrical

发电厂电气部分设计

2006-12-26 20:38:11 第一节原始资料 一、题目:200MW地区凝汽式火力发电厂电气部分设计 二、设计原始资料 1、设计原始资料: 1)某地区根据电力系统的发展规划,拟在该地区新建一座装机容量为 200MW的凝汽式火力发电厂,发电厂安装2台50MW机组,1台100MW机组,发电机端电压为10.5KV,电厂建成後以10KV电压供给本地区负荷,其中有机械厂、钢厂、棉纺厂等,最大负荷48MW,最小负荷为24MW,最大负荷利用小时数为4200小时,全部用电缆供电,每回负荷不等,但平均在4MW左右,送电距离为3-6KM,并以110KV电压供给附近的化肥厂和煤矿用电,其最大负荷为58MW,最小负荷为32MW,最大负荷利用小时数为4500小时,要求剩余功率全部送入220KV系统,负荷中Ⅰ类负荷比例为30%,Ⅱ类负荷为40%,Ⅲ类负荷为30%。 2)计划安装两台50MW的汽轮发电机组,型号为QFQ-50-2,功率因数为0.8,安装顺序为#1、#2机;安装一台100MW的起轮发电机组,型号为TQN-100-2,功率因数为0.85,安装顺序为#3机;厂用电率为6%,,机组年利用小时 Tmax=5800。 3)按负荷供电可靠性要求及线路传输能力已确定各级电压出现列于下表:10KV 110KV 220KV 名称 回路数 名称 回路数 名称 回路数 机械厂 2 化肥厂 2 系统 2

钢厂 4 煤矿 2 棉纺厂 2 市区 4 预留 2 预留 2 预留 1 合计 14 合计 6 合计 3 4)本厂与系统的简单联系如下图所示: 220KV 系统 220KV 新建电厂110KV 10KV 5)计算短路电流资料: 220KV电压级与容量为2000MW的电力系统相连,以100MVA为基数值归算到本厂220KV母线上阻抗为0.048,系统功率因数为0.85。 6)厂址条件:厂址位于江边,水源充足,周围地势平坦,具有铁路与外相连。 7)气象条件:绝对最高温度为400C;最高月平均温度为260C;年平均温

发电厂电气设计

发电厂电气部分课程设计 题目:220KV/35KV黄埠变电站一次系统设计学院:自动化工程学院 专业:电气工程及其自动化 姓名: 指导教师: 2011年9 月14 日

设计题目:220KV/35KV黄埠变电站一次系统设计 原始资料: (1)220KV进线2回。分别从主系统220KV双母线接线带旁路上引接;35KV 出线10回供给下级变电站。 (2)工程建设规模:主变压器两台,容量均为63MV A,年最大负荷利用小时数均为6000h,电压等级220KV/35KV。 (3)系统短路容量:两台主变压器分裂运行时,220KV母线三相最大短路容量为6137.35MV A,短路电流16.38KA;35KV母线三相最大短路容量为936.15MV A,短路电流15.44KA。 设计要求 1.为该变电站设计出电气主接线图。 2.选择主变压器型号。 3.选择变压器出口断路器和隔离开关(220KV)。 4.利用经济电流密度选择变压器出口母线。 5.选择35KV出口断路器和隔离开关。 6.选择电压互感器和电流互感器型号。

接线图

各部分设计 (1) 变压器 根据两台主变压器的容量和变比,根据华鹏变压器厂提供的产品样本 选择S (F )(P )Z11-63000,额定电压为220±8×1.25%/35KV ,联结组标号为YNd11的变压器。 (2) 变压器出口断路器和隔离开关 变压器出口(220KV 侧)最大持续电流为 A U S N N ax 6.173220 *363000*05.1305.1I m == = 根据变压器出口的U NS 、I max ,根据《发电厂电气部分》附表6,可选

3×100-MW火力发电厂电气部分设计资料讲解

目录 摘要 ............................................................................................................................... - 2 -1 绪论 ............................................................................................................................... - 3 - 1.1 设计任务的内容 ................................................................................................ - 3 - 1.2 设计的目的 ........................................................................................................ - 3 - 1.3 设计的原则 ........................................................................................................ - 3 - 2 主接线方案的确定 ....................................................................................................... - 4 - 2.1 主接线方案拟定 ................................................................................................ - 4 - 2.2 主接线方案 ........................................................................................................ - 4 - 2.3 主接线方案确定 ................................................................................................ - 6 - 3 厂用电的设计 ............................................................................................................... - 7 - 3.1 厂用电源选择 .................................................................................................... - 7 -设计总结 ........................................................................................................................... - 8 -参考文献 ........................................................................................................................... - 9 -

浅谈热力站控制系统结构及注意事项

浅谈热力站控制系统结构及注意事项 以工程项目为依据,了解目前热力站自控系统的发展现状。根据国家标准规范、图集及IEC中相关条文,介绍目前热力站的控制策略,并结合系统结构,揭示目前热力站控制系统在设计施工中存在的问题。结合常见问题进行分析,从设计角度提出提高改善的措施及今后设計施工应注意的事项。结合工程设计实例,指出现在设计中存在的误区,并提出建设性的结论和做法供建筑电气专业同行参考。 标签:PLC热量调节;抗干扰;隔离配电器;电磁流量计 工程案例项目概况:原有热力站在原地热系统的基础上扩建散热器系统,以解决新增热负荷,并实现两个系统的自动控制。 1 热力站控制策略 主要控制策略包括一级网的热量调节、二级网进出换热器水量调节、二级网循环泵进水量控制、二级网补水量控制、水箱液位控制等。以下详细介绍实现此策略的控制方案: (1)通过一级网管线设置的电动调节阀控制一级网流量,采集二级网出口温度做为控制参数,温度低时增加流量,高时减少流量。 (2)通过采集二级网供回水压差及室外温度控制二级网供回水联通电动调节阀,从而调节换热器进出口水量平衡。 (3)采集二级网供水压力控制循环泵变频,即通过控制调节循环泵变频确保二级网供水压力控制在规定值。 (4)采集二级网回水压力控制补水泵变频,即通过控制调节补水泵变频确保二级网回水压力控制在规定值,以防失水过多。 (5)水箱液位控制,主要补水来源是一级网管线及自来水补水,通过采集液位参数控制两个电动调节阀,可选择两种补水水源。 2 热力站控制信号设置 (1)于控制室原控制柜旁新建一面控制柜主要控制新建散热器系统部分。 (2)原地热系统增加控制信号:一级网供回水温度、压力;一级网供水流量;二级网供回水温度、压力;一级网补水流量控制(利用电磁流量计采集流量信号控制电动调节阀);一级网电动调节控制;二级网电动调节控制;变频器运行参数采集;各泵电流值及泵体温度。

(完整版)火电厂电气一次部分毕业设计论文

题目:火电厂电气一次部分毕业设计

学院:信息电子技术学院年级: 专业:电气工程及其自动化姓名: 学号:

摘要 发电厂是电力系统的重要组成部分,也直接影响整个电力系统的安全与运行。 在发电厂中,一次接线和二次接线都是其电气部分的重要组成部分。 本设计是电气工程及其自动化专业学生毕业前的一次综合设计,它是将本专业所学知识进行的一次系统的回顾和综合的利用。设计中将主要从理论上在电气主接线设计,短路电流计算,电气设备的选择,配电装置的布局,防雷设计,发电机、变压器和母线的继电保护等方面做详尽的论述,并与三河火力发电厂现行运行情况比较,同时,在保证设计可靠性的前提下,还要兼顾经济性和灵活性,通过计算论证该火电厂实际设计的合理性与经济性。在计算和论证的过程中,结合新编电气工程手册规范,采用CAD软件绘制了大量电气图,进一步完善了设计。 关键字主接线设计;短路电流;配电装置;电气设备选择;继电保护

Power plants is an important part of power system, and also affect the safety of the whole power system with operation. In power plant, a wiring and secondary wiring is the important part of electrical part. This design is the electrical engineering and automation of professional students before graduation design, it is a comprehensive professional knowledge learnt this a systematic review and comprehensive utilization. Design mainly from theory will in the main electrical wiring design, short-circuit current calculation, electrical equipment choice, power distribution equipment layout, lightning protection design, generator, transformer and busbar protection etc, and a detailed discussion with the current operation sanhe coal-fired power plants, meanwhile, in comparison to ensure that the design reliability premise, even give attention to two or morethings economy and flexibility, through calculation demonstrates that the practical rationality of the design of power with economy. In the process of calculation and argumentation, combined with the new electric engineering manuals, using CAD software standard drawing a lot of electrical diagrams, further improve the design. Keywords Lord wiring design; Short-circuit current; Distribution device; Electrical equipment selection; Relay protection

电厂电气设计 课程设计

本设计主要内容 在本设计中,所设计的电厂是一座装机容量为200MW的凝气式火力发电厂,就规模上讲属于中型发电厂。 本设计根据实际要求,考虑到工矿企业的用电电压是10KV,而发电机的输出电压时10.5KV,所以不经变压而直接向其供电;煤矿和化肥厂的用电电压是110KV,通过升压变压器送电至110KV母线,然后有四回出线向负荷供电;而电网系统是220KV,通过另一台变压器升压后送电至电网,两台高压变压器采用型号为:SSPSL-18000/220。全部负荷均有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级负荷。另外厂用电变压器 —6300/10。系统采用的发电机是两台50MW的汽轮发电机采用的型号为:SJL 1 组,型号为QFQ-50-2,功率因数为0.8,安装顺序为1#、2#机;安装一台100MW 的汽轮发电机组,型号为TQN-100-2,功率因数为0.85,安装顺序为3#机。 对所选厂址具备的客观条件分析知,位于江边,周围地势平坦,具有铁路与外相连,所以地理位置优越,容易获得燃料;该地区绝对最高温度为40℃,最高月平均温度为26℃,年平均温度为10.7℃,该地区气候适宜,考虑到以东北风为主,火电厂对空气和环境的污染大等考虑,该厂宜选在处于市区西南角的下风口位置。本电厂的设计目标是保证市区居民及其附近机械厂、棉纺厂、钢厂等工矿企业的用电(10KV),向附近的化肥厂和煤矿提供可靠供电(110KV),剩余的功率要送入电网系统(220KV)。 本设计说明书详细叙述了该发电厂的电气主接线设计,另外对10KV出线的14条回路中使用的母线,输电线路,断路器,隔离开关,及相关的电气设备选用都做了详细的分析和计算,另外还考虑了发电厂事故后的重新启动问题,附带电气主接线图一张。

热力站设计中的常见问题分析

热力站设计中的常见问题分析 发表时间:2018-05-16T17:17:52.940Z 来源:《基层建设》2018年第3期作者:吕莎 [导读] 摘要:热力站设计受很多因素影响,不可避免会出现很多问题,限制热力站设计的因素有制度、人力、技术水平、配合程度等等。 乌鲁木齐热力工程设计研究院新疆 830000 摘要:热力站设计受很多因素影响,不可避免会出现很多问题,限制热力站设计的因素有制度、人力、技术水平、配合程度等等。介于这些弊端的存在,我们应该采取措施,不断完善对策,提高设计的灵活性、加强热力站各个环节的配合程度,明确各个部位的运行方案,全方位提升设计的综合技能。 关键词:热力站;设计;常见问题;解决对策 如果热力站出现问题导致供电不足会对居民生活带来不少麻烦,热力站是具有非常重要的地位,直接为大家提供热源,所以其设计的规范性直接影响到用户的体验,为了能够更好地服务大众,更好地发挥热力站的价值,热力站需要随时满足居民的供热要求,有效的预防故障发生。在设计上完善热力站性能,这样不仅能够提高供热效果,也可以减少材料和资金投入,是节能的一种途径。为此,下文在充分结合笔者对众多文献研究及自己在这几年工作实践情况下就热力站设计中的常见问题及其解决对策进行分析。 1 热力站设计中常见的问题分析 1.1设计灵活性不够 有一些设计人员专业知识不过硬,对专业技术规范了解不够到位,造成自我理解有偏差,也有部分设计人员业务水平有限,只会生搬硬套,忽略了热力站的实际情况,导致设计出来的参数值在实际运用上十分不合理。比如说在热负荷计算的过程中,设计规范上给定了不同类型建筑的推荐值,可以根据实际情况去选择,但是部分设计人员不顾实际情况,未进行详细的负荷计算,指根据推荐值进行确定,最后却跟实际情况不相符,不仅是一种资源浪费,也无法达到很好的供热效果。 1.2水泵设计不合理 在热力站的设计过程中,因为很多规模相似、供热面积相似、介质参数相似的工程参数可以互相参考,这无疑是为设计提供了便捷之处,这促进了设计水平的提高。但是部分设计人员未能尽到责任,在没有全方位了解热力站供热范围内的建筑采暖情况和二次管网情况,就直接按照以往相似的供热面积的设计参数进行选型,还忽略了水力计算工作,这样取出的参数是偏差很大的。还有一些设计人员在确定水泵进出的规格大小时没有进行准确的计算和判断,仅以样本参数为依据来确定规格,最后导致水泵进出口水流速度太大、阻力过大,不仅加大了能量消耗造成资源浪费,还为热力站正常运行带来麻烦。 1.3除污器旁通管设计不到位 这个设计的目的就在于在确保不停泵的状态下,能够对除污器内部进行清理、替换和检修,但是在实际操作上却不常能真正把它运用起来,反而造成了资源浪费,提高了成本。一些工作人员为了清理杂物而打开旁通管,这种方式实际上是不正确的,反而会将杂物带入其中造成管道堵塞。 1.4分集水器设置不合理 分集水器是热力站设计的常用设备,很多的设计单位采用这种方式引出分支,有的分支甚至多达十几个,这样一来,就容易造成管道出热力站和室外敷设困难,不仅导致了成本提高,也会影响其他管道的正常作业。 1.5设计配合不到位 设计当中有多个环节,锅炉房、换热站、采暖系统、一次网、二次网等等,在这些部分的设计当中,通常不是一气呵成,而是分别由不同的设计单位来进行的,牵扯的部门一多,必然会出现的问题就是配合不当,做好协调和配合简直是难上加难,容易出现最终结果又不同系统无法匹配的情况,然而这些部门之间又相互影响着,一旦一个环节出了差错,就会影响到整个供热系统的正常运行。 1.6系统运行方案和材料表问题 一些设计人员在完成了基本图纸之后,就觉得已经大功告成,其实不然,还得看是否符合实际需求,如果对系统运行方式和状态缺少全方位的考虑,就会直接影响到整个系统的正常运行。有时候在编写材料表时,设计人员也会存心犯一些小错误,比如技术参数填写不完整等,一旦确定不合理,将会对热力站工程运行带来非常不利的影响。 2热力站设计中常见问题的解决对策 2.1仔细阅读规范和要求,提高设计的灵活性 在进行热力站的设计工作之前就要做好充足的事前准备,仔细阅读相关规范条款,根据相关标准和要求来规范设计当中的参数,在这个基础上,结合实际需求,考虑到热力站的实际情况具体问题具体分析,选取适当的指标值。比如说在供热管网设计当中要注意热负荷指标,必须结合建筑物实际情况来进行选择,认真做好规划和评估工作,设计热负荷需要事前精确的计算和检测,来保证各项指标都符合标准,与实际需求相一致。 2.2合理设计水泵扬程和管径大小 做好循环泵的选型工作,在选择的过程当中,要进行详细的、反复的计算和测试,并保证计算出的结果准确无误,加上适量的余量之后进行最终的确定,使用科学合理的方法确定水泵扬程。在确定进出口管径大小时,应该要根据经济比摩阻或流速进行计算再确定。 2.3提高除污器旁通管设计工作 设计过程中要根据实际需要做好选型工作,以促进设计水平提升,来达到设计水平全面提升,这才是对堵塞问题的最有效的预防。一般情况下,我们采用的方法是,选择能自动反冲洗的除污器,一旦出现了堵塞问题,要立即停止运行泵站,立即做好清理善后工作。 2.4提高分集水器设计水平 设计中可以取消站内分水器的设置,换做枝状的管网,并且选择适用的调节阀,详细的计算室外管网的水力,并检测是否准确。对于相同系统的各个分支安装静态平衡阀,自力式流量平衡阀等,要实际看所需要的流量来做好相应的调整,促进热力站的工作更加协调。 2.5加强不同部位的设计配合工作 在不同的系统设计时,必须结合具体要求来考虑,不能一概而论,要多了解各个单位和部门之间的联系和协调,从整体上提升热力站运行的效率,只有每个环节都配合到位才能够保证热力站的正常高效运行。