砌体技术交底

鲁JJ-0050 0 1 工程名称淄江花园南三区施工单位青岛永富建筑劳务工程有 限公司 交底部位内墙砌筑工艺工法要求工序名称砌体工程 交底提要:墙体砌筑、构造柱及圈梁浇筑、 交底内容: 内墙砌体材料: 1、砌块:600*200*240、600*160*240、600*100*240蒸压加气混凝土、砌块密度级别B06,强度级别为3.5MP。 2、砂浆:采用M5水泥混合砂浆及砂加砌专用薄砌砂浆 3、墙体拉结筋φ6,构造柱、Ф10 4、构造混凝土用C20混凝土,除注明外。 二、主要机具 大铲、刨锛、瓦刀、托线板、线坠、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、笤帚等 三、作业条件 1、弹出的轴线、墙线、门窗洞口线经复合无误后办完预检手续。 2、皮数杆制作完毕,办完预检。 3、加气混凝土砌块龄期应超过28d,方可砌筑。 3、加气混凝土砌块在砌筑前2d将砌块浇水润湿,灰砂砖在砌筑前1d将砌块浇水润湿。 4、大面积施工前先做样板墙,经项目工程、技术、质检及监理验收合格后方可进行大面积施工。 四.操作工艺 1、砌筑的工艺流程: 设置构造柱、过梁(圈梁)、拉结筋→测量放线→排砖撂底→立皮数杆→排列砌块→拉线→找平→砌筑加气混凝土砌块→水、电配合进行管线连接→验收。 1.1砌筑前根据砌筑墙体尺寸加工制作构造柱、过梁拉筋、拉结筋;将楼地面清理干净,洒水润湿。 1.2根据最下皮砖标高拉通线检查,如水平砖缝厚度超过20mm用C15细石砼找平,不得用水泥砂浆找平。 1.3根据墙面尺寸,排砖撂底,要求组砌合理,便于操作。 1.4皮数杆制作:用30*40mm木料制作,皮数杆上要注明砖高、缝高、门窗洞口、预埋块、拉结

砌体工程安全技术交底

砌体安全技术交底 工程部位 砌体工程 安全技术交底: 1、进入施工现场必须佩戴好安全防护用品,施工作业严禁饮 酒、穿拖鞋、 打赤膊; 2、砌体进场按不同批次、规格分别堆放整齐,堆码高度不得超过米; 3、砌体在运输、装卸过程中严禁翻斗倾卸和抛掷,搬运时应注意保护其完 整,避免砌块棱角被碰掉; 4、砌体施工前,准备好相应配套的砌筑设备,并有其产品合格证明,如砌 块 切割机、电动搅拌机等; 5、砌筑高度超过1.4米时,应搭设脚手架作业或活动脚手架;高度超过 米 时,采用内脚手架必须支搭安全网,用外脚手架应设防护栏杆和挡脚板 可砌 筑; 6、脚手架上堆料量(均布荷载每平方米不得超过50KG 集中荷载不超过 120KG,码砖高度不得超过3皮侧砖。同一块脚手板上不得超过二人,严禁 用 不稳定的工具或物体在架体上垫高操作; 7、砌筑作业面下方不得有人,如在同一垂直作业面上下交叉作业时,必须 设 置安全隔离层;在架子上斩砖,操作人员必须面向里,把砖头斩在架子上。 挂线的坠物必须绑扎牢固。不得站在墙顶上行走、作业; 8人工用手推车运砖,两车前后距离平地上不得小于.5米,坡道上不得 工程名称 柏丽广场1#主楼工程 交底日期 2017年10月11日 交底内容 安全技术交底

小于12米。装砖时应先取高处,后取低处,分层按顺序拿取。用起重机掉砖要用砖笼,当采用砖笼往楼板上放砖时,要均匀分布; 9、作业中发生事故,必须及时抢救受伤人员,迅速报告上级,保护事故现场,并采取措施控制事故。如抢救工作可能造成事故扩大或人员伤害时, 须在施工技术管理人员的指导下进行抢救; 10、脚手架未经验收不得使用,验收后不得随意拆除和移动,如作业要求须拆改和移动时,须经工程技术人员同意,采用加固措施后方可拆改和移动脚手架严禁探头板; 11、作业环境中的碎料、落地灰、杂物、工具集中下运,做到日产日清、产自清、工完场清; 12、作业人员严禁在墙顶站立划线、刮缝、清扫墙柱面和检查大角垂直等作,以防发生坠落事故; 13、砌筑作业时,严禁拆除脚手架连墙杆、防护等,如工作需要拆除,须工程技术人员同意,采用加固措施后方可拆除; 14、不准勉强在超过胸部以上的墙体进行砌筑,以免将墙体碰撞倒塌或上时失手掉下造成安全事故; 交底人 接底人

蒸压加气混凝土砌块砌筑分项工程质量技术交底卡1

GD2301003

GD2301003 1、框架柱、剪力墙与填充墙体交接处的拉墙筋构造做法见下表: 填充墙砌体类别拉墙筋高度间距墙厚拉墙筋数量 加气混凝土砌块灰砂砖@500 <120 1Φ6 ≥120 2Φ6 2、7.3 墙长大于8m或超过层高2倍时,应设置钢筋混凝土构造柱,构造柱间距不超过4m, 墙高度超过4m(厚度小于等于120的墙高度超过3m)时,墙体半高处(一般结合门窗洞口上方过梁位置)应设置与柱(剪力墙)连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁(圈梁),梁截面为墙厚b*150 ,纵筋4Φ10 ,箍筋6@200, 施工时预埋4Φ10与水平系梁纵筋连接。水平系梁遇过梁时,分别按截面、配筋较大者设置。支承在悬臂梁或悬臂板上的墙体,墙端及外墙应设置构造柱,构造柱的间距不大于3m 。当墙体与框架柱紧贴时(图7.4),框架柱位置应设GZ,并在框架柱(梁)内沿GZ高度方向设置Φ6@200,与GZ牢靠拉结。在宽度大于2m的洞口两侧、重型门(厂房门、车库门、人防门、及门洞宽度大于1.5m的安全门和防火门等)的两侧、长度超过2.5m的独立墙体的端部,应设置构造柱。构造柱与填充墙的拉结要求同上述第1条,构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎。

GD2301003 3、7.5 在宽度大于2m的洞口两侧、重型门(厂房门、车库门、人防门、及门洞宽度大于1.5m的安全门和防火门等)的两侧、长度超过2.5m的独立墙体的端部,应设置构造柱。 4、凡外墙转角处和外墙纵、横墙交接处,应设置构造柱,其断面为墙厚×墙厚,配筋做法与上述第2条相同。 5、窗洞高度超过2.4m且其后无横墙支撑的窗间墙,应在窗间墙两侧设置构造柱,当后面无横墙支撑的窗间墙宽度小于时,应按混凝土窗间墙施工。窗间墙混凝土强度等级取C20,纵筋取10@200双排布置,封闭箍筋6@200。高层建筑的楼梯间填充墙构造柱间距不应大于层高且不大于4m。本工程除注明者外,构造柱截面取墙厚x200,纵筋10,箍筋6@200, 施工时先砌墙后浇构造柱,在上下楼层梁相应位置预留纵筋与构造柱纵筋连接。 6、7.10 楼梯间和疏散通道的填充墙,应采用镀锌电焊网砂浆面层加强。钢丝网规格为DHW1.8x50.8x50.8双面设置。梅花形设置S形?6钢筋穿墙对拉,间距@900。砂浆强度等级≥M5,厚度≥25。钢丝网需连接接长时,搭接长度不少于200。钢网外表保护层厚度10~15mm。 7、填充墙或隔墙顶部斜砖必须逐块敲紧砌实,砂浆满填,且须待下部砌体沉实后(一般约七天左右),再砌顶部斜砖。 8、采用轻质砌体材料的墙体,施工必须满足其相应的设计、施工质量与验收规范要求。 9、7.11 非抗震、抗震措施6度的砌体洞口跨度≤600、且洞顶砌体高度≥270时,设置钢筋砖(砌块)过梁;混凝土砌块墙体宜采用专用过梁砌块;钢筋砖(砌块)过梁采用水泥砂浆30厚,砂浆强度等级与砌体相同,内配钢筋伸入砌体内240。其它情况,洞顶应设置钢筋混凝土过梁或下挂板,见图7.11: (1)过梁面距离梁(板)底不小于时,采用过梁;小于时,改为下挂板型式,下挂板应后浇。 (2)当洞侧与柱、抗震墙距离小于过梁支承长度a时,柱、墙应在相应位置预留连接钢筋。

主体砌砖、安全技术交底

编号:AQ-GL-07027 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 主体砌砖、安全技术交底 Main body bricklaying and safety technical disclosure

主体砌砖、安全技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而赢得市场。 技术员(签字):。 施工单位(签字):联系电话:。 施工内容:#楼主体砌筑分项工程。 一、施工技术交底: 1.1、砌筑砂浆必须密实饱满,砌体水平、垂直灰缝的砂浆饱满度不小于80%。 1.2、外墙转角处严禁留直槎,如临时段处留斜槎有困难时,也可留直槎,但必须砌成阳槎。 1.3、砌体前应排砖,砖砌体应上下错缝,砖柱、砖垛无包心作法,砖柱、砖垛上下不得留脚手眼,砖缝应无通缝,纵横墙交接处咬搓合理。 1.4砌体接槎处砂浆饱满,砖缝平直。 1.5、预埋拉接筋数量,每500mm高放置的标准为120墙厚为

1?6、370墙厚为3?6、240墙厚为2?6,拉筋压入构柱长度≧60mm,压墙≧100mm,均应符合要求和规定,留置间距偏差不超过3皮砖,阳台处120墙体均应预留1?6@500拉接筋,且放置位置正确,残留砂浆必须清理干净,水平缝控制采取皮数杆控制,皮数杆放置及使用现场交待,预制过梁处每侧预制≧250mm。 1.6、砖砌体表面标高不超过±15mm。 1.7、砖砌体的各项要求如下: 垂直度:5mm、表面平整度:8mm、水平灰缝厚度±8mm。 1.8、砖砌体采用“三、一,一顺一顶”的砌筑方法砌筑。 1.9、砖墙的水平灰缝和竖向灰缝宽度一般为10mm,最小为8mm,最大为12mm。 1.10、半砖和破损的砖,应分散使用于墙心或受力较小的部位中。 1.11、砖墙每日的砌筑高度以不超过1.8米为宜。 1.12、所有线管处、箱盒处砌筑一次性砌筑完成,不留尾工。 1.13、对于外墙包心构造柱(外120厚内),无论“L”形或“T”

砌体、抹灰工程安全技术交底

砌体、抹灰工程安全技术交 底 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

砌体、抹灰工程安全技术交底 为规范安全管理,提高各劳务人员安全意识,时刻把安全放在第一位,现针对本工程特点及分部分项工程()施工安全,特作如下交底: 1.进入施工现场必须配戴安全帽,不得穿拖鞋,高跟鞋或赤脚作业;禁止酒后上班。 2.2M及2M以上高度为高空作业,高空作业必须系好安全带;所用的材料要堆放平稳,工具应随手放入工具袋(套)内,不得乱放乱丢,防止掉落伤人;上下传递物件,禁止抛掷,以免落物伤人。 3.从事高空作业人员必须定期体检,经医生诊断后,凡患有高血压、心脏病、贫血病、及其它不适合高空作业人员,不得从事高空作业。 4.施工用的小型电动机械(如合灰机、电锤、电钻等其它设备)必须要有安全防护装置及接地、接零措施;动用电焊、氧割时必须有防火措施,以免引起火灾。 5.临边作业前,应先自行检查周围作业面环境,如:基坑边、阳台边等其它临边作业,在无安全围护的作业面上进行作业时,一定要系好安全带或采取有效安全围护措施后才可进行作业;作业时不准往外抛弃杂物或向上抛掷材料及工具等物件,以免坠物造成其他人员受伤。 6. 施工现场临时用电,必须使用专业电工操作并持证上岗,禁止乱接乱搭,防止事故发生。

7.施工现场,不得私自拆除“四口、五临边”安全防护设施,因作业必需临时拆除变动安全防护设施时,必须经项目安全员同意后,并采取相应的可靠措施方可拆除,作业完毕后应立即恢复。 8.施工时任何人员发现安全隐患,有权拒绝施工或立即停止施工,撤至安全区域,待隐患得到整改或采取预防措施后方可进行施工。 9.上、下乘坐施工电梯时,必须待电梯停稳后才可进出施工电梯;等电梯时严禁打开安全防护门,不得将头、手、脚伸出安全门外,以免发生事故。 10.砌基础砖模前必须检查基坑土质是否稳定,如发现土壁裂纹,浸水或变形等坍塌危险时,应立即报告施工现场负责人处理,不得冒险作业。 11.雨后,基坑内施工前必须先检查土质是否有松动或变形,如发现异常,应立即停止施工,待隐患整改后方可施工。 12. 在施工墙体时严禁站在砌体上划线(勒逢)或不稳固的物体垫高作业,检查大角垂直度和清扫墙面等工作。 13. 砌筑砍砖应面向室内,严禁随意向外(下)抛扔砖头等杂物,工作完毕后应将脚手板和墙上的碎砖、灰浆清扫干净,防止掉落伤人。 14. 外墙砌砖时,在无脚手架或无防护栏杆时,应系好安全带采取预防措施后,才可进行操作;砌筑前不得一下子将整层临边防护全部拆完,应边砌边拆,做一堵墙拆一堵墙的防护。 15.施工现场严禁带小孩和未成年人在现场居住,禁止使用童工,应年满18周岁~55周岁以内人员操作。 16. 施工现场必须做到工完场清,文明施工,保护成品或半成品;违者必究。

瓦工施工安全技术交底(2021新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 瓦工施工安全技术交底(2021新 版)

瓦工施工安全技术交底(2021新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1.在深度超过1.5m砌基础时,应检查槽帮有无裂缝、水浸或坍塌的危险隐患。送料、砂浆要设有溜槽,严禁向下猛倒和抛掷物料工具等。 2.距槽帮上口1m以内,严禁堆积土方和材料。砌筑2m以上深基础时,应设有梯或坡道,不得攀跳槽、沟、坑上下,不得站在墙上操作。 3.砌筑使用的脚手架,未经交接验收不得使用。验收使用后不准随便拆改或移动。 4.在架子上用刨锛斩砖,操作人员必须面向里,把砖头斩在架子上。挂线用的坠物必须绑扎牢固。作业环境中的碎料、落地灰、杂物、工具集中下运,做到日产日清、自产自清、活完料净场地清。 5.脚手架上推放料量不得超过规定荷载(均布荷载≤3KN/m2,集中荷载不超过1.5kN)。 6.采用里脚手架砌墙时,不准站在墙上清扫墙面和检查大角垂直

等作业。不准在刚砌好的墙上行走。 7.在同一垂直面上上下交叉作业时,必须设置安全隔离层。 8.用起重机吊运砖时,当采用砖笼往楼板上放砖时,要均匀分布,并必须预先在楼板底下加设支柱及横木承载。砖笼严禁直接放在脚手架上。 9.在地坑、地沟砌砖时,严防塌方并注意地下管线、电缆等。在屋面坡度大于25°时,挂瓦必须使用移动板梯,板梯必须有牢固挂钩。檐口应搭设防护栏杆,并立挂密目安全网。 10.屋面上瓦应两坡同时进行,保持屋面受力均衡,瓦要放稳。屋面无望板时,应铺设通道,不准在桁条、瓦条上行走。 11.在石棉瓦等不能承重的轻型屋面上作业时,必须搭设临时走道板,并应在屋架下弦择设水平安全网,严禁在石棉瓦上作业和行走。 12.冬季施工有霜、雪时,必须将脚手架等作业环境的霜雪清除后方可作业。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

砖砌体施工技术交底

一、交底依据 1、设计图纸、图纸会审纪要及相关文件。 2、有关现行规范。 二、技术数据 1、标高±0.000m以下部分采用MU15页岩砖M10水泥砂浆砌 筑,,一~三层采用MU15页岩实心砖,M10混合砂浆砌筑。 四层MU15页岩实心砖,M7.5混合砂浆砌筑。 五层以上采用MU10页岩实心砖,M5.0混合砂浆砌筑。 2.拉墙筋加设 (1)、砼墙,柱及构造柱均设拉结筋与墙体连接。 (2)、填充墙、后砌隔墙与墙体交接处沿高500设2Φ6拉结钢筋。 (3)、顶层跳梁末端下墙体灰缝内设置3道2Φ6钢筋;钢筋应伸入两端墙体≥1.0 m;钢筋间距为一皮砖。 (4)、顶层在窗台下墙体水平灰缝内设置3道2Φ6钢筋;钢筋应伸入两端墙体≥0.6 m 钢筋间距为一皮砖。 (5)、在底层在门窗过梁上的水平灰缝内设置3道2Φ6钢筋;钢筋应伸入两端墙体≥0.6 m 钢筋间距为一皮砖 3、构造柱: (1)、当墙厚不小于180而长度大于5米时,或当墙厚小于180而长度大于4米时,均需在墙中部及墙端交接处设构造柱。

(2)、构造柱采用C20砼现浇。 三、工艺流程 抄平→放线→摆砖立皮数杆→砌砖→清理砂浆 四、普通砖砌体质量标准 1、主控项目 (1)、砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。 (2)砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。 (3)砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度2/3。 (4)临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1Φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2Φ6拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度的地区。不应小于1000mm;末端应有90°弯钩。(本工程按7度抗震设防烈度计算) 2、一般项目 (1)砖砌体组砌方法应正确,上、下错缝,内外搭砌,砖柱不得采用包心砌法。 (2)砖砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀。水平灰缝厚度宜为

砌体工程安全技术交底

砌体安全技术交底 工程名称柏丽广场1#主楼工程交底日期2017年10月11日工程部位砌体工程交底内容安全技术交底 安全技术交底: 1、进入施工现场必须佩戴好安全防护用品,施工作业严禁饮酒、穿拖鞋、打赤膊; 2、砌体进场按不同批次、规格分别堆放整齐,堆码高度不得超过2米; 3、砌体在运输、装卸过程中严禁翻斗倾卸和抛掷,搬运时应注意保护其完整,避免砌块棱角被碰掉; 4、砌体施工前,准备好相应配套的砌筑设备,并有其产品合格证明,如砌块切割机、电动搅拌机等; 5、砌筑高度超过1.4米时,应搭设脚手架作业或活动脚手架;高度超过5米时,采用内脚手架必须支搭安全网,用外脚手架应设防护栏杆和挡脚板方可砌筑; 6、脚手架上堆料量(均布荷载每平方米不得超过250KG,集中荷载不超过120KG),码砖高度不得超过3皮侧砖。同一块脚手板上不得超过二人,严禁用不稳定的工具或物体在架体上垫高操作; 7、砌筑作业面下方不得有人,如在同一垂直作业面上下交叉作业时,必须设置安全隔离层;在架子上斩砖,操作人员必须面向里,把砖头斩在架子上。挂线的坠物必须绑扎牢固。不得站在墙顶上行走、作业; 8、人工用手推车运砖,两车前后距离平地上不得小于2.5米,坡道上不得

小于12米。装砖时应先取高处,后取低处,分层按顺序拿取。用起重机掉砖要用砖笼,当采用砖笼往楼板上放砖时,要均匀分布; 9、作业中发生事故,必须及时抢救受伤人员,迅速报告上级,保护事故现场,并采取措施控制事故。如抢救工作可能造成事故扩大或人员伤害时,必须在施工技术管理人员的指导下进行抢救; 10、脚手架未经验收不得使用,验收后不得随意拆除和移动,如作业要求必须拆改和移动时,须经工程技术人员同意,采用加固措施后方可拆改和移动。脚手架严禁探头板; 11、作业环境中的碎料、落地灰、杂物、工具集中下运,做到日产日清、自产自清、工完场清; 12、作业人员严禁在墙顶站立划线、刮缝、清扫墙柱面和检查大角垂直等工作,以防发生坠落事故; 13、砌筑作业时,严禁拆除脚手架连墙杆、防护等,如工作需要拆除,须经工程技术人员同意,采用加固措施后方可拆除; 14、不准勉强在超过胸部以上的墙体进行砌筑,以免将墙体碰撞倒塌或上料时失手掉下造成安全事故; 交底人 接底人

基础砌砖技术交底

基础砌砖技术交底 一、材料要求 (一)砖: 品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证、产品性能检测报告。进场使用前,应施工时所用砖的产品龄期不应小于28d,强度等级MU15。 (二)砌筑砂浆:使用预拌砂浆 二、主要机具 应备有搅拌机、大铲、刨铸、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。 三、作业条件 (一)基础墙砌筑:参见本篇第1章1.3.1条。 (二)墙体砌筑: 1完成室外及房心回填土,安装好沟盖板。 2办完地基、基础工程隐检手续。 3按标高抹好水泥砂浆防潮层。 4弹好轴线、墙身线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,办完预检手续。 5按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距以15,20m为宜。 6砂浆由试验室做好试配,准备好砂浆试模(6块为一组)。 四、操作工艺 (一)工艺流程: (1)基础: 拌制砂浆 确定组砌方法砖浇水排砖撂底砌砖基础抹防潮层验收

(2)墙体: 拌制砂浆 作业准备砖浇水砌砖墙验收 (二)砖浇水: 砖必须在砌筑前一天浇水湿润,不得随浇随砌,含水率为8%,12%,常温施工不得用干砖上墙;不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙。 (三)砂浆搅拌: 1 砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为?2%,砂、灰膏控制在?5%以内。 2 应用机械搅拌,搅拌时间不少于2min。水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆搅拌时间不得少于3min,掺用有机塑化剂的砂浆,应为3,5min。 3 同本篇第1章1.4.3条中第3款。 4 采用水泥砂浆代替水泥混合砂浆时,应重新确定砂浆的强度等级。对掺用缓凝剂的砂浆,其使用时间可根据具体情况延长。 5 每一楼层(基础按一个楼层)且不超过250 砌体中各种类型及强度等级的砂浆,至少应做一组试块(每组6块),如砂浆强度等级或配合比变更时,还应制作试块。每台搅拌机至少应抽检一次。 (四)砖基础砌筑: 1 基础排砖撂底:基础大放脚的撂底尺寸及收退方法,必须符合设计图纸规定,如果是一层一退,里外均应砌丁砖;如是两层一退,一层为条砖,二层砌丁砖。 2 大放角的转角处,应按规定放七分头,其数量为一砖半厚墙放三块砖、二砖墙放四块,依此类推。 3 砖基础砌筑前,基底垫层表面应清扫干净,洒水湿润。再盘墙角,每次盘角高度不应超过五层砖。

砌筑施工安全技术交底(新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 砌筑施工安全技术交底(新版)

砌筑施工安全技术交底(新版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 (1)在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求,道路是否畅通,机具是否完好牢固,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后才可施工。 (2)砌基础时,应检查和经常注意基坑土质变化情况,有无崩裂现象,堆放砖块材料应离开坑边1m以上,当深基坑装设挡板支撑时,操作人员应设梯子上下,不得攀跳,运料不得碰撞支撑,也不得踩踏砌体和支撑上下。 (3)墙身砌体高度超过地坪1.2m以上时,应搭设脚手架,在一层以上或高度超过4m时,采用脚手架必须支搭安全网,采用外脚手架应设护身栏和挡脚板后方可砌筑。 (4)脚手架上堆料量不得超过规定荷载,堆砖高度不得超过3皮侧砖,同一块脚手板上的操作人员不应超过2人。 (5)在楼层(特别是预制板面)施工时,堆放机械、砖块等物品不得超过使用荷载,如超过荷载时,必须经过验算采取有效加固措施

后方可进行堆放和施工。 (6)不准站在墙顶上做划线、刮缝和清扫墙面或检查大角垂直等工作。 (7)不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作,更不准在未经过加固的情况下,在一层脚手架上随意再叠加一层,脚手板不允许有空头现象,不准用钢模板作立人板。 (8)砍砖时应面向内打,注意碎砖跳出伤人。 (9)使用于垂直运输的吊笼、绳索具等,必须满足负荷要求,牢固无损,吊运时不得超载,必须经常检查,发现问题及时修理。 (10)用起重机吊砖要用砖笼,吊砂浆的料斗不能装得过满,吊件回转范围内不得有人停留。 (11)砖料运输车辆两车前后距离平道上不小于2m,坡道上不小于10m,装砖时要先取高处后取低处,防止倒塌伤人。 (12)砌好的山墙,应临时系联系杆(如擅条等)放置各跨山墙上,使其联系稳定,或采取其他有效的加固措施。 (13)冬季施工时,脚手板上有冰霜、积雪,应先清除后才能上架子进行操作。 (14)如遇雨天及每天下班时,要做好防雨措施,以防雨水冲走

2021版砌体工程安全技术交底

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021版砌体工程安全技术交底 Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

2021版砌体工程安全技术交底 一、在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求,道路是否畅通,机具是否完好牢固,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后才可施工。 二、砌基础时,应检查和经常注意基坑土质变化情况,有无崩裂现象,堆放砖块材料应离开坑边1米以上。 三、墙身砌体高度超过地坪1.2米以上时,应搭设脚手架,在一层以上或高度超过3.2米时采用外脚手架应设防护栏杆和挡脚板后方可砌筑。 四、脚手架上堆料量不得超过规定荷载,堆料高度不得超过单行侧摆三层,同一块脚手板上的操作人员不应超过2人。 五、在楼层施工时,堆放机械、砖块等物品不得超过使用荷载,如超过荷载时,必须经过验收采取有效措施后方可进行堆放和施工。

六、不准站在墙顶做划线、刮缝和清扫墙面或检查大角垂直等工作。 七、不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作,更不准在未经过加固的情况下,在一层脚手架上随意再叠一层,脚手板不允许有空头现象,不准用"2×4"木料作立人板。 八、砍砖时应面向内打,注意碎砖跳出伤人。 九、使用于垂直运输的吊笼、绳索具等,必须满足负荷要求,牢固无损,吊运时不得超载,并须经常检查,发现问题及时修理。 十、用起重机吊砖要用砖笼,吊砂浆的料斗不能装的过满,吊件回转范围内不得有人停留。 十一、砖料运输车辆两车前后距离平道上不小于2米,坡道上不小于10米,装砖时要先取高处后取低处,防止倒塌伤人。 十二、砌好的山墙,应临时系联系杆放置各跨山墙上,使其联系稳定,或采取其它有效的加固措施。 十三、冬季施工时,脚手板上有冰雹、积雪,应先清理后才能上架子进行操作。

砌体作业安全技术交底

JD—010 安全技术交底 施工单位名称单位工程名称 施工部位施工内容 安全技术交底内容交底内容: 1.施工人员必须进行入场安全教育,经考试合格后方可进场。进入施工现场必须戴合格安全帽,系好下额带,锁好带扣; 2.在深度超过1.5m的沟槽基础内作业时,必须检查槽帮有无裂缝,确定无危险后方可作业。距槽边1m内不得堆放沙子、砌体等材料; 3.砌筑高度超过1.2m时,应搭设脚手架作业;高度超过4m时,采用内脚手架必须支搭安全网,用外脚手架应设防护栏杆和挡脚板方可砌筑,高处作业无防护时必须系好安全带; 4.脚手架上堆料量(均布荷载每m2不得超过200kg,集中荷载不超过150kg),码砖高度不得超过3皮侧砖。同一块脚手板上不得超过二人,严禁用不稳固的工具或物体在架子上垫高操作; 5.砌筑作业面下方不得有人,交叉作业必须设置可靠、安全的防护隔离层,在架子上斩砖必须面向里,把砖头斩在架子上。挂线的坠物必须牢固。不得站在墙顶上行走、作业; 6.向基坑内运送材料、砂浆时,严禁向下猛倒和抛掷物料、工具; 7.人工用手推车运砖,两车前后距离平地上不得小于2m,坡道上不得小于10m。装砖时应先取高处,后取低处,分层按顺序拿取。采用垂直运输,严禁超载;采用砖笼往楼板上放砖时,要均匀分布;砖笼严禁直接吊放在脚手架上。吊砂浆的料斗不能装的过满,应低于料斗上沿10cm; 8.抹灰用高凳上铺脚手板,宽度不得少于两块脚手板(50cm),间距不得大于2m,移动高凳时上面不能站人,作业人员不得超过二人。高度超过2m时,由架子工搭设脚手架,严禁脚手架搭在门窗、暖气片等非承重的物器上。严禁踩在外脚手架的防护栏杆和阳台板上进行操作; 9.作业前必须检查工具、设备、现场环境等,确认安全后方可作业。要认真查看在施工程洞口、临边安全防护和脚手架护身栏、挡脚板、立网是否齐全、牢固;脚手板是否按要求间距放正、绑牢,有无探头板和空隙; 10.作业中出现危险征兆时,作业人员应暂停作业,撤至安全区域,并立即向上级报告。未经施工技术管理人员批准,严禁恢复作业,紧急处理时,必须在施工技术管理人员指挥下进行作业; 11.作业中发生事故,必须及时抢救受伤人员,迅速报告上级,保护事故现场,并采取措施控制事故。如抢救工作可能造成事故扩大或人员伤害时,必须在施工技术管理人员的指导下进行抢救; 12.砌筑2m以上深基础时,应设有爬梯和坡道,不得攀跳槽、沟、坑上下;

砖砌体施工安全技术交底

工程名称: 内容: 交底日期: 、安全要求1、分项工程作业前班组长必须对作业人员进行安全教育,做到安全施工。 2、作业人员作业时必须正确戴好安全帽,作业期间不得脱帽,临边、登高作业时必须系好安全带及搭设操作架。 3、作业人员严禁使用童工及残疾人员,高血压、心脏病患者严禁登高作业,不准带小孩进入施工现场。 4、施工人员不准酒后作业;不准违章操作;不准冒险作业;不准在作业时戏闹;不准在临边或洞口处休息。 5、当日作业前班组长必须对施工中所使用的机具进行检查,检查施工机具运转是否正常, 接地是否良好;漏电保护器是否灵敏可靠。漏电保护器动作电流不得大于30mmA 6、施工机具用电线路不准拖地,机具必须设单机开关箱,开关箱与用电设备距离不得大于3米,机具不用时应切断开关箱内闸刀断电。 7、砌筑高度大于1.2米时应搭设脚手架,临边砌筑时操作人员应站在内侧,否则应在外侧搭设护身栏杆和挡脚板。 &在脚手架上砌筑墙体时砖块不准堆放过高,不准站在墙顶上做划线、刮缝及清扫墙面或检查墙面垂直度等工作。 9、砍砖时应面向内打,防止碎砖跳出伤人。 10、作业人员严禁乘做吊篮上下。 11、人员上下班时必须走安全防护楼梯及安全通道,不得翻越防护架或其它安全出口。 、文明施工1、作业人员施工时严禁在楼层内喊叫、游戏、赌博等。严禁在楼层内随地大小便。 2、当日作业完毕后应做到工完料净场地清,建筑垃圾集中堆放,严禁从楼层内向下抛掷垃圾。 3、当日下班前应对作业面进行检查,消除安全隐患,并切断所有用电设备电源,锁好闸刀 箱方可离开。

工程名称: 内容: 1、分项工程作业前班组长必须对作业人员进行安全教育,做到安全施工。 2、作业人员作业时必须正确戴好安全帽,作业期间不得脱帽,临边、登高作业时必须系好 安全带及搭设操作架。 3、作业人员严禁使用童工及残疾人员,高血压、心脏病患者严禁登高作业。 4、施工人员不准酒后作业;不准违章操作;不准冒险作业;不准在作业时戏闹;不准在临 边或洞口处休息。 5、当日作业前班组长必须对施工中所使用的机具进行检查,检查施工机具运转是否正常, 接地是否良好;漏电保护器是否灵敏可靠。漏电保护器动作电流不得大于 30mmA 6、施工搅拌机必须由专人操作、搅拌机在运转时操作人员不得将铁锨或其它工具伸入滚筒 内卸料或清理。升降料斗时料斗下方不得站人,清理料斗下方杂物时必须将料斗与保险勾 挂牢,并应留有看管人员监视,以防他人开动搅拌机。 7、施工机具用电线路不准拖地,机具必须设单机开关箱,开关箱与用电设备距离不得大于 3米,机具不用时应切断开关箱内闸刀断电。 9、作业人员不得从作业面上向下抛掷任何物料,以防伤人。 10、夜间加班时操作面上的照明灯具必须加设防护罩,并安放牢固。 11、作业人员严禁在作业面或在易燃、易爆物等处吸烟,作业人员作业时不准窜岗、离岗 作业。 12、当日下班前应对作业面进行检查,消除安全隐患,并切断所有用电设备电源,锁好闸 刀箱方可离开。 13、人员上下班时必须走安全防护楼梯及安全通道,不得翻越防护架或其它安全出口。 交底人: 外墙涂料施工安全技术交底 内容: 1、分项工程作业前班组长必须对作业人员进行安全教育,并组织人员对外脚手架进行检 查,重点检查脚手架连墙点是否牢固、防止是否严密、架体有无松动现象、脚 手板铺设是 交底日期: &作业人员严禁拆除楼层内安全 警告标志及设施。 警告 接受人:

房建砖砌体工程技术交底

房建砖砌体工程技术交底

房建砖砌体工程技术交底 一、作业条件 (1)基槽或基础垫层已完成,且已验收并办完隐检手续。 (2)完成室外及房心回填土,安装好沟盖板。 (3)已放好基础或墙身轴线及边线;立好皮数杆(一般间距15-20m,转角处均应设立),根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,并办完预检手续。 (4)根据皮数杆最下面的一层砖的底标高,拉线检查基础垫层表面标高,如第一层砖的水平灰缝大于20mm时,应先用细石混凝土找平,严禁在砌筑砂浆中掺细石代替或用砂浆垫平,更不允许砍砖合找平。 (5)常温施工时,黏土砖必须在砌筑的前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm左右为宜。 (6)砂浆配合比已经试验室确定,现场准备好砂浆试模(6块为一组)。 (二)砖墙施工 1、砂浆搅拌。砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂控制在±5%以内。宜用机械搅拌,搅拌时间不少于 1.5min。 2、砖浇水。黏土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm为宜,含水率为10%-15%,常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙;冬期浇水有

困难,必须适当增大砂浆稠度。 3、砌砖墙。 (1)组砌方法。砌体一般采用一顺一丁(满丁、满条)、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。 (2)抄平、放线。砌砖墙之前,应在基础防潮层或楼层上定出各层的设计标高,并用M7.5的水泥砂浆或C10的细石混凝土抄平,使各段墙体的底部标高均在同水平标高上,以便有利于墙体交接处的搭接施工和确保施工质量。外墙找平时,应采用分层逐渐找平的方法,确保上下两层外墙之间不出现明显的接缝。 根据龙门板上给定的定位轴线或基础外侧的定位轴线桩,将墙体轴线、墙体宽度线、门窗洞口线等引测至基础顶面或楼板上,并弹出墨线。二楼以上各层的轴线可用经纬仪或垂球(线坠)引测。 (3)摆砖撂底。摆砖是指在放线的基础顶面或楼板上,按选定的组砌型式进行干砖试摆。以期达到灰缝均匀、门窗洞口两侧的墙面对称,并尽量使门窗洞口之间或与墙垛之间的各段墙长为1/4砖长的整数倍,以便减少砍砖,节约材料,提高工效和施工质量。摆砖用的第一皮撂底砖的组砌一般采用“横丁纵顺”,即横墙均摆丁砖,纵墙均摆顺砖。每一段墙体的排砖块数和竖缝宽度确定后,就可以从转角处或纵横墙交接处向两边排放砖,排完砖并经检查调整无误后,即可依据摆好的砖样和墙身宽度线,从转角处或交接处依次砌筑第一皮撂底砖。

砌砖安全技术交底(通用版)

砌砖安全技术交底(通用版) Business leaders cannot lack safety awareness. Only when the company strengthens its safety management and construction can the personal safety of workers be guaranteed. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

砌砖安全技术交底(通用版) 砌筑工程施工安全技术交底内容: 1、进入施工现场必须戴好安全帽,严禁穿拖鞋、赤膊。 2、基础砌筑前先检查土壁的稳定和土壁支撑的完好情况,砌筑中应经常检查基坑土壁变化情况,发现异常立即采取加固措施,堆放砖块、材料应距坑边1m以外,深基坑设有档板支撑时,作业人员由梯子上下,禁止跳、踩踏砌体和支撑上下。运料不得碰撞支撑。 3、严禁站在墙顶上划线、刮缝、清扫墙面和检查大角垂直等工作。砍砖时应面向墙面碎砖应落在脚手架上,以免碎砖下落飞出伤人。 4、超过1.2m以上的墙面,应搭设脚手架,在一层以上或高度超过3m时,采用里脚手架必须支挂安全网。

5、脚手架上堆放材料、设备不得超过规定荷载,堆砖高度不超过四皮砖,同一块脚手板上操作不应超过2人。 6、起重机吊运砖时,必须使用砖笼,严禁用推车或砂浆灰盘吊运砖块,吊运砖时,吊臂回转范围内下面禁止人员行走或停留。 7、上脚手架前首先检查脚手架搭设是否稳定,架板铺设是否满铺,稳定,有无探头板。禁止用不稳固的工具或物体在脚手板上垫高操作,检查护身栏杆,安全网(立、平、兜)有无不严密、固定不好之处,如发现及时解决。 8、不得站在墙顶上行走、作业。 9、砌筑作业面下方不得有人,如在同一垂直作业面上上下交叉作业时,必须设置安全隔离层。 10、作业面暂停作业时,要对刚砌好的砌体采取防雨措施,以防雨水冲走砂浆,致使砌体倒塌。 12、砖工抽烟的烟头一定要灭、禁止乱丢、禁止点蚊香等;预防火灾。

砖砌体技术交底大全记录

年月日 工程名称宁波鄞州区生活垃圾焚烧发电项目分部工程砌体子分部 交底部位:砖砌体、填充墙砌体 交底内容:一、施工准备: 1、材料准备 (1)、本工程主要为框架填充墙,非承重墙体:采用200mm厚A5.0强度加气混凝土砌块,局部房间为150mm厚墙体,预拌砂浆为强度为M5混合砂浆,一层埋土部分采用水泥砖,M7.5水泥砂浆砌筑。 (2)、预制砼块及预制过梁需提前预制,保证现场用量。 2、砌筑前所需机具设备准备工作 (1)砌筑前首先考虑工程量和工程要求,并为砌筑人员进场配备必须的设 备:如:高凳(架),脚手板,水桶,铝合金杆,灰斗、斗车(平板车)其数量确保满足施工需要。 (2)砌体所需的砌块、砖、砂、预拌砂浆等,材料进场由材料员、施工员、项目工程师共同对材料进行观感检查验收,并及时索要材料出场检验报告、 合格证,通知资料员在监理见证下现场取样送检,合格后方可用于工程中, 严禁不合格材料用于工程中。 (3)、砌体所需蒸压加气砼砌块砼砌块龄期应大于28天、含水率宜小于30%。技术负责人:交底人:接底人:

年月日 工程名称宁波鄞州区生活垃圾焚烧发电项目分部工程砌体子分部 交底部位:砖砌体、填充墙砌体 交底内容: (4)、烧结空心砖应提前1天~2天浇水湿润,含水率宜为60%~70%,蒸压加气砼砌块应在当天对砌块砌筑面浇水湿润,含水率宜为40%~50%。(5)砖砌体施工前,楼层内所有砌体线和门窗洞口线已完成,柱、剪力墙上弹好 1000mm/500mm控制线。 (6)预制砼砖(供门窗安设固定用)提前预制,砌墙时随砌体一道,置于各 洞口内。 3、墙体砌筑前,拉结钢筋的植筋孔位根据块体模数及填充墙的排块设计进行定 位,拉结钢筋的植筋已完成,并已委托第三方检测单位进行拉拔试验。 4、对卫生间做200mm防水导墙,要求凿毛支设模板浇捣上翻砼。 二、砖墙砌筑技术要求及措施 工艺流程:加气砼砌块施工流程:放线定位→砌体施工→预埋拉结筋→马牙 槎的留置→构造柱钢筋绑扎→模板的支设→混凝土的浇筑和养护→拆模砖砌体施工前,首先砌筑样板墙,经建设单位、监理单位和施工单位共同验 收合格后,方可进行大面积的砖砌体工作。 1、放线定位:砌体施工前应先做好构造柱、砌体定位放线工作,立好皮数杆,在皮数杆上排出砖块的皮数及灰缝厚度,并标出窗台、洞口及墙梁等构造标高。 2、砌体施工:采用预拌砂浆,使用前应根据说明书要求进行搅拌和使用, 技术负责人:交底人:接底人:

砖砌体施工安全技术交底

砖砌体施工安全技术交底 工程名称:交底日期: 内容: 一、安全要求 1、分项工程作业前班组长必须对作业人员进行安全教育,做到安全施工。 2、作业人员作业时必须正确戴好安全帽,作业期间不得脱帽,临边、登高作业时必须系好安全带及搭设操作架。 3、作业人员严禁使用童工及残疾人员,高血压、心脏病患者严禁登高作业,不准带小孩进入施工现场。 4、施工人员不准酒后作业;不准违章操作;不准冒险作业;不准在作业时戏闹;不准在临边或洞口处休息。 5、当日作业前班组长必须对施工中所使用的机具进行检查,检查施工机具运转是否正常,接地是否良好;漏电保护器是否灵敏可靠。漏电保护器动作电流不得大于30mmA。 6、施工机具用电线路不准拖地,机具必须设单机开关箱,开关箱与用电设备距离不得大于3米,机具不用时应切断开关箱内闸刀断电。 7、砌筑高度大于1.2米时应搭设脚手架,临边砌筑时操作人员应站在内侧,否则应在外侧搭设护身栏杆和挡脚板。 8、在脚手架上砌筑墙体时砖块不准堆放过高,不准站在墙顶上做划线、刮缝及清扫墙面或检查墙面垂直度等工作。 9、砍砖时应面向内打,防止碎砖跳出伤人。 10、作业人员严禁乘做吊篮上下。 11、人员上下班时必须走安全防护楼梯及安全通道,不得翻越防护架或其它安全出口。 二、文明施工 1、作业人员施工时严禁在楼层内喊叫、游戏、赌博等。严禁在楼层内随地大小便。 2、当日作业完毕后应做到工完料净场地清,建筑垃圾集中堆放,严禁从楼层内向下抛掷垃圾。 3、当日下班前应对作业面进行检查,消除安全隐患,并切断所有用电设备电源,锁好闸刀箱方可离开。

内墙粉刷施工安全技术交底 工程名称:交底日期: 内容: 1、分项工程作业前班组长必须对作业人员进行安全教育,做到安全施工。 2、作业人员作业时必须正确戴好安全帽,作业期间不得脱帽,临边、登高作业时必须系好安全带及搭设操作架。 3、作业人员严禁使用童工及残疾人员,高血压、心脏病患者严禁登高作业。 4、施工人员不准酒后作业;不准违章操作;不准冒险作业;不准在作业时戏闹;不准在临边或洞口处休息。 5、当日作业前班组长必须对施工中所使用的机具进行检查,检查施工机具运转是否正常,接地是否良好;漏电保护器是否灵敏可靠。漏电保护器动作电流不得大于30mmA。 6、施工搅拌机必须由专人操作、搅拌机在运转时操作人员不得将铁锨或其它工具伸入滚筒内卸料或清理。升降料斗时料斗下方不得站人,清理料斗下方杂物时必须将料斗与保险勾挂牢,并应留有看管人员监视,以防他人开动搅拌机。 7、施工机具用电线路不准拖地,机具必须设单机开关箱,开关箱与用电设备距离不得大于3米,机具不用时应切断开关箱内闸刀断电。 8、作业人员严禁拆除楼层内安全警告标志及设施。 9、作业人员不得从作业面上向下抛掷任何物料,以防伤人。 10、夜间加班时操作面上的照明灯具必须加设防护罩,并安放牢固。 11、作业人员严禁在作业面或在易燃、易爆物等处吸烟,作业人员作业时不准窜岗、离岗作业。 12、当日下班前应对作业面进行检查,消除安全隐患,并切断所有用电设备电源,锁好闸刀箱方可离开。 13、人员上下班时必须走安全防护楼梯及安全通道,不得翻越防护架或其它安全出口。 交底人:接受人: 外墙涂料施工安全技术交底