张志毅(沈阳市锅炉压力容器监督检验所)

1.编制原则

本《压力容器定期检验规则》中的压力容器检验报告是在总结1990年《在用压力容器检验规程》的使用经验和广泛征求意见的基础上编制的。在编制原则上,力求报告内容的简洁,使用方便,各项目的含义明确并要尽量能用于绝大部分的压力容器检验报告的出具。因此,在报告内容上除氧舱和气瓶外,大部分压力容器均可使用此报告格式出具。

2.《定检规》的检验报告内容

《压力容器定期检验规则》中压力容器的定期检验报告中包含有:

《压力容器年度检查报告》

《压力容器全面检验报告》

《耐压试验报告》

3.压力容器年度检查报告组成

《压力容器年度检查报告》由三页组成。主要有:

报告封面

压力容器年度检查结论报告

压力容器年度检查附页

若需要进行其它项目检验时,还可出具如:

壁厚测定报告、超声波检测报告、磁粉检测报告、渗透检验则报告、安全附件检验报告等表面或外观检验项目的报告。

4.压力容器全面检验报告组成

《压力容器全面检验报告》

主要由:报告封面、说明页、压力容器全面检验结论报告、压力容器宏观检验报告(2)等四页组成。

若需要,可增加:压力容器资料审查报告

如果是首次检验,必须增加:压力容器资料审查报告、压力容器宏观检查报告(1)。若要进行了其它项目的检验工作,将选用其它相应的检验报告。

若报告页较多或认为必要,可使用压力容器全面检验报告目录。

关于简图

压力容器全面检验报告中的很多检验项目都有可能需要画简图,以辅助说明相应的检验内容或位置,但大部分内容并不很多。因此,本次修改后的检验报告将此类报告的内容和简图均设计在同一页中。这将适应绝大部分的检验情况,对于内容确实较多的情况,可以使用附图或续页的方式。这使检验报告更简洁和直观。

其它

对于特殊情况,检验报告格式或内容不能完全适应时,可使用附页的形式进行补充或另出单项报告。如“声发射检测报告”在大型设备的检验时就可能会出

现此类情况。

如果使用计算机软件出具报告时,“压力容器资料审查报告”页中的“主体材质”、“主体厚度”、“设计压力”、“设计温度”、“实际操作压力”、“实际操作温度”和“工作介质”等项可根据容器“结构形式”对其格式进行自动适应的调整。

二、年度检查报告填写

封面填写

1.1 报告编号:检验单位出具的《压力容器年度检查检验报告》的统一编号。1.2 使用单位:设备使用单位全称。

1.3 容器名称:图纸或质量证明书上的设备全称。

1.4 单位内编号:设备使用单位对本单位设备的编号。

1.5 使用证号:设备所在地安全监察机构发给的使用证编号。

1.6 设备代码:按设备编码规则由设备制造厂生成的设备唯一的21位标识码。由于目前此项工作还没有开展,可先使用设备所在地安全监察机构给予此设备注册的20位注册代码。

1.7 检验日期:受检设备检验结束或进行检验的日期。

2.年度检查结论报告填写(一)

2.1报告编号:检验单位出具的《压力容器年度检查报告》的统一编号,同封面。

2.2 使用单位:同封面。

2.3 单位地址:设备使用单位所在地的详细地址。

2.4 单位代码:设备使用单位的组织机构代码。

2.5 管理人员:设备使用单位从事该设备使用管理的人员。

2.6 联系电话:联系管理人员的电话。

2.7 邮政编码:设备使用单位所在地的详细地址。

2.8 容器名称:同封面。

2.9 设备代码:同封面。

2.10 容器品种:按“国质检锅字[2004]31号”文件通知中的《特种设备目录》填写。如第二类中压容器、汽车罐车等,详见附表。

2.11 使用证号:同封面。

2.12 单位内编号:同封面。

2.13 安全状况等级:本设备有效检验期内的全面检验时被评定的安全状况等级。

2.14 容器内径:图纸上标注的容器主体公称内径。

2.15 容器高(长):图纸上标注的容器主体高度或长度。

2.16 公称壁厚:图纸上标注的容器主体公称厚度。

2.17 工作压力:设备运行时的最高操作压力。

2.18 工作温度:设备运行时的最高操作温度。

2.19 工作介质:设备运行时其内部的全部或主要介质。

2.20 主要检验依据:填写检验本设备时主要参照的法规、规程和标准。

2.21 检查结论:根据检查发现问题的程度将对受检设备是否可继续运行给出结论,结论只能在允许运行、监督运行、暂停运行和停止运行中选择一个结论并注明相对应的运行参数。

2.22 下次年度检查日期:给出进行下次年度检查的具体日期。

2.23 检查:进行此设备检查的人员签名。

2.24 审批:对本报告进行审核批准人的签名。

3.年度检查报告附页填写

3.1 单位内编号/设备代码:可选择其一输入相应编号,编号填写如前述。

3.2 报告编号:同封面。

3.3 报告中的“容器管理”、“容器本体运行情况”、“安全附件”和“其它”中的项目要求比较详细,无需做进一步的说明。检查过程中应逐项按要求进行检查,并按要求填写检查结果和在备注做相应说明。

4.其它检验

如果在年度检验中还需做其它检验,如壁厚测定、超声波检测、磁粉和渗透检测时还可增加这些单项报告,做为本报告的附加内容。这些报告的填写说明将在全面检验中叙述。

三、全面检验报告填写

封面填写

1.1 报告编号:检验单位出具的《压力容器年度检查检验报告》的统一编号。1.2 使用单位:设备使用单位全称。

1.3 容器名称:图纸或质量证明书上的设备全称。

1.4 单位内编号:设备使用单位对本单位设备的编号。

1.5 使用证号:设备所在地安全监察机构发给的使用证编号。

1.6 设备代码:按设备编码规则由设备制造厂生成的设备唯一的21位标识码。由于目前此项工作还没有开展,可先使用设备所在地安全监察机构给予此设备注册的20位注册代码。

1.7 检验日期:受检设备检验结束或进行检验的日期。

2.全面检验报告目录填写

目录中的项目按实际检验项目和所出具的报告填写,并填写相应页码。若某项报告有附页和附图应在其后的栏目中加以说明。如果报告项较少也可以不要目录页。

3.全面检验报告检验结论页的填写

3.1 报告编号:检验单位出具的《压力容器定期检验报告》的统一编号,同封面。

3.2 使用单位:同封面。

3.3 单位地址:设备使用单位所在地的详细地址。

3.4 单位代码:设备使用单位的组织机构代码。

3.5 管理人员:设备使用单位从事该设备使用管理的人员。

3.6 联系电话:联系管理人员的电话。

3.7 邮政编码:设备使用单位所在地的邮政编码。

3.8 容器名称:同封面。

3.9 设备代码:同封面。

3.10 容器品种:按“国质检锅字[2004]31号”文件中的《特种设备目录》填写。如第二类中压容器、汽车罐车等,详见附表。

3.11 使用证号:同封面。

3.12 单位内编号:同封面。

3.13 结构形式:容器的结构形式,如单腔圆筒形、球形、管壳形、夹套形等,

以利调整报告的相应格式。

3.14 主要检验依据:填写检验本设备时主要参照的法规、规程和标准。

3.15 检验发现的缺陷位置、程度、性质及处理意见:检验中发现的问题的说明及处理要求。

3.16 经检验本台压力容器的安全状况等级评定为级:是经检验后对本台容器的定级。

3.17 允许/监控运行参数(监控或报废依据):根据评定的安全状况等级,选择相应项目说明允许或监控的运行参数,或是说明监控或报废的依据和理由。3.18 下次全面检验日期:给出进行下次进行全面检验的具体日期。

3.19 检验:进行此设备检验的人员签名,其后各页上的检验人员相同。

3.20 审核:对本报告进行审核的人员签名,其后各页上的审核人员相同。

3.21 审批:对本报告进行批准的人员签名。

3.22 机构核准证号:由国家质检总局给予检验单位的检验资格编号。

4.资料审查报告的填写

4.1 单位内编号/设备代码:可选择其一输入相应编号,编号填写如前述。

4.2 报告编号:同封面。

4.3 设计单位:本台设备的原设计单位全称。

4.4 设计日期:设计计算书或图纸上的设计日期。

4.5 设计规范:设计所依据的规范和标准的国别、年代和标准号等。

4.6 容器图号:总图的图号或图纸审批的批准号。

4.7 制造单位:本台设备制造单位的全称,若是国外制造还应注明制造国。4.8 出厂编号:在出厂时由制造厂给出的本台设备编号。

4.9 制造规范:制造本台设备所依据的规范和标准的国别、年代和标准号等。

4.10 制造日期:本台设备的制造或出厂日期。

4.11 安装单位:承担本台设备的安装的单位全称。

4.12 投用日期:本台设备开始运行的日期。

4.13 容器内径:图纸上标注的容器主体公称内径。

4.14 容器高(长):图纸上标注的容器主体高度或长度。

4.15 容积(换热面积):根据容器的结构填入设备的公称容积或换热器的公称换热面积。

4.16 充装质量/系数:本台设备规定的最大充装重量或充装系统或图纸上标明的公称充装重量。

4.17封头型式:封头的结构型式,如:标准椭圆、椭圆、球型、碟型、锥形、凸型、平盖、椭圆+锥形、椭圆+平盖等。

4.18 支座型式:支座的结构型式,如支承式、鞍座式、裙座式、悬挂式、转轴支承式、支脚式、圈座式、框架式、立式支承式、卧式支承式等型式。

4.19 主体材质:分别说明筒体、封头、夹套、换热管、内衬所用材料的牌号。

4.20 主体厚度:分别说明筒体、封头、夹套、换热管、内衬厚度尺寸。

4.21 设计压力:设计时对壳体、内筒、管程、夹套等所依据的压力值。

4.22 设计温度:设计时对壳体、内筒、管程、夹套等所考虑的温度值。

4.23 腐蚀裕度:设计时筒体、封头预留的材料腐蚀量的理论值。

4.24 实际操作压力:设备运行时筒体、夹套、壳程、管程的最高压力。

4.25 实际操作温度:设备运行筒体、夹套、壳程、管程时的最高温度。

4.26 工作介质:设备运行时筒体、夹套、壳程、管程内部的主要介质。

4.27 资料审查问题记载:填写在资料审查时发现的部分资料的缺失或错误。4.28 上次全面检验问题记载:填写上次检验中的部分主要问题和安全状况等级,做为本次检验的参考。

5.宏观检查报告的填写

宏观检查分为报告(1)和报告(2);分别记载本台设备结构检查、几何尺寸及焊缝检查、外观检查、和保温隔热层检查等。这些项目要求比较详细,无需做进一步的说明。检查过程中应逐项按要求进行检查,并按要求填写检查结果和在备注做相应说明。

在非首次检查时,可不再进行结构、几何尺寸及焊缝宏观检查。即可不出具宏观检查报告(1)。

6.壁厚测定报告的填写

6.1 测量仪器型号:为测厚时所使用的仪器型号,按仪器有关资料填写。

6.2 测量仪器编号:为检验单位同类型仪器的内部编号。

6.3 测量仪器精度:为测量时所使用仪器有关资料或经检定确定的精度。

6.4 耦合剂:包括水、机油、甘油、工业浆糊等。

6.5 公称厚度:应根据图纸及质量证明书。

6.6 表面状况:指被测表面的状态,如原始表面、砂轮打磨、砂纸打磨、化学清洗等。

6.7 测厚点部位图:测厚点的分布示意图,应能反应每个测厚点的相对位置及定位。

6.8 测点编号:按测点上的编号填写,一般用阿拉伯数字表示,与测厚点部位图一一对应。

6.9 检测结果:比较实测点与公称厚度,依规范或标准给出测厚的结论及说明。

7.壁厚校核报告的填写

7.1 壁厚校核部位:进行壁厚校核的部位,如筒体、封头等。

7.2 最高工作压力:本设备运行时可能达到的最高压力或为进行强度校核的压力。

7.3 实测内径:经实际测量的本设备的内径。

7.4 实测最小壁厚:由壁厚测定得到的欲校核部件的最小壁厚。

7.5 材料许用应力:为欲进行强度校核部件在工作温度时的材料的许用应力值。

7.6 腐蚀裕量:为到下一个全面检验时此设备的腐蚀量的理论值或实测值。7.7 焊接接头系数:局部探伤的焊缝,进行强度核算考虑的必要修正系数。参照GB150-98标准取值。

7.8 封头形状系数:根据封头的形状对计算进行修正,参照GB150-98标准取值。

7.2 工作温度:本设备运行时的最高温度。

7.3 校核选用标准:按设备的制造标准、制造年代、制造国等因素选择合适的校核标准。

7.4 校核参数取值说明:根据设备状况、使用条件等因素对校核的参数进行必要的选取或修正,并说明其依据。

7.5 壁厚校核计算:写出校核计算的公式及过程。

7.6 校核结果:对计算结果予以说明,并对本设备的壁厚是否还能满足至下一

个检验期的使用给出结论。

8. 射线检测报告的填写

8.1 源种类:为射线检测实际使用的射线源,如X射线、Co60、Ir192等。

8.2 增感方式:指实际是否使用的增感屏,通常使用的是铅箔增感屏,或无增感。

8.3 探伤机型号:指探伤时所使用的仪器型号。

8.4 仪器编号:为检验单位同类型仪器的内部编号。

8.5 管电压/源活度:对X射线,填写管电压;对γ射线,填写源的活度。

8.6 管电流:对X射线,填写管电流。

8.7 象质计型号:射线探伤所使用的象质计型号。

8.8 象质计指数:有效的象质计的线号。

8.9 透照方式:主要有单壁单投、双壁双投、双壁单投、纵缝透照、环缝外透、环缝内透。

8.10 曝光时间:实际爆光时间,按分钟填写。

8.11 焦距:焦点至胶片的距离。

8.12 焦点尺寸:X射线管的焦点有效尺寸。

8.13 胶片类型:实际使用的胶片型号。

8.14 底片黑度:底片的实际黑度范围。

8.15 检测标准:本检验使用的检测标准的标准代号。

8.16 检测比例:指检测实际达到的检测比例。

8.17 检测部位:描述在设备底片的布片位置。

8.18 一次透照长度:指采用分段曝光时,每次曝光所检测的焊缝长度,对于不同的被检对象和透照方式,本栏填写应注意以下各点:

a.壳体分段曝光时(包括局部检测和100%检测),一次透照长度的最大值可按透照厚度比的要求,根据板厚、L1(焦距)、直径、照相质量级别等计算求出,实际采用的一次透照长度小于等于这个最大值即可。

b.中心法周向曝光时,各处透照厚度一致,此时该栏目填写每张底片对应的焊缝长度(一般为底片两搭接标记之间对应的焊缝长度)。

c.对于接管焊缝检测、分段透照时,对双壁单影根据分段方法算出每段焊缝外周长填入;双壁双影二次透照,填写1/2焊缝周长;椭圆一次成像时,填写管外周长。

8.19 缺陷位置:在底片上有效部分划一中线并将其分成四等分,底片被分成八个部分,用此来标注缺陷在底片上的位置。

8.20 缺陷性质及缺陷尺寸:说明底片上缺陷的属性和程度。

8.21 评定:对底上的缺陷,按照检测标准确定其缺陷最高级别。

8.22 评片结果:对每张底片进行评定、评级。

9. 超声波检测报告的填写

9.1 检测仪器型号:指探伤时所使用的仪器型号。

9.2 检测仪器编号:检验单位同类型仪器的内部编号。

9.3 探头型号:指检测用探头的型号,如“2.5P13×”等。

9.4 试块型号:指检测时用来调整仪器及检测灵敏度等所用试块的型号。

9.5 评定灵敏度:根据部件厚度,选择相应的试块。按照检测标准的要求所确定的检测灵敏度。

9.6 检测方法/扫查面:由所用的检测超声波波型,探头数量及耦合方式组合

而确定。例如“单探头横波接触法(也可简称单斜接触法)”。或扫查面为探头移动区与被检焊缝的相对位置。

9.7 耦合剂:有水、机油、甘油、工业浆糊等。

9.8 补偿:由于试块和工件的差异(耦合损耗及传输损耗),会使检测灵敏度降低。为了弥补耦合损耗,需增大仪器输出来进行补偿。

9.9 检测标准:本检验使用的检测标准的标准代号。

9.10 检测比例:指检测实际达到的检测比例。

9.11 检测部位及缺陷位置示意图:描述检验的范围、缺陷的具体位置。

9.12 缺陷的位置:可在示意图上进行说明。

9.13 缺陷埋藏深度:以检测面到离缺陷的最短距离算。

9.14 缺陷指示长度:测定的缺陷当量长度(尺寸)值。

9.15 缺陷高度:缺陷在剖面上所反映的垂直高度。

9.16 缺陷反射波幅:缺陷反射波的高度值。

10.磁粉检测报告的填写

10.1 检测仪器型号:指探伤时所使用的仪器型号。

10.2 检测仪器编号:检验单位同类型仪器的内部编号。

10.3 磁粉类型:包括黑磁粉、红磁粉、干磁粉、荧光磁粉等。

10.4 磁悬液:包括水悬液、油悬液。

10.5 灵敏度试片:试片有A型-1试片、A型-2试片、A型-3试片、A-15/100、A-30/100、A-65/100、C型试片等。

10.6 磁化方法:有磁轭法、线圈法、通电法、触头法、导体法、电缆法等。10.7 提升力/磁化电流:提升力是指磁扼法时,电磁扼的最大提升重量;磁化时,仪表指示的电流值。

10.8 喷洒方式:磁悬液的洒布方式有喷、浇、浸的方式。

10.9 检测标准:本检验使用的检测标准的标准代号。

10.10 检测比例:指检测实际达到的检测比例。

10.11 缺陷性质:指线性或圆形缺陷等。

11.渗透检测报告的填写

渗透检测报告各项内容与磁粉检测很相似,请参考磁粉检测报告。

12.声发射检测报告的填写(一)

12.1 试验压力:进行声发射检测时对受检设备所加载的最高压力。

12.2 检验方法:指整体检测或是局部检测。

12.3 检测频率:指传感器的谐振频率范围。

12.4 仪器型号:指所使用的声发射仪器型号。

12.5 传感器型号:指所使用的传感器型号。

12.6 固定方式:指传感器固定在受检设备表面的方式,通常采用磁夹具固定。

12.7 耦合剂:为保证传感器与受检设备表面良好的声传输而采用的真空脂、凡士林或黄油等声耦合剂。

12.8 传感器数量:本次检测所用的传感器数量。

12.9 传感器平均灵敏度:本次检测所用全部传感器的灵敏度平均值。

12.10 背景噪声:在未对受检设备加载的情况下,仪器所接收到的信号电平(db)。

建筑物围护结构传热系数的检测

建筑物围护结构传热系数的检测 一适用范围 适用于严寒和寒冷地区设置集中采暖的居住建筑及节能技术措施的节能效果检验。 二引用标准 JGJ 132-2001 《采暖居住建筑节能检验标准》 三仪器设备 建筑热工温度热流巡回检测仪 四检测条件 检测期间室内平均温度应保持基本稳定,热流计不得受阳光直射,围护结构被测区域的外表面宜避免雨雪侵袭和阳光直射,检测持续时间不应少于96h。 五建筑物围护结构主体部位的传热系数应符合设计要求。 六试验步骤 1 测点位置的确定 测量主体部位的传热系数时,测点位置不应靠近热桥,裂缝和有空气渗漏的部位,不应受加热、制冷装置和风扇的直接影响。

2 热流计和温度传感器的安装 ① 热流计应直接安装在被测围护结构的内表面上,且应与表面完全接触。 ② 温度传感器应在被测围护结构两侧表面安装。内表面温度传感器应靠近热流计安装,外表面温度传感器宜在与热流计相对应的的位置安装。温度传感器连同0.1m 长引线应与被测表面紧密接触,传感器表面的辐射系数应与被测表面基本相同。 3 记录数据 检测期间,应逐时记录热流密度和内、外表面温度。可记录多次采样数据的平均值,采样间隔宜短于传感器最小时间常数的二分之一。 七 数据处理 1 数据分析可采用算术平均法 采用算术平均法进行数据分析时,应按下式计算围护结构的热阻,并符合下列规定。 ∑ ∑ ===n j 1 j n 1 j Ej Ij q ) -(R θθ

式中:R——围护结构的热阻(m2·K/W); θIj——围护结构内表面温度的第j次测量值; θEj——围护结构外表面温度的第j次测量值; q j——热流密度的第j次测量值; ①对于轻型围护结构(单位面积比热容小于20KJ/(M2·K)),宜使用夜间采集的数据(日落后1h至日出)计算围护结构的热阻。当经过连续四个夜间测量之后,相邻两测量的计算结果相差不大于5%时,方可结束测量; ②对于重型围护结构(单位面积比热容大于等于20KJ/(m2·K)),应使用全天数据(24h的整数倍)计算围护结构的热阻,且只有在下列条件得到满足时方可结束测量。 a 末次R计算值与24h之前的R计算值相差不大于5%。 b 检测期间内第一个INT(2×DT/3)天内与最后一个同样长的天数内的R计算值相差不大于5%。 注:DT为检测持续天数,INT表示取整数部分。 2. 围护结构的传热系数计算: 按下式计算: K=1/(Ri+R+Re)

硬盘录像机操作解说

1 、操作必读 1.1 前面板说明 型号为HIK/DS-8116HF-S硬盘录像机前面板图:

1.2 鼠标操作说明 1.3 遥控器操作说明 正确使用遥控器方法为:使用遥控器之前,请确认已经正确安装了电池。在使用遥控器时,请把遥控器的红外发射端对准硬盘录像机的红外接收口,然后进行操作。若无法操作,请进入“配置管理”→“通用配置”→“更多配置”查看该设备的设备编号(默认为255,若设备编号非255,请继续下面操作),然后在遥控器上按【设备】键,接着输入要操作的该硬盘录像机的设备编号,再按遥控器上的【确认】键,这时,如果硬盘录像机完全接收到遥控器命令,状态灯变为绿色(若设备号为255,则状态灯呈不亮状态),则可以使用遥控器对该硬盘录像机进行操作了。在整个操作过程中,硬盘录像机面板及监视器上不会有任何提示信息。若遥控器无法控制,请再次尝试:按【设备】键→输入设备编号→按【确认】键,若尝试多次还无法控制,请检查是否如下原因: 1、检查电池的正负极性; 2、检查电池电量是否用完; 3、检查遥控传感器是否被遮挡; 4、附近是否有荧光灯在使用。

排除以上情况后若不能正常工作,请更换遥控器;若还是不能正常工作,请联系供货商。 1.4 输入法说明 1.5 菜单说明 说明:在菜单中有4个常用功能按钮,定义如下:

1.6 开机和关机说明 开机 提醒:请确认接入的电压与硬盘录像机的要求相匹 配,并保证硬盘录像机接地端接地良好。在开机前 请确保有一台显示 器与后面板上的VGA接口相连接,或在不连接 VGA接口的情况下有一台监视器与后面板上的 VIDEO OUT接口相连接,否则开 机后将无法看到人机交互的任何提示,也无法操作 菜单。 1、若前面板电源【开关键】指示灯不亮,请插上 电源,打开电源开关,设备开始启动。 2、若前面板电源【开关键】指示灯呈红色,请轻 按前面板电源【开关键】,设备开始启动。 注意:DS-7200HV-S 系列硬盘录像机面板上的电 源按键无效,启动方式仅支持第一种。 设备启动后,电源【开关键】指示灯呈绿色。监视 器或显示器屏幕上 将会出现开机画面。 关机 正常关机 通过菜单 步骤:进入设备关机界面 路径: 主菜单→设备关机 选择[设备关机],弹出提示框。 选择[是],关闭设备。 通过硬盘录像机前面板或遥控器上的电源【开关键】 如果启用操作密码,连续按住3秒以上将弹出登录 框,请输入用 户名及密码,身份验证通过后弹出“确定要关闭设 备吗?”的提示, 选择[是]将关闭设备。 注意:系统提示“系统正在关闭中…”时,请不要 按电源【开关键】,否则可 能会出现关机过程不能正常进行。 提醒:DS-7200HV-S 系列硬盘录像机面板上的电源按键无效,请通过菜单进行 关机操作,系统提示“请关闭电源”后,请将后面电源按键关闭。 非正常关机 通过后面板开关 设备运行时,应尽量避免直接通过后面板上的电源开关切断电源(特别是正在录像时)。直接拔掉电源线

海康硬盘录像机操作说明

海康硬盘录像机操作手册 面板按键说明: 设备前面板的按键与遥控器上的按键功能相同。 遥控器使用说明: 把遥控器对准机器前面板,按遥控器上的“设备”键,然后按“8”键两下,然后按“确定”键两下,设备前面板的“状态”灯变为绿色,这时遥控器已经可以控制设备了。 在设备处于遥控器选中状态时,按“设备/DEV”键,设备面板的“状态”灯熄灭,此时遥控器与设备的连接断开. 具体操作如下: 按“主菜单”键进入设备主菜单界面; 按“放像”快捷键进入回放操作界面; 按“录像”快捷键进入手动录像操作界面; 按“云台控制”快捷键进入云台控制操作界面: 在进入以上菜单时需输入密码,默认的用户名:“admin”,密码:“12345”。 进入主菜单后可用设备前面板或遥控器上的“上/下/左/右”方向键移动活动框选择子菜单,选中后按“确定/ENTER”键进入下级菜单进行操作。按“ESC”退出上一级菜单或预览界面,也可以按“PERV”直接退出到预览界面。 输入法说明:首先按“编辑”键,然后按“输入法”键进行输入法选择。 基本操作指南: 1. 开机: 若设备前面上的“POWER”键呈红色则说明电源接通,轻按“POWER”键,设备开始启动。 2. 预览: 设备开启后直接进入预览界面(默认为各通道自动切换),此时可选择具体要监看的通道(10 路以下设备可直接按数字键进行选择,若10 路以上机器则必须同时按两个数字键才能切换到相应通道,如同时按0 2 切换到第2 通道,同时按1 2 则切换到第12 通道)或者按“多画面/PREV”键进行多画面分割监看。 3. 云台控制: 设备(云台控制/PTZ)键,弹出登陆对话框,输入用户名与密码可进入云台控制。在菜单操作模式下按前面板的(云台控制/PTZ)键,可直接进入云台控制操作界面。在这个操作界面上,屏幕下方有“云台控制”提示符,表明设备目前处于云台控制状态下。 4. 手动录像 按设备前面板的“录像/REC”键,弹出登陆对话框,进行登陆。 进入手动录像操作界面后,在各个通道是否可以启动录像的“启/停”状态用“√”和“×”标示,“√”表示可以启用,“×”表示不可启用。用户可根据自己的具体需要用“左/右”方向键移动到某通道“启/停”栏处,若此时标示为“√”,按“确认”键就可启动该通道进行录像,同时该通道的“启/停”栏表示变为“×”。同样的方法启动其他通道进行录像。若要停止某通道,选中某通道的“启/停”栏,把“×”状态用“确认”键改为“√”即可。 5. 录像回放与备份

建筑围护结构传热系数现场检测方法

建筑围护结构传热系数现场检测方法 研究总结。 1. 引言 随着能源和环境形势日益严峻,建筑节能将是我国的一项长期国策。传热系数是建筑热工节能设计中的重要参数。建筑构件(如门、窗等)的传热系数,可在实验室条件下对其进行测试。而建筑围护结构是在建造过程中形成的,其传热系数需要现场检测才能确定。通过检测建筑的实际传热性能,来判定建筑保温隔热系统的产品、技术是否符合节能设计要求,以此来鉴定新系统的产品、技术的优缺点等,同时对分析建筑物实际运行中的能耗状况和施工过程的偏差也起着非常重要的作用。本文对传热系数现场检测方法进行综述,注重对热流计法研究总结。 2. 围护结构传热系数现场检测方法 目前对围护结构的传热系数现场检测的方法主要有四种,即热流计法、热箱法、控温箱热流计法和常功率平面热源法。 2.1热流计法。 (1)热流计法原理[1]。 热流计法是利用温差和热流量之间的对应关系进行传热系数的测

定。通常的做法是用热流计、热电偶在现场检测出被测围护结构的热流密度以及内、外表面温度,通过数据处理计算得出建筑物围护结构各部分的传热系数(如图1)。计算公式如下: (2)热流计法特点。 热流计法的核心是测量通过被测对象的热流,并假定传热为一维。否则,热流有分量,计算出的被测物的热阻偏小,传热系数就偏大。该方法是国家检测标准首选的方法,在国际上也是公认的方法,但是这种方法用在现场测试有严重的局限性。因为使用该方法的前提条件是必须在采暖期才能进行测试,我国的现实情况是有些地区基本不采暖、采暖地区的有些工程又在非采暖期竣工等,这样就限制了它的使用。在计算时所用到的内外墙表面换热系数受环境(温度、风速、辐射等)的影响显著。 如文献[2]对实验用房进行了不同风速的情况下,外墙表面换热系数A 的研究,结果表明外环境(风速)对外墙表面换热系数的影响很大(如表1)。文献[3][4]就其它环境(如雨水和太阳辐射等)条件对围护结构传热系数的影响也作了研究和分析,结果表明也有较大的影响。 (3)双面热流计法。 它是改进的热流计法,一般的热流计法是在墙体内表面(环境相对

土工布检验批质量验收记录、隐蔽验收记录、土工布评定记录表

土工布铺设报验申请表 工程名称:农业高新区科技城道路景观工程编号: 致:胜利油田新兴监理咨询有限责任公司 我单位已完成农业高新区科技城道路景观工程景观分区一、景观分区二土工布铺设工作,先报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件:隐蔽工程验收记录 土工布分项工程检验批质量验收记录 土工布铺设单元工程质量评定表 承包单位(章): 项目经理: 日期: 审查意见: 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:

隐蔽工程验收记录 施工单位:山东华隆集团有限公司编号: 工程名称农业高新区科技城道路景观工程 桩号或区段景观分区一、景观分区二土工布铺设 隐蔽检查内容:材料质量、缝接质量、搭接质量、铺设质量、露天时间 图鉴与说明: 土工织物经检测,符合质量标准和设计要求。缝接质量缝接强度大于土工织物强度的85%,符合设计要求。搭接质量基本平顺,稍松弛,横向不准搭接,符合设计要求。露天时间不超过15天 建设单位监理单位施工单位质检

土工布分项工程检验批质量验收记录 TJ4.1.1 工程名称农业高新区科技城道路 景观工程 检验批部位 景观分区一、景观 分区二土工布铺设 施工执行标准 名称及编号 GB50202-2002 施工单位山东华隆集团有限公司项目经理武国让专业工长郑国征分包单位无分包项目经理无施工班组长安家双 序号GB 50202—2002的规定 施工单位 检查评定记录 监理建设单位 验收记录 项次项目名称质量标准检验结果评定 检查项目1 土工布质量符合设计要求 经检查合格证和检验报告,土工布质量 符合设计要求 合格2 平整压实场地 基面上无带尖棱硬物,填平坑凹, 平整土面,或修好坡面 经检验符合设计要求合格3 备料 按工程要求裁剪、拼幅;避免织 物被损伤和受脏物污染 按工程要求裁剪、拼幅;无损伤和污染 现象 合格4 铺设符合设计要求 铺设平整,坡面上的铺设方向与坡面一 致,无石块、土块、水等进入。 合格5 回填 回填料不得含有损于织物的物 质,其压实符合设计要求 回填土料为粘性土,压实符合设计要求合格 检测项目 1 土工布搭接宽度75±15 总测点数合格点数合格率 合格 50 48 96% 2 土工布锚固符合设计要求 总测点数合格点数合格率 合格 40 37 92.5% 检测情况检测总点数 90 个,合格点数 85个,合格率 94.4 % 施工单位自评意见质量等级监理单位复核意见核定质量等级 检查项目均符合质量标准,检测项目总检测点合 格率为 94.4 % 合格 施工单位 检查评定结果 经自检土方分项工程开挖尺寸符合图纸设计和规范要求。 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位 验收结论监理工程师(建设单位项目专业技术负责人):年月日

建筑物围护结构传热系数现场检测技术

建筑物围护结构传热系数现场检测技术 范宏武,邢大庆,王吉霖,李德荣,曹亮,曹毅然 上海市建筑科学研究院 为改善居住建筑室内热环境质量,提高人民居住水平,提高采暖、空调能源利用效率,贯彻执行国家可持续发展战略,2001 年《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》颁布实施[1]。该标准在提出节能50% 的同时,对建筑物围护结构的热工性能也进行了相应规定。虽然《节能标准》在设计阶段保证了建筑物围护结构的热工性能达到目标要求,但并不能保证建筑物 建造完后也能达到节能要求,因为建筑的施工质量同样非常关键。因此,判定建筑物围护结构热工性能是否达到标准要求,仅靠资料并不能给出结论,需要现场实测。 但我国建筑节能工作起步较晚,至今尚无一套完善、先进、适合我国国情的建筑节能现场检测技术,在某种程度上限制了建筑节能工作的规范发展。这使得建筑节能现场检测技术的研究开发就显得尤为迫切和重要。 围护结构传热系数是表征围护结构传热量大小的一个物理量,是围护结构保温性能的评价指标,也是隔热性能的指标之一[2],因此本文主要针对围护结构传热系数的现场检测技术进行分析与探讨。 1 现有围护结构传热系数现场检测方法 1.1 热流计法[3] 热流计是建筑能耗测定中常用仪表,该方法采用热流计及温度传感器测量通过构件的热流值和表面温度,通过计算得出其热阻和传热系数。其检测基本原理为:在被测部位布置热流计,在热流计周围的内外表面布置热电偶,通过导线把所测试的各部分连接起来,将测试信号直接输入微机,通过计算机数据处理,可打印出热流值及温度读数。当传热过程稳定后,开始计量。为使测试结果准确,测试时应在连续采暖(人为制造室内外温差亦可)稳定至少7d 的房间中进行。 般来讲,室内外温差愈大(要求必须大于20C),其测量误差相对愈小,所得结果亦较为精 确,其缺点是受季节限制。该方法是目前国内外常用的现场测试方法,国际标准和美国ASTM 标准都对热流计法作了较为详细的规定。

建筑物围护结构传热系数的检测

建筑物围护结构传热系数的检测 一适用围 适用于严寒和寒冷地区设置集中采暖的居住建筑及节能技术措施的节能效果检验。 二引用标准 JGJ 132-2001 《采暖居住建筑节能检验标准》 三仪器设备 建筑热工温度热流巡回检测仪 四检测条件 检测期间室平均温度应保持基本稳定,热流计不得受直射,围护结构被测区域的外表面宜避免雨雪侵袭和直射,检测持续时间不应少于96h。 五建筑物围护结构主体部位的传热系数应符合设计要求。 六试验步骤 1 测点位置的确定 测量主体部位的传热系数时,测点位置不应靠近热桥,裂缝和有空气渗漏的部位,不应受加热、制冷装置和风扇的直接影响。

2 热流计和温度传感器的安装 ① 热流计应直接安装在被测围护结构的表面上,且应与表面完 全接触。 ② 温度传感器应在被测围护结构两侧表面安装。表面温度传感 器应靠近热流计安装,外表面温度传感器宜在与热流计相对应的的位置安装。温度传感器连同0.1m 长引线应与被测表面紧密接触,传感器表面的辐射系数应与被测表面基本相同。 3 记录数据 检测期间,应逐时记录热流密度和、外表面温度。可记录多次采 样数据的平均值,采样间隔宜短于传感器最小时间常数的二分之一。 七 数据处理 1 数据分析可采用算术平均法 采用算术平均法进行数据分析时,应按下式计算围护结构的热阻,并符合下列规定。 ∑ ∑ ===n j 1j n 1 j Ej Ij q ) -(R θθ

式中: R——围护结构的热阻(m2·K/W); θIj——围护结构表面温度的第j次测量值; θEj——围护结构外表面温度的第j次测量值; q j——热流密度的第j次测量值; ①对于轻型围护结构(单位面积比热容小于20KJ/(M2·K)),宜使用夜间采集的数据(日落后1h至日出)计算围护结构的热阻。当经过连续四个夜间测量之后,相邻两测量的计算结果相差不大于5%时,方可结束测量; ②对于重型围护结构(单位面积比热容大于等于20KJ/(m2·K)),应使用全天数据(24h的整数倍)计算围护结构的热阻,且只有在下列条件得到满足时方可结束测量。 a 末次R计算值与24h之前的R计算值相差不大于5%。 b 检测期间第一个INT(2×DT/3)天与最后一个同样长的天数的R 计算值相差不大于5%。 注:DT为检测持续天数,INT表示取整数部分。 2. 围护结构的传热系数计算: 按下式计算: K=1/(Ri+R+Re)

实验三 传热系数K和给热系数α的测定

实验三 传热系数K 和给热系数α的测定 一、 实验目的 1. 了解间壁式传热元件和给热系数测定的实验组织方法; 2. 学会给热系数测定的试验数据处理方法; 3. 了解影响给热系数的因素和强化传热的途径。 二、实验原理 在工业生产中,间壁式换热器是经常使用的换热设备。热流体借助于传热壁面,将热量传递给冷热体,以满足生产工艺的要求。影响换热器传热速率的参数有传热面积、平均温度差和传热系数三要素。为了合理选用或设计换热器,应对其性能有充分的了解。除了查阅文献外,换热器性能实测是重要的途径之一。传热系数是度量换热器性能的重要指标。为了提高能量的利用率,提高换热器的传热系数以强化传热过程,在生产实践中是经常遇到的问题。 在热流体对固体壁面的对流给热,固体壁面的热传导和固体对冷流体的对流给热三个传热过程中,所涉及的热量衡算为: 1212() ()()()h h w c c w m w w Q KA T t Q A T t Q A t t A Q t t ααλδ =-=-=-= - 1122111w w w w h h m c c T t t t t t T t Q A A A KA δαλα----= === 1 h h m c c K A A A A A A δαλα= ++ 在所考虑的这个传热过程忠,所涉及的参数共有13个,采用因次分析方法 :π=13-4=9 个无因次数群。 该方法的基本处理过程是将研究的对象分解成两个或多个子过程 。即: 12(,)K f αα≈ 分别对α1、α2进行研究: 1111111(,,,,,)p f d u c αρμλ= 无因次处理得:

硬盘录像机通用技术要求(试行)(精)

硬盘录像机通用技术要求(试行) 1 范围 本《要求》规定了在上海市安全技术防范工程中使用的硬盘录像机的一般技术要求。 本《要求》适用于各种类型的硬盘录像机,是企业制定硬盘录像机产品标准的主要依据之一。 2 引用标准 GB/T 9813-2000微型计算机通用规范 GB 12338-90黑白通用型应用电视摄像机测量方法 GB 12663-90防盗报警控制器通用技术条件 GB 15207-94视频入侵报警器 GB 15466-1995应用电视术语 GB/T 16572-1996防盗报警中心控制台 3 定义、术语 3.1 本要求采用下列定义和术语。 3.1.1 硬盘录像机 以计算机硬盘为载体,可记录、回放视(音)频信号的设备。 3.1.2 A类机 每路图像帧频数不低于12帧/秒的硬盘录像机。 3.1.3 B类机 每路图像帧频数不低于24帧/秒,且每路均具有音频输入/输出的硬盘录像机。

3.1.4 电视线 在图像水平或垂直方向等于光栅高度的距离上所能分辨的黑白相间的线数,是测试电视系统分解力的单位。 3.1.5 分辨力 对一帧等宽的黑白相间的线条之图像,分辨其黑白线条最小宽度的能力,常用测试图上鉴别出的每帧高度中的最大线数表示。 3.1.6 亮度鉴别等级(灰度级) 电视图像中从最黑到最白之间所能区别的亮度级数。 3.1.7 帧频 每秒钟扫出完整图像的数目。 3.1.8 视(音)频信号 频谱在视频(音频)范围内的电信号。 3.1.9 探测记录 以视频或其他方式对警戒区域进行动态探测,当探测到警戒区域发生变化时进行的记录。 3.1.10 探测预录 探测响应启动前预置的记录。 3.1.11 图像质量 图像画面信息的完整性和还原效果。 3.1.12 操作日志 按时序显示和自动保存操作过程的文件格式。 3.1.13 最大记录间隔 相邻两个记录文件之间允许的时间间隔。

建筑节能检测方法综述

建筑节能检测方法综述 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

建筑节能现场检测方法 田斌守 摘要本文综述了几种建筑物围护结构传热系数现场检测方法的原理、操作方法、适用条件,指出各种方法的优缺点及注意事项。 关键词建筑节能检测热流计法热箱法控温箱-热流计法非稳态法当今飞速发展的国民经济活动必然导致前所未有的资源能源消耗速度。而许多资源能源是不可再生的,为了人类的可持续发展,节约能源刻不容缓。据介绍,我国目前单位建筑面积采暖能耗相当于气候条件相近的发达国家的2~3倍,而建筑能耗也占全国能耗总量的%。随着人民生活水平的不断提高、城市化进程的加快以及住房体制改革的深化,建筑能耗在我国增长趋势很大,很可能是我国今后能耗的一个主要增长点。为建设节约型社会,促进经济社会可持续发展,国家发展委员会发布了“节能中长期专项规划”,建筑节能作为三大重点领域中的一项,受到高度重视。建设部也相继发布了一系列建筑节能标准,其中包括若干强制性条款,目前正在建设领域逐步实施。 建筑节能工作从流程上可分为设计审查、现场检测、竣工验收三个大的阶段。对节能建筑的评价,从建设前期对施工图纸审查计算阶段、向现场检测和竣工验收转移是大势所趋。建筑节能现场检测也是落实建筑节能政策的重要保证手段。目前,全国范围内建筑节能检测都执行JGJ132-2001《采暖居住建筑节能检验标准》,它是最具权威性的检测方法,它的发布实施,为建筑节能政策的执行提供了一个科学的依据,使得建筑节能由传统的间接计算、目测定性评判到现在的直接测量,从此这项工作进入了由定性到定量、由间接到直接、由感性判断到科学检测的新阶段。 根据我们对建筑节能影响因素和现场检测的可实施性的分析,我们认为能够在实验室检测的宜在实验室检测(如门窗等作为产品在工程使用前后它的性状不会发生改变),除此之外,只有围护结构是在建造过程中形成的,对它的检测只能在现场进行。因此建筑节能现场检测最主要的项目是围护结构的传热系数,这也是最重要的项目。如何准确测量墙体传热系数是建筑节能现场检测验收的关键。目前对建筑节能现场检测的、围护结构(一般测外墙和屋顶、架

土工布检验批质量验收记录、隐蔽验收记录、土工布评定记录表精编版

隐蔽工程验收记录 施工单位:郑州市市政工程总公司编号: 工程名称汝州市广成路郊区段一标段 桩号或区段左侧K4+130-K4+365段 隐蔽检查内容:材料质量、缝接质量、搭接质量、铺设质量、露天时间 图鉴与说明: 土工织物经检测,符合质量标准和设计要求。缝接质量缝接强度大于土工织物强度的85%,符合设计要求。搭接质量基本平顺,稍松弛,横向不准搭接,符合设计要求。露天时间不超过15天 施工单位 质检监理单位 (技术负责人)

土工布分项工程检验批质量验收记录 TJ4.1.1 工程名称汝州市广成路郊区段一 标段 检验批部位 左侧 K4+130-K4+365 段 施工执行标准 名称及编号 GB50202-2002 施工单位郑州市市政工程总公司 司 项目经理景战锋专业工长张振 分包单位无分包项目经理无施工班组长李宏奎 序号GB 50202—2002的规定 施工单位 检查评定记录 监理建设单位 验收记录 项次项目名称质量标准检验结果评定 检查项目1 土工布质量符合设计要求 经检查合格证和检验报告,土工布质量 符合设计要求 合格2 平整压实场地 基面上无带尖棱硬物,填平坑凹, 平整土面,或修好坡面 经检验符合设计要求合格3 备料 按工程要求裁剪、拼幅;避免织 物被损伤和受脏物污染 按工程要求裁剪、拼幅;无损伤和污染 现象 合格4 铺设符合设计要求 铺设平整,坡面上的铺设方向与坡面一 致,无石块、土块、水等进入。 合格5 回填 回填料不得含有损于织物的物 质,其压实符合设计要求 回填土料为粘性土,压实符合设计要求合格 检测项目 1 土工布搭接宽度75±15 总测点数合格点数合格率 合格 10 10 100% 2 土工布锚固符合设计要求 总测点数合格点数合格率 合格 10 9 90% 检测情况检测总点数20个,合格点数 19个,合格率 95 % 施工单位自评意见质量等级监理单位复核意见 检查项目均符合质量标准,检测项目总检测点合 格率为 95% 合格 施工单位 检查评定结果 经自检土方分项工程开挖尺寸符合图纸设计和规范要求。 项目专业质量检查员: 2015 年 12 月 25 日 监理(建设)单位 验收结论监理工程师(建设单位项目专业技术负责人):年月日

监控季度检查报告

广州南方航空明珠大酒店监控系统运维季度报告 运维对象名称:广州南航航空明珠大酒店 编制单位:广州市群悦电子有限公司 编制日期:2017年11月2日

一、服务内容 1)运维服务目标 监控报警系统维保,是监控报警系统发挥正常功能的前提保障。我公司依照国家《安全防范工程程序与要求》GA/T 75—1994、《建筑电气设计技术规程》JGJ/T 16—1992、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004等文件规定的内容,结合用户的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个系统正常运行,以达到用户实际使用要求。 2)监控系统(软硬件)基本情况 (1)设备及软件清单: 监控系统(生产车间)主要设备维保

本着为客户着想为客户服务的宗旨,我们结合实际工作中各种维护的经验争取减少客户的麻烦。因此我们慎重的考虑,对其中一些容易出现各种问题状况需要定期检查的设备列出了详细的清单,在日后的运维服务中需要重点维护的对象。确保设备始终工作在正常稳定的状态,

监控系统(投料段)主要设备维保 (2)随着时间的推移,任何套系统在运行过程中都会渐渐出现运行上的一些问

题,例如:电源电路部分,视频图像处理部分,链接节点部分等等。这些都和 日常的维护和定期的技术检查息息相关,甚至有些核心技术层面是需要有专业 的设备工程师来进行维护和调试。 3)维保内容(包含保养工具、方法、保养过程出现的问题、保养后运行情况) (1)保养工具:钳子、剪刀、剪钳各1把;电烙铁+吸枪各1个,焊锡若干;电批1个,用于快速拆卸视频头或者电源插头;电脑,用于给硬盘录像机的远程网络调试;用于观测前端摄像机的故障现象;万用表一个,用于检测摄像机供电是否稳定或者通信线路是否短路或断路等具体故障。 (2)保养方法: 在对监控系统设备进行维护过程中,应对一些情况加以防范,尽可能使设备的运行正常,主要需做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。 A.防潮、防尘、防腐:对于监控系统的各种采集设备来说,由于设备直接置于 有灰尘的环境中,对设备的运行会产生直接的影响,需要重点做好防潮、防 尘、防腐的维护工作。如摄像机长期悬挂于棚端,防护罩及防尘玻璃上会很 快被蒙上一层灰尘、碳灰等的混合物,又脏又黑,还具有腐蚀性,严重影响 收视效果,也给设备带来损坏,因此必须做好摄像机的防尘、防腐维护工作。 在某些湿气较重的地方,则必须在维护过程中就安装位置、设备的防护进行 调整以提高设备本身的防潮能力,同时对高湿度地带要经常采取除湿措施来 解决防潮问题。 B.防雷、防干扰:只要从事过机电系统的维护工作的人都知道,雷雨天气一来, 设备遭雷击是常事,给监控设备正常的运行造成很大的安全隐患,因此,监

传热系数检测方法之热箱法

传热系数检测方法之热箱法 甘肃省建材科研设计院 兰州瑞洋建筑节能检测咨询有限公司 田斌守 2、功率法(就是俗称的热箱法) 2.1热箱法原理 热箱法是基于一维稳态传热的原理,在试件两侧的箱体(热箱和冷箱)内,分别建立所需的温度、风速和辐射条件,达到稳定状态后,测量空气温度、试件和箱体内壁的表面温度及输入到计量箱的功率,就可以根据公式(2)计算出试件的热传递性质——传热系数。因为要检测通过被测对象的热量,因此要把传向别处的热量进行剔除,这样根据处理方式的不同又分为标定热箱法和防护热箱法。 ) (e i T T A Q k -= (2) 其中: K 为传热系数,W/(m 2.K); Q 为通过试件功率,W ; A 为热箱开口面积,m 2; Ti 热箱空气温度,K 或℃; Te 冷箱空气温度,K 或℃。 2.1.1标定热箱法原理 检测原理示意图如图2所示。将标定热箱法的装置置于一个温度受到控制的空间内,该空间的温度可与计量箱内部的温度不同。采用高比热阻的箱壁使得流过箱壁的热流量Q 3尽量小。输入的总功率Q p 应根据箱壁热流量Q 3和侧面迂回热损Q 4进行修正。Q 3 和Q 4应该用已知比热阻的试件进行标定,标定试件的厚度、比热阻范围应同被测试件的范围相同,其温度范围亦应与被测试件试验的温度范围相同。用公式(3)计算被测试件的热阻、传热阻和传热系数。 ?? ???-=-=--=)(//)(11431ne ni se si p T T A Q K Q T T A R Q Q Q Q (3) 式中 Q p 为输入的总功率,W ;

Q 1为通过试件的功率,W ; Q 2为试件内不平衡热流,W ; Q 3为箱壁热流量,W ; Q 4为侧面迂回热损,W ; A 为热箱开口面积,m 2; T si 为试件热侧表面温度,K T se 为试件冷侧表面温度,K ; T ni 为试件热侧环境温度,K ; T ne 为试件冷侧环境温度,K 图2 实验室标定热箱法原理示意图 2.1.2防护热箱法原理 防护热箱法检测原理示意图如图3所示。在防护热箱法中,将计量箱置于防护箱内。控制防护箱内温度与计量箱内温度相同,使试件内不平衡热流量Q 2和流过计量箱壁的热流量Q 3减至最小可以忽略。按公式(4)计算被测试件的热阻、传热阻和传热系数, ?????-=-=--=)(//)(11231ne ni se si p T T A Q K Q T T A R Q Q Q Q (4)

习题热工性能现场检测含答案

习题热工性能现场检测含答案

热工性能现场检测 一、填空题 1、在建筑热工法现场测量中最关键的一项指标是建筑墙体的__________。 2、现场热工法是以测量______与______的方法确定建筑物外围护结构的传热系数。 3、围护结构的热阻是指在稳定状态下,与热流方向垂直的物体两表面______除以______。在非稳定条件下,建筑构件t 和q 是指较长检测时间的______。 4、围护结构传热阻主要包括两部分内容,一部分是-____________,另一部分是____________。表面换热阻分为-____________和____________。 5、热流计法指用热流计进行______测量并计算______或-______的测量方法。 6、热流计法是按_____传热原理设计的测试方法,采用热流计及温度传感器测量经过构件的______和____________,经过计算即可求得建筑物围护结构的热阻和传热系数。 7、热箱法中被测部位的______用热箱模拟采暖建筑室内条件,另一侧为____________。 8、围护结构的传热系数的现场检测方法有____________、-______、________________________。

9、____________具有稳定、易操作、精度高、重复性好等优点,是当前国内外常见的现场测试方法 10、热流计法主要采用____________、______在现场检测被测围护结构的热流量和其内、外表面温度。 11、公式E =中C为____________,E?为______。 C q?? 12、热流计法要求围护结构高温侧表面温度宜高于低温侧-____________________________________以上而且不低于-______℃,在检测过程中的任何时刻均不得等于或低于______表面温度。检测持续时间不应少于______。 13、热流计法检测围护结构的传热系数期间,室内空气温度应保持____________,被测区域外表面宜避免____________和-____________。 14、《民用建筑节能工程现场热工性能检测标准》DGJ32/J 23- 中规定。同一居住小区围护结构保温措施及建筑平面布局基本相同的建筑物作为一个样本随机抽样。抽样比例不低于样本比数的______,至少______;不同结构体系建筑,不同保温措施的建筑物应分别抽样检测。公共建筑应______抽样检测。 15、DGJ32/J 23- 规定抽样建筑应在______与______进行至少2处墙体、______的热阻检测。至少1组窗气密性检测。 16、DGJ32/J 23- 规定屋顶、墙体、楼板内外表面温度测点各不得少于3个;表面温度测点应选在构件有代表性的位置。测点位置不应靠近______、______和有空气渗漏的部位。

工程建筑物围护结构传热系数现场检测技术

建筑物围护结构传热系数现场检测技术 宏武,邢,王吉霖,德荣,亮,毅然 市建筑科学研究院 为改善居住建筑室热环境质量,提高人民居住水平,提高采暖、空调能源利用效率,贯彻执行国家可持续发展战略,2001年《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》颁布实施[1]。该标准在提出节能50%的同时,对建筑物围护结构的热工性能也进行了相应规定。虽然《节能标准》在设计阶段保证了建筑物围护结构的热工性能达到目标要求,但并不能保证建筑物建造完后也能达到节能要求,因为建筑的施工质量同样非常关键。因此,判定建筑物围护结构热工性能是否达到标准要求,仅靠资料并不能给出结论,需要现场实测。 但我国建筑节能工作起步较晚,至今尚无一套完善、先进、适合我国国情的建筑节能现场检测技术,在某种程度上限制了建筑节能工作的规发展。这使得建筑节能现场检测技术的研究开发就显得尤为迫切和重要。 围护结构传热系数是表征围护结构传热量大小的一个物理量,是围护结构保温性能的评价指标,也是隔热性能的指标之一[2],因此本文主要针对围护结构传热系数的现场检测技术进行分析与探讨。 1现有围护结构传热系数现场检测方法 1.1热流计法[3] 热流计是建筑能耗测定中常用仪表,该方法采用热流计及温度传感器测量通过构件的热流值和表面温度,通过计算得出其热阻和传热系数。其检测基本原理为:在被测部位布置热流计,在热流计周围的外表面布置热电偶,通过导线把所测试的各部分连接起来,将测试信号直接输入微机,通过计算机数据处理,可打印出热流值及温度读数。当传热过程稳定后,开始计量。为使测试结果准确,测试时应在连续采暖(人为制造室外温差亦可)稳定至少7d的房间中进行。

建筑物围护结构传热系数现场检测技术范文

建筑物围护结构传热系数现场检测技 术

建筑物围护结构传热系数现场检测技术 范宏武,邢大庆,王吉霖,李德荣,曹亮,曹毅然 上海市建筑科学研究院 为改进居住建筑室内热环境质量,提高人民居住水平,提高采暖、空调能源利用效率,贯彻执行国家可持续发展战略,《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》颁布实施[1]。该标准在提出节能50%的同时,对建筑物围护结构的热工性能也进行了相应规定。虽然《节能标准》在设计阶段保证了建筑物围护结构的热工性能达到目标要求,但并不能保证建筑物建造完后也能达到节能要求,因为建筑的施工质量同样非常关键。因此,判定建筑物围护结构热工性能是否达到标准要求,仅靠资料并不能给出结论,需要现场实测。 但中国建筑节能工作起步较晚,至今尚无一套完善、先进、适合中国国情的建筑节能现场检测技术,在某种程度上限制了建筑节能工作的规范发展。这使得建筑节能现场检测技术的研究开发就显得尤为迫切和重要。 围护结构传热系数是表征围护结构传热量大小的一个物理量,是围护结构保温性能的评价指标,也是隔热性能的指标之一[2],因此本文主要针对围护结构传热系数的现场检测技术进行分析与探讨。

1现有围护结构传热系数现场检测方法 1.1热流计法[3] 热流计是建筑能耗测定中常见仪表,该方法采用热流计及温度传感器测量经过构件的热流值和表面温度,经过计算得出其热阻和传热系数。其检测基本原理为:在被测部位布置热流计,在热流计周围的内外表面布置热电偶,经过导线把所测试的各部分连接起来,将测试信号直接输入微机,经过计算机数据处理,可打印出热流值及温度读数。当传热过程稳定后,开始计量。为使测试结果准确,测试时应在连续采暖(人为制造室内外温差亦可)稳定至少7d的房间中进行。 一般来讲,室内外温差愈大(要求必须大于20℃),其测量误差相对愈小,所得结果亦较为精确,其缺点是受季节限制。该方法是当前国内外常见的现场测试方法,国际标准和美国ASTM 标准都对热流计法作了较为详细的规定。 1.2热箱法[4] 热箱法是测定热箱内电加热器所发出的全部经过围护结构的热量及围护结构冷热表面温度。其基本检测原理是用人工制造一个一维传热环境,被测部位的内侧用热箱模拟采暖建筑室内条件并使热箱内和室内空气温度保持一致,另一侧为室外自然条件,维持热箱内温度高于室外温度8℃以上,这样被测部位的热流总是从室内向室外传递,当热箱内加热量与经过被测部位的传递热量

公共建筑热工性能检验方法(DOC)

公共建筑热工性能检验方法 国家建筑工程质量监督检验中心 2010.03

目录 1《公共建筑节能检验方法》编制目的、意义......................................... 错误!未定义书签。2建筑热工性能检验和前期准备.............................................................. 错误!未定义书签。 2.1 检验内容 2.2 前期准备 3非透光外围护结构热工性能检验 (5) 3.1检验范围和内容................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2检测方法 (5) 4 透光围护结构热工性能检验 (8) 4.1定义 (8) 4.2检验范围和内容 (8) 4.3 外遮阳检验 4.4透明幕墙和采光顶检验 (9) 4.5 外通风双层幕墙隔热性能检测 5建筑外围护结构气密性检验 (12) 5.1检验范围............................................................................................. 错误!未定义书签。 5.2外围护结构整体气密性能检测 (13) 5.3外窗和透明幕墙气密性检验错误!未定义书签。

1、《公共建筑节能检验方法》编制目的、意义 公共建筑包含办公建筑(包括写字楼、政府办公楼等),商场建筑(如商场、金融建筑等),旅游建筑(如旅馆饭店、娱乐场所等),科教文卫建筑(包括文化、教育、科研、医疗卫生、体育建筑等),通讯建筑(如邮电、通信,广播用房等)以及交通运输用房(如机场、车站建筑等)。我国现有公共建筑面积约45亿m2,为城镇建筑面积的27%,占城乡房屋建筑总面积的10.7%。而据测算分析,公共建筑能耗约占建筑总能耗的20%,因此,公共建筑节能已成为目前建筑节能工作的重点。 2005年、2007年先后颁布实施了《公共建筑节能设计标准》GB50189、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411,从设计施工两个环节对公共建筑节能进行了规范。 为了强化大型公共建筑节能管理,2007年建设部、国家发改委等五部委联合签发了《关于加强大型公共建筑工程建设管理的若干意见》,《意见》中明确要求:“新建大型公共建筑必须严格执行《公共建筑节能设计标准》和有关的建筑节能强制性标准,建设单位要按照相应的建筑节能标准委托工程项目的规划设计,项目建成后应经建筑能效专项测评,凡达不到工程建设节能强制性标准的,有关部门不得办理竣工验收备案手续。” 《民用建筑节能条例》自2008年10月1日起施行。《条例》中规定,国家机关办公建筑和大型公共建筑的所有权人应当对建筑的能源利用效率进行测评和标识。如何检验公共建筑是否达到节能标准,规范建筑节能检验方法,已成为落实公共建筑节能管理必须的支撑手段。

围护结构主体部位传热系数检测方法

围护结构主体部位传热系数检测方法 1 仪器设备 热流计及其标定应符合现行行业标准《建筑用热流计》(JC/T 3016)的规定。 热流和温度应采用自动检测仪检测,数据存储方式应适用于计算机分析。温度测量不确 定度应小于0.5℃。 2 检测程序 1 检测环境要求 检测应在采暖供热系统正常运行后进行,检测时间宜选在最冷月且应避开气温剧烈变化的 天气,检测持续时间不应少于96h 。检测期间室内空气温度应保持基本稳定,热流计不得 受阳光直射,围护结构被测区域的外表面宜避免雨雪侵袭和阳光直射。 2检测仪器安装 1) 热流计应直接安装在被测围护结构的内表面上,且应与表面完全接触; 2) 温度传感器应在被测围护结构两侧表面安装。内表面温度传感器应靠近热流计安 装,外表面温度传感器宜在与热流计相对应的位置安装。温度传感器连同0.1m 长引线应与 被测表面紧密接触,传感器表面的辐射系数应与被测表面基本相同。 3 检测程序 1)检测时间宜选在最冷月,且应避开气温剧烈变化的天气。对设置采暖系统的地区,冬 季检测应在采暖系统正常运行后进行;对未设置采暖系统的地区,应在人为适当地提高室 内温度后进行检测。在其它季节,可采取人工加热或制冷的方式建立室内外温差。围护结 构高温侧表面温度应高于低温侧10℃以上;当传热系数小于 1 W/(m 2·K )时,宜高于低 温侧10/U ℃以上,且在检测过程中的任何时刻均不得等于或低于低温侧表面温度。检测持 续时间不应少于96h 。检测期间,室内空气温度应保持基本稳定,受检区域外表面宜避免 雨雪侵袭和阳光直射。 注:U 为围护结构主体部位传热系数,单位:[W/(m 2·K )]。 2)检测期间,应定时记录热流密度和内、外表面温度,记录时间间隔不应大于 60min 。可记录多次采样数据的平均值,采样间隔宜短于传感器最小时间常数的1/2。 3 检测结果计算与表示 1 采用算术平均法进行数据分析 当满足下列条件时,可采用算术平均法: 1)围护结构主体部位热阻的末次计算值与24h 之前的计算值相差不大于5%; 2)检测期间内第一个INT(2×DT/3)天内与最后一个同样长的天数内围护结构主体部位 热阻的计算值相差不大于5%。 注: DT 为检测持续天数,INT 表示取整数部分。 当采用算术平均法进行数据分析时,应按下式计算围护结构主体部位的热阻,并应使用 全天数据(24h 的整数倍)进行计算:按公式1计算围护结构的热阻,并符合下列规定: ∑∑==-= n j j n j Ej Ij q R 11)(θθ (1) 式中:R ——围护结构的热阻 m 2·K/W ; —— 围护结构内表面温度的第j 次测量值(℃); ——围护结构外表面温度的第j 次测量值(℃); Ij θEj θ