便携式直流接地故障查找仪

使

武汉华电柏特电气有限公司

武汉华电柏特便携式直流接地故障查找仪

2 目录

一、概述 (3)

二、工作原理 (4)

三.功能特点 (6)

四、主要技术指标 (8)

五、使用方法 (11)

六、注意事项 (29)

七、装箱清单 (31)

附:简要使用方法 (32)

武汉华电柏特便携式直流接地故障查找仪

一、概述

电力系统中的直流系统接地故障是一种易发生且对电力系统危害性较大的故障。无论是正极接地或者负极接地,都可能造成保护误动或者保护拒动,危害电力系统正常运行。

《中华人民共和国电力行业标准DL /T856-2004》规定了不同直流系统接地故障的整定值,当直流系统接地阻抗低于该阻值时,表示系统已经处于故障运行状态,需尽快处理。

由于直流系统的复杂性和动态性,直流接地故障往往难以定位,而传统的拉路法已无法满足在保证系统安全运行的情况下找出接地故障点,近几年来,相关规程中已经明文禁止采用拉路法的方式来进行接地故障点的定位。

为了能够帮助现场维护人员快速准确的找出接地故障点,广州市新颢机电设备有限公司通过多年努力,总结大量现场经验,开发出了HBJD系列便携式直流接地故障查找仪,该查找仪可以查找解决各电压等级(24V,48V,110V,220V)直流系统中的间接接地、非金属接地、环路接地、正负同时接地、正负平衡接地、交直流串电故障、多点接地等绝缘故障。

3

武汉华电柏特 便携式直流接地故障查找仪

4

HBJD 便携式直流接地故障查找仪采用高分辨率传感单元对直流系统中接地点的漏电流进行采集,在220V 电压等级下检测600K Ω以内的对地绝缘阻抗,检测速度快,定位精准,真正解决了直流系统中的绝缘故障问题。

二、工作原理

便携式直流接地故障查找仪的基本原理是利用接地点的漏电流信号,当直流系统中某条馈线回路发生绝缘异常后,该支路中对地绝缘阻抗中即会产生与阻值大小相关的漏电流大小,如下图示:

基本原理图示

武汉华电柏特 便携式直流接地故障查找仪

5

由上图可以看也,当负极发生对地阻抗为Rx 的绝缘异常之后,A (给负载RL 供电的正负电源线电流大小矢量和)处电流大小为:Rx

Vss I ; 便携式直流接地故障查找仪即通过对系统对地电压及各支路漏电流大小进行分析,从而判断系统的绝缘状况及支路的绝缘故障点。

当在接地点上方检测时,会给出绝缘故障信号;当地接地点下方检测时,给了绝缘正常信号,从而实现接地故障点的定位。

便携式直流接地故障查找仪由“分析仪”与“探测仪”两部份组成,使用时,将直流系统绝缘分析仪电源线按标示接入被测直流系统母线的正极,负极与地线上,开启电源后,分析仪即会对直流系统的绝缘情况进行分析,并将直流系统正对地电压,负对地电压,接地阻抗等参数显示在仪器液晶屏上,如果检测到系统有绝缘异常的情况,用户可以使用探测仪进行接地点的定位。

分析仪与探测仪之间可通过无线模块进行数据通信,探测仪配有一高分辨率直流钳表,实现对被测支路漏电流大小的检测,同时,其通过无线模块读取绝缘分析仪传送的对地电压信号,通过该

武汉华电柏特便携式直流接地故障查找仪

电压与电流值实现对被测支路绝缘阻抗的检测。

三.功能特点

1.主要功能介绍

(1).系统对地电压测量功能,仪器可测量系统正对地电压,负对地电压,系统电压,可实现0—300V的电压监测范围;

(2).系统绝缘阻抗测量功能,仪器可测量系统正对地绝缘阻抗,负对地绝缘阻抗,可实现0—999KΩ的测量;

(3).支路绝缘阻抗测量功能,仪器测量每条支路的正负对地绝缘阻抗大小;

(4).支路接地故障点定位功能,仪器可实现接地故障支路接地故障点的定位功能;

(5).电流检测功能,该功能可检测被测回路的漏电流情况,与系统分析仪配合使用可以在不发信号的情况下对支路接地阻抗进行分析;

(6).方向显示功能,对于测试出有接地指示的支路,仪器将会有方向指示箭头提示用户接地点与所查找接地点之间的相对方向,提高查找效率。

6

武汉华电柏特便携式直流接地故障查找仪(7).绝缘指数分析功能,在使用接地功能检测时,检测完一条支路后,探测仪会显示该条支路的绝缘指数情况,供用户参考分析。

(8).波形曲线显示功能,在使用探测仪对被测支路绝缘状况进行检测时,显示屏会以波形曲线形式显示被测支路电流变化情况,方便使用者快速准确的实现故障点的查找。

2.设备特点

(1)高可靠性的设计

装置采用进口16位微控制器做主系统,硬件设计严格遵照电力及电磁兼容相关标准进行,内部采用多处冗余方式保证装置与被测设备的可靠性。

(2)精密选材

装置采用高精度直流钳表做为信号采集单元,电压采样采用高精度的进口模数转换芯片,电压与阻抗的测量准确;

(3)人性化的人机交互界面

“分析仪”与“探测仪”均采用液晶显示屏供用户查看信息;

7

武汉华电柏特便携式直流接地故障查找仪操作简单快捷,在实现对不同支路的检测时,只需要按一次启动键即可完成;

测试结果显示直观明了,测试结果可通过多种显示形式呈现给用户,包括接地与否,波形曲线,绝缘等级,绝缘阻抗,漏电流大小,方向信息等。

(4)智能化的检测识别系统

“分析仪”可以自动识别系统电压等级;

“分析仪”在系统绝缘阻抗发生变化后可以快速显示绝缘阻抗信息;

“探测仪”与“分析仪”信息同步一次之后,不受检测距离的影响;

“探测仪”在进行检测时,钳表即可钳单根电源线,也可钳多根电源线,提高检测效率;

“探测仪”检测完成之后,如被测支路有绝缘故障,会判断出故障点相对测试点的方向信息。(5)完备的测试功能与处理故障能力

“分析仪”与“探测仪”之间内置了无线数传模块进行通信,测试功能与显示信息完备,可以处理直流系统中的各类绝缘故障情况。

四、主要技术指标

8

武汉华电柏特便携式直流接地故障查找仪1.使用环境

环境温度:-30℃~+50℃;

相对湿度:≤95%;

2.分析仪技术指标

适用直流系统电压等级:48V,110V,220V或按客户要求订制

系统电压测量范围:0—280V;

对地电压测量范围:0—280V;

系统对地阻抗测量范围:0—999KΩ;

检测信号功率:≤ 0.01W;

抗直流系统分布电容干扰:1000uF;

无线通信信号功能:≤ 10dbm;

3.探测仪技术指标

对地漏电流检测分辨率:0.1mA;

9

武汉华电柏特便携式直流接地故障查找仪抗直流系统支路分布电容干扰:100uF;

支路绝缘阻抗测量范围:

系统电压等级为220V:0 -600KΩ

系统电压等级为110V: 0 -300KΩ

系统电压等级为48V: 0 -60KΩ

系统电压等级为24V: 0 -30KΩ

绝缘阻抗测量分辨率:0.1KΩ;

绝缘指数大小显示范围:0—99,值越大,表示绝缘情况越差;

方向显示方式:向上或向下(向上表示故障点所处位置与钳表标示方向一致,向下表示故障点所处位置与钳表标示方向相反)

4.外形

总质量: 2.2kg

外形尺寸(包装箱):420x320x150(mm)

10

武汉华电柏特 便携式直流接地故障查找仪

11

五、使用方法 1.设备外观及各功能键说明

分析仪外观示意图

武汉华电柏特 便携式直流接地故障查找仪

12

探测仪外观示意图 2. 操作方法

(1 )分析仪接入直流系统

武汉华电柏特 便携式直流接地故障查找仪

13

关闭分析仪电源开关,将随设备配置的电源线一端插入分析仪,另一端按颜色分别接入直

流系统的正极,负极与地线。

棕:正极;蓝:负极;黄/绿:地

确定接线无误之后开启电源开关,进入分析仪的主界面,如下图示:

分析仪主界面 开启电源开关后,分析仪电源指示灯亮,并自动识别系统电压等级,判断系统绝缘阻抗,

并显示在LCD 上,如果系统绝缘正常,正常指示灯亮,如果检测出系统正对地或负对地绝缘异常,

武汉华电柏特 便携式直流接地故障查找仪

14

则正接地或负接地告警指示灯亮。

(2)探测仪自检

将4节5号电池按标示放入探测仪电池仓中,开启电源开关,进入探测仪主界面,如下图示:

探测仪主界面 当分析仪检测到系统有绝缘故障时,将探测仪钳表钳钳住分析仪的地线,用功能键将检测功能选择为故障探测功能,按下测试键进行检测,如果出现“通信测试…请稍候”的提示界面,请将探测仪靠近分析仪,检测开始后,探测仪将会出现接地检测波形图,检测过程图示如下:

武汉华电柏特 便携式直流接地故障查找仪

15

探测仪自检接地检测波形图

图中向下箭头为信号同步辅助箭头,其出现在波形由高向低的转折处;

探测仪检测时,会显示两个周期的信号波形图,实测波形图可能与上述图形有所差别,只

要正确显示了两个周期的波形图则可判定设备自检正常。

接地点方向指示箭头可以反映故障点相对测试点的方向,具体判断方法见后面关于“利用

武汉华电柏特便携式直流接地故障查找仪“接地点方向”检测环路接地”的介绍。

在没有接地的情况下,系统分析仪不会向系统发出任何信号,同时也不会向探测仪发出同步信号。

在自检时,请确保直流系统中不存在其它向直流系统发出信号的设备,如有,请退出后测试,包括在后面的查找过程中均需将存在信号源的设备退出直流系统,否则有可能对检测带来干扰。

(3 )检测开始

设备自检通过后,即可对系统支路逐一检测,为了保证检测的顺利进行,在将探测仪远离分析仪进行检测时,不要关闭探测仪电源。

探测仪共有三项功能可供用户使用,分别是“故障探测”“绝缘分析”“电流检测”,三项功能可通过功能键进行切换。

故障探测功能

设备内部设定了不同电压等级系统的支路接地阻抗检测门限值,当支路绝缘故障小于该门限值

16

武汉华电柏特便携式直流接地故障查找仪

时,检测结果显示接地故障告警信号,并告之接地故障点方向;

当支路绝缘故障大于该门限值时,检测结果显示非接地信号;

同时,为方便用户判断被测支路的绝缘状况,测试结果还将显示检测的绝缘量化指数,绝缘指数越高表示绝缘情况越差,越低表示绝缘情况越好。

设备接地检测门限表

绝缘分析功能

选择该功能项之后,探测仪会把被测支路的绝缘阻抗大小及波形显示出来并且指示接地点方向,

17

武汉华电柏特便携式直流接地故障查找仪可测量的阻抗范围如下表:

探测仪阻抗测量范围表

如果被测支路存在绝缘故障,检测完成之后显示示意图如下:

18

武汉华电柏特 便携式直流接地故障查找仪

19

绝缘分析功能

电流检测功能

电流检测功能将直接以电流大小的形式显示被测支路的漏电流大小,该功能项的使用方法

如下:

武汉华电柏特便携式直流接地故障查找仪(1)令钳表处于自然状态(不钳任何电流支路,并保持钳口正常闭合),通过功能菜单选定该功能项,按下测试键进入该功能项显示界面;

(2)将钳表钳入被测支路,显示屏上将显示被测支路的漏电流大小;如下图电流检测功能1所示;

(3)在电流检测功能显示界面下,按下“测试”键即实现对当前电流的清零,在对下一支路进行电流检测时,先令钳表处于自然状态,按下“测试”键当显示屏上电流显示为

零后,再钳入被测支路;

(4)电流检测功能显示界面下会显示支路状态,在系统分析仪处于“非信号检测”模式下可以用此功能实现各支路状态的检测,在此模式下对支路状态进行检测,钳表只能正

负支路一起钳,支路状态显示三种结果:正常;带方向的绝缘阻抗值;异常。显示“异

常”说明此回路漏电流较大,存在环路的可能。检测完成后如下图电流检测功能2所

示;

(5)当系统分析仪处于其它检测模式时,支路状态信息公供参考,默认情况下,系统分析

20

直流系统接地故障查找的方法处理原则

精心整理直流系统接地故障查找的方法、处理原则 电厂直流系统分支较多、涉及面广,绝缘水平很难保持得很高,特别是在空气潮湿的水轮机层,发生直流接地的机率较大,若不及时处理,会严重影响安全经济运行。直流系统发生一点接地后,若未及时发现和处理, 人员应先切换直流负荷屏上的接地电压表,判明直流接地的极性。若将该表转换开关切至“正”,电压表指示值为220V,则说明“负”极接地;反之,则“正”极接地。接地极性明确后,可进行以下处理:检查绝缘水平低(如水轮机层的各直流设备),存在设备缺陷及有检修工作的电气设备

和线路是否有接地情况;询问载波室是否有直流系统故障;依次切断直流负荷屏上各负荷开关;检查蓄电池、硅整流装置及充电机回路是否有接地现象等。在切断上述每一直流回路后,应迅速恢复送电。在切断每一回路过程中,工作人员应根据仪表和信号装置的指示,判断是否有接地。如切断时接地消失,恢复送电后接地又出现,则可肯定接地发生在该回路上, 掌。一般直流屏上输出的直流电源按其负荷性质分两路分别送到合闸母线(250V)和控制母线(220V),它们负极分开,正极共用。而且对于每台机组以及升压站等设备使用的不同直流电源也相对分开。这在设计之时也是方便于运行上查找直流系统接地故障。 (2)、判断接地极性。用万用表DC档测量直流电源“+”、“-”极对

地电压,若“+”极接地时,则“-”极对地电压为220V,若“-”极接地时,则“+”极对地电压为220V,据此判断出接地极性。为叙述方便,以下设“-”极接地。 (3)、用万用表测直流控制母线“+”极对地电压为220V,瞬时切除所有合闸电源开关后,如电压值下降很多甚至为0V,就说明接地点在合闸 ,说明接地点在主厂房的机组范围内;如所测电压值无变化,说明接地点在中控室范围内。 如接地点在机组范围内,则分别断开相关机组直流电源开关,以判定在哪台机组。之后测量接地点所在机组的自动屏上控制电源进线“+”极对地电压,瞬时解除至调速器、励磁调节屏、测温自动屏、闸阀控制系统、

直流接地故障判断及处理方法

直流接地故障判断及处理方法 1 直流系统接地故障类型及特点分析 1.1 无源型电阻性接地 1.1.1 电阻单点接地。电阻性单点接地无论是金属性接地还是经过高电阻接地均会引起接地电阻的降低,当低于25 kΩ时直流系统绝缘监察装置即会发出接地报警,并进行选择查找接地点,防止造成由于直流系统接地引起的误动、拒动。 1.1.2 多点经高阻接地。当发生直流系统多点经高阻接地后,直流系统的总接地电阻逐步下降,当低于整定值时,才发生接地告警,从而出现多点接地现象。如第一点80kΩ接地,一般不会有告警,电压偏移也不多,第二点80kΩ接地,并联后为40kΩ,高于绝缘监察设定的25kΩ报警限值,一般也不会报警,但电压偏移会较大,在巡视、运行过程中要引起足够的重视,当第三点高阻接地发生后,如40kΩ,则第三点并联后直流接地电阻为20kΩ,这时必然会引起接地告警。 多点经高阻接地引起的接地告警,由于每条接地支路电阻均较高,直流拉路选择变化不明显,可能漏掉真正的接地支路,此时最好能检测出支路的接地电阻值,而不是接地电流的相对值或百分比,可判断接地状况。 1.1.3 多分支接地。有关设备经过多次改造或施工不小心及图纸设计不合理等,都将导致经多个电源点引来正电源或负电源去某个设备,

当该设备发生接地时,即为多分支接地,比多点更麻烦,通过拉闸几乎不可能找出接地支路,因为断开任何一条支路,接地点还存在,对地电压也不会发生变化或变化较小,此时应在保证安全的基础上断开所有支路再逐条支路送出,来查找接地电阻,但风险较大。 1.2 有源接地 通过交流(如电压互感器或交流220V,其一端是接地的)电源引起的接地引起的接地称为有源接地,交流220V串入直流系统将引起接地故障,由于其电压较高,接地母线对地电压为30 0V左右,非接地母线对地电压高达约500V,而且功率很大,常常会烧损保护和控制设备,并引起保护误动。 交-直流串电接地,只需再有一点接地即可引起保护误动或拒动,这是最严重的故障现象,应引起特别关注,发生此类情况后立即进行查找。 1.3 非线性电阻接地 通过二次回路中半导体材料如二极管等发生的接地故障,其电阻值随施加电压大小、方向而发生变化,其电阻值呈非线性特征,但只要发生了接地告警一般可相当于金属性单点接地较易查找。 1.4 受负荷电流干扰的接地 主要为蓄电池接地,主要由于电池电解液渗漏到地面引起的,要查找直流接地时应注意观察蓄电池的状况,防止发生由于蓄电池接地引起的接地。 2 直流系统接地故障的原因分析

直流接地查找仪小版使用说明书

便携式直流接地故障查找仪 使 用 说 明 武汉华电柏特电气有限公司

武汉华电柏特便携式直流接地故障查找仪 2 目录 一、概述 (3) 二、工作原理 (4) 三.功能特点 (6) 四、主要技术指标 (8) 五、使用方法 (11) 六、注意事项 (29) 七、装箱清单 (31) 附:简要使用方法 (32)

武汉华电柏特便携式直流接地故障查找仪 一、概述 电力系统中的直流系统接地故障是一种易发生且对电力系统危害性较大的故障。无论是正极接地或者负极接地,都可能造成保护误动或者保护拒动,危害电力系统正常运行。 《中华人民共和国电力行业标准DL /T856-2004》规定了不同直流系统接地故障的整定值,当直流系统接地阻抗低于该阻值时,表示系统已经处于故障运行状态,需尽快处理。 由于直流系统的复杂性和动态性,直流接地故障往往难以定位,而传统的拉路法已无法满足在保证系统安全运行的情况下找出接地故障点,近几年来,相关规程中已经明文禁止采用拉路法的方式来进行接地故障点的定位。 为了能够帮助现场维护人员快速准确的找出接地故障点,广州市新颢机电设备有限公司通过多年努力,总结大量现场经验,开发出了HBJD系列便携式直流接地故障查找仪,该查找仪可以查找解决各电压等级(24V,48V,110V,220V)直流系统中的间接接地、非金属接地、环路接地、正负同时接地、正负平衡接地、交直流串电故障、多点接地等绝缘故障。 3

武汉华电柏特 便携式直流接地故障查找仪 4 HBJD 便携式直流接地故障查找仪采用高分辨率传感单元对直流系统中接地点的漏电流进行采集,在220V 电压等级下检测600K Ω以内的对地绝缘阻抗,检测速度快,定位精准,真正解决了直流系统中的绝缘故障问题。 二、工作原理 便携式直流接地故障查找仪的基本原理是利用接地点的漏电流信号,当直流系统中某条馈线回路发生绝缘异常后,该支路中对地绝缘阻抗中即会产生与阻值大小相关的漏电流大小,如下图示: 基本原理图示

直流系统接地故障问题分析及排查方法

直流系统接地故障问题分析及排查方法在变电站直流系统为控制、信号、继电保护、自动装置、事故照明及操作等提供可靠的直流电源,其正常与否对变电站的安全运行至关重要。但实际运行中,由于气候环境影响、设备的维护不够恰当、直流回路中混入了交流电、寄生回路存在等原因都可能会引起直流系统接地。直流系统容易发生单点接地。虽然单点接地不引起危害,但若演变成两点接地将造成保护误动或拒动、信息指示不正确、熔断器熔断等严重事件。无论何种原因,直流接地事故都会影响其她电力设备的正常运行,严重者,会导致整个电网系统的瘫痪,造成无法挽回的重大损失保护好直流系统的正常运行就是变电站工作的重中之重,因此,对直流系统接地故障必须采取早发现、早消除、勤防范策略 一、直流系统接地的危害 直流系统一般用于变电所控制母线、合闸母线、UPS不间断电源,也用作其她电源与逻辑控制回路。直流系统就是一个绝缘系统,绝缘电阻达数十兆欧,在其正常工作时,直流系统正、负极对地绝缘电阻相等,对地电压也就是相对平衡的。当发生一点接地时,其正、负极对地电压发生变化,接地极对地电压降低,非接地极电压升高,控制回路与供电可靠性会大大降低,但一般不会引发电气控制系统的次生故障。可就是,当直流系统有两点或多点接地时,极易引起逻辑控制回路误动作、直流保险熔断,使保护及自动装置、控制回路失去电源,在复杂保护回路中同极两点接地,还可能将某些继电器短接,不能动作跳闸,致使越级跳

闸,造成事故扩大。规程严格规定:直流系统多点同极接地,应停止直流系统一切工作,也就是基于其故障性质的不确定因素。 1、直流系统正极接地的危害 当发生直流正极接地时,可能会引起保护及自动装置误动。因为一般断路器的跳合闸线圈以及继电器线圈就是与负极电源接通的,如果在这些回路上再发生另一点直流接地,就可能引起误动作。 如上图所示,A、B两点发生直流接地时,相当于将外部合闸条件全部短接,从而使合闸线圈得电误动作合闸。A、C两点接地时,则外部分闸条件被短接而误动作跳闸。A、D两点,A、F两点接地,同样都能造成开关误跳闸。

直流系统接地详解

直流系统接地详解,绝对不容错过哟! 时常听着技术人员与客户沟通:当直流输电系统以单极大地方式运行时,在直流接地极附近有直流电流从地中经直接接地的中性点流入交流变压器中,会造成变压器出现直流偏磁问题,这其中的直流系统接地到底是怎么一回事儿,你弄明白了么? 1、直流系统的重要性 所谓直流系统,是可以为设备各种动作提供可靠稳定不间断的电源,直流系统自身的可靠性直接影响到整个系统的安全。 需要强调的一点是:直流电源是十分稳定可靠的,但是由于控制保护回路的应用,使直流系统的故障成为电力系统更大故障的事故隐患,这就是我们常说的直流系统接地故障危害。 2、什么是直流接地? 直流电源系统正极或负极对地间的绝缘电阻值降低至某一整定值,或者低于某一规定值这时我们称该直流系统有正接地故障或负接地故障。 3、直流接地故障的危害? 1、直流正极接地:有保护及自动装置误动的可能。因为一般跳合闸线圈、继电器线圈与负极电源接通,若这些回路在发生一点接地,就可能引起误动、误跳; 2、直流负极接地,可能使继电保护、自动装置拒绝动作。同时,直流回路短接,使电源保险熔断,失去保护及操作电源,并且可能烧坏继电器接点。

3、直流系统正负极各有一点接地,会造成短路使电源保险熔断,使保护极自动装置、控制回路失去电源。 4、小编还从技术人员那里也曾了解过,变电站变压器主变中性点直流接地状况,如果遇上直流电流的超标入侵,产生的直流系统接地故障会使得变电站带来极大的功能电能损耗,这是需要及时安装直流偏磁抑制装置预防的。 安徽正广电作为直流偏磁治理的电力窗口,不断分享行业技术发展以及最新的直流偏磁仿真、测试、治理知识,安徽正广电励志成为客户们的最佳服务者,我们必将以合作共赢的原则,与大家携手畅游电力的海洋!

10kV接地变保护装置技术规范

中广核太阳能哈密三期30MWp项目哈密电站新增接地变、道路、辅助 设施工程 10kV接地变保护装置 招标技术规范书 水利部 水利水电勘测设计研究院新疆维吾尔自治区 2015年 07月

目录 目录 (2) 1 总则 (3) 1.1 引言 (3) 1.2 供方职责 (3) 2 工程概况及技术规范要求 (4) 2.1 工程概况 (4) 2.2 使用环境条件 (5) 2.3 保护测控装置额定参数 (5) 2.4 保护测控装置总的技术要求 (6) 2.5 35KV线路保护装置技术要求................................................................................. 错误!未定义书签。 2.6 35KV SVG连接变保护装置的技术要求 ................................................................. 错误!未定义书签。 3 试验 (11) 3.1 工厂试验 (11) 3.2 现场试验 (11) 4 技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (11) 4.1 技术文件 (11) 4.2 设计联络会议 (13) 4.3 工厂验收和现场验收 (13) 4.4 质量保证 (13) 4.5 项目管理 (14) 4.6 包装、运输和储存 (14) 4.7 现场服务 (15) 4.8 售后服务 (15) 4.9 备品备件、专用工具、试验仪器 (15) 5 供货范围 (16)

1总则 1.1引言 本设备招标技术规范书适用于中广核太阳能哈密三期30MWp项目哈密电站新增接地变、道路、辅助设施工程10kV接地变保护装置(就地安装于10kV开关柜上)。 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 投标厂商应满足2.4中的规定、规范和标准的要求。招标方在技术规范专用部分提出的要求投标方也应满足。 提供的产品应有省、部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 投标方应提供设备近2年运行业绩表,以证明安全可靠。 1.1.1本规范提出了10kV接地变保护装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.1.3如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求;如有异议,应在报价书中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.1.4本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时按较高的标准执行。 1.1.5本规范经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 1.2供方职责 供方的工作范围将包括下列内容,但不仅仅限于此内容。 1.2.1提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.2.2提供国家或电力工业检验检测机构出具的型式试验报告,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。

便携式直流接地故障查找仪说明书

便携式直流接地故障查找仪使用说明书

目录 一、概述 (2) 二、产品主要特点 (2) 三、技术参数 (3) 四、仪器各部件功能及菜单介绍: (4) 五、界面显示介绍 (9) 六、使用说明 (11) 七、故障检测时的注意事项及小技巧 (12) 八、其他注意事项 (12)

一、概述 目前,电力系统直流电源接地故障查找的核心问题是现场干扰大。在不同的直流电源和不同的工作状态下测量,抗干扰性差,导致许多产品误测误判,这是该系列产品的最大缺点,也是最普遍的现象。我们的产品之所以能够迅速立足该市场,是因为成功解决了干扰问题。WZJ-B2型便携式直流接地故障查找仪(分体式)采用相位超前处理技术和数据转移算法技术研制生产。本产品介于在线式和便携式两大类型之间,使用方法为便携式,性能为在线式。该仪器具有检测灵敏度高、抗干扰能力强、体积小、重量轻、使用方便等特点。查找直流系统接地故障时,不需要断开电源,可实现接地点定位。仪器能检测直流系统接地电阻阻值和接地方向,为电力直流系统接地故障的查寻与定位提供适用可靠的高准确性探测仪器。 二、产品主要特点 1、本仪器分信号发送器(分析仪)和接收器(定位仪),信号发送器直接从母线上取电,不需外接交流或使用电池供电,操作更加方便; 2、解决了绝缘状态不好的虚接地,高阻接地、多点接地、单点接地、小电阻接地、直接接地、混线接地、环路接地、电容接地、窜交流接地、晶体管隔离接地等所有故障; 3、完全排除直流系统接地故障,不受现场分布大电容的干扰,准确无误地将故障锁定在最小范围内并定位; 4、准确指示接地信号电流方向,语音解说,快速查找接地故障点; 5、准确检测线路泄露电流的大小和相位,根据接地故障点前后泄露电流的大小及相位骤变,快速准确定位故障点; 6、300V以下的直流系统共用一套直流接地探测器,没有对直流电压有其他特殊的要求; 7、信号输出功率:<0.15W,内设限流保护,对继电保护、自动化装置、操作回路没有任何影响,使用安全; 8、纹波分析与数字示波器功能:采用频谱分析功能,解决各种干扰信号,查看各种检测信号和回路的波形信息; 9、智能电流钳,自动检测电流钳开、闭状态,大、小钳口通用; 10、能适应交、直流窜电引起的接地,环网供电接地,二极管隔离供电接地,高阻接

查找直流接地过程中的注意事项示范文本

查找直流接地过程中的注意事项示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

查找直流接地过程中的注意事项示范文 本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 根据运行方式、操作情况、气候影响进行判断可能接 地的处所,采取拉路分段寻找处理的方法。拉合直流电源 前应采取必要措施防止直流失电可能引起保护、自动装置 误动。 (1)先不重要后重要,先室外部分后室内部分为原 则; (2)当直流发生接地时禁止在二次回路上工作。 (3)拉断直流电源时间不得超过3秒种,防止故障时 无保护动作; (4)查找直流接地不得少于2人,在监护下有序工 作。

(5)使用仪表内阻不得低于2kΩ/V,用万用表查到绝缘低点,再用摇表加压检测,尽快找出接地点; (6)拆线查找时当心寄生回路的形成,应按直流电源专用端子对拆断,双重化配置的系统,要保证一套保护系统是完整的。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

直流系统接地故障的分析与处理

直流系统接地故障的分析与处理 发表时间:2019-11-28T10:07:51.430Z 来源:《云南电业》2019年6期作者:滕飞[导读] 直流系统是控制及信号系统、继电保护及自动装置的工作电源,直流系统的可靠性直接影响整个发电机组系统的安全。 滕飞 (大唐长春第二热电有限责任公司吉林长春 130031) 摘要:直流系统是控制及信号系统、继电保护及自动装置的工作电源,直流系统的可靠性直接影响整个发电机组系统的安全。通过对直流系统接地故障的原因及危害进行分析,从现场实际出发,提出了处理原则及可行的处理方法,同时就几种直流系统接地故障检测方法及存在的问题进行了分析。 关键词:直流系统接地;危害;处理方法;监测装置 直流电源作为电力系统的重要组成部分,是发电厂主要电气设备的保安电源,是一个十分庞大的多分支供电网络。它是一个独立的电源,不受发电机、厂用电以及系统运行方式改变的影响,为一些重要的常规负荷、电力系统的控制回路、信号回路、继电保护、自动装置等提供可靠稳定的不间断电源,并提供事故照明电源,同时它还为断路器的分、合闸提供操作电源。直流系统发生一点接地,不会产生短路电流,则可继续运行。但是必须及时查找接地点并尽快消除接地故障,否则当发生另一点接地时,就有可能引起信号装置、继电保护及自动装置、断路器的误动作或拒绝动作,有可能造成直流电源短路,引起熔断器熔断,或快分电源开关断开,使设备失去操作电源,引发电力系统严重故障乃至事故。 1.直流系统故障接地的原因 发电厂直流系统分布范围广、所接设备多、回路复杂,在长期运行过程中会由于环境的改变、气候的变化、电缆以及接头的老化,设备本身的问题等,使得直流系统某些元件绝缘性能降低,而不可避免的发生直流系统接地。特别在发电厂机组大小修或机组扩建过程中,由于施工及安装的种种问题,难以避免的会遗留电力系统故障的隐患,直流系统更是一个薄弱环节。投运时间越长的系统接地故障的概率越大。 1.1 人为因素 人为因素即由于工作人员疏忽所造成的接地。如在带电二次回路上工作将直流电源误碰设备外壳,此种情况多为瞬间接地;较严重的情况如在电缆沟施工将带电控制电缆损伤造成接地;再如检修人员清扫设备卫生时不慎将直流回路喷上水等。,检修人员检修质量的不过关也会留下接地隐患。如室外设备未加防雨罩、二次回路漏接线头、误将控制电缆外皮绝缘损伤等,使二次回路及设备严重污秽和受潮、接线盒进水、汽,使直流对地绝缘严重下降。此时接地信号不一定立刻发出,但具备一定外部条件如潮湿或操作设备时就可能引起直流接地。 1.2 设备因素 二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等,可能造成直流接地现象。直流回路在运行中常常受到多种不利因素的影响,如设备传动过程中的机械振动、挤压、设备质量不良、直流系统绝缘老化等都可引起接地或成为一种接地隐患。气候因素造成接地是一种最常见的情况,如雨天或雾天可能直接造成直流接地或引发直流接地。 1.3 其他因素 小动物进入或小金属零件掉落在元件上造成直流接地故障,;某些元件有线头、未使用的螺丝、垫圈等零件,掉落在带电回路上也会造成直流系统接地。 2 直流系统接地故障的危害 直流系统接地一般包括直流系统一点接地和直流系统两点接地。 2.1直流一点接地的危害 在直流系统中,直流正、负极对地是绝缘的,在发生一极接地时由于没有构成接地电流的通路而不引起任何危害。但一极在接地情况下长期运行是不允许的,因为在同一极的另一处又发生接地时,就可能造成信号装置、继电保护或控制回路的不正确动作。直流系统发生正极接地有造成保护误动作的可能。直流负极接地与正极接地同一道理,如果回路中再有一点发生接地,就可能使跳闸或合闸回路短路,造成保护或断路器拒绝动作,使事故扩大,甚至烧毁继电器或使熔断器熔断等。 2.2直流两点接地的危害 发生一点接地后再发生另一极接地就将造成直流短路。两极两点同时接地将跳闸或合闸回路短路,不仅可能使熔断器熔断,还可能烧坏继电器的接点直流系统发生两点接地故障,便可能构成接地短路,造成继电保护、信号、自动装置误动或拒动,或造成直流保险熔断,使保护及自动装置、控制回路失去电源。在复杂的保护回路中同极两点接地,还可能将某些继电器短接,不能动作于跳闸、致使越级跳闸。直流系统接地故障,不仅对设备不利,而且对整个电力系统的安全构成威胁。 3 直流系统接地故障的处理 排除直流接地故障,首先要找到接地的位置,这就是我们常说的接地故障定位。直流接地大多数情况不是一个点,可能是多个点,真正通过一个金属点去接地的情况是比较少见的。更多的会由于空气潮湿,尘土粘贴,电缆破损,或设备某部分的绝缘降低,或外界其它不明因素所造成。大量的接地故障并不稳定,随着环境变化而变化。因此在现场查找直流接地是一个较为复杂的问题。 3.1 处理原则 查找直流系统接地故障,由两人及以上配合进行,其中一人操作(切断时间为1-2秒),一人监护并监视表计指示及信号的变化。操作前应与有关值班人员联系,准备好安全工具,如绝缘鞋、绝缘手套、相关仪器等。如一点接地时,在查找过程中,防止人为造成短路或另一点接地,导致误跳闸。如需瞬间停电,应先拉合闸电源,后拉操作、信号电源。

消弧、接地变使用说明书 --中文

Sieyuan? 环氧浇注干式消弧线圈、接地变压器 使 用 说 明 书 思源电气股份有限公司 SIEYUAN ELECTRIC CO.,LTD

警告! 对于消弧线圈: 对短时运行的分接,必须在铭牌所标明的允许运行时间内运行。 对于接地变压器: 额定中性点电流的运行时间不得超过銘牌规定的运行时间。

1 适用范围 本说明书适用于额定容量5000kV A及以下,电压等级35kV及以下的环氧浇注干式消弧线圈(以下简称消弧线圈)以及无励磁调压环氧浇注干式接地变压器(以下简称接地变压器)的运输、储存、安装、运行及维护。 消弧线圈是用来补偿中性点绝缘系统发生对地故障时产生的容性电流的单相电抗器。在三相系统中接在电力变压器或接地变压器的中性点与大地之间。 接地变压器(中性点耦合器)为三相变压器(或三相电抗器),常用来为系统不接地的点提供一个人工的可带负载的中性点,以供系统接地用。该产品中性点连接到消弧线圈或电阻,然后再接地。可带有连续额定容量的二次绕组,可作为站(所)用电源。 2 执行标准 GB10229 《电抗器》 GB6450 《干式电力变压器》 GB1094 《电力变压器》 IEC289 《电抗器》 3产品型号标志 3.1 消弧线圈 □—□/ □ 电压等级(kV) 额定容量(kVA) 产品型号字母(见下表) 产品型号字母的排列顺序及涵义

3.2 接地变压器 D K S C-□-□/□ 一次额定电压(kV) 二次额定容量(kVA) 一次额定容量(kVA) 浇注“成”型固体 三相 接地变压器 4 使用条件 4.1 安装地点:户内。 4.2 海拔高度:≤1000m。 4.3 环境温度:-25℃~+40℃。 4.4 冷却方式: 空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)两种。 4.5 绝缘耐热等级:F级。 4.6 当产品运行在环境温度低于-25℃时,必须加装辅助加热装置,以保证产品在-25℃以上的环境下运行。 4.7 产品四周需保证有良好的通风能力。当产品安装在地下室或其它空间受限制的场所时,应增设散热通风装置,保证有足够的通风量。一般地,每1kW损耗必须有2~4m3/min的通风量。 4.8 若超出以上使用条件时,均应按GB6450《干式电力变压器》的有关规定做适当的定额调整。 5 装卸 5.1 起吊产品可采用起重机、汽车或叉车等设备。 5.2 起吊有包装箱产品时: 5.2.1 对于起吊毛重≤3000kg的6、10kV产品,应在包装箱的四下角枕木处挂钢丝绳起吊; 5.2.2 对于起吊毛重>3000kg或35kV的产品,应将包装箱上盖去掉,直接起吊产品; 5.2.3 对于毛重≤3000kg的产品,可以使用叉车,装卸或短距离运输。其余情况下,严禁使用叉车进行以上操作。

浅析变电站直流系统接地故障查找

浅析变电站直流系统接地故障查找 发表时间:2018-03-14T11:14:56.683Z 来源:《电力设备》2017年第29期作者:梁平义 [导读] 摘要:针对直流系统在运行中发生一点接地的各种可能性,结合现场实践经验,提出直流接地查找的方法和步骤。 (内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电业局变电管理一处 017010) 摘要:针对直流系统在运行中发生一点接地的各种可能性,结合现场实践经验,提出直流接地查找的方法和步骤。 关键词:直流接地接地形式查找方法 1.引言 变电站直流系统以蓄电池储存能量,以充电机补充能量,向全站保护、监控、通讯系统源源不断的输送电能,确保其安全、稳定、可靠运行。直流系统是绝缘系统,正常时,正、负极对地绝缘电阻相等,正、负极对地电压平衡。发生一点接地时,正、负极对地电压发生变化,接地极对地电压降低,非接地极电压升高,在接地发生和恢复的瞬间,经远距离、长电缆起动中间继电器跳闸的回路可能因其较大的分布电容造成中间继电器误动跳闸(可采用较大起动功率的中间继电器来避免),除此之外,对全站保护、监控、通讯装置的运行并没有影响。但是,存在一点接地的直流系统,供电可靠性大大降低,因为在接地点未消除时再发生第二点接地,极易引起直流短路和开关误动、拒动,所以直流一点接地时,设备虽可以继续运行,但接地点必须尽快查到,立即消除或隔离。 2.直流接地形式 按接地点所处位置的不同,可将直流接地分为室内和室外两种形式,按引起接地的原因,又可分为以下几种形式: ①由下雨天气引起的接地。在大雨天气,雨水飘入未密封严实的户外二次接线盒,使接线桩头和外壳导通起来,引起接地。例如瓦斯继电器不装防雨罩,雨水渗入接线盒,当积水淹没接线柱时,就会发生直流接地和误跳闸。在持续的小雨天气(如梅雨天),潮湿的空气会使户外电缆芯破损处或者黑胶布包扎处,绝缘大大降低,从而引发直流接地。 ②由小动物破坏引起的接地。当二次接线盒(箱)密封不好时,蜜蜂会钻进盒里筑巢,巢穴将接线端子和外壳连接起来时,就引发直流接地。电缆外皮被老鼠咬破时,也容易引起直流接地。 ③由挤压磨损引起的接地。当二次线与转动部件(如经常开关的开关柜柜门)靠在一起时,二次线绝缘皮容易受到转动部件的磨损,当其磨破时,便造成直流接地。 ④接线松动脱落引起接地。接在断路器机构箱端子排的二次线(如10kV开关机构箱内的二次线),若螺丝未紧固,则在断路器多次跳合时接线头容易从端子中滑出,搭在铁件上引起接地。 ⑤误接线引起接地。在二次接线中,电缆芯的一头接在端子上运行,另一头被误认为是备用芯或者不带电而让其裸露在铁件上,引起接地。在拆除电缆芯时,误认为电缆芯从端子排上解下来就不带电,从而不做任何绝缘包扎,当解下的电缆芯对侧还在运行时,本侧电缆芯一旦接触铁件就引发接地。 ⑥插件内元件损坏引起接地。为抗干扰,插件电路设计中通常在正负极和地之间并联抗干扰电容,该电容击穿时引起直流接地。 3.直流接地查找 3.1查找方法 直流回路数量多、分布广,接地点不好查,相对有效的方法是拉路试探法。即分别对每路空气开关或熔断器拉闸停电,若停电后直流接地现象消失,说明接地点位于本空气开关控制的下级回路中;若现象继续存在,说明下级回路没有接地。通过拉路寻找,可将接地点限定在某个空开控制的直流回路中,再通过解开电缆芯,将接地点限定在室内或室外部分;再通过拔出插件,可将接地点限定在插件内和插件外。经过层层分解、一段段排除,最终可将接地点定位于一段简单回路中,再用摇表对回路中的每根接线摇测绝缘,把接地点进一步限定在几根导线或几颗端子上,通过仔细观察,反复触摸,接地点终会“原形毕露”的。 3.2查找步骤 直流系统中的空气开关或熔断器是分层分级配置的,一般由总路空开、分路空开串联而成,两级空气开关将直流回路分成了三段。两级空气开关分别是直流屏总路空气开关和各设备分路空气开关,三段回路分别是直流母线及其引出线回路、总路空开馈出的电缆和桥接母线回路、分路空开馈出的保护、控制、监视、储能回路。其中,第三段回路数量最多、接线最复杂、接地几率最高,几乎所有的直流接地都出现在这一段。要想尽快找到接地点所属空开,接地的确切位置和确切原因,就必须对三段回路的构成、作用和现场具体位置十分熟悉,所以查找直流接地的第一步就是熟悉现场直流系统接线。只有熟悉了接线,心中有了数,才能在拉路寻找时不漏拉、不错拉、不重复拉。 3.2.1定位到总路空气开关。目前直流屏上都安装有微机直流绝缘检测仪,发生直流接地时,绝缘检测仪会报出是哪一极(正极还是负极)接地、接地电阻是多少,随后会报出接地支路号,根据支路号就可将接地点定位到总路空气开关。 如果绝缘检测仪(绝缘监察装置)没有选线功能,又怎样定位到总路空开呢?这种情况下,只有对总路空气开关进行拉路寻找了;如果拉开某路空气开关后,接地极母线对地电压立刻升高到110V左右,则接地点就位于该空开控制的下级回路之中。 3.2.2定位到分路空气开关。用内阻不低于2000Ω/V万用表或电压表在直流屏监视接地极母线对地电压,然后退出绝缘检测仪。根据现场标示和相关图纸,找出总路空开下级串接的所有空气开关(或熔断器),按照先信号后控制、先室外后室内的原则排出拉路顺序。对于信号回路,如测控装置电源空开、遥信电源空开、通讯电源空开,其不影响故障跳闸,只涉及监控、指挥信号,可最先拉。如果接地点就在这些空开控制的回路,就免除了对重要回路(控制回路、保护回路)的短时停电。对于保护控制回路空开,直接影响到系统安全,拉路时间越短越好,需控制在3秒以内,拉路顺序可按其对应一次设备实时潮流大小来排序,先拉负荷轻的空开,再拉负荷重的空开。如果拉开某路空气开关后,接地极母线对地电压立刻升高到110V左右,则接地点就位于该空开控制的下级回路之中。 3.2.3找出接地的确切位置和确切原因。定位到分路空开后,应向调度申请,断开该路空开,这样其余直流回路就恢复到正常状态,再拆除监视直流母线对地电压的万用表或电压表,投入绝缘检测仪。由于空开已断开,下级回路不带电,用万用表监视回路对地电压的方法发挥不了作用,所以对下级回路接地点使用摇表来查找。 ①按室内室外分段查找。现场统计资料显示,运行中变电站出现的直流接地点绝大部份在室外,所以分段查找时,重点还是查室外部分。可以先将本回路涉及的二次设备接线盒一一打开,仔细检查,看盒子内有无积水、有无潮气、有无电缆头破损进水、有无芯线绝缘皮

直流系统接地故障问题分析及排查方法

直流系统接地故障问题分析及排查方法 在变电站直流系统为控制、信号、继电保护、自动装置、事故照明及操作等提供可靠的直流电源,其正常与否对变电站的安全运行至关重要。但实际运行中,由于气候环境影响、设备的维护不够恰当、直流回路中混入了交流电、寄生回路存在等原因都可能会引起直流系统接地。直流系统容易发生单点接地。虽然单点接地不引起危害,但若演变成两点接地将造成保护误动或拒动、信息指示不正确、熔断器熔断等严重事件。无论何种原因,直流接地事故都会影响其他电力设备的正常运行,严重者,会导致整个电网系统的瘫痪,造成无法挽回的重大损失保护好直流系统的正常运行是变电站工作的重中之重,因此,对直流系统接地故障必须采取早发现、早消除、勤防范策略 一、直流系统接地的危害 直流系统一般用于变电所控制母线、合闸母线、UPS不间断电源,也用作其他电源和逻辑控制回路。直流系统是一个绝缘系统,绝缘电阻达数十兆欧,在其正常工作时,直流系统正、负极对地绝缘电阻相等,对地电压也是相对平衡的。当发生一点接地时,其正、负极对地电压发生变化,接地极对地电压降低,非接地极电压升高,控制回路和供电可靠性会大大降低,但一般不会引发电气控制系统的次生故障。可是,当直流系统有两点或多点接地时,极易引起逻辑控制回路误动作、直流保险熔断,使保护及自动装置、控制回路失去电源,在复杂

保护回路中同极两点接地,还可能将某些继电器短接,不能动作跳闸,致使越级跳闸,造成事故扩大。规程严格规定:直流系统多点同极接地,应停止直流系统一切工作,也是基于其故障性质的不确定因素。 1、直流系统正极接地的危害 当发生直流正极接地时,可能会引起保护及自动装置误动。因为一般断路器的跳合闸线圈以及继电器线圈是与负极电源接通的,如果在这些回路上再发生另一点直流接地,就可能引起误动作。 如上图所示,A、B两点发生直流接地时,相当于将外部合闸条件全部短接,从而使合闸线圈得电误动作合闸。A、C两点接地时,则外

箱变使用说明书

湖北瑞力 YBM、YBP预装式变电站产品使用手册 湖北瑞力电气有限公司 HUBEIRULIELECTRICC o.,L t d

一、产品概述 YBM、YBP系列可移动型预装式变电站,是将高压电器设备、变压器、低压电器设备等组合成紧凑型成套配电装置,该型箱式变电站即有普通箱式变电站的功能,又有可移动性的功能,广泛适用于煤矿、铜矿等矿山以及道路施工等用电设备需频繁移动的场所,以满足用电设备要求,作配电系统中接受和分配电能之用。 YBM、YBP 系列可移动型预装式变电站,具有成套性强、体积小、结构紧凑、运行安全可靠、维护方便、以及可移动等特点,与常规土建式变电站相比,同容量的箱式变电站占地面积通常仅为常规变电站的1/10~1/5,大大减少了设计工作量及施工量,减少了建设费用。在配电系统中,可用于环网配电系统,也可用于双电源或放射终端配电系统,是目前城乡变电站建设和改造的新型成套设备。 本产品符合GB17467-2010《高低压预装式变电站》的标准。 二、型号含义

三、环境条件: 3.1 海拨高度:≤2000m。 3.2 环境温度:-30℃~+40℃。 3.3 风速:不超过35m/s。 3.4 空气相对湿度:不超过90%(+25℃)。 3.5地震水平加速度不大于0.4m/s2,垂直加速度不大于0.2m/s2。 3.6 使用地点:不应有腐蚀性、易燃、易爆的危险物品。 3.7 安装地点无剧烈震动,垂直斜度不大于3度。 四、功能特点 4.1 本产品由高压配电装置、变压器及低压配电装置联接而成,分成三个功能隔室,即高压室、变压器室和低压室,高、低压室功能齐全。高压侧一次供电系统可布置成环网供电、终端供电、双电源供电等多种供电方式,还可装设高压计量元件,满足高压计量的要求。变压器室可选择S9、S11 以及其他低损耗油浸式变压器和干式变压器;变压器(如变压器容量大于1600KVA,变压器敞开布置)设有自起动强迫风冷系统

直流系统短路现象及处理

电厂的直流系统分支较多、涉及面广,绝缘水平很难保持得很高,特别是在空气潮湿的水轮机层,发生直流接地的机率较大,若不及时处理,会严重影响安全经济运行。直流系统发生一点接地后,若末及时发现处理,在同一极的另一地点再发生接地或另一极的一点接地,便构成两点接地短路,将造成信号装置、继电保护和断路器的误动作,两点接地可能会将跳闸回路短路,造成保护拒动作,还会引起熔断器熔断、烧坏继电器接点。因此当直流系统发生一点接地时,应迅速寻找,尽快消除,防止发展成两点接地故障。 一、查找接地故障的原则和方法 1.处理原则。根据运行方式、操作情况、气候影响来判断可能接地的地点,以先信号、照明部分后操作部分,先室外后室内,先负荷后电源为原则,采取拉路寻找、分路处理的方法。在切断各专用直流回路时,切断时间不得超过3秒钟,不论回路接地与否均应合上。如设备不允许短时停电(失去电源后会引起保护误动作),则应将直流系统解列后,再寻找接地点。 2.处理方法:传统方法是:当“直流系统接地”光字牌亮时,工作人员应先切换直流负荷屏上的接地电压表,判明直流接地的极性。若将该表转换开关切至“正”,电压表指示值为220伏或,接近220伏,则说明“负”极接地;反之,则“正”极接地。接地极性明确后,可进行以下处理:检查绝缘水平低(如水轮机层的各直流设备)、存在设备缺陷及有检修工作的电气设备和线路是否有接地情况;询问载波室是否有直流系统故障;依次切断直流负荷屏上各负荷开关;检查蓄电池硅整流装置及充电机回路是否有接地现象等。在切断上述每一直流回路后,应迅速恢复送电。在切断每一回路过程中,工作人员应根据仪表和信号装置的指示,判断是否有接地。如切断时接地失,恢复送电后接地又出现,则可肯定接地发生在该回路上,应及时查找接地点设法消除。 上述方法虽然简单易行,但也有其缺点:因直流负荷屏上的负荷开关控制的既有室内部分又有室外部分,工作人员在水轮机层或发电机层查找接地点时、需用电话联系中控室人员了解光字牌信号变化情况,大大延长了处理时间。如是直流屏内部或蓄电池发生接地,用此法很难检测到接地故障。 二、万用表电压测量法查找接地故障

便携式直流接地故障查找仪

便携式直流接地故障查找仪 说 明 书

目录 一、概述 (1) 二、产品主要特点 (1) 三、技术参数 (2) 四、面板各部件功能及菜单介绍 (4) 五、界面显示介绍 (9) 六、使用说明 (11) 七、故障检测时的注意事项及小技巧 (13) 八、其他注意事项 (13)

一、概述 目前,电力系统直流电源接地故障查找的核心问题是现场干扰大。在不同的直流电源和不同的工作状态下测量,抗干扰性差,导致许多产品误测误判,这是该系列产品的最大缺点,也是最普遍的现象。我们的产品之所以能够迅速立足该市场,是因为成功解决了干扰问题。WZJ-B2型便携式直流接地故障查找仪(分体式)采用相位超前处理技术和数据转移算法技术研制生产。本产品介于在线式和便携式两大类型之间,使用方法为便携式,性能为在线式。该仪器具有检测灵敏度高、抗干扰能力强、体积小、重量轻、使用方便等特点。查找直流系统接地故障时,不需要断开电源,可实现接地点定位。仪器能检测直流系统接地电阻阻值和接地方向,为电力直流系统接地故障的查寻与定位提供适用可靠的高准确性探测仪器。 二、产品主要特点 1、本仪器分信号发送器(分析仪)和接收器(定位仪),信号发送器直接从母线上取电,不需外接交流或使用电池供电,操作更加方便; 2、解决了绝缘状态不好的虚接地,高阻接地、多点接地、单点接地、小电阻接地、直接接地、混线接地、环路接地、电容接地、窜交流接地、晶体管隔离接地等所有故障; 3、完全排除直流系统接地故障,不受现场分布大电容的干扰,准确无误地将故障锁定在最小范围内并定位; 4、准确指示接地信号电流方向,语音解说,快速查找接地故障点; 5、准确检测线路泄露电流的大小和相位,根据接地故障点前后泄露电流的大小及相位骤变,快速准确定位故障点;

变电站直流系统接地故障分析及对策

变电站直流系统接地故障分析及对策 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变电站直流系统接地故障分析及对策1.引言 直流电源作为电力系统的重要组成部分,为一些重要常规负荷、继电保护及自动装置、远动通讯装置提供不间断供电电源,并提供事故照明电源。直流系统发生一点接地,不会产生短路电流,则可继续运行。但是必须及时查找接地点并尽快消除接地故障,否则当发生另一点接地时,就有可能引起信号装置、继电保护及自动装置、断路器的误动作或拒绝动作,有可能造成直流电源短路,引起熔断器熔断,或快分电源开关断开,使设备失去操作电源,引发电力系统严重故障乃至事故。因此,不允许直流系统在一点接地情况下长时间运行,必须加强在线监测,迅速查找并排除接地故障,杜绝因直流系统接地而引起的电力系统故障。 2.造成变电站直流系统接地的几种原因 (1)雷雨季节,室外端子箱或机构箱内潮湿积水导致直流二次回路中的正电源或负电源对地绝缘电阻下降,严重者可能到零,从而形成接地。

(2)部分型号手车开关的可动部分与固定部分的连接插头或插座缺少可靠的绝缘隔离措施,手车来回移动导致其中导线破损,从而使直流回路与开关金属部分相接触,从而导致接地。 (3)部分直流系统已运行多年,二次设备绝缘老化、破损,极易出现接地现象。 (4)因施工工艺不严格,造成直流回路出现裸线、线头接触柜体等,引起接地。 3.查找接地故障的基本原则和方法 (1)一般处理原则:根据现场运行方式、操作情况、气候影响来判断可能接地的地点,按照先室外后室内,先合闸后控制,由总电源到分路电源,逐步缩小范围的原则,采取拉路寻找、处理的方法。应注意:切断各专用直流回路的时间不要过长(一般不超过3秒钟),不论回路接地与否均应合上。 (2)具体处理方法:首先,了解现场直流电源系统构成情况,通过直流系统绝缘监测装置或接地试验按钮初步判断是直流正极接地还是负极接地(以下假设绝缘监测可靠,并假设正接地)。然后,瞬时切除所有合闸电源开关,如接地信号消失,说明接地点在合闸回路,应对站内

变电站直流系统接地故障的查找

变电站直流系统接地故障的查找 摘要:变电运维班目前管辖的变电站越来越多,直流系统是电力系统的重要组 成部分,直接关系到设备的稳定运行和安全。本文针对直流系统在运行中发生一 点接地的各种可能性,结合现场实践经验,提出直流接地故障查找的方法和步骤,为运行人员及时查找直流接地提供有力的帮助。 关键词:直流系统接地;故障分析;故障排查;故障处理 0引言 变电站直流系统是用蓄电池来储存能量的,用充电机补充能量的同时向全站 保护、监控及通讯系统源源不断地输送电能,确保其安全、稳定、可靠运行。直 流系统的绝缘系统正常时,正、负极对地绝缘电阻相等,正、负极对地电压平衡。发生一点接地时,正、负极对地电压发生变化,接地极对地电压降低,非接地极 电压升高,在接地发生和恢复的瞬间,经远距离、长电缆起动中间继电器跳闸的 回路可能因其较大的分布电容造成中间继电器误动跳闸(可采用较大起动功率的 中间继电器来避免),除此之外,对全站保护、监控、通讯装置的运行并没有影响。但是,存在一点接地的直流系统,供电可靠性大大降低,因为在接地点未消 除时再发生第二点接地,极易引起直流短路和开关误动、拒动,所以直流一点接 地时,设备虽可以继续运行,但接地点必须尽快查到,并立即消除、隔离才能确 保设备可靠运行。 1直流接地形式 按接地点所处位置的不同,可将直流接地分为室内和室外两种,按引起接地 的原因,又可分为以下几种: 1.1由下雨天气引起的接地 在大雨天气时,雨水飘入未密封严实的户外二次接线盒,使接线桩头和外壳 导通起来,引起接地。例如瓦斯继电器不装防雨罩,雨水渗入接线盒,当积水淹 没接线柱时,就会发生直流接地和误跳闸。在持续的小雨天气(如霉雨天气), 潮湿的空气会使户外电缆芯破损处或者黑胶布包扎处绝缘大大降低,从而引发直 流接地。 1.2由小动物破坏引起的接地 当二次接线盒(箱)密封不好时,飞虫会钻进盒里筑巢,巢穴会将接线端子 和外壳连接起来,引发直流接地。电缆外皮被老鼠咬破时,也容易引起直流接地。 1.3由挤压磨损引起的接地 当二次线与转动部件(如经常开合的开关柜柜门)靠在一起时,二次线绝缘 皮容易受到转动部件的磨损,当其磨破时,便造成直流接地。 1.4接线松动脱落引起接地 接在断路器机构箱端子排的二次线(如110kV开关机构箱内的二次线),若 螺丝未紧固,在断路器多次跳合时接线头容易从端子中滑出,搭在铁件上引起接地。 1.5误接线引起接地 在二次接线中,电缆芯的一头接在端子上运行,另一头被误认为是备用芯或 者不带电而让其裸露在铁件上,引起接地。在拆除电缆芯时,误认为电缆芯从端 子排上解下来就不带电,从而不做任何绝缘包扎,当解下的电缆芯对侧还在运行时,本侧电缆芯一旦接触铁件就引发接地。 1.6插件内元件损坏引起接地