1)风冷凝器换热面积计算方法

制冷量+压缩机电机功率/200~250=冷凝器换热面例如:(3SS1-1500压缩机)CT=40℃:CE=-25℃压缩机制冷量=12527W+压缩机电机功率11250W=23777/230=风冷凝器换热面积103m2

2)水冷凝器换热面积与风冷凝器比例=概算1比18(103 /18)=6m2

蒸发器的面积根据压缩机制冷量(蒸发温度℃×Δt相对湿度的休正系数查表)。

3)制冷量的计算方法:=温差×重量/时间×比热×设备维护机构

例如:有一个速冻库

1)库温-35℃

2)速冻量1T/H

3)时间2/H内

4)速冻物质(鲜鱼)

5)环境温度27℃

6)设备维护机构保温板计算:62℃×1000/2/H×0.82×1.23=31266 kcal/n 可以查压缩机蒸发温度CT =40 CE-40℃制冷量=31266 kcal/n

冷凝器换热面积大于蒸发器换热面积有什么缺点

如果通过加大冷凝风扇的风量可以吗

rainbowyincai |浏览1306 次

发布于2015-06-07 10:19

最佳答案

冷凝器换热面积大于蒸发器换热面积的缺点:

1、高压压力过低;

2、压机走湿行程,易液击,通过加大蒸发器风扇的风量。风冷

冷凝器和蒸发器换热面积计算方法:

1、风冷凝器换热面积计算方法:制冷量+压缩机电机功率/200~250=冷凝器换热面积

例如:(3SS1-1500压缩机)CT=40℃:CE=-25℃压缩机制冷量=12527 W+压缩机电机功率11250W=23777/230=风冷凝器换热面积103m2。

2、水冷凝器换热面积与风冷凝器比例=概算1比18(103 /18)=6m2,蒸发器的面积根据压缩机制冷量(蒸发温度℃×Δt相对湿度的休正系数查表)。