一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1、用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,“四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和( D )

A. 氧化反应

B.热分解反应

C.链传递

D.链式反应自由基

【解析】大部分燃烧发生和发展需要四个必要条件,即可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)和链式反应自由基,燃烧条件可以进一步用着火四面体来表示。

2、某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内设有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是( D )

A. 用盖板将车间内的地沟严密封闭

B. 采用不发火花的地面

C. 设置除尘设施

D. 采用粗糙的防滑地面

【解析】本题考查建筑防爆。厂房内不宜设置地沟,必须设置时,其盖板应严密,采取防止可燃气体、可燃蒸气及粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施,且与相邻厂房连通处应采用防火材料密封。散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房以及有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施。散发可燃粉尘、纤维的厂房内表面应平整、光滑,并易于清扫。

3、下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是( B )

A、选用与爆炸危险区域的分区和范围相适应的防爆电气设备

6、某棉纺织厂的纺织联合厂房,在回风机的前端设置滤尘器对空气进行净化处理。如需将过滤后的空气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的( B )

A、15%

B、25%

C、50%

D、100%

【解析】本题考查建筑设备防火防爆。甲、乙类生产厂房中排出的空气不应循环使用,以防止排出的含有可燃物质的空气重新进入厂房,增加火灾危险性。棉纺织厂的纺织联合厂房的火灾危险性属于丙类。丙类生产厂房中排出的空气,如含有燃烧或爆炸危险的粉尘、纤维(如棉、毛、麻等),易造成火灾的迅速蔓延,应在通风机前设滤尘器对空气进行净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%之后,再循环使用。正确答案为B。

7、地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别计算应比地上汽车库增加( C )

A、10%

B、20

C、30%

D、25

【解析】本题考查地下汽车库配置灭火器。地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别Q =K.S/U,其中,Q为计算单元的最小需灭火级别,S为计算单元的保护面积,U为A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积,K为修正系数。歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应在相应计算结果的基础上增加30%。

8、对建筑划分防烟分区时,下列构件和设备中,不应用作防烟分区分隔构件和设施的是( B )

A、特级防火卷帘

B、防火水幕

C、防火隔墙

D、高度不小于50cm的建筑结构梁

【解析】划分防烟分区的构件主要有挡烟垂壁、防火隔墙、防火卷帘、不低于50cm的建筑横梁等。

9、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116——2013的规定,消防控制室内的设置面盘至墙的距离不应小于( B )m.

A、1.5

B、3

C、2

D、2.5

【解析】本题考查火灾自动报警系统,消防控制室的设备布置。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 3.4.8,消防控制室内设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m;在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m;设备面盘后的维修距离不宜小于1m;设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道;在与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备之间有明显的间隔。本题答案为B。

10、下列关于自然排烟的说法,错误的是( C )

A、建筑面积为800m2的地下车库可采用自然排烟方式

B、采用自然排烟的场所可不划分防烟分区

C、防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式

D、建筑面积小于50m2的公共建筑,宜优先考虑采用自然排烟方式

【解析】本题考查防排烟。选项A,敞开式汽车库以及建筑面积小于1000m2的地下一层汽车库、修车库,其汽车进出口可直接排烟,且不大于一个防烟分区,故可不设排烟系统;选项B,不设排烟设施的部位(包括地下室)可不划分防烟分区;选项D,公共建筑、工业建筑建筑面积为50m2,住宅建筑面积为100m2,宜采用自然通风。当采用凹廊、阳台作为防烟楼梯间的前室或合用前室,或者防烟楼梯间前室或合用前室具有两个不同朝向的可开启外窗且可开启窗面积符合《建筑防排烟系统技术规范》规定时,可以认为前室或合用前室自然通风性能优良,能及时排出因前室的防火门开启时.从建筑内漏入前室或合用前室的烟气并可阻止烟气进入防烟楼梯间。即满足一定条件时,防烟楼梯间及其前室可以采用自然排烟方式。

11、某5层数据计算机房,层高5m,每层有1200m2的大空间计算机用房,设置IG541组合分配气体灭火系统保护。该建筑的气体灭火系统防护区最少应划分为( D )个

A、5

B、6

C、8

D、10

【解析】本题考查气体灭火防护区的划分。防护区应根据封闭空间的结构特点和位置来划分,防护区划分应符合下列规定:防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3;采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3。故本题为235=10个防护区。每层的体积是6000立方,大于标准的3600立方,所以一层设置2个防护区,5层设置10个。

12、某厂为满足生产要求,拟建设一个总储量为1500m3的液化石油气储罐区。该厂所在地区的全年最小频率风向为东北风。在其他条件均满足规范要求的情况下,该储罐区宜布置在厂区的( A )

A、东北侧

B、西北侧

C、西南侧

D、东南侧

【解析】本题考查总平面布局。散发可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘的车间、装置等,宜布置在明火或散发火花地点的常年主导风向的下风或侧风向。液化石油气储罐区宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的上风侧,并选择通风良好的地点独立设置。易燃材料的露天堆场宜设置在天然水源充足的地方,并宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的上风侧。

13、某修车库设有7个修车位。根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067,该修车库的防火分类应为( B )类

A、I

B、II

C、III

D、IV

【解析】汽车库、修车库

14、某场所配置的灭火器型号为“MF/ABC10”。下列对该灭火器类型、规格的说明中,正确的是( A )

A、该灭火器是10kg手提式(磷酸铵盐)干粉灭火器

B、该灭火器是10kg推车式(磷酸铵盐)干粉灭火器

C、该灭火器是10L手提式(碳酸氢钠)干粉灭火器

D、该灭火器是10L手提式(磷酸铵盐)干粉灭火器

【解析】本题考查灭火器配置。M为灭火器、F为干粉、ABC干粉、10kg、T为推车式,故答案选A。各类灭火器一般都有特定的型号与标识,我国灭火器的型号是按照《消防产品型号编制方法》(GN11-1982)编制的。它由类、组、特征代号及主要参数几部分组成。类、组、特征代号用大写汉语拼音字母表示,一般编在型号首位,是灭火器本身的代号,通常用“M”表示。灭火剂代号编在型号第二位:F—干粉灭火剂;T—氧化碳灭火剂;Y—1211灭火剂;Q—清水灭火剂。形式号编在型号中的第三位,是各类灭火器结构特征的代号。目前我国灭火器的结构特征有手提式(包括手轮式)、推车式、鸭嘴式、舟车式、背负式五种,分别用S、T、Y、Z、B表示。型号最后面的阿拉伯数字代表灭火剂质量或容积,一般单位为千克或升,如“MF/ABC2”表示2kgABC干粉灭火器;“MSQ9”表示容积为9L的手提式清水灭火器;“MFT50”表示50kg推车式(碳酸氢钠)干粉灭火器。国家标准规定,灭火器型号应以汉语拼音大写字母和阿拉伯数字标于筒体。

15、某建筑采用防火墙划分防火分区,下列防火墙的设置中,错误的是( A )

A、输送柴油(闪点高于60℃)的管道穿过该防火墙,穿墙管道四周缝隙采用防火堵料严密封堵

B、防火墙直接采用加气混凝土砌块砌筑,耐火极限为4.00h

C、防火墙直接设置在耐火极限为3.00h的框架梁上

D、防火墙上设置敞开的甲级防火门,火灾时能够自行关闭

【解析】本题考查防火墙。防火墙内不应设置排气道。防火墙上不应开设门、窗、洞口,如必须开设时,应采用能自行关闭的甲级防火门、窗。可燃气体和甲、乙、丙类液体管道不

应穿过防火墙。其他管道如必须穿过时,应用防火封堵材料将缝隙紧密填塞。

16、某商业建筑,东西长为100m,南北宽为60m,建筑高度26m,室外消火栓设计流量为40L/s,南侧布置消防扑救面。沿该建筑南侧消防扑救面设置的室外消火栓数量,不应少于( D )个

A、1

B、3

C、4

D、2

【解析】本题考查室外消火栓设置要求。参见《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974--2014)7.3.2建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按10~15L/s计算。7.3.3室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。

17、下列关于高层建筑中设置机械加压送风系统的说法,错误的是( C )

A、地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置

B、建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风

C、建筑高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统

D、建筑面积大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风

【解析】本题考查机械加压送风系统。建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应采用机械加压送风方式的防烟系统。

18、下列建筑或楼层中,可以开办幼儿园的是( D )

A、租用消防验收合格后未经改造的设有一个疏散楼梯的6层单元式住宅的第三层

B、租用消防验收合格、能提供一个独立使用的封闭楼梯间的高层办公楼裙房的第四层

C、租用消防验收合格、建筑面积为500m2,有2个防烟楼梯间的单独建造的半地下室

D、建筑面积为600m2,安全疏散和消防设置满足要求的单层砖木结构的房屋

【解析】本题考查总平面布局和平面布置。特殊场所布置,老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内。设置在一、二级耐火等级的多层和高层建筑内时,应设置在建筑物的首层或二、三层;当设置在三级耐火等级的建筑内时,应设置在首层及二层;当设置在四级耐火等级的建筑内时,应设置在首层。并均宜设置独立的出口。

19.根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—2013的规定,区域报警系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾报警控制器和( D )等组成。

A.消防应急广播

B.消防专用电话

C气体灭火控制器

D.火灾声光警报器

【解析】本题考查区域报警系统的设计。系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器以及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。

20.某房产开发商拟在石油化工厂附近开发建设一个居住区,石油化工厂设有总容积为10000 ㎡的液化石油气储罐区,根据《石油化工企业设计防火规范》GB50160—2008的规定,该新建居住区与石油化工厂液化石油气储罐区的防火间距不应小于( D )㎡

A.50

B.100

C.200

D.150

【解析】

液化石油气供应基地的全压式和半冷冻式储罐(区)与明火或散发火花地点和基地外建筑等的防火间距

21.某白酒罐装车间设置推车式灭火器,应优先选择的是(D)。

A.抗溶性泡沫灭火器

B.清水灭火器

C.水雾灭火器

D.碳酸氢钠干粉灭火器

【解析】本题考查干粉灭火系统。白酒属于B类火灾。BC类干粉中较成熟和经济的是碳酸氢钠干粉,故扑灭BC类火灾推荐采用碳酸氢钠干粉灭火器。ABC类干粉固然也能扑灭BC 类火灾,但不经济,故不推荐用ABC类干粉扑灭BC类火灾。

22.某16层民用建筑,一至三层为商场,每层建筑面积为3000m2;四至十六层为单元式住宅,每层建筑面积为1200m2;建筑首层室内地坪高为±0.000m,室外地坪高为-0.300m,商场平层面层标高为14.6m,住宅平屋面层标高为49.7m,女儿墙顶部标高为50.9m。根据《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为(B)。

A.二类高层公共建筑

B.一类高层公共建筑

C.一类高层住宅建筑

D.二类高层住宅建筑

【解析】本题考查商业服务网点。设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300m2的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。建筑高度24m 以上部分任一楼层建筑面积大于1000m2的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑。

23.某通信机房设置七氟丙烷预制灭火系统,该系统应有(B)种启动方式。

A.1

B.2

C.3

D.4

【解析】本题考查气体灭火。管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式;而预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。

24.对建筑进行性能化防火设计时,火灾数值模拟软件FDS采用的火灾模型是(A)。

A.场模型

B.局部模型

C.区域模型

D.混合模型

【解析】本题考查烟气模型。场模型可以得到比较详细的物理量的时空分布,能精细地体现火灾现象。

25.某建筑高度为98.9m的大楼,使用功能为办公、宾馆、商业和娱乐。一至四层的裙房设有营业厅和办公室;地下一层夜总会疏散走道两侧和尽端设有五个卡拉0K小包间;营业厅的2个疏散门需要通过疏散走道至疏散楼梯问。该建筑按照规范要求设置消防设施,下列建筑内疏散走道的设计中,错误的是(C)。

A.办公区域疏散走道两侧的隔墙采用加气混凝土砌块砌筑,耐火极限为1.5h

B.宾馆区域疏散走道采用轻钢龙骨纸面石膏板吊顶,耐火极限为0.3h

C.夜总会疏散走道尽端房问房门至最近的安全出口的疏散走道长度为15m

D.裙房内营业厅的疏散门至最近的安全出口的疏散走道长度为15m

【解析】首先通过建筑高度和使用功能判定该建筑为一类高层公共建筑,其耐火等级不应低于一级。

根据《建规》表5.1.2,一级耐火等级建筑中疏散走道两侧的隔墙耐火极限不应小于1.00h,吊顶不应小于0.25h,由于采用加气混凝土砌块砌筑,耐火极限为2.00h,且轻钢龙骨纸面石膏板耐火极限为0.30h,所以A,B正确。

根据《建规》表5.5.17,一、二级耐火等级的歌舞娱乐放映游艺场所走道尽头房间房门至最近的安全出口的疏散走道长度不应大于9m,所以C选项错误。

D,一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m。

26.新建一个内浮顶原油储罐,容量为600m3,采用中倍数泡沫灭火系统时,宜选用( A )泡沫灭火系统。

A.固定

B.移动

C.半固定

D.半移动

【解析】本题考查泡沫灭火系统。

1)甲、乙、丙类液体储罐区宜选用低倍数泡沫灭火系统;单罐容量不大于5000m3的甲、乙类固定顶与内浮顶油罐和单罐容量不大于10000m3的丙类固定顶与内浮顶油罐,可选用中倍数泡沫灭火系统。

2)甲、乙、丙类液体储罐区固定式、半固定式或移动式泡沫灭火系统的选择应符合下列规定:低倍数泡沫灭火系统,应符合相关现行国家标准的规定;油罐中倍数泡沫灭火系统宜

为固定式。

27.油品装卸码头设置的装卸甲、乙类油品的泊位,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于( B )m。

A.30

B.40

C.50

D.100

【解析】本题考查石油化工防火。装卸油品码头防火设计规范JTJ237-99,甲、乙类油品码头前沿线与陆上储油罐的防火间距不应小于50m,装卸甲、乙类油品的泊位与明火或散发火花地点的防火间距不应小于40m。

28.新建一座地下汽车库,建筑面积为15000m2,停车300辆,汽车车库按规定设置了消防设施,该汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于( C )。

A.45

B.50

C.60

D.80

【解析】本题考查汽车库、修车库防火。汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于45m,当设置自动灭火系统时,其距离不应大于60m,对于单层或设置在建筑首层的汽车库,室内任一点至室外出口的距离不应大于60m。

29.泡沫灭火系统按系统结构可分为固定泡沫灭火系统、半固定泡沫灭火系统、移动泡沫灭火系统。半固定灭火系统是指( B )。

A.采用泡沫枪、固定泡沫设置和固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统

B.泡沫产生器和部分连接管道固定,采用泡沫消防车或机动消防泵,用水带供应泡沫混合液的灭火系统

C.泡沫产生器与部分连接管道连接,固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统

D.采用泡沫枪,泡沫液由消防车供应,水由固定消防水泵供应的灭火系统

【解析】本题考查泡沫灭火系统。半固定式系统是指由固定的泡沫产生器与部分连接管道,泡沫消防车或机动泵,用水带连接组成的灭火系统。

30.某3层商业建筑,采用湿式自动喷水灭火系统保护,共设计有2800个喷头保护吊顶下方空间。该建筑自动喷水灭火系统报警阀组的设置数量不应少于( C )个。

A.2

B.3

C.4

D.5

【解析】本题考查自动喷水灭火系统。一个报警阀组控制的喷头数,对于湿式系统、预作用系统不宜超过800只,对于干式系统不宜超过500只。

31.某集成电路工厂新建一个化学清洗间,建筑面积为100m2,设置一个安全出口,清洗作业使用火灾危险性为甲类的易燃液体,该清洗间同一时间内清洗操作人员不应该超过( B )人。

A.10

B.5

C.15

D.20

【解析】本题考查安全疏散。厂房、仓库安全出口的设置要求。甲类:100m2,5人;乙类:150m2,10人;丙类:250m2,20人;丁、戊类:400m2,30人。

32.在某商业建筑内的疏散走道上设置的防火卷帘,其联动程序应是( A )。

A.专业用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.8m 处;专业用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面B.专业用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.8m 处;专业用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面C.专业用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.5m 处;专业用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面D.专业用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.5m 处;专业用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面【解析】本题考查火灾自动报警系统。疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计遵循以下原则:①防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的首个联动触发信号,防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;②任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动触发信号,防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,联动控制防火卷帘下降到楼板面。

33.水喷雾灭火系统的水雾喷头使水从连续的水流转态分解转变成不连续的细小水雾滴喷射出来,因此它具有较高的电绝缘性能和良好的灭火性能,下列不属于水喷雾灭火机理的是( B )。

A.冷却

B.隔离

C.窒息

D.乳化

【解析】本题考查水喷雾灭火系统。水喷雾系统通过改变水的物理状态,利用水雾喷头使水从连续的洒水状态转变成不连续的细小水雾滴喷射出来。它具有较高的电绝缘性能和良好的灭火性能。水喷雾的灭火机理主要是表面冷却、窒息、乳化和稀释作用,这四种作用在

水雾滴喷射到燃烧物质表面时通常是以几种作用同时发生并实现灭火的。

34.某通信楼,设置IG541管网灭火系统,该系统的机械应急操作装置设在( C )。

A.防护区内

B.消防控制室内

C.储瓶间内或防护区外便于操作的地方

D.防护区泄压口处

【解析】本题考查气体灭火系统。自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m。机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方。

35.设置湿式自动喷水灭火系统的房间,起火时喷头动作喷水,水流指示器动作并报警,报警阀动作,延迟器充水,启泵装置动作报警并直接启动消防水泵,该系统应选择的启泵装置是( A )。

A.压力开关

B.电接点压力表

C.流量开关

D.水位仪

【解析】本题考查自动喷水灭火系统。压力开关是一种压力传感器,它是自动喷水灭火系统中的一个部件,其作用是将系统的压力信号转化为电信号。报警阀开启后,报警管道充水,压力开关受到水压的作用后接通电触点,输出报警阀开启及供水泵启动的信号,报警阀关闭时电触点断开。

36.某建筑高度为38m,且设有消防电梯的5层纺织品生产厂房,耐火等级为一级,每层建筑面积为5000m2。消防电梯与疏散楼梯间合用前室,下列做法中错误的是( D )。

A.设置两台消防电梯

B.前室的使用面积为12m2

C.消防电梯兼做员工用电梯

D.在前室人口处设置耐火极限为3.00h的防火卷帘

【解析】本题考查灭火救援设施中消防电梯的设置。本题考查建筑高度大于32m的高层厂房,其建筑面积为5000m2。故应设置两台消防电梯,选项A正确;公共建筑合用前室面积不小于10m2,选项B正确;不能设置防火卷帘,选项D错误。

37.某城市新建一条地铁路线,其中有多个多线换乘车站。根据《地铁设计规范》(GB50157--2013)的规定,地下换乘车站共用一个公共站厅时,站厅公共区的面积不应大于( B )m2。

A.2000

B.5000

C.3000

D.4000

【解析】本题考查地铁防火。地下车站站台和站厅乘客疏散区划为一个防火分区。当地下多线换乘车站共用一个站厅公共区时,站厅公共区的建筑面积不应超过5000m2。

38.下列建筑中,室内采用临时高压消防给水系统时,必须设置高位消防水箱的建筑是( D )。

A.建筑面积为5000m2的单层丙类厂房

B.建筑面积为40000m2的4层丁类厂房

C.建筑面积为5000m2的2层办公楼

D.建筑面积为30000m2的3层商业中心

【解析】本题考查室内外消防给水系统。参见《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974--2014)。6.1.9室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符

合下列规定:

1高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;

2其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵。

39.根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)规定,火灾自动报警系统的形式可分区域报警系统、集中报警系统和( C )。

A.消防联动报警系统

B.火灾探测报警系统

C.控制中心报警系统

D.集中区域报警系统

【解析】本题考查火灾自动报警系统。火灾自动报警系统可分为:区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统。

40.在标准耐火试验条件下,对一墙体进行耐火极限试验,试验记录显示,该墙体在受火作用至0.5h时粉刷层开始脱落,受火作用至1.00h时背火面的温度超过规定值,受火作用至1.20h时出现了穿透裂缝,受火作用至1.5h时墙体开始垮塌,该墙体的耐火极限是( A )h。

A.1.0

B.0.5

C.1.2

D.1.5

【解析】本题考查建筑分类与耐火等级。耐火极限是指建筑构件按时间.温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性或失去隔火作用时止的这段时间,用小时(h)表示。

41.基于细水雾灭火系统的灭火机理,下列场所中,细水雾灭火系统不适用于扑救的是( D )。

A.电缆夹层

B.柴油发电机

C.锅炉房

D.电石仓库

【解析】本题考查细水雾灭火系统的不适用范围:①细水雾灭火系统不能直接用于能与水发生剧烈反应或产生大量有害物质的活泼金属及其化合物火灾;②细水雾灭火系统不能直接应用于可燃气体火灾,包括液化天然气等低温液化气体的场合;③细水雾灭火系统不适用于可燃固体深位火灾。

42.某加油站设置了一个容积为30m3的93#汽油罐,一个容积为30m3的95#汽油罐,一个容积为20m3的97#汽油罐,一个容积为50m3的柴油罐。按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156--2012)(2014年版)的规定,该加油站的等级应是( D )。

A.一级

B.三级

C.四级

D.二级

【解析】本题考查加油加气站防火等级,见下表。加油站的等级划分

2018《消防安全技术实务》学习笔记

2018《消防安全技术实务》 (学习笔记)

消防安全技术实务 第一篇消防基础知识 第一章燃烧基础知识 第一节燃烧条件 一、燃烧的的发生和发展,必须具备3个必要条件——可燃物、助燃物(氧化剂)和引火源(温度)。 二、大部分燃烧发生和发展需要4个必要条件——可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)和链式反应 自由基 第二节燃烧类型 一、燃烧类型分类:按照燃烧形成的条件和发生瞬间的特点,可分为着火和爆炸。其中着火分为点燃和自 燃,自燃又可分为化学自燃和热自燃。 二、闪点、燃点、自燃点的概念 在规定的试验条件下,液体挥发的蒸气与空气形成的混合物,遇火源能够闪燃的液体最低温度(采用闭杯法测定),称为闪点。闪点是可燃性液体性质的主要标志之一,是衡量液体火灾危险性大小的重要参数。闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。 闪点是判断液体火灾危险性大小以及对可燃性液体进行分类的主要依据。可燃性液体的闪点越低,其火灾危险性也越大。例如,汽油的闪点为-50℃,煤油的闪点为38~74℃,显然汽油的火灾危险性就比煤油大。根据闪点的高低,可以确定生产、加工、储存可燃性液体场所的火灾危险性类别:闪点<28℃的为甲类;闪点≥28℃至<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类。 第三节燃烧方式与特点 一、气体燃烧:扩散燃烧和预混燃烧。 二、液体燃烧:闪燃、沸溢、喷溅。 液态烃类燃烧时,通常具有橘色火焰并散发浓密的黑色烟云。 醇类燃烧时,通常具有透明的蓝色火焰,几乎不产生烟雾。 三、固体燃烧: 蒸发燃烧——如蜡烛、松香、硫、钾、磷、沥青和热塑性高分子材料等燃烧 分解燃烧——如木材、煤、合成塑料等燃烧。 表面燃烧——如焦炭、木炭、铁、铜等的燃烧。 熏烟燃烧(阴燃) 动力燃烧(爆炸) 第四节燃烧产物 不完全燃烧产物:CO、NH3、醇类、醛类、醚类等。 燃烧产物的危害性:二氧化碳和一氧化碳是燃烧产生的两种主要燃烧产物。其中,二氧化碳虽然无毒,但当达到一定的浓度时,会刺激人的呼吸中枢,导致呼吸急促、烟气吸入量增加,并且还会引起头痛、神志不清等症状。而一氧化碳是火灾中致死的主要燃烧产物之一,其毒性在于对血液中血红蛋白的高亲和性,它能够阻碍人体血液中氧气的输送,引起头痛、虚脱、神志不清等症状和肌肉调节障碍等除毒性之外,燃烧产生的烟气还具有一定的减光性。烟气在火场上弥漫,会严重影响人们的视线,使人们难以辩别火势发展方向和寻找安全疏散路线。同时,烟气中有些气体对人的肉眼有极大的刺激性,使人睁不开眼而降低能见度。

消防安全技术实务高频考点

第一篇消防基础知识 第一章燃烧基础知识 气体燃烧:扩散燃烧(边混合边燃烧)和预混燃烧。 喷溅发生的时间与油层厚度、热波移动速度及油的线燃烧速度有关。 液体燃烧:液体蒸气被分解、氧化达到燃点而燃烧,即蒸发燃烧。闪燃、沸溢、喷溅。固体燃烧:蒸发燃烧、表面燃烧、分解燃烧、熏烟燃烧(阴燃)、动力燃烧( 爆炸) 建筑火灾蔓延的传热基础:热传导、热对流和热辐射 烟气在其内的流动扩散一般有3 条路线: 第一条,是最主要的一条是着火房间→走廊→楼梯间→上部各楼层→室外; 第二条,是着火房间→室外; 助记口诀:①找揍搂上司;②找死;③找上司; 第三条,是着火房间→相邻上层房间→室外。 一般认为火灾衰减阶段是从室内平均温度降到其峰值的80% 时算起。 灭火的基本原理与方法: 冷却灭火、隔离灭火、窒息灭火(氧浓度低于1 5%,当空气中水蒸气浓度达到35%时,燃烧即停止)、化学抑制灭火 第三章爆炸基础知识 定义:物质急剧氧化或分解反应产生温度、压力增加或两者同时增加的现象,称为爆炸。在发生爆炸时,势能(化学能或机械能)突然转变为动能。 分类:物理爆炸(前后物质的化学成分均不改变)、化学爆炸(物质的化学成分和性质均发生了根本的变化;炸药、可燃气体、可燃粉尘)和核爆炸。 炸药爆炸:凝聚体系爆炸;作用:爆炸产物的直接作用、冲击波的作用、外壳破片的分散杀伤作用。 可燃气体爆炸:混合气体爆炸、气体单分解爆炸 可燃粉尘爆炸:即粉尘本身具有爆炸性、粉尘必须悬浮在空气中并与空气混合到爆炸浓度、有足以引起粉尘爆炸的火源。粉尘爆炸压力上升较缓慢,较高压力持续时间长,释放的能量大,破坏力强。影响粉尘爆炸的因素:颗粒的尺寸、粉尘浓度、空气的含水量、含氧量、可燃气体含量。 爆炸极限:影响因素:火源能量的影响、初始压力的影响(干燥的一氧化碳和空气的混合气体,压力上升,其爆炸极限范围缩小。)、初温对爆炸极限的影响、惰性气体的影响生产、储存爆炸下限<10%的可燃气体的工业场所,应选用隔爆型防爆电气设备; 生产、储存爆炸下限≥10%的可燃气体的工业场所,可选用任一防爆型电气设备; 发生爆炸必须具备两个基本要素,一是爆炸介质,二是引爆能源,两者缺一不可。 引起爆炸直接原因:(一)物料原因(二)作业行为原因(三)生产设备原因(四)生产工艺原因 常见引起爆炸的点火源主要有机械火源、热火源(高温表面、日光照射)、电火源(电火花、静电火花、雷电)及化学火源(明火、化学反应热等). 第四章易燃易爆危险品消防全知识 易燃气体: 定义:是指温度在20℃、标准大气压101. 3kPa 时,爆炸下限≤13%(体积) ,或燃烧范围不小于12 个百分点(爆炸被度极限的上、下限之差)的气体。分类:I级爆炸下限<10%;或不论爆炸下限如何,爆炸极限范围≥12个百分点。Ⅱ级 10% ≤爆炸下限 <13% ,且爆炸极限范围<12 个百分点。

消防安全技术实务章节练习

2016年消防工程师《消防安全技术实务》章节练习第一篇第一章 1(单选题 )表示燃烧发生和发展的必要条件时,“四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和( )。 A.氧化反应 B.热分解反应 C.链传递 D.链式反应自由基 [参考答案] D [答案解析]大部分燃烧发生和发展需要的4个必要条件是指可燃物、氧化剂、引火源和链式反应自由基。 2(单选题 )固体可燃物由于其分子结构的复杂性和物理性质的不同,其燃烧方式也各不相同,但不包含( )。 A.蒸发燃烧 B.分解燃烧 C.闪燃 D.阴燃 [参考答案] C [答案解析]固体可燃物由于其分子结构的复杂性和物理性质的不同,其燃烧方式也各不相同,主要有蒸发燃烧、表面燃烧、分解燃烧、熏烟燃烧(阴燃)和动力燃烧(爆炸)5种。故固体可燃物燃烧不包括闪燃,即答案为C。 3(单选题 )液态烃类物质燃烧具有( )火焰,并散发浓密的黑色烟云。 A.橘色 B.无色 C.黄色 D.蓝色 [参考答案] A [答案解析]可燃液态烃类燃烧时,通常产生橘色火焰并散发浓密的黑色烟云。醇类燃烧时,通常产生透明的蓝色火焰,几乎不产生烟雾。某些醚类燃烧时,液体表面伴有明显的沸腾状,这类物质的火灾较难扑灭。 4(单选题 )燃烧产物会对人体带来不同程度的危害,常见的燃烧产物不包括( )。 A.氰化氢 B.—氧化碳 C.氨气 D.氯气 [参考答案] D [答案解析]燃烧产物中含有大量的有毒成分,如CO、HCN、SO2、NO2、NH3、HCl等,这些气体均对人体有不同程度的危害。其中不包括氯气。 5(单选题 )液体燃烧是液体受热时蒸发出来的液体蒸气被分解、氧化达到燃点而燃烧,期间不会产生的现象是( )。 A.闪燃 B.阴燃 C.沸溢 D.喷溅 [参考答案] B [答案解析]闪燃是指易燃或可燃液体挥发出来的蒸气分子与空气混合后,达到一定的浓度时,遇引火源产生一闪即灭的现象。沸溢是含乳化水的液体在燃烧过程中形成的热波在液面产生猛烈沸腾的现象。喷溅是液体燃烧形成的热波向下传播过程中,当热波达到水垫时,水垫的水大量蒸发,蒸气体积迅速膨胀,以至把水垫上面的液体层抛向空中,产生向外喷射的现象。阴燃是指只冒烟而无火焰的缓慢燃烧,是针对固体燃烧而言的。因此,阴燃不是液体燃烧呈现的现象。 6(多选题 )燃烧产物会对人体带来不同程度的危害,其中燃烧的主要燃烧产物是( )。 A.氰化氢 B.—氧化碳 C.氨气 D.二氧化碳 E.二氧化硫 [参考答案] B,D [答案解析]二氧化碳和一氧化碳是燃烧产生的两种主要燃烧产物。其中,二氧化碳虽然无毒,但当达到一定的浓度时,会刺激人的呼吸中枢,导致呼吸急促、烟气吸入量增加,并且还会引起头痛、神志不清等症状。而一氧化碳是火灾中致死的主要燃烧产物之一,其毒性在于对血液中血

一级消防工程师消防安全技术实务精讲班第三篇第九章-火灾自动报警系统(三)

二、火灾探测器的选择 (一)火灾探测器选择的一般规定 对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟火灾探测器。对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温火灾探测器、感烟火灾探测器、火焰探测器或其组合。对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择火焰探测器。对火灾初期有阴燃阶段,且需要早期探测的场所,宜增设一氧化碳火灾探测器。 对使用、生产可燃气体或可燃蒸气的场所,应选择可燃气体探测器。应根据保护场所可能发生火灾的部位和燃烧材料的分析,并根据火灾探测器的类型、灵敏度和响应时间等选择相应的火灾探测器。 对火灾形成特征不可预料的场所,可根据模拟试验的结果选择火灾探测器。同一探测区域内设置多个火灾探测器时,可选择具有复合判断火灾功能的火灾探测器和火灾报警控制器。 (二)点型火灾探测器的选择 2)下列场所宜选择点型感烟火灾探测器: 饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室、商场等;计算机房、通信机房、电影或电视放映室等;楼梯、走道、电梯机房、车库等;书库、档案库等。 3)符合下列条件之一的场所,不宜选择点型离子感烟火灾探测器: 相对湿度经常大于95%;气流速度大于5m/s;有大量粉尘、水雾滞留;可能产生腐蚀性气体;在正常情况下有烟滞留;产生醇类、醚类、酮类等有机物质。 4)符合下列条件之一的场所,不宜选择点型光电感烟火灾探测器: 有大量粉尘、水雾滞留;可能产生蒸气和油雾;高海拔地区;在正常情况下有烟滞留等。 5)符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温火灾探测器,且应根据使用场所的典型应用温度和最高应用温度选择适当类别的感温火灾探测器: 相对湿度经常大于95%;可能发生无烟火灾;有大量粉尘;吸烟室等在正常情况下有烟或蒸气滞留的场所;厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所;需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧;其他无人滞留且不适合安装感烟火灾探测器,但发生火灾时需要及时报警的场所。 6)可能产生阴燃或发生火灾不及时报警将造成重大损失的场所,不宜选择点型感温火灾探测器;温度在0℃以下的场所,不宜选择定温探测器;温度变化较大的场所,不宜选择具有差温特性的探测器。 7)符合下列条件之一的场所,宜选择点型火焰探测器或图像型火焰探测器: 火灾时有强烈的火焰辐射;可能发生液体燃烧等无阴燃阶段的火灾;需要对火焰做出快速反应。 8)符合下列条件之一的场所,不宜选择点型火焰探测器和图像型火焰探测器:

《消防技术实务》重点知识记忆要点

消防安全技术实务《记忆宝典》 第一篇消防基础知识 【考点】燃烧的条件: 1、燃烧的发生和发展,必须具备三个必要条件:可燃物、助燃物(氧化剂)和引火源(温度) 2、大部分燃烧发生和发展需要四个必要条件:可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)和链式反应自由基。 【考点】燃烧物分类:燃烧物按燃烧物形态分为气体燃烧、液体燃烧和固体燃烧。 1、气体燃烧:包括扩散燃烧和预混燃烧 2、液体燃烧:包括闪燃、沸溢、喷溅 3、固体燃烧:包括蒸发燃烧、表面燃烧、分解燃烧、熏烟燃烧(阴燃) 【考点】闪点、燃点、自燃点的概念 1、闪点:闪燃的最低温度。闪点是可燃性液体性质的主要标志之一,闪点越低,火灾危险性越大;反之则越小。 2、燃点:在一定条件下,物质的燃点越低,越易着火。固体的火灾危险性大小一般用燃点来衡量。 3、自燃点:可燃物的自燃点越低,发生自燃的危险性就越大。 【考点】火灾的分类按照 燃烧对象的性质分类 A 类火灾:固体物质火灾。 B 类火灾:液体或可熔化固体物质火灾。 C 类火灾:气体火灾。 D 类火灾:金属火灾。 E 类火灾:带电火灾。 F 类火灾:烹饪器具内的烹饪物火灾。 【考点】热量传递方式:热传导、热辐射、热对流。 【考点】烟气流动的驱动力:烟囱效应、火风压、外界风。 【考点】火灾发展的阶段:初期增长阶段、充分发展阶段(轰然)、衰减阶段。 【考点】爆炸的分类:物理爆炸、化学爆炸(炸药爆炸、可燃气体爆炸、可燃粉尘爆炸)和核爆炸。

【考点】爆炸引火源:机械火源、热火源、电火源、化学火源。 【考点】易燃气体的分类: Ⅰ级:爆炸下限小于10%;或者不论爆炸下限如何,爆炸极限范围不小于12%。Ⅱ级:爆炸下限不小于10%,但小于13%,并且爆炸极限范围小于12%。实际应用中,通常还将爆炸下限小于10%的气体归为甲类火灾危险物质,爆炸下限不小于10%的气 体归为乙类火灾危险物质 第二篇建筑防火 【考点】火灾危险性分类: 1、同一座厂房或厂房内任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,火灾危险性类别按火灾危险性较大部分确定。 ①火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%时按火灾危险性较小部分确定。 ②丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故不足以蔓延至其他部位,或火灾危险性较大的生产部分采取了有效地防火措施时,按火灾危险性较小的部分确定。 ③对于丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压,油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区建筑面积的比例不大于20% 时,按火灾危险性较小的部分确定。 2、同一座仓库或者仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性按火灾危险性最大的物品确定。 ①丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量的1/4 时按丙类确定。 ②丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装体积大于物品本身体积的1/2 时按丙类确定。 【考点】建筑耐火等级 1、二级耐火等级建筑采用不燃烧材料的吊顶时,其耐火极限不限(民用建筑和工业建筑都适用)。 2、甲、乙类厂房和甲、乙、丙仓库的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。 3、高层厂房、甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级;建筑面积不大于300m2 的独立甲、乙类 单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。 4、民用建筑中地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。

一级注册消防工程师技术实务必考考点总结

《技术实务》考点汇总 【消防基础知识篇】 1.燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧,燃烧的发生和发展,必须具备三个必要条件,即可燃物、氧化剂(助燃物)和温度(引火源)。 2.可燃物的数量是火灾严重性及持续时间的决定性因素。 3.闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。闪点及可燃性液体的饱和蒸气压有关,饱和蒸气压越高,闪点越低。当 4.汽油的闪点为-50℃,煤油的闪点为38~74℃,根据闪点的高低,可以确定生产、加工、储存可燃性液体场所的火灾危险性类别:闪点<28℃的为甲类;闪点≥28℃至<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类。 5.自燃点越低,发生火灾的危险性就越大。 6.气体燃烧方式分为扩散燃烧(如燃气做饭、点气照明、烧气焊等) 和预混燃烧(汽灯的燃烧)。 7.液体燃烧分为:闪燃(最低温度)、沸溢、喷溅。 8.喷溅发生的时间及油层厚度、热波移动速度以及油的燃烧线速度有关。 9.固体燃烧分为:蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧、烟熏燃烧(阴燃)、动力燃烧(爆炸)。 10.火灾的分类(考试热度:★★★★) 11.热量传递3种方式:热传导、热对流、热辐射。 12.烟气流动的驱动力包括室内外温差引起的烟囱效应,外界风的作用、通风空调系统的影响等。 13.建筑火灾发展的几个阶段:初期增长阶段、充分发展阶段、衰减阶段。 14.灭火的基本原理及方法:冷却、隔离、窒息(一般氧浓度低于15%时,就不能维持燃烧)、化学抑制(化学抑制灭火的灭火剂常见的有干粉和七氟丙烷)。 15.可燃粉尘爆炸应具备三个条件,即粉尘本身具有爆炸性、粉尘必须悬浮在空气中并及空气混合到爆炸浓度、有足以引起粉尘爆炸的火源。 16.粉尘爆炸的特点,主要有以下几点: (1)连续性爆炸是粉尘爆炸的最大特点,因初始爆炸将沉积粉尘扬起,在新的空间中形成更多的爆炸性混合物而再次爆炸; (2)粉尘爆炸所需的最小点火能量较高,一般在几十毫焦耳以上,而且热表面点燃较为困难;

消防安全技术实务模拟试卷及答案资料

《消防安全技术实务》模拟题 薛涛 一、单项选择题(共80题,每题1分。从备选项中选择一个最符合题意的选项) 1.乙炔火灾属于()火灾 A.A类 B.B类 C.C类 D.F类 2.通过灌注不燃气体,如二氧化碳、氮气、蒸汽等,来降低空间的氧浓度,这是()灭火方法。 A.冷却 B.隔离 C.窒息 D.化学抑制 3.不论爆炸下限如何,爆炸极限范围大于等于()个百分点的易燃气体为1级。 A.8 B.10 C.11 D.12 4.丁、戊类厂房内的油漆工段小于(),且发生火灾事故时不足以蔓延到其它部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施时可按火灾危险性小的部分确定。 A.5% B.10% C.15% D.20% 5.三级耐火等级的医疗建筑、中小学校的教学建筑、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所的吊顶,当采用难燃材料时,其耐火极限不应地狱() A.0.15h B.0.25h C.0.50h D.1.00h 6.挡烟垂壁从顶棚下垂的高度一般应距顶棚面()以上,称为有效高度。 A.50cm B.60cm C.70cm D.80cm 7.每个防火分区相邻两个安全出口或每个房间疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于()。 A.5m B.10m C.15m D.20m 8.有爆炸危险的甲、乙厂房,其泄压面积宜按公式计算,但当厂房的长泾大于()时,宜将该建筑划分为长径比小于等于该数值的多个计算段。P114 A.2 B.3 C.4 D.5 9.当棚顶或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时,其厚度不应大于()。 A.5mm B.10mm C.15mm D.20mm 10.建筑内部的配电箱不应直接安装在低于()级的装修材料上。 A.A级 B.B1级 C.B2级 D.B3级 11.消防车道的净宽度和净高度均不应小于()。 A.4 B.5 C.6 D.8

2016年一级消防工程师《消防安全技术实务》考试真题与答案

2016一级消防工程师《技术实务》考试真题与答案 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 【解析】P56液体燃烧的三种方式为:闪燃、沸溢、喷溅;热播出现在沸溢过程中;液体燃烧本身就是蒸发出的蒸气在燃烧;本题中阴燃属于固体燃烧方式;故答案为D。 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会() A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 【解析】P4-5在含有水分、黏度较大的重质石油产品,如原油、重油、沥青油等燃烧时,沸腾的水蒸气带着燃烧的油向空中飞溅,这种现象称为扬沸(沸溢和喷溅),汽油不具备沸溢和喷溅条件,故答案为D。 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 【解析】P56s为产烟特性等级;d为燃烧滴落物/微粒等级;t为

烟气毒性等级; 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 【解析】P57 详见耐火极限的概念:耐火极限是指建筑构件按照时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支撑能力,或完整性,或隔火作用时止的这段时间,用小时(h)表示。 规范:《建筑构件耐火试验方法第1部分:通用要求》GB/T 9978.1-2008 12.2.1 隔热性和完整性对应承载能力 如果试件的“承载能力”已不符合要求,则将自动认为试件的“隔热性”和“完整性”不符合要求。 12.2.2 隔热性对应完整性如果试件的“完整性”已不符合要求,则将自动认为试件的“隔热性”不符合要求。 5、某独立建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 【解析】GB50016-2014 3.2.1建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房,建筑面积不大于500m2的单层丙类或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房,燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑。故答案为C。 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中

2020年注册消防工程师《消防安全技术实务》模拟试题

2020年注册消防工程师《消防安全技术实 务》模拟试题 一、单项选择题(共50分。)#单选题# 1、在城市建成区内,CNG加气子站停放的车载储气瓶组拖车不应多于( )辆。 A 、一 B、二 C、三 D、四参考答案:A解析:暂无 2、不燃材料的燃烧性能等级为( )。 A 、A级 B、B1级 C、B2级 D、B3级参考答案:A解析:A不燃材料 B1难燃材料 B2可燃材料 B3易燃材料 【感谢考试100用户“曹辉”为本题提供解析】 3、两个避难层之间的高度不大于( )。 A 、25m B、30m C、45m D、50m参考答案:C解析:第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)间的高差不宜大于45m。 4、电气线路的消防保护措施不包括( )。 A 、短路保护 B、过载保护 C、接地故障保护

D、漏电保护参考答案:D解析:暂无 5、电子信息系统中断将造成较大的经济损失或公共场所秩序混乱的机房为( )级。 A 、A B、B C、C D、D参考答案:B解析:电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失及公共场所秩序严重混乱的机房为A级。电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失或公共场所秩序混乱的机房为B级。其余类型为C级。 【感谢考试100用户“大大路”为本题提供解析】 6、红外光束感烟火灾探测器的探测区域的长度,不宜超过( )。 A 、50m B、100m C、150m D、200m参考答案:B解析: 1、当探测区域的高度不大于20m 时,光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0、3~ 1、0m;当探测区域的高度大于20m 时,光束轴线距探测区域的地(楼)面高度不宜超过20m; 2、发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过100m; 3、相邻两组探测器的水平距离不应大于14m。探测器至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0、5m; 4、发射器和接收器之间的光路上应无遮挡物或干扰源; 5、发射器和接收器应安装牢固,并不应产生位移。

2018年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》教材重点一

2018年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》教材重点一消防工程师现在是比较热门的考试,在近几年内含金量会逐渐提高,所以考试的人也比较多。但是大家对于考试还是比较迷茫的,尤其是考试的教材重点。对于自学考试的小伙伴们来说,最需要的就是教材重点了。今天柚子就带大家看一下消防工程师的教材重点,以便帮助大家备考,希望能帮助大家! 第一篇消防基础知识 第一章燃烧基础知识 本章主要讲述燃烧的相关知识。重点在于燃烧条件、燃烧的类型、燃烧产物。 重点: 1、燃烧条件 可燃物、助燃物、引火源、链式反应自由基 2、燃烧类型及特点 燃烧类型分类 闪点、燃点、自燃点 3、燃烧产生 典型燃烧产物 燃烧产物的危害性 第二章火灾基础知识 本章主要讲述火灾的相关知识。重点在于火灾的发展和蔓延等相关内容。难点在于灭火的基本原理。 重点:

1、火灾的定义、分类与危害 2、火灾发生的常见原因 电气、吸烟、用火不慎、作业不慎、玩火、放火、雷击 3、建筑火灾蔓延的机理与途径 4、灭火的基本原理与方法 冷却灭火 隔离灭火 窒息灭火 化学抑制灭火 第三章爆炸基础知识 本章主要讲述爆炸的相关知识。重点在于爆炸极限等相关内容。难点在于爆炸极限的应用。重点: 1、爆炸的概念及分类 2、爆炸极限 气体和液体蒸气的爆炸极限 可燃粉尘的爆炸极限 爆炸极限在消防上的应用 3、爆炸危险源 引起爆炸的直接原因 常见爆炸引火源:机械火源、热火源、电火源、明火 最小点火能量 第四章易燃易爆危险品消防安全知识

本章主要讲述易燃易爆危险品的相关知识。重点在于各种物品的分类等内容。 重点: 1、爆炸品 爆炸品的分类 爆炸品的特性及参数 2、易燃气体 易燃气体的分级 易燃气体的火灾危险性:易燃易爆性、扩散性、可缩性和膨胀性、带电性、腐蚀性和毒害性易燃气雾剂 3、易燃液体 易燃液体的分类 易燃液体的火灾危险性:易燃性、爆炸性、受热膨胀性、流动性、带电性、毒害性 4、易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的特质 5、氧化性物质和有机过氧化物 今天柚子主要分享的是第一篇的重点知识和内容,其余篇章会分享第二篇的重点内容,希望能帮助小伙伴备战2018年注册消防工程师考试!

一级消防工程师消防安全技术实务考点浓缩整理 便于记忆

一级消防工程师消防安全技术实务考点浓缩整理便于记忆 1、展8000 商5000 电体会1500 地下500 娱0 1500个的影院3000个的馆 2、储油间---1方,甲乙类---一昼夜,中间储罐---5方 3、自报、疏散照明、联动不适应用应急发电机组做备用电源,需要用消防应急电源做备 用消防电梯不适宜用消防应急电源做备用。火灾自动报警系统消防联动控制系统消防应急照明和疏散指示系统对转换时间要求较高,应急发电机组不能满足要求 4、扩散燃烧,比较稳定,形成火焰 5、人员密集场所,2000人以内,每口不超过250,2000以上部分,每口不超过400 6、燃油锅炉应采用丙类液体作燃料,采用相对密度(与空气密度的比值)大于或等于0.75 的可燃气体作为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下建筑(室)内。 7、安全疏散基本参数是对建筑安全疏散设计的重要依据,主要包括人员密度计算、疏散宽 度指标、疏散距离指标等参数。 8、两个防火分区加和不超一个防火分区面积的1.4倍时,可只设1个安全出口 9、高高13,高低9,低低6 10、英文Helicopter的缩写,也就是直升机的意思 11、有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度,无爆炸危险气体、 液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度。 12、K=115的喷头间距正方形4.4m,矩形4.6m,与墙2.2m,作用面积不少于6个喷头 13、钢制储罐必须做防雷接地,接地点不少于两处,钢质储罐接地点距离,不易大于 30m,接地电阻不大于10欧,厚度4mm 14、超过100摄氏度,每超5度增加2%,低于-20度,每减1度增加2% 15、设置不间断照明供电系统:一般的中断时间为5秒高危场所为0.25秒,人群密集场 所为1.5S, 高速公路0.3s 16、外浮顶,低倍数泡沫灭火系统中,供给强度12.5L/min 连续时间不小于30分, 没办法,只能死背 17、地铁站台展厅公共区内设置疏散指示标志,不应大于20m或不应超过二跨柱间距 上边缘标志距地面1m,下边缘距地面2.2m 18、火灾警报器60 水力警铃70 防火卷帘85;火灾报警器声压不应小于60db,当环 境声压大于60db时,其声压级应高于背景噪声15db 19、机械排烟,金属20m/s非金属15米每秒,土建10米每秒;排烟口的风速不宜大于 10米每秒;送风口不宜大于7,排风不宜大于10 20、地铁车站区间隧道:联络通道600m 纵向疏散700mm 疏散井、防烟楼梯800m 地 铁车站联络通道小于300米,不设纵向疏散平台 21、修车库2 500 ;2-5 500-1000 ;5-15 1000-3000 ;15 3000 四三二一汽车库50 2000 ;50-150 2000-5000 ;150-300 5000-10000;300 10000 四三二一 22、公民建等级轻中一二小于等于8米水量4 6 8 面积160 严重一二水量 12 16 面积260 23、水喷雾0.3-1mm,细水雾粒径:0.4mm

2020版国家注册一级消防工程师《消防安全技术实务》模拟试题A卷 (含答案)

2020版国家注册一级消防工程师《消防安全技术实务》 模拟试题A卷 (含答案) 考试须知: 1、考试时间:150分钟,满分为120分,本卷单选80题,多选20题。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_________ 考号:_________ 一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意) 1、下列风险评估方法中,属于定性分析的是()。 A.事故树分析 B.事件树分析 C.预先危险性分析 D.火灾风险指数法 2、Ⅲ类停车场停车数量为( )辆。 A、>400 B、251~400 C、101~250 D、≤100 3、某文物库采用细水雾灭火系统进行保护,系统选型为全淹没应用方式的开式系统,该系统最不利点喷头最低工作压力应为()。

A、0.1MPa B、1.0MPa C、1.2MPa D、1.6MPa 4、下列需设置防烟设施的场所是:( )。 A.防烟楼梯间及其前室 B.消防电梯间前室 C.合用前室 D.以上所有选项 5、下列场所中,消防用电应按一级负荷供电的是()。 A.座位数超过3000个的体育馆 B.建筑高度为40m的丙类仓库 C.建筑高度为30m的乙类生产厂房 D.建筑高度为55m的住宅建筑 6、根据《人民防空工程设计防火规范》GB50098—2009的规定,人防工程设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,人防工程中电影院的观众厅一个防火分区允许最大建筑面积为()㎡。 A.500 B.1000 C.1500 D.2000 7、地铁车站设备管理区的每个防烟分区的建筑面积不应大于()。 A.750m2 B.1500m2 C.2500m2 D.5000m2

2017消防项目工程师安全技术实务精讲班章节练习提高题

第一篇第一章消防基础知识 一、单项选择题 1、闪点是可燃性液体性质的主要标志之一,是衡量液体火灾危险性大小的重要参数,下列()的火灾危险性最大。 A、苯(闪点-14°) B、二硫化碳(闪点-30°) C、乙醚(闪点-45°) D、甲醇(闪点11°) 2、火灾中死亡人员中的大约75%是由于吸入毒性气体而致死的,这是因为燃烧产物中含有大 量的有毒成分,如一氧化碳(CO)、氰化氢(HCN)、二氧化硫(SO 2)、二氧化氮(NO 2 )等,而() 是火灾中导致人员死亡的主要燃烧产物之一。 A、CO B、HCN C、SO 2 D、NO 2 3、某物质在燃烧反应过程中,如果生成的燃烧产物还可再燃烧,则燃烧生成的物质为()产物。 A、分解燃烧 B、不完全燃烧 C、完全燃烧 D、蒸发燃烧 4、燃烧产物的特点中不属于对灭火工作产生不利影响的是()。 A、在一定条件下有阻燃作用 B、引起人员中毒、窒息 C、影响视线,引起恐慌 D、成为火势发展、蔓延的因素 5、木炭燃烧属于()。 A、蒸发燃烧 B、表面燃烧

6、物质在无外界引火源条件下,由于其本身内部所进行的()过程而产生热量,使温度上升,产生自行燃烧的现象称为自燃。 A、物理、化学 B、化学、生物 C、物理、生物 D、生物、物理、化学 7、在规定的试验条件下,液体或固体能发生持续燃烧所需的最低温度称为()。 A、自燃点 B、闪点 C、沸点 D、燃点 8、不属于发生阴燃的条件的是()。 A、空气不流通 B、加热温度较低 C、可燃物含水分较多 D、与氧化剂接触 9、固体可燃物由于其分子结构的复杂性,物理性质的不同,其燃烧方式也不同,有蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧、动力燃烧和()五种。 A、闪燃 B、扩散燃烧 C、预混燃烧 D、阴燃 10、沥青的燃烧属于()。 A、表面燃烧 B、沸溢燃烧 C、蒸发燃烧 D、扩散燃烧 11、下列属于液体燃烧类型的是()。 A、扩散燃烧

消防安全技术实务重点笔记.

消防安全技术实务 第一篇消防基础知识 第一章燃烧基础知识 第一节燃烧条件 一、燃烧的的发生和发展,必须具备3个必要条件——可燃物、助燃物(氧化剂)和引火源(温度)。 二、大部分燃烧发生和发展需要4个必要条件——可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)和链 式反应自由基 第二节燃烧类型 一、燃烧类型分类:按照燃烧形成的条件和发生瞬间的特点,可分为着火和爆炸。其中着火分为点燃 和自燃,自燃又可分为化学自燃和热自燃。 二、闪点、燃点、自燃点的概念 在规定的试验条件下,液体挥发的蒸气与空气形成的混合物,遇火源能够闪燃的液体最低温度(采用闭杯法测定),称为闪点。闪点是可燃性液体性质的主要标志之一,是衡量液体火灾危险性大小的重要参数。闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。 闪点是判断液体火灾危险性大小以及对可燃性液体进行分类的主要依据。可燃性液体的闪点越低,其火灾危险性也越大。例如,汽油的闪点为-50℃,煤油的闪点为38~74℃,显然汽油的火灾危险性就比煤油大。根据闪点的高低,可以确定生产、加工、储存可燃性液体场所的火灾危险性类别:闪点<28℃的为甲类;闪点≥28℃至<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类。 第三节燃烧方式与特点 一、气体燃烧:扩散燃烧和预混燃烧。 二、液体燃烧:闪燃、沸溢、喷溅。 液态烃类燃烧时,通常具有橘色火焰并散发浓密的黑色烟云。 醇类燃烧时,通常具有透明的蓝色火焰,几乎不产生烟雾。 三、固体燃烧: 蒸发燃烧——如蜡烛、松香、硫、钾、磷、沥青和热塑性高分子材料等燃烧 分解燃烧——如木材、煤、合成塑料等燃烧。 表面燃烧——如焦炭、木炭、铁、铜等的燃烧。 熏烟燃烧(阴燃) 动力燃烧(爆炸) 第四节燃烧产物 不完全燃烧产物:CO、NH3、醇类、醛类、醚类等。 燃烧产物的危害性:二氧化碳和一氧化碳是燃烧产生的两种主要燃烧产物。其中,二氧化碳虽然无毒,但当达到一定的浓度时,会刺激人的呼吸中枢,导致呼吸急促、烟气吸入量增加,并且还会引起头痛、神志不清等症状。而一氧化碳是火灾中致死的主要燃烧产物之一,其毒性在于对血液中血红蛋白的高亲和性,它能够阻碍人体血液中氧气的输送,引起头痛、虚脱、神志不清等症状和肌肉调节障碍等除毒性之外,燃烧产生的烟气还具有一定的减光性。烟气在火场上弥漫,会严重影响人们的视线,使人们难以辩别火势发展方向和寻找安全疏散路线。同时,烟气中有些气体对人的肉眼有极大的刺激性,使人睁不开眼而降低能见度。

2016年完整版《消防安全技术实务》考试真题

2016年完整版《消防安全技术实务》考试真题

2016年完整版《消防安全技术实务》考试真题 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会()现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624 2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1 (B 1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 5、某独立建造且建筑面积为260怦的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量 电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是() A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外 墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为() A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 8、对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 d0, t 15t的)。

一级消防工程师《消防安全技术实务》标重点知识精讲及习题(二十一)

一级消防工程师《消防安全技术实务》标重点知识精讲及习题(二十 一) 目录 第1级 (1) 第2级 (2) 第3级 (3) 第1级 (4) 第2级 (5) 第3级 (6) 第三篇建筑消防设施 第二章消防给水及消火栓系统 第一节消防给水及设施 一、消防给水系统 分系统名特点

类称 按水压分 常高压 能始终满足水灭火系统所需的工作压力和流量,火灾 时无须启动消防水泵。可向任何水灭火系统供水。临时高 压 平时不能满足水灭火系统所需的工作压力和流量,火 灾时需要启动消防水泵。可向任何水灭火系统供水。 低压 能满足车载或手台移动消防水泵等取水所需的工作压 力和流量。火灾时,由消防车从室外消火栓取水直接 加压灭火或者通过水泵接合器向室内管网加压供水。 建筑室外宜采用此系统。 消防给水设施包括消防水源(消防水池)、消防水泵、消防供水 管道、增(稳)压设备(消防气压罐)、消防水泵接合器和消防水箱等。

六、消防水池和消防水箱 (二)消防水箱 采用临时高压给水系统的建筑物应设置高位消防水箱。设置消防水箱的目的,一是提供系统启动初期的消防用水量和水压,在消防泵出现故障的紧急情况下应急供水,确保喷头开放后立即喷水,以及时控制初期火灾,并为外援灭火争取时间;二是利用高位差为系统提供准工作状态下所需的水压,以达到管道内充水并保持一定压力的目的。设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系

统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。 (1)临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求。 (2)高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力。 建筑类别 最小有效容积(m3) 最低有效水位 保证 最不利点静压(MPa ) 一类高层公共 h >150 100 0.15 h >100 50 36 0.1 一类高层住宅 二类高层公共 多层公共 h >100 36 0.07 18 二类高层住宅 12 h >21m 的多层 住宅 6 工业建筑室内消防给水设计 >25L /s 18 0.1(体积小于20000m 3,0.07) ≤25L /s 12

消防安全技术实务知识点巩固

《消防安全技术实务》知识点巩固 引导语:知识点的熟悉有助于我们考试的发挥,直接关系到考试成绩的好坏与否,以下是小编整理的《消防安全技术实务》知识点巩固,欢迎参考! 一、燃烧类型分类 按照燃烧形成的条件和发生瞬间的特点,可分为着火和爆炸。 (一)着火可燃物在与空气共存的条件下,当达到 某一温度时,与着火源接触即能引起燃烧,并在引火源离开后仍能持续燃烧,这种持续燃烧的现象叫着火。 1.点燃(或称强迫着火) 2.自燃 可燃物质在没有外部火花、火焰等引火源的作用下,因受热或自身发热并蓄热所产生的肉然燃烧,称为自燃。自燃点是指可燃物发燃的最低温度。 (1)化学自燃。例如金属钠在空气中自燃;煤因堆积过高而自燃等=这类着火现象通常不需想外界加热,而是在常温F依据A身的化学反应发生的,因此习惯上称为化学自燃。 (2)热自燃。如果将可燃物和氧化剂的混合物预先均匀地加热,随着温度的升高,当浞合物加热到某一温度时便会自动着火(这时着火发牛.在混合物的整个容积中),这种着火方式习惯上称为热自燃。

(二)爆炸爆炸是指物质由一种状态迅速地转变成 另一种状态,并在瞬间以机械功的形式释放出巨大的能量,或是气体、蒸气在瞬间发生的剧烈膨胀等现象。爆炸最重要的一个特征是爆炸点周围发生剧烈的压力突变,这种压力突变就是爆炸产生破坏作用的原因。 二、按燃烧物形态分类 (一)气体燃烧 可燃气体的燃烧不需像固体、液体那样需经熔化、蒸发过程,所需热量仅用于氧化或分解,或将气体加热到燃点,因此容易燃烧且燃烧速度快。根据燃烧前可燃气体与氧混合状况不同,其燃烧方式分为扩散燃烧和预混燃烧。 (1)扩散燃烧可燃性气体和蒸气分子与气体氧化剂互相扩散,边混合边燃烧。在扩散燃烧中,化学反应速度要比气体混合扩散速度快得多。整个燃烧速度的快慢由物理混合速度决定。气体(蒸气)扩散多少,就烧掉多少。人们在生产、生活中的用火(如燃气做饭、点气照明、烧气焊等)均属这种形式的燃烧。 (2)预混燃烧又称爆炸式燃烧。它是指可燃气体、蒸气或粉尘预先同空气(或氧)混合,遇火源产生带有冲击力的燃烧。预混燃烧一般发生在封闭体系中或在混合气体向周围扩散的速度远小于燃烧速度的敞开体系中,燃烧放热造成产物体积迅速膨胀,压力升高,压强可达~。通常的爆炸反应即

2020一级消防工程师消防安全技术实务考题模拟

2020一级消防工程师消防安全技术实务考题模拟 1 下列关于老年人照料设施的相关说法中,不符合规定的是() A 独立建造的老年人照料设施耐火等级可以为三级,当为三级时,层数不能超过2层 B 老年人照料设施的公共活动用房可以布置在地下一层,但是老年人宿舍不允许布置在建筑的地下部分 C 高度大于24m的独立建造的老年人照料设施属于一类高层公共建筑 D 设置在其他建筑内的老年人照料设施,与建筑中其他部分之间分隔时采用的楼板耐火极限不应低于1.5h 答案:D 2 在建筑高度为126.2m的办公塔楼短边侧拟建一座建筑高度为23.9m,耐火等级为二级的商业建筑,该商业建筑屋面板耐火极限为1.00h 且无天窗,毗邻办公塔楼外墙为防火墙,其防火间距不应小于( )m A 9 B 4 C 6 D 13 答案:A 3 某厂区所在地区的年最小频率风向为东南风,最大频率风向为西北风,现拟在该厂区新建一座总容量为4000m3的石油储罐区,在其他条件均满足规范要求的情况下,该储罐区宜布置在厂区的( ) A 西北侧 B 东南侧 C 东北侧 D 西南侧 答案:B 4 下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的有( ) A 消防水泵房 B 电影院观众厅 C 消防控制室 D 多功能厅 E 歌舞厅

答案:CE 5 某冰醋酸裂解厂房耐火等级一级,地上1层,外墙均为防火墙。其附近有座建筑面积为30000㎡的多层商场,则该商场与冰醋酸裂解厂房的防火间距( )。 A. 不限 B. 不应小于25m C. 不应小于30m D. 不应小于50m 答案:D 甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m 6 某娱乐城地上5层,地下1层,建筑高度23m,二级耐火等级。建筑全部设置了自动喷水灭火系统及火灾自动报警系统等消防设施。其中地上为KTV,地下1层为歌舞厅。则歌舞厅楼层的一个防火分区的建筑面积不得大于( )㎡ A. 200 B. 500 C. 1000 D. 2000 答案:C 7 某建筑高度68m的公共建筑,地上1~4层为裙房,裙房和高层主体之间采用防火墙分隔。裙房的功能均为商场,高层主体部分为办公功能,建筑全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等,并采用不燃性材料进行内部装修。该建筑裙房首层一个防火分区建筑面积不应超过( )㎡。 A. 2500 B. 4000 C. 5000 D. 10000 答案:C 8 关于设备用房的平面布置,下列说法中不正确的有( )。 A. 通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门 B. 柴油发电机房内设置的储油间应采用防火墙与发电机房分隔