文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 打井施工方案

打井施工方案

打井施工方案
打井施工方案

打井施工方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

第一部分水井施工组织设计

1、工程概述

1、1项目简介

为了解决顺义医院水源热泵空调系统用水水源及回灌问题,准备施工28眼抽水回灌井及1眼观测井,水井位于北京市顺义医院内。

2、水源热泵水井工程布井方案

2、1布井总体方案

此次工程包括28眼水源井和1眼专门观测井。工程布置见附图。

3、施工方法及技术要求

、施工方案、施工工艺

(1)钻孔结构

采用φ800mm口径开孔,一径到底,下入φ325mm的7mm厚的优质螺旋钢管、桥式滤水管及沉淀管。采用φ800mm的孔径,其目的是填入砾料后,增加过水断面,保证地下水能100%回灌。

需要说明的是,井的抽水、回灌能力受过水断面的面积影响,即过水断面面积越大,抽水和回灌能力越大。由于井壁和井管之间的填砾料的透水能力远大于地层的透水能力,井的过水断面不是依据井管的直径计算的,而是依据井径计算的。这也是我们建议使用φ800mm钻头钻进成井的原因。单井合理开采量的确定所依据的主要原因是地层的富水性和地下水补给的流速,当井管过水断面达到一定值后,在相同降深下单井出水量基本是一致的。另外,在井管过水断面达到一定值后,填砾厚度增大可以增加过滤效果。关于潜水泵直径与井管直径规范要求是井管直径要大于潜水泵直径50MM,本工程井管直径325MM,所用潜水泵直径184MM,因此本工程选用井管直径325MM是完全满足水泵要求和水量要求的,同时在有效控制水井含砂量方面也是非常有利的,此种施工方案已经过很多工程的检验和证明。

(2)施工工艺流程

(3)钻进方法

钻机采用反循环钻机,φ800mm钻头钻进至终孔。

①钻机按十字线就位,钻机对位允许偏差2cm。钻机就位后应保持机身平稳,调直机

架挺杆,不允许发生倾斜、移位现象。钻孔孔径1200mm,孔深20m。

②下钻,钻机就位后,先量探孔深度,做好记录,然后慢慢下入钻具。

③钻进:钻进过程中时常检查钻杆垂直度,确保孔壁垂直。遇卵石层,跑偏或缩径时,应提钻调整后重新打入。待接近设计孔深时注意钻进速度,控制孔深;达到设计标高后,要用测绳进行测量,以沉积层顶部至设计标高为准。成孔时应作好施工记录,收集地质水文资料,发现与原设计不符者,及时向设计单位汇报。钻孔达到设计深度后,清除孔底沉渣,沉渣厚度不得大于30cm。

④钻孔采用自然造浆护壁。泥浆池位置依现场情况布置。应经常对泥浆池进行检查,及时对沉积物进行清理。

(4)钻具组合(自下而上)

φ800mm钻头→钻杆

(5)钻进用冲洗液

根据该区域地层情况,采用优质红粘土

(6)成孔作业的要点

①严格按地质设计进行施工,如滤水管位置,沉淀管长度,填砾高、隔水层回填等;

②滤水管滤网,视含水层砂层粒径的大小选择花网目数,井管安装与井径同径的扶正器使井管居中;

③砾料视含水层砂层粒径大小选择天然的砾石,并过筛分选;

④砾料回填高度要进行测量,完全满足设计要求;

⑤投粘土球时要慢,以防中途架桥。

2、水井施工技术措施

(1)开、终孔口径不小于800mm。

(2)孔深、孔斜要求:终孔后校正孔深、孔斜,确保孔深零误差,孔斜控制在1°以内。

(3)记录要求:钻进中应详细记录钻进情况。

(4)成井要求:

①结合测井剖面,正确配置φ325mm井管、滤水管及沉淀管长度。滤水管、井管均采用优质钢管,并视含水层颗粒大小选择包网目数,沉淀管长度3-5m左右。

②下管前必须测井,探孔,逐步调整泥浆性能,下入井管、滤水管、沉淀管管串。为保证管串居中,管外必须加扶正器,扶正器采用焊接条带式。

③滤水管外回填砾料,填砾厚度须按地质要求高于含水层顶板几米,填砾过程中随时测量砾料高度。止水止砂采用优质粘土球分层封井,厚度视地层情况,上部回填封孔厚度一般不低于10m。为便于洗井,须在填入的砾料中拌入三聚磷酸钠。

④洗井:对含水层位反复拉活塞后,压风机洗井(反吹正洗)至水清砂净。

(5)封孔:所有工序做完后,在井口加盖保护。

(6)抽水试验:

对各井应进行两落程稳定流抽水试验,抽水前测量静止水位,在水位稳定(变幅小于0.02m/小时,且无上升或下降趋势)4小时后,可开始进行抽水试验。程序为:

①开抽后第1、2、3、5、7、10、15、20、30、50、70、90分钟,以后每30分钟观测水位一次。每2小时观测一次水温、气温。在水位稳定(变幅小于0.1m,且无上升或下降趋势)水清砂净后停抽,待恢复到原来水位后反复进行抽水试验,直至每次开泵后5分钟内即达到水清砂净。

②停抽后第1、2、3、5、7、10、15、20、30、50、70、90分钟观测恢复水位,以后每30分钟观测一次。

(7)回灌试验

抽水试验后对各井进行回灌试验。回灌前测量静止水位,然后从其它井中抽水回灌入该井,每次回灌时间不低于4小时,在每次停灌待水位恢复后,逐渐延长每次回灌时间,总回灌试验时间不低于72小时。回灌试验结束后,再进行抽水,这样有利于将阻水层与含水层之间沉积的粉细颗粒彻底清除干净。

3、施工现场条件要求

开工前现场须具备三通一平,地下无其他管线,但反循环钻机在单井施工过程中需水量较大,砂层需水量40立方米/小时,砂砾石及卵石地层需水量80立方米/小时以

上甚至更多,而且每天水电供应24小时不能间断,在进行砂砾石及卵石层钻探工作时如间断供水、供电就会导致井孔坍塌、报废。

3、2 技术要求

3、2、1 井孔技术要求

1)、井径与井管

水源井:孔深95m;开、终孔口径均大于等于800mm,下入ф325mm螺旋钢管。

观测井:孔深85m;开、终孔口径均大于等于800mm,下入ф325mm螺旋钢管。

2)、垂直度

钻孔在每100m不超过1°,50m以上下泵段不超过°。下管时要求用吊坠测斜。

3)、封孔

水井采用分层封井,适宜段用粘土球封孔。

4)、过滤器与砾料

过滤器采用桥式滤水管,砾料规格视地层颗粒大小而定,填砾厚度不小于200mm。

5)、洗井

终孔后均采用拉活塞、空压机洗井。在填料的同时,向孔内投放三聚磷酸钠来破坏泥皮,以保证出水量。

3、2、2 抽水试验的技术要求

为了检验成井质量、确定单井最大出水量及计算水文地质参数,研究含水层之间的水力联系,确定含水层的性质,本次工作中对所有井均做单井抽水试验。

1)、水位降深及稳定时间:各孔在成井后视情况应做两个落程的抽水试验,稳定时间分别为24、16小时。最大降深值小于5m。

2)、恢复水位观测:抽水结束后,应立即测量水孔的恢复水位,观测时间24小时。

3)、观测频率及精度要求

各抽水孔及观测孔均按非稳定流抽水试验频进行观测,观测时间在抽水开始后1、2、3、4、6、8、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100、120min时刻各观测一次,以后可每个30min观测一次。恢复水位的观测与抽水观测频率相同。

水位观测采用水位计观测,抽水孔观测读数精确到厘米,观测孔读数精确到厘米。流量采用水表进行观测,读数分别精确到0.1m3。

3、3 钻机施工安全措施

1、施工工地杜绝因工死亡和重伤事故,杜绝重大火灾事故,杜绝重大交通肇事死亡事故,杜绝重大机械、设备事故,文明施工达标率100%;

2、对施工人员进行经常性的安全生产教育,提高他们的安全生产意识,严格遵守有关安全生产、治安消防、交通安全的法规、法令、规章,操作规程,确保安全。在工作中做到遵守安全操作规程,做到“三不违”(即不违章作业、不违章指挥、不违反劳动纪律),做到三不伤害(即不伤害自已、不伤害他人、不被人伤害);

3、施工人员进入现场必须戴安全帽,作业时必须穿戴安全防护用品,高处作业人员必须系好安全带,夜间施工现场周围必须设示警标志和照明灯,不得擅自拉接电线及照明设备;

4、严格执行岗位责任制,钻工要持证操作,不准将钻机交给无证者操作,在未熟悉机械、设备性能和操作规程前,不能上岗操作;施工时,要严格遵守各项操作规程,不得有违章作业;

5、保证钻机所有设备安全完好,安全防护装置必须齐全可靠,不得随意拆除;

6、在用电缆、电线要完好,发现破损严重的要及时更换安装、维修、拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工必须持证上岗;

7、有权拒绝接受违章指挥,有权对上级单位或领导忽视安全的错误决定和行为提出批评和控告;

8、严格管理所有人员,文明施工,做好防止污染、防噪音等工作。夜间施工不要大声喧哗,使用噪音大的机械设备要控制噪声;用水管道和泥浆坑严禁跑、冒、滴、漏,避免水资源浪费和污染;

9、施工现场严禁吸烟,严禁酒后作业,严禁用明火取暖,如必须用明火时,必须经管理人员同意或开用火证;严禁危险易燃品存放在居住场所,居住区内严禁使用电炉子、电缛子等违章电器,严禁在居住区内起火;施工人员不得擅自移动、拆除、损坏施工现场设备;

10、抓好环境治理,注意食品卫生,防止食物中毒;

11、钻机就位、调整,要调整钻机的平整度和钻机的垂直度,且用机台木垫实,确保钻机安放平稳,保证钻机的垂直度,以防钻孔偏歪。此外,钻机就位前要查清钻机作业面上空的电线,保证钻机钻进时有足够的安全距离;

12、如发现有安全隐患,应立即通知管理人员。如情况紧急时,先做合适的紧急处理,并立即通知管理人员。

4施工部署

4、1组织机构

北京市鼎嘉恒苑水井工程的施工工程时间紧任务重,质量要求高,为此我们将成立专门项目组,由项目部直接指挥,下设各部门机构(见图4-1)及职责范围分述如下:

组织机构图

、组织管理及施工保证措施

(1)组织管理

为确保按时按量完成施工任务,我单位将组织富有经验的人员组成项目经理部,实行项目经理负责制,项目部由项目经理、项目技术负责、安全员、质检员、成本核算(兼会计)员、地质工程师等组成。

组织机构主要成员及职责如下:

项目经理:负责工程的全面管理与协调指挥,认真履行合同,负责并完成本施工方案的顺利实施,作好施工质量的复审把关工作。

技术负责:负责指导和处理施工过程中所遇到的一切技术问题,并参与施工过程的管理,作好项目经理的技术助手。

质检员:全面负责工程的质量控制和质量管理程序,行使质量否决权。

材料及后勤负责:负责施工中的后勤保障工作及材料采购和验收工作等。

安全员:配合甲方安全员,按照北京市及公司施工安全管理有关规定,负责本工程的安全管理工作。

地质工程师:主要负责抽水试验,施工原始资料的整理,施工报告的编写等。

项目部人员配备表

4、3施工进度计划和施工现场条件要求

1 、工作进度计划

依照水源热泵系统的需水要求及海淀区水务局要求初步确定本工程需要施工空调用水井18眼,6眼抽水井,12眼回灌井;观测井1眼。

根据工程具体情况,结合我单位多年同类工程施工经验和施工现场水电供应情况,准备投入1个机台的钻机先进行第一眼空调井施工,之后视现场施工条件情况再增加1——2台钻机,确保在合同工期内完成全部施工任务,依据施工现场条件及甲方要求,先施工13眼井,具体施工计划安排见附表北京鼎嘉恒苑小区空调井施工计划表。

2、施工现场条件要求

施工现场设备布置图

4、4工程材料计划统计表

4、5主要机械设备

4、6工程质量保证措施

质量保证措施

(a)严格按照ISO9001质量体系、质量保证体系、质量管理体系进行质量管理控制。上至技术负责,下至班组,质检层层把关,并按照技术要求制定具体的控制目标。

(b)根据施工井的质量控制目标,制定质量管理细节,明确各项规章制度,明确操作工艺规程。

(c)加强技术质量培训工作,针对本工程的技术要求,上岗前进行全面技术培训并考核。

(d)关键环节进行现场技术人员、质检总负责联合验收,保证关键环节质量满足设计规范要求。

(e)加强工程质量的自我检查和监督,对不符合设计和规范要求的工序必须返工或采取补救措施,否则不准进入下道工序。

(f)建立“质量情况例会”制度,定期检查分析施工中的质量问题,并采取措施加以改进,确保工程质量处于有效控制下。

安全保证措施

(a)建立安全保证体系,加强安全生产知识教育,认真贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,保证施工人员的安全及防护设备的完好率。

(b)凡进入施工现场的工作人员必须佩带安全帽,穿相应工作服、工作鞋及防护手套。

(c)高空作业必须系好安全带,工具、零件放在工具包内,不得在钻塔上下来回抛扔。

(d)在危及人身安全的设备旁和必要的场地旁设立醒目标志,严禁人员靠近、跨越。

(e)钻机钻进时,操作人员决不允许擅离岗位。

(f)添加油料时,严禁用明火照明或在旁边吸烟。

(g)各种设备要有专人操作,除操作人员和维修人员处,基他人员不得随意乱动,严禁酒后上岗。施工期间,安全员全面负责安全监督工作,发现不安全因素,随时排除,并采取预防措施。

(h)夜间施工要有足够的照明。

文明施工

(a)项目经理部成立同时,即成立以项目经理为组长,技术员,机班长等为成员的文明施工、保护环境的管理组织。

(b)该工程周围无居民区,为保证施工工期,我们将进行24小时施工,考虑到业主对我们的要求,合理安排施工工序,争创文明施工工地。

(c)合理进行施工现场的平面布置,做到计划用料,使现场材料堆放降到最低值,保证场内道路通畅;

(d)运输散装材料时,车厢后封闭,避免撒落;

(e)合理安排作业时间,采用低噪音施工机械设备,减少噪音扰民;

(f)夜间灯具集中照射,避免灯光扰民;

(g)工人宿舍专人或轮流卫生值日,确保室内外整洁、卫生,防止蚊蝇滋生。

材料质量保证措施

为确保材料的质量,我单位企划办将对采购过程进行控制。对于材料采购供方的营业执照、生产许可证、知信度、供方质量管理体系对如期提供材料的保证能力进行评价。

在多年的工程施工过程中,对于已评价合格的材料供方,我公司建立了“合格供方名录”,建立了良好的关系。本次施工工作,工程项目部将确保在该名录中的供方范围内采购材料,以确保施工过程中关键材料的质量。

贝莱特空调有限公司

2007年11月6日

人工挖孔及泥浆池防渗方案

一、人工挖孔桩施工工艺

根据现场条件要求,为防止在凿井过程中井孔向槽内渗漏,在3m以上采用人工挖孔及混凝土护壁处理。

人工开孔采用分段挖土、分段护壁的跳挖方式,每次挖孔及护壁长度不超过1.0m,首节人工开孔上端孔径1.0m,下端孔径不得小于1.2m,详见人工开孔示意图(附后)。每下挖一段,做一次护壁。每段开孔的下口直径比上口直径多出200mm。每节护壁必须在当日内连续施工完毕,护壁模板的拆除宜在24小时后进行,同一水平面上的护壁圈任意直径的极差不得大于50mm,护壁圈中心线与设计轴线偏差不得大于50mm。首节人工开孔孔径1.0m,以下孔径不得小于1.2m。

分段挖土:每段挖土深度控制在1.0m以内,严禁超挖,遇特殊情况(比如流砂层、不稳定杂填土层等)应减小分段高度。挖土必须保证上下段的中心垂直度和孔壁垂直度,挖孔前在孔位外侧做4个引桩,十字交叉点为桩位中心,每节护壁支模打混凝土护壁前检验桩中心位置,孔位符合要求后方可打混凝土护壁。

护壁支模:每掘进米时必须护壁,待支好护壁定型组合钢模板,然后根据桩孔中心点校正模板,保证护壁厚度、桩孔尺寸和垂直度,按设计配护壁钢筋,然后浇注护壁混凝土,上下护壁间应搭接10cm,应四周均匀浇注,以保证中心点位置的正确。当混凝土达到一定强度(一般为24小时达到70%强度)后拆模,拆模后进行校正,对不合格部分进行修正,直至合格。

分段护壁:井壁采用素混凝土支护,混凝土采用豆石混凝土。支护厚度10cm,采用上下搭接,搭接长度为10cm,支护严格按建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99)操作,护壁混凝土强度为C20,坍落度为18±2cm,上段素混凝土强度未达到要求时严禁开挖下段。

开挖条件:在开挖过程中,地下水位必须保证在4m以下,方可施工。

二、泥浆池防渗方案

钻孔中的泥浆池是用来存储循环用水和钻孔排渣,其大小受钻孔深度和孔径的制约,本次施工中的泥浆池拟采用施工现场开挖一个7mх3mх1.5m。约30m3的方坑(挖坑时放的坡),坑内用0.2mm厚的塑料布衬底及侧壁,塑料布宽度和长度均能满足方坑的铺衬,

不能留有接缝,边缘用素土压实,当泥浆坑内存水与排渣不能满足施工要求时,需及时清淘泥浆坑。

第三节井水外网的施工

一、施工准备

1.熟悉图纸、编制施工文件认真熟悉及审查图纸领会设计意图,勘察现场校核现状资料。在此基础上为进行设计交底做好准备工作,设计交底后重新修整制定详细的施工方案,从而进一步确定劳动力,机具和材料设备的供应计划。

2.学习有关规范和文件、技术交底会议内容

a.为了有效的对工程进行管理和指导施工,提高管理水平和管理人

员的业务素质,更好的理解和掌握工程项目的有关规范和技术文件,对参与本工程的所有管理人员和技术人员,在工程开工前进行有关规定文件的现场学习,了解工程的规程,目标和建设水平,理解合同文件中规定的承包商和业主的各自责任,工作范围和义务,施工中严格履行合同,避免违约的事情发生。掌握工程中所执行的规范,标准和要求,重点掌握施工控制要点。

b. 技术交底

为了使参加工程施工的所有人员明确所担负工程任务的特点,技术

要求,施工工艺等,做到人人心中有数,便于有计划,有组织地完成施工任务,施工前必须认真做好技术交底工作。由项目经理向所有参加施工人员交底,明确关键性的施工技术问题,主要项目的施工工艺。将施工组织设计的全部内容向施工人员交底,以便掌握工程特点,施工部署,任务划分,进度要求,主要工种的相互配合,施工方法,主要机械设备及各项管理措施等。结合管道工程的关键部位,提出质量要求,操作要点及注意事项,制订出保证质量,安全的技术措施。各专职人员应根据施工计划,提前做出本专业的工序安排,人员组织,施工准备计划及有关专业人员配合的计划及要求。

3.做好物资、劳动力、机械准备工作,根据工程量、总工期、建设单位要求及公司具体的机械、人员情况按施工组织设计要求,组织物资、机械、人员分批进驻现场。

二、施工现场清理及地下障碍调查

1.本工程用地范围内的地上、地下建(构)筑物的拆迁工作项目经理

部派人协助业主做好调查统计工作。

2.清理作业带应尽可能少的破坏地表地貌,保护现场环境。

3.施工人员进场后按照业主提供的地下障碍的位置,进行详细的调查

并做好记录和标识。

三、施工及生活临时设施筹建

1.施工基地生活用水借用当地供水管网,施工用水请业主负责解决。

2.施工基地照明及生活用电借用附近电网解决。

3.施工驻地布置见附图。

四、施工前应具备的条件

1、设计图纸及与之有关技术文件齐全。

2、经批准的施工方案或施工组织设计,并进行技术交底。

3、施工力量和机具等,能保证正常施工。

4、施工现场文明施工达到业主提出的标准,施工用水和用电、材料

储放场地等临时设施能满足施工需要。

五、施工步骤及主要施工方法

1、测量放线

开工前由建设单位组织有关部门交桩、交线,测量人员根据设计提

供的管道中心桩准确放出管道中心线和开槽边线,在管线的起点、终点、拐点、闸阀、管件等处设置中心桩,以上中心桩如相邻两桩距离较长,应每隔50 米加设一个中心桩,应注明高程及角度等,所有桩点均应拴桩并做好记录,以便在丢失、破坏时顺利准确补测、恢复。

测量人员必须履行复核制度同时做好原始记录,测量完成后及时请

监理工程师验桩、验线,合格并签字后方可进行下步工序。在管线与地下障碍物交叉处做出标记,障碍埋深、尺寸等。

2、材料、设备验收及布管

、材料设备验收

管材、管件及设备运至现场后,必须由材料员(质检员配合)逐根、

逐件的检查外保温层、防腐层及管口质量并做好标记记录,检验记录包括验收项目,标准、结果、检验人和检验日期,不合格品不准使用。管材管件设备进场后,应备有合格证、材质单无产品合格证的不能接收。

、布管

布管前应测量管口周长、直径以便匹配对口,本工程布管可采用沟

槽一侧布管,即将管材沿沟槽一侧一字排开,且距沟槽边缘最小距离不应小于米。各种管件按图纸中所注位置对应摆放,过路地段不能一字排管时可集中存放再二次倒运。保温管进入现场后应分类堆放,管端应用罩封好以防止杂物进入管内。保温管放置硬地时,管两端用尼龙土袋垫离地面,以保护保温层不被破坏。保温管堆高不宜超过2 米。

三、沟槽开挖

、开槽

管道沟槽应按照设计所规定的平面位置和标高开挖。为防止基土扰

动严禁超挖,采用机械开挖时,开挖后应预留200mm 厚土层,管道安装前应用人工统一清底至设计标高。测量人员利用经纬仪和水准仪分别控制沟槽中心线和高程,并在槽底每隔10 米设一控制桩。挖出土方可沿沟槽一侧堆放,挖方的位置不能损坏或阻碍任何公共通道、基础性、永久性工程设施,严格按有关规定及业主要求去执行。在沟槽开挖期间,必须保护沟槽两侧永久型工程设施的稳定,对于已标注处的地下障碍物应先挖试坑,暴露出障碍物后再进行开挖,必要时采

用人工开挖方式,障碍物区不暴露在沟槽内时必须采用支、吊等方式进行保护,如发现问题应立即停止施工并及时通知监理工程师。在行人车辆必经的地段应在沟槽上架设临时便桥,以保证行人及车辆安全通行。

在建(构)筑物及电杆附近或遇土质松软地段挖槽时应采取保护措

施,以确保周围建(构)筑物及电杆的安全,当回填时支撑和支护方可拆掉,必要时沟槽应采用临时支护措施。临时支护由板桩、横撑等构件组成,也可视现场情况采用其他支护方法以保证安全。在弯头两侧3-10米范围内的沟槽应按管道膨胀方向加宽150mm 以便弯头处填充柔性软质材料。沟槽开挖完毕应及时填写沟槽质量检验表,并及时请监理工程师验槽,验收合格后方可进行下一道工序。

、排水

沟槽遇雨季或有地下水情况下,应有降、排水措施,可采用明沟集

水井或人工降低地下水位,采用明排水方法为沿沟槽每50m 设一集水

井,井径井底比槽底深,井内稳4″潜水泵,集水井之间沿

沟槽一侧作排水沟,排水沟为×米,并以3‰坡度坡向集水井,

沟槽内水应排入指定地点,排水时排水口应做滤网,防止堵塞排水管道。施工中遇雨天或挖至透水性好、涌水量大的土层时,增设集水井及水泵,集中排水将水位降至沟槽底部以下,确保干槽作业,直至回填土超过地下水位高度且不致使空管浮起的高度时,才

可停止和拆除降、排水设施,雨季施工还应在沟槽顶部两侧分设挡水堤或截水沟,以防止地面水流入沟槽。

四、管道安装及钢管的防腐、保温处理

、管道安装

管道安装前应检查槽底高程、坡度、基底处理是否符合设计要求。

管道内杂物是否清除干净,经检验合格后方可安装。管道敷设时,沟槽底应垫100mm 厚中粗砂,管道上部、两侧也应垫100mm 厚细砂。对于出现地下水的沟槽,槽底应先垫100mm 厚的石屑,然后再按设计要求填砂。直埋保温管回水管由标识处应向上,即标识朝向地面。管道运输吊装时宜用宽度大于50mm 的吊带吊装,严禁用铁棍撬动外套管和用铁丝绳直接捆绑外壳。管道安装采用16T、20T 吊车下管,单根吊入沟槽内安装,管道安装时不得产生轴向或沿管线方向应力,安装时水平方向的偏差不应超过20mm,中心线高程的偏差不应超过10mm。

、焊接材料的选用及保管

(1)、电弧焊选用E4303 焊条,直径φ、φ、φ。

(2)、焊条必须有产品合格证和批量的质量证明书。

(3)、焊条在使用前应进行烘干,烘干温度为120 摄氏度以上,恒温时间为1—2 小时。经过烘干的焊条放在保温桶内随用随拿。

(4)、焊条烘干应设专人负责,并做好详细的烘干记录和发放纪录.

(5)、施工现场当天未用完的焊条应回收存放,重新烘干后使用,重新烘干的次数不得超过两次。

、焊接设备

焊机选用交流电焊机,焊机性能必须稳定,功率等参数应满足焊接

条件。

、焊前准备

焊接前应根据焊接工艺评定制定焊接工艺规程,焊接参数见焊接操

作规程,参加管道焊接的电焊工必需持有有效期内的焊工考试合格书。

管道施焊前应将坡口两侧各50mm 表面上的油污、浮锈、水分、泥

砂、气割后的熔渣氧化皮等杂物以及坡口内侧及加工毛刺等清理干净,使坡口两侧10mm 范围内外表面露出金属光泽。

槽内施焊需挖工作坑,其尺寸距管外皮宽米,长米,深低

于管底米。

、焊接施工

(1)、在下列任何一种焊接环境下,如不采取有效的防护措施不得施焊。

雨天禁止作业,大气相对湿度超过90%、风力大于5 级。焊接时应使焊缝可自由伸缩并应使焊口缓慢降温。

(2)、对口时纵、环向焊缝的位置应符合:纵向焊缝应放在管道中心垂线上半圆的45°左右处,纵向焊缝应错开,间距不得小于100mm,任何位置不得有十字型焊缝。

(3)、管节焊接前应先修口、清根,对口时应使内壁平齐,对口间隙、钝边等应符合规范要求。

(4)、焊接前应先点焊,点焊必须焊透,点焊焊条应采用与焊口焊条相同的焊条;点焊时应对称施焊,其厚度应与第一层焊接厚度一致,钢管的纵向焊缝及螺旋焊缝处不得点焊,点焊长度为50—60mm,点焊数量为4—5 点。

(5)、管道焊接中每层焊毕用电动手砂轮清根,以确保焊接质量。

(6)、焊口表面质量要求:检查前应清除焊缝的渣皮、飞溅物,表面不得有裂纹,融合性飞溅物、气孔、夹渣、凹陷等缺陷。焊缝宽度应按坡口宽度每侧增加为宜焊缝余高为1—3mm,咬边深度小于等于,长度小于100mm。

、管道的外防腐处理

管道在运输吊装过程中应避免与异物硬性摩擦,以防硬伤,如有损

伤应修补至合格为止。

五、阀门、补偿器安装

1、阀门、补偿器在安装前应根据设计要求核对阀门的型号以及补偿

器安装方向,复核产品合格证。

2、阀门、补偿器各部件不得有裂纹,气孔,砂眼,浇筑不到等缺陷。

3、阀门应在关闭情况下安装。

4、阀门安装时应按介质流动方向确定其安装方向。

5、阀门在阀门井内的位置要便于操作。

6、阀门的操作结构和传动装置应进行清洗、检查和调整,达到灵活

可靠,无卡涩现象。

六、固定节的浇筑

1、固定节墩体材料:C20 素混凝土,所有支墩均按设计图浇注。

米深水井工程施工设计方案

深水井施工方案

目录 1、工程概况 2、钻探设备的选择及场地布置 3、材料准备 4 钻探、成井工艺 5、潜水泵的安装 6、工期及人员安排 7、安全生产、文明施工 8、服务承诺

1、工程概况 根据中油国际乍得公司二期油田开发方案,为满足注水水量平衡,在Ronier CPF和Mimosa FPF的注水补水水源为地下水,均考虑在周边自打水源井。 水源勘探 地下水源勘探采用电法勘探(俗名:电测井); 电测井方法简介:测井方法有许多种,但目前在水文地质勘探中应用最广的是电测井法。电测井法又分为两大类,一类叫做视电阻率法,即通过测量钻孔中不同地层的电阻率来划分地层及研究地层的性质;另一类叫做自然电位测井,是通过测量钻孔中孔的局围不同地层所产生的自然电位的变化,来划分含水层及咸淡水的界面。 水井结构 (1)井径:φ680mm,一径到底; (2)井深:200m;(完成后实际使用深度) (3)井壁管:φ273mm×6m,其中滤水管60m; (4)滤料: 10~200m 填5~7mm 的圆砾石, 要求滤料中无结块、杂质; (5)封闭止水: 10m 以上用优质粘土球封闭止水。

2、钻探设备的选择及场地布置 本工程施工使用的是滨州BZCCD350ZYⅡ型钻机,BW850/2A泥浆泵,中国重汽HOWO 水车20立方水车,雷诺6吨随车吊一部,现场管理用车丰田皮卡2辆。 滨州BZCCD350ZYⅡ型钻机是车载式,采用底盘发动机为施工动力,发动机是潍柴TBD226B-6Ⅱ(道依茨技术),设后机场, 前机场摆放钻具, 车载式泥浆泵及泥浆循环系统, 由于该井地层全为松散层, 口径大, 且有砂、砂砾石层, 在施工中出渣及排浆量大, 因此循环系统应设3个浆池, 一级池为沉淀除砂池,规格是:*3m*;二级池为循环池,规格是:2m**;另外应再准备一个泥浆储备池, 预防孔内严重漏失时补充泥浆或预制泥浆用,规格是:3m*3m*。 3、材料准备 井壁管(滤水管) 井壁管根据设计要求选用Φ273mm ×6mm 螺旋管。滤水管种类多, 有骨架式滤水管、缠丝滤水管、包网滤水管、砾石滤水管、贴砾滤水管、桥式滤水管、约翰逊过滤器等。工程所选用的滤水管只要符合设计要求实用于工程即可, 依据我公司在此地的施工经验,建议选用桥式滤水管,桥式滤水管耐久, 并且孔隙率大,规格Φ273mm ×6mm, 桥孔缝隙~1mm 。

打井施工方案

第一章主要施工方法 一、施工准备 (一)选择钻机 根据施工条件和地下水开采情况,选择水源井QZ200型钻机进行水源井的施工。 根据项目区地质特点,选择反循环的钻进方式。 (二)设计井孔位置 井位应选择距电线远些、避开地下通信电缆、构筑物及地下一切设施。与地面重要建筑物要保持足够的安全距离,并遵守有关施工现场的规。 (三)钻机及附属配套设备的安装 安装必须基础坚定、安装平稳、布局合理、便于操作,在钻进过程中,钻机不得移位。 (四)开挖泥浆池和沉砂池,容积必须满足施工储浆和沉砂的要求。 (五)购置施工所需的管材,砾料及其他物料,必须按设计要求在开钻前准 备好,并及时运到现场。 (六)要准备好充足的水源,保证施工用水。 二、成井工艺 (一)钻进 水源井钻孔直径为550mm,一径到底。采用低度粘土造浆钻进,以避免孔内塌方,井孔应符合《机井技术规范》的要求。井身直径不得小于设计井径; 护壁使用的泥浆应满足钻进不同岩层适用的性能指标要求;冲洗介质必须做到保证井壁稳定、减少对含水层渗透性和水质的影响、提高钻进效率,黏土配制的泥浆达不到要求,可在搅拌时加碱(Na2CO3)处理。

不同岩层泥浆性能指标表 岩层性质黏度(s)密度(g/cm3)含砂 量 (%) 失水 量 (cm) 胶体率 非含水层 粉、细、中砂层粗砾、砾石层 卵石、飘石层 承压自流水含水层遇水膨胀岩层 坍塌、掉块岩层一般基岩层 裂隙、溶洞基岩层15-16 16-17 17-18 18-20 25 20-22 22-28 18-20 22-28 1.05-1.08 1.08-1.1 1.1-1.2 1.15-1.2 1.3-1.7 1.1-1.15 1.15-1.3 1.1-1.15 1.15-1.2 〈6 20-30 冲击钻进大于 等于70%-80% 回转钻进 大于等于80% 井孔必须保证井管的安装,井管必须保证抽水设备的正常工作。顶角倾斜 不得超过2度,方位角不能突变。井管应坐落牢固,防止下沉。采用填砾过滤器的管井,设置扶正器,确保井管位置正确。 回填砾石采用直接投入法。砾石滤层的高度要使含水层通连以增加出水量, 并超过含水层5米。封闭可采用黏土球、块,特殊情况可用混凝土封闭。(二)取样记录 要做好钻井记录,记录取样至少每层一个,含水层1—2米、粘土层3—5 米、变层处各采记一个,下管后出井孔结构图。 (三)井管 井壁管和滤水管采用钢筋砼管,井壁管外径为Ф320mm钢筋混凝土管,壁厚为35mm,滤水管长6米,孔隙率为15%,包网规格40目,包扎两层,沉淀管长2米。井管安装方式采取托吊、焊接方式。 用外径320mm钢筋砼管,沉淀管为2m。滤水管孔隙率15%,采用外径320mm, 内径250mm,壁厚35mm,长度为6m。 (四)安装措施及下管方法 井管接管采用焊接方法,悬吊方法下管,下管前要校正孔径,实测孔深。 (五)砾料 砾料采用φ5—15毫米的卵石,填砾四周要均匀,围填高度根据井的含水 层深度确定,填至含水层上部5-10米处。 (六)封井 止水材料采用粘土球和黄粘土球封在砾料上部至地面。

城市绿化工程浇灌水施工组织方案

城市生态绿化及水系PPP项目绿化工程 浇灌水施工方案 编制人: 审核人: XXXXXX环境股份有限公司 2018年4月16日

目录 一、工程概述 3 1、工程概况 3 2、施工内容 3 3、施工依据 3 二、施工准备 3 1、技术准备 3 2、材料要求 3 3、主要机具与测量仪器 4 4、作业条件 4 5、施工组织及人员准备 4 三、给水管道安装 5 1、材料质量要求 5 2、管道敷设 5 3、管道水压试验 6 4、质量标准 7 四、排水管道安装 7 1、材料质量要求 7 2、管道安装 7 3、井室砌筑 8 五、管沟开挖、管沟回填施工 9 1、测量放线 9 2、管道开挖与回填 9 3、质量标准 10 六、雷雨季节施工措施 11 1、组织准备 11 2、材料准备 11 3、技术准备 11 4、现场施工 11 5、雨季施工技术防护措施 12

6、回填土施工 12 7、管道焊接施工 13 七、夜间施工措施 13 1、夜间施工的人员管理 14 2、对夜间进场工程材料的管理 15 3、夜间施工中的机械管理 16 4、夜间施工作业的质量管理 16 5、夜间施工作业的安全管理与文明施工 17 八、安全环境保护 17

浇灌水施工方案 一、工程概述: 一)工程概况:本工程为某市城市生态绿化及水系PPP项目绿化工程给排水施工,给水部分包括公园内绿化灌溉给水系统。 二)施工内容:绿化灌溉给水系统为就近打井,设快速取水阀,人工浇灌,以供绿化灌溉用水。灌溉给水系统全部采用PE管热熔连接,直埋敷设。 三)施工依据:《室外给水设计规范》GB50013-2006; 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版); 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002; 《工程测量规范》GB50026-2007; 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2016); 某市城市生态绿化及水系PPP项目绿化工程浇灌施工图设计。 二、施工准备: 一)、技术准备: 1、施工人员已熟悉掌握图纸,熟悉相关国家、地方或行业验收规范和标准。 2、已有经过审批的施工组织设计,并向施工人员交底。 3、技术人员向施工班组进行交底,使施工人员掌握操作工艺。 4、施工人员已对施工现场完成初步勘察,熟悉掌握施工内容,工程范围。 二)、材料要求: 1、工程所有使用的主要材料、成品、半成品、配件和设备,必须具备中文质量合格证明文件。 2、工程所使用的材料设备的规格型号和性能检测报告符合国家技术标准和设计要求。 3、所有材料进入施工现场时应进行品种、规格、外观验收,包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。 4、主要器具和设备必须有完整的使用说明书。 5、管道使用的配件的压力等级、尺寸规格等应和管道配管、塑料、复合管材、管件、粘结剂、橡胶圈及其他附件等应是同一厂家的配套产品。 三)、主要机具与测量仪器: 1、施工机具见《施工机具表》。

打井工程施工组织设计范文

打井工程施工组织 设计

XXX市农业综合开发高标准农田建设示范工程项目第一标段工程招标 投标文件 项目编号: 项目名称:XXX市农业综合开发高标准农 田建设示范工程项目第一标段(打井工程)投标文件内容: 投标文件技术部分 投标人: XXX县水务局机井队(盖公章) 法定代表人: (盖章) 2月20日 施工组织设计 XXX市农业综合开发高标准农田建设示范工程项目第一标段(打井工

程) 第一章工程概况 XXX市农业综合开发高标准农田建设示范工程项目,规模为XXX 亩,总投资XXXX万元;建设地点为XXX个村;第一标段(打井工程)新打机井17眼,机井深度296m,上部Ф35cm/144m,下部Ф25cm/152m,井管材质为钢筋混凝土结构,滤料选用磨缘度好的硅质砂、砾石填充,单井出水量每小时>50m3,水质矿化度≤2g/L,每眼井控制面积为300亩左右,灌溉周期15天。 第二章编制依据及总体目标 一、编制依据 1、建设单位发售的招标文件 2、《机井技术规范》(SL256-) 3、《供水管井施工规范》(GB50296-99) 4、《供水水文地质勘察规范》(GB50027-) 5、《供水水文地质钻探与凿井操作规程》(CJJ13-87) 6、同类工程的施工经验 二、编制指导思想 满足采购人对工期、质量及安全生产、文明施工的要求。响应招标方的倡议,制定合理的施工方案,力争做到均衡连续施工。 三、编制内容 我单位认真研究了招标文件,并对施工现场进行了初步勘察,据此编制了组织设计,分别对本工程的施工部署及平面布置、施工方案及主要技术措施、施工工期施工进度计划保证措施、质量保证措施、项目班

200米深水井施工方案

深水井施工方案 目录 1、工程概况 2、钻探设备的选择及场地布置 3、材料准备 4钻探、成井工艺 5、潜水泵的安装 6、工期及人员安排 7、安全生产、文明施工 8、服务承诺 1、工程概况 根据中油国际乍得公司二期油田开发方案,为满足注水水量平衡,在RonierCPF和MimosaFPF的注水补水水源为地下水,均考虑在周边自打水源井。 1.1水源勘探 地下水源勘探采用电法勘探(俗名:电测井); 电测井方法简介:测井方法有许多种,但目前在水文地质勘探中应用最广的是电测井法。电测井法又分为两大类,一类叫做视电阻率法,即通过测量钻孔中不同地层的电阻率来划分地层及研究地层的性质;另一类叫做自然电位测井,是通过测量钻孔中孔的局围不同地层所产生的自然电位的变化,来划分含水层及咸淡水的界面。 1.2水井结构 (1)井径:φ680mm,一径到底; (2)井深:200m;(完成后实际使用深度) (3)井壁管:φ273mm×6m,其中滤水管60m; (4)滤料:10~200m填5~7mm的圆砾石,要求滤料中无结块、杂质; (5)封闭止水:10m以上用优质粘土球封闭止水。 2、钻探设备的选择及场地布置 本工程施工使用的是滨州BZCCD350ZYⅡ型钻机,BW850/2A泥浆泵,中国重汽HOWO水车20立方水车,雷诺6吨随车吊一部,现场管理用车丰田皮卡2辆。

滨州BZCCD350ZYⅡ型钻机是车载式,采用底盘发动机为施工动力,发动机是潍柴TBD226B-6Ⅱ(道依茨技术),设后机场,前机场摆放钻具,车载式泥浆泵及泥浆循环系统,由于该井地层全为松散层,口径大,且有砂、砂砾石层,在施工中出渣及排浆量大,因此循环系统应设3个浆池,一级池为沉淀除砂池,规格是:2.5m*3m*1.5m;二级池为循环池,规格是:2m*2.5m*1.2m;另外应再准备一个泥浆储备池,预防孔内严重漏失时补充泥浆或预制泥浆用,规格是:3m*3m*0.8m。 3、材料准备 3.1井壁管(滤水管) 井壁管根据设计要求选用Φ273mm×6mm螺旋管。滤水管种类多,有骨架式滤水管、缠丝滤水管、包网滤水管、砾石滤水管、贴砾滤水管、桥式滤水管、约翰逊过滤器等。工程所选用的滤水管只要符合设计要求实用于工程即可,依据我公司在此地的施工经验,建议选用桥式滤水管,桥式滤水管耐久,并且孔隙率大,规格Φ273mm×6mm,桥孔缝隙0.75~1mm。 3.2滤料 根据设计要求,滤料为5~7mm的砾石。在选购时本地有圆砾,经过3年的使用效果很好,要求圆砾直径必须符合要求,无结块和杂志,无粉状物。 滤料用量计算: V=a×(D2~d2)×H×π/4 式中:V———滤料用量,m3; a———充盈系数,取111~1125; D———钻孔直径,m; d———井壁管外径,m; H———填砾高度,m。 4钻探、成井工艺 4.1钻具 由于成井口径大,一次成孔钻进速度慢,成孔时间长,泥浆易渗透地层特别是含水层造成洗井困难影响出水量。所以,分二级成孔:第一级成孔直径Φ400mm,其目的是保证钻孔垂直度,了解地层结构;第二级成孔达到设计口径,第二级扩孔钻进速度快,要调好泥浆,一是防止塌孔,二是防止泥浆渗透含水层。 第一级孔径钻具使用Φ393.7mm牙轮钻头,Φ159×4.5m钻铤。 第二级扩孔钻具使用Φ593.7mm牙轮钻头,Φ159×4.5m钻铤。 使用组合牙轮钻头钻进采用时减压钻进,扩孔时钻头连接导向装置确保钻孔垂直度,这种工艺降低了钻具的扭矩,加快了钻进速度,减少泥浆对含水层(地层)滲透时间,利于保持孔壁地层的原状结构。

打井施工方案

打井施工方案 打井施工工艺及注意要点: 1、根据水井出水量要求,井孔结构设计井深、井径,结合地层情况选好钻探机型以及相应的辅助设备。 2、钻孔之前应做好机台调平,设备布置,器材堆存,塔架竖立,钻机安放等工作。 3、在松散地层中钻探成孔,最好采用冲击式钻机清水水压逐级扩孔法施工工艺。 4、在基岩含水层中钻孔成孔,最好采用回转式岩心钻进,在钻进过程中,应进行地下水水位和循环液孔内消失量等水文地质观测。 5、钻探成孔的过程中,应根据技术要求进行描述、分层取土样、取水样、测温等。还要保证取样质量和数量。 成井工艺: 1、下井管前,应对钻孔孔壁,孔径、孔深进行校核,查明孔壁是否规则圆滑,发现有缩径等不规则孔壁时必须及时修整,以保证后续工序的顺利实施,并实测孔深。 2、换浆。用稀浆或清水压入孔底,自下而上将原成孔时的浓浆换出孔。当井内返上泥浆与压入的稀浆水的浓度基本相同时,换浆即已完成。 3、下管。下管必须按技术要求进行。要安装井管找中器,焊工作业,并加焊2-4块拉板,必要时管内须加浮板,管底必须用钢板焊封。 4、填砾料。将选好的砾料投入井管过滤器及孔壁之间的环状空间内。根据地质技术要求和地层情况选用静止投砾法,管外返水投砾法,抽水填砾法等工艺。 5、止水。常用方法为粘土球止水法。必须保证粘土球质量,并保证分层填入,逐层填满,填实。 6、洗井。洗井的目的是彻底清除钻井过程中孔内岩屑等对含水层的封堵,同时抽出滤水管周围含水层中泥浆、粉、细砂等沉淀,以保证含水层出水通畅。 7、井孔在验收前,必须进行简易抽水试验,测定井的实际可开采水量,在开泵后30min取水样测量含沙量和进行水质分析采样。而后编写凿井工程报告。 8、井孔验收 井孔验收时必须具有的资料和技术标准 井孔验交单(包括井结构、施工工艺、及水量、含沙量等资料) 井孔尺寸与验交单一致并符合设计要求 井的出水量100T/H 井水中的含沙量,少于达1/20万(体积比) 9、回灌井的施工工艺与抽水井基本相似,对过滤器、水的回灌试验有相应的要求, 3、水井系统(供水、回水)

三通一平施工方案

锦绣山河项目工程 三 通 一 平 施 工 方 案 锦绣山河项目工程部 一、工程概况 本项目位于南阳市新野县东北新区,南邻三里河北大道及法制广场,东接官渡路 ,西靠人民路,北沿府前大道,主体工程施工前需完成供电、供水、施工道路、围墙大门、及地下管线排查、坟墓迁移、原有混凝土构筑物破碎、土方回填等前期工作。 三通一平主要工程量: 1.1土方工程:本项目总用地面积40253.56平方米,总

建筑面积98348.40平方米,计容建筑面积85003。49平方米,不计容建筑面积13344.91平方米,容积率2.11,建筑密度26.56%,绿地率30。04%.总户数610户,总停车数641辆。 1。2水通电通。(由于市政管网已铺设完成但未通水,根据现场布置由乙方施工打井取水,所有费用由甲乙双方共同承担,电源搭接点在 1 #楼西北面10M处,由甲方提供一台400KVA的变压器及配电设施,变压器到各施工单位一级配电箱的所有费用由乙方承担。) 1。3进场道路主道路一条。 二、工程特点及施工部署 本工程工期短、工程量大、工期节点紧、运输、回填土方工程复杂(各楼栋基础完成节点时间不一致回填时间也不一致),地下室开挖土方暂堆放于5#地块,由于局部有树根、坟墓,为更好的控制成本,本工程前期零星工程不进行分包,计划专人负责测量定位、计时,先用挖掘机进行挖开构筑物再采用破碎机破碎,50铲车配合,现场土方初次平整到满足地勘施工及打桩条件(桩基完成后测量好高程移交乙方施工),施工场地内开挖、回填、运输、相互交叉施工,由于施工期间当地老百姓阻工协调等工作难度大,直接影响正常施工和工期进度。本工程施工部署遵循区域划分明确,施工任务明确,工期要求明确,各施工区域、段工作同时展开,要求主次分明,各施工区段,地下室挖方和填方同步施工,同时穿插场地平整及构筑物破碎等施工。 三、施工目标

打井工程施工方案设计与技术要求措施

打井工程施工方案与技术措施 (一)施工方案 1、施工工序 根据本工程的特点,依据施工技术的要求及现场实际情况等,我公司组织有关技术人员进行认真研究,制定本工程施工组织。其施工工序是: 2、现场平整 由技术人员带若干人到现场将其平整,以备后续施工方便,加快施工。 3、测量放线 根据建设单位提供的测量基准点〔线〕为基准,按国家测绘和本工程施工精度要求,测绘用于工程施工的控制网,由项目部技术科给每台钻机提前C测定出井位点,用直径25㎜钢钎打孔1m深,灌注白灰或煤灰,以确保井位准确,避免施工损坏井位,定位尺寸允许偏差≤10㎜,交给钻机自行管理。开始前由钻机和技术科复验后交监理批准方可施工。 4、机井工程施工 (1)钻机定位: 钻机定位后必须平整稳固,确保在施工中不发生倾斜、移动、同时调整钻机垂直度,垂直度允许偏差≤0.5%,钻尖应对准井位中心,其水平位置允许偏差

20㎝,将高程移到可靠便于施工和检查的位置处,并经监理人员复核后方可开钻。 (2)泥浆配制: 泥浆密度≤1.2,粘度18-22S,含砂率≤4%,并根据设计要求及当地地层情况控制掌握,必要时适当掺和膨润土,以保护孔壁。经监理工程师进行确认方可施工。 (3)成孔: 修整成孔过程采用反循环工艺,控制塔架垂直度,第一钻杆钻进时一定要注意,因此时钻具重心高,送浆管偏心受力,钻具易晃动;根据井位、孔深、钻头种类、钻速、泵的扬程和土质情况,掌握钻进尺度,做好钻孔记录,选择合适的重型钻头或安装稳定器及导向装置,以减少钻头、钻杆摆动问题和因土质不均引起偏水现象;检查钻杆的垂直度,允许偏差一般应≤0.5%,应经常检查,超过此值时应进行纠偏。 (4)孔测井: 用测井仪测定含水层位,估算出水量、矿化度。 (5)清孔: 用优质泥浆清孔,待吸出泥浆比重小于1.08㎏/㎝3,砂率小于4%时为合适的终孔深度,终孔垂直度允许偏差≤0.5%,用经纬仪从两个方向检查钻杆垂直度。经监理工程师复核井深和井壁尺寸后,方可安装井管。 (6)井管安装: 采用钢丝绳托盘下管法。下管时,采用四根兜底绳,分部缠绕于绞车上,在其另一端编好钢丝绳,分别从托盘的四个穿绳孔插入,使四个绳套同重心重对准托盘的钻钉孔。稍钉要伸到穿绳孔以下15㎝左右,把销好兜底绳的托盘放在预先安置在孔口上的垫板上,即可开始安装井管。 安装井管时,先将托盘上盐土上灰砂沥青,而后使井管垂直插入托盘的插口,在界面处缠3-4圈塑料薄膜,用6-8根竹篾均匀地围在接头处,使井管与托盘牢固,将中心绳放松8-10m,盘旋塞进井管,以防意外抽动中心绳拔出销钉,起吊托盘和沉淀管,待兜底绳吃力后,将垫板抽样徐徐下降,把托盘和第一根井管送入钻孔至井管上口超出台1m左右,停止下降,即开始安装第二根管,如此往复,

绿化浇灌水施工方案

某市城市生态绿化及水系PPP项目 绿化工程 浇灌水施工方案 编制人: 审核人: XXXXXX环境股份有限公司 2018年4月16日

打井施工组织设计84797

六、施工组织设计 一、施工方法与技术措施 1.水井施工工艺流程图 1.1施工工艺流程 测量定位—平整场地—设备安装调试—φ900m—口径成孔—通孔—换浆—下管—换浆—投砾—固井—洗井—抽水试验—交工验收—退场 1.2 施工工艺流程 确定成井方案 泥浆调制 泥浆开挖通刷孔 场地平整 设备安装 机械钻进 成孔 排管 排渣换浆 下管 填砾洗井抽水试验井位定位验收换浆 水质分析资料整编

1.3.2水井施工准备 1.3. 2.1技术准备 (1)组织技术人员熟悉设计图纸及有关资料,进行第一次技术复核,发现问题作好记录,并及时向有关部门反馈。 (2)编制单井成井方案,明确工程水文地质技术工作方案及钻探技术工作方案,确定成井工艺。 (3)由技术人员写出书面技术交底卡,并召技术交底会。 (4)召开机台技术交底会议,通报工作内容,提出工程质量和工期要求,明确施工工艺方案及注意事项。 1.3. 2.2.测量定位 由测量工程师组成测量组统一放线。根据施工平面布置图规划孔位,用水准仪进行精确测量。确定孔位的水平坐标和高程。井位处应打入木桩标识。经过校核无误后再报请监理工程师验收。 1.3. 2. 3.设备造选型与进场、安装 (1)根据管井结构和地层情况,选用8QZJ-150D型钻机采取正循环方法进行施工。 (2)设备安装做到水平、周正、稳固、到位。电器放置在防雨防潮位置,动力线、照明线和照明灯具、电器和安装符合安全生产规范,接地良好。 (3)钻机底脚要打夯实,并注意水平。其它地基均应平整坚实,支撑部位受力均匀并避免雨水和泥浆浸泡。 (4)钻机安装要保持三点一线和转盘水平。钻压仪应防震、避水。泥浆管线密封、耐压、高压管固定在外事塔上的适当位置,发现漏水、破损及时修理或更换。 (5)施工现场布置紧凑、整齐、合理、管材、工具和附属设施摆放整齐,

绿化用水深水井专项施工方案

一、编制依据 1、国家有关设计规范、规定等 2、现场勘查及测量成果 3、建设单位下发的相关文件 二、工程概况 XX示范区市政工程为示范区的主干路,道路全长分别为XX米、XX米。道路中心有10米中央绿化带,道路两侧各有30米绿化带,绿化面积近㎡。因景观绿化将于2011年8月份开始施工,为满足绿化浇灌的用水量,建设单位委托我项目部进行绿化浇灌用水井施工。 根据建设单位下发的相关文件要求,绿化浇灌用水井只在道路红线外30米绿化带内打井浇灌,井的横向位置在距道路中心线50米处,打井深度为500米,井扩孔直径为600mm,用水井出水量为50m3/h~60m3/h。按建设单位要求,共需布置8口井,具体桩位为南侧1+800、6+200,北侧2+800、7+200处,路南侧1+800、6+200,北侧2+800、7+200处。 三、水文地质条件 示范区场地地形起伏较小,场地所处地貌类型为河流冲积平原。该场地浅层地下水属孔隙潜水,地下水受大气降水及河水补给影响。因建设单位一直未提供详细的地勘报告,该场地深层地下水情况无从得知,打井深度500m为建设单位提供数据,具体施工遇特殊情况需征得建设单位同意后根据实际情况进行调整。 四、工期及人员安排 1、工期:自施工方案批准之日起 60天内完成。 2、人员安排:绿化浇灌用水井施工安排现场负责人1名,技术负责人1名,钻机操作人员8名,机械驾驶员6名。 五、施工准备 1、技术准备 (1)项目总工程师组织有关技术人员集中学习有关技术方案。 (2)逐层做好技术交底工作,让参与施工的所有人员明白设计意图,做到心中有数。 (3)收集及整理与施工有关的技术资料。 2、主要机械设备配备

打井施工方案45382

打井施工方案45382

×××2013年度小型农田水利重点县(高效节水灌溉试点)项目第二标段新打机井施工方案 ××××××工程有限公司

第一章工程概况 1.工程概况 ×××2013年度小型农田水利重点县工程第二标段涉及于××镇的××村、××村、××村、××村、××村、××村、××村、××村、××村、等9个行政村。建设内容为新打机井工程。 第二章机井施工方法 1施工准备 1.1应做到路通、水通、电通,施工场地平整。 1.2钻前应按质量要求,检查钻井设备各零部件,不合格的不得使用。 1.3泥浆循环系统的泥浆池和沉砂池的容积,必须满足施工储和沉砂的要求。 1.4管井施工所需管材、滤料、粘土及其他材料,必须按设计要求在开钻前准备好,并及时运往井场。 2设备选择 2.1打井设备选择济宁300型钻机2台。 2.2钻机就位 钻机及附属物设备的安装,必须基础坚实,安装平稳,布局合理,便于操作。在钻进过程中不得位移。 2.3钻进

2.3.1采用正循环钻进。 2.3.2松散层钻进时,应根据钻进机具和地层岩性采取水压护壁或泥浆护壁。采用水压护壁时,孔内一般应有3m 以上的水头压力;采用泥浆护壁时,孔内泥浆面距地面应小于0.5m。 2.3.3钻进时用的泥浆一般地层泥浆密度应为1.1—1.2,遇高压含水层或易塌地层,泥浆密度可酌情加大。泥浆粘度为18-22S、胶体率不低于70%。 2.3.4停钻期间,应将钻具提至安全孔段位置并定时循环或搅动孔内泥浆;泥浆漏失必须随时补充,如孔内发生故障,应视具体情况调整泥浆指标或提出钻具。 2.3.5井孔倾斜度应符合规范规定。钻进时要合理选用钻进参数,必要时应安装钻铤和导正器。 3疏孔、换浆和试孔 3.1松散层中的井孔,终孔后应用疏孔器疏孔,疏孔器外径应与设计井孔直径相适应,长度一般不少于8m,达到上下畅通。 3.2泥浆护壁的井孔,除高压自流水层外,应用比原钻头直径大10-20mm的疏孔钻头扫排除异己,破除附着在开采层孔壁上的泥皮。孔底沉淀物排净后,及时向孔内送放入稀泥浆,使孔内泥浆逐渐由稠变稀,不得突变。泥浆密度应小于1.1,出孔泥浆与入孔泥浆性能接近一致,孔口捞取泥浆样应达到无粉砂沉淀的要求。

打井工艺

打井工艺 打井施工工艺及注意要点: 1、根据水井出水量要求,井孔结构设计井深、井径,结合地层情况选好钻探机型以及相应的辅助设备。河南省社旗县丁庄乡土地整理项目工程 施工组织设计目录 一、工程概况 二、主体工程施工方案 三、施工组织保证措施 四、劳动力计划 五、企业现场机构设置 六、主要施工机械需用计划 七、确保工程质量的技术组织措施 八、确保安全文明生产的技术组织措施 九、现场技术、管理组织 十、确保工期的技术组织措施 十一、施工工期网络计划 十二、施工环境协调的得力措施

社旗县丁庄乡土地整理项目工程 施工组织设计 1.工程概况 1.1河南省社旗县丁庄乡土地整理项目位于河南省南阳市社旗县丁庄乡北部,总面积401.62公顷。涉及刘岗行政村的7个自然村,东部、北部与饶良乡相邻,西至太和乡,南至安庄村、曹庄村,呈长条形状。 1.2水文气象条件 项目区属于亚热带季风型大陆性气候,受季风进退影响,一年四季分明,气候降水适中,冬长较冷雨雪少,夏季热雨集中,春暖多干旱,秋凉多阴雨。年平均气温14.6℃,年平均无霜期226天,年平均降雨量865mm,一年中降水主要集中在夏季6~8月,常以暴雨形式出现,冬春季节常受西北高压控制,雨量稀少。 项目区地下水埋深一般在15m左右,含水层厚度为10m左右,含水量以中、细沙为主,地下水含量丰富,水质良好,酸碱度适中,符合农业灌溉用水标准和人畜饮用。 1.3建筑材料 工程所在地距丁庄乡较近,建材丰富,质地优良,砂料取自赵河,水泥、块石、碎石均取自蒲山,其他建筑材料均可在社旗县或丁庄乡购买。 1.4交通及通信 项目区交通方便,乡级交通道路比较发达,交织成网,各种设备及建筑材料均可经公路及乡村道路直接运至建设地点。通话可采用移动电

话,项目经理和工长均配备手机,保证随时接受业主和监理工程师的指示及业务联系。 1.5施工水电条件 生活用水由工地打井取水,对施工用水作补充;现场距电网较近,施工、生活用电可按业主指定地点接线至施工现场,并铺设、安装至各施工点的目的线路,同时自备足够的发电机组。 1.6施工环境 项目区处于岗洼相间,自东北向西南缓慢倾斜,地势逐步降低的垄缓岗,岗顶较平,岗坡平缓,临时项目工程均布置在项目区内。 1.7施工组织设计主要依据 本施工组织设计主要依据《水利水电施工组织设计》、《水利水电工程施工规范》、《河南省社旗县丁庄乡土地整理项目招标文件》、设计图纸及现场勘查与答疑会纪要。 2.施工组织保证措施 2.1施工组织部署 针对本标段工程,公司将按照有关水利水电工程施工规范标准进行管理,项目部将由重科学、懂技术、精干、高效、结构合理的专业人员组成。项目部设项目经理1人,技术负责人1人,下设质量安全科、技术科、协调保卫科、材料设备科,对各工段和专业班组进行对口管理。计划布置3个作业班组,每班组25人,共计75人,各班组内配足专业技术人员。 2.2保证措施

深水井施工组织设计方案

工程生活用水深水井施工方 案 批准人: 审核人: 编制人: 编制单位:吉林安装集团股份有限公司 编制日期:2013年05月01日

编写内容 1编制依据﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎1 2工程概况﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎1 3成井施工﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎1 4 钻探、成井工艺及质量保证﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎1 5洗井及抽水试验﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎2 6工期及劳动力人员安排﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎2 7安全生产、文明施工﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎3 8危险源辨识﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎4

深水井施工方案 一、编制依据 1、国电双辽发电有限公司井岗风电场一期工程(49.5MW)工程项目施工图纸。 2、国电双辽发电有限公司井岗风电场一期工程(49.5MW)招标文件。 二、工程概况 本工程为国电双辽发电有限公司井岗风电场一期工程(49.5MW)工程,±0.000m相当于绝对标高134.500米。图中坐标系统采用西安80坐标系,高程采用国家85高程基准。井岗风电场设立在耕地区,地势高低起伏,地质稳定。根据设计院提供的设计图纸及用水量的技术要求,积极组织水文、地质和物探等方面的工程技术人员对该区水文地质条件进行论证,并进行地下水地球物理勘查工作,经过充分论证,根据该地区地层岩性特点,咨询当地相邻农田灌溉用水井的深度、出水量,结合该地区的打井经验,经综合分析物探资料,可满足设计用水量要求。确定供水井采用Dn325*10管材。潜水泵 三、成井施工 1、技术准备 1.1、编制合理可行的施工方案,控制好高程,采用逐级扩孔法成孔。 1.2、对进场施工材料进行检验,经自检合格后再进行施工。对施工人员进行安全技术交底、安全教育。 2、施工准备 2.1、施工前检查机械运行正常,以免施工过程中机械出现故障,延误工期。 2.2、钻探设备 本次使用的设备为GY—1型工程钻机,使用的泥浆泵为250/50型水泵, 250/50清水泵1台。采用ZS112柴油机作为施工动力设备。 2.3、钻孔成井结构: 孔径625mm,井深150米,按设计要求深水泵出水量:80M3/H,泵与管材连接采用法兰连接。150米已达到承压水层,稳定水层为75米,因此,深水泵放置在85米处。即可满足出水要求。 四、钻探、成井工艺及质量保证

打井施工方案 施组

打井施工方案 (1)、钻机安装 钻机安装的场地必须平坦、坚实、软硬均匀,布置合理,安装水平、稳固牢靠、便于操作。检查设备安装是否符合要求,要检查井孔中心,转盘中心,天车三者是否在一条垂直线上。安装机械传动的皮带轮要对正连接,皮带松紧适度,接头牢固,传动系统和运转系统突出部分必须设置防护罩和防护拦杆。 (2)、定井位 定位和钻机的距离必须合理、准确,便于施工操作。 (3)、钻孔 开钻前,应按单井设计的井孔直径,岩性及深度选择钻具,每次下入钻具前,应检查钻具。 (4)钻井 松散层钻进:开钻时,必须先用小泵量冲孔,当钻具转动开始进尺时,再加大泵量冲孔,以防因超径造成孔斜,同时,按每钻进2米提取岩性样板一份,做好标签及资料记录, 在粘上层钻时,如发现缩径、粘钻、憋泵等现象时,应经常提冲钻头,并加大泵量,岩性取样也按每2m记录、整理。在结核地质、砾石地层钻进时,要加压均匀,同时,按每凿进1m提取岩性样品,并做好地层记录。 (5)、电测井 成井后,应于JBC-2型轻便全自动测井仪确定孔内含水层的位

置、厚度,划分成水界面,并估算井的水量和水质。 (6)、井管的排列 全部井管应按照井孔岩性柱状图及井管安装设计次序排列,丈量及编号。必须使滤水管与含水层位置相对应。按照下管顺序,对井管进行排列编号,并详细记录,最后检查井管总长度与井管安装设计图是否相符。 (7)、洗井、安水泵、抽水试验。 洗井目的是为了以增大滤管周围的,渗透能力和进水能力,从而使能够得到最大的出水量。下管填滤料后,要立即洗井。本工程拟选用水泵洗井。 (8)、抽水试验。 为确定井的实际出水量,应在洗井结束后,进行试验抽水。抽水试验要连续进行,不保停歇。试验抽水前,应测定井内的静水位,抽水过程中的观测时间间隔、水位、水量记录应按抽水试验规范要求进行。试验抽水,一般只能做一次最大降深,无水文地质资料的工程,应做不少于两次降深。 (9)、竣工验收。 整理好施工日志,管井使用说明书,管井综合柱状图,做好竣工报告,报业主验收。 2、打井水泵安装工程 (1)、水泵安装注意事项 A、水泵必须配备启动柜,启动柜必须具备短路.缺相.过载等保护

打井实施方案

打井实施方案 打井实施方案 篇一: 打井施工方案打井施工方案打井施工工艺及注意要点: 1、根据水井出水量要求,井孔结构设计井深、井径,结合地层情况选好钻探机型以及相应的辅助设备。洗井的目的是彻底清除钻井过程中孔内岩屑等对含水层

的封堵,同时抽出滤水管周围含水层中泥浆、粉、细砂等沉淀,以保证含水层出水通畅。 7、井孔在验收前,必须进行简易抽水试验,测定井的实际可开采水量,在开泵后30min取水样测量含沙量和进行水质分析采样。而后编写凿井工程报告。 8、井孔验收井孔验收时必须具有的资料和技术标准井孔验交单(包括井结构、施工工艺、及水量、含沙量等资料)井孔尺寸与验交单一致并符合设计要求井的出水量100T/H 井水中的含沙量,少于达1/20万(体积比) 9、回灌井的施工工艺与抽水井基本相似,对过滤器、水的回灌试验有相应的要求, 3、水井系统(供水、回水)取水井 (1)成井设计根据此次空调用水要求,本次开凿井的目的,就是要达到每小时100T(单井),含砂量按国家标准,深井孔垂直度在1度之内,井深50米左右(见基岩)。井径600mm,一径到底,管径300mm,按此要求设计井壁后6mm,实管暂设30m,滤管暂设20m,滤水管设置在含水层部位(详见钻是设计图 (1)),井材料选用钢板卷管而成,管与管之间均打成坡口,焊后并用4-6块200×800×6mm拉板焊固以达到每节管头电焊牢固。滤水管采用穿孔垫筋缠丝包网,其穿孔方法是在井管上呈梅花形圆孔,孔径18mm,滤水管孔隙率为30%(详见图2-1,2-2)井管底部用6mm 厚的钢板封底。滤料直径记录位置,保证将井孔的各部位填密实后,用直径40-60mm 粘土球从井下20m封至地面,使成井不受地面及外界水源的污染。成井后用活塞洗井。 (2)施工方法 A、深井井孔采用清水冲击法施工,用直径219mm 抽筒钻井一径到底,以后每 1.5mm为一加助型护孔器钻井,达到设计孔径600mm,深度50m左右(具体深度钻探后确定)。 B、钻机到位后,钻机绝对安装稳定,钻孔开凿圆,正直,钻孔下管时采用于扶正器下管,使井管位于所钻凿孔中心,钻凿孔施工是严格按照丰收250型冲击钻机安全操作规程进行施工的。 C、深井施工严格按甲方要求和合同施工。井管焊接接

打井施工方案

打井施工方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

第一部分水井施工组织设计 1、工程概述 1、1项目简介 为了解决顺义医院水源热泵空调系统用水水源及回灌问题,准备施工28眼抽水回灌井及1眼观测井,水井位于北京市顺义医院内。 2、水源热泵水井工程布井方案 2、1布井总体方案 此次工程包括28眼水源井和1眼专门观测井。工程布置见附图。 3、施工方法及技术要求 、施工方案、施工工艺 (1)钻孔结构 采用φ800mm口径开孔,一径到底,下入φ325mm的7mm厚的优质螺旋钢管、桥式滤水管及沉淀管。