2021版炮掘巷道开口安全技术措施导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。

根据我矿的采掘规划,现决定掘进副斜井岩巷。为使该工程安全顺利的进行特制订以下安全技术措施。

一、组织措施

1、施工负责人:罗洪炳。

2、施工时间:从2013年8月2日至施工结束。

3、现场施工安全负责人:当班班长。

4、瓦斯检查:由该区域瓦检员负责。

二、工程概况

副斜井岩巷设计全长461m,岩巷掘进,巷道总体工程量为5024.9m3。

开口位置:副平硐前187m。

三、施工方法

1、采用人工钻眼、爆破,耙渣机装渣,人力推车运输。

2、开口施工方法

根据地测科标定的施工点及施工方位角施工。

四、质量要求

巷道断面:半圆形断面。

规格:采用锚网支护,巷道净宽为3m(+100mm),巷道净高2.8m (+100mm)。

五、安全技术措施

1、施工前提前标定开口位置,开口后技术人员及时标定好中线,施工单位严格按中线施工,开工前必须加固好开口位置的支护质量。

2、施工前,由当班班长每班指定专人先处理好施工地带的松渣危石,以及顶板脱层,两帮片帮等安全隐患,在确保安全的前提下方可施工。

3、爆破时、必须执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。

4、爆破前,班组长必须清点人数,确定无误后,方准下达起爆命令。爆破工接到起爆命令后,必须先发出爆破警号,至少再等5S,方可起爆。

5、爆破前,班组长必须亲自布置专人在通往爆破地点各个通道口的安全地点设置警戒,班组长未通知撤离警戒,警戒人员不得撤离警戒地点。工作面放炮安全距离直巷100米,弯巷75米。

6、爆破后必须等炮烟散尽,才能由班长、放炮员、瓦斯检查员对碛头进行检查,确认无安全隐患时,方可继续施工。若出现拒爆或残爆等情况,应严格按《煤矿安全规程》有关规定进行处理。

①由于连线不良造成的拒爆,可重新连线起爆。

②在距拒爆炮眼0.3米以外另打与拒爆炮眼平行的新炮眼,重新装药放炮。

③严禁用风镐从炮眼中取出原放置的起爆药卷或从起爆炸药卷中拉出电雷管。不论有无残余炸药严禁将炮眼残底继续加深;严禁用打眼的方法往外掏药;严禁用压风吹拒爆或残爆炮眼。

④处理拒爆的炮眼爆炸后,爆破工必须详细检查炸落得煤、矸,收集未爆的电雷管。

⑤在拒爆未处理完毕以前,严禁在该地点进行与处理拒爆无关的工作。爆破结束后,爆破工必须将当班所用爆炸材料汇报调度室。

7、搞好洒水防尘工作,坚持湿式打眼,放炮时装水炮泥。

8、在日常的工作中以及爆破后,加强松渣危石的处理,做到在安全的前提下方可施工。

9、爆破后,附近20m的巷道内,必须洒水降尘。

10、爆破员必须最后离开爆破地点,并且必须在安全地点起爆。

11、严禁任何人在施工过程中违章指挥,违章作业。

12、未尽事项,严格按照《煤矿安全规程》、《作业规程》执行。

六、组织保障措施

1、安监站:负责向员工落实措施以及现场安全监督。

2、技术科:负责提供各种数据,工程质量监督。

3、机电科:负责斜坡绞车运行安全管理及相关设备的维修工作。

4、通风科:负责施工过程中的“一通三防”安全管理工作,负责瓦斯管理工作,杜绝瓦斯超限和微风、无风作业。

5、调度室:负责收集汇报掘进进度及安全隐患情况。

6、地测科:负责地测预报及中线、腰线管理工作。

XX设计有限公司

Your Name Design Co., Ltd.

煤矿岩巷炮掘安全技术措施简易版

A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 煤矿岩巷炮掘安全技术措 施简易版

煤矿岩巷炮掘安全技术措施简易版 温馨提示:本解决方案文件应用在对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 因11306回风巷掘进过程中,需掘进一条联络巷与一采区回风上山贯通,形成独立通风系统。11306回风联络巷采用炮掘掘进,为保证施工安全顺利的进行,特制定本措施,望施工单位遵照执行。 一、支护设计 1、采用矩形断面,锚杆支护。巷道设计断面为净宽3.0米,高度2.0米,掘进毛断面宽不低于3.2米,高不低于2.1米,局部(巷道口、破碎带)再加锚索支护。 二、施工方法: 采用全断面爆破施工法,掘够宽度、高度

后,进行打锚杆铺网进行永久支护,空顶距不能超过1m。顶板在破碎时先支上临时支护,在确保安全的情况下才能做其它工作。 三、技术质量要求 1、巷道掘进、支护按中线进行。 2、净宽要求:按给定的中线掘进和支护,中线至任一帮距离允许偏差0~+100mm; 3、净高要求:允许偏差0~+100mm; 4、锚喷浆要求:厚度150㎜,允许误差±10㎜,做到不漏网、不漏筋,岩面平整,喷至巷道两帮地脚。 5、巷道保持整洁卫生,材料工具摆放整齐。 6、管线、风筒吊挂整齐,风筒接口翻边严密不漏风,风筒有破口要及时补好;风筒口离

某运输道卧底安全技术措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD298 某运输道卧底安全技术措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

某运输道卧底安全技术措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、概况: 随着xx工作面推过xx运输道停头位置m,在xx中间联络巷处的密闭墙启封后,联络巷向里38m,顶底板压死,已合龙门,为了保证xx运输道迎头向前掘进,根据x 月x日现场会要求进行卧底,卧底后巷道高度不低于 3.2m,宽度3.5m,为了保证施工质量和安全,特编制安全技术措施。 二、施工要求: 1、施工前,每班由通风工区安排专职瓦斯员对巷道瓦斯浓度、有害气体浓度进行全面检查,只有在瓦斯浓度不超过1%,二氧化碳浓度不超过1.5%时方可进行卧底作业。否则严禁作业。 2、卧底以掘进机为主、人工为辅,由掘进机转载到SGW-40Z溜子上,再由SGW-40Z溜子转载到运输道SPJ-80皮带运输机上转走。 三、施工工序: 1、敲帮问顶、找净浮矸--掘进机卧底--整平巷道--重

辅运顺槽开口施工安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.辅运顺槽开口施工安全技术措施正式版

辅运顺槽开口施工安全技术措施正式 版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、概述 本施工项目为井东煤业49200辅运顺槽开口掘进工程。切眼开口从49200切眼K2点前63.3米处K3点(坐标 X=75496.147,Y=4324.163)点开始以180°方位角沿底掘进。为了做好开口前的准备工作,确保工程质量和施工的安全,特制定本安全技术措施。 二、开口技术要求 巷道规格:宽×高=5.2m×3.5m 2、掘进方式:机掘;出渣方式:装载机出渣

3、巷道采用锚杆、网、锚索联合支护,具体支护参数如下: (1)顶锚杆采用φ22×2400mm左旋无纵筋螺纹钢锚杆,间排距 1100mm×1100mm,每排5根锚杆,并加5100mm钢筋钢带加强支护,最左一根距左帮400mm,最右一根距右帮400mm,最外一根锚杆与顶板成75°角度。 (2)锚索采用φ17.8×7300mm钢绞线,间排距2200mm×3300mm,五花布置。 (3)巷道顶板铺设钢板冲压网,规格:长×宽=6000mm×1300mm,网与网之间必须有不少于100mm搭茬,压茬处每隔100mm用16#铁丝扭结牢固,联网丝多余部分超一方向顺平。

喷浆安全技术措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A59094 喷浆安全技术措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

喷浆安全技术措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、工程概况 油页岩矿主斜井与石门巷道已完成掘进工作,按照甲方的要求由我施工方进行喷浆。工程量240m.断面设计为拱型断面,为毛宽×毛高=4900mm ×4000mm,喷浆厚度150mm。 二、施工方案 (一)、施工前的准备 1、喷浆前必须挂设标准线,挂线数量根据现场情况确定。 2、清理施工场地将风筒、水管线接好打开供风、供水阀门检查风压、水压。并检查风筒、水管路

贯通安全技术措施(炮掘)

东一盘区西翼运输斜巷贯通安全技术措施 一、工程概况 我队负责施工的东一盘区西翼运输斜巷距离贯通位置剩余30米,为保证此项工程安全顺利贯通,特制定措施。 二、贯通前的准备工作 1、贯通前,通风科密闭队材料提前到位,提前在东一盘区西翼运输巷23#横川至东一盘区西翼运输斜巷口建一道调节板墙,用于巷道贯通。 2、贯通前,在东轨大巷15#横川口用钢筋网将行人口护住,钢筋网进行双层保护,并固定在闭墙上。 3、由地测科放好中腰线,我队按照中线施工,控制好贯通距离。 三、施工方案 1、贯通方案 东一盘区西翼运输斜巷掘进剩余20米时,建立进尺台帐,我队施工人员必须掌握贯通距离。东一盘区西翼运输斜巷掘进剩余5米时,边探边掘,探3米掘1米,向前施工3米后,剩余2米与东轨大巷15#横川次贯通。 东一盘区西翼运输斜巷贯通采用炮掘作业,巷道剩余5米时,炮掘循环进度改为1米,最大空顶距1.5米,剩余2米时进行贯通,贯通前,提前在东一盘区运输斜巷口建木质调节墙。贯通形成全风压后待通风科人员检查贯通点的瓦斯浓度,确认瓦斯浓度在1%以下。放炮贯通后,巷道不成形,采用风镐进行修边成形,施工人员必须站在永久支护下进行作业;当风镐支设工作量过大,人工支设站在永久支护下施工1米成形困难时,顶板支护排距可缩短为0.5米。 2、放炮作业 2.1放炮作业时,根据现场采用7655钻机进行打眼。 2.2每次操作前,必须按炮眼布置图,画出轮廓线,标出炮眼位置。 2.3操作时,要做到挂眼准确,眼直,钻机持平。 2.4全断面一次施工放炮眼,分上下两层进行放炮,上层从顶板向下2.65米,下层从底板向上1.85米,先施工下层,再施工上层。具体如下: 2.4.1巷道剩余5米循环进度1米时放炮作业 巷道下层放炮作业,炮眼间距为500mm,排拒为400 mm,距帮150 mm,最下层的炮眼距底板150 mm。掏槽眼每眼装药4卷,炮眼深度为1300mm;其它辅助眼和周边眼

卧底安全技术措施

东三回风巷卧底 安全技术措施 工作面名称: 编制人: 施工单位: 施工负责人: 批准日期: 执行日期:

审批意见 签字单位姓名日期审批意见编制 施工单位 技术科 安全科 生产科 总工程师

东三回风巷卧底安全技术措施 一、概述: 东三回风巷为矿井老巷道,巷道没有跟煤层底板施工现于对10315切眼形成高差,为了尽快形成10315工作面,决定对东三回风巷进行卧底,为保证施工期间的安全,特编制本措施,望严格贯彻执行。 二、施工技术要求: 1、施工要求:按照技术科指定位置进行卧底,即从东三回风巷四角门处进行卧底,采用风镐,手镐施工,必要时采用以炮助高。总工程量约30米。 2、先锚顶再卧底,待巷道锚完后,施工时必须保证腰线下1.4米,按8°上山卧底(现场已标定)。 3、卧底巷道深度超过400mm时,必须对帮部进行补打锚杆,保证随卧随锚。 4、东三回风巷原支护为扶棚支护,现改为锚杆、锚网、锚索支护。材料规格为:选用Φ18mm、长2000mm,锚杆为左旋无纵筋高强度螺纹钢。 (1)锚杆方向垂直于巷道周边,安装角度不小于80°;锚杆托板紧贴岩壁,不得松动。 (2)锚杆必须推到孔底,外露长度为10mm~40mm。

(3)锚杆锚固力不小于60KN,顶板靠近两帮锚杆沿铅垂线向两帮偏斜15°,两帮最上部锚杆向上仰角15°、下部锚杆向下俯角15°;巷道顶部每根锚杆使用2根树脂药卷,帮部每根锚杆使用1根树脂药卷;锚索均选用Φ15.24mm、长7200mm,强度等级为1860Mpa 左捻钢绞线,每根锚索使用4根树脂药卷,锚索预紧力不小于120KN。 (4)锚杆扭矩力初次满足120N2m≤扭矩≤150 N2m;二次紧固必须满足200N2m≤扭矩≤250 N2m。 (5)锚索钢绞线必须推到孔底,尾段露出锁具150mm~300mm,间距误差±300mm。 (6)网子必须拉紧压实紧帖岩面,网与网压茬宽度在100mm~200mm之间,并用同号铁丝扭结、间距为200mm。 (7)梯子梁吊斜为两梁头至后方巷道中线的距离差不得大于100mm。 6、锚杆应垂直于巷道顶板。预防放炮冲击损坏支护锚杆。失效锚杆及时补打。 7、严格执行炮前、炮后洒水及湿式打眼等制度。 三、安全措施 1、人员进入工作地点,应先检查后工作,发现问题及时处理,严禁带隐患作业,严格坚持不安全不生产的原则。严格执行敲帮问顶制度,加强顶板管理。

25011下底抽巷开口及施工安全技术措施

25011下底抽巷开口及施工 安全技术措施 一、工程概况: 25011下底抽巷开口位于25011切巷底抽巷内,开口按方位角7°48′15″,坡度-3‰施工87.506m,变坡度-0.8°施工344.681m,变坡度-5.8°施工338.245m,变坡度-11.5°施工136.767m,变坡度-3‰施工35.536m,变方位角35°26′43″坡度-3‰施工43.110m,变方位角7°48′15″坡度-20°施工116.411m,变坡度-3‰施工20.127m,变方位角30°55′坡度-3‰施工177.266m至设计位置,总工程量1299.6m。巷道净宽×净高=4500×3400mm,水沟断面:净宽×净深=400×400mm,具体开口位置以开口通知单为准。 二、地质概况: 根据相邻巷道实揭地质资料分析,该掘进工作面地质条件简单,煤层整体呈单斜构造,开口位于L7灰岩附近层位,掘进过程中主要沿L7-8灰岩层位掘进。 三、施工单位:开拓一队施工时间:2015年12月 工程负责人:刘海军技术负责人:于绍辉 四、掘进方式:采用“钻爆法”掘进 装岩方式:采用耙碴机装岩 .

五、支护形式:采用锚网喷支护 巷道采用锚网喷+顶部钢带支护,锚杆采用树脂锚杆,长×直径:2300×18mm,锚杆间排距:800×800mm,锚杆与巷道轮廓线或岩层层理面、节理面的夹角≥75°,钢带铺设在巷道顶部钢网与锚杆托盘之间,钢带采用两根12#圆钢加工,长×宽:2700×(60-70)mm,钢网采用直径6mm的钢筋加工,长×宽:2600×1000mm,网间压茬不小于100mm,联网间距不大于200mm,要求锚杆托盘紧贴钢带或岩面,喷浆厚度100mm。 六、施工工艺及施工组织 1、施工工艺 交接班→敲帮问顶→轮尺号眼(拉风水管)→打炮眼→装药放炮→通风降尘→敲帮问顶→打锚杆挂网→装岩→检查设备→备料拌料→冲刷巷帮→喷浆→挖砌水沟→清卫生。 2、施工组织 采用“三八”制作业,由值班队长或队长安排工作,跟班 队长或班组长负责现场组织实施具体工作,执行各项措施和规定;跟班队长负责对工程质量及安全技术措施的执行情况进行监督和落实,查找工作面的安全隐患并及时安排人员处理。 .

喷浆安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 喷浆安全技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7531-97 喷浆安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况 油页岩矿主斜井与石门巷道已完成掘进工作,按照甲方的要求由我施工方进行喷浆。工程量 240m.断面设计为拱型断面,为毛宽×毛高=4900mm ×4000mm,喷浆厚度 150mm。 二、施工方案 (一)、施工前的准备 1、喷浆前必须挂设标准线,挂线数量根据现场情况确定。 2、清理施工场地将风筒、水管线接好打开供风、供水阀门检查风压、水压。并检查风筒、水管路是否漏风、漏水、畅通如有问题及时处理。 3、喷浆机的稳设位置。 4、供风系统,风管在喷浆之前要进行恢复工作。

路线为地面压风机房→主斜井→石门巷道→工作面。 5、供水系统,水源采用地面蓄水池中的水,采用潜水泵抽出。路线为蓄水池→主斜井→石门巷道→工作面。 6、供电系统,电源由主斜井地面变压器引出。路线为地面变压器→主斜井→石门巷道→工作面。 7、运料系统,料在地面拌好后运输至主斜井及石门巷道在由人工推到工作面。 8、信号系统,运料过程中采用对讲机和电话联系。 (二)、施工方法 1、作业方式采用三八制作业。 2、由于巷道较高,喷浆前要搭设工作台。搭设脚手架采用 2寸钢管成“井”字形搭设,每个立柱下面必须穿长×宽×厚 =300× 300 × 80mm木板制作的鞋。每交叉两跟钢管之间的连接采用双股 8#铁丝绑牢,钢管的排距为 1200mm.垂直巷道两帮的管要顶到墙上,顺巷道方向上要打斜撑,斜撑与地面夹角成45度并且深进底板下不低于 100mm。搭设高度以距顶板 2.5

2021版炮掘巷道开口安全技术措施

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021版炮掘巷道开口安全技术措 施

2021版炮掘巷道开口安全技术措施导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 根据我矿的采掘规划,现决定掘进副斜井岩巷。为使该工程安全顺利的进行特制订以下安全技术措施。 一、组织措施 1、施工负责人:罗洪炳。 2、施工时间:从2013年8月2日至施工结束。 3、现场施工安全负责人:当班班长。 4、瓦斯检查:由该区域瓦检员负责。 二、工程概况 副斜井岩巷设计全长461m,岩巷掘进,巷道总体工程量为5024.9m3。 开口位置:副平硐前187m。 三、施工方法 1、采用人工钻眼、爆破,耙渣机装渣,人力推车运输。 2、开口施工方法

根据地测科标定的施工点及施工方位角施工。 四、质量要求 巷道断面:半圆形断面。 规格:采用锚网支护,巷道净宽为3m(+100mm),巷道净高2.8m (+100mm)。 五、安全技术措施 1、施工前提前标定开口位置,开口后技术人员及时标定好中线,施工单位严格按中线施工,开工前必须加固好开口位置的支护质量。 2、施工前,由当班班长每班指定专人先处理好施工地带的松渣危石,以及顶板脱层,两帮片帮等安全隐患,在确保安全的前提下方可施工。 3、爆破时、必须执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。 4、爆破前,班组长必须清点人数,确定无误后,方准下达起爆命令。爆破工接到起爆命令后,必须先发出爆破警号,至少再等5S,方可起爆。 5、爆破前,班组长必须亲自布置专人在通往爆破地点各个通道口的安全地点设置警戒,班组长未通知撤离警戒,警戒人员不得撤离警戒地点。工作面放炮安全距离直巷100米,弯巷75米。

卧底安全技术措施

井底车场⑦-⑧贯通点卧底放炮补充安全技术措施 由于在巷道施工过程中,要求我队风镐贯通,底板1.2米全岩风镐无法施工,造成巷道底板欠挖,现须对欠挖处底板进行爆破起底,为确保安全施工特编制本措施。 第一章爆破技术 一、爆破作业技术要求: 爆破器材采用二级矿用乳化炸药,药卷规格为直径35mm×200mm,重200g,1--5段毫秒延期电雷管引爆,MFB-200型隔爆发爆器起爆。并且严格执行“一炮三检”、“三人连锁放炮”制的规章制度,瓦斯检查员在爆破前检查爆破地点附近20米范围内的瓦斯浓度,瓦斯浓度达到0.8%时不准放炮。 1、打眼 (1)眼口向北与底板形成45度夹角,正向装药。 (2)眼深度控制在1-1.2米之间。 2、装药前的检查 (1)用炮棍插入炮眼内,检查炮眼的角度、深度、方向和炮眼内的情况,不符合作业要求的不准装药。 (2)检查爆破地点20米以内的巷道是否畅通,若有堵塞物阻塞巷道断面达1/3以上时,未清除前不准装药。 (3)检查工作面通风情况,发现风量不足时不准装药。 (4)检查工作面煤尘和防尘喷雾两大系统情况,发现煤尘堆积,防尘系统不能正常工作时,不准装药。 出现上述任一情况时,施工人员必须向当班施工队长、班长及调度室汇报,及时处理事故隐患。在未妥善处理之前,爆破工有权拒绝装药、放炮。 3、装药: (1)清孔:先用掏勺或压风管清除炮眼内的煤粉或岩粉,以保证装药的连续性或药卷装到底。否则,留在炮眼内的煤岩粉会使装入炮眼内的药卷不能紧靠或装不到眼底,在药卷或眼底间形成一段煤岩粉隔层,降低炮眼装填密度,影响爆轰波的正常传递,导致半爆、残爆、拒爆、爆燃等现象发生;眼内煤岩粉容易被爆炸火焰引燃喷出,有引燃瓦斯和煤尘的危险。

开口作业安全技术措施知识交流

开口施工安全技术措施 编制: 施工单位: 施工负责人: 编制单位: 批准日期:

开口施工安全技术措施 一、概况 根据生产部门安排部署,将在轨道大巷内开轨道联巷,其开口位置为轨道大巷内G4点后13m为巷道中心.轨道联巷,方位角为163°,全长46m,上山2°14′。按中腰线施工,断面类型为半圆拱形,支护方式为锚网喷。 二、技术要求 1、轨道联巷:全长46m,施工方位163°,断面类型为半圆拱形,掘进断面:宽×高=4200mm×3700mm(半径2100mm,墙高1600mm),喷厚100mm);净断面:宽×高=4000mm×3600mm(半径2000mm,墙高1600mm),墙基100mm。锚杆支护间排距800mm×800mm,全断面每排施工锚杆13根,锚杆采用(K2355、Z2355)树脂锚固剂锚固。 三、施工方法 轨道联巷开口时用废旧皮带和铁丝将开口处前后5m范围内的电缆、风水管路保护,保证其不被损坏。开口处破混凝土喷层,炮眼深度1.m,每个炮眼装药1卷,放炮一个炮眼一个炮眼拉炮。破混凝土喷层后,采用多打眼、少装药、分次拉,循环掘进短掘短支的作业方式,掘进5m时在巷道右手帮搬角3000×3000mm。巷道掘进20m以外采用放炮掘进,全断面一次成巷。耙斗机装煤。 四、作业流程 交接班、安全检查(顶板、瓦斯、工程质量、风筒位置、探头位置)→打眼→检查瓦斯→放炮→检查瓦斯→出渣→临时支护→打拱部锚杆挂网支护→打帮锚支护→清理→初喷→复喷。 五、掘进方式 采用光爆一次成巷,巷道修整成形后,按规定挂网打锚杆。采用SGB620/40刮板机出矸,施工机械选用7655气腿式凿岩机,两台工作,

3213机巷炮掘安全技术措施

I If 编号:SM-ZD-78506 3213机巷炮掘安全技术 措施 Through the p rocess agreeme nt to achieve a uni fied action p olicy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly. 编制: 审核: 批准: 本文档下载后可任意修改

3213机巷炮掘安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 根据绿水洞煤矿采掘部署,由掘进一队施工3213机巷, 前40m安装掘进机,决定采用炮掘。为确保施工期间的人员安全及工程质量,特此编写以下安全技术措施,希望施工单位各成员严格遵照执行。 2、巷道用途用于行人、支护材料的运输及设备安装等。 3、施工方法 (1)该巷道采用全断面一次成巷方法,掘进与支护顺序 作业。 (2 )永久支护为架设4#金属防倒支架,工作面临时支 护采用15kg/m钢轨作前探梁配木板临时支护。 (3 )按测量标定的中线,破伪顶沿煤层顶板掘进。 (4 )工作面煤矸采用PB-30型耙矸机出矸至皮带运输

机到321煤仓,机车拉至地面。 4、施工工艺 (1)采用钻爆法落煤方式。 (2)掘进机具采用7655型凿岩机、P B-30耙矸机、 SM475/12压风机、MQT-120风动锚杆钻机2台。 装运设备配备:40T溜子。 (4)掘进工艺流程:检查安全及准备7延中线7掘进(打 眼、装药、放炮、检查瓦斯)7检查安全(瓦检员和班组长检查瓦斯及顶板、放炮员检查残爆等)7洒水防尘7临时支护7出矸7永久支护。 5、技术要求 (1 ) 3213机巷为梯形断面,巷道全宽 3.8m,支架顶 梁至巷道底板高2.3m ,柱窝300mm ,破伪顶沿煤层矮帮顶 板按设计施工,巷道暂掘工程量约为40m。 附图:3213机巷施工断面图 (2)风筒、风水管均布置在巷道左侧,风筒距巷道底板 高度不小于1.4m,风水管悬挂在距底板0.6m处。 (3)3213机巷按要求采用4#金属防倒支架进行支护,

卧底安全技术措施样本

1604回风顺槽巷道卧底 安全技术措施 1604回风顺槽因处于特殊的三软煤层之中, 且距离地面较近, 围岩条件较差, 主要为泥岩, 夹杂灰岩及粉砂岩, 且有淋水, 地质条件非常复杂。受此地质条件影响, 巷道顶板下沉, 底鼓严重, 顶底板移近量较大, 部分巷道净高已不足1.8米。为保证巷道断面面积及净高, 满足通风、运输等要求, 确保人员安全, 经矿有关部门研究决定对1604回风顺槽进行卧底。 为保证五凤煤矿1604回风顺卧底工程的安全实施, 根据《煤矿安全规程》和《永贵五凤煤矿安全生产管理制度》特制定以下安全技术措施: 一、施工前准备工作 1、在进入1604回风顺槽施工前, 必须认真组织在此巷道进行卧底作业的所有人员, 对此安全技术措施进行认真学习和贯彻并签名, 确保安全的按措施施工; 2、准备齐全所有卧底所需的工具材料。包括手镐、方掀、尖掀等工具; 背木、撑木、拉杆等材料。 3、把巷道中影响施工的杂物整齐摆放在不碍事的地方, 以保证施工的顺利进行。 4、清理1604回风顺槽后巷杂物, 摆放好设备, 保证巷道后面畅通, 以便行人、运料和发生紧急情况时撤离;

二、施工技术措施 1、施工时首先由1604回风顺槽开口处开始, 即1604回风顺槽与1# 溜煤眼通风行人斜巷交界处开始, 然后由外往里逐步推移; 2、卧底范围包括整条1604回风顺槽, 即1604回风顺槽开口处至1604工作面切眼; 3、卧底方式为人工使用手镐开挖, 方掀及尖掀清理矸石, 皮带运输机出矸的方式施工。卧底的矸石要及时清理至皮带输送机上, 不能阻塞巷道; 4、施工前要将巷道内的物体、设备清理好, 并按标准安设或摆放到巷道两帮的合适位置; 卧底完成后, 原来的设备要移回原处。 5、施工中要清理开关、电机等设备下方巷道时, 首先要将电器、机械设备固定好稳固好, 防止在卧底施工过程中, 机械、电器设备发生翻转或倒塌; 6、卧完底后, 巷道净高必须达到2600mm。巷道内不能有浮矸, 煤块等杂物, 巷道两帮角落及皮带运输机下方的浮煤必须清理干净, 巷道底板要平整、干净。在巷道的合适位置要挖出排水沟; 7、施工中, 涉及变形比较严重的工字钢棚或U型钢棚时要首先将工字钢棚及U型钢棚加固后方可施工。加固棚子的方式视现场情况而定, 可补打及更换撑木、拉杆或用背木将棚子背实。撑木、拉杆必须打紧; 8、施工中要协调好与正在1604工作面切眼施工的矿掘进队之间的关系。

巷道贯通和开口的安全技术措施示范文本

巷道贯通和开口的安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

巷道贯通和开口的安全技术措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 矿井在采掘过程,为了贯通和开口的需要,做到合理 布置须在一定的范围或一定长度贯通巷道,形成联络,开 切眼等,为了保证安全的原则,特制定本措施。 一、巷道贯通时安全技术措施。 1、对于巷道的贯通,一条巷道放炮时,另一条巷道煤 壁上的小煤块受到震动掉落时,应停止一条巷道的作业。 2、选择风量较好,距离较短的巷道作业,另一条巷道 打好临时栅栏,挂上警示牌,严禁人员入内。 3、对以停工的巷道不得停风,瓦检员必须按程序对该 停工的巷道进行瓦斯检查,密切观察其情况是否有异常。 4、作业巷道应严格一炮三检制度,不得擅自放炮,必

须由停工巷道检查瓦斯的瓦检员,放炮员返回后,且二个工作面及回风流中瓦斯浓度为放炮的安全指数,两个巷口专人警戒好,才允许装药放炮。 5、贯通后,应立即停止停工巷道的局扇,防止风流紊乱,形成合理通风,等风流稳定后方可作业。 二、开口的技术措施 1、开口时,必须按长度、方位角、选择地点开口,不得随意开口。 2、四不开口,顶板有断层、破碎处、淋水处、巷道超宽处。 3、开口处应选择顶板完整,无断层、无破碎带处,严禁开对口。 4、开口前,对选定的地点处,必须加固支护,按规程规定开口,不得损坏开口处的顶帮。 5、开口要求,高2米,宽2.2 米,按所定的方位角成

15#上总回风巷喷浆安全技术措施

15#上总回风巷喷浆安全技术措施 15#上总回风巷喷浆安全技术措施 一、工程概况 根据矿安排,由我队对15#上总回风巷全巷进行喷浆,为确保施工安全,特制定本安全技术措施。 二、危险因素 1、风水管连接不牢固,发生意外事故。 2、处理堵塞喷浆管时人员操作不当,发生意外事故。 3、洒水灭尘不到位,发生粉尘堆积现象。 三、施工器具 喷浆机1台,洋镐2把,小钎5把,风水管等。 四、作业组织 每班安排5-12人,其中包括跟班队干1名,负责带班并 监护现场安全工作,发现异常问题及时汇报相关部室和值班人员。 五、喷浆原则 由外向里逐排进行喷浆。 六、喷浆施工工艺 1、检查巷道净宽、净高情况。

2、敲帮问顶,凿掉帮、顶活矸活煤。 3、网片脱落下时,先处理,将用网紧贴墙面。 4、用高压水冲洗待喷顶帮。 5、搅拌好喷浆料。 6、对喷射机具,风、水、喷浆管路进行全面检查和试转。 7、调整好风压、水压,减少回弹,降低粉尘。 &进行喷浆。 9、喷嘴与面保持1m左右的距离,尽量垂直于喷面。 10、喷浆时要分段进行,每段长1.5-2.0m,在一段中按一定顺序进行,先上后下,先凹后凸,自上而下先裂缝后表面。 11、喷浆机启动时,要先开风,后开水,最后送料,停止时,先停料,最后关水停风。 12、喷头操作要先开水后开风,及时调整水灰比,墙部喷射顺序先喷顶,后喷帮,由上各下呈螺旋轨迹移动,螺旋轨迹的直径为0.2-0.3m,—圈压一圈,对一些凹凸不平的墙面,应先凹后凸,自上而下分段喷射。 13、喷射完毕,验收检查,发现问题及时处理。 七、喷浆工程质量要求 1、喷浆厚度不低于100mm覆盖全巷道,无煤体露出,无空洞裂 缝,喷浆后无瓦斯渗出。 2、表面质量必须平整严实,墙基无裸露,穿裙现象。 3、砼标号不低于200#。 4、水泥:混合料=1: 2。 八、安全技术措施 1、严格敲帮问顶制度。 2、各种风、水管接口一定要连接牢固,以防脱口伤人。 3、喷浆过程中,严禁向风筒、管路、风机等设施、设备喷浆,喷浆

炮掘施工安全技术措施(1)

29111回风巷掘进安全技术措施 经玉岭东区矿领导及相关部室现场勘查决定,由准备队在29111巷暗斜井18米处方位角为172°开口,掘一条29111回风巷道与59101巷西部掌面贯通,29111回风巷设计长度240m,坡度-1°,作为机掘四队29111东巷的回风巷。为确保炮掘施工的作业质量及作业过程中的安全,特编制本安全技术措施。 一、工程概况 1、巷道断面特征: 巷道呈矩形,净宽2500mm,净高2000mm;净断面积5m2; 2、支护设计: 29111回风巷开口处沿9#煤层顶部掘进,顶板为砂岩,在掘进过程中,一般情况下可不支护,如果顶板破碎时采用锚网钢带锚索等根据实际情况进行支护,必要时可采用U25型钢棚进行支护。支护顶部使用φ20×2300mm螺纹钢树脂锚杆,锚杆使用2节φ23×700mm树脂药卷。矩形布置,锚杆间排距为900×850mm,每排锚杆压一根3500mm长的钢带,每根锚杆配合使用一块150×150×10mm铁托板,巷道顶部挂金属网。巷道两帮破碎时必须铺网打锚杆,矩形布置,锚杆间排距为800×850mm,配套使用一块150×150×10mm钢制托板中孔直径为25mm,每根锚杆使用2节φ23×700mm树脂药卷。 二、施工方法与工艺: 1、施工方法 (1)为了运输畅通,开口前,先在29111暗斜井口对面安装一部30型绞车,作为二部运输。等开好口子后,再在开口处的对面安装一部15型耙煤绞车。当掘进30米后,然后安装一部简易皮带作为一部运输。

(2)打眼前必须由跟班队长、班组长、共同画好施工中线,并找出巷道周边轮廓标出炮眼位置,严格按炮眼布置图和爆破说明书进行打眼、装药、爆破。中线至任何一帮的距离偏差在允许的0—100㎜之间。 (3)、巷道的中腰线由技术科给定,施工过程中一定严格按照巷道的中腰线施工,保证巷道的施工质量。 (4)、采用光爆法施工,工作面配备1台煤电钻打眼,施工中严格按照巷道中腰线掘进。开口处人工攉碴至29111运输大巷皮带输送机出碴。施工1米后,搭爬架安设一部爬煤机与29111运输大巷搭接出煤。 (5)开口前,必须对开口前后10米范围内的支护进行仔细检查,在确定支护有效的情况下方可进行开口施工。发现有失效的支护要及时处理。 (6)、开口前,要把开口处周围的零皮活矸处理掉,并进行对开口周围进行加固支护。 (7)开口时,采用少装药放小炮的方式掘进,加密周边眼以保证成形。每循环进尺均为1.0m;最大控顶距为1.2m,最小控顶距0.2m。 2、施工工艺: 工作面配备1台煤电钻打眼;顶部锚杆采用液压锚杆钻机安设,帮部锚杆采用煤电钻安装。 布置楔形掏槽眼,掏槽眼眼口距1200mm,眼底距为200mm,眼深1200mm;周边眼间距为400mm,眼深为1000mm,辅助眼眼距600mm,眼深1000mm。封泥长度:周边眼封泥长度不小于600mm,掏槽眼均不小于900mm。使用2#煤矿安全许用炸药,Ⅰ~Ⅲ段毫秒延期电雷管,采用正向装药,串联联线,使用MFB-100发爆器起爆。临时支护采用前探梁支护。 工艺流程

沉淀池刷帮喷浆安全技术措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT390 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 沉淀池刷帮喷浆安全技术措施通用范 本

沉淀池刷帮喷浆安全技术措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、编制说明: 西二-810沉淀池积存煤泥已经清理,但仓内帮部经淤泥长期侵蚀、风化及地压影响,帮部出现掉渣、片帮现象,为达到水仓在应急情况下的正常切换,更好的完善泵水系统,根据矿上的安排,我单位负责沉淀池(1#水仓)内帮部刷帮喷浆。为确保该施工的安全顺利进行,特编制此安全技术措施。 二、施工方法及准备工作: 1、片帮处先刷,然后进行锚杆配合金属网护帮,最后进行喷浆。 2、准备Φ20×2200mm的金属锚杆、

掘进巷道贯通安全技术措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD831 掘进巷道贯通安全技术措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

掘进巷道贯通安全技术措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 根据11--7贯通通知单,12504泄水巷于12504泄水巷开门点前72米贯通12502切眼开门处,已于9月8日早班测量距贯通点尚有51米。为保证巷道贯通安全及贯通后通风系统的稳定,特制定以下安全技术措施: 一、贯通点的巷道位置关系,贯通前后通风系统风流方向风量及瓦斯变化预测: 1、12504泄水巷于12504泄水巷开门点前72米贯通12502切眼开门处,已于9月8日早班测量距贯通点尚有51米。 2、巷道贯通前后的通风系统及风流变化情况如图一、二所示。 3、贯通前后瓦斯、风量变化情况: 贯通前掘进工作面CH4为0.02%、CO2为0.06%,迎头风量Q=231m3/min。 贯通后透窝点预计CH4为0.02%、CO2为0.06%,经过的风量为Q=231m3/min。 二、贯通前的准备工作:

某运输道卧底安全技术措施实用版

YF-ED-J6944 可按资料类型定义编号 某运输道卧底安全技术措 施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

某运输道卧底安全技术措施实用 版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、概况: 随着xx工作面推过xx运输道停头位置m, 在xx中间联络巷处的密闭墙启封后,联络巷向 里38m,顶底板压死,已合龙门,为了保证xx 运输道迎头向前掘进,根据x月x日现场会要 求进行卧底,卧底后巷道高度不低于3.2m,宽 度3.5m,为了保证施工质量和安全,特编制安 全技术措施。 二、施工要求: 1、施工前,每班由通风工区安排专职瓦斯

员对巷道瓦斯浓度、有害气体浓度进行全面检查,只有在瓦斯浓度不超过1%,二氧化碳浓度不超过1.5%时方可进行卧底作业。否则严禁作业。 2、卧底以掘进机为主、人工为辅,由掘进机转载到SGW-40Z溜子上,再由SGW-40Z溜子转载到运输道SPJ-80皮带运输机上转走。 三、施工工序: 1、敲帮问顶、找净浮矸--掘进机卧底--整平巷道--重新补打单体。 四、主要技术安全措施 (一)安全管理 1、各工种人员到达施工现场后,必须先检查后工作,发现不安全的因素,必须立即处理,一定要在安全的情况下施工。

开口专项安全技术措施(最新版)

开口专项安全技术措施(最新 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0652

开口专项安全技术措施(最新版) 一、施工概况 根据施工要求,需对9#集中胶带巷进行施工,巷道为矩形巷道,掘宽4.7m,掘高2.6m,净宽4.5m,净高2.5m,采用锚网喷支护,利用综合机械化进行掘进,为保证机组能够顺利拐入9#集中胶带巷进行施工,开口段采用炮掘的方式进行掘进,施工长度20m;开口位置位于9#煤轨道巷距9#煤集中胶带巷巷道中线6.45m处,与9#煤轨道巷左帮向外偏45o,施工长度为5.66m,施工完成后拐直正常掘进。为保证9#煤集中胶带巷巷道开口施工安全特制定本安全技术措施。 二、施工准备 1设备、材料、检测工具等准备到位。 2标定中腰线。 3在9#煤轨道巷距巷道左帮0.3m支设一排锚索进行加强支护,

锚索规格(¢22X6300mm),锚索间距1.6m,矩形布置,共需锚索8根。 4将开口处前后10m风筒及电缆线甩至9#煤轨道巷右帮,风水管路更换为高压胶质软管,并采用旧皮带和铁管进行保护。 5将开口处前后5m范围内的皮带,采用3m长的圆木一端斜放在皮带一侧,一端顶在9#煤轨道巷右帮,并用铁丝固定牢固,对皮带进行保护。 6施工人员及管理人员组织贯彻学习本施工安全技术措施。 三、掘进施工 开口5m范围内采用短掘短支进行掘进,开口段施工完成后,方可正常掘进。 1施工工艺 交接班→安全(瓦斯)检查→打炮眼→安全(瓦斯)检查→装药→安全(瓦斯)检查→联线、放炮→通风→安全(瓦斯)检查→临时支护→永久支护→出矸运输→自检、下一个循环。 2掘进作业

煤矿岩巷炮掘安全技术措施

煤矿岩巷炮掘安全技术措施 因11306回风巷掘进过程中,需掘进一条联络巷与一采区回风上山贯通,形成独立通风系统。11306回风联络巷采用炮掘掘进,为保证施工安全顺利的进行,特制定本措施,望施工单位遵照执行。一、支护设计1、采用矩形断面,锚杆支护。巷道设计断面为净宽3.0米,高度2.0米,掘进毛断面宽不低于3.2米,高不低于2.1米,局部(巷道口、破碎带)再加锚索支护。二、施工方法:采用全断面爆破施工法,掘够宽度、高度后,进行打锚杆铺网进行永久支护,空顶距不能超过1m。顶板在破碎时先支上临时支护,在确保安全的情况下才能做其它工作。 三、技术质量要求1、巷道掘进、支护按中线进行。2、净宽要求:按给定的中线掘进和支护,中线至任一帮距离允许偏差0~+100mm;3、净高要求:允许偏差0~+100mm;4、锚喷浆要求:厚度150㎜,允许误差±10㎜,做到不漏网、不漏筋,岩面平整,喷至巷道两帮地脚。5、巷道保持整洁卫生,材料工具摆放整齐。6、管线、风筒吊挂整齐,风筒接口翻边严密不漏风,风筒有破口要及时补好;风筒口离工作面迎头距离不大于10m。7、锚杆布置要平直,上下误差不超过±100㎜。8、锚板位置要求平整,而且锚板的摆贴方向要平行或者垂直中线,不允许东摆西歪。9、锚板螺帽要扭紧,不得有松动现象。10、挂网要紧,不得有松动现象,且网与网的搭接不少于0.2m,隔0.3m要扭接一次。 11、挂网过后,若顶板伪顶脱层落在网上时,要及时放下来。四、注意事项⑴每班每次打眼前必须进行敲帮问顶,注意观察临时支架的完

好情况和岩层的稳定情况,把不安全隐患消除后才能进行打眼工作。 ⑵爆破前必须对垱头各种设备进行安全有限的保护,必须设备损坏。爆破材料使用3号煤矿安全炸药,毫秒延期电雷管,最后一段电雷管的延期时间不得超过130ms。⑶严格执行"一炮三检"制度,即装药前、放炮前、放炮后要认真检查放炮地点附近的瓦斯浓度。当工作面瓦斯浓度达到1%时,停止打眼、放炮;当浓度达到1.5%时,切断电源,撤出人员,汇报矿调度室及有关部门进行处理。⑷装药时,先将炮眼内的粉尘掏干净,然后用木质炮棍一次性把炸药推入眼底,并按正向装药爆破,严禁反向装药爆破。装好药后,必须把雷管脚线悬空,严禁脚线与导电体接触。⑸封泥长度不得小于0.5米。⑹分雷管时,不得用手强拉脚线和硬拽管体,也不得手拉管体硬拽脚线。应将成束的电雷管脚线理顺好,然后用手拿住雷管一头脚线,将电雷管脚线轻轻抽出,并将脚线扭结短路。⑺装配引药时,先用木楔或竹条在炸药的平头端中间插入一孔,然后将电雷管插入孔内,严禁用金属物或直接用雷管强行插入药卷内,严禁将电雷管从药卷侧面插入或将雷管捆绑在药卷外面。将药配好引药的雷管脚线绕在药卷上,并放入箱锁好,妥善保管。⑻装配引药时,必须选择在顶板完好,支架牢固的且避开电器设备和导电体的安全地点进行。⑼放炮工作必须由经过专门培训合格的专职放炮员担任,并持证上岗,实行"三人连锁"放炮,放炮工作由放炮员担任,工作面每次只准使用一台放炮器放炮,放炮器使用MFB—100。⑽躲炮距离:放炮时。所有人员撤离到11306运输口处,且有掩体。